文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主跨米斜拉桥钢结构防腐方案

主跨米斜拉桥钢结构防腐方案

主跨米斜拉桥钢结构防腐方案
主跨米斜拉桥钢结构防腐方案

主跨米斜拉桥钢结构防腐方案

钢结构防腐依照《铁路钢桥保护涂装》(TB/T1527-1995)办理,本方案作为补充及重点说明。凡TB/T1527-1995中与本方案不一致的地方以本方案为准;凡本方案未涉及的地方,按TB/T1527-1995执行。

1、钢箱梁外表面:(除钢箱梁面板顶面)

采用电弧锌锌铝伪合金伪合金V/V 50/50长效防腐。

TB/T1527标准:

JB/T8427标准:

电弧喷涂防腐蚀方案(建议)

钢箱梁外表面涂装工艺流程如下:

二次表面清理→清除车间底漆及油污→喷砂除锈→电弧喷锌铝伪合金→封闭漆→中间漆→面漆涂装→成桥后面漆涂装

钢桥电弧喷涂施工技术要求

A表面除锈

钢材表面存在不同程度锈蚀,可以归纳为A、B、C、D四个等级,喷砂后清洁达到Sa3级,即完全去除基体金属表面氧化皮、锈、污垢、焊渣、焊接飞溅物、旧涂层等,分别达到ASa3、BSa3、CSa3、DSa3级对应等级。

喷砂粗糙度达到Rz25~100μm,即在取样长度内5个最大轮廓峰高与5个最大轮廓谷深的平均值之和。检验时,采用标准样块进行比较,有争议时用E123A型粗糙度仪检测。

B电弧喷涂

(1)原材料要求

电弧喷锌铝伪合金所用锌铝伪合金丝材质要求锌的纯度大于

99.99%,铝的纯度大于99.5%杂质总含量控制不高于0.5%,否则丝材不纯,直接导致电弧喷涂层腐蚀速率增大,耐腐蚀性大大下降,影响防腐蚀效果。

(2)电弧喷涂对环境要求

电弧喷涂应在相对湿度小于85%环境下进行,喷砂后应在8小时内进行电弧喷涂工作。相对湿度增大时,应进一步减少喷砂和电弧喷涂的时间间隔。

(3)电弧喷涂过程控制

电弧喷涂电流在40~400A,喷涂电压在28~36V,喷涂气压在0.5Mpa以上,喷涂距离在100~300㎜,喷涂角度在60~90○范围内进行控制,喷涂轨迹搭接范围1/4~1/3。

(4)电弧喷涂涂层厚度

电弧喷涂涂层为非磁性,钢材基体为磁性,这样在磁性基体上测量非磁性涂层厚度,用磁性测厚仪,测量方法按GB/T9793-1997进行,即在1d㎡基准面内测量10个点,取其算术平均值作为一次测量厚度

值。

图1 涂层厚度10点法测量图

(5)涂层外观质量

电弧喷涂层外观应均匀一致,无漏喷和附着不牢的涂层、无大

溶融粒粘附。

(6)电弧喷涂层结合力

电弧喷涂层结合力大小,决定于涂层能否长久有效提供钢铁耐腐蚀保护,如果涂层结合不牢,无论多么耐腐蚀的涂层都将失去意义,因此电弧喷涂层与钢铁基体结合力应是第一类质量控制指标。

选择与施工完全一样的表面预处理工艺、喷涂工艺和质量控制要求,在施工现场对预先准备的结合力试件进行喷涂,经粘接后做拉伸试验,图2试件B表面仅进行喷砂处理,试件A表面经喷砂喷涂,用专用胶粘剂将A、B试件充分粘合,勿使气泡残留在粘接剂中,溢出的粘接剂应清除,待固化后可进行拉力试验,将试件拉断,判定有效拉开断口,记录此时破断载荷P,按F=P/A(A为试件涂层面积)计算出涂层结合力。

图2 涂层结合力拉伸试验用试样设备

有效拉开断口为如下三种状态:①试件A的基体与喷锌铝伪合金涂层在界面完全分离;②喷锌铝伪合金涂层内部完全分离;③同时兼有①、②两种情况。

电弧喷涂层结合力检测方法按GB9794—88热喷涂锌铝及合金涂层及其试验方法执行。

C封闭处理

封闭处理前,电弧喷涂出层表面不得有污染或水气,封闭涂装应在露点温度3○C以上,相对湿度85%以下进行,雨天应停止封闭涂装作业,此外封闭应在通风良好的环境下施工。封闭施工应分别进行预涂和封闭涂装两部分,对边角和死角地方采用手工提前进行刷涂,封闭时采用高压无气喷涂设备进行,第一道封闭涂层最好采用刷涂,以便于封闭剂能更好地渗入锌铝伪合金涂层孔隙内。

封闭涂层厚度可以用磁性测厚仪进行测量,测试结果为喷涂层+封闭涂层的总厚度,去除喷涂层厚度即为封闭涂层的厚度。

封闭涂层结合力按GB9286—88色漆和清漆漆膜的划格试验,采用机械切割方法,直接在工件表面进行,切割间距1㎜的方格,切割面积6*6㎜,观察划格区域涂层脱落情况,评价封闭涂层结合力是否通过,封闭涂层结合力应该达到1级以上。结合力1级为切口交叉处涂层有少许薄片分离,但划格区域影响面积明显不大于5%,结合力0级为最高级、即切割边缘完全平滑、无一格脱落。

在现场施工时,除以上要求外,完全按照ISO9001质量保障体系,

从人、机、料、法、环五方面进行控制,以充分保障工业生产施工过程各项指标达到设计要求。

D涂层验收标准

E现场焊缝处理

任何锌铝伪合金涂层或富锌涂料等存在焊缝处都会影响焊接性能和焊接质量,因此在厂内电弧喷涂防腐施工时应预留出焊接部位,现场钢结构焊接前应进行相应检查。

对钢构件表面焊缝部分应采用与非焊缝部分相同或等效的防腐蚀方法进行焊缝处理。焊缝处理:在钢桥焊接成型后在现场铜矿渣喷砂后进行电弧喷涂处理,最后涂装封闭涂层及面层。

2、钢箱梁内表面及上塔柱内钢锚梁及其附属结构(布置抽湿系

统)

钢箱梁及塔内钢锚梁的内部结构十分复杂,涂装面积大,涂装死角多,涂装维修条件差,因此,采取措施,将钢箱梁及塔内封闭起来使其成为一个密封的空间,安装抽湿系统来控制内部湿度,能有效阻止钢箱梁内表面及塔内钢锚梁的腐蚀。

3、钢箱梁与混凝土桥面板结合面(钢箱梁面板顶面):

a)箱梁与混凝土桥面板结合面中钢结构裸露在钢箱梁外表面的

区域,其防腐采用与钢箱梁外表面一致的防腐方案,钢结构

边缘距最外侧剪力钉3厘米部位(如图中所示部位A)采用

无机涂装体系。

b)钢箱梁与混凝土桥面板结合面中钢结构在钢箱梁内表面的区

域。其防腐采用与钢箱梁内表面一致的防腐方案,钢结构边

缘距最外侧剪力钉3厘米部位采用无机涂装体系,其余部位

仅对结合面进行除锈、清洁等表面处理。

涂装完成后应尽快进行混凝土桥面板浇注。

鉴于国内已修建的结合梁桥仅对结合面进行除锈、清洁等表面处理,结合面防腐方案为国内首次采用,无现成经验可借鉴。东海大桥

地处外海湿热环境,腐蚀环境恶劣,为确保结合面防腐措施有效可行,应进行以下试验:

a)抗拨对比试验:检验混凝土与剪力钉之间的握裹力影响程度;

4、高强度螺栓拼接部位:

高强度螺栓拼接面防腐可采用以下施工方案:

高强度螺栓施工前先对拼接面(含拼接板)进行喷砂除锈处理(质量要求Sa2.5级),热喷锌铝伪合金,锌铝伪合金层厚度通常为120μm,终拧完成后,栓接点外露的锌铝伪合金涂层上用稀释成20%左右固体部分的环氧聚酰胺清漆进行封孔,然后再按不同部位(钢箱梁外表面、钢箱梁内表面、钢箱梁与混凝土桥面板结合面)防腐涂装要求对钢结构(含钢梁、拼接板、高强螺栓等)进行防腐涂装。

高强度螺栓拼接面摩擦系数出厂时不小于0.55,架梁时不小于0.45,架梁前应做高强度螺栓拼接面摩擦系数复验。

5、U型闭口肋内部:

非密封的U型闭口肋内表面及其所封闭的钢箱内表面区域:

非密封的U型闭口肋内表面及其所封闭的钢箱内表面区域其防腐涂层应在U型闭口肋安装前完成。

6、斜拉索钢导管的防腐:

采用镀锌进行防腐蚀处理。

对锚固区导管端部采用氯丁橡胶套筒进行密封,防止雨水等进入对锚具的腐蚀。锚环、锚头等活动部分涂抹油脂或其它润滑剂加以保护。

7、伸缩缝:

伸缩缝的密封橡胶带本身是优良的防腐蚀材料,抗老化性能优良,具有良好的变形能力,它能防止雨水流落到伸缩装置缝内,对伸缩缝起到一定的密封防腐蚀保护作用。伸缩缝的全部钢结构采用电弧喷涂或无机富锌涂料保护,均有优良效果。

8、辅助墩、边墩墩内外附属结构及中塔柱内附属结构(未布置

抽湿系统):

9、钢箱梁吊点螺栓在混凝土表面裸露处的防腐:

钢箱梁吊装完毕后,须将钢箱梁吊点螺栓在混凝土表面裸露处的螺栓栓杆切割至低于混凝土表面5㎝左右,然后用环氧树脂填充密封。

钢结构除锈防腐方案

****幕墙工程除锈防腐施工案 一、工程概况 本工程为****幕墙工程,幕墙主要骨架、固定支座、连接件采用Q235B钢型材。主龙骨120*60*5通钢,次龙骨80*80*5通钢,表面氟碳喷砂除锈处理,Sa2.5级,2*40um富锌底漆,2*40um环氧云铁中间层,2*40um喷涂氟碳面漆;后置埋件、角码、角钢等表面热镀锌处理,镀锌层厚度应大于50um;为确保本防腐工程质量,按期完成施工任务,根据我公司多年来的施工经验,结合实际情况,特编制以下案。 二、编制依据 1、由业主提供的****项目玻璃幕墙设计图纸。 2、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001); 3、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-2000); 三、钢结构防腐施工工艺 钢结构喷砂除锈达到Sa2.5 级→检查合格→(4 小时)涂刷富锌底漆第一道→检查补涂→涂刷环氧富锌底漆第二道→检查补涂→质检验收。 3.1、表面处理 钢结构在涂装之前进行表面处理。经处理后的金属表面清洁度和表面粗糙度必须达到规要求。 3.1.1、表面处理质量应达到涂装前钢材表面预处理规的Sa2.5 级

标准。被涂物表面无可见的油脂和污垢,没有附着沙尘、铁砂和金属氧化物,表面具有金属光泽。 3.1.2、空气相对湿度应低于70%,基体金属表面温度不低于-3℃。 3.1.3、在不利的气候下,应采取有效措施,如采暖、遮盖、场地固化等措施,以满足对工作环境的要求。 3.1.4、涂装前应将被涂表面的沙尘、铁砂等物清理干净。经处理后的钢结构基层及时涂刷底漆,涂装后24 小时避免雨淋、沙尘。3.2、钢结构的防腐 钢结构要达到长效防腐的效果,必须满足三项基本要求,即:做好表面处理、选择高性能材料、达到一定的涂层厚度。因而对每道工序必须精心施工,认真检查。 3.2.1、施工环境温度以10-35℃为宜,当环境低于-15℃或相对湿度大于80% 时,要采取措施才能施工,否则不能施工 3.2.2、环氧富锌涂料为双组份,施工前,应将A 组份与B 组份按配比进行混合、搅拌均匀,熟化30 分钟后即可使用,并在6 小时用完。 3.2.3、在基层处理好后,在4 小时立即涂上第一道底漆,最迟必须在6 小时涂上第二道底漆。 3.2.4、在安装前、后均要把焊口部位按施工程序一步步完成钢结构防腐的补口与补伤。 四、施工技术要求 4.1、钢结构喷涂底漆之要求

钢结构除锈防腐方案

****幕墙工程除锈防腐施工方案 一、工程概况 本工程为****幕墙工程,幕墙主要骨架、固定支座、连接件采用Q235B钢型材。主龙骨120*60*5通钢,次龙骨80*80*5通钢,表面氟碳喷砂除锈处理, Sa2.5级,2*40um富锌底漆,2*40um环氧云铁中间层,2*40um喷涂氟碳面漆;后置埋件、角码、角钢等表面热镀锌处理,镀锌层厚度应大于50um;为确保本防腐工程质量,按期完成施工任务,根据我公司多年来的施工经验,结合实际情况,特编制以下方案。 二、编制依据 1、由业主提供的****项目玻璃幕墙设计图纸。 2、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); 3、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-2000); 三、钢结构防腐施工工艺 钢结构喷砂除锈达到Sa2.5 级→检查合格→(4 小时内)涂刷富锌底漆第一道→检查补涂→涂刷环氧富锌底漆第二道→检查补涂→质检验收。 3.1、表面处理 钢结构在涂装之前进行表面处理。经处理后的金属表面清洁度和表面粗糙度必须达到规范要求。 3.1.1、表面处理质量应达到涂装前钢材表面预处理规范的 Sa2.5

级标准。被涂物表面无可见的油脂和污垢,没有附着沙尘、铁砂和金属氧化物,表面具有金属光泽。 3.1.2、空气相对湿度应低于70%,基体金属表面温度不低于-3℃。 3.1.3、在不利的气候下,应采取有效措施,如采暖、遮盖、场地固化等措施,以满足对工作环境的要求。 3.1.4、涂装前应将被涂表面的沙尘、铁砂等物清理干净。经处理后的钢结构基层及时涂刷底漆,涂装后24 小时内避免雨淋、沙尘。 3.2、钢结构的防腐 钢结构要达到长效防腐的效果,必须满足三项基本要求,即:做好表面处理、选择高性能材料、达到一定的涂层厚度。因而对每道工序必须精心施工,认真检查。 3.2.1、施工环境温度以10-35℃为宜,当环境低于-15℃或相对湿度大于80% 时,要采取措施才能施工,否则不能施工 3.2.2、环氧富锌涂料为双组份,施工前,应将A 组份与B 组份按配比进行混合、搅拌均匀,熟化30 分钟后即可使用,并在6 小时内用完。 3.2.3、在基层处理好后,在 4 小时内立即涂上第一道底漆,最迟必须在 6 小时内涂上第二道底漆。 3.2.4、在安装前、后均要把焊口部位按施工程序一步步完成钢结构防腐的补口与补伤。 四、施工技术要求 4.1、钢结构喷涂底漆之要求

除锈及防腐涂装施工方案

除锈及防腐涂装施工方案 1.1.1、工艺要求 根据施工图纸的设计要求,综合考虑本次防腐涂装采取在尽量保留原有涂装的情况下,对结构表面清洗干净后,重新涂刷环氧(云铁)漆中漆和丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆,涂装面漆统一采用红色。 涂装注意事项: 1、表面处理 涂装前需要对待涂装结构进行必要的处理后方能涂装,清除结构表面杂物,表面油污应采用专用清洁剂进行低压喷洗或软刷刷洗,并用淡水枪洗掉所有残余物;或采用碱液处理,并用淡水冲洗至中性。小面积油污可采用溶剂擦洗。除去表面残渣及灰尘,使用真空吸尘器或无油、无水的压缩空气,清理表面灰尘。 2、表面处理后涂装的时间限定 一般情况下,涂料或锌、铝涂层最好在表表面处理完成后4h内施工于准备涂装的表面上;当所处的环境的相对湿度不大于60%时,可以适当延时,但最长不应超过12h;不管停留多长时间,只要表面出现反绣现象,应重新涂锈。 3、涂装环境要求 施工环境温度5℃~38℃,空气相对适度不大于85%,并且钢材表面温度大于3℃;在有雨、雾、大风和较大灰尘的

条件下,禁止户外施工。 4、涂料配制和使用时间 涂料应充分搅拌均匀后方可施工,推荐采用电动或气动搅拌装置。对于双组分或多组分涂料应将各组分分别搅拌均匀,再按比例配制并搅拌均匀。混合好的涂料按照产品说明书的规定熟化。涂料的使用时间产品说明书规定的适用期执行。 5、涂覆方法 大面积喷涂应采用高压无气喷涂施工;细长、小面积以及复杂形状构件可采用空气喷涂或刷涂施工;不易喷涂到的部位应采用刷涂去进行预涂装或第一到底漆后补涂。 6、涂覆间隔 按照设计要求和材料工艺进行中涂和面涂施工。每道涂层的间隔时间应符合材料供应商的有关技术要求,超过最大重涂间隔时间时,进行拉毛处理后涂装。 7、现场未道面漆涂装前 采用淡水、清洁剂等对待涂装表面进行必要的清洁处理,除掉表面灰尘和油污等污染物;应试验涂层相容性和附着力,整个最大重涂过程要随时注意涂装有无异常。 1.1.2、质量要求 1、外观 涂料涂层表面应平整、均匀一致,无漏涂、气泡、裂纹、

钢结构防腐涂装施工工艺标准

0240钢结构防腐涂装施工工艺标准依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 50205-2001 1、范围 本工艺标准适用于建筑钢结构工程用的防腐蚀施工工艺。 2、施工准备 2.1材料 2.1.1建筑钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有底漆、面漆和稀料等。建筑钢结构工程防腐底漆有红丹油性防锈漆、钼铬红环氧酯防锈漆等;建筑钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆和各色醇酸调合漆等。各种防腐材料应符合国家有关技术指标的规定,还应有产品出厂合格证。 2.2主要机具: 喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷漆气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。 2.3作业条件: 2.3.1油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。 2.3.2防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。 2.3.3防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 2.3.4露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 基面清理→底漆涂装→面漆涂装→检查验收。 3.2基面清理: 3.2.1建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。

6.2当气温高于40℃时,应停止涂层作业。因构件温度超过40℃时,在钢材表面涂刷油漆会产生气泡,降低漆膜的附着力。 6.3当空气湿度大于85%,或构件表面有结露时,不宜进行涂层作业。 6.4钢构件制作前,应对构件隐蔽部位、结构夹层难以除锈的部位,提前除锈,提前涂刷。 7、质量记录 7.1钢网架结构底漆涂层产品合格证。 7.2钢网架结构面漆涂层产品合格证。 7.3钢网架结构涂层的质量检查记录和报告。 8、安全环保措施 8.1各类油漆和其他易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其他材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内。妥善保管。 8.2库房应通风良好。不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其他物应保持一定的安全距离。 8.3用喷砂除锈,喷嘴接头牢固,不准对人。喷嘴堵塞,应停机消除压力后,方可进行修理或更换。 8.4使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料,戴好防护用品。严禁吸烟。 8.5沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物,应收集存放在有盖的金属容器内,及时处理。 8.6在室内或容器内喷除,要保持通风良好,喷漆作业周围不准有火种。 8.7采用静电喷漆,为避免静电聚集,喷漆室(棚)应有接地保护装置。 8.8刷外开窗扇.必须将安全带挂在牢固的地方。刷封檐板、水落管等应搭设脚手架或吊架。在大于25度的铁皮屋面上刷油.应设置活动板梯、防护栏杆和安全网。 8.9使用喷浆机,手上沾有浆水时,不准开关电闸,以防触电。喷嘴堵塞,疏通时不准对人。

钢结构防腐防火施工方案

钢结构防腐防火工程 施 工 组 织 设 计 方 案 编制单位: 编制人: 编制日期: 目录 一、施工组织设计 (2) 1概述 (2) 2编制依据 (2)

3工程概况 (2) 4工程特点与对策 (3) 5施工前准备 (4) 6施工技术方案 (6) 7施工技术要求 (10) 8涂层质量标准及检验 (11) 二、质量管理措施 (12) 1基本原则 (12) 2质量目标及创优规划 (12) 三、安全管理 (17) 1安全管理措施 (17) 2安全检查 (18) 3隐患整改 (19) 4现场安全规定 (19) 5个人防护要求 (20) 6施工机具设备安全管理 (21) 7施工用电安全 (21) 四、工期保证措施 (22) 1指导思想 (22) 2工期控制措施 (22) 3工期管理与控制计划 (24) 4工期保证措施 (26) 五、冬雨季施工措施 (27) 施工组织设计 一、施工组织设计 1、概述 本施工组织设计是为******的投标需要编制的,其宗旨是在技术

上可靠、经济上合理的前提下,保质、保量、保安全、保工期地完成所承担的施工任务。 2、编制依据 2.1 《涂装前钢结构表面锈蚀等级和除锈等级》 2.2 《钢结构工程施工质量验收规范》 2.3 《钢结构防腐蚀工程施工技术规范》 2.4 《金属结构防腐蚀规范》 2.5 《钢结构防火涂料应用技术规范》 3、工程概况 3.1工程名称:***** 3.2工程地点:****** 3.3工程内容:钢结构防腐﹑防火。 钢结构防腐施工工艺:表面手砂轮机除锈达到St3级,涂底漆二遍(50μm),涂面漆两遍(50μm)。 钢结构防火施工工艺:表面处理,涂刷底漆两遍,涂刷面漆两遍,涂防火涂料。 3.4施工工程量 钢结构防腐:约19030.84㎡; 钢结构防火:约15455.18㎡。 3.5工程质量 达到甲方的质量标准要求,力争创优良样板工程; 工程优良率不低于85%,合格率达到100%;

钢结构防腐工程方案

钢结构防腐工程方案 第一章施工前期准备 1、材料推荐 (1)材料系统:本公司根据该钢结构的设计要求。推荐青岛宏丰集团生产的聚氨脂银粉金属面漆或色漆系列,底漆为宏丰富锌底漆附合国家和行业技术要求(2)优点:宏丰钢结构涂料系列,保证时间为8~10年不脱落、不开裂、不起泡、耐候、耐腐蚀、耐酸的效果突出。 (3)样板工程 宏丰钢结构防腐体系十余年完成千万平方米,在华南地区我司近几年来主要工程有: ★深圳市福田区汽车枢纽中心 ★深圳市龙岗大运体育管 ★珠海多个公交站台 ★华西钢结构办公室大楼 等。。。。。。。。。 2、主要机具: 喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷漆气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝喷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、喷子、酸洗槽和附件等。 3、作业条件: (1)工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。 (2)装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 (3)露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。 第二章工艺流程 1、工艺流程: 根据工程实际高度选择部份面积手工除锈,部份面积喷沙除锈工艺——>打磨——>局部面积刮腻子——>喷两遍宏丰富锌底漆底——>喷两遍宏丰银粉金属面漆——>喷一遍罩光清漆 2、基面清理: (1)建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂喷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 (2)基面清理除锈质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量分为一级和二级。 A、钢材表面露出金属色泽喷砂、抛丸、酸洗 B、钢材表面允许存留干净的轧制表皮一般工具(钢丝喷、砂布)清除

除锈及防腐施工方案

重庆富源化工股份有限公司 设备、管道、平台等除锈、防腐 施工方案 一、工程概况 本工程为富源公司2018年度所有需要除锈防腐的平台、设备及管道等。钢结构锈蚀程度为轻锈,除锈等级2.5级。 二、编制依据 除锈及防腐施工方案编制依据如下: 1.重庆富源化工股份有限公司工程图纸; 2.施工现场实地踏勘; 3.国家有关钢结构工程法规、规范与文件; 4.建筑施工安全检查标准JGJ59—99; 5.本公司ISO9002国际质量体系、《质量手册》、《程序文件》、《技术标准》及拥有的技术力量; 6.本施工组织设计遵守的有关规范、标准: (1)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923—88; (2)《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59—99; (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91; 三、施工进度安排 本工程计划在2018年内按富源公司的要求完工。(具体安排根据现场交付情况进行适当调整) 四、施工准备 (一)技术准备 积极组织技术人员认真查看现场,检验现场钢构锈蚀程度和重点部

位,做好安全交底和技术交底的准备工作,把工程的设计内容、施工计划和施工技术要求等,详尽的向施工人员讲解清楚,落实施工计划,制定技术责任制的必要措施。 (二)物资的准备 根据工程施工方法和施工进度的安排,组织设备和材料,委托重庆市河柳保温防腐有限公司完成施工。用于本工程的原材料必须保证出厂合格证、性能检测报告齐全,外包装检查合格,产品在在有效使用期内。 (三)施工人员准备 所有施工人员施工前必须接受安全培训、技术交底,架子工持证上岗。 (四)施工用机械设备准备 空压设备、砂轮磨光机、检测仪器等拟投入本工程的机械、设备、工具仪器进行维修保养、调试、检验其运行情况,确保能在施工过程中正常使用。 (五)施工布署 1.施工准备阶段:包括施工现场准备、技术准备、材料准备、劳动力和工机具准备,均在工程开工之前完成。 2.施工顺序:基面清理——底漆涂装——中间漆涂装——面漆涂装。 3.施工平面布置图(具体平面布置见施工总平面布置图)。 五、基面清理方案 根据设计要求、除锈级别及实际施工经验,本工程除锈可采用手工机械除锈,机具采用砂轮机、钢丝刷、砂布进行除锈,表面形成的粗糙

钢结构防腐油漆与方案

1.工程概况 1.1概述 东平中联水泥厂钢结构防腐油漆。 1.2具体施工范围及工程量 钢结构过渡防腐油漆约39吨。 构件表面机械除锈,底漆一道,面漆二道。 2.编制依据 2.1东平水泥场现场施工 2.2 GB 50205----2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 2.3 DL 5009.1----2002《电力建设安全工作规程》 2.4 DL/T5047-95《电力建设施工及验收技术规范》(防腐油漆篇); 2.5 DL/T5047-95《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇); 2.6《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇)(1996年版)。 2.7《工业设备,管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229 — 91 。 2.8《电力建设安全健康与环境管理规定》 2002 — 01 — 21 实施。 3.本专业工程特点 3.1 油漆材料质量要求高,施工工序要求严格。 3.2 除锈及涂刷油漆对空气相对湿度要求严格,因其直接关系到油漆表面 光洁度和油漆的附着力。 3.3油漆颜色调配要求精度高。 4.施工条件 4.1 机械设备准备齐全并到位。 4.2 施工人员培训并体检合格后方可进入施工现场。 4.3 管理人员到位。 4.4 安全及技术交底进行完毕。 4.5 材料到位并检查合格。 5人员安排 5.1组织机构网络图

5.2劳动力安排 30 25 20 15 10 5 注:施工人员及施工进度可根据现场实际情况进行调整。 6.施工工艺流程: 6.1施工方法 6.1.1施工的准备和要求 电动工器具的检查: 1)外壳、手柄无裂缝、无损坏。 2)保护地线或保护零线连接正确、牢固。 3)电缆或软线插头完好。 4)开关动作正常、灵活,无损坏。 5)电气保护装置完好。 6)机械防护装置完好。 7)转动部件灵活。

钢结构防腐涂装施工方案

钢结构防腐涂装施工方案 1 范围 本工艺标准适用于建筑钢结构工程用的防腐蚀施工工艺。 2 施工准备 材料 建筑钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有底漆、面漆和稀料等。建筑钢结构工程防腐底漆有红丹油性防锈漆、钼铬红环氧酯防锈漆等;建筑钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆和各色醇酸调合漆等。各种防腐材料应符合国家有关技术指标的规定,还应有产品出厂合格证。 主要机具: 喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷漆气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。 作业条件: 油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。 防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。 防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。 3 操作工艺

工艺流程: 基面清理→底漆涂装→面漆涂装→检查验收 基面清理: 建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污等杂物清理干净。 基面清理除锈质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量分为一级和二级,见表5-25的规定。 钢结构除锈质量等级表5-25 为了保证涂装质量,根据不同需要可以分别选用以下除锈工艺。 喷砂除锈,它是利用压缩空气的压力,连续不断地用石英砂或铁砂冲击钢构件的表面,把钢材表面的铁锈、油污等杂物清理干净,露出金属钢材本色的一种除锈方法。这种方法效率高,除锈彻底,是比较先进的除锈工艺。 酸洗除锈,它是把需涂装的钢构件浸放在酸池内,用酸除去构件表面的油污和铁锈。采用酸洗工艺效率也高,除锈比较彻底,但是酸洗以后必须用热水或清水冲洗构件,如果有残酸存在,构件的锈蚀会

07钢结构的防腐防火技术

钢结构的防腐防火技术 一、工程概况 成都仁恒置地广场钢结构防火涂料工程,钢柱为一级防火,耐火极限为3h,涂层厚度为25 mm ;钢梁为一级防火,耐火极限为2h,涂层厚度为2.3 mm。 二、施工部署与工艺流程 施工部署:采用先上后下、先钢梁后钢柱的施工程序。楼面钢梁的施工顺序严格按照钢结构的安装顺序进行。施工期间要与钢结构施工单位密切配合,按钢结构施工进度及时调整工作量,提前1-2天将工作面留给下一工序。施工时前一遍干燥后再开始后一遍刷涂,以流水节拍施工。 施工工艺:钢结构表面清理→四周围护→一遍涂刷→干燥→检验→二遍涂刷→干燥→检验→三遍涂刷→干燥→检验→涂刷至设计要求厚度→检验→涂刷两道丙烯酸面漆作防护层→最终验收→填写验收报告。 三、施工准备 1、钢结构表面除尘、清扫。如果钢结构表面被尘土、水污迹、油污或其他杂物污染,会影响涂料的粘结力,应当认真清除干净。如有锈斑及防锈漆起皮、氧化现象,应及时与监理或钢结构施工单位联系,进行修补处理。以免因基层处理不好导致质量事故。 2、为了使防火涂料不影响和污染其他工程,施工前应对不需要施涂的设备、管道、墙面和门窗等部位,用塑料布进行遮蔽保护。 3、正式施工前,要对防火涂料产品作搅拌,要求整桶无沉淀,若粘度过稠,可加适量专用稀释剂。搅拌好的涂料应当稠度适宜,涂层不发生流淌和下坠现象。涂料经启封、搅拌均匀并经质检员现场检查合格后才能开始施工。 4、涂刷工具的选用,滚筒、漆刷和喷枪是防火涂料施工的主要工具,滚筒、漆刷和喷枪的质量好坏对涂膜的均匀和光洁有较大的关系,要选用与本工程配套的工具。

四、防火涂料施工工艺 根据消防设计及防火规范等要求,采用室内超薄型钢结构防火涂料和室内厚浆型钢结构防火涂料做施工处理。 4.1 室内超薄型钢结构防火涂料施工 a.施工现场应在通风良好的环境条件下进行。第一层室内超薄型防火涂料施工应在清理钢结构表面,经目测及触摸检查,表面干燥无灰尘、杂物的情况下进行施工;采用滚涂和涂刷式施工,此方法具有操作方便,刷涂均匀,表面光洁度好等优点。 b.由熟练工人先刷第一遍,第一遍厚度0.1mm,以后涂刷每遍厚度在0.5mm—0.7mm,刷涂过程要求厚度均匀,没有漏刷,也不宜超厚,以免因干燥不均匀至致开裂产生流坠、疙瘩等现象。 c.必须等前一遍干后,才能进行下一遍施工,每遍刷涂前必须由质检员认可表干程度后,才能再喷刷下一遍。施工时要注意涂层搭接处颜色一致,厚薄均匀,防止漏喷、流淌,确保涂层完全闭口,桦廓清晰。 d.刚施工好的涂料层强度较低,要注意保护,避免受到其他脏液污染和雨水冲刷,降低其涂层的粘结力,同时也要避免在施工过程中被其机械撞击而导致剥落。如果涂层被污染或损坏,应予以认真修补处理。 4.2 室内厚浆型钢结构防火涂料施工工艺 a.涂料拌和:第一遍按水:胶料:粉料=(100-120)㎏:40㎏:100㎏用搅拌机进行涂料拌合,以后每遍比例为水:胶料:粉料=(130-150)㎏:10㎏:100㎏。 首先按比例将胶料加入水中,搅拌均匀后将粉料加入,再次搅拌均匀,拌合好的涂料应在1个小时内使用完毕。搅拌好的涂料倒入震动筛,经过震动,过滤出大于喷枪口径的渣子,避免阻塞喷枪。调配过程由专人调配。涂料搅拌要均匀、稠度要适中,既能在输送管道中流动畅通,而且喷涂后又不会产生流淌或下坠现象。 b.施工方法:

2021版建筑钢结构的防腐与防火措施研究

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021版建筑钢结构的防腐与防 火措施研究 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021版建筑钢结构的防腐与防火措施研究 引言 我国建筑钢结构的良好发展,也促进了我国冶金工业的技术进步,推进了我国钢结构的结构调整,建设和冶金行业的相互促进,将使我国的建筑钢结构进入一个崭新的阶段。钢结构住宅装配化程度高,所用构配件轻巧,运输安装十分方便同时,钢结构住宅建筑所用构配件可以在工厂制作,现场安装,适合工厂的标准化、系列化和工业化生产,商品化程度高,有利于降低成本,实现住宅建筑的集成化。住宅产业化必然要求大力发展住宅钢结构。我国钢结构住宅目前所要研究的问题,己不是要不要做的问题,也不是回答能不能做的问题,而是要研究解决如何把它做好的问题,是要完整的、配套的、高品质的全新的把它研究好并如何推向市场的问题。本文面对钢结构建筑的发展趋势,针对钢结构在建筑工程中的防腐和防火问题进行相关研究。

1钢结构桁架的防腐 钢结构耐腐蚀性差,裸露的钢结构在大气作用下会产生锈蚀。腐蚀不仅造成自身的经济损失,并且使结构构件截面减小,承载力降低,影响结构的安全。因此,防止结构过早腐蚀,提高其使用寿命,是具有重要意义的,也是设计、制造和使用单位共同关心的课题。并且,就我国家庭来说,购买一套住房意味着倾其一生的积蓄,对钢结构住宅采取良好的防腐措施可以更好的吸引购房者,推动住宅钢结构的发展。 1.1腐蚀原理钢结构腐蚀原理,钢结构的腐蚀分为化学腐蚀和电化学腐蚀两种。化学腐蚀是干燥气体及非电解质液体作用于金属表面而产生;也可以是空气中的CO2 、SO2 作用而生成的FeO或FeS,从而使得钢结构腐蚀。电化学腐蚀是钢材表面与电解质溶液中产生电流,形成腐蚀电池,使钢材产生腐蚀的现象。钢材在冶炼时,常常加入碳元素及其它一些合金元素,于是由于基体铁元素与其他合金元素各自的标准电极电位的不同,

管道除锈及防腐施工方案

河南龙宇煤化工有限公司 40万吨/醋酸项目及乙二醇配套工程 管道防腐施工方案 (全厂外管) 编制单位:中化六建编制人: 审核人: 审批人:日期: 中化六建河南龙宇煤化工项目部月年201231 / 10 目录 一、工程简介 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程目标 (3) 四、施工准备 (3) 1、材料准备 (3) 2、施工机具准备 (4) 3、劳动力组织 (4) 五、防腐施工 (4) 1、工艺流程 (4) 2、管道除锈 (4) 3、施工方法、涂料涂装工艺 (5) 六、质量检测 (7)

1、防腐涂料质量检测方法 (7) 2、防腐涂料施工质量检测方法 (7) 七、施工中的安全与防护 (8) 八、文明环保施工措施 (9) 九、雨季施工措施 (10) 2 / 10 一、工程简介 本工程是河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸项目全场外管管道除锈及防 腐项目,管道总长度为20000多米,按照设计要求除锈分为动力器具除锈及喷砂除锈,管道表面除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)规定中的St3级和Sa2.5级。按照设计规范要求因介质温度、管材及保温等原因,管道所涂刷不同的防腐涂料。所用涂料结合《涂漆与防腐设计规定》中的附录A 及附录B。 二、编制依据 河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸及乙二醇配套设施全厂外管设计图纸《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 GB50224-95 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229-1991 《石油化工设备和管道涂料防腐设计与施工规范》 SH3022-1999 三、工程目标 工程质量目标:一次验收合格,确保除锈及防腐质量达到国家相关验收规范标准。工程安全目标:无重大人身和设备责任事故,做到安全文明施工。 四、施工准备

钢结构防腐施工方案-(2)

施工组织设计 一、工程概况 赵庄煤业114、115、116堆料机、取料机防腐经过多年使用,现已存在腐蚀现象为保证设备的正常使用寿命,根据建设单位要求对其进行防腐保护, 为确保本防腐工程质量,按期完成施工任务,根据我公司多年来的施工经验,结合实际情况,特编制以下方案。 二、编制依据 1、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-2000); 2、《涂料覆盖技术条件》GB765/-86 三、钢结构防腐施工工艺 钢结构抛丸除锈达到St2级→检查合格→(4小时内)涂刷环氧富锌底漆第一道→第二道→涂刷环氧富锌中间漆第一道→第二道→涂刷环氧富锌面漆第一道→第二道→质检验收。 3.1、表面处理 3.1.1、表面处理质量应达到涂装前钢材表面预处理规范的St2级标准。被涂物表面无可见的油脂和污垢,没有附着沙尘、铁砂和金属氧化物,表面具有金属光泽。 3.1.2、空气相对湿度应低于70%,基体金属表面温度不低于-3℃。 3.1.3、在不利的气候下,应采取有效措施,如采暖、遮盖、场地固化等措施,以满足对工作环境的要求。 3.1.4、涂装前,应将被涂表面的沙尘、铁砂等物清理干净。经处理后的钢结构基层及时涂刷底漆,涂装后24小时内避免雨淋、沙尘。 3.2、钢结构的防腐 要作好防腐工程,达到长效防腐的效果,必须满足三项基本要求,即:做好表面处理、选择高性能材料、达到一定的涂层厚度。涂装前,应将被涂表面的油污、油脂,沙尘、铁砂及金属氧化物等清理干净。经处理后的钢结构基层及时涂刷底漆,其防腐性能较为优越,但施工要求严格,因而对每道工序必须精心施工,认真检查。 3.2.1、施工环境温度以10-35℃为宜,当环境低于-15℃或相对湿度大于80%时,要采取措施才能施工,否则不能施工

钢结构的防腐处理和防火涂料

钢结构的防腐处理 由于建筑钢材强度高、塑性韧性好、自重轻,加上钢结构具有制作简便、施工工期短,适用于跨度大、高度高、承载重的结构等优点,使钢材在建筑业中得到了广泛应用。 但是钢材耐腐蚀性和耐锈蚀性差。据发达国家的不完全统计,每年由于腐蚀造成的经济损失约占国民经济总产值的4%。钢结构的腐蚀不仅造成经济损失,也给结构的安全带来隐患,由于钢锈蚀而导致的工程事故也屡见不鲜。因此钢结构(特别是薄壁钢构件)的防腐处理具有重要的经济和社会意义。 一、钢结构防锈与涂装的一般规定 1、钢结构的防锈及涂装设计应遵守《工业建筑防腐蚀设计规范》GB500046与《钢结构管道涂装技术规程》YB/T9256的有关规定;凡在钢结构工程设计中,均应有防锈涂装设计的内容。 2、钢结构防锈及涂装设计应综合考虑结构的重要性、环境侵蚀条件、维护条件及使用寿命,以及施工条件与工程造价等因素,合理的选用或确定钢材表面原始锈蚀等级、除锈方法与等级(《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》GB8923)、涂料与涂装要求以及涂装施工的质量检验要求(《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205)等。 3、轻型钢结构构件应按表1-4所示外界条件对结构的侵蚀作用分类选择表面处理方法及配套涂料。 表1-4外界条件对轻型钢结构的侵蚀作用分类 注:1表中的相对湿度系指当地的年平均相对湿度,对于恒温恒湿或有相对湿度指标的建筑物,则按室内相对湿度采用。 2一般城市的商业区及住宅区泛指无侵蚀性介质的地区,工业区则包括受侵蚀介质影响及散发轻微侵蚀性介质的地区。 二、钢结构腐蚀的主要原因 防止钢结构腐蚀首先要了解钢材腐蚀的原因。 1.常温下(100℃以下)钢材的腐蚀机理 常温下钢铁的腐蚀主要是电化学腐蚀。钢结构在常温大气环境中使用,钢材受大气中水分、氧和其他污染物(未清理干净的焊渣、锈层、表面污物)的作用而被腐蚀。大气的相对湿度在60%以下时,钢材的腐蚀是很轻微的;但当相对湿度增加到某一数值时,钢材的腐蚀速度突然升高,这一数值称为临界湿度。常温下,一般钢材

钢结构防腐施工方案45468

榆林市榆阳区榆树湾煤矿 钢 结 构 防 腐 工 程 施 工 方 案

钢结构防腐施工方案 我公司研究了贵矿钢结构的现状和对防腐的施工要求,现根据我们多年来对同类工程的施工经验,结合本单位的实际情况,提出我们对钢结构防腐的施工方案。 一、施工前的准备: “常备不懈,决胜千里”,充分的思想准备和物质准备是决定按照工期要求,创优质工程的先决条件。所以施工前必须做好一切必要的准备工作。 1、根据甲方设计和规范要求,拟设具体施工计划,并落实进场的技术管理 人员及施工人员。 2、机械设备提前进场安装调试,保证运转正常。 3、检查各种防腐材料的型号、规格、出厂日期,合格后方可进厂。 4、备齐各种工具,计量器具和检测仪器。 5、设防腐材料专用仓库,存放材料应远离明火,避晒避潮。 6、开工前对施工人员进行培训,组织学习有关技术规范、标准、管理制度 和安全环保知识、进行技术交底和进行三级教育。 7、各种原材料运达施工现场,必须经现场监理工程师认可,且材料的型号 及性能满足甲方的设计要求,必要时进行小样试涂,无误后方可使用。 8、准备好防尘口罩、面罩、防护衣、手套等劳保用品。 9、准备脚手架所需的架杆、铁丝、架板和保护网等高空作业用品。 二、施工技术方案: 1、表面处理:规范性的表面处理是防腐涂料赖以固着于基体表面比不可少的前提,是最大限度的发挥涂料防腐性能的基础,表面处理好坏,直接影响涂料的附

着力、施工质量和使用寿命。 (1)脱漆:原有漆膜由于受化工大气、水的侵蚀引起的涂层老化、起鼓、剥皮、旧漆膜必须用铲刀将其刮静。 (2)除锈:将已发生锈蚀的氧化皮及翘起、龟裂的部位用铲刀、钢丝刷、纱布和磨光机等工具打磨干净,金属表面应达到无锈蚀、无油污、无杂物,并露出均一的金属光泽,除锈等级达到St3级标准,同时除锈部位与保留的旧漆层边缘必须有平滑过度。 (3)打磨和清洗:表面脱漆除锈后,必须用砂轮或粗布对其打磨,磨出一定的粗糙度,增强油漆的附着力,然后进行清洗,达到金属表面无杂物、灰尘等。 2、涂料调配:所用材料开桶后应首先检查是否有失效或结皮现象,如果失效杜绝使用,结皮应从桶中取出,不允许捣碎混入漆液中,使用前必须充分搅拌,将桶底沉积的颜料和填料全部搅起并搅拌均匀,以保证涂膜成份及性能的一致性。确保涂料的质量及与金属表面的附着力,搅拌均匀的涂料经过滤除去涂料中的杂质和脏物,方可使用,调料时应根据环境条件加入适量的专用稀释剂,将涂料调至适宜操作的粘度,一般浓度以35-40秒为宜。稀释剂只能用明确规定的稀释剂。聚氨脂涂料是双组份涂料,调配时应分别按照说明书中各自的配比使用方法调配,并充分搅拌均匀,以备后用。底漆为增加涂料与基体的浸润能力和粘结力应适当的调稀一些,浓度以25-35秒为宜,面漆调制35—40秒为宜。 3、涂装: (1)施工工艺流程: 表面处理检验合格涂刷底漆一道检验合格涂刷环氧云铁中涂一道干燥合格涂刷聚氨脂面漆第一道干燥合格涂刷聚氨脂面漆第二道干燥和格涂刷聚氨脂面漆第三

除锈施工方案

河南省第一强制隔离戒毒所生物质锅炉采购和室内外暖气管道安装项目 管 道 除 锈 施 工 方 案 编制人: 审批人: 郑州豫通建设工程有限公司 2016年4月1日

目录 一、工程简介 二、编制依据 三、工程目标 四、施工准备 1、材料准备 2、施工机具准备 3、劳动力组织 五、防腐施工 1、工艺流程 2、管道除锈 六、施工中的安全与防护 七、文明环保施工措施 八、雨季施工措施

一、工程简介 1、工程概况:本工程为河南省第一强制隔离戒毒所室内采暖工程 室内采暖工程包括5座建筑,分别是接见综合楼、戒毒人员宿舍(二)、微粉厂平房办公室、微粉厂办公室、附属用房。 2、设计参数:冬季采暖室外计算温度:-3.8℃,冬季室外平均风速 2.7m/s;室内设计温度:办公室、宿舍18℃,卫生间16℃. 3、采暖系统设计 (1)供热热源:本工程采暖热源采用85/60℃热水,由锅炉房集中提供。 (2)热负荷及热指标:接见综合楼采暖热负荷70.64KW,采暖热指标97W/m2;戒毒人员宿舍(二)采暖热负荷121.07KW,采暖热指标71W/m2;微粉厂平房办公室采暖热负荷33.70KW,采暖热指标144W/m2; 附属用房采暖热负荷23.72KW,采暖热指标132W/m2;微粉厂办公室采暖热负荷26.19KW,采暖热指标77W/m2; (3)采暖系统形式:接见综合楼、戒毒人员宿舍(二)采用垂直单管跨越式系统,微粉厂办公楼采用水平单管顺流式系统,微粉厂平房办公室采用垂直单管系统。 (4)散热器的选型:采用钢制GZ406型散热器,高度685mm,进出水口中心距600mm,宽度125mm,单片散热面积0.235m2/片。 (5)每组散热器均设手动跑风装置和温控阀,各组散热器支管及跨越管管径均为DN20;同一房间两组散热器上下接口同侧连接时,散热器之间的上下连接管应与散热器接口同径。 (6)各系统热力入口处设调节用静态水力平衡阀及检修用闸阀。 4、施工说明 (1)管道安装:室内管道采用焊接钢管,DN≤32mm时螺纹连接,DN>32mm的焊接连接,管道与阀门或其它设备、附件连接时,DN≤32mm时螺纹连接,DN>32mm 的法兰连接。与散热器连接的支管上应设活接头或长丝,便于拆卸,凡敷设在地沟或吊顶内的管道,在其安装阀门处应设检查孔。 (2)坡向:供回水水平干管的坡度i=0.003,坡向应使供水干管抬头走,散热器连接支管坡度i≥0.001,供水支管坡向散热器。回水支管坡向立管。

钢结构油漆施工方案(完整版)

钢结构油漆施工方案 1、钢结构防腐油漆施工方案 一、钢结构防腐油漆操作施工工艺介绍: 1、工艺流程: 首先是钢结构表面的清理(包括除尘、除锈等)然后是第一遍底漆涂刷第二遍面漆涂刷建设方进行工程质量的检查与验收 (1)钢结构防腐油漆时建筑结构表面的清理工艺: a、表面清理是为了更好为钢结构进行底漆的涂刷,因此在进行底漆的涂刷前,应将需涂装部位的进行相应的清理操作,便于以后的施工,主要清理涂刷部位的灰尘,锈渍,油污等。 b、对于涂刷部位的清理将直接影响涂刷底层的质量好坏。因此为了更好地提高施工工艺,钢结构表面的除锈质量可分为一级除锈和二级除锈。 c、所谓一级除锈要使钢材表面能够显示出金属的特有的色泽。 d、所谓二级除锈是除了使钢材表面出现金属光泽外,还要对金属表面进行一定的打磨,使底漆可以和钢结构表面更好地接触,达到更好的防腐效果。

二、二级除锈经常采用的除锈方法与工艺选择。 1喷砂除锈法,这是目前采用最多,也是最先进的一种除锈方法,它的工作原理是利用压力泵将压缩的空气配合设备中的石英砂或铁砂,快速喷射而出,洗刷钢结构的表面,经过摩擦碰撞而将钢结构表面的铁锈、油污等不易清理的杂物清理干净,该方法是目前最常用的一种除锈方法,这种施工除锈后的等级一般都为二级除锈,效果极佳。 2酸洗除锈法,这种方法是以前经常采用的一种除锈施工方法,它的工作原理是将钢结构拆除下来后,泡到酸溶液中进行去锈,这种方法效率也很高,除锈相对来说比较彻底,但不足之处是施工较麻烦,且非常重要的是,经过酸液浸泡除锈后的结构体还要必须用热水或清水冲洗干净,否则如果仍有酸液残留在上面,则会对钢结构体首先更严重的腐蚀。 3人工除锈法,这是一种比较古老的除锈方法,目前已经很少采用,效果较低,且除锈效果是二级里最差的一种,基本已经被淘汰。 三、除锈后钢结构防腐油漆作业底漆的涂刷工艺: 1底漆进行喷涂时,第一道漆一般是用调合好的红丹防锈漆,在涂刷或喷涂前一定要控制红丹漆的粘度,要使得底漆看上去油漆色泽、粘度均匀一致。 2在进行底漆涂刷或喷涂时,要注意采用勤沾、短刷的施工工序,用来改变刷子带漆太多而流坠,从而造成浪费的现象。 3进行第二遍涂刷或喷涂时,一定要等到第一遍风干后,才可涂刷第二层,千万不可第一遍未干就上第二遍,这样会使钢结构表面出现皱纹,质量下降。

钢结构防火防腐

钢结构的防火防腐 摘要:钢结构的优点在现代建筑、高层建筑中得到充分体现,越来越受到人们的喜爱,并 迅速得以推广。在使用的过程的钢结构的维护很重要,所以钢钢结构的防腐、防火很重要要。 关键词:钢结构防腐防腐 引言 施工速度快、抗震性能好、成本低、自重轻、环保、造型美观。普遍适用于体育馆、 展览馆、采光棚、临时性建筑。由于钢结构众多的优点,越来越受到人们的喜爱,并迅速 得以推广。钢结构的的日常的维护就显得更为重要,所以钢结构的防腐和防火就很有必要。 目录 引言

?防腐防火 1、防火涂料为钢结构建筑穿上“保护 2、筑钢结构防腐不容忽视 3、筑钢结构长效防护技术亟待提高 二、防火防腐的措施 三、钢结构防腐防火的新发展方向 参考文献 引言 在我国经过几十年的建设,钢结构的建筑,建筑数量之大,建筑技术研究的深入和发展称的上世界之最,可以说把钢结构的建造和使用技术用到了炉火纯青的地步。但是对于钢结构用于建筑,在我国远远落后于发达国家,从其设计到使用,以及建造的规模和数量都是与国家整体实力不相称的。但是由于钢结构建筑具有:施工周期短,抗震性能好,安全度高,预制加工、设计弹性大,适合不同气候条件和大气环境,加之钢结构的施工污染

小,噪音低,无粉尘污染,可以称的上是绿色环保性建筑。所以在我国九十年代末,从国 外引进大量的先进设计理论和思想,以及加工制造、安装等方面的技术,使得国内钢结构建筑的发展速猛异常。国家建设部建筑简述政策方面有规定;大力发展钢结构建筑的要求,建设部还把钢结构作为提高建筑整体技术水平的一项重要政策和措施。并且为了推动钢结 构住宅的发展,2001年和2002年建设部的科技推广项目计划中,都分别把钢结构住宅的示范工程项目列入其中。这表明了国家对钢结构建筑的非常重视和支持。钢结构的防腐问 题尤为重要,所以更好的发展钢结构防腐新工艺具有重要的意义。 1.1 防火涂料为钢结构建筑穿上“保护 随着经济的迅速发展,中国建筑钢结构自上世纪90年代以来得到越来越广泛的推广和应用。现代钢结构工程是我国大规模现代化建筑的重要内容。由于钢结构有其自重轻、基础造价低、适合于软地基且安装容易、施工快、周期短、施工污染小、抗震性好等综合优点,所以钢结构建筑被原建设部列为推广项目。但是,近年来钢结构建筑的火灾事故频发,央视新址大火事件再次为人们敲响了警钟。 中国建筑金属结构协会资深专家薛发认为,钢结构建筑的防火问题一直是业内专家关注的重点,我国钢结构建筑防火技术没有国外先进,目前广泛使用的办法是:把钢结构防火涂料涂在钢结构件表面,以起到防火隔热保护作用,防止钢材在火灾中迅速升温而降低 强度,避免钢结构失去支撑能力而导致建筑物垮塌。目前,钢结构防火涂料的研究、生产及推广应用越来越受到重视。 据了解,我国防火涂料的生产企业经过20多年的发展己初具规模,生产企业发展到250家 以上,但是在众多的防火涂料生产企业中,企业的规模、管理水平和技术水平参差不齐, 优质产品极少。在众多的生产企业中,仅有一半多的企业通过了ISO9000质量体系的认证。有关调查发现,国内市场销售的防火涂料产品普遍存在着几个问题:防火性能低、容易脱落、装饰性差、耐久性差和质量不稳定。 1.2 钢结构防腐不容忽视 经过多年的发展,目前钢结构建筑产业蓬勃发展,但是,由于相关法规、规范及标准的出台相对滞后,近几年来在钢结构建筑中出现的问题也不少,如1998年在浙江发生的数万平方米的轻钢结构厂房及个别网架钢结构工程的倒塌事故;某地一座跨度达70米的网架钢结构工程,经过5年使用突然整体倒塌。事故的发生除了设计、制作、安装方面的问题外,钢结构的防腐也是一个相当严重的问题。 钢结构工程的业主、使用者、设计施工企业等对钢结构的防护问题都缺乏足够的重视,在意识上依然停留在传统的防腐技术上。由于材料及施工工艺选择不当,经常造成钢结构过早的腐蚀或破坏。目前,无论是工程业主、使用者还是施工者对于施工时如何检测防腐涂层的性能,基本不予重视。另外,一些工程业主完全依图而定,在工程开工之前,没有找专门的防腐工程专家对工程整体防腐方案进行评估,没有委派专业的防腐施工工程师或专家对防腐涂层进行严格的检验,一切交给工程监理。工程监理对防腐的理解也是依图而定,工程交付使用后基本没有进行防腐维护的检测,还有的不顾实际情况大砍防腐工程的费用,这些都使钢结构寿命大大缩短。综合世界各国对钢结构建筑的防护做法证明,用重防腐涂料进行防腐涂装及用防火防腐涂料进行防火防腐涂装是最经济有效、

相关文档