绪论 0.1 建筑设备工程概述 建筑设备是指为了改善人类生活、生产条件,与建筑物紧密联系并相辅相成的所有水力、热力和电力设施。建筑设备能够通过由各种机械、部件、组件、管道、电缆及其他多种材料组成的有机系统,消耗一定的能源和物资,实现某种人类需要的功能。这些有机系统大多依附于建筑物上。 通常意义上的建筑设备工程包含水、暖、电三个专业的内容。 建筑设备安装工程是与建筑主体工程相辅相成的重要建设过程,此过程一般可描述为识图—施工。“按图施工”成为建筑设备安装工程的主要工作方针。建筑设备安装工程施工人员必须要通读相应施工图,然后完成工程备料、施工组织、选定工作面、工程实施等各项工作。 0.2 建筑设备施工图识图概述 建筑设备施工图识图包括:前期知识能力要点准备、建筑设备施工图情况初步了解和建筑设备施工图识图顺序与方法的选择。 0.2.1 前期知识、能力要点准备 1. 具备建筑构造识图制图的相应基本知识 (1) 具备建筑构造识图制图的基本知识:建筑平面图、立面图、剖面图的概念及基本画法。 (2) 掌握建筑识图投影关系的概念。 2. 具备画法几何的相应基本知识 (1) 掌握画法几何中轴测图的基本概念。

(2) 具备将平面图转换为轴测图的基本能力。 3. 具备空间想象能力 (1) 具备将平面图、原理图或者系统图中所表现出来的管道系统在脑海中形成立体架构的形象思维能力。 (2) 具备通过文字注释和说明将简单线条、图块所表达的给排水专业的图例,等同认识为本专业不同形态、不同参数的管道和设备的能力。 0.2.2 建筑设备施工图情况初步了解 建筑设备施工图,特别是本书所提供的某综合楼建筑的建筑设备施工图包含的系统较多,在识图过程中,不宜过早进入具体的平面图和系统图的识图,一般需要先期阅读图纸目录、设计施工说明、设备材料表和图例等文字叙述较多的图纸,建立起本套设计图纸的基本情况、本工程各系统的大致概况、主要设备材料情况以及各设备材料图例表达方式的综合概念,然后再进入具体识图过程。 各建筑设备图纸基本情况相差不大,下面就以给排水工程施工图为例,对建筑设备施工图情况做初步的了解。 1. 图纸目录 图纸目录是为了在一套图纸中能快速地查阅到需要了解的单张图纸而建立起来的一份提纲挈领的独立文件。以给排水专业的图纸目录为例,在本书所提供的某综合楼建筑的给排水专业施工图中,第一张图纸就是目录。识图过程从阅读图纸目录开始,这有助于帮助工程人员熟悉整套图纸的基本情况。图0.1所示为图纸目录。 图0.1 图纸目录的组成 (1) 给排水工程施工图图纸目录的内容一般有:设备表、材料表、设计施工说明、平面图、原理图、系统图、大样和详图等。 (2) 一般因不同的设计院、设计师的传统和习惯不同,目录内容编制的顺序会有所差别,不过一般会按照说明—平面图—系统(或原理图)—大样、详图的基本顺序进行编排。

建筑设备工程试题及答案

2014学年建筑设备工程期末试卷 专业(班级) 姓名 注意:请将考试题的答案一律写在卷子上。 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1、排入市政排水管网的污水一般要求温度低于( C )℃。 A. 60 B. 50 C. 40 D. 30 2、高压蒸汽采暖系统的蒸汽压力大于( C )kPa 。 A. 90 B. 80 C. 70 D. 60 3、水箱上哪种管不得装阀门?( C ) A. 进水管 B.出水管 C.溢水管 D.泄水管 4、不能使用焊接的管材是( D )。 A. 塑料管 B.无缝钢管 C.铜管 D.镀锌钢管 5、高层建筑物指10层及10层以上的住宅和建筑物高度超过( B )m 的其他民用建筑物。 A. 20 B. 24 C. 28 D. 22 6、消防管道不能采用的管材是( C )。 A. 铜管 B. 无缝钢管 C. 塑料管 D. 镀锌钢管 7、一般管径DN 大于( B )mm 时,应采用螺翼式水表。 A. 40 B. 50 C. 60 D. 70 8、( A )是靠启闭阀孔对蒸汽进行节流达到减压的目的。 A. 减压阀 B.疏水阀 C.球阀 D.蝴蝶阀 9、沼气是各种有机物质在隔绝空气作用下产生的可燃气体,其组分主要为( D ) A. 氮气 B.二氧化碳 C.一氧化碳 D.甲烷 10、自动喷水灭火系统按使用喷头形式的不同可以分为闭式自动喷水灭火系统和( C )喷水灭火系统。 A. 干式自动 B.湿式自动 C.开式自动 D.重复启动自动 ---------------------------------------------------装 ---------------------------------订-----------------------------线----------------------------------------------

《建筑设备工程》复习提纲

《建筑设备工程》复习提纲 第1章流体的主要物理性质及流体静力学 1.流体的主要物理性质:密度、粘滞性及压缩、热胀性 2.流体静力学知识:流体静压强及分布规律压强的测量 第2章流体动力学基础知识 1.流体运动的基本原理与运动分类 2.流体运动的基本方程:恒定流的连续性方程(PPT理解)恒定总流能量方程式 3.流动阻力和水头损失:两种形式流体流动的两种形态流体沿程阻力损失局部水头损失 4.孔口出流,淹没出流及管嘴出流(PPT:推导过程) 第3章(PPT)室外给排水工程 1.室内和室外给排水系统的关系 2.给水排水系统功能关系 3.室外给排水系统组成 4.给水排水系统的流量关系 5.室外给水系统组成 6.给水处理工艺 7.室外排水系统组成 8.室外排水系统排水体制:完全合流制排水系统、截流式合流制排水系统、分流制排水系统、完全分流制排水系统、不完全分流制排水系统 9.排水系统污水处理工艺 第4章建筑给水系统 1.给水系统的分类 2.给水系统的组成 3.给水系统所需压力 4.基本给水方式:直接给水、单设水箱给水、设置水泵水箱给水、单设水泵给水、分区供水、设气压给水设备(PPT理解)

5.给水管网的布置形式:下行上给式、上行下给式、中分式 6.活接头、法兰连接、内接头(笔记及PPT图)看懂图4-10,管接头、根母、管堵等(PPT图) 7.公称直径(笔记) 8.各控制阀件:截止阀、闸阀、蝶阀、止回阀、浮球阀、安全阀(PPT图) 9.水表:旋翼式及螺翼式,水表的主要特性参数 10.水泵装置:水泵装置的抽水方式、水泵的选择 11.贮水池、水箱和气压给水设备:贮水池的作用、贮水池的有效容积 12.水箱:水箱的作用、水箱的配管与附件、水箱的有效容积 13.给水管道布置即敷设的基本要求 14.管道防护有什么要求 15.用水定额和给水设计秒流量 16.建筑给水管道的设计计算:计算内容及建筑给水管道水力计算步骤 17.高层建筑给水系统:技术要求(高层建筑必须解决的问题及采取的供水方式)、给水方式(串联式、并列式及减压式) 第5章建筑消防系统 1.水消防灭火系统 2.消防栓给水系统的组成:水枪、水带及消火栓、消防卷盘、水泵接合器 3.室内消火栓给水系统类型:按压力和流量分、按系统有无水泵和水箱分 4.室内消防用水量及充实水柱长度:室内消火栓设计流量、消防水池贮水量、消防水箱贮水量、充实水柱长度 5.消火栓的保护半径 6.水泵接合器及消防水箱的作用 7.消火栓给水系统计算 第6章建筑热水供应系统 1.建筑热水供应系统的分类 2.建筑热水供应系统的组成:图6-1 3.热水供水方式:按热水加热方式分、按热水管网的循环方式分图6-3 4.热水供应系统的管道敷设与保温:热水管网的敷设

《建筑设备工程》填空题

《建筑设备工程》复习题 一、填空题 1.物质在自然界中通常按其存在状态的不同分为固态(固相)、液态(液相)和气 态(气相); 2.流体粘滞性的大小,通常用动力黏滞系数和运动黏滞系数来反映,它们是 与流体种类有关的系数; 3.压强的两种计算基准分别是绝对压强和相对压强。 4.流体在流动过程中,呈现出两种不同的流动形态,分别是层流和紊流。 5.传热的三种基本方式为辐射、对流和传导。 6.驱动流体在壁面上流动的原因有两种:自然对流和受迫对流。 7.影响对流换热的物理参数有:导热系数、比热、密度、动力粘度等。 8.建筑给水系统按照其用途可分为三类:生活给水系统、生产给水系统、建筑消 防系统。 9.建筑给水系统一般由下列各部分组成:水源、引入管、水表节点、给水附件、 升压与贮水设备。 10.水泵的基本性能有:流量、扬程、轴功率、效率、转速、允许吸上真空高度 等。 11.变频调速给水设备系统组成包括:水泵、电机、传感器、控制器及变频调速器 等。 12.气压给水装置可分为变压式及定压式两种。 13.管道布置形式按供水可靠程度要求可划分为枝状和环状两种形式。 14.管道布置形式按水平干管的敷设位置划分为三种形式,分别是上行下给式、下行上 给式、中分式。 15.给水管道的敷设有明装和暗装两种形式。

16.我国公安部的有关规定:低层与高层建筑的高度分界线为24米。高层与超高 层建筑的高度分界线为100米 17.建筑消防给水的种类一般有室内消火栓灭火装置、自动喷洒水灭火装置及 水帘水幕灭火装置等。 18.建筑消火栓给水系统组成包括:水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、 高位水箱水泵接合器及增压水泵等组成。 19.消防管道包括消防干管、消防立管和消火栓短支管。 20.为保护消防队员,因此规范规定了充实水柱的长度,即要求充实水柱长度不小于7米 21.高层建筑室内消火栓消防系统是指10层和10层以上的住宅建筑,或建筑高度在 24米以上的其他民用建筑和工业建筑的室内消火栓消防给水系统。 22.湿式喷水灭火系统一般由闭式喷头、湿式报警阀、报警装置、管网及供水 设施等组成。 23.热水供应管道按管网有无循环管一般分为全循环、半循环和非循环三 种方式。 24.热水供应管道按干管在建筑内布置位置划分,一般有下行上给和上行下给两种方 式。 25.水的加热方法有直接加热和间接加热两种。 26.采暖系统三个基本组成部分是:热源、供热管道、散热设备。 27.输送热量的物质或带热体叫做热媒。最常见的热媒是水和蒸汽。 28.根据常用热媒,集中供热系统可分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统和热风采暖系统 。 29.自然循环热水采暖系统是由热源、输送管道、散热器以及膨胀水箱等辅助 设备和部件所组成。 30.机械循环热水供暖系统是由热水锅炉、供水管路、散热器、回水管路 、除污器、循环水泵、膨胀水箱、集气罐(排气装置)、控制附件等组成。

《建筑设备工程》期末试卷套含标准答案

《建筑设备工程》期末试卷套含答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《建筑设备工程》期末试卷A 题号一二三四总分得分 一、填空题(每空1分,共20分) 1.流体的能量包括________、________和________。 2.建筑给水系统按用途可以分为____________、___________和____________三类。3.按叶轮构造不同,流速式水表可分为________和________两类。 4.采暖系统都是由_________、__________和__________三个主要部分组成。 5.按空气处理设备的集中程度分类,空调系统可以分为__________、__________、__________。 6.自然通风主要依靠_______和_______来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。 7.基本电路是由________、________、_________和__________组成。 二、名词解释(每题4分,共20分) 1.建筑中水系统 2.机械通风 3.空气调节

4.含湿量 5.压力流 三、多项选择题(每题 4分,共20分;本题评分,多答、少答不得分) 1.水表节点是由哪几部分组成的()。 A.水表 B.干管 C.泄水装置 D.阀门 2.空调系统按负担室内负荷所采用的介质分() A.空气系统 B. 全水系统 C.空气—水系统 D.制冷剂系统 3.采暖系统按设备相对位置分为() A.局部采暖系统 B.集中采暖系统 C.热水采暖系统 D.区域采暖系统 4.喷水室可对空气进行()。 A.加湿 B.除湿 C. 降温 D.升温 5.消火栓水枪喷嘴口径有() A.11mm B. 13mm C. 16m D. 19mm

建筑设备工程

一、建筑给排水 1、建筑类给水常用管材种类,特点,连接方式? 1)建筑给水常用管材:塑料管、复合管、钢管及铸铁管等。 2)特点及连接方式: (一)塑料管 特点:化学性质稳定,耐腐蚀,不受酸、碱、盐、油等类介质的侵蚀;物理机械性能好,不燃烧,无不良气味;质轻而坚,管壁光滑,荣誉切割并可制成各种颜色。但强度低,耐久性差,耐温性差(-5℃—45℃)。 连接方法:螺纹连接、熔接(热空气焊)、法兰连接和粘接等。 建筑给水塑料管,可适用于工业与民用建筑内冷水、热水和饮用水系统。但需注意其使用温度。 (二)复合管 复合管常用的有铝塑复合管和钢塑复合管两种。 钢塑复合管有衬塑和涂塑两类。这种管材具有强度高和耐腐蚀的优点。 铝塑复合管是在PE管中夹入一层薄铝层,从而使其强度大为增加,且柔软可弯曲,采用不同的PEX材料可制成冷水或热水管道。这种管材具有无毒、耐腐蚀、质轻、机械强度高、脆化温度低、使用寿命长等优点。一般用于室内工作压力不大于1.0MPa的冷热水管道系统中,是镀锌钢管和铜管的替代品。 钢塑复合管一般采用螺纹连接;铝塑复合管一般采用螺纹卡套压接,配件一般为铜制品 (三)钢管 钢管有焊接钢管和无缝钢管两种。 按钢管的焊接情况,又可分为直缝焊接钢管和螺纹缝焊接钢管。 按使用要求,焊接钢管又分为镀锌钢管(白铁管)和不镀锌钢管(黑铁管)。 [镀锌的目的:防锈、防腐、防止水质变坏,延长使用年限] 特点:强度高、承受流体压力大、抗振性能好、重量比铸铁管轻、接头少、表面光滑、容易加工和安装等优点,但造价高,抗腐蚀能力差。 连接方法:螺纹连接(丝扣)、焊接和法兰连接 目前冷浸镀锌管已被淘汰,热镀锌管也已限制使用。 (四)铜管 铜管具有美观豪华、经久耐用、水力条件好、不影响水质等优点,在现代建筑中得到推广使用。但由于其价格较高,通常只用于宾馆等高级建筑。 连接方法:焊接和螺纹连接两种。铜管的连接配件及附件等必须配套生产。 (五)薄壁不锈钢管 顾名思义,不生锈的金属管被称为“不锈钢管”。在碳钢中加入铬、镍元素后,由于它在空气、水或其他含氧介质中能立即形成一层致密的铬、镍氧化物薄膜,耐酸、碱能力强,一般“304”、“316”牌号的不锈钢能分别抵御介质中200毫克/升和1000毫克/升的氯化物的腐蚀。 不锈钢管材的特点 -耐腐蚀性佳 -坚固且延展性好 -易于成型和焊接 -不受水流速的限制,最大流速可达30 米/秒 -适用于各种饮用水化学成份 -维修量小,所以寿命周期成本低

建筑设备工程作业期末复习题及答案

建筑设备工程

一.填空题: 1.建筑给水系统按用途可分为:生产给水生活给水消防给水三类。2.小区给水管网的布置形式有枝状管网和环状管网两种形式。 3. 建筑给水施工图的内容包括图纸目录设计施工说明总平面图平面图剖面图系统图和主要设备材料表。 4.方形伸缩器在进行焊接时应在垂直壁处进行焊接。 5.根据采暖系统的热媒不同,可分热水采暖蒸汽采暖热风采暖三类。 6.热水采暖系统按照循环动力可分自然循环机械循环。 7.空气环境的好坏有四个指标分别是温度湿度洁净度空气流动度。 8.通风系统根据作用范围不同可分为全面通风和局部通风。 9.室外供热管道的敷设方式分为架空敷设和埋地敷设两类。 10.热水采暖系统中排气阀应设在散热器的顶部。 11.房屋卫生设备这门课包括建筑给排水、采暖通风与空气调节燃气供应 12.建筑给水方式有直接给水设水箱的给水设高水箱、低储水池和水泵的联合给水方式设有气压给水设备的给水方式 13.高层建筑的给水方式有分区并列给水方式分区串联给水方式减压给水方式无水箱的给水方式气压罐给水方式 14.建筑管道常用的管材有钢管给水铸铁管塑料管等。 15.室内地上生活给水管管径小于或等于150毫米时应采用镀锌钢管 16.埋地敷设的生活给水管,管径等于或大于75毫米时宜采用给水铸铁管。 17.钢管分为镀锌管和非镀锌管 18.塑料管适用于给水水温不超过45摄氏度 19.一般100毫米以下管径采用螺纹连接 20.管子公称直径在40毫米以下的采用气焊焊接 21.公称直径50毫米以上的钢管可采用电弧焊接 22.铸铁管采用承插连接 23.塑料管可采用螺纹连接热空气焊接法兰连接粘结等方法。 24.管径不超过50毫米时,采用截止阀。 25.在双向流道上宜采用闸阀

建筑设备工程试卷

建筑设备工程试题 一、填空题 1.水的粘度随温度的升高而减小,空气的粘度随温度的升高而增大。 2.以流体边界的性质对流体来说可分为有压流和无压流两类。 3.给水当量是以一个污水盆水龙头的额定流量0.2L/S为一个给水当量进行折算的;排水当量是以0.33L/S为一个排水当量进行折算的。 4.水表结点是由水表、阀门和放水阀等组成的水表井。对于不允许停水或设有消防管道的建筑,还应装设旁通管。 5.为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫生器具下面必须设存水弯。 6.排水制度按汇集方式可分为合流制和分流制两种类型。 7.一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称为通气管。8.自然通风中形成热压的条件是:①室内外必须有温差;②窗孔间必须有高差。 9.自然循环热水供暖系统是靠水的密度差形成压力差的使水在系统中循环的。 10.要使全面通风效果好,不仅需要足够的通风量,而且要合理的气流组织。 11.中断供电将造成人身伤亡、重大经济损失或将造成公共场所秩序严重混乱的负荷属于一级负荷。 12.仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其深度成正比。 13.任何液体的流动都具有层流和紊流两种流态。 14.给水管道敷设在寒冷地区不供暖房间时,对管道应采取保温措施;敷设在湿度大的房间时,对管道应采取防结露措施。 15.给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称,一般分为配水附件、控水附件两类。 16.室内清洁度要求较高的房间全面通风时,采用机械送风,即利用风机把新鲜空气送入室内,使进风量大于排风量,室内压力大于室外大气压,保证室内处于正压状态。 17.蒸汽供暖系统按回水的动力不同分为重力回水和机械回水两类。 18.疏水器是阻止蒸汽通过,只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的一种专门的装置。19.制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、冷凝、节流膨胀、蒸发四个主要热力过程。20.三相负载的接法有星形接法和三角形接法二种。 21.引下线的作用是将接闪器承受的雷电流顺利的引到接地装置。 22.从流体力学观点看来,流体可以看作是一种易于流动、具有粘滞性、不易压缩并且充满其所在空间无任何空隙的质点所组成的理想连续介质。 23.以当地大气压强为零点起算的压强值称为相对压强,在工程上,相对压强又称表压。24.建筑给水系统所需压力,必须能将需要的流量输送到建筑物内的最不利配水龙头或用水设备处,并保证其有足够的流出水头。 25.热水供应系统按是否设置循环管分为全循环、半循环和非循环三种。 26.水箱上设的溢流管是用以控制水箱的最高水位的。 27.屋面排水方式可分为外排式和内排式两种,一般尽量采用外排式。 28.对于含湿量一定的湿空气,焓值仅与温度有关。 29.配电线路由配电装置(配电盘)及配电线路(干线及分支线)组成。配电方式有放射式、树干式、混合式。 30.设备容量是建筑工程中所有安装的用电设备的额定功率的总和。 31.建筑工程中常用的火灾探测器有感烟式、感光式和感温式三类。 二、判断题 1.(√)仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其垂直深度成正比。 2.(×)民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 3.(×)沿流程由于克服磨擦阻力做功消耗了水流的机械能而损失的水头,称为局部水头损失。4.(√)民用建筑和公共建筑的新风量主要是从卫生要求考虑的,工业生产厂房的新风量应从卫生要求和维持空调房间的正压及满足排风量三方面考虑。 5.(√)送风口位置应使新鲜空气直接送到人的工作地点或洁净区域;排风口一般设在室内有害物浓度最大地点。 6.(×)制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、冷凝、蒸发三个主要热力过程。 7.(√)最基本的电路是由电源、负载和导线组成。 8.(×)导线截面的选择必须按发热条件选择,它是导线必须保障的安全条件。 9.(×)感温探测器可作为前期报警、早期报警,适用要求火灾损失小的重要地方。 10.(√)提高功率因数能充分利用发电设备和提高输电效率。提高功率因数的常用方法是并联电力电容器。

建筑设备工程技术

建筑设备工程技术专业教学标准 一、专业名称建筑设备工程技术 二、专业代码 560401 三、招生对象高中毕业生 四、学制与学历三年专科 五、就业面向 建筑设备工程技术专业定位见表1 表1 建筑设备工程技术专业定位 六、培养目标与规格 (一)培养目标 本专业培养拥护党的路线,适应社会建设需要,掌握建筑设备工程技术专业理论和专业技能,能从事建筑设备工程施工、设计、监理、运行管理、物业设施管理的适应生产建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等方面全面发展的高端技能型人才。 (二)培养规格 1.基本素质 (1)政治思想素质:热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导、基本路线、方针政策;有民主法制概念;有奉献精神,具有正确的世界观、人生观、价值观并有良好的社会公德和职业道德。 (2)文化素质:具有应用社会主义政治学、经济学和法律法规基本知识,以及运用科学的世界观、方法论对工作和生活中的问题进行分析和判断的能力;具有中文学做的基本能力、普通话表述能力和一定的审美能

力;具有良好的语言表达能力和社交能力。 (3)身体和心理素质:了解体育运动的基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成锻炼身体的习惯,达到国家规定的大学生体育合格标准,具有健康的体魄;具有积极向上的精神状态和良好的心理素质。 (4)专业素质:具有健全的法律意识及一定的创新精神和创业能力;具有整洁、诚实、认真、守时、谦虚、勤奋等基础文明品质;具有商品、市场、竞争、价值、风险、效率、质量、服务环境、知识、创新、国际等现代意识。 2.知识要求 (1)具备本专业所必需的数学、英语、流体力学、热工基础、电工电子、信息技术、建筑工程法规知识。 (2)具备常用一次热工测量仪表、流体测量仪表、电子电工测量仪表和常用自动调节阀(器)的原理构造、性能和选用安装知识。 (3)具备采暖和集中供热管网系统、通风空调和空调用制冷系统、建筑给排水系统、建筑电气系统的工作原理、组成构造、工艺布置知识,并具备有关设计计算与施工图设计的基本知识。 (4)具备建筑设备工程技术专业相关工程调试和运行的基本知识。 (5)具备建筑设备工程技术专业相关工程施工工艺、加工安装机具以及其中吊装的基本知识,并具备施工验收技术规范、质量评定标准和安全技术规程的应用的知识。 (6)具备编制安装工程造价及单位工程施工组织设计与施工方案的知识。 (7)具备工程合同、招标和投标施工企业管理(包含施工项目管理)的基本知识。 (8)了解供热通风与空调工程技术在国内外的新技术、新材料、新工艺和新设备。 3.能力要求 (1)具有应用社会主义政治学、经济学和法律法规基本知识,以及运用科学的世界观、方法论对工作和生活中的问题进行分析和判断的基本能力。 (2)具有中文写作的基本能力、普通话表述能力和一定的审美能力。 (3)具有运用相关知识进行人际交往的能力。 (4)掌握一门外语,具有能进行简单日常会话和借助工具书阅读外文专业资料的基本能力。 (5)具有进行本专业必须的数学、热工学和电工学计算及分析有关问题的基本能力。 (6)具有使用常规计算机操作系统和文字处理及专业应用软件的能力。 (7)具有正确选择使用常用设备、管材、线材、阀门、绝热防腐材料等材料和附件的能力。 (8)具有选择常用施工机具以及焊接设备和材料的能力。 (9)具有选择和安装常用一次热工、流体和电子电工仪表的能力。 (10)具有识读和绘制专业工程施工图的能力。 (11)具有根据施工验收规范和施工组织管理知识组织本专业工程施工的基本能力。

建筑设备工程

1、绝对压强:是以完全真空为零点计算的压强。用pA表 示。 相对压强:是以大气压强为零点计算的压强。用p表示。 真空度:是指某点的绝对压强不足于一个大气压强的部 分。用pK表示。真空度实际上等于相对压强的绝对值。 2、气体温度上升,气体分子运动加剧,粘性增强。液体温 度上升,液体分子内聚力减小,粘性减弱。(粘性是阻 止流体流动的能力) 3、流体的压缩性:流体压强真大体积减小的性质。 流体的热账性:流体温度升高体积膨胀的性质。 4、气压给水设备的分类;按照压力稳定情况分为变压式和 定压式,按气水接触方式可分为补气式和隔膜式。 5、贮水池中消防水的两种保护措施:溢流墙和虹吸出流 6、建筑消防系统的分类:根据使用灭火剂的种类和灭水方 式可分为下列三种灭火系统:(1)室内消火栓给水系统; (2)自动喷火灭水系统;(3)其他使用非水灭火剂的 固定灭火系统。 7、室内给水系统根据用途的三大分类:生活给水系统(供 日常生活)、生产给水系统(供日常生产和冷却设备)、消防给水系统(供消防灭火装置)。 8、给水管道按照水平干管的位置不同分为哪三种方式:下 行上给式(水平配水干管敷设在底层或地下室天花板

下);下行上给式(水平配水干管敷设在顶层天花板下或吊顶之内);中分式(水平干管敷设在中间技术层内或某中间层吊顶内,向上下两个方向供水)。 9、常用的室内消防给水系统有哪些:常高压消火栓给水系 统、临时高压消火栓给水系统和低压消火栓给水系统。 10、水枪的充实水柱:水枪射流中在26m~38m直径的圆断 面内包含全部水量75%~90%的密实水柱长度称为充实水柱长度。 11、消火栓的四种布置形式:单排一股水柱到达室内任何部 位、单排两股水柱到达室内任何部位、双排一股水柱到达室内任何部位、多排两股到达室内任何部位。 12、排水管材的作用及其使用特点:1、硬聚氯乙烯塑料管 (UPVC管),质量较轻耐腐蚀,容易切割便于安装,造价低美观节能,防火性能差,太阳下易老化。连接方法有螺纹和胶圈连接及粘接,常用粘接方法。2、铸铁管及管件,建筑内排水管道应采用柔性接口机子排水铸铁管,并且对于超过100m的高层建筑、对防火等级要求高的建筑物、地震区建筑、要求环境安静的场所、环境温度可能出现0摄氏度以下的场所以及连续排水温度大于40摄氏度或瞬间排水温度大于80摄氏度的排水管道应采用柔性接口机制排水铸铁管。 13、给水系统的组成:引入管、水表节点、管道系统、给水

(完整版)《建筑设备工程》教学大纲

《建筑设备工程》教学大纲 一、课程的性质、地位与任务 《建筑设备工程》是建筑工程管理专业(含工程造价、监理工程师方向)的一门专业选修课程,它的任务是:使从事建筑施工与管理工作同时具有建筑给水与排水、消防、供热、供燃气、通风与空气调节、建筑供配电、电气照明、防雷与接地等设备工程的专业基本知识,以及掌握这些基本知识和技术所必备的基本理论,以解决建筑施工、管理及监理工作中与建筑设备专业很好协调配合的问题,并且在节省资源和减少结构破坏影响都有重大意义。 二、教学基本要求: 本课程的目的是通过本课程的教学使学生熟悉建设设备的基本理论、规划设计原则、简要计算方法、应用材料设备及建筑设备和建筑物的建筑、结构工程之间的协调配合关系,了解用于工程建设项目的新设备、新技术和新材料的发展动态和趋势,具备根据工程建设项目的功能、特点、性质和业主的特殊要求进行建筑设备选型的技术经济分析及决策咨询的基本能力。 三、教学内容与学时安排 第一章建筑给排水设备安装 (8学时) 教学目的与要求: 了解给排水系统常用管材,附件和器具,给排水工程安装与土建配合.掌握建筑给水系统、建筑排水系统,建筑给排水施工图识读。 教学重点:建筑给水系统、建筑排水系统、建筑给排水施工图识读. 教学难点:掌握建筑给排水施工图识读 学习情境1 给排水系统常用管材,附件及器具 1.1 管材 1.2 附件 1.3 卫生器具 学习情境2 建筑给水系统 2.1 建筑给水系统的分类 2.2 建筑给水系统的组成 2.3 建筑给水方式 2.4 升压给水设备 学习情境3 建筑排水系统 3.1 排水系统的分类 3.2 排水系统的组成 3.3 高层建筑排水系统 3.4 屋面雨水排放 3.5 污水局部处理设施 学习情境4 建筑给排水施工图识读 4.1 建筑给排水施工图的组成及内容 4.2 建筑给排水施工图的识读举例 学习情境5 给排水工程安装与土建配合 5.1 卫生间布置要求 5.2 给水管道布置、敷设与安装 5.3 排水管道的布置与敷设要求

建筑设备工程试题及答案

建筑设备工程试题及答案(一) 时间:2012-07-31 21:50来源:阳光大学生网作者: admin 点击: 2730次 标签: 《建筑设备工程练习册答案》练习一一、填空题 1 、建筑给水系统按用途可分为(生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统)系统。(教材P 23 )2 、同一建筑的共用系统给水系统主要有(生活- 生产- 消防共用系统生活- 消防共用系统生产- 消防共 《建筑设备工程练习册答案》 练习一 一、填空题 1、建筑给水系统按用途可分为(生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统)系统。 ) (教材P 23 2、同一建筑的共用系统给水系统主要有(生活-生产-消防共用系统生活-消防共用系统生产-消防共用系统)共用系统。(教材P ) 23 ) 3、建筑内部给水系统的给水方式就是(给水系统的供水)方案。(教材P 24 4、室外管网提供的压力经常不足,且不宜设置高位水箱的建筑。可以考虑采取(设置 ) 气压给水设备)的给水方式。(教材P 25 5、高层建筑的分区给水方式的分区形式有(串联式、并联式和减压式)等。(教材P ) 26 二、判断题 1、当室外给水管网提供的水压、水量和水质都能满足建筑要求时,可采用直接给水方式供水。( )(教材P ) 24 2、当室外给水管网供应的水压大部分时间能满足室内需要,仅在用水高峰出现不足时, ) 应采用单设水箱的给水方式。( )(教材P 24 3、当室外给水管网水压经常性不足时,可采用单设水箱的给水方式。( )(教材P ) 24 4、采用设气压给水设备的给水方式可以满足不宜设置高位水箱的建筑的供水需要。( )

(教材P ) 25 )5、高层建筑的升压和贮水设备可采用水泵、水箱、水泵气压给水方式。( )(教材P 26三、简答题 ) 1、什么情况下采用设置水泵、水箱的给水方式?(教材P 25 当室外管网的水压经常不足,且室内用水量变化较大时,可采用设置水泵、水箱的联合给水方式。 2、建筑内部给水系统一般有哪些部分组成?(教材P ) 24 (1)引入管(2)水表节点(3)水表节点(4)室内消防设备(5)给水附件(6)增压和贮水设备 四、绘图题 1、绘制设置水箱、水泵联合给水方式的简图?P 25 图3-5。 教材P 25 2、绘制单设水泵给水方式的简图?P 25 图3-4。 教材P 25 练习二 一、填空题 )1、建筑给水系统常用管材有(钢管、铸铁管、塑料管及铝塑复合管)等。(教材P 27 ) 2、钢管连接的方法有(螺纹连接、焊接和法兰连接)。(教材P 27 3、给水塑料管的连接方式有(承插连接、粘接和螺纹连接)。(教材P ) 28 ) 4、给水管道附件分为(配水附件和控制附件)两大类。(教材P 28 5、止回阀分为(升降止回阀和旋起止回阀)(教材P ) 28 ) 6、配水配件是指(各种配水龙头)。(教材P 28

《建筑设备工程》重点总结

一、给水系统 1、给水系统分类(按用途及供水对象):生活、生产、消防 2、给水系统组成:引入管、水表节点、给水管网(横干管、立管、横支管)、配水龙头或生产用水设备、给水附件 3、★给水方式:①直接给水方式:特点(系统简单,安装维护方便,能充分利用室外管网压力;但一旦外网停水,室内立即断水),适用范围(水量、水压在一天内均能满足用水要求的用水场所)②单设水箱给水方式:特点(供水可靠,系统简单,投资省,节能,无需设管理人员,能减轻市政管网高峰负荷,可充分利用室外给水管网水压;但增加了建筑物荷载,水质易产生二次污染),适用范围(当供水水压、水量周期性不足时采用) 4、给水管网的布置形式(按水平干管的布置位置分):下行上给式(一般建筑)、上行下给式(设有屋顶水箱的建筑)、环状式(不许断水的建筑) 5、给水管材:①钢管(螺纹连接、焊接、法兰连接):强度高、承受压力大、抗震性能好、长度大、接头少,但防腐性差,易影响水质②铸铁管(承插式、法兰连接):抗腐蚀性好、经久耐用、价格便宜,适宜埋地敷设,但性脆、重量大③塑料管(承插连接、粘接、螺纹连接) 6、闸门分类:①截止阀(适用≤50mm,水流单向低进高出):结构简单、密封性能好,维修方便,阻力较大②闸阀(适用≥50mm,双向):密封性能好,阻力小,但若有杂质落入阀座易产生磨损和漏水③蝶阀(≥70mm无方向):阀板在90°翻转范围内可起调节、节流和关闭作用,结构紧凑④止回阀(单向,防止水倒流) 二、排水系统 1、排水系统分类(按污水来源):生活、工业、屋面雨水排水系统 2、★排水系统组成:①卫生器具或生产设备受水器(收集和排除污废水的设备)②排水管道(包括器具排水管、排水横支管、立管、干管、总干管、出户管)③通气系统(作用:排除管道中的有毒有害气体;防止管内的气压波动,避免抽吸喷溅,防止卫生器具水封破坏;使管内有新鲜空气流动,减少废气对管道的锈蚀)④清通设备(疏通管道,保障排水通畅,有清扫口、检查口、检查井) 3、最小管径的确定:①室内排水管经≥50mm②单个洗脸盆、浴盆≥40mm③单个饮水器25mm④厨房排油干管≥100mm,支管≥75mm⑤医院卫生间≥75⑥小便槽≥75mm⑦大便器100mm⑧大便槽≥150mm 4、消防给水系统分类(按救火方式): 消火栓给水系统、自动喷水灭火系统 5、室内消火栓系统给水方式:①无加压 水泵和水箱:水压和水量任何时候均能满 足室内最不利点消火栓的设计水压和水 量时采用②设水箱:用于水压变化较大的 居住区③设消防水池、消防泵和水箱:水压 和水量不能满足时采用 6、闭式自动喷水灭火系统类型:①湿式: 适用于室内温度为4~70℃的建筑②干 式:≤4℃或≥70℃,喷头向上安装③干 湿式:安装在冬季采暖期不长建筑,冷用 干,暖用湿④预作用:适用于平时不许水 渍损失的高级、重要的建筑 三、供暖系统 1、供暖系统组成:热源、供热管道、散热 设备 2、★热水供暖系统分类:①按热媒温度 分:低温(常用)、高温②按系统循环动 力:自然循环、机械循环③按立管数:单 管(特点:节省立管,安装方便,不会出 现垂直失调,但到后面时热媒文都较低, 使得下层散热器片数较多,无法调节个别 散热器散热量适用于学校办公楼宿舍)、 双管(特点:可以调节个别散热器的散热 量,检修方便,但会产生上层过热,下层 过冷的现象,即垂直失调,不宜在4层以 上的建筑中采用)④按连接方式:垂直式 (一般建筑用上供下回式)和水平式⑤按 各环路总长度:同程式(常用)、异程式 (各立管总长度不同,易出现近热远冷的 现象) 3、★蒸汽供暖与热水供暖的比较:①蒸 汽温度比热水高,携带热量多,传热系数 大,所以所用的散热器少,管径也小,初 期投资要小②由于蒸汽供暖为间歇供暖, 管道内时为蒸汽视为空气,管道内壁腐蚀 较快,因此使用年限要短③一般蒸汽系统 不能调节蒸汽温度④蒸汽系统热惰性小, 加热和冷却过程较快,适用于人骤多骤 少、有人时需要迅速加热的建筑⑤热水供 暖散热器表面温度低,卫生条件好,蒸汽 供暖时有机灰尘多、干燥、噪声大、卫生 条件差⑥因蒸汽温度高于热水,耗能大, 热损失大,为节能常采用热水供暖 4、支管的布置:与散热器的位置、进水 和出水口的位置有关,连接方式:上进下 出式(常用,传热系数大,管路最短,外 形美观)、下进下出式(散热效果差,但 在水平串联系统可用,安装简单)和下进 上出式(散热效果最差,但有利于排气), 散热器支管进水、出水口可以布置在同侧 (常用),也可以在异侧。连接散热器的 支管应有坡度以利于排气,当支管全长< 500mm,坡度值5mm;>500mm时,坡 度值10mm,进水、回水支管均沿流向顺 坡 5、散热器类型:①铸铁(翼形、柱形): 特点耐腐蚀、适用寿命长、热稳定性好、 结构简单,适用于散发腐蚀性气体的厂房 和湿度较大的房间和面积大而少尘的车 间②钢制:特点金属耗量少,耐压强度高, 外形美观整洁,占地少、便于布置,但除 了钢制柱形散热器外,钢制散热器的水容 量少,热稳定性差,易被腐蚀 6、★膨胀水箱:作用用来储存热水供暖 系统加热的膨胀水量(在重力循环上供下 回式还用来排气),及恒定供暖系统压力 的作用;设在系统的最高处,膨胀管与供 暖系统管路的连接点,在重力循环系统 中,接在供水总立管顶端,在机械循环系 统中,接至循环水泵的吸入口前 四、通风系统 1、局部通风:指控制室内局部地区污染 物的传播或控制局部地区的污染物浓度 达到卫生标准要求的通风。全面通风:是 向整个房间送入清洁新鲜空气,用新鲜空 气把整个房间中的有害物浓度稀释到最 高容许浓度以下,同时把含污染物的空气 排到室外的通风方式 2、诱导通风适用范围:①被排出的气体 温度过高并具有腐蚀性或爆炸性,不宜通 过风机②建筑空间剩余废气的压力较高, 可以作为诱导空气③被诱导空气量较小, 适用风机投资过高 五、空气调节系统 1、分类:①按集中程度:集中式、半集 中式、局部式②按冷热负荷的介质:全空 气、全水、空气-水、制冷剂③按冷却介 质:直接蒸发式、间接冷却式④按空气来源: 闭式、直流式、混合式 2、★同程系统和异程系统的区别:①同 程各环路的管路总长基本相等,环路间的 流动阻力容易平衡,系统水力稳定性较 好,流量分配均匀,但管路布置复杂,管 路较长,比异程投资大②异程各环路的管 路总长不一样,流动阻力不易平衡,水流 量分配不均,但管路布置简单,节约管路 和空间,初期投资比同程低 六、电气照明 1、低压设备:①低压熔断器:保护线路 及低压设备免受短路电流或过载电流的 损害②低压刀开关:带灭弧罩的刀开关可 通断一定强度的负荷电流,不带灭弧罩的 在无负荷状态下操作,起隔离开关的作用 ③低压负荷开关:由带灭弧罩的刀开关和 熔断器串联而成,即可带负荷操作,又可 短路保护④低压断路器:有良好的灭弧性 能,既可带负荷通断电路,又能在短路、 过负荷和失压时自动跳闸 2、干线的连接方式:①放射式:每个配 电箱都有独立的干线,特点干线的独立性 强而不干扰②树干式:只有一条干线,特 点结构简单,投资和有色金属用量较少,但可 靠性不高③混合式 3、导线型号:BX铜芯橡胶绝缘导线 (BLX为铝芯),BV铜芯聚氯乙烯绝缘 导线(BLV铝芯);敷衍方式符号:SC 穿焊接钢管敷设,PC穿硬塑料管,CT 电缆桥架敷设,WC暗敷设墙内,CC屋 面或顶板内,BC梁内;灯具符号:Y荧 光灯,Z紫外线灯,G高压汞灯,X氙灯, N钠灯;灯具安装方式符号:P管吊式, W壁装式,R嵌入式,S吸顶式或支敷式, CP线吊式,Ch链吊式 4、导线表示:线路编号-导线类型(根数 ×截面)穿管材质和管径-敷设部位。灯 具表示方法:灯具数量-型号(每盏灯泡 数量×灯泡容量W/安装高度)安装方式 5、★回路个数的判断:从配电箱引出导 线的个数。n1回路:2根截面积为2.5mm 2的BVR导线穿PVC16的管子沿顶板向 西暗敷,为12个双管荧光灯供电;n2:2 根截面积为 2.5mm2的BVR导线穿 PVC16的管子沿屋顶向北暗敷,为9个 双管荧光灯供电;n3:3根截面积为 2.5mm2的BVR导线穿PVC16的管子供 给过道及厕所照明;n4:3根截面积为 6.0mm2的BVR导线向西穿PVC25的管 子或桥架沿墙暗敷,向4个插座供电;3 根截面积为6.0mm2的BVR导线向东穿 PVC25的管子或桥架沿墙暗敷,向5个 插座供电

我对建筑设备工程的认识

我对建筑设备工程的认识 近代房屋建筑为了满足生产和生活上的需要,以及提供卫生、安全而舒适的生活和工作环境,要求在建筑物内设置完善的给水、排水、供热、通风、空气调节、燃气、供电等设备系统。设置在建筑物内的设备系统,必然要求与建筑、结构及生活需求、生产工艺设备等相互协调,才能发挥建筑吴应有的功能,并提高建筑物的使用质量,避免环境污染,高效地发挥建筑物为生产和生活服务的作用。因此,建筑设备工程是房屋建筑不可缺少的组成部分。 以下我将谈谈我对我对建筑电气、给排水以及暖通风空调系统的了解及认识。 一、建筑电气系统 技术及近代先进技术与理论,在建筑物内人为创造并合理保护理想的环境,充分发挥建筑物功能的一切电工、电子设备的系统,统称为建筑电气。 从电能的输入、分配、输送和使用上划分,建筑电气有变配电系统、动力系统、照明系统、智能工程系统等。根据建筑物用电设备和系统所传输的电压高低或电流大小,划分为“强电”系统和“弱电”系统。 建筑电气是建筑工程的基本组成之一,建筑电气系统在建筑物中所起的作业包括:1.在相应的建筑空间人为的创造适当的生活和工作环境,如:光、温湿度、空气和声音等;2.为建筑物内的人们提供生活和工作上的方便,如:给水、排水系统所需的水泵、垂直运输电梯、家用电器等所需的能源,电话通信、消防、防盗报警系统等等需要的电能供应;3.增强安全性,如避雷针、避雷器系统可消除雷电危害,自动防火门、自动排烟、各种自动化灭火系统和设备、消防电梯、事故照明等建筑电气系统和设备能及时消除或控制火灾危害,备用电源、过电流、欠电压、接地和接零等保护措施,可提高电气设备和系统自身的可靠性,避免由于过电流、短路等故障引起对建筑物的危害等;4.提高控制性能,根据各种使用要求和随机状况对建筑物内的电气设备系统适时进行有效的控制和调节,在保证建筑物内保持所需环境的同时,减少能量消耗,节省维修管理费用,延长设备使用寿命,可以实现提高建筑物的综合控制性能和管理性能的目的,如消防栓和自动喷水灭火系统中的消防泵自动控制、空调自控系统等,中心调度室把各个局部控制系统通过集中调度协调统一起来,使得综合效果最优;5. 信息通讯设备系统用于建筑物群体内、外部的各种不同信息的收集处理、存贮、传输、检索,为建筑物的管理人员、租用者提供快捷的信息服务。 建筑电气对建筑的影响: 1.影响建筑项目的审批和建筑规模、等级。 2.影响建筑功能的发挥。 3.影响建筑的位置。 4.影响建筑艺术的体现。 5.影响建筑使用的安全。 6.影响建筑的管理。 7.影响建筑的维护。 建筑电气系统的组成 电能的消耗是由各种特性的用电负荷组成的,也称为建筑用电系统,可分为:动力用电、照明用电、电热用电、工艺用电和弱电系统。动力用电设备把电能转化成机械能,如:水泵、风机、电梯等;照明用电设备把电能转化成光能;电热用电设备把电能转化成热能,如:电烤箱、电加热器等;工艺用电设备把电能转化成化学能,如:电解、电镀等;弱电用电设备把电能转化成信号,如:火灾报警控制系统、公用天线电视系统等。

《建筑设备工程》试卷A答案

建东职业技术学院 《建筑设备工程》(课程代码:)试卷( A 卷) 标准答案 试卷适用范围:工程监理专业;使用时间: 2009-2010学年第1学期; 考核形式:考试/考查 ; 使用班级:08工程监理; 考核方式:开卷; 考试时间:100分钟 一、填空题(每空1分,共30分) 1、1、流体的流动性是流体的最基本特征,主要是由其力学性质决 定的。 2、给水水源一般分为两大类,分别是地面水和地下水。 3、现代污水处理技术,按作用分为物理法、化学法和生物法。 4、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其深度成正比。 5、室内给水系统按供水对象及其用途可分为生活给水系统、生产给水系统 和消防给水系统。 6、为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫生器具下面必须设存水 弯。 7、一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面, 此段管道称为通气管。 8、室外采暖管道的敷设形式,可分为管沟敷设、埋地敷设和架空敷设三 种。 9、自然通风主要是依靠风压和热压来使室内外的空气进行交换,从 而改变室内空气环境。 10、利用物体被加热而辐射发光的原理所制造的光源为辐射光源,如白炽灯 和卤钨灯等。 11、蒸汽供暖系统按回水的动力不同分为重力回水和机械回水两类。 12、疏水器是阻止蒸汽通过,只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的 一种专门的装置。

13、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、冷凝、节流膨胀、蒸发四个主要热力过程。 14、三相负载的接法有星形接法和三角形接法二种。 15、引下线的作用是将接闪器承受的雷电流顺利的引到接地装置。 二、判断题(每题1分,共10分) 1、流线的疏密可以反映流速的大小,流线越疏,流速越大。( × ) 2、清水池只能对一级泵站的供水和送水起调节作用。 ( × ) 3、给水管道应与污水管道平面间距不小于3m。 ( √ ) 4、排水管道安装时承插排水管和管件的承口(双承口的管件除外) ,应与水流方向相反。(√ ) 5、当每支水枪最小流量小于5L/S时选用直径50mm消火栓。( √ ) 6、水温越高,水的密度越大,比热越小,溶于水中的空气越少。( × ) 7、锅炉前部到锅炉房前墙的距离,一般小于3m。 ( × ) 8、在蒸汽锅炉中,蒸汽压力低于0.7相对大气压(表压力)称为低压锅炉。( √ ) 9、机械排风系统中排水管道的作用是用来输送污浊或含尘空气。( √ ) 10、在蒸汽压力小于0.1MPa的散热器附近2m以内的空间,采用中温级喷头。(×) 三、单项选择题(每题1.5分,共30分) 1、以下水箱接管上不设阀门的是( C )。 A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 2、镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示( B )。 A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其它 3、不能使用焊接的管材是( D )。 A、塑料管 B、无缝钢管 C、铜管 D、镀锌钢管 4、竖向分区的高层建筑生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于( A )MPa。