第三节构造要求

一、高厚比验算

高厚比β是指墙、柱的计算高度与其相应边长h 的比值。即β=H0/h。

验算高厚比的目的是防止墙柱在施工过程中以及在使用阶段中因砌筑质量,轴线偏差或突然的振动等原因引起大挠曲变形而产生的失稳破坏。高厚比也是计算构件承载力中的一个基本参数。

《砌体结构设计规范》采用允许高厚比[β]用来控制墙、柱的最大高厚比β。这是从构造上确保墙、柱具有必要刚度和稳定性的重要措施,是承载力极限状态设计的前提。

(一)一般墙、柱的高厚比验算

墙、柱的高厚比应按式(5 -4 )验算:

式中H0―墙、柱的计算高度,按《砌体结构设计规范》第5 . 1 . 3 条采用;

h ―墙厚或矩形柱与H0相对应的边长;

μ1―自承重墙允许高厚比的修正系数;

μ2―有门窗洞口墙允许高厚比的修正系数;

[β]―墙、柱的允许高厚比,应按表5 -17 采用。

(1 )当与墙连接的相邻两横墙间的距离s≤μ1μ2 [β] h时,墙的高度可不受本条限制;

( 2 )变截面柱的高厚比可按上、下截面分别验算,其算上柱的高厚比时,墙、柱的允许高厚比可按表5 -15 其计算高度可按表5 -16 采用。验的数值乘以 1 . 3 后采用。

(二)带壁柱墙和带构造柱墙的高厚比验算

带壁柱墙和带构造柱墙的高厚比验算,应按下列规定进行

(1)按公式(5-4)验算带壁柱墙的高厚比,此时公式中h应改用带壁柱墙截面的折算厚度hT,在确定截面回转半径时,墙截面的翼缘宽度,可按《砌体规范》第4.2.8条的规定采用;当确定带

壁柱墙的计算高度H0时,s应取相邻横墙间的距离。

(2)当构造柱截面宽度不小于墙厚时,可按公式(5-4)验算带构造柱墙的高厚比,此时公式中h取墙厚;当确定墙的计算高度时,s应取相邻横墙间的距离;墙的允许高厚比[β]可乘以提高系数μC;

式中γ——系数。对细料石、半细料石砌体,γ=0;对混凝土砌块、细料石、毛料石及毛石砌体,γ=1.0;其他砌体,γ=1.5;

bc——构造柱沿墙长方向的宽度;

l——构造柱的间距。当bc/J>0.25时取bc/J=0.25,当bc/J<0.05,时取bc/J=0。

考虑构造柱有利作用的高厚比验算不适用于施工阶段。

(3)按公式(5-4)验算壁柱间墙或构造柱间墙的高厚比,此时s应取相邻壁柱间或相邻构造柱间的距离。设有钢筋混凝土圈梁的带壁柱墙或带构造柱墙,当b/s≥1/30时,圈梁可视作壁柱间墙或构造柱间墙的不动铰支点(b为圈梁宽度)。如不允许增加圈梁宽度,可按墙体平面外等刚度原则增加圈梁高度,以满足壁柱间墙或构造柱间墙不动铰支点的要求。

(三)允许高厚比修正系数

(l )厚度h ≤240mm 的自承重墙,允许高厚比修正系数μ1,应按下列规定采用:

(2 )对有门窗洞口的墙,允许高厚比修正系数产μ2应按式(5 -6 )计算:

式中b s——在宽度s范围内的门窗洞口总宽度;

s——相邻窗间墙或壁柱之间的距离。

当按公式(5-6)算得μ2的值小于0.7时,应采用0.7。当洞口高度等于或小于墙高的1/5时,可取μ2等于1.0。

(四)影响允许高厚比的主要因素

(l )砂浆强度:砂浆强度的高低直接影响砌体的弹性模量、构件的变形、刚度和稳定性。

( 2 )构件类型;从上表可以看出,在相同的砂浆强度条件下,柱的允许高厚比要比墙的高厚比平均低30 % ;

( 3 )砌体种类:不同的块材以及不同砌筑方式都会因块材搭接、砂浆粘结面大小的不同使构件的刚度、变形乃至稳定性有所不同;其中:空斗墙砌体、中型砌块墙砌体以及毛石砌体的墙、柱分别比表 5 -15 中所列砖砌体墙、柱的允许高厚比小10 %和20 % ,组合砖砌体可提高20 % ,但[β]≤28 ;

( 4 )支承约束条件、截面形式:在其他条件相同时,支承约束强的构件的允许高厚比要大于支承约束弱的构件的允许高厚比;对此,《砌体结构设计规范》用调整计算高度H0 来反映。当截面形式为非矩形时,应采用折算厚度h T ;

(5 )墙体开洞、承重墙和非承重墙:工程实践以及计算表明,被洞口削弱得多的墙体的允许高厚比要比削弱少的低;非承重墙比承重墙的允许高厚比可以适当提高一些;《砌体结构设计规范》通过相应的修正系数对允许高厚比[β]予以降低或提高。

二、—般构造要求

(1)设计使用年限为50 年时,地面以下或防潮层以下的砌体、潮湿房间的墙所用材料的最低强度等级应符合表 5 一17 的要求

( 2 )预制钢筋混凝土板在混凝土圈梁上的支承长度不应小于80mm ,板端伸出的钢筋应与圈梁可靠连接,且同时浇筑;预制钢筋混凝土板在墙上的支承长度不应小于100mm , 板端钢筋的伸出长度需满足要求,且与支座处沿墙配置的纵筋绑扎,并用强度等级不低于C25 的混凝土浇筑成板带;预制板与现浇板对接时,预制板端的钢筋应伸人现浇板中进行连接后,再浇筑现浇板。

( 3 )墙体转角处和纵横墙交接处应沿竖向每隔400mm 一500mm 设拉结钢筋,其数量为每120mm墙厚不少于1 根直径6mm 的钢筋;或采用焊接钢筋网片,埋人长度从墙的转角或交接处算起,对实心砖墙每边不小于500mm ,对多孔砖墙和砌块墙不小于700rnm 。

( 4 )填充墙、隔墙应分别采取措施与周边主体结构构件可靠连接,连接构造和嵌缝材料应满足

传力、变形、耐久和防护要求。

( 5 )在砌体中留槽洞及埋设管道时,不应在截面长边小于500mm 的承重墙体、独立柱内埋设管线;不宜在墙体中穿行暗线或预留、开凿沟槽,当无法避免时应采取必要的措施或按削弱后的截面验算墙体的承载力。

( 6 )承重的独立砖柱截面尺寸不应小于240mm×370mm 。毛石墙的厚度不宜小于350mm ,毛料石柱较小边长不宜小于400mm。

( 7 )支承在墙、柱上的吊车梁、屋架及跨度大于7 . 2m 的预制梁,应采用锚固件与墙、柱上的垫块锚固。

( 8 )对于跨度大于6m 的屋架、砖砌体上跨度大于4 .8m 的梁、砌块和料石砌体上跨大于4 . 2m 的梁、毛石砌体上跨度大于 3 .9m 的梁,应在支承处砌体上设置混凝土或钢混凝土垫块;当墙中设有圈梁时,垫块与圈梁宜浇成整体。

( 9 )当梁的跨度大于或等于以下情况时,其支承处宜加设壁柱,或采取其他加强措:对240mm 厚砖墙上跨度6m 、对180mm 厚砖墙上跨度4 .8m 、对砌块或料石墙上跨4 . 8m 。

( 10)砌块砌体应分皮错缝搭砌,上下皮搭砌长度不得小于90mm。当搭砌长度不满上述要求时,应在水平灰缝内设置不少于 2 似的焊接钢筋网片(横向钢筋的间距不宜大200 mm ) ,网片每端均应超过该垂直缝,其长度不得小于300mm 。

( 11 )砌块墙与后砌墙交接处,应沿高每400mm在水平灰缝内设置不少2Φ4、横筋间距不大于200mm 的焊接筋网片(图5 一4 )。

( 12 )混凝土砌块房屋,宜将纵横交处、距墙中心线每边不小于300mm范围内的孔洞,采用不低于Cb20 灌孔凝土灌实,灌实高度应为墙身全高。

( 13 )混凝土砌块墙体的下列部位,如未设圈梁或混凝土垫块,应采用不低Cb20 灌孔混凝土将孔洞灌实:

1 )搁栅、擦条和钢筋混凝土楼板的支承面下,高度不应小于200mm的砌体;

2 )屋架、梁等构件的支承面下,高度不应小于600mm ,长度不应小于600mm 的体;

3 )挑梁支承面下,距墙中心线每边不应小于300mm,高度不应小于600mm 的体。

三、防止或减轻墙体开裂的主要措施

(1)为了防止或减轻房屋在正常使用条件下,由温差和砌体干缩引起的墙体竖向裂缝,应在墙体中设置伸缩缝。伸缩缝应设在因温度和收缩变形可能引起应力集中、砌体产生裂缝可能性最大的地方。伸缩缝的间距可按表5-18采用。

(2)为了防止或减轻房屋顶层墙体的裂缝,可根据情况采取下列措施:

1)屋面应设置保温、隔热层;

2)屋面保温(隔热)层或屋面刚性面层及砂浆找平层应设置分隔缝,分隔缝间距不宜大于6m,并与女儿墙隔开,其缝宽不小于30mm;

3)采用装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖和瓦材屋盖;

4)顶层屋面板下设置现浇钢筋混凝土圈梁,并沿内外墙拉通,房屋两端圈梁下的墙体内宜适当设置水平钢筋;

5)顶层墙体有门窗等洞口时,在过梁上的水平灰缝内设置2~3道焊接钢筋网片或2φ6钢筋,并应伸人过梁两端墙内不小于600㎜;

6)顶层及女儿墙砂浆强度等级不低于M5;

7)女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m,构造柱应伸至女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起;

8)房屋顶层端部墙体内适当增设构造柱。

(3)为防止或减轻房屋底层墙体裂缝,可根据情况采取下列措施:

1)增大基础圈梁的刚度;

2)在底层的窗台下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片或2φ6钢筋,并伸入两边窗间墙内不小于600mm;

(4)墙体转角处和纵横墙交接处宜沿竖向每隔400—500mm设拉结钢筋,其数量为每120mm墙厚不少于1φ6或焊接钢筋网片,埋人长度从墙的转角或交接处算起,每边不小于600mm。

(5)为防止或减轻混凝土砌块房屋顶层两端和底层第一、第二开间门窗洞处的裂缝可采取下列措施:

1)在门窗洞口两侧不少于一个孔洞中设置不小于1φ12钢筋,钢筋应在楼层圈梁或基础锚固,并采用不低于Cb20灌孔混凝土灌实;

2)在门窗洞口两边的墙体的水平灰缝中,设置长度不小于900mm、竖向间距为400mm的2φ4焊接钢筋网片;

3)在顶层和底层设置通长钢筋混凝土窗台梁,窗台梁的高度宜为砌块高的模数,纵筋不少于4φ10、箍筋φ6@200,Cb20混凝土。

(6)当房屋刚度较大时,可在窗台下或窗台角处墙体内设置竖向控制缝。在墙体高度或厚度突然变化处也宜设置竖向控制缝,或采取其他可靠的防裂措施。竖向控制缝的构造或嵌缝材料应能满足墙体平面外传力和防护的要求。

(7)灰砂砖、粉煤灰砖砌体宜采用粘结性好的砂浆砌筑,混凝土砌块砌体应采用砌块专用砂浆砌筑。

(8)对防裂要求较高的墙体,可根据情况采取专门措施。

第六节圈梁、过梁、墙梁和挑梁

一、圈梁

为了增强房屋的整体刚度,防止由于地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋引起的不利影响,可在墙中设置现浇钢筋混凝土圈梁。

(一)圈梁的设置

(1)车间、仓库、食堂等空旷的单层房屋应按下列规定设置圈梁:

1)砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时,应增加设置数量;

2)砌块及料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于5m时,应增加设置数量。

对有吊车或较大振动设备的单层工业房屋,除在檐口或窗顶标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁外,

尚应增加设置数量。

(2)宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋,且层数为3~4层时,应在檐口标高处设置圈梁一道。当层数超过4层时,应在所有纵横墙上隔层设置。

多层砌体工业房屋,应每层设置现浇钢筋混凝土圈梁。

设置墙梁的多层砌体房屋应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁,其他楼层处应在所有纵横墙上每层设置。

(3)建筑在软弱地基或不均匀地基上的砌体房屋,除按规定设置圈梁处,尚应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)的有关规定。

(4)采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖的多层砌体结构房屋,当层数超过 5 层时,除在檐口标高处设置一道圈梁外,可隔层设置圈梁,并与楼(层)面板一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌人墙内的长度不应小于120mm,并沿墙长配置不少于2φ10的纵向钢筋。

(二)圈梁的列构造要求:

(1)圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的2倍,且不得小于lm;

(2)纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接;

(3)钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋不应少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm;

(4)圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。

二、过梁

(一)一般规定

(1)砖砌过梁的跨度,不应超过下列规定:1)钢筋砖过梁为1.5m;2)砖砌平拱为1.2m。3)对有较大振动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,应采用钢筋混凝土过梁。

(2)过梁的荷载,应按下列规定采用:

1)梁、板荷载

对砖和小型砌块砌体,当梁、板下的墙体高度hw

荷载。当梁、板下的墙体高度hw≥l n时,可不考虑梁、板荷载。

2)墙体荷载

对砖砌体,当过梁上的墙体高度hw

对混凝土砌块砌体,当过梁上的墙体高度hw

(二)构造要求:

(1)砖砌过梁截面计算高度内的砂浆不宜低于M5;

(2)砖砌平拱用竖砖砌筑部分的高度不应小于240mm;

(3)钢筋砖过梁底面砂浆层处的钢筋,其直径不应小于5mm,间距不宜大于120㎜,钢筋伸人支座砌体内的长度不宜小于240㎜,砂浆层的厚度不宜小于30mm。

三、墙梁

墙梁包括简支墙梁、连续墙梁和框支墙梁。可划分为承重墙梁和自承重墙梁。

(一)墙梁的一般规定

采用烧结普通砖和烧结多孔砖砌体和配筋砌体的墙梁设计应符合表5-19的规定。墙梁计算高度范围内每跨允许设置一个洞口;洞口边至支座中心的距离ai;,距边支座不应小于0.15loi,距中支座不应小于0.07 loi 。对多层房屋的墙梁,各层洞口宜设置在相同位置,并宜上、下对齐。

(二)墙梁的构造要求

墙梁除应符合本规范和现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010 一2010 )的有关构造规定外,尚应符合下列构造要求:

1 .材料

(l)托梁的混凝土强度等级不应低于C30 ;

(2)纵向钢筋宜采用HRB335、HRB400或RRB400级钢筋;

(3)承重墙梁的块体强度等级不应低于MUl0,计算高度范围内墙体的砂浆强度等级不应低于M10。

2.墙体

(1)框支墙梁的上部砌体房屋,以及设有承重的简支墙梁或连续墙梁的房屋,应满足刚性方案房屋的要求;

(2)墙梁的计算高度范围内的墙体厚度,对砖砌体不应小于240mm,对混凝土小型砌块砌体不应小于190mm;

(3)墙梁洞口上方应设置混凝土过梁,其支承长度不应小于240mm;洞口范围内不应施加集中荷载;

(4)承重墙梁的支座处应设置落地翼墙,翼墙厚度,对砖砌体不应小于240mm,对混凝土砌块砌体不应小于190mm,翼墙宽度不应小于墙梁墙体厚度的3倍,并与墙梁墙体同时砌筑。当不能设置翼墙时,应设置落地且上、下贯通的构造柱;

(5)当墙梁墙体在靠近支座1/3跨度范围内开洞时,支座处应设置落地且上、下贯通的构造柱,并应与每层圈梁连接;

(6)墙梁计算高度范围内的墙体,每天可砌高度不应超过1.5m,否则,应加设临时支撑。

3.托梁

(1)有墙梁的房屋的托梁两边各一个开间及相邻开间处应采用现浇混凝土楼盖,楼板厚度不宜小于120mm,当楼板厚度大于150mm时,宜采用双层双向钢筋网,楼板上应少开洞,洞口尺寸大于800mm时应设洞边梁;

(2)托梁每跨底部的纵向受力钢筋应通长设置,不得在跨中段弯起或截断。钢筋接长应采用机械连接或焊接;

(3)墙梁的托梁跨中截面纵向受力钢筋总配筋率不应小于0.6%;

(4)托梁距边支座边l0/4范围内,上部纵向钢筋面积不应小于跨中下部纵向钢筋面积的1/3。连续墙梁或多跨框支墙梁的托梁中支座上部附加纵向钢筋从支座边算起每边延伸不少于l0/4;

(5)承重墙梁的托梁在砌体墙、柱上的支承长度不应小于350mm。纵向受力钢筋伸入支座应符合受拉钢筋的锚固要求;

(6)当托梁高度hb≥500mm时,应沿梁高设置通长水平腰筋,直径不应小于12mm,间距不应大于200mm;

(7)墙梁偏开洞口的宽度及两侧各一个梁高hb范围内直至靠近洞口的支座边的托梁箍筋直径不宜小于8mm,间距不应大于l00mm(图5-5)。

四、挑梁

挑梁设计除应符合《混凝土结构设计规范》(GB 50010 一2010 )的有关规定外,尚应满足下列要求:

(1)纵向受力钢筋至少应有1/2的钢筋面积伸人梁尾端,且不少于2φ2。其余钢筋伸人支座的长度不应小于2l l/3;

(2)挑梁埋人砌体长度l1与挑出长度l之比宜大于1.2;当挑梁上无砌体时,l1与l之比宜大于2。

例:

1.砌体的抗压强度()。

A .恒大于砂浆的抗压强度

B .恒小于砂浆的抗压强度

C .恒大于块体(砖,石,砌块)的抗压强度

D .恒小于块体(砖,石,砌块)的抗压强度,

提示:砌体的抗压强度一般情况下也恒小于砂浆的抗压强度,但是当施工阶段砂浆还没有发挥强度时,砌体的强度大于砂浆的强度。

答案:D

2 .非地震区砖砌体结构之门、窗洞口采用钢筋砖过梁时,其洞口宽度不宜超过以下何值?( )

A . 1 . 2m

B . 1 . 5m

C . 1 .8m

D . 2 . 0m

提示:根据《砌体结构设计规范》(GB 50003 一2011 )第7 . 2 . 1 条规定:砖砌过梁的跨度,不应超过下列规定:( 1 )钢筋砖过梁为 1 .5m ; ( 2 )砖砌平拱为 1 . 2m 。

答案:B

3 .在一般地区,处于地面以下与很潮湿地基土直接接触的砌体,所用蒸压灰砂砖与水泥砂浆的最低等级分别为()。

A . MU10 , M5;

B . MU20 , M7 . 5;

C . MU15 , M5;

D . MU15 , M7 . 5

提示:参见《砌体结构设计规范》(GB 50003 一2011 )第 4 . 3 . 5 条。

答案:B

4 .非地震区宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋,当层数超过以下何值时,应在所有纵横墙上隔层设置圈梁。()

A . 2 层

B . 3 层

C . 4 层

D . 5 层

提示:根据《砌体结构设计规范》(GB 50003 一2011 )第7 . 1 . 3 条规定:宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋,且层数为 3 一 4 层时,应在檐口标高处设置圈梁一道。当层数超过 4 层时,应在所有纵横墙上隔层设置。

答案:C .

5 .下列哪项与无筋砌体受压承载力无关?( )

A .砌体种类

B .构件的支座约束情况

C .轴向力的偏心距

D .圈梁的配筋面积

提示:参见《砌体结构设计规范》(GB 5003 一2011 )第 5 . 1 . 1 条。

答案:D

6 .砌体结构钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,其高度最小不应小于()mm。

A . 1 20;

B . 150;

C . 180;

D . 240

提示:参见《砌体结构设计规范》(GB50003 一2011 )第7 . 1 . 5 条。

答案:A

7.对于刚弹性方案房屋的横墙中开有洞口时,洞口的水平截面面积与横墙截面面积的比值不应超过以下何值?( )

A . 1 / 2

B . 1 / 3

C . 1 / 4

D . 1 / 5

提示:根据《砌体结构设计规范》(GB 50003 一2011 )第4 . 2 . 2 条第 1 款之规定:墙中开有洞口时,洞口的水平截面面积不应超过横墙截面面积的50 %。

答案:A

8.对于地面以下或防潮层以下的砌体,不得采用下列哪种材料?

(A)混合砂浆;

(B)烧结多孔砖

(C)混凝土砌块;

(D)蒸压灰砂砖

【答案】B

【说明】参见《砌体结构设计规范》(GB 50003—2011)6.2.2条。在冻胀地区。地面以下或防潮层以下的砌体。不宜采用多孔砖,如采用时,其孔洞应用水泥砂浆灌实。当采用混凝土砌块砌体时,其孔洞应采用强度等级不低于Cb20的混凝土灌实。由于水泥砂浆的防水性更好,规范对地面以下或防潮层以下的砌体建议采用水泥砂浆。

9.对于安全等级为一级的砌体结构房屋,在严寒很潮湿的地基土环境下,规范对地面以下的砌体结构材料最低强度等级要求,下列何项不正确?

(A)烧结普通砖MU15;

(B)石材MU40

(C)混凝土砌块MU10;

(D)水泥砂浆M10

【答案】A

【说明】参见《砌体结构设计规范》(GB 50003—2011)6.2.2条,表6.2.2。对安全等级为一级或设计使用年限大于50年的房屋,表中材料强度等级应至少提高一级,故烧结普通砖应至少选用MU20。

10.根据砌体结构的空间工作性能,其静力计算时,可分为刚性方案、弹性方案和刚弹性方案。其划分与下列何组因素有关?

Ⅰ.横墙的间距;Ⅱ.屋盖、楼盖的类别

Ⅲ.砖的强度等级;Ⅳ.砂浆的强度等级

(A) Ⅰ、Ⅱ;

(B) Ⅰ、Ⅲ

(C) Ⅲ、Ⅳ;

(D) Ⅱ、Ⅲ

【答案】A

【说明】参见《砌体结构设计规范》(GB 50003—2001)4.2.1条。根据横墙的间距和屋盖、楼盖的类别,将砌体结构的空间工作性能分为刚性方案、弹性方案和刚弹性方案。

二建考试必备-建筑结构与建筑设备 (19)钢结构的连接

第三节钢结构的连接 一、钢结构的连接方法 采用组合截面的钢构件需用连接将其组成部分即钢板或型钢连成一体。整个钢结构需在结点处用连接将构件拼装成整体。因此,钢结构连接设计好坏将直接影响钢结构的质量和经济。 钢结构的连接方法,历史上曾用过销钉、螺栓、铆钉和焊缝等连接,其中销钉和铆钉连接已不在新建钢结构上使用,因此以下不再涉及此两种连接。 1 .焊缝连接 焊缝连接是当前钢结构的主要连接方式,手工电弧焊和自动(或半自动)埋弧焊是目前应用最多的焊缝连接方法。与螺栓连接相比,焊接结构具有以下的优点: (1 )比较图6 -7 所示钢板的螺栓连接和焊缝连接,可见焊缝连接不需钻孔,截面无削弱;不需额外的连接件,构造简单;从而焊缝连接可省工省料,得到经济的效果。这些可以说是它的最大的优点。 (2 )焊接结构的密闭性好、刚度和整体性都较大。此外,有些结点如钢管与钢管的Y 形和T 形连接等,除焊缝外是较难采用螺栓连接或其他连接的 焊缝连接也存在以下一些不足之处: (l )受焊接时的高温影响,焊缝附近的主体金属易导致材质变脆。 (2 )焊缝易存在各种缺陷,因而导致构件内产生应力集中而使裂纹扩大。 (3 )由于焊接结构的刚度大,个别存在的局部裂纹易扩展到整体。 前面曾提及特别是焊接结构容易发生低温冷脆现象,就是这个原因。 ( 4 )焊接后,由于冷却时的不均匀收缩,构件内将存在焊接残余应力,可使构件受荷时部分截面提前进人塑性,降低受压时构件的稳定临界应力。 ( 5 )焊接后,由于不均匀胀缩而使构件产生焊接残余变形,如使原为平面的钢板发生凹凸变

形等。 由于焊缝连接存在以上不足之处,因此设计、制造和安装时应尽量采取措施,避免或减少其不利影响。同时必须按照国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》中对焊缝质量的规定进行检查和验收。 若对材料选用、焊缝设计、焊接工艺、焊工技术和加强焊缝检验等五方面的工作予以注意,焊缝容易脆断的事故是可以避免的。 2 .螺栓连接 (1 )螺栓的种类 钢结构连接用的螺栓有普通螺栓和高强度螺栓两种。普通螺栓一般为六角头螺栓,产品等级分为A 、B 、C 三级。对C 级螺栓一般可采用Q235 钢,由热轧圆钢制成,为粗制螺栓,对螺栓孔的制作要求也较低,在普通螺栓连接中应用最多。产品等级为 A 级和B 级的普通螺栓为精制螺栓,对螺栓杆和螺栓孔的加工要求都较高。普通螺栓的安装一般用人工扳手,不要求螺杆中必需有规定的预拉力。 钢结构中用的高强度螺栓,有特定的含义,专指在安装过程中使用特制的扳手,能保证螺杆中具有规定的预拉力,从而使被连接的板件接触面上有规定的预压力。为提高螺杆中应有的预拉力值,此种螺栓必须用高强度钢制造,由中碳钢或合金钢等经过热处理(淬火并回火)后制成,强度较高。前面介绍的普通螺栓中的A 级和 B 级螺栓(性能等级为 5 . 6 和8 . 8 级)虽然也用高强度钢制造,但仍称其为普通螺栓。高强度螺栓的性能等级有8 . 8 级和10 . 9 级两种。高强度螺栓由中碳钢或合金钢等经热处理(淬火并回火)后制成,强度较高。8 . 8 级高强度螺栓的抗拉强度fub不小于800N / mm2,屈强比为0 . 8 。10 . 9 级高强度螺栓的抗拉强度不小于1000N /mm2,屈强比为0 . 9 。 钢结构连接中常用螺栓直径d为16、18、20、22、24mm。 (2 )螺栓连接的种类 螺栓连接由于安装省时省力、所需安装设备简单、对施工工人的技能要求不及对焊工的要求高等优点,目前在钢结构连接中的应用仅次于焊缝连接。螺栓连接分普通螺栓连接和高强螺栓连接两大类。按受力情况又各分为三种:抗剪螺栓连接、杭拉螺栓连接和同时承受剪拉的螺栓连接。 普通螺栓连接中常用的是粗制螺栓( C 级螺栓)连接。其抗剪连接是依靠螺杆受剪和孔壁承压来承受荷载,如图6-8 所示。其抗拉连接则依靠沿螺杆轴向受拉来承受荷载。粗制螺栓的抗剪连接,一般只用于一些不直接承受动力荷载的次要构件如支撑、擦条、墙梁、小析架等的连接,以及不承受动力荷载的可拆卸结构的连接和临时固定用的连接中。相反,由于螺栓的抗拉性能较好,因而常用于

《建筑结构与设备》考点总结2018

《建筑结构与设备》考点总结2018 引导语:建筑设备主要包括以下几个方面:建筑给排水、建筑通风、建筑照明、采暖空调、建筑电气、电梯等。以下是的《建筑结构与设备》考点总结2018,欢迎参考! 建筑电气节能: 建筑电气节能的三项原则,一是满足建筑物的功能、二是考虑实际经济效益、三是节省无谓消耗的能量。建筑电气节能的途径主要有: (1)减少变压器的有功功率损耗。变压器应选用节能型的,以减少铁芯的涡流损耗和漏磁损耗,同时要将变压器的负载率提高到75%~85%,减少变压器的线损,还应选用大容量的变压器,尽可能减少变压器的台数,使变压器经济运行。 (2)降低供配电线路上的能量损耗。应选用电导率较小的铜芯材质做导线、减少导线长度、增大导线截面积。 (3)提高系统的功率因数,减少无功在线路上传输。如荧光灯采用高次谐波系数低于15%的电子镇流器等措施,都可使自然功率因数提高到0.85~0.95,这就可减少系统高低压线路传输的超前无功功率。还有采用电容器补偿、无功补偿装置就地安装就地补偿等。只要处理好减少自然无功、无功补偿及补偿装置的安装地点这三部分,就可以实现合理的选择无功补偿方式而达到节能的目的。 (4)照明部分的节能。由于照明量大面广,故节能潜力巨大,包括采用高效光源;建筑物靠近室外部分增大门窗面积,采用透光率较

好的玻璃门窗,充分利用自然光;凡是可以利用自然光的照明采用按 照度标准进行灯光的自动调节;可变照度的照明可采用成组分片的自 动控制开停方式 (5)电动机在运行过程中的节能。主要是减少电机轻载和空载运行。可采用变频调速器,使其在负载下降时自动调节转速,以与负载的变化相适应,提高电机在轻载时的效率,达到节能目的。另一种节能方式是采用软启动器,按启动时间逐步调节可控硅的导通角,以控制电压的变化。如生活水泵、电梯等设备。 (6)高效节能电热设备的应用。推广使用蓄热型电热水器、电锅炉,削峰平谷,使电网及发电机运行更稳定、经济、寿命长。 (7)把传统的供配电系统、空调通风系统、电力照明系统等纳入智能控制网络进行计算机管理。提倡户式中央空调,通过节能控制器对冷暖用设备在统一平台进行管理,减少能源不必要的浪费。特别是在我国南方地区,常年需要开放空调来制冷或加热空气,既是耗能大户,也是具有节能潜力的大户。 门窗的材料和选型: 1.窗的作用是采光和通风,对建筑立面装饰起到很大的作用, 同时也是围护结构的一部分。窗的散热量是围护结构散热量的2-3倍,对于采暖期度日数<2200的地区,各向均可以采用单层玻璃;采暖期 度日数≥2200,而<3500的地区,北向采用双层金属窗,其余各向可采用单层玻璃;采暖期度日数≥3500的地区各向均采用双层金属玻璃。门是人们进出房间和室内外的通行口,也兼有采光和通风作用。

建筑设备工程试题(一)

建筑设备工程试题(一) 一、填空题 1.水的粘度随温度的升高而,空气的粘度随温度的升高而。 2.以流体边界的性质对流体来说可分为和两类。 3.给水当量是以一个污水盆水龙头的额定流量为一个给水当量进行折算的;排水当量是以为一个排水当量进行折算的。 4.水表结点是由、和放水阀等组成的水表井。对于不允许停水或设有消防管道的建筑,还应装设。 5.为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫生器具下面必须设。6.排水制度按汇集方式可分为和两种类型。 7.一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称为。 8.自然通风中形成热压的条件是:①室内外必须有;②窗孔间必须有。9.自然循环热水供暖系统是靠水的形成的使水在系统中循环的。10.要使全面通风效果好,不仅需要足够的,而且要合理的。11.中断供电将造成人身伤亡、重大经济损失或将造成公共场所秩序严重混乱的负荷属于负荷。 二、判断题 1.()仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其垂直深度成正比。2.()民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 3.()沿流程由于克服磨擦阻力做功消耗了水流的机械能而损失的水头,称为局部水头损失。 4.()民用建筑和公共建筑的新风量主要是从卫生要求考虑的,工业生产厂房的新风量应从卫生要求和维持空调房间的正压及满足排风量三方面考虑。 5.()送风口位置应使新鲜空气直接送到人的工作地点或洁净区域;排风口一般设在室内有害物浓度最大地点。 6.()制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、冷凝、蒸发三个主要热力过程。

7.()最基本的电路是由电源、负载和导线组成。 8.()导线截面的选择必须按发热条件选择,它是导线必须保障的安全条件。9.()感温探测器可作为前期报警、早期报警,适用要求火灾损失小的重要地方。10.()提高功率因数能充分利用发电设备和提高输电效率。提高功率因数的常用方法是并联电力电容器。 三、单项选择题 1.在能量方程式中表示单位重量流体动能的项,它的几何意义是()。 A.位置水头 B.压力水头 C.平均流速水头 D.水头损失 2.当水在管中流动时发生流速突然变化,会使水流突然受到很大的正负压力的作用,称为()。 A.反水现象 B.水锤现象 C.垂直失调现象 D.水平失调现象 3.生活给水管道的水流速度,不宜大于()。 A.02m/s B.2m/s C. 20m/s D. 200m/s 4.排水立管与排出管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于()管径的90°弯头。 A.一倍 B.两倍 C.三倍 D. 四倍 5.自然循环热水供暖系统中,供水干管必须有向膨胀水箱方向()的坡向。 A.上升 B.下降 C.平衡 D.转折 6.手术室净化空调应保持() A.常压 B.负压 C.正压 D.无压 7.空调风管穿过空调机房围护结构处,其孔洞四周的缝隙应填充密实。原因是:() A.防止漏风 B.避免温降 C.隔绝噪声 D.减少震动 8.()电力系统有一点直接接地,装置的“外露可导电部分”用保护线与该点连接。 A.TT B.TN C.IT D.TC 四、多项选择题

2017建筑设备试题复习材料

2017建筑设备B复习材料 一、填空 1、本课程介绍的《建筑设备工程》包括,,三部分内容。 2、室外给水工程由四部分组成,分别是:取水工程、、输配水工程和。 3、给水水源可分为两大类,一类为,另一类为。 4、排水系统的制式,一般分为与两种类型。 5、净水工程的常规工艺流程有反应、、过滤、四个组成部分。 6、给排水工程常见管材可分为、和三类。 7、钢管有三种常见形式,分别是、和。 8、便溺器具的冲洗设备可分为两类:和。 9、冷热水管和水龙头并行安装,应符合以下规定:水平方向平行安装,热水管应在冷水管;竖直方向平行安装,热水管应在冷水管面向的。 10、存水弯内存有一定深度的水,这个深度称为。可以防止排水管网中所产生的臭气、有害气体或可燃气体通过卫生器具进入室内。 11、室内给水系统由、、室内管道系统、各种配水龙头等用水设备、附件和增压储水设备组成。 12、民用建筑中,初步设计阶段估算室内管网所需压力可按建筑层数,确定自地面算起的最小保证压力:一层米H2O、二层米H2O;三层米H2O;六层米H2O。 13、室外给水管网水压周期性满足室内管网的水量、水压要求时,采用给水方式。 14、室外给水管网水量水压都满足时,采用给水方式。 15、室内消火栓给水系统主要由、、、和所组成。 16、灭火系统是世界上公认的最有效的自救灭火设施,也是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统。 17、湿式系统适用于室内温度不低于℃且不高于℃的环境。 18、湿式自动喷水灭火系统由、、水流指示器、管道系统和供水设施所组成。 19、的作用是指示火灾发生的位置。 20、水幕系统主要由、、、、 和组成。 21、水泵选择时,应根据、来选择水泵。 22、室内给水系统按照水平供水干管的敷设位置,可以把室内管道布置分成、 和三种形式。 23、管道的防护主要包括、、。 24、室内排水系统一般由、、、及局部处理设施等组成。 25、屋面雨水排放做外排水系统,有两种常见的形式,分别是和 。 26、污水管道上常见的清通设施有三种,分别是、和。 27、屋面雨水的排除方式按照雨水管道的敷设位置可分为和两种系统。 28、屋面雨水斗作用是,同时要最小限度的掺气。 29、热水系统供水的温度通常是在℃之间。 30、为了保证热水供水系统的供水水温,补偿管路的热量损失,热水系统设置 。 31、建筑内热水供应系统按照热水供水范围的大小,可分为和

建筑结构与建筑设备模拟题3

建筑结构与建筑设备模拟题3 单项选择题: 1.当木结构处于下列何种情况时,不能保证木材可以避免腐朽( ) A.具有良好通风的环境 B.含水率≤20%的环境 C.含水率在40%~70%的环境 D.长期浸泡在水中 2.木材的缺陷、疵病对下列哪种强度影响最大( ) A.抗弯强度 B.抗剪强度 C.抗压强度 D.抗拉强度 3.下列中哪种措施可以减小混凝土的收缩( ) A.增加水泥用量 B.加大水灰比 C.提高水泥强度等级 D.加强混凝土的养护 4.关于混凝土徐变的叙述,以下哪一项正确? A.混凝土徐变是指缓慢发生的自身收缩 B.混凝土徐变是在长期不变荷载作用下产生的 C.混凝土徐变持续时间较短 D.粗骨料的含量与混凝土的徐变无关

5.粉煤灰硅酸盐水泥具有以下哪种特性( ) A.水化热高 B.早期强度低,后期强度发展高 C.保水性能差 D.抗裂性能较差 6.箍筋配置数量适当的钢筋混凝土梁,其受剪破坏形式为下列中哪一种( ) A.梁剪弯段中混凝土先被压碎,其箍筋尚未屈服 B.受剪斜裂缝出现后,梁箍筋立即达到屈服,破坏时以斜裂缝将梁分为两段 C.受剪斜裂缝出现并随荷载增加而发展,然后箍筋达到屈服,直到受压区混凝土达到破坏 D.受拉纵筋先屈服,然后受压区混凝土破坏 7.用于确定混凝土强度等级的立方体试件边长尺寸为( )。 A.200mm B.150mm C.120nm D.100mm 8.无粘结预应力混凝土结构中的预应力钢筋,需具备下述中的哪几种性能( )Ⅰ.较高的强度等级;Ⅱ.一定的塑性性能;Ⅲ.与混凝土间足够的粘结强度;Ⅳ.低松弛性能 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ 9.我国现行混凝土结构设计规范》提倡的钢筋混凝土结构的主力钢筋是( )。 A.HPB235 B.HRB335 C.HRB400 D.RRB400 10.下列关于砌体抗压强度的说法哪一种不正确( ) A.块体的抗压强度恒大于砌体的抗压强度 B.砂浆的抗压强度恒大于砌体的抗压强度 C.砌体的抗压强度随砂浆的强度提高而提高 D.砌体的抗压强度随块体的强度提高而提高。>11.下列关于砌筑砂浆的说法哪一种不正确( ) A.砂浆的强度等级是按立方体试块进行抗压试验而确定 B.石灰砂浆强度低,但砌筑方便 C.水泥砂浆适用于潮湿环境的砌体 D.用同强度等级的水泥砂浆及混合砂浆砌筑的墙体,前者强度设计值高于后者 12.砌体—般不能用于下列何种结构构件( ) A.受压

二级建筑师建筑结构与建筑设备模拟试题

2013年二级建筑师《建筑结构与建筑设备》模拟试题(1) 一,单项选择题(共100题,每题1分)。 第1题钢筋混凝土梁必须对下列哪些内容进行计算?() I.正截面受弯承载力;Ⅱ.正截面受剪承载力;Ⅲ.斜截面受弯承载力;Ⅳ.截面受剪承受力 A.Ⅰ,Ⅱ B.Ⅰ,Ⅳ C.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ 第2题分户热计量热水集中采暖系统,在建筑物热力入口处没必要设置何种装置()。 A. 加压泵考试大网 B. 热量表 C. 流量调节装置 D. 过滤器考试大 第3题在框架结构中,下列关于框架梁中线与柱中线两者问关系的叙述,哪一项是正确的?() A.不宜重合 B.必须重合 C.偏心距不宜过小 D.偏心距不宜过大 第4题同一种砌体结构,当对其承重墙、柱的允许高厚比验算当砂浆强度等级相同时,下列结论何者为正确()。 A. 砂浆强度等级相同时,墙比柱高 B. 砂浆强度等级相同时,柱比墙高 C. 砂浆强度设计值相同时,墙比柱高 D. 砂浆强度设计值相同时,柱比墙高 第5题当采用钢筋混凝土构件时,要求混凝土强度等级不应低于下列何值?() 第6题钢筋混凝土楼盖粱如出现裂缝是()。 A. 不允许的考试大 B. 允许,但应满足构件变形的要求 C. 允许,但应满足裂缝宽度的要求 D. 允许,但应满足裂缝开展深度的要求 第7题哪种民用建筑的采暖散热器必须暗装或加防护罩()。 A. 办公楼 B. 高层住宅 C. 学校 D. 幼儿园 第8题钢筋混凝土梁板中预埋的设备检修用吊钩,采用以下何种钢筋最好?()

第9题某高层建筑用防震缝分成两段,一段为框架结构,另一段为剪力墙结构,则该防震缝宽度的确定,应按哪一种结构?() A.框架 B.按两种分别确定,然后取平均值 C.剪力墙 D.框架一剪力墙 第10题确定房屋沉降缝的宽度应根据()。 A. 房屋的高度或层数 B. 结构类型 C. 地基土的压缩性 D. 基础形式 第11题以下关于钢筋混凝土梁的变形及裂缝的叙述,哪一条是错误的?() A.进行梁的变形和裂缝验算是为了保证梁的正常使用 B.由于梁的类型不同,规范规定了不同的允许挠度值 C.处于室内环境下的梁,其裂缝宽度允许值为0.3mm D.悬臂梁的允许挠度较简支梁允许挠度值为小 第12题下列哪个部位应设置机械排烟()。 A. 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间或合用前室 B. 采用自然排烟设施的防烟楼梯问,其不具备自然排烟条件的前室 C. 消防电梯前室考试大 D. 长度超过40m的疏散走道 第13题抗震设计时,房屋高度是指下列哪一个高度?() 第14题梁下部纵向钢筋净间距应满足下列哪条要求?(d为纵向受力钢筋直径)()A.≧且≧25mm B.≧1.5d且≧30mm C.≧d且≧30mm D.≧d且≧20mm

建筑设备考试试题及答案

《建筑设备》期末题

一、填空题(每小题3分,共30分) 1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为()系统、()给水系统()给水系统三类。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的()。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的()任务的。 3.我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用()℃;中高级民用建筑物采用()℃。 4.CATV系统主要由()、()、()三部分组成。 5.火灾自动报警及消防联动系统主要由()、()、()等组成 6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于()层7.通风空调中所指的工业有害物主要有①();②();③()。8.集中式空调系统按照()不同,可分为直流式、混合式和封闭式。9.“安全电压”为()V。 10.雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:()、()、()。 二、判断题(每小题 2分,共14分,在题前 [ ] 内打“√”或打“×”,表示题的“对”或“不对”) [ ]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。 [ ]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。 [ ]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥0.005 [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口B.清除口C.清扫口D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低B.比较低C.最低D.最高3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于1.0MPa等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0

2013年二级建筑师《建筑结构与建筑设备》模拟考试(2)

2013年二级建筑师《建筑结构与建筑设备》模拟考试(2)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

2013年二级建筑师《建筑结构与建筑设备》模拟试题(2) 一,单项选择题(共100题,每题1分)。 第1题抗震设防烈度为多少以上时,必须进行抗震设计?() 第2题热轧钢筋的强度标准值是根据以下哪一项强度确定的?() 第3题横墙较少的多层普通砖住宅楼,欲要使其能达到一般多层普通砖房屋相同的高度和层数,采取下列哪一项措施是不恰当的?() A.底层和顶层的窗台标高处,设置沿纵横墙通长的水平现浇钢筋混凝土带. B.房屋的最大开间尺寸不大于6.6米. C.有错位横墙时,楼,屋面采用装配整体式或现浇混凝土板. D.在楼,屋盖标高处,沿所有纵横墙设置加强的现浇钢筋混凝土圈梁. 第4题由高低压架空供电线路至建筑物第一个支点之间的一段架空线称为接户线,在建筑物侧,高、低压接户线对地距离不应小于()。 A. 6.5m,6m B. 3m,2.5m C. 4m,2.5m D. 1.5m,1m 第5题高层建筑中的一类建筑属于哪类建筑物防火等级()。 A. 特级 B. 一级 C. 二级 D. 三级 第6题下列关于钢筋混凝土单向板现浇肋梁楼盖的叙述,哪一条是错误的?() A板简化为多跨连续梁,矩形截面,承受均布荷载. B次梁简化为多跨连续梁,T形截面,承受均布荷载. C主梁简化为多跨连续梁(或内框架),T形截面,承受集中荷载. D主梁斜截面承载力计算应考虑剪跨比λ的影响. 第7题木材的强度等级是指不同树种的木材按其下列何种强度设计值划分的等级()。 A. 抗剪 B. 抗弯 C. 抗压 D. 抗拉 第8题采用烧结多孔砖砌体的自承重墙梁,其计算跨度不应超过以下何值?()A.8m B.9m C.10m D.12m

2020年二级注册建筑师《建筑结构与设备》试题及答案(卷九)

2020年二级注册建筑师《建筑结构与设备》试题及答案(卷九) 1.在进行柱下独立基础的抗冲切承载力验算时,地基土的反力值应取( )。 A.净反力标准值 B.净反力设计值 C.平均反力标准值 D.平均反力设计值 答案:B 2.某地基土的压缩模量E为21MPa,此土为( )。 A.高压缩性土 B.中压缩性土 C.低压缩性土 D.一般压缩性土 答案:C 3.游泳池初次充水加热时间宜采用( )h。 A.4-6 B.6~12 C.12-24 D.24-48 答案:D 4.中支架敷设时管道保温层外表面至地面的净距一般为( )。 A.0.5~1,0m

B.1.0~2.0m C.2.0~2.5m D.2.5~4.5m 答案:C 5.现场制作的原木结构构件的含水率不应大于( )。 A.25% B.20% C.15% D.10% 答案:A 6.在结构设计中,一般要遵守的原则是( )。 A.强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件 B.强梁弱柱、强剪弱弯、强构件弱节点 C.强柱弱梁、强弯弱剪、强节点弱构件 D.强柱弱梁、强剪弱弯、强构件弱节点 答案:A 7.对安全等级为一级的五层及五层以上房屋的墙、柱所用砌块的最低强度等级为( )。 A.MU5 B.MU7.5 C.MU10 D.MU15

答案:C 8.高层民用建筑靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗面积之和不应小于( )m2。 A.2 B.3 C.5 D.10 答案:A 9.化粪池离建筑物的净距不宜小于( )m。 A.3 B.4 C.5 D.6 答案:C 10.排水架空管道敷设的正确地点是( )。 A.贵重商品仓库 B.通风小室 C.配电间内 D.无特殊卫生要求生产厂房的天花板下 答案:D 11.在排烟支管上设置的排烟防火阀的作用是( )。 A.烟气温度超过280℃自动关闭

建筑设备单选

[1] 某点的绝对压强是48KN/m2,则该点的真空度为() 答:B A:40 KN/m2 B:50 KN/m2 C:-50 KN/m2 D:-58 KN/m2 [2] 在城市供水系统中,各水源的选择次序一般按经济技术条件决定,如水源的水量能保持相同水平,选择水源的优先次序是 答:A A 地下水→流量未经调节的河水→湖水→流量经过调节的河水 B 流量未经调节的河水→湖水→地下水→流量经过调节的河水 C 流量未经调节的河水→湖水→流量经过调节的河水→地下水 D 流量经过调节的河水→流量未经调节的河水→湖水→地下水 [3] 存水弯的水封深度一般不小于 答:D A 20mm B 25mm C 30mm D 50mm [4] 装在大便器冲洗管上的冲洗阀,距地面的安装高度为 答:B A 60mm B 80mm C 1000mm D 1200mm [5] 室外管网压力经常或周期性不足,室内用水极不均匀时,可采用的给水方式是 答:B A 简单的给水方式 B 设水泵和水箱的给水方式 C 仅设水泵或水箱的给水方式 D 气压给水方式 [6] 一天内室外给水管网压力大部分时间不足,且室内用水量较大而均匀时,可采用的给水方式是 答:C A 简单的给水方式 B 设水泵和水箱的给水方式 C 仅设水泵的给水方式 D 气压给水方式 [7] 一天内室外给水管网压力大部分时间能满足要求,仅在用水高峰时刻因用水量增加而不能满足建筑上层用水需时,可采用的给水方式是 答:C A 简单的给水方式 B 设水泵和水箱的给水方式 C 仅设水箱的给水方式 D 气压给水方式 [8] 不能直接用于灭火的自动喷水灭火系统是 答:D A 湿式自动喷水灭火系统 B 干式灭火系统 C 预作用喷水灭火系统

学习建筑设备的体会

课程报告 课程名称建筑设备 院系城乡建设学院 专业工程造价 班级10级2班 学号201020213218 学生姓名韩琴 指导教师王锡琴老师 成绩 2011 年11 月 2 日

★学习建筑设备的体会 刚开始接触这本教材时,就看到这本书是满业满业的文字,心里有说不出的反感情绪,觉得太枯燥。后来,经过王老师有趣的讲解和发现这本书的每个章节的都是有顺序有规则的安排,就觉得学这课程变得有趣和简单好多了。 在王老师尽心的教导下,通过这门课程的学习,我认识到建筑设备是房屋建筑中不可缺少的重要组成部分,要保证建筑设备与建筑、结构及生产设备等相符协调。建筑设备就是为了给人们营造一个安全合理舒适信息畅通的生活与生产环境,学习这门课程,我们需要的是知道建筑设备工程的系统组成工作原理常用设备等专业基本知识,掌握一般建筑设备工程施工图的识读方法,以及掌握这些基本知识和技术所必备的基本理论,了解各种建筑设备的的工作原理各种设备系统的特点和工程简要设计计算的有关知识,同时也认识到自己知道的知识太少,还应更加努力的学习知识。 现在,随着人们的物质生活水平不断的提高,对建筑的使用功能和质量提出了更高的要求,建筑设备的投资在建筑总共投资中的比重日益增大。建筑设备是现代化建筑的重要组成部分,其设置的完善程度和技术水平,已成为衡量社会生产、房屋建筑和物质生活水平的重要标志可最重要的问题就是我们如何导学习才能引发我们自己的共鸣。,使其产生求知的欲望呢?思想政治课的基本原则是“理论联系实际”,只有紧密联系现实生活,我们的学习才能永葆活力,用我们生活中的鲜活的案例来引出学习内容,既能引起我们的共鸣,又激发起我们求知的欲望。因此,培养我们自己的自主学习的能力首先要学会收集典型事例,通过分析案例来导入新的学习内容,这个案例可以是我们亲身经历的一件事,可以是所见所闻的一件事,也可以是一个热点时事。我们都有着强烈的好奇心,求知欲,对自己、对社会现象,对国家大事都非常关心,也有着较强的参与意识,我们要善于利用这一特点,要求自己做个有心人,让自己有意识、有目标、有选择性的学习知识。同时,我们又必须要有充分的思想准备:“罗马不是一天建成的”。所以,坚持才是胜利。这样,我们才能把《建筑设备》学习好,把自己的学习弄好。 建筑设备的内容很多,教材上大多只是讲述了设计原理、计算公式、设备及配件的主要构造、特点、施工操作的基本要求等等。对于这些内容的具体概念,我觉得我们平时并没有什么感性认识,光学些理论的东西不免由空中阁楼之感,因此,我们应该根据建筑学专业自己的实际情况,选择适合相关课外书籍来阅读。由于新规范、新产品、新工艺,层出不穷,新材料的快速发展在建筑设备中引起许多技术改革,新型设备的不断出现使建筑设备工程向着更加节约和高效发展,新能源的利用和电子技术的应用更使建筑设备工程发生了前所未有的变革,这就要求在授课过程

二建考试必备-建筑结构与建筑设备(38)建筑电气

第十二章建筑电气 任何现代化建筑物,都离不开对电能的依赖性,追求建筑的多功能化,必须借助于电气智能化才能实现。因此,现代化建筑物与电气是互相依存、互相促进的关系,即没有现代化建筑物的存在,电气化、智能化便无从依托;没有电气化、智能化的建筑物便称不上现代化建筑物。 建筑电气从狭义上仅指民用建筑中的电气,从广义上讲应该包括工业建筑、构筑物和道路、广场等户外工程。传统建筑电气设计只包括供电和照明,而今天一般将其设计的内容归纳为强电和弱电(智能化系统)。将供电、配电、照明、控制系统、防雷接地、线路敷设等归类在强电,而其余部分,如火灾自动报警及消防联动、安全防范系统;通信网络系统、信息网络系统、综合布线系统、电视和楼宇自控等内容归于弱电(智能化系统)。 建筑师虽不直接从事电气设计,但需尽量了解并熟悉电气设计的内容,尤其是电气专业的变配电所、线路敷设、消防报警、智能化机房设置、强弱电电气间(井)、控制室等,需要建筑师在建筑设计过程中相互配合并给电气专业留有充分的余地;对电气强、弱电系统及相关知识的了解,对建筑的方案设计和项目管理都起着非常重要的作用。 建筑电气包括如下内容: (1)供配电系统; (2)照明系统; (3)减灾系统——包括安全用电、防雷、接地、防火、防盗、防空和防爆等; (4)信息系统——包括电视、广播与音响、网络、电脑管理系统、楼宇自控等。 第一节供配电系统 一、电力系统 由各种电压的电力线路将发电厂、变电所(站)和电力用户联系起来的一个集发电、输电、变电、配电和用电的整体称为电力系统。 (一)发电厂 发电厂就是生产电能的工厂。发电厂按其所利用的能源类别来分,可分为水力发电厂、火力发电厂、核能发电厂及其他类型发电厂,如风力发电厂、地热发电厂、太阳能发电厂等等。 能源就是能够产生能量(如机械能、热能、电磁能、化学能等等)的物质资源。 一次能源是自然界中以天然的形式存在的、未经加工转换的能量资源,如原煤、原油、天然气、油页岩、核燃料、植物秸秆、水能、风能、太阳能、地热能、海洋能、潮汐能等等。 二次能源是由一次能源直接或间接转换而得来的其他形式的能源,如电力、煤气、汽油、蒸汽、

0807040200101建筑设备自动化考试大纲

《建筑设备自动化》课程考试大纲 课程编号:0807040200101 总学时数:32学时(其中理论教学32学时,实验或实践教学0学时) 学分:2学分 一、考试对象 修完本课程建筑环境与设备工程专业本科生。 二、考试目的 本课程考试目的是了解学生对教学内容的认识和理解,对该课程基础知识和基本理论的掌握程度,考查学生应用课程知识分析和解决专业问题的能力,以便合理评价学生的学习能力和学习成果,同时也可以用来检验教学效果,为进一步完善教学手段,深化教学内容,提高教学水平提供第一手资料。 三、考试要求 本课程是一门涉及多学科、应用面广、实践性很强的专业课程,主要包括建筑设备自动化的定义和内涵、数据通信技术、空计算机网络技术、计算机控制技术等相关内容的基础理论知识,空调系统和冷热源系统的控制调节原理和方法,建筑自动化系统的设计方法以及在工程实际中的应用等内容。要求学生对基础理论知识有深入的了解和掌握,同时具备较强的综合分析和解决问题的能力。 四、考试内容与要求 第一章绪论8-12 分值 1、考试内容:①建筑设备自动化的定义和内涵;②建筑设备自动化系统的组成;③建筑设备自动化的功能;④建筑设备自动化的核心技术;⑤智能建筑的定义和内涵。 2、考试要求:理解建筑设备自动化的概念和内涵,明确建筑设备自动化的目的和功能,了解其组成和核心技术,理解建筑设备自动化与建筑智能化的联系与区别,清楚建筑设备自动化系统在智能建筑中的地位和作用。 第二章数据通信技术基础15~20 分值 1、考试内容:①通信系统模型;②通信系统性能指标;③网络拓扑结构;④传输媒体; ⑤通信原理和相关实现技术。

2、考试要求:掌握数据通信的基本概念,了解通信系统的组成和模型,理解香农公式的意义,能对通信系统的效率和可靠性进行正确评价。掌握典型网络的拓扑结构和优缺点,熟悉常见传输媒体的结构特征、传输特性和应用场合;了解信号传输的过程,掌握通信同步技术,交换技术和多路复用技术的基本原理和具体实现方式。 第三章计算机网络技术基础15~20 分值 1、考试内容:①计算机网络的分类;②开放系统参考互联模型;③网络互联设备;④局域网;⑤控制网络。 2、考试要求:了解计算机网络分类的依据;认识开放系统互联参考模型对计算机网络的意义;理解网络分层结构的实质和各层的功能,熟悉典型网络互联设备的工作原理和特点。了解计算机网络的工作原理,掌握典型局域网的类型、结构和主要协议。理解平衡与不平衡传输方式的特点和区别,熟悉串行通信总线的结构特点和传输性能,了解主要现场总线的特点以及在各领域的应用。 第四章计算机控制技术基础15~20 分值 1、考试内容:①计算机控制系统;②输入/输出接和工程通道;③控制器的控制规律; ④传感器和执行器;⑤建筑设备自动化控制系统。 2、考试要求:了解计算机控制的组成和原理,理解计算机控制与常规控制的区别,熟悉典型计算机控制系统的形式和特点。熟悉传感器和执行器的工作原理,掌握传感器和执行器的选择要求和选择方法。熟悉典型控制规律的原理和特点,对控制规律离散算法的特点有所了解。明白集散控制系统和现场总线控制系统的工作原理,对两种控制系统的区别和特点有充分认识。 第五章空调系统的控制调节15~20 分值 1、考试内容:①空调自动控制系统;②风机盘管的控制;③新风机组的控制;④全空气调节的控制;⑤变风量系统的控制。 2、考试要求:了解空调系统的特性,理解空调自动控制系统的设置原则,熟悉空调自控的主要内容。熟悉风机盘管的冷热量调节的手段,冬夏转换的方式,比较风机盘管不同温度控制方法的特点。掌握新风机组自动控制系统组成与控制原理,理解各参数控制的要点,对新风机组产生冻裂的可能性充分了解并掌握相应的预防措施。掌握全空气空调控制系统的组成与控制原理,分析各种调节和运行转换方案的能耗和控制品质。熟悉变风量控制系统的组成与控制原理,能够对V AV空调机组风量控制的三种方法的特点和控制效果进行对比分析。 第六章冷热源系统的控制调节15~20 分值 1、考试内容:①空调水泵的变频控制;②冷冻水系统的控制调节;③冷却水系统的控

建筑设备(机械基础及建筑机械)(2446)考试大纲

建筑设备(机械基础及建筑机械)(2446)考试大纲 一、课程的性质与设置 课程的性质为一门专业基础课,通过自学了解和熟悉机械基础知识,熟悉建筑机械的组成和工作原理,正确掌握建筑机械的选用方法,并充分发挥其效能,为今后从事建筑工程技术工作奠定基础。 二、课程内容与考核目标 第一章机械基础知识 (一)学习目的与要求 本章介绍了机械基础知识,着重解释了金属材料的机械性质,常用金属的性质特点,对钢处理作了简介,并阐述了公差与配合及表面粗糙度。本章的重点为金属材料的机械性质及常用金属的性质特点,难点为公差与配合、公差带图。 (二)学习内容与考核目标 第一节金属材料的机械性能 理解:强度、塑性、硬度、韧性、疲劳强度的基本概念。 第二节常用金属材料 着重了解:钢、铸铁及其性能强度,一般了解有色金属的性能特点。 第三节钢的热处理简介 1、了解普通热处理的工艺方法及目的。 2、了解表面热处理方法、目的。 第四节公差与配合及表面粗糙度 1、理解:互换性、公差、基本尺寸、极限尺寸、极限偏差、公差带图、标准公差系列与基本偏差系列、配合、公差与配合的代号。 2、了解:形位公差、表面粗糙度,标准公差系列与基本偏差系列。 3、掌握:公差与配合的选用。 (三)知识点及考核要求 1、记识:强度、塑性、硬度、韧性、疲劳强度、钢、铸钢、退火、正火、淬火、回火、表面淬火、钢的化学热处理。 2、领会:公差、基本尺寸、极限尺寸、极限偏差、公差公差带图、标准公差、基本偏差、间隙配合、过盈配合、过渡配合、配合代号、基孔制、基轴制、形位公差、表面 –1–

粗糙度。 3、简单应用:钢、铸铁的特点。 4、综合应用:公差与配合的选用。 第二章常用机构 (一)学习目的与要求 本章介绍了机械的组成、运动副及机构运动简图、曲柄滑块机构及其演化机构、凸轮机构和棘轮机构。着重阐述了平面四连杆机构,本章的重点为平面四连杆机构,难点为滑块机构的演化。 自学中应注意以下问题: 1、运用机械制图、识图的知识、看懂机构运动简图。 2、要理论联系实际,在学习中要面向社会、面向施工,从实线中弄清书本的理论问题。 (二)学习内容与考核目标 第一节机械的组成 理解机械、机器、机构,了解机械零件及部件。 第二节运动副及机构简图 了解运动副,理解机械运动简图。 第三节平面四连杆机构 了解平面四连杆机构的基本形式,掌握平面四连杆机构的几个基本问题。 第四节曲柄滑块及其演化机构 了解曲柄滑块机构,掌握曲柄滑块机构的演化机构。 第五节凸轮机构和棘轮机构 了解凸轮机构与棘轮机构。 (三)知识点及考核要求 1、识记:机械、机器、机构、运动副、零件、部件、平面四连杆机构。 2、领会:原动机、传动装置、工作装置、机构基本特征、机构运动简图、曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、凸轮机构的组成及目的、棘轮机构的组成及目的。 3、简单应用:平面四连杆机构的基本形式、曲柄滑块机构的其他演化机构。 4、综合应用:平面四连杆机构三种基本形式的区分方法。 第三章带传动及链传动 (一)学习目的与要求 –2–

建筑设备考试题终极版(含答案)

建筑设备 一、单选选择(每题1分,共10分)【3、6、9、11、21】 1、(C)不是排水系统的清通设备。 A.检查口 B.清扫口 C.地漏 D.检查井 2、建筑低压配电系统常用的配电方式不包括(B)P169 A.放射式 B.环式 C.树干式 D.混合式 4、(B)水泵接合器的安装形式特别适用于北方寒冷地区。P38 A.地上式 B.地下式 C.半地下式 D.墙壁式 5、可用来制作风道的材料很多,一般通风空调系统常用(B)制作风道。P84 A.塑料板 B.薄钢板 C.胶合板 D.纤维板 7、给水铸铁管的主要连接方式是(D)。P5 A.焊接 B.丝接 C.法兰连接 D.承插连接 8、在车行道下,室外给排水管线的覆土厚度不宜小于(B)米。P18 A. 0.5 B. 0.7 C. 1.0 D. 1.2 10、(D)V不是我国现行规定的三个等级的安全电压值。baidu A.12 B.24 C.36 D.50 12、燃气按其来源不同可分为很多种类,其中天然气的主要成分是(A)。nous A.甲烷 B.乙烯 C.丙烷 D.丁烯 13、在幼儿园、小学校的教室等公共场所,安装非安全型插座距地面的安装高度不宜小于(A)米。P218 A. 1.8 B. 1.5 C. 0.8 D. 0.3 14、安装室外照明灯时,对墙上灯具允许安装高度可低至(A)米。P215 A. 2.5 B. 3.5 C. 4.5 D. 6.0 15、塑料给水管道与水加热器连接应有不小于(C)米的金属管段过度。P16 A. 1.0 B. 0.8 C. 0.4 D. 0.3 16、当排出污水的温度高于(B)℃时,应该考虑降温措施。P27 A.30 B.40 C.50 D.75 17、钢管的主要连接方式是(C)。P5 A.焊接 B.丝接 C.法兰连接 D.承插连接

二建考试必备-建筑结构与建筑设备 (33)雨水集合及处理

四、通气管 为排除室内排水管道中污浊的有害气体至大气中,防止卫生器具水封被破坏和增加污水立管通水能力,应设置通气管。 (一)通气系统种类 1.伸顶通气管系统 生活排水管道的立管顶端,应设置伸顶通气管,见图4—14。在有条件伸顶通气时一定生活排水管道的立管顶端,应设置伸顶通气管,当遇特殊情况,伸顶通气管无法伸出屋面时,可采用下列通气方式: 1)当设置侧墙通气时; 2 )在室内设置成汇合通气管后应在侧墙伸出延伸至屋面以上; 3 )当上述两条无法实施时,可设置自循环通气管道系统。 2 .通气立管或特殊配件单位管排水系统 ( 1 )生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量,当超过仅设伸顶通气管的排水立管最大排水能力时,应设专用通气立管。 ( 2 )建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10 层及10 层以上的高层建筑卫生间的生活污水立管应设置专用通气管,见图4一15。 3.环形通气管系统 下列排水管段应设置环形通气管: (1)连接4个及4个以上卫生器具且横支管长度大于12m的排水横支管; (2)连接6个及6个以上大便器的污水横支管;

(3)设有器具通气管。 建筑物内务层的排水管上设有环形通气管时,应设置连接各层环形通气管的主通气立管或副通气立管。在支管起端设专门的通气立管伸顶通气,污水立管仍要伸顶通气,见图4-16。 4.器具通气管系统 每个卫生器具的存水弯(水封)出口均连接通气支管,通气支管汇合后伸顶通气,此系统用于高标准的民用建筑,见图4—17。 5 .自循环通气管系统 自循环通气管系统指通气立管在顶端、层间和排水立管相连,在底端与排出管连接,排水时在管道内产生的正负压通过连接的通气管道迂回补气而达到平衡的通气方式。 ( 1 )自循环通气系统,当采取专用通气立管与排水立管连接时,应符合下列要求: 1 )顶端应在卫生器具上边缘以上不小于0.15m 处采用两个900弯头相连; 2 )通气立管应每层与排水立管相连; 3 )通气立管下端应在排水横干管或排出管上采用倒顺水三通或倒斜三通相接。 ( 2 )自循环通气系统,当采取环形通气管与排水横支管连接时,应符合下列要求: 1 )通气立管的顶端应在卫生器具上边缘以上不小于0.15m 处采用两个900弯头相连;助每层排水支管下游端接出环形通气管,应在高出卫生器具上边缘不小于0.15m 与通气立管相接;横支管连接卫生器具较多且横支管较长并符合设置环形通气管的要求时,应在横支管上按要求连接环形通气管; 3 )结合通气管的连接应符合要求; 4 )通气立管底部应按要求连接。 ( 3 )建筑物设置自循环通气的排水系统时,宜在其室外接户管的起始检查井上设置管径不小于

2014年建筑结构与建筑设备1

建筑结构与建筑设备1 一、单选题(本大题118小题.每题1.0分,共118.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。) 第1题 在层数、房屋高度、平面尺寸、重量相同的情况下,在三种不同结构体系的房屋: Ⅰ.框架结构;Ⅱ.框一剪结构;Ⅲ.剪力墙结构。 其结构的基本自振周期,按从长到短排列为( )。 A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B Ⅱ、Ⅲ、Ⅰ C Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ D Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ 【正确答案】:A 【本题分数】:1.0分 第2题 高层建筑采用钢筋混凝土筒中筒结构时,外筒柱子截面设计成下列何者为最好( ) A 圆形截面 B 正方形截面 C 矩形截面,长边平行外墙放置 D 矩形截面,短边平行外墙放置 【正确答案】:C 【本题分数】:1.0分 第3题 钢筋混凝土高层建筑的框支层楼板(即转换层楼板)应采用现浇,且应有一定厚度,下列最小厚度的要求,何者是正确的( ) A ≥100mm

B ≥150mm C ≥180mm D ≥200mm 【正确答案】:C 【本题分数】:1.0分 第4题 在其他条件相同的情况下,钢筋混凝土框架结构的伸缩缝最大间距比钢筋混凝土剪力墙结构的( )。 A 大 B 小 C 相同 D 不能肯定 【正确答案】:A 【本题分数】:1.0分 第5题 下列哪项措施对增大钢筋混凝土房屋伸缩缝的间距无效( ) A 在温度变化影响较大的部位提高配筋率 B 采用架空通风屋面 C 顶部设局部温度缝 D 加强顶部楼层的刚度 【正确答案】:D 【本题分数】:1.0分 第6题 国家标准设计图集中,上置1.5m×6m预应力屋面板的钢筋混凝土折线形屋架的最大跨度为( )。 A 15m B 18m

相关文档