一、工程概况

工程名称:邵阳市烟草公司物流配送中心-武冈市中转站及经营业务用房项目

建设单位:邵阳市烟草公司武冈市分公司

设计单位:湖南化工医药设计院

监理单位:邵阳市方正项目管理咨询有限公司

勘察单位:武冈市建筑勘察设计院

质量监督:武冈市质量监督站

安全监督:武冈市安全监督站

本工程由湖南省第三工程有限公司施工总承包,工程位于武冈市竹城公路西侧,总建筑面积为9270.00m2。

本工程基础采用人工挖孔灌注桩基础,结构体系现浇钢筋砼框架结构,抗震设防烈度6度以下。

二、编制目的

溶洞处理的目的是使溶洞的空腔能填充密实,充填物能够与周围环境固结成为一个整体,且具有一定的强度,切断洞体与地下水、溶隙水的联系,使其不再发育,以保证桩基工程的安全、顺利施工。

三、编制依据

1、邵阳市烟草公司物流配送中心-武冈市中转站及经营业务用房项目桩基施工图;

2、建筑地基基础工程施工质量验收规范;

3、邵阳市烟草公司武冈市中转站及经营业务用房岩土工程施工勘察(探溶)报告;

4、相关规范和标准等文件。

四、施工前的准备

1、根据邵阳市烟草公司武冈市中转站及经营业务用房岩土工程施工勘察(探溶)报告结果,本着“实事求是,面对现实”的精神,2013年7月5日,建设单位组织设计、监理、勘察、施工等相关单位召开了专题会议,对本工程勘察(探溶)报告进行了细化、比较、论证,拟采取对1、

2、6、12、34共5个桩进行钻孔注浆加固处理。对于其余有半填充或无填充的单个或多个溶洞桩进行素混凝土回填法加固处理。

2、人员组织:项目部专门组织有关技术人员研究学习有关溶洞处理的措施,并且成立了溶洞处理应急小组。施工现场派3名技术人员分三班在工地24小时轮流值班,发现问题及时上报处理。项目部还组织冲孔钻机机长学习溶洞处理的知识,使他们对溶洞处理做到心中有数。总之,在人员组织方面,明确分工,各负其责。

五、溶洞分类

根据地质勘察报告,可将本工程的溶洞按以下标准分类:

1、按溶洞的大小分:a:小溶洞,洞高<2.5m;b:大溶洞,洞高≥2.5m。

2、按洞内有无添充物分:a:有充填,已填满,包括亚砂土和亚粘土充填,有可塑、软塑和流塑之分;b:半充填,有一半左右充填;c:无充填物,为空洞。

4、按是否漏水分:a:全漏水,与其它溶洞相连;b:半漏水;c:不漏水。

5、按溶洞垂向数量分:a:单个溶洞;b:多个溶洞。

六、溶洞桩基施工方案

针对本工程溶洞分布较广,施工技术难度较大的特点,我项目部从严把质量关,确保工程进度,确保施工安全考虑,把桩基溶洞处理列为重中之重并按设计及规范要求作相关施工监控。专门组织所有技术人员讨论、研究方案并学习有关溶洞处理方面的知识。根据本工程溶洞分布的具体情况,确定注浆采用冲击钻施工,然后根据具体情况采用水泥和5%水泥速凝剂混合浆液的钻机成孔注浆法、素混凝土回填法等方法进行溶洞处理。

㈠、注浆法

1、施工原则

溶洞层数较多,为串珠状。溶洞位置勘察准确,溶洞最高6.7米,土层中有较厚的砂层、溶泥,溶洞漏浆会引起坍方的情况,采用预先压注水泥浆,水泥浆压注工作完成24小时后开始冲进。压注时压力控制不大于0.4Mpa,并直到稳定2秒后再进行下一个孔的注浆,或相邻孔冒浆为止。注浆总体施工顺序遵循“先外后里、先大后小、先砼

后浆”的原则:

(1)岩溶注浆施工在桩基施工之前进行;

(2)注浆应在钻孔完成并安装完注浆管或套管后进行;

(3)先注砂浆孔,后注水泥浆孔;

(4)先注基坑周边孔,再注基坑内的结构桩孔。

(5)对于基坑内其余注浆孔,宜先施工周边相邻多个注浆孔并注浆,后施工中间的注浆孔,并采用间隔跳跃方式注浆。

(6)对多层溶洞要先处理下层溶洞再处理上层的。

2、溶洞注浆技术参数

利用钻机跟管钻进,采用袖阀管分段注浆加固工艺对溶洞进行灌注双液浆(水泥和5%水泥速凝剂混合浆液),浆液凝固后形成的水泥浆固结体,堵塞溶洞漏水通道或填堵溶洞,从而为人工挖孔桩提供保证足够承载力强度的桩端持力层。

布孔建议距桩边1米四周均布4孔,桩中心布孔1个。

注浆钻孔开孔直径要求不大于130mm,垂直精度小于1.5%;

注浆采用高压双液注浆。A液为水灰比(0.75~1.0):1.0的水泥浆液,B液为具有一定波美度的水泥速凝剂溶液,水泥采用32.5R 普通硅酸盐水泥。

上述两种浆液采用体积比按1:0.05~1:0.07混合,用双液注浆泵通过注浆管分层注入到溶洞的空隙中。为了增加可灌性,根据现场情况适当调节各灌浆孔段的灌注时间和灌浆压力。

浆液凝固7日后,其结实体单轴无侧限抗压强度应在1.5MPa以

上。

3、钻孔及注浆施工顺序

施工工艺流程图

4、注浆管安装:鉴于本工程的复杂程度,注浆拟采用袖阀管注浆和单管双液高压注浆两种方法进行现场试验后再决定采取一种方法。

4.1袖阀管注浆:袖阀管是在成孔后钢套管拔出来之前下入袖阀管,并向孔内注入套壳浆,拔出套管,待套壳浆有一定强度后再向袖阀管内下入带双塞的注浆管,从下向上进行分段注浆。袖阀管采用塑料管制作,塑料管每隔一定距离钻一组小直径射浆孔,每组间距为33~50cm,即每米管长钻2组到3组射浆孔。每组孔的纵向长度为10~12cm。花管的内径为Φ38~Φ50。花管每组灌浆孔外部都要包1~2层橡皮套,防止泥浆或套壳料进入管内。注浆时橡皮套被灌浆压力冲开,使浆液穿过套壳料进入地层,而当停止灌浆时橡皮套又回弹并压紧袖阀管,防止地层中的流体进入管内。因此,橡皮套在灌浆过程中起到逆止阀的作用,达到多次重复灌浆的目的。

袖阀管注浆的优点是能够严格控制注浆段的长度,实现分层分段注浆,特别适宜于换层频繁的地层注浆加固;其缺点是袖阀管不能重复使用、操作较麻烦、施工效率较低。

4.2单管双液高压注浆:地质钻杆钻至设计深度后,向孔内填入10~20mm粒径的砾石,拔出套管,之后将钻具稍稍提起,锥形头脱落,φ42钻杆留置孔内作为注浆管,浆液可以从钻杆底口喷出,然后按分段长度提起钻杆,实现分段分层注浆的工艺要求。

5、浆液制备

5.1浆液配合比

浆液配比应经灌浆试验最终确定或按相关方面指示执行。各机组按设计要求配制浆液后,用比重计和漏斗粘度计分别检测浆液的比重和粘度,并在灌浆过程根据要求定期检测,并记录在施工记录表中;

A液配合比:水泥:粉煤灰:水=1:0.5:1.0:0.35(每立方米浆液重量比635:320:670kg),浆液比重1.63±0.03;粘度30’±3’;水固比0.70:1.0;

B液配合比:水泥速凝剂:水=1:1=98:98; A液:B液(体积比)=1:0.17;预估结实体d28强度15.0~18.0Mpa;

5.2浆液配制

采用筒式高速制浆机,按水-粉煤灰-粘土-水泥-水泥速凝剂的顺序加料,搅拌5~8分钟,使浆料搅拌均匀;

6、注浆质量检测

6.1浆液性能检测

注浆施工前应作浆液配合比试验,并检测浆液性能,包括浆液比重、粘度、初终凝时间、1d、3d、7d、14d、28d强度等

6.2灌水试验

灌水试验可作为注浆开始前的地层可灌性试验,为指导后续注浆提供依据,又可作为注浆完成后的质量检验手段。

试验孔采用自下而上分段单点法或五点法压水试验,质量检查孔采用五点法压水试验,压水试验各点的压水压力按设计要求、施工图纸或相关方指示执行,流量稳定标准按《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5184-2001)规范附录A中的规定执行。

6.3注浆质量的评定

灌浆最终质量检查以检查孔的压水试验成果资料为主,以钻孔取芯、竣工资料和其他测试成果资料为辅,进行综合评定。

7、注浆施工中注意事项

①制浆材料必须称量,称量误差应小于5%,水泥等固相材料宜采用重量称量法。

②各类浆材必须搅拌均匀。

③浆液在使用前应过筛,自制备至用完的时间宜大于4h。

④灌浆泵的性能应与浆液类型、浓度相适应,容许工作压力应大于最大灌浆压力的1.5倍,并应有足够的排浆量和稳定的工作性能。

⑤制浆机的能力应与灌浆泵的排量相匹配,以保证注浆连续和避免注浆中断而造成堵管事故。

⑥灌浆管路应保证浆液流动畅通,并应能承受1.5的做大灌浆压力。

⑦灌浆泵或孔口处应安设压力表。使用压力宜在压力表量程的1/4~3/4;

⑧块石层上段注浆时应注意注浆压力控制,防止抬动海堤,并进行抬动观测。

8、注浆施工控制参数

因注浆加固深度较大,主要涉及溶洞等,其空隙率不详,实际施工中的注浆参数应根据具体的实际情况进行调整。

(1)注浆速度:充填注浆按50~100升/分控制。

(2)注浆时间:各分段(1.0~1.5米)15~20分钟左右控制。

(3)注浆压力:按1.5~2.5Mpa。

(4)注入浆量,与土层的空隙率、深度等有关,根据现场试验和

结束注浆标准,进一步确定具体参数。

上述工艺参数应通过现场试验确定。

9、主要施工机械

10、示意图

㈡、素混凝土回填法

对于其余有半填充或无填充的单个或多个溶洞桩,可采用素混凝土回填法处理,根据地质勘察资料及实际情况,也可以采取注浆与素混凝土回填方法相结合进行处理,素混凝土型号采用C30混凝土。

遇到特殊溶洞如大溶洞,应事先做好准备,做到心中有数,在事故发生时,做到不慌不乱,同时采取事先准备的应急措施,进行处理。应查明原因,采取具体有效的技术措施,预先估算并储备足够的商品混凝土,灌注时,需低压、浓浆、限流、限量、间歇注浆或掺加速凝剂等方式处理。在灌注素砼时,配合双液浆进行灌注。或跳孔注浆,待相邻孔内浆液达到终凝后,再继续施工。若施工现场还未能阻止串孔、坍塌,应会同相关方,共同商讨应对措施,使得问题得以及时解决。

七、施工中出现的问题及处理

1、坍孔

如果有透水层,当冲击到溶洞后,由于突然漏浆造成水头高度急剧下降,透水层失稳,形成漏斗状坍孔。为防止坍孔,可在桩基施工前将护筒埋设位置采用C30素混凝土进行硬化,护筒坐落在硬化的混凝土上埋设。出现坍孔可采用以下处理方法:

(1)当成孔深度不大时,可全孔回填粘土,暂停一段时间后再深埋钢护筒到不透水层,方可重新钻孔;

(2)当成孔深度较大时,可将钢护筒一直坐落在坍孔的剌叭口下缘

的亚粘土层上,护筒周围回填粘土,挤实,或采用混凝土包裹后再重新钻孔。

2、卡钻

卡钻的原因和处理方法:

(1)冲击钻刃脚磨钝、孔径变小造成卡钻,应经常对冲击钻进行补刃;

(2)孔不圆,形成梅花孔,最好用五刃和四刃钻头打圆孔,不用一字钻;

(3)十字孔、探头石、落石等物卡钻,或钻头卡在溶洞内,上下提动无效时,用“一”字形或半月形小钻头沿孔壁障碍物处冲击,将障碍物击破或挤走,提出钻头。钻头在冲击填充的片石时,冲击后弹起的石块将钻头和孔壁的空隙挤住,钻头不能上下,可用小冲击钻冲动,或用冲吸的方法将卡在钻头上的石碴松动后再提出。

(4)钻头被溶洞顶板卡住时,可用漏斗形钢套管顺着大绳下入至钻头顶,导出钻头。钻头提出后用小冲程慢慢修孔,必要时回填片石、黏土重钻。

(5)发生卡钻事故后,不宜强提钻头,免得拉坏机械,拉断钢丝绳,掉钻头。当钻头可以上下活动时,利用钻机上下提动钻头,并用撬棍拔动大绳使钻头旋转,反复多次,提出钻头。

3、斜孔

由于溶洞面倾斜或出现探头石,致使钻头沿软的低的部位下滑造成斜孔。解决办法是回填片石,三次以上无法调正就上报监理及业主,

在取得同意后灌注水下砼,待强度形成后用小冲程打紧锤反复冲击,直至调正过来为止。但过大的冲程会导致成孔不圆,造成斜孔,一般以2~4 m 为宜。

4、漏浆

(1)在冲击成孔中,由于有的溶洞与地下暗河或其他溶洞相通,泥浆迅速流走,水头高度急剧下降,造成漏浆。施工时要在孔边备足一定数量的片石和粘土,一旦出现漏浆,要及时回填片石、粘土冲击造壁,并马上补水,防止水头高度继续下降。

(2)意外跑浆:地质资料揭示无溶洞或只有很小的溶洞,但突然发生跑浆,估计是挤破了旁边大溶洞的洞壁,或小溶洞与旁边的大溶洞是相连的。采取投放片石、粘土,整袋水泥堵塞起到护壁作用,使钻孔顺利通过岩溶区。

5埋钻

埋钻是由坍孔造成的。施工中发现漏浆应立即将钻头提到孔外,如果未及时提钻,漏浆后坍孔,钻头便被埋在孔中。

处理方法:

(1)人工挖土钢护筒跟进法。桩孔进尺10m以内,地下水易于控制,没有大的承压力,人可以下到桩孔中去边挖坍落的泥石,边护筒跟进,一直挖到钻头位置,护筒也跟进到钻头位置。

(2)真空吸渣法。将导管置于坍孔的底部,用9m3空压机通过50~66mm钢管压入空气吸出沉渣。这种方法适用于坍孔石头的粒径不大于25mm的情况。

6、其它注意问题

(1)遇到较大的溶洞时,或连体薄层深洞迅速跨塌,出现掉锤现象,在快到溶洞项板2m距离位置时应低锤轻冲击、慢冲击,减少溶洞大面积跨塌掉锤现象。

(2)混凝土坍落度以18~20cm为宜;浇筑导管必须密闭良好,浇筑时先放置隔水塞,浇注混凝土必须连续、快速;混凝土灌注比理论计算偏大是孔中有浆浸入溶洞,在溶洞地区浇筑桩基混凝土应增加。

八、质量保证措施

1、施工过程中队质量实行“三检制”,严把质量关。

2、施工过程中,各道工序施工前向监理申请,完成后由监理进行现场验收。

3、施工前对施工中所有使用的水泥及钢筋等原材料进行检测,施工过程浇筑混凝土制作试块,并送试验室进行标准养护。

4、施工过程中,严格执行相关规范,上道工序不符合规范要求,不进行下道工序。

九、安全保证措施

1、下井作业工人要佩戴安全帽,要身背救生绳,救生绳系于孔口,一旦井下工人遇到意外,无逃生能力时,井上人员可以通过救生绳将井下人员拉上来。

2、井内照明在无水情况下使用36V以下低电压,有水时使用16V

以下低电压。

3、采用空压机和通风管向井内持续通风,每天工人在下井前,要对井下用活物进行有毒气体检测。

4、起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路进行作业,在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘与架空线路边线的最小安全距离不得小于6米。

5、所有施工现场用电拉线进行架空或者地埋,严禁随意乱拉乱接。

6、孔口设置活动安全盖板,下班后或停止作业时必须盖好盖板。

7、对挖孔桩施工范围进行封闭防护,设置防撞墩、安全警示灯、安全标示、标牌等。

8、人工挖孔桩具体安全防护方案见“安全专项施工方案”。

十、文明施工及环境保护措施

1、施工场地和运输道路配备洒水车,进行定期洒水养护,避免产生扬尘。

2、注意夜间施工的噪音影响,尽量采用低噪音施工设备。

3、对不符合尾气排放标准的机械设备,不能使用。

4、凡对环境有污染的废物,如弃渣、建筑垃圾、生产垃圾、废弃材料等,弃在指定地点处理。

5、及时掌握天气的变化情况及当地的汛情,防排水工作。

桩基施工溶洞处理方案

桩基施工溶洞处理方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

1溶洞的处理 材料准备 在钻孔桩施工之前,必须准备充足的溶洞处理材料,包括片石、碎石、粘土、钢护筒等。 为保证钻机不因塌孔、扩孔、地面沉陷等因素而倾斜,钻机纵、横向支撑应加长。 溶洞处理方案的选定 根据拟建场地溶洞发育的情况,可采取如下4种方案相结合使用来进行溶洞处理。 (1)回填造壁法。出现溶洞时回天片石粘土,打密挤实造壁,必要时还应回填混凝土或水泥。 (2)岩溶注浆预处理。在钻孔桩施工前,对溶洞进行注浆填充处理。 (3)混凝土灌注。出现大溶洞时,采取跟桩身同标号混凝土灌注的方法,待混凝土凝固后再开始钻进。 (4)套内护筒法。套筒法一般适用于流沙层处于地表3-12米处。先采用大钻头钻进,大护筒跟进,至溶洞顶板后采用与设计桩径对应的钻头钻进,采用配套的较小直径的护筒跟进至溶洞底对溶洞进行防护。 2溶洞处理方法 回填造壁法 对于溶槽、溶沟、全充填的溶洞,该类溶洞当钻头穿过覆盖层或顶板时,钻孔内会出现漏浆,在及时补浆的同时提起钻头,采用挖掘机往孔内填片石和粘土以及泥质强风化岩等,待孔内泥浆面基本稳定后,恢复钻进;减小钻机钻进速率,利用钻头将其挤入溶洞及裂隙中,完成护壁和成孔工作。 (1)填料的选择 填料直接关系到造壁后孔壁的稳定性,因此在填料的选择上要做多项选择对比:粘土掺片石、粘土掺水泥加片石、混凝土、砂浆、泥质强风化岩。根据岩溶发育复杂情况及现场材料运输便利情况选择合适的填料。 (2)回填方式

溶洞击穿漏浆后,应立即采用挖掘机回填填料并补浆,回填高度应根据溶洞的大小来确定,一般为回填至泥浆不再流失后再回填2~3m,钻头小行程打密挤实。如漏浆现象反反复复,则可在回填打密时,反复回填挤密,使溶洞能更好填充,若成孔后溶洞处孔壁不稳定,应对溶洞处灌注C20商品混凝土,初凝后再继续冲孔。 (3)及时发现 一般情况下,钻机钻进过程中,钻机操作手无法看见孔内情况,溶洞漏浆时很难及时发现并处理。针对这种情况,可在孔口加一浮标,浮标高度以钻机操作手能看见为宜,同时浮标可采用绳线悬挂在钻机上,溶洞出现漏浆时,钻机操作手能及时发现,同时浮标也不会随泥浆下沉。 灌注混凝土法 遇到较大溶洞、无较多充填物溶洞(施工时掉钻)时灌注C20商品混凝土封堵溶洞。利用导管将混凝土灌注到孔底,待混凝土达到初凝后再继续冲孔。灌注混凝土采用直升导管法灌注水下砼。导管上设漏斗,漏斗下设隔水栓。开始时漏斗中储备足量的砼拌和物,其数量要保证在切断隔水栓首批砼灌注下去后,使导管下口埋入砼中1~3m。以后尽量采用连续快速灌注,砼拌和物通过导管进入已灌好的砼中,并始终保证导管口埋在砼中(控制在2m~6m范围内)。让灌好的砼顶托着上面的泥浆和水逐步上升。为使灌注工作顺利进行,应尽量缩短灌注时间,使混凝土在同时间段完成初凝。 钢护筒跟进法 (1)对于较大单层无填充溶洞,孔口钢护筒打入长度视灰岩顶板以上土层性质而定,容易受钻孔内漏浆引起坍塌的饱和粘土层则钢护筒要穿过易塌地层,或打至溶洞顶板顶面,钻进过程应注意。 ①根据施工勘察钻孔柱状图掌握钻进标高或冲击声判断,钻至距离溶洞顶部1~时,变换冲程,慢慢将溶洞顶板击穿,防止卡钻。 ②在击穿顶板时,迅速补浆,只有当漏浆现象全部消失后才能转入正常钻进。同时控制好冲程,以免钻头突然进入空洞,造成钢丝绳断裂。 ③钻头穿越溶洞时要密切注意钢丝绳的情况,以判断是否钻歪,如造成弯孔应回填重新钻进。

溶洞注浆施工方案

中车株洲物流基地建设项目溶洞注浆施工方案 编制: 审核: 审批: 中建五局第三建设有限公司

编制说明 1编制依据 (1)本工程施工合同; (2)本工程所涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准、图集,地方标准、图集; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《岩土工程勘察规范》GB50021-2009 (3)公司相关管理文件及管理办法。 2、编制人员 赵祎 3、本施工方案的发放范围 公司:工程部、技术部、机电部、商务合约部。 项目部:项目经理、生产经理、机电经理、商务经理、技术经理、安全总监;工程部、技术部、工程部、安全部、商务部、材料部、综合办。 其它:监理、建设方。 中建五局第三建设有限公司 中车株洲物流基地建设项目部 2018年03月07日

第一章工程概况 1、工程概况 本工程地处株洲市石峰区荷花村,株洲市石峰区轨道交通装备产业园内,北侧为时代大道,东侧为贯穿拟建项目的韶峰路;6栋单体及1栋附属办公楼,总面积:54818.26㎡;建筑层数:1、2#仓库、4#仓库、5#仓库、充电间、门卫、设备房均为1F;附属办公楼3F。建筑总高度:1、2#仓库17.20m;4#仓库20.55m;5#仓库15.50m;充电间6.50m;设备房6.05m;门卫4.05m。仓库地上部分主体结构均采用钢结构门式刚架结构,充电间为砖混结构,门卫、设备房及附属办公楼采用钢筋混凝土框架结构。 鉴于本工程1、2#仓库西南角位置地下2m~3m范围及5#大部件及成品库西南位置6.5m~14.3m存在溶洞,另根据南车株洲物流基地建设项目工程物探工作报告推断解释岩溶发育区共计14处,但无法准确确定其规模及位置,请监理、建设单位联系专业单位确定位置,为避免后期施工及使用过程中存在的安全隐患,故需要对此处的溶洞进行换填处理,大溶洞具体位置如下图所示:

溶洞施工方案

桩基裂隙及溶洞处理专项方案 桩基础施工中经常碰到溶洞及岩石裂隙等不良地质。 1、裂隙的处理方案 裂隙是地应力释放在岩石中产生的裂缝,它会导致桩孔的漏浆、掉石块,甚至卡钻、掉钻、塌孔等事故. 现场施工人员事先熟悉该桩位钻探资料,当进尺达到不良区段时,严密监控孔内水头,当发现水头出现下降时。判断是裂隙还是溶洞。当为裂隙时,水头下降较缓,这时提钻2-3m,同时向孔内投入粘土块和少量水泥,调整泥浆稠度。当水头下降较大时,可补入泥浆保证孔内水头压力。待孔内水头稳定后,继续钻进。 2、溶洞的处理方案 根据溶洞的洞高和洞内的填充物情况,对溶洞采用不同的处理方法,主要的处理方法有:抛填法、静压化学灌浆法、灌注混凝土填充法、套放大小钢护筒法等。 1、抛填法 溶洞范围小,溶洞高度小于1m,对照地质图,当钻至溶洞顶板l m 左右时,减小冲击钻冲程,控制在1 ~1 .5 m,通过短冲程快频率冲击的方法逐渐击穿溶洞,溶洞一被击穿,孔内水头迅速下降,这时立即向孔内补充泥浆,同时提钻至孔口,并向孔内投入片石、粘土块和水泥,填充溶洞,当孔内水头稳定时,用测线测出回填厚度,当回填厚度大于l m 时,使溶洞范围形成护壁后,再继续施工。穿越溶洞范围的桩钢筋笼在溶)。

发现异常情况及时采用以上方法,反复冲砸,填塞溶洞,挤密护壁,直至顺利穿过溶洞。洞上下各1m范围在钢筋笼的定位筋焊接厚4mm 的钢板圆筒,在圆筒外增加四根定位钢筋(见图1 2.(静压化学灌浆法)施工方法 主桥桩基精确放样后,在桩基施工平台上用地质钻于桩中心进行超前钻,必要时增加钻位。根据超前钻的结果,确定护筒的打入深度。有溶洞的桩位,护筒沉至风化岩层,置于强风化岩面上,这样可穿过土洞。护筒的底部即为岩层或溶洞的顶部。没有溶洞的桩,护筒沉放要穿过淤泥质亚粘土、砂砾层,置于砂砾质亚粘土层至少2m深。根据溶洞的不同类型,最后决定兼用两种不同的施工方案。当溶洞内有填充物填满或有流砂的,或当溶洞为空洞或填充物不满(水洞)且深度在1~3m的,在钻孔桩施工前先进行预处理,采用静压化学灌浆法固结填充物和流砂,或用此法填满溶洞,在固结体达到一定强度以

桩基溶洞处理方案

桩基溶洞处理方案 金正大园区范围内岩溶发育,溶洞大概可分为4类,即空溶洞、多层溶洞、大型溶洞(H>3m)、有充填物溶洞(全填充、半填充)。类型主要以有填充物溶洞为主,其充填物主要有半充填淤泥质土、砂砾、碎石、卵石、粘土等。最大溶洞高27.2m。,多层溶洞一般高度较小。为了保证岩溶发育地段钻孔灌注桩施工过程中不漏浆,或漏浆但不发生坍孔,保证桩孔顺利成孔、成桩并满足承载力要求。施工时应根据已探测的地质情况来判别溶洞地层情况、空洞大小、溶洞填充物情况。根据不同的溶洞采取不同方案,采用常规泥浆护壁方法、向孔内抛填片石、回填素混凝土、压力注浆以及采用钢护筒跟进等不同施工工艺。 常规成孔方案 当溶洞有填充物,是可塑或软塑的亚粘土,且溶洞不漏水,这时不管溶洞有多大也不管溶洞垂直方向数量有多少,都可以不考虑溶洞的存在,而按正常地质情况施工。采用冲击钻成孔,洞内的土质和溶洞外的土质没有什么区别,可以按无溶洞施工。 片石回填 采用正常成孔方法施工,当钻穿溶洞漏浆时,反复投入黄土和片石,利用钻头冲击将黄土和片石挤入溶洞和岩溶裂隙中,还可掺入水泥、烧碱和锯末,以增大孔壁的自稳能力。、 1)掺加比例:为有效利用片石,片石与粘土的比例为3:7,参加水泥时,掺加比例为每米2包,掺加锯末时,掺加比例为粘土的10%。 2)掺加方法:片石采用强度≥30MPa石灰岩,石块粒径以15~50cm为宜。 掺加粘土是采用水泥袋包装后投放效果更佳。水泥投放方法为以整袋投放为佳。掺加方法为:片石、粘土袋(可选择添加水泥、锯末,也可不添加)分层间隔掺加,回填高度为溶洞顶板以上1米处。 3)施工注意事项:密切注意观察钻机工作情况、周围地表沉降和护筒内水位变化,防止不正常情况发生,发生漏浆现象,立即处理。 根据地质资料,在接近溶洞时勤观察、勤检查,凭手握冲击主绳的手感,冲击岩层的响声,抽取的岩样来判断是否接近岩溶地层。 接近岩溶时主绳松绳量应为1~2cm,防止穿岩壳时卡钻。钻穿岩溶地层上壳时,一旦漏浆,要及时投放粘土块、片石并补水,以保持孔内水位高度。 4)主要适用范围及优势:适用于较小溶洞(溶洞高度小于3米),无填充物或半填冲,施工方法简单,造价较低。 素混凝土回填 采取正常成孔方法施工,当钻穿溶洞漏浆时或遇到倾斜颜面时填入低标号混凝土,间隔一定时间后采用冲击钻成孔。 1)混凝土标号及配合比混凝土可采用C20(C15、C10也可)素混凝土,为尽快提高混凝土强度,节约施工时间,应在混凝土中掺加一定早强剂,提高素混凝土的早期强度。 2)掺加方法:对于倾斜岩面,为校正孔位,回填素混凝土应与斜岩面顶面平齐,对于溶洞处,回填顶面高于溶洞顶板50cm。 3)施工注意事项:回填48H后回填混凝土强度达到70%后,且应在桩基范围取芯检验填充效果,待溶洞完全填充且强度达到后方可进行桩基施工。 4)主要适用范围及优势:适用于中、小溶洞,有无填充物均可采用此方案。施工方法简单,造价相对较高。 注浆加固 就是通过对照地质资料,对桩穿过的溶洞进行填充和加固。

钻孔遇到溶洞处理方案说明

钻孔桩和钻孔遇到溶洞的处理方法 钻孔桩和钻孔遇到溶洞的处理方法大不一样,混在一起是不易说得明白的,所以先说钻孔遇溶洞的处理措施。 一、首先分析一下孔壁是否稳定,会不会出现卡钻、埋钻情况。如果肯定不会,就进一步看看冲洗液漏失情况。如果冲洗液漏失不严重,可以采用降压钻进方法,在溶洞的底部慢慢磨出一个小孔,当小孔的深度达到0.5m左右时,就可以恢复正常钻进。 二、如果孔壁稳定、冲洗液漏失严重,可采用投粘土或粘土球的方法堵水。当孔深大于15m时,粘土或粘土球是不容易到底的,可以用钻具往下压送。 三、如果孔壁虽不稳定,但溶洞高度不大、不会出现严重坍塌时,也可用投粘土或粘土球方法进行护壁。 四、如果孔壁很不稳定、溶洞高度大,可能出现严重坍塌和甚至报废时,先研究一下溶洞的深度位置。如果深度不大,例如在孔深15m处,就可采用套管护壁,变径钻进的方法。原来是110孔径,可下108套管,再改用89钻具钻进。在这里补充一句:有经验的管理人员在复杂地区施工时,为了预防孔内事故,往往在确定开孔口径就留了一级、甚至两级的余地。 五、如果孔壁不稳定且溶洞深度较大,如用套管护壁,变径钻进方法。可能会因无法回收套管造成成本过高时,可以采用水泥浆固结后,重新钻进的方法。为了节约时间,固孔水泥浆可以添加速凝剂,一时没有速凝剂时,可以用食盐。 桥梁桩基础施工中,遇到溶洞的情况并不少见,作为地下隐蔽工程,给施工带来很大困难, 如处理方法不当,往往会造成掉钻、卡锤、埋锤、梅花孔、漏浆、塌孔等事故发生,甚至威胁桥梁运营安全。因而充分了解桥区桩位所遇溶洞的发育规律、基本形态、规模大小、溶穴顶板岩层厚度、完整性、洞内充填物形状等,采取稳妥的措施,保证施工的顺利进行,十分重要。京珠高速公路粤境南段大镇至广州太和段全长122. 34km ,路基宽3315m ,许多桥梁均通过岩溶区。其中第19 标段处于南岭中南段,地质构造上属于华南褶皱带的一部分,区域地质构造轮廓主要有NE 向及EW向构造带。3 座立交桥桩基设计为嵌岩桩,均处于石灰岩地区。设计地质资料显示有少量小溶洞,但在施工中发现地质资料不准确。通过地质补钻揭示溶洞发育,洞内漏水,分布复杂,最大洞高约5m ,溶洞层数多达 5 层。钻孔施工过程中发生过漏浆、地面塌陷等事故,增加难度且影响进度。工程勘察对溶洞区桩基施工前一般采用物探或其它如电磁波层析CT 探测等方法探明溶洞的具体情况。因此,在施工首根桩时发现地质情况与设计资料出入较大后,选择逐桩超前钻探,并按设计桩尖标高在完整基岩内加深5m ,确保桥梁的安全可靠性。 下面简要介绍和总结下国内其它大型桥梁桩基施工中溶洞的处理方法: (一)广和大桥主桥基础溶洞处理 广和大桥位于广州市白云区石井镇鸦岗村的白坭河水道上,大桥全长791m,桥宽36m,最大跨径120m。其基础采用钻孔灌注桩,其中:φ150cm64根,φ200cm44根,共108根。施工总工期22个月。本桥位地质属于第四纪沉积层覆盖之下,基岩主要为石灰统壶天灰岩。这些石灰纪地层沉积成岩以后,经历

钻孔桩溶洞处理方法

溶洞处理 为了保证岩溶发育地区钻孔灌注桩施工过程中不漏浆,或漏浆但不发生坍孔,保证桩孔顺利成孔、成桩并满足承载力要求。施工时应根据地质钻孔柱状图来判别溶洞地层情况、空洞大小、溶洞填充物情况。根据不同的溶洞采取不同方案,采用常规泥浆护壁方法、向孔内抛填片石、回填素混凝土、压力注浆以及采用钢护筒跟进等不同施工工艺。 1、常规成孔方案 当溶洞有填充物,是可塑或软塑的亚粘土,且溶洞不漏水,这时不管溶洞有多大也不管溶洞垂直方向数量有多少,都可以不考虑溶洞的存在,而按正常地质情况施工。采用冲击钻成孔,洞内的土质和溶洞外的土质没有什么区别,可以按无溶洞施工。 2、片石回填 采用正常成孔方法施工,当钻穿溶洞漏浆时,反复投入黄土和片石,利用钻头冲击将黄土和片石挤入溶洞和岩溶裂隙中,还可掺入水泥、烧碱和锯末,以增大孔壁的自稳能力。 1)掺加比例:为有效利用片石,片石与粘土的比例为3:7,参加水泥时,掺加比例为每米2包,掺加锯末时,掺加比例为粘土的10%。 2)掺加方法:片石采用强度≥30MPa石灰岩,石块粒径以15~50cm为宜。掺加粘土是采用水泥袋包装后投放效果更佳。水泥投放方法为以整袋投放为佳。掺加方法为:片石、粘土袋(可选择添加水泥、锯末,也可不添加)分层间隔掺加,回填高度为溶洞顶板以上1米处。 3)施工注意事项:密切注意观察钻机工作情况、周围地表沉降和护筒内水位变化,防止不正常情况发生,发生漏浆现象,立即处理。根据地质柱状图,在接近溶洞时勤观察、勤检查,凭手握冲击主绳的手感,冲击岩层的响声,抽取的岩样来判断是否接近岩溶地层。接近岩溶时主绳松绳量应为1~2cm,防止穿岩壳时卡钻。钻穿岩溶地层上壳时,一旦漏浆,要及时投放粘土块、片石并补水,以保持孔内水位高度。 4)主要适用范围及优势:适用于较小溶洞(溶洞高度小于3米),无填充物或半填冲,施工方法简单,造价较低。

桩基溶洞钢护筒施工方案

武咸公路改造工程 桩基溶洞处理钢护筒跟进施工方案编制单位:武咸公路改造工程第一项目经理部编制人:日期: 审核人:日期: 审批人:日期:

目录

一、工程概况 地理位置:项目位于武汉市武昌区与洪山区交界处。路线基本情况: 武咸公路:北起梅家山立交, 南止青菱立交,全长约7.5km,宽 50~70m。 沿线与津水路、南湖路、复兴 路、江国路、江民路、白沙二路、 白沙四路等相交。 二、工程地质情况概述 全线工程范围地质情 况大致分为三类: 第一类: 覆盖层: 杂填土、粉质粘土、 粉砂、细砂,覆盖层 厚度在2m~15m。 基岩: 微风化石灰岩 第二类: 覆盖层: 杂填土、粉质粘土、粉细砂、细砂,砾卵石等;

基岩: 粘土岩 第三类: 覆盖层: 杂填土、粉质粘土、 粉细砂、细砂,强风 化泥质砂岩; 基岩: 中风化泥质砂岩。 三、灰岩区溶洞特征 根据勘察结果, 场地沿线部分地段揭 露的基岩为灰岩及泥 灰岩,其中(K1+075~k1+250、k3+600~k4+935、k5+930~k6+200)路段是灰岩与泥灰岩上直接覆盖着全新统冲积相饱和粉细砂、中砂及中粗砂夹卵砾石层。场地附近近几十年多处出现地面塌陷,直接危及地面建(构)筑物的安全。 灰岩区溶洞是本场地主要不良地质作用和地质灾害,在近期武咸公路改造工程桩基施工过程中,多次处出现漏浆、塌孔现象,严重处引起地面塌陷,极大影响了两侧车行道的行车安全。 近期钻孔中漏浆塌陷的图片: W125-3

W120-3 目前,以上两处已进行了回填加固处理,桩基施工停止。 通过灰岩区逐桩超前钻结果显示,灰岩区溶洞特征: (1)见溶洞率高达40%; (2)溶洞洞高大小不一,从0.4m~18.2m不等; (3)溶洞层数从一层至四、五层不等,多层溶洞呈糖葫芦串珠状; (4)溶洞多为填充型,部分为半填充或无填充型(填充物多为可塑或硬塑粘性土及少量灰岩碎块); (5)石灰岩岩芯表面均有不同程度的溶蚀; (6)裂隙较发育,多被方解石脉充填,胶结良好。 四、溶洞处理措施概述 (1)对较小溶洞,先对溶洞顶部成孔,再跟进钢护筒至粉砂层底的基岩顶,然后用小冲程凿穿溶洞顶板,若钻进过程中泥浆损失较慢,应及时补充泥浆,并抛填片石、粘土块或C20砼充填挤实后再钻进。 (2)对较小溶洞,在凿穿溶洞顶板,先跟进钢护筒至溶洞顶,再用小钻头凿穿溶洞顶板,若钻进过程中泥浆损失较快,必要时可采取惨加速凝剂或水玻璃的水泥砂浆、C20混凝土进行封堵,并应及时补充泥浆。 (3)对于溶洞高度较大,采用下钢护筒跟进钻孔,辅以片石、粘土块或C20砼封堵的方法。对于糖葫芦串珠状的溶洞,根据情况

桩基遇到溶洞处理方案及注意事项样本

桩基遇到溶洞处理及应急预案 一、概述 岩溶形成主要为溶洞、竖井、漏斗、及溶沟( 槽) , 以垂直方向发育为主, 竖井、漏斗 既有消水作用, 同事又具备溢水功能。深部岩溶形态主要韦溶沟( 槽) , 地下暗河通道以水位方向发育为主, 是地下水流动的主要通道。 铺以超前钻勘测溶洞, 挖孔进尺到溶洞顶面1m 时, 先分钻钻小孔, 查明溶洞内是否有承压水, 有承压水时应等水位稳定后进行抽水, 才能继续开挖。洞内有较软塑状粘土时, 注意及时护壁, 必要时, 可采用固结灌浆, 待充填物基本固结后再实施开挖。岩溶发育区挖孔到达设计深度后, 必须进行孔底检测, 为查明孔低以下的地质情况是否满足设计要求, 要求用小风钻查明桩底一下 4 米范围内德地质条件。 ( 1) 承压水: 承压水是充满两个隔水层指尖的含水层中的地下水承压水的处理: A. 如果能获得地下水的来源方向, 就在其上游打一排堵水帷幕空采用高 压灌浆, 封堵地下水。 B. 根据地下水的来源和水量, 打一个或几个降水孔, 其深度一定要大于 基桩最大深度。 ( 2) 溶洞分分类: A. 按大小分可分为: 1. 小溶洞(洞高小于3m), 2. 大溶洞(洞高大 于3m)

B. 按有无填充物可分为: 1. 有充填、已填满, 包括亚砂土和亚粘土充 填, 有可塑、软塑、和流塑之分。 2. 半充填。 3. 无充填物, 为空溶洞。 C、按是否漏水可分为: 1.全漏水(与其它溶洞相连) , 2.半漏水, 3. 不漏水 D、按溶洞垂向数量可分为: 1. 单个溶洞, 2. 多个溶洞 二、溶洞桩基施工方案 1. 片石粘土筑壁法 溶洞内无充填或半充填,溶洞高度不太大,一般在3m以内,但存在严重漏水, 护筒内水头高度不能保持时, 可采用片石、粘土和整包水泥(按1 m3: 3 m 3: 0 .75 t 比例, 顺序为袋装水泥、袋装粘土、片石)回填冲击,用0. 5?0. 8 m小冲程,不循环泥浆干打几分钟, 使回填物充分密实, 再加浆提高水头到正常高度, 等水泥初凝具有一定强度, 将漏浆处堵住后再使用小冲程继续钻进, 形成人工泥石护壁。如此重复多次回填片石、粘土和整包水泥,重复冲击直至形成泥石护壁并不再漏浆为止, 这也是个比较成熟的施工方法。粘土片石筑壁法施工时, 钢护筒必须穿透砂砾及卵石层等透水层, 坐落在不透水的亚粘土层上, 这样能够防止由于溶洞漏水, 水头高度急剧下降而造成的坍孔。严禁因为钢护筒短, 没座在亚粘土层上, 造成坍孔, 导致钻头被埋在孔内, 护筒埋置采用钢护筒跟进法。 2. 常规成孔法 当溶洞内有充填物, 是可塑或软塑的亚粘土, 而且溶洞不漏水的情况

桩基溶洞处理措施

长征片区棚户区改造工程 桩基溶洞处理措施 编制单位:七冶建设集团有限责任公司编制人: 审批人: 审核人: 编制日期:2017 年 5 月 15 日

一、编制依据 二、工程概况 1、地理位置 长征片区棚户区改造工程项目位于遵义市红花岗区长征镇凉水井村,东临新建遵义客运总站,210国道(东联线)与326国道交汇处,南临石佛北侧拟开发用地,西临川黔铁路,北面山地为天然林地,场地地理位置优越,交通十分便利。 2、地形地貌 施工区域属中低山地, 用地内有三处山峰,地势起伏较大,最高点位于北面,最低点位于西南面,地面高程833—982.6m,地表大部分区域岩石裸露,少部分地表有腐殖土土层覆盖。施工区域北面山坡多为坡残积土层,坡度20—45°,植被良好。 (1)施工区域覆土为坡残积(Q4dl+el)红粘土;下伏基岩为三叠系下统夜郎组第三段(T1y3)坚实泥质灰岩和致密石灰岩。第二段(T1y2)灰岩、第一段(T1y1)页岩夹灰岩,二叠系长兴组(P2c)灰岩夹页岩,二叠系上统龙潭组(P2l)炭质页岩夹砂岩,

二叠系下统茅口组第二段(P2m2)泥质页岩、灰岩,第一段(P2m1)灰岩地层,山坡有基岩裸露。 (2)覆盖层残坡积(Q4dl+el)红粘土。黄色、浅黄色、褐黄色,硬塑,分布于施工区域山体斜坡上,部分含5—29%角砾,厚0—15m,属Ⅳ类普通土,具弱性膨胀。 (3)下伏基岩三叠系下统夜郎组第三段(T1y3)坚实泥岩夹灰岩。泥岩呈暗红色,灰岩呈灰色。泥质结构,中厚层—厚层状,岩质较软,局部灰岩岩质稍硬,岩溶弱发育。属于Ⅶ级次坚石。 (4)下伏基岩三叠系下统夜郎组第二段(T1y2)致密的石灰岩。灰色,中厚层—厚层状,岩质较硬,弱风化,属于Ⅸ级坚石。 (5)下伏基岩三叠系下统夜郎组第一段(T1y1)坚实灰岩。页岩呈深灰、浅黄色;灰岩呈灰色。泥质结构,中厚层—厚层状坚实泥质灰岩,局部灰岩坚硬,属于Ⅶ级次坚石。 (6)下伏基岩二叠系长兴组(P2c)致密的石灰岩。灰岩呈灰色、深灰色,薄—中厚层状,岩质较硬,属于Ⅸ级坚石。 (7)下伏基岩上统龙潭组(P2l)炭质页岩夹砂岩、灰岩。炭质页岩呈灰黑色,砂岩呈褐黄色,灰岩呈灰色。泥质结构,薄—中厚层状,岩质较软,属于Ⅶ级次坚石。 (8)下伏基岩二叠系下统茅口组第二段(P1m2)泥岩夹灰岩、灰岩。泥岩呈暗红色,页岩呈浅黄色深灰色,灰岩呈灰色,泥质结构,中厚层—厚层状。岩质较软,属于Ⅶ级次坚石。 (9)下伏基岩下统茅口组第一段(P1m1)致密的灰岩。深灰色中厚层状,岩质较硬,岩芯多呈柱状,属于Ⅸ级坚石。 3、地质构造 (1)施工区域地层单斜,岩层走向NE,产状稳定。 (2)上盘为茅口组第一段(P1m1)地层,下盘为上统长兴组(P2c)、三叠系下统夜郎组第一段(T1y1)地层。地层产状N62°E/43° S。 (4)水文地质 根据施工区域地层岩性及其组合特征,地下水赋存条件、水理特性和水力特征,施工区域地下水类型划分为:第四系松散岩类孔隙潜水;碎屑岩夹碳酸盐岩岩溶裂隙水;碳酸盐岩类裂隙岩溶水三种类型。

桩基溶洞处理施工方案注浆法

邵阳市烟草公司物流配送中心-武冈市中转站及经营业务用房项目湖南省第三工程有限公司 目录 一、工程概况 (2) 二、编制目的 (2) 三、编制依据 (2) 四、施工前的准备 (3) 五、溶洞的分类 (3) 六、溶洞桩基施工方案 (4) (一)、注浆法 (4) (二)、素混凝土回填法 (11) 七、施工中出现的问题及处理 (11) 八、质量保证措施 (14) 九、安全保证措施 (14) 十、文明施工及环境保护措施 (15)

1 邵阳市烟草公司物流配送中心-武冈市中转站及经营业务用房项目湖南省第三工程有限公司 一、工程概况 工程名称:邵阳市烟草公司物流配送中心-武冈市中转站及经营业务 用房项目 建设单位:邵阳市烟草公司武冈市分公司 设计单位:湖南化工医药设计院 监理单位:邵阳市方正项目管理咨询有限公司 勘察单位:武冈市建筑勘察设计院 质量监督:武冈市质量监督站 安全监督:武冈市安全监督站 本工程由湖南省第三工程有限公司施工总承包,工程位于武冈市2。9270.00m竹城公路西侧,总建筑面积为 本工程基础采用人工挖孔灌注桩基础,结构体系现浇钢筋砼框架结构,抗震设防烈度6度以下。 二、编制目的 溶洞处理的目的是使溶洞的空腔能填充密实,充填物能够与周围环境固结成为一个整体,且具有一定的强度,切断洞体与地下水、溶隙水

的联系,使其不再发育,以保证桩基工程的安全、顺利施工。 三、编制依据 1、邵阳市烟草公司物流配送中心-武冈市中转站及经营业务用房项目桩基施工图; 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范; 2 邵阳市烟草公司物流配送中心-武冈市中转站及经营业务用房项目湖南省第三工程有限公司 3、邵阳市烟草公司武冈市中转站及经营业务用房岩土工程施工勘察(探溶)报告; 4、相关规范和标准等文件。 四、施工前的准备 1、根据邵阳市烟草公司武冈市中转站及经营业务用房岩土工程施工勘察(探溶)报告结果,本着“实事求是,面对现实”的精神,2013年7月5日,建设单位组织设计、监理、勘察、施工等相关单位召开了专题会议,对本工程勘察(探溶)报告进行了细化、比较、论证,拟采取对1、 2、6、12、34共5个桩进行钻孔注浆加固处理。对于其余有半填充或无填充的单个或多个溶洞桩进行素混凝土回填法加固处理。 2、人员组织:项目部专门组织有关技术人员研究学习有关溶洞处理的措施,并且成立了溶洞处理应急小组。施工现场派3名技术人员分

溶洞处理方案

毕节中心城区小坝片区棚户区改造一期工程豪沟安置点一期 溶洞、裂隙处理专项方案 1.编制依据 1.1.根据根据《毕节中心城区小坝片区棚户区改造一期工程(豪沟安置点一期)》地质勘察资料。 1.2.现场踏勘及实地调查了解收集的资料。 1.3.以往溶洞及裂隙处理的施工经验等。 2.工程概况 本工程位于毕节市七星关区小坝镇豪沟村,用地面积40253.74m2,总建筑面积73376.05 m2,安置房共17栋。 场地位于杨子准地台黔北台隆遵义断拱毕节北东向构造变形区。根据区域构造图及实地调查,场地处于北东南西走向的背斜北西翼。岩层倾向230°,倾角18°。节理裂隙较发育,主要有2组,一组节理产状为115°~136°∠71°~89°,线密度2~3条/m,结合一般,延伸长度2~4m;另一组产状为50°~75°∠61°~76°,线密度3~4条/m,结合较差,延伸长度3~5m。场区无断层、褶皱通过场地。 据钻探资料显示,场地内岩溶现象较发育。岩体内以较为发育的针孔状、豆状和不规则的晶洞、溶孔等微岩溶现象和规模较大的溶洞、溶蚀裂隙为特征,根据场地704个钻孔钻探结果,共计214个钻孔遇岩溶洞隙。岩溶见洞率30.39%,基岩面高差最大处10m左右,结合周边岩石出露情况,拟建场区属岩溶强发育区。

3.溶洞处理方法 根据溶洞所处位置的不同采取不同的处理方法,主要的处理方法有:抛填法、封堵法、注浆法及灌注混凝土填充法。 3.1.人工挖孔桩内溶洞的处理方法 挖孔桩开挖前,先查阅地质勘察报告,确认开挖桩位地底有无溶洞。有溶洞的桩孔,对溶洞位置、大小及埋深做好记录。对于有溶洞的桩孔,在第一节护壁顶面预埋2根Φ12钢筋作为孔内作业人员安全绳的锚固点,预埋置于护壁钢筋外侧,预埋深度为50cm,外露长度30cm,外露段末端做成180°弯钩,弯钩向外。详见图3.1-1。 说明:本图单位均以毫米计。 图3.1-1 预埋筋图示 孔内开挖至距溶洞顶板2m高度时,孔内人员必须套好安全带,扣好安全绳,安全绳末端扣在第一节护壁顶面预埋锚固筋上。安全绳长度应考虑孔内人员1.2m正常活动长度。当遇到孔内坍陷等情况时,由孔口工人收缩安全绳,将孔内工人提出桩孔。 当孔内开挖至距溶洞顶板1m高度时,放缓开挖进度,基岩采用人工机具开挖。接近溶洞顶板时,采取局部开挖贯穿顶板,并观察洞内填充情况。

桩基淤泥、溶洞、裂隙等处理专项施工方案

遵义恒大城项目首期工程 26~27#楼桩基础内淤泥、溶洞、裂隙等处理专项施 工方案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

目录 第1章编制依据 (1) 第2章施工现状 (1) 第3章准备工作 (1) 第4章淤泥、溶洞、裂隙等的处理施工方法 (1) 4.1 成孔工艺选择 (2) 4.2 淤泥处理方法 (2) 4.3溶洞处理方法 (2) 4.4 机械挖桩溶洞处理方法 (3) 4.5 裂隙处理方法 (4) 第5章桩身混凝土浇筑中出现不可预见情况处理程序 (4)

第1章编制依据 1.《遵义恒大城26~27#楼建筑、结构施工蓝图》 2.《遵义恒大城26~27#楼场地地质勘探报告》 3.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 4.《建筑施工手册》(第四版) 5.《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 6.《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 7.《贵州建筑地基基础设计规范》DB22/45-2004 8.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2002) 9.《建筑施工安全技术规范》 10. 本工程特点、施工条件、现场具体情况。 第2章施工现状 26~27#楼自4月29日场地移交至今已施工到一定阶段,上部土层已基本开挖到位,大部分桩已进入岩层施工。目前,在施工中遇到的问题主要有溶洞、淤泥、裂隙等,现有7根有溶洞的桩已改为机械成孔,其它还有部分桩存在较深淤泥,如ZH-20、ZH-29、ZH-30、ZH-33、ZH-78等,这几根桩从井口往下约5-10m不等的位置遇淤泥,淤泥较稀,木枋、钢筋等置于其上均自己下沉,人无法站立其上作业,用3米长钢筋往下探,不见底,四周约2~3m范围有淤泥。淤泥、溶洞处理是本工程施工的重点和难点,也是影响本工程施工工期的关键。通过对地勘报告内容阅读和分析,本工程溶洞部分由软塑状粘土夹风化残块充填,部分无充填。为保证桩基承载力,要求在桩基施工中采取揭穿顶板下挖,将桩基支撑于溶洞下部完整中风化灰岩中。 第3章准备工作 3.1要求现场管理人员和挖桩操作人员必须熟悉每个桩孔的地质柱状图,清楚淤泥、溶洞的位置、大小、充填情况等,做好安全技术交底,保证施工人员安全; 3.2施工现场一定要有处理漏浆的备用机具设备,如挖掘机、铲车、泥头车、吊车等,以免发生险情无法实行溶洞处理措施,造成不必要的人员伤亡和财产损失; 3.3注意在冲孔过程中,桩位附近只能堆放用于填充溶洞的粘土及片石。粘土的质量好、含砂率低才能制造优质泥浆。片石尺寸大约300mm×300mm,方便填充。桩孔附近设立防护范围,避免施工机械在防护范围内通过,减少对桩孔护壁的压力和振动。不能将机械和材料放置在桩孔附近,防止大面积塌孔; 第4章淤泥、溶洞、裂隙等的处理施工方法

通用版--溶洞注浆处理方案

XX项目溶洞注浆处理方案 XX项目基础设计部分楼栋采用筏板基础,现设计需对超前钻揭露的溶洞顶灰岩不到2m的溶洞采用注浆加固处理,现方案如下: 一、施工准备 1、材料 1)注浆用水采用市政自来水。 2)注浆用水泥采用普通硅酸盐水泥,水泥强度等级为P·级,进场原材料进行检验,水泥的各项指标符合国家标准,并附有水泥出厂报告。 2、机具设备 1)注浆设备主要包括钻机、注浆泵、搅拌机、混合器、止浆塞、筛网、注浆管(采用外径20mm的镀锌钢管,长度至溶洞底深度,在钢管底部往上米内开梅花孔,间隔5cm,外用纱布缠绕包裹,防止泥浆堵塞。 2)在注浆施工前检测所有注浆设备状态,确保设备能正常运转,合理设置水泥棚和搅拌站及附属设施。 3、技术准备 根据桩检孔号及参考地质孔号,取得详细的溶洞资料,确定浆液浓度、注浆压力及注浆量等。 二、钻芯孔清孔 注浆前,对钻芯孔进行清孔检查,在确定没有塌孔和探头石的情况下方可下管。否则,必须用钻机进行扫孔。 三、注浆施工 1、试泵 开泵前先将三通转芯阀调到回浆位置,待泵吸水正常时,将三通回浆口慢慢调小,泵压徐徐上升,当泵压达到预定注浆压力时,持续二、三分钟不出故障,即可结束。 2、安装注浆管和止浆塞 在确定注浆管内无阻塞物后,即可进行注浆管的安装。为减少拔管时的阻

力,在注浆管设置防水板。用沾有CS胶泥的麻丝绳饶成不小于钻芯孔直径的纺锤型柱塞,把管子插入孔内,再用台车将管顶入孔内到要求深度,使麻丝栓塞与孔壁充分挤压紧实,然后在麻丝与孔口空余部分,填充CS塑胶泥,使注浆管和止浆塞固定。注浆管外露的长度小于30~40cm,以便连接孔口阀门和管路。注浆管安装放好后,在注浆管管口加上孔口盖,以防止杂物进入。 3、压水试验 压水压力由小逐渐增大到预定注浆压力,并持续15min。 4、浆液配制 水泥浆液水灰比为~,具体根据现场压浆情况而定。 5、注浆: 1)注浆管路系统的试运转: 用~2倍于注浆终压对系统进行吸水试验检查,并接好水、电;检查管路系统能否耐压,有无漏水;检查管路连接是否正确;检查设备机况是否正常;使设备充分热身。试运行时间为20min。 2)注浆压力控制:灰岩中为~,岩土界面附近逐步增大到~。对桩底节理裂隙、岩芯破碎等情况适当增加注浆压力。 6、结束注浆 当注浆达到下列标准之一时,可结束注浆: 1)注浆孔口压力维持在左右,吸浆量不大于40L/min,维持30min。2)冒浆点已出注浆范围外3~5m。 3)单孔注浆量达到平均注浆量的~倍,且进浆量明显减少时。 当达不到上述标准时,应清孔再次注浆。 四、封孔 注浆结束后,经质检工程师检查,通知监理工程师检查确认终孔条件。卸下法兰盘、拔出套管,拔管时使用拔管机,每次上拔高度为500mm。拔出注浆管后,保持注浆管清洁、畅通。拔出管后留下的孔洞,及时回填水泥砂浆封孔,捣鼓密实,并作好孔口标记。 五、施工注意事项 1、如需钻机清孔的,钻机须安装牢固,定位稳妥、固定。各类设备应就近

桩基溶洞处理专项方案(经专家论证)

桩基溶洞处理专项方案(经专家论证)

桩基溶洞处理专项方案 一、编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范及深圳市桩基质量验收规范。 2、深圳市坝光精细化工产业园区整体搬迁安置区东区一标工程桩基施工图。 3、深圳市坝光精细化工产业园区整体搬迁安置区东区一标桩基地质超前钻报告。 二、工程概况 工程名称:深圳市坝光精细化工产业园区整体搬迁安置区东区一标 建设单位:深圳市龙岗区建筑工务局 设计单位:深圳市新城市规划建筑设计有限公司、深圳市工勘岩土工程有限公司监理单位:深圳市华鹏建设监理有限公司 质量监督:深圳市龙岗区工程质量监督检验站坪山分站 安全监督:深圳市龙岗区施工安全监督站 本工程由深圳市龙岗区建筑工务局负责发包建设,工程位于深圳市龙岗区葵涌街道葵丰社区丰树山片区,总建筑面积为155650.73m2, 本工程基础采用人工挖孔灌注桩及冲孔灌注桩基础,结构体系现浇钢筋砼框架剪力墙结构,抗震设防烈度7度。 三、施工前的准备 3、1根据2010年11月01日深圳市坝光精细化工产业园区整体搬迁安置区东区一标桩基地质溶洞方案专题组织讨论会会议精神,我司对相关地质超前钻报告进行了细化、比较、论证。本着“实事求是,面对现实”的精神, 2010年11月02日,建设单

位组织设计、监理、勘察、超前钻、施工等相关单位召开了专题会议,拟采取对3-146桩四周进行钻孔注浆加固后; 3、2人员组织:项目部专门组织有关技术人员研究学习有关溶洞处理的措施,并且成立了溶洞处理应急小组。施工现场派2名技术人员分两班在工地24小时轮流值班,发现问题及时上报处理。项目部还组织冲孔桩机机长学习溶洞处理的知识,使他们对溶洞处理做到心中有数。总之,在人员组织方面,明确分工,各负其责。 四、溶洞的分类 根据地质超前钻报告,钻孔编号CZK3-144、145按以下标准分类; 1、53~45.16 机械填土为7.84m 2、45.16~44.06含砂粉质粘土:灰黄、黄褐色,灰白色,湿,可塑~硬塑状,以粘性土为主,含10%~30%不等的卵石、碎石,直径2~4cm,大者可达20cm,棱角~次圆状,局部有块石分布,含少量粉细砂为1.1m。 3、44.06~36.46卵石:浅黄、黄灰色,稍密~中密状,饱和。以卵石为主,含量大于60%,卵石直径4~20cm,大者可达50cm,次圆状,含有石英砂及少量的粘粒,部分以砂为主7.6m。 4、36.46~16.16含砂粉质粘土:灰黄、黄褐色,灰白色,湿,可塑~硬塑状,以粘性土为主,含10%~30%不等的卵石、碎石,直径2~4cm,大者可达20cm,棱角~次圆状,局部有块石分布,含少量粉细砂为20.3m。 5、16.16~11.96微风化大理岩化灰岩:白色,灰白色,主要矿物成分为方解石,穿插少量方解石脉,等粒变晶结构,块状构造为4.2m。 6、11.96~-3.34含碎石粉质粘土:灰黄、浅黄、黑、白、红褐等杂色,湿,可塑状,以粘性土为主,含约10%~30%的风化碎石,碎石成份复杂,多风化呈土状,粒径1~

桩基施工溶洞处理方案

1溶洞的处理 1.1材料准备 在钻孔桩施工之前,必须准备充足的溶洞处理材料,包括片石、碎石、粘土、钢护筒等。 为保证钻机不因塌孔、扩孔、地面沉陷等因素而倾斜,钻机纵、横向支撑应加长。 1.2溶洞处理方案的选定 根据拟建场地溶洞发育的情况,可采取如下4种方案相结合使用来进行溶洞处理。 (1)回填造壁法。出现溶洞时回天片石粘土,打密挤实造壁,必要时还应回填混凝土或水泥。 (2)岩溶注浆预处理。在钻孔桩施工前,对溶洞进行注浆填充处理。 (3)混凝土灌注。出现大溶洞时,采取跟桩身同标号混凝土灌注的方法,待混凝土凝固后再开始钻进。 (4)套内护筒法。套筒法一般适用于流沙层处于地表3-12米处。先采用大钻头钻进,大护筒跟进,至溶洞顶板后采用与设计桩径对应的钻头钻进,采用配套的较小直径的护筒跟进至溶洞底对溶洞进行防护。 2溶洞处理方法 2.1回填造壁法 对于溶槽、溶沟、全充填的溶洞,该类溶洞当钻头穿过覆盖层或顶板时,钻孔内会出现漏浆,在及时补浆的同时提起钻头,采用挖掘机往孔内填片石和粘土以及泥质强风化岩等,待孔内泥浆面基本稳定后,恢复钻进;减小钻机钻进速率,利用钻头将其挤入溶洞及裂隙中,完成护壁和成孔工作。 (1)填料的选择 填料直接关系到造壁后孔壁的稳定性,因此在填料的选择上要做多项选择对比:粘土掺片石、粘土掺水泥加片石、混凝土、砂浆、泥质强风化岩。根据岩溶发育复杂情况及现场材料运输便利情况选择合适的填料。 (2)回填方式

溶洞击穿漏浆后,应立即采用挖掘机回填填料并补浆,回填高度应根据溶洞的大小来确定,一般为回填至泥浆不再流失后再回填2~3m,钻头小行程打密挤实。如漏浆现象反反复复,则可在回填打密时,反复回填挤密,使溶洞能更好填充,若成孔后溶洞处孔壁不稳定,应对溶洞处灌注C20商品混凝土,初凝后再继续冲孔。 (3)及时发现 一般情况下,钻机钻进过程中,钻机操作手无法看见孔内情况,溶洞漏浆时很难及时发现并处理。针对这种情况,可在孔口加一浮标,浮标高度以钻机操作手能看见为宜,同时浮标可采用绳线悬挂在钻机上,溶洞出现漏浆时,钻机操作手能及时发现,同时浮标也不会随泥浆下沉。 2.2灌注混凝土法 遇到较大溶洞、无较多充填物溶洞(施工时掉钻)时灌注C20商品混凝土封堵溶洞。利用导管将混凝土灌注到孔底,待混凝土达到初凝后再继续冲孔。灌注混凝土采用直升导管法灌注水下砼。导管上设漏斗,漏斗下设隔水栓。开始时漏斗中储备足量的砼拌和物,其数量要保证在切断隔水栓首批砼灌注下去后,使导管下口埋入砼中1~3m。以后尽量采用连续快速灌注,砼拌和物通过导管进入已灌好的砼中,并始终保证导管口埋在砼中(控制在2m~6m范围内)。让灌好的砼顶托着上面的泥浆和水逐步上升。为使灌注工作顺利进行,应尽量缩短灌注时间,使混凝土在同时间段完成初凝。 2.3钢护筒跟进法 (1)对于较大单层无填充溶洞,孔口钢护筒打入长度视灰岩顶板以上土层性质而定,容易受钻孔内漏浆引起坍塌的饱和粘土层则钢护筒要穿过易塌地层,或打至溶洞顶板顶面,钻进过程应注意。 ①根据施工勘察钻孔柱状图掌握钻进标高或冲击声判断,钻至距离溶洞顶部1~1.5m时,变换冲程,慢慢将溶洞顶板击穿,防止卡钻。 ②在击穿顶板时,迅速补浆,只有当漏浆现象全部消失后才能转入正常钻进。同时控制好冲程,以免钻头突然进入空洞,造成钢丝绳断裂。 ③钻头穿越溶洞时要密切注意钢丝绳的情况,以判断是否钻歪,如造成弯孔应回填重新钻进。

溶洞处理灌浆施工方案

同赣堤溶洞处理灌浆施工方案 1 编制依据 (1)、施工设计图纸及设计说明 (2)、参照前期溶洞生产性试验成果 (3)、《水工混凝土施工规范》(DL/5144-2001) (4)、《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-1994) (5)、《水工混凝土外加剂技术规程》(DL/T 5100-1999) (6)、《水工混凝土试验规程》(SL352-2006) (7)、《混凝土用水标准》(JGJ63-2006) 备注:本方案作为现场施工依据或作业指导,如在施工中遇到与本方案未提及到的事项,如须调整需见监理工程师签证单或指示单为准。 2 工程概述 2.1 地质条件概况 根据地质勘查资料,及设计图纸本工程溶洞有全填充式,半填充式或无充填式三种形式,灌浆施工范围内地层包括第四系冲残积层、下二迭系栖霞组灰岩和中碳系船山组白云质灰岩,第四系冲残积层:从上而下依次为人工填土、粘性土、全新统冲积层粘性土、砂土、砂砾石,中更新统冲残积砾质土、碎石土等。厚度17.7m~49.7m,底面高程(黄海高程)﹣2.7m~29.3m。下二迭系栖霞组灰岩:浅灰、灰白等色,微晶结构层状构造,矿物成分为方解石、白云石、石英、铁质等,夹白云质灰岩,岩溶发育一般以三至五层岩溶形式出现,岩溶顶界高程20.9m~﹣17.7m,底界高程18.0m~﹣40.2m,多为有充填物的岩溶,充填物以砂砾石为主,还有砾质土,含泥砾质土、粘土、砂土等。无充填物岩溶主要在桩号2+040,高程﹣19.0m~﹣21.2m,桩号

2+160,高程﹣15.5m~﹣16.7m和桩号2+730等。桩号1+265~1+400、1+680~1+790、1+980~2+240、2+700~3+060四段岩溶发育,尤其1+980~2+240段受断层F102影响,岩溶强烈。桩号2+300处岩溶率达77%,单个岩溶厚度达29m。中石灰系白云质灰岩:灰白色,微晶结构,层状构造,矿物成分为白云石、石英、方解石、铁质等,夹灰岩,岩溶不发育。 2.2 溶洞处理灌浆工程量 江西省峡江水利枢纽库区防护工程同赣堤桩号1+265~3+218溶洞处理工程,在防渗墙成槽后,于槽内吊装预置孔管材,然后浇筑防渗墙砼于是在防渗墙内形成灌浆孔和压水试验检查孔。灌浆孔间距2.1米,为单排,压水试验检测孔置于两灌浆孔之中。治理轴线长度1953m,灌浆孔共930个(试验区已施工9个孔),钻孔35000m。 孔位编号见施工图纸,孔间距2.1m,钻孔孔位偏差不大于200mm,建议21个孔为一单元,在每个单元I序孔中选一个先导孔,先导孔灌浆应在其他Ⅰ序孔之前进行,先导孔与相邻I序孔垂直面上错开一层溶洞,则其它I序孔也可以施工;I序孔与相邻II序孔垂直面上错开一层溶洞,则II序孔也可以施工;孔深至设计溶洞处理底线。 3 施工布置 3.1 水、电系统 (1)、施工用水采用潜水泵抽水,并在每3台钻机配备一台2m3的蓄水箱,每个制浆站配备一个2m3的蓄水箱,供水能力不小于70m3/h,出口水压不小于0.3MPa。 (2)、施工用电采用系统供电,在桩号1+265~3+218已分布3台变压器(总负荷700千伏安)。整个施工现场设备使用负荷为500KW左右,施工段配置配电柜,并相隔100m左右配备一个空气开关,各施工机组