此方案为山西金皓阳商贸有限公司针对九五来呗公司的远程监控需求而给出的一套远程集中监控可视化管理系统解决方案,可通过智能手机或者电脑联网实现经理办公室对分支办公室进行远程实时监看,录像存储及查看等功能。该系统不仅提高了整个集团公司对突发事件的应急处理能力,保障公司财产安和客户利益,而且还方便了公司领导更加快捷的了解到各办公室的现场实时情况,更加有效的进行相关的管理工作,降低了管理成本。

第一章系统概述

系统组成

本系统主要由三大部分组成,包括:(1)前端图像摄取和图像采集压缩硬件(星光摄像机,网络视频服务器);(2)网络运营平台(服务器集群部分包括服务器管理软件,服务器主机);(3)终端管理部分(客户端软件,平台管理软件——集中监控管理系统)。

系统设计的依据(略)

系统优势

成本低廉:无需自建服务器,无需建设机房请专人操控维护,直接接入远程监控平台。整个系统造价低廉,系统结构简单,使用设备较少。

安装施工方便:只要拥有网络环境,在现有网络基础上通过路由把网线接到视高网络视频服务器上,通过UTP网线连接星光摄像机,设备便可以自动寻找到平台服务器,进行自动连接。无需做任何设置,省时省力。操作方便:管理人员无需经过特别的培训即可操作整个系统,操作界面均为中文版本,设备的连接,设置只需简单的几个步骤,根据产品按步骤设置即可。

第二章方案设计

整体方案说明

系统采用分布式监控集中管理的监控模式。系统采用分布式监控集中管理的监控模式,在每个分公司或连锁分店配置

一个四路的网络视频服务器,网络视频服务器通过路由器将视频信号通过公网(INTERNET)传输到XXX集团总部电脑进行集中监控管理。如各分公司或连锁店的摄像机点数较多,可增加一台多口交换机,将视频服务器先连接到交换机上,再连接到路由器。系统拓扑图如下:

系统设计详述

监控分控点系统设计

各个监控分控点作为网络接入的节点,根据目前情况,在各个分公司设置若干个监控点,监控点数可根据具体场地面积大小和具体要求进行设置,每个监控点采用我公司的网络视频服务器,前端摄像机可以根据客户的项目需求去自行选购,星光摄像对图像进行摄取传输到网络视频服务器上,网络视频服务器通过网线连接到路由器上,再通过公网将视频信号传输到平台,平台通过流媒体转发将视频信号分发到各监控室客户端上,客户只要能上网,有手机或者电脑,通过登录客户端软件,便可以实现随时随地的监控。根据目前的网络情况,一般各个连锁分店的网络为电信的ADSL宽带或网通的宽带上行为512K,而我公司的网络视频服务器作前端视频压缩时每路视频信号上行只需30-130K,因此普通家庭带宽可以支持同时上行4到6个摄像头。

远程监控操作流程

(1)前端高清摄像机接入网络视频服务器,视频服务器通过路由器ADSL接入网;

2)开通账号,开通要观看的视频画面数;

3)下载客户端软件,安装客户端软件;

4)登陆客户端软件,便可以在电脑上进行远程监控查看和操作。

.客户端,监控中心系统设计

客户端可以在任何一台接入了网络的电脑上安装,采用我公司主研发的集中监控管理软件,即可使用。集中监控管理软件属于大

型平台监控软件,可以同时管理上千路视频信号,功能齐全。软件

操作界面如下图所示:

第三章系统功能

1、监控分点视频监控

各个监控分点只需接上电源,系统便会自动启动,实现当地视频控,相关监控信息会通过网络上传到网上的远程监控平台,并且通过远程监控平台进行转发,实现远程查看,操作,存储。

2、服务器定时录像功能

管理员可以设置指定录像时间。例如指定早晨八点到晚上11点进行录像或者全天24小时录像,管理员也可以通过回放器随时查询录像文件,进行回放。

3、远程管理功能

当用户需要对某个监控点实行远程查看时,只需要登录我公司集中管理软件客户端,并添加相关设备即可,可实现远程查看,远程存储功能,远程录像备份功能,根据带宽条件,可查看多路视频,也可实现实时抓拍,实时录像等功能。如前端摄像机安装了云台或网络高速球,也可以实现远程操作,如控制摄像机转向,镜头变焦变倍等功能。

4、权限管理功能

系统提供权限管理功能。不同权限的用户登录会呈现出不同的操作内容,允许用户自行定义用户级别,分配权限。用户的权限分配可以细化到指定某个用户只能查看或操作某一个设备。

5、前端存储功能

网络视频服务器自带前端存储功能。

6、系统日志功能

强大的系统日志可以记录所有上网用户的信息,显示什么人在什么地方在哪个时间段里登陆了系统。该系统为用户提供方便地查询功能,方便用户查找信息。

7、双向音频功能(可选)

前端设备可以和主控端进行双向语音对讲功能。当监控人员发现有盗窃、暴力事件时可以远程提醒、制止、震慑。同时双向语音功能也可用于管理人员之

间的交流。实现此功能需添加对讲器,麦克风等语音设备。

8、报警联动功能(可选)

我公司的硬件设备,如网络摄像机,网络视频服务器等均带有报警输入输出接口,可以连接其报警设备(如红外探测器,声光铃警示灯等,需客户自行选购),并可在系统管理软件中布防,设置报警联动,一旦触发报警,可以实时联动相关设备。

9、多画面播放功能可以实现单画面、4画面、9画面、16画面、25画面

36画面、N+1画面、自定义画面分屏显示。

10、设备分组管理功能

实现对所有前端设备的管理控制:可对连入系统的设备进行自由分组,并可对组和组里的设备进行组控制和设备独立管理控制。

11、多种录像类型

录像:移动侦测录像、计划录像、手动录像、报警布防触发录像等。12、多协议云台控制功能

云台控制:RS-232和RS-485串口连接,支持内置协议和透明协议控制。

13、实时图像抓拍

实时视频图像抓拍:可以对正在监视或回放的图像抓拍。

14、录像回放功能

录像回放:可实现对本地或远程存储服务器上的录像资料进行智能搜索;回放路数自适应,点对点网传回放,支持多点分割传输,可单个或批量文件备份刻录。

15、字幕叠加功能

字幕叠加:通道名称、日期、时间、星期、码率可选设叠加的图像上,显示位置下拉选择,有效果实时预览窗口,字幕叠加开关。

16、画质,码率调节功能

画质与码率控制:用户可按实际需求情况进行画质与码率的任意控制,有效果实时预览窗口,该功能可方便用户根据自身的网络环境条件设置最合适的图像画质以及图像连贯性。

17、图像屏蔽功能

图像屏蔽:用户可任意设置某路视频的屏蔽区域,有效果实时预览窗口,报警触发后恢复预览、外接报警消失后恢复屏蔽。

18、视频调整功能

视频调整:用户可根据实际场地环境进行视频的亮度、色度、对比度、饱和度等方面的调整,具有恢复默认设置功能,有效果实时预览窗口。19、系统锁定功能

锁定登陆:锁定后无法操作系统,以防止非相关管理人员随意操作系统。

20、多用户切换功能切换用户:多用户值班人员切换使用系统。

21、平台系统软件自动升级功能

客户端软件自动升级:客户端会自动从所连接的服务器上下载更新,并自动升级,用户只需简单点击操作安装即可。

第四章设备清单

所需设备清单如下:

型号:4路全D1双码流存储型编码器(CS1204HD)

概述:

采用SOC芯片进行音视频采集、压缩、传输于一体的嵌入式网络编码设备,采用标准的编码算法以实现很好的清晰度与网络传输流畅性,支持3G无线接入,网络自适应技术,根据网络带宽自动调整视频参数。所有通道支持4CIF/2CIF/CIF/QCIF实时编码、支持双码流、支持1块SATA硬盘,可直接接入到网络监控运营平台也可直接通WEB输入设备IP或域名进行监看与管理控制。

集中监控系统

Delta CIMIC Electronics Co., Ltd

中达电通依据您的需要 为您量身定制客户化应用解决方案 目录 机房动力环境集中监控 机房空调节能系统门禁、影像安防系统 EMS局站设备 维护管理系统 MDF配线架监控系统 短信息、远程维护管理 多功能运行维护管理中心 短信与中心互动远程终端接入维护 制定监控行业标准蓝本业界最成熟的设计技术 支持低能耗绿色产业软硬件多种方式节能 适合多局站安防应用与动力监控平台联动 自动故障派单完善设备资产管理 全面的配线架监控保障线路畅通 公司概况 产品概述 客户化应用解决方案 应用实例 系统特点 数据采集处理技术 系统硬件技术 系统软件技术 134913182122售后服务 24

Portland San Francisco Los Angeles Tijuana Austin Houston Raleigh Boston Venlo Helsinki London Paris Amsterdam Munich Stockholm Bern Soest Prague Bucharest Madrid Rome Teningen Glasgow New Delhi Curitiba Detroit 北京天津 吴江上海 东莞香港曼谷 新加坡 首尔 东京 台北 桃园中坜台南 办事处生产据点研发中心 北卡罗莱纳州 之电力电子研发中心 Research Triangle Park 墨西哥厂 (Tijuana )Delta Energy Systems (德国 Soest ) 中坜厂 台北总部及研发中心桃园一厂桃园二厂中国吴江厂区中国东莞厂区中达电通 (上海) 中国天津厂区 台达美国加州 (Fremont ) 泰国厂区 台达欧洲 (荷兰) 公司概况 精准布局 掌握商机 我们整合海内外的技术、资金、人才与管理 , 服务中国最具成长潜力的市场。 中达电通股份有限公司成立于 1992 年,总部设在上海浦东。  中达电通主要为中国最具成长潜力的通信及自动化市场提供设备和服务,其主要产品和服务包括四个方面:  1. 动力系统:包括通信电源设备 (Telecom Power) 、不间断电源 (UPS) 、 动力与环境集中监控系统(SCADA) 、防雷解决方案 (LPS) 以及配线架系统 (MDF) 等。  2. 宽带数据:包括 ADSL Modem 、无线局域网 (WLAN) 产品系列等。 3. 机电自动化:包括交流马达驱动器 (AMD) 、可编程控制器 (PLC) 、开 放式可编程控制器 (Open PLC) 、交流伺服系统和伺服电机、数控系统 (CNC) 、人机界面(HMI) 、编码器以及温控器等。  4. 视讯设备 : 世界最先进的DLP背投式视像显示系统(Digital Visual  System) 等。 公司概况

ZLT-MONITOR 机房设备及环境集中监控系统方案

ZLT-MONITOR 机房设备及环境集中监控系统方案

目录 第1章前言 (3) 1.1概述 (3) 1.2工程概况 (4) 1.3设计依据 (5) 1.4设计原则 (5) 第2章ZLT-MONITOR机房设备及环境集中监控系统介绍 (5) 2.1概述 (5) 2.2监控系统主框图 (6) 2.3监控对象及内容 (7) 2.3.1配电系统 (7) 2.3.2环境系统 (7) 2.3.3消防系统 (8) 2.3.4保安系统 (8) 2.3.5网络监控系统 (8) 2.4ZLT-MONITOR机房设备及环境集中监控系统优越性 (8) 2.4.1技术先进性: (8) 2.4.2WEB浏览功能 (10) 2.4.3使用方便简单 (10) 2.4.4监控系统项目实施的管理先进性 (10) 2.4.5售后服务有优势 (10) 第3章XXX机房设备及环境集中监控系统方案 (11) 3.1系统硬件结构图 (11) 3.2系统设计概述 (12) 3.2.1供配电系统 (13) 3.2.2温湿度监控系统 (14) 机柜温湿度监控 (14) 机房温湿度监控 (15) 3.2.3门禁系统 (16) 3.2.4消防系统 (17) 3.2.5防盗报警及图像联动监控系统 (18) 3.3系统软件部分功能介绍 (19) 软件平台: (19) 软件特点: (21) 软件功能: (24) 技术参数: (31) 3.4主要硬件说明 (32) 3.4.1温湿度传感器 (32) 3.4.2微控器 (34) 3.4.3电量检测设备 (38) 3.4.4门禁系统 (40)

第4章工程报价 (43) 第5章工程进度安排 (43) 第6章培训及售后服务 (44) 6.1培训内容: (44) 6.2售后服务 (44)

远程集中监控管理系统

冠易诚远程集中监控管理系统 一、项目背景 经过调查发现,当前监控行业监控管理系统遇到了如下几个问题: 1) 用户投入成本居高不下、将中小项目拒之门外; 2) 传统的CCTV厂商在视频处理技术、网络传输、交换、控制、存储、服务器等方面的技术开发与应用经验比较匮乏,无法适应目前数字化、网络化、集成化和专业化的平台软件的需求趋势; 3) 用户学习系统、适应系统,而非系统适应用户需求与习惯,在大型项目的实施过程中,系统操作与部署异常繁琐; 4) 监而不控,项目实施后并没有表现出良好的业务效果; 5) 无长期规划的封闭独立式的软件架构,在不同的行业应用以及系统维护升级等方面已难以快速适应市场需求; 二、系统概述 冠易诚集中监控管理系统是在结合多年丰富的视频处理、应用与网络技术而研发出的一套“监、管、控”系统,该系统充分考虑了监控行业市场的发展趋势和用户需求,应用了多种先进技术包括P2P、微内核、插件、门户技术、流缓冲技术、服务器集群技术等,同时采用分布式组件化结构和三层设计思想(应用层、逻辑层、数据层),从而使系统在灵活性、稳定性、安全性、易扩展性等方面具有明显的行业优势。 系统意示图 三、系统功能 1.服务器心跳功能:在整个项目中,各服务器(中心服务、存储服务、转发服 务、代理服务等服务器)会实时检测自身运行状态,并及时向上级汇报信息。 2.屏蔽windows:以避免人为或意外的病毒进入与操作系统的干净稳定,进而保障监控服务器系统的安全。 3.报警管理中心:可按探头报警、移动侦测、视频丢失、设备网络中断、存储空间等触发条件进行联动布防策略,可触发录像、抓拍、调用预置位、报警输出(声/光/电)、视频放大弹出、电子地图显示。4.当前的主机信息备份与恢复:降低系统部署的繁琐与不可抗性的灾难恢复。 5.报警信息显示区::应急处理,强化报警信息提示与处警意识。 6.高度灵活、人性化、易于操作的可定制用户界面。 7.先进的加密技术:用户登录时,在网络中传输的用户名和密码信息经过128位DES加密处理,他人无

民航空管系统通信导航监视设备使用管理规定

民航空管系统通信导航监视设备 使用管理规定 第一章总则 第一条为加强民航空管系统通信导航监视设备(以下简称“设备”)的管理,延长设备的使用年限,特制订本规定。 第二条设备使用年限指设备投入使用到退役所经历的时间。 第三条本规定适用于民航空管系统各级空管单位通信导航监视设备的运行、管理、维护、维修及保养工作。 第二章设备使用年限及更新计划 第四条设备运行维护和管理单位必须按照《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》(以下简称《规程》)、《通信导航监视设备值班管理规定(试行)》等要求,做好设备的运行、维护和管理等有关工作,使设备达到规定的使用年限。 (一)甚高频通信设备、高频通信设备、语音通信交换系统、仪表着陆系统、全向信标、测距设备、无方向性信标、雷达(包括SSR、PSR、SMR)、自动化系统、程控交换机和记录仪使用年限不少于15年。 (二)数据通信网的硬件设备使用年限不少于10年,卫星网的基带硬件设备使用年限不少于15年,室外单元设备使用年限不少于12年。 (三)自动转报系统设备的使用年限不少于10年。 第五条在设备达到使用年限之前应提前启动设备更新改造项目,以保证设备能够提供连续可靠的服务。 (一)甚高频通信设备、高频通信设备、语音通信交换系统等单点通信设备,仪表着陆系统、全向信标、测距设备、无方向性信标等导航设备,雷达、自动化系统、程控交换机和记录仪应在投入使用第13年启动更新改造项目。 (二)数据通信网的硬件设备应在投入使用第7年启动更新改造项目;自动转报系统应在投入使用第8年启动更新改造项目;卫星网的基带硬件设备应在投入使用第12年启动更新改造项目,室外单元设备应在投入使用第9年启动更新改造项目。

电信局环境集中监控系统设计方案

XX市电信局环境集中监控系统 方 案 (一)总体概述 本系统通过“97网”构成监控网络,利用视频、数据、控制连接实现集中监控、集中管理。在需要的情况下,可实现与110报警台联网。可以和动力集中监控系统、交换网管系统、传输监控系统、OMC系统及九七网络系统组成XX 本地网网管集中维护系统。 网络总体结构如附页1 (二)系统主要功能 1.系统控制机功能简介: 本系统的监控控制机采用南方通信器材有限公司研制的“天目”网络多媒体视频监控系统,具有以下特点: ☉系统为分布式计算机结构,有网络系统的一切优点 ☉NT、Windows 95环境下调试通过,可以利用Windows提供的各种系统工具☉采用小矩阵级联的方式,以部分连通矩阵满足应用需求,减少了设备的浪费,提高了系统投资效率。 ☉互为主、分控方式 ☉多画面(16)显示、多文档方式

☉多级用户权限设置: ☉有特点的视频源名称命名方式 ☉具有层次关系的监视布防图调用。 ☉丰富灵活的报警联动 ☉动/静态图象效果设置 ☉操作方便直观 ☉报警参数设置方式灵活 2.系统网络互控结构: 本系统按TCP/IP协议组网,通过“97网”构成监控网络。监控单元主控机作为网络的主控节点,完成系统视频和报警的功能。分控机作为分控节点,通过所连主控机完成操作。任意两台主控机可以设置成互为分控模式,从而实现网络互控。从网络角度而言,每个监控单元主控机的级别都是相同的。 3.数字硬盘录像系统: 本系统采用新型的数字硬盘录像系统,代替传统的长延时录像机。数字硬盘录像系统通过数字压缩处理技术,可以对16路视频图象进行处理,并存储在计算机硬盘上。16路视频的存储速率为4帧/秒/路(65帧/秒均匀分布于16路视频输入),标准配置(20Gb硬盘)可以存储1个月图象。图象的检索可以自动进行,只需用鼠标在屏幕上输入起止时间。可以通过WAN远程调出已存储的录像数据异地回放。 (三)系统的构成 1.监控总控中心的构成: 1)视频的显示: 总控中心对系统所有SU的视频进行监视。监视的方式采用电视墙集中监视方式:监控中心建立电视墙监视器,每一个监视器通过一个远程分控机对应一组SU主控机,远程分控机作为远程视频传输模块,从对应的SU 主控机接收远程视频,将其显示在监视器上,并完成对该SU主控机的视频控制。

教育局网络远程集中监控方案(seegle)

目录 目录 (1) 教育系统网络数字监控系统方案 (2) 一、概述 (2) 二、需求分析 (3) 2.1 校园网络监控的主要作用 (3) 2.2功能需求分析 (3) 三、方案设计原则 (6) 3.1、标准化 (6) 3.2、可扩展性 (6) 3.3、易用性 (7) 3.4、可靠性 (7) 3.5、完善性 (7) 四、总体方案设计 (8) 4.1 基本思路 (8) 4.2系统拓扑结构 (8) 4.3监控中心结构 (10) 五、视高远程监控系统主要功能 (12) 5.1、实时图像监看 (12) 5.2、报警联动机制 (13) 5.3、电子地图定位 (14) 5.4、远程控制功能 (15) 5.5、设备在线管理 (15) 5.6、通过先进的压缩方式降低对带宽需求 (15) 5.7、视频影像存储 (15) 5.8、图像回放 (16) 5.10、虚拟矩阵 (16) 5.11、图像输出 (16) 5.12、图像远程传输 (16) 5.13系统用户管理平台 (17) 六、视高远程监控系统优势 (18) 七、设备选型 (19) 四路D1网络视频服务器 (19) 网络摄像机 (21)

教育系统网络数字监控系统方案 一、概述 我国正处在一个高速发展的历史时期,教育兴国是我国的一项基本国策,全社会都对教育事业投入了极大关注和巨大的人力物力,教育由原来的学分教育、知识教育向素质教育转变。这些都对教学工作提出了更高的要求,学校等教育业者采取了很多措施改进教学手段。近年来,随着电子技术的不断发展,信息技术的浪潮正在冲击和改变着人们传统的思维方式、工作方式及当今社会的各个领域。随着人们对现代化安全防范系统需求的不断增长,建设一套安全、高效、配置合理的安全防范及电视监控系统已经成为教育系统建设不可缺少的组成部分。强化教育管理,加强领导对老师的有效监督,有效防范重大案件发生,在重要位置设置全天候监控点,建立教育系统本地视频监控和系统远程联网监控系统,实时了解教育系统的各个重要位置的工作状况,在全教育系统内形成统一协调的动态视频监控网络和录像回放系统,利用现代数字化、网络化的视频监控技术来保障教育系统的监管环境。对重要场所、重要通道监控录像,杜绝校园不文明现象的蔓延,给学校一个纯净的发展空间,提供一个良好的学术氛围提供了现代化的保障。 我们本着高水准、高质量,提高产品的性能价格比,在设计上充分体现建设者的意图,并考虑到今后使用者的维护、使用、保养的方便性,结合教育系统监控的具体需要,设计了本系统解决方案。 教育系统视频监控工程主要是在各个教育系统的主要位置安装监控摄像机,通过摄像机实现全方位的监控,便于及时了解学校安全情况,为事后查证提供证据保障。实现全教育系统视频监控系统的网络化、数字化、智能化,形成统一协调的动态视频监控系统和安全保障系统。

数据中心机房动力设备与环境集中监控系统解决方案

数据中心机房动力设备及环境集中监控系统解决方案

第一章项目概述 一、工程概述 本次数据中心机房改造项目主要建设内容有:机房装修、机房供配电系统(包括机房内的主设备用电、辅助设备用电)、机房UPS电源及蓄电池系统、机房综合布线及机柜系统、机房监控系统(视频监控、场地环境监控系统和机房消防报警及灭火系统等几部分)。 二、设计依据 本设计依据: 1、以下规范和标准。 GB /T2887-2000《计算站场地技术要求》 GB 9361-88《计算站场地安全要求》 GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 ST/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》 GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》 ITU.TS.K20:1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GB 50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》

GB 50054-95《低压配电设计规范》 三、设计原则 根据数据中心的现状,此次所做的设计必须满足当前单位的各项业务应用需求,尤其是作为行业专业应用,同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。 ?实用性和先进性 采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。 ?安全可靠性 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 ?灵活性与可扩展性 数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据机房业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性。 ?标准化 数据中心机房系统整体设计,要基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一

远程集中监控中心解决-方案

一、解决方案 (一)远程集中监控中心 主要由:管理中心、视频调度指挥中心、MCU流媒体服务器、GIS地理信息(报警中心电子地图)、网络储存服务器和解码终端构成。 (二)监控中心主要功能以下: a)管理中心 对监控地点及操作人员的编辑,包括新建、修改、删除; 对操作员进行权限设置,采用灵活的菜单权限设置方式; 在整个系统中,系统具有精细权限管理功能,能对系统中所有权限用户进行统一、准确、精细的管理和权限划分,保障系统中高级用户和各级领导在重大情况或紧急 情况下对系统的操作控制优先权。 每个对象均可以进行精细权限设置,比如可为每个用户设置对每个摄像头的权限(是否可以实时监控、历史点播、云台控制等)。 支持用户优先级级别管理,对同一个资源,如果两个用户均具备相应的权限,级别高的用户可以抢占级别低的用户的对该资源的拥有权,用户的控制权被抢占时会得 到明显的通知。 对用户的操作请求进行权限认证,当用户不具备相应操作的权限时,此用户的请求被拒绝,反之则接收并允许进行操作,同时将本操作记录至操作日志; 对来自报警管理主机的报警信息进行报警日志记录,同时进行转发,可自动转发至已经设置好的多个目的主机; 操作日志、报警日志的查询。 b)视频调试指挥中心 网络预览:通过多IP的方式,同屏幕可以支持36个视频实时浏览,一台中心机可以同时控制10台以上的解码终端,从而可以形成36*128的数字矩阵监控系统。可以同时实时预览多达36路的图像和声音,每个监控点的图像和声音可以任意切换,。可以在1、 4、6、8、9、10、12、16、24全屏等多种画面分割模式中切换显示。 云台控制:对网络视频服务器所连接的云台及镜头进行控制 远程监听:可把远端声音传送回中心 远程录像文件检索:按日期、时间、类型、服务器、通道检索客户端本地或远程服务器端录像文件。

通信导航和监视设备

通信导航和监视设备 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

1.3通信、导航和监视设备 1通信的目的是交换不同地点的(),其中包括语言、文字、图像和数据等A:位置 B:消息 C:角度 D:高度 B 2对现代通信的主要要求之一是:信息的传递应不受()影响 A:地形 B:大气 C:温度 D:高度 A 3按传输媒介分类,现代通信可以分为有线通信系统和()通信系统 A:同轴 B:光纤 C:卫星

D:无线 D 4半双工通信指通信双方都能收发信息,但不能同时进行收发的工作方式,典型的如() A:PTT B:ACARS C:AMSS D:GPRS A 5专门为两点之间设立传输线的通信称为(),有时也称为点对点通信 A:直线通信 B:专线通信 C:直接通信 D:内线通信 B 6天线的基本功用是辐射和接收() A:磁场波

B:电场波 C:电磁波 D:无线电 C 7任何无线电系统都必须借助于()才能进行无线电波的发射与接收 A:电路 B:接收机 C:发射机 D:天线 D 8波导通常是用铝、铜等金属制成的封闭(),其内壁镀银,以减少损耗A:金属导管 B:金属网线 C:金属轴线 D:非金属导体 A

9波导的形状,以()波导应用最为普遍,其次是圆形波导 A:三角形截面 B:圆形截面 C:矩形截面 D:非规则截面 C 10无线电发射机的输出功率是决定系统()和可靠性的主要因素之一A:作用角度 B:作用距离 C:工作频率 D:工作扇区 B 11所谓的()是指空管二次雷达的无线电发射机部分 A:引导头 B:导航头 C:自动化

PSMS 动力设备及环境集中监控系统

PSMS 动力设备及环境集中监控系统 PSMS系统是深圳市安圣电气股份有限公司自主开发的动力设备及环境集中监控系统,它适用于对通信局站内各种动力设备、空调设备及其环境进行实时监控,统一管理,保障电信系统运行的可靠性,降低其维护成本,为电信维护体制的改革和最终实现通信局站的无人值守提供了有效的手段和工具。在广大电信专家、维护人员和我司开发人员的共同努力下,PSMS系统不断优化、升级,已经形成了包括硬件、软件、图像、传输等在内的全系列产品,能根据不同地区、不同维护管理体制、不同局情和资源进行灵活配置系统,使PSMS系统具有最佳的性能/价格比。 系统功能: 1.直观的实时监控功能 监控对象包括高低压配电、电源、空调、油机、电池、UPS等设备以及包括温度、湿度、水浸、烟感、门禁、图像在内的机房环境信息,为实现无人值守奠定了良好基础 2.完善的告警处理功能 根据告警的性质、重要级别进行分类,与处理流程相结合,确保维护人员能从容完成各项处理工作;系统自动判别告警等级,完成相应处理工作,包括:告警窗、声、光提示,打印机输出,BB机呼叫,智能分析软件快速的故障定位;提供了由于重要告警被延时确认而触发的自动接管功能,保证系统所有重要告警都能被及时处理,并为值班人员的考评提供了客观依据。 3.丰富的业务支持功能 灵活的查询功能和强大的报表功能相配合,对设备运行的历史数据、实时数据进行整理分析,以不同角度向管理者提供丰富的设备运维信息,为设备的大修、更新、改造、选型等质量管理提供可靠的依据。通过对蓄电池、电源、油机等设备运行数据的详尽分析,实现对设备状态的诊断,加强对不良设备的维护,做到防患于未然。人员管理模块和门禁系统相配合,不仅保障了系统的安全性,而且针对移动维护的特点,对维护人员的日常工作提供了有效的管理、监督手段。 4.严谨的故障派单、回单闭环流程 在移动维护体系中,针对某基站的设备故障,由履行集中监控职责的中心局向负责此基站的运维人员发出故障派修单;运维人员在处理完故障后,将派修单反馈给派发单位,通过这样的闭环管理,加强维护工作的职责界定和对维护工作的过程跟踪,从而提高维护工作水平,改进工作绩效。 系统特点: 1.稳定可靠的实时监控系统: 自动巡测、自动故障告警、故障定位、自动派工、自动寻呼、自动记录、系统自诊断。

新能源电站远程监控系统建设方案

新能源电站远程集中监控系统 建设方案

目录 第一章项目概况 (6) 1.1建设任务 (6) 1.2引用标准 (6) 1.2.1国家和国际标准 (6) 1.2.2中华人民共和国电力行业标准 (8) 1.2.3通用工业标准及其他相关标准 (9) 1.3设计原则 (9) 第二章新能源电站远程监控系统总体设计 (11) 2.1系统概述 (11) 2.2适用范围 (14) 2.3系统结构 (14) 2.4硬件总体设计 (17) 2.5软件体系结构 (19) 第三章风电场侧子系统 (23) 3.1风电场侧接入方案 (23) 3.2风电场侧功能 (23) 3.2.1风机实时运行数据采集与控制 (24) 3.2.2升压站(开关站)实时运行数据采集与控制 (25) 3.2.3无功补偿装置实时数据采集与控制 (30) 3.2.4箱变设备实时运行数据采集与控制 (30) 3.2.5风功率预测系统数据采集 (31) 3.2.6功率控制系统(AGC/AVC)数据采集 (31) 3.2.7电能量计量信息采集 (32) 第四章监控中心侧SCADA子系统 (33)

4.1系统方案 (33) 4.2系统功能 (33) 4.2.1数据接收 (33) 4.2.2数据存储 (34) 4.2.3数据处理 (34) 4.2.4监控中心侧SCADA子系统内数据传输 (36) 4.2.5报表服务 (36) 4.2.6权限管理 (37) 4.2.7人机界面 (37) 4.2.8风电场监控信息 (37) 4.2.9光伏电站监控信息 (41) 4.2.10报警及事件顺序记录(SOE) (43) 4.2.11控制功能 (44) 4.2.12时钟同步 (46) 4.2.13Web发布功能 (46) 4.3技术指标 (47) 4.3.1参考标准及依据 (47) 4.3.2测量值指标 (47) 4.3.3系统实时响应指标 (47) 4.3.4负荷率指标 (48) 4.3.5可靠性指标 (48) 4.3.6系统时间指标 (48) 4.3.7工作环境与电源 (48) 4.4大屏幕显示系统简介 (49) 第五章数据通信子系统 (56) 5.1通讯链路需求 (56) 5.2内部数据网建设方案 (56)

通信导航监视系统.

通信、导航、雷达、ADS设备 130001 超短波通信的特点是(C 。 A:不受地形地物的影响 B:无衰落现象 C:通信距离限定在视距 D:频段范围宽,干扰小 130002 在AM信号中,有用信号是(C 。 A:载波 B:调制音频 C:下边带 D:载波和上边带 130003 高频通信采用的调制方式是(B。 A:等幅制 B:调幅制 C:调频制 D:调相制 130004 一般远程一次雷达的工作波段在(C 。A:C B:S

C:L D:X 130005 甚高频通信频率为(D 。 A:100MHz?350MHz B:10MHz?136.975MHz C:2MHz?29.9999MHz D:30MHz?300MHz 130006 相对于单独使用二次雷达,使用一次、二次雷达合装的优点是( C 。A:发现目标的距离更远 B:常规二次雷达条件下提高雷达系统的距离分辨力 C:能够发现无应答机的目标 D:克服顶空盲区的影响 130007 目前我国民航常用的空管雷达是(B 。 A:一、二次监视雷达 B:脉冲多普勒雷达 C:着陆雷达 D:气象雷达 130008 二次监视雷达与一次监视雷达相比的主要优点是(C。 A:能够准确提供飞机的高度信息

B:能够探测气象信息并能够给出气象轮廓 C:能够准确提供飞机的距离信息 D:不受顶空盲区的影响 130009 二次雷达的主要缺点是( A 。 A:不能发现无应答机的飞行器 B:作用距离不如一次雷达远 C:对气象条件比较敏感 D:不能提供过渡层以下准确的高度信息130010 长波、中波的传播是以(B传播方式为主。 A:天波 B:地波 C:直射波 D:地面反射波 130011 短波传播是以(A 传播方式为主。 A:天波 B:地波 C:直射波 D:地面反射波 130012 超短波传播是以(C 传播方式为主。

集中监控系统考试题讲解学习

集中监控系统考试题

集中监控系统考试题 一、填空题 1.遥信是指远距离(信号显示)。 2.遥测是指远距离(数据测量)。 3.监控中心的网络服务器应采用(主备用)的方式。 4.监控中心能保存告警数据、操作数据和监测数据至少(一年)。 5.监控系统硬件的平均无故障间隔时间应大于(100000)小时。 6.监控系统平均故障修复时间应小于(0.5)小时。 7.整个监控系统的平均无故障间隔时间应大于(20000)小时。 8.路由器其实就是一台专用的(计算机),用来在互联网中进行路由选择。9.监控系统能远距离测量出每个整流模块的输出(电流)。 10.监控中心由计算机系统和(网络设备)组成。 11.集中监控系统应采取(统一)的通信协议。 12.集中监控系统应具有可扩充性,软、硬件应采用(模块化)结构。13.当监控系统出现温度误告警时,应检查(温度传感器)是否有异常。14.当监控系统出现单只电池电压显示为0时,原因是(电池数据采集器)的保险断或取样线断。 15.当监控系统出现水位误告警时,应检查(水位传感器)是否有异常。16.当监控系统显示的直流屏输出电压与实际相差很大时,应调节(电压变送器)的设置。 17.监控系统能自动诊断显示出电源故障点或异常部位,并能自动发出(报警)。

18.监控系统需要检测的模拟量包括电压,为保证安全,电压信号线上必须串接(保险熔丝)引出。 19.监控系统要落实夏季防雷措施,做好各监控单元的(接地)和屏蔽工作。20.监控系统结构中,与设备直接相连的是(监控模块)。 二、单项选择题 1.电源设备的电压值通过(B)可以转换为监控设备识别的标准输出信号。 A、传感器 B、变送器 C、逆变器 D、控制器 2.集中监控系统要求直流电压的测量精度应优于(C)。 A、0.2% B、0.3% C、0.5% D、1.0% 3.集中监控系统要求蓄电池单体电压测量误差应不大于(A)。 A、±5mv B、±10mv C、±20mv D、±30mv 4.下列不属于集中监控系统监测内容的是(D)。 A、电源设备 B、空调设备 C、机房环境 D、照明设备 5.监控系统应采用(B)。 A、直流电源 B、不间断电源 C、交流电源 D、蓄电池 6.低压进线柜主要遥测三项输入电压、三项输入电流和(C)。 A、输出频率 B、输入频率 C、功率因数 D、开关状态 7.当监控系统出现紧急告警后,值班人员应(A)。 A、查看监控界面上的告警窗,判断是什么告警,并立即通知维护人员处理 B、关闭报警器,使告警声消失 C、重新启动监控微机,使告警消失 D、将告警信息记在值班日记上,等半个小时告警不消失再处理

动力环境集中监控系统

综合维护员通信电力专业培训教材 九、动力环境集中监控系统

前言 第一章监控系统建设的目标 第二章动力环境设备的基本知识第三章监控系统网络与硬件 第四章监控系统软件功能 第五章相关网络简介

前言 监控系统是采用数据采集技术、计算机技术和网络技术,以有效提高通信电源、机房空调维护质量的先进手段。本课程仅讲授系统的基本原理,要求学员了解动力设备、空调设备,会计算机应用操作。通过本课程学习,要求基本了解监控系统的工作原理,知道监控内容与现场设备的映射关系,为系统操作和使用打下基础。

第一章监控系统建设的目标 对通信电源、机房空调实施集中监控管理是对分布的各个独立的电源系统和系统内的各个设备进行遥测、遥信、遥调、遥控,实时监视系统和设备的运行状态,记录和处理相关数据,及时侦测故障,通知人员处理,从而实现通信局(站)的少人或无人值守,以及电源、空调的集中监控维护管理,提高供电系统的可靠性和通信设备的安全性。 第二章动力环境设备的基本知识 第一节动力环境设备的分类 根据监控需要,将动力环境设备分为三类: 电源设备:高压配电设备、低压配电设备、柴油发电机组、UPS、逆变器、整流配电设备、DC-DC变换器、蓄电池组等; 空调设备:局部空调设备、集中空调设备; 环境:烟雾/火警、门禁、水浸、温度、湿度、雷击等; (3)监控内容 高压配电设备 (3)进线柜 遥测:三相电压、三相电流、有功电度、无功电度 遥信:开关状态,过流跳闸告警,速断跳闸告警,接地跳闸告警 (2)出线柜 遥信:开关状态,过流跳闸告警,速断跳闸告警,接地跳闸告警,失压跳闸告警 (3)母联柜 遥信:开关状态,过流跳闸告警,速断跳闸告警 (4)直流操作电源柜 遥测:贮能电压,控制电压 遥信:开关状态,贮能电压高/低,控制电压高/低,操作柜充电机故障告警

集团总部-分部远程监控系统方案

X X X X X X集团有限公司 远 程 监 控 系 统 设 计 方 案 XXXXX智能工程有限公司 2011年3月15 1.适用范围 连锁站监控/商铺监控/商店监控/集团监控(总部/分部)/异地办公监控等2. 行业特点 一般连锁经营的企业拥有着几十、甚至几百家连锁分站。由于连锁站经营规模的不断扩大,跨省跨市的连锁站分布式的模式逐渐成为连锁站经营的现代模式。3. 系统组成 整个系统由前端设备、本地监控中心、总部监控中心、网络客户端、中央服务器组成。 3.1前端设备 前端系统主要由摄像机、镜头等各种信号采集设备、可遥控动作设备几大部分构成。 信号采集设备包括视频、报警信号采集及其他模拟量采集设备,主要由摄像机、红外报警探测器等采集设备,这些设备负责采集监控现场的视频图像、非法侵入等数据和模拟数字信号。 可遥控动作设备包括电动变焦镜头、全方位云台、室外防护罩,射灯开关等其它可控机电设备,这些设备按照监控中心发送的遥控行动指令进行动作。 3.2本地监控中心 本地监控中心设备一般由PC/嵌入式数字硬盘录像机、矩阵主机、监视器、报警盒、视频分配器等组成,实现监控现场音视频信号的显示、录像、回放以及报警信号的接收和处理。 3.3总部监控中心

总部监控中心采用IDRS分布式监控管理系统,该系统由视频工作站、中心管理服务器、网络客户端组成。利用IP网络可以同时监控管理成百上千个监控点。 3.3.1视频工作站 视频工作站是监控中心的核心监控设备,即“网络监控录像主机”,负责具体连接前端各网点的PC/嵌入式数字硬盘录像机和网络视频服务器,提供所有远程视频图像的显示、录像和云镜控制功能。同时,它也可以作为其它监控中心和网络客户端的视频源,负责提供音/视频信号的转发。它由计算机和视频工作站软件构成。受计算机自身和网络带宽的限制,一台视频工作站只能远程监控有限数量的图像,因此,当一个监控中心需要远程监控的前端摄像机越多时,需要的视频工作站的数量也就越多。 3.3.2网络客户端 网络客户端是指除了监控中心以外,网络内其他需要进行网络远程监控的用户终端。由于这些客户端相对比较零散,监控要求较低,登陆访问较随意,且通常无录像要求,因此,统一纳入“网络客户端”用户。它由计算机(普通计算机或笔记本电脑)和客户端软件构成。客户端远程监控时,需要输入用户名和密码,登陆“中央服务器”进行身份验证,通过认证后,进入客户端监控界面,界面中会自动显示该客户端权限内的资源列表(所能访问和监控的所有视频工作站目录),通过该列表即可实现远程监控。客户端功能和界面相对简单,适合各各级领导和相关部门等的使用,主要负责图像显示、云镜控制和远程回放。 3.3.3中心管理服务器 中心管理服务器是整个系统的管理核心和信息认证中心。主要功能是对各种主控设备(PC/嵌入式数字硬盘录像机、网络视频服务器、视频工作站)和网络监控端进行统一集中管理,包括设备注册认证、用户注册认证、系统内设备所属关系配置、系统内用户权限配置、集中远程控制修改设备参数与设置和资源分配及指向服务等。它由计算机和中心管理服务器软件组成。中心管理服务器一般安装在总监控中心。 4. 系统拓扑图 5.系统功能

海康集中监控管理系统iVMS-5000安装说明书

集中监控管理系统iVMS-5000 安装说明书

非常感谢您购买我公司的产品,如果您有什么疑问或需要请随时联系我们。 本手册适用于集中监控管理系统iVMS-5000。 本手册可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误。我司将根据产品功能的增强而更新本手册的内容,并将定期改进或更新本手册中描述的产品或程序。更新的内容将会在本手册的新版本中加入,恕不另行通知。

目录 1 运行环境 (3) 2 安装前准备 (3) 3 开始安装 (3) 3.1 安装JDK (3) 3.2 安装Tomcat (6) 3.3 安装管理平台功能模块 (7)

1 运行环境 CPU :Intel(R) Xeon(R) CPU 3440 或更高 内存:DDR3 4GB 硬盘:320GB 操作系统:Microsoft Windows XP / 2003 Server / 2008 Server 浏览器:IE7/IE8 显示:1024*768分辨率或更高,硬件支持DirectX9.0c 或更高版本 2 安装前准备 3 开始安装 注意: 该系统需要由专业人员进行安装配置,不当的操作可能使系统工作异常或数据丢失。 3.1 安装JDK 运行JDK 安装程序,打开安装界面,点击“接受”。

JDK 安装完成后,需要配置系统环境变量。 选择安装项目和路径(建议使用默认配置)。点击“下一步”继续。 安装JRE 。选择安装路径(建议使用默认配置)。点击“下一步”继续。 点击“完成”,结束安装。

在“我的电脑”上点击右键,选择“属性”,选择“高级”选项卡,点击“环境变量”。 在环境变量配置界面,点击系统变量下的“新建”按钮,添加新条目。 变量名为:“JA V A_HOME”(不含引号),变量值为JDK的安装路径。

核心机房设备及环境集中监控部分

核心机房设备及环境集中监控部分 A 供配电监测系统(检测市电参数与开关是否跳闸等状态) 1 智能电量监测仪通讯规约:Modbus RTU/Modbus ASCⅡRS485/RS232C 可测量任何制式的全部相电压/线电压、电流、功率、 电能、功率因数、频率等34个参数 台 1 2 供配电通信 软件模块 与主软件配套套 1 B UPS系统(UPS厂家提供通信卡和协议) 1 通信转换模块输入:RS232协议,输出:RS485协议,速率:自动 转换波特率,300~115200BPS内置“自适应”芯片, 隔离电压:3000VDC隔离在RS232边要求使用中继器: 大于4000英尺距离或多于256个模块 台 1 2 UPS通信协议 解析模块 与主软件配套套 1 C 电池组监测子系统 1 UPS智能电池 在线监测仪 1、采用先进内阻测试技术,实时在线分析电池电压 变化趋势,测量误差<2% 2、实时在线预测电池组中的落后电池,预测精度达 99.9% 3、具备完善的数据存储功能,提供电压、电流等数 据管理功能 4、具备RS485通讯接口 5、电路端口具有emc设计 套 4 2 电池夹安装便捷,具备强流保护装置个140 3 霍尔传感器卡口安装;监测范围:0-200a 个 4 4 表面温度传感器监测范围:0-50摄氏度个 4 5 电池组监测驱动模 块 1、在线实时监测电池内阻、电压、电流、温度参数 2、报警延时<0.1s 3、监测系统支持实时短信查询电池运行参数 4、系统支持短信查询、互动。 套 1 D 精密空调系统(空调厂家提供通信卡和协议)精密空调品牌前三位:1、 艾默生 2、海洛斯3、卡洛斯

远程视频集中监控系统解决方案

远程视频集中监控系统解决方案 目录

第一章用户需求及需求分析 一、用户需求 1.在监控中心对各地分散的20个分店进行集中监控 2.监控中心提供存储功能,录像方式和时间段可由用户指定 二、资源与环境 ADSL:各分店保证上行512K,中心保证下行2-5M带宽。

第二章推荐方案的原理 根据用户的需求以及对需求的分析,我们推荐利用JP网络视频服务器建立系统,这种方案能够全面地解决上述需求,并可以轻松实现系统扩容。 一、设备工作原理 JP网络视频服务器是以IP网络为主要传输路径、以计算机技术为核心的先进实用的视音频网络传输设备。JP网络视频服务器将模拟视频信号/音频信号压缩编码为数字视音频信号,在公网内内以多播或单播方式传输,在该网内的PC客户端可以接收到该网内任何一台网络视频服务器输出的数字视音频信号,并经客户端软件/系统管理软件进行图像、声音的浏览;同时,客户端软件/系统软件可以储存每个点的视音频资料,以便进行方便的历史资料查询。 二、系统构架及工作原理 本系统采用星型结构搭建,基本分为监控中心和前端两部分,采用包括视音频采集设备(摄像枪)、报警传感器、网络视频服务器、监控主机、集中监控软件,系统结构如下:

系统框图 三、详细设计 网络视频服务器 负责将前端视频转化成压缩编码后的数字信号、打包成IP包,供客户端随时访问,所支持的访问点数目大,并可根据项目需要灵活扩展。 监控主机(客户端PC) 安装集中监控软件,负责分组进行10路视音频数据的接收,共分2组轮巡到所有20个监控

点。并完成20路视频录像。录像形式可以是定时录像、手动录像、移动侦测录像。主机必须保证高速度的处理能力和稳定性,建议用配置较高的工控机。 路由器 每个分店采用1个4口路由器接入英特网,连接该点1台四进一出网络视频服务器。 摄像枪: 采用420线彩色摄像机配合全方位云台、解码器。中心可通过软件云台和镜头的旋转、伸缩等操作。 显示系统 监控系统通过VGA(显示器)显示图像,可显示权限内的任何几路摄像机,或对摄像机分组、画面分割显示,或以设置的方式进行轮巡,方便用户的查看,了解现场。 动态域名解析 通过此设置,中心主机可不需固定IP及准确拜问到分店网络视频服务器,省去高额租用专线费用。事先在各个分店的路由器上对网络视频服务器作端口映射的配置,并在专业提供域名的商用网站上对各个路由器申请域名(为保证连通率,建议用收费域名),将各路由器的域名添加到集中监控软件的网络设置列表上。当每次监控主机通过ADSL拜访各域名时,经过域名网站的转发,连接到各路由器上,通过路由映射的端口,即可拜问到对应网络视频服务器发送的图象。如图:

环境集中监控系统

环境集中监控系统 1、概述 随着计算机技术的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(如供配电、UPS、空调、消防、安保等)必须时刻为计算机系统提供正常的运行环境,一旦机房环境设备出现故障而又得不到及时的处理,就会影响到计算机系统的运行并对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,尤其是对于煤矿机构这种数据的机房,其机房内设备的正常运做是保障国家利益的关键,所以机房管理就显得更为重要,一旦系统发生故障,造成的影响和经济损失将是不可估量。 此外,目前许多机房不得不采用24小时专人值班的方式定时巡查机房环境设备,这样不仅加重了管理人员的负担,而且往往不能及时排除故障,对事故发生的时间及责任也无科学的管理。尤其目前国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。 因此,对机房的监控和管理就成为了一个新的难题,而智能化机房监控系统就可以很好的解决这些问题,实现以下几个功能: ?为相关设备提供全面的保障 ?减少管理人员的工作负担 ?及时发现并排除故障 ?现场/远程实时反映设备的运行参数 2、设计依据和原则 2.1设计依据 ?《电气装置安装施工及验收规范(BJ232-90,92)》 ?《公安部监控设备安装规范》 ?《建筑防雷设计规范(GBJ57-83)》 ?《入侵探测器通用技术条件(GB10408.1-89)》 2.2设计原则 本系统严格按照“严格、合理、可靠、经济、完善”和“无人值班、少人值守”的要求进行设计,具体原则如下:

?系统选型高起点: ?技术先进性:选用国际最新的专业厂家产品; ?系统高可靠性:系统的硬件和软件均采用技术成熟的产品; ?系统运行管理方便:软件系统中文化,操作方便; ?技术支持能力强:承建单位技术实力强,服务完善; ?系统可扩展性能强:模块化结构有利于扩容与扩展。 ?投资少:系统选型具有高性能价格比。 ?建设时间短:在较短的时间内完成系统的安装调试。 ?优质服务:“用户第一、服务至上”,为用户提供一流的售前、售后服务。 3、系统选型 3.1系统分析 公司网控数据机房建筑面积为1151平方米左右,分为主机房、电源室、钢瓶间、小会议室、休息室、监控室、办公室一、办公室二及技术交流室等,监控系统将通过智 能化途径、开放型数据接口对机房进行全方位、全天候的密集监控,包括机房动力监控、机房环境监控和机房保安监控三个子系统共九类监控对象。同时在集中监控中心要对机房做到4种管理方式:性能管理、告警管理、配置管理和安全管理。