第四章防火防爆安全技术

4.6水上交通防火安全技术

(一)、消防与救生

(1)船舶消防和应急反应:

①消防规则的基本原理,防火控制图;

②火灾的原因和防火灭火要领;

③消防演习的内容和组织。

(2)船舶救生与应急反应:

①国际公约对救生设备的要求;

②弃船演习的内容和组织;

③弃船决策。

(二)、水上与港口防火技术

1、运输船舶消防安全与消防检查

(1)船舶结构防火及舱室防火分割的内容和要求,船舶消防安全设备(中央控制站、固定灭火系统、自动探测和火灾报警系统、防火设施、灭火器、消防员个人装备、应急设备等)的种类和检查标准及技术要求;

1)船舶结构防火及舱室防火分割的内容和要求

船舶结构防火,即在船舶结构上设置一些耐火分隔,将船舶划分若干主竖区(区域),限制使用各种可燃物质,主要为了针对热的传播方式,使金属结构的导热减弱,并大大增强对热辐射的抵御。所设计的各级耐火分隔,由于数有敷有不燃的隔热层,在标准火灾温升情况下,于规定受热时间

内不会被火焰穿透,又能使背火面的温升不超过一定的数值,以防止火焰蔓延而扩大灾情。

①甲级分隔用钢或其他等效材料制的舱壁与甲板所组成的分隔。并用防挠材加强。经60分钟的标准耐火试验,结束时,仍能防止烟及火焰通过它们应用不燃材料隔热,在60分钟、30分钟、15分钟、0分钟时间内,其背火一面的平均温度较原来温度增高值不超过139℃,且任何一点最大温升不超过180℃。

②乙级分隔用不燃材料组成的分隔。经30分钟的标准耐火试验,结束时,能防止火焰通过并应满足在15分钟或0分钟的时间内,其背火一面平均温度较原温度升高值不超过139℃,且在任何一点的温度均不超过225℃。

③丙级分隔是一种不燃材料组成。

目前各国在造船中普遍引用了结构防火要求,不仅对客船及油船,而且对一般货船都采用结构防火措施,一般的起居处所内部分隔,走廊,梯道以及起居处所与机舱的分隔,均按规定采用了各级耐火分隔。

根据海协的一些建议案及安全公约规定,甲级分隔背火面温度不大于180℃,乙级分隔背火面温度升高不大于225℃有关船舶设计建造中的防火要求由国家船可检部门负责监督。

2)隔热材料

船用耐火分隔所用的隔热材料,除安全公约规定为不燃材料外。考虑到船用的特点,还要求隔热性能好,容重小,施工方便,受火后不会产生过量的有害气体生气等。

①酚醛矿棉毡它是目前国际上广泛使用于船舶耐火分隔的一种半硬性隔热材料。

②硅酸钙板这是广泛用于船上一种硬质防火板材。不燃,隔热性能好,强度高,容重较小,施工方便,贴三聚氰胺面板后可直接作船员舱室隔壁。

③改性淀粉矿棉板隔热性能好,加工方便。

④硅酸铝耐火纤维毡能耐1300℃高温,其粘结剂采用甲基维素或磷酸铝时,能达到不燃性材料要求。

⑤泡沫石棉毡多孔性有玻璃布加强毡状隔热材料。其优点是容重小,约为50公斤/米2,导热系数小,不燃烧,不刺痒。

⑥其他在“甲60”耐火分隔结构中也有直接采用石棉板毡作为隔热的,还有矾土水,泥珍珠岩水泥板,但因强度差,施工损耗大,不能适用船舶实际需要。

3)耐火分隔结构

耐火分隔的等级共有七种。其中的丙级热物的钢板,“乙――0”是指硬质隔热板。实际上需经耐火试验确定等级的耐火分隔为“甲――60”、“甲――30”、“甲――15”、“乙――15”四种。一般以国产酚醛钙板、改性淀粉矿棉板、硅酸铝耐火纤维毡为甲级及乙级隔火分隔结构材料。

1、耐火分隔的具体要求

a.凡电缆、管子、围壁通道,导管,门或其他开口等。以及船体桁材、横梁结构穿过甲级或乙级分隔之处,应按公约及规范要求采取措施,保证耐火分隔的完整性。

b.符合一定耐火等级的门称为防火门,为使这些门在舱壁的任何一面均能由一人将其启闭,其隔热材料应选取轻质及隔热性能好的材料。常硅酸钙板,酚醛矿棉毡及硅酸铝耐火纤维作防火门的隔热材料。

c.设在主竖区舱壁及梯道环围上的防火门。应能抗火、抗烟和自闭式(倾斜35度时,仍能关闭)。防烟门气密要求比水密高(水的密度比空气密度大800倍)。凡必须穿过主竖区舱壁的通风导管,应在舱壁邻近装置失火后自闭。这种防火阀门还应从舱壁的每一面都可手控关闭。舱壁甲板结构的连接处,应用电焊焊接,经60分钟耐火试验时,仍能防止火焰气通过。

d.在舱壁甲板以下,对每一水密分舱,或类似分舱的处所,应有两个安全通道。在舱壁甲板上,每一主竖区或类

似主竖区的处所,至少有两个安全通道,其中一个有连续防火遮蔽道,能通至垂直安全通路(至救生艇甲板)的梯道)

e.起居处所的舱壁及甲板,应按甲级防火要求分隔,并与相邻的机器,货舱、厨房及服务处所隔离。服务处所、行李舱、灯间、油漆间及类似处所的舱壁及甲板,应为甲级防火分隔。储藏易燃游液体的舱室,应为甲级防火分隔,储藏易燃液体的舱室,应位于在失火时,对旅客及船员安全影响较小的地方(船用油漆及易燃液体,一般艏楼左舱室内)运送一、二级易燃液体船舶的起居室、厨房、锅炉房、不得布置在上甲板的下面。直接位于起居室以下的舱室,不得储存在液体燃料。

f.生活舱内的一切衬板、天花板、地板及绝缘物,应为不燃材料,敷面,装潢及装饰物、家具、工具、橱柜,桌椅、床上用品等,须经防火处理,有的可用轻金属制品或难燃塑料制品。

g.船舶的各部分,不得使用以硝化纤维素或其他易燃物作基料的油漆、清漆及类似的化合物。水、汽、油管道和电缆穿过围壁的涵洞,应选用耐火堵料。消防管系接合处,应用石棉纸扳,不宜用橡胶衬垫。货船的起居室、油漆间等,也应符合防火要求(详见《钢质海船建造规范》

h.蒸汽管铺设在上甲板上,并用石棉隔热,不得穿越干货舱、油漆间和易被烤焦着火的地方,以防可燃物质接近高热的蒸汽管道容易引起火灾。

i.用于甲类机器处所通风的导管,一般不应通过起居处所、服务处所或控制站,以防止失火时火焰从通风导管进行蔓延。但是,按下列情况之一可以允许入宽此项要求:

①导管用钢材建造,并且隔热至“甲――60”级标准

②导管用钢材建造,且在靠近穿过限界面处设一自动防火阀门,并且从机器处所到防火阀门以外至少5米处隔至“甲――60”级级标准。

j.用于起居处所,服务处所或控制站的通风导管,一般

不得通地这甲类机器处所;但如果这些导管用钢材建造跨在靠近穿过限界面处设有自动防火阀门者,则允许放宽此要求。在起居和服务处所、控制站、走廊和梯道内,封闭在天花板、镶或衬板后面的空隙应设挡风条,间距不应超过14米。为了使这些处所在发生火灾后,不会因空隙形成强烈对流而蔓延火灾。

k. “穿过甲级或乙级分隔的管子,应为主管机关经考虑该分隔所需经受的认可的材料“。公约的这项规定,要调者在选用这类管子材料时不采用易熔化或易燃的材料。

l.对于具有一定隔热要求的耐火舱壁,所有过的管子,在其两过不得包覆隔热材料至必要长度。使火焰不会因管子导热而引燃邻舱的可燃物质。管子直径较小时,包覆热层的长度可小些。

2、耐火材料

耐火材料的级别[SE]分为0级、1级、2级。

所谓0级,指物质离火源后,自熄时间为5秒以下,不超过10秒。

1级,指物质离火源后,自熄时间为25秒以下,不超过30秒。

2级,指燃烧时,物质有小滴滴落。

难燃与不燃材料的区虽,是以氧指数的高低来划分的,氧指数超过25以上为难燃材料;氧指数超过35以上为不燃材料。

“钢船规范”指不燃材料的概念,即将物质加热到750℃时,既不燃烧,又不发生足量的易燃气体,经导焰而不能着火的材料。

3、甲板基层敷料

为防止机舱或货舱起火后火焰蔓延至起居处所及服务处所,并为防止起居处所及服务处所发生火灾后由一层甲板蔓延至上一层甲板,对起居处所,服务处所、控制站、梯道及走廊内所敷设的甲板基层敷料,按“74年公约”规定。

①客船及油船,凡这些处所敷设的甲板层敷料为在高温时不易着火和不会发生毒性或爆炸性危险的认可材料。

②对货船,要求起居处所范围内构成机器处所和装货顶盖的甲板上,其甲板敷料应为不易着火者。

③氯丁乳胶水泥,国内选用氯丁乳水泥作为不易着火的甲板基敷料,已获成功,其主要成分及配方如下:氯丁乳水泥100份;

硅酸盐水泥200份;

石英砂400份;

缓蚀剂及稳定剂适量

该甲板基层敷料密度为2。这是由于基料石英砂的密度较大的缘故。若基料采用硅酸钙粉。

④限制使用可燃材料

为减小火灾的可能性以及即使失火后也能使火焰传播速度减慢,在经常有人居留的地方,即在起居处所,服务处所,控制站,走廊,梯道等处所限制使用可燃材料。

由于失火造成的危害,客船、油船及钻探平台较一般货船严重,因此对前者在可燃材料使用方面的限制更要严一些。

4)船舶火灾报警系统

由于在火灾初起阶段,往往伴随着产生烟雾、高温和火光,为了尽早发现初起火灾,通过报警呼唤人员及时扑救,争取最大限度地减小损失,现代船舶上均装了火灾报警系统。该系统主要有两大部分组成,即报警器和火灾探测器。通过探测器,将火灾发生时所产生的热、烟、光转变为电信号发出警报。火灾探测器是一种传感器,它分成感烟、感温、光辐射和可燃气体四种类型详见…但船舶采用的探测器一般为感温、感烟型。

①管道吸烟式感烟等探测器,专门用来监视货船中的烟火,通常在采用二氧化碳灭火系统的货舱内,即利用灭火管路抽取烟样。

②船舶的探火报警系统一般由电机员负责维修,三副负责每月进行一次报警器的手动检测,每半年进行一次控测的效用检测。

5)船舶固定灭火系统

船舶装设的固定灭火系统有:水灭火系统、水雾灭火系统,自动喷水系统,卤代烷系统,泡沫灭火系统和干粉系统等。

①水灭火系统

水灭火系统是船舶必备的灭火系统,由消防泵,总水管、分水管、消火栓、水带、水枪和国际通岸接头组成。

a.消防泵应为独立动力驱动,所需台数视船种类和总吨大水按规范要求配备。

b.水带长度一般为20米,存放在消火栓或供水接头附近,并满足只用一根水带可射至器需要使用的任何处所。

c.水枪应有直流,开花,喷雾、真流开花两用。直流开花喷雾三用等多种。

d.管系应设有国际通岸接头,并应满足在本船失去动力时,任何一舷都可以从岸上或者其他船引水灭火。航行于国际航线的船舶。在驾驶台至少备有一只能与本船消火栓连接的国际通岸接头。

e.整个系统每半年检查一次,每次消防演习时检查出水情况,消防水带每三个月检查一次受压情况。

f.寒冷季节,水管等应做好防冻保护措施、消火栓附近不得堆放任何物品,不得阻碍水带的使用。

②自动喷水系统

自动喷水系统由供水泵、压力泵、监控装置、管路网、喷水器等部件组成。

a.供水泵应为独立动力驱动,当压力柜内常备淡水末完全排空前,即自动向压力柜供水,以保证喷水器每分钟每平方米不少于5升的水量。

b.喷水器多装于起居舱的顶部,每6—10米2装设一个,

当喷水器遇到规定的动作温度时,即自动喷水。

c.当喷水动作时,监控装置同时发出信号报警。

(三)喷雾灭火系统

喷雾灭火系统在实际使用中,由于灭火困难,因此,目前一般船舶很少采用。但在化学危险物品运输船舶上却有一定的作用。

(1)水雾系统覆盖区域,包括:

①暴露的液化气室

②甲板上储存有易燃或有毒货物的露天容器。

③货物液体和蒸所的装卸总管及其控制阀区域,其他主要控制阀区域和防漏室区域。

④起居处所,货物储存舱室,货泵舱、存放有高度失火危险货物萄储藏室和货物控制等。面向货物区域的围壁。

(2)水雾系统的用水量

①所述围壁水平投影面积每分钟1.0升/米2。

②所述围壁垂直投影面积每分钟4升/米2。

③水平面或垂直面不能明显区分的结构,取下列两者这间较大值;水平投影面积乘以每分钟10升/米2;或实际表面积乘以每分钟4升/米2。

(四)二氧化碳灭火系统

二氧化碳灭火系统由二氧化碳容器,瓶头阀、管路、操纵系统和附属代表组成。

我国所用的二氧化碳容器,容量为40升,其工作压力为14.7兆帕,水压试验压力为22兆帕,水压试验压力为22 兆帕,安装在二氧化碳容器的阀门叫瓶头阀。分为气动式闸刀阀和机械式闸刀阀两种。

使用二氧化碳灭火系统应注意;

(1)施放前,应先将火场的通风系统及所有出入口、门窗关闭。打开需要灭火舱室的控制阀和主阀门,再

拉动所需瓶组的启动瓶拉索(或揿按钮)。向机舱施

放前,应发出声光信号,通知人员及时撤离,经施放

灭火后不可急于开舱。

(2)居住舱室不可使用该系统作为灭火手段。

(3)系统操作室应保持清洁和良好通风,要有可靠的照明和通信设备,室内温度持0-45℃,不得存放其他物品,无关人员不得入内。

(4)所有二氧化碳瓶每2年应进行称重检查(或液面测重)。若系统中二氧化碳的净重减少总重的十分之一时,即应充加。

(5)运输化学危险品的船舶设置二氧化碳数量的要求为:适合于机器处所使用的灭火系统,在任何情况下,船上携带灭火剂的数量,应足以供应和当于货泵总容积45%的自由气体。

(6)所有管路每2年用压力0.5兆帕空气作畅通试验;每4-5年进行试验压力至少为0.7兆帕的气压试验,瓶头阀至分配阀箱的管路每8-10年进行压力至少为12兆帕的液压试验。

(五)卤代烷灭火系统

卤代烷灭火系统分为“1121”、“1301”、“2402”在船上安装时,其要求和二氧化碳灭火系统相类似。由于卤代烷液体在常温常压下不能自由喷射,需要在容器中添加氮气或压缩空气来驱动,或配置氮气、压缩空气的驱动气瓶,按规范规定,固定代式代烷灭火系统其灭火剂在施放后20秒内喷到被保护处所,灭火剂的容器充装率对于“1211”不得大于1.20公斤/升,对于“1301”不得大于1.10公斤、升。卤代烷的净重如减少十分之一时,应予灌充。

卤代烷在运输化学危险物品的船舶上的配置要求为:设置适合机器处所使用的灭火系统,应根据货泵舱的总容积分别为: 1211 5.5%;1301 7%;2042 0.3公斤/米3。

(六)泡沫灭火系统

泡沫灭火系统由泡沫溶液储存器,比例混合器和泡沫喷枪及消防水泵所组成。常见的泡沫灭火系统有压力定比型泡沫系统、线路定比型泡沫系统、预混型泡沫系统三种。使用泡沫灭火系统须注意:

(1)对于载重量5000吨级以上的油船,其货油舱甲板和货油舱保护应装固定甲板泡沫系统。

(2)泡沫液一般有效期为2年,以后应每年取样检查,经化验有明显变质时应予换新。

(3)泡沫液柜不得有严重锈蚀和烂穿现象。

(4)化学危险物品运输物品运输船泡沫混合液的供给速率,应不小于下列各项中的最大值;

①按液货甲板面积计算,2升/(米2?分)。液货舱甲板面积是指船的最大宽度乘以液货舱处所的纵向总长度;

②按具有最大水平截面的单位液货舱计算20升/(米2?分)。

③按最大泡沫所保护的面积计算,10升/(米2?分)。此保护面积系完全位于该泡沫炮的前方。但其总量不应小于1250升/分。小于4000载重吨的船舶,其泡沫的最小排量应经主管机关同意。

④全船应储备足够的泡沫液,其量是按规定的最大混合液供给速率喷射时,至少能使产生泡沫的时间延续30分钟。

(七)干粉灭火系统

干粉灭火系统一般用在液化气体船上,采用几个分散的小型干粉灭火装置,或采用一个至有选举数个集中的中心干粉站室。安装使用要求如下:

(1)由于货舱有惰性气体防爆系统,干粉管路应设在甲板上。

(2)每套要有两根手持管或两个喷粉器。

(3)小于10003船舶可设一套干粉灭火装置,而大

于10003的应增加一套。

(4)干粉喷射率:喷粉器,不小于10公斤/秒;手持软管,不小于3.5公斤/秒。

(5)储量:应足够与之相连的喷射45秒钟。

(6)固定式喷粉覆盖距离,喷粉器排量(公斤/秒);10\25\45;最大覆盖距离(米);10、30、40。

(7)手持软管喷粉覆盖距离,应等于软管本身的长

度,软管的长度不超过33米。

(八)气体危险覆蔽处所的灭火系统

压缩机室和货泵舱等气体危险围蔽处所,应充固定灭火系统。如果不是使用干粉,而是使用氧化碳,则应考虑静电问题。

(2)防安全管理的内容(防火领导组织、防火安全制度、消防培训演练、船舶防火档案、其他防火管理、消防资料文件)及要求。

1、船舶防火基本措施

船舶防火的基本措施,主要有控制可燃物质氧会含量、热源、机炉和船电防火五个方面。

一、控制可燃物质

控制可燃物质,主要是控制燃油和可燃气体。

(一)燃油

燃油是船舶必备的燃料,必须严加控制,采取措施,确保安全。

(1)燃油闪点(闭杯)不得低于60℃,但应急发电机的燃油,其闪点不应低于43℃。

(2)表压超过0.18兆帕的热燃油管系,应尽可能外露,以便检视,并应有足够照明。

(3)机器处所应有足够的通风,防止油气聚集需要装机械排风设备之处,其能量要适合换气次数的要求。

化学危险物品运输船,应能使管道内的换气次数至少达

30次时。

(4)避免使用孤立架设的燃油柜,若使用这种油柜时则不应位于甲类机器处所之内。

(5)从燃油舱(柜)溢出或渗漏的燃油,可能落于热表面而构成危险的地方,不得设燃油柜(舱)。应采取措施防止任何油从油泵,滤器溢出而与热表面相接触。

(6)双层底上方的燃油柜供油阀,应有从这些舱(柜)处所外面的安全地点可以关闭的装置。

(7)允许使用上端至安全地点,且有适当关闭设施的测量管。其他量油设施,如不在柜顶以下穿孔,且在其损坏时或注油过量时不会溢出燃油者,可允许使用。

(8)溢流管、空气管、溢流阀应引至安全处所。

(9)燃油管应用钢或其他认可材料制成。

(10)对于装运有自用里程燃油的汽车的装货处所,其通风系统的排风量,在客船上至少每小时换空气10次,在货船换6次,以防油气积聚。

(二)可燃气体

这里的可燃气体,主要指油蒸气。这类油蒸气引起爆炸的事故,屡见不鲜,必须高度重视。

(1)装卸挥发性石油产品,从生活设施区域或机器处所通到主甲板的所有门、窗及开口,都必须关闭。

(2)在封闭的危险处所内,加强通风,以降低形成爆炸性混合气体的可能性。

(3)夏天当温度超过30℃时,在货油舱甲板上洒水降温,无风或微风等天气须停止装油作业(装运一级

2、船舶防火与扑救

客舱、生活处所失火原因及预防措施;干货船失火原因及预防要求;油舱失火原因及预防措施(含船舶静电);机(炉)舱失火爆炸的原因和预防措施(手册);船舶修理、

焊割作业的安全管理原则、安全预防措施;船舶炉灶、电炉等器具的安全使用及管理、船舶电器火灾预防(现代船舶消防);船舶机舱、货舱、客舱、船楼(生活处所)、货油舱火灾扑救的基本要求、探火、灭火措施和注意事项(灭火救援)。1)失火原因

(1)船舶的客舱、驾驶室、船员生活舱之间的分隔围板和装饰用的木材、棉布、丝绸等,都是可燃物,容易着火。

(2)船舶所装载的易燃易爆货物遇到明火(或电火花)时,极易酿成火灾。

(3)机舱中的柴油机在运转过程中,因转动部位转速过快,缺乏滑油润滑,或燃油油量不足,油质不佳、影响雾化,以及油路发生渗漏等原因,具有潜在的火灾危险性。柴油机排气管的高温也可引燃周围可燃物。

(4)一些老船,机身陈旧,机电设备长期在热态和潮湿的环境下工作,绝缘容易老化,发生漏电、短路引起火灾;在船上私接电源线,导致导线发热、温度升高,或电气设备安装使用不当,烤焦可燃物,也易起火。

(5)在船上动用明火及乱扔烟头等,都有可能引发火灾事故。

(6)船舶医务室内的高锰酸钾和甘油等有机物放在一起,或酒精、驱蚊剂等易燃物品放置不当,倒翻、撞击都可能引起火灾。

(7)旅客违章携带易燃易爆化学危险品,经撞击摩擦或遇到明火引起燃烧或爆炸。

(8)干货船配载化学危险物品不当,把性质相抵触的货物混装在一起,或装载能自燃的物品,因碰撞、摩擦、通风条件不良时可导致火灾。

(9)油船在装卸石油过程中,因冲击、摩擦等产生静电,违反安全操作规程,都有引发火灾和爆炸的危险。

2)预防措施

(1)在船舶结构上设置一些耐火分隔,并应符合有关安全规定。在船上,必须严格控制可燃物数量、含氧量及火源热源等。船用电器的安全用电要求,须按有关规定办理。

(2)客船的客舱、生活舱应建立防火制度。旅客和船员不许携带危险物品上船,不乱丢烟头、火柴梗,不躺在床上吸烟,统舱内应禁止吸烟。船上放映的电影应尽量使用安全的醋酸纤维片。厨房用火必须注意安全。

(3)干货舱装卸危险货物必须严格遵守《危险货物运输规则》及《危险货物配装表》的规定。化学性质相抵触的货物,不能配装在甲板上,也不能在底舱。起爆器与起爆药,必须分开配装,电雷管不得装在发电机、电动机、控制屏、收发报机及导航电信设备附近,以防感应引爆。

(4)油船输油时,初速要慢,以1米/秒为宜,以后逐渐加快,但不得超过4米/秒,以减少静电产生。卸油时,

接拆管道应用不发生火花的合金工具,操作要轻。油舱在空舱和压载时要注意防火防爆。油舱、油管各部位不得渗漏,舱盖不宜频繁开启。装卸油品时,严禁敲铲除锈,甲板上所有的排水孔,应用木塞塞紧,以防货油溢出。油船上不得任意乱拉电线,加大电气功率(超载)。禁止用水冲洗刚拆下的油管和甲板上的残油,以防产生静电火花。油船的每一货油舱均应设置膨胀舱或留有膨胀容积。油船的居住舱室不应设在干舷甲板以下。一、二级油船的厨房烟道及主辅机的排气管应装设有效的火星熄灭器。易燃货油舱应安装呼吸阀、切换间和火焰阻挡器。涂塑的油舱照明,一定要使用防爆灯,要有专人负责和清洁灯具工作。

(5)拖(推)油驳的拖(推)船,安装在甲板的露天部分及外走道等室外的电源插座应为联释式带开关水密插座,邻近两舷外走道的所有舱室内不允许安装插头插座,室内的风扇及台灯等可移电器应采用接线盒与电源固定连接。两舷外走道上的照明应能分别集中控制。拖轮上供电给油驳的插座应安装在便于供电的安全地方。

(6)液化气船如遇岸上或近旁的船只发生火灾时,应立即进入灭火应急状态,停止所有装卸作业和其他作业,最好封闭所有货物阀和货物开口,关掉与陆上输入管连接的问后,再拆除输入管,然后作移船的机械运驶准备。如与其他船只发生碰撞后起火,则应尽最大努力排除可燃物的供给,

货物流出时勿忘及时对外联系,在有其他支援船的情况下,请求协助灭火。

(7)船舶进厂维修前,应遵循有关规定进行可燃气体检测。进坞后,待水抽干要立即检查船只落墩情况,如发现异常,要马上采取必要的应急措施。船坞泵水时,泵房管理人员必须坚守岗位,严格检查阀门启闭情况,做好日常主辅机、泵、电气装置、仪表等的保养工作。船舶试航时,所有检修工程必须基本完成,符合有关规范和要求。

(8)各类船舶配置的消火栓、消防泵、自动喷水、二氧化碳和自动报警系统等固定灭火装置,必须保持完好状态。每一船舶至少应配备两套个人消防装备,应建立健全消防组织,灭火队、通讯组、隔离队、救护队的成员平时应加强训练,以便发生火灾时能及时扑灭。

3、港口防火与扑救

港口仓库(含化学危险品)、堆场、粮食筒仓、煤堆场、油库区、高大机械、电气等主要火灾的预防、控制等;港口主要类型火灾特点及灭火方法、技术措施、灭火剂的施用、注意事项等。

(1)港口区域内建筑工程的防火设计应严格执行《建筑设计防火规范》及其他有关规范。油品码头的防火设计必须执行《石油库设计规范》和《装卸油品码头设计规范》,分区布局必须合理。

(2)在港口码头的生产区域内,除现场生产调度和库场管理必须使用的少量建筑外,不得设置具有较大火灾危险的机修车间、锅炉房和变配电站。

(3)在装卸区装卸、堆垛任何杂货时,现场要有专人监护,严禁吸烟和携带火种。装卸船舶的外档,禁止无关船只靠拢。进入港区的蒸汽机车烟囱必须戴防火帽,并不准清灰。装运和起吊棉麻的车船排气管或烟囱应装置有效的火星熄灭器。

(4)在装卸区装卸油品,必须与办公室、生活区及辅助车间隔离,同时加强警卫措施,严格控制火源。油品作业点周围50米内严禁动火、吸烟,油码头不得使用钢缆丝绳、尼龙缆绳,应多设软“靠把”,防止油船碰撞码头,产生火花。

(5)危险货物仓库应符合《建筑设计防火规范》规定的要求,库内应安装水喷淋自动灭火系统和火灾自动报警装置,并采用不发生火花的地坪,电气照明必须符合防爆要求。

(6)危险货物装载车船和储存,应严格执行《危险货物运输规则》的规定。对剧毒品、爆炸品要实行“五双”(双人保管、双人领发、双把锁、双本帐、双人使用)管理。装卸爆炸物品时应保证货不落地,用车船直接装卸。一级危险物品在码头停靠的时间不得超过24小时,二级危险物品不得超过48小时。

(7)港口应按《港口消防布置与建设标准》的要求设立

港口消防站。港区内的消防艇或其他作业船,应配备一定量的围油栏、消油剂或吸油海绵,有条件的还可配置吸油船,借以消除水面浮油。

第四节防火防爆有关安全规范与技术标准

考试目的:

通过考试,检验对主要的现行国家安全生产法规制度、设计安全规范与有关安全技术标准以及国家消防技术标准规范的了解、熟悉和掌握程度以及依法进行安全生产和消防监督管理的能力及其对相关程序的熟悉和掌握程度。培养对相关标准和规范的起草与修订能力。

考试内容:

一、GBJ16-87(2001版)《建筑设计防火规范》

二、GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》

防火防爆安全知识

防火防爆安全知识 火灾爆炸事故是化工生产中最为常见和后果特别严重的事故之一。与火灾爆炸作斗争是化工安全生产重要任务之一。为此,我们有必须掌握防火防爆知识,可有效的防止或减少火灾、爆炸事故的发生。 发生事故的特征和原因 一、火灾和爆炸事故的发生主要特点: 1、严重性 火灾和爆炸引起损失和伤亡,往往都比较严重。 2、复杂性 发生火灾和爆炸事故的原因往往比较复杂。如物体形态、数量、浓度、温度、比重、沸点、着火能量、明火、电火花、化学反应热,物质的分解,自燃、热辐射、高温表面、撞击、摩擦、静电火花等等因素非常复杂……。 3、突发性 火灾、爆炸事故的发生往往是人们意想不到的,特别是爆炸事故,我们很难知道在何时、何地会发生,他往往在我们放松警惕,麻痹大意的时侯发生,在我们工作疏漏的时发生,……。 二、火灾、爆炸事故发生的一般原因 火灾、爆炸事故发生的原因非常复杂,经大量的事故调查和分析,原因基本有以下五个方面: 1、人为因素---由于操作人员缺乏业务知识;事故发生前思想麻痹、漫不经心、存在侥幸心理、不负责任、违章作业,事故发生时惊慌失措、不冷静处理,导致事故扩大。或有些人思想麻痹、存在侥幸心理、不负责任,埋下隐患。 2、设备因素---由于设备陈旧、老化,设计、安装不规范,质量差以及安全附件缺损、失效等原因。 3、物料因素---由于使用的危险化学物品性质、特性、危害性不一样,反应条件、结果和危险程度也不一样。

4、环境因素---同样的生产工艺和条件,由于生产环境不同则结果有 可能就会不一样。如厂房的通风、照明、噪声、……等等环境条件的不同,都有可能产生不同的后果。 5、管理因素---由于管理不善、有章不循或无章可循、违章作业等也是很重要的原因。 以上五个因素,也可归纳成人、设备、环境三个因素。管理因素可认 为是人为因素,物料因素可认为是设备因素。 物质的燃烧 一、燃烧 燃烧俗称着火。凡物质发生强烈的氧化反应,同时发出光和热的现象称为燃烧;它具有发光、放热、生成新物质三个特征。 二、燃烧的必须条件和其它影响燃烧的条件 1、燃烧三要素:可燃物、助燃物(氧化剂)和温度(引火源)。这三个条件就是燃烧反应中必须同时具备的三个条件,三者缺一不可; 如果在燃烧过程中,我们用人为的方法和手段去消除其中一个条件则燃烧反应就会终止,这就是灭火的基本原理。 (1)、可燃物---凡能与空气和氧化剂起剧烈反应的物质称为可燃物。按形态,可燃物可分为固体可燃物、液体可燃物和气体可燃物三种(2)、助燃物---凡能帮助和维持燃烧的物质,均称为助燃物。常见的助燃物有空气和氧气,还有氯气、氯酸钾、高锰酸钾等氧化性物质也是助燃物。 (3)、着火源---凡能引起可燃物质燃烧的能源,统称为着火源。着火源主要有以下五种: ①、明火---明火炉灶、柴火、煤气炉(灯)火、喷灯火、酒精炉火、香 烟火、打火机火等开放性火焰。 ②、火花和电弧---火花包括电,气焊接和切割的火花,砂轮切割的火花, 磨擦、撞击产生的火花,烟囱中飞出的火花,机动车辆排出火花,电气

防火防爆技术(一)教案资料

第三节防火防爆技术 一、火灾爆炸预防基本原则 1.防火基本原则 根据火灾发展过程的特点,应采取如下基本技术措施: (1)以不燃溶剂代替可燃溶剂。 (2)密闭和负压操作。 (3)通风除尘。 (4)惰性气体保护。 (5)采用耐火建筑材料。 (6)严格控制火源。 (7)阻止火焰的蔓延。 (8)抑制火灾可能发展的规模。 (9)组织训练消防队伍和配备相应消防器材。 2.防爆基本原则 防爆的基本原则是根据对爆炸过程特点的分析采取相应的措施,防止第一过程的出现,控制第二过程的发展,削弱第三过程的危害。主要应采取以下措施: (1)防止爆炸性混合物的形成。 (2)严格控制火源。 (3)及时泄出燃爆开始时的压力。 (4)切断爆炸传播途径。 (5)减弱爆炸压力和冲击波对人员、设备和建筑的损坏。 (6)检测报警。 二、点火源及其控制 工业生产过程中,存在着多种引起火灾和爆炸的着火源,例如化工企业中常见的着火源有明火、化学反应热、化工原料的分解自燃、热辐射、高温表面、摩擦和撞击、绝热压缩、电气设备及线路的过热和火花、静电放电、雷击和日光照射等。消除着火源是防火和防爆的最基本措施,控制着火源对防止火灾和爆炸事故的发生具有极其重要的意义。 1.明火 明火是指敞开的火焰、火星和火花等,如生产过程中的加热用火、维修焊接用火及其他火源是导致火灾爆炸最常见的原因。 (1)加热用火的控制。加热易燃物料时,要尽量避免采用明火设备,而宜采用热水或其他介质间接加热,如蒸汽或密闭电气加热等加热设备,不得采用电炉、火炉、煤炉等直接加热。明火加热设备的布

置,应远离可能泄漏易燃气体或蒸气的工艺设备和储罐区,并应布置在其上风向或侧风向。对于有飞溅火花的加热装置,应布置在上述设备的侧风向。 如果存在一个以上的明火设备,应将其集中于装置的边缘。如必须采用明火,设备应密闭且附近不得存放可燃物质。熬炼物料时,不得装盛过满,应留出一定的空间。工作结束时,应及时清理不得留下火种。 (2)维修焊割用火的控制。焊接切割时,飞散的火花及金属熔融碎粒低的温度高达1500—2000℃,高空作业时飞散距离可达20m远。此类用火除用于正常停工、检修外,还往往被用来处理生产过程中临时堵漏,或在生产现场增加必要的设施,所以这类作业多为临时性的,容易成为起火原因。因此,在焊割时必须注意以下几点: 1)在输送、盛装易燃物料的设备、管道上,或在可燃可爆区域内动火时,应将系统和环境进行彻底的清洗或清理。如该系统与其他设备连通时,应将相连的管道拆下断开或加堵金属盲板隔绝,再进行清洗。然后用惰性气体进行吹扫置换,气体分析合格后方可动焊。同时可燃气体应符合爆炸下限大于4%(体积百分数)的可燃气体或蒸气,浓度应小于0.5%;爆炸下限小于4%的可燃气体或蒸气,浓度应小于0.2%的标准。 2)动火现场应配备必要的消防器材,并将可燃物品清理干净。在可能积存可燃气体的管沟、电缆沟、深坑、下水道内及其附近,应用惰性气体吹扫干净,再用非燃体,如石棉板进行遮盖。 3)气焊作业时,应将乙炔发生器放置在安全地点,以防回火爆炸伤人或将易燃物引燃。 4)电焊线破残应及时更换或修理,不得利用与易燃易爆生产设备有联系的金属构件作为电焊地线,以防止在电路接触不良的地方产生高温或电火花。 (3)其他明火。存在火灾和爆炸危险的场所,如厂房、仓库、油库等地,不得使用蜡烛、火柴或普通灯具照明;汽车、拖拉机一般不允许进入,如确需进入,其排气管上应安装火花熄灭器。在有爆炸危险的车间和仓库内,禁止吸烟和携带火柴、打火机等,为此,应在醒目的地方张贴警示标记以引起注意。明火与有火灾爆炸危险的厂房和仓库相邻时,应保证足够的安全距离,例如化工厂内的火炬与甲、乙、丙生产装置、油罐和隔油池应保持100m的防火间距。 2.摩擦和撞击 摩擦和撞击往往是可燃气体、蒸气和粉尘、爆炸物品等着火爆炸的根源之一。例如机器轴承的摩擦发热、铁器和机件的撞击、钢铁工具的相互撞击、砂轮的摩擦等都能引起火灾;甚至铁桶容器裂开时,亦能产生火花,引起逸出的可燃气体或蒸气着火。 在易燃易爆场合应避免这种现象的发生,如工人应禁止穿钉鞋,不得使用铁器制品。 搬运储存可燃物体和易燃液体的金属容器时,应当用专门的运输工具,禁止在地面上滚动、拖拉或抛掷,并防止容器的互相撞击,以免产生火花,引起燃烧或容器爆裂造成事故。吊装可燃易爆物料用的起重设备和工具,应经常检查,防止吊绳等断裂下坠发生危险。如果机器设备不能用不发生火花的各种金属制造,应当使其在真空中或惰性气体中操作。 在有爆炸危险的生产中,机件的运转部分应该用两种材料制作,其中之一是不发生火花的有色金属

防火防爆安全知识..

防爆防火安全知识 1、粉尘爆炸的过程是怎样形成的? 答:粉尘爆炸大致有三步发展形成过程:一是悬浮粉尘在热源作用下迅速地被干馏或气化而产生出可燃气体;二是可燃气体与空气混合而燃烧;三是粉尘燃烧放出热量,以热传导和火焰辐射方式传给附近原来悬浮着的或被吹扬起来的粉尘,这些粉尘受热气化后使燃烧循环持续进行下去,随着每个循环的逐项进行,其反应速度也逐渐增大,通过激烈的燃烧,最后形成爆炸。 2、火灾使人致命的最主要原因是窒息死亡。 3、可燃气体、蒸气和粉尘与空气(或助燃气体)的混合物,必须在一定的浓度范围内,遇到足以起爆的火源才能发生爆炸。这个可爆炸的浓度范围,叫做该爆炸物的爆炸上限。 4、锅炉的三大安全附件分别是安全阀、水位表、温度计。 5、爆炸现象的最主要特征是压力急剧升高。 6、建筑物起火后几分钟内是灭火的最好时间为5-7分钟。 7、使用水剂灭火器时,应射向火源底部位置才能有效将火扑灭。 8、能够产牛爆炸的最低浓度称为爆炸下限,最高浓度为爆炸上限。 9、在灭火器型号中灭火剂的代号:(P ) 代表泡沫灭火剂;F代表(干粉) 灭火剂;T代表(.二氧化碳) 灭火剂;Y代表(l211 ) 灭火剂。 10、火灾按着火可燃物类别,一般分为五类:可燃气体火灾;可燃液体火灾;固体可燃物火灾;电气火灾;和金属火灾。 11、扑救火灾一般有三种方法:隔离法是将可燃物与火隔离;窒息法将可燃物与空气隔离;冷却法降低燃烧物的温度。 12、在企业生产环境中,做好防火工作的主要措施有:建立健全防火制度和组织;加强宣传教育与技术培训;加强防火检查,消除不安全因素;认真落防火责任制度;配备好适用的、足够的灭火器材。 13、火灾致人死亡的主要原因有:有毒气体中毒;缺氧、窒息;烧伤致死;吸入热气。 14、火灾蔓延的三种方式是:热传导、热辐射、热对流。 15、爆炸的破坏形式有:直接的爆炸作用、冲击波的破坏作用和火灾三种。 16、扑火火灾后要对火场进行全面细致的检查,消除余火和阴燃,排除险情和隐患,防止复燃。 17、爆炸可分为三类:物理爆炸、化学爆炸和原子爆炸。

防火防爆基础知识(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 防火防爆基础知识(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

防火防爆基础知识(最新版) 制造和使用易燃物品时有何安全要求? 制造和使用易燃物品时,一般要注意以下几点: 1.在制造、使用易燃物品的建筑物内,电气设备应为防爆的。电气装置、电热设备、电线、保险装置等都必须符合防火要求。这类建筑物一般不得少于2个出入口,门窗要向外开。 2.车间、实验室内存放易燃物品的量不得超过一昼夜的用量,不得放在过道上,也不得靠近热源及受日光暴晒。 3.制造和使用易燃液体、可燃气体时,禁止使用明火蒸馏或加热,应使用水浴或蒸汽浴。使用油浴时,不得用玻璃器皿作浴锅;操作中应经常测量油的温度,不得让油温接近闪点。 4.各种易燃、可燃气体、液体的管道,不得有跑、冒、滴、漏的现象,检查漏气时使用肥皂水,严禁用明火试验。气体钢瓶不得放在热源附近,或在日光下暴晒,使用氧气时禁止与油脂接触。

5.强氧化剂能分解放出氧,加热、摩擦、捣碎这类物质时,不得与可燃物质接触、混合。经易燃液体浸渍过的物品,不得放在烘箱内烘烤。 6.易燃物品的残渣(如钠、白磷、二硫化碳等)不准倒入垃圾箱内和污水池、下水道内,应放置在密闭的容器内或妥善处理。粘有油脂的抹布、棉丝、纸张,应放在有盖的金属容器内,不得乱扔乱放,防止自燃。 7.生产或实验结束后,要将工作场所收拾干净,关闭可燃气体、液体的阀门,清查危险物品并封存好,清洗用过的容器,断绝电源,关好门窗,经详细检查确保安全时,方可离去。 8.制造、使用易燃物品的车间、化验室,应为耐火程度较高的建筑物,一般不得少于2个出入口,门窗向外开。在建筑物内外适宜的地方放置灭火工具,如二氧化碳、干粉灭火器和沙箱。 易燃易爆危险品的储运原则是什么? 1.爆炸性物品:必须专库储存、专人保管、专车运输,不能同起爆药品、器材混储混运。搬运过程严格遵守有关规定,严禁摔、滚、

防火防爆的安全措施

编号:SM-ZD-80421 防火防爆的安全措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

防火防爆的安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、灭火措施 1. 常用灭火剂及其适用性 灭火剂是能够有效地破坏燃烧条件,中止燃烧的物质。选择灭火剂的基本要求是灭火效率高,使用方便,资源丰富,成本低廉,对人和环境基本无害。常用灭火剂有以下几种。 (1) 水(或水蒸气)水是最常用的灭火剂,主要作用是冷却降温,也有隔离窒息的作用。它可以单独用于灭火,也可以与其他不同的化学添加剂组成混合物使用。除了带电物质、遇水燃烧物质和非水溶性燃烧液体的火灾外,一般都可以用水(或水蒸气)进行灭火。 (2) 泡沫灭火剂泡沫灭火剂分为化学泡沫灭火剂和空气灭火剂两大类。化学泡沫灭火剂主要由化学药剂混合发生化学反应产生,一般是二氧化碳,它可以覆盖易燃液面,起隔离和窒息的作用。空气泡沫灭火剂是由一定比例的泡沫液、

防火防爆安全知识试题及答案

防火防爆危化品安全知识试题 姓名:考核时间:__________ 分数: 一、选择题*(每题2分,合计50分) 1、灭火的基本原理可以归纳为四种,其中属于化学过程的是() A、冷却 B、窒息 C、隔离 D、化学抑制 2、工艺过程中产生的静电的最大危险是() A、给人以电击 B、引起过负载 C、引起爆炸 D、降低产品质量 3、火灾使人致使的最主要原因是() A、被人践踏 B、窒息 C、烧伤 D、高温 4、下列()灭火器不适用于扑灭电器火灾 A、二氧化碳 B、干粉 C、泡沫 D、1301 5、安全疏散中,最远的工作点至安全出口的距离,按其危险等级不同,但最大不能超过() A.8m B.9m C.10m D.12m 6、油脂接触纯氧发生燃烧属于() A、着火 B、闪燃 C、受热自燃 D、受热自燃 7、在易燃易爆场所,不能使用()工具 A、铁制 B、铜制 C、木制 D、铍青铜 8、氧气瓶直接受热发生爆炸属于() A、炸轰 B、物理性爆炸 C、化学性爆炸 D、殉爆 9、化学品安全技术说明书的内容不包括() A、化学品名称及企业标识 B、化学品制造工艺 C、急救措施及消防措施 D、毒理学与生态学资料 10、化学危险品的贮存方式不包括() A、分离贮存 B、隔开贮存 C、分隔贮存 D、隔离贮存 11、“动火作业审批单”不需要注明() A、工作设备 B、动火有效日期 C、动火监护人 D、动火等级 12、手提式干粉灭火器的喷射距离()米,灭火面积0.8-2.5㎡。 (A)1-2 (B)2-5 (C)5-7 (D)7-8 13.库内应使用防爆式灯具,灯具与商品垛之间的距离应保持()米。 (A)0.2 (B)0.3 (C)0.4 (D)0.5 14.摄氏温标的符号用" °C"表示,华氏温标的符号用()表示。 (A)H (B)F (C)E (D)G

防火防爆基础知识实用版

YF-ED-J6556 可按资料类型定义编号 防火防爆基础知识实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防火防爆基础知识实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 制造和使用易燃物品时有何安全要求? 制造和使用易燃物品时,一般要注意以下几 点: 1.在制造、使用易燃物品的建筑物内,电 气设备应为防爆的。电气装置、电热设备、电 线、保险装置等都必须符合防火要求。这类建 筑物一般不得少于2个出入口,门窗要向外开。 2.车间、实验室内存放易燃物品的量不得 超过一昼夜的用量,不得放在过道上,也不得靠 近热源及受日光暴晒。 3.制造和使用易燃液体、可燃气体时,禁

止使用明火蒸馏或加热,应使用水浴或蒸汽浴。使用油浴时,不得用玻璃器皿作浴锅;操作中应经常测量油的温度,不得让油温接近闪点。 4.各种易燃、可燃气体、液体的管道,不得有跑、冒、滴、漏的现象,检查漏气时使用肥皂水,严禁用明火试验。气体钢瓶不得放在热源附近,或在日光下暴晒,使用氧气时禁止与油脂接触。 5.强氧化剂能分解放出氧,加热、摩擦、捣碎这类物质时,不得与可燃物质接触、混合。经易燃液体浸渍过的物品,不得放在烘箱内烘烤。 6.易燃物品的残渣(如钠、白磷、二硫化碳等)不准倒入垃圾箱内和污水池、下水道内,应放置在密闭的容器内或妥善处理。粘有油脂

防火防爆基本知识——燃烧

编号:SM-ZD-33246 防火防爆基本知识——燃 烧 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

防火防爆基本知识——燃烧 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、燃烧及燃烧条件 1. 燃烧的含义 燃烧是可燃物与氧化剂(氧气或空气)发生的一种发光发热的化学反应,是在单位时间内产生的热量大于消耗热量的反应。燃烧具有两个特征:①有新的物质产生,即燃烧是化学反应;②燃烧过程中伴随有发光发热现象。 燃烧必须同时具备下列三个条件: ①可燃物,如木材、乙醇、甲烷、乙烯等; ②氧化剂,常见的为空气和氧气; ③点火源,即点火源,如撞击、摩擦、明火、火花、高温气体、光和射线等。 可燃物、助燃物和点火源构成燃烧的三要素,即三角形原理,见图2-1。缺少其中任何一个,燃烧便不能发生。对于已经进行着的燃烧,若消除其中任何一个条件,燃烧便会终止。

二、燃烧的种类 1. 闪燃 各种液体的表面都有一定量的蒸汽存在,蒸汽的浓度取决于该液体的温度。闪燃是在液体表面能产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的燃烧现象。引起闪燃时的最低温度叫做闪点。闪点这个概念主要适用于可燃性液体,某些固体如棒脑和萘等,也能在室温下挥发或缓慢蒸发,因此也有闪点。在闪点的温度下,液体蒸发产生的蒸汽还不多,所以闪烁一下就灭了。但闪燃往往是着火的先兆,当可燃液体温度高于其闪点时在一定条件下存在被火点燃的危险。 2. 自燃 自燃是可燃物质自发的着火燃烧,通常是由缓慢的氧化作用而引起,即物质在无外部火源的条件下,在常温中自行发热,由于散热受到阻碍,使热量积蓄逐渐达到自燃点而引起的燃烧。自燃又可以分为受热自燃和自热自燃。可燃物质

不锈钢配电箱柜防火防爆技术措施(2020版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 不锈钢配电箱柜防火防爆技术 措施(2020版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

不锈钢配电箱柜防火防爆技术措施(2020 版) 根据物质燃烧原理,在生产过程中防止火灾和爆炸事故的基本原则是针对物质燃烧的两个必要条件而提出的。一方面是使燃烧系统不能形成,防止和限制火灾爆炸危险物、助燃物和着火源三者之间的直接相互作用;另一方面是消除一切足以导致着火的火源以及防止火焰及爆炸的扩展。 控制和消除火源 燃烧炉火、反应热、电源、维修用火、机械摩擦热、撞击火星,以及吸烟用火等着火源是引起易燃易爆物质着火爆炸的常见原因。控制这类火源的使用范围,严格执行各种规章制度,对于防火防爆是十分重要的。 明火:明火是指生产过程中的加热用火、维修用火及其他火源。

(1)加热用火 加热易燃体时,应尽量避免采用明火而采用蒸气或其他载热长。如果必须采用明火,设备应严格密闭,燃烧室应与设备分开建筑或隔离。为防止易燃烧物质漏入燃烧室,设备应定期作水压试验及空气压试验。装置中明火加热设备的布置,应远离可能漏易燃液体和蒸气的工艺设备的贮藏区,并应布置在散发易燃物料设备的侧风向或上风向。 (2)维修用火 维修用火主要是指焊接、喷灯以及熬制用火等。在有火灾爆炸危险的车间内,应尽量避免焊割作业,最好将需要检修的设备或管段卸至安全地点修理。进行焊接作业的地方要与易燃易爆的生产设备管道保持一定的安全距离。 对运输、盛装易燃物料的设备、管道进行焊接时,应将系统进行彻底的清洗,用惰性气体进行吹扫置换,并经气体分析合格才可以动焊。 可燃气体浓度应符合以下标准:

防火防爆知识试题附答案

防火防爆安全知识考试题(附答案) 一、选择题(每题1分,共l 5分) 1、在库房重地如见到以下的标记,表示什么? ( )A.小心着火B.禁止带火种C.当心火灾 2、火灾使人致命的最主要原因是?( ) A.被人践踏B.窒息C.烧伤 3、使用二氧化碳灭火器时,人应站在?( ) A.上风位B.下风位C.无一定位置 4、可燃气体、蒸气和粉尘与空气(或助燃气体)的混合物,必须在一定的浓度范围内,遇到足以起爆的火源才能发生爆炸。这个可爆炸的浓度范围,叫做该爆炸物的( )。A.爆炸极限B.爆炸浓度极限C.爆炸上限 5、建筑物起火后几分钟内是灭火的最好时间? ( ) A.5-7分钟B.8--10分钟C.15分钟 6、l211灭火器的重量如下降一——,就要灌装充气。( ) A.五分之一B.500克C.十分之一 7、使用水剂灭火器时,应射向火源哪个位置才能有效将火扑灭?( ) A.火源底部B.火源中间C.火源顶部 8、下列哪种灭火器最适合扑灭由钠或镁金属造成的火灾?( ) A.二氧化碳B.泡剂C.特别成份粉剂灭火器 9、下列哪种灭火器不适用于扑灭电器火灾? ( ) A.二氧化碳灭火器B.干粉剂灭火剂C.泡沫灭火器 10、如果因电器引起火灾,在许可的情况下,你必须首先? ( ) A.找寻适合的灭火器扑救B.将有开关的电源关掉C.大声呼叫 11、我国《消防法》在何时实行?,全国消防宣传日是哪一天?( ) A.1999年9月1日11月9日 B.1999年9月1口9月9日 C.1998年9月1日11月9日 12、爆炸现象的最主要特征足什么?( ) A.温度升高B.压力急剧升高C.周围介质振动 13、下列哪一种气体是属于易燃气体?( ) A.二氧化碳B.乙炔C.氧气 14、下列哪种措施是处理气瓶受热或着火时应首先采用的?( ) A.设法把气瓶拉出扔掉B.用水喷洒该气瓶C.接近气瓶,试图把瓶上的气门关掉l 5、下列哪种容器适合盛装易燃液体?( ) A.玻璃容器B.瓷器C.具有防腐功能的金属容器 二、填空题(每题2分,共40分) l、能够产牛爆炸的最低浓度称为( ) ,最高浓度为( ) 2、在灭火器型号中灭火剂的代号:( ) 代表泡沫灭火剂;F代表( ) 灭火剂;T代表( ) 灭火剂;Y代表( ) 灭火剂。 3、火灾按着火可燃物类别,一般分为五类:( )火灾;( )火灾;( )火灾;( );和金属火灾。 4、扑救火灾一般有三种方法:( );将可燃物与火隔离;( );将可燃物与空气隔离;( );降低燃烧物的温度。 5、电气灭火用“1211"或( )灭火器、( )灭火器效果好,因为这三种灭火器的灭火药剂性能好,不会发生触电伤人事故。 6、雷击时有几十到( )安培强大电流通过雷通道,并迅速转化成( ),温度可达( )摄氏度,一般的可燃物碰到它就会迅速着火。 7、爆炸温度极限与爆炸浓度极限一样。也有上限和下限。其下限即( ) 温度,等于爆炸浓度( ) 的蒸气浓度;爆炸温度上限,即液体在该温度下蒸发出爆炸浓度的蒸气浓度。

防火防爆技术及管理措施

编号:AQ-JS-00651 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 防火防爆技术及管理措施Fire and explosion prevention technology and management measures

防火防爆技术及管理措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、预防火灾爆炸的有关法规 仅80年代国务院和有关主管部门就颁布了: 《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》(1984年1月6日); 《中华人民共和国消防条例》(1984年5月13日)(被中华人民共和安全管理国消防法取代);《化学危险物品安全管理条例》(1987年2月17日); 《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程(试行)》(劳人护[1987]36号)(原劳动部和公安部等8个部委1987年12月份联合颁布); 1988年7月原劳动部、国家计委、轻工业部、农业部共同发布了《烟花爆炸安全生产管理暂行办法》; 公安部1990年4月发布了《仓库防火安全管理规则》; 原劳动部1995年1月颁发了《爆炸危险场所安全规定》。

此外,一些生产和管理的行业部门也制定了有关安全规程、标准,如GBJ16-78《建筑设计防火规范》、YHS01-78《炼油化工企业设计防火规定》、《石油库设计规范》等。 《爆炸危险场所安全规定》对爆炸危险场所的定义、危险等级划分、技术安全、安全管理及罚则,对有爆炸危险的生产过程、厂房、设施、仓库等的控制,对通风要求、防静电措施等提出了明确技术规定,对危险场所设备校验、维护保养和检修、作业人员培训和考核、安全管理操作规程、通风管理、特种作业等作出了规定; 《爆炸危险场所电气安全规程(试行)》则从爆炸性物质和爆炸危险场所的等级划分、电气防爆安全技术及管理方面对有关安全要求作出了详细规定。 二、技术措施 要防止火灾爆炸事故,就应根据物质燃烧和爆炸原理,采取各种有效安全技术措施,比如可燃性粉尘处于堆积状态或处于在容器中密集收存的状态时,是不会爆炸的。 1.防火技术措施

防火防爆基本知识——燃烧

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 防火防爆基本知识——燃 烧 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9117-86 防火防爆基本知识——燃烧 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、燃烧及燃烧条件 1. 燃烧的含义 燃烧是可燃物与氧化剂(氧气或空气)发生的一种发光发热的化学反应,是在单位时间内产生的热量大于消耗热量的反应。燃烧具有两个特征:①有新的物质产生,即燃烧是化学反应;②燃烧过程中伴随有发光发热现象。 燃烧必须同时具备下列三个条件: ①可燃物,如木材、乙醇、甲烷、乙烯等; ②氧化剂,常见的为空气和氧气; ③点火源,即点火源,如撞击、摩擦、明火、火花、高温气体、光和射线等。 可燃物、助燃物和点火源构成燃烧的三要素,即三角形原理,见图2-1。缺少其中任何一个,燃烧便不

能发生。对于已经进行着的燃烧,若消除其中任何一个条件,燃烧便会终止。 二、燃烧的种类 1. 闪燃 各种液体的表面都有一定量的蒸汽存在,蒸汽的浓度取决于该液体的温度。闪燃是在液体表面能产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的燃烧现象。引起闪燃时的最低温度叫做闪点。闪点这个概念主要适用于可燃性液体,某些固体如棒脑和萘等,也能在室温下挥发或缓慢蒸发,因此也有闪点。在闪点的温度下,液体蒸发产生的蒸汽还不多,所以闪烁一下就灭了。但闪燃往往是着火的先兆,当可燃液体温度高于其闪点时在一定条件下存在被火点燃的危险。 2. 自燃 自燃是可燃物质自发的着火燃烧,通常是由缓慢

防火防爆安全技术措施

编号:AQ-JS-02494 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 防火防爆安全技术措施 Fire and explosion proof safety technical measures

防火防爆安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1.防火防爆基本要求 (1)严格遵守“建筑设计防火规范”的规定。不得擅自搭建易燃违章建筑,不得随意改变建筑物的用途,不得在防火间距内堆放可燃物品,不得损坏建筑物内已有的消防设施。消防通道、安全门,疏散楼梯必须保持畅通。 (2)严格明火管理制度。在禁火区域内动火,必须采取周密的防范措施,并经车间和厂级消防、安全部门审核批准后,方可动火,在有火灾、爆炸危险的生产区域及仓库区域严禁吸烟;在有火灾、爆炸危险的厂房、贮罐、管道及阴沟中,不得用明火、蜡烛、火柴照明,应采用防爆灯照明;在加热易燃液体时,避免使用明火,应采用热水、蒸气或防爆电具加热。 (3)避免摩擦撞击。装运易燃易爆物品时,要轻装轻卸,严防震动、撞击,不得使用电磁起重机吊运危险物品;在易燃易爆场所,

禁止使用铁器敲击,以防产生火花引起火灾爆炸事故。 (4)消除电器火花。输电线路不得超负荷运行;保险丝要按规定容量安装;裸体导线不得安装在防爆场所;在易燃易爆场所安装的电气开关和照明灯必须采用防爆型。 (5)消除静电。对可能产生静电的设备都必须设有导除静电装置,如接地。油库设施中的油罐、管道、卸油台,加油柱,其接地电阻不大于30欧。乙炔管道接地电阻不大于20欧。汽油可加入抗静电剂。 (6)提高设备的密闭性。以杜绝可燃气体、蒸汽和粉尘的生产设备、容器、管道的跑、冒、滴、漏。 (7)加强通风。可使易燃易爆气体或粉尘的浓度不致达到爆炸极限范围内。 (8)充装惰性气体。在具有爆炸性的生产设备和容器贮罐内充装惰性气体或其他介绍,如二氧化碳、蒸气、氮气等,以降低设备中的氧量,防止燃烧和爆炸。 (9)装设阻火器,控制火焰的蔓延。

电气防火防爆要求及技术措施

编号:AQ-JS-03083 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气防火防爆要求及技术措施Electrical fire and explosion protection requirements and technical measures

电气防火防爆要求及技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 发生电气火灾和爆炸要具备两个条件:首先要有易燃易爆物质和环境,其次有引燃条件。在生产场所的动力、照明、控制、保护、测量等系统和生活场所中的各种电气设备和线路,在正常工作或事故中常常会产生电弧、火花和危险的高温,这就具备了引燃或引爆条件。 一、防火防爆的检查内容 防火防爆措施是综合性的措施,包括选用合理的电气设备,保持必要的防火间距,电气设备正常运行并有良好的通风,采用耐火设施,有完善的继电保护装置等技术措施。 (一)平面布置 变、配电站(室)是工业企业的动力枢纽,电气设备较多,而且有些设备工作时会产生火花和高温,因此变、配电站(室)的设置是电气设备合理布置的重要环节之一。

室外变、配电装置距堆场、可燃液体储罐和甲、乙类厂房库房不应小于25m;距其它建筑物不应小于10m;距液化石油气罐不应小于35m;石油化工装置的变、配电室还应布置在装置的一侧,并位于爆炸危险区范围以外。变压器油量越大,建筑物耐火等级越低及危险物品储量越大者,所要求的间距也越大,必要时可加防火墙。 户内电压为10kV以上、总油量为60kg以下的充油设备,可安装在两侧有隔板的间隔内;总油量为60~600kg者,应安装在有防爆隔墙的间隔内;总油量为600kg以上者,应安装在单独的防爆间隔内。10kV及其以下的变、配电室不应设在爆炸危险环境的正上方或正下方。变电室与各级爆炸危险环境毗连,最多只能有两面相连的墙与危险环境共用。 为了防止电火花或危险温度引起火灾,开关、插销、熔断器、电热器具、照明器具、电焊设备和电动机等均应根据需要,适当避开易燃物或易燃建筑构件。 (二)环境 1.消除或减少爆炸性混合物

电力防火防爆安全技术标准版本

文件编号:RHD-QB-K8841 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电力防火防爆安全技术 标准版本

电力防火防爆安全技术标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 防火防爆安全技术,是一门为了防止火灾和爆炸事故的综合性技术,涉及多种工程技术学科,范围广泛,技术复杂。火灾和爆炸是安全生产的大敌,一旦发生,极易造成人员的重大伤亡和财产损失。所以,必须贯彻“以防为主,以消为辅”的消防工作方针,严格控制和管理各种危险物及发火源,消除危险因素,将火灾和爆炸危险控制在最小范围内;发生火灾事故后,作业人员能迅速撤离险区,安全疏散,同时要及时有效地将火灾扑灭,防止蔓延和发生灾害。 一、燃点、自燃点和闪点 火灾和爆炸的形成,与可燃物的燃点、自然点和

闪点密切有关。了解这方面的知识,有助于防止发生火灾和爆炸。 (一)燃点。燃点是可燃物质受热发生自燃的最低温度。达到这一温度,可燃物质与空气接触,不需要明火的作用,就能自行燃烧。 (二)自燃点。物质的自燃点越低,发生起火的危险性越大。但是,物质的自燃点不是固定的,而是随着压力、温度和散热等条件的不同有相应的改变。例如,汽油的自燃点在0.1兆帕(1公斤力/平方厘米)下为480,在1兆帕(25公斤力/平方厘米)下为250。一般压力愈高,自燃点愈低。可燃气体在压缩机中之所以较容易爆炸,原因之一就是因压力升高后自燃点降低了。 (三)闪点。闪点是易燃与可燃液体挥发出的蒸气与空气形成混合物后,遇火源发生内燃的最低温

防火防爆安全知识大全

一、火灾 1.火灾的定义 火灾是火失去控制蔓延而形成的一种灾害性燃烧现象,它通常造成人或物的损失。 2.火灾发生的必要条件 火三角是助燃剂、可燃物和引火源的简称,也叫火灾三要素。这三个条件缺少任何一个,则火灾燃烧不能发生和维持,因此火三角是火灾燃烧的必要条件。 3.建筑物火灾的发生特点、发展规律及危害性 初起期、发展期、最盛期和熄灭期。初起期是火灾从无到有开始发生的阶段,这一阶段可燃物的热解过程至关重要;发展期是火势由小到大发展的阶段,这一阶段通常满足时间平方规律,即火灾热释放速率随时间的平方非线性发展,轰燃就发生在这一阶段;最盛期的火灾燃烧方式是通风控制火灾,火势的大小由建筑物的通风情况决定;熄灭期是火灾由最盛期开始消减直至熄灭的阶段,熄灭的原因可以是燃料不足、灭火系统的作用等。由于建筑物内可燃物、通风等条件的不同,建筑火灾有可能达不到最盛期,而是缓慢发展后就熄灭了。典型的建筑火灾发展过程如教材中图2-1所示。 4.火旋风 由于风向、地理形态、建筑物的影响,火灾在蔓延的过程中会形成旋转火焰,即火旋风。它通常分为垂直火旋风和水平火旋风,它的出现使得火蔓延速度和火强度大大增加。 5.轰然 轰燃的常见定义有: a.室内火灾由局部火向大火的转变,转变完成后室内所有可燃物表面都开始燃烧; b.室内燃烧由燃料控制向通风控制的转变,转变使得火灾由发展期进入最盛期; c.在室内顶棚下方积聚的未燃气体或蒸气突然着火而造成火焰迅速扩展。 在工程上应用最广的两个轰燃判据为:①上层热烟气平均温度达到600℃;②地面处接受的热流密度达到2OKW/m2。满足这两个条件时,通常可燃物可以发生轰燃。影响轰燃发生最重要的两个因素是辐射和对流情况,也就是上层烟气的热量得失关系,如果接收的热量大于损失的热量,则轰燃可以发生。轰燃的其他影响因素有:通风条件、房间尺寸和烟气层的化学性质等。 6.回燃 由于开始时的燃烧过程以及燃烧结束后的高温环境,使室内可燃物仍然进行着热解反应,室内会逐渐积聚大量的可燃气体,此时一旦通风条件改善,空气会以重力流的形式补充进来与室内的可燃气体混合。当混合气被灰烬点燃后,就会形成大强度、快速的火焰传播,在室内燃烧的同时,在通风口外形成巨大的火球,从而同时对室内和室外造成危害,这种"死灰复燃"现象就称为回燃。回燃具有隐蔽性和突发性,因此对生命财产安全危害极大。 二、火灾模拟、火灾规律的双重性和火灾的研究方法 1.火灾模拟的基本概念 根据火灾的规律性,建立火灾发展过程模型,研究火灾的防治措施。 2.火灾规律的双重性 火灾过程既有确定性,又有随机性。确定性是指火灾的孕育、发生、发展、熄灭过程具有规律性,随机性是指火灾各个子过程都要受到不确定性因素的影响。这就决定了火灾科学研究手段是模拟研究和统计分析及两者的结合。另一方面,火灾既有自然属性,又有人为属性:火灾不仅仅是一个自然过程,它要受到人的影响,火灾的绝大多数是人为因素引起的,人为因素是火灾系统的组成部分之一;同样,火灾的危害不仅是财产的损失,而且具有重要的社会影响。

防火防爆措施

第三章防火防爆措施 防火防爆技术是工业安全技术的重要内容之一。 3.1 防止可燃可爆系统的形成 各种化工生产过程,根据其使用的原料、过程条件和产品特性都会存在这样或那样的火灾和爆炸的危险,为了使这种可能性不致转化成现实,故必须把事故消灭在发生之前。从工作开始前就采取各种措施来控制引起火灾和化学爆炸的各种因素,从而使生产安全运行。 防火防爆的基本原理和思路就是消除可能引起燃烧爆炸的危险因素。只要满足下列两个条件之一,就可防止燃烧和爆炸事故发生:①使可燃物质不处于危险状态;②消除一切火源。 3.1.1 控制可燃可爆物质 1、取代可燃可爆物质 如果能够在生产中不使用可燃可爆物质,自然可避免燃烧和爆炸事故的发生。 2、控制可燃可爆物质的用量 在生产中尽量减少可燃可爆物质的用量,可以减轻甚至避免燃烧爆炸事故的危险。 3、加强密闭 对易燃气体、液体和可燃性粉尘等应尽可能密闭操作; 对具有压力的设备,应防止气体、液体或粉尘逸出与空气形成爆炸浓度; 对真空设备,应防止空气漏入设备内部达到爆炸极限; 对开口的容器、破损的铁桶、容积较大且没有保护措施的玻璃瓶是不允许贮存易燃液体的; 不耐压的容器是不能贮存压缩气体和加压液体的。 还要防止发生人的误操作造成可燃物泄漏,等等。 4、注意通风排气 对于不能完全密闭的生产场所,为防止可燃可爆气体和粉尘与空气形成爆炸混合物,或防止有毒物质超过最高容许浓度,需要采取通风排气措施。 生产场所从爆炸极限考虑,其浓度应是爆炸下限的1/4以下;但在存在毒性的车间,则应首先考虑毒物的最高容许浓度。 5、惰性化 在可燃气体(蒸汽)与空气的混合物中充入惰性气体,可降低氧气和可燃物的浓度,从而消除燃烧或爆炸危险。这就是惰性化。 (1)最小氧气浓度(MOC) 燃烧的传播要有一个最小氧气浓度,低于此最小氧气浓度就无法使燃烧进行。 最小氧气浓度是指在空气和燃料的体积之中氧气所占的体积百分比。 对于碳氢化合物,最小氧气浓度(MOC)的计算式为:

防火防爆技术措施知识

安全管理编号:LX-FS-A49286 防火防爆技术措施知识 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

防火防爆技术措施知识 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为防止可燃物与空气或其他氧化剂作用形成危险状态,在生产过程中.首先应加强对可燃物的管理和控制,利用不燃或难燃物料取代可燃物料,不使可燃物料泄漏或聚集形成爆炸性混合物;其次是防止空气和其他氧化性物质进入设备内或防止泄漏的可燃物料与空气混合。 为预防火灾及爆炸灾害,对点火源进行控制是重要措施之一。引起火灾或爆炸事故的能源主要有明火、高温表面、摩擦和撞击、绝热压缩、化学反应热、电气火花、静电火花、雷击和光热射线等。在有火灾或爆炸危险的生产场所,对这些着火源都应引起

相关文档
相关文档 最新文档