文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GB安全防范工程技术规范

GB安全防范工程技术规范

GB安全防范工程技术规范
GB安全防范工程技术规范

G B50348-2004安全防范工程技术规范

目次

1总则

2术语

3安全防范工程设计

一般规定

现场勘察

设计要素

功能设计

安全性设计

电磁兼容性设计

可靠性设计

环境适应性设计

防雷与接地设计

集成设计

传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线

供电设计

监控中心设计

4高风险对象的安全防范工程设计

风险等级与防护级别

文物保护单位、博物馆安全防范工程设计

银行营业场所安全防范工程设计

重要物资储存库安全防范工程设计

民用机场安全防范工程设计

铁路车站安全防范工程设计

5普通风险对象的安全防范工程设计

通用型公共建筑安全防范工程设计

住宅小区安全防范工程设计

6安全防范工程施工

一般规定

施工准备

工程施工

系统调试

7安全防范工程检验

一般规定

系统功能与主要性能检验

安全性及电磁兼容性检验

设备安装检验

线路敷设检验

电源检验

防雷与接地检验

8安全防范工程验收

一般规定

验收条件与检验组织

工程验收

工程移交

本规范用词说明.........P103

附:条文说明

1总则

为了规范安全防范工程设计、施工检验和验收,提高安全防范工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。

本规范适用于新建、改建、扩建的安全防范工程。通用型公共建(构)筑物(及其群体)和有特殊使用功能的高风险建(构)筑物(及其群体)的安全防范工程的建设,均应执行本规范

安全防范工程的建设,必须符合国家有关法律、法规的规定,系统的防护级别应与被防护对象的风险等级相适应。

各类安全防范工程均应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活,做到及时先进,经济合理,实用可靠。

2术语

安全防范产品

用于防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等领域的特种器材或设备。

安全防范系统

以维护社会公共安全为目的,运用安全防范产品和其他相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等;或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。

以维护社会公共安全为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其他组合)的系统而实施的工程。通常也称为技防工程。

利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。

利用视频技术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。

出入口控制系统

利用自定义符识别或/和模式识别技术对出入口目标进行识别并控制出入口执行机构启闭的电子系统或网络。

电子巡查系统

对保安巡查人员的巡查路线、方式及过程进行管理和控制的电子系统。

停车库(场)管理系统

对进、出停车库(场)的车辆进行自动登录、监控和管理的电子系统或网络。

防爆安全检查系统

检测有关人员、行李、货物是否携带爆炸物、武器和/或其他违禁品的电子系统或网络。

安全管理系统

对入侵报警、视频安防监控、出入口控制等子系统进行组合或集成,实现对各子系统的有效联动、管理和/或监控的电子系统。

风险等级

存在于防护对象本身及周围的、对其构成安全威胁的程度。

为保证防护对象的安全所采取的防范措施的水平。

安全防护水平

风险等级被防护级别所覆盖的程度。

探测

感知显性风险事件或/和隐性风险事件发生并发出报警的手段

延迟

延长或/和推迟风险事件发生进程的措施。

反应

为制止风险事件的发生所采取的快速行动。

误报警

由于意外触发手动报警装置、自动装置对未设计的报警状态做出响应、部件的错误动作或损坏、操作人员失误等而发出的报警。

漏报警

风险事件已经发生,而系统未能做出报警响应或指示。

人力防范(人防)

执行安全防范任务的具有相应素质人员和/或人员群体的一种有组织的防范行为(包括人、组织和管理等)。

实体防范(物防)

用于安全防范目的、能延迟风险事件发生的各种实体防护手段[包括建(构)筑物、屏障、器具、设备系统等]。

技术防范(技防)

利用各种电子信息设备组成系统和/或网络以提高探测、延迟、反应能力和防护功能的安全防范手段。

防护对象(单位、部门、目标)

由于面临风险而需对其进行保护的对象,通常包括某个单位、某个建(构)筑物群,或其内外的某个局部范围以及某个具体的实际目标。

周界

需要进行实体防护或/和电子防护的某区域的边界。

监视区

实体周界防护系统或/和电子周界防护系统所组成的周界警戒线与防护区边界之间的区域。

防护区

允许公众出入的、防护目标所在的区域或部位。

禁区

不允许未经授权人员(或窥视)的防护区域或部位。

盲区

在警戒范围内,安全防范手段未能覆盖的区域。

緃深防护

根据被防护对象所处的环境条件和安全管理的要求,对整个防范区域实施由外到里或由里到外层层设防的防护措施。纵深防护分为整体纵深防护和局部纵深防护两种类型。

均衡防护

安全防范系统各部分的安全防范水平基本一致,无明显薄弱环节或“瓶颈”。

抗易损防护

保证安全防范系统安全、可靠、持久运行并便于维修和维护的技术措施。

緃深防护体系

兼有周界、监视区、防护区和禁区的防护系统。

监控中心

安全防范系统的中央控制室。安全管理系统在次接收、处理各子系统发来的报警信息、状态信息等,并将处理后的报警信息、监控指令分别发往报警接收中心和相关子系统。

报警接受中心

接收一个或多个监控中心的报警信息并处理警情的处所。通常也称为接处警中心(如公安机关的接警中心)。

3安全防范工程设计

3、1一般规定

3、1、1安全防范工程的设计应根据被防范的对象的使用功能、建设投资及安全管理工作要求,综合运

用安全防范技术、电子信号技术、计算机网络技术,构成先进、可靠、经济、使用、配套的安全防范应用系统。

3、1、2安全防范工程的设计应以结构化、规范化、模块化、集成化的方式实现,应能适应系统维护和

技术发展的需要。

3、1、3安全防范系统的配置应采用先进而成熟的技术、可靠而适用的设备。

3、1、4安全防范系统中使用的设备必须符合国家法规和现行相关标准的要求,并经检验或认证合格。

3、1、5安全防范工程的设计应遵守下列原则:

1系统的防护级别与被防护对象的风险等级相适应。

2技防、物防、人防相结合,探测、延时、反应项协调。

3满足防护的纵深性、均衡性、抗易损性要求。

4满足系统的安全性、电磁兼容性要求。

5满足系统的可靠性、维修性与维护保障性要求。

6满足系统的先进性、兼容性、可扩展性要求。

7满足系统的经济性、适用性要求。

3、1、6安全防范工程程序与要求应符合现行国家标准《安全防范工程程序与要求》GA/T75的要求。

3、2现场勘察

3、2、1安全防范工程设计前,应进行现场勘察。

3、2、2现场勘察的内容和要求应符合下列规定:

1全面调查和了解被防护对象本身的基本情况。

1)被防护对象的风险等级与所要求的防护级别。

2)被防护对象的物防设施能力与人防组织管理概况。

3)被防护对象所涉及的建筑物、构筑物或其群体的基本概况:建筑平面图、使用(功能)分配图、通道、门窗、电(楼)梯配置、管道、供电线路布局、建筑结构、墙体及周边情况等。

2调查和了解被防护对象所在地及周边的环境情况。

1)地理与人文环境。调查了解被防护对象周围的地形地物、交通情况及房屋状况;调查了解被防护对象当地的社情民风及社会治安情况。

2)气候环境和雷电灾害情况。调查工程现场一年中温度、湿度、风、雨、雾、霜等的变化情况和持续时间(以当地气候资料为准);调查了解当地的雷电活动情况和所采取的雷电防护措施。3)电磁环境。调查被防护对象周围的电磁辐射情况,必要时,应实地测量其电磁辐射的强度和辐射规律。

4)其他需要勘察的内容。

3安装纵深防护的原则,草拟布防方案,拟定周界、监视区、防护区、禁区的位置,并对布防方案所确定的防区进行现场勘察。

1)周界区勘察:周界形状、周界长度。周界内外地形地物状况等。提出周界警戒线的设置和基本防护形式的建议。

2)周界内勘察:勘察防区内防护部位、防护目标。勘察防区内所有出入口的位置、通道长度、门洞尺寸等。勘察防区内所有门窗(包括天窗)的位置、尺寸等。

3)施工现场勘察。勘察并拟定前端设备安装方案,必要时应做现场模拟试验。探测器:安装位置、覆盖范围、现场环境。摄像机:监视现场一天的光照度变化和夜间提供光照度的能力、监视范

围、供电情况。出入口执行机构:安装位置、设备形式。

勘察并拟定线缆、管、架(桥)敷设安装方案。勘察并拟定监控中心位置及设备布置方案。监控中心面积。终端设备布置与安装位置。线缆进线、接线方式。电源。接地。人机环境。

3、2、3现场勘察结束后应编制现场勘察报告。现场勘察报告应包括下列内容:

1进行现场勘察时,对上述勘察内容所做的勘察记录。

2根据现场勘察记录和设计任务书的要求,对系统的初步设计方案提出的建议。

3现场勘察报告经参与勘察的各方授权人签字后作为正式文件存档。

3、3设计要素

3、3、1安全防范系统构成包括以下内容:

1安全防范系统一般由安全管理系统和若干个相关子系统组成。

2安全防范系统的结构模式按其规模大小、复杂程度可有多种构建模式。按照系统集成度的高低,安全防范系统分为集成式、组合式、分散式三种。

3各相关子系统的基本配置,包括前端、传输、信息处理/控制/管理、显示/记录四大单元。不同(功能)的子系统,其各单元的具体内容有所不同。

4现阶段常用的子系统主要包括:入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车库(场)管理系统以及以防爆安全检查系统为代表的特殊子系统等。

3、3、2安全防范系统中安全管理系统的设计要素包括下列内容:

1集成式安全防范管理系统的安全管理系统。

1)安全管理系统应设置在禁区内(监控中心),应能通过统一的通信平台和管理软件将监控中心设备与各子系统设备联网,实现由监控中心对各子系统的自动化管理与监控。安全管理系统的故障应不影响各子系统的运行;某一子系统的故障应不影响其他子系统的运行。

2应能对各子系统的运行状态进行监测和控制,应能对系统运行状况和报警信息数据等进行记录和显示。应设置足够容量的数据库。

3)应建立以有线传输为主、无线传输为辅的信息传输系统。应能对信息传输系统进行检测,并能与所有重要部位进行有线和/或无线通信联络。

4)应设置紧急报警装置。应留有向接处警中心联络的通信接口。

5)应留有多各数据输入、输出接口,应能连接各子系统的主机,应能连接上位管理计算机,以实现更大规模的系统集成。

2组合式安全防范管理系统的安全管理系统。

1)安全管理系统应设置在禁区内(监控中心)。应能通过统一的管理软件实现监控中心对各子系统的联动管理与控制。安全管理系统的故障应不影响各子系统的运行;某一子系统的故障应不影

响其他子系统的运行。

2)应能对各子系统的运行状态进行监测和控制,应能对系统运行状况和报警信息数据等进行记录和显示。可设置必要的数据库。

3)应能对信息传输系统进行监测,并能与所有重要部位进行有线/或无线通信联络。

4)应设置紧急报警装置。应留有向接处警中心联网的通信接口。

5)留有多个数据输入、输出接口,应能连接各子系统的主机。

3分散式安全防范管理系统的安全管理系统。

1)相关子系统独立设置,独立运行。系统主机应设置在禁区内(值班室),系统应设置联动接口,以实现与子系统的联动。

2)各子系统应能单独对其运行状态进行监测和控制,并能提供可靠的监测数据和管理所需要的报警信息。

3)各子系统应能对其运行状况和重要报警信息进行记录,并能向管理部门提供决策所需的主要信息。

4)应设置紧急报警装置,应留有向接处警中心报警的通信接口。

3、3、3安全防范子系统的各主要子系统的设计要素应包括下列内容:

1入侵报警系统:系统应能根据被防护对象的使用功能及安全防范管理要求,对设防区域的非法入侵、盗窃、破坏和抢劫等,进行实时有效的探测与报警。高风险防护对象的入侵报警系统应有报警复核(声音)功能。系统不得有漏报警,误报警率应符合工程合同书的要求。

入侵报警系统的设计应符合《入侵报警系统技术要求》GA/T368等相关标准的要求。

2视频安防监控系统:系统应根据建筑物的使用功能及安全防范管理的要求,对必须进行视频安防监控的场所、部位、通道等进行实时、有效地视频探测、视频监视,图像显示、记录与回放,宜具有视频入侵报警功能。与入侵报警系统联合设置的视频安防监控系统,应有图像复核功能,宜有图像复核加声音复核功能。

视频安防监控系统的设计应符合《视频安防监控系统技术要求》GA/T367等相关标准的要求。

3出入口控制系统:系统应根据建筑物的使用功能及安全防范管理的要求,对需要控制的各类出入口,按各种不同的通行对象及其准入级别,对其进、出实施实时控制与管理,并应具有报警功能。

出入口控制系统的设计应符合《出入口控制系统技术要求》GA/T394等相关标准的要求。

人员安全疏散口,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的要求。

防盗安全门、访客对讲系统、可视对讲系统作为一种民用出入口控制系统,其设计应符合现行国家标准《防盗安全门通用技术条件》GA/T72、《黑白可视对讲系统》GA/T269等的技术要求。

4电子巡查系统:系统应根据建筑物的使用功能及安全防范管理的要求,按照预先编制的保安人员巡查程序,通过信息识读器或其他方式对保安人员巡逻的工作状态(是否准时、是否遵守顺序等)进行监督、记录,并能对意外情况及时报警。

5停车库(场)管理系统:系统应根据建筑物的使用功能及安全防范管理的要求,对停车库(场)的车辆通行道口实施出入控制、监视、行车信号指示、停车管理及车辆防盗等综合管理。

6其他子系统:应根据安全防范管理工作对各类建筑物、构筑物的防护要求或对建筑物、构筑物内特殊部位的防护要求,设置其他特殊的安全防范子系统,如防爆安全检查系统、专用的高安全实体防护系统、各类周界防护系统等。这些子系统(设备)均应遵循照本规范和相关规范进行设计。

3、4功能设计

3、4、1安全管理系统设计应符合下列规定:

1安全防范系统的安全管理系统有多媒体计算机及相应的软件构成,以实现对系统的管理和监控。

2安全管理系统的应用软件应先进、成熟,能在人机交互的操作系统环境下运行;应使用简体中文图像界面;应使操作尽可能简化;在操作过程中不应出现死机现象。如果安全管理系统一但发生故障,各指子系统应能单独运行;如果某子系统出现故障,不应影响其他子系统的正常工作。

3应用软件应至少具有以下功能:

1)对系统操作员的管理。设定操作员的姓名和操作密码,划分操作级别和控制权限等。

2)系统状态显示。以声光和/或文字图形显示系统自检、电源状况(断电、欠压等)受控出入口人员通行情况(姓名、时间、地点、行为等)、设防和撤防的区域、报警和故障信息(时间、部位

等(及图像状况等。

3)系统控制。视频图像的切换、处理、存储、检索和回放,云台、镜头等的预置和遥控。对防护目标的设置与撤防,执行机构及其他设备的控制等。

4)处警预案。入侵报警时入侵部位、图像和/或声音应自动同时显示,并显示可能的对策或处警预案。

5)事件记录和查询。操作员的管理、系统状况的显示等应有记录,需要时能简单快速地检索和/或回放。

6)报表生成。可生成和打印各种类型的报表。报警时能实时zodiac大于报警姓名(包括报警发生的时间、地点警情类别、值班员的姓名、接处警情况等)。

3、4、2入侵报警系统设计应符合下列规定:

1应根据各类建筑物(群)和构筑物(群)安全防范的管理要求和环境条件,根据总体纵深防护和局部纵深防护的原则,分别或综合设计建筑物(群)和构筑物(群)周边防护、内(外)区域或空间防护、重点实物目标防护系统。

2系统应能独立运行。有输出接口,可用手动、自动操作以有线或无线方式报警。系统除应能本地报警外,还应能异地报警。系统应有能与视频安防监控系统、出入口控制系统等联动。

集成式安全防范系统的入侵报警系统应能与安全防范系统的安全管理系统联接,实现安全管理系统对入侵报警系统的自动化管理与控制。

组合式安全防范系统的入侵报警系统应能与安全防范系统的安全管理系统联网,实现安全管理系统对入侵报警系统的联动管理与控制。

分散式安全防范系统的入侵报警系统,应能向管理部门提供决策所需的主要信息。

3系统的前端应按需要选择、安装各类入侵探测设备,构成点、线、面空间或其组合的综合防护系统。4能按时间、区域、部位任意编程设防和撤防。

5应能对设备运行状态和信号传输线路进行检测,对故障能及时报警。

6具有防破坏报警功能。

7应能显示和记录报警部位和有关报警数据,并能提供与其他子系统联动的控制接口信号。

8在重要区域和重要部位发出报警的同时,应能对报警现场进行声音复核。

3、4、3视频安防监控系统设计应符合下列规定:

1应根据各类建筑物安全防范管理的需求,对建筑物内(外)的主要公共活动场所、通道、电梯及重要部位和场所等进行视频探测、图像实时监视和有效记录、回放。对高风险防护对象,显示、记录、回放的图像质量及信息保护时间应满足管理要求。

2系统的画面显示应能人员编程,能自动或手动切换,画面上应有摄像机的编号、部位、地址和时间、日期显示。

3系统应能独立运行。应能与入侵报警系统、出入口控制系统等联动。当与报警系统联动时,能自动对报警现场进行图像复核,能将现场图像自动切换到指定的监视器上显示并自动录像。

集成式安全防范系统的视频安防监控系统应能与安全防范系统的安全管理系统联网,实现安全管理系统对视频监控系统的自动化管理与控制。

组合式安全防范系统的视频安防监控系统应能与安全防范系统的安全管理系统联接,实现安全管理系统对视频监控系统的自动化管理与控制。

分散式安全防范系统的视频安防监控系统,应能向管理部门提供决策所需的主要信息。

3、4、4出入口控制系统设计应符合下列规定:

1应根据安全防范管理的需要,在楼内(外)通行门、出入口、通道、重要办公室门等处设置出入口控制装置。系统应对受控区域的位置、通行对象及通行时间等进行实时控制,并设定多级程序控制。系统应有报警功能。

2系统的识别装置和机构应保证操作的有效性和可靠性,宜有防尾随措施。

3系统的信息处理装置应能对系统中的有关信息自动记录、打印、存储,并有防篡改和防销毁等措施。应有防止同类设备非法复制的密码系统,密码系统应能在授权的情况下修改。

4系统能独立运行。应与电子巡查系统、入侵报警系统-视频安防监控系统联动。

集成式安全防范系统的出入口控制系统应能与安全防范系统的安全管理系统联网,实现安全管理系统对出入口控制系统的自动化管理与控制。

组合式安全防范系统的出入口控制系统应能与安全防范系统的安全管理系统联接,实现安全管理系统对出入口控制系统的联动管理与控制。

分散式安全防范系统的出入口控制系统,应能向管理部门提供决策所需的主要信息。

5系统必须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。疏散出入口的门均应设为向疏散方向开启。人员集中场所应采用平推外开门。配有门锁的出入口,在紧急逃生时,应不需要钥匙或其他工具,亦不需要专门的知识或费力便可从建筑物内开启。其他应急疏散门,可采用内推闩加声光报警模式。

3、4、5电子巡查系统设计应符合下列规定:

1应编制巡查程序,应能在预先设定的巡查路线中,用信息识读器或其他方式,对人员的巡查活动状态进行监督和记录,在线式电子巡查系统应在巡查过程发生意外情况时能及时报警。

2系统可独立设置,也可与出入口控制系统或入侵报警系统联合设置。独立设置的电子巡查系统应能与安全防范系统的安全管理系统联网,满足安全管理系统对该系统管理的相关要求。

3、4、6停车库(场)管理系统设计应符合下列规定:

1应根据安全防范管理的需要,设计或选择设计如下功能:

----入口处车位显示;

----出入口及场内通道的行车指示;

----车辆出入识别、比对、控制;

---车牌和车型的自动识别;

----自动控制出入档车器;

---自动计费与收费金额显示;

---多个出入口的联网与监控管理;

---停车场整体收费的统计与管理;

---分层的车辆统计与在车显示;

---意外情况发生时向外报警。

2宜在停车库(场)的入口区设置出票机。

3宜在停车库(场)的出口区设置验票机。

4系统可独立运行,也可与安全防范系统的出入口控制系统联合设置。可在停车场内设置独立的视频安防监控系统,并与停车库(场)管理系统联动;停车库(场)管理系统也可与安全防范系统的视频安防监控系统联动。

5独立运行的停车库(场)管理系统应能与安全防范管理系统的安全管理系统联网,并满足安全管理系统对该系统管理的相关要求。

3、4、7根据安全防范管理工作的需要,可在特殊建筑物内外(如民用机场、车站、码头)或特殊场所

(如大型集合入口处、核电站、重要物质存储地、监狱等)临时或永久设置防爆安全检查系统、高安全实体防护系统、高安全周界防护系统等,并与符合下列规定:

1防爆安全检查系统的设计,应能对规定的爆炸物、武器或其他违禁物品进行实时、有效的探测、显示、记录和报警。系统的探测率、误报率和人员物品的通过率应满足现行相关标准的要求;

探测不应对人体和物品产生伤害,不应引起爆炸物起爆。

2高安全实体防护系统(如用于核设施)的设计、所用设备和材料,均应,满足现行相关标准的要求,不能产生辐射泄漏或影响环境安全。

3高安全周界防护系统(如监狱设施的周界高压电网)的设计,应遵从“技防、物防、人防相结合的原则”,并应符合现行国家标准的要求。

3、5安全性设计

3、5、1安全防范系统所用设备、器材的安全性指标应符合现行国家标准《安全防范报警设备安全

要求和试验方法》GB16796和相关产品规定的安全性能要求。

3、5、2安全防范系统的设计应防止造成人员的伤害,并应符合下列规定:

1系统所用设备及其安装部件的机械结构应有足够的强度,应能防止由于机械重心不稳、安装固定不牢、突出物和锐利边缘以及显示设备爆裂等造成对人员的伤害。系统的任何操作都不应对

现场人员的安全造成危害。

2系统所用设备,所产生的气体、X射线、激光辐射和电磁辐射等应符合国家现行相关标准的要求,不能损害人体健康。

3系统和设备应有防人身触电、防火、防过热的保护措施。

4监控中心(控制室)的面积、温度、湿度、采光及环保要求、自身防护能力、设备配置、安装、控制操作设计、人机界面设计等均应符合人机工程学原理,并符合本规范3、13节的相关要

求。

3、5、3安全防范系统的设计应保证系统的信息安全,并应符合下列规定:

1系统的供电应安全、可靠。应设置备用电源,以防止由于突然断电而产生信息丢失。

2系统应设置操作密码,并区分控制权限,以保证系统运行数据的安全。

3信息传输应有防泄密措施。有线专线传输应有防信号泄漏和/或加密措施,有线公网传输和无线传输应有加密措施。

4应有防病毒和防网络入侵的措施。

3、5、4安全防范系统的设计应考虑系统的防破坏能力,并应符合下列规定:

1入侵报警系统应具备防拆、开路、短路报警功能。

2系统传输线路的出入端线应隐蔽,并有保护措施。

3系统宜有自检功能和故障报警、欠压报警功能。

4高风险防护对象的安防系统宜考虑遭受意外电磁攻击的防护措施。

3、6电磁兼容设计

3、6、1安全防范系统所用设备的电磁兼容性设计,应符合电磁兼容试验和测量技术系列标准的规

定。试验的严酷度等级根据实际需要,在设计文件中确定。线缆的电磁兼容设计应符合有关标准、规范的要求。

3、6、2传输线路的抗干扰设计应符合下列规定:

1电力系统与信号传输系统的线路应分开敷设。

2信号电缆的屏蔽性能、敷设方式、接头工艺、接地要求等应符合相关标准的规定。

3当电梯厢内安装摄像机时,应有防止电梯电力电缆对视频信号电缆产生干扰的措施。

3、6、3防电磁干扰设计应符合下列规定:

1系统所用设备外壳开口应尽可能小,开口数量应尽可能少。

2系统中的无线发射设备的电磁辐射频率、功率,非无线发射设备对外的杂散电磁辐射功率均应符合现行国家有关法规与技术标准的要求。

3、7可靠性设计

3、7、1安全防范系统可靠性指标的分配应符合下列规定:

1根据系统规模的大小和用户对系统可靠性的总要求,应将整个系统的可靠性要求转换为系统各组成部分(或子系统)的可靠性要求。

2系统所有子系统的平均无故障工作时间(MBTF)不应小于其MTBF分配指标。

3系统所使用的所有设备、器材的平均无故障工作时间(MBTF)不应小于其MTBF分配指标。

3、7、2采用降额设计时,应根据安全防范系统设计要求和关键环境因素或物理因素(应力、温度、功率等)的影响,使元器件、部件、设备在低于额定值的状态下工作,以加大安全余量,保证系统的可靠性。

3、7、3采用简化设计时,应在完成规定功能的前提下,采用尽可能简化的系统结构,尽可能少的部件、设备,尽可能短的路由,来完成系统的功能,以获得系统的最佳可靠性。

3、7、4采用冗余设计时,应符合下列规定:

1储备冗余(冷热备份)设计。系统应采用储备冗余设计,特别是系统的关键组件或关键设备,必须设置热(冷)备份,以保证在系统局部受损的情况下能正常运行或快速维修。

2主动冗余设计。系统应尽可能采用总体并联式结构或串并混合式结构,以保证系统的某个局部发生故障(或失效)时,不影响系统其他部分的正常工作。

3、7、5维修性设计和维修保障应符合下列规定:

1系统的前端设备应采用标准化、规格化、通用化设备,以便维修和更换。

2系统主机结构应模块化。

3系统线路接头应插件化,线端必须做永久性标记。

4设备安装或放置的位置应留有足够的维修空间。

5传输线路应设置维修测试点。

6关键线路或隐蔽线路应留有备份线。

7系统所用设备、部件、材料等,应有足够的备件和维修保障能力。

8系统软件应有备份和维护保障能力。

3、8环境适应性设计

3、8、1安全防范系统设计应符合其使用环境(如室内外温度、湿度、大气压等)的要求。系统所使用

设备、部件、材料的环境适应性应符合现行国家标准《报警系统环境试验》GB/T15211中相应严酷度等级的要求。

3、8、2在沿海海滨地区烟雾环境下工作的系统设备、部件、材料,应具有耐烟雾腐蚀的性能。

3、8、3在有腐蚀性气体和易燃易爆环境下工作的系统设备、部件、材料,应符合国家现行相关标准规

定的保护措施。

3、8、4在有声、光、热、振动等干扰源环境中工作的系统设备、部件、材料,应采取相应的抗干扰或

隔离措施。

3、9防雷与接地设计

3、9、1建于山区、旷野的安全防范系统,或前端设备装于塔顶,或电缆端高于附近建筑物的安全防范

系统,应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的要求设置避雷保护装置。

3、9、2建于建筑物内的安全防范系统,其防雷设计应采用等电位连接与共用接地系统的设计原则,并

满足现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的要求.。

3、9、3安全防范系统的接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记。接地电阻不得大于4

Ω;建造在野外的安全防范系统,其接地电阻不得大于10Ω;建造在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω.m时,其接地电阻不得大于20Ω。

3、9、4高风险防护对象的安全防范系统的电源系统、信号传输线路、天线馈线以及进入监控室的架空

电缆入室端均应采取防雷电感应过电压、过电流的保护措施。

3、9、5安全防范系统的电源线、信号线经过不同防雷区的界面处,宜安装电涌保护器。电涌保护器接

地端和防雷接地装置应做等电位连接。等电位连接带应采用铜质线,其截面积不应小于16mm2。

3、9、6监控中心内应设置接地汇集环或汇集排,汇集环或汇集排宜采用裸铜线,其截面积不应小于

35mm2。

3、9、7不得在建筑物顶上敷设电缆,必须敷设时,应穿金属管进行屏蔽并接地。

3、9、8架空电缆吊线的两端和架空电缆线路中的金属管道应接地。

3、9、9光缆传输系统中,各光端机外壳应接地。光端加强芯、架空光缆接续护套应接地。

3、10集成设计

3、10、1安全防范系统的集成设计包括子系统的集成设计、总系统的集成设计,必要时还应考虑

总系统与上一级管理系统的集成设计。

3、10、2入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统等独立子系统的集成设计,时指他

们各自主系统对其分系统的集成(如大型多级报警网络系统设计),应考虑一级网络对二级网络

的集成与管理,二级网络应考虑对三级网络的集成与管理等;大型视频安防监控系统的设计应考虑监控中心(主控)对各分中心(分控)的集成与管理。

3、10、3各子系统间的联动或组合设计应符合下列规定:

1根据安全管理的要求,出入口控制系统必须考虑与消防报警系统联动,保证火灾情况下的紧急逃生。

2根据实际需要,电子巡查系统可与出入口控制系统或入侵报警系统进行联动或组合,入侵报警系统可与视频安防监控和视频安防监控系统联动或组合,入侵报警系统可与视频安防监控系统

或/出入口控制系统联动或组合等。

3、10、4系统的总集成设计应符合下列规定:

1一个完整的安全防范系统,通常都是一个集成系统。

2安全防范系统的集成设计,主要是指其安全管理系统的设计。

3安全管理系统的设计可有多种模式,可以采用某一子系统为主(如视频安防监控系统)进行系统总集成设计,也可采用其他模式进行系统总集成设计。不论采用何种模式,其安全管理系

统的设计除应符合本规范3、4、1条的规定外,还应符合下列要求:

1)有相应的信息处理能力和控制/管理能力;有相应容量的数据库。

2)通信协议和接口应符合国家现行有关标准的规定。

3)系统应具有可靠性、容错性和维修性。

4)系统应能与上一级管理系统进行更高一级的集成。

3、11传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线设计

3、11、1传输方式的选择应符合下列规定:

1传输方式的选择取决于系统的规模、系统功能、现场环境和管理工作的要求。一般采用有线传输为主。无线传输为辅的传输方式。有线传输可采用专线传输、公共电话网传输、公共数据网

传输、电缆光缆传输、等多种方式。

2选用的传输方式应保证信号传输的稳定、准确、安全、可靠,且便于布线、施工、检测和维修。

3可靠性要求高或布线便利的系统,应优先选用有线传输方式,最好是选用专线传输方式。布线困难的地方可考虑采用无线传输方式,但要选择抗干扰能力强的设备。

4报警网的主要干线(特别是借用公共电话网构成的区域报警网),宜采用有线传输为主、无线传输为辅的双重报警传输方式,并配置必要的有线/无线转接设备。

3、11、2传输线缆的选择应符合下列规定:

1传输线缆的衰减、弯曲、屏蔽、防潮等性能应满足系统设计总要求,并应符合相应产品标准的技术要求。在满足上述标准的前提下,宜选用线径较细、容易施工的线缆。

2报警信号传输线的耐压不应低于AC250V,应有足够的机械强度。铜芯绝缘导线、电缆芯线的最小面积应满足下列要求:

1)穿管敷设的绝缘导线,芯线最小截面积不应小于。

2)线槽内敷设的绝缘导线,芯线最小截面积不应小于。

3)多芯电缆的单股线芯最小截面积不应小于

3视频信号传输电缆应满足下列要求:

1)应根据图像信号采用基带传输或射频传输,确定选用视频电缆或射频电缆。

2)所选用电缆的防护层应适合电缆敷设方式及使用环境的要求(如气候环境、是否存在有害物质、干扰源等)。

3)室外线路,宜选用外导体内径为9mm的同轴电缆,并采用聚乙烯外套。

4)室内距离不超过500m时,宜选用外导体内径为7mm的同轴电缆,且采用防火的聚乙烯外套。

5)终端机房设备间的连接线,距离较短时,宜选用外导体内径为3mm或5mm的且具有密编铜网外导体的同轴电缆。

6)电梯轿厢的视频同轴电缆应选用电梯专用电缆。

4光缆应满足下列要求:

1)光缆的传输模式,可依据传输距离而定。长距离时宜采用单模光纤,距离较短时宜采用多模光纤。

2)光纤芯线数目,应根据监视点的个数、监视点的分布情况来确定,并注意留有一定余量。

3)光缆的结构及容许的最小弯曲半径、最大抗拉力等机械参数,应满足施工条件的要求。

4)光缆的保护层,应适合光缆的敷设方式及使用环境的要求。

3、11、3传输设备的选型应符合下列规定:

1利用公共电话网、共用数据网传输报警信号时,其有线转接装置应符合公共网入网要求;采用无线传输时,无线发射装置、接收装置的发射频率、功率应符合国家无线电管理的有关规定。2视频电缆传输部件应满足下列要求:

1)视频电缆传输方式。

下列位置宜加电缆均衡器:----黑白电视基带信号在5MHz时的不平坦度不小于3dB处。----彩色电视基带信号在时的不平坦度不小于3dB处。

下列位置宜加电缆放大器:----黑白电视基带信号在5MHz时的不平坦度不小于6dB处。----彩色电视基带信号在时的不平坦度不小于6dB处。

2)射频电缆传输方式。

----摄像机在传输干线某处相对集中时,宜采用混合器来收集信号。

----摄像机分散在传输干线的沿途时,宜采用定向耦合器来收集信号。

----控制信号传输距离较远,到达终端已不能满足接收电平要求时,宜考虑中途加装再生中继器。3)无线图像传输方式。

----监控距离在10km范围内时,可采用高频开路传输。

-----监控距离较远且监视点在某一区域较集中时,应采用微波传输方式,其传输距离可达几十公里。需要传输距离更远或中间有阻挡物时,可考虑加微波中继。

-----无线传输频率应符合国家无线电管理的规定,发射功率应不干扰广播和民用电视,调制方式宜采用调频制。

3光端机、解码箱或其他光部件在室外使用时,应具有良好的密闭防水结构。

3、11、

4、布线设计应符合下列规定:

1综合布线系统的设计应符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311的规定。

2非综合布线系统的路由设计,应符合下列规定:

1)同轴电缆宜采用穿管暗敷或线槽的敷设方式。当线路附近有强电磁场干扰时,电缆应在金属管内穿过,并埋入地下,应采取防干扰措施。

2)路由应短捷、安全可靠,施工维护方便。

3)应避开恶劣环境条件或易使管道损坏的地段。

4)与其他管道等障碍物不宜交叉跨越。

3、11、5线缆敷设应符合下列规定:

1综合布线系统的线缆敷设应符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311的规定。

2非综合布线系统室内线缆的敷设,应符合下列要求:

1)无机械损伤的电(光)缆,或改、扩建工程使用的电(光)缆,可采用沿墙明敷方式。

2)在新建的建筑物内或要求管线隐蔽的电(光)缆应采用暗管敷设方式。

3)下列情况可采用明管配线:

----易受外部损伤。

----在线路路由上,其他管线和障碍物较多,不宜明敷的线路。

-----在易受电磁干扰或°燃易爆等危险场所。

4)电缆和电力线平行或交叉敷设时,其间距不得小于.电力线与信号线交叉敷设时,宜成直角。

3室外线缆的敷设,应符合现行国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-1994中第2、3、7条的要求。

4敷设电缆时,多芯电缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍;同轴电缆的弯曲半径应大于其外径的15倍。

5线缆槽敷设截面利用率不应大于60%;线缆穿管敷设截面利用率不应大于40%。

6电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处牢固固定;

1)电缆垂直排列或倾斜坡度超过45°时的每一个支架上;

2)电缆水平排列或倾斜坡度超过45°时,在每隔1~2个支架上;

3)在引入接线盒及分线箱前150~300mm处。

7明敷设的信号线路与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离,宜大于;当采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于。

8线缆在沟道内敷设时应敷设在支架上或线槽内。当线缆进入建筑物后,线缆沟道与建筑物间应隔离封闭。

9线缆穿管前应检查保护管是否畅通,管口应家护圈,防止穿管时损伤导线。

10导线在管内或线槽内不应有接头和扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。

11同轴电缆应一线到位,中间无接头。

3、11、6光缆敷设应符合下列规定:

1敷设光缆前,应对光纤进行检查。光纤应无断点,其衰耗值应符合设计要求。核对光缆长度,并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。配盘时应使接头避开河沟、交通要道和其他障碍物。架空光缆的接头应设在杆旁1m以内。

2敷设光缆时,其最小弯曲半径应大于光缆半径的20倍。光缆的牵引端头应做好技术处理,可采用自动控制牵引力的牵引机进行牵引。牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过150kg;牵引速度宜为10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m。

3光缆敷设后,应检查光纤有无损伤,并对光缆敷设损耗进行抽查。确认没有损伤后,再进行接续。

4光缆接续应由受过专门训练的人员操作,接续时应采用光功率计或其他仪器进行监视,使接续损耗达到最小。接续后应做好保护,并安好光缆接头护套。

5在光缆的接续点和终端应做永久性标志。

6管道敷设光缆时,无接头的光缆在直道上敷设时应由人工逐个入孔同步牵引;预先做好接头的光缆,其接头部分不得在管道内穿行。光缆端头应用塑料胶带包扎好,并盘圈放置在托架高

处。

7光缆敷设完毕后,宜测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。

3、12供电设计

3、12、1宜采用两路独立电源供电,并在末端自动切换。

3、12、2系统设备应进行分类,统筹考虑系统供电。

3、12、3根据设备分类,配置相应的电源设备。系统监控中心和系统重要设备应配备相应的备用

电源装置。系统前端设备视工程时间情况,可有监控中心集中供电,也可本地供电。

3、12、4主电源和备用电源应有足够容量。应根据入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控

制系统等的不同供电消耗,按总系统额度功率的倍设置主电源容量;应根据管理工作对主电源断电后系统防范功能的要求,选择配置持续工作时间符合管理要求的备用电源。

3、12、5电源质量应满足下列要求:

1稳态电压偏移不大于±2%

2稳态频率偏移不大于±%

3电压波形畸变率不大于5%

4容许断电持续时间为0~4ms

5当不能满足上述要求时,应采用稳频稳压、不间断电源供电或备用发电等措施。

3、12、6安全防范系统的监控中心应设置专用配电箱,配电箱的配出回路应留有裕量。

3、13监控中心设计

3、13、1监控中心应设置为禁区,应有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通讯手段,并

应设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心的通信接口。

3、13、2监控中心的面积应与安防系统的规模相适应,不宜小于20m2。应有保证值班人员正常工

作的相应辅助设施。

3、13、3监控中心室内地面应防静电、光滑、平整、不起尘。门的宽度不应小于,高度不应小

于。

3、13、4监控室内的温度宜为16~30℃,相对湿度宜为30%~75%。

3、13、5监控中心应有良好的照明。

3、13、6室内的电缆、控制线的敷设宜设置地槽;当不设置地槽时,也可敷设在电缆架槽、电缆

走廊、墙上槽板内,或用活动地板。

3、13、7根据机架、机柜、控制台等设备的相应位置,应设置电缆槽和进线孔。槽的高度和宽度

应满足敷设电缆的容量和电缆弯曲半径的要求。

3、13、8室内设备的排列,应便于维护与操作,并应满足本规范节和消防安全的规定。

3、13、9控制台的装机容量应根据工程需要留有扩展余地。控制台的操作部分应方便、灵活、可

靠。

3、13、10控制台正面与墙的净距离不应小于;侧面与墙或其他设备的净距离,在主要走道不应小

于,在次要走道不应小于。

3、13、11机架背面和侧面与墙的净距离不应小于;

3、13、12监控中心的供电、接地与雷电防护设计应符合本规范节和第3、9节的相关定。

3、13、13监控中心的布线、进出线端口的设置、安装等,应符合本规范节的相关定。

4高风险对象的安全防范工程设计

4、1风险等级与防护级别

4、1、1防护对象风险等级的划分应遵循下列原则:

1根据被防护对象自身的价值、数量及周围的环境等因素,判定被防护对象受到威胁或承受风险的程度。

2防护对象的选择可以是单位、部位(建筑物内外的某个空间)和具体的实物目标。不同类型的防护对象,其风险等级的划分可采用不同的判定模式。

3防护对象的风险等级分为三级,按风险由大到小定为一级风险、二级风险和三级风险。

4、1、2安全防范系统的防护级别应与防护对象的风险等级相适应。防护级别共分为三级,按其防护能力由高到低定为一级防护、二级防护和三级防护。

4、1、3本节适用于文物保护单位和博物馆、银行营业场所、民用机场、铁路车站和重要物资存储库等五类特殊对象的风险等级及其所需的防护级别。

4、1、4高风险对象的风险等级与防护级别的确定应符合下列规定:

1文物保护单位、博物馆风险等级的划分按照《文物系统博物馆风险等级和防护级别的规定》GA27执行。

2银行营业场所风险等级的划分按照《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》GA38执行。

3重要物资存储库风险等级的划分根据国家的法律、法规和公安部与相关行政主管部门共同制定的规章,并按照第4、1、1条的原则进行确定。

4民用机场的风险等级与防护级别遵照中华人民共和国民用航空总局和公安部的有关管理规章,根据国内各民用机场的性质、规模、功能进行确定,并符合表4、1、4-1的规定。

表4、1、4-1民用机场风险等级与防护级别

5铁路车站的风险等级与防护级别遵照中华人民共和国铁道部和公安部的有关管理规章,根据国内各铁路车站的性质、规模、功能进行确定,并符合表4、1、4-2的规定。

表4、1、4-2铁路车站风险等级与防护级别

Ⅰ一般规定

4、2、1本节内容适用于新建、扩建、改建的文物保护单位、博物馆的安全防范工程。包括考古所(队)、文物商店等存放文物的单位与建筑的安全防范工程。

4、2、2根据文物保护单位、博物馆的特点,安全防范工程设计应综合考虑以下因素:

1对相关业务活动的文物流、人员流、车流和信息流进行分析,分清内外不同流向与相互之间的界面,以利全面防护。

2优先选择纵深防护体系,区分纵深层次、防护重点,划分不同等级的防护区域。由于外界环境条件或资金限制不能采用整体纵深防护措施时,应采取局部纵深防护措施。

3保证现场环境条件下系统不间断运行的可靠性。

4文物博物馆与其他单位为连体建筑时,其安全防范系统必须独立组建。

5文物保护单位作为博物馆使用时,安全防范工程设计必须符合文物保护要求,不应造成文物建筑的损伤,不得对原文物建筑结构进行任何改动。

6安全防范系统应采取自敷专线,并建立专用的通信系统。

7为适应陈列设计、功能布局调整的需要,线缆走线和布防点位置的设置宜留有一定的调整性与冗余度。

4、2、3根据文物保护单位、博物馆的特点,安全防范工程设计除应符合本规范第3章的规定外,尚应符合下列规定:

1安全防范系统应具有非法行为控制、应急处置和日常安防日志管理等功能,宜结合建筑物特点和出入口管理的要求,安装防爆安全检查装置。

2安全防范系统防护范围应包括陈列、存放文物的场所和文物出入通道等场所、部位。

3具备现场勘察条件时应检查文物库房、文物存列室、陈列形式,以及出入口、墙体、门窗、风管等开口部位的实体防护设施与能力等。

Ⅱ一级防护工程设计

4、2、4周界的防护应符合下列规定:

1周界包括建筑物(群)外周界、室外周界和室内周界。

2陈列室、库房、文物修复室等应设立室外或室内周界防护系统。

4、2、5监视区应设置视频安防监控装置。

4、2、6出入口的防护应符合下列规定:

1需要进行防护和控制的出入口包括周界围栏、围墙的出入口;展厅、库房的出入口;进入防护区的地下通道和天窗、风管等。

2供内部工作人员使用的出入口应安装出入口控制装置。

3出入口控制装置宜有防胁迫进入的报警装置。

4宜有防尾随措施。

4、2、7当有文物卸运交接区时,其防护应符合下列规定:

1文物卸运交接区应为禁区。

2文物卸运交接区应安装摄像机和周界防护装置。

3文物卸运交接区宜安装入侵报警装置。

4、2、8文物通道的防护应符合下列规定:

1文物通道的出入口应安装出入口控制装置、紧急报警按钮和对讲装置。

2文物通道内应安装摄像机,对文物可能通过的地方都应能够跟踪摄像,不留盲区。

3开放式文物通道应安装周界防护装置。

4、2、9文物库房的防护应符合下列规定:

1文物库房应设为禁区。

2总库门宜安装防盗、防火、防潮、防水的特殊安全门。

3库房内必须配置不同探测原理的探测装置。库房内通道和重要部位应安装摄像机,

4库房内通道和重要部位应安装摄像机,保证24h内可以随时实施监视。

5出入口必须安装与安全管理系统或集成的出入口控制装置,并能区别正常情况与劫持情况。

6文物库房的墙体、天花板、地板等与公众活动区相邻时,宜安装振动探测装置。

4、2、10展厅的防护应符合下列规定:

1展厅内应配置不同探测原理的探测装置。

2珍贵文物展柜应安装报警装置,并设置实体防护。

3应设置以视频图像复核为主、现场声音复核为辅的报警信息复核系统。视频图像应能清晰反映监视区域内人员的活动情况,声音复核装置应能清晰地探测现场的话音以及走动、撬、挖、凿、锯等动作发出的声音。

4、2、11监控中心除应符合本规范第3、13节的规定外,尚应符合下列规定:

1应组成以计算机为核心的安全管理系统。

2应对重要防护部位进行24h报警实时录音、录像。

3应为专用工作间。新建工程的监控中心使用面积不应小于64m2,并应设置专用的卫生间、设备间和专用空调设备。

4应设置安全防盗门,防盗安全门上应安装出入口控制装置。室外通道应安装摄像机。

5应安装防盗窗。

6防盗窗宜采用防弹材料。

7备用电源应符合本规范第3、12、4条的规定。

8系统管理主机宜有双机热备份功能。

9系统应有较强的容错能力,有在线帮助功能。

Ⅲ二级防护工程设计

4、2、12周界防护应符合本规范第4、2、4条的规定。

4、2、13出入口应符合本规范第4、2、6条第1~3款的规定。

4、2、14、文物卸运交接区应符合本规范第4、2、7条的规定。

1文物通道的出入口门体至少应安装机械防盗锁。

2文物通道内应安装4、2、15文物通道的防护应符合下列规定:

摄像机,对文物通道的地方都能跟踪摄像。

4、2、16文物库房的防护应符合下列规定:

1应符合第4、2、9条第1~5款的规定。

2库房墙体为建筑物外墙时,应配防撬、挖、凿等动作的探测装置。

4、2、17展厅的防护应符合下列规定:

1应符合第4、2、10条第1、2款的规定。

2应设置以现场声音复核为主、视频图像复核为辅的报警信息复核系统。并满足第

4、2、10条第3款的性能要求。

4、2、18监控中心(控制室)除应符合本规范第3、13节的规定外,尚应符合下列规定:

1应符合第4、2、11条第1、2款的规定。

2应为专用工作间。新建工程的监控中心使用面积应为20~50m2。

3应安装防盗安全门,防盗窗。

4防盗安全门上宜安装出入口控制装置。

5备用电源应符合本规范第3、12、4条的规定。

6系统主机宜采取备份方式。

Ⅳ三级防护工程设计

4、2、19周界的防护应符合第4、2、4条的规定。

4、2、20出入口的防护应符合下列规定:

1应符合第4、2、6条第1款的规定。

2仅供内部工作人员使用的出入口宜安装出入口控制装置,宜有胁迫进入报警功能。

4、2、21文物卸运交接区应符合本规范第4、2、7条第1、2款的规定。

4、2、22文物通道的防护应符合下列规定:

1文物通道的出入口宜安装出入口控制装置。

2文物通道内宜安装摄像机,对文物通道的地方能进行摄像。

4、2、23文物库房的防护应符合下列规定:

1应符合第4、2、9条第1款的规定。

2应符合第4、2、16条第2款的规定。

3库房应配置组装式文物保险库或防盗保险柜。

4总库门应安装防盗安全门。

5库房内重要部位宜安装摄像机。

4、2、24展厅的防护应符合下列规定:

1采取入侵探测系统与实体防护装置符合方式进行布防。

2应符合第4、2、10条第2款的规定。

3应设置声音复核的报警信息复核系统,并满足第4、2、10条第3款的性能。4、2、25监控中心(值班室)除应符合本规范第3、13节的规定外,尚应符合下列规定:

1应能够在报警时对现场声音、图像信号进行实时录音、录像。

2容许与其他系统值班共用,单应设置专门的安防操作台。安防操作台应安装紧急报警按钮。

3应安装防盗安全门、防盗窗和防盗锁。

4备用电源应符合本规范第3、12、4条的规定。

Ⅴ各子系统设计要求

4、2、26周界防护系统的设计应符合下列规定:

1应与视频安防监控系统、出入口控制系统、相应的实体阻挡装置联动。

2周界装置需要灯光照明时,两等之间距地面高度1m处的最低照度不应低于20Lx。

3当周界报警发生时,应以声、光信号显示报警的具体位置。

4、2、27入侵报警系统的设计除应符合本规范第3、4、2条的规定外,尚应符合下

列规定:

1入侵探测器盲区边缘与防护目标间的距离不得小于5m。

2入侵探测器启动摄像机或照相机的同时,应联动应急照明。

3报警系统主机应具备中央处理器和存储器,应能够存储控制程序和运行日志信息,应能独立调控相关的前端设备。

4应配备不低于8h的备用电源,系统断电时应能保存以往的运行数据。

5现场报警控制器应安装在具有自身防护设施的弱电间内。

4、2、28视频安防监控系统的设计除应符合本规范第3、4、3节的规定外,尚应符合下列规定:

1应具有画面定格功能。

2视频报警装置应能任意设定视频警戒区域。

3应能对多路图像信号实时传输、切换显示,应能定时录像、报警自动录像和停电后自动录像。

4宜配备具有多种检索、慢动作画面、超静止画面、步进性图像分解等功能的录像设备。

5重要部位在正常的工作照明条件下,监视图像质量不应低于现行国家标准《民用闭路监视电视系统技术规范》GB50198-1994中规定的4级,回放图像质量不

应低于表4、3、1-1规定的3级,或至少能辨别人的面部特征。

6摄像机的灵敏度应能适应防护目标的最低照度条件。

7沿警戒线设置的视频安防监控系统,宜对沿警戒线5m宽的警戒范围实现无盲区监控。

8摄像机室外安装时,宜有防雷措施。

4、2、29出入口控制系统的设计除应符合本规范第3、4、4条的规定外,尚应符合下列规定:

1不同的出入口,应能设置不同的出入权限。

2每一次的有效出入,都应能自动存储出入人员的相关信息和出入时间、地点,并能按天进行有效统计和记录、存档。

3应保证整个出入口控制系统的计时一致性。

4识读装置应保证操作的有效性。非法进入和胁迫进入应发出报警信号,合法操作应保证自动门的有效动作。一次有效操作自动门,只能产生一次有效动作。

4、2、30电子巡查系统的设计除应符合本规范第3、4、5条的规定外,尚应符合下列规定:

1巡查点的数量根据现场需要确定,巡查点的设置以不漏巡为原则,安装位置应尽量隐蔽。

2宜采用计算机产生巡查路线和巡查间隔时间的方式。

3在规定时间内指定巡查点未发出“到位”信号时,应发出报警信号,宜联动相关区域的各类探测、摄像、声控装置。

4当采用离线式电子巡查系统时,巡查人员应配备无线对讲系统,并且达到每一个巡查点后立即与监控中心作巡查报到。

4、2、31专用电子系统的设计应符合下列规定:

1应建立以专用传输线或公共电话网组成的有线传输系统,配置无线通信机。

2应保证监控中心与所有通道出入口、展厅之间的双向对讲通信。

4、2、32安全管理系统的设计除应符合本规范第3、4、1条的规定外,尚应符合下列规定:

1电子地图和/或模拟屏应能实时显示报警位置。

2运行数据库应有足够的容量,以存储管理需要的运行记录。

3主机必须具备运行情况、报警信息和统计报表的打印功能。

4系统中应存储警情处理预案。

5系统的软件应汉化,有较强的容错能力。

4、3银行营业场所安全防范工程设计

Ⅰ一般规定

4、3、1本节内容适用于新建、扩建和改建的银行营业场所(含自助银行)的安全防范工程。

4、3、2设计银行营业场所的安全防范系统时,建设单位应提供银行机构建筑平面图和银行业务分布图,提出相关的安全要求。设计单位应根据本规范和建设单位的安全要求,提出实用、可靠、适度和先进的设计方案。

4、3、3根据银行营业场所的风险等级确定相应的防护级别。按照银行业务的风险程度,应将营业场所不同区域划分为高度、中度、低度三级风险区。高度风险区主要是指涉及现金(本、外币)支付的交易区域,如存款业务区、运钞交接区、现金业务库区及枪弹库房区、保管箱库房区、监控中心(监控室)等;

中度风险区主要是指涉及银行票据交易的区域,如结算业务区、贴现业务区、债卷交易区、中间业务区等;

低度风险区是指经营其他较小风险业务的区域,如客户活动区等。根据时间情况和业务发展,建设单位可提高业务区的风险等级和防护级别。

4、3、4工程设计应以满足银行安全需求为目标,运用系统工程的设计思想,统筹考虑系统各部分、各环节的功能和性能指标,采用实用技术和成熟产品,在保障工程整体质量的前提下,注意节省工程投资。

Ⅱ一级防护工程设计

4、3、5高风险区防护设计应符合下列规定:

1各业务区(运钞交接区除外)应采取实体防护措施。

2各业务区(运钞交接区除外)应安装紧急报警装置。

1)存款业务区应有2路以上的独立防区,每路串接的紧急报警装置不应超过4路个。2)营业场所门外(或门内)的墙上应安装声、光报警装置。

3)监控中心(监控室)应具备有线、无线2种报警方式。

3各业务区(运钞交接区除外)应安装入侵报警系统。

1)应能准确探测、报告区域内门、窗、通道及要害部位的入侵事件。

2)现金业务库区应安装2种以上探测原理的探测器。

4各业务区应安装视频安防监控系统。

1)应能实时监视银行交易或操作的全过程,回放图像应能清晰显示区域内的人员活动情况。

2)存款业务区的回放图像应是实时图像,应能清晰地显示柜员操作及客户脸部特征。

3)运钞交接区的回放图像应是实时图像,应能清晰整个区域内人员活动情况。

4)出入口的回放图像应能清晰辨别进出人员的体貌特征。

5)现金业务库清点室的回放图像应是实时图像,应能清晰显示复点、打捆等操作的过程。

5各业务区应安装出入口控制系统和声音/图像复核装置。

1)存款业务区与外界相通的出入口应安装联动互锁门。

2)现金业务库守库室、监控中心出入口应安装可视/对讲装置。

3)在发生入侵报警时,应能进行声音/图像复核。

4)声音复核装置应能清晰地探视现场的话音和撬、挖、凿、锯等动作发出的声音。5)对现金柜台的声音复核应能清晰辨别柜员与顾客对话的内容。

6现金业务库房出入口宜安装生物特征识别装置。

存款业务区采用“安全柜员系统”时,安全柜员系统的音、视频部分应与视频安防监控系统有机组合,并符合本条第4款第2项和第5款第5项的要求。

7监控中心应设置安全管理系统。

1)安全管理系统应安装在有防护措施和人员值班的监控中心(监控室)内。

2)应能利用计算机实现对各子系统的统一控制与管理。

3)当安全管理系统发生故障时,不应影响各子系统的独立运行。

4)有分控功能的,分控中心应设在有安全管理措施的区域内。对具备远程监控功能的分控中心应实施可靠的安全防护。

4、3、6中度风险区防护设计应符合下列规定:

1应适当安装紧急报警装置。

2应适当安装入侵报警装置。

3应适当安装视频安防监控装置,回放图像应能清晰显示客户的面部特征。

4宜安装出入口控制装置。

5应适当安装声音/图像复核装置,其功能应能满足第4、3、5条第5款第3~5项的规定。

4、3、7低度风险区防护设计应符合下列规定:

1应安装必要的入侵报警装置。

2应安装必要的视频安防监控装置,对需要记录的业务活动实施监视和录像,回放图像应能清晰显示人员的活动情况。

4、3、8周界防护设计应符合下列规定:

1营业场所与外界相通的出入口,应安装入侵报警装置。

2营业场所与外界相通的出入口,应安装视频安防监控装置进行监视、录像,回放图像质量应能清晰显示进出人员的体貌特征。

3营业场所宜安装室外周界防护子系统。周界出入口宜配置电动门、应急照明、视频安防监控装置和出入口控制装置。

Ⅲ二级防护工程设计

4、3、9高风险区防护设计应符合下列规定:

1应符合第4、3、5条第1~6款的规定。

2宜设置安全管理系统;未设置安全管理系统的,其他各子系统的管理软件应能实现与相关子系统的联动。当设置安全管理系统时,应符合下列规定:

1)应安装在有人员值班的监控室。

2)应能利用计算机实现对各子系统的统一控制与管理。

3)当安全管理系统发生故障时,不应影响各子系统的独立运行。

4、3、10中度风险区防护设计应符合第4、3、6条第1、2、3、5款的规定:

4、3、11低度风险区防护设计应符合下列规定:

1应符合4、3、7条第1款的规定。

2宜安装视频安防监控系统进行监视、录像,回放图像质量应能看清重点部位人员的活动情况。

4、3、12周界防护设计应符合4、3、8条第1、2款的规定。

Ⅳ三级防护工程设计

4、3、13高风险区防护设计应符合下列规定:

1应符合第4、3、5条第1款的规定。

2应符合第4、3、5条第2款及第1、2项的规定。

3应符合第4、3、5条第3款及第1项的规定。

4应符合第4、3、5条第4款的规定。

5宜安装出入口控制装置。存款业务区与外界相通的出入口宜安装联动互锁门。

6宜安装声音/图像复核装置,其功能应满足第4、3、5条第6款的规定。

7可设置安全管理系统,宜安装在监控室;没有监控室的,宜安装在安全安全区域。

4、3、14中度风险区防护设计应符合第4、3、6条第1、2、3、5款的规定。

GB50348安全防范工程技术规范标准[详]

GB50348-2004安全防范工程技术规范目次 1 总则 2 术语 3 安全防范工程设计 3.1一般规定 3.2现场勘察 3.3 设计要素 3.4 功能设计 3.5 安全性设计 3.6 电磁兼容性设计 3.7可靠性设计 3.8环境适应性设计 3.9防雷与接地设计 3.10集成设计 3.11传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线3.12供电设计 3.13监控中心设计 4高风险对象的安全防范工程设计 4.1风险等级与防护级别 4.2文物保护单位、博物馆安全防范工程设计 4.3银行营业场所安全防范工程设计

4.4重要物资储存库安全防范工程设计4.5民用机场安全防范工程设计 4.6铁路车站安全防范工程设计 5 普通风险对象的安全防范工程设计5.1通用型公共建筑安全防范工程设计 5.2住宅小区安全防范工程设计 6 安全防范工程施工 6.1 一般规定 6.2 施工准备 6.3工程施工 6.4系统调试 7 安全防范工程检验 7.1一般规定 7.2系统功能与主要性能检验 7.3安全性及电磁兼容性检验 7.4设备安装检验 7.5线路敷设检验 7.6 电源检验 7.7 防雷与接地检验 8 安全防范工程验收 8.1一般规定 8.2验收条件与检验组织

8.3工程验收 8.4 工程移交 本规范用词说明.........P103 附:条文说明 强制执行条款:3.1.4;3.13.1;4.1.4;4.2.4(2);4.2.5;4.2.6(2);4.2.7(1)(2);4.2.8(1)(2);4.2.9(1)(3)(4)(5);4.2.10;4.2.11(2)(4)(5);4.2.15;4.2.16(2);4.2.17;4.2.18(3);4.2.21;4.2.23(1)(2)(3)(4);4.2.24;4.2.25(3);4.2.27(1)(2)(4);4.2.28(5); 4.2.32(3);4.3.5(1)(2)(3)(4)(5)(7);4.3.13(1)(2)(3)(4); 4.3.18;4.3.19;4.3.20;4.3.21(1)(4);4.3.23(4);4.3.24(2);4.3.27; 4.4.28(1);4. 5.6;4.5.7;4.5.8;4.5.9;4.5.13;4.5.14;4.5.19;435320; 4.5.21;4.5.28;4.5.31(1);4.6.6;4.6.7;4.6.9;4.6.10;4.6.11;4.6.13; 4.6.15;4.6.18;4.6.20;4.6.23;4.6.25;4.6.27; 5.2.8(4)(5);5.2.13(3);5.2.18(3); 6.3.1;6.3.2; 7.1.2;7.1.9; 8.2.1(1)(2)(3)(4); 8.3.4;

安全技术规范最新版

第一章:生产厂房和生产工作场所的安全要求 1.生产厂房内外必须保持清洁完整。 2.在楼板和结构上有孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过有基建技术部门的审核许可。规定放置重物及安装滑车地点应有的明显的标记(标出界限和荷重限度)。 3. 禁止利用任何管道悬吊重物和起重滑车或进行铆焊操作。 4. 生产厂房内工作场所的井,坑,孔,洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固盖板。 在修工作中如需将盖板取下,必须设临时围栏,临时打的孔,洞,施工结束后,必须恢复原状。 5 所有升降口,大小孔,洞,楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于 100毫米高的护板,如在维修期需要将栏杆拆除时,必须装设临时遮拦,并在检修结束时将栏杆立即撤除。 6. 所有楼梯,平台,通道,栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固,铁板表面应有纹 路以防滑跌。 7. 门口,通道,楼梯和平台等处,不准放置杂物,以免阻碍通行,地板上临时放有容 易使人绊跌的物件时,必须设置明显的警告标志。地面有矿浆泥污,应及时清除,以防滑跌。 8. 生产厂房内工作场所的常用照明,应该保证足够的亮度。在装有水位计,压力表等 各种记录仪表等的仪表盘,楼梯,通道以及所有靠近机器转动部分和高温表面的狭窄地方的照明,必须要光亮充足。 9. 生产厂房及仓库应备有必要的消防设备。例如:消防栓,水龙带,灭火器,砂箱石 棉布和其他消防工具等。消防设备应定期检查和试验,保证随时可用,不准将消防工具移作他用。 10. 禁止在工作场所存储易燃物品,例如油漆,汽油,丙酮,香蕉水,酒精等。设备运 作中所需小量的润滑油和日常需用的油壶,油轮,必须存放在指定地点的储藏密室。 11. 对存储易燃物品和残留易燃物品,指定地点的库房场所必须备有必要的消防设备, 周边禁止电焊,气割,碳弧气刨,砂轮打磨,切割等明火作业。 12. 对存有残钛(铝,镁,锆等),钛(铝,镁,锆等)屑等易燃物品的场所,必须备有 砂箱,5米内禁止电焊,气割,碳弧气刨,砂轮打磨,切割等明火作业。确因工作需用必须做好防火安全措施。一旦着火严禁用水或灭火器灭火,只能用土或沙覆盖着火层使其与空气隔离进行灭火。 13. 生产厂房应备有带盖的铁箱,以便放置擦拭材料(带易燃液体或油污的抹布和棉纱 头等)用过的擦拭材料应另放在废棉沙箱内,定期清除销毁。 14. 油管应尽量少用法兰盘连接,在热件附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用塑 料垫或皮垫。 15. 生产厂房内的电缆,进入控制室,控制柜,开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火防 水材料。材料严禁封闭。 16. 生产厂房内的下水管路应保持畅通,无漏水现象,排水沟道应保证流畅,无堵塞状 况,沟道中的沉淀杂物污泥要定期清理干净。 17.生产厂房内的屋顶面,应定期进行检修维护,发现屋顶滴漏现象要立即进行维修整治。 18. 生产厂房内的通风除尘设备和装备,应由专人管理,定期检查保养。保证生产场所 通风明亮。 19.厂房必须定期检查,厂房的结构应无倾斜,裂纹,风化,下榻的现象,门窗及各项设施

安防施工安全技术交底大全记录

安防施工安全技术交底记录 工程名称:家乐福天竺店交底日期: 2015年 10月日 交底项目安全作业交底内容交底人易安防运营中心 内容摘要: 1、安全 所有进场施工人员必须购买人身伤害保险并提供清单复印件。 所有施工人员进场参与安全培训并考试合格(90分以上)。 所有进场施工人员必须佩戴安全帽。 现场严禁吸烟、明火作业。 2、文明施工 现场严禁随地大小便。 现场施工需人走场净,随时打扫,垃圾及时清运。 其他工序已经施工完成的要注意成品保护、不得损坏、污染。 3、临时用电 必须使用配电箱并保证配电箱完好并安装漏电保护装置。 从总包配电箱---施工配电箱必须是单相三线制并确保接地完好。 工具及照明用电需防水、防过载。 4、电动工具 使用前保证工具完好,无线皮裸露。 使用过程中注意自身和他人安全。 使用完毕后马上断电,完全停止工作后才可以放下。 禁止带电检修。 5、登高 登高作业必须佩带安全绳。 登高作业前需打开工作面,禁止无关人进入工作区域并保证登高器具稳 定、牢固。 登高作业时需有人在旁监护。 6、秩序 所有进场施工人员必须服从甲方代表、业主、总包、监理的管理,不得 打闹、喝酒、偷盗,如有发生需自行承担相应责任。 需要按照技术交底施工,不得任意变更,如有变更需提前通知甲方代表 并获得认可后才能实施。 严禁擅自混乱堆砌物品。 接受交底人签章:

工程名称:家乐福天竺店交底日期: 2015年 10月日交底项目线管作业交底内容交底人易安防运营中心 内容摘要: 1、线管施工 线管、86盒、锁母、连通施工前需委托装修总包做喷白色处理,施工后 的管路要求与周边环境颜色一致。 JDG管通过86盒/锁母与线槽(开孔)连接,需沿顶梁敷设,随弯就直。 一直延伸到设备底座位置后通过86盒终结。长度暂时以图纸为准。 JDG管特殊情况可借用吊杆敷设,但需独立使用Φ8吊杆,不得借用灯带、 风筒等其他系统的吊杆,要求连接、吊挂牢固可靠,做到横平竖直,左 右水平。绝对禁止用塑料扎带简单绑扎、而尽量使用铁丝等永久处理。 吊杆、卡件无脱落。 JDG管在连续2个弯时,中间要设置穿线86盒。JDG管从线槽连接处直 接向上50cm,与原有线槽平行或垂直辐射。 86盒与设备底座间可使用软管连接,但长度不得大于2米。软管与设备 护罩通过锁母连接固定,或者用同色胶带固定。特殊情况也可用缠绕管 防护,但缠绕管长度不得超过50cm。 2、门磁线管 卖场内消防门洞上墙面距地面不小于 2.8米(或者距门楣不低于80cm) 内应暗装、应剔槽埋管,并在分界处暗装86盒(明装的需要逐一确认)。 剔槽垂直,深度合适,管盒做好后用水泥固定牢固。 若现场不具备暗装条件,需与驻场代表逐一确定安装方式、工艺。 3、天花吊顶 出线孔应加装86盒盖,盒盖与软管连接后引致摄像机护罩底盖并紧密连 接。 天花固定应全部采用涨塞+螺钉模式固定,并注意清洁(防止手印)。 4、吊杆/支架 吊杆/支架通过底盘直接固定在墙壁或混凝土屋顶,固定牢固。 吊杆/支架安装要求横平竖直。不得出现30度以上的斜度。 摄像机、探测器距地面高度 2.5米左右(应稍低于灯带高度)。 线缆应在长吊杆内敷设。 5、管槽施工完毕后需要逐一检查、确认后才可以进入布线工艺。 接受交底人签章:

《安全防范工程技术规范》GB50348—2004

安全防范工程技术规范

目录 第一章总则 (4) 一、概述 (4) (一)制定《规范》的背景及编制过程 (4) (二)标准的属性、级别及其在安防标准体系中的地位 (9) (三)《规范》主要内容的确定及章节设置 (10) (四)与相关标准的比较和协调关系 (11) (五)《规范》的主要特点及实施后的效益分析 (13) (六)《规范》贯彻实施中今后需要进行的主要工作 (13) 二、内容简介 (14) 三、条文、条文说明及解释 (14) 第二章术语 (15) 一、内容简介 (15) 二、条文、条文说明及解释 (16) 第三章安全防范工程设计 (18) 一、内容简介 (18) 二、条文、条文说明及解释 (18) 3.1 一般规定 (19) 3.2 现场勘察 (20) 3.3 设计要素 (22) 3.4 功能设计 (23) 3.5 安全性设计 (26) 3.6 电磁兼容性设计 (26) 3.7 可靠性设计 (27) 3.8 环境适应性设计 (28) 3.9 防雷与接地设计 (28) 3.10 集成设计 (29) 3.11 传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线设计 (29) 3.12 供电设计 (32) 3.13 监控中心设计 (32) 三、安防工程设计中应注意的主要问题 (33) 第四章高风险对象的安全防范工程设计 (34) 一、内容简介 (34) 二、条文、条文说明及解释 (35) 4.1 风险等级与防护级别 (35) 4.2 文物保护单位、博物馆安全防范工程设计 (36) 4.3 银行营业场所安全防范工程设计 (41) 4.4 重要物资储存库安全防范工程设计 (46) 4.5 民用机场安全防范工程设计 (48) 4.6 铁路车站安全防范工程设计 (50)

安全防范工程技术规范

安全防范工程技术规范 1 总则 2 术语 3 安全防范工程设计 3.1 一般规定 3.2 现场勘察 3.3 设计要素 3.4 功能设计 3.5 安全性设计 3.6 电磁兼容性设计 3.7 可靠性设计 3.8 环境适应性设计 3.9 防雷与接地设计 3.10 集成设计 3.11 传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线3.12 供电设计 3.13 监控中心设计 4 高风险对象的安全防范工程设计 4.1 风险等级与防护级别 4.2 文物保护单位、博物馆安全防范工程设计 4.3 银行营业场所安全防范工程设计 4.4 重要物资储存库安全防范工程设计 4.5 民用机场安全防范工程设计 4.6 铁路车站安全防范工程设计 5 普通风险对象的安全防范工程设计

5.1 通用型公共建筑安全防范工程设计 5.2 住宅小区安全防范工程设计 6 安全防范工程施工 6.1一般规定 施工准备 6.2 工程施工 6.3 6.4系统调试 7 安全防范工程检验 7.1一般规定 系统功能与主要性能检验 7.2 安全性及电磁兼容性检验 7.3 设备安装检验 7.4 线路敷设检验 7.5 电源检验 7.6 7.7防雷与接地检验 8 安全防范工程验收 8.1一般规定 验收条件与检验组织 8.2 工程验收 8.3 8.4工程移交 本规范用词说明..... P103 附:条文说明 1 总则 1.0.1 为了规范安全防范工程设计、施工检验和验收,提高安全防范工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的安全防范工程。通用型公共建(构)筑物(及其群体)和有特殊使用功能的高风险建(构)筑物(及其群体)的安全防范工程的建设,均应执行本规范 1.0.3 安全防范工程的建设,应纳入单位或部门工程建设的总体规划,根据其使用功能、管理要求和建设投资等因素,进行综合设计、同步施工和独立验收。 1.0.4 安全防范工程的建设,必须符合国家有关法律、法规的规定,系统的防护级别应与被防护对象的风险等级相适应。 1.0.5 各类安全防范工程均应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活,做到及时先进,经济合理,实用可靠。 1.0.6 安全防范工程的建设,除执行本规范外,还应符合国家现行工程建设强制性标准及有关及时标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 安全防范产品用于防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等领域的特种器材或设备。 2.0.2 安全防范系统以维护社会公共安全为目的,运用安全防范产品和其他相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等;或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。 2.0.3 安全防范(系统)工程 以维护社会公共安全为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术, 为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其他组 合)的系统而实施的工程。通常也称为技防工程。

安防系统技术标准和要求

安防系统技术标准和要求 安全防范系统工程技术文件 一、投标人资格要求 1.1投标申请人具有经工商行政管理机关登记注册的独立法人资格,企业注册资金在1000万元及以上。 1.2投标申请人须是同时 具备建设行政主管部门核发的建筑智能化工程专业承包二级以上(含二级)资质,安全防范一级资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 1.3具有固定的办公场所,健全的组织机构,通过相关质量体系认证,且具有履行合同所必需的经济、财务和相应的组织能力。 1.4近三年至少具有一项在800万元及以上的建筑智能化系统工程项目业绩(合同原件备查)。 1.5 投标单位拟派出的项目经理或注册建造师须是具备建设行政主管部门核发的二级建造师(机电工程专业)及以上。 1.6 拟派出的项目管理人员,应无在建工程,否则按废标处理;投标单位的项目经理或注册建造师中标后需到本项目招投标监督主管部门办理备案手续。 1.7本次招标不接受联合体投标。 1.8 外省施工企业还需到分公司工商注册所在地的市(州)、县(市)建设行政主管部门办理《吉林省入吉建筑业企业投标备案证明书》后方可参加投标。(详见吉建管[2007]17号、吉建管[2008]14号文件) 9 拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。 1. 二、招标内容和供货范围

以设计院提供的初步设计方案和智能与信息系统施工设计图为基础,根据实际情况,对安全防范系统工程进行优化设计和施工(包括视频监控系统、门禁系统、防盗报警系统、巡更系统以及考勤系统的设备采购、安装、调试、系统集成、明敷管线、电缆等)。 安全防范系统工程主要含:视频监控子系统、防盗报警子系统、门禁子系统(一卡通)、巡更管理子系统、实现各子系统的集成与联动,实现统一调度和管理,确保与弱电系统整合、开放协议,预留与其它弱电系统接口,便于未来集成。 三、投标要求 投标人在投标文件中应提供下列有关文件,否则视为非响应性投标。 3.1投标方应提供关键设备制造厂家授权书、厂家的通讯协议开放承诺书、厂家原厂授后服务承诺书、产品手册样本。(包括监控设备、存储设备、拼接屏等)。 3.2投标人有能力履行合同设备维护、保养、修理及其他服务义务的文件。 3.3投标文件应包括如下内容。 3.4系统硬件和软件的总体配置。 3.5详细的功能实现方案。 3.6工程计划建议。 3.7工程验收计划、技术培训。 3.8售后服务的保证。 3.9工程造价(包括备品备件、专用工具与仪器仪表); 本工程为“交钥匙工程”,满足招标方所有要求,与设备、供应、运输、保险等有关的所有辅材和安装内容应全部包含在内,除招标方明确提出需要的变更外,不再增加任何费用。投标方提供所有投标费用详细的报价清单和总报价(系统建设必须而未明确报价,视为赠送),报价风险由投标方自行承担。 3.10详细的分项硬件、软件报价

5安全防护技术标准规范

安全防护技术标准规范

目次 目次.............................................................................. I 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 3.1 大数据 (1) 3.2 数据安全 (1) 3.3 网络安全 (1) 3.4 遭受攻击 (1) 4 (大数据中心)安全防护 (1) 4.1 (大数据中心)安全防护技术框架 (1) 4.2 (大数据中心)安全防护域 (3) 4.3 (大数据中心)应用安全防护 (4) 4.4 大数据安全防护加密技术 (4) 5 (大数据中心)安全防护风险 (5) 5.1 (大数据中心)安全防护风险管理 (5) 5.2 评估(大数据中心)安全防护风险 (5)

安全防护技术标准规范 1 范围 本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草,提出了大数据中心的安全防护技术规范。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 20269-2006 信息安全技术信息系统安全管理要求 GB/T 22080-2016 信息技术安全技术信息安全管理体系要求 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 大数据 大数据bigdata 政务信息资源(大数据中心)中获取及存存储的各种数据具有数量巨大、种类多样、流动速度快、且特征多变等特性,并且难以用传统数据体系结构进行有效处理的数据集。 3.2 数据安全 数据安全 data security 政务信息资源(大数据中心)对重要系统数据进行集中管理,由于数据集中到一个或多个中心后数据中心的数据发生混乱或丢失等数据安全问题。 3.3 网络安全 网络安全 network security 政务信息资源(大数据中心)通过内联网实现各级数据中心之间以及各业务部门系统间的数据交换传递,由于某个分中心节点的网络线路或网络设备出现故障以及网络上业务数据传递在短时间内可能出现大量的用户访问和巨量的数据传送等网络安全问题。 3.4 遭受攻击 遭受攻击 attack 政务信息资源(大数据中心)受不法组织及个人通过网络入侵并实施攻击的行为。 4 (大数据中心)安全防护 4.1 (大数据中心)安全防护技术框架

安防监控系统施工工艺标准.doc

弱电系统(安防监控子系统) 施 工 工 艺 2018 年 2 月 23 日

1.施工工艺描述 施工技术总则 严格按照批准后施工图设计进行施工。 接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。 审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技 术要求。 严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、防雷、 防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 鉴于安全生产责任重大,严格执行国家有关标准和内蒙古兴泰电子科技有限责任公司安 全目标责任状的相关规定” 。 安全操作技术一般规定 注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重等。 所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用带屏蔽层的电源线,控制线。网线符合国家标准。 机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。 2. 材料、设备要求 、前端部分:解码器、长延时录像机或硬盘录像机、画面分割器、监视器、计算机、系 统软件、打印机、不间断电源等。. 、传输部分:光/电转换器、交换机、光缆、电源线、控制线等。 、终端部分:摄像机、镜头、云台、解码器、防护罩、支架、红外灯、避雷接地装置等。 、上述设备、材料应根据合同文件及设计要求选型,设备、材料和软件进场应验收,并 填写验收记录。设备应有产品合格证、检测报告、安装及使用说明书、“ CCC”认证标识等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明,检测报告及 安装、使用、维护说明书的中文文本。设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,合格 后方可安装。 、其他材料:镀锌材料、镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、塑料胀管、 机螺钉、平垫圈、弹簧垫圈、接线端子、绝缘胶布、各类接头等。 3.机具设备 安装器具:手电钻、冲击钻、电烙铁、电工组合工具、对讲机、网线钳、尖嘴钳、剥线 钳、光缆接续设备、脚手架、梯子等。

GB 安全防范工程技术规范.doc

GB50348—2004 《安全防范工程技术规范》 第一章总则 一、概述 二、内容简介 三、条文、条文说明及解释 一、概述(一)制定《规范》的背景及编制过程 (二)标准的属性、级别及其在安防标准体系中的地位 (三)《规范》主要内容的确定及章节设置 (四)与相关标准的比较和协调关系 (五)《规范》的主要特点及实施后的效益分析 (六)《规范》贯彻实施中今后需要进行的主要工作 《安全防范工程技术规范》是我国安全防范领域第一部内容完整、格式规范的工程建设技术标准。该规范总结了我国安全防范工程建设20多年来的实践经验,吸收了国内外相关领域的最新技术成果,是一部既具有实践性、适用性,又具有前瞻性和创新性的工程建设技术标准。 该规范对安全防范工程的现场勘查、工程设计、施工、检验、验收等各个环节都提出了严格的质量要求,较好地贯彻了全面质量管理的理念,对我国安防工程的建设和管理,具有较强的指导意义和实用价值。该规范的贯彻实施,对于确保安防工程的质量,维护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,具有重大的社会意义和经济效益。 该规范的主要内容包括:总则、术语、安全防范工程设计、高风险对象的安全防范工程设计、普通风险对象的安全防范工程设计、安全防范工程施工、安全防范工程检验、安全防范工程验收。 该规范为强制性国家标准,共有8章,36节,384条,501款。其中91条(款)为强制性条文,必须严格执行。为帮助读者较全面地了解该规范的主要技术内容,有必要对规范编制过程中的有关问题予以介绍。 (一)制定《规范》的背景及编制过程 1.立项背景 安全防范工作是公安业务的重要组成部分。我国改革开放以来,安全防范行业已发展成为一个独立的社会经济产业。由于国民经济的迅速发展和社会安全需求的全面增长,特别是在建筑物或构筑物的规划建设过程中,同时规划建设安全技术防范系统已成为安防业和建筑业的共同需求。和消防安全系统一样,技术防范系统是保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全的重要防范设施。与消防系统工程不同的是,我国消防工作上有消防法,下有一系列配套的消防产品标准和消防工程标准,消防工程的建设一直被纳入工程建设的计划管理之中,而安全技术防范系统工程的建设,由于起步较晚,法规尚不健全,一直未能正式纳入国家工程建设的计划管理之中,严重影响和制约了我国安防事业的发展。 TC100成立十多年来,已先后制定了4项关于风险等级和防护级别的行业标准、两项关于安防工程设计规范的国家标准和三项安防工程管理的行业标准。根据我国标准化法的有关规定,产品标准与工程建设标准分属于两个标准体系,标准的主管部门也不同,而TC100以前制定的上述标准,基本上是按照产品标准的模式经国家质量技术监督局和公安部技术监督委员会批准、发布的,标准的内容、格式不符合工程建设标准的相关要求,未纳入国家工程建设的标准体系,也未得到建设部的批准和认可。因此,在标准实施的过程中遇到许多困难。 当前,我国安全防范行业的发展十分迅速,除生产研制安全技术防范产品的企业外,从事安全技术防范工程设计、施工、软件开发、系统集成的企业遍及全国各地,特别是智能建筑业的迅速兴起,社区安防工作的迫切需求以及国家重点要害部门、重点要害部位安全风险的加

安防系统技术标准和要求

安全防范系统工程技术文件 一、投标人资格要求 1.1投标申请人具有经工商行政管理机关登记注册的独立法人资格,企业注册资金在1000万元及以上。 1.2投标申请人须是同时 具备建设行政主管部门核发的建___________________________________________________________ 全防范一级资质,并在人员、设备、 办公场所,健全的组织机构,通过相关质量体系认证,且具有履行合同所必需的经济、财务和相应的组织能力。 1.4近三年至少具有一项在800万元及以上的建筑智能化系统工程项目业绩(合同原件 备查)。 1.5投标单位拟派出的项目经理或注册建造师须是具备建设行政主管部门核发的二级_ 建造师(机电工程专业)及以上。 1.6拟派出的项目管理人员,应无在建工程,否则按废标处理;投标单位的项目经理或注册建造师中标后需到本项目招投标监督主管部门办理备案手续。 1.7本次招标不接受联合体投标。 1.8外省施工企业还需到分公司工商注册所在地的市(州)、县(市)建设行政主管部门办理《吉林省入吉建筑业企业投标备案证明书》后方可参加投标。(详见吉建管[2007]17 号、吉建管[2008]14号文件) 1.9拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。 二、招标内容和供货范围 以设计院提供的初步设计方案和智能与信息系统施工设计图为基础,根据实际情况,对安全防范系统工程进行优化设计和施工(包括视频监控系统、门禁系统、防盗报警系统、巡更系统以及考勤系统的设备采购、安装、调试、系统集成、明敷管线、电缆等)。 安全防范系统工程主要含:视频监控子系统、防盗报警子系统、门禁子系统(一卡通)、巡更管理子系统、实现各子系统的集成与联动,实现统一调度和管理,确保与弱电系统整合、开放协议,预留与其它弱电系统接口,便于未来集成。 三、投标要求 投标人在投标文件中应提供下列有关文件,否则视为非响应性投标。 3.1投标方应提供关键设备制造厂家授权书、厂家的通讯协议开放承诺书、厂家原厂授后服务承诺书、产品手册样本。(包括监控设备、存储设备、拼接屏等)。 3.2投标人有能力履行合同设备维护、保养、修理及其他服务义务的文件。 3.3投标文件应包括如下内容。 3.4系统硬件和软件的总体配置。 3.5详细的功能实现方案。 3.6工程计划建议。 3.7工程验收计划、技术培训。 3.8售后服务的保证。 3.9工程造价(包括备品备件、专用工具与仪器仪表); 本工程为“交钥匙工程”,满足招标方所有要求,与设备、供应、运输、保险等有关的所有辅材和安装内容应全部包含在内,除招标方明确提出需要的变更外,不再增加任何费用。投标方提供所有投标费用详细的报价清单和总报价(系统建设必须而未明确报价,视为赠送),报价风险由投标方自行承担。 3.10详细的分项硬件、软件报价

安全防范工程的验收

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 安全防范工程的验收 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4749-61 安全防范工程的验收 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 任何一个工程项目建成后,经过试运行和试生产阶段,能够生产出合格的产品或符合设计要求和正常使用后,都要及时办理竣工验收。 安全防范工程建成后,同样在试运行达到设计要求和正常运行以后,也要按国家和行业相关规定进行竣工验收。 中华人民共和国公共安全行业标准《安全防范系统验收规则》GA308-2001和中华人民共和国国家标准《安全防范工程技术规范》GB50348-2004第八章“安全防范工程验收”对安全防范工程验收条件与验收组织、工程验收和工程移交等作了详细的规定。《安全防范系统验收规则》GA308-2001和《安全防范工程技术规范》GB50348-2004第八章“安全防范工程验收”在规定上基本一致,只是标准的性质和出版的时间不同。

GB安全防范工程技术规范

GB50348-2004安全防范工程技术规范 目次 1 总则 2 术语 3 安全防范工程设计 一般规定 现场勘察 设计要素 功能设计 安全性设计 电磁兼容性设计 可靠性设计 环境适应性设计 防雷与接地设计 集成设计 传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线 供电设计 监控中心设计 4高风险对象的安全防范工程设计 风险等级与防护级别 文物保护单位、博物馆安全防范工程设计 银行营业场所安全防范工程设计 重要物资储存库安全防范工程设计 民用机场安全防范工程设计 铁路车站安全防范工程设计 5 普通风险对象的安全防范工程设计 通用型公共建筑安全防范工程设计 住宅小区安全防范工程设计 6 安全防范工程施工 一般规定 施工准备 工程施工 系统调试 7 安全防范工程检验 一般规定 系统功能与主要性能检验 安全性及电磁兼容性检验 设备安装检验 线路敷设检验 电源检验 防雷与接地检验 8 安全防范工程验收 一般规定 验收条件与检验组织

工程验收 工程移交 本规范用词说明.........P103 附:条文说明 1 总则 为了规范安全防范工程设计、施工检验和验收,提高安全防范工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。 本规范适用于新建、改建、扩建的安全防范工程。通用型公共建(构)筑物(及其群体)和有特殊使用功能的高风险建(构)筑物(及其群体)的安全防范工程的建设,均应执行本规范 安全防范工程的建设,必须符合国家有关法律、法规的规定,系统的防护级别应与被防护对象的风险等级相适应。 各类安全防范工程均应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活,做到及时先进,经济合理,实用可靠。 2 术语 安全防范产品 用于防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等领域的特种器材或设备。 安全防范系统 以维护社会公共安全为目的,运用安全防范产品和其他相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等;或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。 以维护社会公共安全为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其他组合)的系统而实施的工程。通常也称为技防工程。 利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。 利用视频技术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。

居民住宅小区安全防范系统工程技术规范(2016年版)

居民住宅小区安全防范系统工程技术规范(2016版) 1 范围 1.1 本要求规定了居民住宅小区(以下简称小区)安全防范系统的要求,是小区安全技术防范系统设计、施工和验收的基本依据。 1.2 本要求适用于新建、改建、扩建的住宅小区安全防范系统。单幢、多幢住宅楼、公寓楼、商住楼、别墅的安全防范系统应参照执行。 1.3 开放式小区按国家和地方相关标准、要求执行。 2 规范性引用文件 2.1 下列文件中对于本要求的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本要求。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本要求。 GB 12663 防盗报警控制器通用技术条件 GB 20815-2006 视频安防监控数字录像设备 GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50348-2004 安全防范工程技术规范 GB 50394 入侵报警系统工程设计规范 GB 50395 视频安防监控系统工程设计规范 GB 50396-2007 出入口控制系统工程设计规范 GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范 GB 50311-2007 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件 GB/T 28181-2016 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 GB/T 21741 住宅小区安全防范系统通用技术要求 GB/T 31070.1-2014 楼寓对讲系统第1部分:通用技术要求 GB/T 50314-2006 智能建筑设计标准

安全防范工程技术规范GB50348—2004

安全防范工程技术规范(GB50348—2004) 经保大队阅读人次:359 2006年6月7日 中华人民共和国国家标准(GB50348—2004) 安全防范工程技术规范 Technical code for engineering of security and protection s ystem 2004-10-09 发布 2004-12-01 实施 中华人民共和国建设部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布 4.3 银行营业场所安全防范工程设计 I 一般规定 4.3.1 本节适用于新建、改建、扩建的银行营业场所(含自助银行)的安全防范工程。 4.3.2 设计银行营业场所的安全防范系统时,建设单位应提供银行机构建筑平面图和银行业务分布图,提出相关的安全需求。设计单位应根据本规范和建设单位的安全需求,提出实

用、可靠、适度和先进的设计方案。 4.3.3 根据银行营业场所的风险等级确定相应的防护级别。按照银行业务的风险程度,应将营业场所不同区域划分为高度、中度、低度三级风险区。高度风险区主要是指涉及现金(本、外币)支付交易的区域,如存款业务区、运钞交接区、现金业务库区及枪弹库房区、保管箱库房区、监控中心(监控室)等;中度风险区主要是指涉及银行票据交易的区域,如结算业务区、贴现业务区、债券交易区、中间业务区等;低度风险区是指经营其他较小风险业务的区域,如客户活动区等。根据实际情况和业务发展,建设单位可提高业务区的风险等级和防护级别。 4.3.4 工程设计应以满足银行安全需求为目标,运用系统工程的设计思想,统筹考虑系统各部分、各环节的功能和性能指标,采用实用技术和成熟产品,在保障工程整体质量的前提下,注意节省工程投资。 Ⅱ一级防护工程设计 4.3.5 高度风险区防护设计应符合下列规定: 1 各业务区(运钞交接区除外)应采取实体防护措施。 2 各业务区(运钞交接区除外)应安装紧急报警装置。 1)存款业务区应有2路以上的独立防区,每路串接的紧急报警装置不应超过4个。 2)营业场所门外(或门内)的墙上应安装声光报警装置。

(完整版)安防工程施工方案

安防工程施工方案 本公司在工程的施工中将严格按照《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB51098—94强制性国家标准进行,系统布线做到符合国家规定的“电气装置工程施工和验收规范”以及其它国家颁布的规范和规定。对全系统电源、设备、信号通道按国家标准配置设施。所有线管必须穿管、槽保护,强弱电线路必须分管敷设,管、槽按国家颁布的规范和规定使用金属镀锌或阻燃材料。 1.施工重点、难点及应付措施 1)因施工量较大,工期较紧,需紧密与建设单位配合,我方委派专人跟踪施工进度,填写每日进度表,与建设单位密切协调。 2)布线系统施工进度因需与装饰工程配合,布线工作与设备安装需间隔较长的时间,已布设线路有可能被破坏,故设备安装必须重新对线路进行检修、测量。 3)因布线线缆数量较多,各线缆均需做出标志,端子箱内部均需做出标记以方便检修;垂直桥架内绑扎稳固,水平桥架线缆布放整齐。 4)因线缆单位长度重量较大,线路总长较长,布放时阻力相应较大,随有护套,为避免线芯受损,布放时需多人多处同时拖拽,不得集中于两端送放。 5)支线路设桥架敷设,各室内对讲点、线路出桥架处以开孔器开孔,配合锁丝,穿金属软管保护。桥架开孔时,注意桥架内各种线路,切勿损伤。 6)因线路敷设较长,线损较大,且选用的多数为专用线缆,为保护线芯不受损伤,线头剥皮时,必须使用专业剥线钳,不得用各种刀具切割线缆。 2.施工工期安排 自我方进场之日计算,除不可预见的因素或甲方原因影响外,我公司拟定的本系统工程施工计划如下: (1)根据施工进度,与厂家或代理商订购所需工程设备,定货期正常情况为7天。 (2)配合进行管线清理,连续工作时间约5天时间,实际进度视装修进度再定。 (3)为了保证线缆及网络设备的安全及清洁,办公楼内部土建工程基本结束时,我方投入全部施工力量(初步预计为8-15人,可视工程进度酌情增加)进入现场,进行全面安装;在此之前,将视各建筑单位内各层土建施工进度,具备安装条件的,及时投入人力施工。 (4)各建筑单位内监控,室外监控系统,无线系统布线完成后,我方将及时进行单体系统的安装调试。 (5)室外线缆的敷设工作,将根据室外土建工程进度进行调整,与其他弱电系统同期施工。 整个工程施工工期预计为30个工作日(现场必须具备基本的施工条件)。 3. 项目人员安排

2012住宅小区安全防范技术规范

住宅小区安全技术防范系统要求(2012版) 1 范围 本标准规定了住宅小区(以下简称小区)安全技术防范系统的要求,是小区安全技术防范系统设计、施工和验收的基本依据。 本标准适用于新建的小区、单幢(多幢)独立住宅楼、公共租赁房的安全技术防范系统。 已建小区、住宅楼安全技术防范系统的改建、扩建应参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。GB 12663 防盗报警控制器通用技术条件 GB 20815-2006 视频安防监控数字录像设备 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50198-1994 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50303 建设电气工程施工质量验收规范 GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50348-2004 安全防范工程技术规范 GB 50394 入侵报系统工程设计规范 GB 50395 视频安防监控系统工程设计规范 GB 50396-2007 出入口控制系统工程设计规范 GB/T 21741 住宅小区安全防范系统通用技术要求 GA/T 72 楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件 GA/T 75 安全防范工程程序与要求 GA/T 644 电子巡查系统技术要求 GA/T 669.1 城市监控报警系统技术标准第1部分:通用技术要求 GA/T 678 联网型可视对讲系统技术要求 3 术语与定义 GB/T 21741中确立的术语和定义适用于本标准。 4 安全技术防范系统基本组成 小区安全技术防范系统应由周界报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、室内报警系统、电子巡查系统、实体防护装置以及小区监控中心组成。其中出入口控制系统由楼寓(可视)对讲系统和识读式门禁控制系统组成。 5 系统技术要求 5.1 基本要求 5.1.1 安全技术防范系统应与小区的建设综合设计、同步施工、独立验收,同时交付使用。 5.1.2 小区安全技术防范工程程序应符合GA/T75的规定,安全防范系统的设计原则、设计要素、系统传输与布线,以及供电、防雷与接地设计应符合GB50348—2004第3章的相关规定。 5.1.3 安全技术防范系统中使用的设备和产品,应符合国家法律法规、现行强制性标准和安全防范管理的要求,并经安全认证、生产登记批准或型式检验合格。

GB50348安全防范工程技术规范

GB50348安全防范工程技术规范

GB50348-2004安全防范工程技术规范 目次 1 总则 2 术语 3 安全防范工程设计 3.1一般规定 3.2现场勘察 3.3 设计要素 3.4 功能设计 3.5 安全性设计 3.6 电磁兼容性设计 3.7可靠性设计 3.8环境适应性设计 3.9防雷与接地设计 3.10集成设计 3.11传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线 3.12供电设计 3.13监控中心设计 4高风险对象的安全防范工程设计 4.1风险等级与防护级别 4.2文物保护单位、博物馆安全防范工程设计 4.3银行营业场所安全防范工程设计 4.4重要物资储存库安全防范工程设计 4.5民用机场安全防范工程设计 4.6铁路车站安全防范工程设计 5 普通风险对象的安全防范工程设计 5.1通用型公共建筑安全防范工程设计 5.2住宅小区安全防范工程设计 6 安全防范工程施工 6.1 一般规定 6.2 施工准备 6.3工程施工 6.4系统调试 7 安全防范工程检验 7.1一般规定 7.2系统功能与主要性能检验 7.3安全性及电磁兼容性检验 7.4设备安装检验 7.5线路敷设检验 7.6 电源检验 7.7 防雷与接地检验 8 安全防范工程验收 8.1一般规定

8.2验收条件与检验组织 8.3工程验收 8.4 工程移交 本规范用词说明.........P103 附:条文说明 强制执行条款:3.1.4;3.13.1;4.1.4;4.2.4(2);4.2.5;4.2.6(2);4.2.7(1)(2);4.2.8(1)(2);4.2.9(1)(3)(4)(5);4.2.10;4.2.11(2)(4)(5);4.2.15;4.2.16(2);4.2.17;4.2.18(3);4.2.21;4.2.23(1)(2)(3)(4);4.2.24;4.2.25(3);4.2.27(1)(2)(4);4.2.28(5);4.2.32(3);4.3.5(1)(2)(3)(4)(5)(7);4.3.13(1)(2)(3)(4);4.3.18; 4.3.19;4.3.20;4.3.21(1)(4);4.3.23(4);4.3.24(2);4.3.27;4.4.28(1);4. 5.6;4.5.7;4.5.8;4.5.9;4.5.13;4.5.14;4.5.19;435320;4.5.21; 4.5.28;4.5.31(1);4.6.6;4.6.7;4.6.9;4.6.10;4.6.11;4.6.13;4.6.15; 4.6.18;4.6.20;4.6.23;4.6.25;4.6.27; 5.2.8(4)(5);5.2.13(3);5.2.18(3); 6.3.1;6.3.2; 7.1.2;7.1.9; 8.2.1(1)(2)(3)(4);8.3.4; 1 总则 1.0.1 为了规范安全防范工程设计、施工检验和验收,提高安全防范工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的安全防范工程。通用型公共建(构)筑物(及其群体)和有特殊使用功能的高风险建(构)筑物(及其群体)的安全防范工程的建设,均应执行本规范 1.0.3安全防范工程的建设,应纳入单位或部门工程建设的总体规划,根据其使用功能、管理要求和建设投资等因素,进行综合设计、同步施工和独立验收。 1.0.4 安全防范工程的建设,必须符合国家有关法律、法规的规定,系统的防护级别应与被防护对象的风险等级相适应。 1.0.5 各类安全防范工程均应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活,做到及时先进,经济合理,实用可靠。 1.0.6安全防范工程的建设,除执行本规范外,还应符合国家现行工程建设强制性标准及有关及时标准、规范的规定。 2 术语

相关文档
相关文档 最新文档