文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第六节—地下防水工程

第六节—地下防水工程

第六节—地下防水工程
第六节—地下防水工程

第六节地下防水工程

一、基本规定

1、地下防水工程的放水等级分为4级,相应放水标准应符合《地下防水验收规范》表3.0.1的规定。

2、地下工程的防水设防措施,应按《地下防水验收规范》表3.0.2—1或表3.0.2—2的要求选用。

3、地下防水工程施工前应掌握工程主体及细部构造的防水技术要求,施工单位应编制防水工程施工方案,报项

目监理部审核。

4、地下防水工程施工,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。

未经监理工程师对上道工序的检查确认,不得进行下道工序施工。

5、地下防水工程必须由具有相应资质的专业防水队伍进行施工;主要施工人员应持有建设行政主管部门或者指

定单位颁发的执业资格证书或岗位证书。

6、地下防水工程所使用的防水材料,应有产品的许可证和合格证书及性能的检测报告,材料的品种、规格、性

能等应符合现行国家产品标准和设计要求;对进场材料应按《地下防水验收规范》附录A和附录B规定进行抽样复试,并提出试验报告,不合格的材料不得在工程中使用。

7、地下防水工程施工期间,必须保持地下水位稳定在基底以下0.5m。

8、地下防水工程防水层严禁在雨天、雪天和五级(含)以上风时施工;其施工环境气温条件宜符合《地下防水

验收规范》表3.0.8规定。

9、地下防水工程分项工程的划分应符合《地下防水验收规范》表3.0.9的要求。

10、地下防水工程应按工程设计的防水等级标准进行验收。

二、防水混凝土

(一)防水混凝土施工质量事前控制

1、监理工程师应熟悉设计图纸和施工组织设计并掌握:

(1)地下防水等级,标准及防水措施和技术要求;

(2)组成防水混凝土主要原材料及主要外加剂的技术指标,配合比和掺量;

(3)防水混凝土的施工部位,对防水混凝土的施工技术要求及施工质量控制措施;

(4)因结构设计或施工要求,防水混凝土结构预留结构缝的情况以及设置的管道孔洞的位置及尺寸。

2、审核施工组织设计,审核的重点为:

(1)如果是现场拌制混凝土,其拌制、运输、浇筑、养护的施工技术措施和质量保证措施;如果是预制混凝土,应对砼生产的厂家进行考察,不仅要考察其资质和业绩,更重要的是防水砼的原材料及配合比是否满足质量要求,以及拌制和运输能力是否满足施工要求;

(2)大体积混凝土的浇筑质量及温度控制等施工质量保证措施是否合理可靠;

(3)防水混凝土的结构缝、施工缝、管道口等施工处理措施是否完善。

3、用于防水砼的原材料,必须有产品合格证和出厂质量检验报告,并且进场后要进行检查和复试。

4、对于大体积防水混凝土的施工,中间不能停顿,应连续进行浇筑,监理工程师必须检查施工单位编制的施工

技术方案和施工质量保证措施。

(二)防水砼施工过程控制

1、现场拌制的防水砼,在浇注前要按设计要求检查配合比通知单中的混凝土强度等级及抗渗标号,审核混凝土

开盘鉴定,对原材料的配合比及主要技术指标进行审查。

2、对预拌砼,应在进场时进行坍落度的检查,坍落度应符合配合比通知单中的要求。

3、检查变形缝、施工缝、管道口的构造做法是否符合设计要求采取的防水措施及施工组织设计中规定的处理措

施。

4、在浇筑砼之前,变形缝、施工缝、后浇带等缝中杂物和表面浮浆的处理措施是否符合《地下防水验收规范》

的有关要求。

5、大体积防水砼应连续浇筑,施工单位应加强振捣,避免漏振、过振或欠振,掌握好振捣时间。

6、检查大体积防水砼施工中的温度控制措施及切实可行的温度控制手段,控制砼内部的水化热和砼体内外的温

度差;详细的技术要求参见砼基础工程。

7、要注意检查地下防水砼地板和墙体的钢筋保护层厚度的控制手段是否有效。

8、检查固定模板用的螺栓的防水止水措施是否到位。

9、检查拆模后施工单位对防水砼进行养护的措施是否到位。

10、拆模后,监理工程师应对防水砼表面进行外观检查,对发现的质量缺陷应要求施工单位制定处理方案,

经监理工程师审核同意后再进行处理。

11、检查防水砼连续浇筑时留的抗渗试件(每组6个)的试件组数和养护措施,试件应控制再浇筑地点制作。

12、检查防水砼结构表面裂缝宽度和结构厚度允许偏差是否符合《地下防水验收规范》的有关要求。(三)防水砼施工质量检验及分项工程验收

防水砼检验批的划分,应以不同施工流程及不同施工部位来划分流水段,然后按流水段来确定检验批。防水砼分项工程的验收应包括下列内容:

1、原材料进场抽检,复试报告合格;

2、防水砼施工过程中的检查和拆模后的检查合格;

3、防水砼浇筑过程中,温度控制记录应符合设计要求;

4、防水砼强度等级及抗渗等级出厂合格。

在上述检查合格的基础上,监理工程师应按图1-21中所列的施工质量证明文件进行检查和审核,确认资料齐全、有效后,在相关的验收记录和报验表上签认。

三、水泥砂浆防水层

(一)水泥砂浆防水层施工质量事前控制

水泥砂浆防水层施工质量事前控制基本上同本节二。

图1-21防水砼施工质量控制资料形成框图

注:表C4-9~C4-14分别为钢材、水泥、砂、碎石、外加剂、掺和料试验报告

(二)水泥砂浆防水层施工质量过程控制

1、检查水泥砂浆防水层的配合比,外加剂和掺和料的掺量是否符合设计要求;

2、检查基层表面处理后,应坚实、平整、粗糙、无孔洞、无裂隙;

3、检查水泥砂浆防水层厚度应符合设计要求,铺抹、阴阳角处理施工工艺应符合相应规范的要求。

(三)水泥砂浆防水层施工质量检验及分项工程报验

防水砂浆检验批应以砂浆施工不同流水段,不同部位划分。

1、检查进场原材料产品合格证,质检证明及进场复试报告;

2、检查水泥砂浆施工质量检验施工记录;

3、在上述各项检查全部合格的基础上,监理工程师应参照图1-21中所列质量控制文件进行检查,并将防水砼抗

压,抗渗试块报告更换为砂浆配合比申请单(砂浆配合比通知单)及砂浆抗压强度试验报告,在确认上述资料合格、齐全后在相应验收记录和报表上签认。

四、卷材防水层施工

(一)卷材防水层施工质量的事前控制

1、了解设计确定的防水等级,选用防水卷材的类型,材料厚度及铺设的方法和技术要求。

2、考察防水卷材厂家,选定符合设计要求且货源充足的厂家。

3、防水卷材进场时,施工单位提供产品合格证明及质量检验证明;并进行外观检查,合格后抽验复试。

4、审核施工单位对结构细部构造外的防水卷材铺设、基层表面处理,卷材铺设方向,搭接位置等部位,制定出

具体的质量保证措施。

5、审查参加施工人员的资格,现场应有技术人员知道施工;参加卷材防水施工的工人要持证上岗。

(二)卷材防水层施工质量的过程控制

1、地下防水工程施工质量控制流程(图1-22)

图1-22地下防水工程施工质量控制点流程图

注:①对进场的材料进行检查,主要是外观和物理力学性能的抽查和见证抽检。合格后方可允许在工程上使用;

②对砼垫层基面上进行清理,要求平整,符合设计和相应规范的要求;

③基层和细部(阴阳角)铺黏方法及搭接是否符合设计和相应规范要求;

④防水保护层砼及底板防水砼是否符合设计要求。

2、防水卷材施工质量检查要点:

(1)铺设卷材防水前,检查基面是否牢固、清洁、干燥、阴阳角处做成圆弧形;基层处理剂应均匀一致,不露底;

(2)检查防水卷材与结构的接触处黏结方法是否符合相应规范要求;

(3)检查两幅防水卷材在短边和长边的搭接长度及多层卷材,上、下两层和相邻两幅卷材的接缝是否符合相应规范的要求;

(4)检查防水卷材的铺贴顺序及阴阳处的处理是否符合相应规范要求;

(5)防水卷材的冷粘法和防水卷材热熔法施工的施工工艺是否符合相应规范的要求;

(6)结构转角处,变形缝、施工缝、穿墙管等细部构造的防水卷材施工是否符合设计和相应规范规定。(三)防水卷材施工质量检验及分项工程验收

卷材防水施工质量控制检验批应以不同型号,不同厚度的卷材,细部构造,粘贴方法来划分。

1、防水卷材施工质量检验,按每100㎡抽查一处,且不得少于3处。

2、工程中所使用的防水卷材和配套材料应进行检查,必须符合设计要求,进场应抽检试验,提供“防水卷材试

验报告”。

3、根据施工质量检验记录,防水卷材施工质量符合设计要求。

4、上述检查合格后,监理工程师应按图1-23中所列质量证明资料进行检查,确认上述资料齐全、有效后,在

相关验收记录和报验表上签认。

图1-23 防水卷材施工质量证明资料形成框图

五、涂料防水层

涂料防水材料分有机和无机两种,有机防水涂料适用于防水结构的迎水面,无机防水涂料适用于防水结构的背水面。

(一)涂料防水层施工质量事前控制

关于涂料防水层施工质量事前控制基本上与第四条卷材防水层施工质量事前控制相同。

(二)涂料防水层施工质量过程控制

1、检查基层表面是否牢固、清洁、平整,并土1层与防水涂料相容的基层处理剂。

2、检查结构阴阳角及埋件、穿墙管等部位的处理,密封程度是否符合设计要求。

3、检查涂料的配制必须按设计要求的涂料配制技术进行。

4、检查涂料防水层厚度及施工工艺是否符合设计和相应规范要求。

(三)涂料防水层施工质量的检验及分项工程验收

1、检查进场涂料及配套材料的产品合格证,质量检验证明,进场抽检复试并提出报告。

2、检查各道工序的施工记录。

3、检查普遍进行大面涂刷的观感施工记录。

4、检查涂膜厚度,最小处厚度不得小于设计厚度的80%。

5、在上述检查的基础上,监理工程师参照图1-23进行质量证明资料的检查,防水卷材材料试验报告改

为防水涂料试验报告,表C4-16改为表C4-15,在确认上述资料齐全、有效后,在相关验收记录和

报验表上签认。

六、细部构造的防水施工

(一)细部构造的防水施工质量事前控制

1、在细部构造防水措施中使用的止水带、填缝材料、防水卷材或防水涂料、遇水膨胀橡胶条等材料的规格和性

能应符合设计要求。

2、掌握设计确定的各种细部构造及相应的防水措施。

3、施工单位必须提出相应于各种细部构造的施工工艺及质量保证措施。

4、施工现场应有熟悉各种细部构造的技术特征和施工质量措施的技术人员在现场进行指导;作业层工人应熟悉

掌握各种细部构造的施工工艺,并持证上岗。

(二)细部构造的防水层施工质量过程控制

1、变形缝(施工缝)

(1)检查中埋式止水带位置是否准确,其中间空心圆环与变形缝的中心是否重合,是否固定;

(2)检查中埋式止水带一侧砼施工,其端模支撑是否牢固,严防漏浆;

(3)检查遇水膨胀止水条,固定措施是否有效,防止其胀出缝外;

(4)嵌缝填料施工时,检查缝内两侧是否平整、干净、无水,并涂刷与嵌缝材料相容的基层处理剂;

(5)检查在缝上黏贴卷材或涂料,是否符合设计要求;

(6)施工缝在浇筑砼之前,检查先浇筑的砼表面浮浆和杂物是否清除,并铺水泥或砂浆或涂界面剂。

2、后浇带

(1)检查后浇带浇筑的时间是否在两侧混凝土龄期达到42d以后;

(2)后浇带砼施工之前,检查后浇带部位和外贴式止水带的保护措施,严防落入杂物和受到损伤;

(3)检查浇筑后浇带的砼是否采用补偿收缩砼,且强度等级不应低于两侧砼,砼养护时间不得低于28d;3、穿墙管(盒)

(1)检查穿墙管的位置是否符合设计和相应规范的要求;

(2)检查直埋管或套管的金属止水环的位置和高度是否符合设计要求,并做好防腐处理;止水环与主管之间是否满焊密实,在施工前应将套管内表面清理干净;

(3)检查管与管之间的距离是否符合设计要求;

(4)套管内的管道安装完毕后,应检查两管之间嵌入内衬填料,端部是否用密封材料填严;

(5)检查穿墙管外侧防水层应铺设严密,应符合设计要求;

(6)检查穿墙管伸出墙外的部分,环保措施是否到位。

4、埋设件

(1)检查埋设件端部或预留孔(槽)底部砼厚度是否符合设计和相应规范的要求。

(2)检查预留地坑、孔洞、沟槽内防水层与孔槽外的结构防水层是否保持连续;

(3)检查固定模板用的螺栓穿过砼时,螺栓或套管是否有止水措施,拆模后留下的凹槽封堵措施。

5、预留通道的接头

(1)预留孔道接头缝中布置的中埋式止水带,遇水膨胀橡胶条,嵌缝材料,可卸式止水带的材质和施工要求见变形缝一节;

(2)检查预留通道先施工部分的砼,中埋式止水带及防水相关的预埋件保护措施;

(3)预留通道在浇筑连接部位的砼之前,原浇筑的砼表面处理,钢筋连接,及中埋式止水带安放必须符合设计及相应规范的要求。

6、桩头

(1)检查底板与桩头缝接触的部位防水措施,必须按设计要求进行施工;

(2)检查进行桩头防水处理时,桩头表面应按设计要求进行处理;

(3)检查用于钢筋附近的遇水膨胀橡胶止水条,在施工过程中保护措施。

7、孔口

检查地下工程通向地面的各种孔口,是否布置了防雨和防止雨水倒灌措施。

8、坑、池

(1)底板以下坑、池其防水层必须和底板连接起来;

(2)坑、池宜用防水砼整体浇筑,内设其他防水层,受振动作用时应设柔性防水层。

(三)细部构造防水施工质量检验及分项工程施工报验

1、细部构造所用的各种原材料必须符合设计要求。

2、各类细部构造防水施工做法,都应符合设计要求。

3、检查各类细部构造防水施工工序的施工记录。

经检验全部合格后,监理工程师按照图1-24对验收资料进行检查并签认。

图1-24细部构造施工质量报验图

注:各种细部构造检验批,由监理工程师根据实际情况确定。

(万科)地下防水施工方案

目录 1.编制依据-------------------------------------------------------------------------------2 2.工程概况-------------------------------------------------------------------------------3 3.施工准备-------------------------------------------------------------------------------3 3.1.机具准备------------------------------------------------------------------------- ---3 3.2.技术准备------------------------------------------------------------------------- ---4 3.3.现场准备------------------------------------------------------------------------- ---5 3.4.材料准备------------------------------------------------------------------------- ---5 3.5.人员配置------------------------------------------------------------------------- ---6 4.进度安排-------------------------------------------------------------------------------6 5.施工工艺-------------------------------------------------------------------------------8 6.施工质量要求及主要控制措施--------------------------------------- ------ -16 6.1.施工要求------------------------------------------------------------------------- 17 6.2.关键工序及特殊工序控制措施--------------------------------------- -------18 6.3.质量保证措施------------------------------------------------------------------- 19 7.成品保护措施----------------------------------------------------------------------- 20 8.安全文明施工----------------------------------------------------------------------- 20 8.1.防火措施------------------ ----------------------------------------------------- -20 8.2.环境保护------------------ ----------------------------------------------------- -21 8.3.防中毒措施--------------- ----------------------------------------------------- -22

地下防水工程质量控制要点

地下防水工程质量控制要点 为了使地下防水工程能够在施工过程中确保施工质量,符合设计以及规范的要求,结合地下防水工程“防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的施工原则,指导工程部人员在施工中明确控制重点,从而提高施工质量,减少渗漏隐患的发生。编制本质量控制要点: 一、施工前的准备工作: 1、承包人应结合现行标准规范以及施工图纸的具体要求,编制地下防水工程施工专项方案,并上报监理机构及发包人现场工程部审核;杜绝无方案或虽有方案但未批准就施工的现象。 2、工程部应按如下要求审核地下防水工程施工专项方案: 1)施工工艺(模板支撑体系、钢筋工程绑扎、防水砼浇捣、防水层施工等)能否满足规范及设计图纸有关工程质量方面的系列要求; 2)各工作内容不同工艺过程的质量检查标准是否清楚,关键质量点的保证措施是否到位并具有可操作性; 3)场地布置(包括场内交通组织、场地排水、安全围护)及标化建设等,是否满足国家、浙江省及杭州市(含开发区)的相关规定以及正常工期的要求等; 4)人、材、机的配置能否满足施工质量、进度及安全施工的要求;工程施工所用工具、机械、设备应配备齐全,并经过检修试验后备用; 5)施工组织(包括工作段划分)及工期计划能否满足总工期的要求; 6)应急预案是否全面到位,应急措施是否具有可操作性; 7)如地下室结构模板工程为高大模板支撑系统的(高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统),其专项施工方案应按杭州市的有关规定进行论证,通过论证后方可作为现场施工的依据。 3、工程部所需做的各项准备工作。工程部人员(包括安装专业)应在地下防水工程施工前做好下列各项工作: 1)熟悉图纸、把握设计意图,明确施工重点及难点(以及可能采取的相应的质量保证措施); 2)熟悉相关标准规范图集,了解地下防水工程施工的主要施工工艺、方法,和主要施工要求(包括验收标准);熟悉材料验收标准(包括取样试验要求等)、把好材料验收关; 3)熟悉地下防水工程施工期间,常见的安全问题及防范措施等; 4)分析讨论地下防水工程施工期间,潜在的质量及安全危险因素,把握关键环节及主要因

最详细的地下室防水工程施工做法

一、结构自哈皓峰防水砼的施工 1 皓峰防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止水钢板、螺栓两端设垫木等。 ①工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧,拆模时,将工具式螺栓拆下,再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。 工具式螺栓做法:

②螺栓加堵头做法: 在结构两边螺栓周围做凹槽,拆模后将螺栓平凹槽底割去,再用膨胀水泥砂浆将凹槽封堵。 地下室墙体采用工具式螺栓: ③预埋套管加焊止水环做法:对拉螺栓外加设套管,套管兼具撑头作用,套管两端设垫木。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实,垫木留下的凹坑用同样方法封实。

预埋套管支撑示意图: ⑵为防止钢筋的引水作用,迎水面的钢筋保护层不得小于50mm,底板钢筋不得接触砼垫层,不能用铁钉或铅丝将钢筋固定在模板上,严禁用钢筋充当保护层垫块,以防止水沿钢筋渗入。 ⑶防水砼浇筑前无泌水、离析现象,自由倾落高度不大于1.5m; ⑷防水砼应采用机械振捣,并保证振捣密实;

⑸连续浇筑砼每500m3应留置1组(6个)抗渗试件,且每项工程不少于2组; ⑹防水砼应自然养护,养护时间不少于14天。 3 防水构造处理 ⑴施工缝:施工缝是防水薄弱部位,施工中应不留或少留。底板砼应连续浇筑,墙体不得留设垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与墙体交接处,最低水平施工缝距底板面不少于200mm,距穿墙孔洞边缘不少于300mm。 施工缝的接缝形式: ⑵穿墙管处理

地下防水工程施工方案

易地新建第二实验小学 地 下 防 水 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

一、工程概况 工程名称:溧水区易地新建第二实验小学工程 工程地址:溧水区大西门街 建设单位:南京溧水商贸旅游集团有限公司 设计单位:江苏龙腾工程设计有限公司 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 本工程位于南京市溧水区,南侧为大西门街,西侧为栖凤路。总建筑面积:地上26198.98㎡;地下3490.66㎡。红线总面积为38046.1㎡。由江苏龙腾工程设计有限公司设计。按七度区抗震设防设计,设计使用年限为50年。建筑防水、耐火等级为地下室防水等级:Ⅱ级;屋面防水等级:Ⅰ级;防火二级。 普通教学楼地上4层,建筑面积11297.33㎡;综合教学楼地下1层、地上4层;总建筑面积13076.08㎡,地上9585.42㎡、地下3490.66㎡;多功能报告厅地上2层,建筑面积2585.19㎡;食堂及风雨操场地上2层,建筑面积2680.64㎡。 主要功能:1、普通教学楼:1-4层为普通教室、教室办公室;2、综合教学楼:地下1层为小型停车库;地上1-3层为综合教室;4层为行政办公室;3、多功能报告厅:1层为舞蹈教室、音乐教室;2层为多功能报告厅;4、食堂及风雨操场:1层为餐厅、厨房;2层为篮球馆。 二、方案编制依据 1、国家标准GB50108-2008《地下工程防水技术规范》 2、国家标准GB50208-2011《地下工程防水施工及验收规范》 3、《防水工程手册》中国建筑工业出版社出版 4、易地新建第二实验小学项目施工图纸设计要求及业主有关施工要求

三、材料选用 根据图纸设计要求,本工程地下室防水等级为二级。地下室主体外围护结构为P6抗渗自防水混凝土,侧墙、底板迎水面采用4厚SBS防水卷材。顶板采用3厚SBS防水卷材,3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 四、施工准备 1、技术准备 1.1、施工前组织全体施工人员学习防水施工方案,并进行详细的书面交底以进一步明确施工工艺和施工方法。认真验证进场材料的性能,型号及其规格等是否符合要求,试验人员提前按规定取样送检,不合格材料立即退场。 1.2、施工组长必须由有实际施工经验的专业人员担任,施工操作人员必须持证上岗,做到施工过程中责任落实到人,落实到组,层层把关,密切与甲方、监理配合,严格按要求施工,保证质量,按期完成防水施工任务。 2、料具准备 2.1、4mm厚SBS防水卷材、3mm厚SBS防水卷材、3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 2.2、基层处理剂(冷底子油) 2.3、工业汽油 2.4、拌料桶10只、滚刷20把、平铲30把、钢丝刷3把、扫帚15把、剪刀10把、卷尺10把、手持压滚3把、铁辊1把、汽油喷灯或专用火焰喷枪10把。 3、现场准备 3.1、防水基层检查:应坚硬无空鼓,无起砂、无开裂松动、无凹凸不平缺陷。如有缺陷,必须进行处理,合格后方可进行防水施工。 3.2、防水基层处理:通过清理、打磨、修补、做到墙面平整、干净;阴阳角及穿墙管洞口圆顺,阴角处及桩周做成圆弧或45 度坡角。 3.3、在实际施工前,应特别注意天气变化,及时掌握气象资料,使防水工程避开雨天、大风天。若施工时突然下雨,应停止防水作业,雨停后,待基层干

地铁车站防水施工方法标准范本

编号:QC/RE-KA4939 地铁车站防水施工方法标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. (管理规范示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

地铁车站防水施工方法标准范本 使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。 地铁车站防水施工方法 1、防水的技术技术标准及要求 本站地下水类型为孔隙潜水,赋存于第四系粘性土、粉土及砂类土中,地下水埋深0.7~2.2m,水位变幅1.0~2.0m,地下水主要补给来源为大气降水。 防水原则:"以防为主、多道防线、刚柔结合、因地制宜、综合治理"。 防水等级:地下车站及出入口通道均按一级防水等级设计,结构不允许渗水,结构表面无湿渍;风道、风井防水等级为二级,不允许漏水,可以有少量偶见的湿

渍。 2、车站围护结构防水 本站围护钻孔灌注桩外设水泥搅拌桩止水帷幕进行外围防水,详见8.3节。 1) 围护结构自防水 某东路站围护结构采用Φ800@1600钻孔灌注桩加Φ600水泥搅拌桩止水帷幕,改善和提高围护结构自身防水性能,是围护结构的基础。 (1)挖孔定位准确,施工中加强测量,保证挖孔桩平面位置和垂直度在允许范围内。 (2)混凝土配和比设计应科学合理,施工时严格按配合比施工,加强捣固,确保桩身混凝土密实性。

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011修订内容 1 规范的名称 随着地下空间的开发利用,地下工程的埋置深度愈来愈深,工程所处的水文地质条件和环境条件愈来愈复杂,地下工程渗漏水的情况时有发生,严重影响了地下工程的使用功能和结构耐久性。为进一步适应我国地下工程建设的需要,促进防水材料和防水技术的发展,遵循“材料是基础,设计是前提,施工是关键”的原则,确保地下防水工程质量,修订本规范。 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定,对建筑工程质量应指施工质量,设计质量不应包括在内。由于我国目前尚未制定有关建筑防水设计的通用标准,而现行的《地下工程防水技术规范》GB50108适用于地下工程防水的设计和施工。为此,本规范仍保留《地下防水工程质量验收规范》的名称。 2 规范基本框架 本规范共有9章及4个附录,正文344条,附录45条。其中强制性条文为第,共5条。 本规范的主要内容:总则;术语;基本规定;主体结构防水工程;细部构造防水工程;特殊施工法结构防水工程;排水工程;注浆工程;子分部工程质量验收。 (1)总则中明确了本规范适用于房屋建筑、市政隧道、防护工程、地下铁道等地下防水工程质量验收;增加了推广应用新技术的有关要求;增加了地下防水工程施工应符合国家有关安全与劳动防护和环境保护的规定。 (2)术语中列出了现行标准中尚无统一规定且需要本规范中给出确切定义的术语。 (3)基本规定强调了:1)地下工程不同防水等级相应的防水标准;2)主体结构和细部构造的防水设防要求; 3)地下防水工程施工应具备相应的资质和持证上岗的规定;4)防水材料产品性能检测报告必须由具有相应资质的检测单位出具;5)把好材料进场验收关;6)分项工程和检验批的划分和抽样检验数量。 (4)主体结构防水工程强调了:1)防水混凝土的耐久性;2)防水砂浆的粘结性和抗渗性;3)防水卷材接缝的粘结质量;4)涂料防水层的厚度。 (5)细部构造防水工程适用于施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件、预留通道接头、桩头、孔口、坑、池等分项工程的施工质量验收。 (6)特殊施工法结构防水工程适用于锚喷支护、地下连续墙、盾构隧道、沉井和逆筑结构等分项工程的施工质量验收。 (7)排水工程适用于渗排水及盲沟排水、隧道排水及坑道排水、塑料排水板排水等分项工程的施工质量验收。 (8)注浆工程适用于预注浆及后注浆、结构裂缝注浆分项工程的施工质量验收。 (9)子分部工程质量验收强调了:1)施工质量验收的程序和组织;2)检验批及分项、子分部工程质量验收的合格判定;3)地下防水工程竣工和记录资料;4)隐蔽工

地下室防水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)

一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸

建筑工程防水工程施工标准化做法

施工标准作法系列10 防水工程施工 1、目的: 明确防水工程节点标准做法。 2、适用范围: 适用于佛山公司所有在建及新建项目。 3、防水标准做法 3.1地下室防水 A1(1):地下室底板疏水做法 1、100mm 厚C25混凝土随捣随抹光,内配单层双向钢筋φ4@150(按柱距设置分隔缝,且不能超过4米,用切割机切深15mm ,宽5mm 的缝,建筑油膏填缝); 2、三彩布隔离; 3、最薄处60mm 厚级配碎石(10-30mm )疏水层,每隔2米设置d20的排水管; 4、防水钢筋混凝土底板(结构找坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设计要求) 5、60mm 厚C15素混凝土垫层; 6、素土夯实(密实度≥93%)

1、100mm厚C25混凝土随捣随抹光,内配单层双向钢筋φ4@150(按柱距设置分隔缝,且不能超过4米,用切割机切深15mm,宽5mm的缝,建筑油膏填缝); 2、25mm厚疏水板,搭接不少于100mm,接缝处采用无纺布两边各100mm; 3、防水钢筋混凝土底板(结构找坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设计要求) 4、60mm厚C15素混凝土垫层; 5、素土夯实(密实度≥93%)

(明沟尺寸200mm宽100mm深),排水明沟坡向集水井;按柱距设伸缩缝,间距不超过4米,用切割机切深15mm、宽5mm缝,建筑油膏填缝。 2、钢筋混凝土砼(负二层结构顶板结构自找坡1%;

1、回填土; 2、三彩布(120G/M2); 3、20-25mm高塑料疏水板; 4、40mm厚细石混凝土,内配单层双向钢筋φ4@150,用切割机切深15mm、宽5mm缝,间距不超过4米,建筑油膏填缝。 5、4mm厚SBS改性沥青防水卷材; 6、抗渗钢筋混凝土(结构与底板同向找坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设计要求;

地下防水工程施工工艺与验收标准

地下防水工程施工工艺及验收标准 QB/CJJ-05-2003

1.编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.2《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 1.3《地下防水工程技术规范》(GB50108-2001) 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.5《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 1.6《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 1.7《预防混凝土碱集料反应技术管理规定(暂行)》(京建科[1999]230) 1.8《建筑结构长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-69-2003) 1.9《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003) 2.底板混凝土垫层 2.1基底要求 2.1.1验槽:基槽经过设计、勘察、建设监理等单位验收合格,基底处理符合设计要求,并办理隐蔽验收记录。 2.1.2放线、抄平:根据测量定位控制线,放出垫层边线、后浇带位置线。 2.1.3做标高控制点:根据设计标高,用水泥砂浆在中部做若干个标高控制点。 2.2材料要求 垫层混凝土采用C15预拌混凝土,厚度不小于100mm,软弱土层厚度不小于150mm。 2.3施工要点 2.3.1工艺流程: 基底处理→混凝土浇筑→压实→养护→砌保护墙 2.3.2施工工艺: 1、浇筑混凝土:将预拌的混凝土,按做好的厚度控制点摊在基层上,用木抹子初次收平压实。 2、表面压光:待混凝土初凝前(人踩了有脚印,但不陷入时为宜),

用木抹子搓压后,用铁抹子压光;压光时用力均匀,将表面压实、压光,清除表面气泡、砂眼等缺陷;电梯井、集水坑等结构阴阳角处抹成半径为20~50mm圆弧。 3、养护:待混凝土凝固后要及时洒水、覆盖养护;强度达到1.2Mpa 前严禁上人。 4、底板保护墙砌筑:用页岩砖砌筑240厚保护墙,保护墙高度:卷材防水高出底板400mm,且高出部分采用白灰砂浆砌筑;涂膜防水与底板砌平。 5、保护墙抹灰:采用水泥砂浆抹灰,转角处抹成半径为20~50mm 圆弧;卷材防水上部400mm高用白灰砂浆抹平,涂膜防水将保护墙顶部抹平。 2.3.3质量验收 1、划分检验批: 整个垫层为一个检验批;如果分段进行垫层施工,则每个施工段划分为一个检验批。 2、验收组织 详见《管理保证体系及质量管理措施》一节。 3、技术资料检查 (1)预拌混凝土合格证。 (2)混凝土现场取样强度试验报告。 (3)混凝土进场坍落度试验记录、浇筑记录。 (4)检验批验收记录。 4、外观质量检查 (1)表面坚实、平整,没有起砂、凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等缺陷。 (2)底板保护墙的转角、及底板柱坑、电梯井坑等结构阴阳角处全部做成圆弧,且圆弧均匀、顺直。 5、表面允许偏差项目检查 混凝土垫层允许偏差表 检查项目 允许偏差(mm) 检查方法GB CCB QB 表面平整度10-52m靠尺、塞尺标高±10-±5水准仪检查

地下室防水规范标准

地下室防水工程规范 第一章总则 1.0.1 为使地下工程防水的设计和施工符合技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的要 求,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用地下建筑、防护工程及隧道等地下工程防水的设计、施工和 验收。 1.0.3 地下工程防水的设计和施工必须做好工程水文地质勘察工作,遵守“防、排、截、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则。 1.0.4 地下工程的防水,应积极采用经过试验和鉴定并经实践检验行之有效的新材料、新结 构、新技术。 1.0.5 地下工程防水的设计和施工处应遵守本规范规定外,还应符合其它有关的国家现行标 准、规范的规定。 第二章地下工程防水设计 第一节一般规定 2.1.1 地下工程的防水设计,应定级准确、措施可靠、选材适当、经济合理。 2.1.2 城市的地下工程,宜根据总体规划及排水体系,进行合理布局和确定工程标高。 2.1.3 地下工程的防水设计,应考虑地表水、潜水、上层滞水、毛细管水等的作用,以及由 于人为因素引起的附近水文地质改变的影响,合理确定工程防水标高。 2.2.4 地下工程的防水,宜采用防水混凝土自防水结构,并根据需要可设附加防水层或采用 其它防水措施。 2.1.5 变形缝、施工缝、穿墙管(盒)、埋设件、预留孔洞等特殊部位,应采取加强措施。 2.1.6 地下管沟、地漏、出入口、窗井等,应有防灌措施,寒冷地区的排水沟应有防冻措施。 2.1.7 防水设计前,应根据工程特点搜集下列有关资料 一、最高地下水位的标高,出现的年代,近几年的实际水位标高和随季节变化情况; 二、地下水类型、补给来源、水质、流量、流向、渗透系数、压力;

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

49个建筑防水工程标准化节点做法,图文详解!!

49个建筑防水工程标准化节点做法,图文详解!! 1、基坑侧边防水卷材铺贴要求 基坑侧边及距坡顶、坡底800mm 宽度范围内防水卷材必须实铺。 2、桩头防水做法 ①桩顶、桩侧及桩周边250 范围先刷一道渗透结晶防水涂料; ②渗透结晶防水涂料上抹20 厚聚合物防水砂浆; ③大面防水施工于聚合物防水砂浆上,边缘至桩边; ④大面防水与桩交接处以及桩头锚筋根部密封膏密封;

3、底板沉降后浇带超前止水构造做法 ①沉降后浇带均采用超前止水构造; ②先浇筑超前止水构造的砼,再浇筑底板砼; ③底板砼浇筑前应对先浇筑的砼表面凿毛处理; ④超前止水伸缩缝下增设500 宽防水附加层;

4、施工后浇带构造做法(有降水) ①地下水位高于基础底板时,基础垫层施工时在后浇带位置设置抗水压垫层,构造做法如图所示; ②抗水压沉垫单独浇筑,混凝土标号同基础底板; ③防水卷材附加层在抗水压垫层下通长布置并在两边各超出250mm; ④此位置各层顺序为:地基→垫层→防水层→防水附加层→抗水压垫层→底板;结点做法与设计不符时,以设计为准。 5、施工后浇带构造做法(无降水) ①地下水位低于基础底板时,按图示做法设置后浇带; ②后浇带砼接缝处位置500 宽防水附加层;

6、无外伸基础底板边缘处防水构造做法(砖胎模) ①底板施工前砌筑砖胎模并施工防水卷材及附加层; ②施工基础底板及导墙; ③上部墙体施工完毕后将砖胎模顶部后拆部分拆除; ④施工墙体防水卷材;

7、有外伸基础底板边缘处防水构造做法(砖胎模、木模板) 一、采用砖胎模施工 ①基础底板施工前砌砖胎模; ②施工防水及附加层,防水在砖胎模顶部留出甩茬,此处防水留齐槎; ③施工基础底板及导墙; ④施工其余外部防水卷材,与砖胎模甩槎卷材搭接200宽; 二、采用木模板施工 ①基础底板施工前支设木模; ②施工防水卷材及附加层,端部钉嵌至木方上; ③施工基础底板及导墙; ④拆除侧边木模,施工其余防水卷材,卷材在筏板侧边搭接200 宽。

住宅楼地下室防水工程施工方案

住宅楼地下室防水工程施工方案 地下室防水卷材施工 地下室卷材防水采用两道SBS改性沥青防水卷材(3mm+3mm)。 ?1、施工准备 ◆材料准备: 防水材料应具有产品合格证,性能检测报告、材料品种规格性能等应符合现行国家产品标 准和设计要求。 高聚物改性沥青防水卷材质量应符合下表要求:(依据GB50108-2001规范、GB50208-2002规范、GB50207-2002规范) 卷材各项技术指标及要求 防水材料存放的库房必须远离火源并配备消防设备及防火标志,防水卷材要直立顺序码放,不得倾斜或横压。 ◆机具准备: ?2、作业条件 施工之前要对所有施工操作人员进行一次技术、安全交底,并下达作业指导书,做到细部 做法人人清楚,牢记安全、技术操作规程,并做好技术交底记录。 首先对基层进行打磨和铲平,顺序:先细部后大面、先高后低。用铲刀将防水层基层上的 残留砂浆块铲掉,基层空鼓或有裂缝的部位剔凿开。 防水层应坚实,具有一定的强度,平整度可采用2M直尺检查,直尺与基层之间起伏度不应超过5mm。 铺贴防水层的基层表面残留的灰浆硬块及突出部分清理干净,不得有空鼓开裂及起砂、脱皮等缺陷,设备预埋件已安装好,并收头圆滑。 基层表面平整、牢固,保持干燥。 阴阳角处基层应抹成半径为50mm圆弧形;管道等细部基层应抹成圆台状高处基层至少 20mm。 各种防水材料均要远离火源,施工操作时禁止烟火,并准备灭火设施。 防水施工不得在雨天、大风天进行。

铺贴防水层的基层必须按设计及施工规范要求处理完毕,并且对抹灰处进行养护,基层需达到下列要求,含水率不大于9%(现场作试验)、平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。 ?3、施工工艺 ◆(1)垫层砼浇筑 基础验槽完毕,进行垫层砼浇筑。 垫层为100厚C10素砼,浇筑时,从一头齐推并进,一次完成,不设施工缝。 垫层要振捣密实,表面压实、找平、赶光,直接作为防水找平层。 ◆(2)砌保护墙 垫层施工完毕,测量放线,放出距基础结构外轮廓线50mm的防水保护墙边线,挂线砌筑240厚粘土空心砖保护墙,砂浆标号为M50,砖标号为MU7.5,砌筑至底板上表面向下二皮砖。 待防水甩头后用泥砌最上面二皮砖,底板防水卷材施工时,下层卷材甩过保护墙300mm,上层卷材甩过保护墙600mm。 保护墙施工完毕,在保护墙上抹20厚1:2.5的罩面砂浆,各角部位要求抹出半径 R=50mm圆弧,表面压实、赶光。 为确保防水质量及工期,可在抹面砂浆七成干时,表面满涂一遍堵漏灵,把水气封在砌体内,以缩短工期尽快做防水。 ◆(3)卷材防水层施工 本工程卷材防水采用南北方向铺贴,平面与立面接头甩在平面上,且距转角不小于 600mm。 防水层施工步骤为:涂基层处理剂→复杂部位增强处理→铺设卷材→卷材搭接缝及收头处理→施工保护层。 地下室外卷材防水的施工质量分三个阶段控制:即施工队伍确定及材料准备、施工中方案措施、施工后成品保护。 施工前,对防水专业施工队伍的施工许可范围、资质等级、施工业绩、在施工程等进行考察评估,并报监理评估,最后选定一家施工,要求施工人员必须持证上岗。 对所有的SBS卷材及其辅料,必须资料齐全,选定三种品牌报监理单位一起评估,确定一种后,根据使用先后顺序,安排进场并进行复试,未经复试和复试不合格不得使用。 防水层采用Ⅰ型3mm+3mm厚 SBS改性沥青防水卷材,热熔法施工,施工要求如下:

地下室防水工程施工方案完整版

地下室防水工程施工方 案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

宁晋县保障性住房 阳光怡苑4#楼 地下室防水施工方案 工程名称:宁晋县保障性住房建设项目(阳光怡苑)编制单位:中太建设集团宁晋项目部 编制时间:2011年11月10日 编制人:杨士方 审核人:赵福龙

目录 一、工程概况 (1) 二、设计图纸要求 (1) 三、施工的准备工作及施工条件 (1) 四、防水施工工艺 (1) 五、热熔法施工注意事项 (5) 六、细部处理 (6) 七、质量保证措施 (9) 八、施工现场安全措施 (10) 九、工期进度及安排 (10) 十、施工管理及人员安排 (11) 十一、施工现场组织安排 (11)

十二、防水层验收 (12)

阳光怡苑 地下室防水工程施工方案 一、工程概况 本工程位于河北邢台宁晋县。本工程地上18层地下1层,高度米,总建筑面积约66000平方米。该工程结构设计按7度抗震要求设防,结构类型为钢筋砼框架-剪力墙结构,抗震等级为二级。 二、设计图纸要求 1.地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)和地方的有关规程和规定。 2.本工程地下定防水等级为二级。 三、施工的准备工作及施工条件 1、公司负责 (1) 做好防水施工前施工现场的工作面及临水、临电准备。 (2) 清理施工面上的水泥碴、毛刺、油污、泥土等。 (3) 提供施工脚手架、水、电、临时施工材料和机械存放的仓库,临时职工住宿工棚。 2、防水专业施工队负责 (1) 准备好施工材料和施工机具、施工人员。 (2) 对分公司提供的工作面进行验收。 (3) 清理工作面,确保无潮湿和灰尘后方可施工。 四、防水施工工艺

防水工程施工技术标准

防水工程施工技术标准 签发 二零一一年六月一日开始实施

防水工程施工技术标准 1编制目的 加强项目现场施工管理,推行项目施工管理规范化、标准化;成为设计参考、合同附件及施工指导书,从而能够避免出现系统性的偏差,同时也保证公司各项目的防水质量能够得到控制和提高。 2适用范围 适用于华润置地(武汉)有限公司及其关联公司在建的所有项目,其现场防水施工及管理适用本管理标准; 3防水工程施工技术标准 本标准为现场施工必须执行的文本(与设计或其它文件有冲突时,按本文件执行),投标人投标时必须认真考虑,竣工结算时一律不再增加任何费用。防水工程实行“样板引路”管理,大面积防水施工之前,应先做样板,并经联合验收合格后,有监理、发包人签字的书面验收合格文件。 验收流程中的所有工序必须有监理部和发包人工程师签字认可的验收合格文件,否则,视为不合格工程,不予以支付工程款,也不进入工程结算; 3.1 技术措施原则: 工艺要求:过于复杂的工艺往往在实际操作时难以实现,不合理的工艺则导

致防水失败,所以在工艺上要严格按本标准施工。 排水原则:防水工艺设计首先要考虑的是排水。如果在防水体系中存在积水情况,则非常容易产生渗漏。强化结构构件和围护构件的自防水功能:混凝土墙、柱、板、墙体砌筑、抹灰层、塞缝等必须具备自防水的功能。如果不能做到自防水,则防水体系始终存在隐患。所以对工艺进行设计时,应特别强调对构件自防水相关的节点要求。 基层清理:基层必须清理干净,要严格验收制度,包括二次结构防水构件及补洞时的清理及防水涂料施工前的清理。 3.2 管理措施原则: 材料控制:所有进场的防水材料必须确保发包人指定的品牌产品,进场抽检合格后才能使用。 强化交底:通过强化交底制度让具体操作的人员提高施工质量意识,并加强过程的监控。承包人必须在施工前作施工交底工作。 成品保护:防水层施工完后应避免随意开凿等对防水层的破坏,在后续各道工序施工时,应加强成品保护措施,原则上封闭施工。 施工部位:所有防水层必须按发包人的技术要求,必须做在结构层表面。 节点处理:所有节点必须按要求做防水加强层。 验收管理:所有工序验收必须有监理部和发包人工程师签字认可的验收合格文件,否则,视为不合格工程,不予以支付工程款,也不进入结 算; 4.重点部位施工工艺及构造节点做法标准 4.1 地下室与基础部位 4.1.1 地下室外墙与底板转角处防水构造 4.1.1.1 做法说明 采用砖墙+抹灰作为底板端部模板,浇筑底板混凝土前将防水附加层和防水层粘贴在砖模上然后浇筑底板混凝土,浇筑底板混凝土时注意对防水层的保护。底板未做防水时,底板外侧砌砖胎模(部分因现场条件不具备时可采用模板),拆除模板后,底板防水层沿外墙至止水钢板上部即可,注意防水附加层粘贴面保持干净不受污染。侧外墙以上全部为结构层表面防水施工,使用材料为1.7mm 厚聚氨酯涂膜和2mm厚自粘式防水卷材。 4.1.1.2 构造做法

(完整版)《地下防水工程质量验收规范试题》

一、单选题 1、地下工程质量防水等级分为()级。 A、2 B、3 C、4 D、5 2、工业与民用建筑2级防水湿渍总面积不大于总防水面积的(),单个湿渍面积不大于(),任意100 m2防水面积不超过()处。 A、1%,0.1m2,1 B、2%,0.2m2,1 C、1%,0.2m2,1 D、A、2%,0.1m2,2 3、防水混凝土所用的碎石或卵石的粒径宜为(),含泥量不得大于(),泥块含量不得大于()。 A、10~40mm,2.0%,0.5% B、5~40mm,2.0%,0.5% C、5~40mm,1.0%,0.5% D、10~40mm, 1.0%,1% 4、防水混凝土的配合比水泥用量不得少于()kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于()kg/m3。 A、300,280 B、300,270 C、280,300 D、270,300 5、普通防水混凝土坍落度不宜大于()mm,泵送时人泵坍落度宜为()mm。 A、50,100~140 B、60,110~140 C、60,100~140 D、50,110~140 6、防水混凝土结构厚度不应小于()mm,其允许偏差为()mm;迎水面钢筋保护层厚度不应小于()mm,其允许偏差为()mm。 A、300,+15、-15,50,+15 B、250,+15、-10,50,+10 C、250,+15、-15,40,+10 D、250,+15、-10,50,+15 7、厚度小于()mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。 A、4 B、3 C、2 D、1 8、顶板保护层考虑顶板上部使用机械回填碾压时,细石混凝土保护层厚度应大于()mm。 A、70 B、80 C、90 D、100 9、涂料防水层每遍涂刷时应交替改变涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度宜为()mm。 A、40~50 B、30~50 C、30~40 D、40~60 10、涂料防水层中铺贴的胎体增强材料,同层相邻的搭接宽度应大于()mm,上下层接缝应错开()幅宽。 A、100,2/3 B、110,1/3 C、100,1/3 D、110,2/3 11、水泥浆防水层砂宜采用中砂,粒径()mm以下,含泥量不得大于()%,硫化物和硫酸盐含量不得大于()%; A、3,2,2 B、3,1,1 C、2,2,1 D、2,1,2 12、喷射混凝土终凝后()应养护,养护时间不得少于();当气温低于()时不得喷水养护。 A、2h,16h,5℃ B、3h,14h,10℃ C、2h,14h,5℃ D、2h,16h,10℃ 13、喷射混凝土抗渗试件区间结构每()延米取一组;车站每()延米取一组。 A、40,20 B、30,20 C、40,30 D、30,30 14、喷射混凝土喷层厚度有()%不小于设计厚度,平均厚度不得小于设计厚度,最小厚度不得小于设计厚度的()%。 A、50,60 B、60,60 C、50,50 D、60,50 15、防水混凝土连续浇筑混凝土每()m3应留置一组抗渗试件,一组为()个抗渗试件,且每项工程不得少于()组。 A、500,6,2 B、600,5,1 C、500,5,1 D、600,6,2 16、防水混凝土粉煤灰的级别不应低于()级,掺量不宜大于()%;硅粉掺量不应大于()%,其他掺合料的掺量应通过试验确定。 A、3,20,2 B、3,30,2 C、2,30,3 D、2,20,3 17、房屋建筑地下室渗漏水现象检测,按防水等级2级设防的房屋建筑地下室,单个湿渍的最大面积不大于()m2,任意100 m2防水面积上的湿渍不超过()处。

地下室防水施工方案(完整)

地下室防水施工方案 一、工程概况 浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司承建的国贸新天地工程位于银川市17号东侧,宁夏紫荆花商业中心北侧,建设单位银川市利鑫房地产开发有限公司,监理单位宁夏现代建设监理有限公司,总建筑面积约90320㎡,分为5幢高层,属于框筒剪力墙结构,公寓A、B楼地下一层,地上二十三层,住宅1#楼地下一层,地上十层,住宅2#3#楼地下一层,地上十一层,建筑总高度分别为34.6m、37.5m、87.5m。地下一层层高1#楼3.3m、2#3#楼4.8m、公寓A、B楼4.8m。首层层高公寓楼4.8m,二、三层层高3.9m、四层层高4.8m,标准层层高3.3m,1#楼2#3#楼标准层层高2.9m。 本工程地下室外墙、筏板混凝土结构采用防水混凝土C30自防水,设计抗渗等级P8,外墙立面采用聚氨酯防水涂料砖砌120厚M5水泥砂浆作保护层。地下室底板防水采用聚氨酯防水涂料花铺200g油毡一层施工。地下室顶板,钢筋混凝土顶板,20厚1:3水泥砂浆找平层,1.6厚聚氨酯防水涂料,花铺200g油毡一层。为保证施工质量,特编制此方案。 二、劳动力组织及工具准备 根据施工总量,需劳动力为20人。 主要施工工具:1、小平铲、扫帚30把清理基层 2、滚动刷50把涂聚氨酯防水涂料 3、铁桶15个分装聚氨酯防水涂 料 4、剪刀 10把裁剪卷材用 5、卷尺 10个度量尺寸用 三、工艺流程及施工方法

1、工艺流程 基层检验→清理→修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→附加层施工→第一遍涂膜防水层

→第二遍涂膜防水层→卷材试铺→定位→弹基准线→铺贴卷材→收头固定→密封→保护层施工→清理→检查→验收。 2、基层清理 施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。 3、附加层处理 1)阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。 2)细部附加层施工:用油漆刷蘸配好的涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水拐墙上250mm高)。常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。 4、防水层细部做法如下图: 管根与墙角 1-楼板2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度) 3-防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4-防水层5-防水保护层6-地面面层 5、聚氨酯施工 1)涂刷底胶;配料:先将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按l∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用,配制时要根据需用量配制,不要过多。

相关文档