文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压断路器的控制和信号回路

高压断路器的控制和信号回路

高压断路器的控制和信号回路
高压断路器的控制和信号回路

高压断路器的控制和信

号回路

IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

高压断路器的控制和信号回路在常规敞开式开关设备(AIS),气体绝缘金属封闭开关设备(GIS), 550kV(330kV)组合电器(HGIS)中关键部件都是高压断路器,高压断路器的控制回路就是控制(操作)断路器分、合闸的回路。操作机构有手力式、电磁式、液压式和弹簧储能式。电磁式操作机构只能采用直流操作电源,手力式和弹簧储能式可交直流两用,但一般采用交流操作电源。

一般高压断路器都有自配电流互感器。由传统的继电装置或微机保护装置(PLC)对采集的电流量、开关量进行逻辑判断的。若有两回跳闸路控制,也应分别从直流屏引出两回直流电源,以保证可靠地跳闸。还要考虑以两侧的隔离开关联动及其闭锁。若是线路测的高压断路器,还应考虑重合闸的问题。

信号回路是用来指示一次回路运行状态的二次回路。信号按用途分,有断路器位置信号、事故信号和预告信号等。

断路器位置信号用来显示断路器正常工作的位置状态。红灯亮,表示断路器处于合闸通电状态;绿灯亮,表示断路器处于分闸断电状态。

事故信号用来显示断路器在事故情况下的工作状态。红灯闪光,表示断路器自动合闸通电;绿灯闪光,表示断路器自动跳闸断电。此外,事故信号还有事故音响信号和光字牌等。

预告信号是在一次电路出现不正常状态或发现故障苗头时发出报警信号。例如电力变压器过负荷或者油浸式变压器轻瓦斯动作时,就发出区别与上述事故音响信号的

另一种预告音响信号(用电铃、电笛区别),同时光字牌亮,指示出故障性质和地点,以便值班员及时处理。

对断路器的控制和信号回路有下列主要要求:

1、应能监视控制回路保护装置(熔断器)及分其分、合闸回路完好性,以保证断

路器的正常工作,通常采用灯光监视的方式。

2、分、合闸操作完成后,应能使命令脉冲解除,即能断开分、合闸的电源。

3、应能指示断路器正常分、合闸的位置状态,并在自动合闸和自动跳闸时有如前

所述的明显指示信号。通常用红、绿灯的常亮来指示断路器的合闸和分闸的正常位置,而用红、绿灯的闪光来指示断路器的自动合闸和跳闸。

4、断路器的事故跳闸回路,应按“不对应原理”接线。当断路器采用手动力操纵机

构时,利用手力操动机构的辅助触点与断路器的辅助触点构成“不对应”关系,即操作机构(手柄)在合闸位置而断路器已跳闸时,发出事故跳闸信号。当断路器采用电磁操动机构时,则利用控制开关的触点与断路器的辅助触点构成

“不对应”关系,即控制开关(手柄)在合闸位置而断路器已跳闸时,发出事故跳闸信号。

5、对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,应装设预告信号。预告信号应能

使控制室的中央信号装置发出音响和灯光信号,并能指示故障地点和性质。通常用电铃做预告音响信号,用电笛事故音响信号。

8.3.2 手力式操作机构断路器的控制回路和信号系统

图7-11是手力式操作的断路器的控制回路和信号回路原理图。

合闸时,推上操作手柄使断路器合闸。这时断路器的辅助触点QF3-4闭合,红灯RD亮,指示断路器已经合闸通电。由于有限电阻R2,跳闸线圈YR虽有电流通过,但电流很小,不会跳闸。红灯RD亮,还表示跳闸回路及控制回路电源的熔断器FU1和FU2是完好的,即红灯RD同时起着监视跳闸回路完好性的作用。

分闸时,扳下操作手柄使断路器分闸。这时断路器的辅助触点QF3-4断开,切断跳闸回路,同时辅助触点QF1-2闭合,绿灯GN亮,指示断路器已经分闸断电。绿灯GN亮,还表示控制回路电源的熔断器FU1和FU2是完好的,即绿灯GN起着监视控制回路完好性的作用。

在正常操作断路器分、合闸时,由于操作机构辅助触点QM与断路器辅助触点QF5-6是同时切换的,所以事故信号回路(信号小母线WS所供的回路)总是断路的,不会错误地发出灯光、音响信号。

当一次电路发生短路故障时,继电保护装置动作,其出口继电器触点KM闭合,接通跳闸回路(QF3-4原已闭合),使断路器跳闸。随后QF3-4断开,红灯RD灭,并切断YR的电源;同时QF1-2闭合,绿灯GN亮。这时操动机构的操作手柄虽然然在合闸位置,但其黄色指示牌下掉,表示断路器自动跳闸。在信号回路中,由于操作手柄仍在合闸位置,其辅助触点QM闭合,而断路器已事故跳闸,QF5-6返回闭合,因此事故信号接通,发出灯光和音响信号。当值班员得知事故跳闸信号后,可将断路器操作手柄扳下至分闸位置,这时黄色指示牌随之返回,事故灯光、音响信号也随之解除。

控制回路中分别与指示灯GN和RD串联的电阻R1和R2,除了具有限流作用外,还有防止指示灯座短路时造成控制回路短路或断路误跳闸的作用。

8.3.3 电磁式操作机构断路器的控制回路和信号系统

图7-12是采用电磁式操作机构断路器的控制和信号回路原理图。其操作电源采用图7-5所示的硅整流电容储能的直流系统。控制开关采用双向自复式并具有保持触点的LW5型万能转换开关,其手柄正常为垂直位置(0°)。顺时针扳转45°为合闸操作(ON),手松开即自动返回(复位),保持合闸状态。反时针扳转45°为分闸操作(OFF),手松开也自动返回,保持分闸状态。图中控制开关SA两侧虚线上打黑点(·)的触点,表示该触点在此接通。SA两侧的箭头(→),指示SA手柄自动返回的方向。表7-4是图7-12所示控制开关SA的触点图表,可供读图参考。

表7-4

图7-12所示控制开关SA的触点图表

注:“×”表示触点接通

合闸时,将控制开关SA的手柄顺时针扳转45°。这时触点SA1-2接通,合闸接触器KO通电(其中QF1-2原已闭合),其主触点闭合,使电磁合闸线圈YO通电动作,使断路器合闸。合闸完成后,控制开关SA自动返回,其触点SA1-2断开,切断合闸回

路;同时QF3-4闭合,红灯RD亮,指示断路器已经合闸,并监视着跳闸线圈YR回路的完好性。

分闸时,将控制开关SA的手柄反时针扳转45°,这时其触点SA7-8接通,跳闸线圈YR通电(其中QF3-4原已闭合),使断路器分闸。分闸完成后,控制开关SA自动返回,其触点SA7-8断开,断路器辅助触点QF3-4这时也断开,切断跳闸回路;同时触点SA3-4闭合,QF1-2也闭合,绿灯GN亮,指示断路器已经分闸,并监视着合闸接触器KO回路的完好性。

由于红绿指示灯兼有监视分、合闸回路完好性的作用,长时间运行,耗能较多。因此为减少操作电源中储能电容器能量的过多消耗,故另设灯光指示小母线WL (+),专用来接入红绿指示灯。储能电容器的能量只用来供电给控制小母线WC。

当一次电路发生短路故障时,继电保护动作,其出口继电器触点KM闭合,接通跳闸线圈YR回路(其中QF3-4原已闭合),使断路器跳闸。随后QF3-4断开,使红灯RD消灭,并切断跳闸回路。同时QF1-2闭合,而SA尚在合闸后位置,其触点SA5-6闭合,从而接通闪光电源小母线WL(+),使绿灯GN闪光,表示断路器已自动跳闸。由于断路器自动跳闸,SA仍在合闸位置,其触点SA9-10闭合,而断路器却已跳闸,其触点QF5-6返回闭合,因此事故音响回路接通,在绿灯GN闪光的同时,并发出音响信号(电笛响)。当值班员得知事故跳闸信号后,可将控制开关SA的手柄扳向分闸位置,即反时针扳转45°后松开让其自动返回,使SA的触点与QF的触点恢复对应关系,这时全部事故信号立即解除。

8.3.4 采用弹簧操动机构的断路器控制和信号回路

弹簧机构是利用预先储能的合闸弹簧释放能量,使断路器合闸。合闸弹簧由交直流两用电动机拖动储能,也可手动储能。以其能量消耗低,无渗漏,环境适应性强等特点近年来得到了广泛应用,尤其在126kV及以下电压等级的高压断路器中较多,252kV 开关中的使用量也在不断增加,550kV开关也早有应用。

图7-13是采用CT7型弹簧操动机构的断路器控制和信号回路原理图,其控制开关采用LW2或LW5型万能转换开关,大家自己分析。

目前常采用的二次回路包含控制回路,信号回路,电机贮能控制回路.电路解决了

1)为了解决调试时的虚假信号问题,可加一个小型断路器将弹簧机构的控制电源单独给出. 2)实际上出现上述问题的根本原因是时间继电器K12的工作缺少控制条件两个问题。

电机贮能控制及贮能状态指示信号如图7-14,

KL+,KL-:直流控制电源;CL+,CL-:直流操作电源;-SP:贮能位置开关;-K12:时间继电器;-SBT3:手动/电动转换开关;M1:交直流电机;-KM:交流接触器;-EL2:合闸簧已贮能信号灯

其工作原理分析如下.

1. 弹簧贮能

给上控制电源和操作电源,如果合闸弹簧处于未贮能状态,则位置开关SP的1,2节点闭合,时间继电器K12带电,那么,K12的常开节点13,14及43,44同时闭合,如果此

时电动/手动转换开关SBT3处于电动位置,直流接触器KM线圈就得电,KM的常开节点闭合使电机得电而转动压缩弹簧贮能,同时主控室内"合闸簧正在贮能"的指示灯将亮起提醒运行人员合闸弹簧正在贮能.

2. 贮能完毕信号

弹簧贮能到位后,推动位置开关SP转换,其1,2节点断开,K12线圈失电,K12的节点13,14及43,44同时返回,切断电机电源完成贮能过程, "合闸簧正在贮能"的指示灯熄灭;同时SP的1,3节点闭合,"合闸弹簧已贮能"的指示灯"亮起,提醒运行人员可以进行合闸操作.

3. 故障报警信号

如果由于某种原因合闸簧在规定的时间内(16~20 s)没有完成贮能动作,那么,时间继电器K12的延时开节点56,56将切断电机回路电源,以免电机带电时间过长烧毁,同时K12的延时闭节点67,68将使"贮能超时"指示灯亮起,提醒运行人员弹簧贮能环节出现问题应立即解决.

即使K13线圈带电13,14节点闭合,在贮能控制回路不通或没送电的异常情况

下,K12将不会带电,主控室在给上电源KL后,若看不到"合闸簧正在贮能"的指示灯,即可大致判断出问题之所在.如果贮能控制回路接通而电机贮能环节出现问题,则K12经过一定时延后55,56节点断开切断电机电源防止电机带电时间过长烧毁,同时67,68节点闭合给出贮能超时的报警信号.

8.3.5 断路器微机保护装置(智能脱扣器)

ABB, GE,SIEMENS,Westing House 等世界主要低压断路器生产厂家大量采用微机保护装置,断路器微机保护装置(又称智能脱扣器),用它可取代/升级老的脱扣器,还有的直接安装在断路器内成为一体。其核心主要由美国URC 公司等几家生产,主要功能包括:过流速断保护,过流保护,接地保护,相序不平衡,事件记录,RS485通讯接口,通讯规约MODBUS RTU,电力参数测量,等等。

采用了断路器微机保护装置的断路器又叫智能型断路器。智能脱扣器使断路器实现了遥测、遥控、遥信和遥调等功能。现在智能脱扣器都采用单片机、DSP等微处理器作为逻辑处理的基础,其发展趋势一是功能越来越多,除了传统的脱扣功能外,还有脱扣前报警功能、线路参数检测功能以及试验功能;另外一种趋势是采用现场总线技术,把设备的网络化作为目标。

根据智能脱扣器所要实现的功能,硬件可以分为中央处理单元(微处理器及其外围电路)、采样电路、按键显示电路、通讯电路、执行机构等几个部分。

1.采样电路

采样电路实现的功能是将外部的电流、电压信号经过互感器、滤波、幅值调整环节后送到微处理器A/D采样通道口。在这些环节要注意以下几个问题。

1)互感器的选择互感器的作用是将线路中幅值很大的电信号线性地转换成可以处理的电信号,其转换的线性和精度将直接影响关键数据的可信度,这些数据是智能脱扣器工作的基础。常用的电流互感器有铁心和空心两种,铁心型互感器在处理小电流时线性度很好,但大电流时铁心容易饱和,从而出现线性失真,测量范围小;空心型在处理大电流时线性度好,测量范围广,但小电流时易受干扰,也会出现线性失真,

测量误差大。然而智能脱扣器电流测量范围从几百A到几十kA,变化范围很大,要想在整个测量范围内不失线性,最好采用两种类型互感器相互结合的方法。

2)幅值调整环节由于电流的测量范围很大,而微处理器A/D转换参考电压一般很小,我们采用多量程转换的方法,每一种量程中信号送到A/D转换口的幅值最大值都稍小于,硬件上根据信号幅值大小采用不同的输送通道,当然实现这个功能还要软件上面的判断。

2.中央处理单元

CPU芯片采用CYGNAL公司的C8051,这是一种新型高速集成芯片,拇指盖大小的体积内集成了8路A/D转换通道、温度传感器、32K的FLASH存储器,WATCHDOG监视器、通讯接口和标准的JTAG程序烧写口。这使控制系统的外围元器件少、电路简单,从而提高了稳定性和抗干扰能力。

3.键盘显示电路

键盘显示电路采用串行接口的7281芯片,该芯片通过外接移位寄存器74HC164,最多可以控制16位数码管或128只独立LED,其驱动输出极性和输出时序均为软件可控,从而可以和各种驱动电路配合。同时,7281芯片不仅可以控制各显示位闪烁属性和闪烁频率,而且可以最多连接64键的键盘矩阵,键盘为互锁式,内部具有消去抖动功能。此外,7281芯片采用高速二线接口与CPU通讯,只占用很少的I/O口和CPU时间。

4.执行单元

执行单元采用永磁体的电磁铁,正常工作时在永磁体作用下保持吸合状态,当执行电路接收到CPU发出的脉冲控制信号时,触发达林顿管使线圈通有电流而产生反向磁通,在反力弹簧的作用下铁心打开,带动断路器分断。

5.硬件设备比较容易忽视的问题

CYGNAL51芯片自带内部复位和简单的外部复位电路,这部分复位电路是不容易被忽视的。但是在实际运行中,由于键盘和显示是由管理芯片7281所控制的,当程序跑飞后,C8051芯片经过外部或内部复位电路可以重新复位运行,但是C8051芯片的复位无法传送到7281芯片,这时显示板上的显示不会刷新,因此要在C8051芯片复位的同时,让7281芯片也进行复位,可行的解决方法是让C8051芯片和7281芯片共用相同的复位源,这样一旦程序死掉,这两种芯片会同时复位。

智能脱扣器的软件设计基于小波分析和FFT的改进算法,小波算法在采样过程中检测到可疑信号点后,由FFT算法进行有效值判断,如果没有超过门槛值,则可疑信号点无效,回到小波算法中继续寻找采样可疑点;如果有效值超过门槛值,则认为可疑点有效,根据保护条件输出相应信号。其算法的流程图如图7-16所示。

脱扣器的设计难点将体现在:1 电磁兼容性设计;2 短路时瞬时动作出口时间的要求;3 工作电源的获取及分闸电磁铁的驱动;4 软件平台的设计;5适应小型化结构的设计;

随着高性能、低价格芯片的不断涌现,在保留传统设备优点的基础上,智能脱扣器在保护的多样性、判断准确性和抗干扰性、自诊断保护、实时通讯和显示等方面将较大的改进。

智能脱扣器介绍

5/40型智能脱扣器是为我国自行研制的第三代万能式低压断路器DW45和MA40配套的核心测控部件。

主要用于检测断路器母排的电流、电压等基本参数,并根据不同的情况提供相应的保护特性。保护主电路免受短路、过载、接地(漏电)等故障的危害。

主要技术指标如下:

(1)电流检测精度±%。

(2)短延时延时精度±10%。

(3)长延时延时精度±5%。

(4)接地延时精度±10%。

断路器控制回路基本原理

1、控制回路的基本要求 开始学习控制回路之前,我们先了解一下控制回路需要具备哪些基本的功能: (1)能进行手动跳合闸和由保护和自动装置的跳合闸; (2)具有防止断路器多次重复动作的防跳回路; (3)能反映断路器位置状态; (4)能监视下次操作时对应跳合闸回路的完好性; (5)有完善的跳、合闸闭锁回路; 2、典型的控制回路 根据控制回路的几点基本要求,我们以10kV的PSL641保护装置为例,分为五个步骤,一步步搭建基本的控制回路,并了解每个部分的作用。 (1)跳闸与合闸回路 首先,能够完成保护装置的跳合闸是控制回路最基本的功能。这个功能的实现很简单,回路如下图所示。 假定断路器在合闸状态,断路器辅助接点DL常开接点闭合。当保护装置发跳闸命令,TJ闭合时,正电源-> TJ-> LP1-> DL-> TQ-> 负电源构成回路。跳闸线圈TQ得电,断路器跳闸。合闸过程同理。 分闸到位后,DL常开接点断开跳闸回路。DL常闭接点闭合,为下一次操作对应的合闸回路做好准备。 利用DL常开接点断开跳闸电流,一是为了防止TJ粘连造成TQ烧坏(因为TQ的热容量是按短时通电来设计的);二是因为如果由TJ来断开合闸电流,由于TJ接点的断弧容量不够,容易造成TJ接点烧坏(HJ也是一样的道理),这就为下一次保护跳闸(或合闸)埋下了隐患且不易被发现。 (2)跳闸/合闸保持回路 为了防止TJ先于DL辅助接点断开(如开关拒动等情况),我们增加了“跳闸自保持回路”。该回路可以起到保护出口接点TJ以及可靠跳闸的作用。增加的部分用红色标记,R 在Ω左右。当分闸电流流过TBJ时,TBJ动作,TBJ1闭合自保持,直到DL断开分闸电流。这时无论TJ是否先于DL断开,都不会影响断路器分闸,也不会烧坏TJ。 (3)防跳回路 TBJ我们有时也叫它“防跳继电器”。这是因为它有另一个非常重要的功能:防跳。 防跳的概念:所谓的防跳,并不是“防止跳闸”,而是“防止跳跃”。当合闸于故障线路时,保护会发跳令将线路跳开。如果此时HJ接点发生粘连,断路器就会在短时间内反复跳、合、跳、合。。。这就是“跳跃现象”。(断路器跳闸时间需要30-60ms,合闸时间需

110kV断路器弹簧操动机构储能回路故障分析与处理示范文本

110kV断路器弹簧操动机构储能回路故障分析与处理示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

110kV断路器弹簧操动机构储能回路故障分析与处理示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 弹簧操动机构是利用已储能的弹簧为动力,来实现断 路器的分合闸操作。弹簧储能靠电动机。弹簧操动机构因 使用的弹簧类型不同有各种形式,有压缩弹簧操动机构、 拉伸弹簧操动机构、扭簧储能弹簧操动机构、盘簧储能弹 簧操动机构等。由于不需要专门的操作电源.储能电动机 功率小,交直流两用,使用方便等优势,伴随着自能式(热 膨胀式)灭弧技术的实现,减小了断路器所需的操作功,弹 簧操动机构被广泛地应用于高压断路器,但由于弹簧操动 机构结构比较复杂,零件数量较多,加工要求较高,传动 环节较多,有时可能会出现故障。本文以LW25-126高 压SF6断路器为例,分析了110kV断路器弹簧操动机构储

交通灯信号控制器仿真设计

交通灯信号控制器仿真设计 一、设计目的 1、巩固和加强《数字电子技术》课程的理论知识。 2、掌握电子电路的一般设计方法,了解电子产品研制开发过程。 3、掌握电子电路安装和调试的方法及其故障排除方法,学会用Multisim软 件仿真。 4、通过查阅手册和文献资料,培养学生独立分析问题、解决问题以及团队协作能力。巩固所学知识,加强综合能力,提高实验技能,启发创新能力的效果 5、培养学生创新能力和创新思维。让学生通过动手动脑解决实际问题,巩固课程中所学的理论知识和实验技能。 二、设计要求 1、设计一个十字路口的交通灯控制电路,要求东西方向和南北方向车道两条交叉道路上的车辆交替运行,每次通行时间都设为45s。时间可设置修改。 2、在绿灯转为红灯时,要求黄灯先亮5s,才能变换运行车道。 3、黄灯亮时,要求每秒闪亮一次。 4、东西方向、南北方向车道除了有红、黄、绿灯指示外,每一种灯亮的时间都用显示器进行显示。 5、假定+5V电源给定。 三、总体概要设计 设计一个十字路口的交通灯控制电路,要求东西方向和南北方向车道两条交叉道路上的车辆交替运行,每次通行时间都为45s,每次绿灯变红时黄灯先亮5秒。该交通灯控制系统的总体设计方案如下图所示所示。90进制加法计数器作为该系统的主控制电路,控制东西方向和南北方向交通的及LED显示,秒信号发生器产生整个定时系统的时间脉冲,通过加法计数器对秒脉冲加计数,当到达固定时刻,控制LED显示的减法计数器进行数制转换,交通灯做出相应的变化。 交通灯控制系统的总体设计方案 电

电路流程图 四、局部细节设计 一、秒脉冲电路部分

二、主控电路(89进制加法计数器)部分 三、东西方向减法计数器及LED显示部分

断路器控制回路原理

第5章断路器控制回路 教学目的:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路复习旧课:操作电源概述、蓄电池组直流操作直流、硅整流电容储能装置直流系统、复式整流装置直流系统、直流系统的绝缘监察与电压监察装置; 重点:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路; 难点:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路; 引入新课: 第一节概述 一、断路器控制方式 断路器是电力系统中最重要的开关设备,在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流,在系统发生故障时则能可靠地切断短路电流。 断路器一般由动触头、静触头、灭弧装置、操动机构及绝缘支架等构成。为实现断路器的自动控制,在操动机构中还有与断路器的传动轴联动的辅助触头。断路器的控制方式有多种,分述如下。 1.按控制地点分 断路器的控制方式接控制地点分为集中控制和就地(分散)控制两种。 (1)集中控制。在主控制室的控制台上,用控制开关或按钮通过控制电缆去接通或断开断路器的跳、合闸线圈,对断路器进行控制。一般对发电机、主变压器、母线、断路器、厂用变压器35kV以上线路等主要设备都采用集中控制。 (2)就地(分散)控制。在断路器安装地点(配电现场)就地对断路器进行跳、合闸操作(可电动或手动)。一般对10kV线路以及厂用电动机等采用就地控制,可大大减少主控制室的占地面积和控制电缆数。 2.按控制电源电压分 断路器的控制方式接控制电源电压分为强电控制和弱电控制两种。 (1)强电控制。从断路器的控制开关到其操作机构的工作电压均为直流110V或220V。 (2)弱电控制。控制开关的工作电压是弱电(直流48V),而断路器的操动机构的电压是220V。目前在500kV变电所二次设备分散布置时,在主控室常采用弱电一对一控制。 3.按控制电源的性质分 断路器的控制方式按控制电源的性质可分为直流操作和交流操作(包括整流操作)两种。 直流操作一般采用蓄电池组供电;交流操作一般是由电流互感器、电压互感器或所用变压器提供电源。

10kV开关电气控制回路图

检修部员工培训模块 TDJXGYAQ 设备检修工艺、方法一电气 10kV开关电气控制回路图 2017-09-30 发布2017-12-01实施

大唐国际托克托发电有限责任公司检修部 目录 1、符号及说明 ................................... 错误!未定义书 签 2、断路器的控制回路的基本要求................... 错误!未定义书 签 3、断路器控制回路详解 ........................... 错误!未定义书 签

10kV 开关电气控制回路图 1、 符号及说明 1.1 如图所示为托克托发电厂五期10kV 开关VBG-12P 的电气原理图 1.2 图中操作电源选用 AC/DC110V 电机回磴 团鞘回蹈 分闸回路 辑朋回遷 6 备强 手车武电 图1手车式电气原理图 1.3 图中:HQ :合闸线圈;TQ :分闸线圈;M :储能电机;R0 :电阻;S8 :辅助开关(当手车在试验位置切换): S9 :辅助开关(当手车在工作位置切换); SP5 :合闸闭锁用电磁铁辅助开关;S2 :微动开关;DL :辅助 开关;U :桥式整流器(直流时取消2U ?4U ); K1:合闸闭锁线圈;K0:防跳继电器;Y7?Y9 :过流脱扣 器;X : 航空插头;L1?L10 :连接线;PCB :线路板。 1.4 图中包括电机回路、合闸回路、闭锁回路、分闸回路、辅助回路。 2、 断路器的控制回路的基本要求 2.1、 应能监视控制电源及跳、合闸回路的完好性:断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作。 因 此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理。 2.2、 具有防止多次合、跳闸的“跳跃”闭锁装置。断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才 发生。发生“跳跃”对断路器是非常危险的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁 措施。 编制人:张志峰 主讲人:张志峰 4- -3 {:相 日相 OV7 GJ ¥6 EJY9

交通灯控制电路设计

交通灯控制电路设计 由一条主干道和一条支干道的汇合点形成十字交叉路口,为确保车辆安全、迅速地通行,在交叉路口的每个入口处设置了红、绿、黄三色信号灯。红灯亮禁止通行;绿灯亮允许通行;黄灯亮则给行驶中的车辆有时间停靠在禁行线外。实现红、绿灯的自动指挥对城市交通管理现代化有着重要的意义。 一、设计目的 1.掌握交通灯控制电路的设计、组装与调试方法。 2.熟悉数字集成电路的设计和使用方法。 二、设计任务与要求 1.用红、绿、黄三色发光二极管作信号灯。 2.当主干道允许通行亮绿灯时,支干道亮红灯,而支干道允许亮绿灯时,主干道亮红灯。 3.主支干道交替允许通行,主干道每次放行30s、支干道20s。设计30s和20s 计时显示电路。 4.在每次由亮绿灯变成亮红灯的转换过程中间,要亮5s的黄灯作为过渡,以使行驶中的车辆有时间停到禁止线以外,设置5s计时显示电路。 三、交通灯控制电路基本原理及电路设计 实现上述任务的控制器整体结构如图4-2-4 主干道信号灯支干道信号灯 译码驱动电路 主控制器时传钟感信器号 计时器 图4-2-4交通灯控制器结构图

1(主控制器 主控电路是本课题的核心,它的输入信号来自车辆的检测信号和30s、20s、5s 三个 定时信号,它的输出一方面经译码后分别控制主干道和支干道的三个信号灯,另一方面控制 定时电路启动。主控电路属于时序逻辑电路,可采用状态机的方法进行设计。 主控电路的输入信号有: 主干道有车A,1,无车A,0; 支干道有车B,1,无车B,0; 主干道有车过30s为L,1,未过30s为L=0; 支干道有车过20s为S,1,未过20s为S,0; 黄灯亮过5s为P,1,未过5s为P,0。 主干道和支干道各自的三种灯(红、黄、绿),正常工作时,只有4种可能,即4种状态: 主绿灯和支红等亮,主干道通行,启动30s定时器,状态为S; 0 主黄灯和支红灯亮,主干道停车,启动5s定时器,状态为S; 1 主红灯和支绿灯亮,支干道通行,启动20s定时器,状态为S; 2 主红灯和支黄灯亮,支干道停车,启动5s定时器,状态为S。 3 四种状态的转换关系如图4-2-5: 支道无车或主道有车未过30s 主绿灯主道有车支道有车支红灯或主支道均有车已亮过30s过5s S0未未主红灯主黄灯过过支黄灯支红灯S1S35s5s亮亮 S2 过5s支道无车或主主红灯道有车已过20s支绿灯亮

断路器的控制原理

断路器的控制原理 在发电厂和变电站中对断路器的跳、合闸控制是通过断路器的控制回路以及操动机构来实现的。控制回路是连接一次设备和二次设备的桥梁,通过控制回路,可以实现二次设备对一次设备的操控。通过控制回路,实现了低压设备对高压设备的控制。 一、控制信号传送过程 (一)常规变电站控制信号传输过程 某线路高压开关控制信号传递过程 由上图可以看出,断路器的控制操作,有下列几种情况: 1主控制室远方操作:通过控制屏操作把手将操作命令传递到保护屏操作插件,再由保护屏操作插件传递到开关机构箱,驱动跳、合闸线圈。 2就地操作:通过机构箱上的操作按钮进行就地操作。 3遥控操作:调度端发遥控命令,通过通信设备、远动设备将操作信号传递至变电站远动屏,远动屏将空接点信号传递到保护屏,实现断路器的操作。 4开关本身保护设备、重合闸设备动作,发跳、合闸命令至操作插件,引起开关进行跳、合闸操作。 5母差、低频减载等其他保护设备及自动装置动作,引起断路器跳闸。

可以看出,前三项为人为操作,后两项为自动操作,因此断路器的操作据此可分为人为操作和自动操作。 根据操作时相对断路器距离的远近,可分为就地操作、远方操作、遥控操作。就地通过开关机构箱本身操作按钮进行的操作为就地操作,有些开关的保护设备装在开关柜上,相应的操作回路也在就地,这样通过保护设备上操作回路进行的操作也是就地操作,保护设备在主控室,在主控室进行的操作为远方操作,通过调度端进行的操作为遥控操作。 (二)综自站控制信号传输过程 某线路高压开关控制信号传递过程 操作方式与常规变电站相比,仅在远方操作和遥控操作时不同。 在主控室内进行远方操作,一般是通过后台机进行,操作命令传达到测控装置,启动测控装置跳、合闸继电器,跳、合闸信号传递到保护装置操作插件,启动操作插件手跳、手合继电器,手跳、手合继电器触点接通跳、合闸回路,启动断路器跳、合闸。当后台机死机或其它原因不能操作时,可以在测控屏进行操作。 遥控操作由调度端(或集控站端)发送操作命令,经通讯设备至站内远动通讯屏,远动通讯屏将命令转发至站内保护通讯屏,然后保护通讯屏将命令传输至测控屏,逐级向下传输。 需要指出,有些老站遥控命令是通过后台机进行传输的,如虚线图所示,但由于后台机死机

方向控制回路教案

安岳县职教中心20XX年上期公开课 教案 学科名称:汽车机械基础 课题名称:液压基本回路之方向控制回路授课教师:安岳县职教中心李晓林授课时间:20XX年04月18日 授课地点:2014春11班

【课题名称】方向控制回路 【教学目标】 掌握方向控制回路的工作原理及应用。 【教学重点】 换向回路和锁紧回路的工作原理。 【教学难点】 分析换向回路和锁紧回路。 【教学教具准备】 电脑多媒体 【课时安排】 1节课 【教学流程设计】 复习巩固→新课引入→新课讲解→课堂总结→课后练习【教学过程设计】 一复习巩固 教师:1、液压系统的四大组成部分? 学生:动力、执行、控制、辅助部分。 教师:2、画出三位四通换向阀H、O、M型。 学生:

二导入新课 请同学们观察图片,找出图片中哪些地方运用了液压系统知识。然后请同学们思考登车桥支腿、车载升降平台支架和起重机支腿是如何实现升、降及停止的? 三课程的讲解 方向控制回路 概念:指控制液压油通、断或流动方向的回路统称。 功能:控制执行元件的启动、停止及换向(进、退)。 分类:一般分为换向回路和锁紧回路。 (一)换向回路 二位四通电磁换向阀的换向回路。如图(详) 回路构成:(学生) 核心元件:二位四通电磁换向阀 工作原理(教师分析):当换向阀电磁铁断电时 换向阀3右位工作 进油路:泵→换向阀右位→液压缸无杆腔,活塞向左移动。 回油路:液压缸有杆腔→换向阀右位→油箱。

当换向阀电磁铁通电时 换向阀3左位工作 进油路:泵→换向阀左位→液压缸有杆腔,活塞向右移动。 回油路:液压缸无杆腔→换向阀左位→油箱 换向回路特点及应用:使用方便,易于实现自动化,但换向时间短,冲击大,一般用于小流量、平稳性要求不高的场合。 (二)锁紧回路 锁紧:是指液压缸活塞两端的压力油被封住不能流动。 作用:使执行元件能停留在任意位置上,且停留后不会因外力作用而移动位置。 锁紧回路如何实现? 1、最常用的是采用液控单向阀(又称双向液压锁)的锁紧回路。 2、换向阀中位机能为O形或M组成锁紧回路。 1)、采用液控单向阀的锁紧回路。(详)如图: 学生分析:回路构成 教师分析:锁紧回路工作原理

数字电子技术 交通灯控制电路设计

数字电子技术交通灯控 制电路设计 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

课程设计报告 课程名称:数字电子技术 设计题目:交通灯控制电路设计院系: 班级: 设计者: 学号: 指导教师:

目录

交通灯控制电路设计 一、设计目的 由一条主干道和一条支干道的汇合点形成十字交叉路口,为确保车辆安全、迅速地通行,在交叉路口的每个入口处设置了红、绿、黄三色信号灯。红灯亮禁止通行;绿灯亮允许通行;黄灯亮则给行驶中的车辆有时间停靠在禁行线内。实现红、绿灯的自动指挥对城市交通管理现代化有着重要的意义。 二、设计要求和设计指标 (1)用红、绿、黄三色发光二极管作信号灯。 (2)当主干道允许通行亮绿灯时,支干道亮红灯,而支干道允许亮绿灯时,主干道亮红灯。 (3)主支干道交替允许通行,主干道每次放行30s、支干道20s。设计30s和20s计时显示电路。 (4)在每次由亮绿灯变成亮红灯的转换过程中间,要亮5s的黄灯作为过渡,设置5s 计时显示电路。 三、设计内容 总体设计 3.1.1交通灯控制的实现 交通灯控制系统的原理框图如图1所示。 它主要由控制器、定时器、译码器和秒脉冲信号发生器等部分组成。秒脉冲发生器是该系统中定时器和控制器的标准时钟信号源,译码器输出两组信号灯的控制信号,经驱动电路后驱动信号灯工作,控制区是系统的主要部分,由它控制定时器和译码器的工作。

图1 系统的原理框图 设控制器的初始状态为S0,当S0的持续时间小于25秒时,TL=0,控制器保持S0不变。只有当S0的持续时间等于25秒时,TL=1,控制器发出状态转换信号,并转换到下一个工作状态。如图2所示: 图2 交通灯的ASM图

断路器的控制原理图

四动力车间一月份车间培训讲义 授课人:高成波 授课时间:12月29日 一、断路器的规范及铭牌数据代表的意义 我车间110KV断路器为SF6气体断路器,灭弧介质为SF6气体;型号为LW35-126/3150-40;其中126代表断路器的额定电压(KV),3150为断路器的额定电流(A),40为断路器的额定短路断开电流(KA) 额定电压:是指断路器在运行中所承受的正常工作电压。 额定电流:是指断路器长时间通过的最大工作电流。 额定开断电流:是指断路器在额定电压下允许开断的最大电流。 二、高压断路器的用途 高压断路器是电力系统最重要的控制和保护设备,它在电网中起两方面作用。在正常运行时,根据电网的需要,接通或断开电路的空载电流和负载电流,这时起控制作用。而当电网发生故障时,高压断路器和保护装置及自动装置相配合,迅速、自动地切断故障电流,将故障部分从电网中断开,保证电网无故障部分的安全运行,以减少停电范围,防止事故扩大,这时起保护作用。 三、高压断路器的分类及组成部分 1、按灭弧介质分可分为: 1)油断路器 2)磁吹断路器 3)真空断路器 4)六氟化硫断路器 5)空气断路器 6)自产气断路器 2、高压断路器的组成部分 大体可分为:1)导电部分 2)灭弧部分 3)绝缘部分 4)机构及传动部分 5)附件 四、SF6断路器的种类及性能特点 SF6断路器的种类按构造分有敞开式和封闭式;按灭弧方式分有单压式各双压式;按总体分有落地箱式和支撑绝缘式。 SF6断路器的性能特点是: 1)灭弧能力强,介质绝缘强度高,单元额定电压较高。 2)在开断大电流时,产生的电弧电压不高,触头寿命长。 3)切断小电流电容电流时,过电压值较小,不需并联电阻。 4)本体寿命高,检修周期长,维护方便。 5)体积小,重量轻,结构简单,噪音小 五、断路器的简单灭弧原理 断路器的简单灭弧原理是利用热游离和去游离的矛盾,加速去游离的进行,减弱热游

高压断路器的操作技巧回路基础学习知识原理

高压断路器的操作回路原理分析 1. 高压断路器的操作回路 1.1高压断路器简介 高压断路器又称高压开关,是电力系统中最重要的控制电器设备,它可以控制线路的断开的合闸。发电机、变压器、高压输电线路、电抗器、电容器等多种电气设备的投运或停运是由相连断路器的合闸或分闸来实现的。运行中一次设备发生故障时,继电保护装置动作,跳开(分闸)离故障设备最近的断路器,使故障设备脱离运行电源。断路器是电力系统操作频繁的设备。 断路器的类型很多,就基本结构而言,是由开断元件、支撑和绝缘件、传动元件、基座、操动机构五个基本元件构成。 根据断路器所采用的灭弧介质,可分为油断路器、压缩空气断路器、SF6 (六氟化硫)断路器、真空断路器四种类型。 1.2操作回路简介 发电厂和变电所中的断路器,大部分不是直接在断路器操动机构上操作的,而是采取与操作回路配合使用。一般断路器的均要求远方可以操作,就是在控制室可以对远在几十米或几百米外的断路器进行操作。 操作时,必须有发出电流脉冲的机构,经过操作回路,对断路器进行

控制。如果发出电流脉冲的是保护装置,则为保护跳合闸;如果是操作开关,则为手动跳合闸;如果是后台系统,则为遥控跳合闸。 在发出电流脉冲的机构与断路器的操动机构之间的部分,称为操作回路。 国内的保护装置大部分自带操作回路,其主要功能有: 1)能进行远方手动合闸、分闸,能由继电保护、自动装置实现跳、合闸。 2)正常运行时,能指示断路器的分、合闸位置状态。 3)能保证跳合闸回路操作结束时,由断路器辅助接点进行断弧,以保护继电保护装置的接点输出。(保持功能) 4)能监视操作电源是否正常,能监视下次操作时回路是否正常。 5)有防止断路器连续重复合、跳的“跳跃”闭锁装置。 6)对液压操作机构应有液压降低压锁功能。(一般为35KV 以上电压等级的断路器才会使用SF6液压机构。) 1.3操作回路原理图 上图为一个典型操作回路应用图。方框内为操作回路原理图,方框外

交通灯控制电路

交通灯控制电路 交通灯的课程设计 [要点提示] 一、实验目的 二、实验预习要求 三、实验原理 四、实验仪器设备 五、练习内容及方法 六、实验报告 七、思考题 [内容简介] 一、设计任务与要求 1(设计一个十字路口的交通灯控制电路,要求甲车道和乙车道两条交叉道路上的车辆交替运行,每次通行时间都设为25秒; 2(要求黄灯先亮5秒,才能变换运行车道; 3(黄灯亮时,要求每秒钟闪亮一次。 二、实验预习要求 1(复习数字系统设计基础。 2(复习多路数据选择器、二进制同步计数器的工作原理。 3(根据交通灯控制系统框图,画出完整的电路图。 三、设计原理与参考电路 1(分析系统的逻辑功能,画出其框图

交通灯控制系统的原理框图如图12、1所示。它主要由控制器、定时器、译码器和秒脉冲信号发生器等部分组成。秒脉冲发生器是该系统中定时器和控制器的标准时钟信号源,译码器输出两组信号灯的控制信号,经驱动电路后驱动信号灯工作,控制器是系统的主要部分,由它控制定时器和译码器的工作。图中: TL: 表示甲车道或乙车道绿灯亮的时间间隔为25秒,即车辆正常通行的时间间隔。定时时间到,TL=1,否则,TL=0。 TY:表示黄灯亮的时间间隔为5秒。定时时间到,TY=1,否则,TY=0。 ST:表示定时器到了规定的时间后,由控制器发出状态转换信号。由它控制定时器开始下个工作状态的定时。 2(画出交通灯控制器的ASM图12、1 交通灯控制系统的原理框图(Algorithmic State Machine,算法状 态机)

(1)图甲车道绿灯亮,乙车道红灯亮。表示甲车道上的车辆允许通行,乙车道 禁止通行。绿灯亮足规定的时间隔TL时,控制器发出状态信号ST,转到下一工作状态。 (2)甲车道黄灯亮,乙车道红灯亮。表示甲车道上未过停车线的车辆停止通 行,已过停车线的车辆继续通行,乙车道禁止通行。黄灯亮足规定时间间隔TY 时,控制器发出状态转换信号ST,转到下一工作状态。 (3)甲车道红灯亮,乙车道黄灯亮。表示甲车道禁止通行,乙车道上的车辆允 许通行绿灯亮足规定的时间间隔TL时,控制器发出状态转换信号ST,转到下一工作状态。 (4)甲车道红灯亮,乙车道黄灯亮。表示甲车道禁止通行,乙车道上位过县停 车线的车辆停止通行,已过停车线的车辆停止通行,已过停车线的车辆继续通行。黄灯亮足规定的时间间隔TY时,控制器发出状态转换信号ST,系统又转换到第(1)种工作状态。 交通灯以上4种工作状态的转换是由控制器器进行控制的。设控制器的四种状态编码为00、01、11、10,并分别用S0、S1、S3、S2表示,则控制器的工作状态及功能如表12、1所示,控制器应送出甲、乙车道红、黄、绿灯的控制信号。为简便起见,把灯的代号和灯的驱动信号合二为一,并作如下规定: 表12、1 控制器工作状态及功能 控制状态信号灯状态车道运行状态 S0(00) 甲绿,乙红甲车道通行,乙车道禁止通行 S1(01) 甲黄,乙红甲车道缓行,乙车道禁止通行 S3(11) 甲红,乙绿甲车道禁止通行,甲车道通行 S2(10) 甲红,乙黄甲车道禁止通行,甲车道缓行 AG=1:甲车道绿灯亮;

10kV开关电气控制回路图

检修部员工培训模块 TDJXGYAQ 5.4.1.11 设备检修工艺、方法—电气 10kV开关电气控制回路图 2017-09-30发布 2017-12-01实施大唐国际托克托发电有限责任公司检修部

目录 1、符号及说明 (3) 2、断路器的控制回路的基本要求 (3) 3、断路器控制回路详解 (4)

编制人:张志峰主讲人:张志峰 10kV开关电气控制回路图 1、符号及说明 1.1 如图所示为托克托发电厂五期10kV开关VBG-12P的电气原理图。 1.2 图中操作电源选用AC/DC110V。 图1手车式电气原理图 1.3 图中:HQ:合闸线圈;TQ:分闸线圈;M:储能电机;R0:电阻;S8:辅助开关(当手车在试验位置切换); S9:辅助开关(当手车在工作位置切换);SP5:合闸闭锁用电磁铁辅助开关;S2:微动开关;DL:辅助 开关;U:桥式整流器(直流时取消2U~4U);K1:合闸闭锁线圈;K0:防跳继电器;Y7~Y9:过流脱扣 器;X:航空插头;L1~L10:连接线;PCB:线路板。 1.4 图中包括电机回路、合闸回路、闭锁回路、分闸回路、辅助回路。 2、断路器的控制回路的基本要求 2.1、应能监视控制电源及跳、合闸回路的完好性:断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作。 因此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理。 2.2、具有防止多次合、跳闸的“跳跃”闭锁装置。断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才 发生。发生“跳跃”对断路器是非常危险的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁

交通灯控制电路设计及仿真

交通灯控制电路设计与仿真 一、实验目的 1、了解交通灯的燃灭规律。 2、了解交通灯控制器的工作原理。 3、熟悉VHDL 语言编程,了解实际设计中的优化方案。 二、实验原理 交通灯的显示有很多方式,如十字路口、丁字路口等,而对于同一个路口又有很多不同的显示要求,比如十字路口,车辆如果只要东西和南北方向通行就很简单,而如果车子可以左右转弯的通行就比较复杂,本实验仅针对最简单的南北和东西直行的情况。要完成本实验,首先必须了解交通路灯的燃灭规律。本实验需要用到实验箱上交通灯模块中的发光二极管,即红、黄、绿各三个。依人们的交通常规,“红灯停,绿灯行,黄灯提醒”。其交通的燃灭规律为:初始态是两个路口的红灯全亮,之后,东西路口的绿灯亮,南北路口的红灯亮,东西方向通车,延时一段时间后,东西路口绿灯灭,黄灯开始闪烁。闪烁若干次后,东西路口红灯亮,而同时南北路口的绿灯亮,南北方向开始通车,延时一段时间后,南北路口的绿灯灭,黄灯开始闪烁。闪烁若干次后,再切换到东西路口方向,重复上述过程。 在实验中使用8 个七段码管中的任意两个数码管显示时间。东西路和南北路的通车时间均设定为20s。数码管的时间总是显示为19、18、17……2、1、0、19、18……。在显示时间小于3 秒的时候,通车方向的黄灯闪烁。 三、实验内容 本实验要完成任务就是设计一个简单的交通灯控制器,交通灯显示用实验箱 的交通灯模块和七段码管中的任意两个来显示。系统时钟选择时钟模块的1KHz 时钟,黄灯闪烁时钟要求为2Hz,七段码管的时间显示为1Hz脉冲,即每1s 中递 减一次,在显示时间小于3 秒的时候,通车方向的黄灯以2Hz 的频率闪烁。系统 中用S1 按键进行复位。 实验箱中用到的数字时钟模块、按键开关、数码管与FPGA 的接口电路,以及 数字时钟源、按键开关、数码管与FPGA 的管脚连接在以前的实验中都做了详细说 明,这里不在赘述。交通灯模块原理与LED 灯模块的电路原理一致,当有高电平输 入时LED 灯就会被点亮,反之不亮。只是LED 发出的光有颜色之分。其与FPGA 的 管脚连接如下表19-1 所示: 四、实验步骤 1、打开QUARTUSII 软件,新建一个工程。 2、建完工程之后,再新建一个VHDL File,打开VHDL 编辑器对话框。

2013-2-1断路器储能回路的故障

断路器弹簧操动机构储能回路故障分析与处理 1、弹簧操动机构是利用已储能的弹簧为动力,来实现断路器的分合闸操作。弹簧储能靠电动机。弹簧操动机构因使用的弹簧类型不同有各种形式,有压缩弹簧操动机构、拉伸弹簧操动机构、扭簧储能弹簧操动机构、盘簧储能弹簧操动机构等。由于不需要专门的操作电源.储能电动机功率小,交直流两用,使用方便等优势,伴随着自能式(热膨胀式)灭弧技术的实现,减小了断路器所需的操作功,弹簧操动机构被广泛地应用于高压断路器,但由于弹簧操动机构结构比较复杂,零件数量较多,加工要求较高,传动环节较多,有时可能会出现故障。本文以LW25-126高压SF6断路器为例,分析了110kV断路器弹簧操动机构储能回路故障,并提出了处理方法。1弹簧储能控制回路分析LW25-126高压SF6断路器为合闸时弹簧储能,储能电动机回路如图1所示。其中8M为储能电动机电源自动开关。88M为直流接触器触点,49M为电动机热继电器,M为交直流两用电动机。储能电动机电气控制回路如图2所示。其中49MX为辅助继电器,49M为电动机热继电器触点,33hb为合闸弹簧储能限位触点,33HBX为合闸弹簧状态监视继电器。88M为直流接触器,48T为直流接触器88M 的空气延时触点。断路器合闸操作后,限位开关33hb闭合。启动直流接触器88M,88M触点闭合接通电动机回路,对合闸弹簧储能,储能到位,通过机械凸轮使限位开关33hb打开,直流接触器88M返回,电动机停机。如果电动机运转时间过长,则空气延时触点48T经其整定时间20s延时动作,启动辅助继电器49MX.49blX常闭触点打开,切断电动机回路;当电动机出现过载时.其储能电动机回路中热继电器49M动作.热继电器49bl触点闭合启动辅助继电器49MX,切断储能电动机回路。 2、储能电动机不启动故障2.1故障原因分析由储能电动机回路的分析可知,要使储能电动机启动必须满足以下几个条件,首先电动机电源无故障且电源自动开关8M闭合,直流接触器88M动作,其触点闭合且触点接触良好,电动机内部无断线短路等故障.储能电动机回路接线完整无松动断线情况。在实际的工作中。由于电动机保护回路较为完善,故电动机出现故障的情况较少,对入网且运行中的断路器,不考虑其他影响因素,储能电动机不启动主要的原因是直流接触器88M触点不闭合或提前返回。其原因可能是弹簧储能限位触点33hb故障,断路器合闸后限位触点33hb不能良好的闭合启动直流接触器88M,但出现这种故障几率很小;在实际现场工作中,储能电动机不起动的主要原因是断路器合闸后,直流接触器88M触点闭合。接通储能电动机,由于电动机传动机械原因,或直流接触器88M触点接触不良,导致电动机不能运转而过载。电动机热继电器49M动作启动辅助继电器49M.切断储能电动机回路。2.2处理方法首先观察电动机热继电器49N的复位按钮是否弹起。如果弹起,则说明电动机过载,热继电器已动作,具体的处理方法是先将按钮复归,断开控制电源后再合上。此时储能电动机启动运转,弹簧储能,由于当电动机热继电器49M动作后启动辅助继电器49MX,49MX常开触点闭合自保持。故必须通过断开控制电源对电动机控制回路复位。如果通过以上方法电动机还不能启动运转,观察直流接触器88M是否吸合,如果未吸合,此时如果断路器带电运行,则可通过手动储能的方法对断路器储能,或者拉开控制回路电源,直接触压直流接触器衔铁,即通过人为的使88M触点闭合。接通储能电动机回路,待电动机运转储能结束后,松开直流接触器衔铁,工作结束后,合上控制电源,等断路器退出运行状态后再进一步检查。 3、弹簧储能不到位3.1故障原因分析断路器合闸操作后,限位开关33hb闭合,启动直流接触器88N,88M触点闭合接通电动机回路,对合闸弹簧储能。储能到位,通过机械凸轮

交通灯控制电路设计.

交通灯控制电路设计作者姓名:2B 专业名称:测控技术与仪器 指导教师:2B 讲师

摘要 本设计主要分为三大模块:输入控制电路、时钟控制电路和显示电路。以AT89C51单片机为中心器件来设计交通灯控制器,实现了AT89C51芯片的P0口设置红灯、绿灯和黄灯的燃亮功能;为了系统稳定可靠,采用了74LS14施密特触发器芯片的消抖电路,避免了系统因输入信号抖动产生误操作;显示时间直接通过AT89C51的P2口输出,由CD4511驱动LED数码管显示红灯燃亮时间。 关键词:AT89C51 LED显示交通灯控制

Abstract This design mainly divided into three modules: input control circuit, control circuit and the clock display circuit. With AT89C51 single-chip microcomputer as the center device to designing traffic light controller, realize the AT89C51 chip P0 mouth red lights, a green light and set up the yellow lights brighten function; In order to system is stable and reliable, and USES 74 LS14 Schmitt toggle circuit chip away shaking, to avoid the system for the input signal jitter produce false operation; Show time directly through the P2 mouth AT89C51 output, driven by CD4511 LED digital display red light lit the time. Keywords: AT89C51, LED, display, traffic, control

交通灯控制电路的设计

交通灯控制电路的设计 一、设计任务与要求 设计一个十字路口的交通灯控制器,控制A,B 两条交叉道路上的车辆通行,东西方向为主干道A ,南北方向为副干道B ;具体要求如下: 1、每条道路设一组信号灯,每组信号灯有红、黄、绿3个灯组成,绿灯表示允许通过,红灯表示禁止通行,黄灯表示该车道上已过停车线的车辆继续通行,未过停车线的车辆停止通行。 2、主干道通行40秒,南北通行时间为20秒。 3、每次变换通行车道之前,要求黄灯先亮5s ,才能变换通行车道。 4、黄灯亮时,要求每秒闪烁一次。 二、方案设计与论证 首先根据设计的任务与要求,经过分析得出要设计的这个交通灯控制电路的功能满足以下几点: 1、控制主干道A 与副干道B 的信号灯的亮灭。 2、可以对主干道与副干道的信号灯亮的时间进行倒数计时。 3、实现黄灯的每秒闪烁。因此我们可以知道此电路应包含振荡电路、计数器电路、译码显示、主控制电路和信号灯译码驱动器等五个部分,并分析其原理图如图1所示并作出以下两种方案。 图1 方案一: 将整个电路工作循环周期65S 作为总时间,用74LS192芯片在此基础上进行分段,依次是40S 主干道绿灯亮副干道红灯亮,5S 主干道黄灯闪烁,20S 支干道红灯亮副干道绿灯亮,5S 副干道黄灯闪烁。再根据每一段的输出信号不同用基 计数器电路 振荡电路 主控制电路 信号灯译 码驱动器 译码显示

本逻辑门电路连接交通灯来实现每段时间不同的灯亮。此方案易于分析理解,缺点是相对于第二种方案可操作行比较差,需要的原件比较多,看起来比较复杂,不易实现,同时性价比较低。 方案二: 对红绿灯时段分别倒数计时,运用红绿灯变化时的高低电平对74LS192芯片进行置数,使之能分别进行40S、5S、20S倒数计时,再通过74LS160芯片的输出端进行各种逻辑组合运算控制红黄绿三种灯的亮灭,通过555定时器提供的脉冲信号控制黄灯的闪烁。此方案与方案一相比更易操作,用到的逻辑运算器件也比方案一要少,现实应用时可用性好,性价比较高。 三、单元电路设计与参数计算 1、振荡电路 555定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件,具有成本低,性能可靠的优点,只需外接几个电阻、电容,就可以实现多谐振荡器、单稳态触发器以及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。 555定时器的功能表如下: 脉冲信号源选用555定时器产生,频率为1Hz,根据555定时器构成的多谐振荡器原理,可得出公式:振荡周期为T=0.7(R1+R2)C和振荡频率为f=1/T。各项数据可为R1=47KΩ,R2=51KΩ,C1=10uF,C2=10nF,根据555定时器的功能实现效果来连接电路,其电路图如图2所示。 图2 振荡电路

方向控制回路

理论课课堂教学安排教学过程主要教学内容及步骤 复习回顾: (5`) 提问 新课:1、常见的液压辅助元件有哪些,七对液压系统的性能有何影响? 2、油箱、过滤器、蓄能器、管接头有何作用? 第一节压力控制回路 定义: 利用压力控制阀来控制系统整体或局部压力,以使执行元件获得所需的力或转矩、或者保持受力状态的回路。 类型: 一、调压回路二、减压回路三、增压回路四、卸荷回路五、保压回路六、平衡回路 一、调压回路 功能:使液压系统整体或某一部分的压力保持恒定或者不超过某个数值。主要元件:溢流阀 方法:液压泵出油口处并联溢流阀 常用回路: (一)单级调压回路 (二)多级调压回路 (一)单级调压回路 说明:系统压力只有一种 特点: 1、由溢流阀和定量泵组合在一起构成; 2、当系统压力小于溢流阀调整压力时,溢流阀关闭不溢流,系统压力 保持不变。 3、当系统压力大于溢流阀调整压力时, 溢流阀开启溢流,系统压力保持为溢 流阀的调整压力不变。 应用: 如图所示,在液压泵的出口处并联溢流 阀来控制回路的最高压力。在该过程中,由 于系统压力超过溢流阀的调整压力,所以溢 流阀是常开的,液压泵的工作压力保持为溢 流阀的调整压力不变。 (二)多级调压回路 说明:系统压力有两种或两种以上。 应用: 单级调压回路

引导读书 提问 1、两级调压回路 如图所示,在图示状态下,当两位 两通电磁换向阀断电时,液压泵的工作 压力由先导溢流阀1调定为最高压力; 当两位两通电磁换向阀通电后,液压泵 工作压力由远程调压阀2(溢流阀)调 定为较低压力。(其中,远程调压阀2 的调整压力必须小于溢流阀1的调整压 力。) 2、三级调压回路 如图所示,在图示状态,当电磁换 向阀4断电中位工作时,液压泵的工作 压力由先导溢流阀1调定为最高压力; 当电磁换向阀4右边电磁铁通电右位 时,液压泵工作压力由远程调压阀2(溢 流阀)调定为较低压力。当电磁换向阀 4左边电磁铁通电左位时,液压泵工作 压力由远程调压阀3(溢流阀)调定为 较低压力。(其中,远程调压阀2和3 的调整压力必须小于溢流阀1的调整压 力。) 二、减压回路 功能:使液压系统中的某一部分油路具有较低的稳定压力。 应用场合:控制油路、夹紧回路、润滑油路主要元件:定值 减压阀方法:在需要减压的油路前串联一个减压阀常用回路: (一)单向 减压回路 (二)二级减压回路 三、增压回路 功能:使液压系统中的某一部分支路的压力高于系统压力。主要元件: 增压器方法:在需要增压的油路前串联一个增压器常用回路: (一)单作 用增压器的增压回路(二)双作用增压器的增压回路 四、卸荷回路 【设置原因】液压系统在工作循环中短时间间歇时,为减少功率损耗, 降低系统发热,避免因液压泵频繁启停影响液压泵的寿命,需设置卸荷回 路 【液压泵卸荷的概念】指液压泵以很小的输出功率(接近于零)运转。 即液压泵以很低的压力(接近于零)运转或输出很少流量(接近于零)的 压力油。 两级 三级调压回路

高压断路器的操作回路原理

高压断路器的操作回路 原理 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

高压断路器的操作回路原理分析 1. 高压断路器的操作回路 高压断路器简介 高压断路器又称高压开关,是电力系统中最重要的控制电器设备,它可以控制线路的断开的合闸。发电机、变压器、高压输电线路、电抗器、电容器等多种电气设备的投运或停运是由相连断路器的合闸或分闸来实现的。运行中一次设备发生故障时,继电保护装置动作,跳开(分闸)离故障设备最近的断路器,使故障设备脱离运行电源。断路器是电力系统操作频繁的设备。 断路器的类型很多,就基本结构而言,是由开断元件、支撑和绝缘件、传动元件、基座、操动机构五个基本元件构成。 根据断路器所采用的灭弧介质,可分为油断路器、压缩空气断路器、SF6(六氟化硫)断路器、真空断路器四种类型。 操作回路简介 发电厂和变电所中的断路器,大部分不是直接在断路器操动机构上操作的,而是采取与操作回路配合使用。一般断路器的均要求远方可以操作,就是在控制室可以对远在几十米或几百米外的断路器进行操作。

操作时,必须有发出电流脉冲的机构,经过操作回路,对断路器进行控制。如果发出电流脉冲的是保护装置,则为保护跳合闸;如果是操作开关,则为手动跳合闸;如果是后台系统,则为遥控跳合闸。 在发出电流脉冲的机构与断路器的操动机构之间的部分,称为操作回路。 国内的保护装置大部分自带操作回路,其主要功能有: 1)能进行远方手动合闸、分闸,能由继电保护、自动装置实现跳、合闸。 2)正常运行时,能指示断路器的分、合闸位置状态。 3)能保证跳合闸回路操作结束时,由断路器辅助接点进行断弧,以保护继电保护装置的接点输出。(保持功能) 4)能监视操作电源是否正常,能监视下次操作时回路是否正常。 5)有防止断路器连续重复合、跳的“跳跃”闭锁装置。 6)对液压操作机构应有液压降低压锁功能。(一般为35KV以上电压等级的断路器才会使用SF6液压机构。) 操作回路原理图 上图为一个典型操作回路应用图。方框内为操作回路原理图,方框外为操作回路的应用接线,两相对照,以助于理解。其中,DL是断路器辅助