文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安规问答题

安规问答题

1. 作业人员的基本条件有哪些?
1.1. 经医师鉴定,无妨碍工作的病症.
1.2. 具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格.
1.3. 具备必要的电气安全知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救.
2. 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业.各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业.
3. 什么是高压电气设备?什么是低压电气设备?
3.1. 高压电气设备:电压等级在1000V及以上者.
3.2. 低压电气设备:电压等级在1000V及以下者.
4. 无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表2-1的安全距离.
5. 高压设备的巡视有哪些规定?
5.1. 经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦.
5.2. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针.
5.3. 火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时,如要对设备进行巡视时,应得到设备运行管理单位有关领导批准,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络.
5.4. 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内.进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套.
5.5. 巡视配电装置,进出高压室,应随手关门.
6. 倒闸操作有哪些规定?
6.1. 倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行.发布指令应准确清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号.发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录.操作人员应了解操作目的和操作顺序.
对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行.
6.2. 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成.
6.3. 倒闸操作的分类:监护操作;单人操作;检修人员操作.
7. 操作票:倒闸操作由操作人员填用操作票;操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改.操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别签名,然后经运行值班负责人审核签名.每张操作票只能填写一个操作任务.操作票应填写设备的双重名称。
8. 哪些项目应填入操作票内?
8.1. 应拉合的设备【断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等】,验电,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等;
8.2. 拉合设备【断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等】后检查设备的位置;
8.3. 进行停、送电操

作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式开关拉出推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置;
8.4. 在进行倒负荷或解并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况;
8.5. 设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除.
9. 停电拉闸操作的顺序有哪些?
9.1. 停电拉闸操作应按照断路器(开关)-负荷侧隔离开关(刀闸)-电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行.送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行.严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸).
10. 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经变电站站长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。
11. 哪三种情况应加挂机械锁?
11.1. 未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄和网门;
11.2. 当电气设备处于冷备用且网门闭锁失去作用时的用电间隔网门;
11.3. 设备检修时,回路中的各来电刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门。
机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管。
12. 倒闸操作前,应做好哪些工作?
12.1. 开始操作前,应先在模拟图上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作.操作前应先核对设备名称,编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度,宜全过程录音.操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作.每操作完一步,应检查无误后做一个“∨”记号,全部操作完毕后进行复查.
12.2. 监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为.
12.3. 操作中发生疑问时,就立即停止操作并向发令人报告.待发令人再行许可后,方可进行操作.不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置.解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用工具(钥匙).
13. 雨天操作室外设备时应注意什么?
13.1. 用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应戴绝缘手套.雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴.接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴.雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作.
13.2. 装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上.
13.3. 电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电.单人操作时不得进行登高或登杆操作.
14. 电气设备操作后的位置检查怎样检查?
14.1. 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示,

电气指示,仪表及各种遥测,遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位.
14.2. 在发生人身触电时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门.
15. 哪些工作可以不用操作票?
15.1. 事故应急处理;
15.2. 拉合断路器(开关)的单一操作;
16. 保证安全的组织措施有哪些?
16.1. 工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度.
17. 哪些工作需填用第一种工作票?
17.1. 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;
17.2. 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者;
17.3. 高压电力电缆需停电的工作;
17.4. 其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者.
18. 填用第二种工作票的工作有哪些?
18.1. 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;
18.2. 二次系统和照明等到回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者;
18.3. 转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;
18.4. 非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流;
18.5. 大于表2-1距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及无可能触及带电设备导电部分的工作;
18.6. 高压电力电缆不需停电的工作;
19. 哪些工作需填用事故应急抢修单?
19.1. 事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单.
开工前工作票内的全部安全措施应一次完成.
20. 工作票的填写与签发?
20.1. 工作票应使用钢笔或圆珠笔填写与签发,一式两份;内容应正确清楚,不得任意涂改.如有个别错、漏字需要修改时,应使用规范的符号,字迹应清楚.
20.2. 一张工作票中,工作票签发人,工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任.工作负责人可以填写工作票.
20.3. 工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的修试及基建单位签发.修试及基建单位的工作票签发人及工作负责人名单应事先送有关设备运行管理单位备案.
21. 工作票的使用?
21.1. 开工前工作票内的全部安全措施应一次完成.
21.2. 第一种工作票应在工作前一日预先送达运行人员,可直接送达或通过传真、局域网传送,临时工作可在工作开始前直接交给工作许可人.
22. 若至预定时间,工作尚未完成怎么办?
22.1. 若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作.
23. 延期手续如何办理?
23.1. 第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的检修期为

限.第一、二种工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向运行值班负责人提出申请,由运行值班负责人通知工作许可人给予办理.第一二种工作票只能延期一次.
24. 工作票签发人的安全责任有哪些?
24.1. 工作必要性和安全性;工作票上所填安全措施是否正确完备;所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足.
25. 工作负责人的安全责任有哪些?
25.1. 正确安全地组织工作;负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓;严格执行工作票所列安全措施;督促监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施;工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适.
26. 工作许可人的安全责任有哪些?
26.1. 负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;负责检查设备有无突然来电的危险;对工作票所内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求做详细补充.
27. 工作班成员的安全责任有哪些?
27.1. 明确工作内容,工作流程,安全措施,工作中的危险点,并履行确认手续;严格遵守安全规章制度,技术规程和劳动纪律,正确使用安全工器具和劳动防护用品;相互关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施;
28. 工作许可制度的内容有哪些?
工作许可人在完成现场的安全措施后,还应完成以下手续,工作班方可开始工作:
28.1. 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压.
28.2. 对工作负责人指明带电设备的位置和工作过程中的注意事项.
28.3. 和工作负责人在工作票分别确认,签名.运行人员不得变更有关检修设备的运行接线方式.工作负责人,工作许可人任何不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意.变更情况及时记录在值班日志内.
29. 工作负责人在什么情况下可以参加工作班工作?
29.1. 工作负责人在全部停电时,可以参加工作班工作;在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分的情况下,方能参加工作.
30. 工作期间,工作负责人若因故离开现场怎么办?
30.1. 工作期间,工作负责人若因故离开现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将现场交待清楚,并告知工作班成员.原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续.若工作负责人必须长时间离开工作

现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人.原、现工作负责人应做好必要的交接.
31. 在未办理工作票终结手续以前,任何人员不准将停电设备合闸送电.
32. 检修工作结束以前,若需要将设备试加工作电压,应按哪几项条件进行?
32.1. 全体工作人员撤离工作地点;
32.2. 将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮拦、接地线和标示牌,恢复常设遮拦;
32.3. 应在工作负责人和运行人员进行全面检查无误后,由运行人员进行加压试验。
工作班若需继续工作时,应重新履行工作许可手续。
33. 工作终结手续如何办理?
33.1. 全部工作完毕后,工作班应清扫整理现场.工作负责人应先周密地检查,待全体工作人员撤离工作地点后,再向运行人员交待所修项目,发现的问题,试验结果和存在的问题等,并与运行人员共同检查设备状况,状态,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作结束时间.经双方签名后,表示工作终结.待工作票上的临时遮栏已拆除,标示牌已取下,已恢复常设遮栏,未拉开的接地线,接地刀闸已汇报调度,工作票方告终结.只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值班调度员或运行值班负责人的许可指令后,方可合闸送电.
34. 保证安全的技术措施有哪些?
34.1. 停电;验电;接地;悬挂标示牌和装设遮栏.
35. 怎样对设备停电?
35.1. 检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作.应拉开隔离开关(刀闸),应使各方面有一个明显的断开点.与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备反送电.检修设备和可能来电侧的断路器(开关),隔离开关(刀闸)应断开控制电源和合闸电源,隔离开关(刀闸)操作把手应锁住,确保不会误送电.
36. 怎样对设备进行验电?
36.1. 验电时,应使用相应电压等级而且合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电.验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电器良好;如果木杆,木梯或木架上验电,不接地线不能指示者,可在验电器上绝缘杆尾部接上接地线,但应经运行值班负责或工作负责人许可.高压验电应戴绝缘手套.验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环,人体应与验电器保持安全距离.雨雪天气时不得进行室外直接验电.对无法进行直接验电的设备可以进行间接验电.即检查隔离开关的机械指示位置,电气指示,仪表指示,仪表及带电显示装置指示的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化;

若进行遥控操作,则应同时检查隔离开关的状态指示,遥测,遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电. 330KV及以上的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。
37. 怎样装设接地线?
37.1. 装设接地线应有两人进行.当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路.电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电.装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠.拆接地线的顺序与此相反.装拆接地线应使用绝缘棒和戴绝缘手套.人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止感应触电.接地线应使用专用的线夹固定在导体上,严禁有缠绕的方法进行接地或短路.
38. 线路作业时变电站应做好哪些安全措施?
38.1. 线路的停送电均应按照值班调度员或线路工作许可人的指令执行.严禁约时停送电.停电时,应先将该线路可能来电的所有断路器,线路隔离开关,母线隔离开关全部拉开,在线路上所有可能来电的各端装设接地线或合上接地刀闸.在线路断路器和隔离开关操作把手上均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标牌,在显示屏上断路器和隔离开关的操作处均应设置“禁止合闸,线路有人工作”的标记.
39. 在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?
39.1. 严禁将电流互感器二次侧开路; 短路电流互感器二次绕组,应使用短路片或短路线,严禁用导线缠绕; 在电流互感器与短路端子之间导线上进行任何工作,应有严格的安全措施,并填用“二次工作安全措施票”。必要时申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统; 工作中严禁将回路的永久接地点断开; 工作时,应有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
40. 在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?
40.1. 严格防止短路或接地。应使用绝缘工具,戴手套。必要时,工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统;接临时负载,应装有专用的隔离开关(刀闸)和熔断器;工作时应有专人监护,严禁将回路的安全接地点断开。
41. 对SF6设备解体检修时,为保证检修人员的安全应采取哪些措施?
41.1. 对SF6设备解体检修前,应对SF6气体进行检验。根据有毒气体的含量,采取安全防护措施。检修人员需穿着防护服并根据需要配戴防毒面具。打开设备封盖后,现场所有人员应暂离现场30min。取出吸附剂和清除粉尘时,检修人员应戴防毒面具和防护手套。SF6气体回收时作业人员应站在上风侧。
42. 一般安全措施?
42.1. 任何人进入生产现场(办公室、控制室

、值班室和检修班组室除外)应戴安全帽。
42.2. 工作场所的照明,应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点,还应设有事故照明。
42.3. 变、配电站及发电厂遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。
42.4. 电气工具和用具应有专人保管,定期进行检查。使用时,应按有关规定接入漏电保护装置、接地线。使用前应检查电线是否完好,有无接地线,不合格的不准使用。
42.5. 凡在离地面(坠落高度基准面)2m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。
42.6. 高处作业应使用安全带(绳),安全带(绳)使用前应进行检查,并定期进行试验。安全带(绳)应挂在牢固的沟件上或专为挂或不牢固的物件上[如避雷器、断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、电流护感器、电压护感器等支持件上]。在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5m时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。
42.7. 高处作业应使用工具袋,叫大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放,上下传递物件应用绳索栓牢传递,严禁上下抛掷。
42.8. 在未做好安全措施的情况下,不准登在不坚固的结构上进行工作。
42.9. 在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,应两人放倒搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。
42.10. 在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。
43. 紧急救护的基本原则?
43.1. 紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速与医疗急救中心联系救治.急救成功的关键是动作快,操作正确.任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情加重或死亡.
44. 触电急救
44.1. 触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前,不应放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。只有医生有权做出伤员死亡的诊断。与医务人员接替时,应提醒医务人员在触电者转移到医院的过程中不得间断抢救。
44.2. 迅速脱离电源
44.2.1. 触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越重。
44.2.2. 脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的所有断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。在脱离电

源过程中,救护人员也要注意保护自身的安全。