文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程中强电安装算量手算要点

电气工程中强电安装算量手算要点

电气工程中强电安装算量手算要点
电气工程中强电安装算量手算要点

电气工程中强电安装算量手算要点

1、熟悉图纸:①先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;②看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度;

2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)。

3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。

4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量)

计算电气工程应撑握以下的计算规律:

1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度

2)、N联开关共有(N+1)根导线,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上,无论是几联开关,只接进去一根相线,再从开关接出来控制线,几联开关就应该有几条控制线,所以,双联开关有三根导线,三联开关有四根导线,以此类堆。

3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开,一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设,并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、三

孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线。单相三孔插座中间孔接保护线(PE),下面两孔是左接中性线,(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线

4)、三相五线制供电干线,其中有三根相线,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N,一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式,即一根相线、一根零线、一根保护线。

A、从室外至配电箱的计算过程为:

入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)入户电缆头为1个

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2=Y米各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有)

C、从配电箱至照明回路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所有灯具和开关相连量出的尺寸,竖直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数。各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

D、从配电箱至插座回路的计算为:(插座回路一般沿地面敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数=Y米。各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数。各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线

及其用户支线的连接线头个数,一根导线进或出配电箱就有一个接线头,一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头。

一般可以这样考虑:1、支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端子板连接。3、干线导线(除PE 线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线。

5、计算时应注意的问题:①电缆算出的实际量,需乘1.025的弯折系数,电缆头及电线端子图例上不给的,但是需要数,接配电箱时有几根数几个,接用电器时不需数;②接线盒的数量为所有灯具和插座的总数,开关盒的数量是所有开关的总数;

③套价时注意有没主材的需把主材加进去;④YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根,BV4*35的意识是指35平方毫米的电线4根。

电气工程中弱电安装算量手算要点

1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线,只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)。

2、与强电不一样的地方:①套价时弱电插座套面板,不能套插座;②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线),只需算一个电源供电的管和线;③一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同管的,看情况而定,同管就算一次管就行了。

电气工程中防雷接地部分安装算量手算要点

1、此部分只需算四部分的量:①屋面上只需算避雷网的长度=把屋顶上图纸上画(╳╳)的全部加起来;如特殊情况有的工地做避雷网的混凝土块应按间距1米将其数出来②首层算室内接地母线及室外接地母线的长度=首层接地图上的接地线全部加起来*1.039;③避雷引下线的长度=引下线的个数*引下线的高度(一般引下线高度应从檐口至钢筋混凝土基础处的标高);④在一层接地图上数断接卡子的个数。5、在卫生间数局部等电位箱的数量6、在一层总配电箱位置数总等电位箱7、总等电位箱与局部等电位的接地母线的长度8、角钢接地极按图上数出根数9、高层结构每3层应将其塑钢窗户和引下线连接起来应计算均压环的长度=连接处同一层圈梁的长度。

电气工程相关套价的项目

强电部分1、不同规格的配电箱2、各种部位的插座3、各种形式的开关4、各种灯具、5、接线盒、6、开关盒、7、各种规格的管子8、各种规格的电线、(一般截面大于6MM2的全部套动力线路,小于6MM2的全部套照明线路)9、各种规格的电缆、10电缆头11、电缆端子(一般16MM2以下的端子全部为无端子,16MM2以上的端子为焊端子)

弱电部分:1、不同规格的配电箱2、各种插座3、接线盒4、各种规格的管子、

避雷部分:1、避雷网2、避雷引下线路3、断接卡子4、角钢接地极5、户外接地母线6、户内接地母线7、总等电位箱8、局部等电位箱9、均压环10、接地网调试

电气工程工程量计算规则

电气工程工程量计算规则 册说明 一、第四册《电气工程》(以下简称本定额),包括变配电装置、电缆、架空配电线路、防雷接地、控制装置、配管配线、照明器具、起重设备电气装置、电气设备试验调整、电梯、消防控制设备、安全防范设备、电视、电话、综合布线等共十三章。 二、本定额适用于10KV以下电气设备安装工程。 三、本定额中的操作高度(指操作物高度距楼地面的距离),除各章节另有规定者外,均按5m以下编制的,如超过5m时,其超过部分的人工工日乘以下 四、本定额的工效是按建筑物檐高25m以下编制的,超过25m的高层建筑物(电梯安装除外),按下表计算高层建筑超高费(以人工费作为基数): 五、脚手架使用费以单位工作人工费作为基数,按以下标准计取: 电梯工程:6%,其中人工费占20% 其它工程:2%,其中人工费占20% 第一章变配电装置 一、说明 (一) 本章包括:干式变压器、油式变压器、箱式变压器、开闭器、高压开关柜、低压配电屏、母线桥、封闭式插接母线槽安装等23节共140个子目。(二) 消弧线圈、电炉变压器、油浸电抗器、整流变压器安装,执行油式变压器安装相应子目。 (三) 设备中需注入或补充注入的绝缘油,应视作设备的一部分。 (四) 设备安装中均未包括支架的制作安装,需用时执行本册支架制作安装相应子目。 (五) 工作内容中的“接线”系指一次部分(不包括焊压铜、铝接线端子)。 (六) 硅整流设备安装,不包括附带的控制箱、电源箱和设备以外配件的安装。 (七) 硒整流设备安装,执行硅整流设备相应子目。 二、工程量计算规则 (一) 变压器按容量以台计算。 (二) 高压开关柜分固定式、手车式以台计算。 (三) 低压开关柜分交流、直流以台计算。(四) 配电间隔框架、母线桥、设备支架以吨计算;基础型钢分品种以米计算。 (五) 封闭式插接母线槽分安装方式以米计算。 (六) 带形母线,分片数以单相米计算。 (七) 其它电气装置以台(套、个、组)计算。 第二章电缆 一、说明 (一) 本章包括:电缆沟铺砂盖砖、盖板、电缆敷设、电缆头制作安装、电缆桥架安装等26节共484个子目。 (二) 电缆敷设定额,是按平原地区和厂内电缆工程的施工条件编制的,不适用在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设。 (三) 电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其定额人工工日乘以系数 1.3。该地段所需的施工材料,如固定桩、夹具等按实计算。 (四) 电缆敷设定额,未包括因弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,其增加工程量按附表执行。(五) 电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数 1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,单芯电力电缆敷设按同等截面电缆定额乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。 (六) 安装梯架、托盘所用的非成品金属支架,执行第五章金属支架制作相应子目。 (七) 桥架安装: 1. 桥架安装包括运输、组合、螺栓或焊接固定,弯头制作,附件安装,切割口防腐,桥式或托板式开孔,上管件隔板安装,盖板及钢制梯式桥架盖板安装。 2. 桥架支撑架定额适用于立柱、托臂及其它各种支撑架的安装。本定额已综合考虑了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式,实际施工中,不论采用何种固定方式,定额均不得调整。 3. 玻璃钢、铝合金梯式桥架,定额是按不带盖编制的,若带盖,分别执行玻璃钢、铝合金槽式桥架定额相应子目。 4. 钢制桥架主结构设计厚度大于3mm时,定额人工工日、机械台班用量乘以系数1.2。 5. 不锈钢桥架执行钢制桥架安装相应子目,乘以系数1.1。 (八) 电缆敷设系综合定额,凡10KV以下的电力电

给排水工程手算的要点总结

有关安装算量手算的要点总结(给排水工程) 一、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管) 1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计。 2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。 3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。 4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求计算保温体积。 5、套价时一般都看上设计说明,说明上说用什么管,就套什么管材;说明上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有饮用水都需冲洗)。 给水入户干管的计算 1、数给水入户的入户装置(一般按标准图集进行数,如没有写图集就按图上画的数,切记入户的管子多大规格,所有的入户装置为多大规格,一般为阀门、水表等) 2、入户不同干管的长度=1.5(为外墙皮预留的)+干管图上量出的长度(砖混楼在一层地沟图上量,砖混楼一般干管在地沟里安装,高层结构在地下一层图上量,一般在地下一层顶板下安装) 3、室外1.5米管道的挖土方(一般如安装和土建是一个单位施工的,不给计算)

给水立管的计算 1、立管的长度=1.5(为干管入户的标高)+每一层的层高*层数(一般看系统图就可算出) 2、立管上的阀门(阀门规格与立管的规格相同) 3、立管穿楼板套管(多大规格的立管套管为多大规格) 给水支管的计算 1、给水支管的长=图上从管井量出的水平段长度+返到地面垫层里的高度+0.3*所接给水设备的个数(在计算给水支管时一定要按系统图上标明的规格分开进行计算,一般都在给排水大样图上画) 2、穿墙套管(一般为管井中的立管接出的支管处有此套管) 3、给水支管上接的对应规格的水表、阀门(在套定额时一般水表里包括一个阀门,所以此处的阀门不需再进行套定额了) 给水工程套定额的项目: 1、各种规格的给水管子 2、各种规格的阀门 3、各种规格的水表、4穿楼板套管5、穿墙套管6、管道冲洗7、室外1.5米给水管道的挖土方 二、排水部分:(一般±0.000以下及出屋面的排气管采用铸铁管,±0.000以上采用U-PVC塑料排水管)

电气手算工程量方法及步骤

有关安装算量手算的要点总结(电气部分) 拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步。 符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。(附表1)所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。切记要核实图上的比例是否是正确的。 (一)电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸:①先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;②看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度; 2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)。 3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。 4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与

电气工程中强电安装算量手算要点.doc

电气工程中强电安装算量手算要点

电气工程中强电安装算量手算要点 1、熟悉图纸:①先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;②看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度 2)、N联开关共有(N+1)根导线,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上,无论是几联开关,只接进去一根相线,再从开关接出来控制线,几联开关就应该有几条控制线,所以,双联开关有三根导线,三联开关有四根导线,以此类堆。 3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开,一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设,并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、

电气计算规则.doc

电气工程量计算规则 1、工程量计算顺序 电气设备安装工程工程量计算顺序应按照以下顺序提供: 变压器——高低压设备安装——母线、绝缘子——电机、电动葫芦(含接线、检查)——滑触线装置——电缆(电缆头、桥架、穿管数量)——防雷及接地装置——10KV以下架空配电线路——电气调整试验——配管配线——照明器具——电梯电气装置 2、电力变压器 电力变压器分干式及油浸式两种,以台计算,区别高低压及容量。 3、配电装置 3.1 包括断路器、接触器、互感器、避雷器、电抗器、电力电容器及电容器柜,以台为计量单位,隔离开关、熔断器以组为计量单位;

3.2 配电装置设备的支架按施工图设计的需要量计算,以kg为计量单位; 3.3 基础槽钢、角钢以m计算,应标明规格型号; 3.4 配电设备的端子板外部界限,以组为单位,端子箱安装分户外、户内以个为单位。接线方式有:有端子外部接线、无端子外部接线,2.5mm和6mm两种,以个为单位如营口港1~3#泊位上输油臂分控站接线就应该套用该项目,另外应增加“管内穿线”的工程量,以m/单根计算总工程量; 3.5 高压设备定额内均不包括绝缘台安装,其工程量应按施工图设计执行; 3.6 导线敷设应有焊(压)接线端子工程量,如照明导线的敷设就应考虑此项工程量; 3.7 盘柜配线只适用于盘上小设备元件的少量现场配线,不适用于工厂的设备修配、修改工程。 3.8 高压开关柜与基础型钢采用焊接固定,柜间用螺栓连接;柜内设备按厂家已安装好,连接母线已配置,油漆已刷好来考虑。规定主母

线以及主母线与上刀闸引下线的配置安装可另套相应定额计算。提供工程量 4、母线、绝缘子 4.1 带型母线安装及带型母线引下线安装包括铜排、铝排,分别以不同截面和片数以“m/单相”为计量单位。母线和固定母线的金具均按设计量加损耗计算,应标明规格及截面面积; 4.2 槽型母线安装以“m/单相”为计量单位,若为“三”相则应乘以“3”,槽型母线与设备连接分别以连接不同的设备以“台”为计量单位; 4.3 与发电机、变压器、断路器、隔离开关连接,注明槽型母线的规格尺寸,槽型母线及固定槽型母线的金具按实际用量加损耗率计算; 4.4 共箱母线安装以m为计量单位。 5、控制设备及低压电器 5.1 控制台、控制箱、配电箱以台计算,应标明箱柜大小尺寸,配电箱区分落地式和悬挂嵌入式两种,控制开关应区分规格、方式以个单位;

有关电气安装算量手算的要点总结

有关电气安装算量手算的要点总结 拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步。 符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。 4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度

安装算量手算的要点总结

安装算量手算的要点总结 拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步, 符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。(附表1)所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。切记要核实图上的比例是否是正确的 (一)电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度 2)、N联开关共有(N+1)根导线,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上,无论是几联开关,只接进去一根相线,再从开关接出来控制线,几联开关就应该有几条控制线,所以,双联开关有三根导线,三联开关有四根导线,以此类堆。 3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开,一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设,并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线。单相三孔插座中间孔接保护线(PE),下面两孔是左接中性线,(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线 4)、三相五线制供电干线,其中有三根相线,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N,一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式,即一根相线、一根零线、一根保护线。 A、从室外至配电箱的计算过程为: 入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

电气工程安装工程量计算方法

目录 一、电气工程 (3) 一、强电部分: (3) 1、熟悉图纸: (3) 2、工程量计算流程: (3) 3、计算步骤: (4) 4、有关规定: (4) 二、弱电部分: (4) 三、防雷接地部分: (5) 二、电气工程相关套价的项目 (5) 强电部分: (5) 弱电部分: (6) 避雷部分: (6)

电气工程 (强电、弱电及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸: ①先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量; ②看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。 系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的); 系统图上的左右方向在平面图上左右走; 系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道; 系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度。 2、工程量计算流程: 首先从室外→总配电箱→单元配电箱→户内配电箱→各个回路(照明、插座等)。

3、计算步骤: 先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。 4、有关规定: 室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮); 电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长; 没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m。 所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量)。 二、弱电部分: 1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线,只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)。 2、与强电不一样的地方: ①套价时弱电插座套面板,不能套插座; ②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线),只需算一个电源供电的管和线; ③一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同管的,看情况而定,同管就算一次管就行了。

电气手算工程量方法及步骤

有关安装算量手算得要点总结(电气部分) 拿到图纸以后先核对一下图纸就是不就是齐全,齐全在进行下一步。 符号认识:所有未标注得数字除标高得单位就是m外,其她得都就是mm。(附表1)所有安装从室外进来得水平管都称做干管,从干管上立起来得称为立管,从立管上接出来得称为支管。切记要核实图上得比例就是否就是正确得。(一)电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸:①先瞧设计说明,把设计说明上得工程所用材料及防雷部分得说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有得需要数个数得(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;②瞧系统图时应对上平面图,了解管子得走向。系统图上得上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明就是垂直走得);系统图上得左右方向在平面图上左右走;系统图上得斜线45度方向走,说明在平面图上前后走得管道;系统图上用标高推其立管得高度,平面图上可以量出干管及支管得水平段长度; 2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)。 3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。 4、有关规定:室外进线图纸上未标注得情况下,室外预留1、5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱得半周长;没给实际做法得情况,考虑地面做法为0、3m。所有得电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处得管子一般按图上画得量,其它房间得管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下得计算规律: 1)、照明灯具支线一般就是两根导线,要求带接地得则就是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高

电气工程量完整计算规则

1、工程量计算顺序 电气设备安装工程工程量计算顺序应按照以下顺序提供: 变压器——高低压设备安装——母线、绝缘子——电机、电动葫芦(含接线、检查)——滑触线装置——电缆(电缆头、桥架、穿管数量)——防雷及接地装置——10KV以下架空配电线路——电气调整试验——配管配线——照明器具——电梯电气装置 2、电力变压器 电力变压器分干式及油浸式两种,以台计算,区别高低压及容量。 3、配电装置 3.1 包括断路器、接触器、互感器、避雷器、电抗器、电力电容器及电容器柜,以台为计量单位,隔离开关、熔断器以组为计量单位; 3.2 配电装置设备的支架按施工图设计的需要量计算,以kg为计量单位; 3.3 基础槽钢、角钢以m计算,应标明规格型号; 3.4 配电设备的端子板外部界限,以组为单位,端子箱安装分户外、户内以个为单位。接线方式有:有端子外部接线、无端子外部接线,2.5mm和6mm两种,以个为单位如营口港1~3#泊位上输油臂分控站接线就应该套用该项目,另外应增加―管内穿线‖的工程量,以m/单根计算总工程量; 3.5 高压设备定额内均不包括绝缘台安装,其工程量应按施工图设计执行; 3.6 导线敷设应有焊(压)接线端子工程量,如照明导线的敷设就应考虑此项工程量; 3.7 盘柜配线只适用于盘上小设备元件的少量现场配线,不适用于工厂的设备修配、修改工程。 3.8 高压开关柜与基础型钢采用焊接固定,柜间用螺栓连接;柜内设备按厂家已安装好,连接母线已配置,油漆已刷好来考虑。规定主母线以及主母线与上刀闸引下线的配置安装可另套相应定额计算。提供工程量 4、母线、绝缘子 4.1 带型母线安装及带型母线引下线安装包括铜排、铝排,分别以不同截面和片数以―m/单相‖为计量单位。母线和固定母线的金具均按设计量加损耗计算,应标明规格及截面面积;

广联达安装算量计算顺序及注意事项

广联达安装算量计算顺序及注意事项 在计算工程量时需按专业分类, 并单独计算分部工程量,如: 1)电气专业中将照明、动力、防雷接地、电话、电视、网络、安防、报警等分别按分部计算汇总; 2)给排水专业中将泵房、排水、给水、热水、雨水、压力排污、消防等分别按分部计算汇总; 3)注意:室内消火栓工程因需记取调试费,必须单独分类,不得和给排水混为一体, 注意图纸上没有体现的项目: ①.需单独列项的项目如:支架制安、电气调整试验,电机接线和调试:补计主材费的干粉灭火器、电焊机等; ②.不需要单独列项但应按工作内容计算的项目如:套管、消毒冲洗、水压试验、除锈刷油、保温、端子接线、墙面开槽、打洞、零星土石方、管道碰头等;

③.注意计算修缮装饰工程中需要配合卫生间烘手器、手纸盒、镜子、肥皂盒等项目; ④.工程量计算书需按分部、分项、分类、分层或分段标注填写,并将超高、管道井、保温部分单列,以便于编制清单或套定额; ⑤.配电箱计算时,把箱内的端子和电缆头直接写在配电箱的下面,组价时便于计算端子数量和附加工程量,(做成电子表格自动计算更好); ⑥.工程量清单套价时,注意不要漏计主体结构调整系数.及消火栓管道的调试费,超高费,高层增加费,脚手架搭拆费、以及站类工程调试费等。 电气部分 1.计算配管时,注意楼层高度便于计算垂直管线长度,把明配线管和暗配线管按规格分类计算(注:明配管沿墙敷设定额已经包括支架敷设,吊顶内配管支架需单独计算); 2.电气设备配电箱为设备自带时,仅计算安装费及调试费(如变频控制调试),设备主材单价计入相应设备报价中(需要水电暖图纸相互对照);

3.有地辐热的工程计算配管时,注意增加地辐热所占楼层厚度; 4.电缆在管道井敷设时,注意电井是否为垂直通道,若楼层电井内设置的垂直桥架敷设电缆,套用垂直通道电缆敷设; 5.10KV一下架空线路中的丘陵、山地的概念;丘陵是1KM以内地形起伏高差30~50m以内的地带,一般山地是指250m以内地形起伏高差在30~50m以内的地带。 6.工程量清单套价时需要配套计算的工程量: 配电箱(箱内端子接线、落地式有基础槽钢制作安装); 电机(电机检查接线、调试)注意设备成套配置的电机不做调试; 防雷接地(高层铝门窗接地、跨接、测试、均压环、等电位调试等); 母线桥架(桥架配件,支架制安,插接箱安装、调试)插接母线不做调试; 电缆(保护管、电缆头、乘系数、防火措施、挖土方、铺砂盖砖);

安装算量,你的算量好工具

安装算量软件 .软件通过智能分析表电子图纸信息,融合安装工程专业特点,快速、准确、自动地建立消防喷淋、强(弱)电、通风空调给排水等各专业的数据模型,自动完成工程量计算、三维模型数据的建立,轻松实现在BIM的应用。 软件采用独立平台,无需安装CAD软件,直接将电子图纸导入软件,采用“一键式”操作方式,智能识别和分析需计算的安装工程量数据,操作方法极其简单,并有效避免人工识别带来的错算和漏算;软件专业性强,符合造价人员手工习惯;直观、简洁的操作界面,保留CAD原始底图,对工程量的核对极其方便、快速; 安装算量软件,把造价人员从手工算量、工具化算量的方式中解脱出来,在智能化、快速化算量中自动建立BIM模型,让你工作更轻松! ●一键设备识别 软件自动识别设备表并与平面图的设备进行匹配,一次性地完成各种安装设备数量的分类统计。在实际图纸中,设备图例表中的图例并不完整,很多需要统计的设备图例表中并没有包括,软件将其放置推荐设备或未知设备,根据实际情况选取是否识别,以保证在统计设备个数时不会漏项。 ●一键电气回路识别 指定一条电气管线,能一次性将指定回路所属配电箱的所有回路识别出来,自动区分各回路,自动连接断开的管线,自动提取配线根数,即使设计图出现回路与回路相交也能智能的区分各回路。

●一键电气系统图识别 一键识别电气系统图(高低压表格式电缆系统图也可识别),自动识别、分析电气系统图,提取回路编号、导线型号规格、配管信息、敷设部位等信息。设置其配线、配电缆预留长度,规范上各处预留长度也可在此查看或选取,若回路信息为电缆,软件自动设置波纹系数及电缆头。 ●一键桥架系统识别 一键识别整个水平桥架系统,自动区分不同规格。根据实际情况可以在模型中调整高差,轻松处理桥架的翻弯、桥架高差,翻弯与高差所形成的立管模型与工程量软件自动生成。末端或连接配电箱的桥架立管也能轻松处理,使其一条回路经过桥架翻弯、桥架高差、连接配电箱的竖向桥架时计算正确的电缆工程量。 ●一键喷淋系统识别 一键识别喷淋系统,自动计算管径规格和区分系统(防火分区)工程量,智能生成连接管件(直通、弯头、三通、四通、卡箍、定长卡箍、机械管件),软件默认的计算管件条件为管径大于DN100,也可根据实际情况对计算管件的条件进行修改。施工单位提材料计划时也可计算全部管件。当遇到设计图纸不太规范或有错误的时候,软件会检查出来,根据实际情况对模型进行修改,达到快速计算喷淋系统工程量。

重庆市2008安装工程计价定额 工程量计算规则 (电气工程) 特别说明: 1、本定额中定额用工不分工种、技术等级,以“综合工日”表示。内容包括:基本用工、超运距用工、辅助用工、人工幅度差。人工单价为28.00元/工日。人工单价包括基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费和劳动保护费。 2、本定额材料消耗已包括施工中消耗的主要材料和辅助材料,辅助材料中的零星材料合并为其他材料费。本定额中材料消耗量用“()”表示的材料为未计价材料,未计价材料费另行计算。本定额人工、材料、成品、半成品和机械燃(油)料价格,是以定额编制期的价格为依据确定的基价,作为计取费用的基础,其价差可参照重庆市建设工程造价管理机构发布的工程所在地的信息价格或市场价格进行调整。 3、本定额已包括材料、成品、半成品从工地仓库、现场堆放地点或现场加工地点至操作安装地点的水平运输以及运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。 4、本定额中已包含材料、成品、半成品、设备的水平和垂直运输:(1)、设备:包括自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平(100m)和垂直运输(±10m); (2)、材料、成品、半成品:包括自施工单位现场仓库或现场指定堆放地点运至安装地点的水平(300m)和垂直运输(高度20m以下);

(3)、垂直运输基准面:室内以室内地平面为基准面,室外以安装现 场地平面为基准面。 5、定额中注有“×××以内”或“×××以下”者,均包括×××本身;“×××以外”或“×××以上”者,则不包括×××本身。 一、变压器安装: 1、种类:我们在电气分部中常用的变压器种类有油浸电力变压器、干式变压器等; 2、计算规则: (1)、变压器安装,按不同容量以“台”为计量单位。 (2)、变压器干燥项目适用于通过试验后,判定绝缘受潮时,需进行干燥。因此只有需要干燥的变压器才能计取此项费用(编制安装施工图预算时不列此项,工程竣工结算时根据实际情况及有关签证等干燥资料再作处理),按不同容量以“台”为计量单位。 (3)、消弧线圈的干燥按同容量电力变压器干燥定额执行,以“台”为计量单位。 (4)、变压器安装定额中已包括施工时绝缘油补充以及补充油过滤时发生的损耗用量等全部工作内容。 (5)、变压器油过滤定额适用于变压器、油断路器及其他充油设备在工程检修或维修中需要更换绝缘油时,可按制造厂提供的油量计算,不论绝缘油过滤多少次,直到过滤合格为止,以“吨”为计量单位。

广联达安装算量教程(通俗易懂)

广联达安装算量软件 学 员 手 册 2011-3-3 目录

第一节…………………………………………….五步流程 1.1……………………………………………...安装算量五步流程 第二节…………………………………………….安装算量十大功能 2.1……………………………………………...安装算量十大功能 第三节…………………………………………….安装算量基本功能介绍 第四节…………………………………………….安装六大专业操作学习 4.1……………………………………………...电气专业 4.2……………………………………………...采暖专业 4.3……………………………………………...给排水专业 4.4……………………………………………...消防水专业 4.5……………………………………………...通风空调专业 第五节…………………………………………….安装算量软件顺口溜 5.1……………………………………………...安装算量速记歌 5.2……………………………………………...表格输入速记歌 第六节…………………………………………….安装算量软件服务体系介绍 第一节.安装算量五步流程

第二节.安装算量十大功能

第三节:安装算量基本功能介绍 1、软件通用功能一:滚轮的四种用法? 答:滚轮的四种用法:

第一种:鼠标位置不变,向上推动滚轮,放大CAD图; 第二种:鼠标位置不变,向下推动滚轮,缩小CAD图; 第三种:双击滚轮,回到全屏状态; 第四种:按住滚轮,移动鼠标,进行CAD图的拖动平移。2、软件通用功能二:框选的两种用法? 答:框选:当鼠标处在选择状态时,在绘图区域内拉框进行选择; 框选分为两种: 第一种:左框(正框),单击图中任一点,向右方拉一个方框选择,拖动框为实线,只有完全包含在框内的图元才被选中; 第二种:右框(反框),单击图中任一点,向左方拉一个方框选择,拖动框为虚线,框内及与拖动框相交的图元均被选中;

电气工程算量手算要点总结

电气工程算量手算要点总结(强电、弱电及防雷接地) 电梯直达 一、强电部分: 1、熟悉图纸:①先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;②看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。电气工程预算实例:清单与计价样本

欢迎阅读电气安装工程工程量清单计价示例 一、设计说明及相关要求: 1.建筑概况:本工程为某单层综合楼电气工程,建筑面积335m2,砖混结构,现浇混凝土楼板,层高3.3m,室内外高差0.5m。总安装容量11.8kW,计算电流22.41A。 2.设计内容:动力、照明配电系统;接地系统。 (1)电源由总变配电所引入一路380/220V电源,电力系统采用TN-C-S制。电源采用金属铠

四、工程量统计 1.了解施工设计说明 通过仔细阅读设计说明,了解工程概况及设计内容和要求。 (1)本工程为单层砖混建筑,层高3.3m,室内外高差0.5m。 (2)进户电源采用电缆穿钢管(SC80)埋地引入,埋深室外-0.8m。 (3)动力配电箱处设计有人工重复接地装置。 (4 0.3m 2 规 (1 ,属 回路为 SC32 BV-2×2.5 (2(一根 3.识读平面图 通过阅读平面图,主要了解电气装置安装的具体安装位置、安装方式及相互间连线关系等。 (1)泵房内四套防水灯具采用吸顶安装,由安装在门内侧的一个双联板式暗装开关控制,泵房左侧的两套灯具为一组,右侧的两套为另一组。 (2)两个房间的照明为对称设计,各装两套双管荧光灯具,采用链吊安装,均由房间门内侧的一个单联板式暗装开关控制。房间中间的吊风扇由门内侧的一个调速开关控制。 (3)插座回路均为三根线,照明回路除有标注外,均为两根线。

4.填写工程量计算表 “主要工作项目工程量”填写的内容是需要在分部分项工程量清单中出现的项目;“辅助工作项目工程量”填写的内容是在分部分项工程量清单项目工程内容中出现的辅助工作项目。 本工程为单层电气工程,因此采用分回路统计配管、配线工程量较为清晰。 首先在平面图中按比例测量并标出各段线路水平尺寸(如平面图线段的标注),然后分回路统计其配管、配线工程量,最后进行汇总。详见工程量计算表。 工程量计算表是编写分部分项工程量清单的前提,是编写清单的草稿,不属清单文件的正式内容,但作为造价员考试,需要了解学生的计量能力,所以项目名称方面可简写。

安装算量技巧--

在实际操作中,可能还有一些问题,比如图纸问题(图纸不详细,标高不清除等),这些问题也不要慌。如果是结算,因为竣工图不是我们自己做的,还有就是有些东西图纸不一定能完整的表达出来我今天主要是把我使用软件之中得出的一些技巧和经验和大家一起分享。 大家都知道,安装算量分三个部分:电气、给排水、暖通,消防其实归纳在电气和给排水里面,现在还增加了智能化部分,但我认为也应属于电气里面的一个分项。但是,用软件算量,和手算也有相同的地方。对于安装算量软件,可能有比我更早接触的,以前当然也是手工计算了,凡是做安装造价的对手算肯定不陌生,也不用我在这里浪费时间讲了,其实电算是一个适应过程,也是社会发展进步的产物,最终会替代手工操作的。可能大家最关心的是如何快速计算出工程量,我最初的想法也是这样。打个比方,假如用电算一个工程要四天,手算只要三天,甚至两天,你说我选择那个?其实这种比较不科学,为什么不科学呢?你们想想看,手算是大家熟悉了的操作模式,已经掌握了算量的技巧,电算则才接触,还不知道从何下手,使用起来肯定有难度,但任何事情都有一个适应过程,如果你掌握了电算的技巧,一样也能快速的计算出工程量,就像现在的土建一样,以前土建还停留在手算的时候,刚一推出电算,恐怕使用的人一样觉得不太适应,觉得很慢,但是现在还有那位造价人员在用手工计算,我估计很少很少了。所以安装最终会用电算取代手工操作的。 那么我们先分析一下电算和手算的不同和相同之处。 手算是用比例尺或者在电脑上用测量距离的方法量出两点的尺寸或则标高,再在手稿上记录或者输入到excel中,最后统计出量;再说,比例尺量的不一定就完全准确,还有误差,有时比例不对还得换算,比例越大,误差肯定也越大,构件名称一样要写在计算稿上,一样要花时间。电算则是在电脑上布置构件,自动计算出工程量,输出到报表,工程量非常的精确。我们这样来比较一下,你用比例尺量一根管道或者管线的长度,再把它记录在手稿上,最后还要用计算器进行累加,怕加错的话可能还要再加一遍;我用软件布置同样的构件,我布置上去量就出来了,大家认为那个快。还有就是大家在统计像车库之类的灯具或者喷头的时候,手算是不是一个一个的数,可能还会有数漏甚至数多的时候,软件算的话就不会出现这种情况,几百甚至上千个构件,不外乎就是几秒或者几十秒就能准确的统计出来。(未完)软件还有一个好处就是你今天算到那里都可以丢下,明天接着算。手算的时候如果中途有其他的事情要处理,暂时放下了,再次计算的时候还得想想我先是算到那个位置了,现在该从那里着手,如果停留的时间太长,可能自己也想不起来了,又得重复工作,电算就不一样,只要你保存后退出,下次打开就会回到最后一次操作的界面,继续你的工作。并且工程量报表清晰,一目了然,对量也很快,如果对量的双方都用鲁班那就更简单了。我在重庆应鲁班代理商之邀也曾和同行们交流过一次,在交流的时候都说:郑工,你确实用得很熟练,我们也想用软件算量,可就是找不到怎样入门,老是觉得不能得心应手。我就给他们讲,这其实是没有掌握使用的方法和技巧,软件只是一个工具,不能把它当神,要灵活运用,不要把它想得太难,平时多进行实际操作,从实际的使用中自己就会找到一些技巧。有什么不清楚的地方可以咨询软件公司或者同行,相互

安装算量手算要点

一、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管) 1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计。 2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计出其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。 3、一般情况下室外进户预留,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按考虑。 4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求计算保温体积。 5、套价时一般都看设计说明,说明上说用什么管,就套什么管材;说明上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有饮用水都需冲洗)。 给水入户干管的计算 1、数给水入户的入户装置(一般按标准图集进行数,如没有写图集就按图上画的数,切记入户的管子多大规格,所有的入户装置为多大规格,一般为阀门、水表等) 2、入户不同干管的长度=(为外墙皮预留的)+干管图上量出的长度(砖混楼在一层地沟图上量,砖混楼一般干管在地沟里安装,高层结构在地下一层图上量,一般在地下一层顶板下安装) 3、室外米管道的挖土方(一般如安装和土建是一个单位施工的,不给计算) 给水立管的计算 1、立管的长度=(为干管入户的标高)+每一层的层高*层数(一般看系统图就可算出) 2、立管上的阀门(阀门规格与立管的规格相同) 3、立管穿楼板套管(多大规格的立管套管为多大规格) 给水支管的计算 1、给水支管的长=图上从管井量出的水平段长度+返到地面垫层里的高度+*所接给水设备的个数(在计算给水支管时一定要按系统图上标明的规格分开进行计算,一般都在给排水大样图上画) 2、穿墙套管(一般为管井中的立管接出的支管处有此套管) 3、给水支管上接的对应规格的水表、阀门(在套定额时一般水表里包括一个阀门,所以此处的阀门不需再进行套定额了) 给水工程套定额的项目: