表7.4.1 临边、洞口安全防护设施验收表

工程名称金地国际城二期施工单位上海浦东国际工程有限公司项目经理验收部位26#楼地下室楼梯

序号项目验收要求防护

材料

防护长、

宽、高度

验收结果

1 楼梯口楼梯临边设上下两道横杆和栏杆柱,上杆离地1.

2 m,下杆离地

0.5~0.6 m。

钢制符合合格楼梯平台应采取防护措施。钢制符合合格

2 电梯井口井口须安装无法任意开启且高度不低于180 cm的定型防护门,

并悬挂醒目警示标志。

钢管符合合格电梯井内水平防护采用井内搭设防护平台,上面满铺竹跳板或悬挂

水平安全网进行防护。采用竹跳板等硬质防护时,应每层设置;采

用水平安全网防护时每隔两层或不大于10 m设一道安全平网。

钢管

模板

符合合格

3 通道口建筑物出入口必须搭设防护棚。防护棚出入通道长度大于坠落半

径(建筑物高度小于等于15 m,通道长度不小于3 m,建筑物高

度大于15m,通道长度不小于5m)。防护棚顶应满铺不小于5 cm

的厚木板或相当于其强度的其他材料。

钢管

模板

竹笆

符合合格

当使用竹笆等强度较低的材料时,应采用防护间距为60cm的双

层防护棚。棚顶四周边沿设50 cm高反边。

钢管

模板

竹笆

符合合格

当建筑物高度超过24 m,存在交叉作业时,应设置成顶部能防

止穿透的双层防护棚,材料为厚度不小于500 mm的木板,间距

不小于600 mm。

钢管

模板

竹笆

符合合格通道两侧设防护栏杆防护。钢管符合合格

4 预留洞口短边尺寸50 cm以下的洞口加定型化盖板,固定牢固。模板符合合格

短边尺寸50 cm到150 cm洞口设置贯穿钢筋网格,网格间距不

大于20 cm;或设置以钢管扣件组合而成的钢管网格,网格间距

不大于25 cm。

150 cm以上的洞口四周设两道防护栏杆并用密目网围挡,洞口

应用安全平网或竹笆、脚手板封闭。

5 阳台、楼

面、屋面等

临边防护

基坑周边、阳台边、框架楼层周边等临边应设两道符合规范要求

的防护栏杆,并采用密目式安全网封闭,防护应严密可靠。

挡板符合合格

验收意见:

年月日

搭设班组负责人专职安全员

项目技术负责人项目经理

注:临边洞口防护设施应在每处设施完成后即进行验收。项目经理组织搭设人员和有关技术人员进行验收。

工程名称金地国际城二期施工单位上海浦东国际工程有限公司项目经理验收部位26#楼各单元电梯井口

序号项目验收要求防护

材料

防护长、

宽、高度

验收结果

工程名称金地国际城二期施工单位上海浦东国际工程有限公司项目经理验收部位26#楼1、2单元各层楼梯

序号项目验收要求防护

材料

防护长、

宽、高度

验收结果

工程名称金地国际城二期施工单位上海浦东国际工程有限公司项目经理验收部位26#楼3、4单元各层楼梯

序号项目验收要求防护

材料

防护长、

宽、高度

验收结果

工程名称金地国际城二期施工单位上海浦东国际工程有限公司项目经理验收部位26#楼1、2单元各层阳台楼面

序号项目验收要求防护

材料

防护长、

宽、高度

验收结果

工程名称金地国际城二期施工单位上海浦东国际工程有限公司项目经理验收部位26#楼3、4单元各层阳台楼面

序号项目验收要求防护

材料

防护长、

宽、高度

验收结果

洞口临边安全防护措施方案

洞口、临边安全 防护措施方案 建设单位:珠海格力房产有限公司监理单位:珠海市工程监理有限公司施工单位:广东建粤工程有限公司

洞口、临边安全防护措施方案 一、工程概况 拟兴建的珠海格力万山湾港湾路中段城市更新项目,位于珠海市万山岛。本次工程是珠海格力万山港湾路中段城市更新项目 4#~9#楼,这几栋楼座落于半山13.0高程~36.0高程间,没有交通道路也无法修建施工道路到达施工现场,施工场地细长狭小,每栋之间均有10米以上的高差,履带式挖掘机也必须修筑坡道方可通行。施工现场除了布置施工的楼栋,没有堆放材料的场地,所有原材料都要先从码头转运到料场堆放, 施工时再转运到塔吊或提升机处,由塔顶(或提升机)经过多次转运才可以到达施工部位,材料运输非常困难。本次施工项目的总建筑面积仅约6500平方米,为4栋3~6层的钢筋混凝土框架结构和2栋2层钢结构。 为保证工程的施工安全和施工作业人员的人身安全,根据本工程的施工特点,特编制本施工方案。 二、编制依据 1、施工设计图,现行的规范、标准、规定; 2、建筑施工高空作业技术规范(JCJ80-91) 3、安全网(GBG095-85); 4、高空作业分级(GB3608-83) 5、密目式安全网(GB16909-1997) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 三、基本规定 (1)高空作业必须逐级进行安全技术教育及交底。 (2)搭设高空作业安全设施的人员,必须经专业技术部门培训考核合格后方可上岗,并应定期进行身体检查。 (3)遇恶劣天气不得进行露天攀登与悬挂高空作业。 (4)用于高空作业的防护设施,不得擅自拆除,确因施工需要临时拆除时必须经项目部施工负责人同意,但应采取相应可靠的防护措施,作业后应立即督促恢复完好。 (5)高空作业的防护设施在搭设过程中应相应设置警戒区和派人监护,严禁上、下同时搭设或拆除。 (6)高空作业应建立落实各级安全生产责任制,对高空作业安全设施,做到防护有效,技术合理,经济适用。 (7)所有洞口、临边在按规定设置好防护措施后,并挂设醒目的安全标志.标识牌和醒目

临边、洞口安全防护设施验收表

搭设班组负责人 专职安全员 项目技术负责人 项目经理 注:临边洞口防护设施应在每处设施完成后即进行验收。 项目经理组织搭设人员和有关技术人员进行验收。 工程名称 金地国际城二期 施工单位 上海浦东国际工程有限公司 项目经理 验收部位 26#楼地下室楼梯 序号 项目 验收要求 防护 材料 防护长、 宽、高度 验收结果 1 楼梯口 楼梯临边设上下两道横杆和栏杆柱,上杆离地 1.2 m ,下杆离地 0.5~ 0.6 m 。 钢制 符合 合格 楼梯平台应采取防护措施。 钢制 符合 合格 2 电梯井口 井口须安装无法任意开启且高度不低于 180 Cm 的定型防护门, 并悬挂醒目警示标志。 钢管 符合 合格 电梯井内水平防护采用井内搭设防护平台,上面满铺竹跳板或悬挂 水平安全网进行防护。采用竹跳板等硬质防护时,应每层设置;采 用水平安全网防护时每隔两层或不大于 10 m 设一道安全平网。 钢管 模板 符合 合格 3 通道口 建筑物出入口必须搭设防护棚。防护棚出入通道长度大于坠落半 径(建筑物 高度小于等于 15 m ,通道长度不小于3 m ,建筑物高 度大于15m ,通道长度不小于5m ) o 防护棚顶应满铺不小于 5 Cm 的厚木板或相当于其强度的其他材料。 钢管 模板 竹笆 符合 合格 当使用竹笆等强度较低的材料时,应采用防护间距为60cm 的双 层防护棚。棚顶四周边沿设 50 Cm 高反边。 钢管 模板 竹笆 符合 合格 当建筑物高度超过 24 m ,存在交叉作业时,应设置成顶部能防 止穿透的双层防护棚, 材料为厚度不小于 500 mm 的木板,间距 不小于600 mm 。 钢管 模板 竹笆 符合 合格 通道两侧设防护栏杆防护。 钢管 符合 合格 4 预留洞口 短边尺寸50 Cm 以下的洞口加定型化盖板,固定牢固。 模板 符合 合格 短边尺寸50 Cm 到150 Cm 洞口设置贯穿钢筋网格,网格间距不 大于20 cm ;或设置以钢管扣件组合而成的钢管网格,网格间距 不大于25 Cm o 150 Cm 以上的洞口四周设两道防护栏杆并用密目网围挡,洞口 应用安全平 网或竹笆、脚手板封闭。 5 阳台、楼 面、 屋面等 临边防护 基坑周边、阳台边、框架楼层周边等临边应设两道符合规范要求 的防护栏杆,并采用密目式安全网封闭,防护应严密可靠。 挡板 符合 合格 年 月

临边及洞口的安全防护措施

临边及洞口的安全防护措 施 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

临边与洞口的安全防护措施 1、临边防护措施: 所有临边部位均设置防护栏杆,防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆距地高度为米,下杆离地高度为米,如楼层进行砌筑时,护栏下口需设挡脚板,防护栏杆与框架柱连接牢固,楼、电梯洞边外用电梯接料平台必须安装临时护栏,并加挂立网,间隔2米设栏杆柱。 2、洞口防护措施 进行洞口作业以及在因工程和工序需要产生的,使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高空作业时,必须设置防护措施。 楼层、屋顶等外边长小于50cm的洞口,必须加设盖板。盖板须能保持四周均衡,并有固定其位置的措施。 边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件接钢管而成的网格,并在上面满铺脚手板。 边长大于150cm以上洞口四周除设防护栏杆外,洞口下面设安全水平网。 3、“三宝四口”的防护措施 正确使用安全帽,不能把安全帽抛、扔或坐、垫,进入施工现场必须戴好安全帽,否则禁止进入,安全帽按职能配有不同颜色以分别对应不同职能的工作人员,安全带必须经检查合格后方可使用,对检验不合格的,必须更换安全带后才能使用。在建筑物四周用合格的密目安全网全封闭,围护整体网缝必须牢固,拼接严密,外看无接缝,平整美观。 当预留洞口在20cm以上时,要设有防护栏,洞口要设安全网,水平栏杆围护,在楼梯口、通道口、施工洞口等处都要有明显的指示标志。 陕西省第十一建筑工程公司二一二所项目部

预防掉物打击的措施 1、随着楼层的增高,为防止高空坠物伤人,建筑物四周采用细目安全网全封闭,楼梯口、吊栏口、预留洞口及建筑物的过人通道、操作现场、架空电线(缆)上空必须搭设双层防护棚,第一层用3-4cm厚木板密铺,第二层用竹架板密铺,宽度≥3m,两层中间间隔50cm,用钢管扣件搭设,两侧设两道横杆作为栏杆,栏杆及立杆刷红、白相间油漆作为警示标志,安全员对搭设子的防护棚要进行验收。 2、在楼层的“四口”“五临边”应设置1000-1200mm高防护栏,栏杆用钢管扣件搭设,刷红、白相间油漆作为警示标志。 3、专职安全员应每天不定时检查现场的安全设施及工人对“三宝”的使用情况,监督非机械工、特殊工种,坚决杜绝违章操作机械及特殊工种的工作。 4、项目部、安全人劳部对安全生产每月进行一次全面检查并形成记录。 5、外脚手架搭设要求:双排钢管脚手架,立杆间距,大横杆间距,双排架排距,转角处必须设置剪刀撑,平直段每水平7米,竖向4米应与建筑物固定,从二层起设置一道满铺架板,架板搭设必须是每块架板下有三根小横杆,探头必须小于30cm,横杆与墙内锚固。 6、双笼吊应安装自动限位,对讲系统楼层指示装置。缆风绳采用φ9钢丝绳,16米设以下时为4根一道,16m高以上时为8根两道。 陕西省第十一建筑工程公司二一二所项目部

临边和洞口的安全防护措施方案

临边与洞口的安全防护措施 1、临边防护措施: 所有临边部位均设置防护栏杆,防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆距地高度为1.2米,下杆离地高度为0.5米,如楼层进行砌筑时,护栏下口需设挡脚板,防护栏杆与框架柱连接牢固,楼、电梯洞边外用电梯接料平台必须安装临时护栏,并加挂立网,间隔2米设栏杆柱。预防掉物打击的措施 1、随着楼层的增高,为防止高空坠物伤人,建筑物四周采用细目安全网全封闭,楼梯口、吊栏口、预留洞口及建筑物的过人通道、操作现场、架空电线(缆)上空必须搭设双层防护棚,第一层用3-4cm 厚木板密铺,第二层用竹架板密铺,宽度≥3m,两层中间间隔50cm,用钢管扣件搭设,两侧设两道横杆作为栏杆,栏杆及立杆刷红、白相间油漆作为警示标志,安全员对搭设子的防护棚要进行验收。 5、外脚手架搭设要求:双排钢管脚手架,立杆间距1.4-1.5m,大横杆间距1.5m,双排架排距1.2m,转角处必须设置剪刀撑,平直段每水平7米,竖向4米应与建筑物固定,从二层起设置一道满铺架板,架板搭设必须是每块架板下有三根小横杆,探头必须小于30cm,横杆与墙内锚固。 6、双笼吊应安装自动限位,对讲系统楼层指示装置。缆风绳采用φ9钢丝绳,16米设以下时为4根一道,16m高以上时为8根两道。 陕西省第十一建筑工程公司二一二所项目部

临边、洞口安全防护设施验收表.介绍

表7.4.1 临边、洞口安全防护设施验收表 工程名称金地国际城二期施工单位上海浦东国际工程有限公司项目经理验收部位26#楼地下室楼梯 序号项目验收要求防护 材料 防护长、 宽、高度 验收结果 1 楼梯口楼梯临边设上下两道横杆和栏杆柱,上杆离地1. 2 m,下杆离地 0.5~0.6 m。 钢制符合合格楼梯平台应采取防护措施。钢制符合合格 2 电梯井口井口须安装无法任意开启且高度不低于180 cm的定型防护门, 并悬挂醒目警示标志。 钢管符合合格电梯井内水平防护采用井内搭设防护平台,上面满铺竹跳板或悬挂 水平安全网进行防护。采用竹跳板等硬质防护时,应每层设置;采 用水平安全网防护时每隔两层或不大于10 m设一道安全平网。 钢管 模板 符合合格 3 通道口建筑物出入口必须搭设防护棚。防护棚出入通道长度大于坠落半 径(建筑物高度小于等于15 m,通道长度不小于3 m,建筑物高 度大于15m,通道长度不小于5m)。防护棚顶应满铺不小于5 cm 的厚木板或相当于其强度的其他材料。 钢管 模板 竹笆 符合合格 当使用竹笆等强度较低的材料时,应采用防护间距为60cm的双 层防护棚。棚顶四周边沿设50 cm高反边。 钢管 模板 竹笆 符合合格 当建筑物高度超过24 m,存在交叉作业时,应设置成顶部能防 止穿透的双层防护棚,材料为厚度不小于500 mm的木板,间距 不小于600 mm。 钢管 模板 竹笆 符合合格通道两侧设防护栏杆防护。钢管符合合格 4 预留洞口短边尺寸50 cm以下的洞口加定型化盖板,固定牢固。模板符合合格 短边尺寸50 cm到150 cm洞口设置贯穿钢筋网格,网格间距不 大于20 cm;或设置以钢管扣件组合而成的钢管网格,网格间距 不大于25 cm。 150 cm以上的洞口四周设两道防护栏杆并用密目网围挡,洞口 应用安全平网或竹笆、脚手板封闭。 5 阳台、楼 面、屋面等 临边防护 基坑周边、阳台边、框架楼层周边等临边应设两道符合规范要求 的防护栏杆,并采用密目式安全网封闭,防护应严密可靠。 挡板符合合格 验收意见: 年月日 搭设班组负责人专职安全员 项目技术负责人项目经理 注:临边洞口防护设施应在每处设施完成后即进行验收。项目经理组织搭设人员和有关技术人员进行验收。

临边与洞口作业安全防护措施

临边与洞口作业安全防护措施 本措施编制依据: 1、《安全帽GB2811—89》 2、《安全带GB6095—85》 3、《安全网GB5725—1997》 4、《高处作业安全技术规范JGT80—91》 5、建筑施工安全检查标准》 6、《施工图纸》 7、《施工组织设计》 8、《建筑施工安全检查标准实施指南》 一、“三宝、四口”防护 1、三宝。 A安全帽: (1)凡进入施工现场人员必须正确配戴安全帽。 (2)工地安全员每天必须巡视检查,凡有不按规定正确配戴的,按违章违纪处理,除批评教育外,并辅以每人次20元的罚款。(3)安全组按其使用期限,检验安全帽主要技术性能,不合格的坚决予以淘汰。 B安全带。 (1)凡在2米及2米以上高处作业无防护时,必须正确系好安全带。

(2)重点检查搭架子时及修理塔吊、龙门架时的人员配戴情况。C安全网。 (1)在建工程外侧从第一步架开始,必须使用密目式安全网全封闭。 (2)龙门架架体侧使用立网进行防护。 (3)密目网应绑扎在架体内侧,绑绳采用纤维绳或φ12-14铅丝。(4)安全网支设完毕后,经安全组检查验收后方准使用。 2、四口防护 A、楼梯口:本工程留2个楼梯通道,其余采用密目网进行临时封闭,在其通道口搭防护棚。 B、通道口:本工程人行通道口设在南侧,工人进场后一定将其大门上锁,严禁外人进入,干扰施工。 C、楼梯踏步拆模后及时安装楼梯扶手或沿楼梯设1-1.2米高双层防身护栏。 二、临边防护 卸料平台两侧:设1-1.2米双层护栏并挂立网。 三、安全技术措施 (一)三宝的安全技术措施 1、安全帽 A必须购买具有产品合格证产品,购入产品经验收合格后准用。B安全帽应不贮存在酸、碱、高温、潮湿等场所,禁止与建物混放。

洞口、临边及高处作业安全防护保护措施

目录 一、工程概况 (2) 二、目的 (2) 三、编制依据 (2) 四、防护设施搭设方法 (2) 1、安全通道的防护 (2) 2、楼梯口的防护 (3) 3、阳台、楼层的临边防护 (3) 4、预留洞口的防护 (4) 5、高处作业的防护措施 (4) 五、检查、验收及管理 (4)

一、工程概况 君临城邦一期工程位于三门县滨海新城滨经十三路与滨纬三路交叉处,总建筑面积为127745m2,共含89栋住宅及商业,附设物业管理用房等设施,绿化率为35.1%,沿街为商业建筑;结构形式采用框架式结构,架空层层高为2.4米,标准层层高为3米;外墙脚手架采用落地脚手架,一结构施工阶段设置2台塔吊,二结构和初装修阶段设置台井架。 二、编制目的 全面贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,保证全体职工的身心健康,确保安全生产文明施工,达到项目部安全目标。 三、编制依据 1 、业主提供的图纸 2 、《建筑施工手册》 3 、《建筑施工规范大全》 4、脚手架搭设规范 四、防护设施搭设方法 1、安全通道的防护 1.1、设置位置 ⑴、建筑物出入口; ⑵、井架出入口。 1.2、搭设要求及防护措施 ⑴防护棚基础必须平整、坚实,地面不积水。如不是硬地坪,搭设前必须铺通 长木板。 ⑵防护棚的宽度必须大于出入口的宽度并要求方便施工,防护棚高度搭设至二 层楼面。

⑶立杆间距为2000mm,棚顶为双层防护棚,两层棚顶间距为600mm,棚顶满铺竹 笆或层板。竹笆或层板用18#铅丝或12#铁丝绑牢,同时防护棚不能与主体相连。 ⑷在通道的两侧设置1000mm高的防护栏杆,外侧用安全立网全封闭。栏杆和立 杆均用红、白油漆相间涂刷。 ⑸搭设好后,必须经验收才能使用。上端悬挂提示消防系列标志牌、指令系列 标志牌、警告系列标志牌、禁止系列标志牌。 2、楼梯口的防护 ⑴分层施工楼梯时,楼梯口必须设置临时栏杆,栏杆高度不小1000mm,分两道 设置。 ⑵梯段边临时栏杆:当楼梯模板拆除后,梯段边必须加设临时栏杆,栏杆用钢 管搭设。栏杆立柱在梯井的两端从底到顶设置,栏杆分两道设置,栏杆高度不小于1000mm。 ⑶顶层楼梯口的防护:临时栏杆用钢管搭设,高度不小于1000mm,分两道设置, 末端用钢管与楼梯间墙体连接牢固(墙上留洞)。 ⑷搭设好后必须经验收,标识后才能使用。在使用过程中严禁随意拆除。 3、阳台、楼层的临边防护 3.1设置位置 ⑴未安装栏杆的阳台周边 ⑵拆除模板层用以垂直运输的卸料平台临边; ⑶无外架防护的屋面周边 ⑷框架结构楼层、柱周边 ⑸斜道两侧周边 3.2 防护措施 ⑴阳台临边在施工过程中及栏杆安装前必须设置临时栏杆。 ⑵栏杆用钢管搭设,高度不小于1000mm,分两道设置。两端用钢管固定在砼柱 上。 ⑶当防护栏杆的长度大于2000mm时,栏杆应加设立柱。

洞口和临边防护安全防范措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A13167 洞口和临边防护安全防范措施标准 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

洞口和临边防护安全防范措施标准 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、洞口防护 在建工程的楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口、上料口,必须进行有效防护,视洞口情况采取设置围栏、装防护门、设固定盖板、挂安全网、搭防护棚等设施。暗处或夜间应设照明或红灯示警。 1.预留洞口等面上短边尺寸为2.5~25cm 以上的洞口,必须设坚实盖板并能防止挪动移位。 2.25cm×25cm~50cm×50cm的洞口,必须设置固定盖板,保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。

施工现场临边洞口安全防护方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场临边洞口安全防护方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8278-82 施工现场临边洞口安全防护方案(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 本工程采用钢筋砼桩基,基础形式为桩筏基础,结构类型为剪力墙结构。 楼层内各种预留洞、进料口、管道坑、沟、槽等,高处作业施工过程中的各类防护起到指导性的作用。本工程的危险源较多,其中绝大多数是关于临边防护问题的,对此本项目部应从施工初期就明确防护要求,落实责任,加强管理,认真贯彻安全生产的方针,确保工程顺利的进行。 二、方案编制依据 1、本方案编制依据:(JGJ80-91)《建筑施工高处作业安全技术规范》。 2、检查验收标准《建筑施工安全检查标准》

(JGJ59-99)。 三、本工程特点 1、本工程双排落地脚手架拆除时后的临边防护。 2、本工程的通道防护棚与机械设施和设备的防护作业棚。 3、本工程临边如:楼梯口、预留洞口、通道口、阳台等临边防护。 四、具体实施过程的控制和基本规定 1、项目部对施工作业人员进行安全技术交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,没有落实不得进入施工。 2、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设备和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。 3、悬空和攀登高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。 4、施工中队高处作业的安全技术设施,发现有隐

临边洞口防护措施正式样本

文件编号:TP-AR-L8584 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 临边洞口防护措施正式 样本

临边洞口防护措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、工程概况 泉州市城东片区三期安置房美仙山居住区地下 室、13#、14#楼工程由泉州市城建国有资产投资有限 公司投资建设,中元国际工程设计研究院设计。工程 位于泉州丰泽区城东街道办事处美仙山东北侧,总建 筑面积92850.90㎡,其中14#楼建筑面积为 22137.73㎡,14#楼建筑面积为55943.52㎡,地下 室建筑面积为14769.65㎡。建筑地下一层、地上二 十五~二十七层,建筑高度81.10m,其中13#地上 一、二层为商场与和配套用房,14#楼地上一、二、 三层为商场,其余各层均为住宅。地下一层为车库、

设备用房,战时作六级人员掩蔽所。 二、编制依据 1、施工合同、图纸; 2、《中华人民共和国安全生产法》; 3、中华人民共和国行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ46-88和《工程建设标准强制性条文》; 5、《司安全管理标准》等有关的规定。 三、“四口”防护要求 (一)、楼梯口防护 楼梯口防护应随主体施工进度进行防护,应在拆模后及时由架工进行防护。楼梯口应设置防护栏杆,

施工现场临边洞口安全防护方案--新版

施工现场临边洞口安全防护方案 目录 一、工程概况 (1) 二、方案编制依据 (2) 三、本工程特点 (2) 四、具体实施过程的控制和基本规定 (2) 五、临边与洞口作业的安全防护 (3) 六、洞口防护 (4) 七、其他交叉作业的防护 (4) 八、技术措施方案 (5) 九、检查与验收 (5) 一、工程概况 1、XX新村北区而街坊商品住宅工程位于XX市XX区XX路,临近XX大道。本工程总建筑面积为28008.23平方米,由9幢号房及一地下车库组成,本工程建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为二级。抗震设防烈度7度(0.1g),设计地震分组为第一组。建筑抗震设防丙类,25#、34#、35#底层框架—剪力墙结构的框架和剪力

墙的抗震等级为二级。设计使用年限50年。结构类型为六层砖混结构,商铺层高3.3m,住宅楼层高2.8m,地下车库3.8m。脚手架采用双排落地脚手架。 楼层内各种预留洞、进料口、管道坑、沟、槽等,高处作业施工过程中的各类防护起到指导性的作用。本工程的危险源较多,其中绝大多数是关于临边防护问题的,对此本项目部应从施工初期就明确防护要求,落实责任,加强管理,认真贯彻安全生产的方针,确保工程顺利的进行。 2、本工程安全目标:创区标化工地,争创XX市标化工地、文明工地,XX市安保体系贯标工地,事故发生频率控制在1.5‰以内,重大伤亡事故为零,杜绝死亡、交通、安全、设备等重大伤亡事故。 二、方案编制依据 1、本方案编制依据:(JGJ80-91)《建筑施工高处作业安全技术规范》。 2、检查验收标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。建筑工地洞口与临边防护设施验收表

建筑工地洞口与临边防护设施验收表 (九)---4 工程名称海滨市花园小区15号楼 验收位 置 一至三层 序号验收项 目 验收内容 验收结 果 1 楼梯口 防护楼梯口、梯段边必须设置牢靠的防 护栏杆 符合要求防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆 柱组成,上杆离地高度为1.0-1.2m, 下杆离地为0.5-0.6m,横杆长度大 于2m时,加设栏杆柱 符合要求 防护栏杆用材要求:手竹小头直径 应大于7cm;原木梢径应大于6cm; 钢管为直径4.8×2.75-3.5mm的管 材;钢筋上杆直径应大于16mm, 下杆直径应大于14mm,栏杆柱直 径应大于18mm 基本符合要 求 2 电梯口 防护 电梯井口应设可靠的防护栏杆或 固定栅门。梯井内每隔两层或每高 10m设一道安全平网 基本符合要 求

3 预留洞口防 护 (边长≥ 1.5m) 洞口四周应设可靠的防护栏杆和 和18cm高的挡脚板,洞口下挂设 安全平网。防护栏杆设置及用材与 楼梯口的防护要求相同 基本符合要 求 4 预留洞口防 护 (边长 <1.5m) 洞口应用坚实的盖板盖没或采用 钢板、钢筋构成防护网格,满铺脚 手板,并有固定措施,防止挪动、 移动 基本符合要 求 5 通道口 防护 通道口应设置牢靠的防护棚。防护 棚的宽度应大于通道口,长度应按 建筑高度设置。建筑高度超过 24m,防护棚应设双层,间距应大 于600mm 符合要求 6 阳台、楼板、 屋面等临 边 防 护 阳台、楼板、屋面等临边应设置可 靠的防护栏杆。防护栏杆设置及用 材与楼梯口防护要求相同 符合要求 坡度大于1.22屋面,防护栏杆高度 为1.5m,并挂设密目式安全网 7 临街 防护 临街面的临边应设牢靠的防护栏 杆,敞口立面应采取可靠的措施作 全封闭处理 基本符合要 求

临边与洞口的安全防护措施

临边与洞口的安全防护措施 、临边防护措施: 所有临边部位均设置防护栏杆,防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆距地高度为 ??米,下杆离地高度为 ??米,如楼层进行砌筑时,护栏下口需设挡脚板,防护栏杆与框架柱连接牢固,楼、电梯洞边外用电梯接料平台必须安装临时护栏,并加挂立网,间隔 米设栏杆柱。 、洞口防护措施 进行洞口作业以及在因工程和工序需要产生的,使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高空作业时,必须设置防护措施。 楼层、屋顶等外边长小于 ???的洞口,必须加设盖板。盖板须能保持四周均衡,并有固定其位置的措施。 边长为 ?~ ????的洞口,必须设置以扣件接钢管而成的网格,并在上面满铺脚手板。 边长大于 ????以上洞口四周除设防护栏杆外,洞口下面设安全水平网。 、“三宝四口”的防护措施 正确使用安全帽,不能把安全帽抛、扔或坐、垫,进入施工现场必须戴好安全帽,否则禁止进入,安全帽按职能配有不同颜色以分别对应不同职能的工作人员,安全带必须经检查合格后方可使用,对检验不合格的,必须更换安全带后才能使用。在建筑物四周用合格的密目安全网全封闭,围护整体网缝必须牢固,拼接严密,外看无接缝,平整美观。 当预留洞口在 ???以上时,要设有防护栏,洞口要设安全网,水平栏杆围护,在楼梯口、通道口、施工洞口等处都要有明显的指示标志。 陕西省第十一建筑工程公司二一二所项目部 预防掉物打击的措施 、随着楼层的增高,为防止高空坠物伤人,建筑物四周采用细目安全网全封闭,楼梯口、吊栏口、预留洞口及建筑物的过人通道、操作现场、架空电线(缆)上空必须搭设双层防护棚,第一层用 ????厚木板密铺,第二层用竹架板密铺,宽度≥ ?,两层中间间隔 ???,用钢管扣件搭设,两侧设两道横杆作为栏杆,栏杆及立杆刷红、白相间油漆作为警示标志,安全员对搭设子的防护棚要进行验收。 、在楼层的“四口”“五临边”应设置 ??????????高防护栏,栏杆用钢管扣件搭设,刷红、白相间油漆作为警示标志。

洞口和临边防护安全防范措施

编号:SM-ZD-92385 洞口和临边防护安全防范 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

洞口和临边防护安全防范措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 3.50cm×50cm~150cm×150cm的洞口,必须预埋通长钢筋网片,纵横钢筋间距不得大于15cm;或满铺脚手板,脚手板应绑扎固定,任何人未经许可不得随意移动。 4.150cm×150cm以上洞口,四周必须搭设围护架,并设双道防护栏杆,洞口中间支挂水平安全网,网的四周要

临边、洞口安全防护措施

临边、洞口安全防护措施 一.工程概况 二.编制依据 1.建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 2.建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 3.公司相关管理规定 三.临边防护 1.基坑周边、楼层周边、屋面周边、阳台周边、卸料平台周边、各种垂直运输接料平台及施工电梯与楼层处进出平台两侧,均应设置高度1200㎜钢管防护栏杆。 2.基坑周边防护栏杆距基坑边的距离不应小于2000㎜,立杆入土深度不小于500㎜,保证其有可靠的强度。 3.楼层、屋面、阳台及窗台、栏板高度低于800㎜的周边应设置高度1200㎜双横杆防护栏杆。屋面坡度大于1:2.2时,防护栏杆高度应为1500㎜,并加挂安全立网。4.卸料平台周边及底面应设置全封蔽防护网或防护板,防止小型材料及物件掉下,卸料平台前方应设置为可开、关的门,堆放钢管或长木枋时将门开启,材料吊运完毕后即时关闭。卸料平台根部与脚手架或楼层连接处,应用钢筋网片或竹笆满封蔽,并铺设安全网。 5.各种垂直运输接料平台及施工电梯与楼层处进出平台两

侧应设置高度1200㎜钢管防护栏杆,并挂设安全网。6.错层施工时,在上层临边处设置临时临边防护,可用钢管搭设移动式防护栏杆,质量要求同楼层临边防护,底部为三角形,见下图。 7.所有防护栏杆的材料均为Φ48×35㎜钢管,立杆间距不得大于2000㎜,横杆设置两根分别为1200㎜、600㎜处。地面设置180㎜档脚板(挂设安全网的除外),防护栏杆应具有一定的强度,能承受任何方向的1000N外力。 8.所有防护栏杆均刷红、白警示油漆,1200㎜立杆以400㎜分隔,分别为红、白、红,横杆以500㎜间隔,为红、白色。油漆应红、白分明、清晰,红、白分隔处不得有毛刺现象。 四.楼板预留洞口防护 1.洞口尺寸大于250㎜小于500㎜时,用18㎜厚层板进行封蔽,四周用水泥钉固定,面刷红、白油漆,见下图。 水泥钉固定

洞口临边安全防护方案

临边洞安全防护方案一、工程简介 本工程工程名称为常州市武进江南无纺布厂车间四,建筑面积。框架四层局部五层属于全现浇框架结构。 二、目的 全面贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,保证全体职工的身心健康,确保安全生产文明施工,达到项目部安全目标。 三、措施内容 (一)洞口防护措施 1、洞口定义是施工现场,结构体上往往存在各式各样的孔和洞,在孔和洞边口旁的高处作业统称为洞口作业。 2、洞口作业防护标准依据中华人民共和国行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91,第三章临边与洞口作业的安全防护,第一节洞口作业部分。 3、四口:各楼层施工的预留洞口;电梯井口;楼梯踏步及休息平台口;建筑物的出入口。 4、防护方法 (1)各楼层施工的预留洞口(包括阳台、楼梯及室外等)的防护方法为:

1)短边尺寸小于25cm但大于孔口上加盖板并用水泥砂浆做临时封堵。 2)边长为25~50cm的洞口用木盖板盖住,木盖板必须大于洞口各边长10cm ,并在木板下面与洞口四角尺寸相同的地方钉四个木块,用以固定盖板,水泥砂浆做临时封堵。。 3)边长为50~150cm以上的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,上面满铺脚手板。 4)在×以上的洞口,四周设两道防护栏杆,中间支挂水平安全平网或用脚手板满封闭。 5)洞口防护在顶板拆模完毕后立即进行安全防护,其他楼层在没有其他遮挡的情况下及时进行防护。 (2)电梯井口防护方法 电梯井口尺寸为:3500×3240,在电梯井口外侧必须设置固定的栅门,门栅网的间距不大于15cm,并在电梯井内的首层、设置一道双层水平安全网,以上每10m设置一道水平安全网。 电梯井防护时间为:将电梯井模板提升后立即将防护门安装。(3)楼梯踏步及休息平台口防护方法 楼梯踏步及休息平台口,用Φ48×钢管做立柱,并在、处搭设两道防护栏杆,并立挂密目网。楼梯踏步及休息平台防护时间为拆完楼梯间模板后立即进行安全防护。 (4)建筑物出入口防护方法

洞口、临边及高处作业安全防护保护措施(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 洞口、临边及高处作业安全防护 保护措施(通用版)

洞口、临边及高处作业安全防护保护措施(通 用版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1、孔洞防护 1.5×1.5m以下的孔洞应预埋通长钢筋网或加固定盖板。1.5× 1.5m以上的孔洞,四周必须设两道护身栏杆,中间支挂水平安全网。 2、电梯井口防护 电梯井口必须设高度不低于1.2m的金属防护门。电梯井内首层与首层以上每隔四层设一道水平安全网,安全网应封闭严密,未经上级主管技术部门批准,电梯井内不得做垂直运输通道和垃圾通道。 3、楼梯踏步及休息平台口防护 楼梯踏步及休息平台处必须设两道牢固防护栏杆或用立挂安全网做防护。回转式楼梯间应支设首层水平安全网。 4、阳台边防护 阳台板应随层安装,不能随层安装的,必须设两道防护栏杆或立挂安全网。

5、建筑物楼层临边四周防护 建筑物楼层临边四周,无维护结构时,必须设两道防护栏杆,或立挂安全网加一道防护栏杆。柱子边防护、井架与建筑物通道侧边防护、外脚手架防护、框架结构梁和柱施工作业层防护。 6、无外脚手架或采用单排外脚手架和工具式脚手架的高处作业防护 凡高度在4m以上的建筑物,首层四周必须支固定3m宽的水平网(高层建筑支6m宽双层网),网底距下方物体表面不得小于3m(高层建筑物不得小于5m),高层每隔四层还应固定一道3m宽的水平安全网。水平安全网接口处必须连接严密,与建筑物之间缝隙不大于10cm,并且外沿明显高于内沿。无法支搭水平网的,必须逐层设立封闭。。支塔的水平安全网,直至没有高处作业时方可拆除。 7、建筑物出入口防护 建筑物的出入口应搭设长3~6m,宽于出入通道两侧各1m的防护棚,棚顶应铺满不小于5cm厚的脚手板,非出入口和通道两侧必须封闭。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

洞口和临边防护安全防范措施

整体解决方案系列 洞口和临边防护安全防范 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-27017洞口和临边防护安全防范措施 Cave entrance and border protection safety precautions 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、洞口防护 在建工程的楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口、上料口,必须进行有效防护,视洞口情况采取设置围栏、装防护门、设固定盖板、挂安全网、搭防护棚等设施。暗处或夜间应设照明或红灯示警。 1.预留洞口等面上短边尺寸为 2.5~25cm以上的洞口,必须设坚实盖板并能防止挪动移位。 2.25cm×25cm~50cm×50cm的洞口,必须设置固定盖板,保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。 3.50cm×50cm~150cm×150cm的洞口,必须预埋通长钢筋网片,纵横钢筋间距不得大于15cm;或满铺脚手板,脚手板应绑扎固定,任何人未经许可不得随意移动。 4.150cm×150cm以上洞口,四周必须搭设围护架,并设

双道防护栏杆,洞口中间支挂水平安全网,网的四周要拴挂牢固、严密。 5.位于车辆行驶道路旁的洞口、深沟、管道、坑、槽等,所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。 6.墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应设置防护门或绑防护栏杆,下设挡脚板。低于80cm的竖向洞口,应加设l.2m高的临时护栏。 7.电梯井必须设不低于l.2m的金属防护门,井内首层和首层以上每隔10m设一道水平安全网,安全网应封闭。未经上级主管技术部门批准,电梯井内不得做垂直运输通道和垃圾通道。 8.洞口必须按规定设置照明装置和安全标志。 二、临边防护: 临边作业是施工现场中,工作面边沿无围护设施或围护设施高度低于800mm时的高空作业。 1、在建工程尚未安装栏板楼梯、屋面周边、楼层周边、平台周边等临边作业处必须做1.2m高的防护栏并挂安全网。

临边及洞口的安全防护措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.临边及洞口的安全防护措 施正式版

临边及洞口的安全防护措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 临边防护 建筑物楼层临边四周,无围护结构时,必须设三道防护栏杆,或立挂安全网加一道防护栏杆。 楼梯踏步及休息平台处,必须设三道牢固防护栏杆或用立挂安全网作防护。回转式楼梯间应支设首层水平安全网,每隔四层设一道水平安全网。 临边防护栏杆杆件的规格及连接要求,应符合下列规范:钢筋横杆上杆直径不得小于16mm,下杆直径不得小于14mm,栏杆柱直径不得小于18mm,采用电焊或镀

锌钢丝绑扎固定。钢管横杆及栏杆柱均采用φ48的管材,以扣件连接。 2 洞口的安全防护 对于边长小于250mm的洞口,必须用坚实的木板盖严,盖板应固定防止挪动移位,并进行标识警示。 对于边长大于250mm,小于1500mm的洞口,采用钢筋和木板防护,在洞口上加螺纹12钢筋网片,钢筋间距200mm,在钢筋上覆盖15mm木模板,用铁丝和钢筋绑扎牢固,铁丝的连接扣向下放置,防止绊人,模板和钢筋应超出洞口300mm。在木板边用水泥砂浆做成斜坡。 1.5米*1.5米以上的孔洞,四周必须设两道护身栏杆,中间支挂水平安全网。

临边及洞口的安全防护措施

编号:SM-ZD-63390 临边及洞口的安全防护措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

临边及洞口的安全防护措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1 临边防护 建筑物楼层临边四周,无围护结构时,必须设三道防护栏杆,或立挂安全网加一道防护栏杆。 楼梯踏步及休息平台处,必须设三道牢固防护栏杆或用立挂安全网作防护。回转式楼梯间应支设首层水平安全网,每隔四层设一道水平安全网。 临边防护栏杆杆件的规格及连接要求,应符合下列规范:钢筋横杆上杆直径不得小于16mm,下杆直径不得小于14mm,栏杆柱直径不得小于18mm,采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。 墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门,门栅网格的间距不应大于15厘米,也可采用防护栏杆,下设挡脚板。 下边沿至楼板或底面低于80厘米的窗台等竖向洞口,如侧边落差大于2米时,应加设1.2米高的临时护拦。 电梯井口必须设高度不低于1.2米的金属防护门。电梯井内每隔两层并最多隔10米设一道水平安全网,安全网应封闭严密。未经上级主管技术部门批准,电梯井内不得作垂直运输通道和垃圾通道。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise