文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 填充墙施工案

填充墙施工案

填充墙施工案
填充墙施工案

砌块施工方案

一、编制依据

1、《施工图纸》

2、《干法施工砂加气块构造》(津07SJ111)

3、《混凝土小型空心砌块构造》

4、《建筑抗震构造详图》(03G329-1)

5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001

二、工程慨况

三、施工准备

1、机械、工具准备

1.1需要准备的机械:

预拌砂浆罐两个,砂浆搅拌机、拖车、施工升降机、磅秤、切割机

1.2需要准备的工具如下:

胶皮管、筛子、铁锹、灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、施工线、砖夹子、大铲、瓦刀、手锯

2、材料准备

2.1拉接钢筋:HPB(Ⅰ级钢),规格φ6.5,钢筋必须具用出厂合格证,进场后经复试合格使用。

2.2±0.000米以上砌体材料采用蒸压轻质砂加气混凝土砌块,规

格为600×200×250、600×250×250、600×150×250、600×100×250。外墙填充墙下部600MM高采用轻集料混凝土实心小砖,规格190×90×50。或采用页岩实心砖砌筑。地下室采用轻集料混凝土空心砌块,规格,390*190*190,390*100*190,390*250*190,地下室填充墙体下部250mm高采用轻集料砼实心砖。且具有出厂合格证、复试报告。

2.3砂浆:±0.000米以上砂加气采用专用胶粘剂砌筑。地下室用M5.0预拌砂浆。

2.3女儿墙采用页岩实心砖,规格为:240*115*50

四、构造要求

1 、根据建筑平面图在填充墙,外围护墙后女儿墙的位置,在转角、端头、纵横墙相交处及墙长大于4.0m时,按每 4.0m间隔,设一个构造柱,如遇洞口可适当调整。在构造柱上下端与梁相交处,施工梁时应预留相应插筋.构造柱截面200X200,配筋4φ12箍筋φ6@200上下端500长度范围内φ6@100,上下锚入梁内各500。其它施工要求参见03G329-1。

2 、电梯应在井道四角部位设置构造柱,在层门标高设置圈梁并结合电梯样本预留埋件。圈梁200X300,配筋4φ12箍筋φ6@200。

3 、未注明时外维护墙内的构造柱均放在墙内侧,构造柱落于外围梁挑耳上时其锚固措施见(图 1)

4 、砌体构造措施:

(1)内外填充墙应在框架柱或构造柱上沿柱高每隔 500距离埋2φ6拉结钢筋。(地下拉结钢筋每隔600mm设2φ6),拉结筋长度≥1000mm (2)当填充墙墙高大于3.0m,应在1/2墙高处或门.窗顶部设150高,宽同墙厚的钢筋混凝土水平墙梁,内配上下各2φ10钢筋,φ6@200箍筋,钢筋锚入柱或构造柱内500,遇过梁时按截面和配筋大者设置。(3)当墙的长度大于 5.0时,墙顶部与楼层应有拉结措施。详见03G329-1.

5 、填充墙应在主体结构施工完毕后,由上而下逐层砌筑。地下室填充墙砌至梁板下时,应待砌体沉实(约7 天)后,再用砌块斜砌,将砌体与梁板间空隙砌实。砂加气块砌至梁板下时,留2.5cm空隙,待24小时后,嵌填时墙顶中间部位设通常PE棒,两侧用水泥砂浆填实。

6 、门窗过梁,在每层门.窗.洞口顶部无梁处均应设置过梁或圈梁一道(有框架梁除外). (图2)

(1)当洞口边离柱边不足支座长度时,柱内应预留过梁插筋,插筋伸出柱外长度不小于La. (或植筋)

(2)洞顶离梁底距离小于混凝土过梁高度时,采用与梁同浇的下挂板替代过梁.(图3)

填充墙洞顶过梁表

7.地下室砌体内墙体根部,应采用4皮实心砖砌筑。一层以上外墙部位地面以上0.6m高度以下采用页岩实心砖砌筑。

8,厨房,卫生间隔墙根部,采用C20混凝土做200mm高条带。

9、通风道、排烟道、随砌随抹1:2水泥砂浆,厚为1.5cm.

10、在大面积砌筑前,应先砌一层做为样板,示范引路。

五、砌块施工工艺

.清理基层→定位放线→立皮数杆→调整拉结钢筋→有防水要求

的墙根砼坎施工→电管登高、挂下安装、临时固定→砌块排列→拌制砂浆→砌筑→安装专业配合→门窗过梁施工→浇筑砼构造柱、圈梁→顶部斜砌顶紧→养护→验收。

5.1.轻集料混凝土砌块施工前可洒水,但不宜过多。龄期不足28d 及潮湿的小砌块不得进行砌筑。

5.2基层清理:将粘在基层上的残浆、松散的砼剔除,然后将垃圾、灰尘清理干净。

5.3墙体放线:根据楼层结构面标高抄设好1米水平线;按照建

筑施工图放出砌体边线及洞口线。

5.4基层找平:根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水

平灰缝厚度超过20mm,用细石砼找平,不得用砂浆找平或砍砖包子

找平。

5.5植墙拉筋:在剪力墙和框架柱上按墙体高度和灰缝的位置设

置拉接筋,必须把墙、柱上填充墙体预留拉结筋按规范要求设置完毕,拉结筋每500mm或600mm高留一道,每道设2φ6钢筋长度≥1000mm,端部设90°弯钩。且不得小于墙长的五分之一。拉结筋距墙外侧面

距离: 200墙为50mm,在拉筋端头弯钩部位栓细扎丝为标志。在框

架柱上采用后植式埋设拉结筋,应通过拉拔强度试验。框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。植筋经过监理验收合格后,方可施工下道工序。

5.6立皮数杆:用30mm×40mm木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、木砖、拉接筋、圈梁、过梁的尺寸标高。皮数杆间距8~10m,转角处

均应设立,一般距墙皮或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致。

5.7砂加砌块砌筑

5.7.1砌块应堆置于室内或不受雨雪影响的干燥场所。在运输装卸砌块时严禁斗倾卸和抛掷。砌块应按品种、规格、强度等级分别堆码整齐,高度不应宜超过2.0m。砌块堆垛应设有标志,堆垛间应留有通道。砌块施工时,砌块龄期不应小于28d,施工时含水率应小于等于15%。

5.7.2切割砌块应使用手提式机具或相应的机械设备。

5.7.3粘结剂应使用电动工具搅拌均匀。应随拌随用,拌合量宜在3h 内用完为限,若环境温度高于25oC,应在拌合后2h内用完。

5.7.4使用粘结剂施工时,不得用水浇湿砌块。

5.7.5砌筑前,清理基层用C20细石混凝土或1:3水泥砂浆找平,按设计要求弹出墙的中线、边线与门、窗洞口位置。砌筑时,应以皮数杆为标志,拉好水准线,并从房屋转角处两侧与每道墙的两端开始。

5.7.6砌筑每楼层的第一皮砌块前,应先用水润湿基面,再用M5水泥砂浆铺砌,砌块的垂直灰缝应披披刮粘合剂,并以水平尺、橡皮手狂校正砌块的水平和垂直度。

5.7.7第二皮砌块的砌筑,须待第一皮砌块水平灰缝的粘结剂初凝后方可进行。

5.7.8每皮砌块砌筑前,宜先将下皮砌块表面(铺浆面)用磨砂板磨平,并用毛刷清理干净后再铺水平、垂直灰缝的粘结剂。

5.7.9每皮砌块砌筑时,宜用水平尺与橡胶锤校正水平、垂直位置,

并做到上下皮砌块错缝搭接,其搭接长度一般不宜小于被搭接砌块长度的1/3,特殊部位不得小于100mm

5.7.10砌体转角和交接外应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留设的临时间断处,应砌成斜搓,斜搓水平投影长度不小于高度的2/3。接搓时,应先清理槎口,再铺粘合剂接砌。

5.7.11砌块水平灰缝应用刮勺均匀施铺粘合剂于下皮砌块表面;砌块的垂直灰缝可先铺粘结剂于砌块侧面再上墙砌筑。灰缝应饱满,并及时将挤出的粘结剂清除干净,做到随砌随勒。灰缝厚度应为3mm。5.7.12砌上墙的砌块不应任意移动或撞击。若需校正,应在清除原粘结剂后,重新铺抹粘结剂进行砌筑。

5.7.13墙体砌完后必须检查表面平整度,如有不平整,应用钢齿磨砂板麿平,使偏差值控制在允许的范围内。

5.7.14墙体水平配盘带应预先在砌块的水平灰缝面开设通长凹槽,置入钢筋后,应用粘结剂或M7.5水泥砂浆填实至槽的上口平。

5.7.15砌体与钢筋混凝土柱(墙)相接,采用后植筋沿墙体高度每500mm高留一道,每道设2φ6钢筋长度≥1000mm。

5.7.16砌块墙顶面与钢筋混凝土梁板底面应预留100~150mm空隙,空隙内的充填物宜在墙体砌筑完成后7d后进行。再用轻集料实心小砌块斜砌,将砌体与梁板间空隙砌实。如砌块墙顶面与钢筋混凝土梁板底面应预留10~15mm空隙可在墙顶中间部位每隔600mm用经防腐处理的木楔紧固定,再在木楔两侧用水泥砂浆或玻璃纤维棉、矿棉和PU发泡剂嵌严。

5.7.17厨房,卫生间,墙体根部用C20混凝土做200mm高导墙条

带,

并应做好墙面防水处理。

5.7.18砌块墙体墙高大于3.0m,应在1/2墙高处或门.窗顶部设150高,宽同墙厚的钢筋混凝土圈梁一道,内配上下各2φ10钢筋,φ6@200箍筋。

5.7.19砌筑墙体每4米长设置,构造柱位置先砌墙后浇筑C20混凝土,砌墙时与构造柱连接处砌成马牙槎。(见图8)每一个马牙槎沿高度方向的尺寸为一皮砌块砖的高度,马牙槎先退后进,拉结筋每两皮设置2Φ

6.5的水平拉结筋,每边深入墙内长度不小于1000mm,且≥1/5墙长,钢筋末端弯直角弯钩,钢筋头外露3—5mm并做标记以便检查。构造柱在支模时两侧应粘贴密封条。

5.7.20外填充墙要求设置窗台压顶,长度按窗洞宽度每边加300mm。窗台压顶尺寸为墙厚×90mm,配筋为:主筋3φ8(Ⅰ级钢),分布筋φ

6.5@200,(见图5)

5.7.21内墙门洞口砌筑当门洞大于1200mm小于1800mm且墙厚小于125mm应在门洞两侧的墙体中按上、中、下位置每边砌入C20混凝土块(见图6)。如墙厚大于125mm混凝土块取消。门洞大于1800mm 门洞两侧应设置砼柱内配2¢8钢筋,分布筋为¢6@250mm(见图7)。

5.8.墙上埋设水电管线的暗敷工作,必须待墙体完成并达到一定强度后方能进行。墙上埋设电线管时,只能垂直埋设,不得水平开槽,

开竖缝时不得锤斧剔凿,墙体上线槽截面宜为60mm×60mm,管线安装后,先在线槽表面刷界面剂一道,然后用C15细石混凝土或M10水泥砂浆填塞密实,表面钉钢丝网,宽度应跨越线槽,而且每边伸入墙内长度100mm,钢丝网应绷紧用钢钉固定,钢钉间距300mm。管线埋设在抹灰前完成。

5.9轻集料混凝土空心砌块砌墙:

5.9.1砌体安排、按砌体排列图在砌体墙体范围内分块、划线,排列砌筑的原则为:砌体排列从楼层面开始,排列时应尽可能用整砌块。砌块在搬运时要轻拿轻放,以免损坏砌块棱角。砌块就位应按先远后近、先下后上、先外后内的原则进行。每层开始时从转角处或定位砌块处开始,并立上皮数杆。过程中应吊一皮,校一皮,皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。砌块应对孔错缝搭砌。上下皮砌块竖向灰缝相互错开190mm。个别情况当无法对孔砌筑时,,轻骨料混凝土砌块错缝长度不应于120mm;当不能保证此规定时,应在水平灰缝中设置2φ4钢筋网片,钢筋网片每端均应超过该垂直灰缝,其长度不得小于300mm(图4)。

图4 水平灰缝中拉结筋

砌块砌体的灰缝应横平竖直,全部灰缝均应铺填砂浆;水平灰缝的砂

浆饱满度不得低于90%;竖向灰缝的砂浆饱满度不得低于80%;砌筑中不得出现瞎缝、透明缝。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应控制在8~12mm。当缺少辅助规格小砌块时,砌体通缝不应超过两皮砌块。

5.9.2铺砂浆:将拌好的砂浆运至砌筑地点,砌块就位前,用大铲进行铺灰,铺灰长度已一块长度为宜,铺浆应均匀,厚薄适当,浆面平整。铺浆后应立即放置加砌块,并宜一次摆正,或在砂浆失去塑性前调整,否则应铲去砂浆重铺。

5.9.3构造柱位置先砌墙后浇筑C20混凝土,砌墙时与构造柱连接处砌成马牙槎(见图8)。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸为一皮砌块砖的高度,马牙槎先退后进,拉结筋每三皮设置2Φ

6.5的水平拉结筋,每边深入墙内长度不小于1000mm,且≥1/5墙长,钢筋末端弯直角弯钩,钢筋头外露3—5mm并做标记以便检查。

5.9.4墙身临时设置的施工洞口,洞口净宽不应大于1m,其侧边离交接处墙面不应小于600mm,顶部设置钢筋混凝土过梁,洞口两侧砌体应做成凸槎,并加设拉结筋,拉结钢筋2φ

6.5,竖向间距不大于二皮砌体高度,埋入长度从留槎处算起,每边长度1000mm,拉结钢筋末端应有弯钩。

5.9.5门窗洞两侧每隔200mm高,砌3皮实心砖,用于以后固定门窗框。

5.9.6竖缝灌砂浆:每砌一皮砌块,就位校正后,用砂浆灌垂直缝。随后将灰缝勾平,勾缝深度一般为1—2mm,做到深浅一致,工

完料清。

5.9.7墙上埋设电线管时,只能垂直埋设,不得水平开槽。

5.9.8消火栓、配电箱四周如果缝隙在20~40㎜,用干硬性砂浆嵌实;缝隙40~70㎜的用C20细石砼嵌实,

5.10砂浆试块留置:

5.10.1每一检验批且不超过250m3砌体砂浆留置一组砂浆试块;

5.10.2同强度等级的砂浆试块不少于3组。

5.10.3砂浆强度应以标准养护,龄期为28天的试块抗压试验结果为准。

对砌体表面的平整度和垂直度,灰缝的厚度和砂浆饱满度应随时检查,校正偏差。在砌完每一楼层后,应校核砌体的轴线尺寸和标高,允许范围内的轴线及标高的偏差,可在楼板面上予以校正。

六砌块砌体质量

砌块砌体质量合格应符合以下规定:

1.主控项目全部符合规定;

2.一般项目应有80%及以上的抽检处符合规定或偏差值在允许偏差范围内。

砌块砌体主控项目:

1.砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

抽检数量:每一生产厂家,每1万块砌块至少应抽检一组。用于多层以上建筑基础和底层的小砌块抽检数量不应少于2组。砂浆试块的抽检数量:每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级

的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。

检验方法:查小砌块和砂浆试块试验报告。

2.砌体水平灰缝的砂浆饱满度,应按净面积计算不得低于90%;竖向灰缝饱满度不得小于80%;竖向缝凹槽部位应用砌筑砂浆填实,不得出现瞎缝、透明缝。

抽检数量:每检验批不应少于3处。

检验方法:用专用百格网检测小砌块与砂浆粘结痕迹,每处检测3块小砌块,取其平均值。

3.墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

抽检数量:每检验批抽20%接槎,且不应少于5处。

检验方法:观察检查。

4.砌体的轴线偏移和垂直度偏差应符合表13-38的规定。

混凝土小砌块砌体的轴线及垂直度允许偏差表13-38

抽检数量:轴线查全部承重墙柱;外墙垂直度全高查阳角,不应

少于4处,每层每20m查一处;内墙按有代表性的自然间抽10%,但不应少于3间,每间不应少于2处,柱不少于5根。

混凝土砌块砌体一般项目:

1.砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不应大于12mm,也不应小于8mm。砂加砌块水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为3mm

抽检数量:每层楼的检测点不应少于3处。

检验方法:用尺量5皮砌块的高度和2m砌体长度折算。

2.砌块砌体的一般尺寸允许偏差应符合表6的规定。

砌块砌体一般尺寸允许偏差表6

七、构造柱、门窗过梁施工工艺:

1、按照图纸设计绑扎构造柱、门窗现浇过梁钢筋。

2、钢筋验收合格后,方可支设模板;支设模板前,先在墙与砼结合处贴海绵条,构造柱对拉螺栓间距、水平钢管间距不大于500㎜;现浇过梁模板支设牢固。

3、浇筑C20砼,构造柱高度在3米内一侧留设一个下料口,超过3米留设两个下料口,砼必须振捣密实。

八、成品保护

1、注意固定门窗框的埋件牢固,不可损坏与松动。

2、砌体上的设备槽孔以预留为主,如漏埋或未预留时,应采用措施不因剔凿而损坏砌体的完整性。电线管采用无齿锯切开再轻轻剔凿。

3、砌筑施工时应及时清除落地砂浆。

4、拆除施工架子时,注意保护墙体及门窗口角。

九、安全防护措施

1、进入施工现场必须佩带安全帽,安全带。

2、施工作业前必须进行安全交底。

3、邻边、邻口作业时,做好安全防护,对危险区域必须设立警示标志。

4、砌筑时必须搭设脚手架,且不得独跳施工。

5、使用的一切电动工具必须做好安全防护,接电要找电工。

6、夜间施工时必须要有足够的照明设施。

7、施工现场严禁烟与酒后作业,牢记‘安全第一’。

十、附图

图6

图7

图8

填充墙施工方案

目录 一、工程概述 (2) 二、.编制依据 (2) 三、工程目标 (3) 四、施工布暑 (3) 五、植筋工程施工 (5) 六、钢筋工程施工 (7) 七、填充墙施工 (8) 八、二模和砼施工 (12) 九、砌筑中相关技术要求 (13) 十、围护结构质量保证措施及质量标准 (14) 十一、安全保证措施 (16) 十二、成品保护措施 (21) 十三、文明施工及环保要求 (21) 十四、砌砖工程质量控制程序图 (21)

一、工程概述 1.1工程项目基本情况: 1.2砌体形式及材料作法 二、编制依据 ①黑龙江省新奥博工程设计有限公司设计的《结构施工图》、《建筑施工图》、《图纸会审纪要》和设计变更及技术核定(洽商)单 ②《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86)

③《建筑施工手册》(第四版) ④《重庆市建筑工程施工现场安全管理标准》 ⑤《现行建筑施工规范大全》 ⑥《建筑分项工程施工工艺标准》 ⑦《重庆市现行的安全生产、文明施工、环保及消防》等有关规定 ⑧《小型砌块建筑设计与施工规范》(JGJ5-80) ⑨《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) ⑩《钢筋混凝土过梁》-详结施说明 ⑾《砌体结构构造详图》——西南05G701-1和西南05G701-4 三、工程目标 1、工期目标:优化施工管理,力争提前完成施工任务。。 2、文明管理目标:精心组织、科学管理、文明施工,争创市级文明工地 3、安全目标:杜绝死亡事故发生,做到事故频率为零。 4、质量方针:“守合同、重信用、保质量,优质服务,为业主提供满意的建设工程产品”质量方针,弘扬企业精神,严格执行企业颁发的质量体系文件,全面履行工程承包合同,优质、高效、安全、文明地组织施工,确保工程质量。争创优良工程 四、施工部署 1、施工进度计划: 根据施工进度要求,在基础结构施工完验收后,即可进行基础工程维护结构的砌筑施工;主体结构工程完成10层后,即可介入砌筑工程施工,在主体结构工程完后20天内全部结束砌筑工程施工。填充墙介入时间为了7月20日,标准层砌砖浇过梁、构造柱及后塞口4天一层。 2、劳动力计划: 根据工期进度要求及现场实际情况科学合理的组织劳动力,是保证工程顺利进行的重要保证。主要劳动力详见下表: 3、材料准备及材料要求 1)砖的品种:水泥实心砖240×115×53,水泥陶粒砌块外形尺寸185*185*385,水泥实心配砖外形尺寸200X100X53,用于墙体构造要求。砖的品种、规格、强度等级必须

墙面装饰施工工艺流程规范样本

工作行为规范系列 墙面装饰施工工艺流程规 范 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-67804墙面装饰施工工艺流程规范 Specification of wall decoration construction process 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 墙面装饰施工工艺流程 裱糊类墙面指用墙纸、墙布等裱糊的墙面。 (一)裱糊类墙面的构造 墙体上用水泥石灰浆打底,使墙面平整。干燥后满刮腻子,并用砂纸磨平,然后用107胶或其它胶粘剂粘贴墙纸。 (二)裱贴墙纸、墙布主要工艺流程 清扫基层、填补缝隙→石膏板面接缝处贴接缝带、补腻子、磨砂纸→满刮腻子、磨平→涂刷防潮剂→涂刷底胶→墙面弹线→壁纸浸水→壁纸、基层涂刷粘结剂→墙纸裁纸、刷胶→上墙裱贴、拼缝、搭接、对花→赶压胶粘剂气泡→擦净胶水→修整。 (三)裱贴墙纸、墙布施工要点 1.基层处理时,必须清理干净、平整、光滑,防潮涂料

应涂刷均匀,不宜太厚。 (1)混凝土和抹灰基层:墙面清扫干净,将表面裂缝、坑洼不平处用腻子找平。再满刮腻子,打磨平。根据需要决定刮腻子遍数。 (2)木基层:木基层应刨平,无毛刺、戗茬,无外露钉头。接缝、钉眼用腻子补平。满刮腻子,打磨平整。 (3)石膏板基层:石膏板接缝用嵌缝腻子处理,并用接缝带贴牢。表面刮腻子。 涂刷底胶一般使用107胶,底胶一遍成活,但不能有遗漏。 2.为防止墙纸、墙布受潮脱落,可涂刷一层防潮涂料。 3.弹垂直线和水平线,以保证墙纸、墙布横平竖直、图案正确的依据。 4.塑料墙纸遇水呀胶水会膨胀,因此要用水润纸,使塑料墙纸充分膨胀,玻璃纤维基材的壁纸、墙布等,遇水无伸缩,无需润纸。复合纸壁纸和纺织纤维壁纸也不宜闷水。 5.粘贴后,赶压墙纸胶粘剂,不能留有气泡,挤出的胶要及时揩净。

填充墙砌体施工方案

砌体专项施工方案 编制: 审核: 批准: 鹤壁市格瑞特建设有限公司 2013年12月10日

填充墙砌体专项施工方案 一、工程概况 鹤壁市格瑞特小区1#2#楼为剪力墙结构。其中,地下室墙体全部采用煤矸石烧结普通砖砌筑;其他墙体使用材料为蒸压加气砌块。+0.000以下墙体采用M5.0水泥砂浆砌筑,+0.000以上墙体采用M5.0混合砂浆砌筑,构造柱、圈梁、压顶混凝土设计强度等级为C25。 二、施工部署 1、人员组织 组织专业的浆砌工程作业组,来负责浆砌作业施工,各班组具体施工组织见下表一 2、材料机具组织 (1)砌体工程主要施工材料机具计划见下页表二 (2)各主要材料的要求: ①蒸压加气砌块及煤矸石普通砖:蒸压加气砌块选用主规格为300×600×200,要求要求强度等级A3.5,B06级,并以同生产厂家、同规格、每0.5万块为一检验批进行原材料复试,试验合格后方可使用;使用时,其产品龄期应超过28天。煤矸石普通砖选用规格为240×115×53,要求等级为MU10,并以同生产厂家、同规格不超过5万块为一检验批进行材料复试,满足要求后方可使用。 加气混凝土砌块及煤矸石普通砖在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒;产品进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不得超过2米。蒸压加气砌块应防止雨淋。

②水泥:水泥使用京鹤同力32.5级复合硅酸盐散装水泥。水泥进场时由质检员、试验员和保管员对其品种、级别、散装包号、出厂日期等进行检查。并以同厂家、同等级、同品种、同批号、且连续进场的散装水泥不超过30T为一检验批按规定抽取试样,对其强度、安定性进行复验,复验合格后由试验员填写材料报验单,经监理工程师检查认可后方可使用。 ③砂:砂选用河北中砂。其含泥量不得超过5%,按同一产地、同一规格、不超过100m3按一批取样试验,合格后方可使用。 ④白灰:使用石灰膏。使用时,脱水硬化的石灰膏不得使用。 ⑤水:使用可饮用水。 ⑥砌筑砂浆:地下室墙体使用M5.0水泥砂浆砌筑;其他墙体使用M5.0混合砂浆砌筑。砂浆采用机械拌和,搅拌时间不得少于2分钟。砂浆要求随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3小时和4小时内使用完毕。 以每一检验批且不超过250M3砌体的各种类型及强度等级的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,每次至少制作一组试块(在砂浆搅拌机出料口随机取样制作)。要求同一验收批砂浆试块抗压强度平均值不得小于设计值,同一验收批砂浆试块抗压强度最小值不得小于设计值的75%。 3、施工顺序 为加快整体工程施工进度,砌体工程在主体混凝土工程施工结束后开始施工,各层施工顺序安排为:1-7层墙体最后施工地下室墙体。 4、运输方式 分别在1#、2#各安装一台物料提升机,供1-7层浆砌施工所用砂浆、砌块

后砌填充墙顶与主体结构梁底塞缝施工技术

后砌填充墙顶与主体结构梁底塞缝施工技术 后砌填充墙与主体结构连接处裂缝问题一直以来是困扰施工单位的难题,往往被称为质量通病。在《砌体工程施工质量验收规范》及《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》中有明确规定:“填充墙砌至梁、板底时,应留有一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧”、“不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于lOOmm”。规范中虽有相应的规定,但具体施工做法未有明确的要求,本施工工艺是在满足规范要求下针对工程实例中利用塞缝的方法解决后砌填充墙与砼梁底裂缝的质量问题。 框架填充墙裂缝的特点:1)框架填充墙裂缝属于变形裂缝。框架结构填充墙只承受墙体自重,不承担和传递上部荷载,因此填充墙裂缝不属于受力裂缝。2)框架填充墙裂缝多发部位主要有:填充墙与框架梁和柱连接处;墙体裂缝顶层和次顶层相对较多,端开间尤其严重;门窗洞口四角及墙体开洞处也容易开裂;在长墙体中间部位。 在加气砼砌块填充墙施工中我们成功利用塞缝代替斜砌挤紧的施工方法获得较好的施工效果,并形成了一套比较完善的工艺流程。 1 特点 填充墙砌体砌筑至梁底30—50mm处,待12—15天后,在砌体顶部两侧分别用防腐木楔子交错塞紧,用干硬性细石砼或水泥砂浆(内掺膨胀剂)将此缝隙填实。 2 适用范围 该工艺适用于高层或多层建筑物轻质砌块填充墙。 3 工艺原理 填充墙砌体砌筑至梁底留有一定的空隙,使砌体充分沉实后,进行墙体顶部的塞缝处理。在塞缝时先用防腐木楔子塞紧给予砌体顶部一个预压力,可保证干硬性细石砼或水泥砂浆(内掺膨胀剂)能够将此缝隙填充密实。 4 工艺流程及操作要点 4.1操作要点 4.1.1 施工准备 (1)施工前,由技术人员对现场操作人员进行墙顶塞缝分项工程的详细技术交底,并辅以样板问说明,使操作人员均明确掌握操作的技术要求和质量要求。 (2)准备现场使用的工具:冲击钻、射钉枪、气动钳、剪刀、砂轮锯、其他常用施工工具等。 (3)空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。 (4)按设计的墙的轴线位置,在地面上弹出墙体砌筑的控制线,在主体砼柱墙上弹出墙体砌筑的标高控制线,根据墙底部烧结普通砖砌筑或现浇混凝土坎台高度、门窗洞口的高度、墙体圈粱的位置计算好砌块砌筑。 (5)按计算好的砌块皮数设置墙体拉接筋。

填充墙施工方案(精选、)

填充墙砌体工程施工方案 一、编制依据 1、现行建筑施工规范和抗震规范 2、武汉广武建设工程有限公司质量手册、程序文件、工法。 3、湖北省……..施工图纸; 4、湖北省……..施工图纸《施工组织设计》; 二、概况 本工程由七栋四层别墅楼组成,剪力墙结构,一层层高3.6米、二~四层层高3.4米,,总高13.2米;本工程±0.00以下MU10灰砂砖,M5.0水泥砂浆砌筑;±0.00以上外墙,梯间墙、分户墙200厚,采用加气混凝土砌块采用,M5.0混合砂浆砌筑。 三、施工准备 1、技术准备 1.1砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 1.2已审核完建筑施工图纸,并确保填充墙、门窗洞口的位置、轴线尺寸准确无误,确保圈梁、过梁的标高正确。 1.3使用经过效验合格的监视和测量工具。 1.4施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出专项施工技术交底和作业指导书等技术性文件。 2、材料要求

2.1蒸压加气混凝土砌块干密度为300 ~ 800 kg / m3,选择砌块时必须具有出场合格证,其强度等级及干表观密度必须符合设计要求及施工规范的规定。 2.2施工用水泥采用强度等级为27.5或32.5的普通硅酸盐水泥,无结块,出厂时间不的超过三个月。 2.3砂采用中砂,过筛,砂中含泥量不超过5%,并过5mm的密目网筛。 3、主要机具 3.1机械:施工电梯、切割机、砂浆机 3.2工具:瓦刀、夹具、手锯、小推车、灰斗、铁锹、线坠、皮数杆等。 4、作业条件 4.1砌筑前,将楼、地面基层水泥浮浆及施工垃圾清理干净。 4.2弹出楼层轴线及墙身边线,经复核,办理相关手续。 4.3根据标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮线数,皮线数可划在框架柱上,并标明拉接筋、圈梁、过梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核,办理相关手续。 4.4根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C15以上细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,中间填芯找平。 4.5构造柱钢筋绑扎,隐检验收完毕。 4.6砌筑砂浆配合比经有资质的试验部门试配确定,有书面配合比试配单。在施工现场根据砌体方量准备好取样砂浆试模。

(完整版)挡土墙施工工艺流程

挡土墙施工工艺流程 1、工艺流程 施工准备→测量放样→基坑开挖→报检复核→砌筑基础→基坑回填→安设沥青麻絮沉降缝→选修面石拌砂浆→砌筑墙身→填筑反滤层回填土→清理勾缝 2、施工方法 2.1施工场地准备 施工前,做好场地平整,为片石及周转材料的运输、堆放准备好场地。 清除挡墙用地范围内的树桩、杂草、垃圾等所有障碍物;在基槽周围挖设排水沟,排除地表水。 2.2测量放样 测量放线,定出桩位中心线及开挖边界线。由施工队埋设护桩。 2.3基槽开挖 1、挡墙基槽开挖时机械不得碰撞旋喷桩和破坏复合地基,坐落在原状土层中的挡墙不得扰动基底原状土、如有超挖,应按施工规范要求或监理工程师批准的方法处理,并按道路压实度标准夯实。 2、确保基槽边坡稳定,防止塌方; 3、做到排降水设施,保持基底干槽施工; 2.4挡墙砌筑 砌块在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净。砌筑时,先铺底浆,再放石块(先将石块的尖锐部分敲去),经左右轻

轻揉动几下后,再轻击石块,使灰缝砂浆被压实。在已砌筑好的石块侧面安砌时,在相邻侧面先抹砂浆,后砌石,并向下及侧面用力挤压砂浆,使灰缝挤实,砌体被贴紧。砂浆的铺砌见下图。 度 砂浆的铺砌示意图 以分段分层进行为原则。底层极为重要,它是以上各层的基石,若底层质量不符合要求,则要影响以上各层。较长的砌体除分层外,还要分段砌筑,两相邻段的砌筑高差不应超过1.2m ,分段处设置在沉降缝或伸縮缝的位置。分层砌筑时,先角石,后边石或面石,最后才填腹石(如下图)

护坡砌体自下而上逐层砌筑,其泄水孔、砂砾垫层同步进行。泄水孔可预留孔洞或埋设铁管,反滤层在砌高一层后,即填筑一层,当达到耳环墙位置时,清理边坡后进行耳墙砌筑。砌筑要求砂浆饱满、密实,其内不得填碎石,应填以块石,以保证其强度。砌体表面平整,砌缝完好、无开裂现象,勾缝平顺、无脱落现象。 2.5沉降缝及泄水孔设置 沉降缝、泄水孔、反滤层的设置位置、质量和数量应符合设计要求。泄水孔采用梅花阵布置。 挡土墙的伸缩缝和沉降缝宽3cm(施工时缝内夹3公分厚的泡沫板或木板,施工完后抽出木板或泡沫板)从墙顶到基底沿墙的内、外、顶三侧填塞沥青麻丝,厚100~200cm。 挡墙背泄水孔入口处采用碎石层进行过滤,以免泄水孔堵塞,影响排水。泄水孔坡度向外,无堵塞现象;沉降缝整齐垂直,上下贯通。 挡土墙泄水孔为ф100PVC管,泄水孔进口周围铺设0.5m3/m碎砾石,碎石外包土工布,下排泄水孔进口的以下铺设0.5m3/m的粘土层并历夯实。 2.6勾缝 墙面勾缝采用M7.5水泥砂浆勾带子缝。 2.7挡墙压顶施工 2.7.1挡墙压顶模板 (1)、支安模板,必须牢固,不得松动,跑模; (2)、模板拼缝严密不漏浆,模内保持清洁; (3)、模板隔离剂涂刷均匀,不得污染钢筋。

填充墙砌体专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况............. (3) 三、砌体设计要求............. .. (3) 四、施工准备............. (4) 五、砌体构造及工艺流程............. .. (4) 六、质量控制措施............. .. (9) 七、质量标准及检验方法............. .. (10) 八、安全措施............. (11) 九、文明施工............. (11)

一、编制依据 1 、本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图、变更联系单。 2 、富士康西厂区地下通道项目施工组织设计。 3 、河南省及郑州市相关建设法律法规文件。 4 、富士康西厂区地下通道项目施工图。 5 、国家标准: 《工程建设标准强制性条文》2013年版; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2015); 6、参照图集 《钢筋砼过梁》11YG301 《砌体填充墙结构构造》12G614—1

二、工程概况 1、建筑概况 郑州航空港经济综合实验区富士康西厂区北门地下通道总建筑面积17053.68m2,地下一层,其中地上建筑面积2504.98 m2,地下建筑面积14548.7 m2 ,地下一层为商业、人防工程和设备房,地上一层为电梯间和楼梯间、钢结构雨棚。 建筑耐火等级:地上为一级,地下为一级。建筑结构类型为框架墙结构,建筑结构的抗震设防类别为丙类,建筑的设计合理使用年限100年,抗震设防烈度为7度。 墙体:地下一层内墙为200mm厚混凝土加气块,地下一层室内地坪以上内墙为200mm 厚混凝土加气块,局部为200mm厚轻质板墙,外墙为自防水混凝土墙,在卫生间、盥洗室墙体根部四周做200mm高混凝土翻边。 2、结构概况 本工程为现浇钢筋混凝土框架墙结构,地下一层,基础形式为筏板基础。结构设计合理使用年限为100年,抗震设防类别为丙类,建筑结构的安全等级为二级,框架抗震等级为三级。 基础底板厚度为500mm,筏板下设200厚C15素混凝土垫层,素砼垫层每边比筏板外边扩出100,地下室底板、顶板按照要求设置混凝土膨胀加强带,地下一层顶板以下(含顶板)板、柱、侧墙、顶板混凝土强度等级均为C40,混凝土抗渗等级均为P8;地下一层顶板以上混凝土强度等级均为C35,混凝土抗渗等级均为P8;砌体结构加气混凝土砌块强度等级为A3.5级,容重不大于7.0KN/m3,加气混凝土砌块砌筑砂浆地下部分采用M10水泥砂浆,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。 三、砌体设计要求 1、材料性能,技术参数: 厨房、卫生间等有水房间墙体根部上翻 cm高细石砼带止水,其余部分墙体根部砌200高蒸压防潮砖,上部采用蒸压加气砼块。内墙宽度200cm,地下部分墙体采用M10水泥砂浆,地上部分墙体采用M5混合砂浆。与框架柱拉结采用化学植筋方式。 2、砌筑方式

填充墙施工方案

填充墙专项施工方案 1.施工准备 1.1技术准备 a.填充砌体施工前,认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预 埋、预留位置,熟悉相关构造及材料要求。严格按05G701设置构造柱 及拉结筋。 b.根据设计图纸及规范要求,确定填充墙体构造柱位置及墙梁标高尺寸。 c.填充墙砌体施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,对施工人 员进行技术交底。 1.2材料要求 本工程主要涉及到的砌筑砖规格包括:实心砖240×115×53、 240/200×100×53、240×90×53;多孔砖240×115×90、200×115×90、200×90×115;空心砖240×240×100、240×200×115。涉及到的砌筑 砂浆包括:M5.0、M7.5水泥砂浆及混合砂浆。 所有进场的砖、砂浆在品种、规格、强度等级必须符合图纸设计要求且报审通过。规格尺寸应一致,质量等级应符合标准要求。 1.3作业条件 a.基础、主体结构等相关部分施工完毕。 b.弹出楼层轴线或主要控制线,经过了仔细的复核。 c.构造柱、拉结钢筋植筋完成,做完拉拔实验,实验结果满足相关规范要求。 d.框架外墙施工时,外防护脚手架应随着楼层搭设完毕,墙体距外架间的间隙 应作水平防护,防止高空坠物。内墙已准备好工具式脚手架。 2.施工工艺 2.1操作工艺 a.基层清理 在砌筑砖体前应对墙基层进行清理,将楼层上的浮浆、灰尘清扫冲洗干净,并浇水使基层湿润。 b.施工放线

高控制线1m线和门窗洞口的位置线。施工放线完成后,认真检查。 c.植构造柱、墙体拉结钢筋 构造柱植筋根数按下图要求设置: 拉结筋每500mm 高设一道,每道设2φ6 钢筋,钢筋长度=700mm 且不小于1/5墙体长度+100mm。 关于植筋的相关做法详Sub-1B(MC)-036 植筋施工方案。 d.浇筑混凝土翻边 根据施工设计总说明中”所有有水房间如厨房,卫生间等楼板四周除门洞外,应作混凝土翻边,高度不小于200”的要求,在厨房,卫生间等有水房间四周作200mm高C20混凝土翻边,厚度同墙宽。如下图所示。 e.砖墙砌筑 1)砖应提前1~2d 浇水湿润,湿润程度达到含水率10%~15%为宜; 不宜在砌筑时临时浇水,严禁干砖上墙,严禁在砌筑后向砖墙冲水。冬期施工防止砖块浇水形成薄冰。 2)根据施工设计总说明中”所有轻质砌体和空心砖砌体下部均作页岩实心 砖翻边,高度不小于200”的要求,隔墙下设置200mm高的页岩实心砖翻边,厚度同墙宽。如下图所示:

内墙面施工工艺

8.3内墙面工程 8.3.1涂料墙面 1、工艺流程 基层处理、第一遍满刮腻子、磨光、第二遍满刮腻子、磨光、封底漆、第一遍乳胶漆、磨光、第二遍乳胶漆、清扫。 2、施工方法 (1)基层处理 1)对基层的要求: 基层的碱度PH值应在10以下,含水率应在8%和10%以下。 基层表面应平整,阴、阳角及角线应密实,轮廓分明。 基层应坚固,如有空鼓、酥松、起泡、起砂、空洞、裂缝等缺陷,应进行处理。 表面应无油污、灰尘、溅沫、及砂浆流痕等物。 2)基层处理方法: 用清扫工具清扫灰尘及其他附着物。 砂浆溅物及流痕等用铲刀、钢丝刷清理干净。 用5%——10%的氢氧化钠水溶液清洗油污及脱模剂等污垢,然后用清水冲洗干净。 空鼓、酥松、起皮、起砂等用铲刀清理,再用清水冲洗,后再进行修补。 (2)找平与修补 空鼓:用无齿锯切割,后进行修补。 缝隙:细小的裂缝,根据不同的部位,采用不同的腻子嵌平,干后用砂纸打平;大的裂缝,应将裂缝部位凿成“V”形缝隙,清扫干净做一层防水层,再嵌填防水密封膏,干后用水泥砂浆找平,干燥后用砂纸打平。 孔洞:基层表面3mm以下的孔洞,可用聚合物水泥砂浆找平;3 mm以上的孔洞应用水泥砂浆找平,干后砂纸打平。 表面不平或接缝错位:先将凸出部位凿平,采用水泥砂浆找平,干后打磨找平。 露筋:将露出钢筋头的周围混凝土凿除10mm左右,将钢筋头除去,再用水

泥砂浆找平,后用砂纸打磨找平。 (3)满刮腻子 表面清扫后,用水与醋酸乙烯乳胶(配合比为10:1)的稀释溶液将腻子调制适合稠度,用它将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好,腻子干透后,先用开刀将多余腻子铲平整,然后用粗砂纸打平整。 第一遍刮腻子及打磨:当室内涂装面较大的缝隙填补平整后,使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮,以密实、平整、线角棱边整齐为度。同时,应一刮顺一刮的沿着墙面横刮,不得漏刮,接头不得留槎,注意不要玷污门窗及其它物。腻子干透后,用1号砂纸裹着平整小木板,将腻子渣及高低不平处打磨平整,注意用力均匀,保护棱角。磨后用清扫工具清理干净。 第二遍满刮腻子及打磨:第二遍满刮腻子方法同第一遍腻子,但要求此遍腻子与前遍腻子刮抹方向互相垂直,即应沿着墙面竖刮,将墙面进一步满刮及打磨平整、光滑为止。 第一遍涂料:第一遍涂料涂刷前必须将基层表面清理干净,涂刷时宜用排笔,涂刷顺序一般是从上到下,从左到右,先横后竖,先边线、棱角、小面后大面。阴角处不的有残余涂料,阳角不得裹棱。 复补腻子:第一遍涂料干后,应普遍检查一遍,如局部有缺陷应局部复补涂料腻子一遍,并用牛角刮刀刮抹,以免损伤涂料漆膜。 磨光:复补腻子干透后,应用细砂纸浆将涂料面打磨平滑,注意用力轻而匀,且不得磨穿漆膜,磨后将表面清扫干净。 第二遍涂料涂刷及磨光方法同第一遍。 第三遍涂料:其涂刷顺序和第一遍相同,要求表面更美观细腻,必须使用排笔涂刷。大面积涂刷时应多人配合流水作业,互相衔接。 8.3.2瓷砖墙面 1、施工准备 (1)材料要求 水泥:425号矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月,应按试验结果使用。 白水泥:425号白水泥。

填充墙砌体施工的解决方案.doc

胶南市职教中心体育馆、实训楼、学术中心 及室外配套工程 填充墙施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 青岛通力建设集团有限公司 编制时间:二〇一三年四月

工程技术文件报审鲁JL-003

钢筋施工方案审批表

胶南市职教中心体育馆、实训楼、学术中心及室外配套工程 填充墙施工方案 一、编制依据: 1、胶南市职教中心工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、胶南市职教中心工程施工图纸 二、工程概况: 本工程位于胶南市大珠山大学园区胶南市职教中心院内,工程由体育馆、学术中心、实训楼及室外配套工程等三个单体工程组成。

各单体工程的结构形式为框架结构,实训楼1轴至8轴钢筋混凝土独立基础部分为钢结构形式。总建筑面积为26200㎡,各单体建筑面积分别为:体育馆13511.6㎡、学术中心3467㎡、实训楼9221.4㎡。设计使用年限50年,抗震设防烈度为六度。 1.建设概况: 建设单位:胶南市国有资产经营管理有限公司; 管理公司:青岛诚泰建设项目管理有限公司 勘察单位:青岛捷达建筑工程咨询有限公司; 设计单位:青岛市建筑设计研究院; 施工单位:青岛通力建设集团有限公司; 监理单位:青岛建通建设监理有限公司。 2.各单体工程的建设位置及场地条件:相互之间距离较远,需要单独组织施工,具体位置如下: 体育馆:位于该职教中心校园北入口中轴线西侧,体育场东侧; 实训楼:位于职教中心校园东南区域数控实训楼南侧; 学术报告中心:位于职教中心院内中轴线,2#教学楼南侧,人工湖北侧; 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 3.建设规模特点: 体育馆:四层,共设计约3000座位,钢构屋面,最大高度为:22.9米,东西向为:61.30米,南北为:72.8米。

砌体填充墙施工方案

砌体填充墙施工方案 一、工程概况: 本工程地下一层,层高4.5米,为人防地下室。地上主楼十七层。 1、本工程地下室筏板、外墙、顶板,均采用结构自防水和改性卷材防水,地下室及一层砌体为烧结砖砌体,二层以上为加气混凝土块砌体。地下部分采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑, 本工程设计环境类别:基础、地下室、电梯井、厨房、卫生间、水池和屋面为二a类环境,其他为一类环境。 本工程全部为现浇钢筋混凝土有梁板,现浇整体楼梯,井筒及大转角部位设剪力墙,地下室为停车场,一二三层为商业用房,四至十七层为住宅用房。 2、质量目标:分项工程质量合格率100%。 3、工期目标:优化施工管理计划,力争提前完成施工任务。 4、文明管理目标:精心组织、科学管理,严格按总平面图进行现场临建搭设,搞好文明施工。 5、安全目标:杜绝死亡事故发生,一般事故不得超过1‰ 6、质量方针:“守合同,保证质量,优质服务,为业

主提供满意的建设工程产品”质量方针,弘扬企业精神,严格执行企业颁发的质量体系文件,全面履行工程承包合同,优质、高效、安全、文明地组织施工,确保工程质量。 二、施工准备 1、机具准备:搅拌机、手推车、磅秤、物料提升机、胶皮管、筛子、灰槽、线坠、线绳、卷尺、皮数杆、扫帚、砌砖工具等。 2、技术准备:瓦工20人,从事过类似工程的熟练人员,技术人员1名,组织施工人员进行详细技术交底。 三、材料要求 1、砂:宜用中砂,并且要过筛,不得含有害杂物。砂中含泥量不应超过5% 2、水泥:进场后要进行复试,复试合格后,才能使用,不同品种的水泥不得混用。 3、石灰膏:配置混合砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。 4、砌块材料应有合格证,复试报告,备案证明三证齐全方可使用。 5、水:采用饮用水 6、砌筑砂浆配合比由实验室提供,施工时应严格进行计量,以保证砂浆强度。配合比采用重量比,用标志牌悬

内墙腻子施工工艺流程

一、施工要求 1、工具 (1)刮板、抹子 (2)羊毛滚刷、灰刀、水桶、扫帚 (3)电钻(带搅拌桨)、配料桶 (4)水砂纸 2、施工要求 (1)基层应坚实、干净、大致平整、无污水和油污,基层强度应大于或接近腻子的强度。 (2)阴、阳角应提前做好,接缝、裂缝应做抗裂处理,达到相关规范要求。 (3)吸水性强的基层,应需在表面喷刷清水或胶水封底处理,润湿后再刮腻子。 (4)新墙面 a、扫去浮灰和残留砂浆 b、用羊毛滚刷醮清水润湿墙面 (5)旧墙面 a、用滚刷醮清水润湿墙面

b、用灰刀铲除原墙面的涂料 c、用羊毛滚刷醮清水把墙面润湿 d、对高低不平的大墙面,应采用水泥砂浆抹平 二、施工工艺流程 1、按水粉比例1:2左右的比例将内墙腻子粉直接加入清水中,浸泡15分钟后,再 用电钻充分搅拌。 2、用刮板、抹子将配好的浆料批嵌至作业面上,批刮次数不可过多,力争均匀平整, 勿留交接缝痕迹,主要目的是找平基面。 3、第一遍批完待完全干适后,用中粗砂纸仔细打磨,扫去浮尘,并批嵌第二遍,批 刮厚度宜3mm左右,主要目的是精平基面。 4、待完全干透后,用细砂纸仔细打磨,为涂刷内墙乳胶漆作准备。 5、若想得到光面效果,需在第二遍工序结束时,腻子干至6~7成时,用铁板压光处理。 三、注意事项 1、配料时应向水中加入粉料,不宜将水加入粉料中。 2、配制好的料浆应在3小时以内用完。 3、第二遍腻子批刮厚度原则上不宜超过3mm。确因作业面缺陷需要较大厚度时,可 采用多次批刮的办法,或者按干粉:砂子=1:1的重量比掺加细砂。

4、施工现场温度应在5℃以上为宜。 5、避免与油性聚脂、聚胺脂漆同时施工。 6、起碱严重的墙体或有明水的墙体不可直接施工,应经特殊处理合格后方可。 7、气候过于干燥或风较大时,应具有保护措施(如禁止通风,地面定期洒水)加强 腻子的养护,避免水分蒸发过快引起干裂、掉粉,并应在24小时后上水一次。 8、施工完毕,及时清理料桶及工具,以免残余料浆固化后不易清洗。落地灰浆不能 (学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)

填充墙砌筑技术交底

教学楼接建、艺术综合楼项目 填充墙砌体专项施工方案 批准: 审核: 编制: 青岛博海建设集团有限公司 二0一六年十月

填充墙砌体专项施工方案 一、编制依据 1、青岛北洋建筑设计有限公司的施工图纸; 2、工程招标文件及工程施工合同; 3、国家现行建筑工程施工质量验收规范,有关操作规程及行业主管部门有关规定。 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-02 《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》L06J125 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ 98—2000; 《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968—1997 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 二、工程概况: 本工程建筑面积18499.1其中接建楼面积5106.64㎡,艺术综合楼面积13392.46㎡(地下一层为人防地下车库,面积3399.52㎡)。本工程建筑抗震设防烈度6度,基础形式采用独立柱、筏板、墙下条形基础,工程结构为框架结构,建筑结构安全等级二级,结构设计使用年限50年,耐火等级二级,框架抗震等级三级,质量要求为合格。 1、一般规定 1.1蒸压加气混凝土砌块,其产品龄期应超过28d。 1.2蒸压加气混凝土砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。 1.3蒸压加气混凝土砌块砌筑前,应向砌筑面适量浇水。 1.4用蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌砼普通砖或粉煤灰

砖,其高度不宜小于200mm。 2、施工准备 2.1材料、成品、半成品、构配件进场验收和复试要求。 2.1.1蒸压加气混凝土砌块应根据具体材料进行相应试验。 2.1.2水泥、砂浆等材料检验见本施工组织设计前述材料检验计划。 2.2施工机具、设备、施工现场要求 ①施工机具:应备有瓦刀、托线板、线坠、水平尺、皮数杆、泥桶、存灰槽、筛子、勾缝条、灰浆车、翻斗车、磅秤、小撬棍、木锤、手推车以及砌块夹具等。 ②施工设备:砂浆搅拌机、筛砂机、淋灰机以及塔式起重机、井架、。 3.安全文明施工要求: (1)对进场的块料型号、规格、数量和堆放位置、次序等已进行检查、验收,能满足施工要求。块料应按不同规格和强度等级整齐堆放。堆垛上应设标志。堆放场应平整,并做好排水。 (2)所需机具设备已准备就绪,并已安装就位,专人负责操作机械材料运输过程中专人指挥塔吊,外墙脚手架不得随意拆卸。 (3)根据施工图要求制定施工方案,绘好块料排列图,选定块料吊装线路、吊装次序和组砌方法。 (4)块料基层已经清扫干净,并在基层上弹出纵横墙轴线、边线、门窗洞口位置线及其他尺寸线。 (5)立好皮数杆,复核基层标高。根据块料尺寸和灰缝厚度计算皮数

装修施工工艺流程(完整版)

装修施工工艺流程(完整版) 地面工程施工工艺流程 木工工程施工工艺流程 墙面装饰施工工艺流程 油漆涂料施工工艺流程 吊顶工程装饰工艺流程 电路灯具施工工艺流程 卫浴洁具安装工艺流程 管路改造工程工艺流程 厨房设备施工工艺流程 铝合金门窗的工艺流程 地面工程施工工艺流程 石材地面施工工艺流程 陶瓷地面砖铺贴工艺流程 木地板铺贴工艺流程 塑料地板铺贴工艺流程 地毯铺设工艺流程 水泥砂浆抹灰的施工 石材地面的施工工艺流程 石材地面指天然花岗石、大理石及人造花岗石、大理石等地面。 一、石材地面装饰构造:

室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在300毫米×300毫米~500毫米×500毫米。可使用薄板和1:2水泥砂浆掺107胶铺贴。 石材地面装饰基本工艺流程: 清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→选料→板材浸水湿润→安装标准块→摊铺水泥砂浆→铺贴石材→灌缝→清洁→养护交工。 三、施工要点: 基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补, 基层应清洁,不能有砂浆、尤其是白灰砂浆灰、油渍等,并用水湿润地面。 铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。 铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。 石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护, 铺巾完后覆盖锯末养护。 四、注意事项。 (1)铺贴前将板材进行试拼,对花、对色、编号,以入铺设出的地面花色一致。(2)石材必须浸水阴干。以免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。 (3)铺贴完成后,2~3天内不得上人。 铺贴陶瓷地面砖基本工艺流程 1、铺贴彩色釉面砖类: 处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护。 2、铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类: 处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。

填充墙专项施工方案

一、编制依据 1. 工程设计变更及洽商 二、工程概况 2. 1设计概况 地下室200mn厚墙体米用混凝土实心砖,240mn墙体米用页岩砖砌筑。非承重地上部分外墙采用200厚B06级Mu3.5级蒸压加气混凝土砌块砌筑,内墙隔墙采用200mm 厚加气混凝土砌块,局部100厚加气混凝土砌块砌筑。填充墙依据加气混凝土砌块墙 (05J3-4 )图集砌筑,埋地墙体砌筑采用M7.5水泥砂浆,加气混凝土砌块采用M5专用混合砂浆砌筑,砌体结构中圈梁、构造柱、扁带、抱框柱混凝土强度等级为C20 2. 2工程难点 2. 2. 1楼层层高相对较高:一层及一层夹层层高 4.8 m ;二层层高4.1m; 二层夹层层高7 m,砌筑困难,质量不易保证; 2. 2. 2门窗洞口较多较大、外墙凸凹较多,导致构造柱、过梁等较多,给砌筑造成困难,质量不容易保证; 2. 2. 3填充墙与混凝土柱、梁、板接缝多,接触面易开裂。 三、施工部署 3. 1质量目标

本工程质量目标为合格。二次结构工程的质量目标为:各分项工程合格 率100%。 3.2 施工顺序根据现场实际情况,二次结构整体施工先后顺序为:从下向上,地下室拆模后即进行地下室砌筑,之后是一层及二层砌筑。 3.3材料进场及存放 3.3.1 所有材料按计划进场,材料部负责及时供应。材料进场后由工长、技术员、质检员同时验收,合格后方可使用,有复试要求的经试验合格后方可使用于工程中。 3.3.2 水泥、砂、石、轻集料砌块等材料按现场平面布置图堆放。 四、施工准备 4.1 首先了解图纸设计及会审记录、变更内容,工程长度、高度、轴线、标高等内容情况,把门、窗口位置用线弹好并做好记号。 4.2墙体工程:内填充墙体用加气混凝土砌块,砌块强度为MU3.5用M 5.0 混合砂浆砌筑,连接构造及技术要求参见05J3-4。 4.3卫生间等有水房间的墙体底部用C 20混凝土浇注200伽高,宽同墙厚。所有管井及强弱电间门处均作100伽C15高素混凝土门槛,宽度同墙厚。 4.4 加气混凝土砌块墙的砌筑面上应适量洒水。并采用专用工具(铺灰铲、锯、钻、镂、平直架等) 4.5 没有予插钢筋的要提前植筋,并做钢筋拉拔实验,合格后才允许使用。 五、操作工艺 5.1 工艺流程:墙体放线—砌块排列—砌筑—校正—竖缝填实砂浆—清理 5.2 技术要求 5.2.1墙体下砌4皮高实心混凝土砖,往上砌加气块每500伽高加2①6

填充墙砌体工程施工技术要求

工作联系单编号 郑州市正岩建设有限公司: 河南国基建设有限公司: 为了保证填充墙砌体工程质量,根据目前工地进展情况,现把填充墙砌体工程施工技术主要要求发给各单位,望施工单位编制好施工技术交底,认真贯彻执行。 1、施工现场必须佩戴安全帽,必须做好安全教育及安全技术交底。 2、放线完成后经监理、甲方验收合格后方可进行下道工序施工。 3、原材料进场要合格。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期应 超过28天。砂、石、水泥、小砖及砌块的产品合格证书、产品性能检测报告、复试报告合格后,方可按照规定的配合比进行施工。 4、现场必须配备计量设施,车车过磅,并做好过磅记录;现场必须 悬挂配合比标牌。 5、填充墙砌体砌筑前小型块材应提前2天浇水湿润。蒸压加气混凝 土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。 6、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时下部200mm用小砖砌筑,填充 墙砌至接近梁板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完成并至少间隔7天后,再用小砖斜砌挤紧。 7、填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合规范要求。垂直度5mm; 表面平整度8mm;门窗洞口高、宽(后赛口)5mm;外墙上下窗口偏移20mm. 8、填充墙砌体的砂浆饱满度应大于等于80%。

9、填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。 拉结钢筋或网片的埋置深度应大于700mm,不小于墙长的1/5.端部弯90度弯钩。 10、填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确。小砖灰缝应为8-12mm; 蒸 压加气混凝土砌块水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm 和20mm. 11、填充墙砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小 于砌块长度的1/3;竖向通缝不应大于两皮。 12、马牙槎上下两皮砌块必须先退,马牙槎进退处必须留斜槎。 13、构造柱柱筋搭接长度及箍筋加密必须符合施工规范要求。 14、外窗台底部均设压顶,两端入墙不小于200mm。 15、砌筑前应与水电工配合,预留出电箱及消防箱等大于300mm的 洞口,严禁后凿。 16、门窗洞口宽度大于等于1200mm小于1800mm或墙厚小于125mm 时增加现浇混凝土木砖,(长200mm,厚高同墙体模数)立面每边不少于3块;门窗洞口宽度大于等于1800mm时,两端加构造柱。 17、现场要做好安全文明施工,垃圾要及时清理。 以上未明事项请按照图纸要求、规范图集及《砌体工程施工质量验收规范》GB5023-2002进行。监理单位要严格把关。 十里铺村安置二区工程项目部 2011年03月30日

加气块填充墙施工方案

武汉保利上城一期二标段工程 加 气 块 砌 体 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北华盛建设工程有限公司 武汉保利上城项目部

2015年11月20日 目录

第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工部署 (2) 3.1 施工布置原则 (2) 3.2 工程任务划分 (3) 3.3 施工组织于管理机构 (4) 第四章材料、设备等供应计划 (4) 4.1材料要求:.........................................................................................................4... 4.2主要机具:.........................................................................................................4... 4.3作业条件:.........................................................................................................5... 第五章施工方法 (5) 5.1 工艺流程: (5) 5.2 施工要点: (5) 第六章质量标准及保证措施 (15) 6.1主控项目:.......................................................................................................1..5. 6.2一般项目:.......................................................................................................1..5. 6.3允许偏差:.......................................................................................................1..6. 6.4冬季施工...........................................................................................................1.. 7. 6.4保障措施...........................................................................................................1.. 7. 第七章安全防护和保护环境措施 (18) 7.1 安全施工措施....................................................................................................1..8 7.2 临时用电安全....................................................................................................1..8 7.3 施工现场的料具................................................................................................1..8 7.4 施工现场的环境、卫生保护............................................................................1..9 7.5 施工现场的消防保卫措施.................................................................................1..9 第一章、工程概况: 1、工程名称:武汉保利上城一期二标段工程

相关文档