文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 矿山电工学

矿山电工学

矿山电工学
矿山电工学

第一章矿山供电系统

1电力系统:由生产、传输、分配、消费电能的各种电力设备构成的有机整体。

2变电所:是汇集电能、变换电压的中间环节,它由各种电力变压器和配电设备组成。

3配电所:不含电力变压器的变电所。

4电网等级:低压电网(1kV以下)、高压电网(3-330kV)、超高压电网(330-1000kV)、特高压电网(1000kV以上)

5额定电压:能使受电器、发电机、变压器正常工作的电压称为额定电压。

6额定电压标定原则:

⑴发电机:在首端高出所接电网5%,1.05倍

⑵变电所:一次侧(受电):降压变与线路相同,升压变与发电机额定电压相同

二次侧(供电):升压变高出线路5%,降压变高出线路10%或5%

例:试标出图中变压器两侧的额定电压

G(10.5)kV T1(10.5/121)kV T2(110/38.5/11)kV T3(35/6.6)kV T4(10/0.399)kV

7电力负荷:

⑴一级负荷:凡因突然中断供电,将造成生命危害,导致重大设备破坏且难以修复,打乱复杂的生产过程并使大量产品报销,给国民经济造成重大损失。

⑵二级负荷:凡因突然中断供电,将造成大量减产,生产大量废品,大量原材料报废,使工业企业内部交通停顿的,均属二级负荷。

⑶三级负荷:凡不属于一、二级负荷的电力设备均列为三级负荷。

8矿山变电所常用的接线方式:单母线接线(单母线分段、单母线不分段)、桥式接线(内桥、外桥、全桥)、双母线接线、线路-变压器组接线

9桥式接线及其适用范围。

桥式接线:对具有两回路电源进线,两台变压器的变电所,可采用桥式接线。它实质上是用一条由断路器和隔断开关组成的,横联跨桥,将两个线路-变压器组高压侧联接起来的接线方式。

外桥接线适用范围:适用于供电线路较短、线路切换少的变电所;由于某种原因要经常切换变压器的变电所;有稳定穿越功率的变电所;处于坏网中的变电所;向一二级负荷供电的情况。

内桥接线适用范围:电源线路较长的变电所,不需要经常切换变压器且负荷稳定的变电所,没有穿越功率的变电所,处于电网终端的变电所,向一二级负荷供电情况。

全桥接线适用范围:电压在35kV、容量在7500kV·A以上,或电压为110 kV、容量31500kV·A以上的两台三台变压器可采用全桥接线。

10深井供电系统的特征和一般模式

⑴特征:高压电能用电缆送到井下,并直接送到采区。

⑵一般模式:从矿井地面变电所到井下中央变电所,再到采区变电所或移动变电站,最后到工作面配电点。

11采区变电所-工作面配电点供电方式的优缺点

采区变电所是采区供电的枢纽,接受中央变电所高压电能,变成低压电能后再分配给各采掘工作面配电点或用电设备,为采区变电所-工作面配电点供电方式

⑴优点:以低压向全采区负荷供电,故比较安全。

⑵缺点:所用电缆、开关较多,供电系统复杂,电能、电压损失大,低压电缆长,供电容量受限。 12采区变电所-移动变电站-工作面配电点供电方式的优缺点

采区配电所将6-10 kV 高压电能送到靠近用电负荷的移动变电站降压,再送至配电点或用电设备为采区变电所-移动变电站-工作面配电点供电方式

⑴优点:高压深入工作面,简化低压供电系统,缩短低压供电距离,减少能耗,保证供电质量,增加了电网安全可靠程度,减少了电缆截面和低压开关数量;采用了干式自冷变压器,提高了采区供电的防爆性能,有利安全,便于检修,不需要建造变电所硐室。

⑵缺点:6-10 kV 高压直接深入采区工作面附近巷道,并且低压侧电压提高的1140V ,故对安全不利。 13提高功率因数的意义

⑴提高设备的利用率;⑵减少线路上的电能损耗

例题1:某矿区6kV 母线上的有功功率为2100kW ,功率因数为0.74。若将功率因数提高到0.9时,求需要的电容器容量和个数(6kV 母线上接YY6.3-12-1型电容器,额定工作电压6.3kV ,标准容量12kvar ) 解: kV P 2100= ,74.0cos 1=?,9.0cos 2=?,

∴91.0tan 1=?,47.0tan 2=?

()()()

var 92447.091.02100tan tan 21k P Q c =-?=-=??,

()个8563.6129242

2=??

? ???=??? ??=U U q Q N N N c

每相所需电容个数为

()个3.283

853===

N n ,取29=n 例题2:某矿地面变电所6kV 母线月有功耗电量为5×106 kW ·h ,月无功耗电量为4×106kvar ·h ,半小时有功最大负荷P=3.5×103kW ,平均负荷率为0.8,求把功率因数提高到0.95所需电容器容量及数目(变电所6kV 主接线为单母线分段)

解:已知h kV P ca ??=6105 h k Q ca ??=var 1046 kW P 3

105.3?= 8.0=K 95.0cos 2=?

78.010

4105105cos 6

66

221=?+??=+=

ca

ca ca

Q P P ? 求得88.0tan 1=? 33.0tan 2=?

()()var)(131633.088.0105.38.0tan tan 321k P K Q c =-??=-?=??

)(1213.661213162

2

个=??

? ??=

??

? ??=U U q Q N N N c

每相所需电容个数为(个)413

1213===

N n 因为单母线分段,取)(42个=n (个)126=N

14《煤矿安全规程》第四百四十三条规定:“严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地

的变压器或发电机直接向井下供电。”

15井下供电系统中,中性点的工作方式包括:中性点直接接地、中性点经低阻抗接地、中性点经高阻抗接地、中性点不接地

16为什么我国煤矿井下低压供电系统不采用变压器中性点直接接地的运行方式 变压器中性点绝缘的供电系统比中性点接地的供电系统在人触及一相带电导体时,通过人身的电流要小得多。同时,在中性点绝缘的供电系统中,当发生一相接地时,入地电流也很小,从而使引燃瓦斯,煤尘的可能性大大减少。这些就是井下变压器禁止中性点接地的原因。 17线路的补偿电容器组常接三角形接线,请说明原因

⑴可防止电容器容量不对称而出现的过电压;⑵发生一相断线,是使各相的补偿容量有所减少,不至于严重不平衡;⑶可以充分发挥电容器的补偿能力。 第二章 矿山供电系统短路电流计算

1短路:是指供电系统中不等电位的导体在电器上被短接,并形成较大的电流,如相与相之间的短接、相与地之间的短接。

2短路的种类:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路

3短路电流暂态过程的特点是产生非周期分量电流,产生原因是由与回路中存在电感,按指数规律衰减。 4井下低压电网的短路电流计算与高压电网的短路电流计算的差别 ⑴元件电阻不能忽略;

⑵井下电缆的平均电抗,高低压电缆均取km x Ω=081.00; ⑶考虑电弧电阻Ω=01.0ea R

⑷井下变压器阻抗的计算;⑸需计算的短路参数与短路点

5动稳定性:电器设备和载流导体必须具有足够的承受短路电动力的能力。

6热稳定性:导体及设备在短路的最高温度不超过设计规程的允许温度(120-400。

c ), 则认为该导体及设备对短路电流是热稳定的。 7短路电流计算

例题1:某供电系统接线图(P46 2-3)求在1S 、2S 点发生三相短路时的各短路参数

解:1)求S 1点的短路参数

绘制等效计算图,(P46 2-4a )。系统电抗为

)(2817.2600

3722

1Ω===?br ar sy

S U X

架空线电抗为

)(4104.01011Ω=?==L x X w

S 1点的短路回路总电抗为

)(2817.642817.211

Ω=+=+=∑w sy X X X

S 1点的短路参数

()

)(4.32817

.637

31

131kA X U I ar s ==

∑=

?

()

)(67.84.355.255.2311kA I i s im =?== ())(13.54.351.151.1311kA I I s im =?== )(2182817.637212

1

1A MV X U S ar s ?=÷=∑

=?

()())(94.24.3866.0866.03121kA I I s s =?==

2)求S 2点的短路参数

绘制等效计算图,如图2-4b 所示。系统折算电抗

)(0662.0600

3.6222'Ω===?br ar sy

S U X

架空线折算电抗为

)(116.0373.642

2

12

1'

1

Ω=??? ???=???

? ??=??ar ar w w U

U X X 变压器电抗为

)(8682.02

.33.6%72

22Ω=?==?T ar s T

S U X ν

电缆线电抗为

)

(08.0108.02022Ω=?==L x X w

S 2点的短路回路总电抗为

)(1304.108.08682.0116.00662.0''22Ω=+++=+++=∑w T wl sy X X X X X

S 2点的短路参数为

()

)(22.31304

.133

.632

2

32

kA X U I ar s =?=

=

∑?

)(21.822.355.255.2)

3(2

2kA L i s im =?==

)(86.422.351.151.1)

3(22kA I I s im =?==

)(351304.13.622222A MV X U S ar s ?===∑?

)(79.222.3866.0866.0)

3(2

)

2(2

kA I I s s =?==

例题2:图2-5所示为企业供电系统,A 是电源母线,通过两路架空线l 1向设有两台主变压器T 的终端变电所35kV 母线B 供电。6kV 侧母线C 通过串有电抗器L 的两条电缆线l 2向一分厂变电所D 供电,整个系统并联运行。求S1、S2、S3点的短路电流

35kV 母线短路容量A MV S s ?=560;架空线km l 201=,km x Ω=4.001;变压器T 的容量A MV S T ?=6.5,变压比kV 635,阻抗压降%5.7=S v ;电抗器L 的kV U LN 6=,kA I LN 2.0=,%3=L x ;电缆线km l 5.02=,

km x Ω=08.002

解:电源电抗为

)(44.2560

3722Ω===S ar sy

S U X 架空线1l 的电抗为

)(8204.010111Ω=?==l x X

变压器电抗为

)(3.186

.537%5.72

2Ω=?==T ar S T S U v X

电抗器的电抗为

)(52.02

.036%33Ω=??

==LN

LN L

L I U x X

电缆线2l 的电抗为

)(04.05.008.020212Ω=?==l x X 1S 点短路时,短路回路的总阻抗为

)(44.62

8

44.22111Ω=+=+

=X X X sy S 2S 点短路时,短路点电压下短路回路的总阻抗为

)(452.0373.623.1844.6373.622

212

Ω=??? ?????? ??

+=??? ?????? ?

?+=T S S X X X

3S 点短路时,短路点电压下短路回路的总阻抗为

)(732.0204.0252.0452.022

1223Ω=???

??++=??? ??++=X X X X L S S

1S 点短路参数为

()

)(32.344

.633731kA I S =?=

)(47.832.355.21kA i im =?= )(01.532.351.11kA I im =?=

()())(213

32.337333131A MV I U S S ar S ?=??== 2S 点短路参数

())(05.8452

.033.632kA I S =?=

)(53.2005.855.22kA i im =?= )(01.532.351.12kA I im =?=

()())(84.8705.83.63332132A MV I U S S ar S ?=??==?

3S 点短路参数

())(97.4732

.033.633kA I S =?=

)(67.1297.455.23kA i im =?= )(50.797.451.13kA I im =?=

()())(23

.5497.43.63333133A MV I U S S ar S ?=??==? 第三章 矿山供电设备

1电弧:当开关在空气中断开电路时,其触头间隙会产生一团温度极高、发光极强且能导电、形如圆柱的气体。 2气体放电:开关设备在开端电路时,开关弧隙中的气体由绝缘状态变为导电状态时有电流通过的现象。 3灭弧方法:气吹灭弧、狭缝灭弧、绝缘油灭弧、真空灭弧、六氟化硫灭弧。

4矿用电气设备:采取一定措施或改进后能在井下正常使用的电气设备。分为:矿用一般型、矿用防爆型

5矿用防爆型电气设备:考虑防爆性能而采取一定的特别措施后,能在具有爆炸危险环境场所正常、安全使用的矿用电气设备。类型:矿用增安型、矿用隔爆型、油浸型、本质安全型、正压型、防爆特殊型

6对隔爆型电气设备的基本要求:隔爆外壳必须具有耐爆和隔爆性能。耐爆性:外壳在外壳内爆炸性混合物的爆炸压力下要无永久变形或损坏,在隔爆结合面任何部分的间隙均不应有永久性的增大。隔爆性:当爆炸性混合物在外壳内爆炸所产生的高温气体与火焰通过外壳与壳体的结合面喷向壳外时受到足够的冷却,使之不能将壳外爆炸性混合物点燃。

7隔爆三要素:隔爆面长度、间隙厚度、隔爆面光洁度。 8本质安全型电气设备:正常工作和规定故障条件下产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境的电路叫本质安全电路,全部电路为本质安全电路的电气设备叫本质安全型电气设备。 9防爆型电气设备的选择原则:

⑴防爆型电气设备造价昂贵,而且维护不便,所以在可用矿用一般型或矿用增安型的场所尽量选用这些类型,只有在非采用防爆设备不可得场所才选用防爆型的电气设备。

⑵对于控制、检测、通信等弱电系统的电气设备,优先考虑采用本质安全型。

10高压开关电器:额定电压在3kv 以上的电气设备称为高压设备。将能接通、断开或转换高压电路的电器统称高压开关电器。类型:熔断器、隔离开关、负荷开关、断路器

11隔离开关的作用:⑴隔离开关主要用于隔离电流;⑵可在双路线供电线路中进行倒闸操作,电路转换;⑶没有灭弧装置适用于小电流电路。在大电流电路中,隔离开关要在断路器分断后才能进行通、断操作。 12断路器分类:多油断路器、少油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器。

13真空断路器特点:⑴动、静触头开距小;⑵燃弧时间短,与开断电流大小无关,在电流过0时电弧即可熄灭,开断特性好;⑶触头不易烧毁,使用寿命长;⑷适用频繁操作的场所

14熔断器特点及分类:电网中最薄弱的元件,电流通过时本身因发热而熔断借助灭弧介质的作用使电路断开。分为:限流式、跌落式

15负荷开关:是一种可以带负荷分段电路的开关电器。

特点作用:有简单灭弧装置,仅适用小容量负荷电流的手动控制,不能切断短路电流。当负荷开关与熔断器配合使用时,也可切断电路的过载电流和短路电流,可代替昂贵的断路器。

16高压开关柜:以高压开关为主,按一定接线方案将有关的一、二次设备组合起来,装于封闭式或敞开式金属柜内的一种高压成套配电装置,主要用于供配电系统作接受与分配电能或直接启动大型电动机用。 17高压开关柜结构:母线、高压开关、电流及电压互感器、计量仪表和保护装置、信号及操动机构

18高压开关柜主要特点:⑴一个开关柜有一个确定的主回路方案和一个辅助回路方案;⑵防护要求实现“五防”防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电分合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔;⑶具有接地的金属外壳;⑷具有抑制内部故障的功能。

19低压配电开关:隔爆自动馈电开关、隔爆手动启动器,前者用于低压总开关和分路总开关,后者用于小负荷线路、照明变压器的控制保护。

20变截面熔断器断流:当正常负载电流流过时,由于熔体截面上所产生的热量向其宽截面部分传导和扩散,就不致使窄截面因局部过热而熔化。当短路电流流过时,由于窄截面处的电流密度要比宽截面处的高很多, 导致传导和扩散来不及,窄截面变会因严重发热而现行熔断从而使整个熔体分割成几段。电弧在熔体的断口外燃烧,能量释放,此时若窄截面个数选择得当,便可使电弧自行熄灭。 21矿用一般型与普通电力变压器的区别

⑴油箱采用低碳钢板,构造坚固能承受一个大气压的压力;

⑵不设储油柜,以防在矿井内碰撞发生事故;

⑶油箱两侧装有密封式高低压电缆接线盒作为电缆接线用;

⑷油箱下有托撬及滚轮,方便在巷道内运输。

22 KSG矿用隔爆干式照明、电钻变压器:用于易燃或有爆炸危险的矿井,可长期在各部升温为80°C以下的条件下运行。可将380V、660V、1140V将为127V作为井下照明、信号或手持电转的变压器。

23矿用电缆铠装电缆、橡胶电缆。

24屏蔽电缆作用:在普通电缆上加屏蔽层制成,由于各屏蔽层都接地,当任一主芯线绝缘损坏时,首先通过屏蔽层直接接地,造成接地故障,可是检漏继电器动作,切断故障电源,从而防止严重的相间短路故障,又可防止漏电火花或短路电弧引起沼气煤层爆炸保证人身安全。

25电缆故障分类:漏电、接地、短路、断线、闪络性故障。

26电缆故障探测方法:电桥法、低压脉冲反射法(测量电缆断线和低阻故障)、脉冲电压法、脉冲电流法(测量电缆高阻或闪络性故障)。

27 KBSG系列矿用隔爆干式动力变压器:是千伏级移动变电站的主变压器,也可在有瓦斯、煤尘爆炸危险的矿井作为综合机械化采掘设备的供电电源。

28 KSGB系列矿用隔爆干式动力变压器:专供煤矿井下作为局部通风机或其他设备供电电源。

29移动变电站结构:高压开关、矿用隔爆干式动力变压器、低压开关

第四章安全用电及保护

1三大保护:漏电保护、保护接地、过流保护

2漏电故障:在中性点绝缘的低压供力系统中,发生单相或两相、三相对地的总绝缘阻抗下降到危险值的电器故障叫做漏电故障。

3漏电电流与泄漏电流之间的界限标志:漏电保护装置的动作值。

漏电电流与短路电流之间的界限标志:过流保护装置的动作值。

4漏电故障分类:从实际情况:分为集中性漏电、分散性漏电。

从理论分析:单相漏电、两相漏电、三相漏电。

5触电:人体触及带电导体或因绝缘损坏而带电的电气设备金属外壳,甚至接近高压带电体而成为电流通路的现象。

6触电对人体伤害类型:电击、电伤。

7影响触电程度的因素:触电电流、人体阻抗、接触电压、触电持续时间。

8触电电流四阶段:感知电流、反应电流、摆脱电流、极限电流。

9接触电压:人站在地上身体某一部分碰到带电导体或金属外壳时,人体接触部分与站立点的点位差称接触电压。10安全规程规定:严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。

11动力电压等级:380V,660V,1140V,3300V。660为普遍采用,3300进入高产高效和放顶煤开采的综采工作面。12漏电保护:目的通过切断电源来防止人身触电伤亡和漏电电流引爆瓦斯、煤尘。

漏电保护应满足:全面、安全、可靠、动作灵敏及具有选择性等基本要求。

13电容补偿的优缺点

⑴优点:在完全补偿的情况下,漏电电流的计算就相当于电容为0时的条件,对于单相漏电,漏电电流随着绝缘电阻的增大而降低。

⑵缺点:电容电流补偿是静态补偿,电感电抗值调定以后就不能随电网对地电容的变化而自动变化,因而不能保证在整个生产过程都达到最佳补偿状态,降低了保护的安全性。

14供电系统漏电保护的选择性含义:一、上下级漏电保护之间的纵向选择性,一般采用漏电保护动作时限级差来实现,一般上一级漏电保护比下一级漏电保护的动作时限大一个时限阶段二、同一级各配出线路漏电保护之间的横向选择性,一般可采用0序电流保护或0序功率方向保护原理实现。

15保护接地:用导体吧电气设备中所有正常不带电、当绝缘损坏时可能带电的外露金属部分和埋在地下的接地

极连接起来。

16电气上的“地”:在20m以外的土壤中,几乎没有电压降,因而认为该处的电位为零,这就是通常说的电器上的“地”

17接地极流散电阻:接地极的对地电压与经接地极流入大地的接地电流之比。

18接地装置的接地电阻:电气设备接地部分的对地电压与接地电流之比。

19跨步电压:在离接地极20m的圆内,地面上将呈现出不同的电位分布,当人两脚站在带有不同电位的地面时,两脚的电位差。距离接地极越近,跨步电压越大。

20漏电保护与接地保护的关系:

⑴漏电保护侧重点时故障发生后的跳闸时间,一旦发生漏电或人身触电,应尽快切断电源,将故障时间缩短;

⑵保护接地侧重点在于限制裸露漏电电流和人身触电电流的大小,最大限度降低故障严重程度;

⑶两种保护在井下电网中相辅相成,缺一不可,对井下电网的安全运行有重要作用。

21漏电保护与过流保护的关系:

当漏电保护装置拒动时,漏电故障容易发展为短路故障,此时短路保护成为漏电保护的后备保护;另一方面当电气设备内部发生短路,而短路保护油失灵时,可能发生漏电故障引起漏电保护装置动作,及时切断电源,这样漏电保护又成为短路保护的后备保护。

22三大保护关系:煤矿井下安全供电,三大保护缺一不可。

23绘图并说明附加直流电源检测式漏电保护原理:

电网若发生漏电故障,最容易检测到是电网

各项对地绝缘电阻的下降。可以设想在三相

电网中附加一独立的直流电源,使之作用于

三相电网与大地之间,这样三相对地的绝缘

电阻上将有一直流电流流通,该电流大小的

变化就直接地反映了电网对地绝缘电阻的变

化。有效地检测和利用该电流,就可以构成

附加直流电源检测式漏电保护。

24计算题:如图所示,额定电压为6KV的中性点绝缘系统,已知各相导线对地绝缘电阻已降至200KΩ。有一高压电动机由此系统供电,电动机L1相绕组绝缘损坏,致使运转机壳带电。

⑴此时人触及该电动机外壳时,流过人体的电流是多少?(Ω

R

=k

1)

m a

⑵如果该电动机加设了保护接地装置,接地电阻Ω

R,此时流过人体的电流又是多少?

=10

gr

解:1)mA A k k kv

r R U I ma L ma 19.5105119.0320013631==Ω+

Ω=+=

2)mA I R R R I ma gr ma gr ma 51.019.5110

100010'

=?+=?+=

第五章 采掘机械设备的电气控制

1控制电器:用来实现电动机的启动、停止、反转和调速等控制过程的电器。常用的有:控制器、主令电器、继电器、接触器。

2接触器:一个由电磁铁带动的开关,在控制电路中起着接通或切断电动机主电路的作用。分直流(单极)、交流(三极)2种。

3返回系数:继电器的返回电流(压)与动作电流(压)之比。可通过调整弹簧弹力来调整系数。 4控制线路图:分为原理接线图(说明控制线路的接线原理,各电气元件一般不按其实际位置绘制);安装接线图(供控制线路的安装、维修用,个电气元件按实际位置绘制) 5控制线路图绘制原则:

⑴把全部电路分为主回路、控制回路和辅助回路;

⑵图中的各电气元件应按规定的图形符号和文字符号表示; ⑶电路中的触点位置按线圈不通电时的位置画出。

6接触器与继电器的区别:一:交流接触器一般有主触点和辅助触点,主触点用来接通和断开主电路,相对来说触点容量较大,一般加有灭弧装置。辅助触点用在控制回路,相对主触点容量较小。二:继电器应用在控制和保护回路,可在回路中实现小电流,低电压,控制大电流,高电压,触点容量相对较小,不能直接用于主电源回路。

矿山电工学课后答案2

矿山电工学课后答案2 真空断路器:以空气作为灭弧介质,灭弧能力一般,通常用于低压系统 12.断路器与隔离开关的结构、用途有何区别?如何进行可靠操作 路断器就是高压开关,是高压电路中用以通、断负荷的电力设备。隔离开关又称刀闸,用于 检修设备和线路停电时隔离电路。操作时先打开油开关,然后再打开隔离开关,反之闭合电路 时,必须先合油开关两侧的隔离开关,然后再合油开关。 13.高压配电箱有哪些主要元件组成?用于矿井中的高压配电箱有哪些种类?其各自使用范围如 何? 高压配电箱主要元件有:开关电器、测量仪表、保护设备、操作机构、信号系统。GG-1型在目 前6kv配电系统中大量采用,电路选用SN2-10型少油开关,断流容量350GVA,母线为6-1kv单 母线。 GKW-1型常用于地面变电所或井下中央变电所,作为6kv线路及高压电动机的控制开关。 14.试述采区低压供电设备的种类及用途。 15.常用矿用电缆有哪几种?如何根据使用场合选用? 矿用电缆分为三类:铠装电缆、橡套电缆、塑料电缆。 1、移动频繁。工作中需要经常移动,要求护套有较好的耐磨性。电钻电缆除经常搬运电钻而拖

动,要求一定的抗拉力。采掘机电缆在工作中不断在机组上卷放、收绕井在地面上拖动。 2、经常弯曲和扭转.以电钻电缆和采掘机电缆为最严重。特别是电缆与电钻或采掘机连接出, 是受到弯曲、扭转力以及拉力最严重的部位。要求电缆在很好的柔软性和耐多次弯曲、扭转性。 3、机械外力破坏。采区工作的电缆,易被掉下的矿石或是岩石的冲砸而损坏,或被大的矿石及 其他装备(如矿车)、材料压住,压扁电缆而引起电气短路。在矿井电缆事故中,比率最大。 16.屏蔽电缆基本结构及特殊作用是什么?移动变电站的高压侧应配臵什么型号电缆? 17.在垂直、倾斜和水平巷道中的电缆敷设有哪些要求? 1.电缆必须悬挂: (1)在水平巷道或倾角30。以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂; (2)在立井井筒或倾角30。及其以上的井巷中,电缆应用夹子、卡箍或其它夹持装臵进行敷设。 夹持装臵应能承担电缆的重量,且不得损坏电缆; 2.水平巷道或倾斜巷道中悬挂的电缆,应有适当的弛度,并在承受意外重力时能自由坠落。其 悬挂高度应使电缆在有矿车掉道时不致受撞击,在电缆坠落时,不致落在轨道或输送机上; 3.电缆悬挂点的间距:在水平巷道和倾斜井巷内不得超过3m,在立井井筒内不得超过6m; 4.沿钻孔敷设的电缆必须绑紧在钢丝绳上,钻孔必须加装套管;

矿山电工学课后-答案

矿山电工学课后-答案

1.什么叫电力系统和电力网? 由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统。由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。 2.什么叫电气设备的额定电压?电力系统为什么要采用各种电压等级? 能保证电气设备正常运行,且具有最佳技术指标和经济指标的电压,称为额定电压。采用高的电压等级,就是为了减小流过输电线路的电流,从而减小输电过程中的电能损耗。另一方面,采用高的电压等级就意味着要增加投资,因此,从经济方面考虑,根据不同的输电距离,选择不同的电压等级, 3.电力用户为什么要分级?怎样分级?煤矿电力负荷是怎样分类的? 电力用户为什么要分级:因为供电中断电发生的危害不同。怎样分类:点一类用户要求用电绝对可靠,第二类用户,如果停电将会造成重大的经济损失,第三类用户停电对生产无直接影响。 4.单母线分段与桥式接线的主要区别是什么?单母线分段开关的选用原则是什么? 单母线分段是按间隔来配置断路器的,比如两回进线,两台主变,加上一个分段间隔,总共需要五台断路器。 内桥接线则不一样,同样的两回进线,两台主变,一个内桥间隔,只需要三台断路器。也就是内桥接线的投资比分段的少。 一般情况下,内桥接线多用于终端变或者没有穿越功率流过的变电站。 5.解释矿井供电系统图。 6.解释制深井供电系统略图。

真空断路器:以空气作为灭弧介质,灭弧能力一般,通常用于低压系统 12.断路器与隔离开关的结构、用途有何区别?如何进行可靠操作 路断器就是高压开关,是高压电路中用以通、断负荷的电力设备。隔离开关又称刀闸,用于检修设备和线路停电时隔离电路。操作时先打开油开关,然后再打开隔离开关,反之闭合电路时,必须先合油开关两侧的隔离开关,然后再合油开关。 13.高压配电箱有哪些主要元件组成?用于矿井中的高压配电箱有哪些种类?其各自使用范围如何? 高压配电箱主要元件有:开关电器、测量仪表、保护设备、操作机构、信号系统。GG-1型在目前6kv配电系统中大量采用,电路选用SN2-10型少油开关,断流容量350GVA,母线为6-1kv 单母线。GKW-1型常用于地面变电所或井下中央变电所,作为6kv线路及高压电动机的控制开关。 14.试述采区低压供电设备的种类及用途。 15.常用矿用电缆有哪几种?如何根据使用场合选用? 矿用电缆分为三类:铠装电缆、橡套电缆、塑料电缆。 1、移动频繁。工作中需要经常移动,要求护套有较好的耐磨性。电钻电缆除经常搬运电钻而拖动,要求一定的抗拉力。采掘机电缆在工作中不断在机组上卷放、收绕井在地面上拖动。 2、经常弯曲和扭转.以电钻电缆和采掘机电缆为最严重。特别是电缆与电钻或采掘机连接出,是受到弯曲、扭转力以及拉力最严重的部位。要求电缆在很好的柔软性和耐多次弯曲、扭转性。 3、机械外力破坏。采区工作的电缆,易被掉下的矿石或是岩石的冲砸而损坏,或被大的矿石及其他装备(如矿车)、材料压住,压扁电缆而引起电气短路。在矿井电缆事故中,比率最大。

矿山电工学课后-标准答案

 7.解释浅井供电系统略图。 8.什么叫采区工作面配电点?它有什么用途? 工作面配电点:接受由采区变电所或移动变电站送来的低压电能.通过控制开关、磁力起动器,用软电缆向回采或掘进工作面的机电设备供电的处所。 用途: 1、工作面配电点是将采区变电所送来的电能分配给采掘工作面。2、它还利用干式变压器或煤电钻变压器综合装置,将电压降为127V,供电钻、照明和信号等作用。 9.采区变电所硐室的设置应满足哪些主要要求? 采区变电所硐室的位置:应设在通风良好,运输方便,而且位于采区负荷中心的地方。并装有向外开的铁栅栏门,全敞开时不能妨碍巷道交通。 10.矿井用变压器与普通变压器的区别何在?主要有几种类型?应用场所如何? 基本上有两大区别 1、矿用变压器必须是防爆的有(Ex)防爆标志 2、矿用变压器都是干式的,变压器不用绝缘油的。 45号,25号,10号。25号就是它的凝固点事“-25”度,只要这个地区的温度没“-25”度就可以使用。45,10,同上一样 11.油断路器、六氟化硫断路器和真空断路器各有何特点?说明它们的适应范围。 第一,他们都是断路路器这是他们的共同点,第二他们的灭弧方式不一样,第三维修的角度来讲,真空断路器,六氟化硫都断路好维修.第四经济角度来讲多油、少油比较便宜,从运输角度来说真空断路器多油、少油好运输. 油断路器:能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 六氟化硫断路器:一般的变电站都可以使用。

矿山电工学模拟考试题

《矿山电工学》monikaoshiti 一、单项选择 1.凡因突然中断供电,将造成生命危害;导致重大设备破坏且难以恢复;打乱复杂的生 产过程并使大量产品报废,给国民经济造成重大损失者,属于()。 A 一级负荷 B 二级负荷 C 三级负荷 D 四级负荷 2.凡因突然中断供电,将造成大量减产,产生大量废品,大量原材料报废,使工业企业 内部交通停顿的,属于() A 一级负荷 B 二级负荷 C 三级负荷 D 四级负荷 3.电源线路较长(线路故障概率较大)的变电所,适合()结线。 A内桥B外桥C全桥D空桥 4.一般认为距离电气设备接地极()米以外的地方土壤电位为零,称为电气上的“地”。 A 10 B 20 C 30 D 40 5.在我国,现行规定在有高度危险的条件下允许安全电压值为()。 A 65V B 36 V C 12 V D 5V 6.为了提高用户的功率因数,应在线路上装设。() A并联电抗器B并联电容器 C 串联电抗器D串联电容器 7.煤矿井下煤电钻使用的电压为()。 A 660 B 380 C 1140 D 127 8.接触器可用来进行() A、电动机主回路的接触或切断 B、主电路的短路保护 C、主电路的过负载保护 9. 交流接触器的短路环有何作用()。 A 动作迅速B提高灵敏度C提高可靠性D减小振动和噪声。 10.如下设备不需要进行动稳定校验的是()。 A 断路器 B 负荷开关 C 隔离开关D电压互感器 11.本质安全电路的工作特点为() A电路永远可以保证安全工作B只是在满足一定条件时才能保证其能安全工作 C 12.如右图电路,合闸操作顺序是( A QS1,QS2,QF B QS2,QS1,QF C QF,QS1,QS2 D QF,QS2,QS1 13电力电容器的补偿方式中三种补偿方式补偿区的大小关系是()。 A 高压集中补偿> 低压成组补偿> 分散就地补偿 B高压集中补偿< 低压成组补偿< 分散就地补偿 C高压集中补偿= 低压成组补偿= 分散就地补偿 D高压集中补偿> 低压成组补偿< 分散就地补偿 14.电力设备的经济运行是使()最小而获得最佳经济效益的运行方式 A有功损耗 B 无功损耗C 有功负荷 D 无功负荷 15. 光源在单位时间内向周围空间辐射出的,使人眼睛产生光感觉的能量称为() A 光通量 B 发光强度 C 照度 D 色温 断路器中灭弧介质SF6气体的作用是() A、绝缘 B、灭弧 C、绝缘及灭弧 17.矿山供电系统中有两条进线电源线,两台变压器,中间有母联开关的结线称为()结线

矿山电工学试卷A及答案

矿山电工学A卷 一、单项选择题(每题1分,共12分,答案写在括号内) 1.煤矿电力负荷中,矿井通风设备属于( A ) A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷 D.以上的全部 2.深井供电系统的主要特征是( C ) A.必须用电缆供电 B.采区是低压供电 C.高压电能直接送到采区 D.电缆经过井筒 3.我国煤矿井下电网普遍采用的中性点运行方式为( D ) A.中性点直接接地 B.中性点经消弧线圈接地 C.中性点经小电阻接地 D.中性点不接地或高阻接地 4.下列类型的高压开关设备中不具有灭弧功能的为( B ) A.断路器 B.隔离开关 C.负荷开关 D.熔断器 5.煤矿井下低压电网发生单相直接接地故障,其故障类型属于( A )故障。 A.漏电 B.短路 C.过流 D.断相 6.进行短路保护整定灵敏度校验要利用到的短路电流参数为( C ) A.最小三相短路电流 B.最大两相短路电流 C.最小两相短路电流 D.最大三相短路电流 7.一熔断器的额定电流为200A,则其内不可装入的熔体为( D ) A.额定电流为100A的熔体 B.额定电流为200A的熔体 C.额定电流为160A的熔体 D.额定电流为350A的熔体 8.下列保护中属于矿井三大保护的是( B ) A. 欠压保护 B. 过流保护 C.失压保护 D.保护接零 9.下列漏电保护方式中,能够对三相对称漏电故障可靠动作的是( A ) A.附加直流电源检测式漏电保护 B.旁路接地式漏电保护 C.零序功率方向式漏电保护 D.零序电压式漏电保护 10. 下述结线方式中,供电可靠性最差的是( D ) A. 全桥结线 B.外桥结线 C.内桥结线 D. 单母线不分段结线 11.交流接触器的短路环的作用是( B ) A.用来将交流电流短路 B.消除交流接触器的抖动和噪声 C.灭弧的作用 D.防止过电压 12.电力负荷的分级依据是( A ) A.供电可靠性要求 B.供电电压要求 C.供电安全性要求 D.供电质量要求 二、填空题(每空1分,共10分,答案写在空格处) 13.电力系统中通常将电压在 1KV 以下的电力网称为低压电网。 14.由于短路电流的力效应一般在选择电气设备时需要对其进行的稳定性校验称为 动稳定校验。

矿山电工学课后答案1

矿山电工学课后答案1 1.什么叫电力系统和电力网? 由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统。 4.单母线分段与桥式接线的主要区别是什么?单母线分段开关的选用原则是什么? 单母线分段是按间隔来配臵断路器的,比如两回进线,两台主变,加上一个分段间隔,总共需要五台断路器。2、它还利用干式变压器或煤电钻变压器综合装臵,将电压降为127V,供电钻、照明和信号等作用。 9.采区变电所硐室的设臵应满足哪些主要要求? 采区变电所硐室的位臵:应设在通风良好,运输方便,而且位于采区负荷中心的地方。 第一,他们都是断路路器这是他们的共同点,第二他们的灭弧方式不一样,第三维修的角度来讲,真空断路器,六氟化硫都断路好维修.第四经济角度来讲多油、少油比较便宜,从运输角度来说真空断路器多油、少油好运输. 油断路器:能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、

矿山电工学试卷及答案(矿大)

1. 下列不属于控制电器的是( A ) A.断路器 B.接触器 C.继电器 D.按钮 2.下列煤矿电力用户中,重要程度最低的的负荷( A ) A.照明 B.提升 C.通风 D.排水 3.下列设备中能用来切断负荷电流但不能切断短路电流的是(D ) A.油断路器 B.隔离开关 C.SF6断路器 D.负荷开关 4.下列关于触电的说法中正确的是( B ) A.在接触到同样的触电电流,直流相比交流更危险; B.煤矿井下低压电网的人身触电属于单相漏电故障; C.同样条件下,人身通过50mA的电流0.1s比通过30mA的电流1s更危险。 D.一般来讲,电击比电伤对人身的伤害要小一些。 5.通常用来选择和校验高压断路器的切断故障电流能力的参数为:(B ) A.单相接地短路电流 B.短路容量 C.两相短路电流 D.短路电压 6.一熔断器的额定电流为500A,则其内可装入的熔体为( A ) A.额定电流为400A的熔体 B.额定电流为600A的熔体 C.额定电流为750A的熔体 D.额定电流为800A的熔体 7.下列保护中不属于矿井三大保护的是( C ) A.漏电保护 B.过流保护 C.过压保护 D.保护接地 8.下列漏电保护方式中,对各种漏电故障都能够可靠动作的是(C ) A.零序功率方向式漏电保护 B.零序电流方向式漏电保护 C.附加直流电源检测式漏电保护 D.零序电压式漏电保护 9.下述选项不属于煤矿电费组成的是( A ) A. 吨煤电费 B.力率调整电费 C.基本电费 D.流动电费 10.煤矿井下向固定电气设备供电一般采用( A ) A.铠装电缆 B.架空线 C.一般型橡套电缆 D.屏蔽型橡套电缆 11.下述结线方式中,( C )是无备用系统结线。 A.单母线分段结线 B.外桥结线 C.单母线不分段结线 D.全桥结线 12.外桥结线相对于内桥结线的优点是( B ) A.结线简单 B.切换变压器容易 C.切换线路容易 D.供电可靠性高 二、填空题(每空1分,共10分,答案写在空格处) 13.煤矿井下高压电缆的电压等级主要有 6 kV和 10 kV。 14.一般要求供电采用双回线路供电的负荷属于二级负荷。 15.对于矿井煤炭埋藏深度在400m以上的矿井供电系统应采用深井供电系统。

矿山电工学模拟考试题

矿山电工学》 monikaoshiti 一、单项选择 1. 凡因突然中断供电,将造成生命危害;导致重大设备破坏且难以恢复;打乱复杂的生 产过程 并使大量产品报废,给国民经济造成重大损失者,属于( )。 A 一级负荷 B 二级负荷 C 三级负荷 D 四级负荷 2. 凡因突然中断供电,将造成大量减产,产生大量废品,大量原材料报废,使工业企业 内部交 通停顿的,属于( ) A 一级负荷 B 二级负荷 C 三级负荷 D 四级负荷 3. 电源线路较长(线路故障概率较大)的变电所,适合( )结线。 A 内桥 B 外桥 C 全桥 D 空桥 4. 一般认为距离电气设备接地极 ( )米以外的地方土壤电位为零, 称为电气上的 “地”。 A 10 B 20 C 30 D 40 5. 在我国,现行规定在有高度危险的条件下允许安全电压值为( )。 A 65V B 36 V C 12 V D 5V 6. 为了提高用户的功率因数,应在线路上装设。 ( ) A 并联电抗器 B 并联电容器 C 串联电抗器 D 串联电容器 7. 煤矿井下煤电钻使用的电压为( )。 A 660 B 380 C 1140 D 127 8. 接触器可用来进行( ) A 、电动机主回路的接触或切断 B 、主电路的短路保护 C 、主电路的过负载保护 9. 交流接触器的短路环有何作用( )。 A 动作迅速 B 提高灵敏度 C 提高可靠性 D 减小振动和噪声。 10. 如下设备不需要进行动稳定校验的是( )。 A 断路器 B 负荷开关 C 隔离开关 D 电压互感器 11. 本质安全电路的工作特点为( ) A 电路永远可以保证安全工作 B 只是在满足一定条件时才能保证其能安全工作 C 在正常工作或故障状态下都不产生短时能量达到的电火花。 12. 如右图电路,合闸操作顺序是( ) QS1 QF QS2 A QS1,QS2,QF B QS2,QS1,QF C QF,QS1,QS2 D QF,QS2,QS1 13 电力电容器的补偿方式中三种补偿方式补偿区的大小关系是( 14. 电力设备的经济运行是使( )最小而获得最佳经济效益的运行 方式 A 有功损耗 B 无功损耗 C 有功负荷 D 无功负荷 15. 光源在单位时间内向周围空间辐射出的,使人眼睛产生光感觉的能量称为( ) A 光通量 B 发光强度 C 照度 D 色温 断路器中灭弧介质 SF6 气体的作用是( ) A 、绝缘 B 、灭弧 C 、绝缘及灭弧 17. 矿山供电系统中有两条进线电源线, 两台变压器,中间有母联开关的结线称为 ( )结线 )。 A 高压集中补偿 B 高压集中补偿 C 高压集中补偿 D 高压集中补偿 > 低压成组补偿 < 低压成组补偿 = 低压成组补偿 > 低压成组补偿 > 分散就地补偿 < 分散就地补偿 = 分散就地补偿 < 分散就地补偿

05~06矿山电工学试题1

山东科技大学2005—2006学年第二学期 《矿山电工学》考试试卷(A卷) 班级姓名学号 一、填空题(每空1分,共20分) 1、发电机的额定电压规定比同级受电器的额定电压高_________。变压器二次测的额定电压规定比同级受电器的额定电压高__________。 2、凡因突然中断供电,将造成大量减产,产生大量废品,大量原材料报废,使企业内部交通停顿,造成较大经济损失的,均属______级负荷。对属于一级负荷的设备,为满足其可靠性要求,必须采用____________电源供电。 3、矿用电气设备的隔爆外壳必须具有_____________,_______________。 4、_________、 __________、 ______________三个参数称为隔爆三要素。 5、__________ 、_____________ 、____________ 统称为井下三大保护。 6、我国规定人身触电电流安全值为___________,允许安秒值为__________。 7、在无限大容量系统中短路暂态过程的突出特点就是产生______________电流,产生的原因是______________________________。 8、JY82型检漏继电器中零序电抗器的作用是_________________________________________, _____________________________________________________________________。 9、决定人身触电危害程度的两个因素是__________________及_________________________。 二、简述题(共45分) 1、(9分)简述变电所桥式结线类型并说明它们各自的优缺点及适用范围。 2、(6分)简述深井供电系统特点。 3、(6分)简述井下低压电网发生漏电的危害。

06-07-1 《矿山电工学》试题A卷

河南理工大学 2006-2007 学年第 1 学期 《矿山电工学》试卷(A 卷) 考试方式: 闭卷 本试卷考试分数占学生总评成绩的 80 % 复查总分 总复查人 (本题10分)一、单项选择:(不选,错选,多选者,该题无分) 1、.电动机需要经常正反转控制,磁力启动器应选( ) A. QC83-80 B. QC83-80N C. QC83-120 D. QC83-225 2、安全规程要求井下低压电网必须使用( ) A.中性点接地系统 B.中性点对地绝缘系统 C.中性点经消弧线圈接地系统 D. 中性点经电阻接地系统 3、下列用电设备中,一类用户是:( ) A.主井提升机 B.主通风机 C.运输机 D.照明设备 4、在下列短路电流中,最大的短路电流是:( ) A.稳态短路电流 B.两相短路电流 C.短路电流冲击值 D.短路全电流的最大值 5、采区远方控制电动机时采用哪个系列开关( ) A. DW80 B. QS81 C. CH -15 D. QC83 6、井下照明电压是:( ) A.660伏 B.220伏 C.380伏 D.127伏 7、井下控制回路电压常用值为:( ) A.36伏 B.100伏 C.127伏 D.220伏 8、井下人身触电安全电流是:( ) A.30mA B.50mA C.100mA D.30mAS 9. 在井下人身电阻通常取( )欧姆 A.4000 B.2000 C.1000 D.500 10、井下保护接地网在任一点测量时,其值都不得超过( )欧姆 A.8 B.6 C.4 D.2 (本题10 分)二、双向选择:(少选,多选,错选者,该题无分) 1.当采用如图所示供电线路,其正确合闸顺序是( ) A.先合QS1,再合QS2,最后合QF. B. .先合QS2,再合QS1,最后合QF. C. .先合QF,再合QS1,最后合QS2. D. .先合QF,再合QS2,最后合QS1. E. .先合QS1,再合QF ,最后合QS2. 2.DW81系列隔爆自动馈电开关与检漏继电器配合实现两种保护,它们是( ) A. 漏电保护 B. 无压释放保护 C. 过电流保护 D. 过负荷保护 E. 熔断器保护 3.下列用电设备中,二类用户是( ) A. 采煤机械 B. 运输机械 C. 照明设备 D. 矿井主通风机 4. 井下为人身安全而设置的保护有两种,它们是( ) A. 短路保护 B. 过负荷保护 C. 漏电保护 D. 保护接地 5. 井下人身触电的危险程度决定于两个条件是( ) A. 通过人身电流的大小 B. 人身触电时间 C. 负荷电流大小 D. 短路电流大小 6.熔断器的主要构成元件( ) A. 外壳 B. 石英砂 C. 熔件 D. 连片 E. 灭弧栅 7.在下列接触器线圈 KM 的接点中,属于KM 接点是( ) A. KM1 B. 1KM C. KM2 D. 2KM 8.多油断路器中“油”的主要作用是( ) A. 消弧 B. 绝缘 C. 防腐 D. 防锈 E. 防潮 9.限流热继电器有两种保护功能,它们是( ) A. 短路保护 B. 漏电保护 C. 过压保护 D. 过负荷保护 E. 无压释放保护 10.井下开关器选择的两个主要条件是( ) A. 额定电压 B. 额定电流 C. 电网绝缘电阻 D. 电网对地分布电容 (本题10分)三、填空: 1.对煤层埋藏浅、井下负荷小的矿井应采用( ) 供电系统。 2.少油断路器油的作用是( ) QS1 QF QS2

(完整版)矿山电工考试真题【各大名校合集】.docx

矿山电工学开卷考试复习题 一、单选题 1、下列那些设备属于一级负荷(D)。 A. 办公室 B. 矿灯房 C.采煤机 D. 井下水泵房 2、照明、信号、手持式电气设备的供电额定电压不超过(B)。 A.24V B.36V C.127V D.220V 3、本安型电器设备的标志为( A )。 A. i B .e C. n D. d 4、我国煤矿井下电网普遍采用的中性点运行方式为(D)。 A. 中性点直接接地 B. 中性点经消弧线圈接地 C.中性点经小电阻接地 D. 中性点不接地 5、在同样的条件下发生的触电事故,下面的结论错误的是( A )。 A.直流触电电流比交流触电电流危害大 B.高频触电电流比工频(50HZ)触电电流危害小 C.触电电流越大对人体的危害越大 D.触电时间越长对人体的危害越大 6、对一类负荷如何供电( A)。 A. 两个独立电源 B.专用线路 C.单回路 D.ABC都对。 7、煤矿井下向采煤机供电一般采用( D )。 A. 铠装电缆 B.架空线 C.一般型橡套电缆 D.屏蔽型橡套电缆 8、一熔断器的额定电流为300A ,则其内不可装入的熔体为(C)。 A. 额定电流为300A 的熔体 B.额定电流为 200A的熔体 C.额定电流为500A 的熔体 D.额定电流为 250A的熔体 9、井下主接地极装设在(B)。 A. 中央井下变电所内 B.井底车场水仓中 C.井下采区变电所内 D. 采区工作面 10、 ZQ20-3 ×95-6-100 电缆中 100 的含义是( D)。 A. 额定电流 B.截面积 C.工作电压 D. 长度 11、下列哪些电气设备不属于隔爆设备( A )。 A. 矿用一般高压配电箱 B.移动变电站 C.井下采煤工作面信号按钮 D.井下电话 12、 DW80 系列馈电开关型号中W 的含义是( B ) A. 室外用 B.万能式 C.功率单位 D.隔离开关 13、一般相比之下, 10000Hz 的交流电流相比 50Hz 电流对人体的危害( A )。 A. 小 B. 大 C. 同样 D. 不确定 14、下列保护中属于矿井三大保护的是( A ) A. 漏电保护 B. 过负荷保护 C. 保护接零 D. 欠压保护 15、阀型避雷器主要用于(A)保护。 A、大气过电压 B 、操作过电压 C 、电弧接地过电D、截流过电压 16、交流接触器的短路环的作用是(B) A. 用来将交流电源短路 B.消除交流接触器的抖动和噪声 C.灭弧的作用 D.防止交流电源短路 17、矿井高压电网的单相接地电容电流不得超过(A),否则必须采取措施,例如安装消弧线圈。 A、 10A B、 20A C、 30A D 、50A 18、下列等级的电力用户中,对供电要求最高的是( A )

矿山电工学复习题

《矿山电工学》 一、单项选择 1.凡因突然中断供电,将造成生命危害;导致重大设备破坏且难以恢复;打乱复杂的生 产过程并使大量产品报废,给国民经济造成重大损失者,属于()。 10.本质安全电路的工作特点为() A电路永远可以保证安全工作B只是在满足一定条件时才能保证其能安全工作 C 在正常工作或故障状态下都不产生短时能量达到0.28mJ的电火花。 11.如右图电路,合闸操作顺序是() QS1 QF QS2 A QS1,QS2,QF B QS2,QS1,QF C QF,QS1,QS2 D QF,QS2,QS1 12. SF6断路器中灭弧介质SF6气体的作用是() A、绝缘 B、灭弧 C、绝缘及灭弧 13矿山供电系统中有两条进线电源线,两台变压器,中间有母联开关的结线称为()结线方式。 A单母线B单母线分段C桥式D双母线 14. 电动机过载保护装置可选用() A、熔断器 B、热继电器 C、变频器 15. 在我国,现行规定在特别危险的条件下允许安全电压值为()。 A 65V B 36 V C 12 V D 5V 16. 在我国,现行规定在没有高度危险的条件下允许安全电压值为()。 A 65V B 36 V C 12 V D 5V 17. 热继电器是用于()保护的保护电器。 A线路B电动机 C 电缆D变压器

教研室教学资料整理存放方案

矿业学院各教研室教学资料整理及存放方案 教学档案是学校办学水平和办学特色的重要体现和集中反映,是本科教学审核评估工作的重要组成部分。为了进一步做好教学档案资料整理工作,充分发挥教学档案在评估过程中的作用,在学校现有教学规章制度基础上,制定了矿业学院教学档案资料整理、存放方案,希望各位教研室主任及教师提出建议。 教学资料包括课程资料与实践资料两大部分,其中,课程资料包括:考试试卷、补考试卷、空白试卷A及答案、空白试卷B及答案、试卷分析、教学大纲、教学日历、记分册、考试大纲、成绩单。要求各位任课教师将考试试卷与补考试卷按要求进行装订(封皮已放入各教研室),教学大纲与教学日历放入档案盒进行保管,并对每学年大纲和日历附入目录,将其他课程资料夹入试卷与封皮间,在封皮上贴标签,标签主要内容见附件1。 实践教学资料包括:实习、实验、课程设计、毕业设计,其中实习资料包括:实习大纲、实习计划、实习指导书、实习纪律、实习总结、实习出勤表、实习经费表、实习报告、成绩单。实验包括教学大纲、教学计划、实验指导书、实验记录、实验报告、实验室规章制度、实验总结报告。课程设计资料包括任务书、题分配表、设计大纲、总结报告、设计成果、成绩单。毕业设计资料包括:题目审核表、毕业设计计划、教研室选题情况一览表,班级设计档案、毕业设计统计表、成绩单、每位学生的设计档案。实践材料存放时,除报告类文件外,其他文件装入牛皮纸档案袋进行保存,并在档案袋封面列好课程信息和内部材料目录。 各教研室课程材料按照每年进行分类存放,放入铁皮柜中,并在每年材料上方附入本年材料目录,如图1,目录格式见附件2。

图1 实践教学资料放置于图书架上(学院已经将图书架放置在各教研室),按照图书馆管理方法进行管理,书架统一按照南北方向布置(也可根据各教研室习惯东西布置),每个书架侧面中间粘贴大类标签,如:毕业设计、课程设计等。书架中按顺序从上到下摆放实践教学资料,书架侧面每层边框粘贴资料名称及班级信息(专业及年级)。 如图2-5。标签见附件3。 图2

中国矿业大学矿山电工学模拟试卷AB

《矿山电工学》模拟试题(A卷) 一、填空题:20分(每小格1分) 1、电力系统是由_________、_________以及用户组成的整体。 2、井下中央变电所高压母线采用_________结线方式,采区变电所母线采用_________结线方式。 3、煤矿中地面低压系统选用________型低压电容器屏,井下任何有爆炸危险场所选用______________井下低压无功功率自动补偿装置。 4、采区动力变压器台数及容量的选择,应在保证_____________前提下进行经济方案比较,当二个方案的综合投资额z1>z2年运行费用F2>F1时,按抵偿年限法计算,T=(Z1-Z2)(F2-F1)=4年,采用第________个方案较合适。 5、隔爆真空自动馈电开关用于1140V和660V低压供电系统作_______开关使用,隔爆型磁力起动器用来控制和保护________。 6、矿井沼气爆炸必须同时具备以下两个条件①沼气浓度达____%,②存在温度达_______℃的点火源。 7、我国现行规定人身安全电流为________:允许安全电压值为___________。 8、照明器是___________本身加上与它配套的_________的总称。 9、常用的控制器_______,_________,________,_________等。 二、判断题:10分(每题1分,对打“√”,错打“×”) 1、限流熔断器其熔体熔断产生电弧,在短路电流达到冲击电流值半个周期(0.015)内熄来电弧。() 2、所有室内隔离开关严禁解合系统环路电流。() 3、装煤机控制开关SM过流保护中熔断器熔体的整定是按躲过电动机起动时熔体不熔断的原则整定。() 4、为了提高用户的cosφ,在线路上装设串联电容器。() 5、铠装电缆实际长度应为路径长度的1.1倍。() 6、为了安全生产,矿井井下电气设备必须采用矿用防爆型电气设备。() 7、当电网对地电容电流达到完全补偿时,人身触电电流将降为零。() 8、电气设备进行了保护接地后,人身将不再发生触电事故。() 9、采用矿用抗静电塑料管后,仍然要将其良好接地。() 10、电压互感器不必进行动,热稳定校验。() 三、选择题:10分(每题1分) 1、SF6断路器中来弧介质SF6气体的作用是() A、绝缘 B、灭弧 C、绝缘及灭弧 2、各种采掘机械设备连接采用() A、普通橡套电缆 B、不延然橡套电缆 C、屏蔽橡套电缆 3、变压器经济运行中临界负荷 ser==SN 2×(△p0+kg△Q0) (△pk+kg△QN) 是指() A、一台变压器运行B、二台不同容量变压器运行 C、二台同容量变压器运行

煤矿企业矿山电工学复习及答案-真题版

绝密★启用前 矿山电工学复习及答案 This article contains a large number of test questions, through the exercise of test questions, to enhance the goal of academic performance. 海量题库模拟真考 Huge of Questions, Simulation Test

矿山电工学复习及答案 温馨提示:该题库汇集大量内部真题、解析,并根据题型进行分类,具有很强的实用价值;既可以作为考试练习、突击备考使用,也可以在适当整理后当真题试卷使用。 本文档可根据实际情况进行修改、编辑和打印使用。 矿山电工学复习及答案 单项选择 1.凡因突然中断供电, 将造成生命危害;导致重大设备破坏且难以恢复;打乱复杂的生产过程并使大量产品报废, 给国民经济造成重大损失者, 属于( ) A 一级负荷 B 二级负荷 C 三级负荷 D 四级负荷 .凡因突然中断供电, 将造成大量减产, 产生大量废品, 大量原材料报废, 使工业企业内部交通停顿的, 属于( )

A 一级负荷 B 二级负荷 C 三级负荷 D 四级负荷 3.电源线路较长(线路故障概率较大)的变电所, 适合( )结线。 A 内桥 B 外桥 C 全桥 D 空桥 一般认为距离电气设备接地极( )米以外的地方土壤电位为零, 称为电气上的地。 A 10 B 20 C 30 D 40 在我国, 现行规定在有高度危险的条件下允许安全电压值为( ) 。 A 65V B 36 V C 12 V D 5V 6.为了提高用户的功率因数, 应在线路上装设。( ) A 并联电抗器 B 并联电容器 C 串联电抗器 D 串联电容器 煤矿井下煤电钻使用的电压为( ) 。 A 660 B 380 C 1140 D 127

矿山电工学实验指导书(采矿工程10级)

实验一高低压电器的认识与操作 一、实验目的与要求 (1)了解各种矿用高低压电器的结构; (2)熟悉各种矿用高低压电器的动作原理,掌握其操作方法。 二、实验设备、仪器(表1-1) 表1-1 矿用高低压配电开关的实验设备与仪器 三、实验内容、步骤 ⒈观察高压配电箱的结构及动作 1)观察外部结构 2)按表1-2所列各项观察、测量并抄录铭牌数据,记入表1-2; 表1-2高压配电箱外部结构观察记录表 3)观察闭锁机构 按表1-3所列步骤观察各高压配电箱的闭锁机构,并记入观察结果; 表1-3高压配电箱闭锁机构观察记录表 4)观察内部结构 打开高压配电箱的外盖(门),对照其电气原理图,分别观察各高压配电箱的内部结构,认识各元件,将所看到的主要电气元件及其大体安装部位记入表1-4; 表1-4高压配电箱内部结构观察记录表

5)观察高压配电箱动作 现以PB2-6型隔爆高压配电箱为例说明操作步骤: ⑴准备合闸:因不送电实验,所以应人为地将失压脱扣器的衔铁吸合,使其在合闸过程中不碰触脱扣机构,再逆时针旋转操作手柄至不能动为止,同时观察操作机构箱内合扣动作; ⑵合闸:紧接着将操作手柄顺时针转到不能动为止,观察操作机构及断路器动作; ⑶分闸:①正常手动分闸:将操作手柄逆时针旋转,观察脱扣器及断路器动作。②事故自动跳闸:电源失压或欠压时,失压继电器衔铁释放,碰开脱扣机构、跳闸;主回路短路或过载时,过流继电器动作,碰开脱扣机构、跳闸。可人为地触动失压继电器和过流继电器衔铁,模拟事故时继电器的动作,观察脱扣器及断路器的动作。 ⒉观察低压馈电开关的结构及动作 1)观察低压馈电开关的外部结构 按表1-5各项观察、测量并抄录铭牌数据,记入表中; 表1-5 低压馈电开关外部结构观察记录表 2)观察低压馈电开关的闭锁机构和内部结构 (1)手柄置于“合”位,看能否打开外盖,观察闭锁元件。 (2)手柄置于“分”位,解除闭锁打开外盖,同时打开接线箱盖,对照电气原理图,分别观察各种低压馈电开关的内部结构,认识电气元件。 (3)拆开接线口,观察内部元件。将上述观察结果记入表1-6。 表1-6低压馈开关闭锁机构及骨部结构观察记录表 3)观察隔爆手动开关动作 (1)合闸:将手柄顺时针置于“合”位,观察开关动作。 (2)分闸:将手柄逆时针置于“分”位,观察其动作。 4)观察隔爆型自动馈电开关动作 (1)合闸:先将手柄逆时针转动,观察操作机构挂扣后,再顺时针转动手柄置于“合”闸位,观察接触器动作。 (2)分闸:正常时手动分闸,即将手柄逆时针转到“分”闸位,观察脱扣机构的脱扣、分闸动作;事故时自动跳闸,即脱扣线圈吸合衔铁,可用手拨动各脱扣线圈的衔铁吸合模拟事故时的动作,观察脱扣机构的脱扣、分闸动作。 四、预习思考题 (1)高压配电箱和低压馈电开关的作用是什么?实验所列各种各样的高压配电箱和低压馈电开关分别用在哪些场合? (2)实验中的各高、低压开关均有哪些保护?如果正常运行中突然断电,哪些开关能自动跳闸?为什么要自动跳闸?

