文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程质量通病防治专项方案

建筑工程质量通病防治专项方案

建筑工程质量通病防治专项方案
建筑工程质量通病防治专项方案

xxx一期工程

质量通病防治专项实施方案

一、工程概况及编制依据

1、工程概况

建筑面积:约103848.61㎡。

地下:三层,地下室层高分别为-1层4.9m,-2层3.9m,-3层3.9m。

地上:总建筑面积约1~3层为裙楼,层高4.9m;4~27层为办公主楼,层高3.5m;

结构形式:地库部分为框架剪力墙结构,塔楼部分为框架核心筒结构。

基础形式:主要为柱下独立基础、局部人工挖孔墩基础、核心筒底部为筏板基础

混凝土:混凝土均采用商品混凝土,标号从C50、C45、C40、C35、C30;

防水:屋面工程防水等级Ⅰ级,地下室底板及外墙防水等级为Ⅱ级,地下室顶板防水等级为Ⅰ级,室内卫生间防水采用1.5厚聚氨酯防水涂料。

墙体材料:内墙采用烧结页岩砖。

2、编制依据

本项目设计图纸

相关规范标准、图集

《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》

中建五局红线管理规定

中国建筑五局总成包公司施工项目质量监督检查的若干规定

工程项目施工经验及常见质量缺陷

二、编制目的

通过整理施工项目的常见质量通病,编制针对性的技术和管理措施,达到减少甚至杜绝出现常见质量通病的目的,并总结应用经验在公司内进一步推广。

三、各分部分项工程质量通病清单

3.1 混凝土工程

1、蜂窝、麻面;

2、楼板厚度偏差;

3、楼板开裂;

4、剪力墙接口错台;

5、剪力墙门洞、窗洞变形;

6、凿毛不到位

3.2 钢筋工程

1、梁底筋漏绑扎

2、保护层厚度不够漏筋

3、直螺纹连接,钢筋不平头且露丝过多

4、电渣压力焊偏位、焊包不饱满;

5、预埋剪力墙或柱钢筋偏位

3.3 渗漏

1、底板渗漏、外墙渗漏;

2、顶板渗漏;

3、卫生间渗漏;

4、屋面渗漏;

5、外墙、窗台渗漏

3.4 砌体工程

1、不按构造要求设置构造柱、过梁、圈梁等;

2、灰缝不饱满、不平直;

3、门窗洞、空调洞水泥块砌筑

3.5 抹灰工程

1、空鼓开裂;

2、管道部位抹灰质量差;

3、门窗洞口处抹灰留槎不顺直;

4、线盒位置抹灰不清爽

3.6 门窗工程

1、门窗翘曲变形

3.7 幕墙工程

1、幕墙不平整,胶缝不直

3.8 安装工程

1、管道工程质量通病的控制

2、电线电缆

3、通风空调:冷冻供回水

管穿墙、梁板处结露、积水等;4、消防工程,消火栓不规范或漏水5、防雷接地不规范

四、质量通病控制措施

4.1 混凝土工程

1、蜂窝、麻面

现象:麻面是砼表面局部缺浆粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋和石子外露;蜂窝是砼局部酥松,砂浆少石子多,石子之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。

出现原因及控制措施:

(1)模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时砼表面被粘损;控制措施:模板支设前应清理干净。

(2)模板接缝拼装不严密,灌注砼时缝隙漏浆;控制措施:所有施工缝用双面胶粘结牢固,所有板面模板拼缝均用胶带纸粘贴;

(3)砼配合比不合理,石、水泥材料计量错误,或加水量不准,造成砂浆少石子多。控制措施:采用商品砼,把控配比;

(4)砼搅拌时间短,没有拌合均匀,砼和易性差,振捣不密实。控制措施:充分搅拌,拌合均用,控制坍落度,按方案要求进行振捣。

处理方法:

麻面主要影响砼外观,对于面积较大的部位修补。即将麻面部位用清水刷洗,充分湿润后用水泥砂浆或1∶2水泥砂浆抹刷。

如果是小蜂窝,可先用水冲洗干净,然后用1∶2或1∶2.5水泥砂浆修补,如果是大蜂窝,则先将松动的石子和突出颗粒剔除,尽量形成喇叭口,外口大些,然后用清水冲洗干净湿润,再用高一级的细石砼捣实,加强养护。

2、楼板厚度偏差

现象:楼板面不平整,造成楼板厚度局部偏厚或偏薄;标高控制不到

位,导致楼板整体偏厚或偏薄。

出现原因及控制措施:

(1)模板面不平整,在砼浇筑面统一标高后,局部过薄或过厚;过程中要进行标高控制点及模板面平整度的复核;

(2)采用板厚控制工具控制板厚,如下图示,每1.5m一个,浇筑完一块再拿掉,重复利用;

(3)自制厚度控制十字交叉杆,在施工员值班时,采用杆件进行复测。如当板厚为100时,按下图制作:

3、楼板开裂

现象:因养护、拆模等各种原因出现的混凝土表面裂纹或者贯通裂纹;

出现原因及控制措施:

(1)板角阳角部位易出现45度斜裂纹;控制措施:严格按图纸要求或者方案要求加设放射筋;

(2)混凝土表面水分蒸发后会出现干缩裂缝;控制措施:进行二次抹压,收面;

(3)养护不及时或养护不到位,造成混凝土水化后温差大,产生温度裂缝;控制措施:保温保湿养护,并在砼终凝后就进行;

(4)拆模过早,导致砼出现贯通裂缝;控制措施:控制拆模时间,必须确认强度达到后,经总工签拆模令后才能拆模。

4、剪力墙施工缝接口错台

现象:剪力墙接口因加固不到,底部胀模产生错台或严重漏浆的问题。

(1)底部加固不到位或加固仍留有较大缝隙;处理措施:留老螺杆,并在接口位置贴双面胶,防止漏浆

5、剪力墙门洞或窗洞变形

现象:门洞窗洞端部及中间刚度不够,出现的端部下弯,中间下凸的现象;

原因分析及控制措施:

1、主要原因就是刚度不够,加固不到位。控制措施:四个角采用角钢进行加固,中间及上下打对撑。具体加固图如下:

6、施工缝凿毛不到位

现象:剪力墙、框架柱浮浆未充分凿除或凿毛过早,对混凝土结构造成了扰动;

原因分析及控制措施:

凿毛出现问题关键原因还在操作人员和监控上。首先和操作人员明确凿毛要求再由栋号长或质量员进行专项验收。

凿毛要求图示如下:

4.2 钢筋工程

1、梁底筋漏绑扎

现象:梁底柱筋与箍筋未用扎丝绑扎到位;

原因分析及控制措施:

模板安装时,侧模一次性安装完成,工序衔接出现问题,导致深梁钢筋无法绑扎;控制措施:现场控制好工序衔接,模板安装侧模采用梅花型关模的方式,先封一边,待钢筋绑扎完成,垫块垫好之后再封另一侧模板;

2、保护层不够钢筋外漏

现象:梁底或板底筋外漏,没有保护层;

原因分析及处理措施:

底筋垫块漏放或放置不均匀;控制措施:采用砂浆垫块,严格按照1m*1m 的间距放置垫块

3、直螺纹连接质量控制

现象:直螺纹车丝前,端头不平,直螺纹丝扣长度不够或施工过程中直螺纹接头未拧紧;

原因分析及控制措施:

(1)出厂的钢筋为采用切断机切,端头均不平,必须在现场采用砂轮切割机平头;平头后状态见下图:

(2)直螺纹丝扣长度严格按照规范规定,规范中规定丝扣数量为大于几道丝,并允许外漏两道丝,则直螺纹丝扣的数量在某一个范围内都是合格的,如同一直径钢筋丝扣数量不一样,则无法监控连接后,连接的丝扣数量;控制措施:开工前在交底中明确几道丝为合格,比如说20的钢筋为大于等于9道丝,则规定必须为11道丝,如丝扣数量不是11道,则不合格。

(3)直螺纹连接达不到要求,外漏丝扣多,监控也不到位;控制措施:所有车丝合格的直螺纹钢筋全部用红油漆进行标记,所有用扭力扳手检测过的接头全部用红油漆标记,钢筋在全数检查后才能验收隐蔽;

标准直螺纹连接质量合格示意图:

4、电渣压力焊不合格

现象:偏位,焊包不饱满达不到规范要求,轴不对称等;

(1)主要原因为操作人员和管理上的原因。控制措施:人员必须持证上岗,焊接后及时检查,不合格的切断重新焊接;专职质量员验收后再用红油漆标记,全部验收合格方可隐蔽。

5、预埋钢筋偏位

现象:预埋钢筋固定不到位或放线出现偏差,导致混凝土浇筑过程中钢筋偏位。

(1)主要原因是放线偏差或者预埋钢筋固定不牢;控制措施:对放线进行复核,下部设定位箍筋绑扎牢固,上部则采用定位筋进行固定。定位筋如下图示:

4.3 渗漏

1、底板、外墙渗漏

原因分析及控制措施:

主要原因为浇筑过程中出现冷缝,混凝土因各种原因产生贯通裂缝,施工缝(如后浇带)处理不到位,防水施工不到位,基层不干净,未做圆角,防水与基层粘结不牢,防水材料破坏等,但底板、外墙防渗的关键还

在于结构自防水。所以在控制措施上主要针对结构自防水要求进行说明。

控制措施:(1)砼浇筑前明确浇筑方案,严格按照浇筑方案进行浇筑,浇筑过程中尽可能采用更优的浇筑设备,比如说汽车泵,柴油泵等,在浇筑过程中出现意外事件的可能性较小,出现冷缝的可能性就小;

(2)二次振捣、二次抹面、及时养护,保温保湿,严格按照方案要求控制养护时间;

(3)施工缝如后浇带等部位埋置好止水钢板,并对后浇带支模严格按照方案要求支设,支设要求如下图:

2、顶板渗漏

原因分析及控制措施:

顶板渗漏的原因主要有以下几个:(1)设计原因:顶板与框架柱交接的位置未设置放射筋产生45度角裂缝(2)施工原因:浇筑出现冷缝,施工缝处理不到位,混凝土开裂,防水施工不到位;(3)管理原因:地下室顶板上车不回顶,堆放材料的荷载过大,运土回填时堆载过高

控制措施:(1)与设计沟通在板面与框架柱交界处设置放射钢筋抗裂,并严格把控施工过程;(2)过程浇筑控制同底板、外墙;(3)计划上车的位置通过计算进行回顶,回顶严格按照方案要求进行;对堆载区域进行规划,有必要时进行加固处理,运土回填过程与业主进行沟通,要求卸土车不上顶板,挖机及时转土。

3、卫生间渗漏

原因分析:卫生间渗漏的关键在于管道吊洞、二次结构反边接口部位。

控制办法:(1)必须预埋套管,杜绝进行二次吊洞的操作;(2)反边与主体结构一次浇筑;(3)找平必须做圆角,收光面(4)防水施工质量需严格控制原材料及施工操作过程。

4、屋面渗漏

原因分析:屋面渗漏出现的主要原因就是积水,找坡层坡度出现问题,出屋面套管、风井、烟道等细部节点处理不到位;

控制措施:(1)疏导水,做好找坡层;(2)控制好屋面防水施工质量;(3)做好细部处理,严格按照屋面施工方案施工。

5、外墙、窗台渗漏

原因分析:窗台、檐口等装饰线位置塞缝不密实,窗户没有泄水孔,外墙砖、抹灰施工质量粗燥,灰缝不密实等;

控制措施:(1)外墙饰砖应有专项设计,并有节点大样。对窗台、檐口装饰线、雨棚、阳台和落水口等墙面凹凸部位,应采用防水和排水构造。

(2)外墙面底糙灰至少要求两遍成活,每遍7~8mm厚。对于超厚的地方,应采取加强措施:如钉挂钢丝网或先用电锤打眼,再钉短钢筋加强,抹灰的措施。并且喷雾养护不少于3天。在刮腻子之前,检查基层的质量,并把缺陷修补好。

(3)外墙填充墙与砼交界处,先钉挂≥400mm的钢丝网,固定于结构墙上,防止墙体和砼交界处收缩裂缝的发生。

(4)外墙抹灰施工缝处留“反槎”

外墙抹灰留反搓示意图

在一个操作层抹灰施工完毕以后,用2m长铝合金刮尺垂直水平压在欲留槎的部位,然后用铁抹子沿直尺下沿或一侧,将多余的砂浆切掉;在切除砂浆时,铁抹子尖应略向上或向尺身下挠斜,将斜槎切成60°左右,形成反槎,如下图所示。

这样可以有效地防止外墙在此施工缝部位漏水。在利用爬架进行外墙装饰施工时,从上而下,按此法留置的反槎可起到防水作用,在爬架下降到下一层施工时,应将槎口和墙体反复浇水湿润,水浸入深度10mm且表面无明水即可抹灰。

而且,在施工缝处,面层的施工缝与基层的施工缝应相互错开,一般面层的施工缝留在基层施工缝上500mm左右的位置。并且,在面层和基层上均要留“反槎”。

4.4 砌筑工程

1、构造措施不符合要求

原因分析:门垛等位置做构造柱、圈梁等施工相比砌砖更困难,现场空鼓不够严格;

控制措施:(1)门垛、过梁具备条件的在结构施工阶段一次性浇

筑成型;(2)由技术部出构造柱、圈梁设计位置图纸;(3)样板引路,必须第一层样板验收后才可大面施工;

2、灰缝不平直饱满

原因分析:砌筑随意性强,质量要求不高,工人操作求快;

控制措施:(1)样板先行,先确定标准再进行施工;

砌体工程应达到的标准示意图:

3、门窗洞、空调洞等位置未砌筑混凝土块

原因分析:未加工预制块,砌筑随意性强;

控制措施:明确标准,严格执行;具体要求见下图:

4.5 抹灰工程

1、空鼓开裂

原因分析:(1)基层清理不到位,(2)甩浆不符合要求(3)砂浆使用时间过长(4)钢丝网布设不到位

控制措施:严查原材料及配比关:严格对砂、水泥进行送检,对砂含泥量、级配进行抽查;对水泥严格按照送检规范要求进行送检;现场制作砂浆配比牌,标示清楚设计配比、施工配比以及施工换算配比。

严格验收程序:基层必须经过验收才能进行抹灰的施工,基层验收主要包括:胀模、爆模是否已经打凿,木屑、模板、PVC管等是否已经清理到位,是否提前浇水湿润,是否进行了毛化处理,毛化处理的强度、均匀度、牙尖长度等是否能够达到抹灰施工的要求。是否设置了灰饼,灰饼设置的距离是否满足要求,钢丝网布设是否合理,是否符合要求。

进行有效的过程监督:在施工过程中,严格进行检查;对不符合要求的及时纠正,重点关注砂浆的使用,禁止在抹灰过程中,在楼层砂浆内加水搅拌。

2、管道部位抹灰质量差

原因分析:先安装管道后进行抹灰,导致管道位置抹灰不好操作,

收面粗燥

控制措施:与安装单位协调好,先抹灰后装管道

3、门窗洞口处抹灰留槎不顺直

原因分析:工人操作比较随意,随手用抹灰用躺子切槎

控制措施:要求用硬质铝合金尺靠住后进行切槎,必须切直

4、线盒位置抹灰不清爽

原因分析:线盒安装突出墙面厚度控制不好,抹灰时线盒位置未

将多余砂浆刮掉

控制措施:线盒安装应在墙面灰饼完成以后,按灰饼厚度进行安装,抹灰完成后应将多余的灰刮干净。

大面抹灰效果示意图:

4.6 门窗工程

1门窗框变形

(1)当门框边梃、上槛料宽度超过120mm时,在靠墙面开5mm深,10mm 宽的沟槽,以减少出现瓦形的反翘。

(2)门框重叠堆放时,应使底面支承点在一个平面内,以免产生翘曲变形,并在表面覆盖防雨布,防止雨水淋湿和太阳曝晒而再次受到膨胀干缩。

(3)门窗框制作好后,应及时刷底子油一遍。与砖墙接触的一面,应涂刷防腐油,以防受潮变形。

2铝合金门窗翘曲变形

(1) 铝合金门窗安装以前,必须逐樘进行检查,如有翘曲、变形或脱焊的铝合金门窗,应进行调直校正或补焊好后再行安装。

(2) 搬运钢窗时,不准用杠棒穿入窗芯抬挑,要做到轻搬轻放,运输或堆放时应竖直放置。

(3)在工程施工时,不准把外脚手架横杆绑在钢窗上,也不得把架板穿搭在窗芯上。

4.7 幕墙工程

1、外墙幕墙不平整,胶缝不匀。

(1)铁件预埋与主体结构同步,在砼浇筑前应对照图纸仔细检查铁件规格、位置及标高是否正确。

(2)核对结构实际尺寸,进行深化设计,测好窗间墙,墙垛等处中心线,水平分隔线,阴阳角垂直线,在墙面上弹上若干水平线,在阴阳角、窗口处弹上垂线,挂垂直,安装龙骨。

(3)铝塑板加工、安装、打胶适行样板引路,做好工人技术交底工作。

4.8 安装工程

1、管道工程质量通病的控制

(1)管道螺纹接口渗漏

现象:管道通入介质后,螺纹连接处有返潮、滴漏现象,严重影响使用。

预防措施:

螺纹加工时,无论是用套丝机、手工套丝板牙加工,将严格按标准进行。要求螺纹端正、光滑、无毛刺、不断丝、不乱扣等。管螺纹的主要尺寸应符合安装规定。

管螺纹加工后,先用手拧入2-3 扣,再紧就需用管钳子紧了,最后螺纹留出距连接件处2-3 扣。在进行管螺纹安装时,选用的钳子要合适,用大规格的钳子上小口径的管件,会因用力过大使管件损坏,反之会因用力不够上不紧。上配件时,不仅要求上紧,还需考虑配件的位置和方向,不允许因拧过头而用倒扣的方法进行找正。

管道安装完毕,严格按照施工验收规范的要求进行严密性试验和强度试验,认真检查管道和接头有无裂纹、砂眼等缺陷,丝头是否完好。

管道支吊架距离要符合设计规定,安装要牢固。

处理方法:一般情况下,从活接头处拆下,如螺纹有毛病应及时修理,如果是零件损坏应更换,然后擦干净,重新更换填料,用管钳上紧。

(2)管道支架选用不当

管道投入使用后,由于支架选择不当,造成支架不起作用,使管道变形或损坏,严重影响使用。

预防措施:

管道不允许有任何位移的部位,设置固定支架,固定支架要牢固地固定在可靠的结构上。

在管道无垂直位移或垂直位移很小的地方,可装设活动支架或刚性支架。活动支架的形式,根据对管道摩擦的不同程度来选择,对摩擦产生的作用力无严格的限制时,采用滑动支架;当要求减少管道轴向摩擦作用力时应用滚动支架。

在水平管道上,只允许在管道单向水平位移的部位或在铸铁阀件两侧、门型补偿器两侧适当的部位,装设导向支架。

在管道具有垂直位移的部位,应装设弹簧吊架。

经检查,如果不符合上述使用原则,应进行更换。

(3)管道支架固定不牢、固定方法不对

管道支架安装后有松动现象,特别是管道输入介质后,由于重量增加或其他作用力的影响,支架变形或松脱,影响管道的使用。

预防措施:

支架横梁应牢固地固定在墙、柱子或其它结构物上,横梁长度方向应水平,顶面应与管子中心线平行,不允许上翘下垂或扭斜。

无热位移的管道吊架的吊杆应垂直于管道,吊杆的长度要能调节。有热位移的管道,吊杆应在位移相反方向,按位移值的二分之一倾斜安装。

固定支架应使管子平稳地放在支架上,不能有悬空现象。管卡应紧卡在管道上。由于固定支架承受着管道内介质压力的反力及补偿器的反力,因此固定支架的位置必须严格安装在设计规定的位置上。

活动支架不应妨碍管道由于热膨胀所引起的移动。其安装位置应从支承面中心向位移的反向偏移,偏移应为位移的一半。同时管道的保温层不

得妨碍热位移。

当管道投入使用后,发现支架不符合规定或松动时,应重新安装加固。

(4)阀门关闭不严或阀体渗漏

阀门安装后,经试验或投入运行后,阀门关闭不严,有时阀体有泄漏,影响使用。

预防措施:

1)密封面磨损造成关闭不严时,应进行修理,一般需拆下进行研磨。密封面的缺陷(撞痕、刀痕、压伤、不平、凹痕等)深度<0.05mm时,可用研磨消除;深度>0.05mm时,应先在车床上加工,然后再研磨,不允许用锉刀或砂纸打磨等方法修理。

2)属于操作关闭不当原因泄漏时可以缓缓反复启闭几次,直至关严为止;还不能解决问题,就应拆下进行调直修整或更换;杂质堵住阀芯时,首先应将阀门开启,排出杂物,再缓缓关闭,必要时可轻轻敲打直至排出杂质。

3)属于阀体有裂纹或压盖开裂造成泄漏的原因,一是在安装前由于运输过程中受到碰撞形成裂纹,安装前又未仔细检查,造成安装后泄漏;另一种原因是阀门本身是好的,由于安装时操作不当,用力过猛或受力不均造成阀体裂纹或压盖损伤。

4)当管路系统的阀门有泄漏或关闭不严时,首先要仔细检查,分析原因,轻轻启闭几次仍不能解决时,应关闭上游的阀门,放出介质,拆下有泄漏的阀门解体检查。如经简单修理或研磨就能复原的就可以继续使用,属于本身裂纹或存在较大的缺陷的就更换新的,重新安装。

(5)室内管道施工缺陷

管道穿越基础、隔墙或楼板处未预留孔洞或孔洞偏差较的大,造成施工重新开洞;或开洞过大,影响结构结构强度;不同用途的管道间距或与电气管线的距离不符合规定;没有坡度或倒坡;管道与管道、管道与结构

间的距离不符合规定。

预防措施:

1)管道施工时,要预先考虑与结构的配合,即在结构施工时,将管道穿越基础、隔墙和楼板的孔洞预留出来。一方面可防止损坏结构,另一方面也节省打洞开孔的劳力。以保证预留预埋的安装质量和对专业分包单位的顺利交接。

2)在整栋建筑物内,有各种管道和电气管线敷设,为了保证使用安全和预埋准确,在预埋前,要求各预埋专业工程师绘制详细的预埋图代替蓝图施工,以使预埋更直观、技术复核更简洁。

3)管道的坡度,是保证管道正常使用的关键,有些管道必须有坡度,绝对不能反坡,否则就不能使用。管道安装时,必须预先明确图纸规定的管线坡度,根据坡度和管线长度计算出每一支架处的标高,然后在固定支架处放线,以保证坡度正确。

4)按设计或施工验收规范规定,管道与管道、管道与建筑结构的距离都有具体数值要求以便管道使用和维修,在进行管道安装时应严格遵守。

5)室内管道敷设时,所规定的相互间的距离一般是指最小安全距离,如果安装后小于规定数值就必须拆除后重新按规定距离安装。

2、电气工程质量通病的控制

(1)室外进户管预理:

预埋深度不够,位置偏差较大;转弯处用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网电焊驳接成90度角;进户管与地下室外墙的防水处理不好。

原因分析:

1)施工管理员不严格或者对承包者的故意违规行为不持反对意见,不坚决执行规范和标准。

2)与土建和其他专业队伍协调不够。

3)没有弯管机或不会使用弯管机,责任心不强,贪图方便用电焊烧弯。

预防措施:

1)加强与土建和其他相关专业的协调和配合,明确室外地坪标高,确保预埋管埋深。

2)预埋钢管上墙的弯头必须用弯管机弯曲,不允许焊接和烧焊弯曲。钢管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹痕现象,其弯扁程序不宜大于管子外径的10%,弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

(2)配电箱安装的偏差:配电箱的标高或垂直度超过允许偏差。

防治措施:根据结构工程的标高线,准确测量定位。

(3)电缆桥架(或线槽)安装问题:支架和吊架固定不牢,支吊架焊接处未作防腐处理;电缆桥架(线槽)在穿过建筑物的变形缝时未作处理。

防治措施:在安装桥架支吊架时,应将金属膨胀螺栓的螺母拧紧,焊接部位务必焊牢,不能有虚焊现象,焊接处及时刷好防锈漆;桥架(线槽)穿过建筑物的变形缝时应加装伸缩节作为补偿措施。

(4)电缆敷设易出现的问题:电缆沿桥架敷设时,排列不整齐,交叉严重;电缆头芯线与线鼻子压接不紧固。

防治措施:电缆敷设前应将电缆事先排列好,划出排列图表,按图表施工,电缆敷设时应敷设一根整理一根,固定一根;电缆头压接时,线鼻子与芯线截面必须配套,压接模具与芯线规格一致,压接数量不得小于二道。

(5)管内穿线易出现的质量问题

护口遗漏,破损及管径不符,导线连接处焊锡不饱满,出现虚焊、夹渣等现象。

防治措施:穿线前,应检查护口是否完好且与管径不符,如因操作不慎而使护口遗漏、破损或管径不符者应及时补齐,更换;在导线连接处焊锡时,温度要适当,涮锡要均匀。

(6)灯具及开关、插座安装中易出现的问题:成排灯具的中心偏差超出

允许范围;开关插座的面板不平整,与建筑物表面有间隔。

防治措施:确定成排灯具的位置时,必须拉线,而且拉十字线;开关、插座安装时应调整好面板后再拧紧固定螺丝,使其紧贴建筑物表面。

3通风空调工程质量通病的控制

(1)冷冻供回水管穿墙、楼板处结露、集水。

原因分析:套管规格小或管子与套管严重偏心,套管内管道未保温。

预防措施:采用铁皮套管或薄壁钢套管(穿墙的管子可采用PVC套管),保温时做到套管内保温层厚度不得减小,若采用硬质保温材料,则套管内用离心玻璃棉填充密实。

(2)阀门启闭几次后无法关闭严实,部分风机盘管运行一段时间后效果越来越差。

原因分析:管道冲洗不规范、不合理,导致冲洗不彻底、不理想。

预防措施:

系统末端进行临时短接。拆除短接前系统中所有过滤器。加大冲洗流量或压力。

4、消防工程

消火栓安装后不符和规范要求,栓头漏水。

原因:

1)消防箱未按规范要求制作,消火栓不能靠门轴。

2)消火栓标高未按规范要求。

3)安装消火栓箱时要吊线。

4)消火栓阀门关闭不严,由于管道未冲洗干净,阀座有杂物。

5)消火栓门关闭不严,安装时未找正或箱门不正。

预防措施:

消防箱跟厂家定货时,要提出要求。消火栓标高交底清楚。消火栓阀门冲洗干净。安装消防箱时要吊线,消火栓阀门冲洗干净,消防箱调正。

建筑工程质量通病防治措施(大全)

建筑工程质量通病防治措施 1.土方工程 1.1场地积水场地范围内局部积水 原因分析: (1)场地平整填土未分层回填压(夯)实,土的密实度很差,遇水产生不均匀下沉。(2)场地周围未做排水沟,或场地未做成一定排水坡度,或存在反向排水坡。(3)测量错误,使场地标高不一。 防治措施:场地内的填土认真分层回填碾压(夯)实,使密实度不低于设计要求,避免松填;按要求做好场地排水坡和排水沟。做好测量复核,避免出现标高误差。 1.2填方边坡塌方填方边坡塌陷或滑塌 原因分析: (1)边坡坡度偏陡。(2)边坡基底的草皮、淤泥松土未清理干净;与原陡坡接合未挖成阶梯形搭接;或填方土料采用淤泥质土等不符合要求的土料。(3)边坡填土未按要求分层回填压(夯)实。(4)边坡坡角未做好排水设施,由于水的渗入,土内聚力降低,或坡角被冲刷而导致塌方。 防治措施:永久性填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和工程重要性按设计规定放坡;按要求清理基底和做阶梯形接槎;选用符合要求的土料,按填土压实标准进行分层、回填碾压或夯实;在边坡上下部做好排水沟,避免在影响边坡稳定的范围内积水。 1.3填土出现橡皮土填土夯打后,土体发生颤动,形成软塑状态而体积并没有压缩。

原因分析:在含水量很大的腐殖土、泥炭土、黏土或粉质粘土等原状土上进行回填,或采用这种土作土料回填,当对其进行夯实或碾压,表面易形成一层硬壳,使土内水份不易渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。 防治措施: 夯实填土时,适当控制填土的含水量;避免在含水量过大的原状土上进行回填。填方区如有地表水时,应设排水沟排水,如有地下水应降低至基底。治理方法:可用干土、石灰粉等吸水材料均匀掺入土中降低含水量,或将橡皮土翻松、凉干、风干至最优含水量范围,再夯(压)实。 1.4回填土密实度达不到要求回填土经碾压或夯实后,达不到设计要求的密实度。原因分析1)填方土料不符合要求;采用了碎块草皮、有机质含量大于8%的土、淤泥质土或杂填土作填料。(2)土的含水率过大或过小,因而到不到最优含水率的密实度要求。(3)填土厚度过大或压实遍数不够。(4)碾压或夯实机具能量不够,影响深度较小,使密实度达不到要求。 防治措施: 选择符合要求的土料回填;按所选用的压实机械性能;通过实验确定含水量控制范围内每层铺土厚度、压实遍数、机械行驶速度;严格进行水平分层回填、压(夯)实;加强现场检验,使其达到要求的密实度。 处理方法:如土料不符合要求,可采取换土或掺入石灰、碎石等措施压实加固;土料含水量过大,可采取翻松、凉晒、风干或掺入干土重新压、夯实;含水量过小或碾压机具能量过小,可采取增加压实遍数或使用大功率压实机械碾压等措施。 1.5挖方边坡塌方在挖方过程中或挖方后,边坡土方局部或大面积塌陷或滑塌。

质量通病防治措施方案.

天保大道建设工程(迎宾大道南延线-- 锦江桥) 质量通病防治专项措施方案 四川源泰建设工程有限公司天保大道项目部 2013年7月

天保大道建设工程(迎宾大道南延线-- 锦江桥) 质量通病防治措施方案 编制人: 审核人: 批准人:

编制单位: 四川源泰建设工程有限公司天保大道项目部 编制日期: 2013年7月16日 第一章工程概况 本道路工程设计起点K0+020,接现状迎宾大道南延线车道边缘线,设计终点K3+200,位于锦江桥附近。道路全长3200米,红线宽度40米,道路两侧各有一定宽度的规划绿地,道路北侧规划绿地为15米,道路南侧规划绿地为30米。 道路沿线共有六处交叉口(含起点与迎宾大道南延线线交叉口),第一处交叉口为起点处天保大道与迎宾大道平交口,天保大道顺接现状迎宾大道南延线车道边缘线;第二处交叉口为天保大道与规划道路平交;第三处交叉口为天保大道与元华路底层道路平交;第四处交叉口为天保大道与规划道路平交,第五处交叉口为天保大道与赛事中心连接线平交;第六处交叉口为天保大道与站华路平交。与元华路相交路口,元华路40米红线范围由元华路实施,元华路红线范围外由本道路实施;与站华路相交路口已由站华路实施。其余路口由本道路设施。 本项目位于双流县华阳区,处于天府新区的核心地带,作为与元华路、红星路南延线、正公路同期开工的天府新区第一批重点项目,建设意义非常重大。不仅可以在区域交通中起到连通“三纵”的作用,同时可带动周边区域地块的招商引资、开发建设。本道路规划红线宽

40米,北侧规划绿地为15米宽,南侧规划绿地为30米宽。横断面布置要素及尺寸如下: 其中车行道路面具体划分为: 32米=0.25米路缘带+4.5米非机动车道+(3.75+3.75+3.5)米机动车道+0.5米中央双黄线+(3.5+3.75+3.75)米机动车道+4.5米非机动车道+0.25米路缘带。 车道横坡度为1.5%向外侧,人行道横坡度为2%向内侧,均采用单折线型式;人行道路缘石外露高度22cm。 路面设计标高线为道路中线。 设计标准: (1)道路等级:城市主干路; (2)计算行车速度:60km/h;

质量通病防治措施方案77642.pdf

目录一、编制依据 二、工程概况 三、编制目标及原则

四、最常见的质量通病 五、质量通病的原因分析及防治措施 一、编制依据: 1.1、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)1.2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015)1.3、屋面工程技术规范(GB50207-94) 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50208-2002 1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 1.6、建筑防水工程施工工艺质量验收标准规范 1.7、施工手册 1.8、工程设计图纸 二、工程概况:

本工程为庐江中心城46#楼项目,位于安徽省庐江县文明中路西侧 庐江县人民医院北侧。 建设单位:庐江县云升房地产开发有限公司 监理单位:安徽祥如建设工程咨询有限公司 施工单位:江苏大汉建设实业集团有限责任公司 设计单位:合肥工业大学建筑设计研究院 勘探单位:安徽工程勘察院。 本工程为庐江县庐江中心城46#楼项目工程,本工程相对标高+0.000相对于绝对标高值为11.5m、室内外高差为0.30m,主要使用功能为商业。建筑工程等级为一级,设计使用年限50年;建筑面积为77263.34㎡,其中地上62464.18㎡、地下14799.16㎡、建筑基底面积7045㎡;建筑层数为地上28层、地下2层,建筑高度99.9m。耐火等级为Ⅰ级、地下室耐火等级为Ⅰ级;屋面防水等级为Ⅰ级、地下室防水 等级为Ⅰ级;抗震设防烈度为7度;主要结构类型为钢筋混凝土框架结构。 三、编制目标及原则: 3.1、建设工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的 一些工程质量问题。质量通病面大量广,危害极大;消除质量通病,是 提高施工项目质量的关键环节。产生质量通病的原因虽多,涉及面亦广,但究其主要原因,是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量 意识,不讲“认真”二字。其实,消除质量通病,并不是什么高不可攀 的要求,办不到的事。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第

建筑工程质量通病防治措施范本

整体解决方案系列 建筑工程质量通病防治措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-39935建筑工程质量通病防治措施Common quality control measures for construction projects 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (一)主体工程: 1、模板工程: ①常见的质量通病有:爆模、未起拱、缝隙大等。 ②消除质量通病措施有: a.模板工程应有设计施工方案,模板支撑(架)应有足够的强度、刚度和稳定性,支撑(架)应能承受新浇筑砼的重量、模板重量、侧压力以及施工荷载。 b.砼梁≥4m时应按规定起拱 c.木模板应弹线修边,安装拼板应严格控制缝隙。 d.砼浇筑前,木模湿润水要足够。 e.旧模板翻转使用时板上的灰疙瘩应消除干净。 2、钢筋工程: ①常见的质量通病有:钢筋表面锈蚀、柱子外伸钢筋错

位、绑扎节点松脱、钢筋保护层不足、梁抗震135°箍筋漏弯、钢筋闪光对焊接头弯折或偏心、钢筋搭接焊不符焊接规定、板的负弯筋没有设马凳或被踩弯等。 ②消除质量通病措施有: a.钢材应按公司指定的符合要求厂家采购。 b.对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用。 c.浇筑砼前对伸出板面的柱筋应认真核对位置,并至少绑有两个箍筋固定,以防错位. d.铁丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式,如节点松脱时重新绑牢。 e.搭接焊的钢筋的预弯应保证两钢筋的轴线在一直线上,再行施焊。 f.钢筋的保护层数量应满足需要。板的负弯筋应用垫块保护,安装预埋管线或浇筑砼时,不得踩踏板的负弯筋。 3、砼工程: ①常见的质量通病有:表面损伤如蜂窝、露筋、孔洞、夹渣,成型规格偏差如板面不平、歪斜、凹凸,内部缺陷如强度偏低、匀质性差、裂缝等。

工程质量通病防治专项施工方案

工程质量通病防治专项施工方案 一、工程概况 由江苏万豪房地产有限公司开发得万豪西花苑二期一标段工程,其中A12为两层框架结构独立基础、A11为地下一层地上三层框架结构、09栋为地下一层地上九层框架剪力墙结构、11 栋为地下一层地上十七层框架剪力墙结构,总建筑面积约为30000平方米。总承包单位为通州建总集团有限公司。 二、施工措施得编制依据: 根据《扬州市建筑工程质量通病防治办法》得规定,凡2004年7 月1 日起新开工得住宅工程,应全面贯彻《江苏省工程建设标准工程质量通病控制标准》得要求,结合万豪西花苑二期一标段工程得实际情况,就本工程工序,按《江苏省工程建设标准工程质量通病控制标准》得要求,认真研究,加以细化、完善,制定得实施计划与措施。 本方案就是在原施工组织设计得基础上,根据《江苏省工程建设标准工程质量通病控制标准》得要求,针对住宅工程常见得通病制定得专项治理方案,就是施工组织设计得补充,报业主、监理审批后在后续工程中与施工组织设计一并实施。三、运行程序 制定计划T落实措施T学习、交底T检查、整改T验收、总结、制定计 划为提高住宅工程质量,克服住宅工程质量通病,规范住宅工程质量通病防治。本工程成立质量通病防治领导小组。由项目经理担任组长,技术负责人、质检员担任副组长,各工种得班组长担任成员。对通病防治得全过程进行组织、实施,加强预控,特制定通病防治计划,具体如下: 1、墙体裂缝防治 2、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治

3、楼地面渗漏防治 4、外墙渗漏防治 5、门窗渗漏防治 6、屋面渗漏防治 7、屋内标高与几何尺寸防治 五、治理质量通病得防治措施 1、墙体裂缝防治得技术措施: 1.1 本工程外墙为砂浆加砌块砖,内墙粉煤灰加气混凝土砌块,考虑到加气混 凝土砌块得工期与质量方面得不利因素,我方做出以下调整,砌块进场后及 时进行复试,复试合格后现场开始使用,在使用前两天提前洒水湿润,保证砌块含水率控制在在15%。 1.2砌墙时在留置墙体拉结筋间距500mm在砌体得中部设置腰梁一道,门洞上 口及窗台上口设置门过梁及窗台梁一道。门窗洞口两侧设置构造柱。 1、3 墙体得管线密集处,砖砌体无法砌筑时,进行留槽用混凝土进行浇灌,留槽做法同 构造柱马牙槎,内配双层双向箍筋① 8@150拉钩间距①6@300。 1 、4 填充墙与砼梁、墙结合处均采用钢丝网加强抹灰,加强带与各基体得搭接 宽度150,顶层粉刷砂浆宜掺入抗裂剂。 1、5砌筑砂浆采用专用砌筑砂浆。 1、6填充墙砌至接近梁底、板底时留置2?3cm得缝隙。填充墙砌筑完间隔15d 以后,用细石砼或高标号水泥砂浆分两次嵌填密实 1、7 框架间填充墙拉接筋按砖模数要求,不得折弯压入砖缝。 1、8砌体结构砌筑完成后30d后开始抹灰。 1 、9 墙体安装电管须开槽时,开槽必须使用切割机,开槽宽度必须就是管径得两倍。

质量通病防治措施方案(最完整)

恩施州怡嘉苑经济适用住房小区工程 工程质量通病防治措施方案 编制单位:重庆市万州清江建筑工程有限公司(A栋) 恩施州翔宇建设工程有限公司(B栋) 恩施州宏城建设工程有限公司(C栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(D栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(E栋) 编制组人员:

审核单位: 编制日期:二0一0年十一月三日 目录 一、施工概况··2 1.1.工程项目名称和参建单位名称··2 1.2.工程概况及说明··2 二、质量通病防治保证管理体系·3 三、编制依据··4 四、防质量通病实施目标·5 五、工程质量通病各项防治措施方案·5 (一)外墙渗漏防治措施··5 (二)变形缝渗漏防治措施··13 (三)钢筋混凝土现浇楼板开裂控制与防治措施··16 (四)墙体裂缝控制与防治技术措施··26 (五)给排水工程质量通病防治技术措施··32 (六)电气工程质量通病防治方案··37 (七)室内标高与几何尺寸控制质量通病防治方案··41 (八)屋面渗漏防治措施··43 (九)楼地面渗漏防治措施··50 六、质量通病防治管理措施·54

一、工程概况 1.1.工程项目名称和参建单位名称 项目名称:恩施州经济适用住房小区工程 建设单位:恩施州蓝盾城市综合开发有限责任公司 监理单位:恩施州同欣监理有限公司 广东天衡工程建设咨询监理有限公司 设计单位:北京威斯顿建筑设计有限公司 恩施州天工建筑勘察设计有限责任公司 勘察单位:中南勘察设计院 恩施州天工建筑勘察设计有限责任公司 参建单位:重庆市万州清江建筑工程有限公司(A栋) 恩施州翔宇建设工程有限公司(B栋) 恩施州宏城建设工程有限公司(C栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(D栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(E栋) 1.2.工程概况及说明 恩施怡嘉苑经济适用住房小区工程位于恩施市学院二巷,地势平坦。整个小区包括有5幢建筑物,拟建小区规划总用地面积约15161.70㎡,其中建筑总占地面积约为3200.00㎡,总建筑面积约为59100.00㎡,地下面积约3500㎡。

建筑工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治措施 “百年大计,质量第一”说明了工程质量之重要性,确保工程质量是建设工程永恒的主题。 在建设工程施工中产生了大量的质量问题,这些质量问题具有常见性,多发性以及难以彻底根治性,被业内称之为建筑工程质量通病,长期困扰着工程建设各相关单位,已引起政府相关管理部门的高度重视。 此次质检站开展此项工作,对我们的管理工作提出了更高的要求。因此,为树立公司信誉,根据本公司内部多年对质量通病治理经验,根据本项目特点制定出如下防治措施: 分项工程质量通病防治措施 1、模板工程质量通病防治措施 1、模板安装前,先检查模板的质量,不符质量标准的不得投入使用。 2、梁模板 ?通病现象:梁身不平直、梁底不平及下挠、梁侧模炸模、局部模板嵌入柱梁间、拆模困难。 ?防治措施:支模时遵守边模包底模的原则,梁模与柱模连接处,下料尺寸一般略为缩短;梁侧模必须有压脚板、斜撑、拉线通直后将 梁模钉固。梁底模板按规定起拱;砼浇筑前,模板应充分用水浇透。 3、墙柱模板 通病现象:炸模、断面尺寸鼓出、漏浆、砼不密实,或蜂窝麻面、偏斜、柱身扭曲。 防治措施: ?根据规定的柱箍间距要求钉牢固;成排柱模支模时,应先立两端柱模,校直与复核位置无误后,顶部拉通长线,再立中间柱模;四周 斜撑要牢固。 ?在浇筑楼层砼前,沿四周及筒体内侧@0.5~1M设置预埋锁筋,距砼水平面约10-20㎝,用于加固侧模,防止砼在楼层水平施工缝处

错台。 ?3)在浇完砼之前,将柱底、墙底模板与砼基层之间的缝隙用水泥砂浆填密实,在浇完砼之前先铺一层水泥砂浆50~100㎜,便于接浆。 ?4)侧模拆除时间不能太早,派专人先用小锤敲击柱身或墙身,一旦有空鼓声,表示砼面与模板已脱离,方可拆模。 4、板模板 ?通病现象:板中部下挠,板底砼面不平。 ?防治措施:楼板模板厚度要一致,搁栅用料要有足够的强度和刚度,木方规格务必一致,60×90,间距≤150㎜,搁栅面要平整;支顶 要符合规定的保证项目要求;板模按规定起拱。 2、钢筋工程质量通病预防措施 1、竖向钢筋偏位质量通病的防治措施 1、在立框架柱、剪力墙模板支撑系统前,宜在现浇混凝土楼面上预埋Ф12的钢筋头或Ф48的短钢管作为支点,间距不大于1M,并使斜支撑能与支点有牢固的连接,起到撑顶、反拉和调节垂直度的作用。 2、图纸会审与钢筋放样时注意梁、柱、墙筋的排列,尽量减少竖向主筋因排列问题而产生的位移。 3、在梁柱节点钢筋密集处,在柱与梁顶交界处,扎筋时给框架柱增加一个限位箍筋,用电焊将它与梁的箍筋点焊固定,在将柱主筋逐一绑扎牢固,并沿柱、墙高临时绑扎间距不大于300的箍筋或水平筋2~3道,确保节点处柱、墙筋在浇筑时不会发生偏位。 4、加强砼现场浇筑管理工作,认真进行技术交底,严禁将整管或整料斗的砼直接灌注到柱、墙内,不得随意冲撞构件的钢筋骨架,应先将砼卸在盘板上。再均匀下料,分层浇筑,分层振捣,这样既能保证砼的施工质量,又可防止撞偏钢筋骨架。 5、在进行竖向钢筋的搭接、焊接或机械连接前应先搭好脚手架,在上部通过吊线,用钢管固定出上部的托筋位置,使接长的钢筋能准确地套在箍筋范围内,这样在脚手架上安装柱、墙的钢筋,绑扎箍筋,即安全,又能保证竖向筋骨架不扭曲、不倾斜,还能提高工效。

工程质量通病防治施工方案(汇编)

工程质量通病防治施工方案 一、前言: 随着建筑业的迅猛发展,人们对建筑工程质量意识越来越强,要求越来越高。通过对一期交房,经整改达到了验收要求,从中存在不足之处,吸取教训,面临当今的建筑市场,低劣的质量,不仅被淘汰,而且会影响人民财产生命安全。只有抓好工程质量,以质取胜,创立良好的社会信誉,减少投诉,才能站稳当今的建筑市场。二期B块工程将要复工,避免过去的不足,降低成本,把二期工程质量上一个台阶。为此,特制订分部、分项工程质量通病防治方案。 二、分部、分项工程质量通病防治技术措施 1. 地下防水工程施工技术措施 1.1 防水混凝土结构裂缝、渗水 1)浇筑混凝土前,应考虑混凝土内外温差的影响,采取适当的措施。清理模板内的残留砂浆、杂物。 2)防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎的低碳钢丝不应接触模板。固定模板而穿过的螺栓应加焊止水环。达到一定强度后,不使止水螺栓转动,方可拆除侧模。拆模后,将留下的凹槽封堵密实,并在迎水面涂刷防水涂料。 3)采用预拌混凝土,其质量指标应在合同条款中明确,施工时应加强现场监控力度,安排专人检测混凝土的坍落度,其和易性应满足要求。 4)混凝土采用分层浇筑,泵送混凝土每层厚度宜为500-700mm,插入式振动器分层捣固,板面应用平板振动器振捣,排除泌水,进行二次收浆压实。 5)防水混凝土水平构件表面覆盖塑料薄膜或双层草袋浇水养护,竖向构件宜采用喷涂养护液进行养护,养护时间不少于14d。 2.1 后浇带部位渗漏、漏水 1) 底板、顶板不宜留施工缝,底板、顶板不宜留纵向施工缝。 2) 墙体不应留垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙交接处,应留在高出底板不小于300mm的墙体上。 3) 后浇带施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,并凿到密实混凝土,再铺设去石水泥砂浆。浇筑混凝土时,先浇水湿润,再及时浇灌混凝土,并振捣密实。

建筑工程质量通病防治措施方案

精品文档 GDAQ21101□质量通病防治措施专项施工方案 工程名称:金鼎中心区消防站工程 总承包单位:广东荣基鸿业建筑工程总公司 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日

目录 一、工程概况 ---------------------------------------------------------------------------- 1 二、质量管理及保证措施 ------------------------------------------------------------- 1 三、工程质量的过程控制和质量通病的防治措施 ------------------------------- 4 1、模板工程-------------------------------------------------------------------------- 4 2、钢筋工程-------------------------------------------------------------------------- 7 3、混凝土工程------------------------------------------------------------------------ 9 4、砌筑工程------------------------------------------------------------------------- 16 5、防水工程------------------------------------------------------------------------- 17 6、楼板裂缝------------------------------------------------------------------------- 18 7、楼地面渗漏防治的技术措施 ------------------------------------------------- 19 8、外墙常见的质量通病 ---------------------------------------------------------- 20 9、门窗渗漏------------------------------------------------------------------------- 20 10、屋面施工阶段防水层起鼓、渗漏 ----------------------------------------- 21 11、屋面有排气要求的隔热层不按规定留排水、排气孔,使顶棚出现渗水等现象 ----------------------------------------------------------------------------- 22 12、楼梯抹灰后踏步阳角掉角、排水不畅------------------------------------ 22 13、尺寸偏差 ----------------------------------------------------------------------- 22

建筑工程施工质量通病防治方案和施工措施

目录 一、编制目的 (2) 二、编制依据 (2) 三、预防质量通病的施工技术措施 (2) (一)、墙体质量通病防治技术措施 (4) (二)、钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治施工措施 (5) (三)、楼地面质量通病防治技术措施 (6) (四)、外墙质量通病防治技术措施 (7) (五)、门窗质量通病防治技术措施 (8) (六)、屋面质量通病防治技术措施 (9) (七)、楼梯、栏杆、台阶质量通病防治技术措施 (10) (八)、主变、高抗、电容器、断路器等主设备基础、保护帽质量通病防治技术措施 (11) (九)、电缆沟及盖板质量通病防治技术措施 (12) (十)、道路及散水质量通病防治技术措施 (12) (十一)、站区围墙质量通病防治技术措施 (13)

XXXXXXX土建工程 房屋工程质量通病防治方案和施工措施 一、编制目的 质量通病量大面广,危害较大,消除和防治质量通病是提高工程质量的重要环节,也是工程质量创优的重要措施之一。为保证工程质量,防止出现屋面、外墙、门窗渗漏和混凝土楼板、外墙裂缝等质量通病,特编制此方案。 二、编制依据 《建筑施工验收规范》 《110kV-1000kV变电(换流站)土建工程施工质量验收与评定规程》 《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》 《电气装置安装工程施工及验收规范》 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规定》 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》 三、预防质量通病的施工技术措施 产生质量通病的原因虽多,涉及面虽广,但究其主要原因是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第一”的观念,认真遵守施工程序和操作规程及强制性条文有关规定,认真贯彻质量责任制,认真总结质量通病的经验教训,采取有效的预防措施,要解决质量通病是完全可能的。

(完整版)质量通病防治措施方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制目标及原则 (3) 四、最常见的质量通病 (4) 五、质量通病的原因分析及防治措施 (5)

一、编制依据: 1.1、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 1.3、屋面工程技术规范(GB50207-94) 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50208-2002 1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 1.6、建筑防水工程施工工艺质量验收标准规范 1.7、施工手册 1.8、工程设计图纸 二、工程概况: 三、编制目标及原则: 3.1、建设工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题。质量通病面大量广,危害极大;消除质量通病,是提高施工项目质量的关键环节。产生质量通病的原因虽多,涉及面亦广,但究其主要原因,是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识,不讲“认真”二字。其实,消除质量通病,并不是什么高不可攀的要求,办不到的事。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第二”的观念,认真遵守施工程序和操作规程;认真贯彻执行技术责任制;认真坚持质量标准、严格检查,实行层层把关;认真总结产生质量通病的经验教训,采取有效的预防措施。

建筑工程质量的好坏很大程度上取决于“渗、漏、裂、空、堵”等质量通病的防治效果,这些质量通病主要表现为:外墙面渗水;外门窗周围渗水;屋面渗水;卫生间、厨房间渗漏;管道接口渗漏;地面、顶棚空鼓;楼地面、墙面裂缝;下水道堵塞等。 3.2、质量通病防治基本原则 1、质量通病的治理要以管理和技术措施为主,反对不计成本,以治理为名进行不必要的变更的治理行为。在管理上,要加强施工组织,完善各项制度,落实质量责任,推广标准化、精细化施工管理;在技术上,要加强技术创新,鼓励研发、推广和采用新技术、新材料,完善工艺流程和标准,严格执行强制性标准。 2、质量通病的治理要和精细化管理相结合,治理工作注重从小、从细抓起。治理质量通病的过程就是一个精细化管理的过程,要注重抓好工程质量的细小部位,施工管理的细小措施,施工工艺的细小环节。 3、质量通病的治理要加强协作,各负其责。在治理过程中,要通过治理责任这个纽带,建立治理沟通、协作机制,形成合力,共同发挥作用。 4、质量通病的治理要预先制定专项治理措施,找准病因,对症下药,做到事半功倍。质量通病是长期形成的痼疾,治理活动不可能一蹴而就、立竿见影,要根据工程实际情况,突出重点、重点突破,带动全面。 5、质量通病治理活动要在明确责任的基础上,充分发挥一线人员的智慧,要防止质量通病的治理要求、治理措施和一线人员不见面的情况,要让一线工程人员了解质量通病的名称、危害、产生原因和表现形式,掌握治理的措施和施工工艺关键环节,把治理的直接责任落实到一线,调动一线人员的积极性。 3.3、工程质量通病治理工作领导小组: 组长:唐新(项目经理) 副组长:黄礼辉(项目副经理)、张曼维(项目技术总工) 成员:王双(质检员)、各栋号施工员、劳务班组负责人 四、最常见的质量通病: 4.1基础不均匀下沉,墙身开裂; 4.2现浇钢筋混凝土工程出现蜂窝、麻面、露筋; 4.3现浇钢筋混凝土阳台、雨蓬根部开裂或倾覆、坍塌; 4.4砂浆、混凝土配合比控制不严,任意加水,强度得不到保证; 4.5屋面、厨房渗水、漏水; 4.6墙面抹灰起壳,裂缝、起麻点、不平整; 4.7地面及楼面起砂、起壳、开裂; 4.8门窗变形,缝隙过大,密封不严;

最新工程质量通病专项治理书

工程质量通病专项治 理书

一、卫生间局部等电位联结做法不规范 二、卫生间局部等电位联结做法不规范一般表现形式为:等电位联结做法不正 确或局部漏做,不能起到等电位保护作用。 三、治理主要措施: 四、1、设计单位应明确住宅卫生间局部等电位联结所选用的标准图集。 五、2、楼板内钢筋网应与等电位联结线连通,墙体为混凝土墙时,墙内钢筋 网宜与等电位联结线连通。 六、3、下列部位应进行等电位联结:金属陶瓷浴盆及金属管道;淋浴供水用 的金属管道;洗脸盆下与金属排水管道相连的金属有水弯;金属给排水立管。 七、4、散热器的支管为金属材料时,支管应进行局部等电位联结;散热器的 支管为非金属材料时,散热器应进行局部等电位联结。 八、5、洗脸盆金属支托架固定与混凝土墙内钢筋相连时,金属支托架应进行 局部等电位联结。 九、6、卫生间、浴室内无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的 PE线相连;如浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。 十、7、等电位联结线应采用截面积不小于 4mm2铜芯软导线,导线压接应采用 接线端子并搪锡处理,压接螺丝应为热镀锌材料,弹簧垫圈、平垫圈应齐全,并压接牢固。 十一、8、等电位箱内端子板材质及规格应满足设计要求,表面应进行搪锡处理。

十二、9、卫生间等局部等电位联结施工完成后,应全数做导通测试并形成记录。 十三、电气暗配管不通,管内穿线“死线” ,金属线管有毛刺。 十四、通病表现形式:电线导管出现扁折、断开、不通,金属线管断口处有毛刺导致无法穿线或穿线困难,造成导线绝缘层损坏,造成电气不通或跳闸。 十五、治理主要措施: 十六、1、塑料管及配件的壁厚和外观质量应符合《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050的要求。 十七、2、导管敷设后引出地面部位、转弯部位应及时采取防止导管扁、折、断开的措施,配管接口部位应增加防止断裂的加固措施。 十八、3、焊接钢管敷设前应对焊接钢管内壁进行防腐处理。 十九、4、金属导管煨弯使用的弯管器或模具应与导管管径及其弯曲半径相匹配,并应由熟练的技术工人操作。 二十、5、导管敷设后在管口端用拉动法检查铁丝引线应灵活,否则应整改或返工。 二十一、6、金属导管禁止对口焊接,镀锌和壁厚小于2mm的钢管不得套管焊接。应根据不同的钢管、不同敷设方式,采用管接头连接、套管连接等。 二十二、7、金属导管末端的管口及中间连接的管口均应打磨光滑,较大管径的管口应打喇叭口或磨光。

建筑工程质量通病防治办法

质量通病防治方案 (寿光华盛·新城明珠C区) 编制: 审核: 批准: 浙江小九天建设集团公司 第一章、编制说明 针对目前建筑工程中,存在的大量质量通病的情况,项目部组织质量、安全、材料等相关部门,结合《山东省住宅工程质量通病专项治理措施》的相关规定,国家有关法律、法规和工程技术标准以及借鉴诸多工程实例的防治方法,特制订了《寿光华盛·新城明珠C区工程质量通病防治方案和施工措施》,以指导今后施工。 一、执行常用的施工规程、规范 1、《山东省住宅工程质量通病专项治理措施》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、国家建设部《工程建设标准强制性条文(2002)版》 4、《工程测量规范》(GB50026-93) 5、《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 8、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 9、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 11、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

12、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 13、《混凝土小型空心砌块工程施工及验收规程》(DG/TJ08-006-2000) 14、《混凝土小型空心砌块工程质量检验评定标准》(GJ/TJ08-007-2000) 15、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB20210-2001) 16、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 17、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 二、执行常用的施工安全规程、规范 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 5、《建筑安装工程安全技术规程》 6、《建筑安装工人安全技术操作规程》 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》〔JGJ130-2001(2002年局部修订)〕 第二章、工程概况 华盛·新城明珠C区1#~5#楼,13#~28#楼6#~12#楼,29#~32#楼,工程总计建筑面积195712.67平方米。其中砖混结构为61712.5平方米,框子剪力墙结构为134000.17平方米。位于山东省寿光市地处幸福南路西侧,弥河街南侧,建设单位为寿光市华盛房地产开发公司,设计单位为寿光市建筑设计研究院有限责任公司和浙江华洲国际设计有限公司,监理单位是青岛建研院建设监理有限责任公司,由浙江小九天建设集团有限公司施工。 第三章、质量通病防治工作领导小组 成员 组长:潘明霞

工程质量通病防治措施专项施工方案

目录 一、工程概况 0 二、总体要求....................................... 错误!未定义书签。 1.1编制说明.................................... 错误!未定义书签。 1.2质量目标?0 三、防控治理保证体系................................ 错误!未定义书签。 3.1防控治理管理组织机构........................ 错误!未定义书签。 四、防控治理制度?错误!未定义书签。 4.1质量实施体制?错误!未定义书签。 4.2建立防控治理工程预检制度?错误!未定义书签。 4.3建立防控治理计划制度....................... 错误!未定义书签。 4.4成立相应QC小组制度.......................... 错误!未定义书签。 4.5责权利相结合制度............................. 错误!未定义书签。 4.6严格防控治理检查制度?5 4.7坚持样板引路制度?错误!未定义书签。 4.8加强成品保护制度?错误!未定义书签。 4.9工程例会制?错误!未定义书签。 4.10建立开工前的技术交底制度?6 4.11建立“五不施工”、“三不交接”及工序“三检”制度错误!未定义书签。 4.12建立严格的隐蔽工程检查签证制度 (7) 4.13建立质量巡视检查和旁站制度?错误!未定义书签。 4.14建立严格的原材料、成品和半成品进场验收制度. 错误!未定义书签。 4.15建立健全原材料、成品、半成品管理制度 (7) 4.16建立原材料采购制度?7 五、防控治理保证措施?错误!未定义书签。 5.1第一要素——人.............................. 错误!未定义书签。 5.2第二要素——材料?错误!未定义书签。 5.3第三要素——方法 (9) 5.4第四要素——机械............................. 错误!未定义书签。 5.5第五要素——环境?错误!未定义书签。 六、防控治理程序?错误!未定义书签。 6.1防控治理保证程序?错误!未定义书签。 6.2过程质量执行程序............................ 错误!未定义书签。 6.3施工质量检查与评定 (11) 6.4质量事故、汇报与验收......................... 错误!未定义书签。 13 七、可能出现的质量通病分析? 7.1、桩基工程?错误!未定义书签。 7.2、模板工程.................................. 错误!未定义书签。 7.3、钢筋工程?错误!未定义书签。

山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施

各市住房和城乡建委(建设局),建管局(处、办),房管(开发)局(处、办): 多年来,全省上下高度重视建设工程质量管理工作。从1997年开始,我省先后开展了治理工程质量通病、创建无质量通病住宅和创建“质量诚信、用户满意”工程活动,各级建设部门和广大工程参建单位不断强化建筑工程质量监管,完善内部质量保证体系,狠抓质量通病的治理,取得了明显成效。近年来,随着经济社会发展和人们生活水平的提高,人民群众对住宅工程质量有了更高的期望。同时,大量新技术新材料新工艺的推广应用和精装修成品房的逐步涌现,在施工队伍素质和施工过程控制方面的矛盾逐渐扩大,出现了一些新的质量通病,个别原已消除的质量通病也有所反弹,影响了工程使用功能,群众对此有些意见。为巩固近年来住宅工程质量管理工作成果,从更高标准推动全省住宅工程质量整体水平的提高,让人民群众住上满意房、放心房,省住房和城乡建设厅、省建筑工程管理局决定在全省深入开展住宅工程质量通病专项治理活动(以下简称专项治理活动),现将有关事项通知如下: 一、充分认识开展专项治理活动的重要意义 住宅工程的质量,涉及到人民群众的公共安全和切身利益,事关党和政府的形象和社会稳定的大局。开展专项治理活动,是对前些年治理质量通病工作的深化和提高,也是进一步贯彻落实科学发展观,落实以人为本,建设和谐社会的具体体现,更是我们党和政府密切与人民群众血肉联系,维护广大人民群众根本利益,为群众办实事的重要标志。各级住房和城乡建设行政主管部门要站在讲政治的高度,充分认识专项治理活动的重要意义,增强工作责任感和紧迫感,统筹规划,突出重点,强化措施,积极引导工程参建各方加强管理,健全质量保证体系,严格监督工程建设标准的实施,扎扎实实开展专项治理活动。要加强舆论引导,积极通过各种宣传工具,广泛深入地开展宣传发动,号召社会广泛参与,营造良好舆论氛围。要积极通过培训教育等形式强化引导,使参建各方统一行动,明确目标要求,自觉强化质量管理工作,推动专项治理活动深入开展。 二、明确专项治理活动的指导思想、主要内容和工作目标 指导思想:全面贯彻落实科学发展观要求,坚持工程建设“百年大计、质量第一”方针,从解决涉及群众切身利益的热点、难点问题出发,强化工程参建各方主体责任,强化各项法律法规和强制性建设标准的落实,强化工程质量监管机制,强化工程质量的过程控制,在巩固住宅工程主体结构质量的基础上确保使用功能质量,推动全省住宅工程质量总体水平再上新台阶。 主要内容:从现在开始,利用三年时间对当前影响住宅工程主要使用功能的渗漏、裂缝、电气、水暖四大类十二项突出工程质量通病进行专项治理。

质量通病防治措施(最全版)

通病防治专项方案 一、土建部分 (一)土方开挖主要工程质量通病及防治措施 1.场地积水(场地范围内局部积水) 产生原因 (1)场地周围未做排水沟或场地未做成一定排水坡度,或存在反向排水坡。 (2)测量偏差,使场地标高不一。 防治措施: (1)按要求做好场地排水坡和排水沟。 (2)做好测量复核,避免出现标高错误。 2.挖土边坡塌方(在挖方过程中或挖方后,边坡土方局部或大面积塌陷或滑塌) 产生原因: (1)基坑(槽)开挖较深,未按规定放坡。 (2)在有地表水,地下水作用的土层开挖基坑(槽),未采取有效降排水措施。 (3)坡顶堆载过大或受外力震动影响,使坡体内剪切应力增大,土体失去稳定而导致塌方。 (4)土质松软,开挖次序、方法不当而造成塌方。 防治措施:根据不同土层土质情况采用适当的挖方坡度;做好地面排水措施,基坑开挖范围内有地下水时,采取降水措施;坡顶上弃土、堆载,使远离挖方土边缘3~5m;土方开挖应自上而下分段分层依次进行,并随时做成一定坡势,以利泄水;避免先挖坡脚,造成坡体失稳;相邻基坑(槽)开挖,应遵循先深后浅,或同时进行的施工顺序。处理方法,可将坡脚塌方清除,做临时性支护(如推装土草袋设支撑护墙)措施。 3.超挖(边坡面界面不平,出现较大凹陷) 产生原因: (1)采用机械开挖,操作控制不严,局部多挖。 (2)边坡上存在松软土层,受外界因素影响自行滑塌,造成坡面凹洼不平。 (3)测量放线错误。 防治措施:机械开挖,预留0.3m厚采用人工修坡;加强测量复测,进行严格定位。 4.基坑(槽)泡水(地基被水淹泡,造成地基承载力降低) 产生原因: (1)开挖基坑(槽)未设排水沟或挡水堤,地面水流入基坑(槽)。 (2)在地下水位以下挖土,未采取降水措施将水位降至基底开挖面以下。 (3)施工中未连续降水,或停电影响。 防治措施:开挖基坑(槽)周围应设排水沟或挡水堤;地下水位以下挖土应降低地下水位,使水位降低至开挖面以下0.5~1.0m。 5.基底产生扰动土 产生原因: (1)基槽开挖时排水措施差,尤其是在基底积水或土壤含水量大的情况下进行施工,土很容易被扰动。 (2)土方开挖时超挖,后又用虚土回填,该虚土经施工操作后亦改变了原状土的物理性能,变成了扰动土。 防治措施: (1)认真做好基坑排水和降水工作。降水工作应待基础回填土完成后,方可停止。 (2)土方开挖应连续进行,尽量缩短施工时间。雨季施工或基槽(坑)开挖后不能及时进行下一道工序施工时,可在基底标高以上留15~30cm的土不挖,待下一道工序开工前再挖除。采用机械挖土时,应在基底标高以上留一定厚度的土用人工清除。冬季施工时,还应注意基底土不要受冻,下一道工序施工前应认真检查。禁止受冻土被隐蔽覆盖。为防止基底土冻结,可预留松土层或采用保温材料覆盖措施,待下一道工序施工前再清除松土层或去掉保温材料覆盖层。 (3)严格控制基底标高。如个别地方发生超挖,严禁用虚土回填。处理方法应征得设计单位的同意。 4.2.9回填土主要工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治手册

建筑工程质量通病 防治手册 (内部使用) 广东工程建设监理有限公司 广东华工工程建设监理有限公司 联合体

目录 第一章模板一般质量通病及其防治 (1) 第二章钢筋安装一般质量通病及其防治 (3) 第三章混凝土一般质量通病及其防治 (3) 第四章砖砌体工程一般质量通病及其防治 (7) 第五章屋面工程 (9) 第一节屋面找平层 (9) 第二节卷材防水屋面 (12) 第三节涂膜防水屋面 (13) 第四节刚性防水屋面 (17) 第五节屋面保温层 (21) 第六章保温隔热工程 (24) 第一节松散材料保温层 (24) 第二节屋面隔热 (24) 第七章地面工程 (25) 第一节水泥地面 (25) 第二节板块地面 (28) 第三节木地板 (30) 第八章门窗工程 (33) 第一节木门窗制作 (33) 第二节门窗框安装 (34) 第三节钢门窗安装 (37) 第四节塑料门窗安装 (39) 第九章抹灰饰面工程 (42) 第一节内墙抹灰 (42) 第二节外墙水泥砂浆抹灰 (46) 第十章饰面板(砖)工程 (49) 第一节室外面砖(外墙砖)墙面 (49) 第二节室内瓷砖(内墙砖)墙面 (51)

第十一章木装修工程 (54) 第一节木窗帘盒 (54) 第十二章涂饰工程 (55) 第一节溶剂型涂料涂饰工程 (55) 第二节水性涂料涂饰工程 (58) 第十三章建筑电气安装工程 (62) 第一节室内配线 (62) 第二节灯具电器安装 (66) 第三节火灾自动报警系统安装 (69) 第四节电缆敷设 (70) 第十四章暖卫管道工程 (71) 第一节室内给水管道安装 (71) 第二节室内排水管道安装 (71) 第十五章室外工程 (72) 第一节散水 (72) 第二节室外台阶 (72)

相关文档
相关文档 最新文档