文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 专题二建筑给排水水力计算

专题二建筑给排水水力计算

专题二建筑给排水水力计算
专题二建筑给排水水力计算

专题二建筑给水工程

2.1 建筑给水系统设计实例

1. 建筑给水系统设计的步骤

(1) 根据给水管网平面布置绘制给水系统图,确定管网中最不利配水点(一般为距引入管起端最远最高,要求的流出压力最大的配水点),再根据最不利配水点,选定最不利管路(通常为最不利配水点至引入管起端间的管路)作为计算管路,并绘制计算简图。

(2) 由最不利点起,按流量变化对计算管段进行节点编号,并标注在计算简图上。

(3) 根据建筑物的类型及性质,正确地选用设计流量计算公式,并计算出各设计管段的给水设计流量。

(4) 根据各设计管段的设计流量并选定设计流速,查水力计算表确定出各管段的管径和管段单位长度的压力损失,并计算管段的沿程压力损失值。

(5) 计算管段的局部压力损失,以及管路的总压力损失。

(6) 确定建筑物室内给水系统所需的总压力。系统中设有水表时,还需选用水表。并计算水表压力损失值。

(7) 将室内管网所需的总压力及室外管网提供的压力进行比较。比较结果按2.3.1节处理。

(8) 设有水箱和水泵的给水系统,还应计算水箱的容积;计算从水箱出口至最不利配点间的压力损失值,以确定水箱的安装高度;计算从引入管起端至水箱进口间所需压力来校核水泵压力等。

2. 建筑给水系统设计实例

图2.1为某办公楼女卫生间平面图。办公楼共2层,层高3.6m,室内外地面高差为0.6m。每层盥洗间设有淋浴器2个,洗手盆2个,污水池1个;厕所设有冲洗阀式大便器6套。室外给水管道位置如图2.1所示,管径为100mm,管中心标高为–1.5m(以室内一层地面为±0.000m),室外给水管道的供水压力为250kPa,镀锌钢管,排水管道采用塑料管材。

(1)试进行室内给水系统设计。(2)试进行室内排水系统设计。

图2.1 某办公楼女卫生间平面图

解:一、室内给水系统设计过程如下:

图2.2 办公楼卫生间给水系统图

(1) 首先根据给水管网平面布置绘制给水系统图(如图2.2所示),再根据给水系统图,确定最不利配水点为最上层管网末端配水龙头,即图中点1位置的淋浴喷头,确定喷头至引入管起端8点之间管路作为计算管路。

(2) 对计算管路进行节点编号,如图2.2所示。

(3) 查表5-6算出各管段卫生器其给水当量总数,填入计算表,见表2-15。

(4) 选用设计流量计算式5-6,计算各管段给水设计流量,即

,对于办公楼=1.5(根据表5-9取值)。

管段1—2,给水当量总数为0.5,该管段设计流量为=0.21 L/s ,其值大于该管段上卫生器具给水额定流量累加所得的流量值,按规定应以该管段上淋浴器的给水额定流量0.10 L/s作为管段1—2的设计流量。同理可得,管段2—3的当量数N为1.0,qg取0.2 L/s。

管段3—4,因为有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,按规定大便器延时自闭冲洗阀的给水当量以0.5计,计算得到的qg附加1.10 L/s的流量后,为该管段的设计秒流量,即

+1.10=1.47 L/s,同理qg取1.40 L/s。

管段4—5,+1.10=1.52 L/s

管段5—6,+1.10=1.57L/s

管段6—7,+1.10=1.77 L/s

管段—,同管段1—2可知,管段—的当量数N为0.5,qg取0.1L/s;同理,管段—的当量数N为1.0,qg取0.2L/s。管段—给水当量总数为 1.0+0.7=1.7,该管段设计流量为

0.39 L/s ,qg取0.2+0.14=0.34L/s,

管段—, 1.54L/s

管段—, 1.59L/s

管段—, 1.64L/s

管段—7, 1.86L/s

管段7—8, 2.12 L/s

(5) 从平面和系统图中按比例量出各设计管段长度L,填入表2-1中相应栏目。

(6) 根据各管段设计流量qg和正常流速V(依据建筑给水排水设计手册第2册41页表1-29),查第1册336页,表11-7确定各管段管径DN、管段单位长度的沿程压力损失1000i值,并填入表2-1中相应栏目。

(7) 按式(5-10)计算各管段的沿程压力损失值,以及累加计算整个管路沿程压力损失值。

表2-1 给水管网水力计算表

(8) 计算室内给水系统所需总压力,即H=H1+H2+H3+H4。

H1—引入管起点至管网最不利点位置所要求的静水压力,H1=9.81×7.3=71.61kPa;7.3=(1.5+4.6+1.2)

H2—计算管路的沿程及局部压力损失之和,计算中取局部压力损失为沿程压力损失30% 则H2=817×9.81×10-3×1.3=10.42kPa;

H3—水表的压力损失,没有具体型号,规范规定可按经验确定:建筑物引入管上的水表,在生活用水工况时宜取用0.03MPa,即

30kPa;

H4—管网最不利点所需的流出压力,本例淋浴器流出压力为50kPa~100kPa,取100kPa。

考虑一定的富余压力为10~30kPa,取20kPa。

所以,H=71.61+10.42+30+100+20=232.03kPa。

室外管网供给压力为250kPa,稍大于室内给水系统所需压力232.03kPa,因此可以不调整管径,也不需增压设备,可以采用直接供水的方式。

室内排水系统设计过程如下:

(1) 首先根据排水管网平面布置绘制排水系统图(如图2.3所示),

图2.3 办公楼卫生间排水系统计算草图

解:(1)PL-1排水设计秒流量计算。 取

管段1-2,承担两个洗手盆的排水,查表7-2排水当量0.3×2=0.6,

L/s 。 由于该管段上的卫生器具很少,顾流量应采用所有卫生器具排水流量之和

qp=0.1×2=0.2L/s。

管段2-3,承担两个洗手盆和一个污水池的排水,查表7-2排水当量0.6+1=1.6,

PL-1

PL-2

1

2 3

4

5

L/s,同理qp=0.2+0.33=0.53L/s。

管段3-4,承担两个洗手盆、一个污水池和三个大便器的排水,排水当量1.6+3.6×3=12.4,

L/s。

(2)确定各层横支管的管径及坡度,根据表7-4,选设计充满度为0.5及通用坡度,本案例采用胶熔接连接排水横支管,标准坡度为0.026,个管段计算的排水设计量,按《建筑给排水设计手册》第2册549页表4-22计算。计算结果见表2-2。

表2-2 各层横支管水力计算表

管段编号卫生器具名称、数量

排水当

量数

设计

秒流

量qp

管径

/mm

坡度/I 洗手

Np=0

.3

污水

Np=

1.0

大便

Np=3

.6

1-220.60.2500.026 2-31 1.60.53500.026 3-4312.4 2.051100.026

(3)确定立管、排出管的管径。

立管最下部排水管段排水设计秒流量为

L/s

采用塑料排水立管,伸顶通气管,查表7-5,de=110mm。

排出管qp=2.40L/s,采用塑料排水排出管,查表4-22,de=110mm,I=0.009。

作业:1、估算PL-2排水系统中,各横支管、立管以及排出管的管径。

2、图2-4位层高3.6m的五层办公楼女卫生间的布置,室内外的标高差为0.3m,引入管埋深为-0.500m,若给水管到采用给水塑料管,试完成以下给水设计任务。

(1)布置给水管网,完成给水平面布置图。

(2)根据给水布置图,配置给水系统简图。

(3)计算该系统所需水压及引入管设计流量。

(4)若给水引入管采用镀锌钢管,估算其管径。

图2-4 某五层办公楼女卫生间的平面图

《建筑给水排水工程》试题库.doc

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 A r r r u u u u u u u u u u r r B r r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 C u u r u u r u u r u u u u u u u u u u r r D r r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。 B 配水管道应采用内壁热镀锌钢管。 C 报警阀前采用内壁不防腐管事,可焊接连接。 D 报警阀后采用内壁不防腐钢管,但应在该关段的末端设过滤器。 10、以下报警阀组设置中,哪条是不正确的?(A)

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

建筑给排水工程量计算

建筑给排水工程量计算 建筑给排水工程量计算的几点体会 一、主要分项工程内容: 1、给水工程 1.1、室内给水管网,1. 2、给水附件,1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架~套管~法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网,2.2、清通设备,支管:地面扫除口~法兰端盖, 干管:检查口,室外排水井。, 注:地面扫除口是未计价材料~需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外,检查井、阀门井、水表井或外墙皮1.5m作为分界, 3、计算规则: 3.1、以标注为准, 3.2、计算至卫生设备中心, 3.3、以室内内墙皮为准。 4、注意:管道与设备的分界线~以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外,排水检查井或外墙皮1.5m作为分界, 3、计算规则: 3.1、以标注为准, 3.2、计算至卫生设备中心。

4、注意:管道与设备的分界线~以标准图为准。 注:如果卫生设备的水封,存水弯,在楼面以上~分界线以标注或楼面为准,如果卫生设备的水封,存水弯,在楼面以下~分界线以排水横管为准, 四、计算 1、管道水平长:根据平面图,标准、轴线、卫生设备位置推算, 2、管道垂直长:系统图,用标高计算, 3、给水附件: 3.1、控制附件:阀门等 3.2、配水附件:水龙头等。 4、套管: 4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费~按被穿管径确定规格。 4.2、钢套管:A、执行室外焊接钢管定额~以延长米计算。B、按被穿管径加2号确定规格。C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定,穿楼板以下面平~上面加20-30mm确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。 5、法兰:以“副”为单位~规格以被穿管道直径确定,法兰阀门已包含了管道法兰,两个法兰附件相连时~使用单面法兰。 6、支架。除锈刷漆另计 7、水表:注意水表的组成,其中:螺纹水表包含了1个截止阀,法兰水表包含了3个截止阀~1个止回阀, 8、给水管网:清洗消毒 排水管网:地面清扫口、地漏、排水栓记住 9、其他:管道土方开挖,水磨石水池,管道支墩 管道工程工程量的计算规则及内容 一、管道工程

建筑给水排水设计毕业设计计算书

建筑给水排水设计毕业设计计算书

XX学院2012届毕业设计学号: X X 学院 毕业设计计算书 设计题目:XX学院科研教学楼建设工程 设计编号: 学院:建筑工程学院 专业:给水排水工程 班级: 姓名: 指导教师: 完成日期:

答辩日期:

XX学院科研教学楼给水排水设计 学生姓名:指导教师: (XX学院建筑工程学院,) 摘要:本工程位于XX市,无冻土情况,地上11层,地下1层 (人防和设备层),主要功能为双层机械停车、科研、办公、储藏、阅览、活动、会议、手术、实验等,总建筑面积约为11300平方米,属于一类重要科研楼,设计共分为六个部分,分别为:生活给水系统设计﹑排水系统设计﹑消火栓系统设计﹑自喷系统设计﹑雨水系统设计和人防系统设计。生活给水系统设计包括各层给水平面图﹑系统图及泵房大样图;排水系统设计包括各层排水平面图及排水系统图;消火栓系统设计包括各层消火栓平面图及消火栓系统图;自喷系统设计包括各层自喷平面图及自喷系统图;雨水系统设计包括各层雨水平面图及雨水系统图;人防系统设计包括人防系统平面图及人防系统图。本文通过设计计算,为该工程的给排水专业设计提供了有效的数据依据。 关键词:科研教学楼;给水;排水;设计 The Research Teaching Building Water Supply and drainage Design Of Taizhou University Student: Xiaobin Yu Adviser: Shuyuan Liu (College of Civil Engineering and Architecture, Taizhou University) Abstract: The design is a Eleven layer research teaching building water supply and drainage design,No permafrost conditions.The main

建筑给排水计算题

1.一住宅建筑给水系统,经计算总水表通过的设计流量为52m3/h,欲选用LXL-DN80mm的水表,其最大流量为100 m3/h,额定流量为60m3/h,试计算水表的水头损失。 2.某办公楼建筑给水系统,水泵从贮水池抽水,其吸水管和压水管总长为50m,至贮水池最低水位 0.00m,至水管最高水位为30.00m,已知该管路水头损失为5.16mH2O,试计算水泵所需总扬程。 3.已知某城市最高日用水量标准为100l/人.d的办公楼一座共五层,每层洗手间内设冲洗水箱大便器3个,污水池一个,普通水龙头5个。求该楼引入管中的设计秒流量以及横支管的设计秒流量。 4.某建筑物拟定设气压给水设备供水方式,已知住宅楼共100户,每户平均4人,用水量定额为160l/人.d,时变化系统Kh=4.5,Pmin=280KPa,Pmax=400KPa,求隔膜式气压罐的总容积。 5.某旅馆建筑给水系统选用的给水方式为自动启动水泵供水到管网和水箱,此种工况的水泵出水量qb=15m3/h,试求水箱静容积。 6.某办公楼建筑给水系统,水泵的吸水管和压水管总长为40m,自-0.30最低水位压水到水箱+32.00最高水位,已知该管路水头损失为5.16mH2O试求: ●水泵所应具有的总扬程; ●若水泵不从贮水池吸水而从室外给水管网吸水,若室外自来水管网最小的水压为 20mH2O时,则此种工况水泵扬程为多少? 7.一办公楼共十层,层高不超过3.5m,已知外网水压为28mH2O,试确定其合理的给水方式。 8.某集体宿舍的厕所间及浴洗间共设高位水箱大便器8个,小便槽3.0m,洗脸盆12个, 9.某公共建筑物三层。按照建筑物消防规定,该建筑物为中危险级,设有湿式自动喷水灭火系统,选用Ф15玻璃球型喷头,其管网轴测图如下所示,若管路总的沿程水头损失为200KPa,试按作用面积法和特性系数法计算各管段的流量并确定水泵的出水量和扬程。

第三章给水排水管道系统水力计算础

第三章给水排水管道系统水力计算基础 本章内容: 1、水头损失计算 2、无压圆管的水力计算 3、水力等效简化 本章难点:无压圆管的水力计算 第一节基本概念 一、管道内水流特征 进行水力计算前首先要进行流态的判别。判别流态的标准采用临界雷诺数Re k,临界雷诺数大都稳定在2000左右,当计算出的雷诺数Re小于2000时,一般为层流,当Re大于4000时,一般为紊流,当Re介于2000到4000之间时,水流状态不稳定,属于过渡流态。 对给水排水管道进行水力计算时,管道内流体流态均按紊流考虑 紊流流态又分为三个阻力特征区:紊流光滑区、紊流过渡区及紊流粗糙管区。 二、有压流与无压流 水体沿流程整个周界与固体壁面接触,而无自由液面,这种流动称为有压流或压力流。水体沿流程一部分周界与固体壁面接触,另一部分与空气接触,具有自由液面,这种流动称为无压流或重力流给水管道基本上采用有压流输水方式,而排水管道大都采用无压流输水方式。 从水流断面形式看,在给水排水管道中采用圆管最多 三、恒定流与非恒定流 给水排水管道中水流的运动,由于用水量和排水量的经常性变化,均处于非恒定流状态,但是,非恒定流的水力计算特别复杂,在设计时,一般也只能按恒定流(又称稳定流)计算。 四、均匀流与非均匀流 液体质点流速的大小和方向沿流程不变的流动,称为均匀流;反之,液体质点流速的大小和方向沿流程变化的流动,称为非均匀流。从总体上看,给水排水管道中的水流不但多为非恒定流,且常为非均匀流,即水流参数往往随时间和空间变化。 对于满管流动,如果管道截面在一段距离内不变且不发生转弯,则管内流动为均匀流;而当管道在局部有交汇、转弯与变截面时,管内流动为非均匀流。均匀流的管道对水流的阻力沿程不变,水流的水头损失可以采用沿程水头损失公式进行计算;满管流的非均匀流动距离一般较短,采用局部水头损失公式进行计算。 对于非满管流或明渠流,只要长距离截面不变,也没有转弯或交汇时,也可以近似为均匀流,按沿程水头损失公式进行水力计算,对于短距离或特殊情况下的非均匀流动则运用水力学理论按缓流或急流计算。

建筑给水排水设计计算案例讲解

江西省南昌市2015-2016学年度第一学期期末试卷 (江西师大附中使用)高三理科数学分析 一、整体解读 试卷紧扣教材和考试说明,从考生熟悉的基础知识入手,多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力,立足基础,先易后难,难易适中,强调应用,不偏不怪,达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内,几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容,体现了“重点知识重点考查”的原则。 1.回归教材,注重基础 试卷遵循了考查基础知识为主体的原则,尤其是考试说明中的大部分知识点均有涉及,其中应用题与抗战胜利70周年为背景,把爱国主义教育渗透到试题当中,使学生感受到了数学的育才价值,所有这些题目的设计都回归教材和中学教学实际,操作性强。 2.适当设置题目难度与区分度 选择题第12题和填空题第16题以及解答题的第21题,都是综合性问题,难度较大,学生不仅要有较强的分析问题和解决问题的能力,以及扎实深厚的数学基本功,而且还要掌握必须的数学思想与方法,否则在有限的时间内,很难完成。 3.布局合理,考查全面,着重数学方法和数学思想的考察 在选择题,填空题,解答题和三选一问题中,试卷均对高中数学中的重点内容进行了反复考查。包括函数,三角函数,数列、立体几何、概率统计、解析几何、导数等几大版块问题。这些问题都是以知识为载体,立意于能力,让数学思想方法和数学思维方式贯穿于整个试题的解答过程之中。 二、亮点试题分析 1.【试卷原题】11.已知,,A B C 是单位圆上互不相同的三点,且满足AB AC → → =,则A BA C →→ ?的最小值为( ) A .1 4- B .12- C .34- D .1-

建筑给排水设计计算书

湖南工业大学 课程设计任务书 土木工程学院(系、部)给水排水工程专业1202 班课程名称:建筑给排水系统设计 设计题目:长沙市某办公楼给水、排水及消防喷淋设计 完成期限:自2015 年12 月15 日至2015 年12 月29 日共 2 周 指导教师(签字):年月日 系(教研室)主任(签字):年月日

设计计算说明书 1 室内给水系统的计算 1.1给水用水定额及时变化系数 查《建筑给水排水设计规范》(50015-2003-2009)该建筑一楼为大厅厨房,用水定额为20顾客.次,设一天顾客200人次,时变化系数取2.0。二楼为包房,里面不带用水设施,二楼只有厕所,用水定额为25顾客,一个房间容纳10个人,共有9个包房,时变化系数取2.5。三、四楼为办公楼,用水定额为35L /人.班,每个办公室2人,16个办公室,均为一天一班制,时变化系数取1.3。 五、六楼为公寓,用水定额为250房,共22个房间,时变化系数取2.0。则: 最高日用水量为 Q1= m1?q12?q2+ m3?q34?q4 =(200*20+25*90+35*2*16+250*22)/1000=128.7m3。 最高日最大时用水量为: =10.7m3 1.2 设计秒流量 式中 ——计算管网的给水设计秒流量,; ——计算管段的卫生器具给水当量总数; α——根据建筑物用途而定的系数,因为本工程为宾馆,α 取2.5。 1.3给水管网水力计算 采用塑料给水管 确定最不利点,确定计算管段,进行节点编号如下图所示 g N α2.0q g =

由计算表可得,管路的沿程水头损失:∑21.15 局部水头损失: ∑30%∑6.35 计算管段水头损失为: H2=∑∑21.15+6.35=27.5 安全水头损失取 H4=50 计算水表的水头损失 水表安装在22-23管段上 35-36管段0.933.348m3 选用32C;公称直径为32的水表,常用流量为6m3,过载流量为12m3,所以水表的水头损失为1=20.5; 引入管起点至最不利配水点位置高度所要求的静水压力为200 最不利点处最低工作压力为50 则该建筑供水压力200 +20.5+27.5+50=298 外网压力H0=350> H,则该建筑采用在直接供水的供水方式。

建筑给水排水(给排水)课程设计计算说明书要点

建筑给水排水毕业设计 学院:环境科学与工程学院 专业:给水排水工程 姓名:XXX 学号:XXXXXXXXXX 指导教师:XXX 完成时间:2013年06月06日

设计过程说明 一、工程设计 1、给水系统 ),故根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的水压为0.30MPa(30m O H 2 室内给水拟采用分区供水方式。即1~3层及地下室由市政管网供水,采用下行上给方式,4~7层,8~16层,17~25层分别分为给水低区,给水中区,给水高区,在地下室设无负压供水设备供水。 2、排水系统 室内排水系统拟采用合流制排水系统,宾馆一楼与二楼采用单独排放的方式。 3、热水系统 室内热水采用集中式热水供应系统,竖向分区与冷水系统相同:由设在地下室的对应分区无负压变频供水设备供水。上下两区均采用半容积式水加热器,集中设置在底层,水加热器出水温度为60℃,由室内热水配水管网输送到各用水点。高温热水由附近的市政热网提高(0.4MPa.)采用下供上回的供水方式。商洛地表水冷水计算温度查表取4℃计。 4、消防给水 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版),本建筑属一类建筑. 设室内、室外消火栓给水系统。室内、外消火栓用水量分别为30L/S、40L/S,每根竖管最小流量15 L/S,每支水枪最小流量5 L/S。室内消火栓系统不分区,采用水箱水

泵联合供水的临时高压给水系统,每个消火栓处设直接启动消防水泵的按钮,高位水箱贮存10min消防用水,消防水泵及道均单独设置。每个消火栓口径65mm单栓口, ,采用衬胶水带直径65mm,长度25m。消防水水枪喷嘴口径19mm,充实水柱10m O H 2 泵直接从消防水池吸水,火灾延续时间以3h计。 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084--2001)设有空气调节系统的旅馆、综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务台的客房应该设置闭式喷水灭火系统。且采用独立的给水系统,本建筑中喷水系统管网内的压力小于120mH2O,竖向不分区。本系统采用临时高压给水系统,火灾延续时间以1h计。火灾初期10min喷水系统用水与消火栓系统10min用水一并储存在屋顶消防水箱内。自喷系统火灾危险等级为中危险Ⅰ级,喷水强度为6 L/( min?m2),作用面积为160 m2,喷水工作压力为0.10Mpa(注:系统最不利点处喷头的工作压力,不应低于0.05Mp)。由于本地区最冷月平均气温为4℃,室内温度>4℃,故采用湿式自动喷淋灭火系统。 5、管道的平面布置及管材 室内给水、排水及热水立管设于竖井内及柱子旁。市政分区给水的水平干管、设于对应层的吊顶内。低区给水的水平干管、设于四楼吊顶内。中区给水的水平横干管,热水的水平干管设于七楼吊顶内,回水干管设于十六层吊顶内。高区给水的水平横干管,热水的水平干管设于十六楼吊顶内,回水干管设于二十五层吊顶内。消防给水的水平干管分别设于地下室吊和二十五楼吊顶内。二楼以上排水横干管转换设于一楼吊顶内。 给水管采用给水薄壁不锈钢管,排水管的室外部分采用混凝土管,室内部分用排水铸铁管。 消火栓与自喷系统采用镀锌钢管。 对于给水附件如阀给水管道上使用的阀门,严格按下列原则选型:

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

住宅套内给水排水管道水力计算知识交流

住宅套内给水排水管道水力计算 专业--给排水常识2010-05-26 18:06:18 阅读21 评论0 字号:大中小订阅 1 入户管管径计算 《住宅建筑规范》[1]第5.1.4条规定:“卫生间应设置便器、洗浴器、洗面器等设施或预留位置;……。”这是现阶段住宅内卫生器具配置的最低要求,从《建筑给水排水设计规范》[2]中可知普通住宅Ⅱ、Ⅲ类符 合此项要求。 以普通住宅Ⅱ类为计算算例,表1-1为普通住宅Ⅱ类最高日生活用水定额及小时变化系数,表1-2为住宅常见卫生器具的给水额定流量、当量和连接管公称管径。表1-3为生活给水管道的水流流速要求值。 普通住宅Ⅱ类常见户型配置情况:所有户型配置均配置一间厨房,一套洗衣设施,以卫生间间数不同,分为一卫户(一间卫生间的户型)、二卫户(二间卫生间的户型)和三卫户(三间卫生间的户型)。表1-4 为常见户型卫生器具不同组合的当量数。 以PP-R管道和PAP管道作为典型管材进行水力计算。三通分水连接方式常用的建筑给水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管道,当冷水管工作压力≤0.6MPa时,常选用S5系列,S5系列计算内径较大;分水器分水连接方式常用的铝塑复合(PAP)管道,铝塑复合(PAP)管道采用对接焊型,计算内径较小。表1-5为住宅常见户型入户管水力计算表。由表1-5可知,普通住宅Ⅱ类常见户型入户管公称管径应为DN25~DN32;如入户管管径采用小一级的,首先流速不满足规范要求,其次同样长度的入户管水头损失比满足流 速要求管径的水头损失大3倍左右。 表1-1 最高日生活用水定额及小时变化系数[2]

注:(1)流出水头[7] 是指给水时,为克服配水件内摩阻、冲击及流速变化等阻力而能放出的额定流量的 水头所需的静水压。 (2)最低工作压力[2] 是指在此压力下卫生器具基本上可以满足使用要求,它与额定流量无对应关系。 住宅入户管上水表的水头损失取0.010[2]~0.015MPa[4]。笔者以水表本层出户集中布置方式(水表距楼面1.0m),常见户型厨房、卫生间和阳台用水点为算例,根据管件采用三通分水或分水器分水的连接情况,经过管道、配件沿程和局部水头损失计算后,加上卫生器具的最低工作压力和水表的水头损失不同组合,表前最低工作压力在0.10~0.15MPa。对分水器集中配水连接方式水头损失较小,对应的表前最低工 作压力可采用较小的数值。 现代住宅给水支管设计常常只到水表后(或在室内预留一处接口),表前最低压力值的大小关系到住户将来装修后的正常用水,对于这一点应加以重视。同时必须指出,目前大部分水箱供水方式,水箱设置高度难以满足顶上1~3层表前最低工作压力(卫生器具的最低工作压力)的要求,这一点在设计时应特别注意。 3 排水横支管管径计算 排水横支管设计排水流量(通水能力)是按照重力流(不满流)进行计算,同管径的排水横支管设计排水流量远小于排水立管的设计排水流量。表3-1 为住宅常见卫生器具排水的流量、当量和排水(连接)管的 管径。 以常用的建筑排水硬聚氯乙烯(UPVC)管道(公称外径50~110mm)作为计算算例。表3-2为水力 计算参数、计算过程和计算结果。 表3-1卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径[2]

《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)

《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)178774 目录 1总则 2术语、符号 2.1 术语 2.2 符号 3给水 3.1 用水定额和水压 3.2 水质和防水质污染 3.3 系统选择 3.4 管材、附件和水表 3.5 管道布置和敷设 3.6 设计流量和管道水力计算 3.7 水塔、水箱、贮水池 3.8 增压设备、泵房 3.9 游泳池与水上游乐池 3.10 循环冷却水及冷却塔 3.11 水景 4排水 4.1 系统选择 4.2 卫生器具及存水弯 4.3 管道布置和敷设 4.4 排水管道水力计算 4.5 管材、附件和检查井 4.6 通气管 4.7 污水泵和集水池 4.8 小型生活污水处理 4.9 雨水 5热水及饮水供应 5.1 用水定额、水温和水质 5.2 热水供应系统选择 5.3 耗热量、热水量和加热设备供热量的计算 5.4 水的加热和贮存 5.5 管网计算 5.6 管材、附件和管道敷设 5.7 饮水供应 附录A 回流污染的危害程度及防回流设施的选择 附录B 居住小区地下管线(构筑物)间最小净距 附录C 给水管段卫生器具给水当量同时出流概率计算式ac系数取值表附录D 阀门和螺纹管件的摩阻损失的折算补偿长度 附录E 给水管段设计秒流量计算表 附录F 饮用水嘴同时使用数量计算 本规范用词说明

引用标准名录 1总则 1.0.1 为保证建筑给水排水设计质量,使设计符合安全、卫生、适用、经济等基本要求,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于居住小区、公共建筑区、民用建筑给水排水设计,亦适用于工业建筑生活给水排水和厂房屋面雨水排水设计。 但设计下列工程时,还应按现行的有关专门规范或规定执行: 1 湿陷性黄土、多年冻土和胀缩土等地区的建筑物; 2 抗震设防烈度超过9度的建筑物; 3 矿泉水疗、人防建筑; 4 工业生产给水排水; 5 建筑中水和雨水利用。 ▼点击展开条文说明 1.0.2 本条是原规范条文的修改,明确了本规范的适用范围。随着我国诸如会展区、金融区、高新科技开发区、大学城等兴建,形成以展馆、办公楼、教学楼等为主体,以为其配套的服务行业建筑为辅的公建区。公建小区给排水设计属于建筑给排水设计范畴,公建小区给排水没计亦应符合国家标准《建筑给水排水设计规范》的要求,为此,在规范局部修订之际,将公建小区给排水设计主要内容列入本规范。另雨水利用已有国家标准《建筑与小区雨水利用技术规范》GB 50400,本规范不重复其相关内容。 1.0.3 建筑给水排水设计,应在满足使用要求的同时还应为施工安装、操作管理、维修检测以及安全保护等提供便利条件。 1.0.4 建筑给水排水工程设计,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求。 2术语、符号 2.1 术语 2.1 术语 2.1.1 生活饮用水drinking water 水质符合生活饮用水卫生标准的用于日常饮用、洗涤的水。 2.1.2 生活杂用水non-dinking water 用于冲洗便器、汽车,浇洒道路、浇灌绿化,补充空调循环用水的非饮用水。 2.1.3 小时变化系数hourly variation coefficient 最高日最大时用水量与平均时用水量的比值。 2.1.4 最大时用水量maximum hourly water consumption 最高日最大用水时段内的小时用水量。 2.1.4A 平均时用水量average hourly water consumption 最高日用水时段内的平均小时用水量。 2.1.5 回流污染backflow pollution 由虹吸回流或背压回流对生活给水系统造成的污染。 2.1.5A 背压回流back-pressure back flow 给水管道内上游失压导致下游有压的非饮用水或其他液体、混合物进入生活给水管道系统的现象。 2.1.5B 虹吸回流siphonage back flow 给水管道内负压引起卫生器具、受水容器中的水或液体混合物倒流入生活给水系统的现象。

专题二-建筑给排水水力计算

建筑给水排水工程 专题二建筑给水工程 2.1 建筑给水系统设计实例 1. 建筑给水系统设计的步骤 (1) 根据给水管网平面布置绘制给水系统图,确定管网中最不利配水点(一般为距引入管起端最远最高,要求的流出压力最大的配水点),再根据最不利配水点,选定最不利管路(通常为最不利配水点至引入管起端间的管路)作为计算管路,并绘制计算简图。 (2) 由最不利点起,按流量变化对计算管段进行节点编号,并标注在计算简图上。 (3) 根据建筑物的类型及性质,正确地选用设计流量计算公式,并计算出各设计管段的给水设计流量。 (4) 根据各设计管段的设计流量并选定设计流速,查水力计算表确定出各管段的管径和管段单位长度的压力损失,并计算管段的沿程压力损失值。 (5) 计算管段的局部压力损失,以及管路的总压力损失。 (6) 确定建筑物室给水系统所需的总压力。系统中设有水表时,还需选用水表。并计算水表压力损失值。 (7) 将室管网所需的总压力与室外管网提供的压力进行比较。比较结果按2.3.1节处理。 (8) 设有水箱和水泵的给水系统,还应计算水箱的容积;计算从水箱出口至最不利配点间的压力损失值,以确定水箱的安装高度;计算从引入管起端至水箱进口间所需压力来校核水泵压力等。 2. 建筑给水系统设计实例 图2.1为某办公楼女卫生间平面图。办公楼共2层,层高3.6m,室外地面高差为0.6m。每层盥洗间设有淋浴器2个,洗手盆2个,污水池1个;厕所设有冲洗阀式大便器6套。室外给水管道位置如图2.1所示,管径为100mm,管中心标高为–1.5m(以室一层地面为±0.000m),室外给水管道的供水压力为250kPa,镀锌钢管,排水管道采用塑料管材。 (1)试进行室给水系统设计。 (2)试进行室排水系统设计。

建筑工程给排水设计各种计算表

目录 1.径流系数 (3) 2.卫生器具给水额定流量和当量 (3) 3.给水计算a,k值表 (4) 4.卫生器具同时给水百分数 (5) 5.器具同时给水排水百分数 (6) 6.热水小时变化系数 (7) 7.冷水计算温度 (8) 8.饱和水蒸汽性质 (9) 9.硫酸铝和碱式氯化铝 (9) 10.滤料 (10) 11.水中杂质的粒径 (10) 12.排水管道坡度 (11) 13.清扫口设置 (11) 14.排水器具当量 (12) 15.污水管的排水能力 (12) 16.卫生器具排水负荷单位数 (14) 17.通气管的管径及许可长度计算表 (15) 18.卫生器具的设置 (17) 19.每一个卫生器具的使用人数 (18) 20.多斗系统悬吊管最大允许汇水面积 (21) 21.HYS系列中水处理成套设备主要经济技术指标 (22) 22.各种硬度单位的换算 (23) 23.软化水、除盐水、纯水在高层建筑中的使用 (24) 24.离子交换再生参数 (25) 25.离子交换树脂主要性能 (25) 26.水质预处理的标准 (26) 27.城市各类区域环境噪声标准 (27) 28.各类建筑物的水洗干污衣量 (27) 29.一个雨水斗的最大允许汇水面积 (28) 30.储水池调节容积计算 (29) 31.浇洒冲洗用水定额 (30) 32.循环给水系统补充水 (31) 33.建筑物空调冷却水用量估算指标 (31) 34.洗衣房用水量估算指标 (32) 35.各类建筑贮热水量估算 (33) 36.卫生器具一次和一小时热水用水定额及水温 (33) 37.饮用水量定额 (35) 38.高层建筑综合用水指标 (36) 39.消火栓给水系统的用水量 (37)

专题二-建筑给排水水力计算

建筑给水系统设计实例 1. 建筑给水系统设计的步骤 (1) 根据给水管网平面布置绘制给水系统图,确定管网中最不利配水点(一般为距引入管起端最远最高,要求的流出压力最大的配水点),再根据最不利配水点,选定最不利管路(通常为最不利配水点至引入管起端间的管路)作为计算管路,并绘制计算简图。 (2) 由最不利点起,按流量变化对计算管段进行节点编号,并标注在计算简图上。 (3) 根据建筑物的类型及性质,正确地选用设计流量计算公式,并计算出各设计管段的给水设计流量。 (4) 根据各设计管段的设计流量并选定设计流速,查水力计算表确定出各管段的管径和管段单位长度的压力损失,并计算管段的沿程压力损失值。 (5) 计算管段的局部压力损失,以及管路的总压力损失。 (6) 确定建筑物室内给水系统所需的总压力。系统中设有水表时,还需选用水表。并计算水表压力损失值。 (7) 将室内管网所需的总压力与室外管网提供的压力进行比较。比较结果按节处理。 (8) 设有水箱和水泵的给水系统,还应计算水箱的容积;计算从水箱出口至最不利配点间的压力损失值,以确定水箱的安装高度;计算从引入管起端至水箱进口间所需压力来校核水泵压力等。 2. 建筑给水系统设计实例 图为某办公楼女卫生间平面图。办公楼共2层,层高,室内外地面高差为。每层盥洗间设有淋浴器2个,洗手盆2个,污水池1个;厕所设有冲洗阀式大便器6套。室外给水管道位置如图所示,管径为100mm,管中心标高为–(以室内一层地面为±,室外给水管道的供水压力为250kPa,镀锌钢管,排水管道采用塑料管材。 (1)试进行室内给水系统设计。 (2)试进行室内排水系统设计。

建筑给排水课程设计

哈尔滨工业大学 建筑给水排水工程课程设计 徐州市某中学教学楼建筑给水排水工程设计 学生姓名张婷 学院名称市政环境工程学院 专业名称给水排水工程 指导教师 2013年10月19日

目录 1 设计说明书 (3) 1.1课程设计的原始数据: (3) 1.1.1图纸资料 (3) 1.1.2 文字资料 (3) 1.2 课程设计(论文)的内容和要求(包括技术要求、图表要求以及工作要求等) (3) 1.2.1设计任务与内容 (3) 1.2.2基本要求 (3) 1.3课程设计应完成的技术文件: (3) 1.3.1绘制图纸 (3) 1.3.2写出计算书和说明书 (4) 2 设计方案的确定 (4) 2.1 给水方式选择原则 (4) 2.1.1 给水方式的确定 (4) 2.1.2 给水系统的组成 (4) 2.1.3 给水系统布置方式 (4) 2.2 排水方式选择原则 (6) 2.2.1排水管道布置 (6) 2.2.2 排水横支管布置与敷设 (6) 2.2.3 排水立管的布置与敷设 (7) 2.2.4 横支管及排出管的布置与敷设 (7) 2.2.5 通气管的布置与敷设 (7) 2.3消火栓系统计算 (8) 2.3.1消火栓给水系统的布置 (8) 2.3.2.消火栓布置 (8) 2.3.3消火栓的分区 (8) 2.3.4消防管道布置 (9) 3 建筑给水排水设计计算书 (9) 3.1 给水系统有关计算 (9) 3.1.1用水量计算 (9) 3.1.2水表的选择 (12) 3.1.3 加压水泵的选择 (12) 3.2 消防给水系统有关计算 (13) 3.2.1 消火栓布置相关计算 (13)

专题二-建筑给排水水力计算

专题二建筑给水工程 2.1 建筑给水系统设计实例 1. 建筑给水系统设计的步骤 (1) 根据给水管网平面布置绘制给水系统图,确定管网中最不利配水点(一般为距引入管起端最远最高,要求的流出压力最大的配水点),再根据最不利配水点,选定最不利管路(通常为最不利配水点至引入管起端间的管路)作为计算管路,并绘制计算简图。 (2) 由最不利点起,按流量变化对计算管段进行节点编号,并标注在计算简图上。 (3) 根据建筑物的类型及性质,正确地选用设计流量计算公式,并计算出各设计管段的给水设计流量。 (4) 根据各设计管段的设计流量并选定设计流速,查水力计算表确定出各管段的管径和管段单位长度的压力损失,并计算管段的沿程压力损失值。 (5) 计算管段的局部压力损失,以及管路的总压力损失。 (6) 确定建筑物室内给水系统所需的总压力。系统中设有水表时,还需选用水表。并计算水表压力损失值。 (7) 将室内管网所需的总压力与室外管网提供的压力进行比较。比较结果按2.3.1节处理。 (8) 设有水箱和水泵的给水系统,还应计算水箱的容积;计算从水箱出口至最不利配点间的压力损失值,以确定水箱的安装高度;计算从引入管起端至水箱进口间所需压力来校核水泵压力等。 2. 建筑给水系统设计实例 图2.1为某办公楼女卫生间平面图。办公楼共2层,层高3.6m,室内外地面高差为0.6m。每层盥洗间设有淋浴器2个,洗手盆2个,污水池1个;厕所设有冲洗阀式大便器6套。室外给水管道位置如图2.1所示,管径为100mm,管中心标高为–1.5m(以室内一层地面为±0.000m),室外给水管道的供水压力为250kPa,镀锌钢管,排水管道采用塑料管材。 (1)试进行室内给水系统设计。 (2)试进行室内排水系统设计。

建筑给排水设计计算

《建筑给水排水工程》课程设计任务书与指导书 2011~2012学年 一、课程设计的意义 过某小区建筑给水排水的初步设计,使学生了解给水排水系统的基本组成及设计方法,根据给水排水要求选择适合的给排水系统,并设计各管道系统的流量、管径、坡度以及其他附件 和辅助设施。使学生获得初步的建筑给水排水工程设计基本训练。 二、设计课题 某小区建筑给水排水工程初步设计 三、设计基本资料 1、设计概况 成都市紫藤花园小区建筑面积11000平方米,建筑高度81米,属于一类建筑;地上26层,地下1层;小区1、2层为商场,其余各层为住宅;在地下1层设有泵房,变压器室,空调机房,配电室,值班室,消毒室,仓库等。 住宅分为4个单元9户,分为8个不同户型,其中A、B、C户型各有2个卫生间和1个厨房,卫生器具分别包含洗脸盆、坐便器、浴盆和洗涤盆;其余5个户型各有1个卫生间和1个厨房,卫生器具同前。其各卫生间的卫生器具的个数及布置祥见:卫生间大样图(1),卫生间大样图(2),卫生间大样图(3)。 2、给水排水系统设计条件: 以距该楼西、北侧各50米的城市给水管网做为水源,常年可用水头40米,城市管网不允许直接抽水。由于成都市处于我国西南部,常年平均气温恒定,属于中温地带,不受冰冻线影响。 该楼污废水经化粪池处理后排入城市排水管网。 设室内外消火栓保证发生火灾时的用水,除卫生间及不能设喷淋系统的房间其余房间都要设自动喷淋系统。 四、设计任务 (1)建筑内部给水系统, (2)建筑内部给水系统, (3)建筑室内外消火栓系统, (4)自动喷淋系统, (5)建筑内部排水系统。 五、设计成果 (1)设计说明书一份, (2)建筑给水排水平面布置图若干张(根据各平面布置而定), (3)建筑给水,排水,消火栓,自动喷淋系统图(原理图)各一张,

建筑给排水设计计算说明书

《底商住宅楼给排水》设计计算说明书 设计题目:商水县商业街底商住宅建筑给排水 系别:建筑环境与能源工程系 专业:建筑环境与设备工程 班级学号: 041409158 学生姓名:张闯 指导教师:余海静、王增欣、王远红、田长勋 河南城建学院 2011年12月30日 目录 第一部分课程设计任务 (3) 一、设计题目 (3) 二、设计资料 (3) 三、设计内容 (3)

四、设计成果 (3) 五、参考资料 (3) 第二部分课程设计说明 (5) 一、室内给水系统 (5) 1、给水方式的选择 (5) 2、给水系统的组成 (5) 3、给水管道的安装与敷设 (5) 二、室内消防系统 (5) 1、消火栓系统 (5) 2、自动喷水系统 (5) 三、室内排水系统 (6) 第三部分课程设计计算说明 (7) 一、室内给水系统计算 (7) (一)用水量计算 (7) (二)管网的水力计算 (7) 二、室内消防系统计算 (9) (一)消火栓布置计算 (9) (二)自动喷水灭火系统计算 (12) 三、室内排水系统计算 (13) (一)底商排水系统 (13) (二)标准住宅区的排水系统 (15) 第四部分设计小结 (16)

第一部分课程设计任务 一、设计题目 商水县商业街底商住宅楼建筑给排水设计 二、设计资料 1.该楼位于商水县商业街,地处繁华地带,是6层的底商住宅建筑,每层功能 如下:负1和1层为商场,层高3.9和3.5 米,2 层以上为住宅,层高均为2.9米。每层的卫生器具设置情况如下:地下层和一层有各一个公共卫生间,卫生器具有13个自闭式冲洗阀大便器、6个自闭式冲洗阀小便器、2

相关文档
相关文档 最新文档