【例题 2.1《楼梯、阳台和雨篷设计》37页,PDF 版47页】 图2.1为某实验楼楼梯的平面图和剖面图。采用现浇板式楼梯,混凝土强度等级为C25,2211.9/, 1.27/c t f N mm f N mm ==钢筋直径d ≥12mm 时采用HRB400级钢筋,2360/y f N mm =;d ≤10mm 时采用HPB300级钢筋,

2270/y f N mm =,楼梯活荷载为3.5KN/m 2。

楼梯的结构布置如图2.8所示。斜板两端与平台梁和楼梯梁整结,平台板一端与平台梁整结,平台板一端与平台梁整结,另一端则与窗过梁整结,平台梁两端都搁置在楼梯间的侧墙上。

试对此现浇板式楼梯进行结构设计。

解:

1)斜板TB1设计

除底层第一跑楼梯的斜板外,其余斜板均相同,而第一跑楼梯斜板的下端为混凝土基础,可按净跨计算。这里只对标准段斜板TB1进行设计。

对斜板TB1取1m宽作为其计算单元。

(1)确定斜板厚度t

斜板的水平投影净长为l1n=3300mm

斜板的斜向净长为113691cos n n l l mm α

==

=

斜板厚度为t 1=(1/25~1/30)l 1n =(1/25~1/30)×3300=110~120mm,取t 1=120mm 。(根据“混凝土结构构造手册(第四版)”384页)

(2)荷载计算,楼梯斜板荷载计算见表2.3。

表2.3楼梯斜板荷载计算

水磨石面层的容重为0.65KN/m 2(GB50009-2012,附录A-15,84页);纸筋灰容重16KN/m 3(GB50009-2012,附录A-6,75页,实际工程中已被水泥砂浆代替)以上计算的荷载设计值是由可变荷载控制的组合,计算由永久荷载控制的组合 1.357.160.98 3.513.10/p KN m =?+?=,综合取p=13.50KN/m

(3)计算简图

如前所述,斜板的计算简图可用一根假想的跨度为l 1n 的水平梁

替代,如图2.9所示。其计算跨度取斜板水平投影净长l 1n =3300mm 。

对于底层第一跑楼梯的计算跨度,视下端与基础的结合情况而定。当下端是搁置在砖砌地垄墙上时,则应从地垄墙中心线起算;当下端与混凝土基础相连时,则可按净跨计算。

(4)内力计算

剪力V=1/2×p ×l 1n=0.5×13.50×3.3=22.28KN<0.7f t bh 0=0.7×1.27×1000×100=88.9KN 满足条件(GB50010-2010,6..3.3)

斜板的内力,一般只需计算跨中最大弯矩即可。

考虑到斜板两端均与梁整结,对板有约束作用,所以跨中最大弯矩取:

22

113.50 3.314.70.1010

n pl M KN m ?===(根据“混凝土结构构造手册(第

四版)”384页)

(5)配筋计算

h 0= t 1-20=120-20=100mm(GB50010-2010,表8.2.1,Ⅰ类环境,板的受力筋的保护层厚度为15mm , 20s a mm =,受力筋拟使用HRB400级钢筋

)

5

00min

0.8

0.8

0.518

360

110.00332100.003310013.230.51810051.81.27max 0.2%,0.45max 0.2%,0.450.002

360b y s

b t y f E x h mm h mm

f f ξξρ=

=

=+

+

???===<=?=?????

?===??????????22

1111.9100013.23

4370.0021000120240360

c s y

f bx

A mm mm f α???=

=

=>??=,选

用:①下部受力筋

12@150,As=754mm 2,

01.360754

22.80.51810051.8111.91000

y s

b c f A x mm h mm f b

ξα?=

=

=<=?=??不超筋

②下部分布筋,As>max{0.15×754,0.15%×120×1000}= max{113.1,180}=180 mm 2(GB50010-2010,9.1.7当按单向板设计时,应在垂直于受力的方向布置分布钢筋,单位宽度上的配筋不宜小于单位宽度上的受力钢筋的15%,且配筋率不宜小于0.15%;分布钢筋直径不宜小于6mm ,间距不宜大于250mm ;当集中荷载较大时,分布钢筋的配筋面积尚应增加,且间距不宜大于200mm 。当有实践经验或可靠措施时,预制单向板的分布钢筋可不受本条的限制;若按最小配筋率计算As>0.002×120×1000=240mm 2),选用8@200,

As=251mm 2。以后可以不计算分布筋直接按照8@200,见构造手册

383页。

③上部支座负筋(GB50010-2010,9.1.6按简支边或非受力边设计的现浇混凝土板,当与混凝土梁、墙整体浇筑或嵌固在砌体墙内时,应设置板面构造钢筋,并符合下列要求:

1 钢筋直径不宜小于8mm ,间距不宜大于200mm ,且单位宽度内的配筋面积不宜小于跨中相应方向板底钢筋截面面积的1/3。与混凝土梁、混凝土墙整体浇筑单向板的非受力方向,钢筋截面面积尚不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的1/3。

2 钢筋从混凝土梁边、柱边、墙边伸入板内的长度不宜小于l 0/4,砌体墙支座处钢筋伸入板边的长度不宜小于l 0/7,其中计算跨度l 0对单向板按受力方向考虑,对双向板按短边方向考虑。

3 在楼板角部,宜沿两个方向正交、斜向平行或放射状布置附加钢筋。

4 钢筋应在梁内、墙内或柱内可靠锚固。构造手册384页建议支座配筋一般取跨中配筋量的1/3,配筋范围为ln/4),则As>1/3×754=251mm2,配12@200,As=565mm2,我单位要求通长配置,以利于抗震。

④上部分布筋同下部分布筋的配置方法。选配8@200,图2.9上部③号钢筋

TB的配筋图如图2.9,

图2.9

2)平台板设计

(1)平台板计算简图

平台板取1m板宽作为计算单元。

平台板这里近似地按受力方向为短跨方向的简支板计算(即为单向板3.6/1.6=2.25,GB50010-2010,9.1.1.2-2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算;),计算简图如图2.10所示。计算跨度:由于平台板两端均与梁整结,所以计算跨度取净跨l2n=1600mm,平台板厚度取t2=100mm(GB50010-2010,9.1.2.1,板的跨厚比:钢筋混凝土单向板不大于30,1/30×1600=53.3mm)。

(2)荷载计算

平台板荷载计算见表2.4

荷载种类荷载标准值

(KN/m)

荷载分项系数

荷载设计值

(KN/m)

恒荷载

平台板自重25×0.1×1=2.5 1.2 3.00

30厚水磨石

面层

0.65 1.2 0.78

板底20厚水

泥砂浆粉刷

20×0.02=0.4 1.20.48 恒载合计g 3.55 1.2 4.26 活荷载q 3.5 1.4 4.90 总计p7.05 9.16

表2.4

按永久荷载控制的组合P=1.35×3.55+0.98×3.5=8.22KN/m, 综合取P=9.16KN/m (3)内力计算

剪力V=1/2×9.16×1.55=7.099KN<0.7f t bh 0=0.7×1.27×1000×80=71.12KN ,承载力满足条件。(GB50010-2010,6.3.3) 计算长度取净跨l 2n=1.55m 考虑平台板两端梁的嵌固作用,跨中最大设计弯矩取

2

229.16 1.55 2.20.1010

n

pl M KN m ?===

(4)配筋计算

h 0=100-20=80mm ,选配HPB300级钢筋

05

62

2

001min 0.80.8

0.576

270

110.0033 2.1100.003322 2.20108080 2.3450.5768046.08111.91000

1.27max 0.2%,0.45

max 0.2%,0.450.00212270b y s

b c t y f E M x h h mm h mm

f b f f ξξαρ=

=

=+

+

?????=--=--=<=?=?????

??

?===????????

?

?22

1min 111.91000 2.345

103.35.0.002121000100212270

c s y

f bx

A mm bh mm f αρ???=

=

=<=??=故As>212mm 2,选用①板底纵向受力钢筋8@180,As=279mm 2

②板底纵向分布钢筋

8@180,As=279mm (GB50010-2010,9.1.7

当按单向板设计时,应在垂直于受力的方向布置分布钢筋,单位宽度上的配筋不宜小于单位宽度上的受力钢筋的15%,且配筋率不宜小于0.15%;分布钢筋直径不宜小于6mm ,间距不宜大于250mm ;当集

板式楼梯计算实例

板式楼梯计算实例 "OU 1OT 用U ----------------------------------------- ------------------------------------- r

58C 11X300=3500 1800 - 240 1------------ :——:——:------------- 7 5800 B2J有承就戕碱板式儀粕桝f 【例题2.1《楼梯、阳台和雨篷设计》37页,PDF版47页】图 2.1为某实验楼楼梯的平面图和剖面图。采用现浇板式楼梯,混凝土强度等级为 C25, f c -11.9N/mm2, f t -1.27N/mm2钢筋直径d> 12mm9寸采用HRB40(级钢筋,f y =360N/mm2; d< 10mrtJ寸采用HPB300级钢筋,f y =270N / mm2,楼梯活荷载为 3.5KN/m2。 楼梯的结构布置如图 2.8所示。斜板两端与平台梁和楼梯梁整 结,平台板一端与平台梁整结,平台板一端与平台梁整结,另一端则与窗过梁整结,平台梁两端都搁置在楼梯间的侧墙上。

580 11X3003300 1800 120 d 1——11 ---------------------------------------------------------- p *--------------------------------- 屮 5800 02.8 试对此现浇板式楼梯进行结构设计。 解: 1)斜板TB1设计 除底层第一跑楼梯的斜板外,其余斜板均相同,而第一跑楼梯斜板的下端为混凝土基础,可按净跨计算。这里只对标准段斜板TB1进行设计。 对斜板TB1取1m宽作为其计算单元。 (1) 确定斜板厚度t 斜板的水平投影净长为I in=3300mm 斜板的斜向净长为 -= ------------ = 3691mm cosa 300 / J150+002

梁式,板式楼梯计算

1 .设计规范梁式楼梯 、设计示意图 《建筑结构荷载规范》( GB50009—2001) 《混凝土结构设计规范》( GB50010—2002) 2 .几何参数 楼梯类型:梁式D型楼梯(—/ —) 约束条件: 两端固定 斜梯段水平投影长度: L1 = 3000 mm 楼梯上部平台水平段长度: L2 = 500 mm 楼梯下部平台水平段长度: L3 = 500 mm 梯段净跨:Ln = L1 + L2 + L3 = 3000 + 500 + 500 = 4000 mm 楼梯高度:H = 1650 mm 楼梯宽度:W= 1200 mm 踏步高度:h = 150 mm 踏步宽度: b = 300 mm 楼梯级数:n = 11 (级) 梯段板厚:C= 100 mm 平台板厚:C1 = 80 mm 面层厚度:C2 = 30 mm 上部平台梯梁宽度: b1 = 200 mm 下部平台梯梁宽度: b2 = 200 mm 楼梯梁宽度: b3 = 200 mm 楼梯 梁高度: h3 = 300 mm 3 .荷载参数 楼梯混凝土容重: b = 25.00 kN/m3 楼梯面层容重: c1 = 20.00 kN/m3 楼梯栏杆自重: qf = 0.50 kN/m 楼梯均布活荷载标准值: q = 3.50 kN/m2 可变荷载组合值系数: c = 0.70 可变荷载准永久值系数: q = 0.50 4 .材料参数 混凝土强度等级: C25 混凝土抗压强度设计值: f c = 11.90 N/mm2 混凝土抗拉强度标准值: f tk = 1.78 N/mm2 混凝土抗拉强度设计 值: f t= 1.27 N/mm2 混凝土弹性模量:Ec = 2.80 X 104 N/mm2 主筋强度等级: HRB335(20MnSi) fy = 300.00 N/mm2

板式楼梯设计例题

3.4.5 楼梯设计例题 设计资料 ?某公共建筑标准层层高为3.6m,采用现浇板式楼梯,其平面布置见图3.53。

?楼梯活荷载标准值为q =2.5KN/m2,踏 k 步面层采用30mm厚水磨石面层(自重为0.65 KN/m2),底面为20mm 厚混合砂浆(自重为17 KN/m3)抹灰。 ?采用C25混凝土,梁纵筋采用HRB335级钢筋,其余钢筋均采用HPB235级钢筋。 梯段板设计 估算斜板厚h=lo/30=3500/30=117(mm),取=120mm。 板倾斜角为tanα=150/300=0.5 (由踏步倾斜得来)

取1m 宽板带进行计算。 (1)荷载计算 恒荷载标准值 水磨石面层: (0.3+0.15)×0.65×3.01 =0.98(KN/m) 三角形踏步: 2 1×0.3×0.15×25×3.01 =1.88(KN/m) 混凝土斜板: 0.12×25×1/0.894=3.36(KN/m) 板底抹灰: 0.02×17×1/0.894=0.38(KN/m) 恒荷载标准值 g k =6.60 KN/m 恒荷载设计值g =1.2×6.60=7.92 KN/m 活荷载设计值q =1.4×2.5=3.5 KN/m 合计 p =g+q =11.42 KN/m (2)截面设计 水平投影计算跨度为 lo=ln+b =3.3+0.2=3.5m

弯矩设计值 20 )(10 1l q g M += =2 5 .342.1110 1 ?? =13.99(KN ·m) 斜板有效高度: ho=120-20=100(mm) 20 1bh f M c s αα= =2 6 100 1000 9.110.110 99.13???? =0.188, 937.0=s γ h f M A s y s γ= =100937.021010 99.136 ???=711(mm 2 ) 选配φ10@110,As=714mm 2 ,梯段板的配筋见图3.54。 配筋要求见P89。 ?受力钢筋:沿斜向布置。 ?构造负筋:在支座处板的上部设置一定数量,以承受实际存在的负弯矩和防止产生过宽的裂缝。一般取φ8@200,长度为l n /4。 本题取φ8@200,3300/4=825mm ,取850mm 。 ?分布钢筋:在垂直于受力钢筋方向按构造配置,每个踏步板内至少放置一根分布钢筋。放置在受力钢筋

楼梯设计步骤及例题(精)

1. 例题 1:某内廊式三层办公楼的楼梯间,层高为 3.3m ,试设计该楼梯(写出基本设计步骤:计算楼梯的梯段宽、梯段长、踏步宽、踏步数目、楼梯间的开间、进深、平台梁标高, 并绘出楼梯间一、二层三层平面图。(楼梯间墙宽 240mm 设计步骤:(20分 2. 先设楼梯宽度 A=1.1m(公共建筑楼梯宽度应≥ 1.1m 3. 根据办公楼踏步尺寸要求 , 假设踏步宽 b=300mm,踏步高 h=150mm,2h+b=600mm 4. 确定每层楼梯踏步数量为 N=N/h=3300/150=22级, 单跑楼梯段踏步数为 11级 5. 计算梯段长度 :D=(N/2-1*b=(11-1*300=3000mm 6. 计算楼梯间进深L=D+D’+D’’ +2*120=3000+1100+550+ 240=4890mm D ’ 为中间休息平台宽度, 至少≥ A =1100mm , D ’’ 为楼层休息平台宽度,开敞式楼梯间D ’’ 取 550mm~600mm 7. 计算楼梯间开间 :B=2A+C+2*120=2*1100+60+240=2500mm C 为楼梯井宽度, 一般楼梯间开间、进深尺寸符合 3M 模数, 所以调整开间尺寸为 B=2700mm,楼梯宽度定为 A=1200mm。 8. 调整进深尺寸 L=5100mm,楼梯间休息平台宽度为D ’ =1200mm, D ’’ =660mm 。 9. 楼梯第一跑休息平台标高为 3300/2=1650mm,假设平台梁高度为 300mm ,则梁底标高为 1350mm 。

例题 2:已知:某住宅双跑楼梯, 层高 3m 。室内地面标高为 0.000, 室外设计地坪标高为 -0.450,楼梯段净宽 1.1m ,楼梯间进深 5.4m 。楼梯间墙厚 240mm ,忽略平台梁高度和楼板厚度。现要求在一层平台下过人 ,请写出调整方法和具体步骤,并画出调整后的楼梯建筑剖面图,绘制到二层楼面高度即可,并标注尺寸和标高。 解:楼梯性质为住宅楼梯,且层高 3m ,设踏步高 h=150mm,踏步宽 b=300mm。 按双跑楼梯一层平台下不过人考虑,此时梯段水平投影长度为 9*300=2700mm。 一层平台处标高为 1.500, 即平台下净高为 1500mm , 不能满足 2m 的净高要求。 由于室内外高差和楼梯间进深的限制, 故采用适当降低入口处室内地面并同时加长第一跑梯段结合的方法来调整: 1、将入口处室内地面降低两个踏步,标高变为 --0.300,此时室内外高差 150mm 。

钢结构18m梯形屋架设计实例

钢结构课程设计任务书 一、题目 某厂房总长度90m,跨度为18m,屋盖体系为无檩屋盖。纵向柱距6m。 1.结构形式:钢筋混凝土柱,梯形钢屋架。柱的混凝土强度等级为C30,屋 面坡度i=L/10;L为屋架跨度。地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,屋架下弦标高为18m。 2.屋架形式及荷载:屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=1.0作用 下杆件的内力)如附图所示。屋架采用的钢材、焊条为:Q345钢,焊条为E50型。 3.屋盖结构及荷载 (1)无檩体系:采用1.5×6.0m预应力混凝土屋板(考虑屋面板起系杆作用)荷载:①屋架及支撑自重:按经验公式q=0.12+0.011L,L为屋架 跨度,以m为单位,q为屋架及支撑自重,以kN/m2为单 位; ②屋面活荷载:施工活荷载标准值为0.7kN/m2,雪荷载的 =0.35kN/m2,施工活荷载与雪荷 基本雪压标准值为S 载不同时考虑,而是取两者的较大值;积灰荷载为 0.7kN/m2 ③屋面各构造层的荷载标准值: 三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.45kN/m2 水泥砂浆找平层 0.7kN/m2 保温层 0.4 kN/m2(按附表取) 预应力混凝土屋面板 1.45kN/m2 附图

(a) 18米跨屋架 (b)18米跨屋架全跨单位荷载几何尺寸作用下各杆件的内力值 (c) 18米跨屋架半跨单位荷载作用下各杆件的内力值 二、设计内容 1.屋架形式、尺寸、材料选择及支撑布置 根据车间长度、屋架跨度和荷载情况,设置上、下弦横向水平支撑、垂直

支撑和系杆,见下图。因连接孔和连接零件上有区别,图中给出W1、W2和W3 三种编号 (a)上弦横向水平支撑布置图 (b)屋架、下弦水平支撑布置图 1-1、2-2剖面图 2.荷载计算 三毡四油防水层0.45 kN/m2 水泥砂浆找平层0.7kN/m2 保温层0.4kN/m2 预应力混凝土屋面板 1.45kN/m2 屋架及支撑自重0.12+0.011L=0.318kN/m2 恒荷载总和 3.318kN/m2 活荷载0.7kN/m2 积灰荷载0.7kN/m2 可变荷载总和 1.4kN/m2 屋面坡度不大,对荷载影响小,未予以考虑。风荷载对屋面为吸力,重

梁式楼梯设计计算例题

3.4 梁式楼梯设计计算例题 3.4.1 设计资料 某现浇梁式楼梯结构布置图如图3-22 所示,楼梯踏步尺寸150mm ×300mm 。 楼梯采用C25混凝土(2/9.11mm N f c =, 2/27.1mm N f t =)。梁采用HRB335钢筋 (2/300mm N f y =),其余钢筋采用 HPB300钢筋(2/270mm N f y =)。楼梯 上的均布荷载标准值2/5.3m kN q k =。试 图3-22 楼梯结构布置图 设计该楼梯。 3.4.2 踏步板设计 (1)确定踏步板板底底板的厚度 底板取mm 40=δ,踏步高度mm c 150= 894.0335 300300150300 cos 22==+=α 踏步板厚取 mm c h 120894 .0402150cos 2=+=+=αδ 梯段斜梁尺寸取mm mm h b 300150?=?。 踏步板计算跨度 m b l l n 6.115.045.10=+=+= (2) 荷载计算 恒荷载 20mm 厚水泥砂浆面层m kN /18.02002.0)5.13.0(=??+ 踏步板自重 m kN /9.0253.012.0=?? 板底抹灰 m kN /114.0894.0/3.002.017=?? 恒荷载标准值 m kN /194.1114.09.018.0=++ 恒荷载设计值 m kN /433.1194.12.1=? 活荷载

活荷载标准值 m kN /05.13.05.3=? 活荷载设计值 m kN /47.105.14.1=? 荷载总计 荷载设计值 m kN q g p /903.247.1433.1=+=+= (3)内力计算 跨中弯矩 m kN pl M ?=??== 743.06.1903.210 1101220 (4)配筋计算 板保护层厚度15mm ,有效高度mm h 100201200=-=。 021.0100 3009.110.110743.026 201=????==bh f M c s αα 则 614.0021.002.0211211=<=?--=--=b s ξαξ 270 100021.03009.110.10 1????==y c s f h b f A ξα28.27mm = %2.0%212.0%270/27.145%/45>=?=y t f f 因此踏步板最小配筋率为%212.0。 此时2min 3.7612030000212.0mm A s =??= m i n s s A A <,取m in s s A A =,踏步 板应按构造配筋。选配每踏步2 8(223.76101mm mm A s >=),且满 足踏步板配筋不少于2 6的构造 要求。 另外,踏步内斜板分布钢筋选用 8@250。 踏步板的配筋见图3-23。 图3-23 踏步板配筋 3.4.3 梯段斜梁设计 (1)梯段斜梁计算参数 板倾斜角5.0300/150tan ==α, 6.26=α,894.0cos =α,m l n 9.3=

楼梯结构计算示例(手算方法步骤以及如何用输入参数_用探索者出图)

楼梯计算实例 已知条件:某公共建筑三跑现浇板式楼梯,楼梯平面布置见图1所示。 图1 楼梯平面 设计信息:层高3.0m,踏步尺寸为176mm×240mm,采用C30混凝土,HRB400钢筋。楼梯建筑做法如下表1所示,设计该楼梯。 表1 楼梯相关建筑做法 1、地面砖楼面 10厚磨光花岗石(大理石)板 板背面刮水泥浆粘贴 稀水泥浆擦缝 20厚1:3水泥砂浆结合层 素水泥浆一道 120厚现浇混凝土楼板 2、水泥砂浆顶棚 120厚现浇混凝土楼板 素水泥浆一道,局部底板不平时,聚合物水泥砂浆找补 7厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 7厚1:2水泥砂浆找平 q=2.0kN/m2。 参考《建筑结构荷载规范》,可知设计均布活荷载标准值为 k 设计步骤: 一、熟读建筑平面图,了解建筑做法与结构布置,

该楼梯为三跑形式,台阶数n=17,划分梯板为三个:TB1、TB2、TB3,如图2所示。 图2 梯板划分 二、梯板TB3结构设计 1、荷载计算: 1)梯段板荷载 板厚取t=120mm,板的倾斜角的正切tanа=176/240=0.733,cosа=0.806。取1m宽板带计算。恒荷载与活荷载具体计算如表2所示。 总荷载设计值为p1=1.35*7.95+1.4*0.7*2.0=12.69kN/m。 表2 恒荷载与活荷载具体计算 荷载种类荷载标准值kN/m 恒荷载 1、面层荷载(0.01*28+0.02*20)*(0.176+0.24)/0.24=1.179 2、三角形踏步0.5*0.176*0.24*25/0.24=2.2 3、混凝土斜板0.12*25/0.806=3.722 4、板底抹灰0.014*20/0.806=0.347 5、栏杆线荷载0.5 小计7.95 活荷载 2.0 2)平台板荷载计 设平台板的厚度t=120mm,取1m宽板带计算。恒荷载与活荷载具体计算列 于表3。 总荷载设计值p2=1.2*4.46+1.4*2.0=8.15kN/m 表3 恒荷载与活荷载具体计算 荷载种类荷载标准值 恒大理石面层(0.01*28+0.02*20)=0.68

楼梯斜板、平台板、平台梁计算(汇编)

标准层楼梯 斜板TB 设计 标准层楼梯两跑斜板均相同。采用现浇板式楼梯,混凝土强度等级为C25,2211.9/, 1.27/c t f N mm f N mm ==,楼梯活荷载为3.5KN/m 2。

对斜板TB1取1m宽作为其计算单元。 (1)确定斜板厚度t 斜板的水平投影净长为 =2080mm cosA=2080/(20802+14502)-2=0.82 斜板的斜向净长为 /0.82=2536mm 斜板厚度为t= /25~ /30 =69.3-83.2mm 取t=80mm (2)楼梯斜板荷载 扶梯自重: 0.5 KN/m 40厚细石混凝土面层: 23*0.04*(0.161+0.26)*1/0.26=1.5 KN/m 三角梯自重:25*0.08*1*1/0.82+25*0.26*0.161*0.5*1/0.26=4.45 KN/m 8厚水泥砂浆板底:20*0.008*1*1/0.82=0.195 KN/m 总计:0.5+1.5+4.45+0.195=6.65 KN/m 活荷载:3.5 KN/m 可变荷载控制的组合:p=6.65*1.2+3.5*1.4=12.88 KN/m 由永久荷载控制的组合:P=6.65*1.35+3.5*0.98=12.40 KN/m 综合取p=12.88 KN/m (3)计算简图 斜板的计算简图可用一根假想的水平梁,其计算跨度取斜板水平投影净长 =2080mm。 (4)内力计算 板的保护层厚度15mm,取a s =20mm v=0.5*12.88*2.08=13.40kn<0.7f t bh =0.7*1.27*1000*60=53.34kn 跨中弯矩M=pl2/10=12.88*2.08*2.08/10=5.57kn*m ξb=0.8/(1+fy/(0.0033*Es))=0.8/(1+360/(0.0033*2*105 ))=0.518 x=h 0-(h 2-2M/a 1 f c b)-2=60-(602-2*5.57*106/11.9*1000)-2=9mm 最小配筋率=max(0.2%,0.45f t /f y )=max(0.2%,0.45*1.47/360)=0.2% 配筋面积As=a 1f c bx/fy=11.9*1000*9/360=297.5mm2

楼梯设计例题

楼梯设计步骤和方法 ? A .已知楼梯间开间、进深和层高,进行楼梯设计。 ? (1)选择楼梯形式 根据已知的楼梯间尺寸,选择合适的楼梯形式。 进深较大而开间较小时,可选用双跑平行楼梯;开间和进深均较大时,可选用双分式平行楼梯;进深不大且与开间尺寸接近时,可选用三跑楼梯。 ? (2)确定踏步尺寸和踏步数量 根据建筑物的性质和楼梯的使用要求,确定踏步尺寸。 通常公共建筑主要楼梯的踏步尺寸适宜范围为:踏步宽度 300 mm 、320 mm ,踏步高度 140~150 mm ; 公共建筑次要楼梯的踏步尺寸适宜范围为:踏步宽度 280 mm 、300 mm ,踏步高度 150~170 mm ; 住宅共用楼梯的踏步尺寸适宜范围为:踏步宽度 250 mm 、260 mm 、280 mm ,踏步高度 160~180 mm 。设计时,可选定踏步宽度,由经验公式 2h 十b=600 mm(h 为踏步高度,b 为踏步宽度),可求得踏步高度,各级踏步高度应相同。 根据楼梯间的层高和初步确定的楼梯踏步高度,计算楼梯各层的踏步数量,即踏步数量: h 值,使踏步数量为整数 ? ( 3)确定梯段宽度 根据楼梯间的开间、楼梯形式和楼梯的使用要求,确定梯段宽度。 如双跑平行楼梯: 1/2M 的整数倍数。 (4)确定各梯段的踏步数量 根据各层踏步数量、楼梯形式等,确定各梯段的踏步数量。 如双跑平行楼梯: ? (5)确定梯段长度和梯段高度 根据踏步尺寸和各梯段的踏步数量,计算梯段长度和高度。 梯段长度=[该梯段踏步数量(n )一 1] X 踏步宽度(b ) 梯段高度=该梯段踏步数量(n )X 踏步高度(h ) ? (6)确定平台深度 根据楼梯间的尺寸、梯段宽度等,确定平台深度。

梁式楼梯计算书(示例)

梁式楼梯计算 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、工程名称: LT-1 二、示意图 三、基本资料 1.依据规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 2.几何参数: 楼梯类型:梁式楼梯(__╱ 型)支座条件:两端固定 斜梯段水平长度: L1 = 1400 mm 下平台长度: L3 = 1220 mm 梯段净跨: L n = L1+L3 = 1400+1220 = 2620 mm 楼梯高度:H = 960mm 楼梯宽度:W = 1800 mm 梯板厚:t = 100 mm 楼梯级数:n = 6(阶) 踏步宽度: b = 280 mm 踏步高度:h = 160 mm 上平台楼梯梁宽度: b1 = 400 mm 下平台楼梯梁宽度: b2 = 400 mm 楼梯梁高度:h3 = 450 mm 楼梯梁宽度: b3 = 200 mm 水平段楼板厚度: h4 = 100 mm 3.荷载标准值: 可变荷载:q = 3.50kN/m2面层荷载:q m = 1.50kN/m2 栏杆荷载:q f = 1.00kN/m 永久荷载分项系数: γG = 1.20 可变荷载分项系数: γQ = 1.40 准永久值系数: ψq = 0.50 4.材料信息: 混凝土强度等级: C30 f c = 14.30 N/mm2 f tk = 2.01 N/mm2f t = 1.43 N/mm2 梯梁纵筋强度等级: HRB400 E S = 200000 N/mm2 f y = 360.0 N/mm2 受拉区纵向钢筋类别:带肋钢筋 其余钢筋选用HPB300钢f yv = 270.0 N/mm2 保护层厚度: c = 30 mm

钢筋混凝土板式楼梯结构设计

混泥土结构设计 课程设计 : *** 学号: 2014***** 专业:土木工程专业 班级: 2班 指导教师: ***

钢筋混凝土板式楼梯结构设计计算书 一、设计资料 1、序号:30号(A2;B12C4) 2、某中学教学楼采用框架结构,共四层,层高3.6m。其楼梯间建筑详图如图1所示。 3、楼面构造:楼面面层缸砖,20mm厚混合砂浆板底抹灰。 4、荷载: 永久荷载:包括梁、板及构造层重量。钢筋混凝土容重25KN/m3,混合砂浆容重20 KN/m3,楼面面层荷载1.6 KN/m2。 可变荷载:楼面均布活荷载标准值3.5 KN/m2。 5、框架空间柱距3600mm 6、材料: (1)混凝土C30 f c=14.3 N/mm2f t=1.43 N/mm2 (2)楼面面层作法缸砖荷载1.6kN/m2 (3)钢筋:HPB300级f y=270 N/mm2 HRB400级f y=360N/mm2 二、楼段板设计 梁段板厚取 h=(1 25 ~ 1 30 )L=140 取1 m板宽带计算。 1、荷载计算

(1)、恒载: 缸砖踏步面50 mm厚: 1.6?(0.3+0.15) 0.3 =2.4 KN/m2 楼梯踏步板 140 mm厚: (0.14 cosα + 0.15 2 )?25=5.79 KN/m2 板下抹灰 20 mm厚: 0.02?20 =0.45 KN/m2 合计:g k=2.4+5.79+0.45=8.64 KN/m2活载:P k=3.50 KN/m2 荷载设计值: q k=1.2g k+1.4p k=1.2?8.64+1.4?3.50=15.268 KN/m2 q p=1.35g k+1.4p k?0.7=1.35?8.64+1.4?3.50?0.7 =15.094 KN/m2 故取 q=max(q g,q p)=15.094 KN/m2 2、截面设计

房屋建筑学楼梯设计例题

有一楼梯间2700×4800,层高3000, 室内外高差600。试设计一双折等跑楼梯,三层,并解决底层中间平台下设通道问题。 1.确定梯段宽度 2700-300=2400 梯井宽度0~200取100 mm a 11502 1002400=-= 2.确定平台宽度 D ≥ a D =a =1150mm (暂定) 3.确定踏步级数 住宅踢面高h=150~175 mm ,暂定175 mm 14.17175 3000==N 为奇数,不合,取18级 mm h 66.166183000== 取167 mm 167×18=3006 mm 取18级,每个梯段9级,即每个梯段9个踢面, N ′=9 4.确定梯段长度 (=L N ′-1)×b 踏面宽取250 mm L=(9-1)×250=2000 mm

校核楼梯间进深:2000+2×1150=4300 还余500,加大平台宽度,取平台板宽为1400 mm D=1400 mm 校核楼梯间进深:2000+2×1400=4800 mm 与进深尺寸符合。 5.校核底层中间平台下净高 层高为3米,双折等跑楼梯中间平台设在层高为一半处,即1.5米处,净空显然不符合要求。 采用第二种方法即降低底层楼梯间地面标高的方法来解决。 将室内外高差0.6米移到楼梯间室内来,设 4级高150 mm的台阶,使得中间平台下楼梯间地面与室外地面同标高。那么,楼梯间底层中间平台下层高为:1500+600=2100 mm,满足要求。 严格来讲还应减去板厚120 mm,净高为1980 mm,不满足要求。如果是有平台梁的楼梯,平台梁高一般为300 mm,平台梁面与平台板面平,平台梁底面标高为1.200米,楼梯间底层中间平台下净高为:1200+600=1800 mm,也不满足要求。此时,要采用增加底层第一

钢结构楼梯施工方案35990

省政府九号楼钢结构楼梯施工方案 第一章:工程概况; 第二章:施工部署及准备; 第三章:主要施工方案及技术措施; 第四章:质量保证措施; 第五章:安全生产文明施工; 一、工程概况: 1、本工程为省政府办公厅九号楼新增钢结构消防楼梯,基础部分施工已完成,楼梯位于办公楼靠山一侧,楼梯高25m,重量为30t。 2、本工程地处省政府办公区,施工场地狭窄,施工受到时间限制,为此我们考虑将原设计整体安装改为分段吊装。 二、施工部署及准备: 2.1、工程质量目标:一次验收合格。 2.2、现场文明安全管理目标;施工期间杜绝一切重大安全事故,认真抓好施工区域内的安全保证工作。 2.3、施工组织管理机构,为确保工程质量达标,我们选择有经验、有责任心的管理人员,按照管层和作业层分开设置,统一指挥的原则,建立现场管理班子,设置质量管理机构,互相配合,协调与甲方、设计、监理等各方关系,实现质量目标。 2.4、劳动力配备计划:根据本工程的特点,分为加工场和施工现场两部分,全部劳动由生产技术负责人统一调配,气、电焊工必须持证上岗,起重安装工负责结构安装。 2.5机械设备配备

2.6施工执行的规范、规定 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001; 建筑钢结构焊接按规程JGJ181-91; 建筑安装工程质量评定统一标准GB50300-2001; 2.7技术准备 2.7.1图纸、图集、规范、规程等。 2.7.2人员准备、按规定,配备持证人员上岗。 2.7.3组织有关人员熟悉图纸,进行图纸会审和交底,落实设计存在的问题和解决方法。 2.7.4编制施工方案。 2.8生产准备 2.8.1、与甲方现场代表协调,解决好现场用电、水等问题。 2.8.2准备一切施工用具。 三、主要施工方案及技术措施 3.1工程特点 3.1.1地脚螺栓的预埋精度(标高轴线位移)直接关系到钢楼梯的精度定位

梁式,板式楼梯计算

、设计示意图 1 .设计规范 梁式楼梯 《建筑结构荷载规范》( GB50009—2001) 《混凝土结构设计规范》( GB50010—2002) 2 .几何参数 楼梯类型: 梁式D 型楼梯(—/ —) 约束条件 : 两端固定 斜梯段水平投影长度 : 楼梯上部平台水平段长度 楼梯下部平台水平段长度 梯段净跨 楼梯高度 踏步高度 楼梯级数 平台板厚 面层厚度 L1 L2 + 上部平台梯梁宽度 : 下部平台梯梁 宽度 : 楼梯梁宽度 : 楼梯梁高度 : 3 .荷载参数 楼梯混凝土容重 楼梯面层容重 : 楼梯栏杆自重 : Ln = L1 + H = 1650 mm h = 150 mm n = 11 (级) C1 = 80 mm C2 = 30 mm b1 = 200 mm b2 = 200 mm = 3000 mm L2 = 500 mm L3 = 500 mm L3 = 3000 + 500 + 500 = 4000 mm 楼梯宽度 : 踏步宽度 : 梯段板厚: W= 1200 mm b = 300 mm C= 100 mm b3 = 200 mm h3 = 300 mm 楼梯均布活荷载标准值 : 可变荷载组合值系数 : 可变荷载准永久值系数 : 4 .材料参数 混凝土强度等级 : C25 混凝土抗压强度设计 值 : 混凝土抗拉强度标准值 : 混凝土抗拉强度设计值 : 混凝土弹性模量 : Ec 主筋强度等级 : b = 25.00 kN/m3 c1 = 20.00 kN/m3 qf = 0.50 kN/m q = 3.50 kN/m2 c = 0.70 q = 0.50 f c = 11.90 N/mm2 f tk = 1.78 N/mm2 f t= 1.27 N/mm2 =2.80 X 10 4 N/mm2 HRB335(20MnSi) fy = 300.00 N/mm2

板式楼梯配筋计算实例

9 板式楼梯设计 9.1 楼梯建筑设计 (1)楼梯甲(净面积3350×7150)、楼梯乙(净面积3325×7150)、楼梯丙(净面积3350×7150)计算(梯段宽取1600mm ): 设h =150mm ,N=1503900 =26, 2h +b =600~620mm 且h +b ≈450mm ,取b =300mm 。 平台宽度≥900+300=1200,取1700mm 。 第一梯段:7150-1700-900=4550mm 4550/300=15.2,取15步。 平台实际长度=300×15=4500mm 首层平台高度=150×16=2400mm 平台梁下与室内地面净高差2400-400=2000mm , 满足平台下过人要求净高≥2000mm ,故无需降低平台梁下地面标高。 第二梯段:踏步数26-16=10,踏面数9。 水平长度=300×9=2700mm 。 二层以上每跑梯段踏步数相等26/2=13,水平面长度=300×12=3600mm 。 核算首层中间平台到二层平台底的净高(3.9+1.95)-2.4=3.45m > 2.2m ,满足要求。 (2)楼梯丁(净面积6950×7150)计算(中间梯段宽取3000mm ,两边梯段宽取1800 mm ): 设h =150mm ,N=1503900 =26, 2h +b =600~620mm 且h +b ≈450mm ,取b =300mm 。 平台宽度≥900+300=1200,取1900mm 。 第一梯段:7150-1900-600=4650mm 4650/300=15.5,取15步。

平台实际长度=300×15=4500mm 首层平台高度=150×16=2400mm 平台梁下与室内地面净高差2400-400=2000mm , 满足平台下过人要求净高≥2000mm ,故无需降低平台梁下地面标高。 第二梯段:踏步数26-16=10,踏面数9。 水平长度=300×9=2700mm 。 二层以上每跑梯段踏步数相等26/2=13,水平面长度=300×12=3600mm 。 核算首层中间平台到二层平台底的净高(3.9+1.95)-2.4=3.45m > 2.2m ,满足要求。 9.2 楼梯斜板设计 以下均以楼梯甲的设计为例。 考虑到第一跑楼梯梯段斜板两端与混凝土楼梯梁的固结作用,斜板跨度可按净跨计算,对斜板取1m 宽作为其计算单元。 (1)确定斜板厚度t ,斜板的水平投影净长l 1n =300×12=3600mm 斜板的斜向净长l′1n =mm l n 4027894 .03600 300150/3003600cos 2 21== += α 斜板厚度t 1 =n l 1)301 ~251('= (134~161)mm,取板厚t 1 =140mm (2)荷载计算,楼梯梯段斜板的荷载计算列于下表(取1m 宽的板带作为计算单元): 表9-1 楼梯梯段斜板的荷载计算表

钢结构设计实例 含计算过程

设计资料 北京地区某金工车间。采用无檩屋盖体系,梯形钢屋架。车间跨度21m,长度144m,柱距6m,厂房高度15.7m。车间内设有两台150/520kN中级工作制吊车。设计温度高于-20℃。采用三毡四油,上铺小石子防水屋面,水泥砂浆找平层,8cm厚泡沫混凝土保温层,1.5m×6.0m预应力混凝土大型屋面板。屋面积灰荷载0.6kN/m2,屋面活荷载0.35 kN/m2,雪荷载为0.45kN/m2,风荷载为0.5kN/m2。屋架铰支在钢筋混凝土柱上,上柱截面为400mm ×400mm,混凝土标号为C20。 一、选择钢材和焊条 根据北京地区的计算温度和荷载性质及连接方法,钢材选用Q235-B。焊条采用E43型,手工焊。 二、屋架形式及尺寸 无檩屋盖,i=1/10,采用平坡梯形屋架。 =L-300=20700mm, 屋架计算跨度为L =1990mm, 端部高度取H 中部高度取H=H +1/2iL=1990+0.1×2100/2=3040mm, 屋架杆件几何长度见附图1所示,屋架跨中起拱42mm(按L/500考虑)。 为使屋架上弦承受节点荷载,配合屋面板1.5m的宽度,腹杆体系大部分采用下弦间长为3.0m的人字式,仅在跨中考虑到腹杆的适宜倾角,采用再分式。 屋架杆件几何长度(单位:mm) 三、屋盖支撑布置 根据车间长度、屋架跨度和荷载情况,设置四道上、下弦横向水平支撑。因柱网采用封闭结合,为统一支撑规格,厂房两端的横向水平支撑设在第二柱间。在第一柱间的上弦平面设置刚性系杆保证安装时上弦杆的稳定,第一柱间下弦平面也设置刚性系杆以传递山墙风荷载。在设置横向水平支撑的柱间,于屋架跨中和两端共设四道垂直支撑。在屋脊节点及支座节点处沿厂房纵向设置通长的刚性系杆,下弦跨中节点处设置一道纵向通长的柔性系杆,支撑布置见附图2。图中与横向水平支撑连接的屋架编号为GWJ-2,山墙的端屋架编号为GWJ-3,其他屋架编号均为GWJ-1。

板式和梁式楼梯手算及实例

1. 板式楼梯 例8-1 某公共建筑现浇板式楼梯,楼梯结构平面布置见图(8-6)。层高3.6m ,踏步尺寸150× 300mm 。采用混凝土强度等级C25,钢筋为HPB235 和 HRB335。楼梯上均布活荷载标准值=3.5kN /m 2,试设计此楼梯。 1. 楼梯板计算 板倾斜度 ,5.000150==αtg 894.0cos =α 设板厚h=120mm ;约为板斜长的1/30。 取lm 宽板带计算 (1) 荷载计算 图8-6 例8-1的楼梯结构平面 荷载分项系数 2.1=G γ 4.1=Q γ 基本组合的总荷载设计值 m kN p /82.124.15.32.16.6=?+?= 表8-1 梯段板的荷载 (2) 截面设计

板水平计算跨度m l n 3.3= 弯矩设计值 m kN pl M n ?=??== 96.133.382.1210110122 mm h 100201200=-= 117.010010009.111096.132 62 01=???== bh f M c s αα 614.0124.0117.0211211=<=?--=--=b s ξαξ 2 01703210124 .010010009.11mm f bh f A y c s =???= = ξ α %27.021027 .145.045.0%59.01201000703min 1===>=?== y t s f f bh A ρρ 选配?10@110mm, A s =714mm 2 分布筋?8,每级踏步下一根,梯段板配筋见图(8-7)。 表8-2 平台板的荷载 2. 平台板计算 设平台板厚h=70mm, 取lm 宽板带计算。 (1) 荷载计算 总荷载设计值 m kN p /19.85.34.174.22.1=?+?= (2) 截面设计 板的计算跨度 m l 76.12/12.02/2.08.10=+-= 弯矩设计值 mm h 5020700=-= m kN pl M ? = ? ? = = 54 . 2 76 . 1 19 . 8 10 1 10 1 2 2 0

板式楼梯计算实例

板式楼梯计算实例

【例题 2.1《楼梯、阳台和雨篷设计》37页,PDF 版47页】 图2.1为某实验楼楼梯的平面图和剖面图。采用现浇板式楼梯,混凝土强度等级为C25,2211.9/, 1.27/c t f N mm f N mm ==钢筋直径d ≥12mm 时采用HRB400级钢筋,2360/y f N mm =;d ≤10mm 时采用HPB300级钢筋, 2270/y f N mm =,楼梯活荷载为3.5KN/m 2。 楼梯的结构布置如图2.8所示。斜板两端与平台梁和楼梯梁整结,平台板一端与平台梁整结,平台板一端与平台梁整结,另一端则与窗过梁整结,平台梁两端都搁置在楼梯间的侧墙上。

试对此现浇板式楼梯进行结构设计。 解: 1)斜板TB1设计 除底层第一跑楼梯的斜板外,其余斜板均相同,而第一跑楼梯斜板的下端为混凝土基础,可按净跨计算。这里只对标准段斜板TB1进行设计。 对斜板TB1取1m宽作为其计算单元。 (1)确定斜板厚度t 斜板的水平投影净长为l1n=3300mm

斜板的斜向净长为113691cos n n l l mm α= == 斜板厚度为t 1=(1/25~1/30)l 1n =(1/25~1/30)×3300=110~120mm,取t 1=120mm 。(根据“混凝土结构构造手册(第四版)”384页) (2)荷载计算,楼梯斜板荷载计算见表2.3。 表2.3楼梯斜板荷载计算 水磨石面层的容重为0.65KN/m 2(GB50009-2012,附录A-15,84页);纸筋灰容重16KN/m 3(GB50009-2012,附录A-6,75页,实际工程中已被水泥砂浆代替)以上计算的荷载设计值是由可变荷载控制的组合,计算由永久荷载控制的组合 1.357.160.98 3.513.10/p KN m =?+?=,综合取p=13.50KN/m (3)计算简图 如前所述,斜板的计算简图可用一根假想的跨度为l 1n 的水平梁

钢结构楼梯施工方案

钢结构楼梯施工方案 Final approval draft on November 22, 2020

省政府九号楼钢结构楼梯施工方案 第一章:工程概况; 第二章:施工部署及准备; 第三章:主要施工方案及技术措施; 第四章:质量保证措施; 第五章:安全生产文明施工; 一、工程概况: 1、本工程为省政府办公厅九号楼新增钢结构消防楼梯,基础部分施工已完成,楼梯位于办公楼靠山一侧,楼梯高25m,重量为30t。 2、本工程地处省政府办公区,施工场地狭窄,施工受到时间限制,为此我们考虑将原设计整体安装改为分段吊装。 二、施工部署及准备: 2.1、工程质量目标:一次验收合格。 2.2、现场文明安全管理目标;施工期间杜绝一切重大安全事故,认真抓好施工区域内的安全保证工作。 2.3、施工组织管理机构,为确保工程质量达标,我们选择有经验、有责任心的管理人员,按照管层和作业层分开设置,统一指挥的原则,建立现场管理班子,设置质量管理机构,互相配合,协调与甲方、设计、监理等各方关系,实现质量目标。 2.4、劳动力配备计划:根据本工程的特点,分为加工场和施工现场两部分,全部劳动由生产技术负责人统一调配,气、电焊工必须持证上岗,起重安装工负责结构安装。 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001; 建筑钢结构焊接按规程JGJ181-91; 建筑安装工程质量评定统一标准GB50300-2001; 2.7技术准备 2.8生产准备 三、主要施工方案及技术措施 3.1工程特点 3.2设计有关技术要求 ±0.000处 3.3钢结构的制作安装。 3.4地脚螺栓施工 3.5钢结构制作加工。

板式楼梯设计及实例

板式楼梯设计及实例 ——摘自2013版《毕业设计指导书》 3. 4 楼梯设计 钢筋混凝土楼梯按楼梯段结构形式可分为板式、梁式、剪刀式、螺旋式和有中柱的盘旋式等。选择楼梯的结构形式,应根据楼梯的使用要求、材料供应、施工条件等因素,本着适用、经济、适当照顾美观的原则确定。板式楼梯具有楼梯下表面平整、施工方便、外观轻巧等优点。当梯段板水平方向跨度小于3.3m ,活荷载不大时,宜采用板式楼梯。 3. 4. 1 现浇板式楼梯 现浇板式楼梯由梯段板、平台板和平台梁组成。可分为斜板式和折线形板式两种。斜板式楼梯跨度较小,经济、构造简单,应优先采用;当建筑上有要求,不便于设置支承平台梁的小柱时,也可以做成折线形板式楼梯,其跨度为斜梯段及平梯段之和。 一、 梯段板 斜板式楼梯的梯段板是一块支承在上、下平台梁上并带有踏步的斜板,如图3-4a 所示。梯段板的厚度一般取L h )301~251(=,L 为支承梁中心投影的水平距离,当荷载较大时,h 应选用较大值。作用于梯段板上的活荷载是沿水平方向分布的,因此斜板的恒荷载一般也换算 成水平方向上的均布荷载,计算简图如图3-4c 所示。考虑到平台梁、平台板对斜板的弹性约束作用,可使斜板跨中弯矩减小,因而斜板跨中最大弯矩和支座最大剪力可取: 2max )(10 1o l q g M += (3-6) θcos )(2 1max n l q g V += (3-7) 图3-4 斜板式梯段板及计算简图

式中: q g 、——梯段板沿水平方向上的恒荷载 和活荷载设计值; n l l 、0——梯段板的计算跨度及净 跨度的水平投影长度;θ ——梯段板的倾角。 斜梯板一般采用分离式配筋,截面计算高度应取 垂直于斜板的最小高度。一般用HPB300级钢筋,也 可选用HRB400钢筋。考虑到斜板与平台梁、板的整 体性,斜板两端支座的负钢筋用量可取跨中截面配筋 的1/2,负筋长度应伸入跨内不少于1/4板净跨度。在 垂直于受力钢筋方向按构造设置分布钢筋,每个踏步 下放置1φ8。 折线形板式楼梯由带有踏步的斜梯段和平梯段组 成,如图3-5所示。斜梯段和平梯段的板厚相等,可 取L h )30 1~251(=,L 为斜梯段和平梯段的总投影长度。受力计算也是将斜梯段上的荷载化成沿水平方向 分布的荷载,和平梯段一起组成水平方向的简支板,然后用静力学的方法,求出跨中最大弯矩及支座剪力。 折线形板式楼梯在上、下端弯折处的配筋相同但构造不同。在上端弯折处,为避免受拉钢筋产生向外的合力使混凝土保护层剥落,或者钢筋被拉出,应将纵向钢筋断开并分别予以锚固,锚固长度不少于La ,此时梯板的负筋长度应从支座算起不少于1/3总跨度。在下端弯折处,则受拉钢筋不断开而连续配置。 楼梯扶手计算:可在扶手下的梯板内另加2φ12钢筋以专门承受扶手荷载,在梯段板计算中不再考虑扶手重。但在计算平台梁时,扶手荷载则应考虑。 楼梯的混凝土强度等级宜与各层楼盖的强度等级相同,以方便施工。 梯板的跨高比一般较大,不必作斜截面受剪承载力验算,且梯板不超过不需作挠度验算的最大跨高比时,也不必作变形和裂缝验算。 二、 楼梯梁 楼梯梁可按简支的倒L 形梁计算。作用于梁上的荷载除梁自重和梯段板、平台板传来的均布荷载外,还有梯扶手传来的集中力。梁截面高度应不小于跨度的1/12。 位于层间的楼梯梁,除在两端有框架柱或剪力墙支承的情况外,也可以在下层楼盖梁用梁上柱或在上层楼盖梁用吊柱的方法支承。 图3-5 折线形板式楼梯

相关文档