一、工程概述

1、绪论

户外灯光工程施工过程是一项十分复杂的生产技术活动本公司为了更好地把握住施工全过程,保质保量地按合同工期完成施工任务,以期顺利的实现预定的经济目标,就必须采用科学合理的方法进行施工管理。

施工组织设计的编制任务是:从施工的全局出发,根据具体条件,拟订施工方案,确定施工程序、施工流向、施工方法、劳动组织、技术选择、组织措施、安排施工与劳动力、机具、材料、物体与各种半成品的供应,对运输、道路、场地利用、水电能源保证等现场设施的布置和建设做出规划。施工组织设计应具有缜密而细致,并预计了施工过程中的各种需要及可能发生的变化,作出应变措施。

二、施工部署

1、项目的协调管理

a、作好内部协调管理

从事机电安装的施工企业,其施工活动的管理和技术构成具有与其他施工活动不同的特色,主要表现在管理对象多,专业分工细,既有施工又有制造,涉及机械、电子、电力、供水等各行业相关的学科,因而其员工的构成尤其是技术管理人员和工作人员的素质及配备数量应当与施工对象相称,施工机械、检测设备仪器的能力、精度及其数量要满足机电安装工程施工活动的需要,确保对不同种类的施工活动都能顺利进行。

b、外部协调管理

c、与土建工程的协调配合

d、与其他相关的协调

e、与监管部门的接口

2、施工技术交底工作

技术交底制度是保证交底工作正常进行的项目技术管理的重要内容之一。主管工程技术人员应在项目开工前向有关管理人员和施工作业人员介绍工程概况和特点、设计意图、采用的施工工艺和操作方法、技术保证措施等。技术交底的主要内容:技术交底的责任:明确项目技术负责人、施工员、管理人员、操作人员的责任。

技术交底的展开:应分层次展开,直至交底到施工操作人员。交底必须在作业前进行,并有书面交底资料。

技术交底前的准备:有书面的技术交底资料或示范、样板演示的准备。

安全技术交底:起重、运输大件、高空作业、地下作业、大型设备的试运行以及

其他高风险的作业,还应进行作业环境专项的安全技术交底。

技术交底的记录:作为履行职责的凭据,技术交底记录的表格应有统一的标准格式,交底人员应认真填写表格并在表格上签字,接受交底人也应在

交底记录上签字。

交底文件的归档:技术交底资料和记录应由交底人整理归档。

交底责任的界定:重要的技术交底应在开前界定。交底内容编制后应由项目技术负责人批准,交底时技术负责人应到们。

机电安装工程技术交底的重点:设备构件的吊装;焊接工艺与操作要点;

调试与试运行;大型设备基础埋件、构件的安装;隐蔽工程的施工要点;管道的清洗、试验及试压等。

例外原则:外部信息或指令可能引起施工发生较大变化时应及时向作业人员交底。

3、施工前期准备工作安排

进场准备工作是施工管理中的重要环节之一,准备工作的完善与疏忽直接关系到工程施工能否顺利展开。为了避免施工管理中的盲目性,随意性和克服工作中的侥幸心理,我们将做以下安排:

3.1施工设计图纸交底:

工地管理人员和施工技术骨干应会同设计人员对施工图纸和施工设计说明书做全面的了解,对一些特殊要求的施工部位,细部处理应做重点记录,对有不明之处,设计人员应补画施工大样图明示,使管理人员对工程情况和技术操作方法做到心中有数。

3.2工程量的计算:

根据施工图纸,结合预算书的内容,统计出各项施工项目单位数量,并制成统一表格按照区域范围或项目范围列出主要材料清单、劳动力工种、机械工具设备清单,为施工计划提供可供操作的依据。

3.3材料计划安排:

将工程所需之材料名称、规格型号和预计数量逐一列表归类,同时应注明用途和掌握市场上同类品质材料的可比价格,以便购料时有依据的选择生产厂家和材料供应商,使之符合成本开支,保证材料的进货渠道能够满足工程质量验收标准。鉴于工期紧张,可将须定货的材料,早做安排;同时,相同类型的材料尽量一次性到货,节省时间。

3.4制定施工进度计划表:

施工进度计划表是控制施工进度和按工期完成施工任务的原始依据,它可起到帮助项目负责人在调动人力、物力、财力方面的合理配置作用。进度表是按照工程期限将各施工项目的工作量、工作内容以及完成项目所需的时间科学的编排在时间表内(进度计划表应按照工序和可能交叉的工作范围编制)。

3.5工地现场勘察:

开工前应进行工地现场实地勘察,了解施工现场的环境,例如了解材料最适合堆放的地点,施工用水、用电的来源以及是否需设置临时设施;另外尚需了解施工地点是否易与相邻施工单位产生摩擦而导致工作上的纠纷,以便提早予以沟通和订出解决办法,使施工能够顺利进行。

工地勘察的主要目的是核对施工空间与设计图纸是否有误差,尤其是具体部位的尺寸,若有误差应及时反映给设计人员进行修正。其次需了解工地的交通运输、施工人员的食宿情况,以及施工地点周围材料供应商分布和品种供应能力,以便施工中发生材料短缺时,及时就近购买。

3.6材料进场:

材料进场应做好以下工作:

根据材料计划表,并配合工程进度表确定材料品种、规格数量以及进场时间,如属厂商送货上门的应预先与厂商联络拟订送货时间;

材料堆放位置应预先安排好,地点宜集中以便于管理,切勿任意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点:

1)不得影响施工的进行和因施工造成的多次搬迁,损材废工;

2)选择较高的、干燥的地势堆放;

3)按照材料的不同类别堆码,便于取用;

4)易燃易爆物品分开地点堆放,并配备相应的消防用具,以保安全;

5)易碎易潮易污染的材料,应注意堆放方法采取保护措施以免造成损害;

6)即用的材料,进场时应直接放置于工作面,以减少搬运时间和工序;

7)机工具应与材料分开存放,防止机工具进出时损伤装饰材料;

8)实做好材料进场的签收工作核对材料是否与设计图和封样的材料样板相

符,检查有无明确的材料标识,有无规范的出厂验收报告和合格证书,并按材料的品种、数量进行登记以备查验。

3.7接通工地临时水电:

临时用水的设置,尽可能利用原有固定管道;水管工在铺设时,尽量按原设计的路线敷设,这样既能保证用水又有助于提早完成水的施工目。

临时用电的布置一般以架空线路和电缆拖板的形式提供。架空线路的用电端,应装设自动开关或铡刀开关,必须符合架设临时线路有关规范。

3.8人员布置和责任分工:

施工管理人员在掌握了全盘施工资料后,按施工内容进行人员部署,划分各

工序的职责范围,签定承包责任书。在负责各个工序施工的人员中挑选有技术、有经验、责任心强的人员作为该工种负责人。施工展开后,施工管理人员应直接抓各工种负责人,各工种负责人要承担各工序的责任,这样可简化工地管理程序,避免管理人员陷入事无巨细统统都要管的窘境,可将精力放在做好工地事物的协调和监督方面。

3.9办理工地保险:

工地开工之前,应到该工地所在地保险公司投保短期保险和人员意外保险,以免火警、失盗、人员伤害等意外事故造成损失,将事故风险交给保险公司承担,避免劳资双方为赔偿问题产生过多纠纷。

三、主要施工技术措施

针对本工程的特点,我司将采用以下主要施工技术措施:

1、电缆、照明线路施工技术措施

1.1检查管槽

穿线前要严格进行穿线检查,具体要求参见相应的管槽检查要求,下面罗列的是严重影响穿线质量和进度的几个管槽质量问题:

管槽规格小、接口处有毛刺、埋地安装管槽阻塞、有水等;埋地管槽穿线前必须全面试穿。

1.2技术交底

布线系统系统图、布线系统平面图、穿线技术要求、空白穿线报告、穿线交底。穿线交底的对象是施工队队长,交底的核心内容是要使穿线者理解质量要求,过程如下:

①理解布线系统总体结构和平面图,不要穿错路线。

②能明确区分要敷设的各种电缆,不要用错电缆。

③熟悉电缆要经过的管路。

④有丰富的穿线经验,懂得预防典型的影响穿线质量和进度的问题。

⑤理解并牢记我们对于综合布线系统电缆敷设的特殊要求。

⑥思路清晰,把电气器具点分组,一条一条地敷设,不多穿,不漏穿。穿

放费力容易导致电缆损伤,也容易缠绕、打结,非常影响进度。

⑦忠实严谨地做标号,并记录长度刻度。

⑧严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线,并忠实地记录

电缆末端刻度。

⑨按照电缆分组要求的方法把配线架端电缆分组绑扎整齐,用短路法全面

测试通端,核对标号。

⑩要求在施工过程中爱护电缆,忠实地填写《电缆敷设报告》。

2、金属桥架、金属管、管线敷设施工技术措施

①槽式桥架应敷设在干燥和不易受机械损伤的场所,横向安装的应在图纸

天花板的标高之上120mm。

②槽式桥架的连接应连续无间断;每节槽式桥架的固定点不应少于两个;

在转角、分支处和端部均应有固定点,并应紧贴墙面固定;槽式桥架接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。

③桥架支架采用螺钉或其他紧固件固定,紧固后其端部应与桥架支架内表

面光滑相接;桥架的出线口应位置正确、光滑、无毛刺。

④槽式桥架敷设应平直整齐;水平或垂直允许偏差为其长度的2‰,且全

长允许偏差为20mm;并列安装时,槽盖应便于开启。

⑤在可拆卸盖板的槽式桥架内,包括绝缘层在内的导线接头处所有导线截

面积之和,不应大于槽式桥架截面积的75%;在不易拆卸盖板的槽式桥架内,导线的接头应置于槽式桥架的接线盒内。

⑥金属槽式桥架应可靠接地,但不应作为设备的接地导体,金属槽式桥架

连接处两边要用2.5mm铜线和螺栓连接,确保接地良好。

⑦槽式桥架、管、线敷设必须特别注意美观和规范,横平竖直,力求隐蔽

和暗敷,接线盒做好防水处理,固定夹和螺栓螺钉全部采用不锈钢等防腐材质;

槽式桥架应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺;金属槽式桥架应经防腐处理。

⑧明敷金属导线应穿管或加线槽板保护,吊顶内的导线应穿金属管或B1

级PVC管保护,导线不得裸露。

⑨开挖、填平电缆沟必须符合施工规范。

3、电缆、照明线路敷设工序、穿线工序的施工技术措施

首先进行管槽检查,钢管加护口,埋地钢管试穿,并严格按照《电气装置安装工程施工规范》、《电缆敷设施工工艺标准》施工。

①所有的钢管口都要安放塑料护口,穿线人员应携带护口,在穿线时随时

安放。

余长:电缆在出槽式桥架外余长90cm,余线应仔细缠绕好收在出线盒内。在配线箱处从配线柜入口算起余长为配线柜的(长+宽+深)。

②分组绑扎:余线应按分组表分组,从槽式桥架出口捋直绑扎好,绑扎点间距不大于50cm。不可用铁丝或硬电源线绑扎。

③垂直电缆通过过渡箱转入垂直钢管往下一层走时要在过渡箱中要绑扎悬挂,避免电缆重量全压在弯角的里侧电缆上,这样会影响电缆的传输特性。在垂直槽式桥架中的电缆要每米绑扎悬挂一次。

④槽式桥架内布放电缆应平直,无缠绕,无长短不一。如果槽式桥架开口朝侧面,电缆要每隔1米绑扎固定一次。

⑤转弯半径:电缆转弯半径应不小于160mm。

⑥电缆按照电气器具平面图标号,每个标号对应一条1对电线,对应的位置不

能弄错。两端的标号位置距末端25厘米,用浅色塑料线码号胶带标记或贴纸质号签再缠透明胶带。

⑦穿线完成后,所有的电缆应全面进行通断测试。测试方法:把两端电缆的芯全部剥开,露出铜芯。在一端把数字万用表拨到通断测试档,两表笔稳定地接到一对电缆芯上;在另一端把这对电缆芯一下一下短暂地接触。如果持表端能听到断续的“嘀嘀”声,就OK,每根电缆的5芯都要测。这样测试能发现的问题是断线、断路和标号错。

⑧一般电线此在出线合末端到配电箱入口每隔1米用要在电线皮上用浅色塑料线码号胶带标记或贴纸质号签再缠透明胶带。

⑨电缆敷设完成后扣槽式桥架盖,并做好《技术交底记录表》交项目经理检查和验收。

4、电器灯具等的施工技术措施

在灯具施工过程中按照《电气装置安装工程施工规范》、《接地装置施工及验收规范》、《建筑照明标准》(GB50034-2004)进行施工和检查。

4.1 灯具及支架安装的施工方法

(一)线光源支架制作安装:

1.采用轻质铝合金材料并可喷涂与环境颜色接近的油漆

2.支架固定采用不锈钢膨胀螺栓

3.灯具支架强度应符合抗台风和抗腐蚀要求

4.灯具支架的位置和角度力求隐蔽并避免眩光

(二)投光灯灯具安装

1.安装前检查灯具完好性

2.灯具安装必须紧固可靠

3.所有灯具一律在固定后再安装光源

4.线盒具有完好的密封性

5.安装完后检查灯具的投光角度

(三)LED魔方灯安装

1.魔方灯安装前必须固定在安装支架上,接头做好绝缘处理

2.每组魔方灯的位置必须以护栏支柱为中心

3.灯具摆放必须与防护栏平行

(四)LED点光源安装

1.LED点光源安装前必须使用安全绳索套牢

2.安装时需要仔细检查灯具是否摆放整齐

3.严格把握LED点光源之间的距离

4.使用不锈钢爆炸螺丝固定

5.电缆线接线口严格做好绝缘禁止将线接错,造成短路现象

(五)轮廓灯的安装

1.灯具安装前必须试亮,以看灯具是否有中间断开

2.金属固定卡的间距保持一致,灯具在安装后不得出现翻转现象

3.灯具两端接口处以及与电源线接口处做好绝缘防护

(六)T5内打投光灯安装

1.安装前必须使用安全绳索对灯具进行保护

2.使用不锈钢爆炸螺丝紧固

3.灯具间隔、方向和角度必须保持一致

4.电源接口处进行绝缘保护

5.灯具间电线使用T型管套管保护

6.严格按照电气原理图要求布线,禁止将线接错

4.2 配电箱的施工方法:

在施工过程中按照《电气装置安装工程施工规范》、《低压电缆头制作安装施工工艺标准》、《接地装置施工及验收规范》进行施工和检查。

①照明配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标

志。

②配电箱的壳体和底板宜采用A级材料制作。配电箱不得安装在B2级以下(含B2级)的装修材料上。

③导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。

④照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m;照明配电板底边距地面高度不宜小于

1.6m。

⑤照明配电箱内,应分别设置零线和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号,测量地线指标应小于 4 欧姆。

⑥箱内电器元件安装位置正确牢固,各回路作清晰标记,三相的相序按图纸要

求接线;

⑦多芯电缆和导线头连接到开关之前焊锡牢固,接线端子用专用压线钳压紧,安装上开关后紧固螺钉压紧;

⑧配电箱垂直偏差每米小于1.5mm。接地牢固良好,配电箱门要用裸软线与接地系统可靠连接。

⑨电源线要用带红、蓝标识的产品,地线(工作地、保护地、防雷地)应分开进行明确标识。

⑩完成调试后在配电箱上作详尽标识并张贴安全操作规程。严格按照电气系统图和安装图接入各回路,并测试三相平衡,做好《技术交底记录表》,交项目经理检查。

5、原有照明设施保护性拆除措施

5.1原有设施配件的保护性拆除措施:

1)确认需拆除设施及配件对象;

2)设施及配件拆除时应首先确认该物件的安装方式,拆除时保证不破坏周边铺装石材,不可野蛮施工;

3)灯具拆除时不可强行把灯具拉出,避免拉断原有线缆,原有线缆是再次敷设线缆的可靠引线;

4)灯具拆除后应及时清除该部位的淤泥垃圾,保护线管管口,灯具安装前用盖板保护该部位,避免线管出现后期堵塞以及石材边缘的认为损坏;

5)如出现线管堵塞情况,应用带挂钩钢线慢慢掏拉清理,不可操之过急,尽可能避免线管发生永久性堵塞;

5.2原有设施配件的利用措施:

1)保护性拆除原有设施,新安装的灯具设备外观尺寸应和原有设备外观尺寸一致,保证灯具安装后外观的完整和协调;

2)尽可能利用原有线缆及线管,如需加信号线同敷一管的部位,一律采用带屏蔽的信号线,以防信号受强电干扰;

3)充分利用现有的配电系统及各回路电缆电线,对每个配电系统和电力回路进行严格的检测。

四、主要施工方法

1、总体施工方案

本工程施工工期为150日历天竣工,并达到验收使用条件。按照目前现场情况和工作情况来看,150天的工作日比较紧张,如果没有科学的统筹和必要的条件,实现预定的工期目标,就会存在一定的难度。因此,我们必须克服估计到的困难,在公司的统一指挥下,做到有组织、有步骤、有安排、有检查的将各项工作落到实处,遵循灯光工程施工的规范和程序,采用全面平行施工、立体交叉施工等科学有效的施工方法,紧张有序的将各项工作贯彻始终。

1.1首先作好进场前准备工作,对工人进行施工技术交底和施工安全交底;取得开工命令;同时针对每分部灯光工程的特征作必要的测量、试灯工作。

1.2管、线敷设;

1.3灯具基础制作安装;

1.4灯具安装;

1.5配电控制箱安装;

1.6试亮灯及效果调试。

2、各分项工程的主要施工方法及施工管理措施

电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵以下守规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

《电缆敷设施工工艺标准》

《低压电缆头制作安装施工工艺标准》

《电气装置安装工程施工规范》

《城市环境(装饰)照明规范》

《接地装置施工及验收规范》

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

《建筑照明标准》(GB50034-2004)

《综合布线系统安装施工工艺标准》

《钢结构工程施工及验收规范》

《地面与楼面工程施工及验收规范》

本工程首先作好进场前准备工作,取得开工命令,并根据几个分项工程各自的特

征制定合适的具体施工方法如下:

2.1 电缆、照明线路敷设的施工方法

2.1.1 电缆、照明线路施工准备

1)施工前期准备

①挑选施工经验丰富、头脑清楚,有责任感的施工班长,施工班长并根据现场情况列出用人计划。

②进度:根据管槽完工时间和后续布线系统安装和装修封顶的时间要求,列出电缆敷设进度计划。

③质量保证方法:根据具体工程情况,列出保证质量的方法。

2)检查管槽

穿线前要严格进行穿线检查,具体要求参见相应的管槽检查要求,下面罗列的是严重影响穿线质量和进度的几个管槽质量问题:

管槽规格小、接口处有毛刺、埋地安装管槽阻塞、有水等;埋地管槽穿线前必须全面试穿。

3)文档准备

布线系统系统图、布线系统平面图、穿线技术要求、空白穿线报告、穿线交底。穿线交底的对象是施工队队长,交底的核心内容是要使穿线者理解质量要求,过程如下:

①理解布线系统总体结构和平面图,不要穿错路线。

②能明确区分要敷设的各种电缆,不要用错电缆。

③熟悉电缆要经过的管路。

④有丰富的穿线经验,懂得预防典型的影响穿线质量和进度的问题。

⑤理解并牢记我们对于综合布线系统电缆敷设的特殊要求。

⑥思路清晰,把电气器具点分组,一条一条地敷设,不多穿,不漏穿。穿放费力容易导致电缆损伤,也容易缠绕、打结,非常影响进度。

⑦忠实严谨地做标号,并记录长度刻度。

⑧严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线,并忠实地记录电缆末端刻度。

⑨按照电缆分组要求的方法把配线架端电缆分组绑扎整齐,用短路法全面测试通端,核对标号。

⑩要求在施工过程中爱护电缆,忠实地填写《电缆敷设报告》。

2.1.2 金属桥架、金属管、管线敷设施工方法:

①槽式桥架应敷设在干燥和不易受机械损伤的场所,横向安装的应在图纸天花板的标高之上120mm。

②槽式桥架的连接应连续无间断;每节槽式桥架的固定点不应少于两个;在转角、分支处和端部均应有固定点,并应紧贴墙面固定;槽式桥架接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。

③桥架支架采用螺钉或其他紧固件固定,紧固后其端部应与桥架支架内表面光滑相接;桥架的出线口应位置正确、光滑、无毛刺。

④槽式桥架敷设应平直整齐;水平或垂直允许偏差为其长度的2‰,且全长允许偏差为20mm;并列安装时,槽盖应便于开启。

⑤在可拆卸盖板的槽式桥架内,包括绝缘层在内的导线接头处所有导线截面积之和,不应大于槽式桥架截面积的75%;在不易拆卸盖板的槽式桥架内,导线的接头应置于槽式桥架的接线盒内。

⑥金属槽式桥架应可靠接地,但不应作为设备的接地导体,金属槽式桥架连接处两边要用2.5mm铜线和螺栓连接,确保接地良好。

⑦槽式桥架、管、线敷设必须特别注意美观和规范,横平竖直,力求隐蔽和暗敷,接线盒做好防水处理,固定夹和螺栓螺钉全部采用不锈钢等防腐材质;槽式桥架应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺;金属槽式桥架应经防腐处理。

⑧明敷金属导线应穿管或加线槽板保护,吊顶内的导线应穿金属管或B1级PVC 管保护,导线不得裸露。

⑨开挖、填平电缆沟必须符合施工规范。

2.1.3 电缆、照明线路敷设工序、穿线工序的技术管理制度

首先进行管槽检查,钢管加护口,埋地钢管试穿,并严格按照《电气装置安装工程施工规范》、《电缆敷设施工工艺标准》施工。

①所有的钢管口都要安放塑料护口,穿线人员应携带护口,在穿线时随时安放。

余长:电缆在出槽式桥架外余长90cm,余线应仔细缠绕好收在出线盒内。在配线箱处从配线柜入口算起余长为配线柜的(长+宽+深)。

②分组绑扎:余线应按分组表分组,从槽式桥架出口捋直绑扎好,绑扎点间距不大于50cm。不可用铁丝或硬电源线绑扎。

③垂直电缆通过过渡箱转入垂直钢管往下一层走时要在过渡箱中要绑扎悬挂,避免电缆重量全压在弯角的里侧电缆上,这样会影响电缆的传输特性。在垂直槽式桥架中的电缆要每米绑扎悬挂一次。

④槽式桥架内布放电缆应平直,无缠绕,无长短不一。如果槽式桥架开口朝侧面,电缆要每隔1米绑扎固定一次。

⑤转弯半径:电缆转弯半径应不小于160mm。

⑥电缆按照电气器具平面图标号,每个标号对应一条1对电线,对应的位置不能弄错。两端的标号位置距末端25厘米,用浅色塑料线码号胶带标记或贴纸质号签再缠透明胶带。

⑦穿线完成后,所有的电缆应全面进行通断测试。测试方法:把两端电缆的芯全部剥开,露出铜芯。在一端把数字万用表拨到通断测试档,两表笔稳定地接到一对电缆芯上;在另一端把这对电缆芯一下一下短暂地接触。如果持表端能听到断续的“嘀嘀”声,就OK,每根电缆的5芯都要测。这样测试能发现的问题是断线、断路和标号错。

⑧一般电线此在出线合末端到配电箱入口每隔1米用要在电线皮上用浅色塑料线码号胶带标记或贴纸质号签再缠透明胶带。

⑨电缆敷设完成后扣槽式桥架盖,并做好《技术交底记录表》交项目经理检查和验收。

2.1.4 施工过程中电缆、照明线路敷设的质量保护措施

对所有参与穿线的人员讲解布线系统结构、穿线过程、质量要点和注意保护电缆。电缆敷设施工质量保护措施具体如下:

①穿钢管时钢管两端要加护套,所有电缆经过的管槽连接处都要处理光滑,不能有任何毛刺,以免损伤电缆。

②拽线时每根线拉力应不超过30公斤,以免拉伸电缆导体。

③整个工程中电缆的贮存、穿线放线都要耐心细致,避免电缆受到任何挤压、碾、砸、钳、割或过力拉伸。布线时既要满足所需的余长,又要尽量节省,避免任何不必要的浪费。

④布线期间,电缆拉出电缆后尚未布放到位时如果要暂停施工,应将电缆仔细缠绕收起,妥善保管,不得随意散置在施工现场。

2.1.5 电缆、照明线路敷设记录和检查

穿线完成后我方的施工负责人要对施工方的工作进行如下检查:

①检查《电线敷设报告》和完整的《技术交底记录表》。

②包括长度刻度表,和测试结果。

③现场检查电缆主干、分组绑扎情况、抽查标号、刻度,抽测通断。

④检查完成后,交项目经理审核。

2.2 电器灯具等的施工方法

在灯具施工过程中按照《电气装置安装工程施工规范》、《接地装置施工及验收规范》、《建筑照明标准》(GB50034-2004)进行施工和检查。

2.2.1 灯具及支架安装的施工方法

1)灯具支架制作安装

①灯具支架制作完成后须先刷防锈底漆,再刷与环境颜色接近的油漆;

②支架固定采用不锈钢膨胀螺栓;

③灯具支架的强度应符合抗台风和抗腐蚀要求;

④支架安装位置和角度力求隐蔽并避免眩光;

2)普通投光灯具安装:

安装前检查灯具完好性;

①灯具安装必须紧固可靠;

②所有灯具(光纤头、光带、导光管例外)一律在固定以后再安装光源;

③水底灯的安装:电源导线采用防水型橡胶电缆,在水下穿管敷设,

④线盒具有良好的密封性,电缆穿过墙壁时用环氧树脂密封。

一般壁灯安装:室内成排壁灯安装高度差不超过2mm。

2.3新材料、新工艺施工措施

(一)线光源支架制作安装:

1.采用轻质铝合金材料并可喷涂与环境颜色接近的油漆

2.支架固定采用不锈钢膨胀螺栓

3.灯具支架强度应符合抗台风和抗腐蚀要求

4.灯具支架的位置和角度力求隐蔽并避免眩光

(二)投光灯灯具安装

1.安装前检查灯具完好性

2.灯具安装必须紧固可靠

3.所有灯具一律在固定后再安装光源

4.线盒具有完好的密封性

5.安装完后检查灯具的投光角度

(三)LED魔方灯安装

1.魔方灯安装前必须固定在安装支架上,接头做好绝缘处理

2.每组魔方灯的位置必须以护栏支柱为中心

3.灯具摆放必须与防护栏平行

(四)LED点光源安装

1.LED点光源安装前必须使用安全绳索套牢

2.安装时需要仔细检查灯具是否摆放整齐

3.严格把握LED点光源之间的距离

4.使用不锈钢爆炸螺丝固定

5.电缆线接线口严格做好绝缘禁止将线接错,造成短路现象

(五)轮廓灯的安装

1.灯具安装前必须试亮,以看灯具是否有中间断开

2.金属固定卡的间距保持一致,灯具在安装后不得出现翻转现象

3.灯具两端接口处以及与电源线接口处做好绝缘防护

(六)T5内打投光灯安装

1.安装前必须使用安全绳索对灯具进行保护

2.使用不锈钢爆炸螺丝紧固

3.灯具间隔、方向和角度必须保持一致

4.电源接口处进行绝缘保护

5.灯具间电线使用T型管套管保护

6.严格按照电气原理图要求布线,禁止将线接错

2.4 投光灯具的接线要求和调试

1)投光灯具的接线及线头处理:

①金卤灯灯管附近的导线应采用耐热绝缘材料制成的护套,不得直接使用具有延燃性绝缘的导线。

②线头处理及连接应符合电气规范,紧固可靠,做好绝缘、防水处理;

2)投光灯具试亮灯及效果调试:

①为杜绝安全事故,第一次试亮灯前提前一周到通知到每一施工岗位;

②第一次试亮必须在白天进行,禁止在晚上首次亮灯,以杜绝重大电气事故;

调试效果阶段始终要注意三相荷载的平衡;

3)完成效果调试以后,全面检查管线、支架、灯具的紧固是否可靠,作相应完善工作。照明灯具安装工作完成后,有金属外壳的灯具进行接地测试,做好《灯具接地测试记录》交项目经理检查和验收。

2.5 施工过程中灯具半成品、成品质量保证措施

1)电气施工人员在安装灯具时,应积极主动和土建人员联系,等待喷浆或涂料刷完后进行照明器具安装;安装时,电气施工人员一定要保护好土建成品,防止墙面弄脏碰坏。当室外泛光照明电气器具已安装完毕后,土建修补喷浆或墙面时,一定要密封保护好电气设备及其附属成品,防止污染。

2)严禁在技术工种管线上吊装装修重量,如确有困难,应采用长支架或对称斜拉予以处理,对于确实有必要改动的管线,应通知项目设计师协调解决,严禁私自改动或吊装重物,也不得在技术工种管线上吊装装修重量。

3)对于高温、火焊作业,必须采取妥善保护措施,凡影响到装修面层、非金属管线、已穿墙的金属管线、管线外保护层时,采取隔离防护层措施才进行施工,以保护线管、管内电缆或装修面层。

4)灯具完成安装的空间应封闭监管,以免主材、辅材及配件丢失或损坏。

5)不易清扫的面层和设备,应在安装后或完工后立即采取保护措施,以免将来难以清理。

6)对于浸水的面层应及时处理,着力避免现场潮湿、阳光直射、高温烘烤等情况,使施工作业在合理环境下进行。

7)照明灯具安装工作完成后,要做好成品保护工作,做好《技术交底记录表》交接项目经理检查和验收。

2.6 配电箱的施工方法:

在施工过程中按照《电气装置安装工程施工规范》、《低压电缆头制作安装施工工艺标准》、《接地装置施工及验收规范》进行施工和检查。

照明配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。

配电箱的壳体和底板宜采用A级材料制作。配电箱不得安装在B2级以下(含B2级)的装修材料上。

导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。

④照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m;照明配电板底边距地面高度不宜小于1.6m。

⑤照明配电箱内,应分别设置零线和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号,测量地线指标应小于 4 欧姆。

⑥箱内电器元件安装位置正确牢固,各回路作清晰标记,三相的相序按图纸要求接线;

⑦多芯电缆和导线头连接到开关之前焊锡牢固,接线端子用专用压线钳压紧,安装上开关后紧固螺钉压紧;

⑧配电箱垂直偏差每米小于 1.5mm。接地牢固良好,配电箱门要用裸软线与接地系统可靠连接。

⑨电源线要用带红、蓝标识的产品,地线(工作地、保护地、防雷地)应分开进行明确标识。

⑩完成调试后在配电箱上作详尽标识并张贴安全操作规程。严格按照电气系统图和安装图接入各回路,并测试三相平衡,做好《技术交底记录表》,交项目经理检查。

2.7 智能照明控制系统施工方法

2.7.1 智能控制系统概述

本系统采用智能化照明控制系统,是全数字、模块化、分布式智能照明控制系统。本智能化系统采用分布式模块结构,只需用五类四对线把系统和各个模块连接成网络,若根据现场灯光控制功能需要,只需要增加控制模块,就能将其控制功能扩展,避免了普通的中央集中控制系统的缺点。若某个模块出现呼障,只是与该模块相关的功能失效,而不影响网络其他模块正常运行。

该系统控制功能强、方式多、范围广,通过场景的预设置和记忆功能,操作时只需要按一个键即启动一个灯光场景模式,各照明回路就能自动变换到相应的状态;还可以通过电脑图形化软件的界面进行控制。

该系统可以与其他自动化系统设备相连(如安防、BAS等),提供RS-485、RJ-45接口,还可以针对BAS系统提供1个高级接口,通过控制软件,与大厦通信接口和市政通信接口完成无缝连接。

2.7.2 智能化照明系统开工前准备工作

抓好技术和施工设计图纸及其资料的审核。灯光智能化控制系统工程设计涉及专业、工种面较广,必须在施工前做好对灯光智能化控制系统工程技术和施工设计的审核,及时发现问题和采取必要的措施,以确保工期、质量和减少返工,尤其对灯光智能化控制系统工程而言必须对上述图纸、资料进行审核,以确保工程合同中的设备清单、监控点表和施工图中实际情况这三者一致,也就是监控点表的每一个监控点在图纸上必须有反映,而且与受控点或监测点接口匹配,其设备数量、型号、规格与图纸、设备清单一致,这样才能确保系统在硬件设备上的完整性,并符合接口界面、联动、信息通讯接口技术参数的要求。

2.7.3 智能化照明系统电缆布线方法

该系统每一层布线比较复杂,对施工人员要求较高。对所有参与穿线的人员讲解布线系统结构、穿线过程、质量要点和注意保护电缆。布线方法参照本章第2节的电缆布线方法进行施工。

2.7.4 智能化照明系统工程管理

除了满足常规的工程管理外,对弱电工程更应该重点抓好以下工作:

(1)加强专业与工种之间的协调配合

弱电工程涉及土建、装饰、空调、给排水、供电、照明、电梯等专业,在某种意义上弱电工程是配合工种,因此在工程现场必须与上述专业密切配合与协调,尤其在阀门、水管温度传感器、流量计和水流开关及其安装、开孔位置、凸台焊接、风门与执行器的配合等,均须与相应工种协调配合。

(2)加强工序之间的检查与验收

由于弱电工程的配管、线、槽和线路敷设设备安装及调试,可能是不同的施工单位施工,因此当每个工序或工种施工结束后,必须填写相应的施工记录或安装表格,进行单体设备安装和穿线、接线时,必须按照隐蔽工程和相应的工程验收规范和设计图纸要求并进行交接验收,做好单体设备的测试记录,提交较完整的工程技术档案资料,以确保工程质量和防止扯皮。

2.8 施工方案实施过程的管理工作

工地开工时,必须召集所有工地人员,简明交代工地有关注意事项,例如工地纪律和各项规章制度;配合工地执法的进出入制度;各施工管理人员的职责分工情况;有关工期的硬性指标要求;工程质量和防火安全等等,使所有工地施工人员对整个工程有一定认识,做到心中有数。

靓化右侧外墙灯光亮化施工方案方针

右侧靓化工程外墙灯光 亮 化 施 工 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 有限公司 右侧靓化工程 工程项目部 年月日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章工程概况及施工特点 (1) 第三章施工方法及技术措施 (4) 第四章工程质量的技术措施 (5) 第五章安全生产及文明施工技术措施 (6) 第六章工期技术组织 (8) 第七章电气工程施工组织 (9)

第一章编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《建筑照明设计标准》GB50052-2009 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《建筑照明设计手册》2004版 靓化工程外墙靓化照明电气图纸 2017.10月出图 建筑物现状照片(见工程概况) 第二章工程概况及施工特点 工程简介。 建设单位, 设计单位,。 监理单位,。 施工单位。 建筑物介绍。 本合同段,共计六栋楼,建筑物首层基本为临街商铺,亮化施工,各栋楼现场情况如下。 1#楼现场照片如图所示 2#楼楼现场如图所示

3#现场如图所示 4#楼现场如图所示

5#楼现场如图所示 6#楼现场如图所示

工程范围:楼体LED灯具、管线和控制系统的安装:立面投光灯灯具,洗墙灯灯具、管线和控制系统的安装。 第三章施工方法及技术措施 一、光源及灯具的选择 光源及灯具均应具有较好的耐腐蚀性能及良好的电气绝缘性能,按照招标文件和合同中的要求,与指定厂家采购并送检。 1、LED灯具:安装牢固,行竖成一条线。 2、投光灯:灯具安装前应按照设计要求测线、定位,安装好预埋件,根据支架表面防腐处理,采用户外安装防雨接线盒。 3、LED线条灯:灯带安装应横平竖直,进入灯带的电源应采用软线保护,灯带支架应分布均匀,支架的颜色与灯带应该统一,支架应与灯带可靠连接。 二照明配电箱。 照明配电箱和电表箱采用挂墙安装方式。具体安装位置根据现场实际情况与甲方协商后决定。 三接地保护、等电位联接、漏电保护。 1、本工程配件系统采用三相五线制,接线时应注意三项平衡,分线采用三芯制,灯线采用两芯制。 2、所有电气设备及电气线路在正常情况下不带电的金属外壳均应按规程接地。 3、保证灯具配管、接线盒、灯具支架的可靠接地接地采用TN-S形式。

亮化工程施工设计方案

城市广场灯光环境设计方案 灯光表现力是渲染空间气氛的重要因素,装饰与艺术照明时灯光表现力的手段就是利用灯光来美化广场环境空间,利用灯具造型及其光色的协调,使环境空间具有某种气氛和意境,体现一定风格,增加城市广场的美感,使广场环境空间更加符合人们的心理和生理上的要求,从而得到美的享受和心理平衡。所以在广场照明设计中,应致力于利用灯光的表现力对环境空间进行艺术加 工,以满足人们视觉的心理机能的要求。 灯光表现力的主要效用是: 1)丰富空间内容。在现代照明设计中,运用灯光的扬抑、隐现、虚实、动静以及控制投光角度和范围,以建立光的构图、秩序、节奏等可以大大渲染空间的变幻效果、改善空间比例、限定空间范围、强调趣味中心、增加空间层次、明确空间导向。可以通过明暗对比,在一片环境亮度较低的背景中突出明视效应,以吸引人们的视觉注意力。 2)装饰空间艺术。灯光的装饰效用可以通过灯具自身的造型、质感以及灯具的排列组合对空间起着点缀或强化艺术效果的作用。但是只有当灯具的选择与广场环境相协调时,才能更有效地体现出光的装饰表现力。灯饰在广场建设中扮演着重要的角色,照明灯具的艺术化处理,对广场环境起着锦上添花、画龙点睛的作用,使广场环境空间体现各种气氛和情趣,反映广场的风格。 灯光的表现力除了与照明灯具的造型有关,也与广场空间的形、色合为一体。当灯光照射在广场环境中的建筑物、水体、植物等环境设施时,借助于光影效果便将这些设施美的韵律揭示出来。如果进一步考虑光色因素,会使这种美的韵律增添神奇的意境。当灯光与广场流水、特别是与声控的喷泉相结合时,那闪烁万点的碎光和成串跃动的光珠,给广场空间平添奇丽多姿的艺术 韵味。 城市广场环境设计目标 形象、功能、环境是现代广场灯光规划设计的基本内容。这是我们谈的所谓评价规划设计城市广场灯光环境时应该考虑的三个方面,我们在进行城市广场灯光环境设计过程中应当考虑的因素。首先是范围与规模。广场的形式不同、规模不同,灯光环境规划设计的方法也不一样。其次是现状、定位。定位主要指我们设计的城市广场灯光环境在城市或区域中所处的位置,是面向全市的还是面向一个区的?风格也是定位的一个内容。其实定位与功能、形象、风格等都有一些关系。定位中还包括一项内容即标准,是国际水准的,还是比较符合当地水准的功能,主要从人的

【施工组织设计】大桥亮化工程施工组织设计方案

大桥亮化工程施工组织设计方案

施工组织设计目录 一、工程概述 二、施工部署 三、主要施工技术措施 四、主要施工方法 五、工程质量保证措施 六、安全与文明施工措施 七、施工进度计划和网络图 八、内部协调及与其他工种和施工队的协调措施 九、控制工程造价主要措施 十、材料安装质量保障措施

一、工程概述 1、绪论 户外灯光工程施工过程是一项十分复杂的生产技术活动。我公司为了更好地把握住施工全过程,保质保量地按合同工期完成施工任务,以期顺利的实现预定的经济目标,就必须采用科学合理的方法进行施工管理。。。。。。。。。。 施工组织设计的编制任务是:从施工的全局出发,根据具体条件,拟订施工方案,确定施工程序、施工流向、施工方法、劳动组织、技术选择、组织措施、安排施工与劳动力、机具、材料、物体与各种半成品的供应,对运输、道路、场地利用、水电能源保证等现场设施的布置和建设做出规划。某公司的施工组织设计具有缜密而细致,并预计了施工过程中的各种需要及可能发生的变化,作出应变措施。 二、施工部署 1、项目的协调管理 a、作好内部协调管理 从事机电安装的施工企业,其施工活动的管理和技术构成具有与其他施工活动不同的特色,主要表现在管理对象多,专业分工细,既有施工又有制造,涉及机械、电子、电力、供水等各行业相关的学科,因而其员工的构成尤其是技术管理人员和工作人员的素质及配备数量应当与施工对象相称,施工机械、检测设备仪器的能力、精度及其数量要满足机电安装工程施工活动的需要,确保对不同种类的施工活动都能顺利进行。 b、外部协调管理 c、与土建工程的协调配合 d、与其他相关的协调 e、与监管部门的接口 2、施工技术交底工作 2、施工前期准备工作安排

楼体亮化施工方案

楼体亮化施工方案 第一章:动员周期和设备、人员、材料进场的方法第一节:劳动力、主要材料计划 为保证工期减少材料堆放占用甲方面积,以及产品的防盗防损, 我们将材料产品分批进场; 安装器械,工具,电器,工人进场, 第一批灯具进场; 安装辅材入场; 电线电缆电源入场; (5)其他材料进场; 第二节:设备人员动员周期和设备人员材料运输到施工现场的方法任务确定以后,与现场勘验人员结合,所有参加施工人员均要掌握设计方案,熟悉和审核施工图纸和图样,施工图纸与其设计说明书在内容上是否一致,施工图纸及其各组成部分之间有无矛盾和错误,明确具体的技术要求及所有施工人员入场前两天的安全作业培训任务明确后,审图纸,对料、核料、编制施工流程以及其他的工艺准备工作,编制施工场地的布置,材料堆放方式,设备布置,安排生产计划。 第三节:项目组织机构及各施工管理人员职责项目经理:负责现场的所有工程项目管理施工员:负责解决现场的所有技术工作,做好项目经理和施工人员的衔接工作

施工人员:严格执行公司以及现场管理、技术人员所交代的施工任务, 保质按期的完成施工任务第二章:主要工程项目的施工方案、施工方法 1.安装固定方式: 采用特制LED数码管U型安装卡扣,采用电钻用钻尾丝钻孔固定安装卡扣,并采用密封胶对墙面进行防水固定卡扣,每米2个卡扣。 2.线头防水: 数码管与数码管对接处使用防水生胶布包裹,电源线路则采用电工胶布进行多层包裹。 安全作业: 安装施工人员作业安全作业过程中高空作业时必须采用安全保障措施。 行人安全作业工具采用绳子绑住防止坠落伤人,作业时注意高工坠物。 4.线路铺设本项目采用独立铺设线路的方式,每栋楼都采用单独的电源控配箱, 主线路从配电室以国标4*16mm2电源线路引入电源控配箱,再进如其他电器。 外漏在墙面的线路采用与墙面同色的PVC线槽隐藏保护。 第一节:对工程委托方要求的响应 根据委托方的要求,工期为30天 对质量标准的要求合格

景观照明亮化施工方案(参考)

. 科技展览建筑亮化及景观照明 工程 施工组织设计 (方案)

目录 一、概况 二、编制依据 三、施工组织部署 四、施工准备及各项资源需要量计划 五、主要施工方法及技术措施 六、技术质量保证措施 七、施工安全管理预案措施 八、工期保证措施 九、施工安全文明保证措施 十、成品保护措施 十一、施工进度计划

一、概况 1.工程概况 建设用地面积12618平方米。总建筑面积37557平方米。 展览馆景观照明工程2011年2月正式开工。目前,展览馆已具备施工条件,在幕墙单位安装铝板时同时安装LED景观照明灯具及绿化施工时安装相应灯具。计划2011年3月底完成展览馆外立面的LED景观照明工程,5月中旬完成所有灯具的安装工程。 2.主要项目工程量 表1主要工程量一览表 名称规格单位数量备注LED大功率洗墙灯套615 LED埋地灯LED/6*1W/七彩变色套8 LED埋地灯LED/6*3W/4000K套103 LED埋地灯线条灯LED/12W/3000K套273灯具 LED食人鱼洗墙灯套1478 LED水下射灯LED/9*1W/多彩变色套17 LED小功率洗墙灯套9424 埋地灯CDM-T/70W/2700K套10 3.安装地点特征 上半年雨季施工天数较多 4、施工条件 4.1本工程施工现场可从现有公路出入,施工用电由甲方提供。 4.2建筑材料可从现有道路直接运至施工地点,施工机械、运输工具和劳动力由施工单位根据工程进度自行调配平衡,来源已保证。

4.3图纸已会审,交底。 5.施工重点、难点之对策 5.1灯具安装前认真核对施工图纸及现场实际施工情况,合理、科学编制进场作业计划。 5.2严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间,早晚准时上下班施工。 5.3加强对操作人员的教育,施工时不大声暄哗,物资轻拿轻放,不得从上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。 二、编制依据 1、施工图纸 表1-1 图纸名称图号出图日期 外立面幕墙图纸 照明施工图纸 2、主要法规 表1-2 类别名称编号 行业建设工程施工现场管理规定 地方 工程施工现场环境保护基本标准 施工管理规定 3、主要规程、规 表1-3 类别名称编号 国《建筑装饰工程施工及验收规》GB50207-2002 《建筑地面工程施工及验收规》GB50208-2002 《工业与民用建筑供电系统设计规》GBJ5783

楼宇亮化工程施工组织设计最新版

4.3.1.1本工程的亮化概要说明 1、编制说明及依据: 1.1编制说明: 本方案是为楼宇景观照明工程维护工程而编制的。 1.2编制依据: 2.1、楼宇景观照明维护服务招标文件; 2.2、本公司建筑施工现场安全生产、文明施工管理规定;2、工程概况: 2.1工程简介: 本工程主要分部于怀德北路、关河路、劳动路沿线周边, 2.2系统简介: 本夜景照明工程为维修服务工程,涉及单体楼宇项目共36栋,每个单体项目由单独控制单元构成。 3、施工简介: 楼宇景观照明工程项目的损坏修复及日常维护保养,保证楼 宇亮化安全,稳定地运行,为龙城夜晚营造一种优美和谐的生 活、生存环境。 4、本工程的亮化维护情况概要及分部情况说明: 本工程有多个单体项目构成,以南大街为中心向四周覆盖。亮化照明大多采用常规灯具(金卤灯,荧光灯等),LED灯具应用相对较少;只是局部点缀装饰,应用数量较少;通过多次观察,灯具基本正常使用,局部有灯具不亮和损坏现象。

4.3.2.1楼宇亮化的特点及规律 1.1所谓楼宇亮化照明是一种结合功能照明与装饰照明于一体的综合照明体系,充分利用光和影、虚和实、动和静等现代照明技术手法展现一个有别于白天的城市夜景, 照明中点、线、面的空间有机结合,是景观照明的重要布置形式。另外楼宇亮化照明建设应和当地人文景观及建筑师的构思融汇贯通,通过利用各种光源和灯具所产生的不同效果,结合建筑物特点及周围环境,创造出建筑物在夜间的动人效果,丰富了城市的内涵,带给人们无限的遐想;更是一个城市现代化、国际化水平的重要标志。 1.2亮化照明器具多安装于室外,必须“以人为本”, 注重安全,照明系统的安全与否直接关系到人们工作生活的安全,这要求景观照明系统必须有一套良好的安全保障体系,这对于照明灯具的防护、线缆接口的防护、线路的漏电保护性能及接地装置提出了较高的要求。 1.3亮化照明器具多安装于室外,该维护项目所有工作内容为室外临边作业,相对比较危险;由于施工中带电作业比较频繁,对施工作业人员专业技术要求相对较高; 4.3.2.2亮化维护的难点,重点说明: 综合本次楼宇亮化照明维护工程实体考察,维护以南大街周边为重点,同时向周边全方位覆盖;由于没有原始工程的详细竣工资料,对每个单体项目灯具使用数量,规格,分部情况只是片面的了解;以及事故的不可预见性从而给维修前期准备工作带来时间上的压力。 2.1复杂性:

城市灯光亮化工程要点

2、编制依据 2.1设计图纸及变更文件 2.2已批准的本工程的《施工组织设计》 2.3《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 2.4《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》 GB255-96 固定及配线组合型成套箱式变电所安装,电力变电器系统调试,乍动投入装置调式等)。 5、工程控制要点及目标 5.1工程进度控制 5.2工程投资控制 5.3工程质量控制

分部工程名称项目土方施工量 路灯基础工程、基坑开挖第一、二标段以清单及设计变更为准计量。 管线工程、沟槽开挖第一、二标段计量同上。 沙方回填第一、二标段计量同上。 ±0.000标高线;测量记录应完整、正确。 钢筋φ10路灯地脚螺栓,接地母线出厂质量证明书和试验报告(允许供销单位提供加盖其印章的复印件),用于接地母线的φ10钢筋还需提供热浸镀锌合格证。 φ27(M24用)路灯地脚螺栓 高压电缆保护管采用CPVC电力管φ167×5

高压电缆横道管采用UPVC电力管φ167×8 低压电缆保护管采用UPVC电力管φ98×5 低压电缆横道管采用CPVC电力管φ110×8 灯杆、路灯符合招标文件要求,出厂合格证 灯具、镇流器、路灯符合招标文件要求,出厂合格证,3C认证。 他工程人行道、路面、绿地开挖后恢复,道路及其他标志等恢复。 以施工合同、技术规范、设计图纸要求为依据,重点控制路灯放线、基础施工、管线敷设、路灯安装等工作,将施工监督工作贯穿于施工各阶段,在全过程中以旁站、平行检查为主要手段。 道路照明质量监督控制要点

电力电缆线路及配电装置控制监督 电力电缆线路及配电装置控制施工要求 电力电缆及其附件的型号、电压、规格、长度、技术指标应符合设计要求。 电缆管的加工、连接及敷设、电缆支架、桥架的配制与安装应符合国标(GB50168-92)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》中的有关规定。 中的 —92)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》中的有关规定。 电缆支架、桥架、配电装置应具有良好的接地,接地电阻应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。 电力电缆线路及配电装置控制监督重点 电力电缆和电源箱、配电箱、分线箱等配电装置的质量应符合现行国家标准。电缆敷设及设备安装前应首先进行开箱验收,做好验收记录。重点验收以下内容:

亮化照明工程施工方案

亮化照明工程施工方案 (1)灯具型号。规格必须符合设计要求和国家标准、按照《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82)的规定施工,灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落、电罩破裂、灯箱歪翘现象,埋地灯和水下灯具要检查灯具的密封性能是否良好,做好接地线的连接,以防止漏电或者进水现象. (2)电缆预埋应符合设计和规范要求,埋置后电缆的耐压试验结果、漏泄电流和绝缘电阻必须符合要求,做好检测记录。电缆敷设严禁有绞拧、保护层断裂和表面严重划伤等缺陷,芯线连接紧密,绝缘带要包扎严密,防潮涂料刷均匀。 (3)配电箱内接线前应对每个回路绝缘进行测试,并记录数据。进线电源线在开关上端缠绕2-3圈相色粘接带,出线回路应按图纸的标准套上相应的异型三角塑料套管,标明回路编号及所控制的具体负载名称位置,以便用户使用检修方便。 (4)配电箱本体要安装好保护接地线,要有专用接地端子排头榫头。配电柜固定基础要牢固,其基础型钢应做良好接地,配电柜接地应可靠,安装完毕后要进行柜内设备的总体调试,整个安装调试工作必须符合国家规范和设计要求。电缆头安装、固定牢靠,相序正确;直埋电缆接头保护措施要完整,固定牢靠,油漆完整,在转弯处能托住电

缆平滑均匀的过度,托架加盖部分盖板齐全。并且间距均匀,排列整齐,横平竖直。 (5)电缆保护管安装要保证管口光滑,无毛刺,固定可靠,防腐良好,弯曲处无弯扁现象,其弯曲半径不小于电缆的最小允许弯曲半径。出入地沟的保护管口也要封闭严密。(6)电缆敷设时要保证坐标和标高位置正确,排列整齐,标志桩、标志牌设置正确,有防燃、隔热和防腐蚀措施,并且保证隐蔽工程记录齐全正确。 (7)保证灯具、开关、电闸、保险、电器等器具位置正确,固定牢靠,箱内用电器具的引线拉紧,外漏器具如:广场标志灯、庭园路灯等保证灯柱稳固垂直,根部接线箱盖板齐全、防水防潮措施良好。并且保证灯具清洁,排列整齐,定位与图纸相符。 (8)电缆终端头和电缆接头的制作安装要封闭严密、无气泡、无渗透现象,芯线连接紧密,绝缘带包扎严密。电缆头安装固定牢靠,相序正确。套管预埋电缆接头保护措施完整,标志清晰正确。 (9) 保证电气设备、器具和非带电金属部件的接地(接零)支线敷设应连接紧密、连接正确,电缆的耐压结果、漏电保护、绝缘电阻测试符合规范要求,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。各种线路清晰,容易辨认。 (10)水泵安装前要进行仔细的检查,并且测量各绕组和机壳的绝缘电阻。电动机的基础要建造牢固,地脚螺栓埋

灯光亮化工程设计协议合同

灯光亮化工程设计协议甲方: 乙方:

甲方(委托方): 乙方(承接方): 甲乙双方经友好协商,根据平等自愿、诚实信用原则,根据《中华人民共和国合同法》及其它法律、法规,就项目灯光亮化设计事宜,达成如下协议: 第一条项目概况 1、项目名称:。 2、项目地址:。 3、建筑类型及规模:住宅幢,共平方米。其中高层幢,共平方米。小高层幢,共平方米。多层幢,共平方米。 商业幢,共平方米。 第二条设计内容 1、设计包含以下阶段(打“√”者表示双方认可,打“×”者表示否定): 【】方案设计; 【】方案文本; 【】施工图设计; 【】方案审批/备案。 2、设计内容:以上各阶段的设计所规定的范围及成果要求详见《项目灯光亮化工程专项设计任务书》及《设计内容\成果及设计单位配合工

作》。 3、本工程设计图纸的编制方法,应以国家及项目所在地相关规定及规范为标准。 4、依据的主要技术规范、标准:<城市道路照明设计标准> CJJ 45-91,<民用建筑电气设计规范> JGJ/T16-92等相关规范。 第三条设计费用及付款方式 1、设计费用 (1)设计费计算: (2)设计费用总额万元,大写万元。 2、设计费范围 (1)该设计费包含《项目灯光亮化工程专项设计任务书》所提及的所有文件及成果制作费;

(2)因设计需要发生的差旅费、住宿费、效果图制作、通讯费、邮递快递等费用; (3)甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时,应负责提供乙方必要的工作条件,所产生的费用由乙方承担,已包含在工程设计费总额之中,甲方无需另行支付。 3、付款方式:具体付款节奏进度和付款条件详见下表: 设计付款方式 预付款 %(如有),于协议签订之日起7个工作日内支付,并冲抵下阶段设计费用。 4、其他说明 (1)支付的币种要求:人民币; (2)上述费用为估算设计费,最终以双方共同确认的设计面积结合上述单价核算设计费; (3)各阶段相关费用按各阶段实际出图面积计算; (4)乙方所收的设计费一切税费由乙方负责; (5)付款前乙方应提供正式、合规发票;

灯饰亮化工程计划项目施工计划组织

第一章:编制依据及工程概况 第一节编制依据 一、编制说明: 根据招标文件的总体要求,并依据工程的工程量清单,工程图纸、文件、国家和地方现行验收规范的有关规定、及本公司技术力量与技术装备而编制。 一、采用和引用的施工规范、质量技术标准和要求: 1.工程测量规范(GBJ50026-93) 2.工程测量测量术语标准(GB/T50123-99) 3.建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准(GBJ302-88 4.通风与空调工程程检验评定标准(GBJ304-88 5.施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-88) 6.建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002 7.建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88 8.自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-96) 9.火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 10.建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范(JGJ128-2000) 11.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 12.建筑桩基技术规范(JGJ94-94) 13.建筑地基基础施工质量验收规范(GB50202-2001 14.人防工程施工及验收规范(GBJ134-90) 15.建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002 16.建筑装饰装修工程质量规范(GB50210-2001

注:本规范中引用的标准或规范无论是不写明颁布年份,都应以最新颁布的规范为准。 第二节工程概况 一、工程介绍: 1、本工程是广场铺装及灯饰亮化工程。 2、我单位主要工程内容包括挖土方、石方开挖、平整场地、电力电缆、电气配线、电气配管、交接箱、分线盒、配电箱、送配电装置系统安装及其它电气安装等。 二、工程特点: 1、本工程为广场铺装及灯饰亮化工程,具有工程质量要求高,工期紧的特点; 2、本工程线路长,来往人较多,具有协调管理难的特点; 第二章施工组织总体部署 第一节施工总体劳动力计划部署 一、施工总体部署: 根据本工程特点,为确保在自开工之日起154日历天内完成施工任务, 组织流水作业,并按排专门人员与各绿化施工队伍协调,以保证工程顺利实施。 二、施工组织机构和人员配置: 1、施工组织机构:

路灯,街道亮化工程施工方案

第一章编制依据 一、编制依据 本施工组织设计内容包括项目组织机构设置、施工部署、现场布置和管理、施工目标、施工进度计划安排、劳动力及机械设备配置、主要施工方案、方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理措施。 1 本工程甲方的有关要求及招标文件 2有关建筑项目管理、工程管理、质量管理、市政管理及环境管理等规定。 3 ISO9001:2000版《质量管理体系标准》 ISO14000《国家环境管理系列标准》 OHSMS18000《国家安全卫生管理系列标准》。 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系》 4 我公司质量保证手册及质量管理体系程序文件、职业安康与环境管理手册与程序文件、我公司各项管理制度及企业标准、评优标准及作业指导书等。 5 我单位多年承建同类工程的经验。 6 现场实地考察的情况。 7 公司多年来同类工程的成功施工经验。 二、施工进度计划及保证措施 我公司针对本工程特点,充分发扬我公司精心组织施工的传统,特别设计如下施工保证措施: 1 施工总工期:我公司的开工日期从现场具备安装条件,以甲方批准的开工日期为准,2017年1月20日前完工。如果甲方按照总体计划,需要我公司压缩工期,我公司将增加劳动力和机械设备,以确保严格按照甲方总体进度计划优质完成本工程。

2 工期保证措施: 我公司施工进度计划将严格按招标文件要求进行。为保证工程按计划、优质、高效的完成,必须从以下几方面做到: 3 组织保证措施 3.1推行项目经理责任制,工程分组作业,分组记录,充分发挥和调动员工的积极性,贯彻按劳分配,多劳多得的原则,奖勤罚懒、奖罚分明; 3.2对本工程项目制定月工程进度计划表与周进度表,并严格执行施工组织计划,坚持“以计划指导生产”的原则,科学合理的安排生产,确保整体计划如期实现; 3.3每周均召开班组长以上人员参加的项目部进度协调会,总结工作,对下一步计划进行安排和微调; 3.4在保证施工对人员相对稳定的前提下,根据工程进展情况,随时调整人员组成,多创工作面,并使劳动力充分发挥所长,并通过理顺各个工作组的工作关系,达到配合默契,以防窝工、怠工等现象存在; 3.5施工现场人员必须要按进度计划完成当日工作,如果计划有变或其他因素影响进度,可以增加施工人员; 3.6采用先进的安装工艺和安装设备,以提高安装效率。 3.7切实作好员工的思想工作,积极搞好后勤保障工作,解决好员工的生活福利,使员工无后顾之优,发挥员工的生产潜能; 3.8积极组织材料,确定材料的到场顺序与到场时间,并做好材料的运输与保护工作,维护施工成果; 3.9积极协调与土建以及其他专业队伍的关系,使得在工作中互相配合,互相帮助,共同以优质、高效为目标完成; 3.9确保施工过程中无重大人员伤亡事故及其他事故发生,月轻伤率1‰以

仓库照明施工方案

华骏物流园2#仓库照明安装项目 施工方案 青岛三信亮化科技有限公司 2017-9-12

照明安装施工方案 一、概述 1、本方案为青岛华骏物流园S8物流仓库照明设备安装施工方案。 2、本工程位于即墨市南泉镇华骏物流园内,项目面积14000㎡,钢机 构仓库。 3、工期10天。 4、区域中的电气照明安装的主要工作量如下:

二、编制依据 1、华骏物流公司提供的电气施工图纸 2、电气装置安装工程电气照明施工及验收规范GB50259-96 三、工机具准备

四、施工步骤 1.支架安装:在本项目中,照明配电箱、灯具、支架均采用镀锌角钢。 首先根据照明设备的外形尺寸及安装详图下料,在下料时注意将角 钢的未端圆角,除去毛刺及尖锐棱角。之后按照明设备的预留安装 孔位置在支架角钢上钻孔,在支架预制完成后,对支架未端及钻孔 处等镀锌层遭到损坏的地方刷银粉漆,以防止镀锌层破坏处发生腐 蚀。在安装支架时,先根据设备的安装高度计算出支架的安装位置,在厂房内在相应的结构立柱上钻孔,用螺栓将支架固定于结构立柱 上,在固定支架时,用水平尺检查,以保证支架水平。其它区域则将支 架焊接于钢结构上。 2.照明配电箱安装:按设要计要求,本项目中所有照明配电箱底边距 地面安装高度为1.5m。用带平垫片及弹簧垫片的镀锌螺栓将照明 配电箱支架固定于钢结构立柱上,安装时,用磁力线坠进行检查,以确保照明配电箱垂直偏差小于3mm。 3.开关、插座安装:所有灯开关的底边安装高度为1.5m,考虑到施 工方便,开关边缘距门框的距离为0.5m; 4.保护管安装:使用普利卡管保护聪桥架引出至灯具间的电线保护。 5.灯具安装:在支架安装完毕后,只须用带平垫片及弹簧垫片的镀锌 螺栓将灯具固定于钢梁上即可,仓库灯具安装高度为8.5m,仓库 地面平整,以地面为基准,在土建专业图纸上读出其标高,再确定 该点的灯具安装位置,接着用水管在纵向位置上确定其它灯具的安

楼体亮化施工方案

第一章:动员周期和设备、人员、材料进场的方法 第一节:劳动力、主要材料计划 为保证工期减少材料堆放占用甲方面积,以及产品的防盗防损,我们将材料产品分批进场; (1)安装器械,工具,电器,工人进场, (2)第一批灯具进场; (3)安装辅材入场; (4)电线电缆电源入场; (5)其他材料进场; 第二节:设备人员动员周期和设备人员材料运输到施工现场的方法 任务确定以后,与现场勘验人员结合,所有参加施工人员均要掌握设计方案,熟悉和审核施工图纸和图样,施工图纸与其设计说明书在内容上是否一致,施工图纸及其各组成部分之间有无矛盾和错误,明确具体的技术要求及所有施工人员入场前两天的安全作业培训。 任务明确后,审图纸,对料、核料、编制施工流程以及其他的工艺准备工作,编制施工场地的布置,材料堆放方式,设备布置,安排生产计划。 第四节:项目组织机构及各施工管理人员职责 项目经理:负责现场的所有工程项目管理 施工员:负责解决现场的所有技术工作,做好项目经理和施工人员的衔接工作 施工人员:严格执行公司以及现场管理、技术人员所交代的施工任务,保质按期的完成施工任务

第二章:主要工程项目的施工方案、施工方法 1. 安装固定方式: 采用特制LED数码管U型安装卡扣,采用电钻用钻尾丝钻孔固定安装卡扣,并采用密封胶对墙面进行防水固定卡扣,每米2个卡扣。 2.线头防水: 数码管与数码管对接处使用防水生胶布包裹,电源线路则采用电工胶布进行多层包裹。安全作业: 安装施工人员作业安全 作业过程中高空作业时必须采用安全保障措施。 行人安全 作业工具采用绳子绑住防止坠落伤人,作业时注意高工坠物。 4.线路铺设 本项目采用独立铺设线路的方式,每栋楼都采用单独的电源控配箱,主线路从配电室以国标4*16mm2电源线路引入电源控配箱,再进如其他电器。 外漏在墙面的线路采用与墙面同色的PVC线槽隐藏保护。 第一节:对工程委托方要求的响应 根据委托方的要求,工期为 30天 对质量标准的要求合格 (1)当灯光发生故障时,首先由用户方的技术人员对故障现象、进行观察记录,然后通过热线电话通报我方,由我方技术人员进行故障分析,确认合适的解决方案,然后指导用户方人员进行现场操作,排除故障。

灯饰亮化工程施工方案

灯饰亮化工程施工方案 第一章:编制依据及工程概况 第一节编制依据 一、编制说明: 根据招标文件的总体要求,并依据xxxx亮化工程的工程量清单,工程图纸、文件、国家和地方现行绿化验收规范的有关规定、及本公司技术力量与技术装备而编制。 一、采用和引用的施工规范、质量技术标准和要求: 1. 工程测量规范(GBJ50026-93) 2. 工程测量测量术语标准(GB/T50123-99) 3. 建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准(GBJ302-88) 4. 通风与空调工程程检验评定标准(GBJ304-88) 5. 施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-88) 6. 建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 7. 建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88) 8. 自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-96) 9. 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 10. 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范(JGJ128-2000) 11. 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 12. 建筑桩基技术规范(JGJ94-94) 13. 建筑地基基础施工质量验收规范(GB50202-2001) 14. 人防工程施工及验收规范(GBJ134-90) 15. 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002) 16. 建筑装饰装修工程质量规范(GB50210-2001) 17. 建筑防腐蚀工程施工及验收规范(GB50212-91) 18. 组合钢模板技术规范(GB50214-2001)

19. 钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) 20. 钢筋焊接接头试验方法(JGJ27-86) 21. 建筑钢结构焊接与验收规程(JGJ81-91) 22. 型钢混凝土组合结构技术规程(JGJ138-2001) 23. 钢结构高强度螺栓连接设计、施工及验收规程(JGJ82-91) 24. 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 25. 建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-88) 26. 钢结构工程质量检验评定标准(GB50211-95) 27. 预应力混凝土构件质量检验评定标准(GBJ321-90) 28. 建筑防腐蚀工程质量检验评定标准(GB50224-95) 29. 混凝土质量控制标准(GB50164-92) 30. 混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87) 31. 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T23-2001) 32. 建筑施工安全检查评分办法(JGJ59-88) 33. 建设施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91) 34. 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 35. 地下工程防水技术规范(GB50108-2001) 36. 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93) 37. 建筑给排水及采取暖工程施工质量验收规范(GB-50242-2002) 38. 通风与空调工程施工质量验收规范(GB-50243-2002)7. 地下防水工程质量验收规范(GB50207-2002) 39. 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) 40. 混凝土结构工程施工质量验收规范(50203-2002) 41. 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 42. 混凝土小型空心砌块建筑技术规程(JGJ/T14-95) 43. 中型砌块建筑设计与施工规程(JGJ5-80) 44. 设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程(JGJ/T13-94) 45. 气体灭火系统施工及验收规范(GB50263-97) 46. 混凝土外加剂应用技术规范(GBJ119-88) 47. 普通混凝土配合比设计规程(JGJ55-2000)

城市灯光亮化工程要点

城市灯光亮化工程要点 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

2、编制依据 设计图纸及变更文件 已批准的本工程的《施工组织设计》 《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB255-96 《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《城市道路照明工程施工及验收规程》JJ89-2001 3、工序划分 在施工监督过程中,按如下工序进行划分,实行质量控制: 土石方工程(含沟槽挖填、灯杆基坑挖填、检查井挖填)。 路灯基础制作(含C20钢筋混凝土浇筑、地脚螺栓制安等)。 电力电缆的布放敷设。 灯杆、灯具的采购及安装 配送电装置的采购及安装、调式(含电源箱、配电箱、分线箱接地、配电装置元件固定及配线组合型成套箱式变电所安装,电力变电器系统调试,乍动投入装置调式等)。 5、工程控制要点及目标

工程进度控制 工程进度控制目标:工程承包合同所确定的合同工期。 工程进度控制要点: 审核施工组织设计中施工技术方案和施工进度计划的合理性。 审查材料、构配件、设备供应计划是否满足工程进度要求。 在项目实施过程中,检查实际进度并与计划进度相比较,对出现的偏差情况进行分析,协助施工单位及时采取补救措施。 严格控制工期索赔 工程进度控制措施: 制定总进度计划的分解计划和控制工作流程图并监督实施。 合理划分工作段,增加平行作业面,尽量采取机械化施工。 工程投资控制 工程投资控制目标:工程承包合同所确定的合同总价。 工程投资控制要点: 核定实际完成工程量特别是西布村和部分城区的工程量,实行物量签认。 控制设计变更和工程洽商的产生。 对已发生的设计变更和工程洽商的相关费用严格审核控制。 严格控制费用索赔。 工程投资控制措施:

灯饰亮化工程施工方案设计

XXX)亮化工程 施工组织设计 批准:XXX 审核:XXX 编制:XXX XX公司 年月曰

第一章:编制依据及工程概况 第一节编制依据 一、编制说明: 根据招标文件的总体要求,并依据XXXX亮化工程的工程量清单,工程图纸、文件、国家和地方现行绿化验收规范的有关规定、及本公司技术力量与技术装备而编制。。。■ 一、采用和引用的施工规范、质量技术标准和要求: 1. 工程测量规范(GBJ50026-93 2. 工程测量测量术语标准(GB/T50123-99) 3. 建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准(GBJ302-88) 4. 通风与空调工程程检验评定标准(GBJ304-88) 5. 施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-88) 6. 建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002 7. 建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88) 8. 自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-96 9. 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92 10. 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范(JGJ128-2000) 11. 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 12. 建筑桩基技术规范(JGJ94-94) 13. 建筑地基基础施工质量验收规范(GB50202-2001 14. 人防工程施工及验收规范(GBJ134-90 15. 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002

建筑装饰装修工程质量规范(GB50210-2001 建筑防腐蚀工程施工及验收规范(GB50212-91) 组合钢模板技术规范(GB50214-2001 钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) 钢筋焊接接头试验方法(JGJ27-86) 建筑钢结构焊接与验收规程(JGJ81-91) 型钢混凝土组合结构技术规程(JGJ138-2001) 钢结构高强度螺栓连接设计、施工及验收规程(JGJ82-91) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001 建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-88) 钢结构工程质量检验评定标准(GB50211-95 预应力混凝土构件质量检验评定标准(GBJ321-90 建筑防腐蚀工程质量检验评定标准(GB50224-95 混凝土质量控制标准(GB50164-92 混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87) 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T23-2001 ) 建筑施工安全检查评分办法(JGJ59-88) 建设施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91) 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 地下工程防水技术规范(GB50108-2001 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93 建筑给排水及采取暖工程施工质量验收规范(GB-50242-2002) 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

商业街·亮化施工方案

亮化工程施工方案 西安****电子科技有限公司 一、编制依据 1、施工合同 2、施工图纸 3、主要法规 4、主要规程、规范 表1-4

5.主要图集 表1-5 二、概况 1、工程概况表2-1 2、设计概况

2.1:商铺顶部的主要屋瓦照明 采用LED线型投光灯(洗墙灯),照明距离大于8米。图中及报价标号为01,采用长度1米,逐根安装。 2.2:商铺顶部的造型屋瓦照明和住宅屋顶的屋瓦照明 采用LED线型灯,照明距离小于1.5米。图中及报价标号为02,采用长度1米,逐根安装。 2.3:商铺门头和住宅侧墙的照明 采用LED泛光灯,洗出商铺门头住宅东侧墙。图中及报价标号为04,采用功率150W和400W的泛光灯,18米间距安装。 2.4:商业楼柱面的照明 采用双头LED壁灯,图中尚未标出,报价标号为06。每个柱面安装2个。 2.7概况表2-2

3.主要项目工程量表2—3 主要工程量一览表

4.安装地点特征 4.1安装地点相互距离较远,共8栋楼。 4.2本工程多数工作均在建筑顶部,楼层高,施工难度大,施工过程中必须加强安全措施。 5、施工条件 5.1本工程施工现场可从现有公路出入,施工用水用电由甲方提供水源及电源,电费及水费均由施工方负担。 5.2建筑材料可从现有道路直接运至施工地点,施工机械、运输工具和劳动力由施工单位根据工程进度自行调配平衡,来源已保证。 5.3具体施工图纸参考(S1S2灯具布置图)。 6.施工重点、难点之对策 6.1施工重点、难点对策 6.1.1土方开挖前,先弄清原有建筑物地下管线埋藏情况,挖出的管线必须请甲方确认并加以保护,以防人为破坏。 6.1.2甲方线缆由门房出线。 6.1.3加强对操作人员的教育,施工时不大声暄哗,物资轻拿轻放,不得从上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。 6.1.4现场不设生活区,每天安排班车接送。 三、施工组织部署 1.管理组织管理 1.1组织机构

亮化施工方案新版

状元府邸小区亮化工程 施 工 方 案

第一章、编制说明 一、编制依据 1、设计、施工图纸 第二章、工程概况及施工特点 一、工程概况 工程名称:状元福邸小区亮化工程 二、工程施工特点 工程地点:青山路西、朝阳大街南。 工程范围:楼体LED灯具、管线和控制系统的安装;投光灯灯具、管线和控制系统的安装。 承包方式:包工包料。 第三章、施工方法及技术措施 一、光源及灯具的选择: 光源及灯具均应具有较好的耐腐蚀性能及良好的电气绝缘性能。安照招标文件中的要求,与指定厂家采购并送检。 (1)LED灯具:安装牢固,行竖成一条线。 (2)泛光灯:灯具安装前应按照设计要求侧线、定位,安装好预埋件。灯具支架表面防腐处理,采用户外安装防雨接线盒。 (3)LED线条灯:灯带安装应横平竖直,进入灯带的电源应采用软线保护,灯带支架应分布均匀,支架的颜色与灯带应该统一,支架应与灯带可靠连接。 二、照明配电箱 照明配电箱采用户内落地安装,具体安装位置根据现场实际情况与甲方协商后决定。 三、接地保护、等电位连接、漏电保护 1.本工程配电系统采用三相五线制,接线时应注意三相平衡。2.所有电气设备及电气线路在正常情况下不带电的金属外壳均应按规程接地。 3.电源引入建筑物进线处设置接地装置,接地电阻不应大于1欧

姆,如实际接地电阻不满足要求,必须增加接地极。4.保证灯具配管、接线盒、灯具支架的可靠接地。 四、计量: 设置统一计量装置,计量装置安装于照明电源总供电端。 第四章、主要物资和施工机械设备 一、机械准备 冲击钻6台 二、辅助工器具 3)万用表2 台 4)电阻测量仪2台 5)钳形电流表2 台 6)电工专用工具12套 技术负责人质量检查员 敷设安装

亮化维修工程施工组织设计

本项目亮化照明设施的维护工程是一个高难度并具有一定危险性的电气照明安装工程,公司本着对招标单位负责的态度,建立亮化照明工程设施维护项目部,全权负责该项目的设施维护与管理。本项目部将由项目经理专职负责协调各单位部门积极配合,严格按照招标单位要求,落实单位责任制,指派专职人员(有电工维护资质)定时巡视,及时发现问题并按流程操作,从严控制工程质量,同时抓好安全生产和文明施工,责任到人,实行目标管理,精心组织维护,以一流的质量回报业主。 3.1 组织结构 成立亮化照明工程维护项目部,项目部由项目经理专职总负责,负责工程维护计划、工程量、施工现场实际情况,作好人员、机械设备及物料进场工作,班组操作人员必须经过培训方可上岗,特殊工种操作人员持证上岗。 以下是亮化工程维护项目部组织结构:

3.2 劳动力需用计划各工种配备人员计划:

维护机具计划 3.4 灯具照明设施维护流程图:

第四章施工方案及技术措施 一、施工工艺 A.修灯具的工艺流程见图: B.灯具材质要求: ①具要符合安装场所的要求,灯内配线符合设计要求及有关规定; ②具及其配件要齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷; ③头的绝缘外壳不能有破损和漏电; C.LED灯具的特点及质量要求: 灯具特点:LED灯以超亮的LED为光源,PC材质为外罩,功耗低、色彩艳丽、寿命长,并具有防紫外线、抗老化、防水、防潮等特点。 灯具检查: 根据灯具安装场所检查灯具规格型号要符合要求; 灯具配件要齐全完整; LED灯体直径要符合设计要求。 LED灯带灯罩采用透明PC灯罩,要有防水防腐性能。 灯具组装: