文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气施工图字母符号一览表

电气施工图字母符号一览表

电气施工图字母符号一览表
电气施工图字母符号一览表

电气施工图字母符号一览表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

配电箱符号

高压开关柜AH

高压计量柜AM

高压配电柜AA

高压电容柜AJ

低压电力配电箱柜AP

低压照明配电箱柜AL

应急电力配电箱柜APE

应急照明配电箱柜ALE

低压负荷开关箱柜AF

低压电容补偿柜ACC或ACP

直流配电AD

操作信号箱柜AS

控制屏台箱柜AC

继电保护箱柜AR

计量箱柜AW

励磁箱柜AE

低压漏电断路器箱柜ARC

双电源自动切换箱柜AT

多种电源配电箱柜AM

刀开关箱柜AK

电源插座箱AX

建筑自动化控制器箱ABC

火灾报警控制器箱AFC

设备监控器箱ABC

住户配线箱ADD

信号放大器箱ATF

分配器箱AVP

接线端子箱AXT

敷设方式一、电线穿线管一般有:

PVC管:PC20、

焊接钢管:SC20、

扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、

紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20、

二、电气设计施工图中常用线路敷设方式:SR:沿钢线槽敷设

BE:沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设

WE:沿墙面敷设

CE:沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷设

BC:暗敷设在梁内

CLC:暗敷设在柱内

WC:暗敷设在墙内

CC:暗敷设在顶棚内

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

FC:暗敷设在地面内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

一,导线穿管表示

SC-焊接钢管

MT-电线管

PC-PVC塑料硬管

FPC-阻燃塑料硬管

CT-桥架

MR-金属线槽

M-钢索

CP-金属软管

PR-塑料线槽

RC-镀锌钢管

二,导线敷设方式的表示

DB-直埋

TC-电缆沟

BC-暗敷在梁内

CLC-暗敷在柱内

WC-暗敷在墙内

CE-沿天棚顶敷设

CC-暗敷在天棚顶内

SCE-吊顶内敷设

F-地板及地坪下

SR-沿钢索

BE-沿屋架,梁

WE-沿墙明敷

三,灯具安装方式的表示

CS-链吊

DS-管吊

W-墙壁安装

C-吸顶

R-嵌入

S-支架

CL-柱上

沿钢线槽:SR

沿屋架或跨屋架:BE

沿柱或跨柱:CLE

穿焊接钢管敷设:SC

穿电线管敷设:MT

穿硬塑料管敷设:PC

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC

电缆桥架敷设:CT

金属线槽敷设:MR

塑料线槽敷设:PR

用钢索敷设:M

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP

直接埋设:DB

电缆沟敷设:TC

导线敷设部位的标注

沿或跨梁(屋架)敷设:AB

暗敷在梁内:BC

沿或跨柱敷设:AC

暗敷设在柱内:CLC

沿墙面敷设:WS

暗敷设在墙内:WC

沿天棚或顶板面敷设:CE

暗敷设在屋面或顶板内:CC

吊顶内敷设:SCE

地板或地面下敷设:FC

施奈德型号

施耐德接触器:LC1-D09M5C型号含义:

LC

1----TeSys系列单个接触器

D----

09---电流规格A,有06、09、12、18、25、32、38、40、50、65、80、95、115、150、170、205、245、300、410、475、620(95以下自带INO+INC,95以上不带辅助接点)M----线圈电压代号,有B-24、CC-36、D-42、E-48、F-110、M-220、P-230、U-240、Q-380、V-400、N-415、R-440、S-500、Y-660

5----50Hz,3.8以下是50/60Hz,7-50/60Hz,D-标准直流线圈

C----SSIC制造(9~620A)

特点:TeSys系列接触器与TeSys系列热继电器可以直接插装。

以上内容来自《施耐德电控设备手册》,如果需要的话留下Email,我可以发给你,你也可以在网上下载。

施耐德微型断路器代号标注方法:

举例:1-C65N-C20A/2P+VE+30mA+SD,各项含义为

1---------识别号

C65------序列代号

N--------分断能力,N为6000A,H为10000A,L为15kA

C--------脱扣曲线,B为电子保护,C为配电保护,D为动力保护

20A------额定电流,有1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A

2P-------极数,有1、2、3、4极

VE-------剩余电流附件,有VE、VEG、VM、VEA,VM为电磁式

30mA-----剩余动作电流,有30、100、300mA

SD-------选配附件,有MX、OF、MN、MV、SD、Tm、ATm,其中SD为辅助接点。(其它不同品牌的微型断路器标注方法类似)

常用电气元件文字符号表

常用电气元件文字符号表

常用电气元件文字符号表

序号名称符号序号名称符号

1 发电机G 40 电压小母线WV

2 电动机M 41 控制小母线WCL

3 控制变压器TC 42 事故音响小母线WFS

4 自耦变压器TA 43 预告音响小母线WPS

5 整流变压器TR 44 闪光小母线WF

6 稳压器TS 45 直流母线WB

7 电压互感器TV 46 电压继电器KV

8 电流互感器TA 47 电流继电器KA

9 熔断器FU 48 时间继电器KT

10 断路器QF 49 中间继电器KM

11 隔离开关QS 50 信号继电器KS

12 负荷开关QL 51 闪光继电器KFR

13 刀开关QK 52 差动继电器KD

14 刀熔开关QR 53 接地继电器KE

15 交流接触器KM 54 控制继电器KC

16 电阻器R 55 热继电器(热元件)KH

17 压敏电阻器RV 56 控制、选择转换开关SA

18 启动电阻器RS 57 行程开关ST

19 制动电阻器RB 58 微动开关SS

20 电容器C 59 限位开关SL

21 电感器、电抗器L 60 按钮SB

22 变频器U 61 合闸按钮SBC

23 压力变换器BP 62 分闸按钮SBS

24 温度变换器BT 63 试验按钮SBT

25 避雷器F 64 合闸线圈YC

26 黄色指示灯HY 65 跳闸线圈YT

27 绿色指示灯HG 66 接线柱X

28 红色指示灯HR 67 连接片XB

29 白色指示灯HW 68 端子板(排)XT

30 蓝色指示灯HB 69 插座XS

31 照明灯EL 70 插头XP

32 蓄电池GB 71 电流表PA

33 加热器EH 72 电压表PV

34 光指示器HL 73 有功电度表PJ

35 声音报警器HA 74 无功电度表PJR

36 二极管VD 75 有功功率表PW

37 三极管V 76 无功功率表PR

38 晶闸管VT 77 功率因数表PPF

39 电位器RP 78 频率表PF

建筑电气CAD图纸常用符号(图表)02712

建筑电气工程图形符号 安装工程常用图形符号 一、电气工程图形符号 1、电气工程图形符号(P2) 2、机械控制图形符号(P13) 3、操作件和操作方法(P14) 4、非电量控制及其他(导线的连接,交流器方框符号,电动机启动器的方框符 号,接近和接触敏感器件,电力、照明和电信布置插座,电力、照明和电信布置开关)(P15) 5、图集使用的范例和说明(P19) 6、在工程平面图中标注的各种符号与代表名称(P25) 7、表达线路敷设方式标注的文字代号(P26) 8、表达线路敷设部位标注的文字代号(P27) 9、表达照明灯具安装方式标注的文字代号(P27) 二、管道工程图形符号 1、管道及附件(P28) 2、管道的连接(P29) 3、阀门图形符号(P30) 4、卫生器具及水池图形符号(P31) 5、设备及仪表图形符号(P32) 三、暖通工程图形符号 1、图样线型(P33) 2、风管及部件(P33) 3、通风空调设备(P34) 4、阀门(P35)

12 跌落式熔断器 13 熔断器式开关 14 熔断器式隔离开关 15 熔断器式负荷开关 序号图形符号说明 16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 17 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 18 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 19 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 20 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21 按钮开关(不闭锁) 22 旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23 位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24 位置开关,动断触点限制开关,动断触点 25 热敏开关,动合触点注:θ可用动作温度代替 26 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 27 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 28 动合(常开)触点 注:本符号也可用作开关一般符号 29 动断(常闭)触点 30 先断后合的转换触点 (一)电气工程图形符号--续表 序号图形符号说明 31 当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的过渡动合触点 32 座(内孔的)或插座的一个极

电气施工图常见符号说明

电气施工图常见符号说明 BV 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线俗称塑铜BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘俗称软铜NHBV 耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘电线以上型号全部执行国家标准GB5023-1997 额定电压450/750-------------------------------------------------------------人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不是那些大截面工程用的电缆 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500VV就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)就是铝芯的代码R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线以上电线结构:导体+绝缘拿2.5mm2为例: BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种BLV是1根直径1.78mmBVR是19根直径0.41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线比RV多了一层塑料护套 另外:我们最常用的“护套线”BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆就是2根BV线,在+一层白色的护套-----------------------------------------------------------------同轴射频电缆SYWV SYV75-5 SYWV75-5 (视频线)超五类非屏蔽双绞线5eUTP 5eFTP(网线)电话线HYA 10*2*0.5(表示10对0.5mm的双绞线电缆)电话线HBV HBVV-------------------------------------------------------------------收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式: SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽

电气原理图符号

(一) 序号图形符号说明 1 开关(机械式) 2 多级开关一般符号单线表示 3 多级开关一般符号多线表示 4 接触器(在非动作位置触点断开) 5 接触器(在非动作位置触点闭合) 6 负荷开关(负荷隔离开关) 7 具有自动释放功能的负荷开关 8 熔断器式断路器 9 断路器 10 隔离开关 11 熔断器一般符号 12 跌落式熔断器 13 熔断器式开关 14 熔断器式隔离开关 15 熔断器式负荷开关

(二) 图形符号说明 16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 17 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 18 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 19 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 20 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21 按钮开关(不闭锁) 22 旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23 位置开关,动合触点限制开关,动合触点

24 位置开关,动断触点 限制开关,动断触点 25 热敏开关,动合触点 注:θ可用动作温度代替 26 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 27 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 28 动合(常开)触点 注:本符号也可用作开关一般符号 29 动断(常闭)触点 30 先断后合的转换触点 电气工程图形符号 (三) 号图形符号说明 31 当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的过渡动合触点 32 座(孔的)或插座的一个极 33 插头(凸头的)或插头的一个极

34 插头和插座(凸头的和孔的) 35 接通的连接片 36 换接片 37 双绕组变压器 38 三绕组变压器 39 自耦变压器 40 电抗器扼流图 41 电流互感器脉冲变压器 42 具有两个铁芯和两个二次绕组的电流互感器 43 在一个铁芯上具有两个二次绕组的电流互感器 44 具有有载分接开关的三相三绕组变压器,有中性点引出线的星形-三角形连接 45 三相三绕组变压器,两个绕组为有中性点引出线的星形,中 性点接地,第三绕组为开口三角形连接 电气工程图形符号

建筑电气CAD图纸常用符号(图表)

建筑电气CAD图纸常用符号(图表)

建筑电气工程图形符号 安装工程常用图形符号 一、电气工程图形符号 1、电气工程图形符号(P2) 2、机械控制图形符号(P13) 3、操作件和操作方法(P14) 4、非电量控制及其他(导线的连接,交流器方框符号,电动机启动器的方框 符号,接近和接触敏感器件,电力、照明和电信布置插座,电力、照明 和电信布置开关)(P15) 5、图集使用的范例和说明(P19) 6、在工程平面图中标注的各种符号与代表名称(P25) 7、表达线路敷设方式标注的文字代号(P26) 8、表达线路敷设部位标注的文字代号(P27) 9、表达照明灯具安装方式标注的文字代号(P27) 二、管道工程图形符号 1、管道及附件(P28) 2、管道的连接(P29) 3、阀门图形符号(P30) 4、卫生器具及水池图形符号(P31) 5、设备及仪表图形符号(P32) 三、暖通工程图形符号 1、图样线型(P33) 2、风管及部件(P33) 3、通风空调设备(P34) 4、阀门(P35)

(一)、电气工程图形符号 序 号 图形符号说明 1 开关(机械式) 2 多级开关一般符号单线表示 3 多级开关一般符号多线表示 4 接触器(在非动作位置触点断开) 5 接触器(在非动作位置触

点闭合) 6 负荷开关(负荷隔离开关) 7 具有自动释放功能的负荷开关 8 熔断器式断路器 9 断路器 10 隔离开关 11 熔断器一般符号 12 跌落式熔断器 13 熔断器式开关 14 熔断器式隔离开关 15 熔断器式负荷开关 序 号 图形符号说明

16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 17 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 18 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 19 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 20 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21 按钮开关(不闭锁) 22 旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23 位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24 位置开关,动断触点限制开关,动断触点

电气图形符号大全 (4)

电气图形符号大全 时间:2012/8/10 11:44:44 电气图形符号大全比较详细的介绍电气符号,图标符号以及作用说明,电气符号在电气管理和应用中起到非常重要的作用。 图形符号的种类和组成 图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。 限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。 如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。 延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。 方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。 图形符号分类: 限定符号和常用的其他符号包括:电流和电压的种类,可变性,力或运动的方向,流动方向,特性量的动作相关性,效应或相关性,辐射信号波形,机械控制,操作方法,非电量控制,接地和接机壳等。 导线和连接器件图形符号包括:导线,端子和导线的连接,连接器件,电缆附件等。 无源元件图形符号包括:电阻器,电感器,电容器等。 半导体和电子管图形符号包括:二极管,晶闸管,光电子,光敏器件等。 电能的发生和转换图形符号包括:绕组连接的限定符号,内部连接的绕组,电机部件及类型变压器,电抗器,消弧线圈,制动电阻,串并补电容,变流器,原电池等。 开关,控制和保护装置图形符号包括:触点开关,开关装置和起动器,有或无继电器,测量继电器,熔断器,间隙避雷器等。 测量仪表灯和信号器件图形符号包括:指示积算和记录仪表,遥测器件,电钟,灯,喇叭和电铃等。 电信图形符号包括:交换设备,电话机,传输信号发生器,变换器,放大器,光纤,光缆,光器件等。 电力照明和电信布置图形符号包括:发电厂和变电所,电信局局和机房设施,线路,配线,电什,配电箱,控制台,控制设备,用电设备,插座,开关和照明灯照明引出线等。

电气施工图常用符号

第三章电气施工图常用符号 【学习目标】 1.了解电气施工图中文字符号和图形符号意义; 2.熟识各种文字符号和图形符号; 3.了解接线端子标示意义方法。 【知识要点】 1.文字符号分类及表示意义; 2.图形符号的种类及代表所电气设备; 3.接线端子标记方法。 第一节文字符号 一、文字符号用于电气技术领域中技术文件的编制,也可以标注在电气设备、装置和元器件上或近旁,以表示电气设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特性。 1、文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号, ⑴、基本文字符号 基本文字符号有单字母符号与双字母符号两种。单字母符号按拉丁字母顺序将各种电气设备、装置和元器件划分为23大类,每一类用一个专用单字母符号表示,如“C”表示电容器类,“R”表示电阻器类等。双字母符号由一个表示种类的单字母符号与另一个字母组成,且以单字母符号在前,另一个字母在后的次序排列,如“F”表示保

护器件类,则“FU”表示为熔断器,“FR”表示为热继电器。例如G 表示电源大类,GB表示蓄电池,S表示控制电路开关,SB表示按钮,SP表示压力传感器(继电器)。 ⑵、辅助文字符号 辅助文字符号用来表示电气设备、装置和元器件以及电路的功能、状态和特征。由1~3位英文名称缩写的大写字母表示,例如辅助文字符号BW(Backward的缩写)表示向后,P(Pressure的缩写)表示压力。如“L”表示限制,“RD”表示红色等。辅助文字符号也可以放在表示种类的单字母符号之后组成双字母符号,如“YB”表示,“SP”表示压力传感器等。例如单字母符号K(表示继电器接触器大类)和辅助文字符号AC(交流)组合成双字母符号KA,表示交流继电器;辅助字母还可以单独使用,如“ON”表示接通,“M”表示中间线,“PE”表示保护接地等。单字母符号M(表示电动机大类)和辅助文字符号SYN(同步)组合成双字母符号MS,表示同步电动机。辅助文字符号可以单独使用, 2、电器的文字符号目前执行国家标淮GB 5094—85《电气技术中的项目代号》和GB 7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》。这两个标准都是根据IEC国际标准而制定的。在GB 7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》中将所有的电气设备、装置和元件分成23个大类,每个大类用一个大写字母表示。 3、文字符号用于标明电器的名称、功能、状态和特征。同一电器如果功能不同,其文字符号也不同,例如照明灯的文字符号为EL,

建筑电气CAD图纸常用符号

敷设方式和敷设部位敷设方式:SC:穿焊接钢管敷设;CT:用电缆桥架敷设; 敷设部位:WE:沿墙面敷设;WC:暗敷设在墙内;FC:暗敷设在地面或地板内;CC:暗敷设在屋面或顶板内;BMG1是负荷开关,SB是塑壳断路器,BM7是分断能力10KA的微断。SC:钢管PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管CT:桥架WC:沿墙暗敷设WS:沿墙明敷设CC:沿顶板暗敷设F:暗敷在地板内CE:沿顶板明敷YJV:电缆SYV:电视线PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红) KV:(电压)千伏BV:散线MEB:总等电位LEB:局部等电位线路敷设方式代号PVC——用阻燃塑料管敷设DGL——用电工钢管敷设VXG——用塑制线槽敷设GXG——用金属线槽敷设KRG——用可挠型塑制管敷设⑦线路明敷部位代号LM—沿屋架或屋架下弦敷设ZM——沿柱敷设QM——沿墙敷设PL——沿天棚敷设③线路暗敷部位代号LA——暗设在梁内ZA—暗设在柱内QA—暗设在墙内PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内④照明灯具安装方式代号D——吸顶式L——链吊式G———管吊式B——壁装式R———嵌入式BR———墙壁内安装(4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号b--导线型号c--导线根数d--导线截面e--敷设方式及穿管管径f--敷设部位表示2根导线表示3根导线表示n 根导线⑦照明灯具标注方法一般标注方法:灯具吸顶安装标注方法:其中:a--灯数b--型号或编号c--每盏照明灯具的灯泡个数d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式L--光源种类,白炽灯或荧光灯YJV22--4*16 代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16平方毫米。YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设BV-5×16 SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。BV-2×2.5:导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根2.5mm2。VV-5x2.5-SC32/WC/FC 指5*2.5平方的VV(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。WP1-BV(3×50+1×35)CT CE 表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘,3根50mm2、1根35mm2,沿顶板面用电缆桥架敷设。WL2-BV(3×2.5)SC15 WC 表示:2号照明线路、3根2.5mm 2铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。ZR-BV 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。NH-B-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类成束阻燃型耐火电力电缆。TMY-3(80*8)+1(60*6):80*8表示ABC三相为80*8的铜排60*6为零排。TMY是硬铜母(铜排母线)的意思。RVS:铜芯pvc护套双绞线,通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线,消防系统布线。RVV:铜芯pvc内护pv外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等。BV,BV电线,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母B表示;绝缘材料为聚氯乙烯,用字母V表示,因而得。开关器件符号说明:TIMS-125/80/43002 其中4表示四级;300:热磁脱扣器;2:电机保护用。DZ47-60/3P-25:小型断路器,型号DZ47-60,三相25A。C65N-16A:2P是指适使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mA C65N-C16/3P:C65指断路器型号,N表示分断电流为6000A,C16表示保护照明线路用,容量为16A,3P表示3极JDZ10-6 6000/100 0.2/1 (电

电路图符号大全

电路图形大全一、图形

二、电工电路图符号大全 电流表PA 电压表PV 有功电度表PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表PPF 有功功率表PW 无功功率表PR 无功电流表PAR 声信号HA 光信号HS 指示灯HL 红色灯HR 绿色灯HG 黄色灯HY 蓝色灯HB 白色灯HW 连接片XB 插头XP 插座XS 端子板XT 电线,电缆,母线W 直流母线WB 插接式(馈电)母线WIB 电力分支线WP 照明分支线WL 应急照明分支线WE 电力干线WPM 照明干线WLM 应急照明干线WEM 滑触线WT 合闸小母线WCL

控制小母线WC 信号小母线WS 闪光小母线WF 事故音响小母线WFS 预告音响小母线WPS 电压小母线WV 事故照明小母线WELM 避雷器F 熔断器FU 快速熔断器FTF 跌落式熔断器FF 限压保护器件FV 电容器C 电力电容器CE 正转按钮SBF 反转按钮SBR 停止按钮SBS 紧急按钮SBE 试验按钮SBT 复位按钮SR 限位开关SQ 接近开关SQP 手动控制开关SH 时间控制开关SK 液位控制开关SL 湿度控制开关SM 压力控制开关SP 速度控制开关SS 温度控制开关,辅助开关ST 电压表切换开关SV 电流表切换开关SA 整流器U 可控硅整流器UR 控制电路有电源的整流器VC 变频器UF 变流器UC 逆变器UI

电动机M 异步电动机MA 同步电动机MS 直流电动机MD 绕线转子感应电动机MW 鼠笼型电动机MC 电动阀YM 电磁阀YV 防火阀YF 排烟阀YS 电磁锁YL 跳闸线圈YT 合闸线圈YC 气动执行器YPA,YA 电动执行器YE 发热器件(电加热) FH 照明灯(发光器件) EL 空气调节器EV 电加热器加热元件EE 感应线圈,电抗器L 励磁线圈LF 消弧线圈LA 滤波电容器LL 电阻器,变阻器R 电位器RP 热敏电阻RT 光敏电阻RL 压敏电阻RPS 接地电阻RG 放电电阻RD 启动变阻器RS 频敏变阻器RF 限流电阻器RC 光电池,热电传感器 B

电气图纸中的常见符号

电气图纸中的常见符号 一下是我收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式:SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架

1 / 17 金属线槽MR-钢索M- CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管二,导线敷设方式的表示DB-直埋电缆沟TC-暗敷在梁内BC-暗敷在柱内CLC-暗敷在墙内WC-沿天棚顶敷设CE-暗敷在天棚顶内CC- SCE-吊顶内敷设F-地板及地坪下沿钢索SR-沿屋架,梁BE-沿墙明敷WE-三,灯具安装方式的表示CS-链吊管吊DS-2 / 17 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR

塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 3 / 17 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3

电气电路图符号大全

=============================================== ============================================== 电路图符号大全: AAT 电源自动投入装置 AC 交流电 DC 直流电 FU 熔断器 G 发电机 M 电动机 HG 绿灯 HR 红灯 HW 白灯 HP 光字牌 K 继电器 KA(NZ) 电流继电器(负序零序) KD 差动继电器 KF 闪光继电器 KH 热继电器 KM 中间继电器 KOF 出口中间继电器 KS 信号继电器 KT 时间继电器 KV(NZ) 电压继电器(负序零序) KP 极化继电器 KR 干簧继电器 KI 阻抗继电器 KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序) KM 接触器 KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器 KV电压继电器 L 线路 QF 断路器 QS 隔离开关 T 变压器 TA 电流互感器 TV 电压互感器 W 直流母线 YC 合闸线圈 YT 跳闸线圈 PQS 有功无功视在功率 EUI 电动势电压电流 SE 实验按钮 SR 复归按钮 f 频率

Q——电路的开关器件 FU——熔断器 FR——热继电器 KM——接触器 KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时有或无继电器 3、交流继电器KT——延时有或无继电器 SB——按钮开关 Q——电路的开关器件 FU——熔断器 KM——接触器 KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时有或无继电器 3、交流继电器KT——延时有或无继电器 SB——按钮开关 SA 转换开关 电流表 PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL 红色灯 HR 绿色灯 HG 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 白色灯 HW 连接片 XB 插头 XP 插座 XS 端子板 XT 电线电缆母线 W 直流母线 WB 插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP 照明分支线 WL 应急照明分支线 WE 电力干线 WPM 照明干线 WLM 应急照明干线 WEM 滑触线 WT 合闸小母线 WCL

电气专业设计图纸符号大全

电器符号大全 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线 管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是 两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明 回路中,为3极开关,额定 电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路 器的一种,额定电流32A, 2极开关 其他那些符号都是关于导 线穿管和敷设方式的一些 表示方法,你对照着查一下 *********************** *********************** **** 型号含义: R-连接用软电缆(电线), 软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。V-聚 氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护 套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀 银。 F-耐高温 P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或 聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支 电缆。将要颁布的建设部标 准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频Y:聚乙烯绝缘V:聚 氯乙烯护套A:64编B: 96编C:128编 75:75欧姆5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频Y:聚乙烯绝缘W: 物理发泡V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆5:线缆外径为 5MM 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线VV:双层护套线P 屏蔽 2:2芯多股线32:每芯有 32根铜丝0.2:每根铜丝直 径为0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃R: 软线S:双绞线 2:2芯多股线24:每芯有 24根铜丝0.12:每根铜丝 直径为0.12MM 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电 缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘 平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连 接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连

建筑电气CAD图纸常用符号

精心整理 建筑电气工程图形符号 安装工程常用图形符号 一、电气工程图形符号 1、电气工程图形符号(P2) 2、机械控制图形符号(P13) 3、操作件和操作方法(P14) 4、非电量控制及其他(导线的连接,交流器方框符号,电动机启动器的方框符号,接近和接 触敏感器件,电力、照明和电信布置插座,电力、照明和电信布置开关)(P15) 5、图集使用的范例和说明(P19) 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 (一)

12 跌落式熔断器 13 熔断器式开关 14 熔断器式隔离开关 15 熔断器式负荷开关序号图形符号说明 16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 17 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 18 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 19 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 20 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21 按钮开关(不闭锁) 22 旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23 位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24 位置开关,动断触点限制开关,动断触点 25 热敏开关,动合触点注:θ可用动作温度代替 26 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 27 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 28 动合(常开)触点 注:本符号也可用作开关一般符号 29 动断(常闭)触点 30 先断后合的转换触点 (一) 序号图形符号说明 31 当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的

(一)

50 ////** 具有两个绕组的操作器件组合表示法 51 热继电器的驱动器件 52 气体继电器 53 自动重闭合器件 54 电阻器一般符号 55 可变电阻器可调电阻器 56 滑动触点电位器 57 预调电位器 58 电容器一般符号 59 可变电容器可调电容器 60 双联同调可变电容器 (一)电气工程图形符号--续表 序号图形符号说明 61 指示仪表(星号必须按规定予以代表) 62 电压表 63 电流表 64 无功电流表 65 最大需量指示器(由一台积算仪表操作的) 66 无功功率表 67 功率因素表 68 频率表 69 温度计、高温计(θ可由t代替) 70 转速表 71 积算仪表、电能表(星号必须按规定予以代替) 72 安培小时计 73 电能表(瓦特小时表)

电气线路图的图形、文字符号

电气线路图的图形、文字及符号 1 常用电气图形符号和文字符号 电气原理图中电气元件的图形符号和文字符号必须符合国家标准规定。国家标准化管理委员会是负责组织国家标准的制定、修订和管理的组织。一般来说,国家标准是在参照国际电工委员会(IEC)和国际标准化组织(ISO)所颁布标准的基础上制定的。近几年来,有关电气图形符号和文字符号的国家标准变化较大。GB 4728--1984《电气简图用图形符号》更改较大,而GB 7159~1987《电气技术中的文字符号制定通则》早已废止。现在和电气制图有关的主要国家标准有: (1)GB/T 4728:《电气简图用图形符号》; (2)GB/T 5465:《电气设备用图形符号》; (3)GB/T 20063:《简图用图形符号》; (4)GB/T 5094:《工业系统、装置与设备以及工业产品——结构原则与参照代号》; (5)GB/T 20939:《技术产品及技术产品文件结构原则字母代码——按项目用途和任务划分的主类和子类》; (6)GB/T 6988:《电气技术用文件的编制》。 最新的《电气简图用图形符号》国家标准68/T 4728的具体内容包括: (1)GB/T 4728。1—2005第1部分:一般要求; (2)GB/T 4728.2—2005第2部分:符号要素、限定符号和其他常用符号; (3)GB/T 4728.3~2005第3部分:导体和连接件; (4)GB/T 4728.4~2005第4部分:基本无源元件; (5)GB/T 4728.5~2005第5部分:半导体管和电子管; (6)GB/T 4728.6~2000第6部分:电能的发生与转换; (7)68/T 4728.7—2000第7部分:开关、控制和保护器件; (8)GB/T 4728.8—2000第8部分:测量仪表、灯和信号器件; (9)GB/T 4728.9~1999第9部分:电信:交换和外围设备; (10)GB/T 4728.10~1999第10部分:电信:传输; (11)GB/T 4728.11~2000第11部分:建筑安装平面布置图; (12)GB/T 4728.12—1996第12部分:二进制逻辑元件; (13)GB/T 4728.13~1996第13部分:模拟元件。 最新的《电气设备用图形符号》国家标准GB/T 5465的具体内容包括: (1)GB/T 5465.1~2007第1部分:原形符号的生成; (2)GB/T 5465.2—1996第2部分:电气设备用图形符号。 本书还参考了《简图用图形符号》国家标准GB/T 20063,和本书有关的部分有: (1)GB/T 20063.2—2006第2部分:符号的一般应用; (2)GB/T 20063.4—2006第4部分:调节器及其相关设备; (3)68/T 20063.5—2006第5部分:测量与控制装置; (4)GB/T 20063.6—2006第6部分:测量与控制功能; (5)OB/T 20063.7—2006第7部分:基本机械构件; (6)GB/T 20063.8—2006第8部分:阀与阻尼器。

建筑电气施工图实例图解图例符号含义

建筑电气施工图实例图解图例符号含义 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

建筑电气工程施工图 第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 其组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图和安装大样图(详图)等。 1.图纸目录:图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图 纸目录的目的是便于查找。 2.设计说明:设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要 求等,主要是补充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。 3.图例材料表:主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型 号、数量、安装方式等。 4.平面图:平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图 纸。平面图包括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5.系统图:系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电 系统和容量分配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6.详图:详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置 标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1.电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号

电气原理图符号大全

电气原理图符号大全 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

电气工程图形符号 (一) 序号图形符号说?? 明 1开关(机械式) 2多级开关一般符号单线表示 3多级开关一般符号多线表示 4接触器(在非动作位置触点断开) 5接触器(在非动作位置触点闭合) 6负荷开关(负荷隔离开关) 7具有自动释放功能的负荷开关 8熔断器式断路器 9断路器 10隔离开关 11熔断器一般符号 12跌落式熔断器 13熔断器式开关 14熔断器式隔离开关 15熔断器式负荷开关 电气工程图形符号 (二)

图形符号说?? 明 16当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点17当操作器件被释放时延时闭合的动合触点18当操作器件被释放时延时闭合的动断触点19当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 20当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21按钮开关(不闭锁) 22旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24位置开关,动断触点限制开关,动断触点 25热敏开关,动合触点 注:θ可用动作温度代替 26热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的

触点 27具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 28动合(常开)触点 注:本符号也可用作开关一般符号 29动断(常闭)触点 30先断后合的转换触点 电气工程图形符号 (三) 号图形符号说?? 明 31当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的过渡动合触点 32座(内孔的)或插座的一个极33插头(凸头的)或插头的一个极34插头和插座(凸头的和内孔的) 35接通的连接片 36换接片 37双绕组变压器 38三绕组变压器

电气图纸中常用符号

电气图纸中常用符号表示的含义你都知道是什么吗?在电气图纸中我们经常看到一些用英文符号表示的线管敷设方式,小编给大家总结了一些常用的符号表示含义,希望能对大家有所帮助。 导线穿管 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管

PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 导线敷设方式 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷

灯具安装方式 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE

穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB

电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE

地板或地面下敷设:FC DTQ30-32/2P 两种塑壳断路器的型号 HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关, 额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种, 额定电流32A,2极开关 型号 1、型号的含义 R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)

电气识图,电气图的常用符号

第二章电气识图 本章要点 ●电气图的分类 ●详细介绍电气原理图的绘制。 ●详细介绍电气原理图的识读。 本章难点 ●电气图的绘制特点。 ●电气原理图的识读。 电气控制系统是由电动机和若干电气元件按照一定要求连接组成,以便完成生产过程控制特定功能的系统。为了表达生产机械电气控制系统的组成及工作原理,同时也便于设备的安装、调试和维修,而将系统中各电气元件及连接关系用一定的图样反映出来,在图样上用规定的图形符号表示各电气元件,并用文字符号说明各电气元件,这样的图样叫做电气图。 第一节电气图的常用符号 电气图,也称电气控制系统图。图中必须根据国家标准,用统一的文字符号、图形符号及画法,以便于设计人员的绘图与现场技术人员、维修人员的识读。在电气图中,代表电动机、各种电器元件的图形符号和文字符号应按照我国已颁布实施的有关国家标准绘制。如 GB4728—85 《电气图常用图形符号》 GB6988—86 《电气制图》 GB7159—87 《电气技术中的文字符号制订通则》 GB5094—85 《电气技术中的项目代号》 GB5226—85 《机床电气设备通用技术条件》 国家规定从1990年1月1日起,电气图中的文字符号和图形符号必须符合最新国家标准。表2—1给出了部分常用电气图形符号和文字符号。因为目前有些技术资料仍使用旧国标,所以表中给出了新、旧国标对照,以供参考。若需更详细的资料,请查阅最新国家标准。

表2—1 部分常用电气图形符号和文字符号的新旧对照表

一、图形符号 图形符号通常用于图样或其他文件,用以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。图形符号含有符号要素、一般符号和限定符号。常用图形符号见表2—1。 1.符号要素 它是一种具有确定意义的简单图形,必须同其他图形结合才构成一个设备或概 念的完整符号。如接触器常开主触电的符号就由接触器触点功能符号和常开触点

电气图纸常见符号

SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管

二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE

穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P

常用电路图及电器的文字符号和图形符号

一、常用电路图- 1 -1.单按钮控制两台电动机顺序启动反序停止- 1 - 3.用两个时间继电器控制电动机间歇正反转- 2 -4.三地控制三相电动机正反转- 3 -5.两地控制一台电动机- 4 -6.频敏变阻启动原理图- 4 - 7.用一个时间继电器,和三个按钮,控制一个灯220和电机380,要求电机能自动运行60秒停止- 5 - 8. 接近开关导通后电机停止接近开关断开后延时N秒电机启动- 5 - 9.运用时间继电器使电磁铁动作2秒后复位,经过3分钟后动作2秒后复位,再经过5分钟后动作2秒复位- 6 - 10. 利用电接点压力表自动控制水泵- 6 - 11. 两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止. - 7 - 12. 正转停止后,必须过预定的时间(如5S)后才能反转,反转停止后,必须过预定的时间(如5S)后才能正转- 7 - 13. 用三个时间继电器控制正反转并要有间隙- 8 - 14. 三相异步电动机转子串联电阻启动- 8 -

15. 三相异步电动机启动控制线路图(带故障指示灯)- 9 - 16. 双控及多地控制(照明) - 10 - 18. 使电机有点动还有正常运行- 11 - 19. 用3个继电器控制电动机断相保护- 11 - 20. 用四个时间继电器控制正反转并要有间隙- 12 - 21. 三相电动机在220V电压下正反转能耗制动- 12 - 22. 三个地方控制一盏灯- 13 - 23. 星三角降压的电路用4个交流接触器和一个时间继电器要做成可以正反转的电路并且可以自动和手动的- 13 - 24. 延边三角形降压启动的原理图- 14 - 25. 点动与长动的正反转控制电路- 14 - 26. 用按钮开关(常开)启动电动机,用行程开关(常闭)停止电动机实物接线图- 15 -27用按钮开关(常开)启动电动机,用行程开关(常开)停止电动机实物接线图- 15 -28.四个地方控制一盏灯- 16 -29. 单相电能表加装互感器- 16 -31. 用一个3a的按钮通过继电器控制一个12v15a的电机- 17 -

相关文档