3.2 油罐组防火堤的布置

3.2.1 本条规定油罐罐壁到防火堤内堤脚线的距离,对于隔堤到油罐罐壁的距离,设计人员可以根据操作要求确定,规范不再作出规定;对于高架立式罐的罐壁到防火堤内侧堤脚线的距离,以注解的形式加以规定。

3.2.2 相邻油罐组防火堤外侧堤脚线之间留有不小于7m的消防空地,是考虑到消防作业时的通行要求,便于对事故油罐的各个侧面进行扑救,同时,也能减小事故油罐组对相邻油罐组的影响。

3.2.3 本条为油罐区成组布置的规定:

1、2 随着石化工业的发展,油罐的容量越来越大,浮顶油罐单体容量已达150000m3,固定顶油罐也达到了20000 m3,所以适当提高油罐组总容量有利于采用大容量油罐,以减少占地。

3 一个油罐组内油罐数量越多,其发生火灾事故的机会就越多;单个油罐容量越大,火灾损失及危害就越大。为了控制一定的火灾范围和火灾损失,故根据油罐容量大小规定了最多油罐数量。

4 油罐布置不允许超过2排,主要是考虑油罐失火时便于扑救。如果布置超过2排,当中间一排油罐发生火灾时,因四周都有油罐,会给扑救工作带来一定困难,也可能导致火灾事故的扩大。储存丙B类油品的油罐(尤其是储存润滑油的油罐),其发生火灾事故的几率极小,至今没有发生过火灾事故,所以规定这种油罐可以布置成4排,以节约用地和投资。

3.2.4 油罐组防火堤内有效容积的规定,主要出发点是:

1 固定顶罐,油品装满半罐的油罐如果发生爆炸,大部分是炸开罐顶,因为罐顶强度相对来说要小些,而且油气聚集在液面以上,一旦火灾爆炸,掀开罐顶是多见的,而罐底和罐壁则往往保持完好。根据有关资料介绍,在19起油罐火灾导致油罐破坏的事故中,有18起是破坏罐顶的,只有1次是爆炸后撕裂罐底的(撕裂原因是罐内中心柱与罐底板焊死)。另外,在一个油罐组内,同时发生一个以上油罐破裂事故的几率极小。因此,规定油罐组防火堤的有效容积不应小于油罐组内一个最大油罐的容积是合适的。

2 浮顶罐(包括内浮顶罐),因浮顶下面基本上没有气体空间,不易发生爆炸。即使发生爆炸,也只能将其浮顶盘掀掉,不会破坏油罐的下部,所以油体流出油罐的可能性小,即使有些油体流出,其量也不大。故防火堤内的有效容积,对于浮顶罐来说,规定不应小于最大储罐容积的二分之一是安全的。3.2.5 防火堤内有效容积对应的计算液面是液体外溢的临界面,故防火堤顶面应比计算液面高出0.2m。

防火堤高度下限规定为1.0m,是为了防止消防水及泡沫液外溢,同时也是为了限制罐组占地面积过大。

防火堤高度上限规定为2.2m,且从外侧计算,主要考虑满足消防操作视野的要求,同时也考虑到单罐容积和储罐组容积越来越大,储罐区占地面积急剧增加,为了减少占地,并尽可能增大防火堤的有效容积。

根据隔堤的定义及其功能,将隔堤的高度规定为0.5~0.8m是合适的,既满足功能要求,又简化了结构尺寸。国外NF-PA 30 1990年版规定隔堤的高度为450mm。

3.2.6 防火堤有效容积的计算,设计人员常常有错误发生。为统一计算方法,本条给出计算公式。公式中各参数的图示见图1。

图1 防火堤有效容积计算示意

3.2.7 防火堤内场地地面设计,是一个比较复杂的问题,难以用一个统一的标准来要求,故本次制订根据调研结果分别对待。

1 对于大部分地区,为了排除雨水或消防水,堤内地面均应有不小于0.5%的设计地面坡度。调研发现,湿陷性黄土、膨胀土、盐渍土地区,在降雨或喷淋试水后地面产生沉降或膨胀,可能危害到储罐和防火堤的基础安全,所以应采取预防措施,防止水害。南方地区,四季常青,堤内种植草坪,既可降低地面温度,又可美化环境,特作此规定。

2 对土壤渗透性很强的地区,为防止储罐渗漏物对附近地下水源及环境的污染,所以提出堤内地面应采取防渗漏措施的要求。

3.2.8 规范编制组在调研过程中发现,目前许多储罐区场地的雨水排放设备极不完善,针对储罐区场地雨水排放的问题,规范编制组进行了深入的探讨。一致认为:储罐组堤内雨水排放的问题是有关安全的一个重要方面,为彻底解决这个问题,杜绝因此而带来的安全隐患,在规范上必须提出严格的要求——储罐区必须设置安全可靠的截油排水设备、绝对避免油流的外泄。

3.2.9 防火堤内设计地坪如果高于堤外消防道路路面或地面,不仅加大了防火堤高,使防火堤设计断面加大,而且给人以不安全感,而利用地形处理成内低外高的布置方式,则大大提高了储罐组的安全性(如秦皇岛油库)。所以,当地形条件允许时,宜采用储罐组内地坪下沉、堤外道路高路基的布置方式。

3.2.10 大型储罐在检修时,往往要进出大型起重设备和车辆,如果不设置进出储罐组的道路,势必要在防火堤上扒出缺口,即使再恢复,也难以达到原有的强度和严密性。所以,本条要求设置进出储罐组的坡道,并从防火堤顶越过。

3.2.11 本条规定了储罐组内隔堤的设置,目的是当储罐发生冒顶、漏油事故时,把这些事故控制在较小的范围内,使污染及扑救在尽可能小的范围内进行,以减小损失。

3.3 液化石油气、天然气凝液及其他储罐组防火堤、防护墙的布置

3.3.1 本条规定全压力式与全冷冻式储罐组防火堤及隔堤的高度:

1 全压力式储罐组内罐体发生事故以后,液体卸压后变为下沉气,在一定高度范围内对其进行防护,因此规定防护墙高度宜为0.6m、隔墙高度宜为0.3m。

2 全冷冻式储罐组防火堤高度通过计算进行确定,计算时应满足防火堤内有效容积应能容纳储罐组内一个最大储罐的容量、防火堤高度应比计算液面高出0.2m、储罐罐壁与防火堤内堤脚线的距离不应小于储罐最高液位高度与防火堤高度之差等条件。

3.3.2 本条规定储罐罐壁与防火堤或防护墙内堤脚线之间的距离。

3.3.4 本条规定储罐组总容量及储罐数量:

1 全压力式储罐组罐体泄漏的几率主要取决于储罐数量,数量越多,泄漏的可能性越大,故对储罐组内总容积及储罐的数量进行限制。储罐不应超过2排是为了方便消防。

2 全冷冻式储罐组内储罐数量不应多于2座,主要是考虑减少事故概率,并根据《Design and Construction of LPG Installations》(API Std 2510 1995年版)第9.3.5.3条规定:“两个具有相同基本结构的储罐可置于同一围堤内……”

3 本规范对其他化工产品储罐组的总容量及储罐数量没作具体的规定,可参照相关的国家标准执行。

3.3.5 全冷冻式储罐组,防火堤内有效容积不应小于一个最大储罐的容积,是考虑到一旦罐体发生破裂等事故时,在一定的时间内罐体流出的液体不会马上气化,仍保持液体状态,为把事故液体控制在防火堤的圈闭范围内,所以防火堤的有效容积不应小于一个最大储罐的容积。另外,根据《Design and Construction of LPG

Installations》(API Std 2510 1995年版)第9.3.5.3条规定:“……围堤内的容积应考虑该围堤内扣除其他容器或储罐占有的容积后,至少为最大储罐容积的100%。”

其他液态化工产品储罐组规定其防火堤内有效容积不应小于一个最大储罐的容量,主要是考虑到储罐组内任何一个储罐发生破裂,都能将事故控制在防火堤的范围以内,以减少影响。

3.3.6 本条规定防火堤、防护墙内的地面处理方式:

1 全压力式和全冷冻式储罐组内地面予以铺砌,主要是考虑到减少地面粗糙度,减少事故时的影响程度,便于清洁和管理。铺砌地面设置不小于0.5%的坡度,主要是考虑到排水方便。

2 储存酸、碱等腐蚀性介质的储罐组内的地面应作防腐蚀处理,主要是考虑到一旦储罐发生渗漏及破裂等事故,会腐蚀地面及影响到防火堤、防护墙的严密性。

3.3.7 储罐组内应设置集水设施及安全可靠的排水设施,以保证雨水及喷淋冷却水能顺利快捷的排出储罐组。

3.3.8 本条规定全压力式和全冷冻式储罐组内隔堤的设置,目的是当储罐发生事故时,把这些事故控制在较小的范围内,使污染及扑救在尽可能小的

范围内进行,以减小损失。另外,对全冷冻式储罐组考虑每罐一隔,还根据了《Design and Construction of LPG Installations》(API Std 2510 1995年版)第9.3.5.3条规定:“……在两个储罐间设隔堤,隔堤的高度应比周围的围堤低1ft……”

4 防火堤的选型与构造

4.2 构造

4.2.1 规范编制组在现场调研中发现,个别罐区砖砌的防火堤墙体砌筑砂浆不饱满,有的防火堤存在很宽的裂缝未修补,存在安全隐患,故作本条规

定。

4.2.2 本规定是考虑到防火堤的抗滑、抗倾覆的要求,也考虑了基础埋深如果过浅,小动物容易从基础下打洞从而破坏防火堤的密封性。

4.2.3 我国国土面积辽阔,气候各不相同,地质条件各有特点,防火堤和防护墙变形缝的设置间距很难给出统一的规定,应由设计人员根据当地材料、气候和地质条件按有关结构设计规范确定。

4.2.7~4.2.9 规范对砖、砌块防火堤、钢筋混凝土防火堤和浆砌毛石防火堤的构造作出了详细的规定。规范编制组在调研中发现为数不少的砖砌防火堤,不管多高,截面都是370mm,虽然满足构造要求,但并不满足强度和稳定性要求,故本规范强调截面设计在满足构造要求的同时,还应进行强度和稳定性计算。

4.2.10、4.2.11 防护墙、隔堤及隔墙由于其使用功能的特点,可不进行强度及稳定性计算,只需满足构造要求。

5 防火堤的强度计算及稳定性验算

5.1 荷载效应和地震作用效应的组合

5.1.1 由于对防火堤的构造要求已能满足刚度要求,不需进行防火堤的变形计算,因此不再进行正常使用极限状态的验算;另外,对于数值很大而出现几率又非常小的油罐破裂时油品对防火堤的冲击力,尽管我们曾与天津大学联合进行了专题研究并对其成果完成了技术鉴定,规范也没有考虑这种偶然组合。

5.1.2~5.1.4 根据对各种荷载产生的内力的计算结果表明,静液压力产生的内力一般远大于其他荷载产生的内力,因此,公式5.1.2和5.1.3两种工况的荷载分项系数和组合值系数,是以静液压力为主要活荷载来规定的。堤身的地震作用、动液压力和动土压力三者同时出现且均达到标准值的几率很小而且为瞬时作用,故取组合值ψ=0.6,能够满足安全要求。

5.2 荷载、地震作用及内力计算

5.2.2~5.2.6 这五条中的水平力和弯矩的计算公式,只适用于计算截面取在地面线以上或地面线上的情况。至于地面线以下的截面内力,可根据地面线处的截面内力进行换算确定。

5.2.3 防火堤内培土静压力的计算公式是根据库伦主动土压力理论并按培土与水平夹角为-β推导出来的。见规范图5.2.3。延长培土倾斜面交堤面延长线于A′点,分别计算堤背为AB而填土面为水平时主动土压力强度分布图形ABC及以堤背为A′B而填土表面倾角为-β时的主动土压力强度分布图形A′BD这两个图形交于F点,则实际计算截面以上主动土压力强度分布图形可近似取图中的ABDFA,它的面积就是主动土压力PT的近似值。对于粉土、粉质粘土及粘土,可将其内摩擦角直接代入公式计算,即不考虑它们的粘聚力,仍按无粘性土计算主动土压力,这样使计算简化,并偏于安全。5.2.4 规范给出的防火堤水平地震作用的计算方法分为下列两种情况:

1 由于钢筋混凝土堤的高厚比一般都大于4,在水平地震作用下,以弯曲变形为主。规范给出的计算公式5.2.4-1~5.2.4-4就是以纯弯曲变形理论为基础确定的。为了简化计算,选用了比较简单的振型函数(图2):

图2 振型函数曲线

而按纯弯曲悬臂杆理论计算出的精确值为:

前者仅高出后者4.2%,故以式(1)作为振型函数来计算钢筋混凝土防火堤的水平地震作用,其精确度能够满足工程要求。

规范中式5.2.4-1的振型参与系数η1由下式计算得出:

(3)

钢筋混凝土防火堤的基本周期一般都小于0.1s,考虑到地震反应曲线在T1=0~0.1s之间的数值离散性较大,虽然现行抗震规范中将此区间加工成一条斜线,但实际上人为因素较大,故为安全起见,本规范仍然取地震影响系数最大值αmax偏于安全。

2 砖石砌体防火堤一般为变截面的悬臂结构。其高厚比一般在2~4之间。经过实算,接近于纯剪切变形。规范中表达水平地震作用的分布值公式5.2.4-5就是按等截面纯剪切理论推导出来的,其振型函数为:

(4)

基本振型参与系数η1由下式计算得出:

(5)

系数α1~α4都是通过积分推导出来的,其表达式见式(6)~式(9),也可以直接查本规范表5.2.4。

(6)

(7)

(8)

(9)

5.2.5 水平动液压力的计算公式是参照《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB 50032—2003)第6.2.3条。该条公式中的水平地震加速度与重力加速度的比值用1.25αmax代替;水平动液压力系数的值取自该条表6.2。3。

5.2.6 水平动土压力的计算公式是参照《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB 50032—2003)第6.2.4条。由于动土压力的合力与动土压力分布值成正比,为了简化计算,本规范把上述规范动土压力分布值直接换算成动土压力合力值;该条公式中

的水平地震加速度与重力加速度的比值用1.25αmax代替。

为了简化计算,取动土压力的力矩为0.4HT,偏于安全。

5.3 强度计算

5.3.2 防火堤截面强度计算应符合现行国家规范的有关规定。具体地讲,对于砖、砌块及毛石防火堤,应根据《砌体结构设计规范》(GB 50003—2001)第5.4.1条和5.4.2条规定计算截面强度;对于钢筋混凝土防火堤,应根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2002)第7.3.4条规定进行正截面偏心受压承载力计算,

并根据第7.5节的规定进行斜截面抗剪计算。

5.3.3 防火堤地基承载力计算以及地基强度计算应分别符合《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)第5章及第8章的有关规定。

5.4 稳定性验算

5.4.2 被动土压力计算公式5.4.2-3是根据朗肯被动土压力理论公式,考虑了粘性土和非粘性土两种情况。由于达到被动极限平衡状态所需的防火堤的位移是相当大的,按太沙基的试验为4%的墙高,照此推断,当基础埋深0.8m时,就需要32mm,这显然不允许,所以计算出来的被动土压力必须打个折扣,本规范取被动土压力折减系数η=0.3。

储罐区防火堤设计——防火堤的尺寸设计(4)参考文本

储罐区防火堤设计——防火堤的尺寸设计(4)参 考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

储罐区防火堤设计——防火堤的尺寸设 计(4)参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 防火堤的尺寸设计,就是要确定防火堤的长(L)、宽 (W)、高(H)的实际数值。总的要求是符合有效容积要 求即可,这个问题貌似简单,实际上很多问题值得推敲。 1.防火堤的高度(H): 《建规》的规定是1.0m≤H≤1.6m;《石规》的规定 是1.0m≤H≤2.2m;两者不尽一致,笔者认为应该采用 《建规》的规定。我国消防队员的平均身高在1.7m左右, 1.6m已是消防队员平视的极限高度,为使灭火人员易于观 察防火堤内的情况,应当控制防火堤的高度在1.6m左右, 这时计算高度Hj=1.6-0.2=1.4m。 有时候,由于受用地面积限制,不得不收缩防火堤长

(L)、宽(W)尺寸,迫使防火堤高度(H)超过1.6m 时,如何处置?笔者建议在设计时降低防火堤内的地坪标高,这样既提高了防火堤的有效容积又无需扩大防火堤面积。这种做法不但加强了防火堤的结构稳定,而且还使防火堤外的消防车道也构成第二道防火堤,提高储罐区的安全系数。 对于储存量在数十万立方米的大型储罐区,这种方法尤其值得推荐,其积极意义十分显著。 2.防火堤的长(L)、宽(W): 据上所述,防火堤的高度在1.0m-1.6m之间选择一个合适数据后,就可以根据防火堤的有效容积经计算确定防火堤的长与宽尺寸。同时,在确定防火堤的长与宽以及防火堤本身的截面尺寸时,还应综合考虑以下两个因素: ①防火堤内坡基脚线至立式罐的距离不应小于罐高的一半,至卧式罐的距离不应小于3m;②防火堤外坡基脚线

储罐区防火堤设计——防火堤的基本要求(3)参考文本

储罐区防火堤设计——防火堤的基本要求(3)参 考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

储罐区防火堤设计——防火堤的基本要 求(3)参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 防火堤的根本目的是临时存放围堤内储罐的事故漏 油,防止漏油到处流淌,因此,它的基本要求有两个:其 一是防火堤有效容积应能容纳事故漏油;其二是防火堤的 设计强度应能承受所纳油品的静压力。简单地说,就是要 满足“装得下”和“装得稳”的要求。 防火堤的有效容积在《建筑设计防火规范》(GBJ16- 87,1997年版,以下简称《建规》)和《石油库设计规 范》(GBJ74-84,以下简称《石规》都有明确规定: 1.对于固定顶罐,不应小于最大罐容量;2.对于内、外 浮顶罐,不应小于最大罐容量的一半;3.当固定顶罐与 内、外浮顶罐布置在同一组时,取上述两款最大值;4.对

于半地下油罐,规定同上,但油罐容量按其高出地面那部分与容量计算。 另外,《建规》和《石规》都规定,防火堤的实际高度(H)应比计算高度(Hj)高出0.2m,也就是说,防火堤的有效容积是指防火堤0.2m以下的实际容积,即 H=Hj+0.2(m)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

储罐区防火堤设计详细版

文件编号:GD/FS-9951 (安全管理范本系列) 储罐区防火堤设计详细版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

储罐区防火堤设计详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 前言(1) 火灾危险性为甲、乙、丙类的液体储罐或储罐组,应设置防火堤,防止储罐爆炸起火时液体到处流散,造成火灾蔓延扩大。由于防火堤貌似简单,往往没有引起人们足够的重视,在实际设计中,总是存在这样那样的问题,就防火堤的设计浅谈几点认识与看法。 防火堤的设置条件(2) 不是所有可燃液体储罐都需要设防火堤。据现行有关规范规定,下列情况之一的储罐、堆场,如有防止液体流散的设施,可不设防火堤: 1.闪点超过120℃的液体储罐、储罐区。近

年沿海地区的新建港区大量出现棕榈油成品油罐区,该油品为食用油,闪点远大于120℃,属于比较安全的可燃液体。出于运输成本考虑油罐区紧靠码头,用地十分紧张,因此,该类罐区往往不设防火堤,只设置了简易围堤,以保障基本安全。 2.桶装的乙、丙类液体堆场。例如桶装润滑油等,为便于运输中转,往往不设防火堤。 3.甲类液体半露天堆场。这类半露天堆场常常是一些有盖无墙的棚房,例如液化石油气实瓶间,一般不设防火堤。 除了上述几类情形,根据现行国家规范的有关规定,甲、乙、丙类液体的地上、半地下储罐或储罐组,应设置非燃烧材料的防火堤。 防火堤的基本要求(3) 防火堤的根本目的是临时存放围堤内储罐的事故

苯胺储罐区防火堤设计

苯胺储罐区防火堤设计 XX公司XXX 防火堤是用以阻止地上储罐一旦发生爆炸破罐事故,可燃液体便会流出罐区外,造成火灾蔓延扩大。同时,也为了阻止储罐区外的水或可燃液体流入储罐区内。设与不设防火堤,其作用是大不一样的。在某项目设计阶段,现有两个形状相同的苯胺储罐,要求对它们进行防火堤设计。其中,单个苯胺储罐大小为:直径6.9m,高6.8m,装料系数按0.8考虑。 一、苯胺储罐间防火间距 为了节约工业占地面积,我们应尽可能将储罐成组布置。苯胺属丙类液体,查阅《建筑设计防火规范》第4.4.5条规定,甲、乙、丙类液体储罐的储量不超过表1-1的规定时,可成组布置。 表1-1 液体储罐成组布置的限量 由前述知,苯胺实际单个储罐最大盛装容量为:V=(π/4)×D2×H=(3.14/4) ×6.92×6.8×0.8=203.28(m3)。苯胺最大储量不超过500m3,且一级最大储量也符合要求。显然,苯胺储罐能够成组布置。 再根据《建筑设计防火规范》第4.4.4条规定,易燃,可燃液体储罐可分组布置,且丙类固定顶罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距,不应小于表1-2的规定。 表1-2 罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距 注:1. D为两相邻储罐中较大罐的直径(m); 2. 不同液体、不同形式储罐之间的防火间距采用上表最大值; 在本设计中,苯胺储罐采用地上储罐,防火间距取0.4D。故苯胺罐与苯胺罐之间的防火间距是0.4×6.9=2.76m。

二、防火堤设计 1.防火堤设计要求 (1)防火堤的容量 常压低温储罐宜设防护堤,堤内有效容积至少应为所围储罐总容积的75%。为了安全起见,堤内有效容积设计为所围储罐总容积的100%。 (2)防火堤的高度 防火堤越高越好,但太高会烦碍消防活动,以及不便于平时检查。 (3)储罐与防火堤间的距离 防火堤内侧基脚线至最近储罐外壁的距离,不宜小于该储罐高度之半,且不小于3 m.。该距离就按储罐高度一半计算,则苯胺储罐防火堤内侧基脚线至苯胺储罐外壁的距离是6.8/2=3.4m。防火堤外侧基脚线至建筑物、构筑物的距离,不宜小于10m。 (4)防火堤的构造 一般用钢筋混凝土或土等非燃烧材料建造,能够承受自重、土压、液压、地震、以及负荷,温度变化的影响。 (5)管道设置的限制 防火堤内不要设置与储罐无关的管道(不包括该罐消防设备管道)。管线穿越防火堤,应当用非燃烧材料封闭。 (6)防火堤采用土筑防火堤 防火堤采用土筑防火堤,面较大,管线穿越防火堤时,在中部,管线与套管之间设置支撑,一般支撑可预焊在管外线壁。此处取堤上。在堤角交叉处定要咬茬砌筑,不得留直缝。一般地,堤顶宽度厚度不应小于50mm顶宽0.5m,两侧按1:3.2放宽,则堤底宽度为1.6m。 (7)阶梯与排水口 防火堤上应在不同方向设两个以上的安全出入台阶或坡道。如果雨水等积存堤内,就会减少防火堤内容纳油的容积,因此需设排水口,排水口的阀门应设在防火堤外,且要安装易辨认开、关状态的装置。 (8)在堤角交叉处一定要咬茬砌筑,不得留直缝。假如留有直缝,则当苯胺或是硝基苯发生泄漏时,就会产生危险。

液氨储罐区火灾消防设计

氨库装置 消防专篇编制: 校核: 审核:

1 设计原则、依据及规范 1.1 设计原则 认真贯彻“预防为主,防消结合”的方针,严格遵循国家和地方的有关防火规范及规定,搞好本项目的防火设计。充分利用装置所在地域现有的消防设施,尽量节约投资。 1.2 设计依据 1.2.1 设计合同。 1.2.2 **提供的设计基础资料。 1.3 国家和地方的相关法规和规定 1.3.1 《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第4号) 1.3.2 建筑工程消防监督审核管理规定(公安部30号令) 1.3.3 《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第344号) 1.3.4 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号) 1.3.5 《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第28号) 1.3.6 《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令373号) 1.3.7 《国务院关于进一步加强安全生产工作的规定》(国发【2004】2号)1.3.8 《关于加强安全生产事故应急预案监督管理工作的通知》(国务院安全生 产委员会安委办字【2005】48号) 1.4 设计中执行的主要标准、规范 1)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 2)《化工企业安全卫生设计规定》(HG20571-1995) 3)《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-1992,1999年版) 4)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 5)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94,2000版) 6)《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-2002) 7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 8)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-1992) 9)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-1985) 10)《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(SH3063-1999)

储罐区防火堤设计——防火堤的选材(9)参考文本

储罐区防火堤设计——防火堤的选材(9)参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

储罐区防火堤设计——防火堤的选材 (9)参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 《建规》和《石规》规定防火堤应采用非燃烧材料。 常见的有泥土、块石、钢筋砼、粘土砖这几种材料,符合 规范要求,各有优缺点: 1.泥土堤多见于上世纪五六十代,其截面为梯形, 按规范要求,堤顶宽不应小于0.5米,以确保其稳定性。土 堤的优点十分明显:经济;缺点是土方量大、占地面积 大,并且需要在土堤表面种植草皮防止土壤流失。海上运 输成本低。大型油库区多靠码头设置,港区寸土寸金,用 地紧张;另外,在海边种植草皮难成活。因此,采用土堤 并不理想。 2.块石堤多在靠山油库区采用,外观厚实,其优点

是就地取材、经济可靠,常温下强度与密封性都比较好。其缺点是在油口着火后的高温作用下由于热膨胀和热分散作用,块石容易开裂塌落,甚至完全破坏;另外在扑救火灾时,灭火剂喷射在炽热的石材上,引起表层急剧冷却,在高温作用下岩石的CaCO?分解产物在生石灰CaO再和水化合成Ca(OH)?,加剧岩石破坏,失去防火堤作用。这个不利因素往往被设计人员忽视。 3.钢筋砼堤比较普通,多见于中小型油罐区,其优点是强度高,密封性好,且占地面积少;其缺点是不经济,施工较复杂,且耐高温性能差。在高温作用下,混凝土会脱水龟裂,强度和密封性都会受到影响。另外,混凝土在高温下受水枪喷射突然冷却时,其抗压强度比热态时还要低;钢筋在500℃的高温下,强度基本上丧失。根据四川消防科研所试验,在500℃的温度下,混凝土强度下降一半。常见的解决方法是在混凝土堤的内侧喷涂一种合

储罐区防火堤设计

储罐区防火堤设计 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

储罐区防火堤设计前言(1) 火灾危险性为甲、乙、丙类的液体储罐或储罐组,应设置防火堤,防止储罐爆炸起火时液体到处流散,造成火灾蔓延扩大。近年沿海地区的新建港区大量出现棕榈油成品油罐区,该油品为食用油,闪点远大于120℃,属于比较安全的可燃液体。 防火堤的基本要求(3) 防火堤的根本目的是临时存放围堤内储罐的事故漏油,防止漏油到处流淌,因此,它的基本要求有两个:其一是防火堤有效容积应能容纳事故漏油;其二是防火堤的设计强度应能承受所纳油品的静压力。简单地说,就是要满足“装得下”和“装得稳”的要求。 防火堤的有效容积在《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,1997年版,以下简称《建规》)和《石油库设计规范》(GBJ74-84,以下简称《石规》都有明确规定:1.对于固定顶罐,不应小于最大罐容量;2.对于内、外浮顶罐,不应小于最大罐容量的一半;3.当固定顶罐与内、外浮顶罐布置在同一组时,取上述两款最大值;4.对于半地下油罐,规定同上,但油罐容量按其高出地面那部分与容量计算。

储罐区防火堤设计实用版

YF-ED-J4624 可按资料类型定义编号 储罐区防火堤设计实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

储罐区防火堤设计实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 前言(1) 火灾危险性为甲、乙、丙类的液体储罐或 储罐组,应设置防火堤,防止储罐爆炸起火时 液体到处流散,造成火灾蔓延扩大。由于防火 堤貌似简单,往往没有引起人们足够的重视, 在实际设计中,总是存在这样那样的问题,就 防火堤的设计浅谈几点认识与看法。 防火堤的设置条件(2) 不是所有可燃液体储罐都需要设防火堤。 据现行有关规范规定,下列情况之一的储罐、 堆场,如有防止液体流散的设施,可不设防火

堤: 1.闪点超过120℃的液体储罐、储罐区。 除了上述几类情形,根据现行国家规范的

油罐区防火堤设计规范

油罐区防火堤设计规范 标准号:SY0075-93 替代标准号:$False$ 发布单位:中华人民共和国能源部 起草单位:中国石油天然气总公司管道设计院发布日期: 实施日期: 1总则 1.0.1为了统一石油天然气行业的厂、站、库油罐区防火堤的设计要求,确保油罐区的安全,特制定本规范。 1.0.2本规范适用于石油天然气行业地上油罐区的新建和扩建工程中的防火堤设计。不适用于液化石油气和天然气凝液罐区的防火墙设计。油罐区的防火堤改造工程设计,可参照本规范执行。 1.0.3防火堤的建筑,应在满足耐燃烧性、密封性和抗震要求的前提下,综合考虑安全、占地、投资、地形、地质及气象等条件,

还应考虑到罐组容量及所处位置的重要性、周围环境特点及发生事故的危害程度、施工及生产管理、维修工作量及施工、材料来源等因素,因地制宜,合理设置,使其达到坚固耐久、经济合理的效果。 1.0.4在防火堤的设计中,除执行本规范外,尚应符合有关现行国家标准规范的要求与规定。 2术语、代号2.1术语 2.1.1有效容积——一个油罐组由防火堤所围成的容积。计算时应扣除其内各油罐(最大一个罐除外)防火堤计算高度以下的体积和全部建、构筑物及各种基础、配管等的体积之后的容积。 2.1.2防火堤高——在总图布置中由防火堤外侧地面至防火堤顶面的垂直距离。2.1.3防火堤基脚线——系指防火堤边坡与其内、外设计地面的交线。2.2代号 2.2.1作用和作用效应 PL,PE,Pd——各种荷载水平分布值;PA,PB,P——各点土压力水平分布值; Pt,PE,PL,Pd,PtE——各种荷载计算截面以上水平合力;Mt,ME,ML,Md,MtE——各种荷载对计算截面的弯距;G1——每米堤长计算截面以上堤身自重荷载标准值;G——总垂直荷重设计值;P——总水平荷载设计值; M——总的作用于基底的倾复力矩设计值。2.2.2抗力及材料特性RH基底磨擦阻力;PP——被动土压

储罐区防火堤设计——防火隔堤的设计(5)实用版

YF-ED-J4869 可按资料类型定义编号 储罐区防火堤设计——防火隔堤的设计(5)实用 版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

储罐区防火堤设计——防火隔堤的设计(5)实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 对于沸溢性液体地上、半地下储罐,《建 规》规定每个储罐应设一个防火堤或防火隔 堤,而《石规》规定每个隔堤内不应超过两 个,两部规范的要求不尽相同。沸溢性液体一 般指含水率在0.3%-0.4%的油品,常见的有原 油、渣油、重油等,由于这些油品的含水率较 高,自由水在火灾的高温作用下汽化,体积急 剧膨胀,将浮在上面的着火油品抛出罐体,发 生可怕的沸溢现象。油品沸溢会造成火灾蔓延 扩大,因此要设防火堤或隔堤来限制油品流

淌。笔者认为,只要用地许可,都应尽可能实现“每罐一隔”而不是“每两罐一隔‘。 根据《建规》和《石规》的规定,防火堤高度应高于隔堤高度不少于0.2m,至于防火隔堤的容积,《建规》和《石规》都没有明确规定。笔者认为,应与防火堤的有效容积要求一致,防火隔堤的对象是沸溢油品储罐,其容积如果太小,不能防止油品外溢,则失去了隔堤的意义。诚然,防火隔堤的有效容积是否可算至隔堤堤顶高度而无需减去0.2m高度,这点放宽,还是可以接受的。

储罐区防火堤在防危险液体扩散过程中的隐患和对策参考文本

储罐区防火堤在防危险液体扩散过程中的隐患和对 策参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

储罐区防火堤在防危险液体扩散过程中的隐患和对策参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)(下 文简称为《规范》)对防火堤的高度、选材、结构等进行 了详细的规定。但由于要考虑到事故发生几率、形式,所 发生事故对防火堤的破坏程度以及经济利益等多方面因 素,规范对于有些发生几率很小的情况并未加以考虑,但 是,但如果油库保障对象重要、所处地理位置特殊,这些" 几率极小的事件",一旦发生将可能造成极为严重的后果。 因此,有必要对该类储罐组的防火堤的防扩散能力进行研 究,以便加以改进,提高储罐区的防油品扩散能力。 一、防火堤存在的隐患 (一)难以防止严重的油品泄漏事故。《规范》第

3.2.4条规定防火堤内的有效容量应满足:1固定顶油罐,不应小于油罐组内一个最大油罐的容量;2浮顶油罐或内浮顶油罐,不应小于油罐组内一个最大油罐容量的一半;3当固定顶油罐与浮顶油罐或内浮顶油罐同组布置时,应取分别按本条第1、2款规定的计算值中的较大值;4覆土油罐的防火堤内有效容积规定同本条第1、2、3款,但油罐容量应按其高出地面部分的容量计算。在该情况下,当油罐遭受严重破坏(如罐底撕裂)时,大量油品泄漏到防火堤内并可能伴随着燃烧,此时隔堤将失去作用,同罐组内的油罐极易因受到直接烘烤而发生爆炸,致使泄漏量进一步增加;同时对于浮顶罐罐组,由于防火堤有效容积只为罐组中最大油罐容量的一半,所以无法预防最大油罐罐底撕裂等恶性事故。 (二)因为油罐火灾较难扑灭,造成燃烧持续时间长;而且储罐破损,油品外泄并燃烧的现象也有先例。因

储罐区防火堤设计

储罐区防火堤设计 前言(1) 火灾危险性为甲、乙、丙类的液体储罐或储罐组,应设置防火堤,防止储罐爆炸起火时液体到处流散,造成火灾蔓延扩大。 防火堤的有效容积在《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,1997年版,以下简称《建规》)和《石油库设计规范》(GBJ74-84,以下简称《石规》都有明确规定:1.对于固定顶罐,不应小于最大罐容量;2.对于内、外浮顶罐,不应小于最大罐容量的一半;3.当固定顶罐与内、外浮顶罐布置在同一组时,取上述两款最大值;4.对于半地下油罐,规定同上,但油罐容量按其高出地

储罐区防火堤设计方案

储罐区防火堤设计方案 (1)前言 火灾危险性为甲、乙、丙类的液体储罐或储罐组,应设臵防火堤,防止储罐爆炸起火时液体到处流散,造成火灾蔓延扩大。由于防火堤貌似简单,往往没有引起人们足够的重视,在实际设计中,总是存在这样那样的问题,就防火堤的设计浅谈几点认识与看法。 (2)防火堤的设置条件 不是所有可燃液体储罐都需要设防火堤。据现行有关规范规定,下列情况之一的储罐、堆场,如有防止液体流散的设施,可不设防火堤: 1.闪点超过120℃的液体储罐、储罐区。近年沿海地区的新建港区大量出现棕榈油成品油罐区,该油品为食用油,闪点远大于120℃,属于比较安全的可燃液体。出于运输成本考虑油罐区紧靠码头,用地十分紧张,因此,该类罐区往往不设防火堤,只设臵了简易围堤,以保障基本安全。 2.桶装的乙、丙类液体堆场。例如桶装润滑油等,为便于运输中转,往往不设防火堤。 3.甲类液体半露天堆场。这类半露天堆场常常是一些有盖无墙 - 1 -

的棚房,例如液化石油气实瓶间,一般不设防火堤。 除了上述几类情形,根据现行国家规范的有关规定,甲、乙、丙类液体的地上、半地下储罐或储罐组,应设臵非燃烧材料的防火堤。 (3)防火堤的基本要求 防火堤的根本目的是临时存放围堤内储罐的事故漏油,防止漏油到处流淌,因此,它的基本要求有两个:其一是防火堤有效容积应能容纳事故漏油;其二是防火堤的设计强度应能承受所纳油品的静压力。简单地说,就是要满足“装得下”和“装得稳”的要求。 防火堤的有效容积在《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,1997年版,以下简称《建规》)和《石油库设计规范》(GBJ74-84,以下简称《石规》都有明确规定: 1.对于固定顶罐,不应小于最大罐容量; 2.对于内、外浮顶罐,不应小于最大罐容量的一半; 3.当固定顶罐与内、外浮顶罐布臵在同一组时,取上述两款最大值; 4.对于半地下油罐,规定同上,但油罐容量按其高出地面那部分与容量计算。 另外,《建规》和《石规》都规定,防火堤的实际高度(H)应比计算高度(Hj)高出0.2m,也就是说,防火堤的有效容积是指防火堤0.2m以下的实际容积,即H=Hj+0.2(m)。 - 2 -

防火堤设计

┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊ 设计计算书目录 一、设计概况 1.1、油库的主要技术经济指标 1.2、地基土参数 1.3、储罐储存物质参数 1.4、储罐规格 二、防火堤布置原则 2.1、防火堤布置要求 2.2、隔堤的布置要求 2.3、防火堤、隔堤的设计要求 三、设计计算 3.1、相关论述 3.2、相关材料的选定 3.3、油罐的选型、基础设计 3.4、防火堤一些尺寸的确定 3.5、设计液面高度及防火堤高度的确定3.6、防火堤基础的设计 3.7、防火堤截面强度计算 3.8、稳定性验算 四、附图 五、参考资料

┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊一、设计概况 1.1、油库的主要技术经济指标 罐区面积:4225m2(65m×65m) 总容量:12000m3 1.2、地基土参数 地基土为粉质粘土:容重5. 18 = γkN/m3;孔隙比94 .0 = e;液性指数91 .0 L = I; 粘聚力2.1 k = C kPa;内摩擦角22 k = ?°;地基承载力标准值136 k = f kPa。 1.3、储罐储存物质参数 车用10#柴油:密度(20℃)ρ=820~860kg/m3;闪点(闭口) d T>55℃。 1.4、储罐规格 钢制拱顶立式储罐规格 容积 /m3 公称容积3000 5000 10000 设计容积3300 5500 10700 尺寸 /mm 内径18992 23760 31282 罐底直径19092 23880 31402 罐壁高度11760 12530 14070 储罐总高度13857 15143 17504 重量/kN 615.1 1102.8 2104.5 二、防火堤布置原则 2.1、防火堤布置要求 ①防火堤内储罐成组布置的要求 1、宜同类或相近火灾危险性的储罐成组。 2、常压油品储罐不应与液化石油气天然气凝液储罐同组布置。 3、沸溢性的油品储罐不应与非沸溢性的油品储罐同组。 4、地上式储罐与高位罐,卧式罐不宜同组。 ②防火堤内储罐组总容积的规定 1、固定顶油罐组及固定顶油罐与浮顶、内浮顶油罐的混合罐组,其总容 量不应大于120000m3。

储罐区防火堤设计

编号:SM-ZD-53019 储罐区防火堤设计 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

储罐区防火堤设计 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。储罐区的防火堤要求 前言(1) 火灾危险性为甲、乙、丙类的液体储罐或储罐组,应设置防火堤,防止储罐爆炸起火时液体到处流散,造成火灾蔓延扩大。由于防火堤貌似简单,往往没有引起人们足够的重视,在实际设计中,总是存在这样那样的问题,就防火堤的设计浅谈几点认识与看法。 防火堤的设置条件(2) 不是所有可燃液体储罐都需要设防火堤。据现行有关规范规定,下列情况之一的储罐、堆场,如有防止液体流散的设施,可不设防火堤:1.闪点超过120℃的液体储罐、储罐区。 另外,《建规》和《石规》都规定,防火堤的实际高度(H)应比计算高度(Hj)高出0.2m,也就是说,防火堤的有效容积是指防火堤0.2m 以下的实际容积,即H=Hj+0.2(m)。 防火堤的尺寸设计(4)

储罐区防火堤设计

编号:SY-AQ-07632 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 储罐区防火堤设计 Design of fire dike in tank farm

储罐区防火堤设计 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。出于运输成本考虑油罐区紧靠码头,用地十分紧张,因此,该类罐区往往不设防火堤,只设置了简

易围堤,以保障基本安全。 防火堤的有效容积在《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,1997年版,以下简称《建规》)和《石油库设计规范》(GBJ74-84,以下简称《石规》都有明确规定:1.对于固定顶罐,不应小于最大罐

4.2 甲、乙、丙类液体储罐(区)的防火间距(建筑设计防火规范(2018年版))

4.2 甲、乙、丙类液体储罐(区)的防火间距 4.2.1 甲、乙、丙类液体储罐(区)和乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑的防火间距,不应小于表4.2.1的规定。 表4.2.1 甲、乙、丙类液体储罐(区)和乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑的防火间距(m) 注:1 当甲、乙类液体储罐和丙类液体储罐布置在同一储罐区时,罐区的总容量可按1m 3甲、乙类液体相当于5m3丙类液体折算。 2 储罐防火堤外侧基脚线至相邻建筑的距离不应小于10m。 3 甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场,乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房(仓库)、民用建筑的防火间距,应按本表的规定增加25%,且甲、乙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场,乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房(仓库)、裙房、单、多层民用建筑的

防火间距不应小于25m,与明火或散发火花地点的防火间距应按本表有关四级耐火等级建筑物的规定增加25%。 4 浮顶储罐区或闪点大于120℃的液体储罐区与其他建筑的防火间距,可按本表的规定减少25%。 5 当数个储罐区布置在同一库区内时,储罐区之间的防火间距不应小于本表相应容量的储罐区与四级耐火等级建筑物防火间距的较大值。 6 直埋地下的甲、乙、丙类液体卧式罐,当单罐容量不大于50m3,总容量不大于200m 3时,与建筑物的防火间距可按本表规定减少50%。 7 室外变、配电站指电力系统电压为35kV~500kV且每台变压器容量不小于 10MV·A的室外变、配电站和工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。4.2.2 甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距不应小于表4.2.2的规定。 表4.2.2 甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距(m) 注:1 D为相邻较大立式储罐的直径(m),矩形储罐的直径为长边与短边之和的一半。 2 不同液体、不同形式储罐之间的防火间距不应小于本表规定的较大值。

罐 防火堤 标准

1、在装置生产过程中,不直接参加工艺过程,但又需要紧靠装置设置的某些原料或成品等装置储罐,当其总容积:可燃液体储罐不大于1000m3时,其与设备、建筑物的防火间距应按照:甲B、乙A类装置储罐与介质温度低于自燃点的工艺设备(甲B、乙A类)不应低于9m;甲B、乙A类工艺装置与控制室、变配电室、化验室、办公室、生活设备距离不应小于15m,与可燃气体压缩机不应小于9m。 2、甲、乙、丙类液体储罐区,可燃、助燃气体储罐区,可燃材料堆场,应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置。 3、甲、乙、丙类液体储罐(区)及乙、丙类液体桶装堆场与建筑物的防火间距,不应小于《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)表4.2.1的规定。其中,甲、乙类液体罐区的总储量200m3≤V<1000m3时,与一、二级建筑物的防火间距不应小于20m,与三级建筑物的防火间距不应小于25m,与四级建筑物的防火间距不应小于30m。储罐防火堤外侧基脚线至建筑物的距离不应小于10m,甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区与民用建筑的防火间距不应小于25m,与明火或者散发火花地点的防火间距,应按照四级耐火等级建筑的规定增加25%。 4、甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距不应小于《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)表4.2.2的规定。其中,甲、乙类液体单罐容量V≤1000m3 的地上式固定顶罐,罐距不应小于0.75D,浮顶储罐不应小于0.4D,卧式储罐不应小于0.8m。设置充氮保护设备的液体储罐之间的防火间距可按浮顶罐的间距确定。当单罐容量V≤1000m3且采用固定冷却消防方式时,甲、乙类液体地上式固定顶储罐之间的防火间距不应小于0.6D。甲、乙类液体储罐成组布置时,立式储罐的防火间距不应小于2.0m。 5、甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组,其四周应设置不燃烧防火堤。防护堤的设置应符合《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)的规定: 1.防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量,对于浮顶罐,防火堤的有效容量可为其中最大储罐容量的一半; 2.防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于罐壁高度的一半。防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不应小于3m; 3.含油污水排水管应在防火堤的出口处设置水封设施,雨水排水管应设置阀门等封闭、隔离装置。 4.防火堤的设计高度应比计算高度高出0.2m,且其高度应为1.0~2.2m,并应在防火堤的适当位置设置灭火时便于消防队员进出防火堤的踏步。 6、甲、乙、丙类液体储罐与其泵房、装卸鹤管的防火间距不应小于《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)表4.2.7的规定。其中,甲、乙类液体拱顶罐距离泵房不应小于15m,距离汽车装卸鹤管不应小于20m。总储量小于等于1000

储罐区防火堤设计——防火隔堤的设计详细版

文件编号:GD/FS-8154 (安全管理范本系列) 储罐区防火堤设计——防火隔堤的设计详细版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

储罐区防火堤设计——防火隔堤的 设计详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 对于沸溢性液体地上、半地下储罐,《建规》规定每个储罐应设一个防火堤或防火隔堤,而《石规》规定每个隔堤内不应超过两个,两部规范的要求不尽相同。沸溢性液体一般指含水率在0.3%-0.4%的油品,常见的有原油、渣油、重油等,由于这些油品的含水率较高,自由水在火灾的高温作用下汽化,体积急剧膨胀,将浮在上面的着火油品抛出罐体,发生可怕的沸溢现象。油品沸溢会造成火灾蔓延扩大,因此要设防火堤或隔堤来限制油品流淌。 可在这里输入个人/品牌名/地点 Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

相关文档
相关文档 最新文档