庆云县南杜拦河闸工程施工方案

3.1 施工测量

施工测量主要包括:本工程的平面、高程控制测量;施工过程中的施工放样、进度测量以及分项、分部或单元工程等完成后的质量检验和控制测量、竣工测量等;地方开挖前还需对原始地面进行工程计量(地形)测量,作为工程计量和结算的依据。

1.1控制测量

开工前控制测量是施工技术准备的重要工作之一,是工程顺利开工和以后施工过程顺利进行的重要保证。

⑴测量技术交底

开工前施工测量人员根据建设单位和设计单位移交的平面点、高程控制点,进行测量基准点和技术交底和现场交桩,共同办理有关技术交底和交柱手续。

⑵测量基准点的复测、校核和验算。

按照施工设计、施工技术规范及国家有关的施工测量标准要求的精度和等级,对交底时提供的测量资料、测量基准点进行复测、验算、校核,并将验算校核的资料以书面形式报监理工程师,如果有异议,双方进行核实,最后以监理工程师批准认定的资料数据为准。

⑶建立施工平面、高程控制网点

根据监理工程师批准的施工测量基准点的资料、数据等,结合本工程现场地形情况,施工布置和施工情况等,建立和增设满足施工需要的施工测量控制网和基准点。并将建立和增设的控制网点的资料提交监理工程师,经监理工程师复测验算校核合格和审批后方可使用。

⑷平面的控制

平面控制网的建立是根据设计提供导线控制点资料,按照设计图纸、施工现场情况、施工分段情况等,依不同地貌、地形用全站仪、经纬仪等测量设备将轴线平移或延伸,随工程进度而适时调整、布控,并经常校核。施工现场平面控制网按二等网控制。在工程施工中为确保工程平面位置的准确,避免质量事故的发生,测量人员要在关键工序跟班作业,随时进行测量控制。

在开挖前,依据各建筑物的平面图,结合现场的实际地形、地貌,布设建筑物的施工平面控制网点。平面控制网点设在各个建筑物的开挖边线以外,桩位选点要保证通视良好,便于现测和扩展。

测量控制桩采用长木桩,打入地下适当深度,浇筑砼固定,桩头露出地面,桩顶用小钉和红漆标注,统一编号并妥善加以保护。

平面控制桩埋设后,按测量技术规范要求对所有控制桩进行导线测量(符合水准线或闭合水准线),校核误差,确定各控制点之间的相对位置关系,绘制“平面控制网图”,交监理工程师校核。待批准后,方可在施工测量中应用。

控制桩在施工过程中可根据需要加密,以满足施工放样、测量要求为度。

⑸高程控制:用于高程控制的水准点是通过设计提供的水准点进行闭合测量、校核后,建立高程控制网,首级高程控制网二等环行网控制。为满足工程施工需要在工程沿线每隔150m~200m引设一个四等水准点用,对引设的水准点用混凝土浇筑固定,统一编号,并作明显标记和保护,以便寻找。施工过程中,经常定期检验,以确保水准点的精确度。

结合施工需要,布设建筑物的高程控制桩。本工程高程控制桩可就近布置在堤顶等处,红漆标记。下部结构完成后,引至墩身等可视位置,便于施工放样。

⑹施工放样

施工测量包括施工过程中的放样和测量,已设的“平面控制网”和“高程控制网”点,是施工测量的依据。

①土方开挖施工测量

排防倒灌闸、桥梁等建筑物土方开挖前,要根据平面控制网、高程控制网,分别测放出基坑开挖边线,计算实际开挖量,报监理工程师确认。

基坑开挖到接近设计开挖连线时,要对基坑(槽)进行精确放样,预留10~20㎝厚度的保护层人工清理,防止地基扰动和超挖、欠挖。

②砼与砌体的施工测量

开挖后,要测放出建筑物的纵、横主轴线,再根据主轴线放出次轴线和建筑物的细部,测设砼立模、扎筋、埋件及砌石砌筑的依据。砼浇筑前还要再对已架立好的模板、预埋件、止水、安装件等的形体尺寸和位置进行检查。

砼浇筑后还要对已架立好的模板、预埋件、止水、钢筋位置、形体尺寸等进行复测,以便及时采取补救措施。

浆砌石、砖砌体施工前也要进行放样,放出轴线位置、砌筑连线、门窗洞口尺寸,砌体施工后也每道工序施工后,要复测砌体断面尺寸和高程,发现问题,及时纠正。

③安装工程测量

用于测量的高程点和安装轴线的基准点及安装用的控制点,均应明显、牢固和便于使用,测量时应用不低于精度要求且以过核验的钢尺的仪器进行测量。

闸门、启闭机以及电气设备等安装工程,要用精密测量使品配钢板直尺进行测量放样,用于测量的高程控制点和安装轴线及平面控制点,均用墨线或红线标示,保证安装位置和高程符合安装精度要求。

桥板、盖板等预制构件安装时,要进行精确测量,要在桥板和安装部位分别测放出安装中心线和

控制连线。

3.2.1 河底开挖清理、导流河、围堰及降排水

本工程所处合理为农业灌溉及工业用水主水道,施工期间无法断流,按图纸设计眼球挖导流河疏导水流,在主河道上修筑围堰,并开挖清理出围堰内施工场地的淤泥、河水。

2.1.1 导流河施工

按图纸设计要求在河流北岸开挖导流河,在导流河右侧埋设过路便道涵管。使用两台挖掘机两边同时开挖,开挖土方就地堆放于导流河两侧使增高导流河河堤高度且便于工程完工后导流河的回填施工。

2.1.2 围堰施工

在施工现场场区两侧河床修筑围堰,按设计要求修筑围堰。取土场采用挖掘机装车,自卸车运送土至围堰施工部位,铲车修筑。

2.1.3 降排水

在围堰合拢后,采用多台泥浆泵排除围堰内河水及部分泥浆。在施工场地外围及内部降水深井以降低施工地下水位。

2.1.4 开挖清理

围堰内水及淤泥排出后使用挖掘机清理河底残余软泥,并垫设建筑垃圾等使施工场地具备施工条件。土方开挖施工流程为:测量放线→开挖→基面验收→下道工序。

2.2钻孔灌注桩施工方案

本工程φ800mm钻孔灌注桩160根。桩的类别为摩擦桩。根据地质选用旋挖钻机成孔。

2.2.1、施工准备

钻孔桩开钻前首先做好准备工作,包括场地平整、放线定位、接通水电管路及排水管路,挖泥浆池、沉淀池及排水沟,确定钻机移位路线和方法,安装水泵设备、埋设护筒。

2.22护筒埋设

①护筒作用:

引导钻孔方向,隔离地面水,防止其流入井孔,保护孔口不坍塌,并保证孔内水位,泥浆高出地下水位或施工水位一定高度,形成静水压力,以防止孔壁坍塌。

②护筒制作:

护筒是非常重要的设备,而且要求重复利用,故在构造上要求坚固耐用,便于安装拆除,不漏水。本桥采用钢护筒,采用6mm厚钢板制成,长2m,比桩径大40cm。为增加其刚度以防止变形,在护筒上下端和中部的外侧各焊一道加劲肋,护筒焊接应严实。

③护筒埋设

在桩基处开挖出一个比护筒外径大80-100cm的圆坑,坑底整平后,通过定位的控制桩放样,把

钻孔的中心位置标于坑底。再把护筒吊放进坑内,找到护筒的中心位置,用十字线定位在护筒底部,然后移动护筒,使护筒中心与钻孔中心位置重合,同时用水平尺或铅球检查,使护筒竖直。此后,即在护筒周围对称、均匀的回填最佳含水量的粘土,要分层夯实,达到最佳密实度。夯填时要防止护筒偏斜。护筒埋设深度不小于1.5m,并高出地面0.3m,护筒平面位置与垂直度准确与否,护筒周围和护筒底角是否紧密,是否透水,对成孔、成桩的质量都有重大影响。埋设时,护筒中心轴线应对准测量标定的桩位中心,其偏差不得大于5cm,并应严格保持护筒的竖直位置。

2.2.3 泥浆制备

桥梁桩基每隔一跨设置泥浆池、造浆池、沉淀池各1个,由于工程现场处主要为亚粘土,在钻进过程中,易产生泥浆比重和粘度太高的情况,可以往孔内加水,将孔内泥浆稀释,待达到比重和粘度的要求后继续钻进。

泥浆质量:护壁泥浆质量是保证钻孔不坍孔、成孔顺利的重要环节。泥浆要求具有较低的表面粘度和含砂率、低比重和良好的携渣能力,施工过程中定期、重点检测泥浆性能。护筒内的泥浆顶面应始终高出孔外水位或地下水位1.0-1.5m。泥浆基本性能参数:比重1.1-1.2,粘度18-24s,含砂率≤4%,PH值8-11之间,同时将沉淀后废弃的泥浆及时运至指定地点以免污染河道。

2.2.4 成孔

对于同一墩台的群桩的成孔和开挖,在中距5m内的任何混凝土灌注桩完成后24h才能开始,以避免干扰邻桩混凝土的凝固。

正式成孔前先打试桩孔,用以测核地质资料、检验设备、施工工艺及技术措施是否适宜,如出现缩径、坍孔、回淤等情况时,立即拟订补救方案,并重新提请专家组改善施工方案及工艺对比,看是否满足进度要求,如若不行时则增加施工力量。

准备工作就绪后,钻机就位,钻机安装后,底座与顶端应平稳。启动钻机,钻进时,应连续进行,不得间断,不同土质及不同钻进部位调整速度。开始钻进护筒刃脚部位应低档慢速钻进。进入粘土层后可自行造浆,此时宜采用1-1.5m小冲程钻进,防止卡钻或埋钻。钻进岩层时可采取3m以上的大冲程钻进(但最大冲程不宜超过6m),此时泥浆比重1.2左右。

钻进过程中,要确保泥浆高出孔外水位0.5mm以上,泥浆如有损失,应及时补充,并采取堵漏措施。钻进过程中,每2-3米应检查竖直度,泥浆浓度,钻进时要勤掏渣,以便及时判断地质情况。因钻孔排渣,提钻头除泥等情况而停钻时,应保持孔内有足够的水位和要求的泥浆相对密度和粘度。处理孔内事故停钻,必须将钻头提出孔外。

钻孔时及时填写钻孔记录,在土层变化处搭取渣样,判明土层,以便与地质剖面图相对照。

2.2.5 清孔

成孔达到设计标高,经检查合格,应立即进行清孔。清孔采用“掏渣法”分二次进行。第一次掏渣后的泥浆比重应减少至1.05-1.2,并要求确保泥浆中没有2-3mm大的颗粒。第二次在钢筋笼下放后进行,用一根水管插到孔底注入高压水,用水流将泥浆冲稀,泥浆比重逐渐降低后向孔口溢出,达到清孔标准要求后,方可停止注水清孔。确保浇筑砼时无泥浆附着于钢筋,以及压力太大影响砼浇筑。清孔后沉淀物厚度需小于15cm。

清孔时孔内水位保持在地下水位以上1.5-2m,以防止钻孔坍塌,钻孔清理完毕后,对孔径、孔形和倾斜度进行专门检查,采用外径D等于钻孔桩钢筋笼直径加10cm,长度4d-10d的钢筋检孔器吊入孔内检测,若发现中线不符,垂直度超过1%时采取补救措施处理。

2.2.6 钻孔常见事故及其处理方法

(1)坍孔防止措施

①埋设护筒时,宜在护筒底部夯填50cm厚粘土,放置护筒后,应在周围对称均衡地夯填

粘土,防止护筒变形或移位。

②施工便道要离孔位一段距离

③钢筋笼的吊放,接长均应注意不要碰撞孔壁。

④尽量缩短成孔后至浇注混凝土的间隙时间

⑤发生塌孔时应用优质粘土回填至塌孔处6m以上,待自然沉淀后继续钻进。

(2)漏浆防止措施:

①钻孔过程中护筒内保持适当的静水压力。

②在安置护筒前应严格检查验收筒制作质量。

③加稠泥浆,放慢钻进速度,钻至护筒刃脚处回填粘土,反复冲击,增强护壁效果。

④护筒一般应埋置在粘土层以下不少于1m。

(3)缩孔防止措施:

采用钻头上下反复扫孔,将孔修整至设计要求。

(4)卡锥防止措施:

①钻锥在孔内石块卡住时,可悬吊重物冲打钻机,使钻锥冲脱卡点,落入孔底,然后提出。

②除塌孔石渣后松动钻机,将其慢慢拉出。

2.2.7 钢筋笼制作与安装

桩基钢筋笼制作在钢筋加工区进行。钢筋笼按照图纸设计制作。主筋及加紧箍筋采用双面焊接,接缝长度不小于5d,主筋与加紧箍筋间采用焊接,主筋与螺旋筋采用绑扎连接。

钢筋笼制作完成,四周在主筋上焊耳筋,以确保桩的保护层厚度。

钢筋笼存放时,加劲筋与地面接触处垫方木。采用平板车进行运输。

钢筋笼起吊采用吊车吊运,采用一点吊法,吊点设在钢筋笼三分点之上。

由测定的孔口标高计算定位筋长度,反复验正核对无误后再焊接定位。在定位后的骨架顶端的顶吊圈下插入两根平行的工字钢(不应影响导管)。采取固定措施以防浇筑混凝土时钢筋笼上浮。

2.2.8 钢筋笼安装注意事项:

(1)防止钢筋变形

根据要求设置加强箍,加强箍必须和主筋焊接牢固。

(2)钢筋位置偏差

①在钢筋笼主筋上,应隔一段距离设置一组耳筋,以此控制混凝土的保护层厚度,并使钢筋笼

的位置对准桩孔轴线。

②偏差的桩孔应在吊装钢筋笼前反复扫孔。

③钢筋笼应在垂直状态时吊放入孔。

(3)钢筋笼上浮

①当混凝土上升到钢筋笼下端时,应放慢浇注速度,减小混凝土面上升的动能,以免钢筋笼被顶托而上升,当钢筋笼埋入混凝土中有一段深度后,再提升导管。减少导管埋入深度,使导管下端高出钢筋笼下端面有相当距离时再按正常速度浇注,再通常情况下,可防止钢筋笼上浮。

②注混凝土前,将钢筋笼固定在孔口的护筒上,可防止上浮。

2.2.9 环境保护

为保护施工范围内的环境卫生,钻孔废弃的泥浆应在施工完成后,用汽车将泥浆池中的泥浆清运到指定的排放地点。

2.2.10 水下混凝土浇筑

(1)控制要点

孔底沉渣应小于15cm。导管长度符合规定,距孔底30~50cm。导管要求密封良好,不漏气且顺直,使用前应进行压力试验。水下混凝土必须具有良好的和易性,坍落度控制在18~22cm。初灌量应保证将导管埋深1m以上,灌注过程连续无间隔。桩顶应预留50-100cm的浮浆凿除层。

(2)技术措施

浇筑前应检查沉渣厚度及泥浆性能,合格后方能浇筑。混凝土运输拟采用泵送。

采用内径为250mm的丝扣式导管,连接密封顺畅,使用前应作压水试验。试验压力应大于0.10Mpa。

(3)混凝土浇注

1)首批混凝土灌注后,应保证导管埋深大于1m。

2)钻孔在经成孔质量检验合格后,方可灌注混凝土,灌注前,对孔底沉渣厚度应进行一次测完,如厚度超过设计,可用喷射器向孔底喷射3-5min,使沉渣悬浮,然后立即灌注首批混凝土,将首批混凝土灌注到孔底后,立即测探孔内混凝土面高度,计算出导管内埋设深度,如符合要求,即可正常灌注。如发现管内大量进水,说明出现灌注事故,应按事故处理方法进行处理。

3)混凝土灌注开始后,应紧凑、连续的进行,严禁中途停工。在灌注过程中要防止混凝土拌和物从漏斗顶溢出或从漏斗外掉入孔底,使泥浆中含有水泥而变稠凝结,从而使测量不准确。灌注过程中,应注意观察管内混凝土下降和孔内水位升降情况,及时测量孔内混凝土面高度,正确指挥导管的提升和拆除。导管提升时应保持轴线竖直和位置居中,逐步提升。如果导管导管卡住钢筋骨架,可转动导管,使其脱开钢筋骨架后,移至钻孔中心,当导管提升到接头露孔出口以上有一定高度时,方可拆除。

4)护筒接头处要求内部无突出物,能耐拉、压,不漏水。

5)护筒平面位置的偏差一般不得大于5cm,护筒倾斜度的偏差不大于1%。

(4)异常情况处理

①导管进水

主要原因:

1)首批混凝土储量不足,安置导管或混凝土储量已够在提升导管准备开启栓阀时,导管底口距孔底的间距过大,混凝土下落后,不能埋设导管底口,以至泥水从底口进入;

2)导管接头不严,接头间橡胶皮垫被导管高气压挤开,或焊接破裂,水从接头或焊缝中流入;

3)导管提升过猛或测深出错,导管底口超出原混凝土面,底口涌入泥水。

预防和处理办法:

1)若是上述第一种原因引起的,应立即将导管提出,将散落在孔底的混凝土拌和物用空气吸泥机或抓斗清出,然后重新下管并准备足够储量的首批混凝土,重新灌注。

2)若是第二、三种原因引起的,应视具体情况,拔换原管重新下管,或用原导管插入续灌。但灌注前应将进入导管内的水和沉淀土用吸泥和抽水的方法吸出。最后用潜水泵将管内的水抽干,继续灌注混凝土。为防止抽水后导管外的水泥穿透原混凝土从导管底口翻入,导管插入混凝土应有足够的深度,一般宜大于50cm。由于潜水泵不可能把导管内的水全部抽干,续灌的混凝土配合比应增加水泥用量以提高稠度,灌入导管内。以后的混凝土可恢复正常的配合比。若混凝土面在水面以下不很深,且尚未初凝的,可于导管底部设置防水塞,将导管重新插入混凝土内,导管上面再加重量,以克服水的浮力,导管内装满混凝土后,稍提导管,利用混凝土自重将底塞压出,然后继续灌注。若如前述混凝土面在水面以下不很深,但已初凝,导管不能重新插入混凝土时,可在原护筒内面加设内径稍小的钢护筒,用重压或锤击法压入原混凝土面以下适当深度。然后将护筒内灌注普通混凝土至设计桩顶。

②卡管

在灌注过程中,混凝土在导管中下不去,称为卡管,有如下两种情况:

1)初灌时隔水栓卡管,或由于混凝土自身的原因,如坍落度过小,流动性差,夹有大卵石,拌和不均匀,运输途中产生离析,导管接缝处漏水,雨天运送混凝土未加遮盖,使混凝土中的水泥浆被冲走,粗骨料集中而造成导管堵塞。处理办法可用长杆冲捣导管内混凝土,用吊绳拌动导管,或在导管上安装附着式振捣器等使隔水栓下落。如仍不能下落时,则必须将导管连同其内的混凝土提出钻孔,进行清理和修整,然后重新吊装导管,重新灌注。并按前述第2)项方法将散落在孔底的拌和物粒料等予以清除。提管时应注意,导管下重上轻,防止翻倒伤人。

2)机械发生故障或其他原因使混凝土在导管内停留时间过久,或灌注时间持续过长,最初灌注的混凝土已经初凝,增大了管内混凝土下落的阻力,混凝土堵在管内。其预防方法是灌注前应仔细检查灌注机械,并准备备用机械,发生故障立即换备用机械,同时采取措施,加速混凝土灌注速度,必要时,可在首批混凝土中掺入缓凝剂,以延缓混凝土的初凝时间。当灌注时间已久,孔内首批混凝土初凝,导管内又堵塞有混凝土,此时处理方法是导管拔出,用吸泥机将孔内表层混凝土和泥浆、渣土等吸出,重下新导管灌注。但灌注结束后,这根桩宜作断桩再予补强。

③埋管

导管无法拔出称为埋管,其原因是:导管埋入混凝土过深,导管内外混凝土已初凝使导管与混凝土间摩阻力过大,或提管过猛将导管拉断。

预防方法:应按前述严格控制埋管深度不得超过6m,在导管上端装设附着式振捣器,每隔数分钟

拦河闸典型设计

拦河闸典型设计 xx 河流过xx 镇项目区,是两侧田地可用的灌溉水源。在xx 村东北处修建拦河闸。 选取xx 河上xx 拦河闸为典型进行设计。 1、洪水标准 设计洪水标准为 10 年一遇。 2、洪峰流量计算 xx 以上流域面积 F=29.31km 2 ,河道比降 i=1/550,河流所处地区为山丘区。十年一遇的最大洪峰流量为Qm=qm ×F=13.5×29.31=395.69 m 3/s 。 3、现有河道行洪能力验算 xx 处河道断面为单式结构,闸址处主河槽宽度 55.5m ,深度3.3m ,河床高程 218.17m 。 采用明渠均匀流公式计算: Q =C ω√R i 式中:Q ——设计洪峰流量( m 3 /s ) ω——河道过水断面面积(m ) R ——水力半径,R= ω/ x x ——湿周(m ) C ——谢才系数,C=R /n n ——糙率,取 0.03 i ——河道比降 计算成果见表4-17: 2 3 2 1 /6

表 4-17 河道行洪能力验算成果表 洪水。 4、拦河闸水力计算 (1)设计依据及基本资料 ①洪水计算是依据《山东省小型水库洪水核算方法》进行推求。 ②流域参数由万分之一地形图查算。 流域面积:F=29.31平方公里 干流长度:L=7.93公里。 平均干流坡度:J=0.009米/米 ③闸上、下游河道比降与断面则由实测1/1000工程局部地形图查算。 ④河堤防洪能力则按十年一遇设计,二十年一遇校核。 ⑤其它则根据有关技术要求进行。 (2)最大洪峰流量计算: ①计算流域综合特征参数K: K:=L/J1/3〃F2/5=7.93/(0.0091/3×29.312/5)=9.87 ②设计暴雨量的计算: 根据工程地点查得C V=0.57,H24=113毫米,应用皮尔逊Ⅲ型频率

清江河拦河闸工程建设项目建议书

宝轮清江河人行闸道工程 项 目 建 议 书

目录 一、项目名称…………………………………………………………… 二、项目背景和必要性………………………………………………… 三、建设内容和规模……………………………………………………. 四、建设方案……………………………………………………………. 五、投资估算及资金来源……………………………………………….. 六、效益分析………………………………………………………………

一、项目名称 利州区宝轮镇清江河人行闸道工程 二、项目背景和必要性 宝轮镇是广元市利州区重要建制镇,交通通讯发达,区位优势独特,位于广元市利州区西部。宝轮镇东临女皇故里,西接剑门雄关,南毗昭化古城,北连阴平蜀道,是广元市最大的卫星城市。自秦汉以来,即为蜀道重镇,距今已有近2000余年的集镇史。幅员面积155051平方公里(其中给底面积16670亩,林地12万亩),辖区22个村,6个社区,总人口9万余人(截止2008年10月18日)。距广元盘龙机场仅8公里,国道108线与国道212线在此交汇,绵广高速公路与宝成铁路复线以及正在修建的兰渝高速公路与兰渝铁路横贯全境,水路通往阆中,直达重庆;澳援项目“宝轮——广元”快速通道更是为宝轮平添两翼。 清江河为白龙江一级支流,发源于青川县清溪镇西北摩天岭南麓及龙门山北端的大草原,河源海拔3837米,河流至西北向东南流经唐家河国家级自热保护区、青川县、剑阁县、利州区宝轮镇,于昭化的张家坪注入白龙江。但由于河道周边采砂业主开采砂石,挖走河道内的砂石料,形成了洼地,以及弃料堆积而形成的障碍物,影响了清江河沿岸的生态环境及人文景观; 晏家河及人渡泗河子从宝轮镇城区穿过,汇入清江河。国道108线以上称为晏家河,以下称为人渡泗河子。目前,人渡泗河子已经进行了河道整治,解决多年来,因得不到有效治理,两岸垃圾成堆、污

拦河闸冲砂闸、泄水闸和交通桥施工组织设计方案

一、编制依据 二、工程概况 XX拦河闸由冲砂闸、泄水闸和交通桥三部分组成。冲砂闸为5孔6×3.5m平面钢闸门,上设铪装配式起闭机房与右岸桥头堡联接,泄水闸为30孔6×2.5m铪水力自控翻板闸门,闸上设净―4.5,汽―15级交通桥,拦河闸总长242.52m。 三、任务与工期 1.主要工程数量 总工程量18.16万m3,其中土石方15.61万m3,砌石2.30万m3,砼及铪0.25万m3。 2.主要材料 水泥2698t,钢材247.0t(其中钢筋203.0t),木材88.0m3,石材1.99万m3,碎石0.60万m3。 3.工程投资及工日 工程总投资967.6万元,其中建筑工程618.98万元,机电设备安装30.82万元,金属设备安装125.10万元,临时工程140.41万元,独立费用52.28万元。 总工日27.41万个,其中技工6.45万个,民工20.20万个,民技

工0.76万个。 4.计划开工和竣工日期 本工程计划2004年10月动工,2005年底全部竣工。 四、施工导航 1.导流标准 施工导流围堰设计洪水标准为10年一遇(在施工期内)。 2.施工导流洪水计算 河道上游主要为降雨汇流,根据傅旺庄站和XX拦河闸洪水资料的相关关系,由施工期(9月30日至5月31日)洪水资料,利用经验频率公式P=m/(n+1)×100%计算,点绘经验频率曲线,由图中查得10年一遇洪峰流量165m3/s(9.30~5.31),以此设计导流建筑物。 3.施工导流方案 施工导流方案对工程工期、造价都有较大的影响,在此特拟定下面两个方案进行比较。施工导流方案一为分段导流方案,方案二为全段导流方案,其主要技术及经济指标和方案优缺点详见下表。通过比较,方案一即分段导流方案具有较佳的经济技术指标,为选定方案。 施工导流方案主要经济技术指标比较表

拦河闸

土建施工合同 甲方:泽州县山河镇土河社会福利水电站 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平诚实信用的原则,甲乙双方针对本建设工程施工事项,协商一致订立本合同。 一、工程名称:拦河坝及引水工程维修改建工程 二、工程地点:山河镇李河村 三、承包方式:大清包;即:包工包辅料、小件,生活费自理,机械、模板、脚手架材料及小型设备自备。施工临设除彩钢房及临设所用主材为甲方提供外其余辅材和人工由乙方自负。 四、承包范围: 拦河坝护坡、引水渠挡墙、冲沙闸挡墙、冲沙闸钢制闸门(3.3m*2.8m*0.5m) 五、合同工期: 开工日期年月日 竣工日期年月日 六、质量标准:工程质量标准合格 七、工程价款: 总价为: 15.14 万元(大写:拾伍万壹仟肆佰元整) 如乙方使用甲方机械设备,脚手架钢管等按市场租赁价自工程总价中扣除。

八、付款方式: 1、进度款结算按照工程进度的80%支付。工程竣工后,经甲方监理进行竣工验收合格及签字认证后,除扣除总价的3%作为工程保修金外(保修期一年)。余额一个月内付清。 2、施工期间每月发生的签证工,必须由项目负责人签字认可,并在次月5日前将任务及工日数送交经营部门,如过期未交,甲方不预结算。 3、甲方按合同付款到位后,乙方必须及时支付农民工工资,农民工工资不能按时发放,造成后果自负,每次工程款支付后,乙方向甲方提交工人工资发放明细表,否则下次不支付工程款。 4、支付工程款由驻工地项目负责人,签字后,上报公司审批方可付款。 九、双方责任 (一)、甲方责任 1、工程开工前,甲方向乙方提供图纸一份,进行质量、安全、工期、材料使用、消防、治安、现场文明施工、劳动纪律等教育及技术安全交底,以书面形式甲乙双方签字为准。 2、甲方组织有关人员及时对施工阶段各分项工程进行跟踪指导及监督检查,如质量不合格有权责令乙方及时进行返工处理,乙方处理结果必须达到质量验收标准。 3、甲方提供工人宿舍、伙房及水电。 (二)、乙方责任

拦河坝工程施工组织设计

某水电站拦河坝工程施工 组织设计

某水电站拦河坝工程施工组织设计 目录 综合说明 (5) 一、企业概况简介 (5) 二、承担本工程施工的总体设想 (6) 三、承担本工程施工的施工能力、施工力量 (7) 四、对招标文件、合同主要条款的承诺 (7) 第一章工程概况 (8) 1.1工程概况 (8) 1.2主要工程量 (9) 1.3水文气象条件 (9) 1.3对外交通条件 (12) 1.4地质条件 (12) 第二章施工总平面布臵 (13) 2.1场内施工道路布臵 (13) 2.2砼拌和系统 (13) 2.3砂、石料系统 (14) 2.4风水电及通讯系统 (14) 2.5砼的输送系统 (15) 2.6辅助企业与生活设施 (15) 第三章施工导流 (17) 3.1导流时段划分 (17) 3.2导流标准 (17) 3.2导流方案 (17) 3.3导流建筑物施工 (17) 3.4截流 (21) 3.5基坑排水 (21) 3.6封堵蓄水 (21) 第四章主体工程施工 ............................ 错误!未定义书签。 4.1基础开挖...................................... 错误!未定义书签。

4.2基础处理...................................... 错误!未定义书签。 4.3砼工程施工 .................................. 错误!未定义书签。 4.4横缝灌浆...................................... 错误!未定义书签。 4.5坝基排水孔 .................................. 错误!未定义书签。 4.5观测设施埋设 ............................... 错误!未定义书签。 4.6金属结构的制作和安装................... 错误!未定义书签。第五章施工总进度 ............................... 错误!未定义书签。 5.1编制原则...................................... 错误!未定义书签。 5.2工期............................................ 错误!未定义书签。 5.3控制进度...................................... 错误!未定义书签。 5.4具体安排...................................... 错误!未定义书签。 5.5施工强度...................................... 错误!未定义书签。 5.6施工进度保证措施......................... 错误!未定义书签。第六章质量与安全保证措施 ................... 错误!未定义书签。 6.1质量保证措施 ............................... 错误!未定义书签。 6.2安全保证措施.............................. 错误!未定义书签。第七章施工现场标准化管理 ................... 错误!未定义书签。第八章文明施工与环境保护 ................... 错误!未定义书签。 8.1组织管理...................................... 错误!未定义书签。 8.2文明施工...................................... 错误!未定义书签。 8.3环境保护...................................... 错误!未定义书签。第九章施工组织................................... 错误!未定义书签。 9.1组织机构...................................... 错误!未定义书签。 9.2投入的主要人员及劳动力计划........ 错误!未定义书签。 9.3投入的主要施工设备计划 .............. 错误!未定义书签。第十章附图......................................... 错误!未定义书签。施工总进度计划表(一)....................... 错误!未定义书签。施工总进度计划表(二)....................... 错误!未定义书签。施工计划网络图.................................... 错误!未定义书签。洪二投标—01:施工总平面布臵图.......... 错误!未定义书签。洪二投标—02:砼拌和系统布臵图.......... 错误!未定义书签。

某闸施工组织设计方案

一、编制依据 1.设计依据:施工组织设计依据山东省**××地区水利勘测设计院2004年6月编“山东省**地区沂南××县黄埠拦河闸工程施工图设计” 2.施工规范: (1)水利电力出版社1990年2月《水利水电工程施工组织设计手册》 (2)国防工业出版社1989年11月《水利水电施工技术规范汇编》 二、工程概况 三、任务与工期 1.主要工程数量 2.主要材料 水泥2698t,钢材247.0t(其中钢筋203.0t),木材88.0m3,石材1.99万m3,碎石0.60万m3 3.工程投资及工日 工程总投资967.6万元,其中建筑工程618.98万元,机电设备安装30.82万元,金属设备安装125.10万元,临时工程140.41万

元,独立费用52.28万元 总工日27.41万个,其中技工6.45万个,民工20.20万个,民技工0.76万个 4.计划开工和竣工日期 本工程计划2004年10月动工,2005年底全部竣工 四、施工导航 1.导流标准 施工导流围堰设计洪水标准为10年一遇(在施工期内) 2.施工导流洪水计算 河道上游主要为降雨汇流,根据傅旺庄站和黄埠拦河闸洪水资料的相关关系,由施工期(9月30日至5月31日)洪水资料,利用经验频率公式P=m/(n+1)×100%计算,点绘经验频率曲线,由图中查得10年一遇洪峰流量165m3/s(9.30~5.31),以此设计导流建筑物3.施工导流方案 施工导流方案对工程工期、造价都有较大的影响,在此特拟定下面两个方案进行比较。施工导流方案一为分段导流方案,方案二为全段导流方案,其主要技术及经济指标和方案优缺点详见下表。通过比较,方案一即分段导流方案具有较佳的经济技术指标,为选定方案

某水利枢纽工程拦河闸设计毕业设计说明书(doc 52页)

目录 标题----------------------------------------------------------------------------6 设计总说明 -----------------------------------------------------------------7 第1章基本资料------------------------------------------------------------8 1.1 工程概况 ----------------------------------------------------------------8 1.3 工程地质及水文地质---------------------------------------------------8 1.4 水文资料-----------------------------------------------------------------9 1.4.1 渠首处河道水位~流量关系----------------------------------------9 1.4.2 泥沙资料---------------------------------------------------------------9 1.4.3 气象资料---------------------------------------------------------------9 1.5 设计补充资料---------------------------------------------------------10第2章选线、选型、枢纽布置------------------------------------------11 2.1 闸坝的选择------------------------------------------------------------11 2.2 枢纽布置形式-----------------------------------------------------------11 2.3 拦河建筑物形式(即采用拦河闸还是壅水坝)-------------------12 2.4 枢纽防沙设计-----------------------------------------------------------12第3章水闸的水力计算---------------------------------------------------13 3.1 闸孔设计---------------------------------------------------------------13 3.2 闸孔型式---------------------------------------------------------------13 3.3 闸底板高程的确定-----------------------------------------------------13 3.4闸孔尺寸的确定-------------------------------------------------------13

闸坝施工组织设计

闸坝施工组织设计

平武叶塘水电站闸坝枢纽工程 施 工 组 织 设

计 编制日期:2008年10月5日 编制单位:四川斌达水利建设 有限责任公司 叶塘水 电站闸 坝枢纽 工程项 目部 目录 第一部分工程概况 1.1 :简介 1.2 :水文气象 1.3 :区域地质概况 1.4 :首部枢纽 1.5 :项目及工作范围

1.6 :现场施工条件 第二部分施工组织设计 2.1 :施工总目标 2.2 :岗位主要职责 2.3 :项目经理部组织管理方案 2.4 :施工导流与水流控制 2.5 :截流及施工期的排水 2.6 :施工期安全度汛措施 第三部分主要施工方法 3.1 : 测量施工 3.2 : 明挖基础施工 3.3 : 砼施工布置 3.4 : 模板工程施工 3.5 :钢筋工程施工 3.6:止水与伸缩缝 3.7 :普通砼工程施工 3.8 :混凝土温控措施 3.9 :冬季施工措施 3.10 : 混凝土缺陷处理 3.11 : 主要施工设备 第四部分施工总体平面布置4.1 :施工总布置说明

4.2 :道路施工 4.3 :生产设施及辅助工厂布置 4.4 : 施工用水、生活用水 4.5 :供电系统 4.6 : 生活及办公室设施布置 4.7 :环境保护设施 4.8 :零时设施及消防 第五部分施工进度计划及工期保证措施5.1 :编制原则和依据 5.2 :各单项工程施工进度安排 5.3 :施工总进度计划 5.4 :施工工期保证措施 第六部分工程质量保证体系及保证措施6.1 :质量管理方针、目标和体系 6.2 :工程质量保证体系 6.3 :质量检测设备及相关人员的配置 6.4 :质量管理组织机构 6.5 :质量保证措施 6.6 :工程外观质量保证措施 第七部分安全文明与环境保护 7.1 :安全生产方针和目标 7.2 :安全生产保证体系及制度

拦河闸工程施工方案

XX县XX拦河闸工程施工方案 3.1 施工测量 施工测量主要包括:本工程的平面、高程控制测量;施工过程中的施工放样、进度测量以及分项、分部或单元工程等完成后的质量检验和控制测量、竣工测量等;地方开挖前还需对原始地面进行工程计量(地形)测量,作为工程计量和结算的依据。 1.1控制测量 开工前控制测量是施工技术准备的重要工作之一,是工程顺利开工和以后施工过程顺利进行的重要保证。 ⑴测量技术交底 开工前施工测量人员根据建设单位和设计单位移交的平面点、高程控制点,进行测量基准点和技术交底和现场交桩,共同办理有关技术交底和交柱手续。 ⑵测量基准点的复测、校核和验算。 按照施工设计、施工技术规范及国家有关的施工测量标准要求的精度和等级,对交底时提供的测量资料、测量基准点进行复测、验算、校核,并将验算校核的资料以书面形式报监理工程师,如果有异议,双方进行核实,最后以监理工程师批准认定的资料数据为准。 ⑶建立施工平面、高程控制网点 根据监理工程师批准的施工测量基准点的资料、数据等,结合本工程现场地形情况,施工布置和施工情况等,建立和增设满足施工需要的施工测量控制网和基准点。并将建立和增设的控制网点的资料提交监理工程师,经监理工程师复测验算校核合格和审批后方可使用。 ⑷平面的控制 平面控制网的建立是根据设计提供导线控制点资料,按照设计图纸、施工现场情况、施工分段情况等,依不同地貌、地形用全站仪、经纬仪等测量设备将轴线平移或延伸,随工程进度而适时调整、布控,并经常校核。拦河闸混凝土施工技术 发表时间:2016-06-29T09:38:55.750Z 来源:《基层建设》2016年5期作者:符杰 [导读] 本文结合某河道整治工程实例对拦河闸缓凝土施工技术进行详细探讨,以求为拦河闸实际混凝土施工提供有效的理论参考。 广东省水利水电第三工程局有限公司广东东莞 523710 摘要:拦河闸施工是河道整治工程中重要的组成部分,对于维护河道安全性,提高防洪抗洪效果有十分重要的作用。拦河闸施工需要用到大量的混凝土,因此混凝土施工技术便成为设计施工单位尤为关注的重点。本文结合某河道整治工程实例对拦河闸缓凝土施工技术进行详细探讨,以求为拦河闸实际混凝土施工提供有效的理论参考。 关键词:拦河闸;混凝土;施工技术 混凝土技术是当前河道工程施工中需要用到的一种重要技术,而且随着现代科技的不断发展,一些新型的混凝土技术也在不断出现。清远市大燕河整治工程(主体工程)拦河闸控制段分部工程施工中需要应用到混凝土施工技术。对该施工中所应用的混凝土施工技术进行研究了解,有助于工程施工质量,提高拦河闸的使用寿命[1]。 一、工程概述及地质分析 (一)工程概况 拦河闸溢流前缘总宽度为200.72m,闸孔总净宽168m,分14孔布置,单孔净宽12m,闸基高程2.5m,底板高程4.5m,闸墩顶高程17.8m,闸底板顺水流方向的长度为20.5m,闸墩顶部顺水流方向长度为23m。拦河闸采用底流消能,消力池总长41.0m,内设消力墩,消力池末端设单排连体搅拌桩防冲墙,桩径500mm,后接格宾石笼海漫,长60.0m,坡度为1∶10,海漫末端设抛石防冲槽,槽深2.0m,顶宽4.0m。 水闸采用两孔一缝,中墩厚2.0m,边墩厚1.5m,缝墩厚2.6m,顺水流长20.5m,底板厚 2.0m,上、下游侧分别设齿墙一道,齿墙处厚3.5m。底板部分结构分缝采用沥青油毡,闸墩部分结构分缝采用聚氯乙烯闭孔泡沫板,所有止水采用紫铜止水片。 拦河闸底板混凝土为C25二级配,闸墩混凝土为C25二级配。 (二)工程地质分析 坝址属一级冲积阶地,地形开阔平坦,地面高程一般在8m~12m,植被较茂盛。河谷呈“U”型,两岸堤距约830m,主河道宽约80m,左岸为凸起的小丘,高程17.0m~20.0m,右岸地面高程约为9.0m,鱼塘洼地高程较低,约为8.0m~8.2m。右岸堤防为清东支堤横荷段,现已达标加固,堤顶可通车,堤顶高程为17.8m,两岸堤顶路均可外接交通公路。 拦河闸闸基上覆盖第四系松散沉积物为粉质粘土<3-1>、淤泥<3-2>、粉砂<3-3>、中粗砂<3-4>层及残积<4>层,总厚大于22.0m以上,自上而下呈松散~中密状,属强透水层,抗冲性能差;下伏基岩为泥盆系上统天子岭组灰岩等,埋深大于22.0m。岩体层状风化明显,灰岩大多呈弱微风化状[2]。 二、混凝土施工技术分析 本次工程中涉及到的混凝土施工技术主要包括以下几个部分:模板工程、钢筋工程、预埋件使用、混凝土浇筑、混凝土养护等。(一)模板工程 第一,模板设计与安装的要求。在安装前应该按照设计图纸先进行现场测量放样,设立控制点;安装时应该按照从下到上的顺序进行,安装应该逐层进行,并且每一层安装完成后要逐层进行支撑牢固;在整个的安装过程中,还需要反复测量模板的水平度与垂直度,及时矫正各项偏差,确保偏差不超过规定的数值。 第二,闸室底板安装。本次施工采用的底板长分为28.8m、28.6m两种,宽20.5m,板厚2.0m(齿槽部分3.5m),模板采用标准钢模板拼装,Φ48钢管作为纵横楞,Φ12对拉螺栓配合“3”形扣进行加固,为保证模板的垂直度,采用内拉外撑的的形式对模板进行固定,将两侧的对拉筋焊接于底板的同一架立筋或铆筋上,外侧用Φ48钢管支撑于打基坑边坡的木桩上。 且本次施工中,由于底板混凝土的浇筑包括浇筑齿槽以及浇筑齿槽以上部分两个流程,因此底板模板的安装也分两步进行。第一次先安装齿槽部分,1.0m-2.5m高程,第二次安装剩余部分,2.5m-4.5m高程。具体安装如下图所示。 第三,闸墩模板安装。闸墩模板采用标准钢模板拼装,Φ48钢管作为纵横楞,Φ12拉杆@600配合“3”形扣进行加固,为保证模板的垂直度,采用Φ12拉杆配合外侧的钢管斜撑对模板进行固定,在门槽处安装定形木盒预留槽位。 第四,模板拆除。拆除模板前需要准确计算拆除时间,即浇筑混凝土强度必须符合有关规范中的养护期限制。 (二)钢筋工程施工 第一,钢筋加工。在进行加工前,需要先按照设计图对钢筋的规格、型号、尺寸、数量等进行明确,并严格按照图纸进行配料及制作。在进行钢筋加工时,应该根据工程的不同需求,采用不同的钢筋连接方式,包括:双面搭接焊、套筒连接、电渣压力焊、绑扎接头等[3]。 第二,钢筋的安装。安装前,先按照图纸逐条对位,以防出现疏漏。安装时,逐条钢筋各交叉处按规定绑扎(或焊接)牢固,钢筋接头位置应按规定比例错开,其位置、间距、各部分钢筋大小尺寸等,均应符合图纸的规定,且偏差不得超过规范规定。安装后,按三检制

河道护砌方案

温榆河综合治理工程施工第3标段 护砌方案 编制单位:中电建建筑集团有限公司 通州区温榆河综合治理工程项目经理部 编制人: 审核人: 日期:年月日

第一章、工程概况: (3) 第二章、编制依据: (4) 第三章、铅丝石笼施工方案 (4) 1、施工应具备的条件 (4) 2、施工方案 (5) 3、质量管理 (8) 第四章、浆砌石施工方案 (9) 1、施工准备 (9) 2、浆砌石护坡施工方案 (11) 第五章、环境保护 (14) 1、水源的破坏 (14) 2、大气污染 (14) 3、噪音污染 (14) 4、生活垃圾污染 (14) 5、环境保护具体措施 (14) 6、防止水污染措施 (15)

护砌方案 第一章、工程概况: 温榆河属于海河流域北运河水系,北运河水系以通州区北关闸为界,北关闸以上成为温榆河,北关闸以下称为北运河。北运河河道干流长142.7km,总流域面积6051k㎡。北京市界内主河长89.4km,流域面积4250k㎡,占总面积70%。温榆河通州境内河道长14.5km,流域面积25.5k㎡,是通州与朝阳的边界河。 北运河干流段河道治理标准为50年一遇,通州新城的防洪标准为100年一遇,新建宋庄蓄滞洪带,蓄滞超过50年一遇的洪水,使通州城市副中心段温榆河可达到100年一遇防洪标准。 本工程治理起点为温榆河干流通州界,终点为新北关闸拦河闸,治理段河道总长度约16.06km,其中主河道长度为14.73km,由于温榆河新建尹各庄拦河闸段(桩号7+367-8+067)已纳入宋庄蓄滞洪区二期工程,故主河道治长度为14.03km;支沟治理范围为末端新北关闸分洪闸至通顺路,治理长度为2.03km。 本工程主要内容包括堤防填筑、巡河路工程、清淤工程、拆除工程、护砌工程、穿堤建筑物改造工程、支沟汇入口防洪闸工程、信息自动化。 本标段为第3标段,桩号6+000~7+367,桩号8+067~10+000,主要工程内容为堤防工程、巡河路工程、清淤工程、护砌工程、穿堤建筑物改造工程等。

拦河闸设计计算书

目录 1 基本资料错误!未定义书签。 工程概况错误!未定义书签。 地质资料错误!未定义书签。 水文气象错误!未定义书签。 建筑材料错误!未定义书签。 批准的规划成果错误!未定义书签。 2 闸孔设计错误!未定义书签。 闸址的选择错误!未定义书签。 闸型确定错误!未定义书签。 拟定闸孔尺寸及闸墩厚度错误!未定义书签。校核泄洪能力错误!未定义书签。 3消能设计错误!未定义书签。 消能防冲设计的控制情况错误!未定义书签。消力池尺寸及构造错误!未定义书签。 海漫设计错误!未定义书签。 防冲槽设计错误!未定义书签。 上下游岸坡防护错误!未定义书签。 4防渗排水设计错误!未定义书签。 闸底地下轮廓线的布置错误!未定义书签。 排水设备的细部构造错误!未定义书签。 防渗计算错误!未定义书签。

5闸室布置错误!未定义书签。 底板和闸墩错误!未定义书签。 闸门与启闭机错误!未定义书签。 上部结构错误!未定义书签。 闸室的分缝与止水错误!未定义书签。 6闸室稳定计算错误!未定义书签。 设计情况及荷载组合错误!未定义书签。 完建无水期地基承载力验算错误!未定义书签。 正常挡水期闸室抗滑稳定验算错误!未定义书签。7上下游连接建筑物错误!未定义书签。 上下游连接建筑物的作用错误!未定义书签。 上游连接建筑物错误!未定义书签。 下游连接建筑物错误!未定义书签。 8 附图错误!未定义书签。 水闸半平面布置图错误!未定义书签。 水闸纵剖面图错误!未定义书签。 9.结束语错误!未定义书签。

1 基本资料 工程概况 某拦河闸闸址以上流域面积2234平方公里,流域内耕地面积288万亩,河流平均纵坡1/6200。本工程属三级建筑物。 本工程投入使用后,在正常高水位时,可蓄水2230万立米。上游5个县25个乡已建成提灌站42处,有效灌溉面积25万亩。闸上游开南、北两干渠,配支干23条,修建各种建筑物1230座,可自流灌溉下游三县21万农田,效益巨大,是解决某河流域农田的灌溉动脉,同时,也是解决地区浅层地下贫水区的重要水源。地质资料 (一)根据地质钻探资料,闸址附近地层中粉质壤土,厚度约25m,其下为不透水层,其物理力学性质如下: 1、湿重度r湿=m3 =/m3 土壤干重度r 干 饱和重度r =/m3 饱 =/m3 浮重度r 浮 2.自然含水量时,内摩擦角φ=230 饱和含水量时,内摩擦角φ=200 土壤的凝聚力C=/m2 3.地基允许承载力[P地基]=150KPa 4.混凝土、砌石与土基摩擦系数f= 5.地基应力的不均匀系数[η]=~ 6.渗透系数K=×10-3cm/s (二)本地区地震烈度为60以下 水文气象 (一)气温:本地区年最高气温42度,最低气温为-18度。 (二)风速:最大风速V=20m/s,吹程D=0.6Km。 (三)降雨量:非汛期(1~6月及10~12月)9个月河流平均最大流量为10m3/s;汛期(7~9月)3个月河流平均最大流量为130m3/s。年平均最大流量36.1 m3/s,最大年径流总量为亿m3。年平均最小流量15.6 m3/s,最小年径流总量为亿m3。 (四)冰冻:颖河流域冰冻时间短,冻土很薄,不影响施工。 (五)上下游河道断面 建筑材料 本工程位于平原地区、山丘少,石料需从外地供给,距京广线很近,交通条件较好。经调查本地区附近有较丰富的粘土材料。闸址处有足够多的砂料。 批准的规划成果

中庭拦河专项方案

中庭拦河工程专项施工方案

项目名称:余市金型路北侧,城东路西侧地块项目三期商业项目(五彩城)精装修工程Ⅰ标段 编制单位:上海市建筑装饰工程集团有限公司 编制人:林能波 编制日期:2013年11月25日 一、编制依据 ◆余市金型路北侧,城东路西侧地块项目三期商业项目(五彩城)2013 年8月30日版装饰施工图纸。 ◆余市金型路北侧,城东路西侧地块项目三期商业项目(五彩城)招 投标文件。 ◆《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB 50210—2001) ◆《民用建筑工程室环境污染控制规》(GB 50325—2001) ◆《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001) ◆《金属与石材幕墙工程技术规》(JGJ 133 –-2001) ◆《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 ◆《浮法玻璃》(GB11614、GB9963、JC/T536) ◆《建筑材料放射性核素限量》(GB6566—2001) ◆有关安全生产、文明施工的规定 ◆公司ISO—9001贯标文件,《质量手册》

◆公司编制的《质量验收评定的企业标准》 ◆公司编制的《建筑装饰工程施工工艺标准》 ◆集团总公司和本公司制定的行业与企业标准化现场管理的有关规定 和细则 ◆现场客观条件和本公司长年从事装饰施工所积累的专业施工经验二、工程概况 华润置地余(五彩城)位于中国省余市城东新区核心地块余市人民医院以北,城东路以西,东至沿城东路道路绿地,西至星光路,南至金型路,北至河道绿地围。主要由1个地下3层地库,1幢地上19层酒店塔楼,1幢地上5层购物中心及1排地上4层商业街组成。我司本次中标围为五彩城购物中心地下二层、地下一层、一层、二层公共区域装修及购物中心拦河、自动扶梯公共区域装修工程。本专项方案针对五彩城购物中心地下二层、地下一层、一层、二层公共区域装修5个中庭位置的拦河编制。 左入口中庭左连接中庭主中庭右连接中庭右入口中庭

拦河闸施工方案

庆云县南杜拦河闸工程施工方案 3.1 施工测量 施工测量主要包括:本工程的平面、高程控制测量;施工过程中的施工放样、进度测量以及分项、分部或单元工程等完成后的质量检验和控制测量、竣工测量等;地方开挖前还需对原始地面进行工程计量(地形)测量,作为工程计量和结算的依据。第一章工程概况 一、工程设计情况: 本段为延庆妫水河河道治理工程下段新华营桥南至吴坊营村南0+000-1+200妫水河北岸的黄土筑堤工程,全长1.2Km。根据业主要求,为外购黄土填筑,购土运距为5~8KM。填筑工程量约1.5万立方米。填筑要求压实度0.95。 二、施工条件 交通条件:本段外围施工道路由滨河北路进入施工现场,外围施工道路畅通。 场内条件:本段施工范围内为树林,需移栽树木完成后清表施工。 水电条件:施工现场无水电管网,施工用水可取附近河道水,生活用水电需要自行解决。 第二章施工准备 一、机械设备安排 本段工程量约1.5万m3,运距5~8km,安排机械设备如下: 主要施工机械、设备表 二、工期计划安排: 自2014年5月1日开始施工,至2014年5月25日竣工。 第三章施工方法 一、测量放样 施工前,均应按图纸要求或监理人的指示进行测量、放样。由施工专业测量人员实施本

工程所有工程测量工作,并对提供的测量数据进行复核验算,报监理工程师确认批准。 现场控制点应建在相互可视不易破坏的位置,且不受施工影响。所有控制点应设立保护装置。工程中经常校核检查。 堤防工程基线相对于邻近基本控制点,平面位置允许误差士30mm~士50mm,高程允许误差士30mm;其测点相对设计的限值误差,平面为土50mm,高程为士30mm,堤轴线点为土30mm。高程负值不得连续出现,并不得超过总测点的30%。 二、堤身填筑: 1、施工工艺流程:

土方工程施工工艺流程图 2、堤料选择 本段设计为黄粘土筑堤,施工时注意筑堤土料质量,严禁淤土、杂质土等不合格土料筑堤。筑堤土料通过试验,确定最优含水量,根据最优含水量确定各种筑堤土料的控制含水量范围。若含水量偏高或过低,采取措施进行处理,达到要求后再进行碾压。 3、铺料作业 按设计要求将土料(按进占法施工)铺至规定部位,每层土料的填筑,保证在监理人检验合格后再进行。严禁将砂(石灰)料或其他透水料与粘性土混杂,上堤土料中的杂质应予清除。铺料厚度和土块直径的限制尺寸,通过碾压试验确定,一般铺料厚度要求为0.30m(允许偏差≤±5cm),同时布置高程桩网,严格控制铺土厚度,土块料径≤7cm。铺至堤边时,在设计边线外侧各超填30cm。 4、填筑作业 填筑作业时做到以下几点: (1)地面起伏不平时,按水平分层由低处开始逐层填筑。 (2)分段作业面的最小长度按不少于100米划分,作业面分层统一铺土,统一碾压,并配备推土机整平,杜绝单机作业,严禁出现界沟。 (3)相邻施工地段的作业面均衡上升,若段与段之间不可避免出现高差时,以斜坡面相接,坡度可采用1:3~1:5,高差大时宜用缓坡。 (4)在土堤的斜坡结合面上填筑时,随填筑面上升进行削坡,并削至质量合格层,同时开成台阶。同时控制好结合面土料的含水量,边刨毛、边铺土、边压实。 (5)已铺土料表面在压实前被晾干时,洒水湿润。 (6)如发现局部“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量问题时,及时处理,并经检验合格后,方能铺填新土。 (7)堤身填筑按设计和规范要求加预留沉降和超高。 (8)堤身全断面填筑完毕后,作整坡压实及削坡处理,并对堤防两侧护堤地面的坑洼进行铺填平整。 (9)施工过程中保证观测设备的埋设安装和测量工作的正常进行,并保证观测设备和测量标志完好。 5、压实作业

河道护砌方案

河道护砌方案

温榆河综合治理工程施工第3标段 护砌方案 编制单位:中电建建筑集团有限公司 通州区温榆河综合治理工程项目经理部编制人: 审核人: 日期:年月日

第一章、工程概况: (4) 第二章、编制依据: (5) 第三章、铅丝石笼施工方案 (6) 1、施工应具备的条件 (6) 2、施工方案 (7) 3、质量管理 (10) 第四章、浆砌石施工方案 (12) 1、施工准备 (12) 2、浆砌石护坡施工方案 (14) 第五章、环境保护 (18) 1、水源的破坏 (18) 2、大气污染 (18) 3、噪音污染 (18)

4、生活垃圾污染 (18) 5、环境保护具体措施 (19) 6、防止水污染措施 (19) 护砌方案 第一章、工程概况: 温榆河属于海河流域北运河水系,北运河水系以通州区北关闸为界,北关闸以上成为温榆河,北关闸以下称为北运河。北运河河道干流长142.7km,总流域面积6051k㎡。北京市界内主河长89.4km,流域面积4250k㎡,占总面积70%。温榆河通州境内河道长14.5km,流域面积25.5k㎡,是通州与朝阳的边界河。 北运河干流段河道治理标准为50年一遇,通州新城的防洪标准为 1 一遇,新建宋庄蓄滞洪带,蓄滞超过50年一遇的洪水,使通州城市副中心段温榆河可达到1 一遇防洪标准。

 第二章、编制依据: 1《烧结普通砖》(GB 5101- ); 2《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203- ); 3《烧结多孔砖》(GB 13544- ); 4《浆砌石坝设计规范》(SL 25- ); 5《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL 251- );

河南省中原拦河水闸工程施工组织设计方案书

河南省中原拦河水闸施工组织设计书 第一章施工条件分析 1.1基本资料 中原拦河闸位于河南省某县境内,闸址位于淮河某支流上。流域面积2234平方公里,流域内耕地面积288万亩。农作物以种植小麦、棉花和其他经济作物为主,河流平均纵坡1/6200。 本工程属二级建筑物。 本工程投入使用后,在正常高水位时,可蓄水2230万立方米,灌溉45万亩农田。上游5个县25个乡已建成提灌站42处,有效灌溉面积25万亩。闸上游开南北两干渠,配支干23条,修建各种建筑物1230座,可自流灌溉下游三县21万亩农田。该闸拦蓄水源充沛可靠,效益巨大。 1、地质资料 ⑴根据地质钻探资料,闸址附近地层为中粉质壤土,厚度约25m,其下为不透水层,其物理力学性质如下: =20.2KN/m3 土壤湿重度r 湿 土壤湿重度r干=16.0KN/m3 =22.2KN/m3 土壤饱和重度r 饱 =12.2KN/m3 土壤浮重度r 浮 自然含水量状态下土壤内摩檫角Φ=23° 饱和含水量状态下土壤内摩檫角Φ=20° 土壤的凝聚力C=0.1KN/m3 地基允许承载力[σ]=150Kpa 混凝土、砌石与土基摩檫系数f=0.36 地基应力的不均匀系数[η]=1.5~2.0 渗透系数K=9.29×103 cm/s

⑵本地区地震设防烈度为Ⅵ度。 3.水文气象 ⑴气温:本地区年最高气温42O C,最底气温为-18O C。 ⑵风速:最大风速V=20m/s,吹程D=0.6Km。 ⑶降雨量:非汛期(1~6月及10~12月)九个月份颖河平均最大流量Q=10m3/s;汛期(7~9月)三个月最大流量为130 m3/s;年平均最大流量Q=36.1 m3/s,最大年径流总量为9.25亿m3。年平均最小流量Q=15.6 m3/s,最小年径流总量为0.42亿m3。 ⑷冰冻:颖河流域冰冻时间短,冻土很薄,不影响施工。 4.建筑材料 本工程位于平原地区,山丘少,石料需从外地供给、距京广线很近,交通条件较好;经调查,本地区附近有较丰富的粘土材料;闸址处有足够多的砂料。 5.批准的规划成果 ⑴灌溉用水季节,拦河闸的正常挡水位为58.72m,下游无水。 ⑵洪水标准 ①设计洪水为50年一遇,相应的洪峰流量1144.45 m3/s,闸上游的洪水位59.5m,相应的下游水位59.35m。 ②校核洪水位为200年一遇,相应的洪峰流量1642.89 m3/s,闸上游的洪水位61m,相应的下游水位60.82m。 ③施工导流采用20年一遇洪水,相应的洪峰为169 m3/s。 ⑶河道断面。河道横断面为梯形,边坡为1:2,马道宽取6.00m,横断面形状如图所示。

相关文档
相关文档 最新文档