一、预制场地选择2

1、预制场位置2

2、预制场的面积2

3、预制场的布置2

二、钢绞线的技术标准2

1、技术要求2

2、钢绞线的验收与检测3

三、锚具、夹具和连接器要求5

1、锚固能力5

2、分级张拉5

3、自锚能力5

4、锚具性能5

5、进场验收规定5

四、锚具与千斤的配套选择6

1、DM型锚具6

4、QM型锚具7

5、OVM型锚具7

6、YM型锚具8

7、XYM型锚具8

8、TM型锚具8

9、STM型锚具9

10、BUPC无粘结预应力筋张拉锚固体系9

五、后张法预应力梁张拉前的准备工作9

1、管道摩阻力和锚口损失9

2、千斤顶配套校验9

3、单质材料试验9

4、锚具检查9

5、钢绞线(钢丝束)理论伸长值的计算10

6、管道清理10

7、锚固率试验10

8、张拉工艺审查11

六、梁后张法的张拉11

1、张拉前对梁砼强度的检验11

2、穿束前后的检查11

3、张拉顺序11

4、张拉方式11

5、张拉程序11

七、后张法预应力梁张拉现场施工原始记录12

后张法预应力梁张拉现场施工原始记录表12

八、OVM锚具张拉注意事顶13

1、工具夹片锚和工作锚夹片13

2、锚固回油13

3、限位板14

4、曲线管道张拉14

5、锚具、千斤顶安装14

6、钢绞线切割14

7、OVM锚特点14

8、管道压浆14

9、张拉人员条件15

10、滑丝、断丝15

九、YCW型千斤顶使用时注意事项15

十、后张法张拉孔道压浆16

后张预应力筋制作安装允许偏差17

预应力孔道压浆现场施工原始记录18

钢绞线检验报告19

锚具、夹片硬检验报告20

一、预制场地选择

1、预制场位置

地理与地形条件;雨季与洪水期是否影响;冻胀的影响;运输、安装方法,达到预制、运输、安装方便,安全。

2、预制场的面积

预制梁数量;模板选择;工期;存梁面积;安装方法。

3、预制场的布置

考虑钢筋作业、砼拌和运输;预制件吊装、运输路线。

二、钢绞线的技术标准

1、技术要求

1)捻制预应力钢绞线的钢丝应符合GB/T5223中相应条款的规定,钢绞线应

符合GB/T5224中的条款规定。

2)预应力钢绞线的捻距为钢绞线公称直径的12-16倍,捻制的预应力钢绞线应进行消除应力的热处理;模抜钢绞线其捻距为钢绞线公称直径的14-18倍。

3)钢绞线内不应有折断、横裂和相互交叉的钢丝。

4)成品钢交线切断后应是不松散的或可以不困难地捻正到原来的位置。

5)1*7标准型钢绞线结构的公称直径为15、2毫米直径允许误差为-0、2至+0、4毫米,钢绞线的公称截面积为139平方毫米,每千米的理论重量为1101千克,中心钢丝直径加大范围不小于2%。

6)钢绞线表面不得带有润滑剂、油渍等降低钢绞线与混凝土粘结力的物质,钢绞线表面可以有轻微浮锈,但不得锈蚀成目视可见的麻坑;取弦长为1米的钢绞线其弦与弧的最大自然矢高不大于25毫米。

7)力学性能:强度级别为1860MPa;最大负荷为259KN;屈服负荷为220KN (且不小于整根钢绞线公称最大负荷的85%);伸长率为3、5%;应力松弛级别为Ⅱ级,1000小时松弛率在70%公称最大负荷时为2、5%,在80%公称负荷时为4、5%,弹性模量一般情况下为(195±10)GPa。

2、钢绞线的验收与检测

1)对材料合格证验收:进场时每批钢绞线必须有厂方质量保证书,检验合格证和自检报告,具体内容:

(1)拉力试验报告:屈服荷载、抗拉强度、伸长率、弹性模量、破断荷载。

(2)松弛试验报告。

(3)外观检验记录:自检频率、钢号、规格相同(直径尺寸)。

2)对每捆(盘)钢绞线验收:钢绞线在每捆(盘)上都挂有标牌,并标明:(1)供方名称和商标;

(2)钢绞线公称直径;

(3)钢绞线的强度级别与应力松弛级别;

(4)本标准号;

(5)长度、净重及出厂编号;

(6)捆扎应结实,不少于六道。

3)抽检:每批由同一牌号、同一规格、同一生产工艺制度的钢绞线组成,每批重量不大于60吨。

(1)抽样检测试验频率:

a力学性能的抽样检验—从每批中选取5%盘(不少于3盘),

每盘钢绞线的两端正常部位各截取一个试件进行力学性能试验,少于3盘的应逐盘进行上述试验。

b外观的抽样检验—按每批10%盘选取,但不少于六盘,检验其尺寸,各股钢丝有无裂纹、小刺、劈裂、机械损伤、氧化铁皮、锈蚀可见的麻坑、油迹等;钢绞线内不应有折断、横裂和相互交叉的钢丝。

c试验结果—如有一项不合格,不合格盘报废,再从未试验过的钢绞线中

取双倍数量的试样进行该不合格项的复验,如仍有一项不合格,则该批产品为不合格品。

三、锚具、夹具和连接器要求

1、锚固能力

预应力筋锚具、夹具和连接器应具有可靠的锚固能力,足够的承载能力和良好的适应性,能保正充分的发挥预应力筋的强度,安全地实现预应力张拉作业,并应附合国家现形标淮(预应力筋锚具和连接器)(GB/T14370)的要求。

2、分级张拉

预应力筋锚具应按设计要求采用。锚具应满足分级张拉、补张拉以及放松预应力要求。用于后张结构时锚具或其附件上宜设置压浆孔或排气孔、压浆孔应有足够的截面面积,以保正浆液的畅通。

3、自锚能力

具有良好的自锚性能、松锚性能和从复使用性能。需敲击才能松开的夹具,必需保正其对预应力筋锚固没有影响,且对操作员的安全不造成危险。

4、锚具性能

用于后张法的连接器,必需符合锚具的性能要求。

5、进场验收规定

预应力锚具、夹片和连接器验收批的划分:在同种材料和同一生产工艺条件下,锚具、夹片应以不超过1000套组为一个验收批;连接器以不超过500套组为一个验收批。

验收锚具、夹具和连接器时,除应按出厂合格证和质量保正书核查其锚固性能、类别、型号、规格和数量外,还应按下规定进行验收:

1)外观检查:应从每批中抽取10%的锚具且不少于10套,检查外观和尺寸。如有一套表面有裂纹或超过产品标准及设计图纸规定的尺寸的允许偏差,则应另取双倍数量的锚具重做检查,如仍有一套不符合要求,则应逐套检查,合格者方可使用。

2)硬度检查:应从每批中抽取5 %锚具且不少于5套,对其中有硬度要求的另件做硬度试验,对多孔夹片式的锚具的夹片,每套只少抽取5片。每片另件测试3点,其中硬度应在设计要求范围内,如有一个零件不合格,则应另取双倍的数量零件做试验,如仍有一个零件不合格,则应逐个检查,合格者方可使。3)静载锚固性能试验:对大桥等重要工程,当质量证明书不齐全时、不正确或质量有疑点时,经上述两项试验合格后,应从同批中抽取6套锚具(夹片或连接器)组成3个预应力筋锚具组装件,进行静载锚固性能试验,如有一个试件不符全要求,则应取双倍数的锚具(夹具或连接器)重做试验,如仍有一个试件不符合要求,则该批锚具(夹片或连接器)为不合格品。

4)对用于其他桥梁的锚具(夹片或连接器)进场验收,其静载锚固性能可由锚具生产厂提供试验报告。

四、锚具与千斤的配套选择

1、DM型锚具

配套千斤顶有YC系列穿心式千斤顶。这种锚固体系的工作原理是先将钢丝穿过固定端锚板及张拉锚环比钢丝直径稍大圆孔,然后利用镦头器对钢丝两端

进行镦头,镦头直径大于孔洞的直径,使钢丝不能脱出,再通过张拉锚环达到施加预应力的目的。(柳州)2、LM型锚具

配套千斤顶有YCD、YDC、YCW、YC、YCT等。LM型钢丝冷铸镦头锚具主要用于锚固平行钢丝束,其工作原理与DM 型锚具相似。不同的是固定端也用锚杯,并用锌合金或环氧树脂砂浇灌两端锚环的内腔内,形成冷铸镦头式锚具。3、XM型锚具

配套千斤顶是YDC型系列穿心千斤顶。XM型预应力张拉锚固体系是一种以钢绞线为预应力筋的后张体系。XM型锚固体系的锚具属于有顶压器的锚固装置。XM型锚固体系分为张拉锚具、固定锚具、连接器三类,其中固定锚具又分为轧花式(H型)锚具和挤压式(P型)锚具两种。各种锚具按适用的钢绞线规格不同,又分为XM13和XM15两种系列,连接器只有XM15一个系列。

4、QM型锚具

配套千斤顶是YCQ100、YCQ200、YCQ350、YCQ500QM型预应力张拉锚固体系也是一种以钢绞线为预应力筋的后张体系。这种锚具由锚环、夹片及整体式锚座三部组成,共分四个系列QM12、QM13、QM15、QM157,分别适用钢绞线直径(mm)12—12.5,12.7-12.9,15-15.2,157。QM型锚具的锚环顶面为平面,锥形锚孔的中心线相互平行,夹片为斜向细齿三片式,直开缝。5、OVM型锚具

配套千斤顶为YCW型系列(YCW100、YCW150、YCW250、YCW350、YCW400、YCW500、YCW650、YCW900、YCW1200、YDC240Q)。(吉林、

柳州)OVM型锚固系列具有良好的自锚性能,无需顶压器,适用于锚固多种不同强度、不同规格的钢绞线或钢丝束。

主要特点:1)OVM型锚具的夹片为两片四开式。

2) OVM型体系的产品种类较多,可以满足不同的结构需要。

3)夹片采用锯齿形螺纹,对钢绞线损伤小,自锚能力强。

6、YM型锚具

配套千斤顶为YXL型体系(YCL3、YCL22、YCL40、YCL150、YCL200A、YCL250、YCL320、YCL420、YCL520、YCL650、YCL900、YCL1200)。YM 型锚具适用于大吨位钢绞线成套张拉设备和大吨位锚具。属于无顶压的锚固体系,其主要特点与OVM体系相同。

7、XYM型锚具

配套千斤顶与XM型相同。介于XM型与YM型之间。XYM型锚固体系分为张拉锚具、固定锚具和连接器三类,其中张拉锚具又分为群锚和扁锚(KBM)两种形式;固定锚具又分为轧花式(H型)锚具和挤压式(P型)锚具两种;各类锚具按适用的钢绞线规格不同,又分为XYM13和XYM15两个系列。

8、TM型锚具

配套千斤顶与YCW型及YDC型系列千斤顶配套使用TM型锚具适用于锚固标准强度为1570MPa级~1860MPa级的φ15.0mm _φ15.7 的钢绞线。锚具可以自锚,也可以采用顶压器顶压锚固。

9、STM型锚具

配套千斤顶可与YCQ或YCW型系列穿心式千斤顶配套使用。STM型体系当采用夹片为两片四开式时,其特点与OVM型体系相似;当采用夹片直立或斜三片时,其特点与XM型体系相似。

10、BUPC无粘结预应力筋张拉锚固体系

配套千斤顶是YCN-18(25)型前卡式千斤SDM 。BUPC无粘结预应力筋是通过专用设备在钢丝束或钢绞线涂以润滑防锈油脂,并包裹塑料套管而成的。

五、后张法预应力梁张拉前的准备工作

1、管道摩阻力和锚口损失

管道摩阻应力损失和锚口应力损失的检测计算,调整锚下应力;

2、千斤顶配套校验

千斤顶和油泵表配套检验和标定,推算各个应力的表读数;

3、单质材料试验

钢材(钢绞线或钢丝束)单质材料检验;

4、锚具检查

锚具的尺寸、强度、硬度的检验;

5、钢绞线(钢丝束)理论伸长值的计算

1)理论伸长值计算 ΔL=

p

p p E A L P

其中; P=μθ

μθ+-+-Kx e P Kx )

1()( 预应力筋平均张拉力;当预应力筋为直线时Pp=P ;

P —预应力筋张拉端的张拉力(N )。 μ—预应力筋与孔道壁的摩擦系数。 L —预应力筋的长度(mm )。 A —力筋的截面面积(mm )。 Ep —预应力筋的弹性模量(N/mm )。 x —张拉端至计算截面的孔道长度(m )。

Θ—从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和(rad ); k —孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数;

按上述公式,应将预应力筋的直线段与曲线段逐段分别计算,然后计算总和,否则会造成理论伸长计算值与实际伸长值的误差率过6%。

6、管道清理

管道清理检查;

7、锚固率试验

钢绞线(钢丝束)锚固能力的检验;

8、张拉工艺审查

张拉施工工艺报监理工程师审批。

六、梁后张法的张拉

1、张拉前对梁砼强度的检验

梁的外形尺寸、外观是否符合质量要求;张拉时砼强度不低于设计规定。2、穿束前后的检查

锚垫板和孔道,锚垫扳应位置正确,孔道内应畅通无水分和杂物;穿束后预应力钢绞线是否在管道内自由滑动。

3、张拉顺序

按设计要求,分批对称张拉,其张拉顺序应符合设计规定。

4、张拉方式

在两端张拉,统一指挥,同时锚固。

5、张拉程序

0→初应力→103km(控制应力值,包括预应力损失值),或按设计要求的控制应力。出现滑丝要处理;出现断丝要换束。

七、后张法预应力梁张拉现场施工原始记录

说明:1,实际控制应力δkm=设计控制张拉力δk+锚口预应力损失δm。

2, 张拉程序:0——预应力105%δkm持荷5分钟——δkm锚固(弗式锚或有顶压器的夹片锚超张105% );0——预应力103%δkm——锚固

(夹片自锚超张103%),或按设计要求的控制应力。

3,理论伸长值是实际控制张拉应力δkm的伸长值。

4,千斤顶编号和油表编号分别要求填4个顶和4(8)块表编号。

5,初应力时推算伸长值ΔL2=A端(L2——L1)+B端(L2——L1)。

6, 张拉实际伸长值ΔL=ΔL1+ΔL2。

后张法预应力梁张拉现场施工原始记录表

施工单位合同号

监理单位编号

记录表施工负责人监理工程师

八、OVM锚具张拉注意事顶

1、工具夹片锚和工作锚夹片

工作锚夹片和工具锚夹片不能混用,工作锚夹片不能重复使用。OVM锚具不同于XM锚具用工作锚板做工具锚板,XM锚对工具锚板和夹片没有严格要求,用过一至两次锚板和夹片可仍做工具锚板用。OVM锚具不行,因从复使用容易使两片夹的片纵向槽开裂做废,易使锚板锥形孔发生微量变形,使回缩值增大和锚口损失增大。

2、锚固回油

当达到工程规定的张拉吨位,并满足技术要求时先关闭油泵,再缓慢降低张拉油缸油压,直到压力为零。注意不要使压力下降的过快,特别是开始卸压时。

3、限位板

限位板不能代用,不同规格的钢绞线要求使用不同的限位尺寸的限位板,即使孔的分布相同也不能代用,使用时注意和识别限位板上的标志。

4、曲线管道张拉

拉曲线束时,应特别小心操作,以防各束预应力不均匀及工具锚夹片处断丝。

5、锚具、千斤顶安装

务使工作锚板与垫板靠严、靠实;务使限位板靠实、装正;务使千斤顶中心线与锚垫板瑞面垂直,张拉时注意千斤顶轴线的变化,并随时注意打紧变松的工具夹片(用套管)。

6、钢绞线切割

张拉完毕后,多余的钢绞线,应用砂轮切割机切割,如确需用加热方法切割,应采用保护方法使锚具夹片不受热,确保夹片不因受热而失锚。

7、OVM锚特点

OVM锚具锚固体系工艺要点指出,张拉施工不宜进行两次张拉造成夹片破碎和锚板锥孔发生变形,以免增大回缩值和增大锚口损失,对张拉记录、施工等造成繁琐,重复工作和不准确。

8、管道压浆

锚固后应及时压浆(一般应在48小时内完成),水泥浆要求及压浆工艺按设

计规定或现行规范规定进行。

9、张拉人员条件

张拉操作是预应力构件施工的一道非常关键性工序,只有经过培训的操作者才允许承担主要的安装及张拉操作施工;操作油泵人员必须是有2—3年以上张拉工作经验,由工作责任心强的人员负责;张拉负责人或指挥人员必须有工程师职称并有3—5年以上的张拉施工经验。

10、滑丝、断丝

张拉施工中严禁出现滑丝和断丝现象,如有发生,须从新换束张拉。为了及时对出现滑丝和断丝钢绞线进行处理和重新对单束张拉,各张拉工地必须配备YCJ25型千斤顶。

九、YCW型千斤顶使用时注意事项

使用YCW型千斤顶,除应遵守一般预应力施工操作的有关规范外,还要注意以下问题

1、保证张拉的准确性,应定期对张拉设备系统(包括千斤顶、油泵带油表、胶管)进行“油压值—输出力”的标定。标定的工作在特定压力试验机上进行,以千斤顶的主动工作状态为准,分级记录,取三次测量的平均值,制成图或绘出曲线图表,作为张拉时的依据,当发生以下几种情况时,应对液压系统进行重新标定。

1)千斤顶经过拆卸修理;

2)千斤顶换件处置后重新启用;

3)压力表受到碰撞或出现失灵现象;

4)更换压力表;

5)张拉过程中,预应力筋突然发生成束破断;

2、千斤顶应采用优质油,油不含水及其它混合物,在通常温度下不分解不变质,油液应严格保持清洁,经常用精细筛过滤,定期更换,建议采用液压油,也可用机械油,一般夏季采用32#机油,冬季用22#机油。

3、千斤顶油嘴连接时,接口部位应清洗,擦拭干净。严禁砂粒、灰尘进入千斤顶,同时尽量减拆装次数。新油管第一次使用时切勿直接和千斤顶油嘴连接,应预先清洗和经油泵输出的油液中洗干净方可连接使用。卸油管时,千斤顶及油泵的油嘴应及时加防尘螺帽封闭,防止污泥混入,闲置不用的油管也应用防尘堵头封存住接头。

4、油管在使用前,应检查有无裂纹,接头处是否牢靠,接头螺纹规格是否一致,以防止在使用中发生意外事故。

5、新的或久置后的千斤顶,因油内存有较多的空气,开始使用时活塞可能出现微小的突跳现象,可将千斤顶空载往复运行二、三次,以排除内腔的空气。

6、千斤顶在工作中,加、卸荷载应力时要力求平稳,避免冲击。

7、千斤顶的外露工作表面要经常擦拭,保持清洁,工作完毕后,应及时将活塞回程到底。闲置时应加罩防尘于室内;室外临时放置时,应做到防尘、防雨、防晒。

十、后张法张拉孔道压浆

1、预应力筋张拉后。孔道应尽早压浆。一般通常用的水泥浆标号应不低于

30MPa并满足设计要求。同时水泥浆应满足下列规定:

1)水灰比宜为0.40——0.45,掺入适量减水剂时,水灰比可减小到0.35。2)水泥浆的泌水率最大不得超过3%,拌和后3h泌水率宜控制在2%,泌水应在于24h 内重新全部被浆吸回。

3)通过试验后,水泥浆中可掺入适量膨胀剂,但其自由膨胀率应小于10%。4)水泥浆稠度宜控制在14——18s之间。

2、宜采用低含水量、流动性好、最小渗出及有膨胀性等特性的外加剂。

3、水泥浆拌制到压入孔道的延续时间视气温情况而定,一般在14——18mim范围内。

4、压浆前,应对管道进行清洁处理。保正管道内无灰尘、杂物和积水,并应湿润和有良好的排气孔。

5、压浆时,对曲线管道和竖向管道应从最低点压浆孔压入,由最高排气孔排气和泌水。压浆应缓慢、均匀、连续、满足压力的要求,稳压时间不宜少于2mim ,一般采用二次压浆,其间隔宜为30——45mim。

6、压浆过程中及压浆后48h内,结构砼的温度不得低于50C,否则应采取保温措施;当气温高于350C时,压浆应夜间进行.

7压浆时应填写施工记录,每一工作班应留取不少于3组的70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试块

后张预应力筋制作安装允许偏差

预应力孔道压浆现场施工原始记录

施工单位合同号监理单位编号

施工负责人记录人员监理工程师

钢绞线检验报告

报告单位日期年月日监理单位合同或委托单位

批准审核检试人员监理工程师

锚具、夹片硬检验报告

检验单位日期年月日

监理单位合同或委托单位

预应力混凝土后张法施工工艺

预应力混凝土后张法施工工艺

摘要:文章主要介绍了后张法预应力混凝土的概念、后张法预应力混凝土小箱梁施工工艺流程、施工中的注意事项和操作规程中的一些要求。 关键词:后张法;预应力;混凝土;施工工艺;张拉 正文: 后张法预应力混凝土施工工艺指的是先浇筑水泥混凝土,待达到设计强度的75%以上后再张拉预应力钢材以形成预应力混凝土构件的施工方法。 具体操作步骤为:先制作构件,并在构件体内按预应力筋的位置留出相应的孔道,待构件的混凝土强度达到规定的强度(一般不低于设计强度标准值的75%)后,在预留孔道中穿入预应力筋进行张拉,并利用锚具把张拉后的预应力筋锚固在构件的端部,依靠构件端部的锚具将预应力筋的预张拉力传给混凝土,使其产生预压应力;最后在孔道中灌入水泥浆,使预应力筋与混凝土构件形成整体。 1.后张法的分类: (1)按预应力筋与混凝土的粘结形式分为: 有粘结预应力混凝土 先浇混凝土,待混凝土达到设计强度75%以上,再张拉钢筋(钢筋束)。其主要张拉程序为:埋管制孔→浇混凝土→抽管→养护穿筋张拉→锚固→灌浆(防止钢筋生锈)。其传力途径是依靠锚具阻止钢筋的弹性回弹,使截面混凝土获得预压应力,这种做法使钢筋与混凝土结为整体,称为有粘结预应力混凝土。 有粘结预应力混凝土由于粘结力(阻力)的作用使得预应力钢筋拉应力降低,导致混凝土压应力降低,所以应设法减少这种粘结。这种方法设备简单,不需要张拉台座,生产灵活,适用于大型构件的现场施工。 (2)无粘结预应力混凝土 其主要张拉程序为预应力钢筋沿全长外表涂刷沥青等润滑防腐材料→包上塑料纸或套管(预应力钢筋与混凝土不建立粘结力)→浇混凝土养护→张拉钢筋→锚固。

年预应力钢绞线张拉施工方案

箱梁预应力施工方案 一、工程概况 (一)目的 编制箱梁预应力施工作业指导书的目的就是为了更好的指导施工生产,使现场作业人员能够规范施工。 (二)编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》 《京沪铁路客运专线施工图设计文件》 (三)适用范围 本施工方案适用于罗而庄特大桥、玉符河特大桥、红石岭特大桥、井字坡特大桥的连续箱梁后张法预应力工程施工。 二、施工部署及施工方案 (一)、施工材料 1、材料检验及张拉设备校验 1).预应力钢绞线检验:采用高强度低松驰绞线¢15.24mm,标准强度fpk=1860MPa。表面质量、直径检查:从每批中抽取3盘进行外观检查,表面不得有润滑剂,允许有轻微浮锈但不得锈蚀成可见麻坑。钢绞线内不得有折断、横裂和相互交叉的钢丝。 2).钢绞线力学性能检验:抽取外观检查合格的钢绞

线进行钢绞线极限应力、破断拉力、弹性模量等力学性能检验。 3).张拉设备校验:千斤顶与压力表配套校验,确定张拉力与压力表读数之间关系曲线。考虑到可能出现压力表损坏情况,千斤顶与压力表进行交叉检验,每台千斤顶均有与4只压力表相关的张拉力与表读数关系曲线。 4).锚具及夹具检验:抽取10%进行外观检查,不得有裂纹、伤痕。抽取3%的锚具夹具,进行磁力探伤、洛氏硬度、锚固性能等试验。 2 预应力筋施工 1).钢绞线的下料与编束 钢绞线采用(GB/T 5224)Φ15.24mm低松弛高强预应力钢绞线。钢绞线的下料用砂轮切割机切割,不得采用电弧切割。钢绞线切割时,在每端离切口30~50mm处用铁丝绑扎。 钢绞线的盘重大、盘卷小、弹力大、为了防止在下料过程中钢绞线紊乱并弹出伤人,事先制作一个简易的铁笼,下料时,将钢绞线盘卷在铁笼内,从盘卷中央逐步抽出,以策安全。 钢绞线编束用20号铁丝绑扎,铁丝扣向里,间距1~1.5m。编束时应先将钢绞线理顺,并使各根钢绞线松紧一致。绑好后的钢绞线束编号挂牌堆放。 2).预应力筋穿入孔道

预应力钢绞线后张法施工技术

预应力钢绞线后法施工技术 一、预制场地选择2 1、预制场位置2 2、预制场的面积2 3、预制场的布置2 二、钢绞线的技术标准2 1、技术要求2 2、钢绞线的验收与检测3 三、锚具、夹具和连接器要求5 1、锚固能力5 2、分级拉5 3、自锚能力5 4、锚具性能5 5、进场验收规定5 四、锚具与千斤的配套选择6 1、DM型锚具6 4、QM型锚具7 5、OVM型锚具7 6、YM型锚具8 7、XYM型锚具8 8、 TM型锚具8 9、 STM型锚具9 10、BUPC无粘结预应力筋拉锚固体系9 五、后法预应力梁拉前的准备工作9 1、管道摩阻力和锚口损失9 2、千斤顶配套校验9 3、单质材料试验9 4、锚具检查9 5、钢绞线(钢丝束)理论伸长值的计算10 6、管道清理10 7、锚固率试验10 8、拉工艺审查11 六、梁后法的拉11 1、拉前对梁砼强度的检验11 2、穿束前后的检查11 3、拉顺序11 4、拉方式11 5、拉程序11 七、后法预应力梁拉现场施工原始记录12 后法预应力梁拉现场施工原始记录表12 八、 OVM锚具拉注意事顶13 1、工具夹片锚和工作锚夹片13 2、锚固回油13

3、限位板14 4、曲线管道拉14 5、锚具、千斤顶安装14 6、钢绞线切割14 7、OVM锚特点14 8、管道压浆14 9、拉人员条件15 10、滑丝、断丝15 九、YCW型千斤顶使用时注意事项15 十、后法拉孔道压浆16 后预应力筋制作安装允许偏差17 预应力孔道压浆现场施工原始记录18 钢绞线检验报告19 锚具、夹片硬检验报告20 一、预制场地选择 1、预制场位置 地理与地形条件;雨季与洪水期是否影响;冻胀的影响;运输、安装方法,达到预制、运输、安装方便,安全。 2、预制场的面积 预制梁数量;模板选择;工期;存梁面积;安装方法。 3、预制场的布置 考虑钢筋作业、砼拌和运输;预制件吊装、运输路线。 二、钢绞线的技术标准 1、技术要求 1)捻制预应力钢绞线的钢丝应符合GB/T5223中相应条款的规定,钢绞线应

预应力后张法张拉施工工艺

预应力后张法张拉施工 1 范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑现场预应力混凝土后张预应力液压张拉施工(不包括构件和块体制作)。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具 2.1.1 预应力筋:预应力用的热处理钢筋、钢丝、钢绞线的品种、规格、直径,必须符合设计要求及国家标准,应有出厂质量证明书反复试报告。冷拉Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋还应有冷拉后的机械性能试验报告。 2.1.2 预应力筋的锚具、夹具和连接器的形式,应符合设计及应用技术规程的要求,应有出厂合格证,进入施工现场应按《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92)的规定进行验收和组装件的静载试验。 2.1.3 灌浆用的水泥不得低于425号、普通硅酸盐水泥或按设计要求选用,应有出厂合格证书和复试报告单。 2.1.4 主要机具有:液压拉伸机、电动高压油泵、灌浆机具、试模等。 2.2 作业条件 2.2.1 施加预应力的拉伸机已经过校验并有记录。试车检查张拉机具与设备是否正常、可靠,如发现有异常情况,应修理好后才能使用。灌浆机具准备就绪。 2.2.2 混凝土构件(或块体)的强度必须达到设计要求,如设计无要求时,不应低于设计强度的75%。构件(或块体)的几个尺寸、外观质量、预留孔道及埋件应经检查验收合格,要拼装的块体已拼装完毕,并经检查合格。 2.2.3 锚夹具、连接器应准备齐全,并经过检查验收。 2.2.4 预应力筋或预应力钢丝束已制作完毕。 2.2.5 灌浆用的水泥浆(或砂浆)的配合比以及封端混凝土的配合比已经试验确定。 2.2.6 张拉场地应平整、通畅,张拉的两端有安全防护措施。 2.2.7 已进行技术交底,并应将预应力筋的张拉吨位与相应的压力表指针读数、钢筋计算伸长值写在牌上,并挂在明显位置处,以便操作时观察掌握。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: ↓ → ↓ → ↓ ↓ → ↓ ← 3.2 检查构件(或块体):尤其要认真检查预应力筋的孔道。其孔道必须保证尺寸与位置正确,平顺畅通,无局部弯曲;孔道端部的预埋钢板应垂直于孔道轴线,孔道接头处不得

预应力钢绞线张拉计算

预应力钢绞线张拉计算 发表时间:2009-07-03T13:32:27.170Z 来源:《赤子》2009年第8期供稿作者:任娜[导读] 我公司中标承建的胜银路艾依河桥3-13m预应力空心板桥。 (宁夏中通公路养护工程股份有限公司,宁夏中卫 755000) 摘要:我公司中标承建的胜银路艾依河桥3-13m预应力空心板桥。采用先张法,进行张拉计算,对应力和伸长量进行控制。关键词:预应力;钢绞线;张拉;计算 1 材料、机具及设备 所用预应力钢材采用1×7-15.24-1860-Ⅱ级钢绞线,其力学性能为:强度>1860MPa,延伸率>3.5%,弹性模量(实测值)为:E=197GPa。Ⅱ级松弛,符合GB/T5224-2003和ASTMA416-98 标准要求,所采用的张拉设备如下:张拉机具油泵型号为:ZB500型。千斤顶型号为:YC300A-400、YC300A、YC25。仪表型号为:Y-150。所用千斤顶、压力表均已委托宁夏公路工程质量检测中心标定。 2 施加预应力的准备工作 2.1施工现场应具备经批准的张拉程序和现场施工说明书。 2.2现场已有具备预应力施工知识和正确操作的施工人员。 2.3施工现场已具备确保全体操作人员和设备安全的必要的预防措施。 2.4监理工程师对张拉作业的批复。 2.5实施张拉时,应使千斤顶的张拉力作用线与预应力筋的轴线重合一致。 3 张拉程序 3.1预应力筋采用应力控制方法张拉时,以伸长值进行校核,实际伸长值与理论伸长值的差值符合设计要求,设计无规定时,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在6%以内,否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施予以调整后,方可继续张拉。 3.2预应力筋的理论伸长值ΔL(mm)可按下式计算: =195300×68400/140/194000=492mm 式中:PP—预应力筋的平均张拉力(N),直线筋取张拉端的拉力; L—预应力筋的计算长度(mm); AP—预应力筋的截面面积(mm2); EP—预应力筋的弹性模量(N/mm2)。 3.3预应力筋张拉时,从固定端先调整到初应力σ0,该初应力为张拉控制应力σcon的10%,伸长值从初应力时开始量测。将预应力钢绞线拉直,锚固端和连接器处拉紧,在预应力钢绞线上选定适当的位置刻画标记,作为测量延伸量的基点,再从张拉端张拉控制应力到σcon的20%并量测伸长值ΔL2,最后张拉到σcon,量测伸长值ΔL1,预应力筋张拉的实际伸长值ΔL(mm),可按下式计算: ΔL=ΔLl+ΔL2 式中:ΔLl—从初应力至最大张拉应力间的实测伸长值(mm); ΔL2—初应力以下的推算伸长值(mm),采用相邻级的伸长值,即10%σcon~20%σcon的实测伸长值(mm);一端固定,一端多根张拉。千斤顶必须同步顶进,保持横梁平行移动,预应力钢束均匀受力,分级加载拉至设计张拉应力。 3.4持荷,按预应力钢绞线的类型选定持荷时间2~5min,使预应力钢绞线完成部分徐舒,完成量约为全部量的20%~25%,以减少钢丝锚固后的应力损失。 3.5锚固前,补足或放松预应力钢绞线的拉力至控制应力。测量、记录预应力钢绞线的延伸量,并核对实测值与理论计算值,其误差应在±6%范围内,若不符合规定,则应找出原因及时处理。所以钢绞线的实测值在462mm和522mm之间。 3.6张拉满足要求后,锚固预应力钢绞线、千斤顶回油至零。 3.7预应力筋张拉及放松时,均填写施工记录。 3.8各阶段张拉时,对应油表读数 3.8.1初应力10%σk时: 初应力采用单根钢绞线张拉,最终施加荷载值为195.3KN 表号:NO.08-8042压力表与油泵线性回归方程:P=0.2384F+0.4045 式中:F为施加荷载值KN P为压力表读数MPa P=0.2384×195.3×0.1+0.4045=5.06MPa 表号:NO.08-8048压力表与油泵线性回归方程:P=0.2337F+0.1318 式中: F为施加荷载值KN P为压力表读数MPa P=0.2337×195.3×0.1+0.1318=4.70MPa 3.8.2 20%σk时: 20%σk采用整体张拉,最终施加荷载值为195.3×21=4101.3KN,由于采用两个千斤顶张拉,每个千斤顶的最终施加荷载值为4101.3×50%=2050.65KN 表号:NO.08-8042压力表与油泵线性回归方程:P=0.0155F+0.2091 式中: F为施加荷载值KN P为压力表读数MPa P=0.0155×2050.65×0.2+0.2091=6.57MPa 表号:NO.08-8048压力表与油泵线性回归方程:P=0.0154F-0.4545

后张法预应力钢绞线张拉锚下应力的准确控制

后张法预应力钢绞线张拉锚下应力的准确 控制 2011年第1期SCIENCE&TECHNOLOGYINFORMATIONO建筑与工程0科技信息 后张法预应力钢绞线张拉锚下应力的准确控制 朱光业 (中铁十四局集团有限公司青岛工程分公司山东青岛266061) 【摘要】桥梁预应力施工时,采用张拉应力和伸长值双控,实际伸长值与理论伸长值误差不得超过6%.所以伸长值的计算及锚下应力的 控制就相当重要.本文结合实际施工过程,通过对后张法预应力预制箱梁中预应力钢绞线伸长值的计算及实际操作中锚下应力的准确控制.总 结出一套较适用于现场施工的使锚下应力准确达到设计应力的方法. 【关键词】后张法;预应力钢绞线;锚下应力;控制. 1工程概况 国道109线东察高速第三标段阿布亥沟大桥位于阿布亥沟与达 嘎沟与东查干呼素沟交汇处下游,桥梁与河流交角为6O.,半幅桥宽 13.0m,全长406.6m.阿布亥沟大桥为2O孔一2O米装配式部分预应力 砼箱梁桥,柱式桥墩,肋式桥台,钻孔灌注桩基础. 2结构设计形式 2O米预应力箱梁采用单箱单室斜腹板断面.梁高1.2m,混凝土设 计强度等级为C50.纵向预应力束N1,N2,N3分别采用低松弛钢绞线

配OVM15—3型,OVM15—4型和OVM15—3型锚具.钢束N1,N2,N3采用两端张拉. 预应力钢束采用ASTMA416—270级低松弛钢绞线.其抗拉标准 强度为Rby=1860MPa,锚下张拉控制力为k=O.75Rby=1395MPa. 3后张法钢绞线理论伸长值计算公式说明及计算示例 后张法预应力钢绞线在张拉过程中,主要受到以下两方面的因素 影响:一是管道弯曲影响引起的摩擦力,二是管道偏差影响引起的摩 擦力,导致钢绞线张拉时,锚下控制应力沿着管壁向梁跨中逐渐减小. 因而每一段的钢绞线的伸长值也是不相同的.《公路桥梁施工技术规范}(JVJ041—2000忡关于预应筋伸长值的计算按照以下公式: A~=PxLx[(1一e一(KL+0))/(KL+0)】/(AyxE(1) 式中: △r一各分段预应力筋的理论伸长值(mm); P——各分段预应力筋张拉端的张拉力,将钢绞线分段计算后.为 每分段的起点张拉力,即为前段的终点张拉力(N): I一预应力筋的分段长度(rrIIT1); Ay——预应力筋的截面面积(mm); Eg——预应力筋的弹性模量(MPa); 0——从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之 和,分段后为每分段中各曲线段的切线夹角和(rad): x——从张拉端至计算截面的孔道长度,整个分段计算 时x等于L(m):

后张法预应力张拉施工工艺

后张法预应力张拉工艺细则 . 编制: 审核: 批准: 中交第四航务工程局有限公司公主岭制梁场 2007年10月

目录 一、工艺概述 (1) 1、概述 (1) 2、适用范围 (1) 二、作业内容 (1) 三、质量标准及验收方法 (1) 四、后张法箱梁预应力张拉工艺及质量控制流程图 (2) 五、工艺及质量控制流程 (3) (一)张拉操作步骤 (3) (二)工艺步序说明 (3) 1.预应力材料进场检验与保管 (3) 2.钢绞线下料与编束 (5) 3.预应力筋穿束 (7) 4.安装锚具及夹片 (7) 5.千斤顶的定位 (7) 6.预应力张拉 (8) 六.施工安全与环境保护 (13)

一、工艺概述 1、概述 为确保铁路客运专线32m/24m标准箱梁后张法预应力张拉施工质量并符合环保及职业健康安全等要求,特编写本工艺细则。 2、适用范围 适用于新建铁路哈尔滨至大连客运专线中交第四航务工程局有限公司公主岭制梁场32m/24m整孔标准箱梁预制的后张法预应力张拉施工。 本细则经审核批准生效后,用于指导本梁场箱梁预应力张拉工程施工。在施工过程中如有修改经审核生效后按修改后执行。 二、作业内容 本工艺作业内容主要包括:施工准备、千斤机的定位、张拉、锚固、放张(在滑丝状态下必须进行放张) 三、质量标准及验收方法 1、阶段预施应力时,混凝土强度和弹模值应符合施工图要求,检验方法:进行同条件养护混凝土试件强度和弹模量试验。 2、预应力筋的实际伸长值的差值不大于±6%。检验方法:观察 和尺量。 3、预应力筋断裂或滑脱数量不超过预应力筋总数的5‰并不得位于梁体的同一侧,且每束内断丝不得超过1根。

预应力张拉千斤顶

预应力张拉千斤顶 在日常的预应力混凝土钢绞线张拉施工过程中,是配套千斤顶来具体实施的。其中,最重的一项工作是确定钢绞线在千斤顶中的工作长度。那么,怎样才能确定钢绞线的长度呢?具体是需要多少单位才是最合适的呢? 预应力钢绞线在张拉千斤顶中的工作长度,一般是指在张拉千斤顶装入钢绞线后,从工具锚锚杯中心至预应力混凝土工作锚锚杯中心的距离,注意丈量时应将千斤顶安装好,装入钢线,基本打紧夹片,启动油泵,开始加油,在千斤顶活塞启动,即油压表指针闪动的瞬间即刻关闭加油阀,此时丈量工具锚锚杯中心至预应力混凝土工作锚锚杯中心的距离,即可确定为钢绞线在张拉千斤顶中的工作长度。有人直接丈量千斤顶的身长,作为钢绞线在张拉千斤顶中的工作长度,笔

者认为是错误的,因为一般千斤顶开启加油阀后活塞都是在活塞伸出千斤顶体外一段距离后才开始受力,且千斤顶在一般状态下活塞都是伸出千斤顶体外有一段距离的。 钢绞线在张拉千斤顶中的工作长度及张拉伸长值计算: 一般在预应力张拉时,原始记录中的伸长值,都是按千斤顶活塞的行程距离记录的,按此计算的钢绞线实测伸长值,是预应力混凝土中工作锚之前的钢绞线伸长值加钢绞线在张拉千斤顶中工作长度的伸长值之和,不是钢绞线纯在混凝土中工作长度的张拉伸长值。在计

算钢绞线张拉伸长值及张拉伸长率误差时应注意以下几个问题:1、计算预应力钢绞线理论伸长值时,若预应力钢绞线的计算长度已包括钢绞线在张拉千斤顶中的工作长度,就可直接用此计算的预应力钢绞线理论伸长值与按原始记录中数据计算的实测伸长值比较,来计算预应力钢绞线张拉伸长率误差。这是施工中常用的方法。 2、计算预应力钢绞线理论伸长值时,若预应力钢绞线的计算长度不包括钢绞线在张拉千斤顶中工作长度,在按原始记录中数据计算出实测伸长值后,还应减钢绞线在张拉千斤顶中工作长度的伸长值,然后才能按此伸长值与预应力钢绞线理论伸长值比较,去计算预应力钢绞线张拉伸长率误差。在预应力施工中,对钢绞线伸长值的量测记录和计算尤为重要。采用上述方法量测和计算的实际伸长值和理论伸长值在进行校核时其误差均不超过6%,符合规范的要求。但预应力施工中仍有许多现象难以准确分析,还需不断的摸索和总结。

后张法预应力钢绞线理论伸长量的计算

后张法预应力钢绞线理论伸长量的计算 一、计算公式: 1、《公路桥梁施工技术规范》(JTGT F50-2011)中关于预应筋伸长值ΔL的计算按照以下公式(1): ΔL= Pp×L Ap×Ep ΔL—各分段预应力筋的理论伸长值(mm); Pp—各分段预应力筋的平均张拉力(N); L—预应力筋的分段长度(mm); Ap—预应力筋的截面面积(mm2); Ep—预应力筋的弹性模量(Mpa); 2、《公路桥梁施工技术规范》(JTGT F50-2011)附录G-8中规定了Pp的计算公式(2): Pp= P×(1-e-(kx+μθ)) kx+μθ P—预应力筋张拉端的张拉力,将钢绞线分段计算后,为每分段的起点张拉力,即为前段的终点张拉力(N); θ—从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和,分段后为每分段中每段曲线段的切线夹角(rad); x—从张拉端至计算截面的孔道长度,分段后为每个分段长度或为公式1中L值; k—孔道每束局部偏差对摩擦的影响系数(1/m),管道内全长均应考虑该影响; μ—预应力筋与孔道壁之间的磨擦系数,只在管道弯曲部分考虑该系数的影响。 3、每段的终点力与起点力(交界点作用力)的关系如下式: Pz=Pq×e-(KX+μθ)(公式3) Pz—分段终点力(N) Pq—分段的起点力(N) 理论伸长值计算中,钢绞线对称布置,在进行伸长量计算时取计算一半钢绞线的伸长值然后乘以二的方法进行计算; 钢绞线的分段原则:将整束钢绞线根据设计线形分成曲线连续段及直线连续段,而不能将直线段及曲线段分在同一段内。

二、计算书 10m 空心板梁预应力钢绞线理论伸长量计算 钢束N1: 已知E P =195000MP, A P =140m 2,u=0.25, k=0.0015m -1, f pk =1860MP 7°=0.1222rad 计算图示如下 A B D C α 千斤顶工作长度: AB=50cm BC=68.6/cos7°=69.12cm CD=R α=1500×0.1222=183.26cm DE=968/2-69.12-183.26=231.62cm 1、AB 段平均作用力 Pp=P=0.75×1860×140×4=781200N mm L 58.3560 1950005007812001=??=? 2、BC 段平均作用力 () () N e p p 7807956912.00015.017812006912.00015.0=?-?= ?- mm L 94.4560 1950002.691780795 2=??=? 交界点作用力 () N e 780390 781200P 6912.00015.0C =?=?- 3、CD 段平均作用力 ()() () N e p p 7675401222.025.08326.10015.017803901222.025.08326.10015.0=?+?-?=?+?- mm L 88.12560 1950006.1832767540 3=??=? 交界点作用力 ()() N e 754832 780390P 1222.025.08326.10015.0D =?=?+?- 4、DE 段平均作用力

预应力钢绞线张拉

一、控制张拉力 1.例如5φj15.24指该钢绞线束由5根公称直径为15.24mm的单根钢绞线组成;若使用OVM型锚具则通常表示为OVM15-5; 2.单根钢绞线的公称截面积一般为140mm2; 3.1t相当于10KN,张拉千斤顶的吨位可由控制张拉力换算出; 4.千斤顶驱动油泵的油表读数换算:钢绞线束的控制张拉力(N)/千斤顶油缸活塞面积(mm2); 二、张拉伸长值计算 1.预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在6%以内,即︱(△L实-△L理)/△L理︱<6% 2.理论伸长值的计算公式: 单端理论伸长值△L=(Pp×L)/(Ap×Ep) ①Pp——预应力筋的平均张拉力(N),直线筋取张拉端的拉力,两端张拉的曲线筋的平均张拉力计算如下: Pp= P(1-e-(κχ+μθ))/(κχ+μθ) 式中:Pp——预应力筋的平均张拉力(N); P——预应力筋张拉端的张拉力(N),在没有超张拉的情况下一般计算为:钢绞线--1395MPa×140mm2=195300N;若有超张拉则乘以其系数; x——从张拉端至计算截面的孔道长度(m),一般为单端长度; θ——从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和(rad); k——孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数,见下表; μ——预应力筋与孔道壁的摩擦系数,见下表;

②L——预应力筋的单端长度(mm),即总长的一半; ③Ap——预应力筋的截面面积(mm2),钢绞线为140 mm2; ④Ep——预应力筋的弹性模量(N/mm2),钢绞线为195×103N/mm2; 以上计算所得△L为单端理论伸长值,整束钢绞线的理论伸长值为: △L 理 =2△L 3.实测伸长值的计算: △L 实=△L 总 -(△L 初实 -△L 初理 )-△L 锚塞回缩 式中:△L 总 ——张拉达到控制应力时测得的总伸长量; △L 初实 ——张拉达到初应力(控制应力的10%~15%)时测得的实际伸长量; △L 初理——初应力以下的推算理论伸长量(一般为△L 理 ×10%); △L 锚塞回缩 ——千斤顶退顶时锚具夹片的回缩量;注: ①(△L 初实-△L 初理 )所得值为钢绞线由松弛到紧张、产生应力前的伸长量,此部 分不能计入实测伸长值部分; ②△L 总、△L 初实 、△L 锚塞回缩 均为两端张拉所测值之和。

2-后张法有粘结预应力的施工工艺流程

后张法有粘结预应力的施工工艺流程 摘要:本文介绍了后张法有粘结预应力施工工艺、施工中质量控制及安全注意事项。 关键词:预应力;后张法施工 在高层、超高层建筑不断增长的同时,随着预应力技术的不断应用和完善,平面尺寸超长、功能空间超大的建筑也迅速涌现。预应力技术具有明显的节约钢材、增大结构跨度、减少结构自重、提高使用功能、综合效益好等优点。经反复对比研究,本工程选用有粘结预应力梁和双向无粘结预应力板设计和施工。 一、工程概况 本工程预应力结构部分为有粘结预应力框架梁结构,预应力筋用15.24合线,强度为1860N/m2 ,二级低松弛钢线,每米配7~12根。采用后张法,待砼强度达到设计强度的100 后方可张拉,7孔张拉控制力为1350kN,12孔张拉控制力为2300kN。 有一端和两端张拉,张拉端采用群锚体系,固定端采用P型锚具,共三层。一0.08m标高处梁有3根7孔,5.320m标高处梁有5根12孔,10.772m标高处有6根7孔,共计14根梁。 二、预应力施工工艺

(一)施工前的准备 图纸会审和技术交底在施工前组织各级技术人员审图,对关键部位放出大样图,发现问题及时与设计协商解决,并多次对技术人员和工人进行技术培训和交底,主要梁柱节点放1:1足尺大样,实地演练。 机具设备的选用:钢绞线张拉设备,根据张拉所需拉力值选用YCW 型液压穿心式千斤顶,千斤、油压表使用前要经过计量局校验,表盘读数60MPa。配套机具:挤压器、电动灌浆机,高压油泵等。 钢绞线的制作与穿束:钢绞线的下料长度,根据结构图尺寸配合选用的锚具、张拉设备等各项系数进行计算确定,两端张拉时L—L+2L2,L为构件孔道长度,L2为千斤顶长度,一端张拉时L—L1+L2;钢绞线下料宜采用砂轮切割机,必要时也可采用气割,气割时熔渣不得飞溅到其它部位钢绞线上,保证切口平整,丝头不散;钢绞线采用预先编束,每根钢绞线下料时,在两端头编号,应排列理顺。沿长度方向7根每隔2m用22铁丝捆扎一道;12根每隔l m捆扎一道,铁丝扎头朝内;钢绞线束编好后用人工先放入预应力大梁内,然后再穿入波纹管;钢绞线制作要求,钢绞线盘平放,并固定盘心,才可拆除扎线。将线头平拉出盘。钢绞线在画划线处切割下料,下料长度允许偏差为+20mm。钢绞线束应按梁编号堆放整齐且钢绞线顺直无弯曲,外观无裂纹,无锈蚀,油污。工作长度内无烧伤、无焊疤,成束顺直无扭曲,捆扎牢固;波纹管制作和接头,波纹管用0.75mm铁皮机加工制作,尺寸应正确,接缝严密。接头管可用长度为300mm的大一号尺寸波纹管,直径80mm 的可作直径70mm的接头在跨中,套管两端用胶带缠绕严密,以防水泥

后张法预应力施工工艺资料

后张法预应力施工工 艺

后张法预应力施工工艺 后张法可分为有粘结后张法和无粘结后张法 一,有粘结后张法: 有粘结后张法预应力的主要施工工序为:浇筑好混凝土构件,并在构件中预留孔道,待混凝土达到预期强度后(一般不低于混凝土设计强度的75%),将预应力钢筋穿人孔道;利用构件本身作为受力台座进行张拉(一端锚固一端张拉或两端同时张拉),在张拉预应力钢筋的同时,使混凝土受到预压。张拉完成后,在张拉端用锚具将预应力筋锚住;最后在孔道内灌浆使预应力钢筋和混凝土构成一个整体,形成有粘结后张法预应力结构(图4-37)。 有粘结后张法预应力施工不需要专门台座,便于在现场制作大型构件,适用于配直线及曲线预应力钢筋的构件。但其施工工艺较复杂、锚具消耗量大、成本较高。 图4-37 有粘结后张法工艺流程 l—混凝土构件;2—预留孔道;3—预应力筋;4—张拉千斤顶;5—锚具

预应力控制 在预应力混凝土在施工中引起预应力损失的原因很多,产生的时间也先后不一。在进行预应力筋的应力计算与施工时,一般应考虑由下列因素引起的预应力损失,即: ①锚具变形、预应力筋内缩和分块拼装构件接缝压密引起的应力损失σi1 ; ②预应力筋与孔道壁之间摩擦引起的应力损失σi2; ③混凝土加热养护时,预应力筋和张拉台座之间温差引起的应力损失σi3 ; ④预应力筋松弛引起的应力损失σi4; ⑤混凝土收缩和徐变引起的应力损失σi5; ⑥环形结构中螺旋式预应力筋对混凝土的局部挤压引起的应力损失σi6; ⑦混凝土弹性压缩引起的应力损失σi7。 后张法施工中对以上第 2 、 3 、 4 、 7 项预应力筋损失在张拉时应予以注意。 ( 1 )钢筋松弛引起的应力损失仍采用张拉程序控制。后张法预应力筋的张拉程序,与所采用的锚具种类有关,张拉程序一般与先张法相同。 ( 2 )对配有多根预应力筋的构件,应分批、对称地进行张拉。对称张拉是为避免张拉时构件截面呈过大的偏心受压状态。分批张拉,要考虑后批预应力筋张拉时产生的混凝土弹性压缩,会对先批张拉的预应力筋的张拉应力产生影响。为此先批张拉的预应力筋的张拉应力应增加α E σ pc :

预应力钢绞线安装

预应力混凝土连续梁质量控制的几个关键因素 发布日期:2008-02-29 所属类别:施工技术 -------------------------------------------------------------------------------- 一、预应力钢绞线安装 预应力钢束的孔道位臵、钢绞线是否发生缠绞现象是质量控制的关键。孔道位臵不准确,改变了结构受力状态,如果曲线孔道标高变化段不圆顺还会增大预应力孔道摩阻损失,因此孔道位臵准确与否直接关系到施工的预应力度能否与设计的预应力度相吻合,对结构安全和工程使用阶段是否会产生裂缝都有很深的影响。多根钢绞线如果缠绞在一起,张拉时各根钢绞线受力不均匀,增大了钢绞线之间的摩阻,造成预应力损失加大。 实际施工中很多施工单位并不重视这些细部工作,固定钢束的井字架位臵不准确或不按照规范和设计规定的间距布设,必然造成钢束位臵与设计不符、有的还会在曲线变化段产生急弯(半径太小)或孔道局部偏差过大。目前仍有小部分队伍使用人工进行穿束,尤其对多根钢绞线的长束重量很大,人工穿束费时费力,容易造成工人转动钢束穿进,使钢绞线互相缠绞在一起。沈阳市某快速干道(高架桥)工程四标段共有九联连续梁,施工时固定钢束用的井字架间距为1米,梁高1.6米,因此竖弯变化量不大,间距满足要求,但是施工时由于工人工作不认真使井子架坐标不准确,并且采用人工穿束,束长在100米到120米不等。张拉时发现大部分钢束的伸长值与理论伸长值不符(有的比理论值少11%),张拉过程中经常听到内部钢束

缠绞在一起后被拉开的声音,当时立即对设备进行检定,在设备没有问题的情况下设计单位、监理单位和施工单位开始对问题进行分析,其中钢绞线计算伸长值时采用实测弹性模量,μ、κ取值按规范推荐值。设计单位对结构进行重新验算,最后确定在保证张拉力的情况下,伸长值误差保证在12%以内,无疑降低了结构安全系数。 沈大高速公路苏家屯互通立交D匝道为4孔一联的曲线连 续梁,梁长220米,曲线半径55米,因此钢束既有平弯又有竖弯,井字架按照50cm间距布设而且坐标准确,采用人工配合机械穿束(将钢绞线束固定在一个锥形的牵引装臵上,用卷扬机牵引锥形牵引装臵),在广州南部快速路工程14标马克特大桥2联100米连续梁施工中,同样使用以上方法,由于特别注意控制孔道坐标和孔道线形圆顺,并且很好的避免了钢绞线间的互相缠绞,张拉过程中以上两项工程钢束伸长值均满足要求。 二、预应力钢绞线张拉 1、张拉控制应力与伸长值:张拉控制应力能否达到设计规定值直接影响预应力效果,因此张拉控制应力是张拉中质量控制的重点,张拉控制应力必须达到设计规定值,但是不能超过设计规定的最大张拉控制应力。预应力值过大,超过设计值过多,虽然结构抗裂性较好,但因抗裂度过高,预应力筋在承受使用荷载时经常处于过高的应力状态,与结构出现裂缝时的荷载接近,往往在破坏前没有明显的预兆,将严重危害结构的使用安全。因此为了准确把握预应力的施加情况,以应力控制方法张拉时必须以伸长值进行校核。因此能够提供准确的理论伸长值显得尤为重要,必须对《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)中理论伸长值的计算有个正确理解: ①预应力孔道坐标符合设计要求、曲线孔道圆顺的情况

后张法预应力施工常见问题及预防和处理措施

浅析后张法预应力钢绞线张拉施工中 常见问题及预防和处理 近年来,随着社会的发展和进步,越来越多的桥梁建设工程开始采用大跨度高强结构体系。后张法预应力混凝土采用高强钢绞线作为受力筋,同时按构造要求配置非预应力筋,大大缩小了构件的配筋率和混凝土体积,减轻了结构自重,提高了构件的抗变形能力,因此得到了广泛应用。而后张法预应力钢绞线的张拉作为后张法预应力混凝土桥梁中的核心工艺,因其受力复杂、影响因素众多,受到越来越多国内外专业人士热烈研究和探讨。下面本人就结合自己几年来在后张法预应力连续桥梁中的施工经验,对后张法预应力钢绞线张拉施工中常见的问题进行浅要的分析,并对其预防和处理提出意见。 一、后张法预应力钢绞线伸长量的计算和传统的张拉程序 1、钢绞线理论伸长量计算 钢绞线理论伸长值直线段采用公式: △L=P0×L/(Ay×Eg)式中: △L:钢绞线直线段理论伸长值(mm); P0:计算截面处钢绞线张拉力(N); L:预应力钢绞线长度(mm); Ay:预应力钢材截面面积(mm2); Eg:预应力钢材弹性模量(N/mm2). 钢绞线理论伸长值曲线段采用公式: △L = P×L/(Ay×Eg)式中: △L:钢绞线曲线段理论伸长值(mm); P:预应力钢材平均张拉力(N); 其余符号同直线段. 关于P0,P的计算: P0 = P[1-(1-e-(kx+uθ))] P = P[1-e-(kx+uθ)]/(kx+uθ): P:张拉端钢绞线张拉力 X:从张拉端至计算截面的孔道长度(m);

θ:从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的切角之和(rad); K:孔道每m局部偏差对摩擦的影响系数; U:预应力钢材与孔道壁的摩擦系数; 式中,Ay=钢绞线根数×单根钢绞线横截面积,单根钢绞线横截面积取实验值,一般为140mm2。K规范取值为0.015,U规范取值为0.225。 2、传统张拉程序和实测伸长量计算 后张法预应力钢绞线张拉采用分级张拉,传统张拉方式为: 0→0.1бk → 0.2бk→1.05бk(要求超张拉时)→бk持荷5分钟→回油 бk为控制应力。 实测伸长量计算: L0=(l3- l2)+2*(l2- l1) l3:张拉至бk时活塞伸出量; l 2:张拉至0.2бk时活塞伸出量; l 1:张拉至0.1бk时活塞伸出量。 二、张拉时常见问题分析及预防和处理措施 1、钢绞线伸长率超出规范允许偏差范围 规范要求张拉时钢绞线理论伸长量与实际伸长量偏差不超过±6%,但实际施工时,往往会出现实测伸长值与理论伸长值的偏差超过规范允许的范围的情况。出现这种情况的原因有: (1)管道位置引起的偏差。波纹管安装时,管道定位不准确,或定位卡子数量不足,混凝土振捣时碰触波纹管导致其偏位。波纹管位置与设计位置偏差时,理论伸长量发生变化,若位置偏差较大,则会引起钢绞线伸长率超标。 (2)钢绞线材质不合格。钢绞线原材料进场时,必须按批次进行抽样试验,确定其材质是否合格,弹性模量Ep及横截面积与标准值偏差是否符合规范要求。(3)张拉设备故障或未及时标定。千斤顶的精度应在使用前校准。使用超过6个月或200次,以及在使用过程中出现不正常现象时,应重新校准。任何时候在工地测出的预应力钢绞线伸长值有差异时,千斤顶应进行再校准。用于测力的千斤顶的压力表应同千斤顶视为一个单元同时校准,并在量程范围内建立精确的标

后张法预应力施工方法(完整已排版)

后张法预应力工程 1、钢绞线束和波纹管准备 1)钢绞线束采用标准值fpk=1860MPa级低松驰钢绞线,公称直径15.2mm,公称面积140mm2。钢绞线束表面必须无锈、油垢等杂质,且不能有断丝。波纹管采用金属波纹管,表面也必须无锈、油垢等杂质,且不能有孔洞。波纹管在搬运过程中轻抬轻放,避免碰撞弯折。钢绞线束和波纹管到场以后,必须专人专管,并备有防雨材料。 2)钢绞线束下料长度等于波纹管孔道净长加上两端的工作长度,另加适当富余。

2、波纹管安装 波纹管安装需要同绑扎钢筋一同来完成。根据设计图纸中规定的预应力管道坐标来放出波纹管的位置控制点。施工人员依据管道位置控制点定出波纹管的位置,按每0.5m的间距用定位钢片来固定波纹管。气孔与波纹管连接处用胶带密封。波纹管及喇叭管连接处用胶带密封,以防止混凝土浇筑过程中砂浆进入波纹管内。排气孔位置须定在波纹管最高点上。 3、穿钢绞线束 穿束前要检查混凝土构件的外形尺寸、外观是否符合质量标准要求;钢绞束端头必须做成锥形并包裹,短束直接用人工穿束,长束可用钢丝并利用卷扬机进行牵引。 4、预应力张拉 1)预制板混凝土强度达到设计强度的85%后,且龄期不小于7d 方可张拉预应力钢束,钢束张拉采用两端同时张拉,设计锚下张拉控制应力为0.75fpk=1395Mpa。施加预应力采用张拉力与引伸量“双控”,以张拉力为主,以引伸量进行校核,实际引伸量值与理论引伸量值的误差要控制在6%以内。实际引伸量值要扣除钢束的非弹性变形影响。张拉过程中随时注意上拱度的变化,张拉时弹性上拱误差控制范围:±0.5㎝。 2)预应力钢束张拉顺序为:50%左N1→100%右N1→100%左N2→100%右N2→100%左N1。 3)后张法张拉程序:0→初应力→100σk%→σk%(锚固) 4)后张法预应力钢材伸长值计算 计算公式△L=σ×L / Eg×〔1-e-(kl+μθ)/(kl+μθ)〕式中:△L——预应力钢绞束理论伸长值; σ——预应力控制张拉力;

预应力后张法张拉施工工艺标准

S G B Z-0225预应力后张法张拉 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《高层建筑混凝土技术规程》 JGJ3 -2002 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ98-2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》 GJ53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》 GBJ119-88 《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》 JGJ85-92 1、范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑现场预应力混凝土后张预应力液压张拉施工(不包括构件和块体制作)。 2、施工准备

2.1材料及主要机具 2.1.1预应力筋:预应力用的热处理钢筋、钢丝、钢绞线的品种、规格、直径,必须符合设计要求及国家标准,应有出厂质量证明书及复试报告。冷拉Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋还应有冷拉后的机械性能试验报告。 2.1.2预应力筋的锚具、夹具和连接器的形式,应符合设计及应用技术规程的要求,应有出厂合格证,进入施工现场应按《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的规定进行验收和组装件的静载试验。 2.1.3灌浆用的水泥不得低于32.5号,普通硅酸盐水泥或按设计要求选用,应有出厂合格证书和复试报告单。 2.1.4主要机具有:液压拉伸机、电动高压油泵、灌浆机具、试模等。 2.2作业条件 2.2.1施加预应力的拉伸机已经过校验并有记录。试车检查张拉机具与设备是否正常、可靠,如发现有异常情况,应修理好后才能使用灌浆机具准备就绪。 2.2.2混凝土构件(或块体)的强度必须达到设计要求,如设计无要求时,不应低于设计强度的75%。构件(或块体)的几个尺寸、外观质量、预留孔道及埋件应经检查验收合格,要拼装的块体已拼装完毕,并经检查合格。 2.2.3锚夹具、连接器应准备齐全,并经过检查验收。 2.2.4预应力筋或预应力钢丝束已制作完毕。 2.2.5灌浆用的水泥浆(或砂浆)的配合比以及封端混凝土的配合比已经试验确定。

预应力钢绞线后张法施工技术

预应力钢绞线后张法施工技术 一、预制场地选择3 1、预制场位置3 2、预制场的面积3 3、预制场的布置3 二、钢绞线的技术标准3 1、技术要求3 2、钢绞线的验收与检测4 三、锚具、夹具和连接器要求5 1、锚固能力5 2、分级张拉6 3、自锚能力6 4、锚具性能6 5、进场验收规定6 四、锚具与千斤的配套选择7 1、DM型锚具7 4、QM型锚具8 5、OVM型锚具8 6、YM型锚具9 7、XYM型锚具9 8、 TM型锚具9 9、 STM型锚具10 10、BUPC无粘结预应力筋张拉锚固体系10 五、后张法预应力梁张拉前的准备工作10 1、管道摩阻力和锚口损失10 2、千斤顶配套校验10 3、单质材料试验10 4、锚具检查10 5、钢绞线(钢丝束)理论伸长值的计算11 6、管道清理11 7、锚固率试验11 8、张拉工艺审查12 六、梁后张法的张拉12 1、张拉前对梁砼强度的检验12 2、穿束前后的检查12 3、张拉顺序12 4、张拉方式12 5、张拉程序12 七、后张法预应力梁张拉现场施工原始记录13 后张法预应力梁张拉现场施工原始记录表13 八、 OVM锚具张拉注意事顶14 1、工具夹片锚和工作锚夹片14 2、锚固回油15

3、限位板15 4、曲线管道张拉15 5、锚具、千斤顶安装15 6、钢绞线切割15 7、OVM锚特点16 8、管道压浆16 9、张拉人员条件16 10、滑丝、断丝16 九、YCW型千斤顶使用时注意事项16 十、后张法张拉孔道压浆18 后张预应力筋制作安装允许偏差19 预应力孔道压浆现场施工原始记录19 钢绞线检验报告20 锚具、夹片硬检验报告21

后张法预应力T梁施工工艺

后张法预应力T梁施工工艺 前言:后张法预应力施工工艺是目钢筋混凝土桥梁梁上较为先进的一种施工方法,后张法预应力结构理论与技术都已十分成熟,被广泛应用于各类桥梁结构中。本文结合抚吉高速宜黄河特大桥30m预应力T梁的预制施工,对后张法预应力施工工艺流程的总结,提出各环节应注意的问题,并介绍通过实践得出的有利于改进施工的方法。 关键词:预应力后张法施工工艺 一、理论准备 预应力钢筋混凝土是预先施加预压力来抵消梁体自重的恒载及部分汽车人群的活载的配筋混凝土,通过施加预应力充分利用了混凝土抗压不抗拉的特点,可有效提高混凝土结构物的耐久性。从施加预应力方法上可将其分为先张法施工和后张法施工。在桥梁结构中,后张法是一种较为常见的施工方法。即完成混凝土浇筑待到达一定强度后张拉预应力筋(钢绞线)并锚固的形式。 二、主要工序及注意事项 2.1工序流程 后张法预应力T梁的施工工序可概述为以下几部分:①清理底模并涂刷脱模剂②梁肋钢筋绑扎,包括主梁梁肋钢筋、横隔板钢筋、锚下钢筋,梁肋钢筋完成后穿正弯矩波纹并定位③拼装模板,包括端模、侧模吊装孔底模,装模前涂刷脱模剂④翼板钢筋绑扎,包括负弯矩齿箱钢筋,边梁另加防撞栏预埋钢筋,端跨梁有伸缩缝钢筋⑤浇筑梁体混凝土⑥梁体养生⑦达到强度后拆模⑧满足设计张拉后张拉⑨管道压浆、封锚。具体施工过程详见流程图

2.2过程中注意事项 2.2.1底模需清理干净后,确保无混凝土起其他杂物方可涂刷脱模剂,吊装孔两端外侧的滑动钢板必须归位 2.2.2主梁梁肋钢筋的绑扎包括主筋、下马蹄钢筋、腹板钢筋。安放主筋时注意接头位置不得在同一截面,应该交错布置,防止同一截面出现薄弱面。下马蹄钢筋交叉部位若与波纹管位置有冲突时应升高或降低钢筋交叉点位置,也可将其分开绑扎到侧面架立筋上,使之不再有交叉点。腹板架立钢筋与下马蹄钢筋一一对应绑扎,水平分布筋顺直间距均匀。 2.2.3横隔板钢筋下端两层Ф28钢筋层间距定位准确,以保证桥面系时钢筋的焊接连接。上端一层Ф25钢筋可在绑扎翼板钢筋时放入。 2.2.4波纹管使用前先检查有无破损,定位须准确,注意N2、N3平弯方向。波纹管接头用大一号的波纹管套接,套接长度不小于20cm,为防止在浇筑混凝土过程中进浆堵塞管道,接头处用胶带缠绕密封。 2.2.5模板的安装注意吊装孔下方的底模板,用方木支垫与台座顶面一平,防止在浇筑后出现错台,影响张拉作业时滑动钢板滑动。安装端头模时,注意锚垫板与模板紧贴并垂直,可用双面胶粘贴一圈,防止进浆。如图2.1 图2.1锚垫板贴胶带 2.2.6绑扎翼板钢筋时注意横隔板上端一层Ф25钢筋安放,并保证间距,以便于桥面系时焊接施工。泄水孔PVC管预埋准确,为防止在浇筑混凝土过程中浮

相关文档
相关文档 最新文档