文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 拦河闸水利枢纽工程施工组织设计_secret

拦河闸水利枢纽工程施工组织设计_secret

拦河闸水利枢纽工程施工组织设计_secret
拦河闸水利枢纽工程施工组织设计_secret

某xx区

××××大闸枢纽工程

投标文件

第Ⅱ卷技术部分

(施工组织设计)

第01章概述----------------------------------------------- 001

01.1工程概况 ------------------------------------------- 001

01.2工程自然条件 ------------------------------------- 002

01.3工程施工项目 ------------------------------------- 005

01.4 临时工程 ------------------------------------------ 008

01.5主要工程量----------------------------------------008

01.6工程施工进度控制点----------------------------010

01.7工程施工特点-------------------------------------010

01.8施工组织设计遵循的原则-----------------------011 第02章施工总平面布置 --------------------------------- 012

02.1 施工布置原则 ------------------------------------ 012

02.2 施工运输交通 ------------------------------------ 012

02.3骨料砂砾(碎)石、黄砂料储存布置--------013

02.4混凝土搅拌站的布置---------------------------- 014

02.5工地试验室规模 ---------------------------------- 014

02.6 加工厂与仓库 ------------------------------------ 015

02.7生活办公设施布置 ------------------------------- 016

02.8生产、生活用水、用电及通讯---------------- 016

02.9生产、生活临设区消防设置配备------------- 022

02.10通讯设备配备 ----------------------------------- 022

02.11临设施工道路、风、水工程量------------023 02.12施工导流与围堰-------------------------------------- 023 02.13周围环境保护----------------------------------------- 023

第03章施工进度计划 ------------------------------------ 025

03.1概述 ------------------------------------------------- 025

03.2 施工总进度计划及主要施工强度指标------ 026

03.3 工程关键线路和主要节点控制工期 --------- 027

03.4 工期保证措施 ------------------------------------ 028 第04章施工导流 ------------------------------------------ 030

04.1导流标准 ------------------------------------------- 030

04.2导流方式 ------------------------------------------- 031

04.3导流建筑物设计 ---------------------------------- 031

04.4导流建筑物施工 ---------------------------------- 033

04.5基坑排水 ------------------------------------------- 034

04.6导流建筑物拆除 ---------------------------------- 034

04.7施工期度汛 ---------------------------------------- 034

04.8施工进度 ------------------------------------------- 035

04.9主要施工设备及劳动力安排------------------- 036 第05章基础处理 ------------------------------------------ 037

05.1工程概况 ------------------------------------------- 037

05.2施工方案及施工布置---------------------------- 038

05.3施工技术措施 ------------------------------------- 040

05.4施工进度计划和工期保证措施---------------- 045

05.5 质量、安全保证措施 --------------------------- 047

05.6机械设备和劳动力配置------------------------- 050 第06章基础开挖与土石方回填 ------------------------ 053

06.1概述 ------------------------------------------------- 053

06.2土石方挖填平衡调配---------------------------- 054

06.3基础开挖 ------------------------------------------- 054

06.4土石方填筑 ---------------------------------------- 057

06.5主要施工机械设备表---------------------------- 061

06.6劳动力使用计划 ---------------------------------- 062 第07章混凝土工程施工 --------------------------------- 063

07.1 根述 ------------------------------------------------ 063

07.2 施工布署 ------------------------------------------ 065

07.3 基础垫层结构施工 ----------------------------- 068

07.4 结构混凝土施工 --------------------------------- 068

07.5 混凝土温控及雨季施工措施 ------------------ 076

07.6 混凝土施工质量控制 --------------------------- 077 07.7工期保证措施----------------------------------------- 079

07.8主要施工机械设备及劳动力组织------------- 080 第08章砌石及提身防护工程施工 --------------------- 081

08.1 主要施工项目及工程量 ------------------------ 081

08.2 施工材料选取 ------------------------------------ 082

08.3主要项目的施工方法---------------------------- 084

08.4施工质量控制 ------------------------------------- 084

08.5施工进度保证措施 ------------------------------- 091

08.6施工机械设备 ------------------------------------- 091

08.7劳动力组织 ---------------------------------------- 092 第09章建筑和装修工程 --------------------------------- 093

09.1概述 ------------------------------------------------- 093

09.2施工程序、进度计划安排及施工布置------- 093

09.3砖砌体结构施工 ---------------------------------- 093

09.4装修工程施工 ------------------------------------- 094

09.5质量进度控制 ------------------------------------- 098 第10章金属结构及埋件的制作与安装 ------------------ 099

10.1概述 ------------------------------------------------- 099

10.2施工准备 ------------------------------------------- 100

10.3金属结构制作 ------------------------------------- 101

10.4金属结构防腐、包装、运输------------------- 107

10.5埋件安装 ------------------------------------------- 108

10.6闸门及交通活动桥等安装---------------------- 109

10.7机电设备安装 ------------------------------------- 110

10.8.金属结构及埋件制造、安装进度按排------- 114

10.9施工质量控制 ------------------------------------- 115

10.10金属结构及埋件制造、安装劳动力按排--- 116

10.11金属结构及埋件制造、安装主要施工

机械-------------------------------------------------- 117

第11章机电设备安装----------------------------------- 119

11.1电气一次设备与装置安装 ---------------------- 119

11.2电气二次设备安装 ------------------------------ 126

11.3机电设备安装进度安排 ------------------------- 128

11.4机电设备安装劳动力安排 ---------------------- 129

11.5机电设备安装主要施工机械 ------------------- 129

11.6机电设备安装质量管理 ------------------------- 130

第12章施工测量控制与观测设施-------------------- 131

12.1施工测量 ------------------------------------------- 131

12.2原型观测设备 ------------------------------------- 134

12.3人员、设备配置 ---------------------------------- 136

第13章质量目标、质量保证体系及保证措施 ---- 137

13.1质量管理体系 ------------------------------------- 137

13.2质量保证措施 ------------------------------------- 140

13.3施工质量控制 ------------------------------------- 143

13.4主要施工项目的质量控制点------------------- 146

13.5现场材料检验和试验---------------------------- 147

13.6质量检验人员 ------------------------------------- 149

13.7本工程引用的规程、规范、标准------------- 149

第14章安全、文明施工及环保措施----------------- 155

14.1安全保证体系及保证措施---------------------- 155

14.2文明施工保证措施 ------------------------------- 159

14.3环境保护措施 ------------------------------------- 159

第15章拟投入本合同工作的主要施工机械设

备表 --------------------------------------------- 163

15.1 主要施工机械设备表 --------------------------- 163

15.2 金属结构制造安装设备表 --------------------- 165

第16章施工组织机构与主要管理人员 --------------- 168

16.1施工组织机构 ------------------------------------- 168

16.2拟投入本合同工作的主要人员表------------- 169 附:

图纸目录

第01章概述

01.1 工程概况

×××大闸枢纽位于某市xx区境内的×××,系xx水库配套工程,具有挡潮防淤、排涝蓄淡及兼有通航等任务。枢纽包括挡潮闸、通航设施、挡潮堤等建筑物。闸址距某市约20Km。×××是xx下游的一条支流,发源于xx。干流长44Km,流域面积247 Km2。流域内平原面积约22 Km2,域内大部分人口和耕地却集中分布于此。该地区平坦低洼,海拔高程约4m左右,洪水期两岸泛滥成灾,同时又受下游xx洪潮的顶托、倒灌影响,洪涝灾害频繁。

×××大闸枢纽工程为Ⅱ等工程,主要建筑物挡潮闸、通航设施(升航机)、江堤为2级;防洪(潮)水标准按50年一遇设计,100年一遇校核;升航机按7级航道通行50t级内河船舶设计。

本工程主要由挡潮闸、通航设施(升航机)、江堤等建筑物组成。

01.1.1 挡潮闸

挡潮闸采用胸墙式,平底板结构,共设5孔,单孔净宽10m,总净宽5×10m,分三个闸段。闸底板高程-2.0m,板厚1.5 m,中墩厚2.0m,边墩厚1.0m,上下游墩头均为半园形,墩身设一道工作门槽,工作门槽上下游各设一道检修门槽。闸墩间设有胸墙,胸墙顶高程8.0m,底板高程3.2m,孔口尺寸为(高×宽)10×5.2m,工作门槽上游侧(内河)墩顶架设人行桥,顶高程8.0m,宽4.0m,下游侧(xx)设有检修桥,顶高程8.0m,宽7.5m,管道间设在紧靠胸墙顶的闸墩上。工作门采用钢结构平面门,起吊设备为液压启闭机,检修门结构为钢质叠梁式。闸室基础处理采用长25 m的C25混凝土灌注桩。上游翼墙与×××岸坡采用扭曲面相连。上下游翼墙采用台阶式布置,高程3.5m(常水位)以下为重力式结构,上部顶高程6.5m,采用顶宽1.0m、迎水坡1:0.2、背水坡为1:0.5的灌砌石挡墙结构。墙顶以上设高1.2m的混凝土防浪墙。

大闸采用底流消能,xx侧设深1.0m,长33.0m的消力池,底板厚1.5m,

后接长21.0m的护坦及长33.0m的灌砌块石海漫结构,底板高程-2.0m,在闸0+097m处布置钢筋混凝土防冲板桩,板桩底高程-14.60m,末端为长18.0m的抛石防冲槽;闸室上游接12.0m长的混凝土护坦,再接长26.0m、纵坡 3.95%的灌砌块石海漫与长12.0m的防冲槽与原×××河道底面相衔接。

01.1.2升船机通航设施

斜坡式升船机位于挡潮闸右侧,考虑闸址区现状航运量小而今后水运发展不快的特点,现按Ⅶ级航道、通行50t级内河船舶设计,拟定升船机宽7.0m (单线)。升船机上通航净空取3.8m,本工程×××侧最高通航水位为3.5m,最低通航水位取2.0m。xx侧最高通航水位为5.88m,最低通航水位取2.0m。通航孔紧挨挡潮闸布置,由于地基条件与挡潮闸一致,因此基础处理与挡潮闸相同。

通航设施由全长为142.3m的C25混凝土结构斜坡道、卷扬机及单根钢丝绳作牵引货物材料的过闸设施等组成。采用简便的过驼峰方式-高低轮摩擦过闸顶。斜坡道的坡度为1:5.5、宽度为7.0m。斜坡道上的轨道梁按高出相应斜坡面1.8m确定,上下游斜坡道面均采用混凝土结构。驼峰顶面上设有排架,排架顶设过闸控制管理房,管理房总高约8.5m。基础采用C25混凝土灌注桩。助航设施由导航架、导航墩、上下游侧共20处锚船柱及交通平台等构成。

01.3.3江堤

江堤按灌砌石挡墙型式布置,两端分别与河口及两岸山体相接,堤线总长1686.6m,一般高度为2.8m~3.8m,堤身采用C15混凝土灌砌块石结构,顶宽1.0m,迎水面坡比1:0.2,采用厚0.2m的C25混凝土护面,背水坡比1:0.5。墙基一般建于近几年人工回填土(3.0m高程)上,部分地段建于人工抛填的土石(挤淤)混合基础上。

01.2 工程自然条件

01.2.1 水文

×××地处低纬度,距东海仅40 Km,气候温和,雨量充沛,属亚热带

季风气候,四季分明。多年平均降雨量1942.5mm,最丰年降水量1180mm,丰枯比为2.35。据统计,每年的4~6月为梅雨期,夏秋季节则晴热少雨,但在8~9月间易受台风及热带风暴影响,通常其降水量约占全年的1/3。11~2月间天气晴冷,降雨量较少,多年平均径流深为1318.2mm,多年平均径流量3.256亿m3。

×××潮汐属非正规半日潮,一天两低两高甚为分明,据梅岙站潮位实测资料,多年平均最大潮差达4.71m,多年平均最小潮差为1.13m。

01.2.2 气象

据某站观测资料统计,多年平均气温17.9℃,多年平均水汽压18.6hpa,多年平均相对湿度81%,平均风速2.0m/s,实测最大风速34.0m/s,相应风向ENE。

各特征值具体详见表01.2.2

某站地面气象特征值表01.2.2

闸址不同时段、不同设计频率洪潮位及洪峰流量表

拦河闸典型设计

拦河闸典型设计 xx 河流过xx 镇项目区,是两侧田地可用的灌溉水源。在xx 村东北处修建拦河闸。 选取xx 河上xx 拦河闸为典型进行设计。 1、洪水标准 设计洪水标准为 10 年一遇。 2、洪峰流量计算 xx 以上流域面积 F=29.31km 2 ,河道比降 i=1/550,河流所处地区为山丘区。十年一遇的最大洪峰流量为Qm=qm ×F=13.5×29.31=395.69 m 3/s 。 3、现有河道行洪能力验算 xx 处河道断面为单式结构,闸址处主河槽宽度 55.5m ,深度3.3m ,河床高程 218.17m 。 采用明渠均匀流公式计算: Q =C ω√R i 式中:Q ——设计洪峰流量( m 3 /s ) ω——河道过水断面面积(m ) R ——水力半径,R= ω/ x x ——湿周(m ) C ——谢才系数,C=R /n n ——糙率,取 0.03 i ——河道比降 计算成果见表4-17: 2 3 2 1 /6

表 4-17 河道行洪能力验算成果表 洪水。 4、拦河闸水力计算 (1)设计依据及基本资料 ①洪水计算是依据《山东省小型水库洪水核算方法》进行推求。 ②流域参数由万分之一地形图查算。 流域面积:F=29.31平方公里 干流长度:L=7.93公里。 平均干流坡度:J=0.009米/米 ③闸上、下游河道比降与断面则由实测1/1000工程局部地形图查算。 ④河堤防洪能力则按十年一遇设计,二十年一遇校核。 ⑤其它则根据有关技术要求进行。 (2)最大洪峰流量计算: ①计算流域综合特征参数K: K:=L/J1/3〃F2/5=7.93/(0.0091/3×29.312/5)=9.87 ②设计暴雨量的计算: 根据工程地点查得C V=0.57,H24=113毫米,应用皮尔逊Ⅲ型频率

清江河拦河闸工程建设项目建议书

宝轮清江河人行闸道工程 项 目 建 议 书

目录 一、项目名称…………………………………………………………… 二、项目背景和必要性………………………………………………… 三、建设内容和规模……………………………………………………. 四、建设方案……………………………………………………………. 五、投资估算及资金来源……………………………………………….. 六、效益分析………………………………………………………………

一、项目名称 利州区宝轮镇清江河人行闸道工程 二、项目背景和必要性 宝轮镇是广元市利州区重要建制镇,交通通讯发达,区位优势独特,位于广元市利州区西部。宝轮镇东临女皇故里,西接剑门雄关,南毗昭化古城,北连阴平蜀道,是广元市最大的卫星城市。自秦汉以来,即为蜀道重镇,距今已有近2000余年的集镇史。幅员面积155051平方公里(其中给底面积16670亩,林地12万亩),辖区22个村,6个社区,总人口9万余人(截止2008年10月18日)。距广元盘龙机场仅8公里,国道108线与国道212线在此交汇,绵广高速公路与宝成铁路复线以及正在修建的兰渝高速公路与兰渝铁路横贯全境,水路通往阆中,直达重庆;澳援项目“宝轮——广元”快速通道更是为宝轮平添两翼。 清江河为白龙江一级支流,发源于青川县清溪镇西北摩天岭南麓及龙门山北端的大草原,河源海拔3837米,河流至西北向东南流经唐家河国家级自热保护区、青川县、剑阁县、利州区宝轮镇,于昭化的张家坪注入白龙江。但由于河道周边采砂业主开采砂石,挖走河道内的砂石料,形成了洼地,以及弃料堆积而形成的障碍物,影响了清江河沿岸的生态环境及人文景观; 晏家河及人渡泗河子从宝轮镇城区穿过,汇入清江河。国道108线以上称为晏家河,以下称为人渡泗河子。目前,人渡泗河子已经进行了河道整治,解决多年来,因得不到有效治理,两岸垃圾成堆、污

拦河闸冲砂闸、泄水闸和交通桥施工组织设计方案

一、编制依据 二、工程概况 XX拦河闸由冲砂闸、泄水闸和交通桥三部分组成。冲砂闸为5孔6×3.5m平面钢闸门,上设铪装配式起闭机房与右岸桥头堡联接,泄水闸为30孔6×2.5m铪水力自控翻板闸门,闸上设净―4.5,汽―15级交通桥,拦河闸总长242.52m。 三、任务与工期 1.主要工程数量 总工程量18.16万m3,其中土石方15.61万m3,砌石2.30万m3,砼及铪0.25万m3。 2.主要材料 水泥2698t,钢材247.0t(其中钢筋203.0t),木材88.0m3,石材1.99万m3,碎石0.60万m3。 3.工程投资及工日 工程总投资967.6万元,其中建筑工程618.98万元,机电设备安装30.82万元,金属设备安装125.10万元,临时工程140.41万元,独立费用52.28万元。 总工日27.41万个,其中技工6.45万个,民工20.20万个,民技

工0.76万个。 4.计划开工和竣工日期 本工程计划2004年10月动工,2005年底全部竣工。 四、施工导航 1.导流标准 施工导流围堰设计洪水标准为10年一遇(在施工期内)。 2.施工导流洪水计算 河道上游主要为降雨汇流,根据傅旺庄站和XX拦河闸洪水资料的相关关系,由施工期(9月30日至5月31日)洪水资料,利用经验频率公式P=m/(n+1)×100%计算,点绘经验频率曲线,由图中查得10年一遇洪峰流量165m3/s(9.30~5.31),以此设计导流建筑物。 3.施工导流方案 施工导流方案对工程工期、造价都有较大的影响,在此特拟定下面两个方案进行比较。施工导流方案一为分段导流方案,方案二为全段导流方案,其主要技术及经济指标和方案优缺点详见下表。通过比较,方案一即分段导流方案具有较佳的经济技术指标,为选定方案。 施工导流方案主要经济技术指标比较表

拦河闸

土建施工合同 甲方:泽州县山河镇土河社会福利水电站 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平诚实信用的原则,甲乙双方针对本建设工程施工事项,协商一致订立本合同。 一、工程名称:拦河坝及引水工程维修改建工程 二、工程地点:山河镇李河村 三、承包方式:大清包;即:包工包辅料、小件,生活费自理,机械、模板、脚手架材料及小型设备自备。施工临设除彩钢房及临设所用主材为甲方提供外其余辅材和人工由乙方自负。 四、承包范围: 拦河坝护坡、引水渠挡墙、冲沙闸挡墙、冲沙闸钢制闸门(3.3m*2.8m*0.5m) 五、合同工期: 开工日期年月日 竣工日期年月日 六、质量标准:工程质量标准合格 七、工程价款: 总价为: 15.14 万元(大写:拾伍万壹仟肆佰元整) 如乙方使用甲方机械设备,脚手架钢管等按市场租赁价自工程总价中扣除。

八、付款方式: 1、进度款结算按照工程进度的80%支付。工程竣工后,经甲方监理进行竣工验收合格及签字认证后,除扣除总价的3%作为工程保修金外(保修期一年)。余额一个月内付清。 2、施工期间每月发生的签证工,必须由项目负责人签字认可,并在次月5日前将任务及工日数送交经营部门,如过期未交,甲方不预结算。 3、甲方按合同付款到位后,乙方必须及时支付农民工工资,农民工工资不能按时发放,造成后果自负,每次工程款支付后,乙方向甲方提交工人工资发放明细表,否则下次不支付工程款。 4、支付工程款由驻工地项目负责人,签字后,上报公司审批方可付款。 九、双方责任 (一)、甲方责任 1、工程开工前,甲方向乙方提供图纸一份,进行质量、安全、工期、材料使用、消防、治安、现场文明施工、劳动纪律等教育及技术安全交底,以书面形式甲乙双方签字为准。 2、甲方组织有关人员及时对施工阶段各分项工程进行跟踪指导及监督检查,如质量不合格有权责令乙方及时进行返工处理,乙方处理结果必须达到质量验收标准。 3、甲方提供工人宿舍、伙房及水电。 (二)、乙方责任

拦河坝工程施工组织设计

某水电站拦河坝工程施工 组织设计

某水电站拦河坝工程施工组织设计 目录 综合说明 (5) 一、企业概况简介 (5) 二、承担本工程施工的总体设想 (6) 三、承担本工程施工的施工能力、施工力量 (7) 四、对招标文件、合同主要条款的承诺 (7) 第一章工程概况 (8) 1.1工程概况 (8) 1.2主要工程量 (9) 1.3水文气象条件 (9) 1.3对外交通条件 (12) 1.4地质条件 (12) 第二章施工总平面布臵 (13) 2.1场内施工道路布臵 (13) 2.2砼拌和系统 (13) 2.3砂、石料系统 (14) 2.4风水电及通讯系统 (14) 2.5砼的输送系统 (15) 2.6辅助企业与生活设施 (15) 第三章施工导流 (17) 3.1导流时段划分 (17) 3.2导流标准 (17) 3.2导流方案 (17) 3.3导流建筑物施工 (17) 3.4截流 (21) 3.5基坑排水 (21) 3.6封堵蓄水 (21) 第四章主体工程施工 ............................ 错误!未定义书签。 4.1基础开挖...................................... 错误!未定义书签。

4.2基础处理...................................... 错误!未定义书签。 4.3砼工程施工 .................................. 错误!未定义书签。 4.4横缝灌浆...................................... 错误!未定义书签。 4.5坝基排水孔 .................................. 错误!未定义书签。 4.5观测设施埋设 ............................... 错误!未定义书签。 4.6金属结构的制作和安装................... 错误!未定义书签。第五章施工总进度 ............................... 错误!未定义书签。 5.1编制原则...................................... 错误!未定义书签。 5.2工期............................................ 错误!未定义书签。 5.3控制进度...................................... 错误!未定义书签。 5.4具体安排...................................... 错误!未定义书签。 5.5施工强度...................................... 错误!未定义书签。 5.6施工进度保证措施......................... 错误!未定义书签。第六章质量与安全保证措施 ................... 错误!未定义书签。 6.1质量保证措施 ............................... 错误!未定义书签。 6.2安全保证措施.............................. 错误!未定义书签。第七章施工现场标准化管理 ................... 错误!未定义书签。第八章文明施工与环境保护 ................... 错误!未定义书签。 8.1组织管理...................................... 错误!未定义书签。 8.2文明施工...................................... 错误!未定义书签。 8.3环境保护...................................... 错误!未定义书签。第九章施工组织................................... 错误!未定义书签。 9.1组织机构...................................... 错误!未定义书签。 9.2投入的主要人员及劳动力计划........ 错误!未定义书签。 9.3投入的主要施工设备计划 .............. 错误!未定义书签。第十章附图......................................... 错误!未定义书签。施工总进度计划表(一)....................... 错误!未定义书签。施工总进度计划表(二)....................... 错误!未定义书签。施工计划网络图.................................... 错误!未定义书签。洪二投标—01:施工总平面布臵图.......... 错误!未定义书签。洪二投标—02:砼拌和系统布臵图.......... 错误!未定义书签。

某闸施工组织设计方案

一、编制依据 1.设计依据:施工组织设计依据山东省**××地区水利勘测设计院2004年6月编“山东省**地区沂南××县黄埠拦河闸工程施工图设计” 2.施工规范: (1)水利电力出版社1990年2月《水利水电工程施工组织设计手册》 (2)国防工业出版社1989年11月《水利水电施工技术规范汇编》 二、工程概况 三、任务与工期 1.主要工程数量 2.主要材料 水泥2698t,钢材247.0t(其中钢筋203.0t),木材88.0m3,石材1.99万m3,碎石0.60万m3 3.工程投资及工日 工程总投资967.6万元,其中建筑工程618.98万元,机电设备安装30.82万元,金属设备安装125.10万元,临时工程140.41万

元,独立费用52.28万元 总工日27.41万个,其中技工6.45万个,民工20.20万个,民技工0.76万个 4.计划开工和竣工日期 本工程计划2004年10月动工,2005年底全部竣工 四、施工导航 1.导流标准 施工导流围堰设计洪水标准为10年一遇(在施工期内) 2.施工导流洪水计算 河道上游主要为降雨汇流,根据傅旺庄站和黄埠拦河闸洪水资料的相关关系,由施工期(9月30日至5月31日)洪水资料,利用经验频率公式P=m/(n+1)×100%计算,点绘经验频率曲线,由图中查得10年一遇洪峰流量165m3/s(9.30~5.31),以此设计导流建筑物3.施工导流方案 施工导流方案对工程工期、造价都有较大的影响,在此特拟定下面两个方案进行比较。施工导流方案一为分段导流方案,方案二为全段导流方案,其主要技术及经济指标和方案优缺点详见下表。通过比较,方案一即分段导流方案具有较佳的经济技术指标,为选定方案

某水利枢纽工程拦河闸设计毕业设计说明书(doc 52页)

目录 标题----------------------------------------------------------------------------6 设计总说明 -----------------------------------------------------------------7 第1章基本资料------------------------------------------------------------8 1.1 工程概况 ----------------------------------------------------------------8 1.3 工程地质及水文地质---------------------------------------------------8 1.4 水文资料-----------------------------------------------------------------9 1.4.1 渠首处河道水位~流量关系----------------------------------------9 1.4.2 泥沙资料---------------------------------------------------------------9 1.4.3 气象资料---------------------------------------------------------------9 1.5 设计补充资料---------------------------------------------------------10第2章选线、选型、枢纽布置------------------------------------------11 2.1 闸坝的选择------------------------------------------------------------11 2.2 枢纽布置形式-----------------------------------------------------------11 2.3 拦河建筑物形式(即采用拦河闸还是壅水坝)-------------------12 2.4 枢纽防沙设计-----------------------------------------------------------12第3章水闸的水力计算---------------------------------------------------13 3.1 闸孔设计---------------------------------------------------------------13 3.2 闸孔型式---------------------------------------------------------------13 3.3 闸底板高程的确定-----------------------------------------------------13 3.4闸孔尺寸的确定-------------------------------------------------------13

闸坝施工组织设计

闸坝施工组织设计

平武叶塘水电站闸坝枢纽工程 施 工 组 织 设

计 编制日期:2008年10月5日 编制单位:四川斌达水利建设 有限责任公司 叶塘水 电站闸 坝枢纽 工程项 目部 目录 第一部分工程概况 1.1 :简介 1.2 :水文气象 1.3 :区域地质概况 1.4 :首部枢纽 1.5 :项目及工作范围

1.6 :现场施工条件 第二部分施工组织设计 2.1 :施工总目标 2.2 :岗位主要职责 2.3 :项目经理部组织管理方案 2.4 :施工导流与水流控制 2.5 :截流及施工期的排水 2.6 :施工期安全度汛措施 第三部分主要施工方法 3.1 : 测量施工 3.2 : 明挖基础施工 3.3 : 砼施工布置 3.4 : 模板工程施工 3.5 :钢筋工程施工 3.6:止水与伸缩缝 3.7 :普通砼工程施工 3.8 :混凝土温控措施 3.9 :冬季施工措施 3.10 : 混凝土缺陷处理 3.11 : 主要施工设备 第四部分施工总体平面布置4.1 :施工总布置说明

4.2 :道路施工 4.3 :生产设施及辅助工厂布置 4.4 : 施工用水、生活用水 4.5 :供电系统 4.6 : 生活及办公室设施布置 4.7 :环境保护设施 4.8 :零时设施及消防 第五部分施工进度计划及工期保证措施5.1 :编制原则和依据 5.2 :各单项工程施工进度安排 5.3 :施工总进度计划 5.4 :施工工期保证措施 第六部分工程质量保证体系及保证措施6.1 :质量管理方针、目标和体系 6.2 :工程质量保证体系 6.3 :质量检测设备及相关人员的配置 6.4 :质量管理组织机构 6.5 :质量保证措施 6.6 :工程外观质量保证措施 第七部分安全文明与环境保护 7.1 :安全生产方针和目标 7.2 :安全生产保证体系及制度

拦河闸工程施工方案

XX县XX拦河闸工程施工方案 3.1 施工测量 施工测量主要包括:本工程的平面、高程控制测量;施工过程中的施工放样、进度测量以及分项、分部或单元工程等完成后的质量检验和控制测量、竣工测量等;地方开挖前还需对原始地面进行工程计量(地形)测量,作为工程计量和结算的依据。 1.1控制测量 开工前控制测量是施工技术准备的重要工作之一,是工程顺利开工和以后施工过程顺利进行的重要保证。 ⑴测量技术交底 开工前施工测量人员根据建设单位和设计单位移交的平面点、高程控制点,进行测量基准点和技术交底和现场交桩,共同办理有关技术交底和交柱手续。 ⑵测量基准点的复测、校核和验算。 按照施工设计、施工技术规范及国家有关的施工测量标准要求的精度和等级,对交底时提供的测量资料、测量基准点进行复测、验算、校核,并将验算校核的资料以书面形式报监理工程师,如果有异议,双方进行核实,最后以监理工程师批准认定的资料数据为准。 ⑶建立施工平面、高程控制网点 根据监理工程师批准的施工测量基准点的资料、数据等,结合本工程现场地形情况,施工布置和施工情况等,建立和增设满足施工需要的施工测量控制网和基准点。并将建立和增设的控制网点的资料提交监理工程师,经监理工程师复测验算校核合格和审批后方可使用。 ⑷平面的控制 平面控制网的建立是根据设计提供导线控制点资料,按照设计图纸、施工现场情况、施工分段情况等,依不同地貌、地形用全站仪、经纬仪等测量设备将轴线平移或延伸,随工程进度而适时调整、布控,并经常校核。施工现场平面控制网按二等网控制。在工程施工中为确保工程平面位置的准确,避免质量事故的发生,测量人员要在关键工序跟班作业,随时进行测量控制。 在开挖前,依据各建筑物的平面图,结合现场的实际地形、地貌,布设建筑物的施工平面控制网点。平面控制网点设在各个建筑物的开挖边线以外,桩位选点要保证通视良好,便于现测和扩展。 测量控制桩采用长木桩,打入地下适当深度,浇筑砼固定,桩头露出地面,桩顶用小钉和红漆标注,统一编号并妥善加以保护。 平面控制桩埋设后,按测量技术规范要求对所有控制桩进行导线测量(符合水准线或闭合水准线),校核误差,确定各控制点之间的相对位置关系,绘制“平面控制网图”,交监理工程师校核。待批准后,方可在施工测量中应用。

拦河闸混凝土施工技术

拦河闸混凝土施工技术 发表时间:2016-06-29T09:38:55.750Z 来源:《基层建设》2016年5期作者:符杰 [导读] 本文结合某河道整治工程实例对拦河闸缓凝土施工技术进行详细探讨,以求为拦河闸实际混凝土施工提供有效的理论参考。 广东省水利水电第三工程局有限公司广东东莞 523710 摘要:拦河闸施工是河道整治工程中重要的组成部分,对于维护河道安全性,提高防洪抗洪效果有十分重要的作用。拦河闸施工需要用到大量的混凝土,因此混凝土施工技术便成为设计施工单位尤为关注的重点。本文结合某河道整治工程实例对拦河闸缓凝土施工技术进行详细探讨,以求为拦河闸实际混凝土施工提供有效的理论参考。 关键词:拦河闸;混凝土;施工技术 混凝土技术是当前河道工程施工中需要用到的一种重要技术,而且随着现代科技的不断发展,一些新型的混凝土技术也在不断出现。清远市大燕河整治工程(主体工程)拦河闸控制段分部工程施工中需要应用到混凝土施工技术。对该施工中所应用的混凝土施工技术进行研究了解,有助于工程施工质量,提高拦河闸的使用寿命[1]。 一、工程概述及地质分析 (一)工程概况 拦河闸溢流前缘总宽度为200.72m,闸孔总净宽168m,分14孔布置,单孔净宽12m,闸基高程2.5m,底板高程4.5m,闸墩顶高程17.8m,闸底板顺水流方向的长度为20.5m,闸墩顶部顺水流方向长度为23m。拦河闸采用底流消能,消力池总长41.0m,内设消力墩,消力池末端设单排连体搅拌桩防冲墙,桩径500mm,后接格宾石笼海漫,长60.0m,坡度为1∶10,海漫末端设抛石防冲槽,槽深2.0m,顶宽4.0m。 水闸采用两孔一缝,中墩厚2.0m,边墩厚1.5m,缝墩厚2.6m,顺水流长20.5m,底板厚 2.0m,上、下游侧分别设齿墙一道,齿墙处厚3.5m。底板部分结构分缝采用沥青油毡,闸墩部分结构分缝采用聚氯乙烯闭孔泡沫板,所有止水采用紫铜止水片。 拦河闸底板混凝土为C25二级配,闸墩混凝土为C25二级配。 (二)工程地质分析 坝址属一级冲积阶地,地形开阔平坦,地面高程一般在8m~12m,植被较茂盛。河谷呈“U”型,两岸堤距约830m,主河道宽约80m,左岸为凸起的小丘,高程17.0m~20.0m,右岸地面高程约为9.0m,鱼塘洼地高程较低,约为8.0m~8.2m。右岸堤防为清东支堤横荷段,现已达标加固,堤顶可通车,堤顶高程为17.8m,两岸堤顶路均可外接交通公路。 拦河闸闸基上覆盖第四系松散沉积物为粉质粘土<3-1>、淤泥<3-2>、粉砂<3-3>、中粗砂<3-4>层及残积<4>层,总厚大于22.0m以上,自上而下呈松散~中密状,属强透水层,抗冲性能差;下伏基岩为泥盆系上统天子岭组灰岩等,埋深大于22.0m。岩体层状风化明显,灰岩大多呈弱微风化状[2]。 二、混凝土施工技术分析 本次工程中涉及到的混凝土施工技术主要包括以下几个部分:模板工程、钢筋工程、预埋件使用、混凝土浇筑、混凝土养护等。(一)模板工程 第一,模板设计与安装的要求。在安装前应该按照设计图纸先进行现场测量放样,设立控制点;安装时应该按照从下到上的顺序进行,安装应该逐层进行,并且每一层安装完成后要逐层进行支撑牢固;在整个的安装过程中,还需要反复测量模板的水平度与垂直度,及时矫正各项偏差,确保偏差不超过规定的数值。 第二,闸室底板安装。本次施工采用的底板长分为28.8m、28.6m两种,宽20.5m,板厚2.0m(齿槽部分3.5m),模板采用标准钢模板拼装,Φ48钢管作为纵横楞,Φ12对拉螺栓配合“3”形扣进行加固,为保证模板的垂直度,采用内拉外撑的的形式对模板进行固定,将两侧的对拉筋焊接于底板的同一架立筋或铆筋上,外侧用Φ48钢管支撑于打基坑边坡的木桩上。 且本次施工中,由于底板混凝土的浇筑包括浇筑齿槽以及浇筑齿槽以上部分两个流程,因此底板模板的安装也分两步进行。第一次先安装齿槽部分,1.0m-2.5m高程,第二次安装剩余部分,2.5m-4.5m高程。具体安装如下图所示。 第三,闸墩模板安装。闸墩模板采用标准钢模板拼装,Φ48钢管作为纵横楞,Φ12拉杆@600配合“3”形扣进行加固,为保证模板的垂直度,采用Φ12拉杆配合外侧的钢管斜撑对模板进行固定,在门槽处安装定形木盒预留槽位。 第四,模板拆除。拆除模板前需要准确计算拆除时间,即浇筑混凝土强度必须符合有关规范中的养护期限制。 (二)钢筋工程施工 第一,钢筋加工。在进行加工前,需要先按照设计图对钢筋的规格、型号、尺寸、数量等进行明确,并严格按照图纸进行配料及制作。在进行钢筋加工时,应该根据工程的不同需求,采用不同的钢筋连接方式,包括:双面搭接焊、套筒连接、电渣压力焊、绑扎接头等[3]。 第二,钢筋的安装。安装前,先按照图纸逐条对位,以防出现疏漏。安装时,逐条钢筋各交叉处按规定绑扎(或焊接)牢固,钢筋接头位置应按规定比例错开,其位置、间距、各部分钢筋大小尺寸等,均应符合图纸的规定,且偏差不得超过规范规定。安装后,按三检制

河道护砌方案

温榆河综合治理工程施工第3标段 护砌方案 编制单位:中电建建筑集团有限公司 通州区温榆河综合治理工程项目经理部 编制人: 审核人: 日期:年月日

第一章、工程概况: (3) 第二章、编制依据: (4) 第三章、铅丝石笼施工方案 (4) 1、施工应具备的条件 (4) 2、施工方案 (5) 3、质量管理 (8) 第四章、浆砌石施工方案 (9) 1、施工准备 (9) 2、浆砌石护坡施工方案 (11) 第五章、环境保护 (14) 1、水源的破坏 (14) 2、大气污染 (14) 3、噪音污染 (14) 4、生活垃圾污染 (14) 5、环境保护具体措施 (14) 6、防止水污染措施 (15)

护砌方案 第一章、工程概况: 温榆河属于海河流域北运河水系,北运河水系以通州区北关闸为界,北关闸以上成为温榆河,北关闸以下称为北运河。北运河河道干流长142.7km,总流域面积6051k㎡。北京市界内主河长89.4km,流域面积4250k㎡,占总面积70%。温榆河通州境内河道长14.5km,流域面积25.5k㎡,是通州与朝阳的边界河。 北运河干流段河道治理标准为50年一遇,通州新城的防洪标准为100年一遇,新建宋庄蓄滞洪带,蓄滞超过50年一遇的洪水,使通州城市副中心段温榆河可达到100年一遇防洪标准。 本工程治理起点为温榆河干流通州界,终点为新北关闸拦河闸,治理段河道总长度约16.06km,其中主河道长度为14.73km,由于温榆河新建尹各庄拦河闸段(桩号7+367-8+067)已纳入宋庄蓄滞洪区二期工程,故主河道治长度为14.03km;支沟治理范围为末端新北关闸分洪闸至通顺路,治理长度为2.03km。 本工程主要内容包括堤防填筑、巡河路工程、清淤工程、拆除工程、护砌工程、穿堤建筑物改造工程、支沟汇入口防洪闸工程、信息自动化。 本标段为第3标段,桩号6+000~7+367,桩号8+067~10+000,主要工程内容为堤防工程、巡河路工程、清淤工程、护砌工程、穿堤建筑物改造工程等。

拦河闸设计计算书

目录 1 基本资料错误!未定义书签。 工程概况错误!未定义书签。 地质资料错误!未定义书签。 水文气象错误!未定义书签。 建筑材料错误!未定义书签。 批准的规划成果错误!未定义书签。 2 闸孔设计错误!未定义书签。 闸址的选择错误!未定义书签。 闸型确定错误!未定义书签。 拟定闸孔尺寸及闸墩厚度错误!未定义书签。校核泄洪能力错误!未定义书签。 3消能设计错误!未定义书签。 消能防冲设计的控制情况错误!未定义书签。消力池尺寸及构造错误!未定义书签。 海漫设计错误!未定义书签。 防冲槽设计错误!未定义书签。 上下游岸坡防护错误!未定义书签。 4防渗排水设计错误!未定义书签。 闸底地下轮廓线的布置错误!未定义书签。 排水设备的细部构造错误!未定义书签。 防渗计算错误!未定义书签。

5闸室布置错误!未定义书签。 底板和闸墩错误!未定义书签。 闸门与启闭机错误!未定义书签。 上部结构错误!未定义书签。 闸室的分缝与止水错误!未定义书签。 6闸室稳定计算错误!未定义书签。 设计情况及荷载组合错误!未定义书签。 完建无水期地基承载力验算错误!未定义书签。 正常挡水期闸室抗滑稳定验算错误!未定义书签。7上下游连接建筑物错误!未定义书签。 上下游连接建筑物的作用错误!未定义书签。 上游连接建筑物错误!未定义书签。 下游连接建筑物错误!未定义书签。 8 附图错误!未定义书签。 水闸半平面布置图错误!未定义书签。 水闸纵剖面图错误!未定义书签。 9.结束语错误!未定义书签。

1 基本资料 工程概况 某拦河闸闸址以上流域面积2234平方公里,流域内耕地面积288万亩,河流平均纵坡1/6200。本工程属三级建筑物。 本工程投入使用后,在正常高水位时,可蓄水2230万立米。上游5个县25个乡已建成提灌站42处,有效灌溉面积25万亩。闸上游开南、北两干渠,配支干23条,修建各种建筑物1230座,可自流灌溉下游三县21万农田,效益巨大,是解决某河流域农田的灌溉动脉,同时,也是解决地区浅层地下贫水区的重要水源。地质资料 (一)根据地质钻探资料,闸址附近地层中粉质壤土,厚度约25m,其下为不透水层,其物理力学性质如下: 1、湿重度r湿=m3 =/m3 土壤干重度r 干 饱和重度r =/m3 饱 =/m3 浮重度r 浮 2.自然含水量时,内摩擦角φ=230 饱和含水量时,内摩擦角φ=200 土壤的凝聚力C=/m2 3.地基允许承载力[P地基]=150KPa 4.混凝土、砌石与土基摩擦系数f= 5.地基应力的不均匀系数[η]=~ 6.渗透系数K=×10-3cm/s (二)本地区地震烈度为60以下 水文气象 (一)气温:本地区年最高气温42度,最低气温为-18度。 (二)风速:最大风速V=20m/s,吹程D=0.6Km。 (三)降雨量:非汛期(1~6月及10~12月)9个月河流平均最大流量为10m3/s;汛期(7~9月)3个月河流平均最大流量为130m3/s。年平均最大流量36.1 m3/s,最大年径流总量为亿m3。年平均最小流量15.6 m3/s,最小年径流总量为亿m3。 (四)冰冻:颖河流域冰冻时间短,冻土很薄,不影响施工。 (五)上下游河道断面 建筑材料 本工程位于平原地区、山丘少,石料需从外地供给,距京广线很近,交通条件较好。经调查本地区附近有较丰富的粘土材料。闸址处有足够多的砂料。 批准的规划成果

中庭拦河专项方案

中庭拦河工程专项施工方案

项目名称:余市金型路北侧,城东路西侧地块项目三期商业项目(五彩城)精装修工程Ⅰ标段 编制单位:上海市建筑装饰工程集团有限公司 编制人:林能波 编制日期:2013年11月25日 一、编制依据 ◆余市金型路北侧,城东路西侧地块项目三期商业项目(五彩城)2013 年8月30日版装饰施工图纸。 ◆余市金型路北侧,城东路西侧地块项目三期商业项目(五彩城)招 投标文件。 ◆《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB 50210—2001) ◆《民用建筑工程室环境污染控制规》(GB 50325—2001) ◆《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001) ◆《金属与石材幕墙工程技术规》(JGJ 133 –-2001) ◆《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 ◆《浮法玻璃》(GB11614、GB9963、JC/T536) ◆《建筑材料放射性核素限量》(GB6566—2001) ◆有关安全生产、文明施工的规定 ◆公司ISO—9001贯标文件,《质量手册》

◆公司编制的《质量验收评定的企业标准》 ◆公司编制的《建筑装饰工程施工工艺标准》 ◆集团总公司和本公司制定的行业与企业标准化现场管理的有关规定 和细则 ◆现场客观条件和本公司长年从事装饰施工所积累的专业施工经验二、工程概况 华润置地余(五彩城)位于中国省余市城东新区核心地块余市人民医院以北,城东路以西,东至沿城东路道路绿地,西至星光路,南至金型路,北至河道绿地围。主要由1个地下3层地库,1幢地上19层酒店塔楼,1幢地上5层购物中心及1排地上4层商业街组成。我司本次中标围为五彩城购物中心地下二层、地下一层、一层、二层公共区域装修及购物中心拦河、自动扶梯公共区域装修工程。本专项方案针对五彩城购物中心地下二层、地下一层、一层、二层公共区域装修5个中庭位置的拦河编制。 左入口中庭左连接中庭主中庭右连接中庭右入口中庭

拦河闸施工方案

庆云县南杜拦河闸工程施工方案 3.1 施工测量 施工测量主要包括:本工程的平面、高程控制测量;施工过程中的施工放样、进度测量以及分项、分部或单元工程等完成后的质量检验和控制测量、竣工测量等;地方开挖前还需对原始地面进行工程计量(地形)测量,作为工程计量和结算的依据。 1.1控制测量 开工前控制测量是施工技术准备的重要工作之一,是工程顺利开工和以后施工过程顺利进行的重要保证。 ⑴测量技术交底 开工前施工测量人员根据建设单位和设计单位移交的平面点、高程控制点,进行测量基准点和技术交底和现场交桩,共同办理有关技术交底和交柱手续。 ⑵测量基准点的复测、校核和验算。 按照施工设计、施工技术规范及国家有关的施工测量标准要求的精度和等级,对交底时提供的测量资料、测量基准点进行复测、验算、校核,并将验算校核的资料以书面形式报监理工程师,如果有异议,双方进行核实,最后以监理工程师批准认定的资料数据为准。 ⑶建立施工平面、高程控制网点 根据监理工程师批准的施工测量基准点的资料、数据等,结合本工程现场地形情况,施工布置和施工情况等,建立和增设满足施工需要的施工测量控制网和基准点。并将建立和增设的控制网点的资料提交监理工程师,经监理工程师复测验算校核合格和审批后方可使用。 ⑷平面的控制 平面控制网的建立是根据设计提供导线控制点资料,按照设计图纸、施工现场情况、施工分段情况等,依不同地貌、地形用全站仪、经纬仪等测量设备将轴线平移或延伸,随工程进度而适时调整、布控,并经常校核。施工现场平面控制网按二等网控制。在工程施工中为确保工程平面位置的准确,避免质量事故的发生,测量人员要在关键工序跟班作业,随时进行测量控制。 在开挖前,依据各建筑物的平面图,结合现场的实际地形、地貌,布设建筑物的施工平面控制网点。平面控制网点设在各个建筑物的开挖边线以外,桩位选点要保证通视良好,便于现测和扩展。 测量控制桩采用长木桩,打入地下适当深度,浇筑砼固定,桩头露出地面,桩顶用小钉和红漆标注,统一编号并妥善加以保护。 平面控制桩埋设后,按测量技术规范要求对所有控制桩进行导线测量(符合水准线或闭合水准线),校核误差,确定各控制点之间的相对位置关系,绘制“平面控制网图”,交监理工程师校核。待批准后,方可在施工测量中应用。

筑堤施工方案

第一章工程概况 一、工程设计情况: 本段为延庆妫水河河道治理工程下段新华营桥南至吴坊营村南0+000-1+200妫水河北岸的黄土筑堤工程,全长1.2Km。根据业主要求,为外购黄土填筑,购土运距为5~8KM。填筑工程量约1.5万立方米。填筑要求压实度0.95。 二、施工条件 交通条件:本段外围施工道路由滨河北路进入施工现场,外围施工道路畅通。 场内条件:本段施工范围内为树林,需移栽树木完成后清表施工。 水电条件:施工现场无水电管网,施工用水可取附近河道水,生活用水电需要自行解决。 第二章施工准备 一、机械设备安排 本段工程量约1.5万m3,运距5~8km,安排机械设备如下: 主要施工机械、设备表 二、工期计划安排: 自2014年5月1日开始施工,至2014年5月25日竣工。 第三章施工方法 一、测量放样 施工前,均应按图纸要求或监理人的指示进行测量、放样。由施工专业测量人员实施本

工程所有工程测量工作,并对提供的测量数据进行复核验算,报监理工程师确认批准。 现场控制点应建在相互可视不易破坏的位置,且不受施工影响。所有控制点应设立保护装置。工程中经常校核检查。 堤防工程基线相对于邻近基本控制点,平面位置允许误差士30mm~士50mm,高程允许误差士30mm;其测点相对设计的限值误差,平面为土50mm,高程为士30mm,堤轴线点为土30mm。高程负值不得连续出现,并不得超过总测点的30%。 二、堤身填筑: 1、施工工艺流程:

土方工程施工工艺流程图 2、堤料选择 本段设计为黄粘土筑堤,施工时注意筑堤土料质量,严禁淤土、杂质土等不合格土料筑堤。筑堤土料通过试验,确定最优含水量,根据最优含水量确定各种筑堤土料的控制含水量范围。若含水量偏高或过低,采取措施进行处理,达到要求后再进行碾压。 3、铺料作业 按设计要求将土料(按进占法施工)铺至规定部位,每层土料的填筑,保证在监理人检验合格后再进行。严禁将砂(石灰)料或其他透水料与粘性土混杂,上堤土料中的杂质应予清除。铺料厚度和土块直径的限制尺寸,通过碾压试验确定,一般铺料厚度要求为0.30m(允许偏差≤±5cm),同时布置高程桩网,严格控制铺土厚度,土块料径≤7cm。铺至堤边时,在设计边线外侧各超填30cm。 4、填筑作业 填筑作业时做到以下几点: (1)地面起伏不平时,按水平分层由低处开始逐层填筑。 (2)分段作业面的最小长度按不少于100米划分,作业面分层统一铺土,统一碾压,并配备推土机整平,杜绝单机作业,严禁出现界沟。 (3)相邻施工地段的作业面均衡上升,若段与段之间不可避免出现高差时,以斜坡面相接,坡度可采用1:3~1:5,高差大时宜用缓坡。 (4)在土堤的斜坡结合面上填筑时,随填筑面上升进行削坡,并削至质量合格层,同时开成台阶。同时控制好结合面土料的含水量,边刨毛、边铺土、边压实。 (5)已铺土料表面在压实前被晾干时,洒水湿润。 (6)如发现局部“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量问题时,及时处理,并经检验合格后,方能铺填新土。 (7)堤身填筑按设计和规范要求加预留沉降和超高。 (8)堤身全断面填筑完毕后,作整坡压实及削坡处理,并对堤防两侧护堤地面的坑洼进行铺填平整。 (9)施工过程中保证观测设备的埋设安装和测量工作的正常进行,并保证观测设备和测量标志完好。 5、压实作业

河道护砌方案

河道护砌方案

温榆河综合治理工程施工第3标段 护砌方案 编制单位:中电建建筑集团有限公司 通州区温榆河综合治理工程项目经理部编制人: 审核人: 日期:年月日

第一章、工程概况: (4) 第二章、编制依据: (5) 第三章、铅丝石笼施工方案 (6) 1、施工应具备的条件 (6) 2、施工方案 (7) 3、质量管理 (10) 第四章、浆砌石施工方案 (12) 1、施工准备 (12) 2、浆砌石护坡施工方案 (14) 第五章、环境保护 (18) 1、水源的破坏 (18) 2、大气污染 (18) 3、噪音污染 (18)

4、生活垃圾污染 (18) 5、环境保护具体措施 (19) 6、防止水污染措施 (19) 护砌方案 第一章、工程概况: 温榆河属于海河流域北运河水系,北运河水系以通州区北关闸为界,北关闸以上成为温榆河,北关闸以下称为北运河。北运河河道干流长142.7km,总流域面积6051k㎡。北京市界内主河长89.4km,流域面积4250k㎡,占总面积70%。温榆河通州境内河道长14.5km,流域面积25.5k㎡,是通州与朝阳的边界河。 北运河干流段河道治理标准为50年一遇,通州新城的防洪标准为 1 一遇,新建宋庄蓄滞洪带,蓄滞超过50年一遇的洪水,使通州城市副中心段温榆河可达到1 一遇防洪标准。

本工程治理起点为温榆河干流通州界,终点为新北关闸拦河闸,治理段河道总长度约16.06km,其中主河道长度为14.73km,由于温榆河新建尹各庄拦河闸段(桩号7+367-8+067)已纳入宋庄蓄滞洪区二期工程,故主河道治长度为14.03km;支沟治理范围为末端新北关闸分洪闸至通顺路,治理长度为2.03km。 本工程主要内容包括堤防填筑、巡河路工程、清淤工程、拆除工程、护砌工程、穿堤建筑物改造工程、支沟汇入口防洪闸工程、信息自动化。 本标段为第3标段,桩号6+000~7+367,桩号8+067~10+000,主要工程内容为堤防工程、巡河路工程、清淤工程、护砌工程、穿堤建筑物改造工程等。 第二章、编制依据: 1《烧结普通砖》(GB 5101- ); 2《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203- ); 3《烧结多孔砖》(GB 13544- ); 4《浆砌石坝设计规范》(SL 25- ); 5《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL 251- );

河南省中原拦河水闸工程施工组织设计方案书

河南省中原拦河水闸施工组织设计书 第一章施工条件分析 1.1基本资料 中原拦河闸位于河南省某县境内,闸址位于淮河某支流上。流域面积2234平方公里,流域内耕地面积288万亩。农作物以种植小麦、棉花和其他经济作物为主,河流平均纵坡1/6200。 本工程属二级建筑物。 本工程投入使用后,在正常高水位时,可蓄水2230万立方米,灌溉45万亩农田。上游5个县25个乡已建成提灌站42处,有效灌溉面积25万亩。闸上游开南北两干渠,配支干23条,修建各种建筑物1230座,可自流灌溉下游三县21万亩农田。该闸拦蓄水源充沛可靠,效益巨大。 1、地质资料 ⑴根据地质钻探资料,闸址附近地层为中粉质壤土,厚度约25m,其下为不透水层,其物理力学性质如下: =20.2KN/m3 土壤湿重度r 湿 土壤湿重度r干=16.0KN/m3 =22.2KN/m3 土壤饱和重度r 饱 =12.2KN/m3 土壤浮重度r 浮 自然含水量状态下土壤内摩檫角Φ=23° 饱和含水量状态下土壤内摩檫角Φ=20° 土壤的凝聚力C=0.1KN/m3 地基允许承载力[σ]=150Kpa 混凝土、砌石与土基摩檫系数f=0.36 地基应力的不均匀系数[η]=1.5~2.0 渗透系数K=9.29×103 cm/s

⑵本地区地震设防烈度为Ⅵ度。 3.水文气象 ⑴气温:本地区年最高气温42O C,最底气温为-18O C。 ⑵风速:最大风速V=20m/s,吹程D=0.6Km。 ⑶降雨量:非汛期(1~6月及10~12月)九个月份颖河平均最大流量Q=10m3/s;汛期(7~9月)三个月最大流量为130 m3/s;年平均最大流量Q=36.1 m3/s,最大年径流总量为9.25亿m3。年平均最小流量Q=15.6 m3/s,最小年径流总量为0.42亿m3。 ⑷冰冻:颖河流域冰冻时间短,冻土很薄,不影响施工。 4.建筑材料 本工程位于平原地区,山丘少,石料需从外地供给、距京广线很近,交通条件较好;经调查,本地区附近有较丰富的粘土材料;闸址处有足够多的砂料。 5.批准的规划成果 ⑴灌溉用水季节,拦河闸的正常挡水位为58.72m,下游无水。 ⑵洪水标准 ①设计洪水为50年一遇,相应的洪峰流量1144.45 m3/s,闸上游的洪水位59.5m,相应的下游水位59.35m。 ②校核洪水位为200年一遇,相应的洪峰流量1642.89 m3/s,闸上游的洪水位61m,相应的下游水位60.82m。 ③施工导流采用20年一遇洪水,相应的洪峰为169 m3/s。 ⑶河道断面。河道横断面为梯形,边坡为1:2,马道宽取6.00m,横断面形状如图所示。

相关文档