静压预制管桩施工工艺

静压预制管桩施工工艺 1、主要设备及人员配置 主要机械设备 海格力斯 HJYZ系列管桩静压机广东力原YZY系列液压式压桩机湖南新天和预制管桩静压机中国德邦预制管桩静压机

辅助设备

人员配置

2.施工流程 静力压桩工艺流程 施工准备→测量定位→压桩机就位、调平→管桩吊入压桩机夹持腔→夹持管桩对准桩位调直→压桩至底桩露出地面~时吊入上节桩与底桩对齐,夹持上节桩,压底桩至桩头露出地面~→调整上下节桩,与底桩对中→电焊接桩、再静压、再接桩直至需要深度或达到一定终压值,必要时适当复压→截桩,终压前用送桩将工程桩头压至地面以下。 工艺流程图 主要的施工方法 静压桩机吊桩就位 首先调整桩机水平,保持桩架垂直,然后用自备起吊部分将桩材起吊,对准夹持口将桩缓慢送入夹

持口,夹持口将桩身夹持稳定后把桩尖中心对准桩位中心插正,用线锤通过桩机在桩底盘调整相邻两个方向的垂直度,同时为控制桩就位后位移控制,就位前在距桩位1~范围内设置两个定位小木桩,桩就位后及压入过程中均用小木桩对平面位移进行复核。开动压力缸将桩压入土中1m左右停止压桩,再调正和校准桩在各个方向的垂直度。 管桩起吊 管桩对位经纬仪控制管桩垂直度 管桩吊运及堆放 (1)管桩吊运应符合下列规定: ①管桩出厂前应做出厂检查,其规格、批号、制作日期应符合质量验收要求。 ②管桩在吊运过程中应轻吊轻放,避免剧烈碰撞。 ③严禁使用质量不合格及在吊运过程中产生裂缝的管桩。管桩标准采用浙江省建筑标准《先张法预应力高强混凝土管桩》DB33/1016-2004。 (2)管桩堆放应符合下列规定: ①堆放场地应平整坚实。 ②管桩应按不同规格、长度及施工顺序分别堆放。 ③叠层堆放管桩时,底层最外缘的管桩应在距离桩端桩长处用木楔塞紧以防滚动。叠层堆放时不得超过2层。 预制PHC桩(管桩、方桩) 桩尖 静压沉桩 利用压桩机将桩夹紧后施压,按压桩油缸的垂直行程调试,一段一段的向下压,压一段为一个行程,一般为1m以上。然后松开抱桩器,开动油泵使之上移,再抱桩固定压入,如此循环作业。当操作台上压力表计数到达预定规定值时,或者达到预定深度时,便可停止压桩。施工时,对抱压力采取一定措施进行限制,防止产生过大的应力。 压桩顺序应综合考虑下列因素: 根据桩的长度,宜先长后短。 根据桩的规格,宜先大后小。 停止压桩 沉桩必须连续施压完毕,不得中途停止,但遇有下列情况,必须立即停止施工,待处理完毕方可继续施工。 (1)贯入度突然发生变化; (2)桩身严重倾斜、跑位; (3)邻桩上浮或位移过大; (4)设备发生故障; 停压标准 施工前应根据桩机不同配重进行试压桩,试压桩时,请监理、业主、设计单位参加,以确定施工的停压标准。无特殊要求应按照图纸设计标高进行控制。 电焊接桩、适当复压。 焊接桩应符合现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002的有关规定外,尚应符合下列规定: ①当管桩需要接桩时,接头位于地面上~处。

静压预应力管桩施工方案58828

编制依据 本方案根据中央储备粮九江直属库湖口分库建仓工程勘察报告,及国家有关建设工程的施工规定规程进行编制: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50300-2013) 2、《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-2007) 3、《桩基础施工技术规程》(JGJ94-2008) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 5、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 6、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2014) 7、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 8、本工程施工图纸

第一章施工总体策划 第一节工程概况 一、工程简介 本工程桩基础采用静压预应力混凝土管桩PHC-AB600×130型管桩,单桩承载力为590KN,平均桩长约20m,实际结果以现场试验结果确定;计划安排1台ZTD900H 型静压机进场施工。 建设单位:中央储备粮九江直属库湖口分库建仓项目 总包单位:天宏控股集团有限公司 设计单位:国贸工程设计院 监理单位:九江市建设监理有限公司 勘察单位:赣北地质工程勘察院(三分院) 二、现场情况 (一)地形、地貌、地层概况 场地位于江西省九江市湖口县马影镇湖口火车站以东约200米。原始地面高程20.83米,最低地面高程19.80米,相对高差小于1.0米。地貌条件属河流冲积相地形、地貌条件。 施工现场以下原有预制管桩较多,在一定程度上会导致本工程打桩工程施工困难。本工程共有管桩:600mm678根,500mm10根。 (二)地下水埋藏情况、类型、水位及变化 场区第1层属透水层,含少量孔隙水等,水量小,渗透系数k约为10-4cm/ s(经验);场区第2、3、4层土为弱透水层(组),渗透系数k小于10-5cm/ s(经验),含第四系孔隙性潜水;地下水主要为周边水系侧向补给为主,大气降水垂直补给为辅,水位受季节影响,变化幅度约1.0~2.0米。根据施工期间测量地下水初见水位埋深1.6 ~2.6米。地下水稳定水位在1.6 ~3.0米。地下水位标高在17.81米至18.27米之间。 岩土层各项性质指标、强度参数、变形参数、地基承载力参数 (一)原位测试与取样工作 根据勘察要求,本次对2、4层土层分别采用标准贯入器和厚壁取样器进行原位测试和采样工作,对3层采用厚壁取样器进行采样工作,其操作过程均按照规范有关要求进行,数量和质量符合勘察要求。 (二)岩土层各项性质指标 根据原位测试结果、土样物理力学性试验结果,分别进行了统计计算,其结果列表如下:标准贯入测试结果表,详见表1;

静压预应力管桩施工方案05681

新建铁路厦深线(福建段)诏安站房及配套工程 静压预应力管桩 专项施工方案 中铁二十四局集团厦深线云霄、诏安站房工程 项目经理部 二〇一〇年一〇月

第一章总说明 (3) 一编制依据 (3) 二工期、质量目标 (3) 三工程概况 (3) 四本工程场地及地质情况分析 (4) 第二章主要工程项目的施工方案 (4) 一施工程序 (4) 二压桩顺序制定原则 (4) 三诏安站房压桩顺序 (4) 四压桩施工准备 (5) 五施工机械的准备工作 (5) 六其他准备工作 (6) 七施工方法 (6) 八压桩质量保证措施 (8) 九压桩安全措施 (9)

第一章总说明 一编制依据 1)诏安站房工程桩基设计图纸、勘察资料 2)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4)《先张法预应力混凝土管桩基础技术规程》DB33/1016-2004 5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 6)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ2001 二工期、质量目标 1.本工程工期站房目标为20日历天,站台待定。 2.本工程质量目标为符合《工程施工质量验收规范》标准。 三工程概况 诏安站房及站台雨棚基础采用高强预应力混凝土管桩承重,桩基设计等级为乙级,桩径为500mm,壁厚为125mm,桩端要求进入<5-1>全风化花岗岩(详见地质报告)的深度不小于7000mm,进入<5-2>砂砾状强风化花岗岩(详见地质报告)的深度不小于1000mm。经查阅地质勘察报告,站房位置在桩端持力层以上土质大多为松软土,未见致密、深厚的硬质夹层土,故可以采用静压桩施工工艺进行施工。并且,静压桩相比其它管桩施工工艺如锤击桩等具有施工速度快、无噪音、无废气污染等优点,本施组采用静压工艺施工桩基工程。 桩基各参数见下表:

PHC静压管桩施工方案

目录 1、编制依据及原则 (02) 2、施工总体策划 (04) 3、施工准备工作 (08) 4、进度计划及保障措施 (09) 5、资源需用量计划 (12) 6、施打顺序基及工艺流程 (13) 7、管桩施工技术 (14) 8、砼预制桩施工中常见质量通病及预控对策 (21) 9、工程重点、难点部位及处理措施 (25) 10、施工管理组织机构及管理措施。 (26) 11、质量目标设计 (28) 12、安全生产措施。 (32) 13、文明施工及环境保护措施。 (38) 14 、雨季施工措施 (40) 附图:进度形象计划表

1 编制依据及原则 1.1、编制依据 1.1.1根据甲方提供的唯品会肇庆物流园PHC管桩基础工程图纸、地质勘探报告、甲方要求。 1.1.2技术要求及现行国家规范 1、《建筑桩基质量检测技术规范》(JGJ106-2003) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 3、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 4、《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6、《工程测量规范》(GB50026-2007) 7、《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 9、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 10、《预应力混凝土管桩基础技术规程要求》(DBJT15-22-2008) 11、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2001) 12、《先张法预应力钢筋混凝土管桩》GB13476-2009 13、静压预应力混凝土管桩基础技术规程 1.2编制原则 1.2.1全面响应施工合同和设计文件要求的原则 唯品会肇庆物流园三期工程(二标段)工程项目,主要由2#、3#、5#、6#、9#库组成,施工方案暂按3#库编制,其它库参照本施工方案施工。在充分领会施工合同要求和设计意图的前提下,结合现场调查情况及我公司的实际施工能力和水平,力求工期、质量、安全、文明、技术方案及材料等各方面均能充分满足施工合同和设计文件要求,并相应制定出完善的保证体系和措施,确保各项目标的实现。

PHC预应力砼管桩静压施工工法

预应力高强混凝土管桩专项施工方案 我单位技术科组织专业人员对本工程进行了技术会审,本工程施工技术要点为预应力高强混凝土管桩施工,为此我公司对此项进行了专业方案编制。一、工程概况 本工程为济南市槐荫区教育局吴家堡幼儿园综合楼工程,工程位于槐荫区吴家堡镇政府南侧,设计基础形式为静压管桩基础;我单位中标后,本工程施工所用管桩生产厂家将采用“山东平安建设集团有限公司”生产的预应力高强混凝土管桩PHC-A500(100)。 二、预应力砼管桩特性及特点 1、质量可靠、单桩承载力高 由于管桩材料为预应力C80高强混凝土,高速离心成型工艺和二次湿热养护工艺工厂化制作,桩身质量及沉桩长度可用直接监测,管桩质量可靠;施工中采用静压桩机进行沉桩施工,压桩力可通过压力表直观、安全、准确地反映,因而对桩体承载力的控制、判断精确度高。 由于PHC 管桩桩身混凝土强度高,可打入密实的砂层和强风化岩层,由于挤压作用,桩端承载力可比原状土质提高60%-75% ,桩侧摩阻力提高20%-40%,并因PHC管桩为高强度混凝土预应力构件,尤其抗压、抗弯性能好,其桩身承载力比其它桩种高2-5倍。 2、施工速度快 管桩为工厂预制混凝土构件,采用高压、蒸汽养护,生产周期短,一般3-5天即可出厂,可提前批量生产,不占用施工养护周期。静压法沉桩施工,在普通地质条件下,2-3分钟即可压入10m长一棵管桩,施工时间主要用在桩头、接桩焊接及倒运管桩、移动桩机等其他工作项目上。而且沉桩完毕后,桩体即有强度,承载力达到最终承载力的80%以上。

3、施工污染少、安全环保,对周边影响小。 静压法沉桩施工管桩,因采用电力液压驱动操作,无震动、无噪音。由于是缓慢匀速压入,对土体振动小,为周边环境影响小。而且管桩均为成品,与混凝土灌注桩相比无砂石料、混凝土及泥浆等污染。 4、适应性能好,应用较广泛。 PHC管桩能够穿透普通软土层及粉沙粘土层,配上开口型桩尖减少挤土效应后,具有良好的穿透土层能力,尤其是采用静压沉桩方式。遇到特殊土质如软硬不均、上软下硬、软硬突变的土层,穿透能力更优于锤击法沉桩方式。锤击桩法沉桩方式,因一惯的高度(即冲击力)在突遇复杂土层时极易将桩体打坏破损,造成质量事故。 三、施工工序安排 1、施工现场准备工作 ⑴甲方负责场场地的“三通一平”。负责施工前探明和清除一切地面及地下障碍物:如旧房基础,地下管线及回填的建筑垃圾等。保证施工时桩下无地下管道、无地下电缆等;场地平整压实,场地平整度小于1%,虚土压实,保证接地压力大于16t/m2;保证桩机设备、运输车辆及吊车的安全运行。 ⑵甲方提供正式设计图纸及有关设计资料。 ⑶甲方提供水准点,将水准点引入现场,并请监理人员复核验收。 ⑷甲方进行拟建物轴线测定工作,经有关部门验收合格后,施工单位施放桩位,监理复核施工桩位放线。 ⑸根据工程要求,现场配足照明设施,以便夜间安全施工,水源须引至现场。 四、材料准备 1、PHC管桩

静压预制方桩施工方案

静压预制方桩施工方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

第一节静压预制方桩施工方案 本工程采用静压预应力方桩径,桩截面径为250×250桩长暂定20米,拟采用ZYC-250液压静力压桩,图中桩承台用ZJ表示,方桩的单桩极限承载力标准值为450KN,压入强风化层不少于1米。 1、ZYC-250液压静力压桩机技术参数: 主压桩缸单独工作:压桩力230TF,最大压桩速度:MIN 主副压桩缸同时工作:压桩力,最小压桩速度:MIN 2、行走能力: 每次行程:纵向,横向。 每次回转角度:80 行走速度:前进MIN,后退MIN 3、升降行程 4、适应桩型: 方桩:、、 管桩:Ф300、Ф400、Ф500、MM 节桩长度:3M≤L≤12M 5、液压系统:额定压力28MPA额定流量230L/MIN 起重机部分额定压力20MPA额定流量115L/MIN 6、电气系统:功率2X30+37=97KW 额定电压380V50HZ额定电流2X57+70=184A 7、重量:总重506T最大部件 8、外形尺寸:工作长X工作宽X运输重 9.边桩距离: 如备置压边桩装置,边桩距离 10.按地比压:长船13TF/M2,短船17F/M2 11、起重机 最大变幅力矩

最大起重量12TF 最大起升速度11M/MIN 最大回转速度3RPM 施工方法 一、工程概况: 本工程基础采用砼预制方桩,截面为250×250。共228条桩。 二、施工条件 目前现场场地已经基本平整,三通一平已经完成,具备施工条件。 三、施工部署 1、施工安排。 根据现场情况,工期以及甲方要求。我公司调进一台ZYC-250液压静力压桩机,桩机配备二台30kw交流电焊机进行接桩工作。 2、进度计划。 计划工期为150天,一台柴油打桩机每天完成10根桩,可以在10天内提前完成施工任务。 3、测量放线 首先请专业测量公司放线定位每栋的控制点。再由这些控制点依次引出轴线位置,并在两边用龙门板桩固定。根据图纸和现场轴线可确定每根桩的桩位,并用40cm长Φ25直径钢筋固定桩位中心,并用白灰根据桩径围护桩位。 轴线和桩位全部根据图纸确定后,进行复查,然后会同监理工程师及有关单位代表,按设计尺寸复核、验收、签证,做好资料记录。 四、施工方法 1、场内运输道路铺设要平整,方桩堆放合理,周围做好排水系统,保证场地畅通和无积水。 2、施工工艺. 测量放线定桩位→桩机就位→喂桩至桩机前→安装桩尖→机起吊桩,对桩位→调整桩及桩架的垂直度→施压→复核垂直度继续施压→接桩→测量贯入度→桩机移位。

静压预应力管桩施工的通病分析

【文章编号】:1672-4011(2007)06-0053-02 静压预应力管桩施工的通病分析 陈彦 (广州市从化第一建筑工程有限公司) 【摘 要】:静压预应力管桩由于具备单桩承载力高;施工进度快;噪音小、污染少;穿越土层能力强;现场施工方便;质量好控制;桩身耗材较低、单桩造价低的特点,使用较多,根据作者的一些监理经验,对预应力管桩在沉桩过程中异常情况进行一些探讨。 【关键词】:预应力;管桩;施工 【中图分类号】:T U47311+3 【文献标识码】:B 1 挤土效应和振动影响 原因分析: 静压法施工预应力管桩属于挤土类型,往往由于沉桩时使桩四周的土体结构受到扰动,改变了土体的应力状态,产生挤土效应;桩机施工过程中焊接时间过长;桩的接头较多而且焊接质量不好或桩端停歇在硬夹层;施工方法与施工顺序不当,每天成桩数量太多、压桩速率太快、布桩过多过密,加剧了挤土效应。防治方法为: (1)控制布桩密度,对桩距较密部分的管桩可采用预钻孔沉桩方法,孔径约比桩径小50mm~100mm,深度宜为桩长的1/3~1/2,施工时应随钻随打;或采用间隔跳打法,但在施工过程中严禁形成封闭桩。 (2)控制沉桩速率,一般控制在1m/m in左右;并制定有效的沉桩流水路线,并根据桩的入土深度,宜先长后短、宜先高后低,若桩较密集,且距建筑物较远,场地开阔时,宜从中间向四周进行;若桩较密集,场地狭长,两端距建筑物较远时,宜从中间向两端进行;若桩较密集,且一侧靠近建筑物时,宜从相邻建筑物的一侧开始,由近向远进行;桩数多于30根的群桩基础,应从中心位置向外施打;承台边缘的桩,待承台内其他桩打完并重新测定桩位后,再插桩施打;有围护结构的深基坑中的静压管桩,宜先压桩后再做基坑的围护结构,这样的施工顺序可以避免由于基坑四周的围护结构使压桩的土体无法扩散,造成先施工的管桩被后施工的管桩挤上来,使桩的承载力达不到设计要求,又避免了在基坑的压桩过程中土体扩散而挤坏四周的围护结构及降低基坑围护结构的止水效果;同时应对日成桩量进行必要的控制。 (3)设置袋装砂井或塑料排水板,消除部分超孔隙水压力,减少挤土现象;设置隔离板桩或地下连续墙;开挖地面排土沟,消除挤土效应。 (4)沉桩过程中应加强临近建筑物、地下管线的观测、监护,对靠近特别重要的管线及建筑物处可改其它桩型。 (5)控制施工过程中停歇时间,避免由于停歇时间过程,摩阻力增大影响桩机施工,造成沉桩困难。同时,应避免在砂质粉土、砂土等硬土层中焊接,制定合理的桩长组合。桩机施工时应注意同一承台内的群桩,需接桩的接头不宜在同一截面内,应相互错开,避免产生土压力以及水压力效应较大时,对整体桩身产生剪切破坏;同时应认真查看地质报告,了解土层分布情况,合理确定桩体组合长度,避免接头处于土层分界处及土层活动较多处,以防土层活动时对桩身的破坏。 2 沉桩时遇到浅层障碍无法继续沉桩 211 原因分析 由于地质勘察报告中未能特别强调浅层障碍物及局部的土层分布深度和性质,导致沉桩时遇到浅部(3m~4m)的老基础、大孤石,较深部(20m左右)的硬塑老粘土和非常密实砂层、沙砾石层等情况无法施工。 212 防治办法 (1)打桩前应对场地原有建筑情况进行详细了解,并安排进行探桩施工;对浅层障碍物可采用挖土机挖除,当无法操作施工时,可采用钻机将障碍物钻穿,然后在孔内插桩后沉桩,严禁移动桩架等强行回扳的的方法纠偏。 (2)当桩已入土较深,桩无法拔出时,可采用小型钻机将钻具放入管桩中间的空洞中钻孔,将障碍物钻穿后继续沉桩。 (3)选用的桩机能量大小应与设计要求、桩径、桩长及地质条件相匹配,即桩机选型、配重应符合施工要求。 3 斜桩 311 原因分析 (1)静压桩机机械维修不及时,如液压系统漏油导致桩机支撑下滑; (2)静压桩机自重加配重总重量大,桩机基础如不平整坚硬,沉桩过程中,桩机容易产生不均匀沉降,桩身极易发生偏移; (3)施工中桩身不垂直,桩帽、桩身不在同一直线上; (4)接桩时桩身、桩帽不在同一直线上; (5)施工顺序不当,导致应力扩散不均匀;尤其是有地下室深基坑的承台相邻桩身过近过密,使先施工的一边已有孔洞,再施工一面时桩身极易滑动。 (6)沉桩过程中遇到大块坚硬物,把桩挤向一侧; (7)采用预钻孔法时,钻孔垂直偏差较大,沉桩过程 35 ●质量检验与控制 《四川建材》2007年第6期

静压预应力管桩施工工法

静压预应力管桩(PHC)施工工法 山东圣大建设集团有限公司 刘慧敏袁华锋王福芳 1 前言 随着建筑科技的不断发展,一些新材料、新工艺不断涌现,静压预应力混凝土管桩技术是一种施工文明快速、无噪音污染、施工质量可靠、单位承载力造价便宜的建筑新技术,近年在济宁市工业与民用建筑基础施工中被广泛推广应用,为确保桩基工程施工质量,经过在济宁市铁塔寺小区4#综合楼、金乡金泰花园小区1#—4#高层住宅楼、金乡金泰花园小区11#、12#楼工程的探索和研究,逐步形成了本套施工工法,为静压预应力管桩施工的开发与应用提供了成熟的施工工艺,并为今后此类工程施工提供借鉴。并被批准为山东省省级工法,工法编号:LEGF-146-2008。 2 工法特点 2.0.1 质量可靠,单桩承载力高 由于管桩材料为预应力高强混凝土,高速离心成型工艺和二次湿热养护工艺工厂化制作,桩身质量及沉桩长度可用直接监测,管桩质量可靠;施工中采用静压桩机进行沉桩施工,压桩力可通过压力表直观,安全,准确地反映,因而对桩体承载力的控制,判断精确度高,施工质量易保证。 2.0.2 施工速度快,建设投资周期短 管桩为工厂预制混凝土构件,采用高压,蒸汽养护,生产周期短,一般3-5天即可出厂,可提前批量生产,不占用施工养护周期。静压法沉桩施工,在普通地质条件下,2-3分钟即可压入10m长一棵管桩,施工时间主要用在桩头,接桩焊接及倒运管桩,移动桩机等其他工作项目上。而且沉桩完毕后,桩体即有强度,承载力达到最终承载力的80%以上。在必要时可加快施工进度,缩短投资周期,获得良好的经济效益。 2.0.3 施工污染少,安全环保,对周边影响小 静压预应力管桩施工,因采用电力液压驱动操作,无震动,无噪音。而锤击法沉桩震动剧烈,噪音大且拌有浓烟油污,对周边环境影响大,且锤击法沉桩施工,对周边土地振动大,影响周围建筑(构)物的安全稳定。而静压由于是缓慢匀速压入,对土体振动小,为周边环境影响小。而且管桩均为成品,与混凝土灌注桩相比无砂石料,混凝土及泥浆等污染。

先张发预应力管桩工程检验批质量验收记录表

先张发预应力管桩工程检验批质量验收记录表 主控项目: 1、体质量检验。包括完整性、裂缝、断桩等。对设计甲级或地质条件复杂、抽检数量不少于总数的30%,且不少于20根。其他桩底不少于总数20%。且不少于10根。对预制桩及地下水位以上的桩,检查总数的10%,且不少于10根,每个柱子承台下不少于1根。 2、桩位偏移。项目如下表,尺量检查,根据桩位放线检查。 3、承载力。设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验,数量不少于总桩数1%,且不少于3根。总桩数少于50根时,为2根。其他桩应用高应变动力检测。对地质条件、桩型,成桩机具和工艺相同、同一单位施工的桩基。检验桩数不少于总桩数的2%,且不少于5根。静载荷试验,高应变动力检测方法。检查检测报告。 一般项目: 1、成品桩质量。外观:无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀,桩顶处无孔隙。观察检查。 桩径±5mm;管壁厚度±5mm;桩尖中心线<2mm,用尺量检查。 桩顶平面度10mm。用水平尺检查。 桩体弯曲<1/1000L。用拉线及尺量检查。 2、接桩:焊缝质量,按钢桩焊接接桩检查。 电焊后停歇时间>1.0min。用秒表测定。 上下节平面偏差<10mm。用尺量检查。 节点弯曲矢高<1/1000L。拉线和尺量检查。 3、停锤标准。符合设计要求。现场实测或检查沉桩记录。 4、桩顶标高。±50mm。用水准仪检查。 施工前检查成品桩,接桩用电焊条质量。施工中检查桩的贯入情况、桩顶完整状况、电焊接桩质量、桩体垂直度、电焊后的停歇时间。重要工程应对电焊接头做10%焊缝探伤检查。施工结束后做承载力检验及桩体质量检验。 检查后形成施工记录或检验报告。 检查施工记录和检验报告。

静压预应力高强混凝土管桩施工流程

静压预应力高强混凝土管桩施工流程

操作流程: 一、挖土方。考虑送桩深度一般不宜超过2m及地基承载力问题(第二层粉质粘土)。决定,第一层大土方开挖绝对标高,主楼为(主楼送桩2米左右,电梯集水坑送桩米左右和电梯井送桩左右),地下车库为(送桩~3米)。车库大面积筏板垫层底标高米。土方开挖的同时,据现场具体情况,护坡队伍配合施工。(原始地貌约为,第一层取土车库约米,主楼约米。) 二、桩机进场 场地完成三通一平、排水畅通,并满足打桩所需的地面承载力。按图纸、规范和现场要求进行参考,选择2台静压桩机ZYC400-600。进出场路线和压桩顺序(见下图),并经监理、甲方及设计院同意。桩机应经国家法定单位近期检测合格后,方可进行打桩作业。 静压桩机的机械性能要求: 1、机身总重量加配重要求达到设计要求;(压桩控制力:4200KN≤Qu≤4300KN) 2、桩机机架应加固、稳定,并有足够刚度,沉桩时不产生颤动位移; 3.夹具应有足够的刚度和硬度,夹片内的圆弧与桩径应严格匹配,夹具在工作时,夹片内侧与桩周应完整贴合,呈面接触状态,且应保证对称向心施力,严防点接触和不均匀受力; 4、桩机行走要灵活,底盘要能承受机械自重和配重的基本要求,底盘的面积要足够大,满足地基承载力的要求。根据先开挖一层土方,再压桩。开挖土方标高在第(二)层粉质黏土上,根据地质勘探报告,本层土方地基承载力约为250kpa。

三、控制点交接 1、应具有拟建场地的工程水文资料、周边环境的有关资料、已审查批准的施工图设计文件、可供参考的类似桩基工程的经验资料、管桩的产品合格证及说明书等。 2、编制完成并经监理审查通过的施工组织设计或管桩施工专项方案。 3、施工图纸会审工作已经完成,形成图纸会审记录。 4、已处理好场内影响管桩施工的高空、地面及地下障碍物。 5、移交坐标点和高程。 四、定位放样 施工人员质量安全技术交底完成的条件下。根据桩位平面图、总平面图及建设方提供的坐标控制点,按照测量程序实施放样、复核工作,桩位放样的偏差:单排桩不大于10mm,群桩不大于20mm。高程控制点和轴线定位已设置完毕,并已经复查和验收完毕。 五、试桩 工程桩正式施工前应先在有代表性的地段对不同桩径、不同类型(含抗压和抗

静压预应力管桩施工方案 (2)

海月半岛大厦 静 压 预 应 力 管 桩 施 工 方 案

目录 一、工程概况 (2) 二、压桩前的准备工作 (3) 三、施工组织管理 (4) 四、施工进度 (5) 五、施工工艺流程 (5) 六、施工用电 (6) 七、确定桩机行走路线 (6) 八、预应力管桩的进场检验 (6) 九、管桩的吊装、运输和堆放 (8) 十、预应力管桩施工方法 (9) 十一、质量保证措施 (12) 十二、预防断桩一般措施 (14) 十三、施工现场管理 (15) 十四、文明施工和成品保护管理措施 (16) 十五、桩基验收 (17)

静压预应力管桩施工方案 一、工程概况 项目名称:海月半岛大厦;工程建设地点:惠州市大亚湾霞涌义联,霞光二路南侧;场地用地面积:9845平方米;总建筑面积:31124.30平方米;建筑总高度:102.55m;地上33层;地下1层;主体结构:框剪结构;由施工单位湖南省郴州建设工程集团有限公司负责桩基础施工。基础采用静压钢筋混凝土预应力管桩基础,桩为摩擦端承桩,设计主体塔楼桩径为¢500、裙楼桩径为¢400。总桩数为601根,其中塔楼¢500桩为370根,裙楼¢400桩为23根。为设计要求¢500单桩承载力特征值1700KN,¢400单桩承载力特征值1100KN,桩端持力层为强风化岩层,设计有效桩长约8~15米,桩尖采用十字型桩尖施工。 (一)、本施工组织设计的编制依据有: 1、海月半岛大厦桩基础工程设计图(施工图); 2、《岩土工程勘察报告书》; 3、《预应力高强混凝土管桩基础技术规程》(DBJ/T15-22-96); 4、《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83); 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、《惠州地区基桩质量检测技术规程》; 7、国家现行施工规范及标准; 8、惠州市有关文件规定; 9、业主单位对实施本工程的有关具体要求; 10、国家现行施工验收技术规范、技术标准和惠州市地方标准; 11、建设部颁布的《建设工程施工现场管理规定》; 12、国家建设建筑工程质量验评标准及建筑施工安全生产、文明施工达标

预应力管桩锤击和静压施工方法应注意的问题

预应力管桩锤击和静压施工方法应注意的问题 摘要:本文对混凝土预制桩的分类及预应力管桩基础在采用锤击法和静压法施工中应注意的问题给出了介绍。 关键字:混凝土预制桩分类锤击法沉桩断桩原因静压法沉桩 Abstract: in this paper, the classification of prefabricated concrete piles and prestressed pipe pile foundation in the hammer the method and the static pressure method should be paid attention to in the construction of the problems are given in the paper. Key word: prefabricated concrete pile classification hammering the piles of broken pile reason to pile static pressure method 前言 随着我国高层建筑,尤其是高层住宅的大量涌现,预应力管桩基础在一些地区运用愈来愈广泛。预制桩根据所用材料的不同,可分为混凝土预制桩、钢桩和木桩三类。混凝土预制桩常用的有混凝土实心方桩和预应力混凝土空心管桩;钢桩主要是钢管桩和H型钢桩两种;木桩目前只在一些层数较低、荷载较轻的建筑物地基或遇局部暗塘的情况,采用它进行处理地基,木桩在工程中已很少使用。 混凝土预制桩的横截面有方、圆等各种形状,预制桩可以在工厂生产,也可现场预制。现场预制桩的长度一般在25~30m以内,工厂预制桩的分节长度一般不超过12m,沉桩是在现场连接到所需长度[1]。混凝土预制桩的配筋主要受到起吊、运输、吊立和沉桩等各阶段的应力控制,因而用钢量较大。为减少混凝土预制桩的钢筋用量、提高桩的承载力和抗裂性,可采用预应力混凝土桩。混凝土预制桩能承受较大的荷载、坚固耐久、施工速度快,是广泛应用的桩型之一,但其施工对周围环境影响较大,这里主要介绍混凝土预制管桩。 预应力混凝土管桩采用先张法预应力工艺和离心成型法制作。经高压蒸气养护生产的为预应力高强度混凝土管桩(PHC桩),其桩身离心混凝土强度等级不低于C80;未经高压蒸气养护生产的为预应力混凝土管桩(PC桩),其桩身离心混凝土强度等级C60~C80。管桩按外径分为300mm、400mm、500mm、600mm 和700mm、800mm、1000mm、1200m、1300mm、1400mm等规格,建筑中的常用管桩规格为300mm、400mm、500mm和600mm。300mm管桩今后要逐步淘汰。管桩按混凝土有效预压应力值分为A型、AB型、B型和C型,其有效预压应力值分别为4MPa、6MPa、8MPa和10MPa。重要工程都要选用AB型或B型桩;静压用桩广东大部分选用厚壁的AB型桩。今后A型桩也逐步少用。

静压预应力管桩基础施工方案

预制混凝土静压管桩施工方案哈东企业总部基地工程 目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 编制原则 (2) 4 施工目标 (2) 5施工总体策划和部署 (3) 6施工准备与物资配置计划 (8) 7 施工方法与技术措施 (10) 8质量保证措施及常见质量问题处理 (22) 9安全生产、文明施工、职业健康保证措施 (28) 10 环境保护措施 (38) 11成品保护措施 (42) 12基桩验收 (42)

预制混凝土静压管桩施工方案 一、工程概况 哈东企业总部基地32#楼, 哈尔滨市香坊区长江路与堤顶路交口。本工程由哈尔滨东南投资发展游戏那公司投资,深圳广泰建筑设计有限公司设计,黑龙江润龙建设监理有限公司监理,黑龙江东辉建筑工程有限公司建设。 本工程地上4层,地下1层,地上建筑面积为5457.96m2。地下建筑面积为3101.83 m2。结构采用混凝土框架结构,基础采用静力压入式高强预应力预制管桩基础。桩型号为PHC 500 AB 100,桩径500mm,壁厚100mm,桩端持力层为第八层中砂层,桩端进入持力层深度不小于0.8m,单桩承载力特征值为1400KN。 计划开工日期:2014年8月30日; 计划竣工日期:2015年×月×日。 二、编制依据 1、桩基础平面图; 2、《岩土工程勘察报告书》; 3、《建筑桩基技术规范》…………………………………………(JGJ94-2008) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》………………… (GB50202-20012) 5、《先张法预应力砼管桩》……………………………………(GB13476-1999) 6、《预应力砼管桩基础技术规范》…………………………(DBJ/T15-22-98) 7、《预应力砼管桩》………………………………………………(GB03SG409) 8、《混凝土结构设计规范》……………………………………(GB50010-2010) 9、《建筑地基基础设计规范》……………(GB50007-2002)(DB23/902-2005) 11、《建筑基桩检测技术规范》………………………………(JGJ106-2014)

静压预应力管桩施工方案

广东珠江投资有限公司施工方案审批表 工程名称广州珠江国际城首期住宅A5区、A6区、 A7区工程 施工单位 广东韩江建筑安装工程有 限公司 方案名称静压桩施工方案是否属于重大施工方案是□否□ 施工单位 意见 经办人:负责人:年月日 项目工程部 意见 经办人:负责人:年月日 地区工程设 计中心意见 经办人:负责人:年月日 集团工程管 理中心意见 经办人:负责人:年月日

施工组织设计(专项施工方案)报审表

GD2201003□□静压桩施工方案 工程名称:广州珠江国际城首期住宅A5区、A6区、A7区工程工程地点:广州市从化市太平镇佛岗村 施工单位:广东韩江建筑安装工程有限公司 编制单位:广东韩江建筑安装工程有限公司 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日

目录 一、工程概况 二、压桩前的准备工作 三、施工组织管理 四、施工进度 五、施工工艺流程 六、施工用电 七、确定桩机行走路线 八、预应力管桩的进场检验 九、管桩的吊装、运输和堆放 十、预应力管桩施工方法 十一、质量保证措施 十二、预防断桩一般措施 十三、施工现场管理 十四、文明施工和成品保护管理措施

十五、桩基验收 静压预应力管桩施工方案 一、工程概况 本工程位于广州从化市太平镇佛岗村。建设单位:广州市珠江房地产开发有限公司,由广东韩江建筑安装工程有限公司负责桩基础施工。基础采用静压钢筋混凝土预应力管桩基础,桩为摩擦端承桩,设计桩径为¢300、桩数为F型47根/栋、G型57根/栋,设计要求单桩承载力特征值 700 KN:桩端持力层为强风化岩层,设计有郊桩长约 8~17 米,桩尖采用十字型桩尖施工。 (一)、本施工组织设计的编制依据有: 1、A5、A6、A7区双拼住宅桩基础工程设计图(施工图); 2、《岩土工程勘察报告书》; 3、《预应力高强混凝土管桩基础技术规程》(DBJ/T15-22-96); 4、《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83); 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94);

(整理)预应力静压管桩专项施工方案

目录 一、工程概况...................................................................................................... - 1 - 二、地质情况概述.............................................................................................. - 1 - 三、工程施工特点.............................................................................................. - 2 - 四、工程质量控制标准...................................................................................... - 3 - 五、工程施工方法.............................................................................................. - 3 - 六、对周围建筑物的防护措施.......................................................................... - 4 - 七、施工设备计划.............................................................................................. - 5 - 八、施工进度综合计划及工期保证措施 ......................................................... - 5 - 九、压桩工艺技术及质量保证措施................................................................ - 6 - 十、施工人员组织管理.................................................................................... - 10 - 十一、安全生产管理措施............................................................................... - 11 - 十二、文明施工管理措施................................................................................ - 13 -

静压预应力管桩施工工艺标准

静压预应力管桩施工工艺标准 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中的静压预应力管桩工程。 2 引用标准术语: 2.1 引用标准 《预应力混凝土管桩基础技术规程》DBJ/T15-22-98 《建筑地基处理技术规范》JCJ79-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.2 术语 管桩——本规程所称的管桩,是指采用离心成型的先张法预应力混凝土管桩,包括预应力混凝土管桩(代号PC桩)和预应力高强混凝土管桩(代号PHC桩)两大类。预应力混凝土管桩是指离心混凝土强度等级低于C80且不低于C60的桩;预应力高强混凝土管桩是指离心混凝土强度等级不低于C80的桩。 管桩基础——由打入(岩)层中的管桩和连接于桩顶的承台共同组成的建(构)筑物基础。 锤击贯入法——利用打桩设备的锤击能量将桩沉入(岩)层的施工方法。 填芯混凝土——灌填在管桩顶部内腔的混凝土。 送桩——打桩过程中,借助送桩器将桩顶沉至地面以下的工序。 3 施工准备 3.1 材料及主要机具: 3.1.1 预应力管桩、电焊条(结422)。 3.1.2 钢板(接桩用):材质、规格符合设计要求,宜用低碳钢。 3.1.3 主要机具:静力压桩机、电焊机、气割工具、索具、桩帽、撬棍、钢垫板或槽钢、钢丝刷、锯桩器等施工用具。 3.2 作业条件: 3.2.1 桩基的轴线和标高均已测定完毕,并经过检查办了预检手续。桩基的轴线和高程的控制桩,应设置在不受压桩影响的地点,并应妥善加以保护。 3.2.2 处理完高空和地下的障碍物。如影响邻近建筑物或构筑物的使用或安全时,应会同有关单位采取有效措施,予以处理。 3.2.3 根据轴线放出桩位线,用木橛或钢筋头钉好桩位,并用白灰作标志,以便于施打。 3.2.4 场地应碾压平整,排水畅通,保证桩机的移动和稳定垂直。 3.2.5 打试验桩:施工前必须打试验桩,其数量不少于2根。确定贯入度并校验打桩设备、施工工艺以及技术措施是否适宜。 3.2.6 要选择和确定打桩机进出路线和打桩顺序,制定施工方案,作好技术交底。 4 操作工艺 4.1 工艺流程

PHC静压桩专项施工方案

司马坡岛建设项目开发指挥部(临时)桩 基工程 静压桩专项施工方案

施工单位: 汕头市建筑工程总公司 编制: 编制时间:2012-11-31 审核: 审核时间: 审批:审批时间: ?目录 第一章、工程概况 (2) 第二章、编制依据………………………………………………………………………4 第三章、施工布置及施工准备工作 (5) 第四章、主要施工方法和技术要求 (7) 第五章、安全文明施工措施 (15) 第六章、保证质量的技术组织措施 (19) 第七章、施工工期及保障措施……………………………………………………….23 第八章、应急预案 (25) 附图桩位平面布置及压桩施工线路图…………………………………...………...26

第一章工程概况 一、工程简介 1、工程名称:司马坡岛建设项目指挥部临时办公楼 2、工程位置:海口市南渡江司马坡岛? 3、建设单位:海南白马建设开发有限公司 4、设计单位:海南泓景建筑设计有限公司 5、勘察单位:海口钻井勘察基础工程公司 二、工程概况 1、本工程为司马坡岛建设项目指挥部临时办公楼桩基工程。 2、本工程采用400A型PHC桩基础,十字形桩尖。单桩竖向抗压承载力特征值为1000KN;压桩施工加载量2600KN,终压时满载连续复压次数不少于3次。 3、有效桩长≥21m的桩要求桩尖进入持力层。 4、建设规模桩基总工程量约为5600m,并划分为东、西两个区域。 5、承包方式:包工包料 6、施工范围:马坡岛建设项目指挥部临时办公楼桩基工程 7、工期要求:25个日历天 三、工程地质、水文状况 1、地质状况 根据地勘单位野外鉴别、原位测试结合室内土工试验成果,钻探揭露深度范围内的地层综合划分为4个岩性单元层,其综合地层如下表2.3.1所示。 综合地层表2.3.1

静压预应力管桩施工方案(修)

静压预应力管桩施工方案 (修) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

目录 一、工程概况 二、压桩前的准备工作 三、施工组织管理 四、施工进度 五、施工工艺流程 六、施工用电 七、确定桩机行走路线 八、预应力管桩的进场检验 九、管桩的吊装、运输和堆放 十、预应力管桩施工方法 十一、质量保证措施 十二、预防断桩一般措施 十三、施工现场管理 十四、文明施工和成品保护管理措施 十五、桩基验收

管桩工程专项施工方案 一、工程概况 本工程位于瑞昌市三径路东侧。建设单位:九江市嘉泽润德新能源电器有限公司,由江西瑞南建设有限公司负责桩基础施工。基础采用静压钢筋混凝土预应力管桩基础,桩为摩擦端承桩,设计桩径为 ¢400 、桩数为 1278 根,设计要求单桩承载力特征值 700 ,800 KN:桩端持力层为第3圆砾岩层,设计有效桩长约12-15 ,30米,桩尖采用十字型桩尖施工。 (一)、本施工组织设计的编制依据有: 1、桩基础工程设计图(施工图); 2、《岩土工程勘察报告书》; 3、《预应力高强混凝土管桩基础技术规程》(DBJ/T15-22-96); 4、《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83); 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、《桩基质量检测技术规程》; 7、国家现行施工规范及标准;

8、江西省有关文件规定; 9、业主单位对实施本工程的有关具体要求; 10、国家现行施工验收技术规范、技术标准和江西省地方标准; 11、建设部颁布的《建设工程施工现场管理规定》; 12、国家建设建筑工程质量验评标准及建筑施工安全生产、文明施工达标 有关规定; 13、施工现场的勘察。 (二)、地质及水文情况 1)(详见地质勘察资料) 二、压桩前的准备工作 1.认真熟悉设计图纸,做好图纸会审工作,及时解决疑难问题;按要求做好压桩前的准备工作。 2.认真查阅工程地质勘察报告,确定压桩顺序及桩机行走路线,做好压桩前的技术及安全交底工作,建立工程交接班制度,制定工程质量目标和安全措施,确保施工有序、安全地进行。 3.根据地质资料及设计要求,对建筑物坐标进行坐标放样及定位轴线的施测工作控制在规范之内。并根据实际情况编制好管桩施工方案,经审核后方可组织施工。