文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 网络机房温湿度标准及空调管理规范

网络机房温湿度标准及空调管理规范

网络机房温湿度标准及空调管理规范
网络机房温湿度标准及空调管理规范

网络机房温湿度标准及空调管理规范文档类型:操作指南语言:简体中文

目录

一、目的 (2)

二、适用范围 (2)

三、机房温湿度标准 (2)

四、机房空调系统设计安装规范 (2)

五、机房温湿度监控测量标准 (3)

六、机房温湿度异常事故处理规范 (3)

七、机房空调系统维护管理规范 (4)

一、目的

明确定义网络机房温湿度环境要求,确保机房空调系统持续提供符合要求的温湿度环境,防止网络设备因温湿度等环境因素发生故障。

二、适用范围

本规范适用于公司的网络机房。其它计算机机房的温湿度标准和空调管理规范可参照本规范执行。

三、机房温湿度标准

四、机房空调系统设计安装规范

1.根据以上标准进行商场计算机机房的空调设计、选型、购买和安装。

2.机房建议采用专用空调设备,若使用民用普通空调,应保证空调效果和日常维修和维护。

3.机房空调设备应有备份,空调设备在能量上应有一定的余量。

4.机房内的窗户能打开,正常情况下处于关闭状态,当机房空调发生故障时可打开作为临时通风。

5. 空调设备应在机房内平均分布、合理安装,使制冷覆盖面最大化。确保机房内温度均衡和最大温差不超过3度,避免多台空调并排安装或出风口近距离正对安装。

6. 应尽量采用风冷式空调设备,空调设备的室外部分应安装在便于维修和安全的地方。妥善处理空调室内机排水,避免机房进水。

7. 空调设备的管道、接头和配管用的隔热材料应采用难燃材料或非燃材料。

五、机房温湿度监控测量标准

机房温湿度监控测量实行集中监控和现场测量两种方式,测量方式及测量仪器安装标准如下:

六、机房温湿度异常事故处理规范

计算机主机房和所有子机房目前只使用温湿度现场测量方式,直接以机房内安装的温湿度计所测温湿度作为判断依据;若温湿度超过报警阀值,由应立即处理跟进,直至温湿度恢复正常。

七、机房空调系统维护管理规范

1.机房空调系统日常运行维护工作,包括确保机房温湿度达标、空调设备的合理使用、空调设备季度保养检查和故障维修。

2.两组空调交替运行,交替周期为一周。

3.对机房温湿度和机房空调实行定时巡检:每日2次,分别是早上9:00左右,下午17:00左右。每次需记录巡检温湿度,同时保存3个月内的巡检纪录。若发现空调设备发生故障,应及时启动备用空调,同时联系供应商进行尽快维修和处理。

4.为确保机房空调运行在最佳状态和使用寿命,商场机房空调温度应设置在23℃,正常情况下任何人不得随意调整;机房门窗必须随时关闭,同时尽量减少开关次数。

网络中心机房建设标准

网络中心机房 建设标准 目录 1、第一章适用范围和参考依据 2、第二章中心机房场地技术指标 3、第三章中心机房装修工程 4、第四章中心机房供配电系统 5、第五章中心机房综合布线系统 6、第六章中心机房设备配置指标 7、第七章中心机房信息安全配置指标 8、第八章中心机房安防系统 9、第九章中心机房空调系统 10、第十章中心机房防雷系统 11、第十一章中心机房档案管理 12、第十二章其它 (1)机房装修 建筑装修是整个机房的基础。它主要起着功能区的合理划分及保证机房环境达标的作用。对机房平面作整体规划,并进行相应的装修设计。机房装修不同于普通装修,要求防尘、防水、防静电、防鼠、保温、防结露、阻燃并具有良好的抗电磁场干扰性。 (2)机房电气系统 机房的供配电系统是一个综合性系统,是机房高可用性的保证。电子信息设

备投入服务后如无一个长期稳定可靠的供电系统来保证设备正常运行,势必造成不良后果。 包括低压配电柜、在线扩容的模块化UPS不间断电源系统、照明系统、辅助供配电、电缆线路敷设等。 (3)机房空调新风系统 机房空调新风系统是机房运行环境的保障。电子信息系统设备是高精密的电子设备,对机房环境有严格的要求,其中最重要的是温度、湿度和洁净度。即是所谓的三度要求。 主机房配备行级水冷式空调系统及VRV吸顶式空调,并配备相应的新风、排烟系统。 (4)机房消防系统 机房火灾自动报警与气体灭火系统能自动捕捉监测区内火灾发生时的烟雾或热气,发出声光报警;同时,具有“联动”功能,即通过控制线路将消防给气设备,按照规定的要求动作,指挥各种消防设备在火灾时密切配合,各司其职,投入工作。 气体消防区域主要为主机房、配电间。 (5)机房接地和防雷系统 机房防雷接地系统是整体机房安全运行的保证。机房设施的雷击过压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保通信线路畅通、设备安全运行不可缺少的技术环节。 (6)机房环境监控系统 机房环境监控系统保障机房的安全可靠,实现机房控制的高度自动化,它要

网络机房温湿度标准及空调管理规范

网络机房温湿度标准及空调管理规范文档类型:操作指南语言:简体中文 目录 一、目的 (2) 二、适用范围 (2) 三、机房温湿度标准 (2) 四、机房空调系统设计安装规范 (2) 五、机房温湿度监控测量标准 (3) 六、机房温湿度异常事故处理规范 (3) 七、机房空调系统维护管理规范 (4)

一、目的 明确定义网络机房温湿度环境要求,确保机房空调系统持续提供符合要求的温湿度环境,防止网络设备因温湿度等环境因素发生故障。 二、适用范围 本规范适用于公司的网络机房。其它计算机机房的温湿度标准和空调管理规范可参照本规范执行。 三、机房温湿度标准 四、机房空调系统设计安装规范 1.根据以上标准进行商场计算机机房的空调设计、选型、购买和安装。 五、机房温湿度监控测量标准 机房温湿度监控测量实行集中监控和现场测量两种方式,测量方式及测量仪器安装标准如下:

六、机房温湿度异常事故处理规范 计算机主机房和所有子机房目前只使用温湿度现场测量方式,直接以机房内安装的温湿度计所测温湿度作为判断依据;若温湿度超过报警阀值,由应立即处理跟进,直至温湿度恢复正常。 七、机房空调系统维护管理规范 1.机房空调系统日常运行维护工作,包括确保机房温湿度达标、空调设备的合理使用、空调设备季度保养检查和故障维修。 感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好!

网络机房温湿度标准及空调管理规范

网络机房温湿度标准及 空调管理规范 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

网络机房温湿度标准及空调管理规范文档类型:操作指南语言:简体中文 目录

 五、机房温湿度监控测量标准 机房温湿度监控测量实行集中监控和现场测量两种方式,测量方式及测量仪器安装标准如下: 六、机房温湿度异常事故处理规范 计算机主机房和所有子机房目前只使用温湿度现场测量方式,直接以机房内安装的温湿度计所测温湿度作为判断依据;若温湿度超过报警阀值,由应立即处理跟进,直至温湿度恢复正常。机房巡检标准 一、机房环境标准 1. 机房内的温度、湿度、空气洁净度等环境条件应符合要求,确保机房内 良好的工作环境,保证设备的正常运行,并采取相应的节能措施。 机房温湿度标准:温度:23 士5C,湿度:(50士30)% 2. 机房内应清洁、少尘,无悬浮颗粒物,无积水,无异味。机柜及设备表 面无灰尘。 3. 检查机房设备标示、标签,保持标示、标签清晰牢固。 4. 巡检人员对机房物品码放进行整理。保持设备、设施和环境整洁。 5. 检查、测试动力环境集中监控系统的温湿度、水浸、门磁、摄像机等监 测探头,保持性能良好,工作正常。 6. 检查机房门开合情况是否良好,无变形。锁具使用是否正常。 7. 检查机房内窗户的密闭情况,达到防水防尘的密封要求。 8. 如机房内有上下水管通过或有阀门、暖气等装置应检查有无漏水或阀门 关闭不严的情况。 9. 检查机房内物品码放是否预留合适的维护作业通道。 10. 检查机房门外部显眼处是否已悬挂“机房重地非工莫入”的标牌 11. 检查机房入口处墙上或门上等显眼处标记是否已张贴机房管理责任部门 和责任人员及联系电话。 (合用机房可根据要求进行张贴) 12. 综合机房内的标准配备应包括以下物品:消防器材、温湿度计、各种记 录(进出入登记表, 巡视记录, 机房进出入申请表, 设备系统故障记录)、清洁工具(墩布,扫帚,簸箕,水桶)、标示牌(严禁烟火、通讯机架禁止攀登、机房重地非工莫入、禁止操作、接地、小心有电、、电力、消防器材严禁挪用)、逃生图,上墙机房管理制度(保密制度,值班制度,入室制度,请示报告制度,安全制度, 交接班制度, 机房管理制度).

13. 检查机房出入口处的《机房进出入登记》本册的放置情况。上墙机房管 理制度必须按要求在机房显眼处贴挂。 14. 检查机房内各类安全设施、消防器材(灭火器、防毒面具、消防栓等) 齐全并符合要求,摆放位置合理,须100%完好有效,标识完好。 15. 各机房、消防通道、紧急疏散通道应确保畅通,安装应急照明设施。 16. 检查机房墙体有无渗水、漏水和裂缝情况。 17. 机房内不得有食物存放,如发现食物存放应立即进行清理,避免引入老 鼠咬坏电缆。造成电气短路。配电架要干净整洁, 18. 检查机房无蜘蛛网尘土。电缆沟内线缆整齐无积水杂物,盖板必须阻燃 且不得挤压电缆。 19. 检查机房是否具备防雷设施及安装是否牢靠,对于一次雷击失效的单元 要及时发现及更换。 20. 在巡检结束时,应完成设备间的环境清洁工作。环境清洁工作包括:地 面,门窗擦拭和废料的清理。 二、机房设备标准: 1. 检查设备示意图是否齐全准确,标注清晰、完整,并及时资料的更新工 作。 2. 各类机架牢固,无松动,机架接地牢靠,无异常,排列有序,整齐,摆放间隔符合规定。各类设备机架有名称标示,标示齐全、规范、准确、明了。避免设备机架、设备安装在管孔、槽道、空调出风口正下方。 3. 各类电缆有标签标示,标示齐全、规范、准确、明了,符合标签制作要求,机房供电负荷符合安全载流量,电源线、信号线表面干净,无老化、发热现象,电源插头、插座、插板、开关安装规范,无破损,绝缘良好。 4. 机房内各机架进出电缆绑扎平整、有序,无纽绞和交叉。走线槽内各类线缆无盘绕。光纤尾纤按照相关规定专槽布放,或套波纹管。空调管、线隔离处理要求无漏电漏水现象。 7. 各类电缆接头压制接线耳,连接可靠,无乱搭接、绕接、单孔单面并接

机房温湿度操作规范

机房温湿度操作规范 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

温湿度操作规范 按照电子计算机机房设计规范(GB50174-93v),温湿度规定如下: 计算机开机时机房的室内温湿度 注:SCM机房与PV数据中心机房按照国家A级机房标准执行。 计算机停机时机房内的温湿度 注:SCM机房与PV数据中心机房按照国家A级机房标准执行。 SCM机房与PV数据中心机房温湿度严格按照国家A级机房标准执行,其他机房温湿度按照上面表1和表2的温湿度执行。 SCM机房与PV数据中心机房统称为核心机房,二级机房与弱电间统称为其他机房。 SCM机房与PV数据中心机房有精密空调,能保证机房内的温湿度达到国家A 级机房标准,所以分类为核心机房。二级机房与弱电间分类为其他机房,因为目前机房内的湿度达不到B级机房标准,所以分类为其他机房。 核心机房按照国家A级机房标准执行,其他机房按普通机房标准执行。温湿度超出或即将超出标准需及时调整。按照实际运行情况做出以下规定:

计算机开机时机房的室内温湿度 计算机停机时机房内的温湿度 1、PV数据中心机房温湿度调整步骤:按回车键输入密码,按上/下键选择密码数字。再按上/下键选择设定点控制再按回车键确定。然后选择回风温度/湿度按回车键,再按上/下键设定温湿度。设定完成后按回车确认,然后按退出设置画面。 2、SCM机房温湿度调整步骤:按回车键输入密码,按上/下键选择密码数字。再按上/下键选择设定点控制再按回车键确定。然后选择回风温度/湿度按回车键,再按上/下键设定温湿度。设定完成后按回车确认,然后按退出设置画面。 3、普通机房巡检时发现温度超出规定范围,马上按操作空调控制面板的上/下键调整空调温度。 报障:a、核心机房精密空调有问题打电话到厂家报障和咨询。 b、两栋大楼(办公大楼、研发大楼)弱电间的空调有问题报障到物业。 c、工厂内空调有问题报障到人事总务部。 所有空调有问题先报障后报告机房环境负责人并跟踪与记录。

机房温湿度操作规范

温湿度操作规范 5.1按照电子计算机机房设计规范(GB50174-93v),温湿度规定如下: 5.1.1计算机开机时机房的室内温湿度 注:SCM机房与PV数据中心机房按照国家A级机房标准执行。 5.1.2计算机停机时机房内的温湿度 注:SCM机房与PV数据中心机房按照国家A级机房标准执行。 SCM机房与PV数据中心机房温湿度严格按照国家A级机房标准执行,其他机房温湿度按照上面表1和表2的温湿度执行。 5.2 SCM机房与PV数据中心机房统称为核心机房,二级机房与弱电间统称为其他机房。 SCM机房与PV数据中心机房有精密空调,能保证机房内的温湿度达到国家A级机房标准,所以分类为核心机房。二级机房与弱电间分类为其他机房,因为目前机房内的湿度达不到B级机房标准,所以分类为其他机房。 5.3核心机房按照国家A级机房标准执行,其他机房按普通机房标准执行。温湿度超出或即将超出标准需及时调整。按照实际运行情况做出以下规定:

5.3.1计算机开机时机房的室内温湿度 5.3.2计算机停机时机房内的温湿度 1、PV数据中心机房温湿度调整步骤:按回车键输入密码,按上/下键选择密码数字。 第四条:机房温湿度数据的采集,核心机房以监控机显示结果为准,其他机房以电子温湿度计显示结果为准。 1、核心机房读取温湿度数据以监控机显示数据为准,如果温度超过27度。马上到核心机房查看设置在机房内的电子温湿度计,查看结果是否与监控机显示温度同时上升(监控机显示温湿度数据与电子温湿度计显示温度相差3度,原因是:冷空气向下降,热空气向上升。温湿度传感器装在天花板上)。 a、查看结果,同时上升。就要检查原因、处理并报告机房环境负责人和记录。 b、查看结果,电子温湿度计没上升,就要报障(让厂家过来检查与维修)、报告 机房环境负责人和记录。 2、其他机房以电子温湿度计显示结果为准。

机房环境要求

1、机房环境要求 1.1温湿度要求 1.2空气洁净度要求 1.3 噪声和静电要求2、机房负荷特征 2.1 空调负荷的来源 2.2 空调负荷的特点 2.3 空调负荷计算 3、机房空调系统方案 3.1 机房空调方案类型 3.2 机房空调方案选择4、IDC机房新风方案选择 4.1新风量的确定 4.2新风方案 5、IDC机房气流组织 5.1机房空调的四种送风方式 5.2 机房气流组织6、机房空调系统与其他专业配合 6.1 与土建装修 6.2与配电系统 6.3与配电系统 6.4与消防系统 6.5与监控系统

1、机房环境要求 《电子计算机机房设计规》(GB50174-93)中,明确规定了机房的环境要求。 1.1温湿度要求 主机房的温、湿度应执行A级,基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行,其它辅助房间应按工艺要求确定。 1.2空气洁净度要求 主机房的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气于或等于0.5um的尘粒数,应少于18000粒。 1.3 噪声和静电要求 主机房的噪声,在计算机系统停机条件下,在主操作员位置测量应小于68dB(A)。 主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻,应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。主机房绝缘体的静电电位不应大于1kV。 2、机房负荷特征 2.1 空调负荷的来源 机房负荷主要来源:建筑负荷,新风负荷,人员负荷,照明负荷,机架及设备负荷(可占总负荷的90%以上)。

2.2 空调负荷的特点 散热量大,散湿量小;焓差小,风量大;冬季仍需制冷;设备全年不停运转。 2.3 空调负荷计算 规指出,计算机和其它设备的散热量应按产品的技术数据进行计算。对于机房中配电盘及电线、电缆的微量散热,可忽略不计。通常在设计时,为了估算机房的空调负荷,可按单位面积散热量(包括所有负荷)300~600W/m2(单层)、200~350W/m2(多层)进行估算。 就IDC机房而言,负荷设计要依据机柜布置和服务器的散热量而定,变化围很大。就实际工程而言,从600~1400 W/m2都有,必须按照实际情况进行具体设计。 3、机房空调系统方案 3.1 机房空调方案类型 EDA系列——按氟利昴制冷循环原理制冷。通过直接膨胀蒸发器,向机房送冷风。配置室外风冷冷凝器。 EDW系列——按氟利昴制冷循环原理制冷。通过直接膨胀蒸发器,向机房送冷风。室机配置水冷冷凝器,并利用外部冷却水循环系统。 EDM系列——制冷原理及蒸发器、冷凝器同EDA相同。但压缩机配置在室外机,以降低机房噪声。EDZ系列——即双冷源系列机组。在EDA系列机组基础上,多加一组冷冻水盘管,正常运行时利用外部冷冻水源进行制冷,而压缩机制冷系统作为备用。保证了机房制冷控制更加可靠。 EDF系列——即自然制冷系列机组。在EDA系列机组基础上,多加一组乙二醇热交换盘管。在北方严寒地区,可利用室外空气的冷量,对机房进行制冷。 UV系列——冷冻水盘管加控制系统的系列机组。利用机房外部提供的冷冻水源,对机房温、湿度进行精密控制。 SD和BEDA系列——这是专门为移动基站设计的一款空调机组,它从设计参数和结构特点上跟EDA 系列机组类似,满足电子设备的要求。但又适应移动基站面积小、设备发热量小、地处偏远、水源电源质量不高等特点,因此它有不同的标准配置和选件。 SD和BEDA系列机组是目前应用最广泛、数量最多的空调机组。 3.2 机房空调方案选择 机房建筑的条件及空调选型根据机房建筑的冷源条件和用户需求,可选择不同类型的机房专用空

物业机房配置标准

物业机房配置标准集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

一、配电室 (一)上墙制度 ①岗位职责及工作要求、②供配电设备操作规程、③设施设备维护保养制度、④巡视检查内容与标准、⑤停电处理应急预案、⑥火灾应急处理预案、⑦高压电工上岗证。 (二)安全器具 ①绝缘手套、②绝缘靴、③高压验电笔、④接地线、⑤防毒面具。 (三)专用工具 ①兆欧表、②万用表、③钳形电流表、④红外线测温仪、⑤直流双臂电桥。 (四)安全标识 ①禁止合闸有人工作、②正在运行、③禁止烟火、④高压危险、⑤配电重地闲人莫入、⑥已接地。 (五)硬件配置

①空调、②除湿机、③温湿度计、④检修专用工具、⑤配电室专用钥匙、⑥灭火装置、消防电话。 二、电梯机房 (一)上墙制度 ①电梯设备操作规程、②设施设备维护保养制度、③巡视检查内容与标准、④电梯困人应急预案、⑤专职人员上岗证。 (二)安全器具 (无) (三)专用工具 ①电机盘动手轮、②紧急开门钥匙。 (四)安全标识 ①电梯告示牌、②正在运行、③正在检修、④机房重地闲人莫入、⑤禁止烟火。 (五)硬件配置

①空调、②温湿度计、③消防报警、灭火器、④应急灯、⑤防鼠板。 三、水泵房 (一)上墙制度 ①水泵操作规程、②水泵房管理制度、③设施设备维护保养制度、④巡视检查内容与标准⑤爆管、停水应急预案、⑥二次供水卫生许可证。⑦员工健康证。 (二)安全器具 (无) (三)专用工具 ①熔接机、②潜水泵、③套筒扳手、④手锯、⑤切刀、⑥疏通器。 (四)安全标识 ①阀门常开、②阀门常闭、③正在运行、④正在检修、⑤地面安全标识、⑥配电柜标识。

机房温湿度标准要求设计要求方案

机房温湿度标准要求设计要求方案 机房温湿度标准要求有哪些温度高了对机房有什么危害和湿度大了会对机房造成什么影响呢大家知道为了确保机房内数据设备可靠的运转除了严格的控制温度以外还应把湿度控制在规定的范围以内。如果环境湿度过大不仅影响设备运行的可靠性和寿命而且工作人员容易感到烦倦。 机房的定义机房旧时为手工、丝棉织业的工作场所和生产单位的通称现在通常指电脑学习室在IT业机房普遍指的是电信、网通、移动、双线、电力以及政府或者企业等存放服务器的或电力设施为用户以及员工提供IT服务或电力的场所。一般电信和电力机房以无人职守居多。温度和湿度对机房影响在我国的南方气候湿润空气潮湿尤其在夏季常见高温、高湿、雷暴等极端天气将直接威胁着机房的安全运行问题。 高温大多数机房和数据中心都建有冷却系统或空调以保证其内部温度低于安全上限的22℃。但是夏季突然高温可能引发这些系统出现异常情况而且机房和数据中心的内部温度比平均水平每升高10度数据中心“融化”的风险将提高5。在高温环境下机房的将使线路老化加快甚至烧毁电路与器件造成机房设备运行瘫痪。因此机房的温度在夏季高温时期应该调低调至15℃为宜。

解决方案安装空调设备。 潮湿空气的湿度与其温度有关在绝对湿度不变的情况下相对湿度随温度升高而降低随温度降低而升高。例如在我国东南地区的四川在春夏季节空气湿度较大由于白天湿度偏高相对湿度约为80而在同一天由于温度偏低其相对湿度则可高达100。通常当相对湿度低于40时空气被认为是干燥的而当相对湿度高于60时则认为空气是潮湿的当相对湿度为100时则空气处在饱和状态。当空气的相对湿度低于60时物体的表面将附着一层厚度为0.001-0.0lum的水膜当空气湿度到达饱和时水膜的厚度可增加到10um。 在相对湿度保持不变的情况下。温度越高水蒸气对机房设备的影响越大。这是因为水蒸气压力增大水分子易于进入机房设备的内部。相对湿度越高水蒸气在设备元件或电介质材料表面形成的水膜越厚造成导电小路和出现飞弧。有些塑料及橡胶产品由于吸水产生变形甚至损坏。当相对湿度由25增加到80时纸张的尺寸将增加0.8。 同时雷暴和潮湿对机房也是严峻的考验如缺乏有效应对的措施机房随时有瘫痪的危险。在多雨水、多雷电的夏季恶劣天气更加考验机房设施的工作能力与管理能力。而如何正确处理机房这些因热而产生的问题成为了机房运营与服务水平高低的最好体现。将提升机房运营商

机房基站运行环境温湿度控制规范精编版

机房基站运行环境温湿 度控制规范精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

浙江移动机房、基站运行环境温、湿度控制规范 一、总则 为进一步加强网络维护基础管理,规范控制机房、基站运行环境的温、湿度,有效提高机房、基站空调设备的运行效率,降低运行成本,特制定本规范。 本规范根据原邮电部和集团公司下发的有关维护规程、规范和规定,参考相关通信设备厂家提供的运行环境要求,在保证通信设备安全、稳定、可靠运行基础上,本着提高机房、基站空调设备运行效率,降低机房、基站环境运行成本的原则,对不同季节、不同专业、不同通信设备和配置的机房、基站的运行环境温、湿度要求、空调设备温度、湿度运行参数设置、空调设备的配置等提出了的明确要求。 二、通信机房运行环境温、湿度控制规范 机房运行环境温度、湿度设置规范

三、通信基站运行环境温、湿度控制规范 基站运行环境温度设置规范 四、相关说明 1、本规范所述机房、基站的运行环境温、湿度为设备机柜外围的环境温度 和湿度;

2、本规范根据各专业通信设备的散热量大小和运行环境要求,结合现网通 信网络设备种类和各专业机房、基站的实际配置格局,对机房、基站进 行了分类; 3、规范中的“小型机机房”泛指对运行环境温、湿度要求较为苛刻的、集 中安装的计算机通信设备和数据处理设备的机房; 4、一般,本规范中所述的各类机房均指独立的或在空间上有隔断专业机 房; 5、对于不同设备混合安装在同一机房且无法在空间上隔断的,运行环境的 温、湿度应符合要求最严格的设备运行环境标准。 五、相关要求 1、机房的环境温、湿度应保持在规定的范围内,当机房内设备周围温度超过规 定上限2℃、湿度超出规定区域±10%时,值班人员引起足够重视,尽快查明原因;机房(除传输配线机房、电力机房等)设备周围温度超过30℃时,应尽快采取应急降温措施(包括应急通风、机冰制冷、强制降温等); 2、强调要求作好机房遮光、密闭措施,确保机房封闭运行; 3、对于运行环境温、湿度要求相差较大的不同种类的通信设备,建议分别安装 在独立分隔的机房;对于开间面积较大的机房,不同环境要求的通信设备安装区、设备区和空闲区宜作适当隔断; 4、机房空调送风管道、送风口的设计和冷却风道的组织,应根据机房通信设备 的排列布局、设备自身通风设计和散热量大小等因素,由专业设计单位进行全面设计,防止空调回风短路或机房局部热负荷过高; 5、对于配置普通局部型空调机组的机房,日常运行应根据机房热负荷状况和环 境温度,及时调整空调的温度设置; 6、机房普通局部空调一般均应运行在制冷状态,禁止制热。

YDT 1821- 通信中心机房环境条件要求

YD/T 1821-2008 通信中心机房环境条件要求 1 范围 本标准规定了通信机房的温度、相对湿度、洁净度、静电干扰、噪声、强电、电磁干扰、接地与防雷、照明、安全、集中监控管理与检查等要求。 本标准适用于全国通信中心机房以及其他辅助机房。 本标准适用于设计和使用通信中心机房时对环境条件的要求。 1. 2 规范性引用文件 1. 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 14623-1993 城市区域环境噪声测量方法 GB 13616-1992 微波接力站电磁环境保护要求 GB 12014-1989 防静电工作服 GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求 GB 3096-1993 城市区域环境噪声标准 GB/T 2887-2000 电子计算机场地通用规范 YD/T 754-1995 通信机房静电防护通则 YD/T 1051-2000 通信局(站)电源系统总技术要求 YD 5098-2005 通信局(站)防雷与接地工程设计规范 SJ/T 10796-2001 防静电活动地板通用规则 3 定义 1.

3.1 通信中心机房 Central Room for Telecommunications 通信中心机房范围定为全国一类、二类、三类通信机房并见表1 表1 各类通信机房及设备设置所在地 一类通信机房二类通信机房三类通信机房 DC1、DC2长途交换机; 骨干/省内转接点; 骨干/省内智能网SCP; 一二级干线传输枢纽; 骨干/省内骨干数据设备; 国际网设备(ISC、TSTP); 省际网设备(TMSC1、HSTP); 省网网路设备(GSM交换系统、 智能网); 全国CMNET骨干网; 国际业务网关系统; 全国集中建设承担全网或区域性业务的业务系统(如:RADIUS系统、中央DSMP…) 光传送网一级干线设备的通信机房及动力机房。 汇接局、关口局、 本地智能网SCP、 本地传输网骨干节点、 本地数据骨干节点(含城域 网核心层设备); IDC机房、 VIP基站、 无线市话核心网络设备及所属的动力 机房、 服务与重要用户(要害部门)的交换 设备、传输设备、数据通信设备的通 信机房。 市话端局通信机房; 城域网汇聚层数据机房及所属 动力机房; 长途传输中继站、 普通基站、 边际网基站、 网优基站。 注:处于分界不清的通信机房或设备处于交集所在地机房,建议按上一类机房环境要求执行3.2 洁净度 Cleanliness 空气中含悬浮粒子量的多少程度。包括尘埃和有害气体两个方面。 3.3 工作接地 working earthing 通信设备运转中使用的接地系统称为工作接地。 3.4 保护接地 protective earthing 为了将事故过电压限制在非危险的范围内而使用的接地系统称为保护接地。 3.5 强电 strong electricity 包括雷电和电力线高压两个方面。 3.6 消噪器 Noise Eliminator 主要用于治理空气动力性噪声,通常安装在设备的进、出风口上,使气流能够顺利通过,又能有效地阻止噪声传播的一种装置。 3.7 无人值守机房 unattended room 符合安全要求,实现远程监控,可进行无人值守的通信机房。 1. 温度与相对湿度要求

机房环境要求

1、机房环境要求 1.1温湿度要求 1.2空气洁净度要求 1.3 噪声和静电要求 2、机房负荷特征 2.1 空调负荷的来源 2.2 空调负荷的特点 2.3 空调负荷计算 3、机房空调系统方案 3.1 机房空调方案类型 3.2 机房空调方案选择 4 、IDC 机房新风方案选择 4.1新风量的确定 4.2新风方案 5、IDC 机房气流组织 5.1机房空调的四种送风方式 5.2 机房气流组织 6、机房空调系统与其他专业配合 6.1 与土建装修 6.2与配电系统 6.3与配电系统 6.4与消防系统 6.5与监控系统

1、机房环境要求 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)中,明确规定了机房的环境要求。 1.1温湿度要求 主机房的温、湿度应执行A级,基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行,其它辅助房间应按工艺要求确定。 1.2空气洁净度要求 主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气中大于或等于0.5um的尘粒数,应少于18000粒。 1.3 噪声和静电要求 主机房内的噪声,在计算机系统停机条件下,在主操作员位置测量应小于68dB(A)。 主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻,应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。 2、机房负荷特征 2.1 空调负荷的来源 机房负荷主要来源:建筑负荷,新风负荷,人员负荷,照明负荷,机架及设备负荷(可占总负荷的90%以上)。

2.2 空调负荷的特点 散热量大,散湿量小;焓差小,风量大;冬季仍需制冷;设备全年不停运转。 2.3 空调负荷计算 规范指出,计算机和其它设备的散热量应按产品的技术数据进行计算。对于机房中配电盘及电线、电缆的微量散热,可忽略不计。通常在设计时,为了估算机房的空调负荷,可按单位面积散热量(包括所有负荷)300~600W/m2(单层)、200~350W/m2(多层)进行估算。 就IDC机房而言,负荷设计要依据机柜布置和服务器的散热量而定,变化范围很大。就实际工程而言,从600~1400 W/m2都有,必须按照实际情况进行具体设计。 3、机房空调系统方案 3.1 机房空调方案类型 EDA系列——按氟利昴制冷循环原理制冷。通过直接膨胀蒸发器,向机房送冷风。配置室外风冷冷凝器。 EDW系列——按氟利昴制冷循环原理制冷。通过直接膨胀蒸发器,向机房送冷风。室内机配置水冷冷凝器,并利用外部冷却水循环系统。 EDM系列——制冷原理及蒸发器、冷凝器同EDA相同。但压缩机配置在室外机内,以降低机房噪声。 SD和BEDA系列——这是专门为移动基站设计的一款空调机组,它从设计参数和结构特点上跟EDA系列机组类似,满足电子设备的要求。但又适应移动基站面积小、设备发热量小、地处偏远、水源电源质量不高等特点,因此它有不同的标准配置和选件。 SD和BEDA系列机组是目前应用最广泛、数量最多的空调机组。 3.2 机房空调方案选择

机房技术规范标准

一、机房工程需求清单及技术参数 (一)、技术规格、数量及要求 1、项目概述 XX机房位于新建大楼第五层,楼层为框架结构建筑,五层建筑面积约为1810㎡;主机房区域使用面积约为120㎡,机房区域包括了工作区、主机房、配电间;另外其它的值班间、工具间、卫生间作为辅助区域,机房所在楼层净高度为3.3米,主、辅梁下高度为2.8米,梁为井字形分布,楼板为现浇楼板,本次工程设计我们将整个空间的吊顶安装高度设为距原地面 2.75米,防静电地板铺设高度为0.35米,信息中心主机房室内净高为2.4米,也同时考虑到目前主流的服务器机柜的高度约在2.0米,依照GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》中规定机柜上面的散热空间需要400-600mm,整体机房内部的净高度空间既综合考虑了相关国家规范也保证了整体视觉效果,达到美观、大方的风格,整体具有专门强的现代气息。主机房设备区大约为60m2左右,拟建筑成国家标准机房,作为数据中心。 依照目前机房现状,在确保整体机房效果的前提下,设计以

下分区:

以上设计方案既符合人机分离的原则,也保证了工艺路线最短;同时也有利于各功能区功能的划分和设置。机房要求按照国家B级机房标准设计及施工,采纳六类综合布线及光纤标准。 机房区域打算供电为一条100KW三相五线的线路 (由大楼基建方负责),采纳独立的UPS及供配电系统。 本次采购的XX机房建筑工程,包括 1、机房装修工程; 2、机房配电系统; 3、UPS电源系统; 4、防雷接地系统 5、机房专用周密空调系统; 6、环境检测系统 7、机房新风系统;

8、机房门禁及电视监控系统; 9、机房消防报警及灭火系统; 10、机房运行监控系统(含供配电监测、UPS监测、漏水检测、温湿度监测、门禁监测、空调系统监测、火灾报警、气体灭火系统监测); 11、机房设备及系统集成; 12、KVM治理; 机房平面图见附件。 XX机房工程的设计目标是:依据国家计算机机房建设标准及相关行业标准,参考同行机房建设内容及经验,拟建设一个行业前列、科学有用的一体化信息化机房。建成后,在充分满足使用需求的基础,力求达到先进与美观的结合。投标人应充分考虑机房建设的长久性与稳定性,严格按照计算机机房国家标准及规范的相关规定进行整体设计,保证机房整个系统运行安全可靠;设计中应充分考虑今后的空间进展以及相关系统参数指标的余量设计,以适应以后进展的需要,使建成后的机房完全符合国家B 级机房规范要求。因此此次机房工程,还应本着优化布局结构、完善功能的原则,在系统设计、项目施工。 (二)、中心机房的建筑内容:

机房、基站运行环境温湿度控制规范

三、通信基站运行环境温、湿度控制规范 基站运行环境温度设置规范

四、相关说明 1、本规范所述机房、基站的运行环境温、湿度为设备机柜外围的环境温度 和湿度; 2、本规范根据各专业通信设备的散热量大小和运行环境要求,结合现网通 信网络设备种类和各专业机房、基站的实际配置格局,对机房、基站进 行了分类; 3、规范中的“小型机机房”泛指对运行环境温、湿度要求较为苛刻的、集 中安装的计算机通信设备和数据处理设备的机房; 4、一般,本规范中所述的各类机房均指独立的或在空间上有隔断专业机 房; 5、对于不同设备混合安装在同一机房且无法在空间上隔断的,运行环境的 温、湿度应符合要求最严格的设备运行环境标准。 五、相关要求 1、机房的环境温、湿度应保持在规定的范围内,当机房内设备周围温度超过 规定上限2℃、湿度超出规定区域±10%时,值班人员引起足够重视,尽快查明原因;机房(除传输配线机房、电力机房等)设备周围温度超过30℃时,应尽快采取应急降温措施(包括应急通风、机冰制冷、强制降温等); 2、强调要求作好机房遮光、密闭措施,确保机房封闭运行; 3、对于运行环境温、湿度要求相差较大的不同种类的通信设备,建议分别安 装在独立分隔的机房;对于开间面积较大的机房,不同环境要求的通信设备安装区、设备区和空闲区宜作适当隔断; 4、机房空调送风管道、送风口的设计和冷却风道的组织,应根据机房通信设 备的排列布局、设备自身通风设计和散热量大小等因素,由专业设计单位进行全面设计,防止空调回风短路或机房局部热负荷过高; 5、对于配置普通局部型空调机组的机房,日常运行应根据机房热负荷状况和 环境温度,及时调整空调的温度设置; 6、机房普通局部空调一般均应运行在制冷状态,禁止制热。

计算机房温湿度及空调管理规范

目录 一.目的 (2) 二.适用范围 (2) 三.商场计算机机房温湿度标准 (2) 四.机房空调系统设计安装规范 (2) 五.机房温湿度监控测量标准 (3) 六.机房温湿度异常事故处理规范 (3) 七.机房空调系统维护管理规范 (3)

一.目的 明确定义计算机机房温湿度环境要求,确保机房空调系统持续提供符合要求的温湿度环境,防止计算机设备因温湿度等环境因素发生故障。 二.适用范围 本规范适用于公司的计算机机房。其他计算机机房的温湿度标准和空调管理规范可参照本规范执行。 三.商场计算机机房温湿度标准 四.机房空调系统设计安装规范 1. 工程设计部负责根据以上标准进行商场计算机机房的空调设计、选型、购买和安装。 2. 机房建议采用专用空调设备,若使用民用普通空调,应保证空调效果和日常维修和维护。 3. 商场主机房空调设备应有备份,空调设备在能量上应有一定的余量。 4. 机房内的中央空调风口应安装开关装置,正常情况下处于关闭状态,当机房空调发生故障时可 打开作为临时备用。 5. 空调设备应在机房内平均分布、合理安装,使制冷覆盖面最大化。确保机房内温度均衡和最大 温差不超过3度,避免多台空调并排安装或出风口近距离正对安装。 6. 应尽量采用风冷式空调设备,空调设备的室外部分应安装在便于维修和安全的地方。妥善处理 空调室内机排水,避免机房进水。 7. 空调设备的管道、接头和配管用的隔热材料应采用难燃材料或非燃材料。

五.机房温湿度监控测量标准 机房温湿度监控测量实行总部集中监控和现场测量两种方式,测量方式及测量仪器安装标准如下: 六.机房温湿度异常事故处理规范 计算机主机房和所有商场子机房(HUB房)目前只使用温湿度现场测量方式,直接以机房内安 装的温湿度计所测温湿度作为判断依据;若温湿度超过报警阀值,由商场维修部负责处理跟进,直至温湿度恢复正常。 七.机房空调系统维护管理规范。 1. 工程部负责各类机房空调系统日常运行维护工作,包括确保机房温湿度达标、空调设备的合理 使用、空调设备季度保养检查和故障维修。 2. 店内工程部对机房温湿度和机房空调实行定时巡检:每日2次,分别是早上11:00左右,下午 17:00左右。每次需记录巡检温湿度,同时保存3个月内的巡检纪录。若发现空调设备发生 故障,应及时启动备用空调,同时联系供应商进行尽快维修和处理。 3. 为确保机房空调运行在最佳状态和使用寿命,商场机房空调温度应设置在23℃,正常情况下任 何人不得随意调整;机房门窗必须随时关闭,同时尽量减少开关次数。工程维修部同事巡检中 若发现使用人员有违反以上规定,应书面与总经理沟通追究相关使用人责任,并报告总部维修 部。

机房温度湿度

机房温度湿度 室内工作区空气温度的梯度和平面温差也不能过大,否则由于各元件本身对温度的敏感性不同而易形成电气故障。机房一般对温度精度范围要求不高,但对工作区平面温差却有一定的要求。 以满足程控设备长期工作为条件并考虑机房操作人员的舒适性,同时考虑由于程控设备制造厂的不同而对室内参数的要求有所差异,笔者认为机房的空调设计温度在满足电信机房规范要求的基础上取夏季(23±3)℃,冬季(21±3)℃比较合适。 1.2 相对湿度 参考文献1对相对湿度的要求为40%~65%,国外对设备正常运行的范围要求是30%~70%。如果湿度过低,在干燥的条件下,MT磁带机、磁鼓、磁盘等旋转部分及其他摩擦部分会产生静电,容易产生感应作用。另外,静电产生后,使磁带、磁头易粘有灰尘等物质,容易产生损伤,使之早期损坏。如果相对湿度过高,会使元器件接头部位的插件接触电阻增加,使之错误操作,另有可能使密封不好的元器件被击穿。相对湿度急剧变化,会缩短晶体管等元件寿命。如果温度湿度控制不好,会使机房墙面及程控机内部结露,从而易产生腐蚀变霉现象,致使程控机线路元器件短路,造成故障及事故。笔者认为,在满足电信机房规范要求的基础上,机房空调设计相对湿度取40%~70%之间,即(55±15)%比较合适。 1.3 洁净度 程控交换机房内含尘量过高,会影响程控设备的正常运行。当灰尘微粒落到元器件表面时,可能造成障碍、短路等问题,影响元器件的散热,增加元器件表面的热阻,增加故障率。因此,国内外对程控机房的洁净度都有一定的要求。通常对于直径大于5μm的尘埃,要求其浓度小于3×104粒/m3。 2 应用下送风空调的主要优点

机房设计规范(国标)

机房设计规范(国标) 国家标准: 电子计算机机房设计规范 第一章总则第1.0.1条为了使电子计算机机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140平方m的电子计算机机房的设计。本规范不适用于工业控制用计算机机房和微型计算机机房。 第1.0.3条电子计算机机房设计除应执行本规范外,尚应符合现行国家有关标准规范的规定。 第二章机房位置及设备布置 第一节电子计算机机房位置选择第2.1.1条电子计算机机房在多层建筑或高层建筑物内宜设于第二、三层。 第2.1.2条电子计算机机房位置选择应符合下列要求: 一、水源充足、电子比较稳定可靠,交通通讯方便,自然环境清洁; 二、远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场等; 三、远离强振源和强噪声源; 四、避开强电磁场干扰。 第2.1.3条当无法避开强电磁场干扰或为保障计算机系统信息安全,可采取有效的电磁屏蔽措施。

第二节电子计算机机房组成第2.2.1条电子计算机机房组成应按计算机运行特点及设备具体要求确定,一般宜由主机房、基本工作间、第一类辅助房间、第二类辅助房间、第三类辅助房间等组成。 第2.2.2条电子计算机机房的使用面积应根据计算机设备的外形尺寸布置确定。在计算机设备外形尺寸不完全掌握的情况下,电子计算机机房的使用面积应符合下列规定: 一、主机房面积可按下列方法确定: 1.当计算机系统设备已选型时,可按下式计算: A=K∑S( 2.2.2-1) 式中A--计算机主机房使用面积(m2); K--系数,取值为5~7; S--计算机系统及辅助设备的投影面积(m2)。 2.当计算机系统的设备尚未选型时,可按下式计算: A=KN( 2.2.2-1) 式中K--单台设备占用面积,可取 4.5~ 5.5(m2v/台); N--计算机主机房内所有设备的总台数。 二、基本工作间和第一类辅助房间面积的总和,宜等于或大于主机房面积的

相关文档
相关文档 最新文档