开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。

开关柜结构:

开关柜由固定的柜体和可抽出部件(简称手车)两大部分组成。

(一)柜体:开关柜的外壳和隔板采用敷铝锌钢板,整个柜体不仅具有精度高、抗腐蚀与氧化作用,且机械强度高、外形美观,柜体采用组装结构,用拉铆螺母和高强度螺栓联结而成,因此装配好的开关柜能保持尺寸上的统一性。

开关柜被隔板分成手车室、母线室、电缆室和继电器仪表室,每一单元均良好接地。

A-母线室:母线室布置在开关柜的背面上部,作安装布置三相高压交流母线及通过支路母线实现与静触头连接之用。全部母线用绝缘套管塑封。在母线穿越开关柜隔板时,用母线套管固定。如果出现内部故障电弧,能限制事故蔓延到邻柜,并能保障母线的机械强度。

B-手车(断路器)室

在断路器室内安装了特定的导轨,供断路器手车在内滑行与工作。手车能在工作位置、试验位置之间移动。静触头的隔板(活门)安装在手车室的后壁上。手车从试验位置移动到工作位置过程中,隔板自动打开,反方向移动手车则完全复合,从而保障了操作人员不触及带电体。

C-电缆室

电缆室内可安装电流互感器、接地开关、避雷器(过电压保护器)以及电缆等附属设备,并

在其底部配制开缝的可卸铝板,以确保现场施工的方便。

D-继电器仪表室

继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、仪表、状态指示灯(或状态显示器)等;继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流),以及特殊要求的二次设备。

柜内常用的主要二次元件(又称二次设备或辅助设备,是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备),常见的有如下设备:

1.继电器;

2.电度表;

3.电流表;

4.电压表;

5.功率表;

6.功率因数表;

7.频率表;

8.熔断器;

9.空气开关;10.转换开关;11.信号灯;12.电阻;13.按钮;14.微机综合保护装置等等。

高压真空断路器,开关柜左侧面图:

A、母线室;

B、断路器室;

C、电缆室;

D、继电器室

A.母线室

包括:母线套管(支持、固定母线排,并使母线排对柜体绝缘);

主母线(汇集、分配电能);

分支母线(从主母线引出的分支至断路器上口静触头)

静触头盒(支持、固定断路器上口静触头,并使上口静触头对柜体绝缘)。

C.电缆室

包括:电流互感器(测量出线线电流值,为电流表、计量装置、保护装置等提供电流信号)出线高压电缆(出线侧通过高压电缆与用电负荷连接)

接地刀闸:在高压系统中,例如10kV系统内的线路出线开关或电源进线开关等,为了安全

起见,当断路器断开后,要将线路三相短路并接地,而这个将线路三相短路并接地的功能,就是用一组刀闸来实现的,即当断路器已断开后,同时将线路三相短路并接地。这个刀闸就是接地刀闸。

当设备需要检修,开关柜需要转至检修状态的,应使用三相接地线挂在出线铜排上,挂接地线前应注意核对确认设备开关后柜门,防止误入带电间隔,以及使用高压验电器验明确无电压。

B.手车室

手车轨道(供手车在柜内移动时的导向和定位用)

静触头盒隔板(手车在试验位置和工作位置的移动过程中,遮挡上、下静触头盒的活门自动相应打开或闭合,形成隔室间有效的隔离)

手车式断路器本体:

①手车底盘(支持断路器本体,使断路器在试验/工作位置移动,以及配合检修小车将断路器从手车室中拉出)

②手车底盘锁环(锁住手车底盘在手车室内,具体操作在后面会详细介绍)

③手车移动摇杆及移动操作插口:用于断路器在“工作、试验”两个位置的移动操作,将移动摇杆插入后,顺时针为将断路器推进,逆时针为将断路器摇出。

④断路器本体操作面板:本体分合闸状态指示(本体分合闸状态的机械指示,判断断路器分合状态的最准确标识)

⑤手动分合闸按钮(只要断路器已储能,就可以通过此按钮进行分合闸操作)

⑥本体储能状态指示(已储能、未储能的机械指示)

⑦手动储能器(当自动储能回路无法动作时,可将手动储能杆插入,进行手动储能)

⑧断路器合闸次数指示(显示断路器合闸的次数)

⑨二次插件(断路器本体状态与继电器仪表室的连接枢纽,若不插上,则断路器分合闸状态无法反映到继电器仪表室操控面板及集控DCS上,无法使用继电器仪表室操控面板及集控DCS对断路器进行分合闸操作)

⑩三相灭弧柱及上、下口动触头(接通和断开一次回路的主要部分)

综保装置:综合保护测控装置,其将保护功能、自动装置及远动功能综合在一个装置中,该装置即所谓的“四合一”保护(保护、遥测、遥控、遥信)。

装置外观:

对话界面(液晶显示屏),循环显示装置信息、保护模拟量、测量模拟量的各测量值;“运行”“通讯”“动作”“告警”“合位”“分位”表示信号灯光指示状态;

运行:装置正常运行时,该灯闪烁;灯长亮或长灭表示装置已停止运行不能正常工作。

通讯:装置CAN通讯正常时,该灯长亮,长灭表示装置通讯已停止

动作:装置保护动作后,在液晶显示屏显示动作信息,并使动作信号指示灯常亮。保护动作使断路器跳闸后,需排除故障,按下“复归”键将动作信号复归后才能再次操作断路器合闸,否则断路器合闸回路闭锁无法操控;

告警:装置保护告警信号指示灯;

分位:装置跳闸回路监视信号指示灯;

合位:装置跳闸回路监视信号指示灯;

复归:用于对“动作”“告警”灯和保护动作信号的复归。

保护跳闸压板:退出后,当负荷设备出现故障时,综保装置只会发出报警信号,但不会使断路器跳闸。停送电操作中一般不需要变动,正常运行中应保持投入状态。

二次设备电源小空开:其控制包括综合测控保护装置、综合显示装置、分合闸回路、辅助设备等的电源投退,电源有交流、直流。

柜顶小母线:布置在开关柜继电器仪表室顶部,贯穿整段配电柜,包括直流小母线、交流小母线、电压小母线。

直流小母线:为单个开关柜内电气设备提供直流电源,其总电源从直流系统馈线柜来(直流系统馈线盘→馈线盘小空开→高压柜内直流总空开1K、2K→直流小母线→段上各开关柜内直流小空开),6kV、10kV共用该段的柜顶直流小母线,1K、2K在6kV电源进线断路器柜继电器仪表室内。

交流小母线:为单个开关柜内电气设备提供交流电源,其总电源从380V工作段来(380V工作段抽屉开关→高压室柜内交流总空开5K→交流小母线→段上各开关柜内交流小空开),6kV、10kV共用该段的柜顶交流小母线,K5在6kV电源进线断路器柜继电器仪表室内。

电压小母线:为单个开关柜内综保装置提供电压信号,其总电源从该段母线PT柜二次回路来(母线段PT二次绕组→母线段PT二次绕组小空开→电压小母线→段上各开关柜内直流小空开)。

柜顶各小母线的送电应在母线送电前完成,正常运行中不允许断电。

二次回路接线端子排,二次设备线缆相互连接的枢纽。

联锁(机械联锁,电气联锁)

开关柜设有完善的联锁结构,以保证操作本身的正确和操作者

的人身安全。

(一)手车位置与断路器(组合电器)的联锁

1、只有当手车上的断路器(组合电器)处于分闸状态时,手车底盘车内阻止手车移动的联锁才能解锁,手车才能离开断开位置/试验位置或工作位置。

2、只有当手车锁定在断开位置/试验位置或工作位置时,手车上的电气控制回路才能接通,同时手车底盘车内阻止断路器(组合电器)合闸的联锁才能解锁,断路器(组合电器)才能合闸。

3、当手车处于中间位置时,断路器(组合电器)的电气合闸回路和合闸机械传动系统均被闭锁,断路器(组合电器)不能合闸。

(二)手车位置与接地开关的联锁

1、只有当手车处于断开位置/试验位置或移开位置时,手车阻止开关柜接地开关关合的联锁才能解锁,这时开关柜的接地开关才能合闸。

2、接地开关处于合闸状态时,接地开关操作轴上的联锁结构将阻挡手车移动,以使手车不能向工作位置推进。

(三)手车位置与二次插头的联锁

手车进入柜内后,二次插头与手车位置之间应有以下联锁。

1、只有当手车处于断开位置/试验位置时才能插拔二次插头。

2、手车离开断开位置/试验位置后,在向工作位置推进的过程中和到达工作位置以后,不能拨开二次插头。

(四)接地开关与电缆室盖板间的联锁:

只有当接地开关处于合闸状态时,开关柜的下门或电缆室的后封板才能打开。也只有在电缆室的后封板封闭时接地开关才可以分闸。

真空断路器的四个电气状态:

运行状态:指断路器手车在工作位置、合闸状态,二次电源投入,控制面板合闸指示红灯亮,储能指示黄灯亮,“远方/就地”转换开关在“远方”位,断路器出线连接电气设备已受电运行,测控装置有设备运行参数显示。

热备用状态:指断路器手车在工作位置、分闸状态,二次电源投入,控制面板分闸指示绿灯亮,储能指示黄灯亮,“远方/就地”转换开关在“远方”位,综保装置指示电源电压正常,负荷电流为0,断路器可随时根据运行需要合闸,使设备投入运行。

冷备用状态:指断路器手车在试验位置、分闸状态,二次电源断开,“远方/就地”转换开关在“0”位,控制面板各指示灯及综保装置均无显示,断路器及其所接负荷回路良好,可随时根据运行需要投入热备用状态,若设备长期处于冷备用,投入前应按相关规定测量绝缘值。

真空断路器的相关操作及注意事项:

将断路器从手车室内拉出至检修小车上的操作:

前提:断路器处于冷备用状态(断路器处于分闸状态、二次电源退出、断路器手车在试验位置、二次插件取下,打开手车室柜门)

①.准备检修小车:检查检修小车完好,各部件牢固,将检修小车推至需要拉出的断路器手车室前;

②.使检修小车定位杆对准开关柜上的定位孔,推动检修小车靠近柜体,使检修小车上锁勾勾在柜体上,调节检修小车托盘下的调节螺母,使检修小车的轨道与柜轨道相连接,双手握紧手车底盘锁环,先向内操作解除锁扣,再人力向外将手车拉出到检修小车上,手车底盘锁环应到达检修小车上的锁扣位置。

将断路器从检修小车推入至开关柜手车室内的操作:

前提:断路器处于分闸状态,断路器三相上、下触头完好清洁,试验短接线已拆除,经检测量各项值合格,手车室内清洁无杂物。

①.将检修小车缓慢推至需要推入的断路器手车室前;

②.使检修小车定位杆对准开关柜上的定位孔,推动检修小车靠近柜体,使检修小车上锁勾勾在柜体上,调节检修小车托盘下的调节螺母,使检修小车的轨道与柜轨道相连接,双手握紧手车底盘锁环,先向内操作解除锁扣,再人力向内将手车推入到开关柜手车室内,手车底盘锁环应到达手车室的锁扣位置,并锁牢。此时断路器手车已处于试验位置。

真空断路器所接负荷的绝缘测量:

新电气设备安装完成初次使用前、长期冷备用后、电气设备一次回路有过检修的等情况下,在送电前需测量该电气设备的绝缘电阻值,用以确认该电气设备一次回路具备送电条件。测量绝缘电阻值前,必须确定设备处于冷备用状态,在断路器出线侧测量。

真空断路器所接电气设备绝缘电阻测量操作原则:

核对确认测量设备→将设备断路器转至冷备用→核对确认测量设备后柜门→按兆欧表使用规范依次测量出线侧A相对地、B相对地、C相对地,AB相间、AC相间、BC相间绝缘值,并记录好。

如若发现异常,不得对设备送电;绝缘值合格的,按倒闸操作票要求将断路器投至要求状态。电气设备进行绝缘值测量时的注意事项:

①确认测量设备,防止误入带电间隔;

②设备开关必须在冷备用状态时才允许测量,测量前确认设备回路上无人工作;

③测量前对设备充分放电,防止设备残留电荷伤人;

④按兆欧表使用规范进行测量(包括表的电压等级选择、表的好坏判断、操作规范、测量后的放电规定等);

⑤按规定佩戴好绝缘手套,测量时注意和带电设备保持安全距离;

测量前务必确认出线侧,防止电源侧、出线侧混淆,测量时兆欧表“E端”应接在配电柜地线排或接地良好的金属柜上,不允许使用零线与“E端”连接作为接地点。

高压开关柜正常使用条件:

环境温度:周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5℃(下限),严寒地区可以为-15℃。环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加,表面氧化作用加剧;另一方面,过高的温度,也会使柜内的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降。反之,环境温度过低,在绝缘件中会产生内应力,最终会导致绝缘件的破坏。

海拔高度:一般不超过1000米;

环境湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%;

地震烈度:不超过8度;

其它条件:没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

本段课件部分取材于互联网,作者:王凯。以某项目高压开关柜为例。

高压开关柜二次回路:

10kV配电系统在电力系统中的重要位置。

10kV配电系统是电力系统中发电、变电、输电、配电和用电等五个环节的一个重要组成部分。为了确保10kV配电系统的正常运行,必须正确地设置继电保护装置对其保护。

继电保护装置定义:指能反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种装置。

继电保护装置的构成:常规继电保护装置由单个继电器或继电器与其附属设备的组合构成。继电保护装置的继电保护原理:在电力系统中利用正常运行和故障时各物理量的差别构成各种不同原理和类型继电保护装置去保护。

继电保护装置的主要作用:通过缩小事故范围或预报事故的发生,来达到提高系统运行的可靠性,并最大限度地保证供电的安全和不间断。

继电保护装置的基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。

电流保护:反映电力系统中电气元件故障或不正常运行状态前后电流变化的保护;如,定时限过电流保护、反时限过电流保护、电流速断保护、过负荷保护和零序电流保护等。

按GB50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》规定:对3~66kV电力线路,应设相间保护、单相接地保护和过负荷保护。

相间保护:

(1)35kV及以下的单侧电源供电线路常采用三段式电流保护装置。

原理:继电保护装置反映电流增大而动作于断路器的跳闸机构,使断路器跳闸,切除短路故障部分。

优点:动作时间比较准确,整定简单

缺点:所需继电器数量较多,接线复杂,且一般直流操作电源,需设置直流屏,投资较大,靠近电源处保护装置动作时间较长。

组成:

Ⅰ段:瞬时电流速断保护;

Ⅱ段:限时电流速断保护;

Ⅲ段:定时限过电流保护。

工作原理图:AB段线路的保护装置1的第一段为瞬时电流速断保护,它的保护范围是线路AB首端的一部分(类似L1),动作时限为(红色)tⅠ,它由电流继电器和中间继电器的固定时间决定的(继电器:0.04~0.08秒,断路器:0.06~0.15秒);第二段为电流速断保护,它的保护范围是线路AB的全部并伸延至线路BC的一部分(类似L2),其动作时限为(红色)tⅡ=(绿色)tⅠ+△t;(△t为时限级差,一般为0.5秒)

第一段和第二段共同构成线路AB的主保护;

第三段为定时限过电流保护,保护范围包括线路AB及线路BC的全部(类似L3),动作时限为(红色)tⅢ=(绿色)tⅢ+△t;

第三段作为后备保护,当线路BC的保护拒动或断路器QF2失灵时,线路AB的过电流保护均可起后备保护作用,这叫远后备保护;当线路AB的主保护拒动时,线路AB的第三段(定时限过电流保护)保护起后备保护作用,成为近后备保护。

接线原理图:采用两相不完全星形接线方式,图中K1、K2、K7、K10(粉色回路)构成继电保护装置的第一段保护,即瞬时电流速断保护;K3、K4、K8、K11(黄色回路)构成继电保护装置的第二段保护,即限时电流速断保护;K5、K6、K9、K12(青色回路)构成继电保护装置的第三段保护,即定时限过电流保护;任何一段保护动作时,均有相应的信号继电器掉牌,从而知道哪段保护曾动作过,以便分析故障的大概范围。

注:线路相间短路的电流保护不一定都用三段,也可以只用两段,即瞬时或限时电流速断保护作为Ⅰ段,过电流保护作为第Ⅱ段。

定义:反时限过电流保护是利用具有反时限特性的电流继电器,如GL-15系列感应式电流继电器构成的过电流保护。

特点:在同一线路不同点短路时,由于短路电流不同,因而保护具有不同的动作时限,在线路靠近电源端短路时,短路电流较大,动作时限较短。

感应式电流继电器动作原理:

将磁导体1的磁极分为两部分,在其中一部分加短路环2④,另一部分不加,(从短路环包围的截面下穿出来的磁通Φ1,滞后于无短路环的截面下穿出来的磁通Φ2,它们在时间上有相位差ψ,且在空间位置上不重合。)这样的不同的两个磁通穿过铝盘3时,便在铝盘上产生一个电磁转矩Mem ⑤。

当继电器中的电流达到感应元件动作电流⑥的20%~30%时,在铝盘上产生的电磁力矩即可克服摩擦阻力矩Mf,铝盘缓缓转动。—继电器的正常状态。

当电流等于或大于感应元件的动作电流时,铝盘上的电磁力矩Mem(相应的作用力为F1)和铝盘切割永久磁铁6的磁通时产生的制动力矩Mbrk(相应的作用力为F2)都增大,在F1和F2的共同作用下,产生使铝盘3连同可动框架4绕轴18顺时针转动的合成力矩Mrsl。当Mrsl克服了弹簧5的反作用力矩Mel,框架4绕轴18转动,使螺旋杆7与扇形齿轮8啮合。这时,螺旋杆7的旋转带动扇形齿轮8抬高,其上的顶杆23将瞬时衔铁10左端的横担9抬高,使瞬时衔铁10的右端与磁导体1的气隙减小,直至衔铁被吸下,横担9冲上去使触点12接通,继电器动作。

当加入继电器的电流超过感应元件动作电流的2~8倍时,衔铁10瞬时被吸下,横担9冲上去将触点12接通,继电器立即动作。—继电器瞬时动作。

工作原理图:

线路WL1的保护装置1、线路WL2的保护装置2;

首先算出保护1及保护2的动作电流Iact.1及Iact.2,且Iact.1> Iact.2;

在Id.k作用下保护2的动作时限为t2.k,见图中A点;为了保证动作的选择性,在Id.k作用下保护1的动作时限为t1.k应比t2.k大一个时限级差△t(△t一般取0.7秒)

(左:总归式原理图)反时限电流保护接线原理图(右:展开式原理图)

接线原理图:当被保护的线路发生相间短路故障时,短路电流经电流互感器变换为二次电流流入相应的电流继电器KA1~KA2中,由于这个电流大于电流继电器的动作电流,所以,电流继电器起动;经过一定延时后(反时限特性),相应电流继电器的常开触点先闭合,紧接着常闭触点断开,这时断路器QF因其过流脱扣器SLT被“去分流(红色回路)”而励磁,

操作机构动作,断路器跳闸,切除短路故障。在继电器KA去分流跳闸的同时,其信号牌掉下,指示保护装置已经动作。在短路故障切除后,继电器自动返回,其信号牌可利用外壳上的旋钮手动复位。

电流继电器有两对相连的常开和常闭触点,根据继电保护要求,其动作程序是常开触点先闭合,常闭触点后断开,即构成一组“先合后断的转换触点”。

若常闭触点先断开,将造成电流互感器二次侧带负荷开路,这是不允许的,同时将使继电器失电返回,不起保护作用。

接成开口三角的二次绕组接过电压继电器,系统正常运行时,开口三角处电压接近于0,继电器不动作,当一次电路发生单相接地故障时,开口三角处电压为接近于100V的零序电压,使电压继电器动作,发出报警的灯光信号和音响信号,即预告信号小母线得电;

实际工程应用中,绝缘监察装置取消,过电压继电器用电阻代替,因为是无人值守的计量室,即使报警也是无具体实质作用;再者,发生单相接地故障时,将会造成三相电压不平衡,接成Y0的二次绕组中的三只电压表测得相电压,当一次电路某一相发生接地故障时,电压互感器二次侧对应相的电压表指零,其他两相的电压表读数则升高到线电压。

指零电压表所在相即发生单相接地故障相线,但是这种绝缘监视装置不能判明是哪一条线路发生了故障,因此叫它是无选择性的,适用于出线不多的系统及作为有选择性的单相接地保护的辅助装置。

依据GB/T50063-2008《电力装置的电测量仪表装置设计规范》:

1、指针式测量仪表测量范围的选择,宜保证电力设备额定值指示在仪表标尺的2/3处;

2、1200V及以上的线路,1200V以下的供电、配电和用电网络的总干线路应测量交流电流;

3、各电压等级的交流主母线应测量交流电压;

4、中性点非有效接地系统的主母线,宜测量母线的一个线电压和监测绝缘的三个相电压;

5、3kV及以上输配电线路和用电线路应测量有功功率和无功功率;

电能计量联合接线盒:

依据GB/T50063-2008《电力装置的电测量仪表装置设计规范》:电能表的电流和电压回路应分别装设电流和电压专用试验接线盒;

电能计量装置二次回路中的电能计量联合接线盒的作用是将互感器引出的的二次线经电能计量联合接线盒的接线端的端子串并联后再接到电能表的接线端子;

电能计量联合接线盒适用于单相照明和各种电压等级的三相有功、无功电能计量联合接线;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类计量装置的二次回路中必须配套安装电能计量联合接线盒,为计量装置的现场校验、用电检查及更换电能表提供必要条件;

安装:电能计量联合接线盒应安装在电能计量柜的内部,一般安装在电能表位置的正下方,与电能表底部的距离为100mm~200mm,以方便电能表及电能计量联合接线盒的二次接线和不影响现场检测或用电检查时的安全操作为原则。

接线:水平放置电能计量联合接线盒时,其下端接线由互感器二次侧接入,上端接线至电能表侧,其中电能计量联合接线盒的电压连接片(可移动)向上为电能表接通电压,向下为断开;

图:为三相四线制接线

依据GB/T50063-2008《电力装置的电测量仪表装置设计规范》:

1、符合容量为315kVA及以上的计费用户的电能计量装置,应为Ⅲ类电能计量装置;

2、Ⅲ类电能计量装置要求电压互感器的准确度等级不应低于0.5级(经研院要求0.2级,二次额定负载不低于40VA),电流互感器的准确度等级不应低于0.5S级(经研院要求0.2S,二次额定负载不低于20VA);

3、中性点非有效接地系统的电能计量装置宜采用三相三线的接线方式;

4、1200V及以上的线路,1200V以下网络的总干线应计量有功电能;

5、10kV及以上的线路应计无功电能;

测量回路接线:

依据GB/T50063-2008《电力装置的电测量仪表装置设计规范》:

1、交流电流回路:

1.1 电流互感器二次电流回路的电缆芯线截面,5A的计量回路不宜小于4m㎡,1A的计量回路不宜小于

2.5m㎡,其他测量回路不宜小于2.5m㎡;

1.2 三相三线制接线的电能计量装置,其两台电流互感器二次绕组与电能表间宜采用四线连接(经研院要求:四线颜色分开,A相电流采用粉、灰二色,C相电流采用蓝、黑二色);

2、交流电压回路:

2.1 电压互感器的二次绕组应有一点接地。对于中性点有效接地或非有效接地系统,星形接线的电压互感器主二次绕组应采用中性点一点接地;对于中性点非有效接地系统,V形接线的电压互感器主二次绕组应采用B相一点接地;

2.2 电压互感器二次电压回路的电缆芯线截面,一般计量回路不应小于4m㎡其他测量回路不应小于2.5m㎡;

仪表装置安装条件:

依据GB/T50063-2008《电力装置的电测量仪表装置设计规范》:

1、测量仪表装置宜采用垂直安装,表中心线向各方向的倾斜角度不应大于1度,测量仪表装置的安装高度应符合下列要求:

(1)常用电测量仪表应为1200~2000mm;

(2)电能表室内应为800~1800mm(经研院要求:电能表安装高度距地600~1800mm),室外不应小于1200mm;计量箱底边距地面室内不应小于1200mm,室外不应小于1600mm。回路解析:

交流电流保护回路:

当一次电路发生短路故障时,产生的短路电流流经电流互感器一次绕组,其二次绕组感应出的电流达到电流继电器动作电流时,继电器动作(即动合常开辅助触点闭合、动断常闭辅助触点断开),回路导通,过流脱扣器励磁,断路器跳闸,实现过流保护。

交流控制回路:

电压互感器提供交流操作电源供电压小母线,控制回路串有熔断器保护。⑴

储能回路:断路器采用弹簧操作机构,电机储能,按下旋钮HK,电动机储能,储能完毕后,白灯BD亮,表示电机储能完成。

合闸回路:断路器跳闸后,待短路故障清除,准备合闸:将转换开关KK合闸位置触点5-8闭合,断路器常闭辅助触点DL1在断路器跳闸状态下为常态是闭合的,则回路导通,断路器合闸线圈励磁,断路器合闸,断路器常开辅助触点DL2在断路器合闸状态下闭合;转换开关松开手时,手柄自动复归45度,到合闸后位置,即16-13触点接通,断路器红灯HD亮,表示跳闸回路良好,为分闸作准备,因红灯串有限流电阻,所以回路电流很小,故此时跳闸线圈不动作。

跳闸回路:手动断路器跳闸时,将转换开关KK分闸位置触点6-7闭合,断路器常开辅助触

点DL2在断路器合闸状态下闭合,跳闸线圈TQ励磁,断路器跳闸,断路器常闭辅助触点DL1在断路器跳闸状态下为常态是闭合的;转换开关松开手时,手柄自动复归90度,到分闸后位置,即11-10触点接通,断路器绿灯LD亮,表示合闸回路良好,为合闸作准备,因绿灯串有限流电阻,所以回路电流很小,故此时合闸线圈不动作。

负荷监控跳闸回路:当超负荷时,负荷触点FK闭合,跳闸线圈导通,断路器跳闸。

跳闸报警回路:当断路器跳闸后,断路器常闭辅助触点DL3在断路器跳闸状态下为常态是闭合的,同时断路器跳闸前断路器的状态时合闸的,而转换开关是合闸后位置,即1-3和19-17触点是导通的,则事故音响信号小母线得电;

端子排是实现屏内设备与外部控制电缆连接的中间导电器件。

端子种类及用途

电流端子:是指电力系统中,连接CT到表计的端子。特点是:为测试方便,该端子可在端子上不拆线分断和连接。

1.试验端子:用于电流互感器二次绕组出线与仪表、继电器线圈之间的连接,可以在此端子上接入试验仪表,对回路进行试验;

2.连接型试验段子:用于在端子上需要彼此连接的电流试验回路;

电压端子,是指电力系统中,连接PT到表计的端子。特点是:内部一般有一个熔断器。

1.一般端子:连接电气装置不同部分的导线;

2.连接端子:用于回路分支或合并时,端子间进行连接用;

3.终端端子:用于端子排的终端或中间,固定端子或分隔各安装单位;

4.标准端子:用于很方便需要断开的回路;

5.特殊端子:可在不松动或不断开已接好的导线情况下断开回路;

注:电压端子绝对不允许代替电流端子。原因是电压端子的熔断器在熔断时,使CT开路,会造成过电压,非常危险。故电压端子不允许当电流端子用。

电流端子用于电压端子,少了熔断器,前面还需要安装熔断器,故也没有人如此使用电流端子代替电压端子。

端子排的设计原则:

1.同一屏内,不同安装单位应有各自独立的端子排;

2.同一屏内,不同安装单位之间的连接,或与屏外设备间连接,均应经端子排;

3.同一屏内,同一安装单位设备之间的连接,一般直接连接而不经端子排;

4.屏内设备与屏顶小母线的连接。有的经端子排,对不经常操作、不易损坏及检修不需拆线的二次设备可不经端子排;

5.电流互感器二次交流电流回路应经试验端子与屏内设备相连接。同一屏内测量表计之间的连接不经过端子排;

6.端子排应按照交流电流、交流电压、信号、控制等其它回路顺序,从上到下或从左到右布置;

7.端子排应有30%的预留端子作为备用。

端子排的分组及排列顺序:

同一安装单位的端子排一般按交流电流回路、交流电压回路、信号回路、控制回路、其它回路和转接回路进行分组。端子排由上至下或由左至右按下列顺序排列。

1.交流电流回路:按每组电流互感器分组;不同组的电流互感器按其数字编号大小,由小数

字至大数字顺序在端子排上由上至下或由左至右排列;同一组的电流互感器回路端子按A、B、C、N的顺序排列。

例如:有两组电流互感器分别为TA1、TA2,由于TA1的数字标号为“1”最小,则其回路布置在端子排最上部,再按A411、B411、C411、N411的顺序排列;然后再排TA2回路。(注:401~599)

2.交流电压回路:按每组电压互感器分组;不同组的电压互感器按其数字编号大小,由小数字至大数字顺序在端子排上由上至下或由左至右排列;同一组的电压互感器回路端子按A、B、C、N、L的顺序排列。

例如:有两组电流互感器分别为TV1、TV2,由于TA1的数字标号为“1”最小,则其回路布置在端子排最上部,再按A611、B611、C611、N611、L611的顺序排列;然后再排TV2回路。(注:601~629)

3.信号回路:按事故、位置、预告及指挥信号进行分组。每一组再按其二次回路标号数字的大小排列,小数字标号布置在信号回路端子排最上部;

4.控制回路:按控制回路的各组熔断器(或回路电源开关)进行分组,每组回路排列在一起,再按二次回路标号组顺序先100…再200…,最后300…。每组二次回路标号组排列,先按二次回路标号由小到大排列正极性回路,再按二次回路标号由大到小排列负极性回路;(1~399)

本段作者:夕眸,来源于互联网。

版权声明:本篇文章来自暖通南社,分享供学习,不代表机电人脉观点,如有侵权,请联系删除!感谢您的阅读与关注,如果您觉得对您有用,那就点下在看吧!

KYN28高压开关柜说明书.

KYN28型高压配电柜 安装使用说明书 KYN 型高压配电柜 一、概述: KYN28-12型户内式金属铠装抽出式开关设备(以下简称开关设备),系3~12千伏三相交流50HZ单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控 制保护、监测之用,本开关设备满足DL/T40491,IEC298、GB3906等标准要求,具有防止带负 荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止

误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能,即可配用VS1真空断路器,又可配用ABB公司的VD4真空断路器。实为一种性能优越的配电装置。 二、产品型号及含义: 三、使用条件: a.正常环境条件 1)周围空气湿度上限,+40℃ 下限,-10℃ 2)海拔:1000M 3)相对环境温度:日平均不大于95%,月平均不大于90% 4)地震:烈度不超过8度 5)周围空气应不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等明显污染 6)无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1度要求 2、特殊工作条件: 在超过规定的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。 四、电气性能: 1.基本电气参数: 表1

2.柜内主要主要电器元件技术参数: a.进、出线及联络开关柜:采用ZN63-12/1250-31.5断路器。 进、出线及隔离断路器:额定电流为1250A 额定短路开断电流:31.5KA 额定动稳定电流:80KA 机械寿命:20000次 额定短路开断电流开断次数:50次 合闸时间:≤60ms 跳闸时间:≤45ms 最大三相分合不同期: ≤2ms b.操作机构:专用弹簧操作机构 操作电源电压:DC220V 合闸线圈电压/功率:DC220V/245W 分闸线圈电压/功率:DC220V/245W c.电流互感器: LZZB9J-10 /150b/2 □/5 计量0.2S级15VA.测量0.5级15VA.保护10P20 30VA 变比与配置图相一致 d.电压互感器:JDZXF11-10 0.1//3 0.1//3 0.1/3 e.带电显示装置:DXN12-T f.氧化锌避雷器:HY5WS1-17参数 五、设备的主要特点: 1)开关柜的外壳选用敷铝锌钢板经多重折弯组装而成,所有部件有足够的强度,能 承受运输、安装和地震及运行短路所引起的作用力不致损坏。

高压开关柜结构

高压开关柜结构 一、KYN高压开关柜(出线柜)结构 KYN高压开关柜由固定的柜体和真空断路器手车组成。就开关柜而言,进线柜或出线柜是基本柜方案,同时有派生方案,如母线分段柜、计量柜、互感器柜等。此外,尚有配置固定式负荷开关、真空接触器手车、隔离手车等方案。本章以出线柜(如图1)为例说明KYN开关柜结构:外壳隔板、面板、断路器室、断路器手车、母线室、电缆室、低压室和联锁/保护等等。 图1 KYN进线或出线柜基本结构剖面图 A、母线室 B、断路器室 C、电缆室 D、低压室 1、母线 2、绝缘子 3、静触头 4、触头盒 5、电流互感器 6、接地开关 7、电缆终端 8、避雷器 9、零序电流互感器 10、断路器手车 10.1、滑动把手 10.2、锁键(联到滑动把手) 11、控制和保护单元 12、穿墙套管 13、丝杆机构操作孔 14、电缆夹 15.1电缆密封圈 15.2、连接板 16、接地排 17、二次插头 17.1联锁杆 18、压力释放板 19、起吊耳 20、运输小车 20.1、小车锁定把手 20.2、调节螺栓 20.3、锁舌 1. 外壳和隔板 开关柜的外壳和隔板由优质钢板制成,具有很强的抗氧化、耐腐蚀功能,且刚度和机械强度比普通低碳钢板高。三个高压室的顶部都装有压力释放板。出现内部故障时,高压室内气压升高,由于柜门已可靠密封,高压气体将冲开压力释

放板释放出来。相邻的开关柜由各自的侧板隔开,拼柜后仍有空气缓冲层,可以防止开关柜被故障电弧贯穿熔化。低压室D装配成独立隔室,与高压区域分隔开。隔板将断路器室B和电缆室C隔开,即使断路器手车移开(此时活门会自动关闭),也能防止操作者触及母线室A和电缆室C内的带电部分。卸下紧固螺栓就可移开水平隔板,便于电缆密封终端的安装。 2. 开关柜面板 开关柜面板分为二部分:仪表门,开关仪表门。仪表门主要完成仪表检测、带电检测、信号灯监视和就地电气操作;开关仪表门主要完成开关接地开关的就地机械操作。 图2 开关柜面板 1 仪表; 2 电磁分合闸按钮; 3 机械分合闸按钮;4名牌;5 丝杆机构手柄插口;6 观察窗; 7 柜内照明开关;8 高压带电显示;9 指示灯;10 电气接线图;11 接地开关操作插 3. 断路器室 断路器手车装在有导轨的断路器室B内,可在运行、试验(隔离)两个不同位置之间移动。当手车从运行位置向试验(隔离)位置移动时,活门会自动盖住静触头,反向运行则打开。手车能在开关柜门关闭的情况下操作,通过门上的观察窗可以看到手车的位置、手车上的ON(断路器合闸)/OFF(断路器分闸)按钮、合分闸状态指示器和储能/释放状况指示器。

高压柜开关柜二次线制作要求

高压柜开关柜二次线制作要求 1、使用工具:压线钳、断线钳、剥线钳、螺丝刀等。 2、绝缘导线的选择:通常辅助线路中,电压回路、控制回路导线截面积选用1.5mm2,电流 回路选用2.5 mm2,颜色为黑色,型号为BVR聚氯乙烯绝缘线,活动线束必须选用BVR 导线。 3、计量电压回路采用BV2.5 mm2独股分色分相硬线,计量电流回路采用BV4 mm2独股分色 分相硬线。 4、接地线 ?CT、PT二次接地线用4 mm2BVR绝缘导线(黄绿相间色)。 ?仪表设备、外壳接地线用2.5 mm2BVR绝缘导线(黄绿相间色)。 ?电压互感器外壳接地线用6 mm2BVR绝缘导线(黄绿相间色)。 ?避雷器接地用25 mm2BVR绝缘导线(黄绿相间色)。 5、二次线制作和连接: ?根据行线方案,下线要适当留有余量,集束线走线要长出40~50mm,防止经捆扎后弯度不够,下线后端头套标记。 ?多束导线应捆扎成束,用呢绒扎带或螺旋管捆扎成圆形。线束配置应横平竖直、整齐美观。线束应用吸盘与箱体固定,水平时每300mm,垂直时每400mm固定一次。 ?根据线径不同选取剥线钳剥去线头绝缘,拨线时不应损伤线芯,剥去线头绝缘长度要合适。 ?导线接头弯曲成圆形时,弯曲直径大于紧固螺丝直径的0.5~1mm,圆圈与导线绝缘层之间相距2mm,弯曲方向与螺丝紧固旋转方向一致。 ?使用BVR多股导线时,应在端头处压接经过电镀处理的铜质冷压端头。冷压端头口径与导线线径匹配,用手动冷压钳压接,压接时其钳口要根据线径号选用,压接后端头不得松动。 ?导线与原件接点或母线连接时用螺钉拧紧。每个元件的接点最多允许接2根线。两个接头间要垫一个与螺丝直径相称的垫圈。 ?二次线过门时应予可靠固定,并留有充分的旋转余地,保证开门时导线不受损伤。 ?每根导线接线前弯曲时应美观一致,留有意外损伤后再接的余量。 ?每根导线都应有标记头,标记头上写有线号及方向,字迹清晰、牢固。

KYN28A-12高压开关柜使用说明书

KYN28A-12型户内铠装式交流金属封闭开关柜 使用说明书

一、概述 KYN28中置高压开关柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品,主要包括高压断路器、接地开关、互感器等。KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成,各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出,其操作轻便、灵活。整个手车体积小,检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置,以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同,可分为:转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和接地车等。 二、产品特点 1.产品的外壳完全是由覆铝锌钢板经机床加工多重折弯成形后用螺栓组装而成,具有很高的机械强度,有效地保证了产品的整齐和美观,柜门采用喷塑涂覆,具有较强的抗冲击和耐腐蚀能力。产品外壳具有IP4X级的防护等级。 2.本产品的主开关可配置ABB公司生产的VD4型真空断路器,C3系列固定式负荷开关,同时也可配置多种国产系列真空断路器(如VS1,VH1,VK,ZN28),以取代国外同类产品。 3.无论是选用何种断路器,其裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm,复合绝缘大于60mm。其断路器均具有长寿命,高参数,少维护,体积小的独特优点。 三、符合标准 GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 GB11022-99《高压开关设备通用技术条件》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 四、使用环境条件 环境温度:最高温度:+40℃,最低温度:-10℃ 环境湿度:日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90%

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

高低压开关柜知识总结

开关柜知识总结 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。 (4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 (5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都

需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。 (7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。 (8)GIS柜:又叫封闭式组合电器柜,它是将断路器、隔离开关、接地开关、CT、PT、避雷器、母线等封闭组合在金属壳体内,然后以绝缘性能和灭弧性能良好的气体(一般用六氟化硫SF6)作为相间和对地的绝缘措施,适用于高电压等级和高容量等级的电网中,用作受配电及控制。 (9)断路器: 正常工作情况下,断路器处于合闸状态(特殊应用除外),接通电路。当进行自动控制或保护控制操作时,断路器可以在综保装置控制下进行电路的分断或接通操作。断路器不仅可以通断正常的负荷电流,而且能够承受一定时间的短路电流(数倍甚至几十倍的正常工作电流),并可以分断短路电流,切除故障线路和设备。所以说,断路器的主要功能就是分断和接通电路(包括分断和接通正常电流、分断短路电流)。 由于在分断和接通电路的过程中,断路器的动触头与静触头之间不可避免的要产生电弧。为了保护触头,减少触头材料的损耗和可靠分断电路,必须采取措施来尽快熄灭电弧,其中一种就是采用不同的灭弧介质填充到断路器的动、静触头间。按灭弧介质的不同断路器可以分为:油断路器(多油、少油)、六氟化硫(SF6)断路器、真空断路器、空气断路器等。我们在工程中经常接触到的高低压开关柜里的主要一次设备就是断路器。

高压开关柜操作说明

高压开关柜操作说明 一、送电操作程序 1、通过小推车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手II位置并将手车推入开关柜的试验位置,然后将手车的把手同时向外推至把手I位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定; 2、将手车的二次插头插入插座内,并用扣件锁定; 3、关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄逆时针方向打开接地刀,抽出接地刀操作手柄,关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态; 4、检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)处于合闸状态,并测量电源电压在正常范围内,关闭仪表室; 5、用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确; 6、打开手车机构操作活门,用手车摇把顺时针将手车推入开关柜工作位置(手车到达工作位置时会发出“咔嗒”的扣锁响声),取出手车摇把并关闭手车机构操作活门; 7、用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸; 8、检查开关柜的带电显示ABC三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状态,查看保护装置的母线电压及出线电流是否处于正常状态。 二、停电操作程序 1、用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸; 2、检查开关柜的带电显示器ABC三相指示灯熄灭;此时开关柜已处于高压出线侧断电,但高压母线侧仍处于带电状态(热备用状态); 3、打开手车机构操作活门,用手车摇把逆时针将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位置时会发出“咔嗒”的扣锁响声),取出手车摇把并关闭手车机构操作活门; 三、手车拉出柜外的操作程序 1、断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步骤; 2、需要进行接地刀合闸操作时应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄顺时针使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄,并确认接地刀处于合闸状态(如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作); 3、打开开关柜前门(断路器室门),拔掉手车二次插头; 4、将小推车放置在开关柜前指定位置;将手车的左右把手同时向内拉至把手II位置并将手车拉出至小推车上,然后将手车的把手同时向外推至把手I位置与小推车锁孔可靠锁定; 5、检查开关柜内上下静触头防护活门处于自动闭合位置,关闭开关柜前门。 四、检查静触头与动触头接触是否良好步骤 1、按照手车拉出开关柜外的操作步骤将手车拉出; 2、将动触头接触面用干净抹布擦拭干净; 3、用凡士林或导电膏抹均匀的抹在动触头的接触面上(不要太多); 4、按照送电顺序的前6步将手车推至工作位置; 5、按照手车拉出柜外的操作程序将手车拉出; 6、检查动触头导电膏或凡士林膏的接触程度,检查下静触头的(动触头)插入深度及接触程度(1.5cm-2.5cm); 7、若接触良好按照送电步骤的前2步操作将手车推至试验位置备用; 8、若发现有接触不好的现象及时与电气技术人员或高压电工联系。 注:1、高压设备检修必须将断路器摇至试验位置; 2、高压设备开机前必须对静触头与动触头的接触情况进行检查;否则按制度进行考核! 电厂 2015年12月30日

高压开关柜的二次回路

高压开关柜的二次回路

前言 变配电系统中的电气二次回路,作为一个技术分类来说,理论性和实践性都很强、内容很丰富,对于从事成套产品专业生产的行业来说,同样是一个重要的组成部分,二次回路的设计是否正确合理、安装是否可靠,对今后成套产品的安全运行有着十分密切的关系。为了使从事高压开关柜电气工程设计的年轻学员,对二次回路理论上有所启发、在二次回路设计过程中有所帮助,为此编写了《高压开关柜的二次回路》。本人从事本专业工作已五十余年,在长期地实践过程中遇到过各种困难和挫折、也有过不少失败的教训,总结这些挫折和教训也就是经验积累的过程,愿将此留给年轻学员,在学习过程中提供一些帮助。 高压开关柜的二次回路涉及面非常广泛、本人水平有限,因此只能针对从事高压开关柜电气工程设计工作的学员提供一些力所能及的帮助,错误和不妥之处在所难免,欢迎学员在学习过程中勇于提问,并恳请广大同行多提宝贵意见。

第一部分高压开关柜的一次系统和一次元件 一、什么是高压开关柜的一次系统 电力系统中凡是直接参与生产、输送、分配电能的设备及对这些设备进行控制、安全防护的设备均称为一次设备,如发电机、输电线路、变压器、母线、隔离开关、断路器、电流互感器、电压互感器、避雷器等。 将这些设备通过一定的方式连接起来、组成一个完整的系统,此系统称为一次系统。 一次系统可以由单独设备(如发电厂的发电机、变压器)分散安置,并通过母线、连接导体将其组合起来,也可以由成套装置来组成(如高低压开关柜)。 二、高压开关柜一次系统的组成部分 电力系统的一次系统内容很广泛,高压开关柜仅是电力系统中的一个组成部分。高压开关柜按其结构不同可以分很多种型式,如GG-1A型、KY1型、KY28型、XGN型等;但每一种型式的高压开关柜都包含以下几种不同功能—— 1、进线柜:通过控制设备或计量装置直接把系统电能送到主母线。 2、电压互感器柜:反映一次系统电压参数,有时把防止系统过电压的设备(避雷器)也装 入该柜。 3、出线柜:将系统电能通过控制设备直接输送到负载(变压器、电动机、架空线、电容 器)。 4、母联柜(分段柜):对于主母线分成两段运行时,在段与段之间进行联络的设备。它由 分段控制柜和分段隔离柜组成。 5、电容柜:主要负载设备为电容器。按照用途不同,可分为功率补偿作用的电容柜和吸 收系统过电压的电容柜。 6、计量柜:对系统用电设备的有功电能和无功电能的计量。 7、所用变柜:直接为变电所提供照明和动力电源。 8、隔离柜:将系统进行分隔,有明显的断点。分隔功能只有保证在没有负载电流的情况 下才能操作。

高压开关柜技术参数说明书

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单母 线及双母线分段系统的户内成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3?10kV 电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜内配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊 要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4 技术参数

2、高压馈线柜真空断路器主要技术参数 3、操动机构主要技术参数

电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包 括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。 符合IEC 60044-1标准。尺寸符合DIN 42600窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合IEC 60044-2。尺寸符合DIN 42600窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室内安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室内设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧 和电缆侧之间同时自动隔离的要求。 5.1.8手车室内有隔离位置、试验位置及工作位置,每一位置均设有定位装置。 5.1.9各功能单元均装有门,门上装有锁和铰链。

高压开关柜联锁

高压开关柜联锁/防止误操作的保护 1.柜内联锁 ●接地开关和断路器在分闸位置时,手车才能从“试验/隔离”位置移至工作位置。手车在中间位置时,开关的操作被机械闭锁。当手车带有闭锁电磁铁时,该电气联锁也起作用; ●断路器只有在手车处于“试验/隔离”位置或“工作”位置时才能进行合闸操作。手车在中间位置时,合闸操作被机械闭锁。当断路器接上电气联锁回路时,该电气联锁也起作用; ●手车在“试验/隔离”位置或“运行”位置而没有控制电压时,断路器无法合闸,仅能手动分闸。(机械电气联锁); ●只有在“试验/隔离”位置才能插拔控制线插头; ●接地开关只有手车在“试验/隔离”位置或拉出开关柜时才能合闸; ●接地开关合闸时,手车无法从“试验/隔离”位置移向运行位置(机械联锁); 2.门板的联锁 ●断路器室门打开时,手车无法摇向运行位置; ●手车在运行位置或在中间位置时,断路器室门无法打开; ●电缆室门打开时,接地开关无法操作; ●接地开关分闸时,电缆室门无法打开; 3.柜间联锁 ●只有本段母线上所有的手车在试验/隔离位置时,母线接地开关才能合闸;

●当母线接地开关合闸后,本段母线上的所有手车无法从试验/隔离位置移到运行位置(机械电气联锁); 4.闭锁装置 ●活门在手车移开后可用挂锁分别锁定; ●接地开关操作孔可用挂锁锁定; ●断路器手车操作孔可用挂锁锁定; ●断路器室和电缆室门板可分别用挂锁锁定; 5.负荷开关柜的内部联锁 ●接地开关分闸时,负荷开关才能合闸。负荷开关分闸时,接地开关才能合闸; ●接地开关合闸时,才能打开柜体高压部分的电缆室门板。接地开关合闸后,增加安全的绝缘隔板自动插入负荷开关的断口。接地开关分闸后,此隔板自动移开; ●电缆室门板关闭后,接地开关才能分闸; ●控制电压断电时,负荷开关只能手动合分闸。如果滑块和操作孔被锁定,则可以限制负荷开关和接地开关的手动操作; ●配置数字控制保护装置的开关柜,其防误操作主要由编程软件来实现。但接地开关仍然要靠操作手柄就地操作。而且负荷开关和接地开关之间操作过程的联锁仍然有效; 开关柜的运行 6.1调试 6.1.1准备工作

10kv高压开关柜结构及工作原理

10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜 KYN28A铠装型开式交流金属封闭开关柜,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器,防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止带电时误合接地开关等连锁功能。进线开关配备ABB公司的VD4真空断路器,负荷开关配ZN63A-12型真空断路器和JCZR16-7.2J型接触器-熔断器组合开关。 一、结构概述: 1. 型号含义: 2. 结构:

图中:A---母线室 B---断路器手车室 C---电缆室 D---继电器仪表室 1—泄压装置;2—外壳;3—分支小母线;4—母线套管;5—主母线;6—静触头; 7—触头盒;8—电流互感器;9—接地开关;10—电缆;11—避雷器;12—接地母线; 13—装卸式隔板;14—隔板(活门);15—二次触头;16—断路器手车;17—加热装置; 18—可抽出式水平隔板;19—接地开关操作机构;20—控制小线槽;21—电缆封板。 开关柜的柜体为组装式结构,开关柜不靠墙安装。柜体分四个单独的隔室:手车室、主母线室、电缆室、继电器仪表室。柜体外壳防护等级IP42,各小室间防护等级IP2X。 2.1 手车:手车由开关柜的主元件和推进用底盘车组成。手车采用中置式结构,通过一台专用转运车可方便地进行手车进出柜的操作。以断路器为例:手车的下部为推进用的底盘车,断路器固定安装在底盘车上。底盘车内设置有推进机构,用以实现对断路器手车的进出车操作。底盘车内还设置有连锁机构,用以实现断路器和柜体之间的各项连锁

2.2 手车室:

隔室两侧安装了轨道,供手车在柜内移动时的导向和定位。静触头盒的隔板(活门)安装在手车室后侧。手车从断开位置/试验位置向工作位置移动的过程中,遮挡上、下静触头盒的活门自动打开;手车反方向移动时,活门自动关闭,直至手车退至断开位置/试验位置而完全遮挡住静触头盒,形成隔室间有效的隔离。断路器室的门上有观察窗,通过观察窗可以观察隔室内手车所处位置、断路器的合、分闸显示、储能状况等状态。 2.3 主母线室:

开关柜二次配线图解

开关柜二次配线图解

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

开关柜二次配线图解 一、开关柜二次回路综述 开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:微机综保厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综保厂家纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关柜厂的原理图一般都是根据微机保护的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 二、中置开关柜的二次接线 KYN28A中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,由柜体和可抽出部件(中置式手车)两部分组成。柜体分为手车室、主母线室,电缆室。继电器仪表室。如下图所示。

2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。 2.2手车(断路器)室 中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要

KYN28A-12高压开关柜操作及参数整定

KYN28A-12高压开关柜操作及参数整定 调试部张伟一、KYN28A-12 户内交流金属铠装抽出式开关柜 主要一次器件:高压真空断路器(手车式VD4、VS1)、电压互感器、电流互感器、零序电流互感器、带电指示器、接地开关、避雷器等。 电流互感器(CT) 接地开关 避雷器断路器 电压互感器(PT) 零序互感器 带电传感器 1)通电前准备工作 1、先对做好高压头子的高压线进行耐压试验,在试验完成后按规范接好线 2、检查接线是否符合规范,高压线的地线是不能从零序互感器中单向穿过 3、检查地线有没有可靠接地,不能是只把地线接到高压柜或变压器外壳上 4、测量接入电压互感器的三相电阻阻值是否正常,三相之中是否有接地现象 5、按图纸检查控制线路是否正确,重点注意高压变压器的超温跳闸信号是否接 到高压柜中 6、断开控制空开,待上电检查电压无误再合上 2)送电、断电、检修操作步骤: 送电操作(关柜门→分接地开关→断路器至工作位置→合断路器) 1.将断路器手车从转运车上移至柜内,即处于实验断开位置; 2.将二次插头插好,此时可对断路器进行操作试验; 3.将所有柜门关闭,确认断路器处于分闸状态; 4.插入接地开关操作手柄逆时针旋转,分断接地开关; 5.抽出接地开关操作手柄,操作口封片弹起封闭接地开关操作孔; 6. 此时先不要接通主回路,先操作面板上“分合闸控制”开关进行合闸,测试 所有“紧停”按钮,分闸开关及变压器超温跳闸是否正常;

7.插入断路器手车摇把,顺时针旋转摇把直至到位,此时主回路接通,断路器手车处于工作位置; 8.操作面板上“分合闸控制”开关进行合闸操作。 (若未储能则将储能开关旋“自动”位置,先储能后合闸操作;合闸操作后自动储能) 9.在断路器合闸后让变压器通电5分钟,然后操作面板上的“分合闸控制”开关进行分闸,让变压器断电5分钟 10. 重复步骤9让变压器反复通断电3次。 断电、检修操作(分断路器→断路器至实验位置→合接地开关→开柜门) 1.操作面板上“分合闸控制”开关,使断路器分闸; 2.插入断路器手车摇把,逆时针旋转摇把使断路器手车退至试验位置,此时主回路断开,活门关闭; 3.压下接地开关操作口封片,插入接地开关操作手柄顺时针旋转,使接地开关合闸; 4.检修时,拨出二次插头并将其扣锁在手车上,将断路器手车移至转运车并锁定。 二、变压器 温度监视(干式变压器):80℃启动第一组强冷风机、100℃启动第二组强冷风机、130℃超温报警、150℃超温分闸,变压器的温度参数一般出厂前就设定好了,不需要更改,在调试时只需要手动测试风机是否能正常工作。 调整电压:一般为±2.5%×2,调整抽头如下图: 1 2 3 4 5 6 对应等级为:

高压开关柜与二次回路详解

【微分享】高压开关柜与二次回路详解 (图片用搜狗搜索吧) 机电人脉 5 月27 日 开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 开关柜结构: 开关柜由固定的柜体和可抽出部件(简称手车)两大部分组成。 (一)柜体:开关柜的外壳和隔板采用敷铝锌钢板,整个柜体不仅具有精度高、抗腐蚀与氧化作用,且机械强度高、外形美观,柜体采用组装结构,用拉铆螺母和高强度螺栓联结而成,因此装配好的开关柜能保持尺寸上的统一性。开关柜被隔板分成手车室、母线室、电缆室和继电器仪表室,每一单元均良好接地。 A-母线室:母线室布置在开关柜的背面上部,作安装布置三相高压交流母线及通过支路母线实现与静触头连接之用。全部母线用绝缘套管塑封。在母线穿越开关柜隔板时,用母线套管固定。如果出现内部故障电弧,能限制事故蔓延到邻柜,并能保障母线的机械强度。 B-手车(断路器)室在断路器室内安装了特定的导轨,供断路器手车在内滑行与工作。手车能在工作位置、试验位置之间移动。静触头的隔板(活门)安装在手车室的后壁上。手车从试验位置移动到工作位置过程中,隔板自动打开,反方向移动手车则完全复合,从而保障了操作人员不触及带电体。 C-电缆室 电缆室内可安装电流互感器、接地开关、避雷器(过电压保护器)以及电缆等附属设备,并在其底部配制开缝的可卸铝板,以确保现场施工的方便。 D-继电器仪表室继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、仪表、状态指示灯(或状态显示器)等;继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流),以及特殊要求的二次设备。

10kV高压开关柜产品说明

10kV高压开关柜 高压开关柜基本技术条件(附设备数量表) 1.工程条件 1.1系统:10kV中性点不接地,频率50Hz; 1.2负荷性质:架空轻负载长线路; 1.3安装条件:顶置小母线,内置铜母线,柜离墙安装。 ※2.技术要求 2.1型式:10kV户内交流金属箱型移开式封闭开关柜 2.2外形尺寸(宽*深*高) 2.2.1所变柜:1000*1200*2400mm(所变50kVA以上) 2.2.2其他柜:800*1200*2400mm 2.3防护等级:外壳防护等级不低于IP4X,各小室间和断路器室外门打开时防护等级为IP2X。 2.4结构 2.4.1柜体 (1)柜体的外壳用敷铝锌钢板分隔成手车室、母线室、电缆室和仪表室四部分,采用螺栓连接,各小室均隔离接地。手车室、母线室、电缆室均有泻压通道,当发生故障电弧时,能自动排泄气体并释放压力,以确保操作人员的安全。 (2)仪表室应设在柜体的前上部位,可装设指示仪表、信号灯、操作开关或按钮等,侧面留有小母线穿越孔。 (3)电缆室的高度不小于800mm,可安装电流互感器.接地开关等;电缆室可同时接引两根截面为240mm2电缆,连接导体应有铜铝过渡措施;电缆室的底部配备了开缝可卸的不锈钢封板与电缆沟隔离,并有防止小动物进入的措施,当接地开关闭合后,下封板方可拆卸。 (4)母线室的母线穿越柜体时用金属隔板和套管固定并防止事故蔓延,分支母线以螺栓将主母线和静触头连接。全部母线用热缩绝缘套管覆盖,母线搭接处以绝缘罩覆盖。 (5)手车室内装有特定的导轨,供手车推进和滑出。 (6)柜体有接地装置,并有明显的接地符号。

(7)柜体上有由足够机械强度的耐火透明材料制成的观察窗,与高压导电体保持足够的间隙,能方便地观察断路器及接地开关的分合状态、手车位置、机构储能状态以及电缆头的连接情况等。 (8)柜体的前面板处设一次方案模拟图,柜内有照明装置. (9)柜内电源侧均有带电显示装置。 2.4.2手车 (1)手车采用中置抽出式,由断路器和底盘车两部分组成。底盘车底部装有滚轮,能沿水平方向移动,两侧有省力推进装置。手车上装有一次元件、接地触头、导向装置等。 (2)手车分为电源引入、断路器手车、电压互感器手车、电压互感器避雷器手车、所用变压器手车、隔离手车、计量手车等七种。 (3)手车具有工作、试验两种位置,手车在柜内采用丝杆推进机构移动,每一位置均设有定位装置,以确保手车处于以上特定位置时不能移动。位于试验位置时,前门能关闭。 (4)手车与固定柜体的一次母线采用隔离触头(动、静触头)插入式连接。动触头装于手车上,由环形触头和导电杆组成,静触头装于柜体上,由绝缘触头罩和环行触头座组成,触头罩内设有带锁扣的活门,当手车推入工作位后,动触头顶开活门并与静触头触合,当手车拉出手车室后,触头罩内的活门被锁扣锁住,使带电部分被绝缘活门隔离。 (5)手车上装有二次插头,当手车位于工作位置,二次插头应闭锁。 (6)相同类型的手车能方便互换。 2.4.3柜内母线全部采用铜母排,除接地刀闸外的全部母线用热缩绝缘套管覆盖(包括连接件)。 2.5防误功能 2.5.1开关柜具有防止带负荷抽插一次触头;防止接地开关闭合时接入电源;防止手车在工作位置时合接地开关;防止进入有电间隔;防止误分、误合断路器等五防功能。 2.5.2断路器柜和其他类型的柜体间,能按设计要求设置电气连锁。 ※2.6主要技术参数

高压开关柜操作手册

高压开关柜操作手册https://www.wendangku.net/doc/fa6093473.html,work Information Technology Company.2020YEAR

高压开关柜操作手册 一、高压开关柜简述 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求:(1 防止误操作断路器;2 防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车;3 防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关;4 防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电;5 防止误入带电间隔) a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。b)仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置,仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。C)接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。d)断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁防误操作程序进行操作。 二、主电源柜送电操作程序 1) 关闭所有柜门及后封板,并锁好。 2) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,(推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时综合继保电源灯亮,断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。)4) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插头被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。(因主电源与备用电源设置机械连锁,当主电源断路器在工作位置时,备用电源断路器必须在实验位置)5) 观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜。(带电显示器面板显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示灯不亮,则需先送外电源至本柜。) 6)合转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功。(操作分、合转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置。)

高压开关柜电气设计

第1章绪论 1.1概述 称套配电装置又叫成套配电柜,也是以开关为主的成套电器,故也俗称开关柜。它用于配电系统,作为接受与分配电能之用。据电压高低,它可分为高压开关柜和低压开关柜两大类:按装置地点的不同,又分户外式与户内式( 10 kv 及以下的多采用户内式);按开关电器是否可以移动,又可分为固定式和手车式。可见,高压开关柜是成套配电设备的一种,是有由制造厂成套供应的高压配电装置。在这种封闭或半封闭的柜中可装设各种高压电器、测量仪表、保护电器和控制开关等等。通常一个柜就构成一个单元回路(必要时也可用两个柜),所以一个柜也就成为一个间隔。使用时可按设计的主回路方案,选用适合各种电路间隔的开关柜,然后使可组成整个高压配电装置。也具有占地少、安装使用及维护检修方便,适于大量生产等特点,故应用很广泛。 高压开关柜种类较多,分类方法亦有多种:按断路器的安装方式可分为固定式和手车式两大类;按柜体结构型式可分为开启式与封闭式两种;还可分为一般环境和特殊环境用(后者包括矿用、化工用、高海拔地区用等)。 按电力行业标准DL/T404-1997的定义,高压开关柜(high-voltage switchgear panel)是指由高压断路器、负荷开关、接触器、高压熔断器、隔离开关、接地开关、互感器及站用电变压器,以及控制、测量、保护、调节装置,内部连接件、辅件、外壳和支持件等组成的成套配电装置。这种装置的内部空间以空气或复合绝缘材料作为介质,用作接受和分配电网的三相电能。 1.2高压开关柜的类型 高压开关柜是3-35kV交流金属封闭开关设备的俗称,它是3-35kV电网中最大面积是配电设备。 由于国内外市场需求的日益多样化和国外代以先进技术的不断引进,20世纪80年来。国内电器制造行业推出了几十种型号的高压开关柜产品,打破了高压开关柜过去几十年一直以少油断路器为主开关的GG-1和有限的几种手车式开关柜的落后局面。新推出的高压开关柜所配的主开关元件有真空断路器、SF6断路器、负荷开关、接触器和熔断器。 高压开关柜按柜内主元件的安装方式分为固定式和移开式,简称固定柜和手车柜。移开式高压开关柜又根据手车的位置分落地式和中置式两种。按安全等级分为铠装式、间隔

高压开关柜的组成部分以及所需要的元器件

高压开关柜的组成部分以及所需要的元器件 开关柜应满足GB3906-1991"3-35 kV交流金属封闭开关设备"标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,开关柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。 1.柜体的材料: 1)冷扎钢板或角钢(用于焊接柜); 2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜). 3)不锈钢板(不导磁性). 4)铝板((不导磁性). 2.柜体的功能单元: 1)主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构 2)断路器室 3)电缆室 4)继电器和仪表室 5)柜顶小母线室 6)二次端子室 柜内所用到的电器元件 1. 柜内常用一次电器元件(主回路设备)常见的有如下设备: 电流互感器简称CT[如:LZZBJ9-10] 电压互感器简称PT[如:JDZJ-10] 开关柜

接地开关[如:JN15-12] 避雷器(阻容吸收器)[如:HY5WS单相型;TBP、JBP组合型] 隔离开关[如:GN19-12、GN30-12、GN25-12] 高压断路器[如:少油型(S)、真空型(Z)、SF6型(L)] 高压接触器[如:JCZ3-10D/400A型] 高压熔断器[如:RN2-12、XRNP-12、RN1-12] 变压器[如:SC(L)系列干变、S系列油变] 高压带电显示器[GSN-10Q型] 绝缘件[如:穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热缩(冷缩)护套] 主母线和分支母线 高压电抗器[如串联型:CKSC和起动电机型:QKSG] 负荷开关[如:FN26-12(L)、FN16-12(Z)] 高压单相并联电容器[如:BFF12-30-1] 等等 2. 柜内常用的主要二次元件(又称二次设备或辅助设备,是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备),常见的有如下设备:继电器,电度表,电流表,电压表,功率表,功率因数表,频率表,温湿度监控器,熔断器,空气开关,转换开关,信号灯,电阻,按钮,开关柜智能操控装置,微机综合保护装置,开关柜在线测温装置等等。