医院废水处理及中水回用实例

摘要:为实现节能减排和循环经济的目的,提高水环境质量,减少了医疗污水的污染,使环境得到改善,宣钢职工医院建设一座污水处理站,采用生物接触氧化+过滤方法对医院废水进行处理,并实现达标排放和中水回用,取得了很好的社会和经济效益。

关键词:医院污水处理站接触氧化法中水回用

一、引言

医院污水类似于城市生活污水,但有其特殊性。一般综合性医院所排污水除含有机污染物外,还含有一些特殊污染物质如药物、消毒剂、诊断试剂、放射性用剂、铬、汞等重金属,特别是放射科、感染性疾病科(传染科)所排污水中,含有大量寄生虫卵和病菌、病毒等致病微生物。这类污水如果不经处理直接排出,就会污染土壤、河流,使介水病原体传播,引发肠道传染疾病如痢疾、伤寒、病毒性肝炎等;还会使重金属蓄积,引起“三致”作用。根据《河北省200 9年主要污染物排放总量减排计划》和张家口人民政府《2009年污染减排重点工程计划》的要求,实施宣钢医疗污水处理工程,使处理后的污水出水水质达到《医疗机构水污染排放标准》,并进一步达到《生活杂用水水质标准》,实现中水回用,这将对减少地下水的污染和开

采,改善官厅水库水质,保护北京水源地,改善城市投资环境,促进全市经济发展,造福子孙后代起到重要作用,具有十分重要的意义。

二、详细技术内容

1.总体思路

在宣钢医院建设污水处理站,日处理规模500 m3/d,采用接触氧化+消毒工艺污水处理工艺对生活医疗废水进行处理,实现医疗废水达标排放,并进一步达到《生活杂用水水质标准》,实现中水回用,处理后中水大部分回用于医院冲厕、绿化用水并且为医院水源热泵提供能源,解决医院生活用热水。

2.技术方案

2.1第一节建设规模的确定

污水处理规模

宣化钢铁集团有限责任公司职工医院水量平衡下图:

为了院区废水处理的波动及医院的发展需求,污水处理站处理能力为500m3/d。

2.2第二节处理程度的确定

宣化钢铁集团有限责任公司职工医院污水处理工程是响应

国家节能减排号召,达到医院污水排放标准为最终目的。

所要处理的水为生活污水,污水处理站出水水质及处理程度取决于污水处理站进水水质和处理后水的用途性质。根据环境保护主管部门的要求,处理后的出水达到国家《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)的标准

小区工艺的污水处理及中水回用

小区工艺的污水处理及中水回用 1 概述 建筑小区是具有一种功能或多种功能的相对独立的区域,其排水系统通常不在城市市政管网覆盖范围之内。根据当地的环保标准,必须设置独立的污水处理设施,这就是我们所指的小区污水处理。 小区污水系统的处理能力,各国并无统一的限定。前苏联曾建议单个构筑物的处理能力不宜超过1400m3/d,美国则把处理能力限定在3785m3/d的范围内。根据我国情况,建议把污水量在4000m3/d以下的处理厂定义为小区污水处理厂。 小区污水不同于城市污水(常包括部分工业污水),属于生活污水范畴。其水质水量特征可概括为:水质水量变化较大,污染物浓度偏低,即比城市污水低,污水可生化性好,处理难度小。 小区污水处理工艺因污水排入的水体功能不同而异,常用处理方法有:化粪池、一级处理 (初次沉淀池)、生物二级处理及二级处理后再经过滤消毒回用等。由于小区污水量较小,管理者水平不高,所以在工艺设计时尽可能选用无污泥或少污泥的处理工艺,以防因污泥处理不善造成二次污染。本文在介绍小区污水处理设计原则及常用流程的基础上,重点介绍了周期循环活性污泥(CASS)工艺处理小区污水及回用的设计参数与应用情况。 2 小区污水处理设计原则及常用流程 2.1 设计原则 (1)一般来说,不同小区对出水的要求差异较大,应根据我国《地面环境质量标准》(GB3838 -88)和《污水综合排放标准》(GB8978-96)的有关规定和当地环保部门的要求确定处理程度,以确保出水水质。 (2)污水处理设施的设计和建设必须结合小区的整体规划和建筑特点,即外观设计上要与小区建筑环境相协调,以求美观。 (3)在污水处理工艺上力求简单实用,以方便管理。 (4)在高程布置上应尽量采用立体布局,充分利用地下空间。平面布置上要紧凑,以节省用地。 (5)污水处理厂位置应尽可能位于小区下风向,与其它建筑物有一定的距离,以减少对环境的影响。

床位医院医疗废水处理方案

某医院 医疗废水处理设计方案广州蓝清环保工程有限公司 二零一六年四月

一、概述 本项目位于***,所产生的污水类型为医疗废水。其污水直接排放会造成较大的环境污染,引起不可预估的疾病。因此, 在污水排入市政下水道之前,需对其进行处理后才能排放。 受建设单位委托,我司根据所提供的有关资料,经分析研究后设计本污水处理工程的治理方案。医疗污水经处理后各项指标达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准,然后再排入市政下水道, 送入污水处理厂进行集中处理。 二、设计原则、依据及范围 设计原则 ◆采用合理的、成熟的污水处理工艺。 ◆技术可靠性高,出水稳定达到设计之排放标准。 ◆投资少、运行费用低、操作管理方便。 ◆因地制宜,建筑物占地面积小,布局合理、美观。 ◆噪声低,气味少,无二次污染。 ◆主体构造物结构、设备、电气质量可靠。 设计依据 ◆《中华人民共和国环境保护法》 ◆《中华人民共和国水污染防治法》 ◆《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准 ◆《室外排水设计规范》GBJ14-87 ◆《建筑地基基础设计规范》GBJ10-89 ◆当地环保部门的有关规定和要求; ◆贵单位提供相关资料

三、设计水量、水质及治理目标 设计水量 =300m3/d 每日污水排放量: Q d 平均时排污水量: Q=h (每日排污时间为24小时) 设计处理能力: Q =15m3/h (按每日运行24小时计) s 设计水质 根据业主提供的资料,并参考同类型医院污水水质确定设计进水水质如下: 治理目标 本项目的医疗污水经处理后,出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准,具体如下: 四、工艺设计 医疗废水的特点 医疗废水与一般生活污水相似,但又有其突出的特点: (1)污染物种类较多。医院污水主要污染物其一是粪大肠菌群和大肠菌群及传染性细菌和病毒等病原性微生物;其二是PH、BOD、COD、SS、有害的物理化学污染物。 (2)医疗废水具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征。 (3)医疗废水的污染物虽然成份复杂,但浓度较低,处理技术成熟。 工艺分析 医疗废水治理的原则,一方面要考虑污水中细菌、病毒的种类和数量,另一

医院污水处理方案(20161228094249)

??医院废水处理工程方案设计 哈尔滨市排水工程规划设计有限公司 2010年5月

目录 1. 工程概况 ...........................................................................错误 未定义书签。2 2. 设计基础 .......................................................................... 错误 未定义书签。2 2.1 设计原则 . (2) 2.2 设计依据 (2) 2.3 污水水量水质 (2) 2.4 排放标准 (2) 3. 方案论证 ..........................................................................错误 未定义书签。2 3.1 现状分析 .. (2) 3.2 二期改扩建废水处理技术路线的提出 (2) 3.3 工艺流程的确定 (2) 3.4各处理构筑物选取及特点 (2) 3.4.1 预处理段 ............................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 3.4.2 一级厌氧池 (2) 3.4.3 二级厌氧池 (2) 3.4.4 兼性池 (2) 3.4.5 好氧交叉流反应池 (2) 3.4.6 沉淀池 ..................................................................................... . (2) 3.5 去除率预测 (2) 4. 工艺设计 ................................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.1 构筑物及建筑物 ......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.2 设备选型 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.3 仪表与自控 (2) 5. 建筑与结构设计 .......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.1设计规范、设计依据 ...............................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.2 结构设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.3 建筑设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。

污水处理厂中水回用技术研究一

本页面为作品封面,下载文档后可自由编辑删除! 环境保护 水 中 回 收 单位: 姓名: 时间:

污水处理厂中水回用技术研究 摘要:本文从中水回用的途径出发,针对污水处理厂中水回用技术进行详细探究,并阐述了我国中水回用的前景。 关键词:污水处理厂;中水回用技术 引言: 随着中国经济发展,用水量节节攀升,人民生活水平的不断提高也带来了居民用水大幅上升,水资源供应已远远不能适应国情需要。而中国水资源现状是地表水资源大量污染,地下水资源不断萎缩,用水日趋紧张。在加强对现有水资源有效保护、管理和使用的基础上,必须提高水资源重复利用率和开发新水源。中水回用在减轻对现有水源污染的同时,还能作为新水源,应用于农业灌溉、工业发展、城市建设等领域。 一、中水回用的途径 1、农业灌溉用水 中国农业灌溉用污水起始于20世纪50年代,当时城市污水处理厂极少,大都用未经处理的污水进行农灌,易造成地下水污染和农作物污染。而目前城镇污水处理厂均采用二级处理,出水水质超过GB5084-2005农田灌溉水质标准中的灌溉水质要求,均可用于农田灌溉。

2、工业用水 随着工业经济发展,一方面水量增加和水价上涨带来用水成本增加,另一方面大量污水排放带来排污成本增加。将采用中水回用技术处理后的污水用于冷却循环用水、冲渣(灰)清洗用水、生产工艺用水、浆(涂)料产品用水等方面,可节约成本,降低污染。 3、城市市政杂用水 市政杂用包括绿化用水、湖泊河道的景观维护用水、冲洗车辆用水、浇洒道路用水和厕所冲洗水。从卫生和健康角度考虑,污水回用于市政杂用应进行严格消毒;从输水经济性出发,绿地浇灌和湖泊河道的景观维护用水应结合考虑,其用水一般宜采用河渠输水,受输水方式限制,供水范围不可能过度分散,应因地制宜地以大型风景区、公园、苗圃、城市森林公园为回用目标。 4、补充地表 地下水源除了直接利用至农业、工业、城市市政外,经深度处理去除痕量有机物、总溶解固体、金属盐与致病菌后,中水回用水还能补充到地表、地下水水源,对地表水源和地下水源进行增扩,实现中水回用水的长循环间接利用。作为地下水源充水时,还能缓解因地下水过度开采而使得地下水水位下降的问题,同时利用土壤层作为天然水处理单元,对中水进行再深度处理[1]。 二、污水处理厂中水回用技术探究 在对污水进行处理时,设计进水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准和一级B标准。

校园生活污水处理中水回用设计方案

校园生活污水处理中水回用设计方案 一、概述 1、建设项目名称:贵州财经学院花溪校区校园生活污水处理及中水回用项目。 2、建设项目地点:贵阳市花溪区党武乡斗蓬山西侧(规划花溪区西南部高校聚集区内)。 3、建设性质:新建项目。 4、建设单位:贵州财经学院。 5、建设时间:2012年元月~2012年9月。 6、项目基本情况:贵州财经学院花溪新校区建设工程是贵州省重点工程,受到贵州省、市、区人民政府的高度重视,为确保贵州财经学院污水处理工程得到有效治理,决定对第二期和第三期新建校区每天排放的4000吨生活污水进行处理,根据目前污水处理工艺技术及我公司二十三年来对各种污水治理经验,采用“导流曝气生物滤池(CCB)”对新校区污水进行处理,保证出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB /T18920-2002)及《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T18921-2002)中的标准要求,实现中水回用。在此,贵州长城环保科技有限公司本着保证污水处理的效果,合理利用场地,最大限度节约投资及运行费用的原则,优化合理设计该污水处理系统方案,以供贵院领导及环保专家。 二、进水水质设计 根据财经学院花溪区环保局污水处理工程的化验验收报告统计显示,确定污水进口处浓度如下:

三、出水要求 四、主要污染物去除率 五、主要污染物处理量

六、污水处理系统设计 1、工艺流程图 2、系统设计 (1)、化粪池 主要功能:化粪分解大颗粒物质、沉降悬浮物、腐烂硝化有机污染物,为后续处理设施创造条件。该池由业主方在基建工程中自建。化粪池污泥每半年启运一次。 建议设计参数为水力停留时间:HRT≥36h。 池型:三格化粪池。 (2)、格栅池 ①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。 ②、设计数据 A、设计流量:Q=4000m3/d=166.7m3/h=0.046m3/s,生活污水变化系数Kz=1.5,Q max为0.07m3/s。

某医院污水处理方案

某医院污水处理系统 设 计 方 案 二○一一年五月十六日

目录 1概述 (3) 1.1概况 (3) 1.2工程设计依据和工程范围 (3) 2指导思想 (4) 3水质、水量及排放标准 (5) 3.1废水来源及水质水量 (5) 3.2建设规模 (5) 3.3水排放标准 (5) 4废水处理工艺 (6) 4.1处理工艺选择 (6) 4.2主要构筑物设计及设备选型 (8) 4.3配管设计 (12) 4.4处理药剂选择 (13) 4.5污泥处置 (14) 5土建工程 (14) 5.1工程地质状况 (14) 5.2耐火等级、地震烈度设计 (14) 5.3建筑材料 (14) 5.4工程施工 (15) 6电气及仪表 (15) 6.1电气 (15) 6.2仪表及自控 (17) 6.3设备清单及主要构筑物 (17) 7污水处理运行费用 (15) 8.投资估算 (16) 8.1土建部分 (16) 8.2设备部分 (17) 8.3工程总投资 (18) 9.平面布置图 (19)

1概述 1.1概况 某县中医院建于一九八六年,在原某镇卫生院的基础上组建而成,位于某镇史河岸边,某水库下方。是一所以中医医疗、教学、科研为主,中西医结合的县级综合性中医院。现有床位400张,职工520人。年门诊5万人次,年住院14000人次。医疗污水和生活污水约300 m3/d,其处理方式主要是通过人工简易滴氯液消毒处理,现有的污水处理设施陈旧老化落后,做不到污水达标排放。对史河沿岸灌溉用水和居民用水有一定的污染,对史河沿岸居民身体健康和粮食生产有一定的影响。 污水主要来源于:①门诊、病房、医技楼等的常规医疗废水;②食堂、洗衣房、职工、行政、办公楼产生的生活污水。其中污染比较严重的为门诊、病房、洗衣房的污水,水质成份较复杂,水量变化系数变化较大。主要污染物有COD Cr、BOD5、悬浮物和粪大肠杆菌群等,可生化性好。 为保证史河沿岸居民身体健康和史河灌区粮食生产安全,医院决定重新修建污水处理站,将综合废水集中到废水处理装置进行处理,确保达标排放。根据上述污水排放特点和排放水质要求,特制定某县中医院污水处理工程设计方案。 1.2工程设计依据和工程范围 本方案设计主要依据国家现行设计规范、标准及项目单位提供的基础资料。主要有下列几项 1.2.1《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 1.2.2《室外排水设计规范》(GB50014-2006);

城市污水处理厂中水回用的可行性分析

城市污水处理厂中水回用的可行性分析- 中水回用 【摘要】文章简要地介绍了中水的概念及分类,从中针对城市污水处理厂中水回用的可行性进行了分析,并结合工程实例加以论述,仅供参考。 【关键词】城市污水处理厂;中水回用;节水效益;可行性 1 中水的概念及分类 中水是对应给水、排水的内涵而得名,是指排放的生活污水、工业废水经回收处理后可以再利用的水,其水质介于自来水与排入管道内污之间,是可在一定范围内重复使用的非饮用水。中水主要用于农田灌溉、城市绿化、工业用水等。 中水利用也称作污水回用,它的回用,一方面为供水开辟了第二水源,可大幅度降低上水的消耗量;另一方面在一定程度上解决了下水对环境的污染问题,从而起到保护水源、水量的作用。在美国、日本、以色列等国家,厕所冲洗、园林和农田灌溉、道路保洁、洗车、城市喷泉、冷却设备补充用水等,都大量使用中水。 中水系统按照用途的不同,可分为3大类:(1)建筑中水系统,在大型建筑物或建筑群中建立的系统;(2)区域中水系统,在建筑小区、院校内建立的中水系统;(3)城市中水系统,又称污水回用系统,是在整个城市规划区内建立的中水回用系统。 2 城市污水处理厂中水回用的可行性分析 目前,我国集中投入了大量的资金修建城市污水处理厂,治理水污染,缓解日趋严重的水资源紧缺问题,这也为我国的中水回用奠定

了良好的技术基础和基础设施保障。只需在城市污水处理厂加上配套污水回用装置,对城市污水在原有处理工艺上进行深度处理,就可使其转化为符合一定水质标准的中水。在城市污水处理厂增设中水回用系统,从技术上说比较简单。这项技术在国外早已成熟,在我国也早有研究。 生活污水污染物浓度较低(小于0.1%),可生化性较好,处理难度较小,主要污染物的浓度指标COD、BOD5、SS、NH3 -N可满足处理技术要求。污水的回用开辟了第二水源,降低了城市新鲜水取用量,经处理后的污水回用,减少了污水的排放量,减轻了受纳水体的污染,也减少了治理环境污染的投资,具有多重效益。 由于水回用处理装置安装在每个城市、小区内,减少了输水管线的基建投资和运行费用。将污水处理到杂用水程度,其基建投资只相当于从30km外引水;若处理到可回用作较高要求的工艺用水,其基建投资相当于从40~60km外引水。 3 实例分析 3.1 应用概况 某污水处理厂,占地面积33余hm2,汇水面积64×106m2,服务人口100余万,可日处理城市污水40×104t,是一座大型污水处理厂。 3.2 中水处理流程 污水处理厂的出水水质达不到生活杂用水水质标准。在传统二级处理的基础上,对污水再进行适当的深度处理,使其水质达到回用的

医院医疗废水处理方案

医院废水处理工程方案 (二氧化氯消毒工艺方案) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年11月 目录

1.概述 项目名称 医院废水处理工程。 废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 原水指标 水量: 根据《》(HJ2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算 按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400L/床*d,污水排放量为720m3/d,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3/d。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3/d。即设计流量为 m3/h。 水质:

原水水质如下表: 处理目标 处理站设计进水水质: 如下表 设计处理目标: 根据项目环评,处理后的排水应达到《》(GB18466-2005)表2中的预处理排放标准,如下表。

2.处理流程设计 流程设计 原水为大部分为一般医疗废水,是一种有机物污染废水,BOD/COD ≈,可生化性较好,处理率要求不高,根据新近实施的新版《医院废水处理工程技术规范》(HJ2029-2013) 格栅——拦截漂浮物和大颗粒悬浮物,保障后续设施和管道的正常运行,拟设格栅池和机械格栅。机械格栅配套栅渣压榨输送机一台,栅渣由沥水收集框收集后作为医废处理。 调节池——有效容积可按日处理水量的1/3计算,即500m3,池内设搅拌器均匀水质。 混凝沉淀池——根据规范,两格并列,每列设混凝投药池和沉淀池。混凝投药池用于投加混凝剂,混凝剂选用聚丙烯酰胺(PAM)和聚合氯化铝(PAC),池内设搅拌机加速药剂混合反应。沉淀池采用多斗式平流斜管沉淀池,该池型结构简单,不需刮泥机等设备,排空和维护方便,利于日常管理。池顶加盖,并设通风管收集处理臭气。 污泥池——污泥池有效容积应大于一日污泥产量,根据进出水指标,SS需由120mg/L降至60mg/L,则SS的去除总量为(120-60) *1500/1000000=d;设污泥含水率为%,则污泥池有效容积不小于()=30m3。污泥池设消毒剂投药装置及搅拌装置。污泥池上清液回流至调节池。

小区生活污水处理与中水回用工艺

小区生活污水处理与中水回用工艺 水资源匮乏的问题已经是当今社会比较关注的话题,小区生活污水量大水质污染小处理工艺简单,中水回用率高,现在我国对小区生活污水和中水回用加大开发。污水处理及中水回用工艺流程即采用生化—水过滤器过滤的方法处理生活污水,实现了处理效率高、占地面积小、工程投资低等特点 小区是包括通常意义上的居民生活小区及生活服务区等。而直接用于烹饪、饮用的水只占整个生活供水量的5%,而其他主要是生活杂用水使用,如小区冲厕、绿化浇灌、空调补水、地面冲洗水、洗车、水景等。这些生活杂用水并无高水质要求,这种用水分布需求为小区中水的回用提供了可能。同时,相对于城市污水处理厂的出水而言, 小区居民盥洗、沐浴、厨房用水和洗衣用水后所产生的生活污水水,污染来源比较简单,水质相对干净,水量大,不需要较高的处理技术和处理成本,可以作为小区中水回用的首选水源。因此,在有条件的小区设置生活污水处理设施和水过滤器中水回用系统,具有环保和节能的双重意义。 小区生活污水水处理是在传统城市污水处理工艺的基础上发展起来的,同时中水回用对洗涤剂的去除要求较高,而洗涤剂去除最有效的方法就是生物处理。生物膜法由于生物膜的培养和操作管理比较方便,因而使用范围较广,目前采用生物接触氧化法的居多数。

总之,小区生活污水处理工艺的选用应该结合小区及其生活污水的特点,并进行方案技术经济比较后,才能够选定。自清洗过滤器中水回用工艺流程简单合理,处理效果稳定。小区中水回用设施的投资和运行费用都是由居民承担的,如何降低中水系统建设运行所带给居民的经济负担,特别是要低于自来水价格及其所附加税费,以提高居民使用中水的积极性,是推广小区中水回用 的关键。 小区生活污水就近处理并回用,水源稳定可靠,可减少供水 管网的压力,同时也缓解了城市排水管网和污水处理设施的压力,对于水资源使用紧张也有一定的缓解。小区生活污水处理和自清洗过滤器中水回用技术正逐步成为污水处理的一个重要方向。

医院医疗废水处理方案

医院 废水处理工程方案(二氧化氯消毒工艺方案) 2016年11月

目录

1.概述 1.1项目名称 医院废水处理工程。 1.2废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 1.3原水指标 水量: 根据《》(2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算 按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400床*d,污水排放量为720m3,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3。即设计流量为62.5 m3。

水质: 原水水质如下表: 1.4处理目标 处理站设计进水水质: 如下表 设计处理目标: 根据项目环评,处理后的排水应达到《》(18466-2005)表2中的预处理排放标准,如下表。

2.处理流程设计 2.1流程设计 原水为大部分为一般医疗废水,是一种有机物污染废水,≈0.5,可生化性较好,处理率要求不高,根据新近实施的新版《医院废水处理工程技术规范》(2029-2013)中6.2.2条之规定,出水排入城市污水管网(终端已建有正常运行的二级污水处理厂)的非传染病,可采用一级强化处理工艺,工艺流程见图一: 格栅——拦截漂浮物和大颗粒悬浮物,保障后续设施和管道的正常运行,拟设格栅池和机械格栅。机械格栅配套栅渣压榨输送机一台,栅渣由沥水收集框收集后作为医废处理。

调节池——有效容积可按日处理水量的1/3计算,即500m3,池内设搅拌器均匀水质。 混凝沉淀池——根据规范,两格并列,每列设混凝投药池和沉淀池。混凝投药池用于投加混凝剂,混凝剂选用聚丙烯酰胺()和聚合氯化铝(),池内设搅拌机加速药剂混合反应。沉淀池采用多斗式平流斜管沉淀池,该池型结构简单,不需刮泥机等设备,排空和维护方便,利于日常管理。池顶加盖,并设通风管收集处理臭气。

床位医院医疗废水处理方案

某医院 医疗废水处理设计方案 广州蓝清环保工程有限公司 二零一六年四月

、概述 本项目位于***,所产生的污水类型为医疗废水。其污水直接排放会造成较大的环境污染,引起不可预估的疾病。因此,在污水排入市政下水道之前,需对其进行处理后才能排放。 受建设单位委托,我司根据所提供的有关资料,经分析研究后设计本污水处理工程的治理方案。医疗污水经处理后各项指标达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005预处理标准,然后再排入市政下水道,送入污水处理厂进行集中处理。 二、设计原则、依据及范围 设计原则 采用合理的、成熟的污水处理工艺。 技术可靠性高,出水稳定达到设计之排放标准。 投资少、运行费用低、操作管理方便。 因地制宜,建筑物占地面积小,布局合理、美观。 噪声低,气味少,无二次污染。 主体构造物结构、设备、电气质量可靠。 设计依据 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准 《室外排水设计规范》GBJ14-87 《建筑地基基础设计规范》GBJ10-89 当地环保部门的有关规定和要求; 贵单位提供相关资料

【、设计水量、水质及治理目标 设计水量 每日污水排放量:Q d = 300mVd 平均时排污水量:Q = h (每日排污时间为24小时) 设计处理能力:Q s =15m3/h (按每日运行24小时计) 设计水质 根据业主提供的资料,并参考同类型医院污水水质确定设计进水水质如下: 治理目标 本项目的医疗污水经处理后,出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005预处理标准,具体如下: 四、工艺设计 医疗废水的特点 医疗废水与一般生活污水相似,但又有其突出的特点: (1)污染物种类较多。医院污水主要污染物其一是粪大肠菌群和大肠菌群及传染性细菌和病毒等病原性微生物;其二是PH BOD COD SS有害的物理化学污染物。 (2)医疗废水具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征。 (3)医疗废水的污染物虽然成份复杂,但浓度较低,处理技术成熟。

医院污水运营方案计划

医院污水处理运营方案 (1300m3/d) 广州市南风环境设施管理有限公司 2009年10月28日

一、报价文件 1.1 编制依据 1)、《中华人民共和国环境保护法》;《中华人民共和国水污染防治法》; 2)、《环境保护设施运营资质认可管理办法》;《广东省排污费征收使用管理办法》; 3)、《广东省地方标准水污染物排放标准》(DB44/46-2001);污水处理站所需要的药剂费。 4)、《环境监理实用手册》。 1.2 运营服务内容及报价 1.2.1 运营承包范围 1)、污水处理站设施操作及管理工作。 2)、污水处理站的设备日常保养及维护工作。 1.2.2 运营费用单价 本项目污水的污水处理设施运营费用为:固定收费为65726.21元/月,折算收费为1.68元/吨。具体计算方法参见运营费用单价概算表。 1.2.3 运营费用主要构成 1)、污水处理站设施操作人员工资及管理费。 2)、污水处理站的设备日常保养及维护费用。 3)、污水处理站所需要的药剂费。 4)、污水处理站所需要的监测分析费。 1.2.4 其他约定 1)、若污水排放指标超标,由此发生的罚款由运营单位负责;但由于进水水质太差,导致污水处理系统不能处理,而排放指标超标,由此发生的罚款需要排污单位负责。 2)、污水处理站所需水、电由排污单位提供。

3)、设备在日常保养和维修中单一零备件价格或单一材料价格在300元或300元以下的,由运营单位负责。关键部件损坏超过300元或需要大修、设备正常报废的由排污单位负责。 4)、如因排污收费政策变化,双方可相应协商调整运营费用结算。 1.3、运营费用单价概算 1.3.1、运营费用单价概算表

北京某污水处理厂中水回用工程介绍

北京某污水处理厂中水回用工程介绍 北京某污水处理厂中水回用工程介绍 一、工作原理及流程: 北京某污水处理厂沉淀池出水通过中水处理厂进水管自流进入格栅池,去除漂浮物后进入集水池,由潜污泵提升至管道混合器,在管道混合器前投加絮凝剂,充分混合后进入配水井,经均匀配水后流入机械加速澄清池,在该池入口处投加助凝剂,使悬浮物、胶状颗粒与水分离,机械加速澄清池出水进入滤池,进一步截留细小絮体,滤后出水进入清水池,经消毒后,由配水泵房的配水泵通过管网向中水用户供水。工艺流程如下图所示: 一、设计规模: 进水系统设计水量除满足中水处理水量60000m3/d的要求外,还应保证中水处理厂的自用水量,自用水量按15%考虑(机械加速澄清池最大排泥耗水量10%,滤池反冲洗耗水量5%),故本工程设计进水量为69000m3/d(总规模)。 二、设计参数: 1 设计进水水质 中水处理厂的水源来自北京某污水处理厂的二级生化出水,其水质基本达到国家“污水综合排放标准”(GB8978-1996)中的一级标准。 进水水质一览表 项目 进水水质(mg/L) 悬浮物SS ≤20 五日生化需氧量BOD5 ≤20

化学需氧量CODcr ≤60 氨氮NH3-N ≤15 总磷TP ≤5 2 设计出水水质 根据中水用途,将中水分为生活杂用水和河道景观用水两类,分别执行《生活杂用水水质标准》(CJ25.1-89)和《再生水回用于景观水体的水质标准》 (CJ/T95-2000)。结合上述两个标准,中水处理厂设计出水水质为下表: 出水水质一览表 项目 出水水质 色度 30

悬浮物SS(mg/L) 5 浊度(度) 5 五日生化需氧量BOD5(mg/L) 10 化学需氧量CODcr(mg/L) 50 氨氮NH3-N(mg/L) 10 总磷TP(mg/L) 1.0 阴离子表面活性剂(mg/L) 0.5

污水处理厂中水回用项目简介--

污水处理厂”中水回用”项目简介 该项目由哈工大国家水资源中心设计,采用了寒冷地 区人工湿地深度处理技术,集污水处理、景观建设、科普 教育等功能于一身,是一种高功能的生态系统,具有独特 的生态结构和净化美化功能。该项目于2015年10月基本 建成并投入使用。总建筑面积为2.3万平方米,分为人工 湿地部分、硬化部分、绿化部分、景观部分和亮化部分。 人工湿地系统由前处理塘、一级表流湿地、继水塘、 二级表流湿地和后处理塘组成。污水处理厂注入前处理塘 后自流至一级和二级表流湿地,利用介质、微生物、植物 这个生态系统的物理作用、化学反映和生物分解来实现对 污水的高效净化可以有效吸收中水里的悬浮物、COD、BOD、氮、磷等污染物,平均去除率达80%以上,最终达到景观用 水标准,每天向靖河补水2000立方米,实现中水回用的目的。 前处理塘 前处理塘面积约800平方米,平均水深2.4米,蓄水量1920立方米,底部及塘壁采用防渗膜处理。污水处理厂处 理后的中水控制性流入前处理塘,可以有效沉淀中水里的 大颗粒物,同时具有调节水质和水量的作用。

一级表流湿地 一级表流湿地面积约2867平方米,有效水深1.6米,填料深度1.4米,填料孔隙率35%,栽植黄香蒲、芦苇、千屈菜等水生植物30000株,中水注入一级表流湿地,通过填料的截流作用,利用填料表面的生成的生物膜以及植物的根系使中水得到一级净化,可以有效吸收污水中的COD、BOD、氮、磷等污染物得以有初步去除,通过一级潜流湿地后,污染物得平均去除率达到50%左右。 继水塘 继水塘占地470平方米,有效水深1.4米,为一级和二级表流湿地的连接部分,起到二次调解水质水量的作用。在塘内放养金鲤、鲫鱼、泥鳅等鱼类及自然生长的青蛙,构建了一个生物多样、强水质净化能力和美丽景观效果的人工生态系统。 二级表流湿地 二级表流湿地总面积为6096平方米,有效水深为1.4米,填料深度为1.2米,共填埋石料7315立方米。共栽植芦苇、蒲草、黄香蒲、千屈菜等水生植物75000株。通过通过填料的截流作用,利用填料表面的生成的生物膜以及植物的根系使中水得到二级净化,通过二级净化后,COD、BOD、氮、磷等污染物的平均去除率可以达到80%。

医院污水处理方案.doc

编号:2013-179-1 焦作市第四人民医院月山分院 污水处理工程 初步设计方案 编制单位:北京志峰环保设备有限公司河南分公司BEIJING ZHIFENG ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT INSTALLATION CO, LTD 二零一三年八月·北京

北京志峰公司 北京志峰集团成立于1985年,位于北京市通州区潞城镇武兴路7号。国家环境保护部技术支持重点扶持企业,国家水污染防治技术指定研发中心。是一家以市场为导向,以技术为支撑,以工业点源废水处理为特色,以工程承包为主体,集建设项目环境工程设计、环保设施运行管理、农村环境保护示范工程为一体的大型集团公司。 集团具有国家建设部颁发的环境工程设计资质证书(乙级);国家环保总局颁发的环境污染治理设施运营资质证书(乙级);建筑企业环境保护工程专业承包资质(贰级);率先在同行业中通过了ISO9001国际质量管理体系认证。 集团拥有员工238人,其中,教授级高工10人,高级工程师22人,工程师30人,助理工程师15人。 近几年来,集团完成科研成果100多项,在国家、省级刊物上发表论文百余篇。多项科研成果达到国内先进水平,先后被国家和北京市评为“全国百佳环保高新技术企业”、“北京市星火示范企业”、“北京市重点扶持环保企业”、“中国环境保护产业骨干企业”、“中国环境保护知名企业”和“重合同、守信用企业”。 志峰集团实现了以污染防治为主导,以环境咨询为服务、环境工程为两翼的发展变革,在黑龙江省、辽宁省、河北省、河南省、山东省和新疆等省份建立了11个分公司和20多个办事处,具备了较完善的销售、制造、安装、调试、服务和运行管理为一体的工程建设和服务保障网络。 近年来,集团在市政、生活、重工、轻工、医疗、电力、冶金、煤矿、石化、医院、食品、造纸、制革、屠宰、电镀、炼油、酿造、养殖、化工、印染、纺织等不同行业的污染治理上发挥了重要的作用,完成各方面经营项目500多项,其中,环境工程总承包项目360余项;工程总运营项目50余项;畜禽粪便污水处理项目42项;饮用水保证工程120项目;给38个污水处理厂提供整套专用设备126套。 志峰集团将以中国社会经济的发展和产业结构调整为己任,不断适应国家环境保护新发展和新要求,加快企业调整,使环保产业逐渐成为国家改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的典范,在洁净技术、洁净产品、环境功能服务等方面,完成“环境产业”向“绿色产业”的历史转变。

污水处理厂中水回用工程可行性研究报告

目录 第一章概述 (1) 1.1工程项目的背景、建设的必要性以及项目研究过程 (1) 1.1.1工程项目的背景 (1) 1.1.2项目建设的必要性 (2) 1.1.3必要性 (3) 1.1.4可行性 (3) 1.2编制依据 (4) 1.3编制范围 (5) 1.4编制原则 (5) 第二章城市概况 (6) 2.1城市历史特点、地理位置、行政规划 (6) 2.1.1历史特点 (6) 2.2城市性质及规模 (6) 2.2.1城市性质 (6) 2.2.2城市规模 (7) 2.3自然条件 (7) 2.3.1地形 (7) 2.3.2城市水系及水文地质 (8) 2.3.3气象特征 (8) 2.3.4地震 (9) 2.4 城市给水排水现状与规划概况 (9)

2.4.1给水现状 (9) 2.4.2给水规划 (10) 2.4.3排水现状 (10) 2.4.4排水规划 (12) 2.4.5雨水排放规划 (12) 2.4.6污水排放规划 (12) 第三章工程方案及内容 (17) 3.1回用水量水质预测 (17) 3.1.1水量预测 (17) 3.1.2回用水水质标准 (17) 3.2深度处理工艺 (18) 3.2.1人工湿地法(方案一) (18) 3.2.2曝气生物滤池工艺(方案二) (22) 3.3厂区总平面布置 (26) 3.4自控、仪表设计 (26) 第四章供水管网工程 (28) 4.1管网 (28) 4.1.1一期工程设计管网 (28) 4.1.2原有管网计算 (29) 4.1.3 二期工程管网设计 (29) 4.2泵房设计 (30) 4.2.1一期工程泵房设计 (30)

诊所污水处理方法

医疗污水处理方案 设 计 方 案 地址:成都市建材路九熙广场 李洋: 第一章概述 1、工程概况: 根据贵诊所提供的数据,该医疗诊所目前最大的污水排放量在1吨左右/天,根据本公司多年的设计运行经验,本着为业主负责和服务的宗旨,先拟本项目污水回用处理方案,对污水排放处理工艺、设施进行方案设计和设备选型,以供环保主 管部门、业主等各方专家领导审议。 2、设计依据: (1)?《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); (3)?《污水综合排放标准》(GB8978-1996); (4)《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 (5)《医院污水排放标准》(GBJ48-1983); (6)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-99)。 (7)《国家医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005) 3、设计、施工范围及服务

(1) 设计范围 本工程的设计范围为:污水处理站的工艺、设备、电气与自控、通风等专业的 全部内容。 (2) 施工范围及服务 a、污水处理站中的所有土建构筑物由业主负责组织施工。 b、处理站的总进、出水管道由业主负责施工。 c、总电源由业主负责接至控制柜。 d、污水处理设备及设备内的配件均由我公司负责提供。 e、我公司负责污水处理设备的调试,直至合格。 f、我公司免费培训操作人员,协同编制操作规程。 4、设计原则 (1)充分利用现有设施及管网,降低投资规模和成本; (2)处理后净化水可考虑循环使用,减轻处理负荷,降低运行成本,提高经济效益, 节约用水; (3)新建污水处理装置操作、运行简便,运行成本低; (4)确保处理后的污水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 中的二级排放标准 (5)新建处理装置和设备、管线增设和改造时,尽量保持原有景观,不破坏该区美 观效果;

医院医疗废水处理方案

医院 废水处理工程方案 (二氧化氯消毒工艺方案) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年11月 目录 1.概述 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2废水来源 (1) 1.3原水指标 (1) 1.4处理目标 (2) 2.处理流程设计 (3) 2.1流程设计 (3) 2.2预期处理效率 (8) 3.主要设施及构筑物参数 (9) 3.1 格栅渠 (9) 3.2调节池 (9)

3.3混凝沉淀池 (10) 3.4集泥池 (10) 3.5应急事故池 (10) 3.6消毒系统 (11) 3.7 出水池 (12) 3.8污泥脱水系统 (12) 3.9投药系统 (12) 3.10设备间 (12) 3.11电气自控 (13) 3.12除臭系统 (14) 3.13传染病房污水预消毒 (14) 4构筑物及设备汇总表 (15) 5.环保及废弃物处置 (18) 6.投资估算 (19) 6.1投资估算范围 (19) 6.2土建工程 (19) 6.3设备及安装 (19)

6.4其它费用 (20) 6.5工程估算 (21) 7. 主要技术经济指标 (21) 8. 工程建设进度 (22)

1.概述 1.1项目名称 医院废水处理工程。 1.2废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 1.3原水指标 水量: 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算

按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400L/床*d,污水排放量为720m3/d,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3/d。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3/d。即设计流量为62.5 m3/h。 水质: 原水水质如下表: 1.4处理目标 处理站设计进水水质: 如下表

医院污水处理项目设计方案

医院污水处理项目设计 方案 1、工程概况 市长塘卫生医院,是一所服务于社会的综合性医院。医院建于市长塘镇。该医院是综合性医院,建立门诊楼一座,设有科、外科、妇产科化验室等科室、共设床位,日排污水量45~48m3/d。此类污水含有多种致病菌、病毒和寄生虫卵,如不经治理排出将对环境造成极大危害,所以对外排污水进行有效的生化处理和消毒杀菌是其处理工艺的关键过程。 按(关于转发国家环保总局《医院污水处理技术指南》的通知)要求一切医疗机构在新、扩、改建的同时,必需配套完善相应的污水处理设施,符合国家排放标准后方准排放”。由于要求将此项目的排放污水设计执行一级排放标准。为此,根据《医院污水处理技术指南》中3.1.1条款:医疗废水必须采用生化处理,根据中心总体设计方案的要求。 市长塘卫生医院所排放污水必需进行严格地消毒处理和生化处理,达到国家环保局、国家建设部关于疾病控制的消毒要求。及当地相关部门的要求。 市长塘卫生医院为了达到及造福人民的同时又不危害子后代,也

预防病毒的传播,对污水的治理非常重视。我公司根据市长塘卫生医院废水所产生污染负荷及提供的水量,治理后要求所达标准,根据国家环保的相关规定,及当地相关部门的要求,特拟定以下治理方案供市长塘卫生医院比较、选择。 2、设计依据、原则及围 2.1 设计依据 (1)市柳北区政府关于本项工程的相关文件; (2)市长塘卫生医院提供的水质、水量及环境评价等基础资料;(3)国家环保总局关于《医院污水处理技术指南》的通知 (4)《医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005) (5)《污水综合排放标准》(GB8978-1996) (6)《建筑结构设计规》 (7)《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) (9)《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011) (10)《建筑结构设计统一标准》(GBJ68-84) (11)《给水排水设计手册》及有关设计规 (12)《低压配电装置及线路设计规》(GB50054-2011) (13)《电力装置的继电保护和自动装置设计规》(GB50062-2008)(14)《室外排水设计规》(GB50014-2006)

医院污水处理方案汇编

480m3医院污水处理设计方案 计 划 书

目录 1概述 (1) 2设计原则 (1) 3基础资料 (1) 4、废水处理工艺方案 (2) 5处理效果表 (6) 6.主要构筑物与设备参数 (7) 7、二次污染防治 (9) 8、施工组织设计 (9) 9、其它费用 (10) 10.运行成本分析 (11) 11质量和服务承诺 (12) 12公司简介 (13)

1、概述 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院污水处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。 3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。 4)尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。 5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。 6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。 7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命 3.设计标准和规范 1)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2)、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); 3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93) 6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84) 7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89) 8)、《建筑中水设计规范》(CESS30:91) 3、基础资料 3.1设计水量:处理水量为480m3/d。 3.2进水水质 在对同类医院的污水水质进行调研的基础上得到该医院的污水水质,综合污水水质为: