文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 现场施工升降机基础现场施工方法 (1)

现场施工升降机基础现场施工方法 (1)

现场施工升降机基础现场施工方法 (1)
现场施工升降机基础现场施工方法 (1)

瑞锦小区6#地块工程

施工升降机基础施工方案

中国建筑第七工程局有限公司

编制日期:二O一三年六月二十日

目录

施工升降机平面布置图 -11-

1、编制依据

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。

《建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002)。

《建筑施工手册》第五版。

瑞锦小区6#地块施工组织设计。

瑞锦小区6#地块楼施工图纸。

施工升降机厂家安装说明书。

《建筑施工计算手册》(第二版)。

2、工程概况

施工现场条件

本标段1# ~10#楼地下二层,地上34层;地下车库设计为一层,各栋号主楼与地下车库相连。现场道路、临时水电、外架等对安装无影响,运输车辆在现场的行驶路线通畅,现场主要采用塔吊进行施工升降机的吊装,施工升降机布设详见后面内容。

施工升降机概况

本工程选用SC200/200B型号,为齿轮齿条方式驱动、不带对重的双笼垂直起降施工升降机。

根据施工组织设计的总体规划和工期安排,计划施工升降机安装时间为2013年6月份,计划

拆卸时间为2014年5月份。

本产品标准节主管采用Φ76×6mm的无缝钢管制作;吊笼为钢结构件,侧面上部采用编织网围成,下部铺设装饰铝板,以便采光和减少风载;传动系统与吊笼采用弹性连接,保证吊笼起制动平稳;升降机设有上、下限位;该机可选配软连接和楼层呼叫系统,达到载人电梯的安全运行效果;另外还增设护栏门限位、翻转门限位、双开门限位。当任何一扇门未关闭或异常开启时,吊笼均不

能运行。

本产品其适应性强、施工效率高,适合于150m以下工业与民用建筑施工。其主要性能及技术

施工平面布置

根据本工程特点,项目部研究决定一共采用10台人货共用施工升降机,1#~10#楼各一台,全部布置在车库地下顶板上,顶板采取有效措施进行加固和支撑。3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼安装在楼北侧,1#、2#、4#楼安装在楼南侧,具体位置见附图。

各栋号楼施工升降机安装位置:

1#楼:14-18/A轴之间

2#楼:32-37/A轴之间

3#楼:15-18/A轴之间

4#楼:32-37/A轴之间

5#楼:24-26/H轴之间

6#楼:24-26/H轴之间

7#楼:19-23/N轴之间

8#楼:4-9/K轴之间

9#楼:21-23/H轴之间

10#楼:42-47/K轴之间

3、施工升降机基础施工

本工程采用SC200/200B型升降机,根据湖北江汉建筑工程机械有限公司提供的基础设计图(见附图)施工,按照计算书搭设车库顶板支撑加固系统,并保证基础四周设置排水畅通,表面不积水。安装场地要求

. 2车库顶板回填土施工时围护处理。

安装场地应满足承载力不得小于.

基础平整度为1/1000,地脚螺栓中心距最大允许偏差+1mm。

标准节安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,架设高度≤70m时,垂直度允许偏差为:架设高度/‰,架设高度为70~100m时,垂直度允许偏差为70mm。如发现垂直度超标应及时加以调整,可用千斤顶、手动葫芦、丝杠、钢丝绳、铁丝等,借助于建筑物对导轨架进行推拉,调整到位。基础承载力要求

施工升降机安装场地除满足以上要求外:基础周围必须有良好的排水措施,基础持力层的承载

力不得小于。

施工升降机基础技术要求

基础承受的载荷能力应大于P=499KN.见计算书。

现场10台施工升降机基础均位于地下车库顶板之上,顶板均须做加固支撑系统。根据计算及说明书,综合确定施工电梯底盘直接坐在地下车库顶板上符合要求,顶板混凝土表面平整度允许偏

差为10mm。

架体吊笼与墙体距离L:本工程选用Ⅱ型附墙架,1#楼L取值为米,2#、3#、4#、5#、6#、7#、

8#、9#、10#楼L取值为米。

基础预埋件严格控制测量放线,必须在允许范围之内。

基础必须有良好的排水措施。

地下室顶板加固施工方案设计

为保证施工升降机正常运行及楼面安全,拟采用如下加固方案:采用钢管(φ48×)搭设满堂脚手架架(支撑面为7m×5m),把地下室顶板上的荷载传至地下室底板以下地基来满足安全施工要求。满堂架搭设时采用立杆上加可调顶托,顶板上用木枋(50×90mm)作为主龙骨的支撑体系,支撑架搭设宽度为电梯基础宽度每边加宽1米。立杆间距,底部垫方木,水平杆步距顶部段为900mm,非顶部段为1200mm,45度角剪刀撑隔两根立杆连续设置到顶,立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑

点的长度为200mm。为确保施工升降机荷载能有效传递至地下室底板,可调顶托必须旋紧。地下室顶板加固计算书

参数信息

施工升降机基本参数

SC200/200

施工升降机型号

吊笼形式双吊笼

B

架设总高度(m) 110 标准节长度(m)

底笼长(m) 底笼宽(m)

标准节重(kg) 135 对重重量(kg) 0

单个吊笼重(kg) 1800 吊笼载重(kg) 2000 外笼重(kg) 1480 其他配件总重量(kg) 200

基础承载计算:

导轨架重(共需73节标准节,标准节重135kg):135kg×73=9855kg,

施工升降机自重标准值:

=((1800×2+1480+0×2+200+9855)+2000×2)×10/1000=;

P

k

施工升降机自重:

P=×(1800×2+1480+0×2+200+9855)+×2000×2)×10/1000=;

考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=

P=×P=×=499kN

地下室顶板结构验算

验算时不考虑地下室顶板下的钢管的支承作用,施工升降机的全部荷载由混凝土板来承担。根据板的边界条件不同,选择最不利的板进行验算

楼板长宽比:Lx/Ly=1/=

荷载计算

取板中1m板宽进行验算

q

1

=499×1/×=m

混凝土顶板配筋验算

板中最大弯矩:Mx

max =q1×L

x

2/24=×12/24=

支座最大弯矩:M0

x =-q1×L

x

2/12=×12/12=

板中底部短向配筋:

α

s =|M|/(α

1

f

c

bh

2)=×106/×××103×=;

ξ=1-(1-2×α

s

)1/2=1-(1-2×=;

γ

s

=1-ξ/2=2=;

A

s =|M|/(γ

s

f

y

h

)=×106/××=。实际配筋: mm2 > mm2

板中底部短向配筋满足要求!

板边上部短向配筋:

α

s =|M|/(α

1

f

c

bh

2)=×106/×××103×=;

ξ=1-(1-2×α

s

)1/2=1-(1-2×=;

γ

s

=1-ξ/2=2=;

A

s =|M|/(γ

s

f

y

h

)=×106/××=。实际配筋: mm2 > mm2

板边上部短向配筋满足要求!混凝土顶板挠度验算

楼板惯性矩:I=1×12=

挠度:ω

max =q

1

L

x

4/(384EI)=×14/(384××107×0)= 1 / 84033<1/250

板配筋和挠度变形完全满足支承施工升降机荷重要求。

混凝土梁配筋验算

由于施工升降机自重主要通过中央立柱传递给大梁,所以可以看作一个集中荷载。

楼板自重传来荷载×1×25=5kN/m

梁自重 1××25=m

静载 5+=m

活载 1×=m

作用于梁上的均布荷载:q=×+×=m

作用于梁上的集中荷载:p=×2=

M=ql2/12+pl/4=×12+×4=·m

梁截面积:b×h=×1=

h

=h-25=1000-25=975mm

α

s =|M|/(α

1

f

c

bh

2)=×106/×××103×=;

ξ=1-(1-2×α

s

)1/2=1-(1-2×=;

γ

s

=1-ξ/2=2=;

A

s =|M|/(γ

s

f

y

h

)=×106/××=。

实际配筋: mm2 > mm2;

梁截面底部纵筋满足要求!

混凝土梁抗剪验算

梁所受最大剪力:Q=p/2+ql/2=2+×2=;

A

sv1

=(/)×s/n=(×××450×975)/×270×975))×150/4=;

梁箍筋满足要求!

梁板下钢管结构验算:

支撑类型

扣件式钢

管支撑架

支撑高度h0(m) 支撑钢管类型Ф48×3 立杆纵向间距la(m)

立杆纵向间距lb(m)

立杆水平杆步距h(m),顶部段、

非顶部段

、剪刀撑设置类型普通型顶部立杆计算长度系数μ1

非顶部立杆计算长度系

数μ2可调托座承载力容许值[N]

(kN)

30

立杆抗压强度设计值

[f](N/mm2) 205

立杆伸出顶层水平杆中心线至

支撑点的长度a(m)

立柱截面回转半径i(mm) 立柱截面面积A(mm2) 424 设梁板下Ф48××支承上部施工升降机荷重,混凝土结构自重由结构自身承担,则:

N=(N

GK +×N

QK

)×la×lb=(0+×1)××=

可调托座承载力验算

【N】=30 ≥N=

满足要求!

立杆稳定性验算

顶部立杆段:λ=l

0/i=kμ

1

(h+2a)/i= 1××(+2×)/ = ≤[λ]=210

满足要求!

非顶部立杆段:λ=l

0/i=kμ

2

h/i= 1×× = ≤[λ]=210

满足要求!

顶部立杆段:λ

1=l

/i=kμ

1

(h+2a)/i= ××(+2×)/ =

非顶部立杆段:λ

2=l

/i=kμ

2

h/i= ×× =

取λ= ,查规范JGJ130-2011附表,取φ=

f= N/(φA)= 2016/(×424)=mm2≤ [f]=205N/mm2

满足要求!

梁板下的钢管结构满足要求!

配筋如下图所示:

4、施工升降机基础

基础施工

放线组按控制轴线引测升降机基础位置线、控制线及地脚定位线,施工时按线进行施工。

按照地脚定位线在定下车库顶板上进行钻孔。

施工升降机底盘采用M24高强螺栓固定在地下车库顶板上,并定期对螺栓进行检查。施工升降机平面布置图

1#楼升降机平面布置图

2#楼升降机平面布置图

3#楼升降机平面布置图

4#楼升降机平面布置图

5#楼升降机平面布置图

6#楼升降机平面布置图

7#楼升降机平面布置图

8#楼升降机平面布置图

9#楼升降机平面布置图

10#楼升降机平面布置图

10.施工电梯基础施工方案(地下室顶板)

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 2.1 工程概况 (3) 2.2 方案适用范围 (3) 第三章施工电梯选型 (4) 3.1 施工电梯选型要求 (4) 3.2 施工电梯选型 (4) 第四章施工电梯基础设计 (6) 4.1 相关参数 (6) 4.2 基础设计及定位 (6) 4.3 排水设计 (7) 4.4 加固体系设计 (7) 第五章施工工艺 (9) 5.1 工艺流程 (9) 5.2 主要施工工艺及技术要求 (9) 第六章安全技术措施 (11) 6.1 地下室回顶支撑安全技术措施 (11) 6.2 安全防护 (11) 第七章验收 (13) 7.1 加固体系架体搭设验收 (13) 7.2 施工电梯基础验收 (13) 第八章计算书 (15) 1、荷载计算 (15) 2、加固体系计算 (15)

第一章编制依据 1、《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 2、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 5、建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 7、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010); 8、《施工升降机安全规程》(GB10055-2007); 9、《施工升降机》(GBT10054-2005); 10、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 11、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民、肖备著 12、.本工程的施工图纸 13、《**施工升降机使用说明书》 14、品茗安全计算软件,V12.0版本

电梯施工方案

项目名称: 项目编号: 施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:年月日

目录一.项目概况 二.编制说明 二.施工组织 四.施工方法及程序 五.需要项目单位协调的工作内容六.质量保证体系 七.验收标准及方法 八.施工安全措施及安全保证体系九.施工现场文明管理制度 十.施工卫生及环境保护 附表(一)施工进度计划表 附表(二)危险源辨识与风险评价结果附表(三)更换备件价格清单

一、项目概况 1.原电梯参数 1#气柜电梯参数:载重为500kg,速度为0.4m/t,PLC 控制提升 高度为80米,6层6站6门。制造厂商:沈阳优力特防爆电梯有限公司。 2.2#气柜电梯参数:载重为500kg,速度为0.4m/t,PLC控制提升高度为102米,8层8站8门。制造厂商:沈阳优力特防爆电梯有限公司。 3.3#气柜电梯参数:载重为500kg,速度为0.4m/t,PLC控制提升高度为102米,8层8站8门。制造厂商:沈阳优力特防爆电梯有限公司。 二、电梯现状 该4部电梯运行多年且受风雨、腐蚀性气体等环境因素的影响,造成电器元件短路、串电、老化、机械部件老化、磨损严重、锈蚀严重、变形(如门、井道运动部件等)电梯故障频率高度并存在安全隐患。目前根据电梯的实际情况在确保安全高效的前提下需修理及更换一些重要部件(如厅门、轿

门、平衡链、安全开关)并对整梯所有部件仔细检查调整。 二.编制说明 本工程施工方案是根据甲方工程技术人员和使用管理人员的要求,经我方技术人员和维保人员现场勘察,按照现场实际情况并参照类似下程施工方案和经验编制的。 本工程依据以卜国家标准和行业标准施工和检验: 《电梯制造与安装安全规范》(GB7588—2003) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310—2002) 《电梯维修规范》(GB/T18775—2002) 《电梯安装验收规范》(GB0060—2002 《电梯技术条件》(GDl0058—) 《电梯试验办法》(GDl0059—) 《电梯制造和安装安全规范》(GB7588—2003) 三、施工组织 1、施工内容 曳引机检查,曳引轮、导向轮轴承,曳引轮槽磨损调整清理,降低振动,电动机绕组检查,制动器检查调整:1.1.2桥厢部分

施工升降机基础

六安恒大御景湾三期二标段工程 1#楼 施 工 电 梯 基 础 施 工 方 案 广厦建设集团安徽创业建设工程有限公司六安恒大御景湾三期二标段工程项目部 2014 年10月

目录 一、工程概况…………………………………………. 错误!未定义书签。 二、编制依据…………………………………………. 错误!未定义书签。 三、施工升降机基础设计概况………………………. 四施工升降机基础承载力验算………………………错误!未定义书签。 六基础的验收要求…………………………………..错误!未定义书签。 七安全措施………………………………………….错误!未定义书签。 八、质量管理措施……………………………………错 误!未定义书签。 九附图……………………………………………….错误!未定义书签。

1#楼施工升降机基础施工专项方案 一、工程概况 1、工程性质 工程名称:六安恒大御景湾三期二标段工程 建设单位:六安粤通置业有限公司 设计单位:安徽省建设设计研究院有限责任公司 勘察单位:安徽省交通勘察设计院有限公司 监理单位:安徽国华建设工程项目管理有限公司 施工单位:广厦建设集团安徽创业建设工程有限公司 六安粤通置业有限公司开发建设的六安恒大御景湾项目位于六安市裕安区,其南临景观大道,北临四环路,东边为新安大桥。本工程层高为33层,设一层地下室。 根据施工现场平面布置,为满足垂直运输的需求,需要在1#楼布置一台施工升降机, 1#楼所使用的施工升降机安装于主楼南侧,具体位置详见平面布置图。由于本工程在前期桩基施工完毕后,建设单位对后期开工的工程户型进行了调整,经调整的户型与前期已施工完毕的桩基有较大出入,现拟安装人货电梯的部位正好

施工升降机基础及加固方案

. 淮南惠利花园D区二号位1#--6#号楼工程人货电梯基础及加固处理方案 编制: 审核: 审批: 淮南建工惠利花园D区二号位项目部 二O一五年十一月五日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工设计概况 四、施工升降机参数 五、施工升降机基础 六、基础验收要求 七、加固施工方案 八、安全措施 九、质量管理措施 十、附图

一、编制依据 1、淮南惠利花园D区二号位1#~6#楼商业及地下室工程(1#~6#)施工图纸; 2、SC200/200建筑施工升降机说明书; 3、国家及安徽省的有关规范、规程和标准 4、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) 7、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 8、《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012 9、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 10、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 11、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2011 12、《地基及基础工程施工及验收规范》 GB50202-2002 13、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2002 14、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 15、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 16、《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 17、《混凝土结构计算手册》(第三版) 18、《建筑起重机械安全监督管理规定》 19、《建筑起重机械备案登记办法》 20、《施工手册》(第四版) 21、安徽省及淮南市现行的有关安全生产和文明施工规定。 22、本工程总体施工组织设计 二、工程概况

施工升降机基础施工方案

目录 一.工程概况 (2) 二.基础施工 (2) 三.施工升降机基础要求 (3) 四.安装、拆除中的安全措施 (5) 五.应急救援预案 (6) 六.附图 (13)

一、工程概况 (二)、单位工程概况 本工程总建筑面积平米,地下二层车库平米,建筑高度米,本工程正负相当于绝对标高。 (三)、基础概况 本工程结构形式为框架结构,基础采用人工挖孔桩、独立基础、带型基础、机械钻孔桩基础,建筑使用年限50年。 (四 )、施工升降机概况 本工程采用SC200/200型附墙施工升降机,每笼额定载重量为2*2000㎏,可安装高度150米,额定起升速度为40m/min,每只笼双电机工作,每台电机功率为?,设备总功率为30?。每只吊笼重量为1500kg,吊笼的标准节重量为150㎏。升降机由导架与建筑物刚性连接,每二层设置附墙一道(以不得超过米为原则)。 二、基础施工 对施工升降机基础施工要求如下: 1、施工升降机基础时,表面应平整,并校水平,平面度误差应小于1/500;基础与基础节下端四个大角处应用二次浇筑的方法找平,其水平误差应小于1/1000。 2、地脚螺栓予埋时,必须用底架或工厂提供的予埋板,地脚螺栓分别悬挂在预埋板的孔上,将地脚螺栓悬挂在模板上钢板孔中,分别戴上一个或两个螺母,使螺母底面与螺栓顶端的长度为120MM,将预板支撑起来,使预板的钢板底面比待浇筑混凝土基础顶高出20~30MM;用水准仪将模板的四块钢板校平至相对误差小于1/500。将地脚螺栓的上部扶至竖直状态,然后在螺栓下端钩环内置入Φ25的长度不小于400MM的钢筋,并利用它将螺栓的下部与绑扎好的钢筋焊接连成整体,与上升轨道与主体钢筋接形成重复接地。将螺栓头部用塑料布等物包裹以防粘上水泥等物。 3、检查模板的放置方位,水平度误差及螺栓的竖直及固定情况,待检查无误后方可

施工电梯基础施工方案二期

黔贵·汇金国际广场二期工程 施工电梯基础施工方案 中建三局第一建设工程有限责任公司 黔贵·汇金国际广场二期工程项目经理部 二0一五年三月

目录 目录 (2) 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工电梯选型 (3) 4 平面布置 (3) 4.1 施工电梯布置主要原则 (3) 4.2 施工电梯平面布置 (4) 5 施工电梯防雷接地 (4) 6 施工电梯附墙 (4) 7 施工注意事项 (5) 8 施工电梯立面防护 (5) 9 施工电梯基础及附墙荷载验算书 (5) 10.附图1:二期施工电梯平面布置图 (7) 11.附图1:二期施工电梯附墙布置图 (8) 1 编制依据 1、相关规范规程 3、本工程《施工组织设计》。 2 工程概况 本工程位于延安西路南侧,紫林庵转盘旁西南侧原交通厅内,北面为一期工程,东面临街为新建路,南面为平安巷居民楼,西面与利美康医院相邻,为贵阳市中心地段,交通便利。本工程地下四层(含夹层),地上33层,总高105.80m。

3 施工电梯选型 工程地下室设计为3层,底板面标高-20.1m,上部主体标准层层高为2.95m,屋面标高99.150米。根据施工需要,项目部将安装2台施工电梯,作为施工人员上下、装饰装修和设备安装材料运输的重要工具。选用2台双笼低速施工电梯,施工电梯型号为:SC200/200,具体参数表如下: 4 4.1 施工电梯布置主要原则 1、尽量使作业人员通过施工电梯垂直上下便利。 2、保证建筑材料向各楼层运输畅通,运距较短,保证地下室施工材料的运输。 3、施工电梯基础的地基稳固、可靠。 4、施工电梯四周材料堆放方便,材料转运至楼层畅通、便利。 5、施工电梯基础定位时,应注意电梯与结构边距离能便于悬挑外架搭设,与外架外排架距离保持200mm。

施工升降机基础施工方案(天然基础)

施工升降机基础施工方案 合美家园二期(4~6幢)商住小区工程,楼层为18层,该工程由湖南省第六工程有限公司总承包,拟采用湖北江汉建筑工程机械有限公司生产的SC200/200B型施工升降机型。基础施工组织设计,根椐湖北江汉建筑工程机械有限公司使用说明书和工地现场情况要求,计算参数根据该公司提供的相应机型进行选择。基础采用室外天然基础。 一、施工升降机基础施工技术要求 1.基座或基座预埋件必须用水平仪调平其四个基准点,水平高差控制在L×1/1000 以内。 2.基座周边要有良好的排水措施, 基座混凝土浇捣一个星期以后方可进行升降机 安装。 3.要求机座用δ40*4镀锌扁铁接建筑物防雷接点。 二、基础安全性计算 1、施工升降机安装高度承载力计算: 按安装高度61.808m计算,每节标准节高度H=1.508m, 61.808÷1.508=41节。 ●吊笼重(双笼):2×2200㎏=4400㎏ ●外笼重:1480㎏ ●导轨架总重:150(每节标准节重)×41=6150㎏ ●载重重(双笼):2×2000(额定载重量)=4000㎏ 总重量:G=4400+1480+6150+4000=16030㎏

考虑动载荷及风力等不良环境影响取2倍率 故:基础承载力P=G×2=32060㎏=320.60 KN 2、基座尺寸选择 按机型选择基座尺寸:4000mm×4000mm×300mm(长×宽×厚),选用C30混凝土。 三、基础受冲切承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)第8.4.5-1条, 验算公式如下: F 1≤ 0.7β hp f t u m h o 式中β hp --受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,β hp 取1.0.当h 大于等于2000mm时,β hp 取0.9,其间按线性内插法取用;取β hp =1.00; f t --混凝土轴心抗拉强度设计值;取 f t =1.27MPa; h o --基础冲切破坏锥体的有效高度;取 h o =0.26m; u m --距基础梁边h o /2处冲切临界截面的周长;a m =(650+260)×4=3640mm; P j --扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,对偏心受压基础可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力; 取 P j =320.60×1.2/(4×4)=24.05kPa; 冲切锥体:650+260×2=1170mm 冲切力:F 1 =320.60×1.2-24.05×1.17×1.17=351.80KN 允许冲切力:0.7×1.00×1.27×3640×260.0=841.35KN 351.8KN<841.35KN 实际冲切力小于允许冲切力,所以能满足要求!

(完整版)施工电梯基础施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、基础设计 (1) 四、基础施工及加固措施。 (9) 五、安全文明施工 (11) 六、施工电梯进楼层处脚手架搭设介绍: (12)

一、编制依据 1、SC型施工升降机使用手册 2、《建筑机械安全技术规程》JGJ33-2011 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2005 6、《建筑施工手册》(第四版) 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 8、与业主签订的总承包合同 二、工程概况 本工程由A1地块五栋三十四层高层住宅1#~4#、7#楼,两栋三十三层高层住宅5#、6#楼,及其地下室组成。总建筑面积:193161.83㎡;地下建筑面积:51547.00㎡;地上计容建筑面积:140646.37㎡;建筑总高度:1#~4#、7#楼(标准层层高2.9m)为98.60m;5#~6#楼(标准层层高3.0m)为99.00m;结构体系:地下部分为框架剪力墙结构,地上部分均为剪力墙结构;结构抗震等级均为一级;地下室-2F层层高为3.6m,-1F层层高为4.8m。 为了保证二次结构及装饰装修过程中垂直运输问题,1#、2#、5#、6#、7#楼施工电梯布置在地下室顶板上,由于园林展示区大面积施工,3#、4#楼施工电梯在地下室土方回填后做在回填土之上,施工电梯型号为SC200/200。在地下室顶板施工电梯厚度为400mm,在回填土上的施工电梯需要在基础下面换填1200mm高的毛石后再做500mm电梯基础,克服因土体沉降而产生的应力。 三、基础设计 施工电梯设计安装高度按照最高110.4米计算,采用74节标准节(每节高1.508m)。施工升降机架重量及尺寸参考厂家提供的《SC200/200型施工升降机使用说明书》。此工程共由两种基础 1、施工电梯基础做在地下室顶板上,其尺寸为:6500*3800*400,电梯基础的底筋:三级14@200,面筋:三级14@200双层双向设置;马凳筋为三级20@500梅花布置。混凝土强度等级为C35,在做基础之前先做防水从基础边外扩400mm,在防水上做50mm厚保护层。中间预埋地角螺栓四个,在浇筑混凝土之前由工长通知电梯单位预埋。(如下图)

施工电梯基础施工方案OK

新坐标商住小区 施 工 电 梯 基 础 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 广东三穗建筑工程有限公司2014年6月5日

目录 第一节工程概况 (1) 第二节基础设计方案 (2) (一)负二层梁板地基基础做法 (2) (二)负四层底板地基基础做法 (6) 第三节施工电梯基础计算书 (7) 一、施工升降机计算书一(地下室负二层梁板地基基础做法) (7) (一)参数信息 (7) (二)基础承载计算 (8) (三)梁板下钢管结构验算 (8) 二、施工升降机计算书二(地下室底板地基基础做法) (10) (一)参数信息 (10) (二)基础承载计算 (11) (三)地基承载力验算 (11) (四)基础承台验算 (12) 第四节附图 (14) 一、施工现场平面布置图 (14) 二、1#楼施工电梯梁板开洞及加固平面 (14) 三、2#楼施工电梯梁板开洞及加固平面 (14) 第一节工程概况 新坐标商住小区工程位于湛江市赤坎区海田路湛江尧丰包装印刷有限公司旧址,由湛江飞鹏尧丰房地产开发有限公司兴建,由我司广东三穗建筑工程有限公司承建。拟建项目包括:1#、2#、5#、6#、7#、8#等六栋32层住宅楼,建筑高度99.3m,首层为6m,二层以上为3m;3#、4#等两栋28层住宅楼,建筑高度88.5m,首层为6m,二层

以上为3m;以及1栋2层商铺,建筑高度10.40m,首、二层均为5.2m;地下室南区为负三层商业和车库,北区为负四层商业和车库。其中负一层为5.2m,负二层为5m,负三层为4 m,负四层为4.5m(本期工程范围为1#~8#塔楼、商业一二期裙楼及一二期地下室)。 根据总体施工布置和建筑结构平面特点,共需设置8台施工电梯,拟在各楼设置一台SC200/200型号的施工电梯,供施工人员和部分材料的垂直运输之用。施工电梯基础分别有设置在负二层梁板和负四层底板上的两种方式。为确保施工电梯安全使用,现根据实际情况设计基础方案以指导现场施工。各号施工电梯具体位置详见施工现场平面布置图(附后尾页)。 第二节基础设计方案 (一)负二层梁板地基基础做法 位于1#、2#、3#、4#楼的编号分别为1号、2号、3号、4号施工电梯基础直接设置在地下室负二层梁板位置,并跨压在外围支护桩和回填土上,在浇筑基础前将对地基进行加固处理。具体做法如下:该处支护桩冠梁与负二层梁板的外墙间有 2.6m 空间需由负三层回填土至负二层,回填高度约4m,主要采用黏土回填,完成填土至确定标高后,再采用规格为口径Φ12cm、间距0.5m、长度4m的松木桩进行地基加固,然后铺填一层50cm厚的砖渣,并夯压密实,最后在砖渣层上浇筑基础。 施工电梯基础尺寸设计为6000×5000×400(1号、2号)和6000×4000×400(3号、4号)板配筋为双层双向Φ12@200,砼强度等级C35,做法详见如下1#2#楼施工电梯基础图。

升降机基础现场施工方法

精心整理 目录 1、编制依据 ................................................................................................................. 2 2、工程概况 ................................................................................................................. 3 3、设备选型及安装 ..................................................................................................... 4 3.1设备选型及技术参数 ......................................................................................... 5 3.2施工升降机的现场布置 ..................................................................................... 5 44.14.25678、附图9101112、《建筑结构荷载规范》GB50009; 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007; 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202; 5、《混凝土结构设计规范》GB50010; 6、《混凝土结构工程施工规范》GB50666; 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204; 8、《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB26557;

施工电梯基础施工方案

目录 第一章编制说明及依据 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第一节工程概况 (2) 第二节施工电梯方案编制说明 (3) 第三章项目组织机构 (5) 第一节项目组织架构 (5) 第二节主要管理人员职责 (5) 第三节作业人员职责 (6) 第四章施工电梯平面布置及定位 (6) 第一节施工电梯选型及参数 (6) 第二节施工电梯平面布置及定位 (6) 第五章施工电梯基础施工 (11) 第一节电梯基础施工 (11) 第二节附墙方式 (13) 第三节电梯安全门搭设 (13) 第四节施工电梯架体搭设 (16) 第六章安全文明施工措施 (17) 第七章防台风应急措施 (18) 第八章计算书 (20)

第一章编制说明及依据 第一节编制说明 为了保证项目施工电梯使用安全,以及加强安全生产、文明施工管理,按照相关标准及规范要求编制此施工方案,以指导现场实际施工。 第二节编制依据 第二章工程概况 第一节工程概况 综合配套区总用地面积11.98万平方米(其中建筑物占地面积2.38万平方米),总建筑面积约11.18万平方米,包括1#~18#倒班宿舍、19#餐厅、20#生活中心、21#门卫1、22#门卫2 及厕所、23#自行车棚、室外停车场、室外运动场地、室外道排工程、水池、大门、永久围墙等配套设施。

1 参建单位 2 建筑概况 第二节施工电梯方案编制说明 (1)电梯基础施工方案根据生产厂家提供的参数并结合现场实际情况编制。 (2)根据工程特点及合同要求,本工程拟投入18台施工电梯,供1#~18#宿舍楼施工使用,自编号为1#~18#,型号均为SC200/200系列,每只吊笼的额定载重量为2000kg。 (3)在电梯导轨下设置1m×1m的独立柱,顶标高为各楼栋的-0.25m(相对标高);独立承台尺寸为2000(长)×2000(宽)×500mm(高),底标高为各楼栋基底标高,独立柱通过承

电梯基础施工方案

电梯井钢结构基础 施 工 方 案 工程名称: 编制单位: 编制人: 日期: 审定: 审核:

目录 一、工程概况 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 三、施工机具、人员和材料配置 四、施工工艺流程 五、钢筋工程 六、模板工程 七、砼工程 八、土方回填工程

一、工程概况 1.工程名称:温江八益家居博览城观光电梯钢结构基础 2.工程地点:温江区海峡科技园科兴路西段 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道基础,钢柱采用方管,主梁采用H热轧型钢;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接。 基础长为2.694米,宽为2.30米,深1.9米,共25个 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 三、施工机具、人员和材料配置 1.主要施工机具

2. 人员配备 3. 材料配备

四、施工工艺流程 (一)成都温江区八益家具城室外观光电梯基础施工工艺流程为:测量放线→土方开挖→验槽、检测→垫层支模→垫层C15砼浇注→放线→基础底板及剪力墙钢筋绑扎,止水钢板安装,底板模板,500高剪力墙,柱模板支撑、混凝土浇筑、剪力墙,柱模板支撑,地脚螺栓安装混凝土浇筑→模板拆除,检查验收→土方回填 五、钢筋工程 基础钢筋施工前由技术负责人、责任工长组织钢筋工长、质检员、钢筋班组所有成员认真熟悉图纸,掌握各部位钢筋的受力情况,并结合规范规程向施工作业班组做出书面技术交底。 六、模板工程 采用组合木模板进行拼装,要求组装模板具有足够的刚度,稳定性、拼缝严密、不易漏浆,模板内撑用钢管固定,剪力墙用直径φ12的对拉止水对拉螺杆固定模板的支设应满足强度、刚度和稳定性的要求。 本工程地基采用天然地基,持力层为砂砾石层。如遇软弱层须用

升降机基础施工方案+

A 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、设备选型及技术参数 (4) 3、现场布置 (5) 四、基础设计 (5) 1、基础设置 (5) 2、基础承台验算 (5) 3、地基验算 (5) 五、施工技术措施 (5) (一)施工升降机基础施工 (5) (二)基础验收要求 (6) (三)安全措施 (7) (四)危险源辨识及应急措施 (7) 七、附件 (8)

一、编制依据 1、设计文件; 2、《建筑结构荷载规范》GB50009; 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007; 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202; 5、《混凝土结构设计规范》GB50010; 6、《混凝土结构工程施工规范》GB50666; 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204; 8、《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557; 9、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160; 10、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33; 11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59; 12、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46; 13、《高处作业安全技术规范》JGJ80; 14、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130; 15. 浙江凯达奔克起重设备有限公司提供的SCD200/200使用说明书。 16、《浙江省三建建设集团有限公司企业标准》ZTB104; 17、本工程施工组织设计; 二、工程概况 1、工程简介

2、设计概况 建筑概况特征

结构概况特征

三、设备选型及技术参数 1、设备选型 根据现场实际情况,拟采用湖北江汉建筑机械有限公司生产的SC200/200型施工升降机。 SC200/200型施工升降机是一种齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。该种型号的施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备,并且该电梯可以非常方便的自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而升高。 2、主要技术参数 型号:SC200/200 额定载重量:2×2000kg 起升速度:34.4m/min 最大提升高度:150m 电机功率:2×2×8.5KW 吊笼尺寸:3.0×1.3×2.5m 外笼重量:1480kg 吊笼重量:2×1600kg 标准节重量:174kg/节 安全控制系统由电路里设置的各种安全开关装置及其它控制器件组成。在施工电梯运行发生异常情况时,将自动切断施工电梯电源,使吊笼停止运行,以保证施工电梯安全。SC200/200型施工升降机配置有防坠落安全装置、活板门安全开关、短绳保护开关、保险扣、上下限位开关、极限开关、限速保护开关、超载保护装置、总停开关等安全装置。

SC200施工升降机基础施工方案

施工升降机基础施工方案 一、工程概况 1、工程概况 、项目名称:英德市人民政府综合办公楼工程 、工程概况:本工程位于广东省英德市英城镇新城区金子山一号路与英洲大道交汇处的西北角,地上10层,基础为筏板基础;结构类型:框架剪力墙结构,建筑类别:I-A类,I-C类,耐火等级:一级,抗震设防烈度:6度二级抗震,场地类别:Ⅱ类;设计年限50年. 该工程拟采用两台施工电梯,其中1#机和2#机均使用SC200/200型施工电梯,即可满足现场施工需要及现场施工垂直运输的要求。施工电梯安装在地下室顶板上(板厚280mm)。1#机安装在(1-14)~(1-15)×(1-F)~(1-G)轴;2#机安装在(1-2)~(1-3)×(2/1-OA)~(1-A)轴(具体位置详见平附图)。 2、SC200/200TD施工升降机情况 SC型施工升降机,有非常可靠的电气和机械安全系统,主要电气元件采用国外进口原件,电气线路简单,操作维修方便,故障率低,是建筑施工中安全、高校的垂直运输设备。 — 该施工升降机传动机构具有双电机驱动和三电机驱动两种型式,可外挂亦可内置,任由用户选择,每台电机均装有直流电磁制动器,且制动摩擦副具有自动跟踪、调整制动间隙的功能,从而改善了制动性能,使其平衡可靠。 .型号编制说明 符号S表示施工升降机,C表示齿条型式 SC200/200表示双笼,三电机驱动,每个吊笼载重量为2000㎏的施工升降机。 .主要技术参数 主要性能参数见表2-1 表2-1

本工程采用SC200/200施工升降机,技术参数详见上表。 二、施工升降机基础设计及安装方案 (一)、本工程升降机基础设计 1、已知条件 \ 施工升降机计划架设高度约为米,共需33个标准节。升降机基础利用连体地下室顶板,基础中心点设置在地下室顶板上(附基础隐蔽工程验收表复印件一张)。 根据说明书的技术要求如下: 1)、混凝土基础地面承受力应大于。 2)、钢筋网直径Φ12,间距200。 3)、地脚螺栓应钩住钢筋网。 4)、基础尺寸A×B=5000×5000。 5)、基础必须有良好的排水措施。 2、施工电梯安装在地下室顶板上,板厚280mm,根据施工电梯承载力计算,顶板底用满堂钢管架进行加固处理,钢管支撑间横向间距500mm,钢管支撑间纵向间距500mm,钢管支撑步距。 | 满堂钢管架应经受力计算后进行搭设。考虑到动荷载、自重误差及风荷载对基础的影响,取荷载系数n=。同时应能承受施工电梯工作时最不利条件下的全部荷载,加固后的总受力必须能承受的最大荷载不得小于P =吊笼重+护栏重+标准节总重+对重体重+额定载荷重)*。保证本楼板面条件能满足要求。 3、安装位置 施工升降机底架安装利用连体地下室顶板,1#机安装在(1-14)~(1-15)×(1-F)~(1-G)轴;2#机安装在(1-2)~(1-3)×(2/1-OA)~(1-A)轴(具体位置详见平附图)。 (二)、施工升降机基础的安装 安装前,必须熟悉SC型施工升降机的性能,具体技术参数以确保安装安全顺利,根据SC型施工升降机基础的安装要求,其施工程序如下。 安装前的准备 1、基础制作:

施工电梯基础专项施工方案

施工电梯基础专项施工方案 目录1. 工程概 况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工电梯技术参数 (3) 4. 施工电梯基础 (3) 4.1施工电梯布置 (3) 4.2施工电梯基础施工 (4) 4.3基础承载力计算 (5) 4.4加固钢管支撑架计算 (5) 5. 施工电梯附墙件 (6) 5.1附墙件布置 (6) 5.2附墙件施工要点 (6) 6. 平台脚手架、施工通道 (6) 6.1施工电梯平台脚手架施工 (6) 6.2平台脚手架计算书 (7) 7. 安全保证措施 (7) 7.1安全注意事项 (7) 7.2应急预案 (7) 8. 附图及附

件 (7) 附件1:钢管支撑架计算书 附件2:平台脚手架计算书 附图1:施工电梯布置平面图 附图2:基础及平台示意图 附图3:支撑加固剖面图 附图4:附墙连接示意图 附图5:升降机立面图 页 1 第 施工电梯基础专项施工方案 施工电梯基础专项施工方案 1. 工程概况 1)工程名称:成都万科海悦汇城一期总承包工程 2)建设单位:成都万科华东置业有限公司 3)设计单位:四川省建筑设计院 4)施工单位:中天建设集团有限公司 5)监理单位:四川四强建设项目管理有限公司 6)地勘单位:四川省川建勘察设计研究院有限公司 7)工程地点:位于成都市双流县华阳镇,东南面一侧为规划红星路南延线,西南为海昌北路 8)建筑形式: 本工程总建筑面积71190平米,地下一层车库7506.79平米,架空层物业用地1962.13平米,地上35层住宅61721.08平米。建筑高度99.50米,本工程正负0.000相当于绝对标高480.75。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,高层部分基础采用人工挖孔桩加筏板基础,多层部分基础采用独立基础+防水板。主楼抗震等级二级,地下室扩展部分三级,耐火等级一级,建筑使用年限50年。 9)当施工电梯基础为独立基础时,需介绍地质条件,并附相关地质勘察报告;施工电梯安装在阀板、顶板上时,需介绍板的厚度、强度。 2. 编制依据 1)《建设工程安全生产管理条例(第393号令)》 2)《施工升降机技术条件》GB/T10054-2005 3)《施工升降机技术规程》GB/T10055-2005 4)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5)《高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6)《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010

施工电梯基础专项施工方案

目录 附件1:钢管支撑架计算书 附件2:平台脚手架计算书 附图1:施工电梯布置平面图 附图2:基础及平台示意图 附图3:支撑加固剖面图 附图4:附墙连接示意图 附图5:升降机立面图

施工电梯基础专项施工方案 1. 工程概况 1)工程名称:成都万科海悦汇城一期总承包工程 2)建设单位:成都万科华东置业有限公司 3)设计单位:四川省建筑设计院 4)施工单位:中天建设集团有限公司 5)监理单位:四川四强建设项目管理有限公司 6)地勘单位:四川省川建勘察设计研究院有限公司 7)工程地点:位于成都市双流县华阳镇,东南面一侧为规划红星路南延线,西南为海昌北路 8)建筑形式: 本工程总建筑面积71190平米,地下一层车库平米,架空层物业用地平米,地上35层住宅平米。建筑高度99.50米,本工程正负相当于绝对标高。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,高层部分基础采用人工挖孔桩加筏板基础,多层部分基础采用独立基础+防水板。主楼抗震等级二级,地下室扩展部分三级,耐火等级一级,建筑使用年限50年。 9)当施工电梯基础为独立基础时,需介绍地质条件,并附相关地质勘察报告;施工电梯安装在阀板、顶板上时,需介绍板的厚度、强度。 2. 编制依据 1)《建设工程安全生产管理条例(第393号令)》 2)《施工升降机技术条件》GB/T10054-2005 3)《施工升降机技术规程》GB/T10055-2005 4)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5)《高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6)《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 7)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 10)本工程施工组织设计

施工电梯基础布置及地下室回顶方案

目录 第一部分、施工升降机基础施工方案 (1) 一、编制依据: (1) 二、升降机选择及其概述 (2) 三、升降机布置位置 (2) 四、升降机基础技术参数 (2) 五、升降机基础施工 (2) 第二部分、施工升降机基础承载计算 (3) 一、工程概况 (3) 二、施工升降机概况 (3) 三、施工升降机荷载计算 (4) 第一部分、施工升降机基础施工方案 一、编制依据: 1. SC200/200GZ型升降机使用说明书 2.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 6. 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2011); 7. 广东省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编统一规定 8. 金沙洲保障性住房工程A1-A13栋施工图纸。

二、升降机选择及其概述 根据金沙洲保障性住房工程工程结构特点,工程选用广州市京龙工程机械有限公司生产的SC200/200GZ升降机13 台。有关该机的结构组成、性能、安装、拆卸、运行维护与管理等一系列要求,参见由该制造厂提供的使用说明书. 三、升降机布置位置 金沙洲保障性住房工程(自编A1-A13栋)13幢,布置13台升降机,基础中心点位置详见施工电梯平面布置图。导轨架垂直中线距离附着面为3.0~3.6米,基础底标高为室外顶板标高上0.3m,详见施工电梯基础图. 确定位置时,已综合考虑了升降机与结构之间的关系以及升降机附着,吊笼操作室上、下通道应与其它建筑物保持足够的距离,距外脚架外立杆200MM间距,避免相碰。已考虑塔机、吊机吊装是否可行。 根据现场实际情况,A1-A3、A4-A7栋共有四处施工电梯穿越结构板处,为方便日后施工,该处梁板钢筋应作预留并做防锈处理。梁板上部钢筋预留长度应大于1/3跨,下部钢筋预留长度应小于1/4跨(另外考虑绑扎接头搭接长度为1.3l le)。预留钢筋采用防锈漆涂刷一遍(根部涂刷两遍),并用PVC管包裹,中间灌素水泥浆处理。 四、升降机基础技术参数 根据制造厂提供的使用说明书及厂家的技术要求,升降机自重及冲击力为P=670KN,地面承载力不小于0.15MPa,基础尺寸为平面尺寸(按图)×300,砼强度等级为C35,内配双层双向φ12@200的钢筋网片。详见附图。 依据金沙洲保障性住房工程A1-A13栋施工图纸,施工升降机基础位置均在建筑物外围,位于地下室顶板上。施工上采用将施工电梯基础布置在地下室顶板上,由于此部分所受外力超过设计要求,因此在基础所在一跨范围内加回顶,将荷载传至地下室底板,回顶范围详见附A1-A7,A8-A13栋施工电梯回顶布置图。回顶 离地350mm设置扫地杆 最上一道水平杆距板底不超过650mm 靠近剪力墙、柱的立杆上增加短钢管与墙柱顶紧,竖直方向不得少于三道 人货梯平面投影范围内设置7道16#工字钢梁,翼缘与顶托满焊 其余范围顶托内采用双钢管作为主龙骨,次龙骨采用40mm*90mm木枋@300mm 相邻钢管、木枋应错开搭接 所有立杆底部垫100mm*100mm木板 支撑体系外侧设置连续剪刀撑,顶部及底部各设置一道水平剪刀撑 现场地下室底板强度为C35,厚度为300mm。 升降机应做好可靠的防雷、防漏电保护接地装置,基础预埋件接到工程中的防雷接地点上,上部升降机金属构件用10mm2铜线与基础联接,接地电阻不大于4Ω。防雷的具体设计详升降机安装方案。 五、升降机基础施工 根据制造厂提供的使用说明书及厂家的技术要求,本工程升降机基础为预埋基础节固定式钢筋砼基础: 1、基础尺寸=图示平面尺寸×0.30m,尺寸详见附A1-A7,A8-A13栋施工电梯基础布置图 2、配筋:φ12@200,双层双向布置,拉筋:φ12,隔一拉一梅花形布置。 3、基础砼:C35商品砼。 4、升降机机座:安装地脚螺丝,安装避震器,安装升降机钢梁。 升降机基础施工顺序为:定位放线→四周砌240砖胎模→防水、防水保护层按设计施工→钢筋加工、绑扎→预埋升降机基础设备→砼浇筑、养护→基坑排水沟、集水坑施工。 升降机基础要做好可靠的防雷接地及防排水,作好原材料检验复试工作,作好隐蔽工程验收记录,砼浇注前须做好检查和验收,砼试块制作,砼浇灌后做好养护,必须保证砼强度达到100%之后方可开始升降机

施工升降机基础回顶施工方案

成都市气象监测预警中心工程 施 工 升 降 机 基 础 回 顶 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

四川鸿腾建设集团有限公司

目录 1工程概况 (1) 1.1 参建设单位 (1) 1.2 地理位置 (1) 1.3 高层结构建筑概况 (1) 2编制依据 (1) 3施工升降机平面及高度设置 (1) 4施工方案 (2) 4.1 材料要求 (3) 4.2 搭设方法 (4) 5安全技术措施 (4) 6安全、文明施工要求 (5) 7应急预案 (5) 7.1 事故类型和危害程度分析 (5) 7.2 应急处置基本原则 (6) 7.3 组长职责织机构及职责 (6) 7.4 预防与预警 (7) 7.5 应急救援的培训与演练 (7) 7.6 应急处置 (8) 7.7 应急物资与装备保障 (8) 8施工升降机基础计算书 (9) 8.1 计算依据 (9) 8.2 参数信息 (9) 8.3 基础承载计算 (10) 8.4 地下室顶板结构验算 (10) 8.5 梁板下钢管结构验算 (13)

施工升降机基础回顶施工方案 1工程概况 1.1参建设单位 建设单位:成都市气象局代理业主:成都市小城镇投资有限公司 设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 过控单位:四川川咨建设工程咨询有限责任公司 监理单位:成都建设城建工程咨询管理有限公司 施工单位:四川鸿腾建设集团有限公司 1.2地理位置 “成都市气象监测预警中心”工程位于成都市温江区万春镇长石社区四、六、七组。 1.3高层结构建筑概况 结构类型、层数及建筑面积: 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: A.《施工升降机》(GB/T 10054-2005) B.《施工升降机安全规则》(GB10055-2007) C.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) D.《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 3施工升降机平面及高度设置 根据本工程实际情况以及建筑物总平面布置。按照施工需要,设置一台施工升降机,基础设置在一层,设置于D-F交⑩-?轴为中心的(地下室顶板)板上,具体位置详见平面布置示意图。施工升降机运行高度均为由一层板至十三层屋面板面,高度59.650m。 由于施工升降机安装在地下室顶板承载力不能满足施工升降机的安装、使用的要求,故编制施工升降机基础底部地下室回顶方案,包括电梯基础施工及地下室顶板钢管回顶,按照国家有关技术规范编制,未尽事宜参照厂家提供产品的说明书及有关技术指标进行。基础按

施工升降机基础方案

郑州民生金融大厦 施工电梯基础施工方案 一、工程概况 1.1本工程位于郑州市郑东新区商务外环路以西,九如东路南,西邻环形街区商务步行街,南邻景峰国际大厦。建筑物为框架核心筒结构,地上29层(裙楼5层),地下4层。建筑物±0.000相应的绝对标高为为89.9m。主楼屋面标高为120m,裙楼屋面标高为23.9m。建筑面积工程项目总建筑面积79053.29 m2,地下室面积为13300.47㎡,裙楼及塔楼面积6575 2.82m2。1~5层为裙楼(1层层高5.4m;2层层高5.1m;3~5层层高4.2m),裙楼总高度23m;5层以上标准层层高4m,标准层总高度96m。 裙楼东西向2至6轴宽41m,南北向A至H轴长75 m;主楼东西向2至6轴宽40m,南北向A至H轴长55.1m。 1.2目前施工情况:基坑支护工程、地下室结构工程已经完成;土方回填已完成40%;裙楼已施工到4层。施工电梯的基础可进入实质性施工阶段。 1.3本工程拟以6轴外约5.4m交D~E轴为户外电梯的中心点设置一部双笼人货电梯供施工人员上下及材料的垂直运输和周转。装饰阶段根据施工进度及工程的需要再另行增设一台施工电梯,具体做法可按此施工。 1.4 方案为施工电梯的基础处理方案;施工电梯的安装、使用拆卸方案见专业施工单位编制的《本工程施工电梯专项方案》。 二编制依据 2.1相关的规范、规程及标准: 《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2010版) 《建筑施工手册》(第四版) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010) 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ187-2009) 2.2相关的图纸及文件 设备租赁单位提供的《SC200/200TD基础设计图》(西安京龙) 《郑州民生金融大厦基坑支护工程竣工图》