文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 应当给施工单位发的第一份通知单 监理程序

应当给施工单位发的第一份通知单 监理程序

应当给施工单位发的第一份通知单 监理程序
应当给施工单位发的第一份通知单 监理程序

B2监理工程师通知单(质量控制类)

监理通知单(质量控制类)范本

A.0.10 监理通知单(质量控制类) 工程名称:XXXXXX安置小区(三标段)编号: A.0.101-G06 施工项目经理部签收人姓名及时间建设单位签收人姓名及时间 致: XXXX集团有限公司(施工项目经理部) 事由:关于 1—11#楼钢筋施工质量。 内容:经监理人员现场巡视、检查发现,你单位承建的1—11#楼车库层上部墙柱水平筋(暗梁处)做法与设计图纸、工程图集不符,已经于2017 年 1 月 3 日向你单位提出,但是,你单位至今仍未整改,且局部已经将模板封闭。 现要求你单位: 1、立即将不符合设计图纸和工程图集的墙柱水平筋绑扎到位。 2、已经封闭模板的部位,立即拆除,予以整改。 3、加强思想教育,端正工作态度,强化质量意识,做好施工质量管理工作, 检查施工技术交底工作的落实情况,组织进行施工质量的检查验收工作。 4、待整改完毕,报监理部验收合格后,方可进行下道工序的施工。否则, 产生的一切后果均由你单位负责。 如对本监理通知单内容有异议,请在24 小时内向监理提出书面报告。 附件共页,请于2017 年 01 月 11 日前填报回复单( B.51) 项目监理机构 ( 章 ) : 总监理工程师 / 专业监理工程师(签字): 2017 年 01 月 08 日 注: 1、本通知单分为质量控制类( A.0.101)、造价控制类( A.0.102)、进度控制类(A.0.103)、安全文明类( A .0.104)、工程变更类( A.0.105)、其它类( A.0.106)。 2、本表一式三份,项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。 第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制

建设单位工程通知单回复函

建设单位工程通知单回复函 -------大堂装修存在问题需甲方即刻解决的事项 内蒙古中银房地产集团股份有限公司: 一、在合同五.1条款里,本合同采用总价控制方式,装修(含电气),总控价在240万元以内,空调、地暖、消防、防火卷帘安装工程总控价在50万以内。也就是说这俩大项不得超过总价290万元,而现场是实际发生额已经达到290万元左右。大堂装修总价会达到340万元,超过合同总价控制价40%。设备安装(包括主灯)实际发生额应为60万元左右,超合同价总控价的12%左右。除此以外还增加了售楼装修、样板房的设计和施工,中银29层卫生间改造、LED屏及其他签证约为30元左右。遵照《中华人民共和国合同法》,我司要求贵公司变更合同或追加补充合同。 二、关于延误工期:合同竣工日期:2014年11月5日。我司收到的第一张材料认价单为2014年11月25日。大部分材料认价单都在2014年11月5日以后,(石材进场11月6日,石材认价单签订日期11月7日)。至今为止还有未签订认价的材料。因此延误工期首先是贵公司造成的。每天就知道要施工方的竣工日期及进度安排,就不问问这中间存在什么问题,如何解决问题。只有甲乙双方坚持互惠互利的原则,大堂装修才能早日竣工投入使用。 三、我司垫资合同为二个月,甲方大宗材料认价都在11月

中旬。我司从第一期周报到现在,周周都催加快认价速度。甲方延误了我方的资金周转期,至今为止还有外加工的材料未定,仍然有其他项目再增加。贵公司说的50万元工程款,实际上是借款,利息7.5万元,工程决算时一并结算。 四:说工人到甲方办公楼及售楼中心围堵领导讨要工资之事。首先申明不是我司工人,我司没有与这些人有任何协议,但我司曾跟甲方沟通过可能发生的事态,可结果回答是“闹就闹吧”“谁怕谁呀““打官司能打得过杨总”。我司是来施工的,而不是来打官司的。 五、关于我司承接一层样板房工程,样板房的设计图,是贵公司从多家设计公司中挑选出来的。设计图和施工图,甲方未付半毛钱,无功劳动,免费服务。施工中:泡砖时砖面结冰,贴墙砖出现游砖,滚乳胶漆起泡,每天温度器在零下8-10°,气温实在太低无法施工,豆腐碴工程我司不做。工程部工程师们都看到了,并同时拍了照。烧炉子、小太阳、油汀都没用,大堂到处窜风,墙体冰凉,不具备冬季施工条件,无法排出完整的合理的进度计划。 六、关于12月27日开门事,12月26日晚上工程部石部长打电话给王敏,要求27日上午开门,王敏出差在外与石部长沟通好了,有关开门和换锁事项,但不知道为什么甲方要纠结这种小事。 七、由于12月10日锁大门事件的发生,我方想跟领导好好

监理通知单范本

监理工程师通知单的编写要求 1、《监理工程师通知单》一般可由专业监理工程师签发,但发出前必须经过总 监理工程师同意,重大问题应由总监理工程师签发。 2、《监理工程师通知单》填写时,“事由”应填写通知内容的主题词,相当于标 题;“内容”应写明发生问题的具体部位、具体内容,及相关监理工程师的要求和依据。 3、《监理工程师通知回复单》时承包单位接到《监理工程师通知单》,并已完成 了《监理工程师通知单》上的工作后,报请专业监理工程师进行核查的表示。 4、《监理工程师通知回复单》中应对《监理工程师通知单》中所提问题产生的 原因、整改经过和今后预防同类问题准备采取的措施进行详尽的说明。 5、专业监理工程师应对《监理工程是通知回复单》所述完成的工作进行核查, 签署意见,批复给承包单位。直到整改到符合要求为止。 6、承包单位对每一份《监理工程师通知单》都要用《监理工程师通知回复单》 予以答复。 7、监理通知单后最好附有问题的照片,要求施工单位整改回复时也有照片。

B1 监理工程师通知单(水泥)

附件1 《工业产品生产许可证管理办法》摘要: 《工业产品生产许可证管理办法》 (2002年4月19日中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局第19号发布) 第四章证书和标记的管理 第二十二条凡取得生产许可证的产品,企业必须在产品、包装或者证明书上标注生产许可证标志和编号。 第五章罚则 第二十七条伪造或者冒用生产许可证的,取得生产许可证的企业转让或者涂改生产许可证标志和编号的,由质量技术监督部门责令其改正,并 按照《中环人民共和国产品质量法》第五十三条规定处罚,情节 严重的,吊销生产许可证。 附件2 《上海市建设工程材料管理条件》摘要: 上海市建设工程材料管理条例 (1999年11月26日上海市第十一届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过) 第三章建设工程材料质量管理 第十三条建设单位、建设工程总承包单位或者施工单位应当采购具有生产许可证或者本市建设工程材料准用证的建设工程材料。 第五章法律责任 第二十五条违反本条例规定,有下列情形之一的,由市建委或者区、县建设行政管理部门责令改正,罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 (一)建设单位、建设工程总承包单位或者施工单位采购无生产许可证,本市建设工程材料准用证的建设工程材料。

甲方提供给施工方资料

第一部分开工前资料 备注:甲方监理施工勘察供货商商混站质检站 1、中标通知书及施工许可证(没施工单位提供) 2、施工合同(施工单位提供) 3、委托监理工程的监理合同(监理单位提供) 4、施工图审查批准书及施工图审查报告(甲方提供) 5、质量监督登记书(没) 6、质量监督交底要点及质量监督工作方案 7、岩土工程勘察报告(勘察单位提供) 8、施工图会审记录(甲方提供) 9、经监理(或业主)批准所施工组织设计或施工方案(施工单位提供) 10、开工报告(施工单位提供) 11、质量管理体系登记表(质检站提供表格施工单位填写) 12、施工现场质量管理检查记录(施工单位提供) 13、技术交底记录(施工单位提供) 14、测量定位记录() 第二部分质量验收资料 备注:甲方监理施工勘察供货商商混站质检站 1、地基验槽记录(施工单位提供) 2、基桩工程质量验收报告(施工单位提供) 3、地基处理工程质量验收报告(施工单位提供) 4、地基与基础分部工程质量验收报告(施工单位提供) 5、主体结构分部工程质量验收报告(施工单位提供) 6、特殊分部工程质量验收报告(施工单位提供) 7、线路敷设验收报告(施工单位提供) 8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录(施工单位提供) 9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录(施工单位提供) 10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录(施工单位提供) 11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录(施工单位提供) 12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录(施工单位提供) 13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录(施工单位提供) 14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录(施工单位提供) 15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录(施工单位提供) 16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录(施工单位提供) 17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录(施工单位提供) 18、室外工程的分部(子分部)、分项、检验批质量验收记录(施工单位提供)

监理工程师通知单

湖北省建设监理规范用表 监理工程师通知单(B1) 工程名称:湖北省咸宁赤壁市同城上都A区编号:001 致: 黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部 事由:工程资料相关事宜 内容: 黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部尽快完成以下工作: 1、公司、人员资质,项目部人员联系方式; 2、施工组织设计、质量通病防治方案、安全应急预案、各个专项施工方案; 3、工程开工报审、工程进度计划; 请黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部尽快完成以上工作,并报送监理单位审批! (下无正文) 项目监理机构(章): 总/专业监理工程师: 日期:2014年12月5日 本表一式三份,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

监理工程师现场检查发现贵司安装的10#楼塔吊存在以下问题; 塔吊无合格证、备案文件;无安装公司、人员资质;无专项施工方案; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 1、外脚手架密目网未跟上施工层,首层未设置硬质防护; 2、混凝土浇筑完成后1天就将模板支撑系统水平横杆、扫地杆拆除,存在严重质量安全隐患; 3、模板支撑架与外脚手架相连; 4、采光井、水电井未防护严实; 5、一级配电箱未进行防护; 6、安全通道设置不符合规范要求; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 1、部分施工人员进入施工现场未佩戴安全帽,高空作业人员未佩戴安全带; 2、安全密目网首层未封闭; 3、外脚手架6层设置硬质防护; 4、水平兜网、外脚手架上的杂物需进行清理; 5、楼梯间、电梯井等临边处需防护严实; 6、砌体堆叠高度超过2米; 7、悬挑结构预埋件必须按照规范要求进行制作。 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 7、10#、12#八层及以上植筋拉拔试验检测不合格,尽快对不合格部分进行返工处理并通知再次检测;在实体检测完成并进行混凝土结构子分部验收后才能进入下道工序施工; 8、等电位联接施工不符合设计要求; 9、窗台压顶施工不符合规范要求,施工洞口拉结筋及过梁施工不符合要求; 10、门、窗、阳台栏杆安装节点施工不符合要求; 11、施工现场发现使用砂浆添加剂; 12、“四口五临边”临边防护设置不符合要求; 13、卸料平台设置不符合要求,存在严重安全隐患; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 14、10#楼7层柱、12#楼8层柱存在蜂窝麻面现象,12#楼电梯井垂直度偏差较大,存在质量安全隐患,请贵司编制专项修补方案及预防措施;

监理工程师通知单范本

监理工程师通知单 程名称:中原印刷包装产业园编号:TZ-033 致:中原印刷包装产业园各标段项目部 事由:关于加强国庆节期间工地安全及假期值日安排的通知 内容: 为预防现场安全事故发生,保障国家人民生命财产安全,维护社会稳定和谐、就国庆期间建筑施工现场安全生产管理工作做如下通知: 一、节日期间安排通知 1、提高认识加强领导,落实安全责任。当前正值施工高峰期,各标段应强化措施,高度重视国庆节期间的安全生产工作,做到思想认识到位、组织领导到位、责任落实到位、任务措施到位,精心组织、周密安排消除各类安全隐患;确保各项安全措施真正落实到位,坚决杜绝各类特大、重大安全事故的发生。 2、加强各标段施工安全管理工作。各标段积极展开自查、自纠工作。检查各项措施落实情况,应急预案建立情况以及节前施工人员的安全教育和特种作业人员持证上岗情况;要建立严格的门卫制度,加强出入登记管理;防止闲杂人员进入施工现场;对易发生重大事故的重点和薄弱环节、重点部位要加强监控,落实专人负责,要重点检查开挖、临边洞口防护,施工用电、起升吊装等重要施工程序;及时发现隐患认真落实整改。 3、对于节假日继续施工的工地,甲方项目经理、总监或总监代表必须严格执行领导带班制。落实节假日值班带班制度,确保信息畅通,掌控动态管理,落实好领导带班责任制。对各种突发事故或重大异常情况要组织力量及时妥善处理,并按有关规定及时向上级主管部门报告。 4、国庆放假前各标段对秋冬季防火、防盗、防煤气重毒、防食物重毒等卫生检役和其它对应必要的工作要严格进行安排和检查。 5、建立、健全门卫制度。安排好门卫值班和节假日期间一线人员的作息制度。 二、关于响应国家质量安全活动月一事 1、在2014年9月21号第十八次监理例会上已经严格强调和提出,国家这次质量活动的重要性,多次要求各标段对进场的钢结构要进行试验检测和检验批报验。 2、汽吊的各种手续证明和指挥证 平原新区管委会及所辖区质检站也已经两次开会强调和指出,对此事望各标段及甲方领导共同关注,国家的检查团已经对一些重点项目进行了处理,并下发了整改通知和罚款处理。就

监理工程师通知单范本

监理工程师通知单 程名称: 中原印刷包装产业园编号:TZ-033 致:中原印刷包装产业园各标段项目部 事由:关于加强国庆节期间工地安全及假期值日安排的通知 内容: 为预防现场安全事故发生,保障国家人民生命财产安全,维护社会稳定和谐、就国庆期间建筑施工现场安全生产管理工作做如下通知: 一、节日期间安排通知 1、提高认识加强领导,落实安全责任。当前正值施工高峰期,各标段应强化措施,高度重视国庆节期间的安全生产工作,做到思想认识到位、组织领导到位、责任落实到位、任务措施到位,精心组织、周密安排消除各类安全隐患;确保各项安全措施真正落实到位,坚决杜绝各类特大、重大安全事故的发生。 2、加强各标段施工安全管理工作。各标段积极展开自查、自纠工作。检查各项措施落实情况,应急预案建立情况以及节前施工人员的安全教育和特种作业人员持证上岗情况;要建立严格的门卫制度,加强出入登记管理;防止闲杂人员进入施工现场;对易发生重大事故的重点和薄弱环节、重点部位要加强监控,落实专人负责,要重点检查开挖、临边洞口防护,施工用电、起升吊装等重要施工程序;及时发现隐患认真落实整改。 3、对于节假日继续施工的工地,甲方项目经理、总监或总监代表必须严格执行领导带班制。落实节假日值班带班制度,确保信息畅通,掌控动态管理,落实好领导带班责任制。对各种突发事故或重大异常情况要组织力量及时妥善处理,并按有关规定及时向上级主管部门报告。 4、国庆放假前各标段对秋冬季防火、防盗、防煤气重毒、防食物重毒等卫生检役和其它对应必要的工作要严格进行安排和检查。

5、建立、健全门卫制度。安排好门卫值班和节假日期间一线人员的作息制度。二、关于响应国家质量安全活动月一事 1、在2014年9月21号第十八次监理例会上已经严格强调和提出,国家这次质量活动的重要性,多次要求各标段对进场的钢结构要进行试验检测和检验批报验。 2、汽吊的各种手续证明和指挥证 平原新区管委会及所辖区质检站也已经两次开会强调和指出,对此事望各标段及甲方领导共同关注,国家的检查团已经对一些重点项目进行了处理,并下发了整改通知和罚款处理。就 此事监理已经下发了三个监理通知和两个重点联系单,并在四次监理例会上严肃提出,望各方引起重视并对此事给与解决。 项目监理机构: 河南创达建设工 程管理有限公司 总/专业监理工程师: 日期: 下面红色字体部分是赠送的散文欣赏摘自网络,不需要的朋友下载后可以编辑删除~~~谢谢~~~ 可依靠的唯有自己 这是发生在一个普通犹太人家庭里,父亲和儿子的故事: 儿子叫约翰,在他4岁那年,有一天他和姐姐在客厅玩捉迷藏。他们玩得正高兴,父亲抱起小约翰,把他放在沙发椅上面,然后伸出双手做出接的姿势,叫他往下跳。小约翰毫不犹豫地往下跳,在即将抓住父亲的瞬间,父亲缩回了双手,

监理工程师通知单

工程名称:力帆骏马国际生态园售楼中心项目编号:001 致:中国机械工业建设集团有限公司(施工单位) 事由:因2014 年4月14日我监理项目部巡视时发现存在的工程质量、安全隐患问题。 内容: 1、要求“四口五临边”需加强防护 2、塔吊、必须定期检查、维修(缆风绳和提升钢丝绳),并要有检查人员签名的 检查记录。 3、基础质保资料5月10日前须报送于监理项目部。 4、外脚手架的部分搭设不符合规范要求;局部未设扫地杆、楼层间未设连墙杆;安全网搭设施工跟踪不及时,不留通道口的都必须按规范封闭;外架未设置脚手板,未铺水平兜网。 5、通道口防护棚搭设不规范,为了安全起见必须延长到门厅边上。 6、⑥~⑾交A~H 轴线三层柱筋电碴压力焊焊接不符合规范要求。 以上存在的工程质量、安全隐患问题请你项目部在三天内整改完毕,并报我监理项目部复查合格后方能进行下道工序施工。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

工程名称:力帆骏马国际生态园售楼中心项目编号:002 致:中国机械工业建设集团有限公司(施工单位) 事由:关于现场安全施工问题。 内容:在2014年4月18日上午18:30左右2-C-2栋①-⑤交A-H轴线二层梁板浇筑砼时发现严重违反安全施工规范、规程现象,存在严重安全隐患:浇筑砼时未搭建安全施工必要的脚手架,外脚手架工作面高度不足,工人直接趴在柱筋上悬空浇筑作业 为此,要求贵公司: ①针对上述问题加强安全教育,做到“四不放过” ②制定严格管理制度,杜绝同类问题重复出现。此次问题整改完毕并报送我监理部复查。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

B1 监理工程师通知单 工程名称:力帆骏马国际生态园售楼中心项目编号003号 致:中国机械工业建设集团有限公司(承包单位) 事由: 关于6~11交A~H轴线四层梁、板、筋验收检查时发现存在的工程质量、安全隐患问题。 内容: 1、本项目监理机构于5月2日14∶28时,按工序进度检查四层梁、柱筋交接处钢筋安装时,发现A-C轴间梁纵向受力钢筋(φ14~25)进入所有边柱锚固区的长度(包括弯钩长度)和数量不符设计图纸规定《工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。当时已口头通知质检员要求返工处理。但在浇筑砼前作最终隐蔽验收时,锚固区内的钢筋长度和数量,不符设计规定而未作返工处理。 2、浇筑柱砼时遗留在梁内的残渣至今未清除。 3、里脚手架搭设不符合规范要求 以上存在的工程质量、安全隐患问题请你部及时整改完毕,并以书面报我监理项目部复查合格后方能进行下道工序施工,否造成的所有责任问题你部自负。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期2014年5月3日

监理工程师通知单 ()

B1 监理工程师通知书甘监(施)B01 工程名称:编号: 致:项目经理部:事由: 内容: 项目监理机构 专业监理工程师 日期 收件人:建设单位:日期: 施工单位:日期: 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份B1 监理工程师通知书甘监(施)B01 工程名称:平凉泓泰商贸城2#楼 致:甘肃平凉新开建设有限责任公司项目经理部: 事由:平凉泓泰商贸城2#楼施工现场上存在问题的通知 内容: 1、2#楼属深基坑作业,需进行专家论证,并编制专项施工方案,且满足基坑安 全防护要求。 2、现已进入雨季施工,要求对基坑周边及坑底提前做好排水措施。并派专人对 基坑周边进行24小时监控,防止发生不安全事故。 3、应建设单位要求,在浇筑现浇板时,必须使用平板振动器。 针对以上问题,要求施工单位引起重视,加强施工安全管理,保障工程顺利进行。 项目监理机构 专业监理工程师

日期 收件人:建设单位:日期: 施工单位:日期: 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份B1 监理工程师通知书甘监(施)B01 工程名称:平凉泓泰商贸城2#楼 致:甘肃平凉新开建设有限责任公司项目经理部: 事由:平凉泓泰商贸城2#楼施工现场上存在安全问题的通知 内容: 泓泰商贸城2#楼现已进入秋雨季施工,雨水较多,要求施工单位对基坑周 边及坑底做好排水措施。并派专人对基坑周边进行24小时监控,防止雨水及基 坑周边积水对基坑浸泡坍塌造成不安全事故发生。针对以上问题在9月10日基 槽验收会议时均做了要求。 基坑西南角防护脚手架向基坑外侧搭设,防止施工车辆对基坑周边反复碾压 造成坍塌。 针对以上问题,要求施工单位引起重视,加强施工安全管理,限期对提出的问 题进行整改,保障工程顺利进行。 项目监理机构 专业监理工程师 日期 收件人:建设单位:日期: 施工单位:日期: 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

监理通知单

监理通知单 工程名称:肥西县人民医院综合楼内装饰工程编号:致:安徽豪伟建设集团 事由:针对贵司承接的内装饰工程,我单位组织专业监理对现场认真排查;发现如下工程未完善: 内容:一、主楼 1、19层:a、南边1#号病房门拐油漆未完成。b、北 边机房管柱油漆未完成。c、电梯间灯膜未装。d、消防楼梯口安全指示灯损坏。e、南边5#病房门柜未安、墙面电线开槽后油漆未做。f、电梯间筒灯未装、电梯门上部彩釉玻璃未装。g、护士吧台右边第三房间门边未装。h、医疗室电线槽乳胶漆未做。i、东边楼梯口应急照明灯上口未粉刷到位。j、所有门玻璃未上、PZ30箱面板未上。 2、18层:a、9#病房卫生间地漏未上、管道被堵、柱 边未粉、踢脚线未装。b、7#病房窗台板未上,6#病房卫生间淋浴三角阀未上。4#病房线槽未粉,卫生间地漏未装并且管道堵塞。3#病房柱边油漆未抿口。2#房间卫生间地漏堵塞。电梯间灯膜未安。机房顶部油漆未完成。1#病房门损坏,卫生间地漏堵塞。 3、17层:所有电梯间顶未吊。1#、2#病房卫生间地 漏未上。3#病房1盏格栅灯未装,卫生间地漏堵塞。4#病

房线槽未粉、卫生间地漏堵塞。所有房间检查口未上。 4、16层:1#病房油漆未修补,局部踢脚线有空鼓,电梯灯膜未上。2#病房卫生间地漏未装,油漆维修收口未做。3#病房油漆维修未做。4#病房墙面线槽未粉。 5、15层:楼梯间声控线盒洞口未粉。其他问题同18层。 6、14层:4#病房线槽油漆未粉。5#病房开关线盒洞口未粉(床头墙砖与乳胶漆收边)。7#病房油漆未收边。19#病房窗边空鼓。所有电梯间门头彩釉玻璃未上,筒灯及门上观察玻璃未上。 7、13层:部分门头有下坠现象。9#病房对面线槽未粉。东边电梯间铝单板长度不够,与墙体缝隙过大。 8、12层:1#房间PZ30箱安装不紧密,房间吊顶硅钙板与龙骨搭接不密实(缝隙过大)。卫生间铝扣板吊顶不严密,无地漏。空调开关未上。空调机房乳胶漆未完善,梁体阳角线粉刷不直。地面踢脚线破损。1#电梯窗户周边墙砖脱落,灯膜未装。3#房间窗台板与窗户缝隙过大。消防套管未填充。窗台板密封胶开裂,窗户未清洗。墙面开线槽乳胶漆未做。护士站隔断与地砖缝隙过大。窗户上口乳胶漆未完善。部分房间地吸损坏。杂物间水龙头未装,地板砖未浆缝。卫生间、阳光景观房铝扣板吊顶损坏。东边消防指示灯脱落。

监理工程师通知单(模板)

监理工程师通知单 原文编号: NO: 注:本表一式四份,项目公司一份、工程公司一份、监理公司一份、施工单位一份。

T4转运站基础柱对拉螺栓火焊切割。 美文欣赏 1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。 2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生! 3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月的柔情,夜 懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,

向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。 6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说? 7、经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年,可好? 8、缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。 9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来,又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水中尽情的戏嬉,海浪翻滚,碧海蓝天,一同感受海的胸怀,一同去领略海的温情。这无边的海,就如同我们俩无尽的爱,重重的将我们包裹。 10、寂寞的严冬里,到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟,连往日明净的小河也失去了光彩,黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。有母女俩,在散发着丝丝暖意的阳光下,母亲在为女儿梳头。她温和的把头发理顺。又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。她脸上写满笑意,似乎满心的慈爱永远装不下,溢到嘴边。流到眼角,纺织进长长的。麻花辫。阳光亲吻着长发,像散上了金粉,闪着飘忽的光辉。女儿乖巧地依偎在母亲怀里,不停地说着什么,不时把母亲逗出会心的微笑,甜美的亲情融化了冬的寒冷,使萧索的冬景旋转出春天的美丽。 11、太阳终于伸出纤纤玉指,将青山的柔纱轻轻褪去。青山那坚实的肌胸,挺拔的脊梁坦露在人们的面前,沉静而坚毅。不时有云雾从它的怀中涌起,散开,成为最美丽的语言。那阳光下显得凝重的松柏,那苍茫中显现出的点点殷红,那散落在群山峰顶神秘的吻痕,却又增添了青山另外的神秘。 12、原野里那郁郁葱葱的植物,叫我们丝毫感受不到秋天的萧索,勃勃生机与活力仍在田间高山涌动。谷子的叶是墨绿的,长而大的谷穗沉甸甸地压弯了昨日挺拔的脊梁;高粱仍旧那么苗条,满头漂亮的红缨挥洒出秋的风韵;那纵横原野的林带,编织着深绿浅黄的锦绣,抒写出比之春夏更加丰富的生命色彩。 13、终于,心痛,心碎,心成灰。终于选择,在月光下,被遗忘。百转千回,早已物是人非;欲说还休,终于咫尺天涯;此去经年,你我终成陌路。爱你,终是一朵花开至荼糜的悲伤,一只娥飞奔扑火的悲哀。 14、世界这么大,能遇见,不容易。心若向阳,何惧忧伤。人只要生活在这个世界上,就有很多烦恼,痛苦或是快乐,取决于你的内心。人不是战胜痛苦的强者,便是屈服于痛

监理工程师通知单.docx

工程名称:力帆骏马国际生态园售楼中心项目编号: 001 致:中国机械工业建设集团有限公司(施工单位) 事由:因 2014 年 4 月 14 日我监理项目部巡视时发现存在的工程质量、安全隐患问题。 内容: 1、要求“四口五临边”需加强防护 2、塔吊、必须定期检查、维修(缆风绳和提升钢丝绳),并要有检查人员签名的 检查记录。 3、基础质保资料 5 月 10 日前须报送于监理项目部。 4、外脚手架的部分搭设不符合规范要求;局部未设扫地杆、楼层间未设连墙杆;安全网搭设施工跟踪不及时,不留通道口的都必须按规范封闭;外架未设置脚手板, 未铺水平兜网。 5、通道口防护棚搭设不规范,为了安全起见必须延长到门厅边上。 6、⑥~⑾交 A~H 轴线三层柱筋电碴压力焊焊接不符合规范要求。 以上存在的工程质量、安全隐患问题请你项目部在三天内整改完毕,并报我监理项目部复查合格后方能进行下道工序施工。 项目监理机构 总/ 专业监理工程师 日期

工程名称:力帆骏马国际生态园售楼中心项目编号: 002 致 : 中国机械工业建设集团有限公司(施工单位) 事由:关于现场安全施工问题。 内容:在 2014 年 4 月 18 日上午 18:30 左右 2-C-2 栋①-⑤交 A-H轴线二层梁板浇筑砼时发现严重违反安全施工规范、规程现象,存在严重安全隐患:浇筑砼时未 搭建安全施工必要的脚手架,外脚手架工作面高度不足,工人直接趴在柱筋上悬空浇 筑作业 为此,要求贵公司: ①针对上述问题加强安全教育,做到“四不放过” ②制定严格管理制度,杜绝同类问题重复出现。此次问题整改完毕并报送我监理 部复查。 项目监理机构 总 / 专业监理工程师 日期 本表一式三份业主、监理单位、承包单位及相关单位各存一份。

监理工程师通知单

监理工程师通知单 项目名称:编号:2012001 致: 事由:。请贵司严格遵守建设工程程序、安全文明施工规范及现场质量控制。 内容: 一、该工程严格执行国家建设工程相关法律法规、相关标准、规范、重 庆市建设工程相关标准、建设工程强制性执行标准。遵守建设工程 程序。 二、施工单位相关资质报验程序: 1、由公开招标确定的承包单位,其资质已在招投标过程中进行了审 查,进场后需要把相关资质证明(包括企业资质证明、主要管理人 员、特殊工种人员资质等)报监理备案。 2、材料、设备进场后,在施工单位自检合格后报监理工程师验收。 自检内容包括查三证(出厂合格证、质量保证书、实验报告)。 三、工序检查验收程序: 1、施工单位应严格“三检制度”。 2、监理单位验收。监理工程师收到施工单位书面报告,审核无误后, 将进行验收。验收合格签字后,才能进入下道工序施工;验收不合 格,监理在验收单上签署验收意见,施工单位根据意见,进行整改 或返工处理。整改和返工完后,再进行自检程序;自检合格后,监

理工程师在24小时内进行复验,影响工期由施工单位负责。如复验仍未通过,应对责任人进行教育处罚。施工单位没有自检或无自检记录,该有的资料未备齐,监理工程师拒绝验收。 3、监理工程师在施工过程中发现问题并提出口头指令,施工单位应 及时纠正。如不及时纠正,在验收时发现必须返工,并发出《监理工程师通知单》,及对有较大或重大的质量隐患和安全隐患的将发出《工程暂停令》,影响工期由施工单位负责。 4、为了加强验收的计划性,施工单位可根据每周进度计划排出相应 的工程验收计划。凡列入计划的验收,监理人员将优先保证。如遇特殊情况,需要监理在正常工作时间以外或节假日时间内进行验收的,必须提前一天通知总监或现场驻地监理工程师。 5、强调按图施工,施工中发现不合理,不完善或无法实施的,应以 书面形式具体阐述存在的问题及修改意见报监理和业主,通过正式渠道申请解决办法。需要变更的,以设计单位、业主单位的变更执行。施工单位不得自行改变图纸施工。 四、监理指令处理及程序: 1、监理单位对施工过程的书面指令(含进度控制、质量控制类、造 价控制类、安全文明类、工程变更类监理工程师通知单的内容完成情况,并在规定的时间内进行回复。 2、对因某种原因实施暂停施工的,施工单位除应积极按监理要求做 好各项工作外,还应在各项整改工作结束,具备复工条件时,书面提出复工申请。

监理通知单

工程名称:国网玉树供电公司巴干乡供电营业所建设项目编号:致:青海送变电工程公司(施工项目经理部) 事由:停工前需准备的事项 内容: 1.施工现场在10月15日之前做好建筑材料整理及值班安排 2.所有施工资料必须在10月15日前报验审核 3.10月15日之前施工单位停工报告必须交我单位审核 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 2017年 10 月 10日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

工程名称:国网玉树供电公司巴干乡供电营业所建设项目编号: 致:青海送变电工程公司(施工项目经理部) 事由:现场监理抽查巡视,发现存在以下问题: 内容: 1.扬尘防范措施不符合要求 2.进场材料堆放不符合要求 3.未设置安全文明施工标语 4.场内废弃物清理不及时 以上问题3天以内立即整改,整改完成后报我监理部复查合格后,方可进入下道工序。 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 2017 年 5月12日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

工程名称:国网玉树供电公司巴干乡供电营业所建设项目编号:致:青海送变电工程公司(施工项目经理部) 事由:资料、进度 内容: 1.施工单位在施工阶段未对我监理部进行开工通知 2.该项目管理人员报审资料及施工阶段的质保资料不齐全 3.施工资料未与施工进度同步 以上问题三日内整改完成,并作好书面回复 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 2017年5月28日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

监理通知单 工程名称:国网玉树供电公司巴干乡供电营业所建设项目编号: 致:青海送变电工程公司(施工项目经理部) 事由:安全、质量、资料 内容: 1.施工单位作业人员在作业期间未佩戴安全防护设备 2.施工资料未与施工进度同步 3.该项目人员报审资料和施工阶段的质保资料不齐全 4.施工临时用电有乱接乱搭现象 5.废弃物清理不及时,加强各班组的安全技术交底 6.施工安全例会每周五召开 , 以上问题3天以内立即整改,整改完成后报我监理部复查合格后,方可进入下道工序。 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 2017 年 6月17日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

监理通知单的论述

浅谈新规范GBT50319-2013监理通知单的论述 摘要:监理通知单是项目监理机构在工程建设过程中向承包单位签发的指令性文件。它是监理工程师在检查承包单位在施工过程中发现的问题后,用通知单这一书面形式通知承包单位,并要求其进行整改,整改后再报监理工程师复查。 监理通知单的签发使用意义,如何规范表现、撰写要点和注意事项。 关键词:监理工程师通知单;规范表现;撰写要点和注意事项 1 前言 原规范使用的监理工程师通知单,新规范改为“监理通知单”是指监理机构在检查承包单位在施工过程中发现的问题后,用通知单这一书面形式通知承包单位,并要求其进行整改,整改后再报监理工程师复查的一种常用的监理形式。GB/T50319-2013新《建设工程监理规范》简称《新规范》将GB50319-2001原《建设工程监理规范》简称《原规范》中涉及监理通知单事项由二处增至三处。 其一《新规范》5.2.15条规定“项目监理机构发现施工存在质量问题的,或施工单位采取不适当的施工工艺,或施工不当,造成工程质量不合格的,应及时签发监理通知单,要求施工单位整改。整改完毕后,项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复单对整改进行复查,提出复查意见。”与《原规范》5.4.11条的规定“对施工过程中出现的质量缺陷,专业监理工程师应及时下达监理通知单,要求承包单位整改,并检查整改结果”相比,签发责任人由原规范的专业监理工程师个体扩展为新规范的监理单位派驻工程负责履行建设监理合同的组织机构,原规范限定的“质量缺陷”使用范围和条件扩大为“质量问题”,涵盖了施工工艺、施工组织等问题,且明确规定造成质量不合格的法律结果,监理机构应向施工单位签发监理通知单。 工程质量缺陷的定义,原中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》第三条“本办法所称质量缺陷,是指房屋建筑工程的质量不符合工程建设强制性标准以及合同的约定。”即指建筑工程中建筑物的某一部位没有达到质量要求,但不影响建筑物安全的质量问题。 工程质量问题的定义,是指由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准,使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷,造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。 工程质量问题通常分为:工程质量缺陷、工程质量通病、工程质量事故等三类。