文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1什么是分散控制系统

1什么是分散控制系统

1什么是分散控制系统
1什么是分散控制系统

1什么是分散控制系统:以微处理器为基础控制功能分散显示操作集中兼顾与自治和综合协调原则的新一代代表控制系统

2技术:计算机技术通信技术RT显示技术过程控制技术

3如何从构成原理的不同角度来理解DCS从控制仪表的角度:它是新代控制仪表系统

从信息系统的角度:他是一种分级控制系统从控制的角度:他是一种分级控制系统;从屋里实现的角度:它为硬件系统和软件系统

DCS分为哪几级:过程控制级,控制管理级,数据通信系统

4现场控制站的组成:机柜,控制器模件,模拟量输入\输出模件,数字量控制模件,中源模件

5通信网络拓扑结构哪几类:星型,环型,总线型

6广播式和存储转发式技术上有什么区别

广播式只有一个站处于发送状态其余各站接受状态

存储转发式所有站都能处于发送和接受状态

7DSC高可靠性体现在哪些方面:结构可靠性,无器件可靠性,部件可靠性,允余可靠性

8拓扑结构与传输控制之间的对应关系

查询式——星型,播式——环型和总线型,存储转发式——环型

9什么是分散控制系统DCS是以微分处理器为基础,全面融合计算机暂缓技术、通信网络技术、测量控制技术、人机接口技术而形成的现代控制系统

10DCS和FCS的区别系用一对通信线连接多台数字仪表代替一对信号线只能连接一台仪表;用多变量、双向数字通信方式代替单变量、单向模拟传输方式;用多功能的现场数字仪表代替单功能的现场模拟仪表;用分散式的虚拟控制站代替集中的控制站;变革传统的信号标志、通信标准和系统标准;变革传统的自动化系统体系结构、设计方案和安装调试的方法.

11现场控制单元HCV是控制网络给环路上的结点,它主要由多功能处理器、MFP、通信模件对、I/O子模件、电源模件、端子等组成,所有部都安装在装有标准19英寸机架的机柜里,通过上述各种模件的合理选配,就能组成满足多种控制要求的现场控制单元HCV

开关量输入通道的基本功能是接收外部装置或生产过程的状态信号,这些状态信号可能是电压、电流开关的触电,因此容易瞬时引起高压、过高压、接触抖动等现象。输入的状态信号经转换、保护、跟踪、隔离等指

112什么是例外报告技术:一个数据被发送出去,必须是该数据有明显变化时,这个变化的程度由用户规定

13MFP有几种运行方式:组态,执行,出错

14,以MKP为例,说明学习一种模件应掌握哪几方面:1原理方框图2主要性能3软件语言15开关和跳线器设置5板边连接器6安装7MFP端子单元8运行

1MFP1:1热备份技术;可以一个工作另一个备份,主MFP工作时另一个副MFP随时拷贝主MFP的一些数据,当MFP故障副MFP可以在15毫秒内自动投入

5.画图并说明SAC作为手动基本站和自动基本站信号流向有什么不同;手动;SAC MFP CIS生产过程(中间双向剪头上面写CO,下面写PV)自动;SAC MFP CIS生产过程(同上)

6.LIM和BIM地址开关有什么作用;用于设置XCO在T环网上的节点地址:定义LIM/BIM对有冗余否;定义BIM主模件的速度以及软件执行规范,定义BIM在魔剑总线上的地址

7.CIS自魔剑开关s1和s2的作用:s1定义子模件的具体抵制,s2输出隐含开关确定CIS模拟输出隐含值。

8.什么是功能组态:仪表系统的软接线

——————具体步骤:1.按系统图的需求选取功能块,2.给每个功能块遍相应的块号,3.输入必要的规格参数

9.FC8举例说明功能:速率限制FC1高低限报警FC18偏差输入PID运算FC19PID运算FC31检测点质量FC34记忆功能FC35计时器FC79控制输入输出FC80连接模拟控制量

10.什么是储存转发的信息传输技术:每个节点可以随时想自己相邻的下一节点发出信息相邻节点接受信息并储存,等到自己的信息发送完毕对接收到的信息进行识别。

11.分散控制系统的特点:硬件积木化系统分散化软件模块化系统功能综合化高可靠性维护使用方便

12.MFP最多带多少个子模件:64SAC01:64DLS02:8

13.MFP开关s1,s2有什么用:s1用来设置模件地址s2用来选项和特殊操作

高大空间空调系统

高大空间空调系统是由潍坊皓隆机械有限公司自主研发的新型的,针对高大空间这一特殊环境而研制成功的革新的空调设备,该系统是将新鲜舒适的空气从屋顶均匀分布到室内,改善所到区域的空气质量。 设和与5-30米的高大空间,产品广泛用于工业厂房、仓库、风机及机车维修中心、物流中心、大型体育馆、展览馆、汽车4S店、超市等高大空间场所。 皓隆机械是从事供热制冷行业多年的企业。立足供热制冷行业,锐意进取,在经营过程中,积极参与市场竞争,了解市场需求,全力更新及完善我们的技术和销售,得到了用户及同行的广泛好评。 多年来,通过精诚合作,通过同约克、日立、瑞好、罗百特、A.O.Smith、威能、贝雷塔、瑞恒等众多欧美日厂商的紧密合作,建立了以诚信为本的密切型合作关系,从而奠定了皓隆机械为国内广大客户实施大中型供热制冷工程项目的坚实基础,更为我公司在经营管理,设备安装上提供了良好的技术支持 业务范围涵盖供热制冷各领域,从高大空间空调系统、空调器及配件销售、安装、到机房空调设计、施工,大中型仓库、的设计、施工及工矿企事业单位大型空调设备配套及安装。其中尤以最为时尚的高大空间空调系统、制冷设备以及新风机组的制作安装为专长。 作为一家高度专业的供热制冷系统设备提供商,皓隆机械专业从事为别墅等高档住宅、大型厂房、体育场馆等大型建筑物,专业提供关于供热制冷的最佳解决方案,并同时提供世界一流的高大空间空调系统,为人们营造舒适健康的建筑环境。 本公司技术人员均经历了多项工程的实践,并随时了解和掌握当今技术的最新发展动态,从而为客户提供最有力的技术保障,从方案设计到设备选型,从供货到安装、调试,提供一条龙服务。我们的原则是为用户提供超前完整的解决方案和全方位的技术支持,我们的口号是“一切以顾客满意为标准”。 本公司积极开展售后服务工作,实行一条龙服务,本着"零担心服务"的原则,给所有用户以热情的关怀和主动的上门养护。同时在经营中培养了一批技术精湛的安装和维修队伍,为用户提供了热情、高质量的服务。我们将以饱满的工作热情回报您的关心与支持,并一如继往,视技术为生命,视服务为已任,立志成为中国供热制冷行业的典范。 远程射程强制循环均匀分布 传统的方式采用暖气片作放热设备,高大空间往往进深很大。暖气片自然对流,热空气自然上升,能辐射到的区域很小,远的地方都感觉不到暖气片的存在。改良后暖风机增加强制空气分布的功能,但风机选用和设备结构不足等因素导致热循环功能有限。 HOLONE高大空间专用空调吊装在屋顶,通过设备上部混风箱及其内部高效热交换器实现对空气的快速加热和混风均匀。利用设备顶部大风压的轴流风机强制热空气下送。从设备下方旋流风口喷射而出,热空气强力冲向地面,是工作区温度快速提升。 空气布送装置将热空气由上而下的均匀分布到空间各处,消除室内不良温度层。空气布送装置根据设备安装高度及制热、制冷等不同工况调节气体流速和送风角度,无须使用较大的空气流量即能温度要求,实现工作区域内无风感,在空间内工作人员感觉温暖、舒适。 明显的节能效果 靠自然对流放热为主的这种传统供暖方式造成热量聚集在建筑物顶部,对工作区温度无任何意义,聚集热量通过屋顶散失,造成热能浪费。并且该方式对供水温度要求很高,否则离暖气片稍远即感觉不到热空气存在。 HOLONE高大空间专用空调采用吸风式轴流风机,有效吸收聚集在顶部热量后下送到工作区,使热能再次得到利用。采用远程射流、强制循环方式,能将出口温度不高的热空气迅速送到工作区,对供水温度要求远低于传统采暖方式。使用者可根据现场环境要求调节供水温度,真正达到节能的目的。

24.分散控制系统失灵应急预案

分散控制系统(DCS)失灵应急预案 (指导性范本) 中国华能集团公司编制 2006年12月

目录 1 总则 (1) 1.1编制目的: (1) 1.2编制依据: (1) 1.3分散控制系统失灵: (1) 1.4适用范围: (1) 2 事故类型和危害程度分析 (1) 2.2分散控制系统通信异常,导致信息传输中断; (2) 3 应急处置基本原则 (2) 4 应急处置体系 (3) 4.1应急组织机构 (3) 4.2应急指挥领导小组职责: (3) 4.3应急工作小组职责: (4) 5 预防与预警 (4) 5.1危险源监控点 (4) 5.2危险预防 (5) 5.3预警 (7) 5.4预警程序 (7) 6 应急处置 (8) 6.3.16检查并确认轻油快关阀、所有油枪轻油阀已关闭; (9) 7 事故处理恢复 (10) 8 事故调查分析与整改 (10)

分散控制系统(DCS)失灵应急预案 1 总则 1.1编制目的: 为防止分散控制系统失灵导致事故扩大,避免由于分散控制系统故障导致设备损坏事件的发生,特制定本预案。 1.2编制依据: 本应急预案依据《火力发电厂(热工控制系统)设计技术规程》、《火力发电厂分散控制系统运行检修导则》、《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》、《中国华能集团公司重大突发事件(事故)应急管理办法》等结合《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》编写。 1.3分散控制系统失灵: 指分散控制系统硬件、软件以及系统出现故障导致锅炉、汽轮发电机组本体设备、辅助设备、其他相关系统及设备的控制故障,造成设备被迫停止运行,对机组运行及设备健康状况构成严重威胁的事件。 1.4适用范围: 本应急预案适用于华能集团公司所辖的火力发电厂分散控制系统失灵事件的应对工作。 2 事故类型和危害程度分析 2.1分散控制系统硬件故障,导致控制信号消失或对控制对象失去控制;

自动控制系统分类

1-3自动控制系统的分类 本课程的主要内容是研究按偏差控制的系统。为了更好的了解自动控制系统的特点,介绍一下自动控制系统的分类。分类方法很多,这里主要介绍其中比较重要的几种: 一、按描述系统的微分方程分类 在数学上通常可以用微分方程来描述控制系统的动态特性。按描述系统运动的微分方程可将系统分成两类: 1.线性自动控制系统描述系统运动的微分方程是线性微分方程。如方程的系数为常数,则称为定常线性自动控制系统;相反,如系数不是常数而是时间t的函数,则称为变系数线性自动控制系统。线性系统的特点是可以应用叠加原理,因此数学上较容易处理。 2.非线性自动控制系统描述系统的微分方程是非线性微分方程。非线性系统一般不能应用叠加原理,因此数学上处理比较困难,至今尚没有通用的处理方法。 严格地说,在实践中,理想的线性系统是不存在的,但是如果对于所研究的问题,非线性的影响不很严重时,则可近似地看成线性系统。同样,实际上理想的定常系统也是不存在的,但如果系数变化比较缓慢,也可以近似地看成线性定常系统。 二、按系统中传递信号的性质分类 1.连续系统系统中传递的信号都是时间的连续函数,则称为连续系统。 2.采样系统系统中至少有一处,传递的信号是时间的离散信号,则称为采样系统,或离散系统。 三、按控制信号r(t)的变化规律分类 1.镇定系统() r t为恒值的系统称为镇定系统(图1-2所示系统就是一例)。 2.程序控制系统() r t为事先给定的时间函数的系统称为程序控制系统(图1-11所示系统就是一例)。 3.随动系统() r t为事先未知的时间函数的系统称为随动系统,或跟踪系统,如图1-7所示的位置随动系统及函数记录仪系统。

列车运行控制系统期末试题及参考答案

北京交通大学考试参考答案(A卷) 课程名称:列车运行控制系统学年学期:2013—2014学年第1学期 课程编号:50L274Q开课学院:交通运输出题教师:课程组 一、名词解释(共3小题,每题3分,共9分) 1.虚拟闭塞:是固定闭塞的一种特殊形式,以虚拟方式(设置通信模块和定位信标)将区间划分为若干个虚拟闭塞分区,并设置虚拟信号机进行防护。 2.准移动闭塞:基于固定闭塞的目标—距离控制方式,保留固定闭塞分区,以前方列车占用闭塞分区入口确定目标点,通过地车信息传输系统向列车传送目标速度、目标距离等信息。这种闭塞方式称为准移动闭塞。 3.最限制速度:综合考虑列车在区域各类限制速度得出的最低值(即最不利限制部分或最严格限制速度),简称最限制速度。 二、填空题(共12题,每空1分,共25分) 1.列车运行控制系统根据前方行车条件为每列车产生行车许可,并通过地面信号和车载信号的方式向司机提供安全运行的凭证。车载设备实施速度监控,当列车速度超过允许速度时控制列车实施制动,防止列车超速颠覆或与前方追尾,保证行车安全。 2.铁路信号安全的广义概念是指铁路信号设备或系统具有维护铁路列车(车列)安全运行的能力。狭义概念是指设备(或系统)应满足故障-安全设计原则的要求,当出现故障或误操作时,能远离危及行车安全的事故,或减少事故损失。 3.当轨道电路完整并空闲时,轨道电路的工作状态为调整,当轨道电路区段有车占用时,轨道电路的工作状态为分路(开路)。 4.目标距离控制方式根据列车制动模型,直接由目标距离、目标速度、线路参数及列车制动参数等信息生成列车的速度—距离模式曲线,并以此实时监控列车和运行速度保证列车运行安全。 5.列车安全位置是在高精度定位方法得出列车估计位置的基础上增加一定的安全包络得到,分车头(或列车前端)和车尾安全位置两部分。 级列控系统基于GSM-R实现车---地信息双向传输,RBC生成行车许可,轨道电路实现列车占用检查,应答器提供列车定位基准,并具备CTCS-2(或c-2)作为后备。7.CTCS-1级列控系统用于160km/h及以下的区段,由主体机车信号加上安全型运行监控记录装置组成。 8.在CTCS-3级列控系统中,RBC根据从联锁系统获得的进路信息,从车载设备获得的列车位置信息、以及接收到的股道占用、临时限速等信息生成列车控制命令。

分散控制系统

分散控制系统 分散由多台计算机分别控制生产过程中多个控制回路,同时又可集中获取数据和集中管理的自动控制系统。 分散控制系统是控制(Control)、计算机(Computer)、数据通信(Communication)和屏幕(CRT T阴极射线管屏幕)显示技术的综合应用。 这些技术术语的英文第一个字母均为C所以通常也将分散控制称 为4C 技术。 分散控制系统(见图)采用微处理机分别控制各个回路,而用中小型工业控制计算机或高性能的微处理机实施上一级的控制。 各回路之间和上下级之间通过高速数据通道交换信息。 分散控制系统具有数据获取、直接数字控制、人机交互以及监控 和管理等功能。 生产过程的控制系统,经历了从模拟控制(即未经量化的变量控 制)系统、计算机监督控制系统、直接数字控制系统、多级控制系统到分散控制系统的发展过程。 直接数字控制系统的缺点是可靠性低,计算机本身的故障会使整 个系统失去控制。 因此一般把计算机监督控制系统与直接数字控制系统组合起来, 只把模拟控制器不能胜任的任务和发生故障后不致危及整个系统的任务交给直接数字控制系统去完成。 随着对生产过程控制的要求越来越高,出现了计算机多级控制系统,使得数据获取和控制装置大为增加,电缆大为延长,监督控制系统的中央数字控制

任务趋于繁重,它的设计成本增加,并且安装费时,因而应用受到限制。 分散控制系统是在计算机监督控制系统、直接数字控制系统和计算机多级控制系统的基础上发展起来的,是生产过程的一种比较完善的控制与管理系统。 在分散控制系统中,按地区把微处理机安装在测量装置与控制执行机构附近,将控制功能尽可能分散,管理功能相对集中。 这种分散化的控制方式能改善控制的可靠性,不象在直接数字控制系统中那样,会由于计算机的故障而使整个系统失去控制。 当管理级发生故障时,过程控制级(控制回路)仍具有独立控制能力,个别控制回路发生故障时也不致影响全局。 相对集中的管理方式有利于实现功能标准化的模块化设计。与计算机多级控制系统相比,分散控制系统在结构上更加灵活、布局更为合理和成本更低。 分散控制系统出现于1975 年前后。由于当时微型计算机价格比较昂贵,出于经济性的考虑,采用由一台微型计算机控制几个回路(见多回路调节器),还没有能彻底实现分散化的控制。 随着微型计算机价格的不断降低,到1980年前后终于彻底地分散到一台微型机只控制一个回路。 这种完全分散的控制系统又称完全分散控制系统或集散系统。 技术概述系统的主要技术概述系统主要有现场控制站(I/O站)、数据通讯系统、人机接口单元(操作员站OPS工程师站ENS、机柜、电源等组成。 系统具备开放的体系结构,可以提供多层开放数据接口。

DCS试题含答案

DCS主修试题(2015年) 岗位:姓名:分数: 一、填空(每空1.5分,共45分) 1. 连续量的控制系统的主流控制系统是(反馈控制) 2. 大多数可编程序控制器采用(编程器)进行程序输入和更改的操作 3.(CPU)模块是可编程序控制器的核心模块 4.由模拟量输入模块将这个信号转换成CPU能够处理的(数字)信号 5. 趋势画面包括实时趋势和历史趋势两类。 6.操作站的基本功能包括显示、操作、报警、系统组态、系统维护、报告生成。 7. DCS发展是以4C技术为基础,4C指,计算机技术(computer),通信技术(communication),图形显示技术(CRT) 和控制技术(control)。 8. 集散控制系统又称为分散控制系统,英文简称DCS,现场总线控制系统简称为FCS。 9. 在MACC系统中SM432的信号类型是(RTD), SM481是( AI)的模块,SM920是(电源)的模块。 10.集散控制系统的安全性包含三方面的内容功能安全、人身安全和信息安全。 11.集散控制系统的组态包括(硬件组态)和(软件组态)。 12.如果调节时需要修改给定值,那么回路的操作方式应为自动模式。13.带电插拨DCS机柜中的模件时操作者要戴手环,其目的是为了防止(静电)造成模件损坏 14.仪表保护地的电阻一般应≤(4)Ω。

15. TRICON控制器是一种:(三)重化冗余容错的控制器。 16. FOXBORO I’A系统中ACCUM块是(积算模块) 17. (PLC)简称可编程控制器。 二、判断题(每题1.5分共计15分) 1、同等情况下多模光纤要比单模光纤传输距离远。(×) 2、康吉森下位1131中模拟量输入信号4-20mA对应的值是819-4095。(√) 3、康吉森系统连接上下位的软件是DDE。(√) 4、TC表示的是热电阻信号。(×) 5、测量信号为 4 mADC表示测量值在量程的4%处。(╳) 6、SIS---Safety Instrumented System的简称,安全仪表系统(√) 7、继电器线圈通电后,其常开接点处于断开状态;常闭接点处于闭合状态。(×) 8、在梯形图中,程序按先左后右、先上后下的次序执行(√) 9、常用的通信介质主要有双绞线、同轴电缆、光纤。(√) 10、主系统DCS一般只有1个地。(×) 三、选择题(每题2分共计20分) 1、仪表的精度级别分别指的是仪表的() A.误差 B.基本误差 C.最大误差 D.允许误差 E.基本误差的最大允许值 答:E 2、某容器内的压力为1.0Mpa,为了测量它,应选用量程为:() A.0-1.0 Mpa B.0-1.6 Mpa C.0-4.0 Mpa D.0-5.0 Mpa 答:B 3、看错刻度线造成误差是()。 A.系统误差 B.随机误差 C.疏忽误差 答:C 4、被调介质流过阀门的相对流量与阀门相对行程之间的关系称为调节阀的()。

几种分散控制系统的SOE配置及测试比较

几种分散控制系统的SOE配置及测试比较 刘文丰…来源:中电联科技中心桂林DCS会议资料点击数:4821 更新时间:2007-10-3 14:32:40 刘文丰傅强 (湖南省电力试验研究院) 摘要:简述了SOE配置、性能测试的意义和方法,通过对5种分散控制系统的SOE性能进行测试,得出各事故顺序记录系统的分辨率,检验各系统是否真实记录事故前后重要信号状态变化,以便于分析机组事故原因;同时,对各DCS的SOE系统性能进行简单的比较分析。 关键词:SOE 性能分辨率分散控制系统 On Several SOE Dispositions of DCS and the Contrast on the Result of Performance Tests Liu Wenfeng, Fuqiang (Hunan Electric Power Test&Research Institute) Abstract: The essay gives a brief explanation on the SOE dispositions and the sign ificance and methods of the performance tests. The resolving power of the Recording System for SOE is concluded on the base of performance tests of SOE for five types of DCS, so it’s helpful to test whether the changes of signals have been accurate ly recorded before and after accidents and to analyze the cause of the generating-s

分散控制系统

分散控制系统(DCS)详细介绍 一、系统概况: 1.DCS系统的特点DCS系统也称分布式控制系统,其实质是计算机技术对生产过程进行集中监视、操作、管理和分散控制的一捉新型控制技术。其功能特点是:通用性强、系统组态灵活、控制功能完善、数据处理方便、显示操作集中、人机界面友好、安装简单规范化、调试方便、运行安全可靠等。 2.分散控制系统的构成作为一种纵向分层和横向分散的大型综合控制系统,它以多层计算机网络为依托,将分布在全厂范围内的各种控制设备的数据处理设备连接在一起,实现各部分信息的共享的协调工作,共同完成控制、管理及决策功能。1)其硬件设备由管理操作应用工作站、现场控制站和通信网络组成。 管理操作应用工作站包括工程师站、操作员站、历史数据站等各种功能服务站。A.工程师站提供技术人员生成控制系统的人机接口,主要用于系统组态和维护,技术人员也可以通过工程师站对应用系统进行监视。B.操作员总理提供技术人员与系统数据库的人机交互界面,用于监视可以完成数据的状态值显示和操作员对数据点的操作。C.历史站保存整个系统的历史数据,供组态软件实现历史趋势显示、报表打印和事故追忆等功能。现场控制站用于现场信号的采集处理,控制策略的实现,并具有可靠的冗余保证、网络通信功能。通信网络连接分散控制系统的各个分布部分,完成数据、指令及其它信息的传递。为保证DCS 可靠性,电源、通信网络、过程控制站都采用冗余配置。2)分散控制系统的软件是由实时多任务操作系统、数据库管理系统、数据通信软件、组态软件和各种应用软件组成。3)分散控制系统在结构上采用模块化设计方法,通过灵活组态,合理的配置,可以实现火电机组的模似量控制系统(MCS)、数据采集系统(DAS)、锅炉燃烧控制和炉膛安全系统(FSSS)、顺序控制系统(SCS)等功能。 3.名词术语解释DCS分散控制系统指控制功能分散、风险分散、操作显示集中、采用分布式结构的智能网络控制系统。DAS数据采集系统指采用数字计算机控制系统对工艺系统和设备的运行参数、状态进行检测,对检测结果进行处理、记录、显示和报警,对机组的运行情况进行运算分析,并提出运行指导的监视系统。MCS模拟量控制系统指通过控制变量自动完成被控制变量调节的回路。CCS协调控制系统指将锅炉-汽轮发电机组作为一个整体进行控制,通过控制回路协调锅炉汽轮机在自动状态下运行给锅炉、汽轮机的自动控制系统发出指令,以适应负荷变化的需要,尽最大可能发挥机组的调频、调峰的能力,它直接作用的执行级是锅炉燃料控制系统和汽轮机控制系统。SCS顺序控制系统指对火电机组的辅机及辅助系统,按照运行规律规定的顺序(输入信号条件顺序、动作顺序或时间顺序)实现启动或停止过程的自动控制系统。FSSS炉膛安全监控系统指对锅炉点火和油枪进行程序自动控制,防止锅炉炉膛由于燃烧熄火、过压等原因引起炉膛爆炸(内爆或外爆)而采取的监视和控制措施的自动系统。其包括燃烧器控制系统BCS和炉膛安全系统FSS。AGC自动发电控制,根据电网对各电厂负荷要求对机组发电功率由电网调度进行自动控制的系统。MFT总燃料跳闸指保护信号指令动作或由人工操作后,快速切断进入炉膛的所有燃料而采取的措施。DEH 汽轮机数字式电液控制系统,是按电气原理设计的敏感元件、数字电路以及按液压原理设计的放大元件和液压伺服机构构成的汽轮机控制系统。ATC或ATSC汽轮机自启动,根据汽轮机的运行参数和热应力计算,使汽轮机从盘车开始直到带初负荷按程序实现自启动。 OPC超速保护控制功能,是一种抑制超速的控制功能,常见有以下两种:i.当汽轮机转速达到额定转速的103%时,自动关闭中、高压调节汽门;当转速恢复正常时,开户这些汽门以维持额定转速。ii.当汽轮机转速出现加速度时,发出超驰指令,关闭高、中压调速汽门;当加速度为0时由正常转速控制回路维持正

DCS分散控制系统原理

DCS分散控制系统原理 第一讲绪论 DCS从1975年问世以来,大约有三次比较大的变革,七十年代操作站的硬件、操作系统、监视软件都是专用的,由各DCS厂家自己开发的,也没有动态流程图,通讯网络基本上都是轮询方式的;八十年代就不一样了,通讯网络较多使用令牌方式;九十年代操作站出现了通用系统,九十年代末通讯网络有部份遵守TCP/IP协议,有的开始采用以太网。总的来看,变化主要体现在I/O板、操作站和通讯网络。控制器相对来讲变化要小一些。操作站主要表现在由专用机变化到通用机,如PC机和小型机的应用。但是目前它的操作系统一般采用UNIX,也有小系统采用NT,相比较来看UNIX的稳定性要好一些,NT则有死机现象。I/O板主要体现在现场总线的引入DCS系统。 从理论上讲,一个DCS系统可以应用于各种行业,但是各行业有它的特殊性,所以DCS 也就出现了不同的分支,有时也由于DCS厂家技术人员工艺知识的局限性而引起,如HONEYWELL公司对石化比较熟悉,其产品在石化行业应用较多,而BAILEY的产品则在电力行业应用比较普遍。用户在选择DCS的时候主要是要注意其技术人员是否对该生产工艺比较熟悉;然后要看该系统适用于多大规模,比如NT操作系统的就适应于较小规模的系统;最后是价格,不同的组合价格会有较大的差异,而国产的DCS系统价格比进口的DCS 至少要低一半,算上备品备件则要低得更多。 DCS由四部份组成:I/O板、控制器、操作站、通讯网络。I/O板和控制器国际上各DCS 厂家的技术水平都相差不远,如果说有些差别的话是控制器内的算法有多有少,算法的组合有些不一样,I/O板的差别在于有的有智能,有些没有,但是控制器读取所有I/O数据必须在一秒钟内完成一个循环;操作站差别比较大,主要差别是选用PC机还是选用小型机、采用UNIX还是采用NT操作系统、采用专用的还是通用的监视软件,操作系统和监视软件配合比较好时可以减少死机现象;差别最大的是通讯网络,最差的是轮询方式,最好的是例外报告方式,根据我们的实验,其速度要相差七八倍。 第二讲DCS在选型中的几个问题 被控制对象确定以后,选用什么样的控制系统就成为重要问题。主要是根据项目规模和投资预算来考虑的,以数字技术为基础的DCS系统和早期的模拟仪表组成的控制系统,从工程项目的实施来看,本质差别不大,主要考虑项目规模和投资预算,但DCS与模拟仪表相比,它更为复杂,技术性要求更高,下面我来谈谈DCS系统选型中的几个问题。从理论上来讲,DCS可以用与不同的工艺过程,它是通用的,但是,DCS的制造厂家专长与某一领域。如:HOMEYWELL主要用于石化部门,BAILEY公司的N90、INFI90主要用于电力系统,ROSEMOUNT的RS3、Δ-V大多用于化工系统。但也不能否认不同工艺过程会有一些特殊要求,如:电厂一定要有电调设备和SOE,石化部门一定要有选择性控制,水泥行业一定要有大纯滞后控制补偿等,选型时也要考虑这些因素。 第二点就是经济性,应该从DCS本身价格和预计所创效益角度考虑。DCS有国产的和进口的,对相同档次而言,进口的控制功能强一些,有一些先进的控制算法,如Smith预估、三维矩阵运算等,国产DCS价格要比进口的低很多,也能满足技术要求。从结构上来看,国外DCS的控制器各厂家差别不太远,控制器的预置算法稍有差别,控制器与I/O板的连接方式也有所不同。而操作站区别较大。有以PC机为基础的,有以小型机为基础的,操作系统一般选用UNIX类系统。小型机的价格要比PC机高很多,进口小型机操作站的价格要高于四万美金,而且许多机型已经停产(如DEC公司的VAX机和α机)。PC机的操作站不到三万美金,它的操作系统采用NT,其稳定性没有UNIX好。小型机的接口采用SCSI,传输速率是串行的8倍之多。以NT操作系统作为操作站的,点数要少一些,不然会频繁死

第二节 分散控制系统的主要硬件

第二节分散控制系统的主要硬件 目前,世界上生产分散控制系统的厂家众多,用途不一,推出的产品琳琅满目,各具特色。不同的系统具有不同的设计思想,因此其硬件的结构上也有很大的差别。就是对于一个具体的分散控制系统来说,其硬件涉及的技术范围也很广,构造也十分复杂。所以本节从构成分散控制系统的用于电厂功能的主要三大功能硬件设备:过程控制设备、人机接口设备、系统通信设备着手,对分散控制系统的硬件功能与其结构做分析和介绍。 一、过程控制设备 1。过程控制设备的功能 在分散控制系统中,过程控制设备是最基层(直接控制级)的自动化设备,它接受来自现场的各种检测仪表(如各种传感器和变送器)传送的过程信号,对过程信号进行实时的数据采集、噪声滤除、补偿运算、非线性校正、标度变换等处理,并可按要求进行累积量的计算、上下限报警以及测量值荷包径直向通信网络的传输。同时,它也用来接受上层通信网络传来的控制指令,并根据过程控制的要求进行控制运算,输出驱动现场执行机构的葛洪控制信号,实现对生产过程的数字直接控制,满足生产中连续控制、逻辑控制、顺序控制等的需要。过程控制设备还具有接受各种手动操作信号,实现手动操作的功能。 在分散控制系统的应用中,用于过程控制级的设备有两类品种:一是分散控制系统自身的“现场控制单元”,二是可纳入分散系统中应用的其他独立产品——可编程逻辑控制(PLC)、可编程调节器等。一般的这些独立产品都是一些通用型的设备,通过专门的接口与分散控制系统连接,并实现其功能。而自身的现场控制单元,是指分散控制系统与现场关系最密切,最靠近生产现场的控制装置。是属于分散控制系统的系列产品,不同的分散控制系统生产厂家,对自己系统中的过程控制设备取有独特的名称,如基本控制器、多功能控制器等等。表2—1列出了几个用于电厂的典型分散控制系统的过程控制设备,其名称无一相同,下面将通称为“现场控制单元”。不同厂家的现场控制单元所采用的结构形式大致相同。概括地说,现场控制单元是一个以微处理器为核心的、按功能要求组合的,各种电子模件的集合体,并配以机柜和电源等而形成的一个相对独立的控制装置。 表2-1 典型系统的过程控制设备 2。现场控制单元 现场控制单元是面向过程、可独立运行的通用性计算机测控设备,尽管不同厂家生产的现场控制单元在结构尺寸、输入输出的点数、控制回路数目、采用的微处理器、设计的模件、实现的控制算法等各方面有所不同,但它们均是由机柜、电源、I/O通道、以微处理器为核心的功能模件等几部分组成,我们在此分析实现功能的功能模件及I/O模件。 (1)功能模件

集散控制系统期末考试试题库及答案解析(1)

集散控制系统期末考试试题库及答案解析 一、填空 4. TDC3000系统中,一条LCN网最多可连40 个模块,通过扩大器可连64 个模块。 5. CS3000系统主要由操作站、现场控制站、工程师站、通信总线、通信网关等部分组成。 7.现场总线是一种数字式、双向传输、多分支结构、计算机局部网络的底层控制网络。 9.现场总线的基本设备有现场总线变送器、温度变送器、电流-现场总线转换器、现场总线-电流变换器等。 10. PROFIBUS现场总线的组态软件是STEP7。 11.计算机控制系统由:工业控制机生产过程组成。 12.计算机控制系统按参与控制的计算机不同,可分为工业控制机控制系统、PLC控制、单片机控制 20. CS3000集散控制系统的FCS有标准型、扩展型、紧凑型三种。 22.计算机控制系统按其结构不同可分为集中结构、分散结构大类。 23.集散控制系统由:工业控制机、通信网络、现场检测控制设备大部分组成。 25.集散控制系统又称为分散控制系统,英文简称DCS ,现场总线控制系统简称为FCS 。

二、名词解释 数据采集系统:计算机只承担数据的采集和处理,而不直接参与控制。 直接数字控制系统:计算机既采集数据,又对数据进行处理,并按照一定的控制规律进行运算,其结果经输出通道作用到控制对象,使被控变量符合要求。 现场总线控制系统:利用现场总线将分布在工业现场的各种智能设备和I/O单元方便的连接在一起构成的系统。 实时控制:计算机在规定的时间内完成数据的采集、、计算和输出。 传输速率:单位时间内通信系统所传输的信息量,一般以每秒种能够传输的比特数来表示,其单位是bps。 计算机控制系统:利用计算机来实现工艺过程自动控制的系统。 集散控制系统:是一种操作显示集中、控制功能分散、采用分级分层结构形式、局部网络通信的计算机综合控制系统。 现场总线:连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输、多分支结构的通信网络。组态:利用软件工具将计算机的软硬件及各种资源进行配置,使其按预定的功能实现特定的目的。 串行传输:把数据逐位依次在信道上进行传输的方式。 通信协议:通信双方共同遵守的规则,包括语法、语义、时序。 监督计算机控制系统:简称SCC系统,是一种两级微型计算机控制系统,其中DDC级计算机完成生产过程的直接数字控制。 分级控制系统:由多台计算机完成不同的控制功能和对多个设备的控制,其特点是控制分散、危险分散。 模拟通信:通信系统中所传输的是模拟信号,通常采用0-10m A DC或4-20m A DC电流信号传输信息。 数字通信:通信系统中所传输的是数字信号。 并行传输:把数据多位同时在信道上进行传输的方式。 开放系统互连参考模型:信息处理领域内最重要的标准之一,是一种框架模型,它将开发系统的通信功能分为七层,描述了各层的意义及各层的命名和功能。 六、问答题 1.操作站的主要功能:为过程显示和控制、系统生成与诊断、现场数据的采集和恢复显示等。工程师站的主要功能:控制系统组态的修改、控制参数的调试 监控计算机的主要功能:在车间管理级与过程优化级之间起到信息传递的作用,同时可对信息进行优化计算,为系统决策提供参考。 2.组态设计的一般步骤如下: (1)组态软件的安装按照要求正确安装组态软件,并将外围设备的驱动程序、通信协议等安装就绪。 (2)工程项目系统分析首先要了解控制系统的构成和工艺流程,弄清被控对象的特征,明确技术要求,然后再进行工程的整体规划,包括系统应实现哪些功能、需要怎样的用户界面窗口和哪些动态数据显示、数据库中如何定义及定义哪些数据变量等。

分散控制系统介绍概要

分散控制系统(DCS介绍 一、系统概况: 1. DCS系统的特点 DCS系统也称分布式控制系统,其实质是计算机技术对生产过程进行集中监视、操作、管理和分散控制的一捉新型控制技术。其功能特点是:通用性强、系统组态灵活、控制功能完善、数据处理方便、显示操作集中、人机界面友好、安装简单规范化、调试方便、运行安全可靠等。 2. 分散控制系统的构成 作为一种纵向分层和横向分散的大型综合控制系统,它以多层计算机网络为依托,将分布在全厂范围内的各种控制设备的数据处理设备连接在一起,实现各部分信息的共享的协调工作,共同完成控制、管理及决策功能。 1 其硬件设备由管理操作应用工作站、现场控制站和通信网络组成。 管理操作应用工作站包括工程师站、操作员站、历史数据站等各种功能服务站。 A. 工程师站提供技术人员生成控制系统的人机接口,主要用于系统组态和维护,技术人员也可以通过工程师站对应用系统进行监视。 B. 操作员总理提供技术人员与系统数据库的人机交互界面,用于监视可以完成数据的状态值显示和操作员对数据点的操作。 C. 历史站保存整个系统的历史数据,供组态软件实现历史趋势显示、报表打印和事故追忆等功能。 现场控制站用于现场信号的采集处理,控制策略的实现,并具有可靠的冗余保证、网络通信功能。

通信网络连接分散控制系统的各个分布部分,完成数据、指令及其它信息的传递。为保证DCS可靠性,电源、通信网络、过程控制站都采用冗余配置。 2 分散控制系统的软件是由实时多任务操作系统、数据库管理系统、数据通信软件、组态软件和各种应用软件组成。 3 分散控制系统在结构上采用模块化设计方法,通过灵活组态,合理的配置,可以实现火电机组的模似量控制系统(MCS、数据采集系统(DAS、锅炉燃烧控制和炉膛安全系统(FSSS、顺序控制系统(SCS等功能。 3. 名词术语解释 DCS分散控制系统指控制功能分散、风险分散、操作显示集中、采用分布式结构的智能网络控制系统。 DAS数据采集系统指采用数字计算机控制系统对工艺系统和设备的运行参数、状态进行检测,对检测结果进行处理、记录、显示和报警,对机组的运行情况进行运算分析,并提出运行指导的监视系统。 MCS模拟量控制系统指通过控制变量自动完成被控制变量调节的回路。 CCS协调控制系统指将锅炉-汽轮发电机组作为一个整体进行控制,通过控制回路协调锅炉汽轮机在自动状态下运行给锅炉、汽轮机的自动控制系统发出指令,以适应负荷变化的需要,尽最大可能发挥机组的调频、调峰的能力,它直接作用的执行级是锅炉燃料控制系统和汽轮机控制系统。 SCS顺序控制系统指对火电机组的辅机及辅助系统,按照运行规律规定的顺序(输入信号条件顺序、动作顺序或时间顺序实现启动或停止过程的自动控制系统。 FSSS炉膛安全监控系统指对锅炉点火和油枪进行程序自动控制,防止锅炉炉膛由于燃烧熄火、过压等原因引起炉膛爆炸(内爆或外爆而采取的监视和控制措施的自动系统。其包括燃烧器控制系统BCS和炉膛安全系统FSS。

DCS系统试题及答案

A 、PI B 、PID C 、PD A 、通电状态工作 B 、断电状态工作 C 、任意 D 、根据条件 4、DCS 系统在检修或停电后重新上电前,要确认系统连接正常,且接地良好,接地端对地电阻不超过( B )Q A 、 1 B 、 4 C 、 10 D 、30 5、 信号回路接地与屏蔽接地(B )接地极。 A 、应分别安装 B 、可共用一个单独的 6、 在DCS^PV,代表的含义是(A )o A 、实际值 B 、设定值 C 、输出信号 7、 在DCS^SV,代表的含义是(B )。 A 、实际值 B 、设定值 C 、输出信号 &下列不正确的说法是( D )o A 、 调节器是控制系统的核心部件 B 、 调节器是根据设定值和测量值的偏差进 C 、可与电气系统共用 D 、 A.B.C D 、 A.B.C PID 运算的 D 、A.B.C C 、 数字调节器可以接收4-20 m A 电流输入信号 D 、 调节器设有自动和手动控制功能 9、 D C 砾统其核心结构可归纳为“三点一线”结构, A 、现场控制站、操作员站、数据处理站 C 、现场控制站、数据处理站、工程师站 10、 DC 开关量位号的数据类型(D )。 A 、SFLOAT B 、FLOAT C 、INT 11、 信号回路接地与屏蔽接地(B )接地极。 A 、应分别安装 B 、可共用一个单独的 C 其中一线指计算机网络,三点分别指( B 现场控制站、操作员站、工程师站 D 数据处理站、操作员站、工程师站 D 、 BOOL 、可与电气系统共用 D 、A.B.C B ) DCS 系 统 一、填空(共23题): 1、 一个最基本的DCS 应包括四个大的组成部分: 控制站、操作员站、工程师站、网络。 2、 DCS 的软件构成包括控制层软件、监控软件、组态软件。 3、 过程检测和控制流程图用文字符号中, TRC-210 LIC-101、PT-104分别表示温度记录控制功能、 液位指示控制器和压力变送 器功能。 4、 趋势画面包括实时趋势和历史趋势两类。 5、 集散控制系统的组态包括硬件组态和软件组态。 6、 我厂使用的DCS 系统有横河CS3000浙大中控 ECS-100。 7、 集散控制系统是以微处理器为基础的集中分散型控制系统,集散控制系统的主要特点是 集中管理和分散控制 &接地按其作用可分为保护性接地和功能性接地两大类。 9、 模拟量信号包括模拟输入和模拟输出信号。 10、 集散型控制系统的回路控制功能由控制站完成。 11、 在DCS 中,控制算法的编程是在工程师站上完成的,工作人员对现场设备的监视是在 操作员站上完成的。 12、 浙大中控ECS-100系统中FW243)是主控制卡。 13、 操作站的基本功能包括 显示、操作、报警、系统组态、系统维护、报告生成。 14、 LIAH 表示液位指示咼报警。 15、 PSHH 表示压力高高联锁。 16、 数字量信号包括 数字量输入和数字量输出。 17、 横河CS3000系统硬件中,卡件 AAI143为模拟量输入卡,AAI543为模拟量输出卡。 18、 横河CS3000系统硬件中,端子SARM15A 为数字量输入卡,SMRT 为热电阻输入卡。 19、 浙大中控ECS-100系统中,机笼与机笼之间采用 DB9线连接,卡件与端子之间采用 DB25线连接。 20、 浙大中控ECS-100系统中,模拟量输入卡为 FW35j ^拟量输出端子为TB372 21、 DCS 由哪四部份组成:I/O 板、控制器、操作站、通讯网络。 22、 DCS 系统中DI 表示数字量输入、DO 表示数字量输出、AI 表示模拟量输入、AO 表示模拟量输出。 23、 自动调节系统一般是由 被调对象、测量变送、调节器、调节阀四个主要环节组成。 二选择题(共22题): 1、串级调节系统中,副调节器通常选用 (B )调节规律。 2、 系统工位号 AIC2001表示(A )o A 、序号2001的含氧量指示控制 B 、序号2001的电流指示控制 C 、序号2001的报警指示控制 D 、序号2001的位置指示控制 3、 联锁系统采用的电磁阀采用( A )o 12、 在DC 中 MV 代表的含义是(C )o A 、实际值 B 、设定值 C 、输出信号 D 、A.B.C

空调系统分类及原理

空调系统分类及原理 一幢建筑的空调系统通常包括以下设备及其附件: 冷、热源设备——提供空调用冷、热源;冷、热介质输送设备及管道——把冷、热介质输送到使用场所;空气处理设备及输送设备及管道——对空气进行处理并运送至需空气调节的房间;温、湿度等参数的控制设备及元器件。根据以上设备的情况,可对空调系统进行一系列的分类。 一、按照处理空气所采用的冷、热介质来分类 ㈠央空调系统 通过冷、热源设备提供满足要求的冷、热水并由水泵输送至各个空气处理设备中与空气进行交换后,把处理后的空气送至空气调节房间。简单的说,中央空调系统就是冷热源集中处理空调调节系统。 ㈡散式系统 实际上已经不是空调设计中“系统”的概念,它是把冷热源设备、空气处理及起输送设备组合一体,直接设于空气调节房间。其典型的例子就是直接蒸发式空调机组,如分体式空调机。 ㈢他空调系统 既有中央空调的某些特点,又有分散式空调的某些特点,变冷媒流量空调系统和水源热泵系统等。 二、按冷、热介质的到达位置来分类 这里所提到的冷、热源介质,是指为空气处理所提供的冷、热源的种类而不包括被处理的空气本身。 ㈠全空气系统

冷、热介质不进入被空调房间而只进入空调机房,被空气调节房间的冷、热量全部由经过处理的冷、热空气负担,被空气调节房间只有风道存在。典型的例子是目前所常见的确一、二次回风空调系统。 ㈡气-水系统 空气与作为冷、热介质的水同时送进被空气调节房间,空气解决房间的通风换气或提供满足房间最小卫生要求的新风量,水则通过房间的小型空气处理设备而承担房间的冷、热量及湿负荷。 (三)接蒸发式系统 利用冷媒直接与空气进行一次热交换,将使得在输送同样冷(热)量至同一地点时所用的能耗更少一些。其作用围比中央空调系统小的多。 空调系统分类 一.中央空调概念 空气调节,简称空调,就是把经过一定处理后的空气,以一定的方式送入室,使室空气的温度、湿度、清洁度和流动速度等控制在适当的围以满足生活舒适和生产工艺需要的一种专门技术。中央空调系统是由一台主机(或一套制冷系统或供风系统)通过风道送风或冷热水源带动多个未端的方式来达到室空气调节的目的的空调系统。 二.空调系统分类 空调根据不同的分类标准,可以分为如下几类: (一)按输送工作介质分类 1.全空气式空调系统

设计一个PLC控制系统以下七个步骤

设计一个PLC控制系统以下七个步骤 1. 系统设计与设备选型 a. 分析你所控制的设备或系统。PLC最主要的目的是控制外部系统。这个系统可能是单个机器,机群或一个生产过程。 b. 判断一下你所要控制的设备或系统的输入输出点数是否符合可编程控制器的点数要求。(选型要求) c. 判断一下你所要控制的设备或系统的复杂程度,分析内存容量是否够。 2. I/O赋值(分配输入输出) a. 将你所要控制的设备或系统的输入信号进行赋值,与PLC的输入编号相对应。(列表) b. 将你所要控制的设备或系统的输出信号进行赋值,与PLC的输出编号相对应。(列表) 3. 设计控制原理图 a. 设计出较完整的控制草图。 b. 编写你的控制程序。 c. 在达到你的控制目的的前提下尽量简化程序。 4. 程序写入PLC 将你的程序写入可编程控制器。 5. 编辑调试修改你的程序 a.程序查错(逻辑及语法检查) b.在局部插入END,分段调试程序。 c.整体运行调试 6. 监视运行情况 在监视方式下,监视一下你的控制程序的每个动作是否正确。如不正确返回步骤5,如果正确则作第七步。 7. 运行程序(千万别忘记备份你的程序)首先,DCS和PLC 之间有什么不同? 1、从发展的方面来说: DCS从传统的仪表盘监控系统发展而来。因此,DCS从先天性来说较为侧重仪表的控制,比如我们使用的YOKOGAWA CS3000 DCS系统甚至没有PID数量的限制(PID,比例微分积分算法,是调节阀、变频器闭环控制的标准算法,通常PID的数量决定了可以使用的调节阀数量)。 PLC从传统的继电器回路发展而来,最初的PLC甚至没有模拟量的处理能力,因此,PLC从开始就强调的是逻辑运算能力。 2、从系统的可扩展性和兼容性的方面来说: 市场上控制类产品繁多,无论DCS还是PLC,均有很多厂商在生产和销售。对于PLC系统来说,一般没有或很少有扩展的需求,因为PLC系统一般针对于设备来使用。一般来讲,PLC也很少有兼容性的要求,比如两个或以上的系统要求资源共享,对PLC来讲也是很困难的事。而且PLC一般都采用专用的网络结构,比如西门子的MPI总线性网络,甚至增加一台操作员站都不容易或成本很高。 DCS在发展的过程中也是各厂家自成体系,但大部分的DCS系统,比如横河YOKOGAWA 、霍尼维尔、ABB等等,虽说系统内部(过程级)的通讯协议不尽相同,但操作级的网络平台不约而同的选择了以太网络,采用标准或变形的TCP/IP协议。这样就提供了很方便的可扩展能力。在这种网络中,控制器、计算机均作为一个节点存在,只要网络到达的地方,就可以随意增减节点数量和布置节点位置。另外,基于windows 系统的OPC、DDE等开放协议,各系统也可很方便的通讯,以实现资源共享。 3、从数据库来说: DCS一般都提供统一的数据库。换句话说,在DCS系统中一旦一个数据存在于数据库中,就可在任何情况下引用,比如在组态软件中,在监控软件中,在趋势图中,在报表中……而PLC系统的数据库通常都不是统一的,组态软件和监控软件甚至归档软件都有自己的数据库。为什么常说西门子的S7 400要到了414以上才称为DCS?因为西门子的PCS7系统才使用统一的数据库,而PCS7要求控制器起码到S7 414-3以上的型号。