文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板荷载计算

模板荷载计算

模板荷载计算
模板荷载计算

3. 现浇梁板支模方案

现浇板采用15mm厚双面覆膜竹胶板做面板,下铺方木间距150-200mm,板支撑采用满堂红碗扣钢管架,钢管架立杆间距900mm。面板四周交接处用海绵毡条塞实,胶带封严以防漏浆。见图4-6。

图4-6

现浇板支撑示意图图4-7

所有次梁及外墙简支梁、阳台挑梁配置定型钢模板,其他简支梁配置木模板。梁模面板:直梁的底模与侧模均采用15mm厚多层板,龙骨:采用50×70mm单面刨光方木。梁侧模、梁底模按图纸尺寸进行现场加工,由塔吊车运至作业面组合拼装。然后加方楞并利用支撑体系将梁两侧夹紧,当梁高大于500时,加对拉螺

杆加固,在梁h/2处加Φ12穿墙螺栓@600。梁底钢管支撑加固。所有跨度大于或等于4米的梁,均需在跨中起拱0.3%L,悬挑梁均需在悬臂端起拱0.6%。梁板支撑固定系统采用Φ48钢管和扣件支撑固定。现浇板模板采用满堂红钢管脚手架支撑架,梁模支撑当梁断面小于400×700 mm,层高小于4.5米时,可采用双排立杆。

4.楼梯支模方案

采用木模板。板底、板侧模板均采用1.5mm双面覆膜竹胶板做面板,50×70mm 方木板楞;踏步板配置木模板,用2根50×70做踏步板背楞,横向踏步梯板宽度用15mm多层板板按踏步设计尺寸。楼梯模板采用钢管架子支撑。

4.4.2施工准备

1.模板:1.5㎝双面覆膜竹胶板。

2.钢管:采用Φ48和铸铁扣件,作为模板的支撑体系。

3.其他支模用具:Φ32锥形/Φ14对拉螺栓(地下外墙带止水片)、80×100mm 方木、钢筋撑子、脱模剂、海绵条(单、双面胶条)、硬质塑料套管、钢丝网片、各种连接螺栓等。

4.机具:空压机、角磨机、扳手、盒尺等。

4.4.7模板计算书(含模板支撑验算)

1.现浇板模板计算

楼板厚度100mm 、120mm模板板面采用15mm层板,次龙骨采用50×70mm,E=104N/mm2,I=bh3/12=40×703/12=1.63×104mm4,方木主龙骨采用50×70mm方木。

1)荷载计算

模板及支架自重标准值:0.3KN/m2

混凝土标准值:2.4 KN/m2

钢筋自重标准值:1.1 KN/m2

施工人员及设备荷载标准值:2.5 KN/m2

楼板按100mm厚算,荷载标准值:F

=9.9Kn

1

=12.38Kn

荷载标准值:F

2

2)计算次龙骨间距

新浇筑的混凝土均匀作用在胶合板上,单位宽度的面板可以为梁、次龙骨作

为梁支点按三跨连续考虑,梁宽取250mm 。板厚按120mm 计算。

(1)抗弯强度验算

2118

1l q M = m f W M ≤=σ 式中: M ——弯距设计值(N.mm )

q 1——作用在顶板模板上的均布荷载(N/mm ),按《建筑施工手册》(第四版)

表8-69组合。

q 1=F 4×0.2=12.38×0.2=2.48kN/m

l ——次龙骨间距

σ——受弯应力设计值(N/mm 2)

w ——截面应力设计值(N/mm 2)

m f ——模板的抗弯强度设计值(N/mm 2

,按《建筑施工手册》(第四版)表2-98取11N/mm 2 m f W

M ≤=σ 22211/116

181mm N bh l q ≤(满足要求) (2)跨度验算

mm l 51648

.2615250882

1=???≤ 按模板的的刚度要求,最大变形值为模板设计跨度的

250

1 2501100677.04≤?=EL ql ω q ——作用在模板上的均布荷载(N/mm )

E ——模板的弹性模量(N/mm 2),E=1×104N/mm 2

I ——模板的截面惯性矩(mm4),I=12

1bh 3=5.625×104mm 4

mm l 519250

38.2677.01010625.51004

4=?????≤ 取抗弯承载力,刚度要求计算的小值,l =516mm ,施工次龙骨间距取200<l 1

满足要求。

3)模板支撑验算

用φ48钢架管,间距最大为1200mm,上设U托,最下一层地杆距地300mm,中间水平拉杆间距大于1200mm,支撑杆有效面积A=1200mm,支撑杆有效面积A=489mm2(内R=41mm)

(1)抗压强度验算

N=8.06×2.12×1.2=11.6KN

[N]=Af=489×215=105kN满足

(2)稳定性验算(按中心点最大偏心25mm计算):

I

x

=π(D4-d4)/64=π(484-414)/64=1.22×105mm4

I x = (I

x

/A)1/2= (1.22×105/489)1/2=15.79mm

I x =1800/I

x

=1800/15.79=114

查Q235,b类截面轴压稳定系数φx=0.453

欧拉临界应力

Nex=π2EA/λx2=π2×2.06×105×489/1142=76.4kN 初始偏心弯距M

x

=Ne=16×103×25=4×104N.mm

截面塑性发展系数r

x

=1.0

受压最大纤维毛截面抵抗距

W 1X =I

x

/(D/2)=1.22×105/(48/2)=5083.3mm3

N/φ

x

A+βmxMx/[(1-0.8N)/Nex]=175MPa<215MPa(满足要求) 2.梁模板计算

1)底模验算:

(1) 抗弯强度验算:

a.荷载:底模自重:5×00.4×0.45×1.2=0.108

混凝土自重:24×0.45×0.8×1.2=10.368

钢筋自重:1.5×0.45×0.8×1.2=0.648

振捣混凝土荷载:2×0.45×1.2=1.08

合计:q

1

=12.204

乘以折减系数0.9 则q

1×0.9=q

2

=10.98kN/m

b.抗弯承载力验算:

底模下的楞木间距为0.2m ,是一个多等多跨连续梁,考虑木材的长度有限,故按四等跨计算。

按最不利荷载部之中结构静力表示得。

弯矩系数:km=-0.121

剪力系数:kv=-0 .620

挠度系数:kw=0.967

则M=k M ×q l 2=-0.121×10.98×0.22

=-0.0531kN/m=-00531×106N/mm

σ=m/w=-0.0531×106×6/(450×402)

=4.425N/mm 2<fm=13N/mm 2

(2) 剪力强度验算:

v=k v q 1=-0.620×10.98×0.2=1.36kN

剪应力:τ=3v/(2bh)=3×1.36×103/(2×450×40)

=0.113n/mm 2<fv=1.4n/mm 2

(3) 挠度验算:

荷载不包括振捣混凝土载荷。则q 1=11.24则q 2=10.012kN/m

==EI

q K W v 100410.967×10.012×2004/(100×9×103×450×403/12) =0.00717<[w ]=1/720=200/720=0.278(满足要求)

2) 侧模验算:

(1) 荷载验算:

假设T=30℃,h m V /2,1,2.121===ββ则;

a.侧压力:F 1=0.22r c t o β1β2v 0.5

=0.22×24×200/(30+15) ×12×1×20.5

=39.82kN/m

F 2=r c h=24×0.8=19.2kN/m

取两者较小值,即F 2=19.2kN/m

乘以分项系数:F=19.2×1.2=23.04 kN/m 2

b.振捣混凝土时产生荷载:4 kN/m 2

乘以分项系数4×1.4=5.6 kN/m 2

上两项系数合计23.04+5.6=28.64 kN/m

根据立档间距为600mm 的条件,则载荷为:

乘以折减系数,则q=17.184×0.9=15.4656n/mm

(2) 抗弯强度验算:

仍按四等跨计算,其k m ,k v ,k ww 于前述相同设侧模用50mm 厚

则:m=kmql2=-0.121×10.98×6002=478.29×103kN/mm σ=m/w=478.29×103×6/(600×402)

=2.99N/mm 2<pm=13N/mm 2(满足要求)

(3) 抗剪强度验算:

v=0.620ql=0.620×10.98×600=4084.56N=4.85kN

剪应力:

22/4.1/26.040

60024085323mm N f mm N bh v V ==???== τ(满足要求) (4) 挠度验算: 取侧压力f=23.04kN/m 2化为线荷载23.04×0.6=13.82kN/m

乘以折减系数 q=0.9×13.82=12.24kN/m

w=0.967ql 4/(100EI)

=0.967×12.24×6004×12/(100×9×103×600×403)=0.533mm <[w ]=1/400=600/400d=1.5mm (满足要求)

(5) 钢管支柱验算(按1250mm 验算):

2/21544.3589.4191.01.33mm N f A N =≤=?==

φδ(满足要求)

800直径圆柱模板计算书

800直径圆柱模板计算书 计算依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 一、工程属性 新浇混凝土柱名称KZ2 柱直径D(mm) 800 新浇混凝土柱高度(mm) 3700 柱箍截面类型钢带 二、柱箍布置

立面图 剖面图三、荷载组合

有效压头高度h =G4k/γc =29.87/24=1.245m 承载能力极限状态设计值 Smax =0.9max[1.2G4k+1.4Q3k ,1.35 G4k+1.4×0.7Q3k]=0.9max[1.2×29.87+1.4×2,1.35×29.87+1.4×0.7×2]=38.056kN/m2 Smin =0.9×1.4Q3k =0.9×1.4×2=2.52kN/m2 正常使用极限状态设计值 S ˊmax =G4k =29.87kN/m2 S ˊmin =0 kN/m2 四、面板验算 面板类型 覆面竹胶合板 面板厚度t 1(mm) 18 面板抗弯强度设计值[f](N/mm 2 ) 37 面板弹性模量E(N/mm 2 ) 10584 梁截面宽度取单位宽度即b =1000mm 。 W =bh2/6=1000×182/6=54000mm3 I =bh3/12=1000×183/12=486000mm4 1、强度验算 验算简图

弯矩图 M max=0.361kN·m σ=M max/W=0.361×106/54000=6.685N/mm2≤[f]=13N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 验算简图 变形图

pkpm梁间荷载计算、门窗折减

楼面荷载:装修层荷载+结构层荷载(不勾选板自重),或只输入装修层荷载(勾选板自重)。梁间荷载:梁上墙体荷载。 柱间荷载:一般不用输入,除非有吊车荷载。 荷载=容重x厚度x高度x折减系数 容重,框架结构的填充墙都是轻质的,容重取8kN/m3左右即可; 厚度,框架结构的填充墙厚度为200mm; 高度,层高减去梁高。 折减系数,当墙体上超过一半的面积开洞安装门窗后,乘以折减系数0.7 pkpm计算梁间荷载时,怎么扣除门窗荷载?? 门窗较小时,梁间荷载一般都不扣除门窗自重的。即保守考虑整面墙没有洞口全部是墙。你去查荷载规范在附录a里面有根据门窗的材质进行选择一般都是按照每平米算 其实是采用估算的方法。即用窗户的面积,除以梁上墙体总面积,得到窗户占墙面积比,用1-这个比例为墙重折算率。然后用实心的墙体线荷载乘以折算率,就是估算出来的墙线荷载重了。由于荷载不是均布并且考虑门窗自重,所以还会稍微加大一点。 例如墙净高2.5米,梁长4米,窗宽和高都是1.8米,墙厚240,墙体容重7千牛/立方米: 那么实心墙体线荷载为0.24*2.5*7=4.2千牛/米 墙面积为2.5*4=10平方米 窗面积为1.8*1.8=3.24平方米 窗占墙面积比为3.24/10=0,32 墙重折算率为1-0.32=0.68,考虑窗户自重和不均匀问题,取0.7。 因此计算用的墙线荷载为4.2*0.7=2.94,取3千牛/米。 (粉刷重量之类本例中就不提了,你自己考虑吧) PKPM里面的梁间荷载,一般的就是梁上墙所产生的荷载。 计算时,设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米,这么一来,每平方墙面产生的荷载为: 19*0.24+17*0.02*2=5.24 KN/平米 (摸灰层一般取20厚,双面摸灰,所以要乘以2。) 最后,用5.24乘以梁上墙面面积,就得梁上荷载。 5.24是一个用得很多的数据,熟悉了就自然知道,算的时候直接用。

模板荷载计算

本方案是以木模板、钢管脚手排架的模板支撑系统为研究对象,在泵送、预拌商品混凝土、机械振捣的施工工艺条件下,对施工荷载进行了计算,并应用了统计学原理,获得不同截面梁、板的施工荷载值,不仅减化了计算工作量,并能方便查找应用。 关键词:模板钢管支撑混凝土施工荷载分项系数侧压力荷载组合1施工荷载计算的计算依据 施工荷载的计算方法应符合《建筑结构荷载规范》GB50009-2001的规定。本文仅适用于木模板、钢管脚手排架、钢管顶撑、支撑托的模板支撑系统;采用泵送、预拌商品混凝土,机械振捣的施工工艺,并依据原《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-92,附录中有关“普通模板及其支架荷载标准值及分项系数”的取值标准。 2模板支撑系统及其新浇钢筋混凝土自重的计算参数: 模板及其支架的自重标准值应根据模板设计图确定,新浇混凝土自重标准值可根据实际重力密度确定,钢筋自重标准值可根据设计图纸确定,也可以按下表采用:钢筋混凝土和模板及其支架自重标准值和设计值统计表 材料名称单位标准值分项系数设计值备注 平板的模板KM/m2 0.3 1.2 0.36 包括小楞 梁的模板KN/m2 0.5 1.2 0.6 展开面积 普通混凝土KN/m3 24 1.2 28.8 楼板的钢筋KN 1.1 1.2 1.32 每立方米混 凝土的含量 梁的钢筋KN 1.5 1.2 1.8 模板及支架KN/m2 0.75 1.2 0.9 层高≤4m 3施工人员及设备荷载的取值标准: 施工活荷载的取值标准应根据不同的验算对象,对照下表选取,对于大型设备如上料平台、混凝土输送泵、配料机、集料斗等的施工荷载,应根据实际情况计算,并在大型设备的布置点,采取有针对性的加固措施。 施工活荷载标准值和设计值统计表 序号计算构件名 称 荷载类型单位标准值分项系数设计值备注

梁上线荷载计算(文)

梁上线荷载标准值计算 本工程梁上线荷载标准值有:外实墙(不开窗洞),开窗外墙(带飘板与不带飘板),内实墙(因建筑需要与剪力墙同厚度的内墙),内隔墙,开门洞内墙,客厅出阳台玻璃门,阳台与入户花园拦河,梯梁上楼梯板等。墙容重均取10KN/m3,其荷载在PKPM中输入的计算方法如下: 1.外实墙厚度为200mm,外帖50mm厚饰面,内表面为20mm 水泥砂浆面层。 10KN/m3*(0.2m+0.05m)+0.02m*17KN/m3=2.84KN/m2 线荷载为:q1=2.84KN/m2*h(墙高) 2.外墙开窗(带飘板)按外实墙(墙容重取18KN/m3)如第一类型计算。 线荷载为: q2=(18KN/m3*0.2m+0.5KN/m2+0.34KN/m2)*h=4.44KN/m2*h 外墙开窗(不带飘板)按等效总重量计算。如:墙厚200mm,外帖50mm厚饰面,内表面为20mm混合砂浆面层。墙高2.65m,梁跨度为4.5m,窗洞为1.2m*1.6m。 2.84KN/m2 *(2.65m*4.5m-1.2*1.6)+(1.2*1.6*0.45)/4.5m=6.51KN/m 3.内实墙厚为200mm,两边均为20mm厚混合砂浆。 10KN/m3*0.2m+0.04m*17KN/m3=2.68KN/m2 线荷载为:q4=2.68KN/m2*h(墙高) 4.内隔墙墙厚为100mm,两边均为20mm厚混合砂浆。

10KN/m3*0.1+0.04m*17KN/m3=1.68 KN/m2 线荷载为:q5=1.68KN/m2*h(墙高) 5.开门洞内墙按单跨简支梁上最大弯矩等效的均布荷载输入。如:(1)跨度为l=2.35m的梁上有尺寸为0.8m*2.1m的门洞。 已知内隔墙线荷载为q5=1.68KN/m2*(3.15m-0.45m)=4.54KN/m,门顶荷载等效为集中荷载F a=F b=1.68KN/m2*(3.15m-0.45m-2.1m)*0.8m/2=0.42 KN布于门洞两端。 如实际荷载分布情况如图5.1-1与等效均布荷载如图5.1-2。 由静力平衡可求出支座反力R a=4.39KN、R b=3.49KN 用截面法计算最大弯矩: 当0

模板及支撑系统的施工荷载计算

模板及支撑系统的施工荷载计算摘要:本文是以木模板、钢管脚手排架的模板支撑系统为研究对象,在泵送、预拌商品混凝土、机械振捣的施工工艺条件下,对施工荷载进行了计算,并应用了统计学原理,获得不同截面梁、板的施工荷载值,不仅减化了计算工作量,并能方便查找应用。 关键词:模板钢管支撑混凝土施工荷载分项系数侧压力荷载组合 1施工荷载计算的计算依据 施工荷载的计算方法应符合《建筑结构荷载规范》GB50009-2001的规定。本文仅适用于木模板、钢管脚手排架、钢管顶撑、支撑托的模板支撑系统;采用泵送、预拌商品混凝土,机械振捣的施工工艺,并依据原《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-92,附录中有关“普通模板及其支架荷载标准值及分项系数”的取值标准。 2模板支撑系统及其新浇钢筋混凝土自重的计算参数: 模板及其支架的自重标准值应根据模板设计图确定,新浇混凝土自重标准值可根据实际重力密度确定,钢筋自重标准值可根据设计图纸确定,也可以按下表采用: 钢筋混凝土和模板及其支架自重标准值和设计值统计表 3施工人员及设备荷载的取值标准: 施工活荷载的取值标准应根据不同的验算对象,对照下表选取,对于大型设备如上料平台、混凝土输送泵、配料机、集料斗等的施工荷载,应根据实际情况计算,并在大型设备的布置点,采取有针对性的加固措施。 施工活荷载标准值和设计值统计表 4混凝土楼板的施工荷载计算: 现浇混凝土楼面板的施工荷载主要有新浇混凝土、钢筋、模板和支撑系统的自重,以及

施工活荷载组成,针对验算的具体对象,采用相应的荷载组合方式,现以100mm厚的混凝土楼面板举例,进行施工荷载组合设计值的计算,依此类推得到不同厚度楼板的施工荷载组合设计值,以便查表应用。 100mm楼板施工阶段恒荷载的计算与统计 楼板施工活荷载的计算与统计 100mm楼板的施工荷载组合计算与统计 不同厚度楼板施工荷载组合设计值的统计表

模板计算荷载

1.模板及支架自重 模板及支架的自重,可按图纸或实物计算确定,或参考表3-3:表3-3楼板模板自重标准值 2.新浇筑混凝土的自重标准值 普通混凝土用24 kN/m3,其他混凝土根据实际重力密度确定。 3.钢筋自重标准值 根据设计图纸确定。一般梁板结构每立方米混凝土结构的钢筋自重标准值:楼板1.1kN;梁1.5kN。 4.施工人员及设备荷载标准值 计算模板及直接支承模板的小楞时:均布活荷载2.5kN/m2,另以集中荷载2.5kN进行验算,取两者中较大的弯矩值; 计算支承小楞的构件时:均布活荷载1.5kN/m2; 计算支架立柱及其他支承结构构件时:均布活荷载1.0kN/m2。

对大型浇筑设备(上料平台等)、混凝土泵等按实际情况计算。木模板板条宽度小于150mm时,集中荷载可以考虑由相邻两块板共同承受。如混凝土堆积料的高度超过100mm时,则按实际情况计算。 5.振捣混凝土时产生的荷载标准值 水平面模板2.0kN/m2;垂直面模板4.0kN/m2(作用范围在有效压头高度之内)。 6.新浇筑混凝土对模板侧面的压力标准值 影响混凝土侧压力的因素很多,如与混凝土组成有关的骨料种类、配筋数量、水泥用量、外加剂、坍落度等都有影响。此外还有外界影响,如混凝土的浇筑速度、混凝土的温度、振捣方式、模板情况、构件厚度等。 混凝土的浇筑速度是一个重要影响因素,最大侧压力一般与其成正比。但当其达到一定速度后,再提高浇筑速度,则对最大侧压力的影响就不明显。混凝土的温度影响混凝土的凝结速度,温度低、凝结慢,混凝土侧压力的有效压头高,最大侧压力就大;反之,最大侧压力就小。模板情况和构件厚度影响拱作用的发挥,因之对侧压力也有影响。 由于影响混凝土侧压力的因素很多,想用一个计算公式全面加以反映是有一定困难的。国内外研究混凝土侧压力,都是抓住几个主要影响因素,通过典型试验或现场实测取得数据,再用数学方法分析归纳后提出公式。

梁配筋计算

梁 摘要: 本文总结了8*8m、6*6m 梁的线荷载设计值、梁的宽度、高度取值、梁箍筋肢距及复 合箍筋、梁弯矩算法、梁钢筋根数、定量性分析不同跨度、截面大小梁的配筋、梁的抗剪能力,总结了梁的配筋公式及设计中要注意的要点、腰筋、剪力墙连梁、pkpm 建模及梁的布置方法。 本文章总结于:刘铮“建筑结构设计快速入门”、朱炳寅“建筑结构设计问答与分析”、“建筑地基基础设计方法及实例分析”、郁彦“高层建筑结构概念设计”、杨星“pkpm 结构 软件从入门到精通”、钢结构论坛、文献以及网上别人经验总结。共13 页。 注:本文中的一些估计并不精确,可能存在一定或较大的误差,估计荷载大小,只是 为了在设计时,心中有底,更好的去进行概念设计。在估计过程中有些公式表达得并不清楚,可以直接看结果。 2011-11-20---12-28 1.荷载: 1.1:例 假设一个8m*8m 的框架,传给梁的荷载标准值为15 2 kN / m ,沿x 方向设置一根次梁,分割成2 个同样大小的双向板,则单边板传给主梁的线荷载标准值为22.5 KN /m,如果 是两边都有板,则主梁的线荷载标准值为45 KN /m.设计值为56 KN /m(包括填充墙);假设一个6m*6m 的框架,传给梁的荷载标准值为15 2 kN / m ,沿x 方向设置一根次梁,分割成2个同样大小的双向板,,则单边板传给主梁的线荷载标准值为16.9 KN /m,如果是两边都有板,则主梁的线荷载标准值为34 KN /m.设计值为42 KN /m(包括填充墙. 1.2.定量分析: 1.2.1.假设120 厚板,活荷载为3.5,梁300*800mm,填充墙高度3m,240 厚墙时,柱 子尺寸8m*8m,中间设一道次梁时,梁线荷载设计值为:(1.2*(0.12*25+2)+1.4*3.5)*1.5m *2+1.2*5.24*3m *0.7+25*0.3*0.8=52 KN /m 120 厚墙时:(1.2*(0.12*25+2)+1.4*3.5)*1.5m *2+1.2*2.96*3m =25*0.3*0.8=50 KN /m 1.2.2.假设120 厚板,活荷载为3.5,梁250*600mm,填充墙高度3m,240 厚墙时,柱 子尺寸6m*6m,中间设一道次梁时,梁线荷载设计值为:(1.2*(0.12*25+2)+1.4*3.5)*1.125m *2+1.2*5.24*3m *0.7+25*0.25*0.6=42 KN /m 120 厚墙时:(1.2*(0.12*25+2)+1.4*3.5)*1.125m *2+1.2*2.96*3m +25*0.25*0.6=40KN /m。 1.2.3.总结: 一般来说,大跨度(8m)梁上线荷载设计值(包括自重,填充墙等)可以用50 KN /m 来估计;6m 跨度梁的线荷载设计值可以用40 KN /m来估计,以上估计荷载设计值均考虑了双向板传递给梁的荷载。 一般3m 高填充墙传递给梁的线荷载设计值在10-15 KN /m范围内,可以用13 KN /m来近似估计;300*800 的梁自重线荷载为6 KN /m ,250*600 的梁线荷载为 4 KN /m;梁上线荷载设计值超过了40 KN /m就可以认为是较大荷载,梁的截面应该 取大值。梁上线荷载设计值时,可以近似按每平方18 2 kN / m 的荷载大小传递给梁。

柱模板计算书

柱模板计算书 品茗软件大厦工程;工程建设地点:杭州市文二路教工路口;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由某某房开公司投资建设,某某设计院设计,某某勘察单位地质勘察,某某监理公司监理,某某施工单位组织施工;由章某某担任项目经理,李某某担任技术负责人。 柱模板的计算依据《建筑施工手册》第四版、《建筑施工计算手册》江正荣著、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 柱模板的背部支撑由两层(木楞或钢楞)组成,第一层为直接支撑模板的竖楞,用以支撑混凝土对模板的侧压力;第二层为支撑竖楞的柱箍,用以支撑竖楞所受的压力;柱箍之间用对拉螺栓相互拉接,形成一个完整的柱模板支撑体系。 柱模板设计示意图 柱截面宽度B(mm):600.00;柱截面高度H(mm):600.00;柱模板的总计算高度:H = 3.00m; 根据规范,当采用溜槽、串筒或导管时,倾倒混凝土产生的荷载标准值为 2.00kN/m2;

计算简图 一、参数信息 1.基本参数 柱截面宽度B方向对拉螺栓数目:1;柱截面宽度B方向竖楞数目:3;柱截面高度H方向对拉螺栓数目:1;柱截面高度H方向竖楞数目:3;对拉螺栓直径(mm):M12; 2.柱箍信息 柱箍材料:木楞; 宽度(mm):80.00;高度(mm):100.00; 柱箍的间距(mm):450;柱箍合并根数:1; 3.竖楞信息 竖楞材料:木楞;竖楞合并根数:2; 宽度(mm):60.00;高度(mm):80.00; 4.面板参数

PKPM荷载计算步骤详细讲解

一、PM参数输入 1、在计算底板时,注意梁、板保护层厚度取50mm;与土直接接触的梁板保护层厚度取50mm; 关于保护层厚度取值问题,可参见二类a环境下,结构构件保护层厚度和裂缝控制的感想 2、在计算底板抗浮,按倒楼盖配筋时,注意混凝土容重取0KN/M3;3、一般情况下混凝土容重取26KN/M3; 4、上部楼层梁柱混凝土保护层厚度统一取30mm,不再区分25mm和30mm; 5、楼面恒活荷载输入时,按自动计算现浇楼板自重,且普通住宅装修层荷载按1.6KN/M2考虑,其它按实际情况取; 6、梁间墙体线荷载,240墙体统一按4.2KN/M2,120墙体统一按3.0KN/M2,注意考虑门窗洞口折减和挑板自重; 7、地下室外墙按混凝土墙建模,如遇到剪力墙和混凝土墙相临情况,可局部用深梁替代,这样便于JCCAD导荷布桩. 二、结构楼面布置信息: 1、板厚一般按板短跨1/35取值;普通楼层板厚不小于100mm,屋面板厚不小于120mm,对局部露台,当板跨较小时,板厚也可以取100mm;

2、楼梯间板厚取0,电梯间全房间开洞,且注意楼板错层; 三、楼面荷载传导计算: 1、一般楼面和屋面活荷载按荷载规范取,楼梯间恒载取8.0KN/M2,活载对普通多层住宅楼梯取2.5KN/M2,对高层住宅或者消防楼梯取3.5KN/M2,当梯板为较大跨度或者较厚板厚时,按实际情况取恒载; 2、应注意楼梯间实际的导荷方式,如板式楼梯,为两边楼梯梁受力,应选择单向导荷方式; 四、画结构平面图: 1、一般情况下,普通楼层考虑0.3mm裂缝控制,底板考虑0.2mm裂缝控制,地下车库顶板可根据覆土厚度,先按0.3mm控制,可做一定放大,如按0.25mm裂缝控制,这个具体工程自己把握,对车库顶板上有消防车情况,可按0.3mm进行裂缝控制; 2、对与剪力墙相连的板边界,按固端考虑,对与较大边梁相连的板边界,可考虑边梁的约束作用,适当放大板支座配筋,其余板边界边支座按简支考虑;五、平面荷载校核: 1、在布桩时,该项导荷作为参考条件,以JCCAD为主,如框架剪力墙结构,JCCAD里面墙体分担的荷载较多,柱分担的荷载较少;反之,PM导核里面,墙体分担的荷载较少,柱分担的荷载较多;

普通模板荷载标准值及分项系数

普通模板荷载标准值及分项系数 AI计算模板时的荷载标准值 AI.1模板自重标准值,应根据模板设计图纸确定。肋形楼板 及无梁楼板模板的自重标准值,可按表AI采用。 表AI楼板模板自重标准值kN/m2 AI.2新浇混凝土自重标准值,对普通混凝土可采用24kN/m3,对其他混凝土可根据实际表观密度确定。 AI.3钢筋自重标准值,应根据设计图纸确定。对一般梁板结构,每立方米钢筋混凝土的钢筋自重标准值可采用下列数值: 楼板1.1kN; 梁1.5kN。 AI.4施工人员和设备荷载标准值: AI.4.1计算模板及直接支承模板的小楞时,对均布荷载取2.5kN/m2,另应以集中荷载2.5kN进行验算,比较两者所得的弯矩值,按其中较大者采用;AI.4.2计算直接支承小楞结构构件时,均布荷载取1.5kN/m2; AI.4.3计算支架立柱及其他支承结构构件时,均布荷载取1.0kN/m2。 注 1对大型浇筑设备如上料平台、混凝土输送泵等按实际情况计算。 2混凝土堆集料高度超过100mm以上者按实际高度计算。 3模板单块宽度小于150mm时,集中荷载可分布在相邻的两块板上。 AI.5振捣混凝土时产生的荷载标准值,对水平面模板可采用2.0kN/m2;对垂直面模板可采用4.0kN/m2(作用范围在新浇筑混凝土侧压力的有效压头高度之内)。 AI.6新浇筑混凝土对模板侧面的压力标准值,一采用内部振捣器时,最大侧压力可按下列二式计算,并取二式中的较小值。 F=0.22γc t0β1β2v1/2 (A1) F=γc H (A2) 式中:F——新浇混凝土对模板的最大侧压力(kN/m2); γc——混凝土的表观密度(kN/m3);

4-竖向荷载作用下框架内力计算

4 竖向荷载作用下框架内力计算 4.1横向框架计算单元 竖向荷载作用下,一般选取平面结构单元,按平面计算简图进行内力分析,根据结构布置和楼面荷载分布情况,本设计取6轴线横向框架进行计算,本设计中所有板均为双向板,为了简化计算,对板下部斜向塑性绞线与板边的夹角可近似取45°角,由于框架柱的间距不相等,通过主梁和次梁对板的划分不同,计算单元宽度应按照各个板的实际传荷情况而确定,如图4-1。图中横向阴影所示荷载传给横梁,纵向阴影所示荷载传给纵梁。 图4-1 标准层横向框架计算单元 4.2恒荷载计算 由于本设计次梁较多,在计算框架梁上荷载时应该先计算次梁自重和次梁传递的荷

载,再将次梁自重和次梁传递的荷载,次梁传给主梁的荷载可近似地看成一个集中力,因此在框架节点处还应作用有集中力矩。 4.2.1 标准层次梁恒荷载计算 1、5或7轴线次梁上线荷载 1)AB 跨的次梁上的荷载分布如图4-2所示。 图4-1 AB 跨的次梁上的荷载分布 次梁自重:m kN m m m kN q /13.350.025.0/253 =??=次; 根据《实用建筑结构静力计算手册》(第二版),对于双向板楼面荷载传递按45°塑性绞线方向分为三角形荷载和梯形荷载,三角形荷载和梯形荷载均折算成等效均布面荷载。 三角形荷载:q 8 5,梯形荷载:() q αα?+-3 221,其中,0l a α=。 对于BC 跨中有三角形荷载和梯形荷载同时在同一跨中出现,按理应该按照结构力学的方法进行求解,但为了简化计算,本设计中的三角形荷载和梯形荷载按上述方法计算,且按上述方法计算的荷载也能满足工程精度要求。 44.04800/21001==mm mm α; ( ) () 22323 1211 /18.3/54.444.044.02121m kN m kN q ααq =?+?-=?+-='; m kN m m kN l q q /68.61.2/18.3201 1=?=?'=; m kN m kN m kN q q q AB /49.162/68.6/13.31=?+=+=次; 2)BC 跨的次梁上的荷载分布如图4-2所示。 图4-2 BC 跨的次梁上的荷载分布 31.02400/7502==mm mm α; ()()2232322 /79.3/54.431.031.02121m kN m kN q ααq =?+?-=?+-='; m kN m m kN l q q /84.275.0/79.3202 2=?=?'=; 25.03000/7503==mm mm α; ()()2232323 /04.4/54.425.025.02121m kN m kN q ααq =?+?-=?+-='; m kN m m kN l q q /03.375.0/04.4203 3=?=?'=;

500×500柱标准规定模板计算书

500×500柱模板计算书 柱模板的背部支撑由两层组成,第一层为直接支撑模板的竖楞,用以支撑混凝土对模板的侧压力;第二层为支撑竖楞的柱箍,用以支撑竖楞所受的压力;柱箍之间用对拉螺栓相互拉接,形成一个完整的柱模板支撑体系。 柱模板设计示意图 柱截面宽度B(mm):500.00;柱截面高度H(mm):500.00;柱模板的总计算高度:H = 3.00m;

计算简图 一、参数信息 1.基本参数 柱截面宽度B方向对拉螺栓数目:0;柱截面宽度B方向竖楞数目:3;柱截面高度H方向对拉螺栓数目:0;柱截面高度H方向竖楞数目:3; 2.柱箍信息 柱箍材料:木方; 宽度(mm):60.00;高度(mm):80.00; 柱箍的间距(mm):450;柱箍合并根数:1; 3.竖楞信息 竖楞材料:木方;竖楞合并根数:1; 宽度(mm):60.00;高度(mm):80.00;

4.面板参数 面板类型:胶合面板;面板厚度(mm):18.00; 面板弹性模量(N/mm2):6000.00;面板抗弯强度设计值f c(N/mm2):13.00; 面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50; 5.木方参数 方木抗弯强度设计值f c(N/mm2):13.00;方木弹性模量 E(N/mm2):9000.00; 方木抗剪强度设计值f t(N/mm2):1.50; 二、柱模板荷载标准值计算 按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值: F=0.22γtβ1β2V1/2 F=γH 其中γ-- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t -- 新浇混凝土的初凝时间,取2.000h; T -- 混凝土的入模温度,取20.000℃; V -- 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h; H -- 模板计算高度,取3.000m; β1-- 外加剂影响修正系数,取1.200; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1.000。 分别计算得20.036 kN/m2、72.000 kN/m2,取较小值20.036 kN/m2作为本工程计算荷载。

PKPM关于梁间荷载的计算浅析

关于梁间荷载的计算浅析 在网上看到大家很多的帖子都在讨论这个问题,而我本人也是刚刚步放设计院,正在学习PKPM ,可谓一菜鸟,经过一天的摸索,现对梁间荷载的计算总结如下,以求抛砖引玉: 框架梁间荷载即墙荷载 墙的线荷载=墙体容重×墙体厚度×墙体高度 注:墙体高度=楼层高度-梁高 一般用墙的面积-门窗洞面积后的墙荷均布在跨度上+窗的自重+抹灰 总荷载折算成均布线荷载即可. 例: 假设现有一层高3.5m ,梁高0.5m ,窗高2.1m ,宽1.8m ,窗台高0.9m ,墙容重20kn/m 3,钢窗容重4.5kn/m 2,墙面采用20mm 厚水泥砂浆双面抹灰,水泥砂浆容重取20 kn/m 3。 现在把窗1.5m*1.8m 按面积换算成3.6m*0.75m 的窗。即1.5*1.8=3.6*0.75,如上图所示。 所以现在的墙高相当于为2.25m ,通过此换算等于把窗的面积在墙上扣除了。 墙的均布线荷载: 200.2 2.259/kN m ××= 水泥砂浆双面抹灰:200.04 2.25 1.8/kN m ××= 窗重均布线荷载: 4.50.75 3.375/kN m ×= 合计: 14.175/kN m 此计算结果与软件结果吻合。如有门洞方法一样。把门的尺寸设定为窗的尺寸即可。大家认真看软件计算可以发现,本人所输入的层高为3m ,梁高为0。本人经过反复验算发现,如果层高为3.5m ,梁高为0.5m ,所计算的结果14.575/kN m ,会偏大,两结果相差0.4/kN m 。因为程序是按抹灰高度墙高2.25m+梁高0.5m=2.75m 计算的。水泥砂浆双面抹灰:200.04 2.75 2.2/kN m ××=。显然梁上抹灰不计算在墙上的。所以在用该程序时把层高值设为墙高,梁高为0就可以了。 现在用另一小程序给以核对,不难发现,计算结果完全一致。 所以大家明白了计算原理后用这些小程序给以参数设置,直接引用结果即可。

柱模板支撑计算书

柱模板支撑计算书 一、柱模板基本参数 柱模板的截面宽度 B=600mm , 柱模板的截面高度 H=800mm ,H 方向对拉螺栓1道, 柱模板的计算高度 L = 6000mm , 柱箍间距计算跨度 d = 600mm 。 柱箍采用双钢管48mm ×2.9mm 。 柱模板竖楞截面宽度60mm ,高度50mm 。 B 方向竖楞4根,H 方向竖楞5根。 面板厚度15mm ,剪切强度1.2N/mm 2,抗弯强度12.0N/mm 2,弹性模量9000.0N/mm 2。 木方剪切强度1.4N/mm 2,抗弯强度11.0N/mm 2,弹性模量9000.0N/mm 2。 柱模板支撑计算简图 二、柱模板荷载标准值计算 强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。 新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值: 800

其中 γc —— 混凝土的重力密度,取24.000kN/m 3; t —— 新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取3.000h ; T —— 混凝土的入模温度,取15.000℃; V —— 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h ; H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取6.000m ; β—— 混凝土坍落度影响修正系数,取0.900。 根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=28.680kN/m 2 考虑结构的重要性系数0.90,实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值: F1=0.90×28.690=25.821kN/m 2 考虑结构的重要性系数0.90,倒混凝土时产生的荷载标准值: F2=0.90×4.000=3.600kN/m 2。 三、柱模板面板的计算 面板直接承受模板传递的荷载,应该按照均布荷载下的简支梁计算,计算如下 面板计算简图 面板的计算宽度取柱箍间距0.60m 。 荷载计算值 q = 1.2×25.821×0.600+1.40×3.600×0.600=21.615kN/m 面板的截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: W=22.500cm 3 I=16.875cm 4 (1)抗弯强度计算 f = M / W < [f] 其中 f —— 面板的抗弯强度计算值(N/mm 2); M —— 面板的最大弯距(N.mm); 21.62kN/m A

柱模板计算实例

柱高12.48m,考虑到每小时浇筑高度不超过2m,浇筑高度取的8m。 #1机组汽轮发电机基座上部结构框架柱模板计算书 一、柱模板基本参数(选择900mm*2820mm和1400mm*2420mm两个大断面形式的框架柱进行计算) 1、断面为1400mm*2420mm的柱模板基本参数 柱模板的截面宽度 B=1400mm, 柱模板的截面高度 H=2420mm, 柱模板的计算高度 L = 8000mm, 柱箍间距计算跨度 d = 300mm。 柱箍采用22a号槽钢U口竖向。 柱模板竖楞截面宽度50mm,高度100mm。 B方向竖楞7根,H方向竖楞11根。 2、柱模板荷载标准值计算 强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。 新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值: 其中 c——混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t ——新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取5.000h; T ——混凝土的入模温度,取25.000℃; V ——混凝土的浇筑速度,取5.000m/h; H ——混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取5.000m; 1——外加剂影响修正系数,取1.200; 2——混凝土坍落度影响修正系数,取1.150。 根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=81.464kN/m2

实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=81.460kN/m2 倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 3.000kN/m2。 3、柱模板面板的计算 面板直接承受模板传递的荷载,应该按照均布荷载下的三跨连续梁计算,计算如下:面板计算简图 面板的计算宽度取柱箍间距0.30m。 荷载计算值 q = 1.2×81.460×0.300+1.4×3.000×0.300=30.586kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 30.00×1.80×1.80/6 = 16.20cm3; I = 30.00×1.80×1.80×1.80/12 = 14.58cm4; (1)抗弯强度计算 f = M / W < [f] 其中 f ——面板的抗弯强度计算值(N/mm2); M ——面板的最大弯距(N.mm); W ——面板的净截面抵抗矩; [f] ——面板的抗弯强度设计值,取15.00N/mm2; M = 0.100ql2 其中 q ——荷载设计值(kN/m); 经计算得到 M = 0.100×(1.2×24.438+1.4×0.900)×0.237×0.237=0.172kN.m 经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.172×1000×1000/16200=10.605N/mm2 面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求! (2)抗剪计算 [可以不计算]

梁计算实例

模板计算实例 1、工程概况 柱网尺寸6m×9m,柱截面尺寸600mm×600mm 纵向梁截面尺寸300mm×600mm,横向梁截面尺寸600mm×800mm,无次梁,板厚150 mm,层高12m,支架高宽比小于3。 (采用泵送混凝土。) 2、工程参数(技术参数)

3计算 3.1梁侧模板计算 图3.1 梁侧模板受力简图 3.1.1梁侧模板荷载标准值计算 新浇筑的混凝土作用于模板的侧压力标准值,依据建筑施工模板安全技术规范,按下列公式计算,取其中的较小值: V F C 210t 22.0ββγ= 4.1.1-1 H F c γ= 4.1.1-2 式中 : γc -- 混凝土的重力密度,取24kN/m 3; t 0 -- 新浇混凝土的初凝时间,按200/(T+15)计算,取初凝时间为5.7 小时。 T :混凝土的入模温度,经现场测试,为20℃; V -- 混凝土的浇筑速度,取11m/h ; H -- 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取0.8m ; β1-- 外加剂影响修正系数,取1.2; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1.15。

V F C 210t 22.0ββγ==0.22×24×5.7×1.2×1.15×3.32=138.13 kN/m 2 H F c γ==24×0.8=19.2 kN/m 2 根据以上两个公式计算,新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值取较小值19.2kN/m 2。 3.1.2梁侧面板强度验算 面板采用木胶合板,厚度为18mm ,验算跨中最不利抗弯强度和挠度。计算宽度取1000mm 。(次楞平行于梁方向) 面板的截面抵抗矩W= 1000×18×18/6=54000mm 3; (W= 650×18×18/6=35100mm 3 ;)(次楞垂直于梁方向) 截面惯性矩I= 1000×18×18×18/12=486000mm 4; (I= 650×18×18×18/12=315900mm 4;) 1、面板按三跨连续板计算,其计算跨度取支承面板的次楞间距,L=0.15m 。 2、荷载计算 新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值G 4k =19.2kN/m 2, 振捣砼对侧模板产生的荷载标准值Q 2K =4kN/m 2。 (规范:2振捣混凝土时产生的荷载标准值(k Q 2)(↓→)对水平面模板可采用2 kN/m 2,对垂直面模板可采用4 kN/m 2) 荷载基本组合 1) 由可变荷载效应控制的组合 k Q n i ik G Q r G r S 111+=∑= (4.3.1—2) ∑∑==+=n i ik Qi n i ik G Q r G r S 1 1 9.0 (4.3.1—3) 式中 G r ──永久荷载分项系数,应按表4.2.3采用;

梁上荷载计算

梁上荷载主要是梁自重、梁上墙体重和板传来的荷载。 1、梁自重:比如250m m ×600mm 的混凝土梁,其表面为20厚水泥砂浆打底,外加涂料抹面。那么,梁自重标准值为:0.25×0.6×25+0.02×20×(0.25+0.6×2)=4.33kN/m 但在计算梁自重时要注意,当梁和板整浇时,如果板上荷载按照轴线尺寸计算的话,梁高要减去板厚。如图 图 梁截面尺寸示意 计算梁自重时,梁高为500mm 。同时梁侧抹灰也相应改变。 梁自重标准值为:0.25×0.5×25+0.02×20×(0.25+0.5×2)=3.625kN m 2、梁上墙体重量 框架结构在PMCAD 输模型时也要计算梁上墙体重量,作为梁间荷载输入。有些设计资料上给出了双面粉刷的墙体重量。比如200厚加气混凝土墙体加双面粉刷的重量是2.08kN m ,这是按20厚混合砂浆粉面计算的。加气混凝土的容重为7.0~7.53 kN m ,则0.2×7.0+0.02×2×17=2.08 kN m 。 若是内墙,直接采用此值即可。若是外墙,就要根据外墙装饰情况调整墙体。比如,200厚加气混凝土外墙,室内装饰为20厚混合砂浆打底,涂料抹面,外墙为面砖,则墙体重量为0.2×7.0+0.02×17+0.7=2.44kN m 。若外墙为大理石或外墙设有保温等,墙体重量与所给双面粉刷重量相差更大,故必须根据实际情况计算。 当墙上有门窗洞口时,可分别计算墙体重量和门窗重量,然后,简化为作用在梁上的均布荷载。比如,开间3.6m ,层高3.0m ,梁高500mm ,窗户尺寸为1800mm ×2100mm 墙体为200厚加气混凝土墙,窗为铝合金窗,柱尺寸为500mm ×500mm 那么梁上墙体线荷载为 3、板传到梁上的荷载 若某一梁是相邻两个单向板的支座,梁上线荷载为板上面荷载乘以单向板本跨跨度即可。如图 图 梁受荷范围 B-1是单向板,L-1所承受的荷载如图阴影所示,假定两块单向板上设计面荷载为215/kN m ,则L-1上线荷载为()3 2.415 1.5 1.21540.5/22kN m ??+?=??= ??? 双向板向梁上传导荷载可按如下方法。如图 图 双向板荷载传导 将一个双向板ABCD 的四个角点向板块内部分别做0 45射线,相交后如图图,梁AD 和BC 上线荷载为梯形,梁AB 和DC 上的线荷载为三角形。 假定双向板设计面荷载是215/kN m ,那么梁AB 上的分布线荷载为图 (a ) (b ) 图 三角形荷载梁 图中 3.621527/q kN m =?=

模板及支撑系统的施工荷载计算74215

模板及支撑系统的施工荷载计算 以木模板、钢管脚手排架的模板支撑系统为研究对象,在泵送、预拌商品混凝土、机械振捣的施工工艺条件下,对施工荷载进行了计算,并应用了统计学原理,获得不同截面梁、板的施工荷载值,不仅减化了计算工作量,并能方便查找应用。 1施工荷载计算的计算依据 施工荷载的计算方法应符合《建筑结构荷载规范》GB50009-2001的规定。本文仅适用于木模板、钢管脚手排架、钢管顶撑、支撑托的模板支撑系统;采用泵送、预拌商品混凝土,机械振捣的施工工艺,并依据原《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-92,附录中有关“普通模板及其支架荷载标准值及分项系数”的取值标准。 2模板支撑系统及其新浇钢筋混凝土自重的计算参数: 模板及其支架的自重标准值应根据模板设计图确定,新浇混凝土自重标准值可根据实际重力密度确定,钢筋自重标准值可根据设计图纸确定,也可以按下表采用: 钢筋混凝土和模板及其支架自重标准值和设计值统计表

3施工人员及设备荷载的取值标准: 施工活荷载的取值标准应根据不同的验算对象,对照下表选取,对于大型设备如上料平台、混凝土输送泵、配料机、集料斗等的施工荷载,应根据实际情况计算,并在大型设备的布置点,采取有针对性的加固措施。 施工活荷载标准值和设计值统计表

4混凝土楼板的施工荷载计算: 现浇混凝土楼面板的施工荷载主要有新浇混凝土、钢筋、模板和支撑系统的自重,以及施工活荷载组成,针对验算的具体对象,采用相应的荷载组合方式,现以100mm厚的混凝土楼面板举例,进行施工荷载组合设计值的计算,依此类推得到不同厚度楼板的施工荷载组合设计值,以便查表应用。 100mm楼板施工阶段恒荷载的计算与统计

PKPM荷载计算步骤详解

、PM参数输入 1、在计算底板时,注意梁、板保护层厚度取5 0 mm与土直接接触的梁板保护层厚度取5 0 mm 关于保护层厚度取值问题,可参见二类 a 环境下, 结构构件保护层厚度和裂缝控制的感想 2、在计算底板抗浮,按倒楼盖配筋时,注意混凝土容重取0KN/M3; 3、一般情况下混凝土容重取2 6KN/M3; 4、上部楼层梁柱混凝土保护层厚度统一取3 0 mm不再区分2 5 mm和3 0 mm 5、楼面恒活荷载输入时,按自动计算现浇楼板自重,且普通住宅装修层荷载按 1 . 6KN/M2考虑,其它按实际情况取; 6、梁间墙体线荷载,240墙体统一按4 . 2KN/M2,120墙体统一按 3 . 0KN/M2,注意考虑门窗洞口折减和挑板自重; 7、地下室外墙按混凝土墙建模,如遇到剪力墙和混凝土墙相临情况,可局部用深梁替代,这样便于JCCAD导荷布桩. 二、结构楼面布置信息: 1、板厚一般按板短跨1/35取值;普通楼层板厚不小于100 mm屋面板厚不小于12 0 mm对局部露台,当板跨较小时,板厚也可以取10 0 mm 2、楼梯间板厚取0,电梯间全房间开洞,且注意楼板错层; 三、楼面荷载传导计算: 1、一般楼面和屋面活荷载按荷载规范取,楼梯间恒载取8 . 0KN/M2,活 载对普通多层住宅楼梯取2 . 5KN/M2,对高层住宅或者消防楼梯取3 . 5K N/M2,当梯板为较大跨度或者较厚板厚时,按实际情况取恒载; 2、应注意楼梯间实际的导荷方式,如板式楼梯,为两边楼梯梁受力,应选择单向导荷方式; 四、画结构平面图: 1、一般情况下,普通楼层考虑0 . 3 mn裂缝控制,底板考虑0 . 2 mm S缝控制,地下车库顶板可根据覆土厚度,先按0 . 3 mn控制,可做一定放大,如按0 . 2 5 mnS缝控制,这个具体工程自己把握,对车库顶板上有消防车情况,可按0 . 3 mm进行裂缝控制;

柱模板计算书

柱模板计算书 柱模板的计算依据《建筑施工手册》第四版、《建筑施工计算手册》江正荣著、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 柱模板的背部支撑由两层组成,第一层为直接支撑模板的竖楞,用以支撑混凝土对模板的侧压力;第二层为支撑竖楞的柱箍,用以支撑竖楞所受的压力;柱箍之间用对拉螺栓相互拉接,形成一个完整的柱模板支撑体系。 柱模板设计示意图 柱截面宽度B(mm):500.00;柱截面高度H(mm):500.00;柱模板的总计算高度:H = 3.00m;

计算简图 一、参数信息 1.基本参数 柱截面宽度B方向对拉螺栓数目:0;柱截面宽度B方向竖楞数目:3; 柱截面高度H方向对拉螺栓数目:0;柱截面高度H方向竖楞数目:3;2.柱箍信息 柱箍材料:木方; 宽度(mm):60.00;高度(mm):80.00; 柱箍的间距(mm):450;柱箍合并根数:1; 3.竖楞信息 竖楞材料:木方;竖楞合并根数:1; 宽度(mm):60.00;高度(mm):80.00; 4.面板参数 面板类型:胶合面板;面板厚度(mm):18.00; 面板弹性模量(N/mm2):6000.00;面板抗弯强度设计值f c(N/mm2):13.00;

面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50; 5.木方参数 方木抗弯强度设计值f c(N/mm2):13.00;方木弹性模量E(N/mm2):9000.00; 方木抗剪强度设计值f t(N/mm2):1.50; 二、柱模板荷载标准值计算 按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值: F=0.22γtβ1β2V1/2 F=γH 其中γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t -- 新浇混凝土的初凝时间,取2.000h; T -- 混凝土的入模温度,取20.000℃; V -- 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h; H -- 模板计算高度,取3.000m; β1-- 外加剂影响修正系数,取1.200; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1.000。 分别计算得 20.036 kN/m2、72.000 kN/m2,取较小值20.036 kN/m2作为本工程计算荷载。 计算中采用新浇混凝土侧压力标准值q1=20.036kN/m2; 倾倒混凝土时产生的荷载标准值q2= 2 kN/m2。 三、柱模板面板的计算 模板结构构件中的面板属于受弯构件,按简支梁或连续梁计算。分别取柱截面宽度B方向和H方向面板作为验算对象,进行强度、刚度计算。强度验算考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。 由前述参数信息可知,柱截面宽度B方向竖楞间距最大,为l= 220 mm,且竖楞数为3,因此对柱截面宽度B方向面板按均布荷载作用下的两跨连续梁进行计算。