文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 农村低压配网低电压的消除方法

农村低压配网低电压的消除方法

农村低压配网低电压的消除方法
农村低压配网低电压的消除方法

农村低压配网低电压的消除方法

发表时间:2020-01-03T16:00:37.677Z 来源:《河南电力》2019年7期作者:杨志鹏[导读] 随着用电需求的快速发展,农村部分低压配网的供电电压很不稳定,基本的趋势是电压偏低。

(广东电网有限责任公司茂名电白供电局)

摘要:随着用电需求的快速发展,农村部分低压配网的供电电压很不稳定,基本的趋势是电压偏低。电压过高或过低,关系到供电质量,也会对居民的生活带来严重的影响。各种电气设备是按额定电压设计和制造的,只有在额定电压下运行,电气设备才能获得最佳效益和性能,电压如果偏离额定值,轻则影响经济效益,重则危及设备安全。根据广东电网公司的考核标准,C类地区的电压合格率是

99.999%,保证用户用电的合格电压是运维管理的基本任务。因此,把低压配网的电压调整到标准电压,使各类用户的电压保持在规定的允许偏离范围内,对安全经济供电和降损节能有着重要的现实意义。

关键词:低压配网;低电压;运维管理;降损节能

一、低压配网低电压的主要成因

1、运行中低压线路的供电半径过长,电压损失大,造成线路末端电压过低。由于电气设备在额定电压下运行,具有比较理想的技术性能和经济效果,当供电电压较额定电压低于10%,用电器的功率降低19%。过去对供电半径要求不严,施工时受工农关系,走廊环境及配变位置等因素制约,大部分低压线路供电半径在800--1200米以上。这时,出现的低电压,如果相电压150V以下,生活用电效率很低,空调机,抽水机很难启动。如果线电压在295V以下,此时的低压供电系统运行的电压可以使用三相电设备工作,但存在很大的电气设备安全隐患,电机长时间运行会烧坏线圈,甚至造成人身触电事故。

2、低压配网投运的线路线径远远达不到负荷增长的需求,出现线路过负荷电压损失过大现象。没有稳压保护的用电电器,电压在150V--178V之间,用户的抽水泵、电冰箱、热水器、电饭煲等用电电器的效率很低。在离变压器很远养殖的虾塘,出现低电压用电,危害更大。

3、低压线路超半径延伸,配电变压器在中心供电的位置偏移,致使电压偏低。由于农村人口增长,在村边,甚至离村中心的地方建房越来越多,业扩配套工程跟不上负荷的发展,大部分新建的房子用电都是就近的电源延伸线路用电,这就形成半径长线径小电压低的问题。此外,在低压TT系统中,一些令人意想不到的事故时有发生,如相线绝缘损坏,产生接地故障,致使电压产生偏移,有的电压偏高电压偏低,电气设备很难正常用电。

二、对低压配网低电压采取的对策

1、调整配变分接开关调压法。为了尽快消除不合格电压,通常在配变操作分接开关,选定合理电压。调整变压器分接开关,要在变压器停电后进行,先要看清分接头开关位置标示,分清档位,将变压器分接开关调档把手拉起并前后转动一次,确定转动正常后,调整到合适位置。调整电压分接开关后,要做好记录,并对照调整前的电压记录作对比,确保变压器正常运行。根据运行经验,S7型以下配变每调一档电压差为17V,S9型以上配变每调一档电压差为15V。

2、利用改善低压配网无功功率调压。用电容补尝来改善电压质量,配变低压侧安装的无功补尝装置是由一个或多个低压电容器组和之相关的控制、测量、信号、保护等设备,用结构部件组装在一起的组合体,补尝方式分为:三相补尝,分相补尝和混合补尝。对配网低电压网格,根据电压合格范围及无功负荷情况进行自动投切,以满足调压要求。由于有些台区接入大功率的电机,采用随机补尝,就是将补尝装置安装在电压偏低的电机上,以提高电机的运行电压。同时,根据线路负荷接入调压器,以此调整线路电压。

3、低压配网采用大截面导线供电调压。一是依据每年的低电压收资表,按缓急轻重安排好整改项目,每年的大修技改重点解决半径长线径小的低压线路,按照经济电流密度选择大截面导线架设新线路。二是增加多回线路来降低电压损失。三是通过分裂台区方法缩小供电半径,尽量把配变位置置于负荷中心,达到供电电压的需要。

4、利用运维管理调相法。三相负荷不平衡调整,关系到配变出力、低压线损率、电压质量等多项关键性指标,工作意义非常重大。这项工作既要求调整配网线路所挂负荷,又要求把握台区负荷的变化幅值,把握这个工作的“量”与“度”,靠的是毅力、经验和智慧。台区三相负荷不平衡的调整工作,调整后的台区三相不平衡率都在10﹪以下.

三、低压线路低电压排除中必须注意的问题

1、排除低压线路低电压工作必须确保人身的安全。低压线路出现低电压后,处理这些事件风险值很高。因此,从事排除低电压线路工作,虽然接触的都是低压电,但也是一项危险性较高的工作,稍有不慎就会造成触电事故。本工作需要维护管理人员具备很高业务水平和强烈的责任心,才能胜任本项工作。

2、加强排除低电压线路施工现场管控,保证施工工作顺利进行。进入工作现场,所有参加施工人员必须遵守广东电网公司“十个规定动作”和严格执行广东电网公司作业现场安全纪律管理“六条铁律”制度及带电拆、接火工作流程。危险点要处置标识,明示危险点的特点,防范措施等。使排除低电压线路的施工全过程处于全程管控之中,避免施工作业发生安全事故。

3、召开排除低电压线路现场分析会,总结经验,加强维护管理,避免改造后线路再次出现低电压。低压线路低电压的表现形态,五花八门,不但影响线损指标,还会造成不良的社会影响。对发生低电压线路的相关管理人员责任都要逐项进行严密的清查、问责。通过开展现场分析,进一步提高运维管理人员技能水平安全水平,为今后的施工工作打下坚实的基础。

四、结论

低电压是供电可靠性的重要指标,是供电网供电能力的寒暑表,也是电网管理电网发展和优秀电网的重要标志。为更好适应电力市场的需求,最大限度提高电压质量,提高供电可靠性,必须做好如下工作:

1、依靠地方政府的支持,有效解决配网大修、技改项目施工中的走廊、用地及工农关系。

2、规划好农村电网,根据电力负荷发展的需要,按15--20年规划,建设超前网格。

3、发展环网,保证一次电压质量。

4、加强运维管理,发挥日常维护的作用,解决低压线路低电压问题。

关于进一步规范配农网工程管理的工作建议

关于进一步规范配农网工程管理的指导意 见 第一章项目调整 第一条可研中项目实施手续应齐全,线路项目应包含当地规划部门出具的规划选址意见,台区项目应取得当地政府相关许可手续,在可研现场勘察阶段,应明确赔偿费用标准、范围及内容。 第二条各单位应严格按照可研批复内容和投资计划安排开展工程建设,项目下达后,不得私自变更项目和拆分、合并、替换项目。 第三条项目可研调整实行“先审查备案、后集中批复”的原则,各单位严格依据可研调整备案意见开展初设工作,做好可研初设衔接,严控初设批复后实施过程中的调整。 第四条因规划变更、民事关系协调、拆迁改造等原因导致无法实施的项目,直接取消该项目单体或项目包,并履行调整手续。 第五条对已获可研批复的项目,属于以下条件之一者,须履行调整手续: (一)可研获批复后满两年仍未开工的项目。 (二)项目资金概算超可研批复资金±10%。 (三)项目包中单体项目数量发生变化的。 (四)建设方案、规模、选址、设备选型发生重大变化,

主要指: 1.变电站配套送出项目接入方案发生变化。主要技术方案发生重大变化,如线路长度变化超过±10%、架空线路改为电缆敷设、主要导线截面变化等。 2.线路新建与改造项目主要技术方案发生重大变化,如线路长度变化超过±10%、架空线路改为电缆敷设、主要导线截面变化等。 3.台区新建与改造项目建设地点发生重大变化,如单项工程建设地点由A村换至B村。主要技术方案发生重大变化,如变压器台数、容量发生变化。 第六条项目调整申请由市公司运检部提出,市公司发展部组织市经研所对需调整项目进行审查、上报。 1.对于本年度下达综合计划中的项目包整体调整的、项目包概算调整超可研批复资金±10%的,市公司发展部应于每年9月30日前经协同办公系统将项目调整请示文件报省公司,省公司发展部、运检部对相关项目进行审查,出具调整意见。 2.对于单体项目取消或变更的,项目包概算调整不足可研批复资金±10%,由市公司发展部直接调整,出具调整意见,并报省公司备案。 第二章业主项目部 第七条组建原则

农村配电网低电压产生的原因及治理措施

农村配电网低电压产生的原因及治理措施 发表时间:2017-05-04T11:52:46.590Z 来源:《基层建设》2017年3期作者:武兆敏孙成范赵君明 [导读] 必须对农村电网进行治理,本文阐述农村电网低电压出现原因及相应的解决方式。 国网山东省电力公司禹城市供电公司山东德州 251200 摘要:随着农村经济的发展和家电下乡政策的深入,各种大功率的家用电器出现在农民家庭之中,农村用电量迅速的增长,电网的用电压力也不断的增加,进而出现了"低电压"的问题,在一定程度上影响着新农村的建设,因此,必须对农村电网进行治理,本文阐述农村电网低电压出现原因及相应的解决方式。 关键词:农村电网;低电压;发生原因;综合处理措施 引言 随着经济的发展,我国农村电网的全覆盖,满足了农民生产和生活的需要。随着家电下乡政策的不断深入,各种大功率的家用电器出现在农民的家庭之中,农村用电与以往相比有了很大的改变,农民用电量迅速攀升,电网的用电压力也急剧增加,“卡脖子”、“过负荷”等显现突出,少数地区“低电压”的问题较为严峻,严重的影响了农村的发展。农村电网“低电压”严重影响农民的生活质量,制约农村经济的发展和社会主义新农村的建设。根据农村电网“低电压”进行分析,并提出具体的治理方案。 1、配网低电压产生的原因 1.1从农村配网线路角度 现行培养低电压问题产生的主要归结于配网线路问题,其自身供电半径过长极易造成电压出现不平稳的情况。因配电网线路产生的低电压问题具体表现在两方面:第一,农村配网线路随农村整体建设规模的扩大而逐渐延伸,若在线路建设中未及时改造配网线路,将出现配网电能损耗问题。第二,变压器在配电网中的设置不够合理,且供电线路的设置主要以单向放射形式为主,或用电负荷中心难以保证10kV线路作用的发挥,这些因素都将导致线路末端电压出现持续降低的现象。若低电压问题较为严重,将使电力系统整体难以正常运行 1.2从配电网负荷角度 社会主义新农村建设过程中逐渐引入更多的惠农政策,如典型的“家电下乡”等,其直接使农村电气设备在数量上逐渐增多,需要更多的用电需求量以保证电气设备的正常使用。同时,农村建设中逐渐改变以往完全以农业经济为主的形式,如养殖业或工业等各方面,这些都使配电网负荷压力进一步增加。因此,配电变压器在用电负荷作用下将表现出过载、重载电现象,直接导致低压线路电压过低 1.3从无功功率补偿角度 传统农村弄点格局多停留在照明系统方面,而当前农村发展中如冰箱、空调或家电等方面逐渐引入其中,这些电气设备往往以感性负荷为主,对无功功率的要求较高。大多农村地区配网变压器往往难以对这些设备进行无功功率补偿,即使部分区域不断引进如电容器等设备,但普及率较低,因此线路在进行大量无功功率输送过程中将使自身对电压逐渐降低。除此之外,现行对用电负荷的管理工作仍表现较为薄弱,如对装接容量的考虑,一旦其高于配变台区标准容量便可能出现低电压问题。 2、农村低电压治理研究 2.1变电站的完善 大多农村变电站中半径超出15km的10kV线路占总线路的50%以上,很容易出现低电压问题,对此现状可结合实际电网规划要求进行变电站电源点增设工作,使变电站的运行更为可靠。具体实践中为使主网供电能力得以提升,可通过110kV变电站的构建来实现,针对其中的10kV线路,若供电半径大于30km可构建下供应的公用配变,这种方式可使用电负荷压力过大问题得以解决。同时要求对过长的线路半径进行缩短,通过促进供电能力的提升保证电压质量。借助GPRS、配变数据上传、TTU、智能电表、移动式电压监测仪、LED显示等技术,建立健全“低电压”监测网络,完善监测手段。开展变电站、配变和低压用户电压联调管理。借助GPRS技术,实现低电压用户电压信息反馈,参与变电站、配变调压和无功投切判据,建立联调机制,完善调压手段。 2.2加强线路设备 改造根据“容量小,分布密,半径短和绝缘化”这一原则来对农村配电变压器进行改造,同时创建更多的配电变压器来缩小低压线路的供电半径。对不同情况的线路进行改造可以采取不同的方法,其一,通过增加配电变压器的布点或增大容量来改造那些一直存在负荷过载问题的台区以及部分低压线路,提升半径大于510米并且电压过低的低压线路的电压质量。值得注意的是,布点后的老变压器需根据最优供电半径进行优化调整。其二,通过增大导线的线径以及将一定负荷调整到附近台区的方法来改造低压线路中线径较小和负荷过载的配电台区 2.3做好无功功率补偿工作 大多农村地区无论在变电站或10kV线路等方面都难以起到补偿无功功率的作用,是造成低电压问题的主要原因。对此现状首先对于变电站可采取相应的优化补偿措施,具体操作中可进行无功补偿容量的优化配置,结合负荷特点选择集中、分散等补偿方式,这样可达到优化分布无功潮流的目标。同时在10kV线路补偿方面,可引入相应的无功补偿装置,如电容器等。除此之外,农村地区公用配变往往也是产生低电压问题的来源,可结合公用配变功率与负荷情况进行无功补偿装置的设置。 2.4注重调压能力的提升 调压能力的上升主要集中在线路与变电站方面。其中对于10kV线路,可将自动调压器设置其中,可有效解决低电压问题。而在变电站方面,若电网建设规划中涉及变电站构建内容,应保证变电站在变压器使用方面选择有载调压变压器。若不存在变电站规划内容,对于运行年限较长的变电站可通过技术措施进行主变的改造或更换,选择有载调压主变 2.5降低配电变压器三相负荷不平衡度 配电变压器三相负载的不平衡,导致中心点的电压位置发生变化,最终负载相对轻的一相反而电压偏高,而负载相对重的一相电压却偏低。所以为了降低配电变压器三相负荷的不平衡度,首先要建立无功电源设备的运行制度,着重对线路设备的负荷管理,以及农村对侧用电的需求管理。3.4加强柱上变压器负荷管理要加强对柱上变压器的负荷管理,不仅是做好季节性负荷的日测工作,还要分析那些通过负荷测录仪器测量出来的每一时刻的电流以及电压数据,计算电量,无功电源,有功电源和负载率等相关数据,并且及时的应用这些数据。尤其要重点分析那些超负荷的柱上变压器。从而确保不会出现老化的低压电网和柱上变压器从而影响到电网的运行质量,保证低压电网的

配电网安全管理详解

配电网安全管理详解集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

配电网安全管理详解笔者以为,目前个别电力企业的配电网安全管理仍然存在许多误区。 误区一:上头安排多,下面落实少。对于安全生产,企业领导认识高,压力大,抓得紧,但到了基层情况就大不一样了,普遍存在“能过就过,不能过应付着过”的现象,对于上面的安排回答是“点多、线长、面广”难以管理,更有甚者以“常在河边走,哪有不湿鞋”为自己开脱责任。 误区二:基础牢不牢心中没数。作为配电网的运行维护管理者--班站(乡镇供电所)来说,大有顾此失彼的趋向,工作不能统筹安排,营业抄、核、收关系到效益,是必须进行的例行工作,有硬性指标卡着,而设备巡视维护就成了走过程的事了,结果设备运行到底是啥状态,心里模模糊糊,除非有“报修”才不得不去处理,纵使发现缺陷还是一拖再拖。 误区三:口头喊的多,经常工作少。配电网安全责任人人有,安全责任书年年签,但基本都是形式上的东西,事后就丢在一边,出了问题,发生事故,就集中人员开会整顿,当初的安全保证书,背安全规程不知是怎样执行的,殊不知亡羊补牢为时已晚,不知道居安思危,不定期总结,造成管理上不连贯。

针对以上种种误区,笔者认为要切实搞好配电网的安全,须尽早走出误区,在预防上下工夫,在防范上求实效。 --分工明确,抓落实。作为运行维护配电网的基层单位--乡镇供电所(配电班)应设线路维护工2-3人(包括工作负责人),进行专门巡视维护本单位所辖配网设备,发现缺陷隐患及时汇报上级主管部门,并安排时间处理,作为上级主管部门除协调处理缺陷外,对整个工作过程安全进行监控,落实安全措施,形成闭环程序管理,另外,不定期抽查配网设备运行情况,抽查中发现的缺陷隐患限期处理。同时,要对维护单位和个人进行经济考核,严格兑现,使件件工作有落实结果,起码的安全措施不落空。 --杜绝违章,保安全。安全生产是一项复杂而又精密的系统工程,任何一个细小的环节出现问题,就会导致“千里之堤,溃于蚁穴”的严重后果。作为配网上每一个工作人员,哪怕是最简单的抄表工作,都必须具有忧患意识,有超前预防意识,来不得半点侥幸心理和乐观情绪,必须严格遵守各项规章制度,从我做起,从小事做起,从现在做起,从穿工作服、戴安全帽做起,不能出现任何违章,哪怕是一丝一毫,要居安思危,在查处违章上力避形式主义,严谨务实,切忌“自扫门前雪,莫管他人瓦上霜”。

配网低电压治理技术原则(试行)

配网“低电压”治理技术原则 (试行) 为加强配网“低电压”治理工作,提高治理针对性和有效性,为实施运维管控和相关基建、技改、大修等项目立项、审查提供依据,根据国家、行业和公司有关制度标准,特制定本原则。 第一章总体原则 1.1坚持多措并举、统筹治理,深入分析“低电压”产生原因,按照“先管理、后工程”、“一台区、一方案”的要求,综合管理、基建、技改、大修等多种手段,科学制定治理方案。 1.2加强与电网发展规划和地区发展规划衔接,根据电网规划落实进度、城区或村镇搬迁情况及“低电压”程度,区分轻重缓急优化项目立项,提高治理有效性,防止低效、无效投入。 1.3加强治理工程标准化管理,全面应用公司配网典型设计、标准物料、通用造价、标准工艺等标准化建设成果,推广先进适用技术,提高技术措施的先进性和规性。 1.4落实资产全寿命周期管理要求,推动低电压治理中退役设备再使用工作,探索退役配电变压器跨省调剂使用的有效途径,避免设备大拆大换。 第二章电压采集及统计

2.1配网用户电压原则上应通过符合电压监测仪使用技术条件的电压采集装置自动采集,在其布点未实现低压用户全覆盖的情况下,可通过配变终端、智能电表等监测手段采集。 2.2“低电压”指用户计量装置处电压值低于国家标准所规定的电压下限值,即20千伏及以下三相供电用户的计量装置处电压值低于标称电压的7%,220伏单相供电用户的计量装置处电压值低于标称电压的10%,其中持续时间超过1小时的“低电压”用户应纳入重点治理围。 2.3“低电压”主要包括长期和季节性“低电压”。长期“低电压”指用户全天候“低电压”持续三个月或日负荷高峰“低电压”持续六个月以上的“低电压”现象;季节性“低电压”是指度夏度冬、春灌秋收、逢年过节、烤茶制烟等时段出现具有周期规律的“低电压”现象。 2.4为加强配网用户电压全围监测,应建立完善基于营配贯通的电压自动采集分析相关信息系统,扩大电压监测覆盖面,强化重点时段对中压线路首末端、配变台区首末端及重点用户的电压采集分析,为开展“低电压”运维管控及工程治理创造条件。 第三章治理策略 3.1“低电压”治理应根据变电站母线电压、中低压线路供电半径及负载水平、配变台区出口电压、配变容量及负载水平、配变低压三相负荷不平衡度、“低电压”用户数、低压用户最低电压值、电压越下限累计小时数等综合分析问

配电网安全管理(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电网安全管理(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9126-81 配电网安全管理(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 笔者以为,目前个别电力企业的配电网安全管理仍然存在许多误区。 误区一:上头安排多,下面落实少。对于安全生产,企业领导认识高,压力大,抓得紧,但到了基层情况就大不一样了,普遍存在“能过就过,不能过应付着过”的现象,对于上面的安排回答是“点多、线长、面广”难以管理,更有甚者以“常在河边走,哪有不湿鞋”为自己开脱责任。 误区二:基础牢不牢心中没数。作为配电网的运行维护管理者--班站(乡镇供电所)来说,大有顾此失彼的趋向,工作不能统筹安排,营业抄、核、收关系到效益,是必须进行的例行工作,有硬性指标卡着,而设备巡视维护就成了走过程的事了,结果设备运行到底是啥状态,心里模模糊糊,除非有“报修”才不

得不去处理,纵使发现缺陷还是一拖再拖。 误区三:口头喊的多,经常工作少。配电网安全责任人人有,安全责任书年年签,但基本都是形式上的东西,事后就丢在一边,出了问题,发生事故,就集中人员开会整顿,当初的安全保证书,背安全规程不知是怎样执行的,殊不知亡羊补牢为时已晚,不知道居安思危,不定期总结,造成管理上不连贯。 针对以上种种误区,笔者认为要切实搞好配电网的安全,须尽早走出误区,在预防上下工夫,在防范上求实效。 --分工明确,抓落实。作为运行维护配电网的基层单位--乡镇供电所(配电班)应设线路维护工2-3人(包括工作负责人),进行专门巡视维护本单位所辖配网设备,发现缺陷隐患及时汇报上级主管部门,并安排时间处理,作为上级主管部门除协调处理缺陷外,对整个工作过程安全进行监控,落实安全措施,形成闭环程序管理,另外,不定期抽查配网设备运行情况,抽查中发现的缺陷隐患限期处理。同时,要对维护单

供水管网施工安全管理规定

供水管网施工安全管理规定 一、施工单位安全管理 1、施工单位必须执行国家有关安全生产和劳动保护的法规,建立安全生产责任制,加强规范化管理。 2、未取得施工许可手续的单位不得擅自组织开工建设,施工企业必须具备安全生产许可证。 3、承担工程建设的施工、监理、设计等单位必须具备相应的资质要求,项目经理必须具备相应的资质要求并经过安全培训。 4、施工单位需建立健全安全管理机构和安全管理责任制度,应配设专职安全员、质量员,安全员必须具备上岗资格证书,质量员具备相应的资质要求,特种作业人员必须具备操作证书。 5、工程开工前需进行安全技术交底,编制施工组织设计和施工现场应急救援预案,施工组织设计中必须编制安全技术措施,对达到一定规模的危险性较大的以及涉及其它地下管线的分部分项工程必须编制专项施工方案和安全措施:(1)基坑支护与降水工程;(2)深沟槽、深基坑开挖工程;(3)与其它管线交叉作业的工程;(4)与其它管线相邻需要保护的工程;(5)需要进行爆破的工程。 6、开工前施工单位必须对相关人员进行安全教育培训并做好安全培训记录。 7、施工单位必须每天组织安全检查,填写安全检查记录及隐患整改记录。

二、现场安全防护及文明施工要求 1、施工场地周边要有醒目的安全提示标志、施工提示标志及撤水等作业标志。施工时要设置警示护栏、警示标志牌,要求安全区在10平方米以内护栏不少于2个,每增加10平方米相应增加护栏2个。重要路段必须设全封闭围挡。 2、施工现场的安全管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。 3、工程管理人员和施工人员在进入施工现场时必须配戴安全帽,并按照有关规定正确使用劳动保护用品。 4、过路时要增设人行通道和便桥等安全防护设施,交叉路口要有专人看守。夜间施工必须两侧设置警示灯,施工人员工作服要有明显的荧光警示作用。 5、车辆、施工机械、物料应当按照现场情况整齐、规范放置,不得任意侵占场内道路。 6、施工现场应按照施工总平面布置图设置各项临时设施。材料和机具设备应分类堆放整齐,并应设置围挡防止倾倒和塌落。材料堆放不得侵占施工现场安全通道和安全防护设施。 7、现场施工工棚的搭建要合理,注意安全,避免雷击及车辆行驶所带来的危险,工棚内配电应使用护套线缆规范敷设并设保护装置。工棚内必须设置灭火器,每20平米面积至少配备8公斤干粉式灭火器一个。 8、建设单位在进行地下管线建设时,应当按设计要求在地下管道上方沿管道走向设置标明管线性质和所属单位

配网低电压治理技术最新版

第6章配网低电压治理技术 6.1 配网低电压产生原因 6.1.1 低电压特征分类 依据低电压发生和持续的时间特点,大致可分为3类:长期性、季节性和短时性。①长期性低电压指用户低电压情况持续3个月或日负荷高峰低电压持续6个月以上的低电压现象;②季节性低电压是指度夏度冬、春灌秋收、逢年过节、烤茶制烟等时段出现的具有周期规律的低电压现象;③短时性低电压主要是指由农村居民临时性挂接负荷或建筑用电负荷引起的不具有长期性和季节性特点的阶段性不规律低电压现象。 6.1.2 低电压发生时段分布 1)农村集中排灌期间。每年1~3月份、6~9月份和11~12月份,农业排灌负荷较为集中,用电量较大,部分带有排灌负荷的公用配电变压器短时间出现满载、过载现象,造成处于低压线路末端负荷的供电电压较低。 2)日用电高峰时段。由于农村经济发展迅速,农户生活水平逐步提高,家用电器保有量快速增加,农村配电台区用电负荷快速增长,农村日用电高峰时段相对集中,具体情况见表1 。表1日用电高峰时段 Tab.1Daily peak load time 季节月份时段备注 夏季7,8 中午:11:00~15:00 晚上:19:00~22:00 地方特色经济作物加 工季节,如南方春季 采茶期等 冬季12,1 晚上:19:00~22:00 6.1.3 低电压产生的管理层面原因 1)供配电设施运维管理粗放。中低压供电设备台账不健全或更新不及时,网架

和设备的基础性资料不完善。营销、配电、调度数据资源信息不能充分共享,变电站、线路、配电变压器(简称配变)和低压用户之间没有建立有效的联调管理机制,未依照季节性负荷情况和用电峰谷状况及时调整配变分接头位置和投切无功补偿设备,设备管理人员对设备运行状态和补偿效果不清楚、不了解、不掌握,对损坏或缺陷设备发现、处理、更换不及时。 2)部分地区营销管理不精细。个别地区农村用户 报装接电管理较为松散,存在较大集中负荷接于公用配变用电或农村居民用户生产负荷报小用大的现象,造成配变过负荷低电压情况;配电台区管理人员对台区单相用户未均衡分配接入A、B、C相,大量农村用电负荷集中在农忙时节,如春耕秋收和排灌期间,用电负荷分布不均,造成配变低压侧用电负荷三相严重不平衡,导致重载相中后段用户低电压。 3)中低压配电网电压监测不全面。按照电压监测点一般配置要求,农村电网每百台配变设置1个电压监测点配置,城市电网每百台配变设置2个电压监测点进行配置。农村居民用户点多面广,客户端电压监测不全面;个别电压监测点代表性不强,依据监测数据难以准确掌握农村电压质量真实情况;配电台区监测、用户用电信息采集的运行和状态数据质量参差不齐、可用率低,通过系统性关联分析定位低电压问题原因难度大。 4)低压需求侧管理工作不到位。对用户用电性质 掌握不全面,对台区负荷发展的预见性不够,高峰负荷时造成台区配变过负荷运行,未得到有效监测和及时处理;对用户用电知识宣传不够,部分用户的户内线未根据实际用电负荷增长情况同步进行增容改造,超年限超负荷使用,线路老化严重,电压过低致使家用电器无法正常使用;对类似农产品加工的季节性负荷缺乏有效的调峰措施;对大负荷用户错峰用电宣传和引导不力,负荷过于集中,未能及时转移负荷,造成用户低电压问题。 6.1.4 低电压产生的技术层面原因 1)农村配电网供电能力不足。农村用电负荷相对城市负荷密度小,部分农村特别是丘陵、山区等地居民居住比较分散,变电站布点不足,缺乏合理规划,配变布点和线径配置凭经验,缺少必要的电压降落校验;个别新上或改造的配电台区设计时超合理负荷距供电,配变容量配置不足,低压线路供电半径大。2)中低

配网工程建设安全质量标准化管理探究 俞文

配网工程建设安全质量标准化管理探究俞文 发表时间:2018-05-11T17:09:52.107Z 来源:《电力设备》2017年第36期作者:俞文 [导读] 摘要:由于配网工程涉及范围广、数量多、规模小,但是涉及项目复杂、电压等级要求低、参与单位水平良荞不齐、工程质量难以把控,而其带来的问题又会导致缺陷及隐患,对电力安全造成影响。与此同时,也因为配网工程的这种特点,所以对管理技术的提高,容易达到立竿见影的效果。 (国网福建大田县供电有限公司福建 366100) 摘要:由于配网工程涉及范围广、数量多、规模小,但是涉及项目复杂、电压等级要求低、参与单位水平良荞不齐、工程质量难以把控,而其带来的问题又会导致缺陷及隐患,对电力安全造成影响。与此同时,也因为配网工程的这种特点,所以对管理技术的提高,容易达到立竿见影的效果。目前,有人根据工程阶段,按照前期设计、施工方案、人员培训、验收竣工等环节进行管理优化;也有的根据工程中的关键因素按照人员、材料、机械、方法和环境进行控制。为了适应配网工程的特点,标准化管理是统一质量的保证,接下来应考虑的是如何保证标准化管理的落实到位和优化。 关键词:配网工程建设;安全质量;标准化管理 引言 配网工程是国家基础设施工程的一部分,配网工程也是一项高难度、高度专业的复杂工程,从前期的规划与设计,到施工建设的监督与监管,再到竣工后的运行维修都存在一定的安全隐患问题,任何一个环节如果未能妥善监督与管理都可能影响工程质量,影响配网工程的安全、可持续运行,配网的输配电功能无法深入发挥,影响供电企业的经济收益。对此,必须强化配网工程建设安全质量的标准化管理,严格依照规程和标准将安全质量管理贯彻于配网工程建设的始终。 一、配网电力工程存在的主要问题 1、安全问题 随着配网电力工程的投资力度不断扩大,自身的水平也在不断提升。但到目前为止,配网电力工程仍存在着环节不够规范化和具体化的问题,很多工作没有按规定的要求进行,使得规定浮于形式、流于表面。在配网电力工程工作中,当一个环节出现问题时,就会对接下来的工作造成极大的困扰。比如由于工作人员缺乏安全意识导致配电时带电作业,会导致配网电力工程中出现大量事故。工作人员缺乏相关专业知识和实践能力,使自身不能对突发的风险作出有效反应,造成难以挽回的损失。 2、质量问题 在配网电力工程中的质量问题主要集中在以下方面:首先,材料和工程出现不匹配,材料和金额不匹配的状况,在工艺方面不能与配电系统的要求有效结合在一起。比如在技术上不能很好的控制二次电缆走向,对铺设现场没有做好细致的勘探,导致在配网电力工程投入使用后出現谐波干扰严重的问题。 二、配网电力工程的质量管理标准化 1、做好施工准备 确定了配网电力工程设计方案后,需要在施工开始前做好准备工作,包括人员、材料、设备、照明、通风、安全设施等各个方面。 1.1 需要明确设置质量控制点,质量控制点设置的是否合理对配电电力工程的施工质量具有决定性影响,全面分析影响施工质量的各种因素,采取有针对性的预防措施,是开展质量管理的前提。 1.2 准备基础设施,即人员配备和材料、机械配置,严格筛选专业技术人员,普通操作人员可就近雇佣;准确统计材料的数量和种类,加强对电气设备和施工材料的质量管理,选择性能良好、质量可靠的设备和材料是提高工程整体质量的基础。 1.3 确保施工技术参数和施工程序的科学合理,如需应用新施工工艺及技术时,必须对其可行性进行详细分析研究,从而保证顺利进行工程施工。 1.4 严格进行技术交底,技术交底工作的质量是保证配网电力工程质量的重要影响因素,对工程施工具有指导作用,是施工人员树立质量意识、充分掌握设计图纸、把握关键技术的前提和基础。 2、明确操作标准与检查标准 往往电力安全事故的发生都是由于操作工人未能明确操作流程,不能规范自己的操作而造成的,因此要使工人树立安全意识,明确操作标准与操作流程,提高自身的思想素质以及专业素质,学习国家规定的文件,例如安全生产方面相关的法律法规及有效文件。电力公司也要加大管理力度,严格规范管理操作流程及操作的标准化。在准备阶段的过程中要贯彻落实所有的质量管理检查工作,对于周围地理环境,工程的物资采购以及人员配置等各个方面要认真研究分析并且提供紧急事故发生时的处理办法的备案,采取相应的预防的措施,加强相关技术交底工作的相关管理,从而完成准备工作。在施工过程中也要遵循国家的法规标准,注重施工工序的管理与质量监督,对于工程要采取自己监督,他人监督,互相监督的基本方法,每个阶段都应该进行一次验收及检查,除此之外,在施工过程中应该不时地进行抽查,相关的电力企业也应该明确并且使用统一的验收标准,最后在配网电力工程竣工的时候要进行完整的质量验收,施工部门要首先进行检验,然后质检部门要进行综合检验,在监理复检的过程中有问题要及时上报,工程上的质量缺陷及安全隐患等都需要及时上报然后记录,使各个部门能够明确责任的划分,提高检查的工作效率。这样分层检查,分阶段检查验收更能行之有效的对配网电力工程起到预期的验收效果,而不会再让检查这一环节流于形式化。 3、控制施工过程 质量管理工作是决定配网电力工程整体施工质量的主要因素,因此在实施过程中,应当严格依照国家相关标准、规章以及质量管理工作要求,对施工工序进行更加严格谨慎的管理,并且要进一步明确施工环节的质量管控基准。可以将质量管理工作具体分为前期、中期以及后期三个阶段:在施工前期,工程的管理人员应当先编制出详细的质量控制点设置表,及时交送施工部门、勘察设计部门以及业主进行进一步审批,并在审批通过之后将其妥善保存起来,作为工程质量管控与竣工验收的重要依据;在施工中期,这一阶段相关人员要在工程的每个工序进行过程中,完成对施工质量控制点的评价与抽检,对正在进行的和已经结束的工序进行监督与检验,在施工单位完成自检环节后,需要由监管人员负责对现场工作进行检查与监督,并且要形成文字记录以及数码照片;在施工后期,这一阶段要依据国家制定的统一的基准,严格执行工程验收工作,此外还要将电力工程区分为分项工程、分部工程以及分单位工程几个部分,进行逐层排查。

农村配电网低电压产生的原因及治理措施 王宁

农村配电网低电压产生的原因及治理措施王宁 发表时间:2017-12-28T15:19:32.407Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第20期作者:王宁邢瑞祥杨淑贞 [导读] 农村低电压治理已经成为供电部门提高服务质量的首要课题。 国网鹤壁供电公司河南鹤壁 458030 摘要:在城镇一体化的进程中,地方政府在进行社会主义新农村建设、提高农民生活质量和扩大农民消费水平和扩大内需的过程中,采取了很多在财政和贸易共同发展的创新性工作,其中家电下乡和家电补贴都是比较实用的方式。但是很多农村在使用上千瓦的家电设备之后,却没有更新电力承载系统用,导致农村在用电高峰期时断电、卡电、过负荷的情况时有发生,农村低电压治理已经成为供电部门提高服务质量的首要课题。 关键词:农村配电网;低电压;产生的原因;治理措施 引言 电能作为人们工作生活中必不可缺的能源,在人类社会中有着极为广泛的应用,这就给电力配电造成了严重负荷,从而进一步加剧了电力配电的困难程度。而在电力的配电过程中,电压无疑是衡量电能质量的极其关键的硬性指标,它对电力设备的工作效能发挥着至关重要的作用。因此,国家电网与社会对配电网低压问题极为关注。在对配电网低电压的有效治疗方法进行探讨前,我们必须明白配电网低电压的发生原因。 1 农村低电压存在问题分析 (1)配电变压器容量不足、导线线径小,不满足现有负荷需求。主要是因为农网一期、二期改造时标准不高、规划不到位,随着农村生活水平的提高,大量的家用电器如电暖器、电磁炉、空调器、电冰箱等投入使用,造成配电变压器容量和导线载流量严重不足,导致台区低电压。 (2)10kV中压配电线路和台区低压线路供电半径大。因为在电阻率及导线线径不变的情况下,电压降与线路长度成正比,所以线路长度过长导致线路末端电压偏低。 (3)三相负荷不平衡。主要是由于设备管理单位不认真统计台区总体范围内的供电用户和负荷情况,不合理分配三相负荷,造成配电变压器低压侧三相电流不平衡,引起低电压现象。 (4)无功补偿容量不足。农村配电网(简称农网)处于电力系统的最末端,无功电源不足,农网负荷本身又大量消耗无功,随着城乡居民生活条件的改善,农村用电负荷迅速增大,农网无功需求及相应的损耗也随之上升,造成农网无功补偿更显不足。 (5)运维管理不到位。农网供电低压侧多采用三相四线制接线方式,一些农电管理人员由于责任心不强,往往直接从两边相接引接户线供电,中间相被忽略,导致三相负荷不平衡,引起一相电压偏高而另两相电压偏低;或者随着台区负荷的无序增长,工作人员又缺乏对负荷平衡情况进行监测,原本相间平衡的负荷,也会变得不平衡。 (6)对配电变压器容量承载能力管控不到位。由于没有合理地根据负荷实际情况及时调整配电变压器容量或落实新增布点增容,导致配电变压器容量不足引起低电压。 (7)未充分利用配电变压器的调压功能。当设备承载能力满足,因负荷分布不均匀引起低电压现象时,未能及时利用配电变压器调压分接开关调整功能解决负荷偏相引起的低电压问题。 2 低电压的治理措施 2.1科学规划和建设电网,切实提升电网供电能力 遵循“统一规划、分步实施、因地制宜、适度超前”的原则,按照电网规划设计技术导则等要求,科学规划、建设各级电网,提升电网供电能力,实现高、中、低压各级电网协调发展。根据供电区域饱和负荷值,确定高中压主干线路供电半径和导线截面,满足负荷中长期发展要求,避免大拆大建和重复改造。按照“小容量、密布点、短半径”的原则,延伸10kV线路,缩短低压线路供电半径。对户均拥有配变容量偏低无法满足用电需求的,结合农网改造升级工程实施,采取增加布点、增容改造、以大换小、梯次利用等方式,提高户均拥有配变容量。特别是要加大对户均配变容量低于0.5kVA/户的台区改造力度,切实提高供电能力。在负荷密度较低、用户分布范围较广、10kV供电线路过长、用户侧供电电压偏低的偏远地区或山区,可采取加装线路调压器、应用单相配电变压器或采用35kV配电化的供电方式。 2.2加强电压质量监测,定期开展“低电压”普查和预判 充分利用电能质量在线监测系统、用电信息采集系统公变采集终端、配变智能监测终端、智能电表、电压监测等装置,开展配电台区及末端用户供电电压质量在线实时监测。定期开展配网“低电压”情况普查。选取春节、迎峰度夏、迎峰度冬期间高峰时段某个典型日的17:00~22:00时段,对超供电半径和重过载配电台区所带线路的末端用户,采取在线监测与人工手持电压仪表入户测量相结合的方式,组织开展电压情况普测,全面掌握配网“低电压”情况。 开展配网“低电压”情况预判。加强配网用电负荷实时监测,开展配网用电需求与经济社会发展相关性分析。根据用电负荷增长趋势、电源支撑、变电站容载比、线路负载率、供电半径、线径以及配电台区户均拥有配变容量等情况,分析研判变电站主变、配变和中低压供电线路在高峰负荷期间负荷承载能力,按照可能发生“低电压”情况的严重程度,分轻、重、严重三个等级开展预警。充分发挥电能质量在线监测系统的分析功能,实现“低电压”在线预警。 2.3监控技术的加强 电力企业除了在管理制度上进行提高之外,还需要从电力系统监控技术的加强上提供合理治理方案,同时结合区域内的用电规划和用户实际需求对变电站的荷载进行处理,用提高用电线路的质量和能力的角度实现低电压故障的治理。用改进用电回路的方式和迂回线路技术的角度优化配电网络,增加配电变压器的容量以及提高台区位置的使用效率,改善农村用电质量和企业供电能力。在处理用电密度过高的过程中,需要将供电路程较长的部分添加表程适中的电压调节器,增加电路末端的电压数值,有效缓解低压供电线路的承载负荷,规避单一适配器无法对多种供电半径引发用电量不足的供电弊端。监控技术也需要对供电线的无功补偿做出优化,其中包括调整变压器的接头、无功补偿电容器以及其他配置的集中无功补偿设备,延伸到整个农村电网设备的无功补偿自动化应用。针对无功效率波动情况使用不

配网安全管理现状分析及改善策略

配网安全管理现状分析及改善策略 摘要:配网安全是一个永久性的话题,主要是因为配网安全问题不仅会影响配网自身运行的安全性,还关系到电力用户以及配电工作人员的生命安全。为了保证配网能够安全、有序地运行,就必须针对配网安全管理现状进行分析,并采取有效的改善措施。针对配网安全管理现状进行了分析,并提出了改善配网安全管理现状的有效策略,旨在为配网安全管理人员提供一定的参考。 关键词:电力系统;配网;安全管理;改善策略 配网作为一个复杂的电力系统,其安全管理难度较高,通过对配网安全管理现状进行分析,发现配网安全管理过程中存在许多问题。这不仅会对配网运行的安全性和稳定性造成影响,还会威胁人民群众以及配电工作人员的生命安全。如何提高配网安全管理水平,已经成为困扰众多供电单位的难题。因此,针对配网安全管理现状及改善策略的研究具有非常重要的现实意义。 1 配网安全管理现状分析 1.1 基础设施建设不完善 现阶段,许多配电网,特别是农村中低配电网结构不合理、设备陈旧,供电能力以及防灾能力远远不能满足实际需求,并且配网线路交错复杂,一旦发生停电事故,工作人员需要对各个支线进行安全检测,严重威胁着工作人员的人身安全。 1.2工作人员安全意识相对淡漠,为出现安全问题埋下隐患人的力量决定一切,在整个配电网的安全运行中,配电网的管理工作人员是配网安全管理工作的最核心力量,近年来,配网频频发生安全事故,除了设备出现故障,也有人为原因在里面。疲劳操作、安全意识淡漠等危机因素是导致各种重大事故发生的罪魁祸首。现阶段,我国在加强配网安全的建设方面已取得一定成效,包括安全体系、安全文化建设方面已经取得一定的成绩,然而部分地区配网管理人员的安全生产意识依然薄弱,在实际工作中未能落实各项安全管理工作,没有将各项法规和政策熟记在心,也不依照相关的制度法规开展工作,工作中十分随意,不考虑后果,往往出现重大结果时才意识到自己的错误,然而,往往悔之晚矣。 1.3配网制度不完善,规章制度落实执行不到位 制度是保障系统安全运行的基础,现阶段,虽然配网的安全管理已经得到一定的发展,相关管理制度得到大幅度的完善,南网《安规》针对配网的实际情况,增加和完善大量的条款,但供电单位还没有一套健全、完善的配网安全制度。任正非说过: 流程管理应该先僵化、后优化、再固化。各项制度没有去落实执行,没有先僵化,如何来优化呢。 1.4上下部门缺乏沟通和协调 没有有效的沟通和协调,一切都是空谈,举一个实际的例子来阐述这个问题。例如一个上级部门接到任务后,在没有对任务做出细致、到位的分析后就将任务迅速而盲目地传达给基层工作人员,基层工作人员本身就对政策拿捏不准,同时对任务也是一头雾水,由于上下部门之间缺乏沟通和协调,上级部门又没有给出实际的指导,因此,基层工作者只能凭借自己的经验对任务加以分析理解,导致任务在实际执行中,结果出现千差万别,实际的成果总是差强人意,从整体上影响了生产的有序进行。

配网低电压原因分析及应对研究

配网低电压原因分析及应对研究 随着社会经济水平的不断提升,社会各个方面的用电需求都在不断增强,各方面的电力负荷也在不断增加,这也造成了低电压问题越来越严重。所以,需要对配网低电压问题进行分析,采取相应措施有效解决,从而确保供电质量。本文主要分析供电所配网低电压问题,并提出相应的解决措施,希望能够对相关人士有所帮助。 标签:配网低电压问题解决措施 引言: 随着城市化建设的不断加快,人们的用电需求逐渐提高,这就为我国的供电顺利进行提出了重大的挑战,现阶段低电压线路的分析与改造已经成为电网公司重点关注的问题之一。通过调查发现,我国电网公司在接受电压投诉方面,其中一大部分都是电压偏低问题,所以为了有效的提高客户的满意度,我国就需要采取适当的措施来对低电压问题进行有针对性的解决。由此可见,对线路低电压问题以及治理措施进行探讨具有重要的现实意义。 1.线路低电压问题分析 本文主要以我国某线路为例,该线路的主干线一共有110个基杆,主干线的总长度为9.949km,供电半径为13km,其中1号杆-44号杆的距离长度为3.8km,44号杆-96号杆的距离为7.8km,96号杆-108号杆的距离为1.1km,该线路中拥有的变压器数量一共为96台,总容量为1200kV A。在最近的一段时间内,该电路频频出现低电压问题,通过调查发现,该线路的低电压问题主要体现在以下几方面。 1.1基础设施不够完善 我国供电配网分布局域较广,一些地區没有进行电网的改造工作,在线路运行的过程中,仍然采用落后、老旧的设备,这些设备在配电线路运行中极易出现各种故障,这些故障就会导致一系列低电压问题的出现,所以我国部分地区急需对电气设备的基础设施进行更新。另外,我国缺乏检测与分析设备,在配电线路的运行中,检测与分析设备是对电能指标进行测量的基础,但是由于设备的缺乏,就无法及时的了解调度数据,其中造成这种现状的主要原因是我国企业资金不足,没有购买先进的信息化检测设备,尤其是在一些偏远地区,检测设备极度匮乏,这就使得电能指标检测数据存在不准确性,企业难以针对检测数据有效的开展调度管理,从而造成线路低电压问题的出现。 1.2 经济发展速度与电力供应缺乏协调性 现阶段在线路运行的过程中,电力供应与经济发展速度具有较大的差异,从

浅谈配网工程施工现场的安全管理

浅谈配网工程施工现场的安全管理 摘要:本文在分析10kV配电工程中施工安全问题的基础上,重点探讨了10kV配网工程施工安全管理的具体措施,希望对于今后我国10kV配电工程中施工具有一定帮助。 关键词:10kV;配电工程;施工安全;措施分析 安全第一、预防为主则是现在电力建设的工作理念,为了更好保证电力企业发展,应该加强配网施工现场的安全生产。能够有效进行监管,通过相应的有效防范措施能够使得配网施工现场的安全性不断提高,为推进电力企业安全而快速发展奠定基础,本文就相关的配网施工现场的安全管理进行相关分析和探讨,希望对于今后我国10kV配电工程中施工具有一定帮助。 1 10kV配电工程中施工的安全问题 1.1 停电施工 (1)停电作业的标准。在相关的作业空间内,作业人员的材料、工具和设备不能满足带电作业的条件,就需要对带电的塔杆或者带电设备进行停电作业。另外,当带电线路和作业线路出现接近或者交叉现象时,或者和带电线路的距离在安全距离之内的情况下,都应该进行停电施工,以确保不出现带电线路的感应电问题。 (2)确认安全工作距离。对于10kV的配网施工来说,明确试验人员和带电设备的安全保障距离为0.35m,人体与带电部分的安全距离是0.7m,整体安全距离为1m。 (3)施工负责人应该在停电作业施工之前,向相关的停电、送电的供电所提交申请。工作票签发制度应该在停电作业的施工中严格执行,负责停电、送电的管理单位的有关技术人员应该严格执行工作票的签发工作。 (4)停电施工的时间控制。供电所相关负责人应该在线路停电后进行线路工作状态的确认,施工指令的发放必须要在确定线路安全之后,且必须要让施工的直接负责人接收到施工开始的指令,相关的记录和交接工作应该清楚。在此施工中,双方约定的停电和送电操作存在很大的危险性,往往出现的误差就能造成施工人员的人身安全问题。这里,必须强调“人对人”的停电和送电的指令传达工作,同时确保是双方的主管人员的停电和送电指令。另外,在比较恶劣环境的天气下,施工人员安全和施工进程受到大风和雷电的影响,这时施工负责人可以要求暂停施工,通知与供电所管理人员商讨,确定延长停电时间或者送电的时间。 1.2 带电施工

电力线路配网管理和低电压综合治理分析赵敏

电力线路配网管理和低电压综合治理分析赵敏 发表时间:2019-12-11T15:34:41.253Z 来源:《中国电业》2019年17期作者:赵敏 [导读] 电力线路配网管理和低电压治理关系到供电企业健康持续发展,是一项常态性管理工作 摘要:电力线路配网管理和低电压治理关系到供电企业健康持续发展,是一项常态性管理工作,是优质服务之基石。解决低电压问题需要长期努力,要充分发挥智能电网优势创新管理方法,通过信息化手段、应用智能化措施促进电压治理取得成效。同时,要大力推进电网建设改造,通过增加电网投入、合理规划,建设能够满足客户今后一个时期用电负荷增长需要的配电网络,通过优化电源配置等措施,提供质量可靠、安全优质的电能。 关键词:电力线路;配网管理;低电压治理 引言 电力线路配网管理与低电压综合治理直接影响着电力系统运行的稳定性与安全性,因此,在配网运行中,要结合出现的低电压问题等,提升配网基础设施的建设效果,加强日常的管理与维护,实现电力线路配网的优化,保证供配电的安全与高效。 1电力线路配网管理存在问题 从我国电力线路配网管理来看,其依然存在着一些问题,主要表现在以下方面:(1)负荷增长。随着我国经济社会的发展,电力需求逐步增加,有关数据显示,在我国电力行业的发展中,用电量与用电负荷呈逐年递增的趋势,在有些地区,用电需求的增加使得在特定的时间段内存在电压不足等问题,对生产生活产生了一定的影响。(2)线路配网布点。我国有些地区的自然地质条件极为复杂,加剧了电力线路配网布点的难度,在电力线路配网布点中,更需要考虑综合性的因素,尤其是在地理环境复杂的区域内,更需要保证布点的科学性。但是我国有些地区的布点无法满足正常供电的要求。(3)负荷超载。电力超载现象严重影响了正常的供配电,在有些情况下甚至发生断路等现象。 2低电压产生的原因 电力线路配网的稳定、安全运行直接影响着供配电的正常。近年来,随着经济社会的发展,在电力行业的发展中存在着低电压现象,低电压产生的原因很多,主要包含了线路因素、技术因素、管理因素等。(1)线路因素。在我国经济社会快速发展的背景下,人们的用电需求激增,有些配网线路的布局不合理,无法满足快速增长的用电需求,使得在配网运行中存在电压不稳等现象,严重降低了供电质量。随着各种电器设备在人们生产生活中的广泛应用,有些电器设备对无功功率有了更加严格的要求,无功功率的输送加剧了低电压现象。(2)技术因素。我国电力线路配网运行中,配网建设存在问题,表现在线路中的10kV分段过长等问题,这种分段的不合理使得线路内部的压降过大,从而线路运行中会对设备造成一定程度的损伤,电力传输不畅;配网线路与配变间存在卡口、超载等问题;线路负荷过大,线路峰谷差值较大;电压起伏较大,没有采取必要的调压措施;调压机制中的联合功能较差,配网本身不具备自动调压的能力。(3)管理因素。在电力线路配网运行中,人工管理不到位,没有实施实时监管,导致无法及时发现配网运行中存在的问题。在配网管理中没有引进先进的测量技术,无法准确获得有关的故障数据等。 3配网线路的有效管理策略 3.1加强配电基建管理建设 配电系统基础管理工作当中,主要包含了系统架构的建设和完善,同时在建立配网线路基础工作当中,基层管理单位需要依照工程的实际工作状况,制定出相应的工作系统,针对系统防护方案进行有效的确定,将线路配网管理工作当中的问题进行有效的落实和整改。在电力工程的规划工作环节当中,相关工作人员需要依照电力工程项目的监督以及审核方法将线路建设有效的纳入到线路配网管理工作当中,与此同时,相关管理单位还需要针对工程的招投标工作进行有效的重视,选择出一些资质更高的建设单位来进行电力工程的施工。 3.2提升线路运作管理质量 配网线路工作的安全性和稳定性,对提高整个电力工程的经济效益以及输配电的稳定性有着重要的影响。因此在线路管理工作当中,必须要通过科学有效的配网管理标准来加以操作。在运作和管理工作当中必须要遵循“安全第一、防治联合”的指导思想,有效提高预防管理工作的措施和力度。电力工程单位需要安排专业的巡防工作人员开展线路安全工作,同时将安全管理工作责任,有效落实到个人身上以此来保证整个输配电安全管理工作的有效落实。 3.3完善线路设 在电力线路配网管理工作当中,相关工作人员需要针对设备的型号、设备的功能以及设备的耐用性进行充分的考虑。除此之外,相关检修工作人员必须要对设备进行周期性的维护以及进行故障检修工作,充分了解到各种不同线路设备当中的具体问题,并且做好相应的管理工作报告,以此来保证整个电力线路配网管理工作的高效化开展。 4低电压的综合治理 4.1推行精益化系统 建立起电网电压综合治理模式,依照电路系统电压的实际测定结果,需要对电压的大小进行有效的测定。在工作过程当中主要遵循先重后轻的处理方法,制定出相应的配电网工作路线,有效整改低电压区域的供电问题。在低电压供电区域当中需要建立起相应的整改工作体系,同时还需要针对相关的管理工作服务来加以保障,相关管理工作团队需要开展各个不同环节的综合整治工作,同时依照相应的审核制度以及工作体制,充分做好低电压综合治理工作的反馈,以此来保证整个低电压处理工作的科学性和有效性。 4.2规范功率因数管理 规范无功功率管理,利用智能电网系统管控,每天查询线路、配电台区功率因数达标情况,加强无功设施运行维护管理,及时处理电网无功设备存在的缺陷,提高设备完好率。配电台区所辖客户大部分为居民生活用电,不具备分散补偿条件,而用电负荷又相对集中,给供电质量产生一定程度影响。建议投运配电柜电容器组或在配电变压器旁加装电容器集中补偿。利用自动化系统对配电变压器无功自动跟踪补偿,按需投运补偿电容器,提升配电变压器供电功率因数,既提升电压,又减少线路损耗。 4.3借助线路技术提高电网防护能力 在电网的建设和改造工作当中,变压器在其中扮演着非常重要的维护角色,由于变压器设备整体的容量和半径较小,并且所设计的密度相对较大。因此,在实际的工作过程当中,需要选择出合适的位置来安放变压器设备,依照实际的线路工作负荷的具体状况,以及规划要求,需要将变压器设置在靠近负荷中心区域的位置,以此来方便变压器负荷点向周围不断扩散,有效降低供电辐射的半径大小,缩短了

相关文档
相关文档 最新文档