提要:本文主要阐述了玻璃采光顶防雨水渗漏构造和室内结露水排放设计的原则。

关键词:阳光效应,线膨胀系数,热应力,完全密封,等压密封。

1玻璃采光顶的发展

玻璃采光顶又称为玻璃屋顶,它的出现主要是解决建筑的采光问题,早期多

用于养花温室、室内游泳池的屋顶。追溯起世界上最早采用玻璃面积最大的建筑应该是:1851年伦敦博览会时建的,世称“水晶宫”的大厦。这十层楼高,占地7.3万平方米的

“水晶宫”,全部采用玻璃预制件和钢铁,仅用4个月时间就建成,给世界各国建筑大

师以新的启迪。特别是设计建筑的明暗变化时应用越来越多,人们不断追求阳光下绿色空间的舒适生活条件,也越来越需要,于是造型各异丰富多彩的玻璃采光顶应运而生。

2早期玻璃采光顶的防水

早期玻璃采光顶多数被应用于温室和室内游泳池等建筑。这些建筑内的空气湿

度相当大,室内结露水南流北淌的现象相当严重,给人们产生了这些建筑不结露是不可

能的印象,只要不漏雨就可以了,于是设计采光顶时重点放在了如何解决雨水渗漏的问题上。

早期玻璃采光顶用型钢作龙骨的较多,图1就是一个典型的温室采光顶结构:

当时由于认识的局限性和密封材料的欠缺,玻璃分格都比较小,其主要原因是

当时密封玻璃缝只有腻子。这种桐油和滑石粉合成的腻子固化后比较硬,没有一点弹性

下面我们可以计算一下,玻璃板块长度1500mm寸与钢材的膨胀差:

线膨胀系教

钢材: <^1: 1. 2X10-5 (1/D

玻璃* 0.9X10-5 (1/1C)

年温差:x sor

玻璃长边;Z: 1500m

膨胀差’ 5:帧

5=L ■ At ( a 1-a 2) 公式(1)

=1500X80 (1. 2-0.9)X10-E

二Q*36m

采光顶的玻璃面是向光的,玻璃腻子在阳光紫外线的照射下,在臭氧的剥蚀、风雨的冲刷下,很快就老化产生龟裂,抵抗不了这一年四季大的温差变化,和一天随太阳起落阳光效应产生的温度突变。虽然钢材与玻璃的膨胀差只有0.36mm但在长期的交

变热应力作用下,腻子与玻璃定会脱开而产生雨水渗漏。加上当时的玻璃多数采用4mm

厚的,板块太大承受不了风载、雪压,而且安装时还要上人,所以只能作小块玻璃的采光顶。

3玻璃采光顶防水渗漏设计

3.1完全密封式

完全密封方法,主要应用在隐框采光顶的面板间缝隙密封。这种密封方法,是在近代出现了硅酮耐侯密封胶之后才得以实现。

完全密封,顾名思义就是用胶完完全全的将缝隙密封。图2是一个点式结构玻

璃采光顶,玻璃板块间就是采用的完全密封方法。

3.1.1完全密封涂胶宽度的计算

在这种时刻都变化的交变载荷作用下的胶缝计算公式:

Z * <7 * 4 f

區二 ---------------- K ----------------------------------- 公式(2)

b

L-玻璃长边尺寸:2000nun

"玻璃竝膨胀系数;0.9X10^ (1/ D

ZJ fi 年温度差:80X?

旣在恶劣条件交变載荷作用下密封胶允许位移量20%

X 热伸缩限制率(0. 7—0.4)

2000X0.9X10-'X80

最小涂胶宽度j 黑二 --------------------- X 0.6=4. 32im

0. 2

不考虑风荷载、地震作用等因素造成的结构位移,涂胶宽度 5mm 就够了。

3.1.2选用密封胶的注意事项

3.121 采光顶采用中空玻璃,中空玻璃合片时必须用中空玻璃结构胶。

璃板块间的缝隙密封, 必须用同一厂家生产配套的硅酮耐侯密封胶。两种胶必须作相溶 性试验,并获取检测合格报告才允许施工。

3.1.2.2采光顶采用镀膜玻璃或夹胶玻璃时,密封两玻璃板块间的缝隙必须用

中性耐侯密封胶,避免与镀膜和胶片产生化学反应。

图2点式玻璃幕墙 归涂胶康始状态W.:压缩状态心拉伸状态

两玻

3.2等压密封原理在采光顶结构中的应用

自从铝合金优异的挤压成型工艺出现,配合性能优越的硅酮密封胶,各种造型新颖形态各异的采光顶开始出现在现代建筑上。由于氟碳漆和各种镀膜玻璃的应用,使采光顶更加璀璨夺目,成为一些建筑不可缺少的主要配置,人们向往的绿色场所。

回想起1985 年,在承制的第一个玻璃采光顶时,那种尴尬的场面还历历在目。那时在南方旅游城市签了一个花园式宾馆的铝门窗幕墙工程,工程快结束时甲方的经理一看装修的很漂亮,非要在主楼的西山墙外加一个上面有单玻采光顶的玻璃房子,说是要作咖啡厅。当时没有玻璃屋顶型材,不能接这样的活。但该工程的项目经理不听,让设计员现场设计,用铝方管型材作龙骨,用扣座扣条镶嵌玻璃,所有接缝均涂当时最好的“ XM- 38”双组份建筑密封膏,很快就完工了。当时甲方经理可乐的不得了,不惜重金进行了内部豪华装修,开始营业。可好景不长,一进入雨季漏的南流北淌,地毯也泡了,玻璃吊灯里灌满了水,被迫停业。雨季过后这个项目经理不服气,硬说工人涂胶质量不好才造成漏雨,而后全部将玻璃拆下来,他亲自带人涂胶重装了一遍,结果还是以失败而告终。所以在80 年代设计员造成了见“顶”生危的毛病。

3.2.1 雨水渗漏的机理

解释水的渗漏机理,最清楚的方法是利用火焰这一简单的对比,为了产生火焰,必须要有三个必要的组成部分:即必须有燃料、热和氧气。如果三项缺一则无火可言。依照完全相同的思路,水的渗漏也必须具有三个要素:即必须有水、开口面积、某种将水穿过开口的力。同样如果这三要素去其一,则渗漏就不可能发生,这是阻止雨水渗漏的关键所在。

3.2.2 等压密封原理等压原理,实际是雨幕和压力平衡体系共同作用的密封原理。如图 3 所示,外侧的雨幕主要是阻止雨水的重力、表面张力和毛细渗漏。在风雨天气里,当风雨同时吹来时,外侧雨幕将风和水分开,风通过开口进入空气间层,使空气间层里的空气压力与外面风压相等。即使开口部位有雨水,这雨水在自身重力作用下只能向下淌,而不会流进室内。这就是等压密封原理。

1/

<^>o>

團3等压殛封原理示意图

323等压原理在采光顶结构中的应用

323.1设计铝合金玻璃采光顶必须有专用型材

在1985年承制的铝合金采光顶失败后,经仔细的研究得出的结论是:隐框的采光顶包括雨蓬,面板无论是玻璃、单铝板、铝塑板都容易密封,只要用硅酮耐候密封胶将板块与板块间的缝隙涂好,就可以保证不漏。明框的铝合金玻璃采光顶的密封十分棘手,因铝型材与玻璃两种材料线膨胀系数差的太多。采光顶的造型越来越复杂,产生的结构缝隙有平缝、角缝、对接缝、搭接缝、插接缝,种类繁多。设计结构时每根杆件都不能产生热应力,涂胶设计又不允许造成胶三面粘接,还要考虑内部结露水易于排放。这是用普通型材包括用幕墙系列型材也做不到的事情,必须着手研制开发铝合金采光顶

专用型材。

323.2铝合金玻璃采光顶防雨水渗漏结构设计

经过查阅了各国的采光顶资料,对比分析后,我们开发了一套采光顶专用铝型

材。这套型材可满足单坡、人字、圆穹、半球、各种棱锥和塔形采光顶的造型需要。防雨水渗漏采用了等压密封,内部结露水阶梯排放。具体结构见图4所示,这是一个结构

较复杂的金字塔型铝合金明框玻璃采光顶:

A

N 图4玻璃采光顶示意图图4玻璃采光顶示意图

等压腔等压腔

A- A

玻璃采光顶安装工程施工

第一章玻璃采光顶安装工程施工 第一节料供应 本公司严格按建筑施工合同和设计要求,依据受控的作业指导书进行原材料采购和质量控制。对本工程的材料供应,各部门履行以下职责,以充分保证材料的及时供应和质量控制。 1、技术部根据标准及设计图及时算出所需原辅材料和外购零配件的规格、品种、型号、数量、质量要求以及设计或甲方指定的产品,送交综合计划部。 2、综合计划部根据公司库存情况,及时排定原材料及零配件的采购需求计划,并具体说明材料品种、规格、型号、数量、质量要求,产地及分批次到货日期,送交供应部。 3、供应部根据采购需求计划及合格分承包方的供应能力,即使编制采购作业任务书,责任落实到人,保质、保量、准时供货到厂。对特殊材料应及时组织对分承包方的评定,采购文件应指明采购材料的名称、规格、型号、数量、采用的标准、质量要求及验收内容和依据。 4、质管部负责进厂材料的及时检验、验收,根据作业指导书的验收规范和作业方法进行严格进货检验。确保原材料的质量。 5、材料仓库应按规定保管好材料,并做好相应标识,作到堆放合理,标识明晰,先进先出。 第二节包装、运输、装卸、堆放厂内生产进度保证措施 本工程的生产进度必须按总体计划执行,生产必须满足安装的要求,所以总体进度计划应得到生产、质量、安装等部门的论证和认可,其他部门应密切配合,各司其责, 1、包装:出、厂产品(零部件、构件等)均按功能要求进行包装。包装后,在包装物外进行编号,记录包装物内产品规格、零件编号、数量清单,以便核对和现场验收。 2、运输:构件运输过程中应采取有效措施防止构件扭曲变形和表面油漆破坏,根据产品的特性长度确定运输工具,确保产品质量和运输安全,梁尽量采用长货车,特殊长度应对车厢进行适当改装。应与运输公司签定行车安全责任协议严禁野蛮装卸。

玻璃采光顶的漏水及防水 班广生

玻璃采光顶的漏水及防水 摘要: 分析了玻璃采光顶的漏水原因,明水、渗水、冷凝水是主要漏水水源,探讨了防水原理,由此提出了玻璃采光顶的防水构造和措施。 关键词: 采光顶漏水达西定律道次密封有组织排水缝隙层防水随着节能与环保的社会化大趋势,建筑日益多样化,以人居舒适性为核心的建筑追求更加关注建筑本身与自然的关系。建筑采光顶在众多建筑中被广泛采用,充分利用自然光,增加建筑与环境的亲和力等就体现了这种关系。 采光顶除了安全性和热工性能以外,在实际使用过程中,漏水是能够最直接感受到和最日常烦恼的质量问题,多年来已成为采光顶中最常见的建筑弊病之一。2004年8月刚启用的广州新白云机场仅仅启用半个月,在8月20号的一场暴雨中,机场航站楼B区国内航班出发厅屋顶漏水,其室内漏水程度类似小雨,机场工作人员和百余名旅客衣服被漏水淋的“湿漉漉的”,可见其漏水程度。据初步调查结果,“雨水主要是从屋顶的天沟里渗进来的。……漏水应该是屋顶连接处不够密封。”(《南方都市报》)。“根据历次全国屋面渗漏调查资料分析,细部构造的渗漏占全部渗漏面积的80%以上”(《屋面工程技术规范》GB50 345—2004) 1.玻璃采光顶的特点: 玻璃采光顶形式十分丰富,根据其造型、外型、构造,以及与立面关系、数量关系等分为若干类。为分析漏水和防水问题方便,以面层形式分为坡度平面、折线平面,单曲面、双曲面、组合面等形式。 讨论防水问题必须了解作为防水主体的玻璃采光顶的防水有关基本特点。 (1)组成采光顶材料本身不具有吸水性。玻璃采光顶主要由玻璃、钢材、铝材、密封胶、衬材组成。材料本身在非破坏情况下不会发生渗漏。 (2)防水措施处理空间有限。高强轻质材料组成,空间占有体积相比其它材质较小,尤其是缝隙处厚度非常有限,也就意味着对防水构造形式的要求和难度更高。 (3)屋面玻璃是位于建筑物顶端与水平面夹角小于75度的玻璃面层。所以汇水面积比较垂直玻璃幕墙大,包括风雨造成的强击水更直接。

很实用的雨篷计算范例

运达中央广场瑞吉南面雨篷系统计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 中国建筑装饰集团有限公司 二零一四年九月

目录 瑞吉酒店雨篷系统计算 (1) §1、雨篷面荷载确定[标高:4.5m] (1) §2、雨篷8+1.52PVB+8mm夹胶玻璃面板计算 (3) §3、雨篷支撑钢架结构计算 (7) §4、雨篷支撑钢架结构固定钢梁计算 (14) §5、雨篷支撑钢架结构固定钢梁焊缝强度计算 (19)

瑞吉酒店雨篷系统计算 §1、雨篷面荷载确定[标高:4.5m] 雨篷系统分析包括8+1.52PVB+8mm 夹胶钢化玻璃和3mm 厚铝单板作饰面材料,为保守计算,按玻璃和铝单板自重平均值取,该部位最大计算标高5.0m ,玻璃区域单位面积自重为0.250kN/m 2(该值包括8+1.52PVB+8mm 夹胶钢化玻璃、3mm 铝单板、辅助型材及其它连 接附件,即在8+1.52PVB+8mm 夹胶钢化玻璃的单位面积自重的基础上考虑1.2倍的系数,但不包括支撑钢结构本身的自重,支撑钢结构本身的自重0.30 N/m 2)。 1.1、风荷载计算 根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012,,对于粗糙度为B 类的地区,该处的风压高度变化系数为μz =1.0,阵风风压系数βgz =1.7。 (1)、负风压风荷载体型系数取-1.3时的风荷载(用于顶部面板,为保守计算 现取值-1.3): 根据载荷确定的有关公式可得: =-1.70×1.0×1.3×0.35 =-0.774(kN/m 2) =-1.4×0.774=-1.083(kN/m 2) (2)、正风压风荷载体型系数取+1.3时的风荷载(作用于顶部面板,由于雨棚 属于悬挑结构,为保守计算现取值+1.3): =1.70×1.0×1.3×0.35 =0.774(kN/m 2) 0w w s z gz k μμβ=w 0w w s z gz k μμβ=

幕墙锚栓计算

甘井子区华东路130号及周边宗地改造项目 32#楼幕墙化学锚栓 设 计 计 算 书 计算: 校核: 审核: 大连华威高级建筑师事务所有限公司 二〇一五年四月九日

设计计算书 一、计算依据及说明 1.工程概况说明 工程名称:[工程名称] 工程所在城市:大连市 工程所属建筑物地区类别:C类 工程所在地区抗震设防烈度:七度 工程基本风压:0.65kN/m2 工程强度校核处标高:10m 2.设计依据

3. 基本计算公式 (1).场地类别划分: 根据地面粗糙度,场地可划分为以下类别: A 类近海面,海岛,海岸,湖岸及沙漠地区; B 类指田野,乡村,丛林,丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇; C 类指有密集建筑群的城市市区; D 类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区; [工程名称]按C 类地区计算风压 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 8.1.1-2 采用 风荷载计算公式: w k =β gz ×μ sl ×μ z ×w 0 其中: w k ---作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m 2 ) β gz ---瞬时风压的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 条文说明8.6.1取定 根据不同场地类型,按以下公式计算:β gz =1+2gI 10(z 10)(-α) 其中g 为峰值因子取为2.5,I10为10米高名义湍流度,α为地面粗糙度指数 A 类场地: I 10=0.12 ,α=0.12 B 类场地: I 10=0.14 ,α=0.15 C 类场地: I 10=0.23 ,α=0.22 D 类场地: I 10=0.39 ,α=0.30

玻璃综合计算计算书

框支承幕墙玻璃设计计算书 工程所在地:上海 ,地区类型: C ,抗震设防烈度 7 度 ,幕墙标高 = ,抗震设防类别: 标准设防类 I .设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223 — 2008 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《铝合金建筑型材 第 1 部分:基材》 GB/T 《铝合金建筑型材 第 2 部分:阳极氧化型材》 GB 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 建筑幕墙》 JG 3035-1996 玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 平板玻璃》 GB 11614-2009 半钢化玻璃》 GB/T 17841-2008 建筑用安全玻璃 第 2 部分: 钢化玻璃》 GB 镀膜玻璃 第 1 部分 阳光控制镀膜玻璃》 GB/ 镀膜玻璃 第 2 部分 低辐射镀膜玻璃》 GB/ 螺栓、螺钉和螺柱》 GB 螺母 粗牙螺纹》 GB 自攻螺钉》 GB 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB 不锈钢螺母》 GB 建筑结构静力计算手册 ( 第二版 ) 》 现代建筑装饰 - 铝合金玻璃幕墙与玻璃采光顶》 《BKCADP 集成系统(BKCADPM201版)》 n .基本计算公式: (1) . 场地类别划分 : 地面粗糙度可分为 A 、B 、C D 四类: --A 类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B 类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C 类指有密集建筑群的城市市区; --D 类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 (2) . 风荷载计算 : 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012规定采用,垂直于 建筑物表面上的风荷载标准值,应按下述公式计算: 1 当计算主要承重结构时 W k = 3 z y s y z W o (GB50009 8.1.1-1) 紧固件机械性能 紧固件机械性能 紧固件机械性能 紧固件机械性能 紧固件机械性能

玻璃采光顶规范

玻璃采光顶规范 本章适用于民用建筑中各种结构形式的玻璃采光顶工程。 一、材料 (一)钢材 1.玻璃采光顶使用的钢材,包括碳素结构钢、合金结构钢、耐候钢、不锈钢(板材、棒材、型材等)。其材料的牌号与状态、化学成分、机械性能、尺寸允许偏差、精度等级等 ,均应符合现行国家和行业标准的规定要求。 2.玻璃采光顶使用的钢材,用于主龙骨和次龙骨受力杆件的截面受力部位其壁厚不得小于3.5mm,强度应按实际工程计算。 3.碳素结构钢和低合金结构钢应进行有效的防腐处理。当采用热浸镀锌处理时,其膜厚应≥45μm。 4.钢材的表面不得有裂纹、气泡、结疤、泛锈、夹渣和折叠。 (二)铝合金材料 1.玻璃采光顶所使用的铝合金材料,包括铝合金建筑型材、铝及铝合金轧制板材的材料牌号与状态、化学成分、机械性能、表面处理、尺寸允许偏差、精度等级,均应符合现行国家标准规定要求。 2.铝合金型材应符合《铝合金建筑型材》(GB5237)对型材尺寸及允许偏差的规定。铝型材应采用高精度级。 3.阳极氧化膜最小平均膜厚不应小于15μm,最小局部膜厚不应小于12μm;粉末静电喷涂涂层厚度平均值应不小于60 μm,其局部厚度不应大于120 μm且不应小于40 μm;电泳涂漆复合膜局部膜厚不应小于21μm。氟碳喷涂涂层平均厚度不应小于30 μm,最小局部厚度不应小于25 μm。 4.以穿条形式生产的隔热铝型材,隔热材料应使用PA66GF25(聚酰胺66+25玻璃纤维)材料,严禁采用PVC材料。用浇注工艺生产的隔热铝型材,其隔热材料应使用PUR(聚氨基甲酸乙脂)材料。 5.玻璃采光顶使用的铝合金型材,用于主龙骨和次龙骨受力杆件的截面受力部位的铝合金型材壁厚不得小于3mm。 6.铝合金型材表面清洁,色泽均匀。不应有皱纹、裂纹、起皮、腐蚀斑点、气泡、电灼伤、流痕、发粘以及膜(涂)层脱落等缺陷存在。 (三)紧固件 1.玻璃采光顶所使用的各类紧固件,如螺栓、螺钉、螺柱、螺母和抽心铆钉等紧固件机械机械性能,均应符合现行国家标准规定要求。 2.玻璃采光顶中与铝合金型材接触的五金件应采用不锈钢材或铝制品,否则应加设绝缘垫片。 3.除不锈钢外,其他钢材应进行表面热浸锌或其他防腐处理。 4.转接件、连接件外观应平整,不得有裂纹、毛刺、凹坑、变形等缺陷。 (四)密封材料 1.玻璃采光顶所采用的结构密封胶、耐候密封胶、中空玻璃密封胶、防火密封胶等均应符合现行国家标准规定要求。

建筑玻璃采光顶的防水构造

建筑玻璃采光顶的防水构造 李宝成 内容摘要:本文主要阐述了玻璃采光顶防雨水渗漏构造和室内结露水排放设计的原则。 关键词:阳光效应.,线膨胀系数,热应力,完全密封,等压密封。 1 玻璃采光顶的发展 玻璃采光顶又称为玻璃屋顶,它的出现主要是解决建筑的采光问题,早期多用于养花温室、室内游泳池的屋顶。追溯起世界上最早采用玻璃面积最大的建筑应该是:1851年伦敦博览会时建的,世称“水晶宫”的大厦。这十层楼高,占地7.3万平方米的“水晶宫”,全部采用玻璃预制件和钢铁,仅用4个月时间就建成,给世界各国建筑大师以新的启迪。特别是设计建筑的明暗变化时应用越来越多,人们不断追求阳光下绿色空间的舒适生活条件,也越来越需要,于是造型各异丰富多彩的玻璃采光顶应运而生。 2早期玻璃采光顶的防水 早期玻璃采光顶多数被应用于温室和室内游泳池等建筑。这些建筑内的空气湿度相当大,室内结露水南流北淌的现象相当严重,给人们产生了这些建筑不结露是不可能的印象,只要不漏雨就可以了,于是设计采光顶时重点放在了如何解决雨水渗漏的问题上。 早期玻璃采光顶用型钢作龙骨的较多,图1就是一个典型的温室采光顶结构: 1 2 3 4 5 6 4 A-A B-B 图1 温室示意图 1.槽钢2.压条3.螺钉4.玻璃腻子5.玻璃6.角钢 当时由于认识的局面性和密封材料的欠缺,玻璃分格都比较小,其主要原因是当时密封玻璃缝只有腻子。这种桐油和滑石粉合成的腻子固化后比较硬,没有一点弹性。下面我们可以计算一下,玻璃板块长度1500mm时与钢材的膨胀差:线膨胀系数 钢材:α1:1.2×10-5(1/℃) 玻璃:α2:0.9×10-5(1/℃) 年温差:Δt:80℃ 玻璃长边:L:1500mm

玻璃雨棚计算书

巴东县山城汽车商贸中心商住楼幕墙工程 玻璃雨篷 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 武汉创高幕墙装饰工程有限责任公司 二〇一五年六月五日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙及采光顶相关设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 玻璃规范: (1) 1.4 钢材规范: (2) 1.5 胶类及密封材料规范: (2) 1.6 相关物理性能等级测试方法: (3) 1.7 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (3) 1.8 土建图纸: (3) 2 基本参数 (3) 2.1 雨篷所在地区 (3) 2.2 地面粗糙度分类等级 (3) 3 雨篷荷载计算 (3) 3.1 雨篷的荷载作用说明 (3) 3.2 风荷载标准值计算 (4) 3.3 风荷载设计值计算 (6) 3.4 雪荷载标准值计算 (6) 3.5 雪荷载设计值计算 (6) 3.6 雨篷面活荷载设计值 (7) 3.7 雨篷构件恒荷载设计值 (7) 3.8 选取计算荷载组合 (7) 4 雨篷杆件计算 (8) (8) 4.1 悬臂梁的受力分析 (9) 4.2 选用材料的截面特性 (9) 4.3 梁的抗弯强度计算 (9) 4.4 梁的挠度计算 (10) 5 雨篷焊缝计算 (10) 5.1 受力分析 (10) 5.2 焊缝校核计算 (11) 6 玻璃的选用与校核 (11) 6.1 玻璃板块荷载组合计算 (12) 6.2 玻璃板块荷载分配计算 (12) 6.3 玻璃的强度计算 (13) 6.4 玻璃最大挠度校核 (14) 7 雨篷埋件计算(粘结型化学锚栓) (14) 7.1 校核处埋件受力分析 (15) 7.2 锚栓群中承受拉力最大锚栓的拉力计算 (15) 7.3 群锚受剪内力计算 (16) 7.4 锚栓钢材破坏时的受拉承载力计算 (16) 7.5 锚栓钢材受剪破坏承载力计算 (17) 7.6 拉剪复合受力承载力计算 8 附录常用材料的力学及其它物理性能 (18)

16.玻璃采光顶、玻璃雨棚施工方案

安阳市人民医院整体搬迁建设项目 门急诊综合工程 玻璃采光顶、玻璃雨棚施工方案 河南省第二建设集团有限公司 二零一五年六月十二日

一、编制依据 1.1、施工图纸、图纸会审、设计变更单、施工组织设计 1.2、标准、规范、规程及其他 注:施工过程中如遇到国家规范、图集、标准更改,则工程要求也随之相应更改,按照新标准执行。 二、施工部位的工程概况 安阳市人民医院门急诊综合楼工程地下一层,地上五层,建筑面积:74432㎡,建筑高度:23.85m。本工程共有钢结构玻璃天窗三处,玻璃雨棚多处。天窗及雨棚图已由专业公司深化设计完毕。 三、施工准备。 1、施工临时设施、施工机具设备、施工材料、施工用电以及必要的消防、救护器材等。 2、防腐材料按材料品种分类存放,不得混放;易燃品应隔离存放;防止日光直射;做到下防潮上防雨。 3、对所有参加本工程施工的人员,进行必要的技术安全技术交底,学习领会纪律、安全、消防等方面的规章制度。 4、组织具有多年参与超高空施工作业的操作熟练工人。 5、对特殊部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中的质量问题,习惯性操作错误进行预防。 6、在工程施工前应将所有材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。 四、施工安排 4.1、施工顺序安排

根据施工现场情况,先施工钢结构玻璃天窗及雨棚的钢骨架,竣工验收前再安装玻璃。 4.2、组织机构及人员分工 4.3劳动力计划 4.3.1天窗及雨棚队伍:负责钢结构天窗及雨棚施工,共约15人(熟练技工10人)。 4.3.2施工工期计划:钢结构玻璃天窗及雨棚计划2015年7月中旬开始,30天内施工完毕。 五、主要施工方法及工艺 施工工艺:施工前钢结构表面基体处理→检验合格→运输材料与设备到现场→放线→下预埋钢板→焊接H型钢梁与异型钢梁→焊接斜撑与刷漆→钢结构组装→玻璃安装→涂防水密封胶→检查、验收 5.1基本要求 5.1.1 玻璃雨篷与透气天窗钢结构工程中使用的所有原材料均应符合国家有关标准及本规范的相关技术指标,并且有出厂合格证和检验报告等技术资料。 5.1.2 对于新的钢结材料必须经检验和实际应用证明效果良好或经省部级(含)以上质检中心的鉴定合格后方可选用。

玻璃雨棚计算书

玻璃雨棚计算书 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

巴东县山城汽车商贸中心商住楼幕墙工程 玻璃雨篷 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 武汉创高幕墙装饰工程有限责任公司 二〇一五年六月五日

目录

钢结构雨篷设计计算书1 计算引用的规范、标准及资料 1.1幕墙及采光顶相关设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《建筑玻璃采光顶》 JG/T231-2007 《建筑用玻璃与金属护栏》 JG/T342-2012 《建筑幕墙工程技术规范》 DGJ08-56-2012 1.2建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010 《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-2011 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 《混凝土结构加固设计规范》 GB50367-2006 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 1.3玻璃规范: 《镀膜玻璃第1部分:阳光控制镀膜玻璃》 GB/ 《镀膜玻璃第2部分:低辐射镀膜玻璃》 GB/ 《防弹玻璃》 GB17840-1999 《平板玻璃》 GB11614-2009 《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》

采光顶玻璃的计算.

1 采光顶玻璃的计算 基本参数: 1:计算点标高:15m; 2:板面尺寸:宽×高=B×H=1625mm×1650mm; 3:玻璃配置:中空+内夹层玻璃:8+8+PVB+8mm; 4:玻璃形式:中空+内夹层; 模型简图为: 1.1玻璃板块荷载计算 (1)外片玻璃自重荷载标准值: G Ak1 :外片玻璃自重标准值(仅指玻璃)(MPa); t 1 :外片玻璃厚度(mm); γ g :玻璃的体积密度(N/mm3); G Ak1=γ g ×t 1 =0.0000256×8 =0.000205MPa (2)外片玻璃自重荷载设计值: G A1 :外片玻璃自重设计值(仅指玻璃)(MPa); G Ak1 :外片玻璃自重标准值(仅指玻璃)(MPa); G A1=1.2×G Ak1 =1.2×0.000205 =0.000246MPa (3)内片玻璃自重荷载标准值: G Ak2 :内片玻璃自重标准值(仅指玻璃)(MPa); t 2 :内片玻璃厚度(mm); γ g :玻璃的体积密度(N/mm3); G Ak2=γ g ×t 2 =0.0000256×8 =0.000205MPa (4)内片玻璃自重荷载设计值:

G A2 :内片玻璃自重设计值(仅指玻璃)(MPa); G Ak2 :内片玻璃自重标准值(仅指玻璃)(MPa); G A2=1.2×G Ak2 =1.2×0.000205 =0.000246MPa (5)中片玻璃自重荷载标准值: G Ak3 :中片玻璃自重标准值(仅指玻璃)(MPa); t 3 :中片玻璃厚度(mm); γ g :玻璃的体积密度(N/mm3); G Ak3=γ g ×t 3 =0.0000256×8 =0.000205MPa (6)中片玻璃自重荷载设计值: G A3 :中片玻璃自重设计值(仅指玻璃)(MPa); G Ak3 :中片玻璃自重标准值(仅指玻璃)(MPa); G A3=1.2×G Ak3 =1.2×0.000205 =0.000246MPa (7)分配到内、外、中三片玻璃上的风荷载标准值: w k1 :分配到外片玻璃上的风荷载标准值(MPa); w k2 :分配到内片玻璃上的风荷载标准值(MPa); w k3 :分配到中片玻璃上的风荷载标准值(MPa); w k :风荷载标准值(MPa); t 1 :外片玻璃厚度(mm); t 2 :内片玻璃厚度(mm); t 3 :中片玻璃厚度(mm); w k1=1.1×w k ×t 1 3/(t 1 3+t 2 3+t 3 3) =0.000043MPa w k2=w k ×t 2 3/(t 1 3+t 2 3+t 3 3) =0.000039MPa w k3=w k ×t 3 3/(t 1 3+t 2 3+t 3 3) =0.000039MPa (8)分配到内、外、中三片玻璃上的风荷载设计值: w 1 :分配到外片玻璃上的风荷载设计值(MPa); w 2 :分配到内片玻璃上的风荷载设计值(MPa); w 3 :分配到中片玻璃上的风荷载设计值(MPa); w:风荷载设计值(MPa); t 1 :外片玻璃厚度(mm); t 2 :内片玻璃厚度(mm); t 3 :中片玻璃厚度(mm); w 1=1.1×w×t 1 3/(t 1 3+t 2 3+t 3 3) =0.000061MPa w 2=w×t 2 3/(t 1 3+t 2 3+t 3 3) =0.000055MPa w=w×t3/(t3+t3+t3)

建筑玻璃采光顶的防水构造

建筑玻璃采光顶的防水构造 提要:本文主要阐述了玻璃采光顶防雨水渗漏构造和室内结露水排放设计的原则。 关键词:阳光效应,线膨胀系数,热应力,完全密封,等压密封。 1 玻璃采光顶的发展 玻璃采光顶又称为玻璃屋顶,它的出现主要是解决建筑的采光问题,早期多用于养花温室、室内游泳池的屋顶。追溯起世界上最早采用玻璃面积最大的建筑应该是:1851年伦敦博览会时建的,世称“水晶宫”的大厦。这十层楼高,占地7.3万平方米的“水晶宫”,全部采用玻璃预制件和钢铁,仅用4个月时间就建成,给世界各国建筑大师以新的启迪。特别是设计建筑的明暗变化时应用越来越多,人们不断追求阳光下绿色空间的舒适生活条件,也越来越需要,于是造型各异丰富多彩的玻璃采光顶应运而生。 2 早期玻璃采光顶的防水 早期玻璃采光顶多数被应用于温室和室内游泳池等建筑。这些建筑内的空气湿度相当大,室内结露水南流北淌的现象相当严重,给人们产生了这些建筑不结露是不可能的印象,只要不漏雨就可以了,于是设计采光顶时重点放在了如何解决雨水渗漏的问题上。 早期玻璃采光顶用型钢作龙骨的较多,图1就是一个典型的温室采光顶结构: 当时由于认识的局限性和密封材料的欠缺,玻璃分格都比较小,其主要原因是当时密封玻璃缝只有腻子。这种桐油和滑石粉合成的腻子固化后比较硬,没有一点弹性。下面我们可以计算一下,玻璃板块长度1500mm时与钢材的膨胀差:

采光顶的玻璃面是向光的,玻璃腻子在阳光紫外线的照射下,在臭氧的剥蚀、风雨的冲刷下,很快就老化产生龟裂,抵抗不了这一年四季大的温差变化,和一天随太阳起落阳光效应产生的温度突变。虽然钢材与玻璃的膨胀差只有0.36mm,但在长期的交变热应力作用下,腻子与玻璃定会脱开而产生雨水渗漏。加上当时的玻璃多数采用4mm厚的,板块太大承受不了风载、雪压,而且安装时还要上人,所以只能作小块玻璃的采光顶。 3 玻璃采光顶防水渗漏设计 3.1 完全密封式 完全密封方法,主要应用在隐框采光顶的面板间缝隙密封。这种密封方法,是在近代出现了硅酮耐侯密封胶之后才得以实现。 完全密封,顾名思义就是用胶完完全全的将缝隙密封。图2是一个点式结构玻璃采光顶,玻璃板块间就是采用的完全密封方法。 3.1.1完全密封涂胶宽度的计算

采光顶设计计算书

采光顶设计计算书 1 计算引用的规范、标准及资料 1.1幕墙及采光顶设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑玻璃采光顶》 JG/T231-2007 1.2建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 《钢结构防火涂料》 GB14907-2002 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-2010 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002 《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2010 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版、局部修订) 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 1.3铝材规范: 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-2008 《建筑用隔热铝合金型材》 JG175-2011 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JG/T133-2000 《铝合金建筑型材第1部分基材》 GB5237.1-2008

玻璃采光顶-玻璃屋顶

玻璃采光顶-玻璃屋顶 【玻璃屋顶又称玻璃采光顶】 随着我国建设事业的发展,大量民用建筑的建造,各种类型的玻璃采光顶(玻璃屋顶、玻璃天窗),亦开始被广泛应用于宾馆饭店、车站、机场候机楼、商业城、百货大厦、展览馆、体育馆、博物馆及医院等。大面积天井上加盖各种形式和颜色的玻璃采光顶,构成一个不受气候影响的室内玻璃顶空间。人们不仅能享受自然光照射,又能观望晴空,倍受人们欢迎。玻璃顶中庭在建筑中是室内一个天然采光的中心空间,这个空间起着组织,协调周围建筑的作用。带玻璃顶的建筑一般在布局上比较紧凑,更有效组织流畅的室内空间交流,并具有良好的导向性,还可以创造特有的空间序列。沉浸在阳光明亮的室内环境不受室外季节气温的影响,给人带来舒适愉快的气氛,同时它具有明显的节能潜力各种玻璃采光顶的设计应对防火、防水、安全、保温等方面作出周密的构造细部处理,并要注意材料的选用得当。为了预防玻璃采光顶的特殊火灾危险,如烟的透光厅内积聚,并通过该厅向各层扩散,火焰通过敞开的大厅在各层间的蔓延,疏散出路得不到保护,火源和烟源较难约束,给灭火带来困难,各国防火规范和标准都有严格的要求,要求设置必要的防火灭火设备,报警设备,要求考虑烟气的有效控制和排除。

玻璃采光顶的分类 按造型分类 单体玻璃采光顶 群体玻璃采光顶 连体玻璃采光顶 1、单体玻璃采光顶分为:单坡、双坡、三坡(三菱锥)、四坡(包括四菱锥)、半园、1/4园、多角锥、园锥、园穹等。 2、群体玻璃采光顶:是在一个屋顶系统上,由若干单体玻璃采光顶在结构件支承体系上组合成一个玻璃采光顶的群体,其形式可随意变化。 3、连体玻璃采光顶:是由几种玻璃采光顶和玻璃幕墙以共用杆件连成一个整体的玻璃顶和墙面系统,可以设计出成百个不同形状的玻璃采光顶。 按制作方法分类

玻璃及荷载计算书

框支承采光顶玻璃设计计算书工程所在地:,地区类型:C ,采光顶标高= 5.0m Ⅰ.设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001 《建筑结构荷载规》GB 50009-2012 《建筑抗震设计规》GB 50011-2010 《混凝土结构设计规》GB 50010-2002 《钢结构设计规》GB 50017-2003 《铝合金建筑型材第1部分:基材》GB/T 5237.1-2008 《铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化型材》GB 5237.2-2008 《平板玻璃》GB 11614-2009 《半钢化玻璃》GB/T 17841-2008 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 《镀膜玻璃第1部分控制镀膜玻璃》GB/T18915.1-2002 《镀膜玻璃第2部分低辐射镀膜玻璃》GB/T18915.2-2002 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》GB 3098.2-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》GB 3098.5-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》GB 3098.15-2000

《建筑结构静力计算手册(第二版) 》 《现代建筑装饰-铝合金玻璃幕墙与玻璃采光顶》 Ⅱ.设计方法和指标: 本工程设计采用概率极限状态设计法,根据<<建筑结构荷载规>>GB50009-2012规定各种载荷的分项系数如下: 1.永久载荷分项系数r g: 1)当其效应对结构不利时 ①对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2; ②对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35; 2)当其效应对结构有利时 ①一般情况下应取1.0; ②对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取0.9。 2.可变荷载的分项系数: ①一般情况下应取1.4; ②对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构的活荷载应取1.3。 对于某些特殊情况,可按建筑结构有关设计规的规定确定。 在设计中采用可变荷载效应控制的组合,各项的分项系数取值如下 永久载荷分项系数r g为: 1.2 风载荷分项系数r w为: 1.4 雪载荷分项系数r s为: 1.4 活载荷分项系数r q为: 1.3

玻璃综合计算(计算书)

框支承幕墙玻璃设计计算书 工程所在地:,地区类型:C ,抗震设防烈度7度,幕墙标高 = 5.2m ,抗震设防类别:标准设防类 Ⅰ.设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《建筑结构荷载规》 GB 50009-2012 《建筑抗震设计规》 GB 50011-2010 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223—2008 《混凝土结构设计规》 GB 50010-2002 《钢结构设计规》 GB 50017-2003 《铝合金建筑型材第1部分:基材》 GB/T 5237.1-2008 《铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化型材》 GB 5237.2-2008 《玻璃幕墙工程技术规》 JGJ 102-2003 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《平板玻璃》 GB 11614-2009 《半钢化玻璃》 GB/T 17841-2008 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB 15763.2-2005 《镀膜玻璃第1部分控制镀膜玻璃》GB/T18915.1-2002 《镀膜玻璃第2部分低辐射镀膜玻璃》GB/T18915.2-2002 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15-2000 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《现代建筑装饰-铝合金玻璃幕墙与玻璃采光顶》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2010版)》 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规》GB50009-2012规定采用,垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下述公式计算: 1当计算主要承重结构时 W k=βzμsμz W0(GB50009 8.1.1-1)

采光顶计算书

钢结构采光顶计算书 1 计算引用的规范、标准及资料 1.1幕墙相关设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《建筑玻璃采光顶》 JG/T231-2007 《建筑用玻璃与金属护栏》 JG/T342-2012 《建筑幕墙工程技术规范》 DGJ08-56-2012 1.2建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 1.3《建筑结构静力计算手册》(第二版) 1.4土建图纸: 2 基本参数 2.1采光顶所在地区 番禺地区; 2.2地面粗糙度分类等级 按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; C类:指有密集建筑群的城市市区; D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区; 依照上面分类标准,本工程按B类地形考虑。

3 采光顶荷载计算 3.1采光顶的荷载作用说明 玻璃采光顶承受的荷载包括:自重、风荷载、雪荷载以及活荷载。 (1)自重:包括玻璃、杆件、连接件、附件等的自重,可以按照以下值估算: 当采用单层玻璃时:取400N/m2; 当采用中空及夹层玻璃时:取500N/m2; 当采用中空夹层玻璃时:取650N/m2; 当由于玻璃较厚或龙骨较重,按上面估算不适合的时候,由人工计算给定; 本例计算取:0.0004MPa(按假设); (2)风荷载:是垂直作用于采光顶表面的荷载,按GB50009采用; (3)雪荷载:是指采光顶水平投影面上的雪荷载,按GB50009采用; (4)活荷载:是指采光顶水平投影面上的活荷载,按GB50009采用; 在实际工程的采光顶结构计算中,对上面的几种荷载,考虑最不利组合,有下面几种方式,取用其最大值: a.当永久荷载起控制作用的时候,按下面公式进行荷载组合: S A+=1.35G k+0.7×1.4S k(或Q k) b.当永久荷载不起控制作用的时候,按下面公式进行荷载组合: S A+=1.2G k+1.4S k(或Q k) 考虑负风压时: c.按下面公式进行荷载组合: S A-=1.0G k+1.4w k 3.2风荷载标准值计算 按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)计算: w k+=βgzμzμs1+w0……8.1.1-2[GB50009-2012] w k-=βgzμzμs1-w0 上式中: w k+:正风压下作用在采光顶上的风荷载标准值(MPa); w k-:负风压下作用在采光顶上的风荷载标准值(MPa); Z:计算点标高:28m; βgz:高度z处的阵风系数; 根据不同场地类型,按以下公式计算: βgz=1+2gI10(z/10)-α……条文说明部分8.6.1[GB50009-2012] 其中A、B、C、D四类地貌类别截断高度分别为:5m、10m、15m、30m; A、B、C、D四类地貌类别梯度高度分别为:300m、350m、450m、550m; 也就是: 对A类场地:当z>300m时,取z=300m,当z<5m时,取z=5m; 对B类场地:当z>350m时,取z=350m,当z<10m时,取z=10m; 对C类场地:当z>450m时,取z=450m,当z<15m时,取z=15m; 对D类场地:当z>550m时,取z=550m,当z<30m时,取z=30m; g:峰值因子,取2.5; I10:10m高名义湍流度,对应A、B、C、D地面粗糙度,可分别取0.12、0.14、0.23和0.39; α:地面粗糙度指数,对应A、B、C、D地面粗糙度,可分别取0.12、0.15、0.22和0.30; 对于B类地形,28m高度处的阵风系数为: βgz=1+2×2.5×0.14×(Z/10)-0.15=1.5998 μz:风压高度变化系数; 根据不同场地类型,按《建筑结构荷载规范》条文说明部分8.2.1提供的公式计算:

铝合金四角锥形隐框玻璃采光顶的构造与设计

铝合金四角锥形隐框玻璃采光顶的构造与设计 摘要玻璃采光顶又称玻璃屋顶,主耍用干房屋采光,其品种规格不尽相同,目前其功能也在不断增加.以四角锥形采光顶为对象,介绍铝合金隐框玻璃采光顶的构造。设计条件选择及设计方法。 关键词铝合金采光顶结构设计方法 铝合金挤压型材隐框玻璃采光顶(以下简称采光顶)是伴随着铝合金挤压型材用于建筑门窗而产生的,成为集建筑艺术、建筑技术、建筑功能为一休的新型建筑形式。本文以哈尔滨市某建筑工程施工制造的四角锥形采光顶为例,介绍采光顶的构造与设计方法。 1、采光顶的构造与要求 采光顶的构造要具备以下要求: (1)采光顶坡面设计角度要适宜,保证排水顺畅,内侧结露冷凝水不滴落而是沿玻璃顺流汇集排泄。选择带有集水槽的铝合金杆件,汇集冷凝水到集水槽中排出。 (2)采用防水密封胶,胶缝底部填以与密封胶相容的垫杆或胶带,避免因密封胶三面粘接导致变形时密封胶撕裂。 (3))锥形采光顶锥顶主受力杆件间不能直接联接,要设有专用铰接的联接件,形成锥顶铰接的锥件。 (4)杆件长度大于10m时,要设有伸缩缝。 (5)选择采用能保证安全的玻璃。 (6)以最不利作用情况来选择材料,确定构造方案,保证其稳定性和牢固性。 2、采光顶的设计与计算 根据建筑物和用户的要求,要选定的设计条件为: (1)为满足用户要求,我们专为此项工程设计和生产了满足其工程要求的铝合金型材.其截面如图I所示,型材特性值列于表1。 (2)选用美国产SSG-4000硅酮结构胶和scs-2000耐候胶。 (3))夹层玻璃。 (4)采光顶设计为四角锥形,其构造与分格见图2、3。单锥边长3m,坡面与水平夹角а=30度(根据经验18度-30度为宜),脊部杆件投影长度L=4.234低典型最大分格尺寸H*B=0.75m*0.9m,计算得到脊部杆件与水平夹角θ=22.12度,拱高?=0.866m,建筑高度为20 m,抗震7度设防。

中庭玻璃采光顶的构造设计

中庭玻璃采光顶的构造设计 玻璃采光顶是中庭建筑不可缺少的装饰和采光并重的一种屋面,主要是为了解决室内的采光,后来逐渐发展成为现在的以装饰和采光为目的的一种新的建筑形式。玻璃采光顶的技术设计难度较大,其荷载除自重、风荷载外,还要考虑雨雪等荷载。不但要考虑正压力,更要考虑负压力;不但考虑防漏水,更要考虑防止因玻璃破碎造成的不安全因素。 1、玻璃采光顶的形式 玻璃采光顶可分为:单体——即单个被玻璃采光顶;群体——在一个屋盖系统上,若干单体玻璃采光顶在钢结构或钢筋混凝土结构支承体系上组成一个玻璃采光顶群;联体——由几种玻璃采光顶以共用杆件连成一个整体的玻璃顶。 1.1单体玻璃采光顶 按外形造型可分为斜坡形、锥形、半圆形、1/4圆形、圆穹形、拱形等。 (1)斜坡形——斜坡式采光顶可分为单坡、双坡、多坡、折线形等多种形式。采光顶的坡度一般为18度—30度,每一坡面的长度不宜过大,一般控制在15m以内,用钢或铝合金作天窗骨架。 (2)锥形——通常采用的有棱锥和圆锥两种。采光顶由杆件组合成锥形,玻璃按分块形状及尺寸分别制作后安装在杆件上。 (3)半圆形——杆件与玻璃以一个同心圆基准弯成半圆形,再组合成半圆采光顶。 (4)1/4圆形—杆件与玻璃按同心圆各自弯曲成型,再组合成四分之一的圆外形的采光顶。 (5)圆穹形——以一个同心圆将杆件和玻璃弯曲成符合各自所在的部位圆曲形,再组合成圆采光顶。 (6)拱形——拱形天窗的轮廊一般为半圆形,拱形天窗用金属材料做拱骨架,根据中庭空间的尺度大小和屋顶结构形式,可以布置成单拱,或几个并列布置成连续拱。 1.2玻璃采光顶群 在一个屋面单元上,可以由若干个单体玻璃采光顶组合成玻璃采光顶群,采光顶群按平面布置方式可分为连续式和间隔式。