电缆槽(井)施工技术交底

电缆槽(井)施工技术交底
电缆槽(井)施工技术交底

本交底由工区下发给各架子队,架子队应根据此交底对作业班组进行施工交底。本交底分部与架子队各保存一份。

隧道水沟电缆槽盖板施工技术交底

技术交底记录 编号:CLZQ-5-JSJD-2016-31 工程名称跃龙门、柿子园隧道技术交底单位工程部 交底项目水沟、电缆槽盖板施工 技术交底 交底日期2016年11月18日 一、适用范围: 适用于新建成都至兰州铁路中铁十九局CLZQ-5标段跃龙门、柿子园隧道施工段水沟、电缆槽盖板施工。 二、交底内容: 1、跃龙门、柿子园隧道单线区段总长29041.41m,双线段总长3417m;根据设计图纸,单双线隧道水沟、电缆槽盖板纵向长度均为40cm,则计算如下:单线隧道:1号盖板=2号盖板=29041.41/0.4*2=145207.05+1=145208块。 双线隧道:1号盖板=2号盖板=3号盖板=3417/0.4*2=17085+1=17086块。 4号盖板=3417/0.4=8543块。 2、单线隧道水沟、电缆槽盖板施工图如下:

①本图尺寸除钢筋直径以毫米计及注明者外,其余均以厘米计。 ②各种盖板适用范围: 1号盖板:水沟盖板;2号盖板:电缆槽盖板; ③盖板采用C35钢筋混凝土,板内钢筋采用HPB235钢筋,要求工厂化制作。 ④盖板内钢筋,N[1]、N[2]不设弯钩,N[3]、N[4]设直弯钩;为避免盖板倒置,制造时应在盖板面上作“上”字标记。 ⑤图中所示钢筋保护层厚度为钢筋边缘至盖板外缘的距离。 3、双线隧道水沟、电缆槽盖板施工图如下: 双线隧道水沟、电缆槽盖板示意图 双线隧道中心水沟盖板示意图

①本图尺寸除钢筋直径以毫米计及注明者外,其余均以厘米计。

②各种盖板适用范围:1号盖板:电力电缆槽盖板2号盖板:侧沟盖板;3号盖板:通信信号电缆槽盖板;4号盖板:中心水沟盖板; ③盖板采用C35钢筋混凝土,板内钢筋采用HPB235钢筋,盖板采用工厂化生产。 ④盖板内钢筋,N[1]、N[2]不设弯钩,N[3]、N[4]、N[5]、N[6]设直弯钩;为避免盖板倒置,制造时应在盖板面上作“上”字标记。 ⑤图中所示钢筋保护层厚度为钢筋边缘至盖板外缘的距离。 4、跃龙门、柿子园隧道综合硐室共计122个。(跃龙门隧道左线48个、右线44个;柿子园隧道左线17个、右线13个) 综合硐室共设置三种盖板:1号盖板=80块、2号盖板=10块;3号盖板=10块;4号盖板=10块;钢筋挡板=2块。 盖板总数:1号盖板=9760块、2号盖板=1220块;3号盖板=1220块;4号盖板=1220块;钢筋挡板=224块。

电缆槽安装技术交底(1)备课讲稿

中铁十局石济客专一分部第三架子队 技术交底书 交底级别:四级编号: 主送单位四电班组施工图号石济客专施路通-24 施工部位电缆井施工发送日期 一、工程概况: 齐河站路基附属工程电缆井分为三种型号,分别为Ⅰ型电缆井,Ⅱ型电缆井,Ⅲ型 电缆井。 二、施工工艺和施工方法 2.1.施工工艺: 2.1.电缆井施工工艺: 放线→人工开挖电缆井(钢筋加工)→现场技术员验收→C25混凝土垫层→绑扎钢筋→立模→报监理工程师验收→灌注混凝土→养护→拆模→回填→安装预制盖板由技术人员测量定出基础位置,撒出开挖轮廓线,在开挖线四周,用彩条布或塑料 布对级配碎石进行覆盖,以防土石等污染级配碎石。 基础开挖后,检查基底平面位置、尺寸大小、基底高程及承载力等,允许偏差符合 要求后,立即报监理工程师检查,合格后立即进行基础混凝土的施工。 电缆井允许偏差、检验数量及检验方法 序号检验项目允许偏差施工单位检验数量检验方法 1 距线路中心位置0,+20mm 沿线路纵向每100m 每侧各抽样检测5处尺量 2 形状尺寸10mm,-10mm 尺量 3 顶面高程10mm,-10mm 水准仪测 2.施工要求: 2.1.放线:根据设计里程放出十字线和标高,开挖采用1:0.1放坡,并用白灰洒出开挖线。 2.2、人工开挖电缆井:放线完毕后,采用人工配合机械开挖,机械开挖轮廓线要 比结构轮廓线每个方向小30cm,再采用人工修边及清底,以避免出现超挖并破坏路基本体结构。开挖时应特别注意不要破坏预埋的过轨钢管。

2.3、钢筋加工:钢筋加工的型号尺寸必须符合设计要求。 2.4、现场技术员验收:应对电缆井开挖的结构尺寸、标高进行检查,合格后方可 进入下道工序。 2.5、C25混凝土垫层:开挖经检查合格后,方可进行10cm厚C25混凝土垫层施工, 应严格按试验室施工配合比进行施工,顶面标高控制在电缆井结构底,且表面平整度应控制在1mm内。 2.6、钢筋:钢筋进场前,必须有出厂合格证,对使用钢筋应按规格、品种分批取 样并按规范进行检验,检验合格后方可使用,钢筋在加工前应调直,除去表面的油污、 锈渍,钢筋应平直,无局部弯曲。钢筋加工严格按设计图纸进行钢筋绑扎,并满足验收 标准要求。在加工棚内加工后运至现场安装。; 2.7、立模:内外模板采用竹胶板,加固采用钢管和方木,外模下面部分采用土模, 顶部露出基床表层底部分采用竹胶板。模板的强度及刚度必须满足验收标准要求,结构尺寸满足设计要求。 2.8、报监理工程师验收:立模完成后报监理工程师验收,验收合格后方可进行下 道工序。 2.9、灌注混凝土:经监理工程师验收合格后,开始灌注混凝土,混凝土采用1#搅 拌站生产的混凝土,通过混凝土罐车运输至现场,采用溜槽放入模板内,捣固采用插入式捣固棒捣固。当顶面混凝土开始初凝后,要求进行二次收光。 2.10、养护:混凝土初凝后,采用人工洒水养护,不小于14d。 回填:当混凝土达到80%强度后方可进行回填,回填采用挖出的路基填料回填,回填必 须采用冲击夯夯实。 2.11、安装预制盖板:盖板采用预制厂生产,安装时,电缆井顶部与盖板接触位置 涂沫沥青后再安装预制盖板,盖板安装必须平整,且不得有松动现象。 运至现场安装。; 3、施工注意事项: 3.1.放线特别注意与预埋过轨对应; 3.2.开挖时请特别注意不要把预埋的过轨管损坏; 3.3.顶面标高控制与该处基床表层顶相同,形成4%流水坡;

电缆管道开挖及敷设电缆井开挖-安全技术交底 - 制度大全

电缆管道开挖及敷设电缆井开挖:安全技术交底-制度大全 电缆管道开挖及敷设电缆井开挖:安全技术交底之相关制度和职责,工程名称电缆管道开挖及敷设、电缆井开挖交底日期交底单位及人员被交底单位及人员交底内容:一、工作任务开挖及敷设电缆管道米,开挖电缆沟井口。二、技术要求一、电缆管道开挖及敷设1.... 工程名称电缆管道开挖及敷设、电缆井开挖交底日期交底单位及人员被交底单位及人员交底内容:一、工作任务开挖及敷设电缆管道米,开挖电缆沟井口。二、技术要求一、电缆管道开挖及敷设1.土方开挖(1) 沟体开挖出土方应及时外运,不得随意堆放。施工过程中严禁超挖,如发生超挖,应用石屑回填压实至设计标高。(2) 沟体开挖时,密切注意地下管线、构筑物分布情况,发现问题,应立即停止开挖,并通知设计及监理人员,问题解决后继续施工。2.人工平整沟基土方开挖完成后,按现场土质的坚实情况进行必要的沟底夯实处理及沟底整平。3.填碎石、石粉或粗砂垫层管沟填碎石、石粉或粗砂垫层必须控制好高度,并压实填平,使管沟保持平直,回填的密实度应符合设计要求。4.浇捣混凝土板基础(1) 浇筑的混凝土板基础要平直,浇灌过程中用平板振动器振捣。(2) 混凝土自由下落度应不大于2m,且不得集中于一点,尽量分散布置。5.支承墩(1) 在高密度聚乙烯管(HDPE)接头及每隔3m处,可构筑高密度聚乙烯管(HDPE)支承墩;在缠绕玻璃钢管(DBW-R)接头及每隔2m 处,可构筑缠绕玻璃钢管(DBW-R)支承墩。(2) 在底层先砌砖,根据剖面图要求用砖包底层电缆管,再砌第二层,依此类推,逐层施工。(3) 根据设计要求,采用混凝土支承墩等做法。6.管道敷设(1) 管道敷设时对于中心线、高程严格控制,保证管道直顺,接口无错位,导管器试通合格。(2) 管必须保持平直,管与管之间要有20mm 的间距。(3) 施工中防止水泥、砂石进入管内,出现该种情况必须马上清理干净。电缆管管口应排列整齐并有不小于0.1%的排水坡度。施工完毕要用管盖盖住两端管。7.铺设石粉(管底铺设、管间、顶、冲填)为确保铺设石粉的质量,石粉要分层冲填,保证管底、管间、管顶石粉层的密实度。二、电缆井开挖 1.土方开挖开挖应严格按挖沟断面分级开挖,沟体开挖应连续进行,挖出土方应及时外运,不得随意堆放。施工过程中严禁超挖,如发生超挖,应用石屑回填压实至设计标高。人工修整沟体基沟,根据设计图纸要求把沟底夯实、找平。2.人工平整沟底挖土完成后对基层土进行夯实处理3.浇捣混凝土垫层、底板(1) 垫层混凝土厚度、强度等应符合设计要求。(2) 浇捣混凝土垫层,强度达到设计要求后,进行钢筋绑扎,钢筋工程经检验合格后浇捣混凝土底板混凝土,浇筑的混凝土板基础要平直,浇灌过程中用平板振动器振捣。(3) 混凝土浇筑方法:混凝土自由下落度应不大于2m,且下灰不得集中于一点,尽量匀铺。混凝土试压件送有资质的检验部门试验并出具合格证。4.砌砖(1) 砖砌筑前须复测,确定方向后进行砌筑,宜采用灰砂砖,用水泥砂浆砌筑,灰砂砖砌筑前24h要淋透水。砌筑砂浆要充分搅拌均匀,确保砂浆质量,砖砌体要横平竖直,灰缝饱满均匀。(2) 砌筑宜采用挤浆法,或者采用“三一砌砖法”,即:一铲灰、一块砖、一挤揉并随手将挤出的砂浆刮去。操作时砌块要找平、跟线,并经常进行自检,如发现有偏差,应随时纠正,严禁事后采用撞砖纠正。砌墙应随砌随将溢出砖墙面的砂浆刮除。5.圈梁混凝土浇筑(1) 圈粱钢筋绑扎:按图纸要求进行井口圈粱的钢筋绑扎,并预留竖向连接筋,沿井口圈梁每米内外各设一根,令圈粱与初衬连成一体,保证结构稳定。圈梁钢筋经检验合格后方可进行下一道工序。(2) 圈梁模板安装:1)圈梁模板要用托架稳固、模板要平直、支撑合理、稳固、并考虑拆卸方便,压脚及支撑多采用松木枋、板材。2)为保证所施工的工井圈梁顺直,圈梁内侧模板可采用槽钢做内模。模板安装过程中,施工员、质检员要对模板的各个部位详细检查,保证截面尺寸及位置准确。3)混凝土浇筑:圈粱混凝土浇筑时

电缆井施工方案

电缆井施工方案

一、编制依据 本施工方案主要根据以下文件和标准进行编制。 《电力施工验收规范》(DL5031-94)。 《顶管施工及验收规范》(中国非开挖技术协会行业标准)。 《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326-2001); 二、工程概况 本工程位于黄骅市市区内,城五站南侧,南N1塔北侧和西域饺子馆西侧共3处电缆井,天然地面平均在-3m—-4m之间。本工程共有电缆井3座,共需浇筑C15混凝土12.6m3,C40混凝土30.54m。 三、穿越段地质特征 根据河北省地质工程勘察院关于《110KV文宾变电站电源完善地下电力通道新建工程岩土工程勘察报告》中描述,该段地层情况由上至下主要表现为:杂填土、素填土、可塑粘土。路段区地下水位1.7-2m,地下水类型属第四系孔隙潜水,年变幅0.5-1.5m左右。 四、工程总体安排 1、施工计划 计划工期15天:2017年4月28日—2017年5月12日完工 2、测量放线 工程开工前组织测量人员到现场进行测量放线交底,作好定桩记录。 按设计提供的水准点在施工范围内引测,设置临时水准点。 设置沉降观测点,在工作坑、顶管施工范围内的建筑物、电杆、管线等位置放置沉降观测点。 3、施工安排

进场后对施工场地进行平整,解决施工场地的用水、用电问题。 进行工作井的施工场地平面布置。进行工作井的开挖。 井坑开挖到位封底后,后靠背设置,进行顶管设备的安装调试。 进行顶管穿越施工。 五、施工准备 1、施工组织机构 我公司在充分总结以往本公司在同类工程施工中的经验,结合本工程实际情况,全力以赴,精心组织队伍,采取切实可行的管理方法和手段,保质保量按期完成施工任务。 调配公司精干的管理人员和技术人员,承担该工程施工作业,实际项目法管理,成立项目经理部。组织机构如下:

电缆槽安装技术交底

电缆槽安装技术交底 记录工程名称分部(分项)工程接底项目接底人 一、电缆槽安装范围XX特大桥左侧通信电缆槽全桥安装,槽安装范围:xxxo序号桥梁分类桥名中心里程桥全长m(台尾一台尾)电力电缆槽(m)通信电缆槽(m)信号电缆槽(m)设置于左、右侧电缆槽设置范围设置于左、右侧电缆槽设置范围设置于左、右侧电缆槽设置范围槽310槽210槽310槽210槽310槽2101大2特大3 特大4大 二、电缆槽安装位置所有电缆槽除了以下设声屏障梁和连续梁段落安装在人行道支架内侧其他段落电缆槽均安装在人行道支架外侧电缆槽托架上,按照设计图拼装,并用符合规范要求的直径1235六角螺栓将托架与槽身有效连接。在设置声屏障地段电缆槽角钢支架与H型声屏障立柱采用四周贴角焊缝焊接;在连续梁段电缆槽角钢支架预埋在连续梁栏杆上或焊接在声屏障立柱上。 设声屏障梁和连续梁段落序号桥名位置(线路左侧)位置(线路右侧)123 三、电缆槽安装类型线路右侧按设计图安装电力电缆槽,线路左侧安装通信电缆槽或通信、信号电缆槽(通信和信号电缆槽 (合槽)为310mm (宽)X200mm (高)隔离型电缆槽,通信、电力电缆槽为210mmX150nim普通型电缆槽)

。交底记录工程名称桥面系分部(分项)工程电缆槽安装接底项目电缆槽安装接底人 四、相关安装要求 1、通信与型号电缆槽(合槽)为310mm (宽)*200nini (高) SMC隔离型电缆槽,通信、电力电缆槽为210mm (宽) *150mm (高)SMC普通型电缆槽,槽盖及槽身均采用5nmi厚SMC槽盖。 2、通信、电力、信号电缆槽以①12六角螺栓连接于支架上。 3、电缆槽槽体与槽盖应配合紧密。 4、为提高电缆槽的整体性,避车台电缆槽、桥头上下桥斜电 缆槽(异形构件)均按整体设计,但弯头处制作、运输、安装中属于易损部位,需特别注意。 5、斜电缆槽槽身(异形构件)采用整体生产、制作、安装。 6、手孔尺寸:通信接头手孔尺寸为2000*300*200mm (长*宽* 高),电力接头手孔尺寸为2000*1200*200mm (长*宽*高),手孔要求与通信、信号(电力)电缆槽连接。 7、电缆槽盖板采用包箍方式进行固定,包箍每1、0m设置一个,采用高频热镀锌钢板(钢板宽20mm,厚4mm)制作,采用8nini 螺栓进行连接,固定螺栓采用热镀锌带销螺栓,并设弹簧垫圈及垫片。 五、其他说明

室外电缆井及电缆沟施工技术交底

室外电缆井及电缆沟施工技术交底 本交底适应于室外电缆井及电缆沟钢筋、模板、混凝土施工。 工程概况 本工程分高压电缆沟、低压电缆沟、电缆埋管、电缆隧道、电缆井 a、b、c、d。混凝土强度等级C30,抗渗等级P6。 交底内容: 一、施工准备 1.1、技术准备及要求 1.1.1、施工依据:严格按照设计图纸的要求做好图纸会审工作,建筑图 02151-S-CLGD-DT15-01\结构图02151-S-CLGD-DT15-01;图纸会审记录、图纸交底及图集规范。 1.1.2、定位放线:根据业主提供的控制点,采用全站仪定出电缆沟的基准线。 1.2、材料准备及要求 1.2.1、混凝土采用商品砼。 1.2.2、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。 1.2.3、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。。 1.3、主要机具 1.3.1、插入式振动器、木工园锯、水准仪、全站仪及其它。 1.3.2、电弧焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机及其它钢筋加工机具。 二、施工工艺 1、工艺流程

施工准备→测量放线→沟槽开挖→基础垫层→防水施工→绑扎钢筋→模板安装→首次混凝土浇注→二次浇注→模板拆除→沟壁回填→质量评定。 2. 测量放线: 根据设计中线及给定的坐标、相对位置和高程准确地测定线路的中线、标高及开挖边线,经核对无误后方可进行施工。 3. 沟槽开挖: 机械开挖、人工配合。具体见土方开挖技术交底 4. 基础垫层: 砼底板 C15砼底板用木方作侧模,用钢筋进行固定。 5. 安装工程 ( 1)钢筋工程 钢筋进场应先核对其材质、型号、数量,并应检查其出厂合格证或材质单,然后取样进行复试,经复试合格后方可用于本工程,不合格的钢筋不得使用。 过路电缆沟在绑扎板底钢筋时,应先在垫层上用墨线弹出钢筋的摆放位置然后摆放钢筋,对靠近外围的两行的钢筋的相交点全部扎牢,中间部分的交叉点可间隔交错扎牢,绑扎点的铁丝扣在相邻处应成八字形(左右扣绑扎)。基础底部采用圆钢的应将其弯钩朝上,不得向一边倾倒。 钢筋绑扎完毕后,应立即搁置混凝土保护层垫块,以保证混凝土的保护厚度。 (

电缆沟施工技术交底

电缆沟施工技术交底 测量放线 1.根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间,纵向每10m桩号放出电缆沟的中桩和开挖边桩、划出边线,保证基底每边增加50cm 宽度的工作面,同时预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。 2.电缆沟开挖深度较深、且地下水丰富的施工路段,考虑采用拉森钢板桩支护,钢板桩长度根据现场情况确定,钢板桩压入深度为开挖基坑底标高以下4m左右,以确保房屋及施工人员的安全。具体事宜宜洽商予以解决。 二、沟槽开挖 1 、沟槽开挖尽量采用采用人工开挖,在探明无现状管道后再采用机械开挖。沟壁应平整,边坡坡度采用 1 :1 。 2、沟槽开挖必须严格按照设计图纸施工,如G1 型电缆沟底宽度为1.74 米,考虑到工作面的宽度,G1 型电缆沟沟槽底宽度为 2.74 米。 3、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应该符合图纸要求,在开挖过程中,对各个尺寸标高要严格控制。 4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高30cm时换用人工开挖, 并采用人工平整沟槽底。 5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为0~-30mm槽低中线允许偏位为50mm。 6、在建筑物、构造物附近开挖沟槽时,应该根据图纸和有关地质

水文资料进行防护设计,采用支撑支护等有效防护措施。 7、挖沟槽弃土应该及时运走,不得堆放在够槽口附近妨碍施工和槽壁稳定,也不得阻碍交通。 8、沟槽每测临时堆土或施加其他荷载时,应符合以下要求: (1)、不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。 (2)、不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不妨碍其正常使用。 (3)人工挖沟槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。 9、沟槽底埋有块石、树根、废桩等物体,应该予以清除或铲除。 10、沟槽不允许超过图纸要求的挖深、挖宽。 11 、对开挖沟槽附近的建筑物采取监控措施,专人对周边建筑物进行记录,按时检查建筑物是否有开裂、偏移的倾向。 12、沟槽开挖时,注意做好槽内地下水的排水措施和雨水或其他地表水、外来水的防范措施。 13、GQ型电缆沟由于在人行天桥上施工,无需开挖沟槽,直接支立模板进行施工。 三、电缆沟施工 1、沟底地基处理:电缆沟墙体及底板不得回落在回填土或淤泥上,如地基为有其他不良情况时,需要进行地基处理。 2、混凝土垫层浇注:垫层混凝土采用C15混凝土,垫层宽度按图纸设计要求,厚度为0.10m,垫层上面用1: 2.5水泥砂浆厚15

电力电缆井专业技术交底

电力电缆井技术交底

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

交底记录 工程名称 新建铁路 *至*客运专线 分部(分项)工程DK*~DK*路基 交底项目电力电缆井技术交底图纸名称、图号铁路路基电缆槽-通路(2010) 8401 1、适用范围 适用于中铁*局集团有限公司*客专辽宁段*标内,*范围内路基工程填筑施工。 2.内业技术准备 开工前由总工程师组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准,制定施工安全、质量、环保、工期等保证措施,编制应急预案。由各对应部门组织对参与施工的作业人员进行技术交底、岗前技术、安全培训,考核合格后持证上岗。 3.电力电缆井尺寸位置 电力电缆井现场采用钢筋混凝土浇注。 开挖尺寸:电力电缆井2.2m长*1.6m宽*1.15m深。 4.位置 顶面标高与电缆槽盖完盖板后的顶齐平;路堤电缆井顶面与路肩平齐,路堑电缆井顶面高于路肩以上0.28m,两侧电缆槽在高度上与电缆井顺接,顺接长度不小于2m。 ㈠电力电缆井施工工艺流程图 ㈡施工步骤⑴测量放线测量放线开挖施工垫层绑扎钢筋立模浇筑混凝回填

由测量队准确定位出电缆井的位置,并打好木桩或钢筋桩,做好保护措施,防止因桩位移动造成施工偏差。 ⑵开挖 采用人工或机械开挖。根据测量队放线定出的桩位,用石灰粉划好电缆井的尺寸构造,开挖时严格按照白灰线开挖,防止超挖过大.放坡度为1:0.1,开挖的井底平面比电力电缆井尺寸周边加宽10cm。开挖完成后进行验收,主要是尺寸及深度。开挖的弃渣及时运出现场,保持现场文明施工,不得污染路基表层。 ⑶施工垫层 垫层采用10cm厚,C20混凝土。垫层铺筑均匀,整平拍实。混凝土浇注前,基底表面必须保持干净、无淤泥及杂物。 ⑷制作、绑扎钢筋 采用钢筋棚集中下料,现场就地绑扎的方法进行施工,严格按照施工规范及技术规范施工。 ⑸砼浇筑 混凝土在拌合站集中生产,用用混凝土运输车运输至现场,浇筑速度不宜太快,砼分层浇筑,每层厚度为30~40cm,并用φ50插入式振捣棒振捣,其移动间距为40~50cm,插入下层混凝土的深度为5~10cm,每一振点的振捣延续时间为20~30s,以混凝土不再沉落,不出现气泡,表面浮浆为止。 ⑹立模 模板采用组合钢模板,模板间采用螺栓连接,外侧用支架和斜撑支撑加固。为保证模板的整体稳固性,为保证模板的平面光滑,在浇注混凝土之前应在模板表面涂刷脱模剂,模板拼缝需严密,拼缝之间夹海绵条,防止漏浆。外层钢筋与模板间绑扎垫块以保证保护层厚度。 模板安装完毕后,对其平面位置、顶部标高、节点联系以及纵横向稳定性进行检查,报监理验收合格后方可浇注混凝土。 ⑺回填 当砼强度达到2.5MPa以上后拆模,模板拆除后周边的超挖部分采用C20素混凝土回填。

水沟、电缆槽技术交底大全

沪昆客运专线长昆段CKTJ**标段 水沟、电缆槽技术交底 编制: 审核: 批准: *****沪昆客专长昆段第一项目分部 二O一二年三月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及目前施工情况 (1) 三、施工方案 (1) 四、施工方法 (1) 4.1工艺流程 (1) 4.2设计情况 (2) 4.3施工容 (3) 4.4施工注意事项及验收标准 (8) 五、安全、质量、文明施工保证措施 (9)

一、编制依据 ⑴时速350KM双线隧道综合通用图,隧道防排水、辅助工程措施通用图; ⑵铁路隧道施工规,国家和铁道部现行设计规、施工指南、验收标准、技术规程等; ⑶我公司所拥有的技术装备力量、机械设备状况、管理水平、工法及科技成果和多年积累的工程施工经验。 二、工程概况及目前施工情况 ****隧道进口段隧道共长8608m,隧道共设四座辅助坑道,分别与正洞相交于********。 截至3月底我部**隧道**斜井小里程二衬已施工719米,**隧道大里程方向二衬已施工752米,已经具备水沟电缆槽的施工条件。 三、施工方案 对于二衬已经施工超过600米的工作面,准备开始施工水沟、电缆槽。水沟、电缆槽采用一次成型施工工艺以减少纵向施工缝,模板自行设计,集中制作。混凝土设计标号为C30,拌合站集中拌制,混凝土罐车运送,插入式振捣器振捣,隧道贯通后再进行基础垫层施工。 四、施工方法 4.1工艺流程 见图4-1水沟、电缆槽施工工艺流程图。

4.2设计情况 我分部施工段落均为有仰拱地段(衬砌类型Ⅲa~Ⅴe),水沟电缆槽 详图如下图4-2、图4-3。

图4-2 水沟电缆槽详图(有仰拱) 图4-3 A点详图 B点详图 4.3施工容 1、测量放线 为保证结构尺寸符合设计要求,两侧电缆槽、两侧排水沟与隧道中线的尺寸必须按照设计图纸放线,测量组每隔5米放一组倒放点,并书面交底给施工人员。 2、凿毛及基底清理 两侧矮边墙及二衬与电缆槽结合面光滑,必须采用凿毛处理,才能保证后施工的电缆槽壁与矮边墙粘结牢固,不产生裂缝或脱落,影响施

电缆井施工方案 (1)

一、编制依据 本施工方案主要根据以下文件和标准进行编制。 《电力施工验收规范》(DL5031-94)。 《顶管施工及验收规范》(中国非开挖技术协会行业标准)。 《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326-2001); 二、工程概况 本工程位于黄骅市市区内,城五站南侧,南N1塔北侧和西域饺子馆西侧共3处电缆井,天然地面平均在-3m—-4m之间。本工程共有电缆井3座,共需浇筑C15混凝土,C40混凝土。 三、穿越段地质特征 根据河北省地质工程勘察院关于《110KV文宾变电站电源完善地下电力通道新建工程岩土工程勘察报告》中描述,该段地层情况由上至下主要表现为:杂填土、素填土、可塑粘土。路段区地下水位,地下水类型属第四系孔隙潜水,年变幅左右。 四、工程总体安排 1、施工计划 计划工期15天:2017年4月28日—2017年5月12日完工 2、测量放线

工程开工前组织测量人员到现场进行测量放线交底,作好定桩记录。 按设计提供的水准点在施工范围内引测,设置临时水准点。 设置沉降观测点,在工作坑、顶管施工范围内的建筑物、电杆、管线等位置放置沉降观测点。 3、施工安排 进场后对施工场地进行平整,解决施工场地的用水、用电问题。 进行工作井的施工场地平面布置。进行工作井的开挖。 井坑开挖到位封底后,后靠背设置,进行顶管设备的安装调试。 进行顶管穿越施工。 五、施工准备 1、施工组织机构 我公司在充分总结以往本公司在同类工程施工中的经验,结合本工程实际情况,全力以赴,精心组织队伍,采取切实可行的管理方法和手段,保质保量按期完成施工任务。 调配公司精干的管理人员和技术人员,承担该工程施工作业,实际项目法管理,成立项目经理部。组织机构如下:

电缆槽技术交底

技术交底记录表 编号: JSJD-

路基电缆槽 一、总体技术方案 1、电缆槽 1.1电缆槽采用通信信号共槽、电力分槽型式,通信信号槽与电力槽采用钢筋混凝土整体预制,中间采用隔板隔离,电缆槽均设置在路肩上。 1.2电缆槽按结构形式分为盖板式电缆槽。 1.3为保证施工质量,电缆槽应采用工厂预制。电缆槽泄水孔应该预制成孔,其他预留孔可以采用现场集中或工厂出场前钻孔。 2、电缆井 2.1电缆井分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ共三种类型,采用钢筋混凝土浇注。其中Ⅰ型电缆井适用于一般地段通信、信号或牵引供电线缆过轨或设余长;Ⅱ型电缆井适用于中继站处通信、信号线缆合井过轨和牵引供电线缆过轨;Ⅲ型电缆井适用于电力线缆过轨或设余长。 2.2电缆井只在过轨处设置,电缆井间距根据过轨点位置确定。 2.3电缆井两侧设置挂钩。 2.4线缆上下路基侧设上下路基电缆槽与电缆井外侧壁预留槽连通以便线缆上下路基。 3、盖板 为保证电缆槽(井)盖板的统一和美观,同一条线路或桥隧间的同一区段应该采用同一种材质的盖板。 4、过轨 4.1区间路基范围内线缆过轨处均设置电缆井。过轨管根数根据需要设置,I型电缆井不超过6根,II型电缆井不超过8根,III型电缆井不超过10根。 4.2为便于敷设,所需过轨管数量较少时,过轨管应优先在靠近

电缆井两侧井壁对称布置(牵引供电过轨除外)。同一种类型的线缆设计时应该采用单井过轨;当过轨线缆较多时,单井过轨难以满足过轨管埋设需要时,可以采用分井过轨,但相邻电缆井净间距不应该小于1m。过轨管线位置数量见附表。 5、电缆槽过渡 路基电缆槽与桥梁电缆槽采用现浇一定长度的电缆槽在平面及纵断面上进行顺接,区间路基与车站路基电缆槽采用电缆井连接。 6、其它 6.1为保证电缆槽的稳定性,电缆槽外侧于基床底层顶面设置混凝土护肩(声屏障基础为连续条形基础的地段除外),混凝土护肩应现场浇注。 6.2接地端子应安装在电缆槽靠近线路侧的槽壁上,安装位置一般应按轨旁设备、设施的安装接地里程确定。 二、制作、检验及储运要求 1、制作要求 1.1电缆槽及盖板应采用工厂集中预制,且必须采用振动台振动成型工艺。电缆井应采用现场浇注。 1.2制作电缆槽、电缆井及盖板的模板应具有足够的强度、刚度和稳定性,应保证构件各部位形状、尺寸及预埋件的准确定位及外观光滑美观。 1.3电缆槽(井)浇筑混凝土前应该检查模板内是否有杂物、钢筋上是否存在油污、模板之间是否存在缝隙和孔洞等,应及时清除模板内杂物或钢筋上的油污。当模板有缝隙和孔洞时应予堵塞,不得漏浆。

隧道水沟电缆槽施工安全技术交底

表格编号技术交底书 项目名称玉楚高速公路勘察试验段第 1 页 共10 页交底编号 工程名称蚕豆田2号隧道 设计文件图号 施工部位水沟电缆槽 交底日期2017年12月1日 技术交底容: 隧道水沟电缆槽施工技术交底 一、适用围 本交底适用于蚕豆田2号隧道水沟电缆槽施工。 二、设计情况 蚕豆田2号隧道设水沟电缆槽,采用整体式移动模架整体二次浇筑的施工法,按隧道结构设计图设计组合模板,模板由构件加工车间准确精密加工,台车就位加固后一次性浇筑至设计位置。电缆槽盖板、水沟盖板采用定型模板集中预制,尺寸按设计施工(具体尺寸见后附图纸)。为保证水沟、电缆槽的施工质量,首段应在洞50米处由外向施工,作为样板试验段。 三、施工工艺 1、测量放样 为保证结构尺寸符合设计要求,两侧水沟、两侧电缆槽与隧道中心线相对称,尺寸必须按照施工图纸进行,禁随意改变。测量组根据设计图与施工技术交底要求,放样电缆槽、水沟平

面定位基准线和高程基准线,并采用现场交底形式将有关资料和测量点位交与现场带班人员与施工人员。 2、凿毛 两侧矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与底座结合面,均必须采用凿毛处理,以保证后施工的电缆槽壁与矮边墙粘合牢固,不产生裂缝和脱落,从而确保施工质量。为此在电缆槽施工前,采用风镐将矮边墙与既有混凝土结合面凿毛。为加强局部连接,局部电缆槽壁较薄位置,根据测量放线,可采取插植直径16钢筋,加强联结,植筋深度10cm。 3、基底清理、冲洗 结合面凿毛后,将水沟和电缆槽基底的松碴、杂物淤泥清理,并用高压水将凿毛面与底部冲洗干净,不得积水。 4、绑扎钢筋 电缆槽沟帮设Φ16植筋,间距50cm,长度L=30cm,沟帮处锚固长度不小于10cm。水沟、电缆槽的电缆槽侧壁设钢筋,电缆槽侧壁钢筋主筋为Φ10钢筋,纵向间距20cm,纵向分布筋间距为13cm。详见下图

隧道水沟电缆槽技术交底

隧道水沟电缆槽技术交底 一、设计标准 (1)、寨子山隧道、李家坪隧道、金坪山隧道双侧设置沟槽,按一沟两槽形式布置,隧道中线处设置中心水沟。沟槽身采用C30钢筋砼。 (2)、各沟槽尺寸 侧沟:30cm宽×72cm高,上盖C35钢筋混凝土盖板盖板宽42cm,高6cm。 电力电缆沟(布置在靠边墙侧): 30cm宽×30cm高,沟壁宽13cm,上盖C35钢筋混凝土盖板盖板宽42cm,高6cm。 通信信号电缆槽(布置在靠线路中线侧): 35cm宽×30cm高,沟壁靠边墙侧宽13cm,靠中心水沟侧宽20cm,靠中心水沟侧设置7*6cm翼缘,上盖C35钢筋混凝土盖板盖板宽47cm,高6cm。 中心水沟:60cm宽×98cm高,壁厚25cm,水沟上设置8*8cm翼缘,上盖C35钢筋混凝土盖板盖板宽74cm,高8cm。 二、侧沟槽施工 水沟电缆槽施工采用分段施工,分段施工不宜过短且保证线型顺直,分段长度为9m一仓。模板采用组合钢模板,一次立模浇筑成型,当沟槽混凝土强度不小于5MPa时,即可进入下一段施工,上一模与下一模搭接5cm。电缆沟盖板、排水沟盖板采用预制件场集中加工运输至现场。 1.综合接地电阻测试 在施工水沟电缆槽之前现场技术员必须要对综合接地钢筋的电阻进行测试,电阻≯1Ω为合格,合格方可进行水沟电缆槽施工。 2.测量放线 水沟电缆槽尺寸及相对尺寸、纵向坡度,要严格按施工图由测量员精确放样电缆槽平面定位基准线和标高基准线,并在通信电缆槽外侧适当位置引出基准点,便于施工过程中随时复核。 3.凿毛 为了保证施工质量,两侧矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与仰拱填充结合面,均凿毛处理,以保证后施工的电缆槽与矮边墙粘结牢固,不产生裂缝或脱落。在

电缆井施工技术交底

电缆井施工技术交底 一、电缆井尺寸位置 1、电缆井分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ共三种类型,现场采用钢筋混凝土浇注。其中Ⅰ型电缆井适用于一般地段的通信、信号或牵引供电线缆或设余长;Ⅱ型电缆井适用于中继站处通信、信号线缆合井过轨和牵引供电线缆过轨;Ⅲ型电缆井适用于电力线缆过轨或设余长。 2、尺寸:Ⅰ型电缆井长*宽*深m;Ⅱ型电缆井长*宽*深m;Ⅲ型电缆井长*宽*深m; 3、位置 顶面标高与电缆槽盖完盖板后的顶齐平; 平面位置,电缆井中心位于路肩处向路基中线方向6cm;(即电缆槽中心在没有加宽的正常路段距中心线的距离为6.64米)。 ! 二、施工 1、平面位置的确定。 由测量组放样,或根据电缆井与电缆槽的平面位置关系来确定。 2、开挖 人工放坡开挖,放坡度为1:,开挖的井底平面比电缆井尺寸周边加宽10cm。开挖完成后进行验收,主要是尺寸及深度。开挖的弃渣及时运出现场,保持现场文明施工,不得污染路基表层。 3、垫层

垫层采用10cm厚,C15混凝土。 4、绑扎钢筋、支模、浇筑混凝土 . Ⅰ型电缆井按通路(2008)8401-20、21、22图施工; Ⅱ型电缆井按通路(2008)8401-23、24、25图施工; Ⅲ型电缆井按通路(2008)8401-26、27、28图施工; 5、施工完成后及时回填电缆井四周,回填材料为C15混凝土。 三、材料 钢筋由项目部统一采购,具体部门由材料部负责; 混凝土由拌和站供应; 电缆井挂钩采用φ25镀锌钢筋,由材料部统一加工,需要的领用; ! 电缆井盖板采用活性粉末混凝土。 四、其他注意事项 1、电缆槽(井)施工及过轨管埋设应按设计要求的位置、形状、尺寸等施工。 2、电缆槽(井)泄水孔内埋设镀锌铁丝网以防鼠类等小动物进入,铁丝网安装位置要准确,同时电缆槽(井)施工完成后应保证泄水孔排水顺畅。 热镀锌铁丝网大小为150*150mm,网孔尺寸15mm,镀锌铁丝直径不小于1mm。埋设方式参照通路(2008)8401-18图施工。 3、为保证电缆井排水要求,每个电缆井底部设两¢50㎜PVC管

电缆槽技术交底

技术交底记录表

路基电缆槽 一、总体技术方案 1、电缆槽 1.1电缆槽采用通信信号共槽、电力分槽型式,通信信号槽与电力槽采用钢筋混凝土整体预制,中间采用隔板隔离,电缆槽均设置在路肩上。 1.2电缆槽按结构形式分为盖板式电缆槽。 1.3为保证施工质量,电缆槽应采用工厂预制。电缆槽泄水孔应该预制成孔,其他预留孔可以采用现场集中或工厂出场前钻孔。 2、电缆井 2.1电缆井分为I、"、皿共三种类型,采用钢筋混凝土浇注。其中I型电缆井适用于一般地段通信、信号或牵引供电线缆过轨或设余长;H型电缆井适用于中继站处通信、信号线缆合井过轨和牵引供电线缆过轨;皿型电缆井适用于电力线缆过轨或设余长。 2.2电缆井只在过轨处设置,电缆井间距根据过轨点位置确定。 2.3电缆井两侧设置挂钩。 2.4线缆上下路基侧设上下路基电缆槽与电缆井外侧壁预留槽连通以便线缆上下路基。 3、盖板 为保证电缆槽(井)盖板的统一和美观,同一条线路或桥隧间的同一区段应该采用同一种材质的盖板。 4、过轨 4.1区间路基范围内线缆过轨处均设置电缆井。过轨管根数根据需要设置,I型电缆井不超过6根,II型电缆井不超过8根,山型电缆井不超过10根。

4.2为便于敷设,所需过轨管数量较少时,过轨管应优先在靠近电缆井两侧井壁对称布置(牵引供电过轨除外)。同一种类型的线缆设计时应该采用单井过轨;当过轨线缆较多时,单井过轨难以满足过轨管埋设需要时,可以采用分井过轨,但相邻电缆井净间距不应该小于1m过轨管线位置数量见附表。 5 、电缆槽过渡 路基电缆槽与桥梁电缆槽采用现浇一定长度的电缆槽在平面及纵断面上进行顺接,区间路基与车站路基电缆槽采用电缆井连接。 6、其它 6.1为保证电缆槽的稳定性,电缆槽外侧于基床底层顶面设置混凝土护肩(声屏障基础为连续条形基础的地段除外),混凝土护肩应现场浇注。 6.2接地端子应安装在电缆槽靠近线路侧的槽壁上,安装位置一般应按轨旁设备、设施的安装接地里程确定。 二、制作、检验及储运要求 1 、制作要求 1.1电缆槽及盖板应采用工厂集中预制,且必须采用振动台振动成型工艺。电缆井应采用现场浇注。 1.2制作电缆槽、电缆井及盖板的模板应具有足够的强度、刚度和稳定性,应保证构件各部位形状、尺寸及预埋件的准确定位及外观光滑美观。 1.3电缆槽(井)浇筑混凝土前应该检查模板内是否有杂物、钢筋上是否存在油污、模板之间是否存在缝隙和孔洞等,应及时清除模板内杂物或钢筋上的油污。当模板有缝隙和孔洞时应予堵塞,不得漏浆。 1.4活性粉煤灰混凝土盖板其所掺合的钢纤维不得外露,以防施工安装时造成人员划伤。

隧道水沟电缆槽技术交底

隧道水沟电缆槽技术交底 隧道排水沟电缆槽施工技术交底 一、施工依据 (1)《高速铁路隧道工程施工技术指南》(铁建设(2019)241 号) 《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB 10753-2019) (2) (3)《双线隧道复合式衬砌参考图》( 沪昆贰隧参01-50) (4)《新建铁路沪昆客运专线贵州段CKGZTJ-5标各隧道工点施工图》 二、设计标准 (1) 、隧道双侧设置沟槽,按一沟两槽形式布置,隧道中线处设置中心水沟。沟槽身采用C30 钢筋砼。 (2) 、各沟槽尺寸 侧沟:30cm宽x 80cm高。 电力电缆沟(布置在靠边墙侧) :30cm宽x 30cm高。 通信信号电缆槽(布置在靠线路中线侧):35cm宽x 30cm高。中心水沟:60cm宽 x 84cm 高。 三、工艺流程水沟电缆槽施工采用分段施工,分段施工不宜过短且保证线型顺直,考虑沟槽在温 度 作用下的伸缩变形影响,分段长度为30m每30m留变形缝一处。模板采用组合钢模板,一次立模浇筑成型,当沟槽混凝土强度不小于5MPa寸,即可进入下一段施工,上一模与下一模搭接5cm电缆沟盖板、排水沟盖板采用工厂化集中加工运输至现场。 3.1. 施工准备 3.1.1. 综合接地电阻测试 在施工水沟电缆槽之前要对综合接地钢筋的电阻进行测试,电阻〉1Q 为合格,合格方可进行水沟电缆槽施工。 3.1.2. 测量放线

水沟电缆槽尺寸及相对尺寸、纵向坡度,要严格按施工图由测量员精确放样电缆槽平 面定位基准线和标高基准线,并采用书面交底和现场技术交底形式将有关资料和测量点位交付现场技术员,书面交底资料必须交给该工区的技术负责人一份。 3.1.3. 凿毛 为了保证施工质量,两侧矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与仰拱填充结合面,均凿毛处理,以保证后施工的电缆槽与矮边墙粘结牢固,不产生裂缝或脱落。在电缆槽施工前,采用风镐将与电缆槽接触的矮边墙与仰拱填充面进行凿毛处理。 3.1. 4. 基底清理、冲洗 边墙结合面凿毛后,将水沟和电缆槽基底的松碴、杂物、淤泥清理,并用高压水凿毛后边墙结合面和基底冲洗干净。 3.2. 施工工艺 3.2.1. 过轨管线连接 (1) 信号专业过轨管线和无线通信专业管线弯曲通入通信电缆槽内,电力专业过轨管线弯曲通入电力电缆槽内。 (2) 各过轨管线管口均要求打磨光滑保护电缆,并在电缆槽露头1cm,管口应设堵头, 采用冷封胶封堵以防渗水。 3.2.2. 钢筋绑扎 (1) 外侧的通信信号电缆槽侧壁配有单层钢筋,主筋为①16钢筋, L=139cm,纵向间距20cm,用冲击钻在填充面钻孔,孔深不小于30cm;纵向分布 筋:①16圆钢筋(纵向接地钢筋),0 10钢筋,间距20cm (2) 通信信号电缆槽混凝土浇筑时预埋①16电缆槽分隔钢筋,L=60cm预埋30cm外 露30cm,纵向间距50cn% (3) 钢筋安装详见图1 :侧沟及电缆槽详图。 图1 :侧沟及电缆槽详图 3.2. 4. 综合接地 (1) 通信电缆槽侧墙上部①16纵向钢筋作为纵向接地钢筋,初期支护、二衬、仰拱、 综合洞室引出的接地钢筋要与通信电缆槽侧墙上部①16钢筋间采用直径16mm的“L”形圆钢筋进行焊接(见下图2: L”形焊接),单面焊接不小于16cm (10倍钢筋直径),焊

电缆井及过轨管施工技术交底1

电缆井及过轨管施工技术交底 一、工程概况: 本管段施工里程为DK211+~DK213+,电缆井分为两种型号,分别为Ⅰ型电缆井,Ⅲ型电缆井。其中Ⅰ型电缆井适用于一般地段的通信、信号或牵引供电线缆或设余长;Ⅲ型电缆井适用于电力线缆过轨或设余长。具体设置里程及各型号电缆井尺寸见附图及附表。在对应电缆井处同时施工过轨管,通信信号过轨管采用HDPE管,电力过轨处采用C-PVC管,埋设根数见附表。 二、施工工艺和施工方法 .施工工艺: .电缆井施工工艺: 放线→人工开挖电缆井(钢筋加工)→现场技术员验收→C15混凝土垫层→绑扎钢筋→立模→报监理工程师验收→灌注混凝土→养护→拆模→回填→安装预制盖板 由技术人员测量定出基础位置,撒出开挖轮廓线,在开挖线四周,用彩条布或塑料布对级配碎石进行覆盖,以防土石等污染级配碎石。 基础开挖后,检查基底平面位置、尺寸大小、基底高程及承载力等,允许偏差符合要求后,立即报监理工程师检查,合格后立即进行基础混凝土的施工。 电缆井允许偏差、检验数量及检验方法 .过轨管施工工艺: 核对图纸→材料准备→施工前碾压→沟槽开挖→过轨管埋设→混凝土封包→回填

2.施工要求: 电缆井施工要求 放线:根据设计里程放出十字线和标高,开挖采用1:放坡,并用白灰洒出开挖线。电缆井顶面标高与电缆槽盖完盖板后的顶齐平(路肩标高);平面位置,电缆井中心位于路肩处向路基中线方向6cm;(即电缆槽中心在没有加宽的正常路段距线路中心线的偏距为米)。 、人工开挖电缆井:放线完毕后,采用人工配合机械开挖,机械开挖轮廓线要比结构轮廓线每个方向小30cm,再采用人工修边及清底,以避免出现超挖并破坏路基本体结构。开挖时应特别注意不要破坏预埋的过轨管。 、钢筋加工:钢筋必须甲供料,其加工的型号尺寸必须符合设计要求。 、现场技术员验收:应对电缆井开挖的结构尺寸、标高进行检查,合格后方可进入下道工序。 、C15混凝土垫层:开挖经检查合格后,方可进行10cm厚C15混凝土垫层施工,应严格按试验室施工配合比进行施工,顶面标高控制在电缆井结构底,且表面平整度应控制在1mm内。 、钢筋:钢筋进场前,必须有出厂合格证,对使用钢筋应按规格、品种分批取样并按规范进行检验,检验合格后方可使用,钢筋在加工前应调直,除去表面的油污、锈渍,钢筋应平直,无局部弯曲。钢筋加工严格按设计图纸进行钢筋绑扎,并满足验收标准要求。在加工棚内加工后运至现场安装。; 、立模:内外模板采用竹胶板,加固采用钢管和方木,外模下面部分采用土模,顶部露出基床表层底部分采用竹胶板。模板的强度及刚度必须满足验收标准要求,结构尺寸满足设计要求。 、报监理工程师验收:立模完成后报监理工程师验收,验收合格后方可进行下道工序。 、灌注混凝土:经监理工程师验收合格后,开始灌注混凝土,混凝土采用三山梁厂搅拌站生产的混凝土,通过混凝土罐车运输至现场,采用溜槽放入模板内,捣固采用插入式捣固棒捣固。当顶面混凝土开始初凝后,要求进行二次收光。 、养护:混凝土初凝后,采用人工洒水养护,不小于14d。 回填:当混凝土达到80%强度后方可进行回填,回填采用挖出的路基填料回填,回填必须采用冲击夯夯实。

电缆槽盖板安装施工技术交底 -

施工技术交底 项目单位名称:中建股份有限公司怀邵衡铁路一分部年月日编号:工(2018)- 单位工程名称四电工程里程/桩号DK216+008-DK229+762.72 设计文件图号通路(2010)8401 施工部位路基桥头电缆槽盖板 交底主要内容: 一、适用范围 适用于中国建筑股份有限公司怀邵衡铁路HSHZQ-7标一分部DK216+008-DK229+762.72区段内路基桥头电缆槽盖板安装施工。 二.施工要求及技术要点 1、施工要求: (1)一般在路基电缆槽靠近桥头100m范围内施加防盗措施,当桥头路基短于100m 时,应全部施加防盗措施; 2、技术要点: (1)线缆上下路基电缆槽完毕后,将盖板与槽体采用M10水泥砂浆封闭以便防水、防盗。 (2)桥头路基电缆槽采用盖板采用M10水泥砂浆封闭。 (3)桥头路基电缆槽盖板采用T型钢扣板加钢绞线每10m一组串联固定进行防护。 (4)钢绞线由7根钢丝组成,公称直径为12.7mm,强度级别为1860MPa;钢扣采用5mm厚钢板焊接而成,并应防腐;U型扣由4个M12的不锈钢螺母、两个不锈钢带齿钢 垫片和一个U型不锈钢螺栓组成,钢垫片厚5mm,齿深2mm。 安全环保措施: 一、施工安全措施 ⑴施工应做好施工前期准备工作,正确选用施工方法,并结合施工具体实际,编制安全技术措施,制定操作细则,并向施工人员进行技术交底。 ⑵为保证施工安全,施工现场由专人负责指挥,并设一名专职安全员负责现场的安全工作,大型机械必须有专人指挥。 ⑶作业人员不得穿拖鞋进入工地,严禁穿拖鞋、赤脚、酒后上岗作业;进入工地内所有人员必须佩戴安全帽。 ⑷电工必须持证上岗,施工用电必须有专职电工负责,严禁非专业人员操作、维修