A 职责要求

1 动火作业负责人

1.1 负责办理《作业证》并对动火作业负全面责任。

1.2 应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,参与动火安全措施的制定、落实,

向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项。

1.3 作业完成后,组织检查现场,确认无遗留火种后方可离开现场。

2 动火人

2.1 应参与风险危害因素辨识和安全措施的制定。

2.2 应逐项确认相关安全措施的落实情况。

2.3 应确认动火地点和时间。

2.4 若发现不具备安全条件时不得进行动火作业。

2.5 应随身携带《作业证》。

3 监火人

3.1 负责动火现场的监护与检查,发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业,及时联系有关人

员采取措施。

3.2 应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。

3.3 当发现动火人违章作业时应立即制止。

3.4 在动火作业完成后,应会同有关人员清理现场,清除残火,确认无遗留火种后方可离开现场。

4 动火部位负责人

4.1 对所属生产系统在动火过程中的安全负责。参与制定、负责落实动火安全措施,负责生产与动

火作业的衔接。

4.2 检查、确认《作业证》审批手续,对手续不完备的《作业证》应及时制止动火作业。

4.3 在动火作业中,生产系统如有紧急或异常情况,应立即通知停止动火作业。

5 动火分析人

动火分析人对动火分析方法和分析结果负责。应根据动火点所在车间的要求,到现场取样分析,在

《作业证》上填写取样时间和分析数据并签字。不得用合格等字样代替分析数据。

6 动火作业的审批人

动火作业的审批人是动火作业安全措施落实情况的最终确认人,对自己的批准签字负责。

6.1 审查《作业证》的办理是否符合要求。

6.2 到现场了解动火部位及周围情况,检查、完善防火安全措施。

B《动火作业证》的审批

1 特殊动火作业的《作业证》由主管厂长或总工程师审批。

2 一级动火作业的《作业证》由主管安全(防火)部门审批。

3 二级动火作业的《作业证》由动火点所在车间主管负责人审批。

C《动火作业证》的有效期限

1 特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过8 h。

2 二级动火作业的《作业证》有效期不超过72h,每日动火前应进行动火分析。

3 动火作业超过有效期限,应重新办理《作业证》。

[此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

动火作业安全管理制度——附动火证样本

动火作业安全管理制度 第一章基本规定 第一条为加强公司生产作业过程中所涉及的特殊作业(或称为:危险作业)的安全管理,预防发生生产安全事故,参照《化学品生产单位特殊作业 安全规范》(GB30871-2014)、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(2013年5月20日国家安全监管总局令第59号公布,根据2015年5月29日国家安全监管总局令第80号修正)等法律法规、标准要求,结合公司 实际制定本办法。 第二条本办法规定了动火作业安全作业证办理和审批程序以及现场安 全措施落实、检查等具体要求和实施办法。 第三条本办法适用于公司范围内所有区域进行的动火作业的安全管理。 第四条相关术语和定义 动火作业:直接或间接产生明火的工艺设备以外的禁火区内可能产生火 焰、火花或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业。 第五条安全管理部负责在公司内进行本办法的培训和宣传,人力资源 部负责组织有关人员参与学习本管理办法,并对学习效果进行评估。 安全管理部负责指导安全作业证的办理,监督动火作业现场安全措施的 落实,及时纠正和制止违章作业行为。 第六条进行动火作业前,申请作业人员应按本管理制度的规定组织有 关人员对作业现场及作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识,并制定 相应的安全措施,办理动火安全作业证(简称:动火证,格式见附件)。如作业过程中涉及多种特殊作业的,还应办理相应的安全作业证。 严禁未办理完毕安全作业证即开始作业。 第七条专、兼职安全管理人员应对安全作业证上所列安全措施的落实 情况进行确认并签字。审核、审批人员应不定期去作业现场核实安全措施的 落实情况,必要时应亲自到作业现场确认后方可签字。 第八条进行动火作业前,作业人员应穿戴符合规范要求的劳动防护用 品。

动火作业许可证

动火安全作业证

一、《动火安全作业证》的办理程序和使用要求: 1.《动火安全作业证》由申请动火单位指定动火项目负责人办理。办证人应按《动火安全作业证》的项目逐项填写,不得空项,然后根据动火等级,按规定的审批权限办事审批手续,最后将办事好的《动火安全作业证》交动火项目负责人。 2.动火负责人持办理好的《动火安全作业证》到现场,检查动火作业安全措施落实情况,确认安全措施可靠,向动火人和监火人交代安全注意事项,将《动火安全作业证》交给动火人。 3.1份《动火安全作业证》只准在1个动火点使用,由动火人在《动火安全作业证》上签字。如果在同一动火点多人同时动火作业,可使用1份《动火安全作业证》,但参加动火作业的所有动火人应分别在《动火安全作业证》上签字。 4.《动火安全作业证》不准转让、涂改、不准异地使用或扩大使用范围。 5.《动火安全作业证》一式2份,终审批准人和动火人各持1份存查。特殊危险《动火安全作业证》由主管安全部门存查。 6.《动火安全作业证》的有效期限: 1)特殊危险动火作业的《动火安全作业证》和一级动火作业的《动火安全作业证》在1个工作日内有效。 2)二级动火作业的《动火安全作业证》在本周工作日内有效。 3)动火作业超过有效期限,应重新办理《动火安全作业证》,化工生产区域夜间、节假日动火升级管理。 7.《动火安全作业证》的审批。特殊危险动火作业由企业分管领导终审批准签字,一级动火作业由企业安全部门负责人终审批准签字,二级动火作业由动火申请部门(车间)负责人终审批准签字,动火地点生产岗位班长验票签字(生产与动火作业协调)。 二、动火作业分类 在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业,易燃易爆场所、生产和贮存物品的场所符合GB50016—2006中火灾危险分类为甲、乙类的区域。

动火安全作业证审批制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K4164 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 动火安全作业证审批制 度标准版本

动火安全作业证审批制度标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.《动火安全作业证》由申请动火单位指定动火项目负责人办理。在同一动火点多人同时动火作业,可使用1份《动火安全作业证》,但参加动火作业的所有动火人应分别在《动火安全作业证》上签字。 3)动火作业超过有效期限,应重新办理《动火

危险作业许可证

危险作业许可证 连云港市安全生产监督管理局 二○○九年六月 1

目录 1、动火安全作业证HG23011 2、进入受限空间安全作业许可证HG23012 3、盲板抽堵安全作业证HG23013 4、高处作业安全许可证HG23014 5、吊装作业安全许可证HG23015 6、断路作业安全许可证HG23016 7、动土作业安全许可证HG23017 8、设备检修安全作业证HG23018 9、临时用电安全作业证HG23019—2008 1

动火安全作业证 HG23011 — 1 —

动火作业许可证Last revision on 21 December 2020

动火安全作业证

动火安全作业证 作业分级:□特殊动火作业□ 一级动火作业□二级动火作业

说明: A职责要求 1动火作业负责人 1.1负责办理《作业证》并对动火作业负全面责任。 1.2应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,参与动火安全措施的制定、落实,向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项。 1.3作业完成后,组织检查现场,确认无遗留火种后方可离开现场。 2动火人 2.1应参与风险危害因素辨识和安全措施的制定。 2.2应逐项确认相关安全措施的落实情况。 2.3应确认动火地点和时间。 2.4若发现不具备安全条件时不得进行动火作业。 2.5应随身携带《作业证》。 3监火人 3.1负责动火现场的监护与检查,发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业,及时联系有关人员采取措施。 3.2应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。 3.3当发现动火人违章作业时应立即制止。 3.4在动火作业完成后,应会同有关人员清理现场,清除残火,确认无遗留火种后方可离开现场。4动火部位负责人 4.1对所属生产系统在动火过程中的安全负责。参与制定、负责落实动火安全措施,负责生产与动 火作业的衔接。 4.2检查、确认《作业证》审批手续,对手续不完备的 《作业证》应及时制止动火作业。 4.3在动火作业中,生产系统如有紧急或异常情况,应立即通知停止动火作业。 5动火分析人 动火分析人对动火分析方法和分析结果负责。应根据动火点所在车间的要求,到现场取样分析,在 《作业证》上填写取样时间和分析数据并签字。不得用合格等字样代替分析数据。 6动火作业的审批人 动火作业的审批人是动火作业安全措施落实情况的最终 确认人,对自己的批准签字负责。 6.1审查《作业证》的办理是否符合要求。 6.2到现场了解动火部位及周围情况,检查、完善防火安全措施。 B《动火作业证》的审批 1特殊动火作业的《作业证》由主管厂长或总工程师审批。 2 一级动火作业的《作业证》由主管安全(防火)部门审批。

动火安全作业证管理办法

动火安全作业证管理办法 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

动火安全作业证管理办法 3.3 作业证管理要求 3.3.1 《动火安全作业证》为两联,特殊危险动火、一级动火、二级动火安全作业证必须明确填写动火等级。《动火安全作业证》的格式见附录。 3.3.2 《动火安全作业证》的办理程序和使用要求 3.3.2.1 《动火安全作业证》由申请动火单位指定动火项目负责人办理。办证人须按《动火安全作业证》的项目逐项填写,不得空项;然后根据动火等级,按8.4 条规定的审批权限办理审批手续;最后将办理好的《动火安全作业证》交动火项目负责人。 3.3.2.2 动火负责人持办理好的《动火安全作业证》到现场,检查动火作业安全措施落实情况,确认安全措施可靠并向动火人和监火人交代安全注意事项后,将《动火安全作业证》交给动火人。 3.3.2.3 一份《动火安全作业证》只准在一个动火点使用,动火后,由动火人在《动火安全作业证》上签字。如果在同一动火点多人同时动火作业,可使用一份《动火安全作业证》,但参加动火作业的所有动火人应分别在《动火安全作业证》上签字。 3.3.2.4 《动火安全作业证》不准转让、涂改,不准异地使用或扩大使用范围。 3.3.2.5 《动火安全作业证》一式两份,终审批准人和动火人各持一份存查;特殊危险《动火安全作业证》由主管安全防火部门存查。 3.3.3 《动火安全作业证》的有效期限:特殊危险动火作业的《动火安 全作业证》和一级动火作业的《动火安全作业证》的有效期为24 小时 3.3.3.1 二级动火作业的《动火安全作业证》的有效期为120 小时。

3.3.3.2 动火作业超过有效期限,应重新办理《动火安全作业证》。 3.3.4 《动火安全作业证》的审批 3.3. 4.1 特殊危险动火作业的《动火安全作业证》由动火地点所在单位主管领导初审签字,经主管安全防火部门复检签字后,报主管厂长或总工程师终审批准。 3.3. 4.2 一级动火作业的《动火安全作业证》由动火地点所在单位主管领导初审签字后,报主管安全防火部门终审批准。 3.3. 4.3 二级动火作业的《动火安全作业证》由动火地点所在单位的主管领导终审批准。 3.4 动火作业管理职责要求 3.4.1 动火项目负责人对动火作业负全面责任。必须在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,参与动火安全措施的制订、落实,向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项。作业完成后,组织检查现场,确认无遗留火种,方可离开现场。 3.4.2 独立承担动火作业的动火人,必须持有特殊工种作业证,并在《动火安全作业证》上签字。若带徒作业时,动火人必须在场监护。动火人接到《动火安全作业证》后,要核对证上各项内容是否落实,审批手续是否完备,若发现不具备条件时,有权拒绝动火,并向单位主管安全防火部门报告。动火人必须随身携带《动火安全作业证》,严禁无证作业及审批手续不完备的动火作业。动火前(包括动火停歇期超过30 分钟再次动火),动火人应主动向动火点所在单位当班班长呈验《动火安全作业证》,经其签字后方可进行动火作业。 3.4.3 监火人由动火点所在单位指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握消防知识的人员担任。必要时,也可由动火单位和动火点所在单位共同

二级动火作业证

阜康市泰华煤焦化工有限公司 二级动火安全作业证 作业区:时间:年月日 动火地点动火单位名称及项目负责人 动火内容动火人 动火时间自年月日时 分始,至月日时 分止 监火人 施工方(全程): 作业区(全程或巡检): 隔绝措施和动火点示意图动火方式 □切割作业□焊接作业 □风镐开凿□打磨作业 □电锤点钻□炽热表面 □其它 防火措施及其它安全措施: □等设备停用,管线可靠隔绝;□地面(工作面)湿润; □动火点周边做小包围,确保火星不飞溅;□作业人员佩带安全带; □上述设备用置换清洗完毕;□防止工具、材料、零件坠落; □动火区域用不燃物遮挡,与周边隔开;□落实脚手架防滑措施; □上述设备内部气体分析合格;□落实照明措施; □清除动火现场一切易燃、可燃物品;□配备专人监护动火(戴监护袖标); □动火环境有害气体检测合格;□管道空气送风; □确认与设备有关的电源有效切断并挂警示牌;□机械通风; □配备使用消防器材和灭火措施;□自然通风(5级以上大风室外严禁动火作业);□动火点严禁吸烟;□动火作业必须由有资质的焊工持证作业; □地沟、窨井、脱水器、水封槽、易燃介质管道的法兰与阀门处等要有用阻燃布遮盖严密; □煤气管道在停机后用蒸汽吹扫干净,作业时将煤气管道可靠切断(堵插)并通少量蒸汽或氮气动火;□其它具体措施。 审批人意见及签名 动火区组长动火区班长作业区安全员作业区车间主任:安环科科长:

注意事项 1、动火人、监火人必须严格落实防火措施和单项安全措施要求,此证由动火人携带。每次动火结束,动火人、监火人要清理干净现场,防止遗留火种。 2、电焊机必须接漏电保护器,一机一闸,搭铁线严禁借用工艺、动力管道等,应直接搭在动火物件上,电线绝缘符合要求。一、二次线不得裸露,一次线不得超过5米,二次线不得超过30米。 3、使用气焊焊割动火作业时,气瓶要有保护帽、防震圈,表具不得损坏,氧气瓶与乙炔瓶间距应不小于5米,二者与动火作业地点及其它火源(包括在用电焊机)均应不小于10米,并不准在烈日下曝晒。 4、动火时间为每天早8:00至下午17:00,节假日、周六日、夜间原则上不准动火,需要延时或在正常动火时间以外动火的,要重新逐级进行审批,批准后方可实施。 5、此证由申请动火单位安全员在动火前一天办完审批手续。此表须填写一式三份,一份由作业人员自持备检,一份送作业区域安全员,一份送安环部备案。 6、整个动火项目结束时,要将过期的《动火作业证》交还作业区安全员,严禁继续使用。 7、特殊危险动火作业的《动火安全作业证》有效期为8小时。一级动火作业的《动火安全作业证》有效期为8小时。二级动火作业的《动火安全作业证》有效期为72小时。 8、《动火安全作业证》由申请动火单位安全员在动火前一天办完审批手续。《动火安全作业证》只能在批准的时限内使用,如动火期满工程还未完成的,必须重新办理。 9、《动火安全作业证》的形式:统一用压感纸打印,特殊危险动火作业、一级动火作业、而及动火作业的《动火安全作业证》均为一份三份,厂安环科、所属作业区、动火人各执一份。 10、本规定由公司安环部负责解释。 动火作业六大禁令 一、动火证未经批准,禁止动火。 二、不与生产系统可靠隔绝,禁止动火。 三、不清洗,置换不合格,禁止动火。 四、不消除周围易燃物,禁止动火。 五、不按时作动火分析,禁止动火。 六、没有消防措施,禁止动火。

特种作业票证管理制度DOC学习资料

宜昌南玻硅材料有限公司 特种作业票证管理制度 第一章总则 第一条为了控制和预防风险,降低生产安全事故,结合公司实际,特对动火作业、高处作业、设备内作业、动土作业、临时用电、盲板抽堵作业等实行票证管理制度,履行严格的审批手续。 第二条各部门在进行上述作业前,应首先组织有关人员进行风险分析,辨识作业活动中的风险,制定相应的控制和预防措施,办理相关的作业票证,按风险情况和国家有关规定配备安全防护用品(具),并指导、监督作业人员按规定合理使用安全防护用品(具),作业现场应配备监护人员或指挥人员。 第二章动火作业 第三条动火作业的定义 动火作业系指在具有火灾爆炸危险场所内进行的施工过程。 动火作业涉及高处作业、设备内作业、临时用电作业、动土作业时,应同时办理相应的作业许可证。 第四条动火作业的分类及基本要求 动火作业分为特殊危险动火作业、一级动火作业和二级动火作业三类。 1、特殊危险动火作业:在生产运行状态下的易燃易爆生产装置和罐区等重要部位及其他特殊危险场所的动火作业。 2、一级动火作业:在易燃易爆场所(即:甲、乙类火灾危险区域)进行的动火作业。 3、二级动火作业:除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。 4、遇节假日或其他特殊情况时,动火作业应升级管理,并采取有效的防范措施。 5、“动火安全作业证”不准转让、涂改,不准异地使用或扩大使用范围。一份“动火安全作业证”只准在一个动火点使用,动火前由动火人员在“动火安全作业证”上签字。如果在同一动火点多人同时动火作业,可使用一份“动火安全作业证”,但参加动火作业的所有动火人应分别在“动火安全作业证”上签字。 6、特殊危险动火和一级动火证的有效期为一天(24小时);二级动火证的有效期为48小时。特殊危险动火和一级动火必须按规定经分析合格后方可进行。 7、动火安全作业证应清楚标明动火等级、动火有效期、申请办证单位、动火详细位置、

动火安全作业证样本

动火安全作业证样本公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

动火安全作业证 作业分级:□特殊动火作业□一级动火作业□二级动火作业

本作业证一式三份,安全主管、动火人、动火所在部门负责人各一份。 说明: A 职责要求 1 动火作业负责人 负责办理《作业证》并对动火作业负全面责任。 应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,参与动火安全措施的制定、落实, 向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项。 作业完成后,组织检查现场,确认无遗留火种后方可离开现场。 2 动火人 应参与风险危害因素辨识和安全措施的制定。 应逐项确认相关安全措施的落实情况。 应确认动火地点和时间。 若发现不具备安全条件时不得进行动火作业。 应随身携带《作业证》。 3 监火人 负责动火现场的监护与检查,发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业,及时联系有关人 员采取措施。 应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。 当发现动火人违章作业时应立即制止。

在动火作业完成后,应会同有关人员清理现场,清除残火,确认无遗留火种后方可离开现场。 4 动火部位负责人 对所属生产系统在动火过程中的安全负责。参与制定、负责落实动火安全措施,负责生产与动 火作业的衔接。 检查、确认《作业证》审批手续,对手续不完备的《作业证》应及时制止动火作业。 在动火作业中,生产系统如有紧急或异常情况,应立即通知停止动火作业。 5 动火分析人 动火分析人对动火分析方法和分析结果负责。应根据动火点所在车间的要求,到现场取样分析,在 《作业证》上填写取样时间和分析数据并签字。不得用合格等字样代替分析数据。 6 动火作业的审批人动火作业的审批人是动火作业安全措施落实情况的最终确认人,对自己的批准签字负责。 审查《作业证》的办理是否符合要求。 到现场了解动火部位及周围情况,检查、完善防火安全措施。 B《动火作业证》的审批 1 特殊动火作业的《作业证》由主管厂长或总工程师审批。 2 一级动火作业的《作业证》由主管安全(防火)部门审批。 3 二级动火作业的《作业证》由动火点所在车间主管负责人审批。 C《动火作业证》的有效期限 1 特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过8 h。 2 二级动火作业的《作业证》有效期不超过72h,每日动火前应进行动火分析。 3 动火作业超过有效期限,应重新办理《作业证》。

GB最新动火安全作业证

动火安全作业证 申请单位申请人作业证编号 动火作业级别动火地点 动火方式动火作业负责人 动火时间自年月日时分始至年月日时分止 动火人特种作业工种特种作业证件号 动火人特种作业工种特种作业证件号 动火人特种作业工种特种作业证件号 动火分析时间年月日时年月日时年月日时分析点名称 分析数据 分析人 涉及的其它特殊作业安全教育人 危害辨识 序号安全措施选项确认人 1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件。 2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板()块或断开管线()。 3 动火点10m范围内及动火点下部区域严禁同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等作业。在受限空间内进行动火作业、临时用电作业时,不得同时进行刷漆、喷漆作业或使用可燃溶剂清洗等其他可能散发易燃气体、可燃液体的作业。 4 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。 5 动火点周围易燃物已清除。 6 罐区内动火点同一围堰内和防火间距内的储罐不同时进行脱水作业,排凝等作业。 7 距动火点30m内严禁排放可燃气体,15m内严禁排放各类可燃液体。 8 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其它设备搭接。 9 高处作业已采取防火花飞溅措施。 10 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m,二者间距不应小于5m。 11 现场配备消防蒸汽带()根,灭火器()台,铁锹()把,石棉布()块,其他个体防护设施。 12 其它安全措施:编制人: 监护人:工种:生产单位负责人相关单位 监护人: 工种: 申请单位意见相关单位意见 签字:年月日时分签字:年月日时分 生产(技术)部门、设备(工程)部门意见 签字:年月日时分安全管理部门意见 签字:年月日时分 企业负责人意见 签字:年月日时分 动火前,岗位当班班长验票 签字:年月日时分完工验收完工时间:年月日时分申请单位签字:动火单位:签字:

危险作业许可证(完整带说明)

ABJL07-02-01 危险作业许可证

. 目录 1、动火安全作业证 2、进入受限空间安全作业许可证 3、盲板抽堵安全作业证 4、高处作业安全许可证 5、吊装作业安全许可证 6、断路作业安全许可证 7、动土作业安全许可证 8、设备检修安全作业证 9、临时用电安全作业证

. 动火安全作业证 一、《动火安全作业证》的办理程序和使用要求: 1.《动火安全作业证》由申请动火单位指定动火项目负责人办理。 3)动火作业超过有效期限,应重新办理《动火安全作业证》,生产区域夜间、节假日动火升级管理。 7.《动火安全作业证》的审批。特殊危险动火作业由企业分管领导终

《动火安全作业证》的管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A28083 《动火安全作业证》的管理制度标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

《动火安全作业证》的管理制度标 准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、制订《动火安全作业证》由安全监察处负责管理。 2、《动火安全作业证》由检修单位指定动火项目负责人联系,由设备所在单位工艺技术人员办理,按要求填写有关项目,然后根据动火等级权限办理审批手续,交动火项目负责人,不得空项。 3、动火项目负责人持办理好的《动火安全作业证》到现场,详细了解作业内容和动火部位及周围情况,参与动火安全措施的制定、落实,向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项,将作业证交给动火

安全作业证填写规范(样本)

安全作业证填写规范(样本)标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

作业票证办理存在的主要问题 1、检修施工单位作业负责人、作业人为同一人签字。 2、电焊、焊接等特种作业人员证件号未填写,动火作业在作业人后面填写,一般是T+身份证号码。 3、动火作业涉及的临时用电作业证未办理。 4、动火作业中未写明动火作业的内容,表格未设计,在动火地点中明确。 5、风险分析填写为注意事项。应填写何种原因可能导致物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、容器爆炸、中毒和窒息及其它伤害等。 6、审批时间存在未批先作业情况。 7、动火作业前分析执行不严格,受限空间未每两小时分析一次。 8、班长作业确认未严格执行。 9、作业完工验收后应确认无火星残留,无相关记录。 10、存在空项漏签情况。 11、作业票证第三联未发给施工作业单位。 12、安全措施未落实到位,应急器材未按规定配备。 13、作业票证归档混乱。按时间先后顺序装订。 14、作业证编号未登记。涉及到的其它作业也应填写编号。

动火安全作业证

填写说明: 1、动火作业:直接或间接产生明火的工艺装置以外的禁火区内可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等作业。 2、动火作业分级 3、动火地点发生变更应重新办理作业证。 4、动火开始时间不能早于审批时间。 5、动火分析与动火作业间隔不应超过30 min,作业中断时间超过60min,应重新分析。可燃气体浓度(苯)应低于%。

6、涉及其它的特殊作业:同时涉及临时用电、高处、受限空间作业的应办理相应的作业证。 7、危害辨识:何种原因可能导致物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、容器爆炸、中毒和窒息及其它伤害等。 8、其它安全措施:如专人监护或其它安全措施。有施工方案,施工方案的安全技术措施应交底,由作业负责人与属地负责人共同签字确认。 9、实施安全教育人:由作业部安全员和动火作业负责人对现场监护人和作业人进行必要的安全教育,内容应包括所从事作业的安全规章制度、作业场所和作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施、作业过程所使用的个体防护器具的使用方法及注意事项、事故应急处置措施及有关事故案例、经验和教训等。 10、作业完后要进行检查验收,确保无火星残留,做到工完场清。 11、作业票证不能有空项,如该项无需填写,划斜杠。 3 动火作业 动火作业:直接或间接产生明火的工艺装置以外的禁火区内可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等作业。 作业分级 动火作业基本要求

危险作业许可证(AQ标准)汇总

附1:□特殊危险动火 NO. 0000001 □一级动火动火安全作业证(许可证) □二级动火 作业单位动火负责人 动火地点动火方式 动火内容 动火人证号 监火人 监火人职务(岗 位) 动火期限年月日时分起年月日时分止 风险分析和安全措施安全措施(注意事项):分析时间 浓度 (%) 分析人审批人安全措施确认人: 动火申请部门(车间)负责人签字(二级动火): 企业安全部门负责人签字(一级动火): 企业分管领导签字(特殊危险动火): 动火地点生产岗位班长验票签字(生产与动火作业协调):

附1续 动火作业风险分析和安全措施 序号风险分析安全措施选项√ 1 系统未彻底隔绝用盲板彻底隔绝 2 系统内存在易燃易爆物质进行置换、冲洗至分析合格 3 周围15m内或下方有易燃物清除易燃物 4 现场通风不好打开门窗、必要时强制通风 5 风力5级以上不可避免时生级管理 6 高处作业系安全带、办高处作业证 7 高处作业火花飞溅采取围接措施 8 塔、油罐、容器等设备内动火爆炸分析和含氧量测定合格后方可动火。动火人必须先在设备外进行设备内打火试验后方可进入设备 9 动火人和监火人不清楚现场危险情况作业前必须进行安全教育 10 动火现场无消防灭火措施选择配备:灭火器( )台;砂子( )公斤、铁锹();自来水管()根蒸气管()根;石棉布()块等 11 电气焊工具不安全检查电气焊工具,确保安全可靠 12 氧气瓶与乙炔气瓶间距不够间距必须大于5 m 13 氧气瓶与乙炔气瓶与动火作业地点间 距不够 间距必须大于10 m 14 乙炔瓶卧放必须直立摆放 15 氧气瓶,乙炔气瓶在烈日下嚗晒夏季采取防晒措施 16 电焊回路接线不正确回路线接在焊件上,不等穿过下水井或与其他管道、设备搭火 17 动火设备可能存在无法彻底置换的易 燃物 动火设备通过蒸汽(或氮汽)进行动火 18 电缆沟动火清除易燃物,必要时将沟两端隔绝 19 监火人离开动火人停止作业 20 动火人违反安全操作规程监火人停止其作业 21 动火点周围出现危险品泄漏立即停止作业,人员撤离 22 作业结束现场留有火种清理火种(监火人落实) 23 现场有杂物清理现场 补充 措施

动火安全作业证填写模板

动火安全作业证 申请用火车间催化车间申请人车间主任/ 安全员作业证编号CDCH20170725-01 动火作业级别特殊/ 一级/ 二级动火地点催化剂罐卸剂线顶弯头处动火方式如电焊、气割、电钻等作业单位负责人施工单位负责人××× 动火时间自2017 年7 月25 日8 时30 分始至2017 年7 月25 日16 时30 分止 动火人张某特种作业工种123456789 特种作业证件号/ 动火人李某特种作业工种1246789 特种作业证件号/ 动火人特种作业工种特种作业证件号/ 动火分析时间2017 年7 月25 日8 时10 分年月日时年月日时分析点名称催化剂罐卸剂线弯头处/ / 分析数据可燃气体:0.02 %/ / 分析人张三/ / 涉及的其它特殊作业如登高、临时用电、受限空间安全教育人车间安全员×××(物体打击、机械伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、危害辨识 其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害)根据作业内容从这些方面进行辨识 序号安全措施选项确认人 1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件。√车间 2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板( 1 )块或断开管线(/ )。√ 技术 3 动火点10m范围内及动火点下部区域严禁同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等作业。在受限空间内进行动火作业、临 时用电作业时,不得同时进行刷漆、喷漆作业或使用可燃溶剂清洗等其他可能散发易燃气体、可燃液体的作业。 √ 员 ××× 4 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。√车间安全 5 动火点周围易燃物已清除。√ 员××× 6 罐区内动火点同一围堰内和防火间距内的储罐不同时进行脱水作业,排凝等作业。√值班 7 距动火点30m内严禁排放可燃气体,15m内严禁排放各类可燃液体。√ 长××× 8 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其它设备搭接。√施工 9 高处作业已采取防火花飞溅措施。√ 负责10 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m,二者间距不应小于5m。√ 人 ×××11 现场配备消防蒸汽带(1)根,灭火器( 2 )台,铁锹(/ )把,石棉布(2)块,其他个体防护设施。√ 施工 12 其它安全措施:××××××编制人:×××√负责人××× 监护人:王五工种:×××岗位生产单位负责人车间主任×××相关单位 监护人:赵四 工种:××岗位 申请用火单位意见:同意动火相关单位意见:同意动火 签字:车间主任×××2017 年7 月25 日8 时20 分签字:×××2017 年7 月25 日8 时22 分 生产(技术)部门、设备(工程)部门意见:同意动火安全管理部门意见:同意动火 签字:×××2017 年7 月25 日8 时23 分签字:×××2017 年7 月25 日8 时25 分 审批意见同意动火 签字:生产副总/ 生产总经理×××2017 年7 月25 日8 时27 分 动火前,岗位当班班长验票:可以动火 签字:值班长王三2017 年7 月25 日8 时28 分完工验收完工时间:2017 年7 月25 日16 作业所在单位:签字:王五施工单位:××建设签字:×××时30 分

安全作业证填写标准规范(样本)

动火安全作业证 申请单位检修单位/作业部门申请人作业负责人作业证编号2017-DH-0X 动火作业级别二级动火 动火地点具体动火作业点及动火内容 动火方式电焊□√气焊(割)□砂轮□电钻□喷灯□其它/ 动火时间自2017 年3月1日 9 时0 分始,至2017年3月1日18时0分止 动火作业负责人作业负责人动火人作业人员A(作业证号:XX)、作业人员B 动火分析时间2017年3月1日 8:50时 2017年3月1日 11:00 时 2017年3月1日 13:00时 分析点名称动火作业点(环境分析 /设备内分析) 动火作业点(环境分析/ 设备内分析) 动火作业点(环境分析/设备 内分析) 分析数据可燃气体浓度:0.0% 氧含量:21.0% 可燃气体浓度:0.0% 氧含量:21.0% 可燃气体浓度:0.0% 氧含量:21.0% 分析人作业部安全员/监火人作业部安全员/监火人作业部安全员/监火人 涉及的其它特殊作业临时用电作业 2017-YD-0X 高处作业2017-GC-0X/ 危害辨识电焊等临时用电可能造成触电、泄漏引起火灾。 序号安全措施确认人 1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件作业部安全员 2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板0块作业部安全员 3 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、 铺沙、水封等手段进行隔离 作业部安全员 4 罐区内动火点同一围堰内和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业/ 5 高处作业已采取防火花飞溅措施作业负责人 6 动火点周围易燃物已清除作业负责人 7 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或与其它设备搭接作业负责人 8 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10米作业负责人 9 现场配备消防蒸汽带0根,灭火器2台,铁锹0把,石棉布0块作业负责人 10 其他安全措施: 专人监护或其它措施 编制人:作业部安全员(或技术人员) 作业负责人、作 业部部长 生产单位负责人作业部部长监火人作业部员工A动火初审人作业部安全员实施安全教育人作业部安全员作业负责人/ 申请单位意见 同意作业 签字:作业负责人2017年3月1日 8 时50 分安全管理部门意见 同意作业 签字:安设部2017年3月1日 8 时55 分动火审批人意见 同意作业

一级动火作业证

阜康市泰华煤焦化工有限公司 一级动火安全作业证 作业区:时间:年月日 动火地点动火单位名称及项目负责人 动火内容动火人 动火时间自年月日时 分始,至月日时 分止 监火人 施工方(全程): 作业区(全程或巡检): 隔绝措施和动火点示意图动火方式 □切割作业□焊接作业 □风镐开凿□打磨作业 □电锤点钻□炽热表面 □其它 防火措施及其它安全措施: □等设备停用,管线可靠隔绝;□地面(工作面)湿润; □动火点周边做小包围,确保火星不飞溅;□作业人员佩带安全带; □上述设备用置换清洗完毕;□防止工具、材料、零件坠落; □动火区域用不燃物遮挡,与周边隔开;□落实脚手架防滑措施; □上述设备内部气体分析合格;□落实照明措施; □清除动火现场一切易燃、可燃物品;□配备专人监护动火(戴监护袖标); □动火环境有害气体检测合格;□管道空气送风; □确认与设备有关的电源有效切断并挂警示牌;□机械通风; □配备使用消防器材和灭火措施;□自然通风(5级以上大风室外严禁动火作业);□动火点严禁吸烟;□动火作业必须由有资质的焊工持证作业; □地沟、窨井、脱水器、水封槽、易燃介质管道的法兰与阀门处等要有用阻燃布遮盖严密; □煤气管道在停机后用蒸汽吹扫干净,作业时将煤气管道可靠切断(堵插)并通少量蒸汽或氮气动火;□其它具体措施。 审批人意见 及签名 动火区域组长作业区班长作业区技术员作业区安全员

作业区车间主任:安环科科长: 注意事项 1、动火人、监火人必须严格落实防火措施和单项安全措施要求,此证由动火人携带。动火安全作业证审批制度示范文本

动火安全作业证审批制度 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

动火安全作业证审批制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.《动火安全作业证》由申请动火单位指定动火项目 负责人办理。办证人应按《动火安全作业证》的项目逐项 填写,不得空项,然后根据动火等级,按规定的审批权限 办事审批手续,最后将办事好的《动火安全作业证》交动 火项目负责人。 2.动火负责人持办理好的《动火安全作业证》到现 场,检查动火作业安全措施落实情况,确认安全措施可 靠,向动火人和监火人交代安全注意事项,将《动火安全 作业证》交给动火人。 3.1份《动火安全作业证》只准在1个动火点使用, 由动火人在《动火安全作业证》上签字。如果在同一动火 点多人同时动火作业,可使用1份《动火安全作业证》,

但参加动火作业的所有动火人应分别在《动火安全作业证》上签字。