普通防水混凝土施工工艺标准

1.适用范围:

本工艺规程适用于防水等级为1~4级的地下整体式混凝土结构。不适用环境温度高于80℃或处于耐侵蚀系数小于0.8的侵蚀性介质中使用的地下工程。

2.基本规定

2.1普通防水混凝土应通过调整配合比,来达到提高自身密实度和抗渗性要求,抗渗等级不得小于S6。

2.2防水混凝土应满足抗渗等级要求,并应根据地下工程所处的环境和工作条件,满足抗压和抗侵蚀性等耐久性要求。

2.3防水混凝土的设计抗渗等级,应符合表2.3的规定。

防水混凝土的设计抗渗等级表2.3

2.4防水混凝土结构底板的混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm。

2.5防水混凝土所用水泥强度等级不应低于32.5MPa,水泥用量不得少于300kg/m3,掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280kg/m3。

2.6防水混凝土结构,应符合下列规定:

2.6.1结构厚度不应小于250mm。

2.6.2裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。

2.6.3 迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。

3.施工准备

3.1技术准备及要求

3.1.1技术准备

3.1.1.1项目部技术负责人已编制施工组织设计、专项施工方案,并通过公司审批。

3.1.1.2试验室根据施工要求试配提出混凝土配合比,并换算出施工配合比。普通防水混凝土配合比除满足设计规定的强度等级、抗渗性、耐久性外,如有大体积混凝土的构件尚应符合大体积混凝土的施工特性,并应合理使用材料、减少水泥用量、降低混凝土绝热温升值。

3.1.1.3项目部施工员已按设计资料和施工方案对参加普通防水混凝土施工的操作工人进行了书面技术交底,其主要内容为:施工准备、施工工艺、细部构造要求、质量标准、应注意的事项、成品保护和安全环保措施。

3.1.1.4对参加普通防水混凝土施工的操作工人进行安全技术和操作技能培训,经考核合格后方可上岗。

3.1.1.5按设计资料计算工程量,制定防水混凝土材料需要量计划。

3.1.1.6根据设计要求和工程实际情况制定特殊部位施工技术措施。

3.1.2技术要求

3.1.2.1严格控制混凝土内部裂缝的宽度,对处于与土体直接接触的混凝土构件,规定最大裂缝宽度允许值为0.2mm,对特殊重要工程、薄壁构件或处于侵蚀性水中的结构,其裂缝宽度允许值应控制在0.1mm~0.05mm。

3.1.2.2提高普通防水混凝土的抗渗性,应采取控制混凝土配合比各项技术参数的措施。水灰比值不宜大于0.55。砂率以35%~45%为宜,灰砂比以控制在1:2~1:2.5 的范围为宜。

3.1.2.3做好防水混凝土的试配工作是保证防水混凝土施工的关键,抗渗等级应比设计要求提高一级(0.2MPa)。

3.1.2.4普通混凝土的坍落度不宜大于50mm。

3.1.3 质量要求

3.1.3.1检查防水混凝土拌合物配料的称量是否准确,如拌合用水量、水泥用量、掺量等,检查混凝土拌合物的坍落度,每工作班检查至少两次。

3.1.3.2检查模板尺寸、坚固性、有无缝隙、杂物,对欠缺处应及时纠正。

3.1.3.3检查配筋、钢筋保护层、预埋件、穿墙管等细部构造是否符合设计要求,合格后填写隐蔽验收单。

3.1.3.4检查混凝土拌合物在运输、浇筑过程中有否离析现象,观察浇捣施工质量,发现问题及时纠正。

3.1.3.5混凝土结构养护必须认真,混凝土表面保持湿润,大体积混凝土表面还必须按照专项方案要求采取保温措施。

3.1.3.5墙、柱模板避免采用穿钢丝拉结,固定结构内部设置的紧固钢筋及绑扎钢丝不得接触模板,以免造成渗漏通路线,引起局部渗漏。

3.1.3.6如地下水位较高,应采取措施将地下水位降低至底板以下0.5m,直至地下结构浇筑完成。

3.2材料准备及要求

3.2.1水泥

3.2.1.1水泥品种应按设计要求选用,水泥的强度等级不应低于32.5MPa。

3.2.1.2在设计未有明确要求时,在不受侵蚀性介质和冻融作用时,宜优先采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,也可采用矿渣硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥,火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥,在受侵蚀性介质作用时,应按介质的性质选用相应的水泥。

3.2.1.3不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用。

3.2.2粗骨料:粗骨料宜采用连续级配,碎石或卵石的粒径宜为5~40mm;吸水率不应大于1.5%;不得使用碱活性骨料。含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%。其他要求应符合普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准(JGJ52-2006)的规定。

3.2.3细骨料:砂宜采用中砂,含泥量不得大于 3.0%,泥块含量不得大于1.0%。其他要求应符合普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准(JGJ52-2006)。

3.2.4水:应采用不含有害物质的洁净水。

3.2.5掺和料:防水混凝土可掺入一定数量的粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉等。粉煤灰的级别不应低于二级,掺量不宜大于20%;硅粉掺量不应大于3.0%;其他掺和料的掺量应经过试验确定。

3.2.6每立方米防水混凝土中各类材料的总碱量(Na

O当量)不得大于3kg。

2

氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1%。

3.3主要机具

3.3.1机械设备:预拌混凝土搅拌站、混凝土搅拌机、搅拌运输车、塔吊、施工电梯、布料机等。

3.3.2主要工具:插入式振捣器、平板式振捣器、铁板、铁锹、串筒、溜槽、

胶轮手推车等。

3.3.3检测工具:磅秤、水平尺、卷尺、靠尺、锤线球、混凝土试模等。

3.4作业条件

3.4.1钢筋、预埋件、穿墙管等细部构造已按设计要求施工完毕,验收合格后已经及时办理隐蔽手续。

3.4.2模板的强度、刚度、稳定性满足要求,构件尺寸已经复核,模板及支撑系统已验收。

3.4.3施工机具、设备已按计划配齐就位,施工人员已落实到位。

3.4.4混凝土运输路线、浇筑顺序及路线已确定。

3.4.5如地下水位高,地下防水工程施工期间要做好降水、排水工作。

3.4.6检查固定模板螺栓是否穿过防水混凝土构件,如必须穿过时,应在对拉螺栓中间加焊止水片,管道、套管等穿过防水混凝土构件时,应加焊止水环如图4.2.2所示,并焊满。临时固定模板的铁丝必须及时清除,以免在形成渗水通道。

3.4.7木模板提前浇水湿润,养护混凝土使用的覆盖材料已运抵施工现场。

3.4.8需要必须夜间连续作业的防水混凝土浇筑,已经向辖区环保部门提出申请并办理完审批手续。

4.施工工艺

4.1工艺流程

施工准备→钢筋施工→模板施工→混凝土配制→运输→混凝土浇筑→养护

4.2操作工艺

4.2.1钢筋施工

4.2.1.1钢筋下料及绑扎:钢筋的规格、型号、形状、尺寸等应符合设计要求。钢筋下料要准确,避免下料过长触及模板;钢筋相互间要绑扎牢固,以防浇捣混凝土时,因碰撞、振动使绑丝松扣、钢筋位移,造成露筋。绑扎时要注意使绑丝头弯向里侧。

4.2.1.2钢筋保护层控制:

(1)钢筋保护层厚度要符合设计要求,避免出现误差。迎水面钢筋保护层厚度不得小于50mm。

(2)控制钢筋保护层,可采用相同配合比的细石混凝土、水泥砂浆或塑料

垫块按设计要求尺寸,将钢筋垫起,严禁以钢筋垫钢筋,或将钢筋用铁钉、铁丝直接固定在模板上。

(3)当采用铁马凳架设钢筋时,要在铁马凳上加焊止水环,或在铁马凳下加混凝土垫块。

(4)浇筑混凝土时,要有专人负责看管钢筋,发现有钢筋移位或松扣的要及时将钢筋调整归位并绑扎牢固。

4.2.2模板施工

4.2.2.1模板应平整,拼缝严密,并应有足够的刚度、强度,吸水性要小,支撑牢固,装拆方便,以钢模、木模或塑料模板为宜。

4.2.2.2固定模板尽量避免采用普通螺栓或铁丝贯穿混凝土墙的方法,以避免水沿缝隙渗入。在条件适宜的情况下,可采用滑模施工或采取在模板外侧进行加固的方法。

4.2.2.3固定模板时,严禁用铁丝穿过防水混凝土结构,混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝不得接触模板,以防在混凝土内部形成渗水通道。固定模板用的螺栓必须穿过混凝土结构时,可采用工具式螺栓或螺栓加堵头,螺栓上应加焊止水环,止水环边缘距螺栓一般居于防水构件中部。拆模后采取将留下的凹槽采用聚合物水泥砂浆封堵密实,并在迎水面涂刷防水涂料,见图4.2.2-1。管道、套管等穿墙时,应加焊止水环(见图4.2.2-2),并满焊。

图4.2.2-1固定模板用螺栓的防水做法

1-结构混凝土;2-固定模板螺栓;3-止水环(遇水膨胀橡胶环);4-密封材料;

5-聚合物水泥砂浆(膨胀水泥砂浆)

4.2.2-2套管加焊止水环作法

1-防水结构;2-止水环;3-管道;4-焊缝

5-预埋套管;6-封口钢板;7-沥青玛帝脂

4.2.3普通防水混凝土配合比设计

4.2.3.1砂率宜为35%~40%,灰砂比宜为1:1.5~1:2.5。

4.2.3.2水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45。防水混凝土水灰比应符合表4.2.3规定。

防水混凝土水灰比表 4.2.3

最大水灰比

抗渗等级

C20~C30 C30 以上

P6 0.55 0.55

P8~P12 0.55 0.5

P12 以上0.5 0.45

4.2.3.4普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm。

4.2.4普通防水混凝土配制

4.2.4.1准确计算、称量投料量:混凝土应严格按照选定的施工配合比配制,根据当天的测定骨料含水率,计算出施工配合比各材料实际用量,各种材料用量要逐一计量。水泥、水、计量允许偏差不应大于±1%;砂、石计量允许偏差不应大于±2%。

混凝土搅拌时,进入料斗的装料顺序依次为石子→水泥→砂→水,投料先干拌0.5~1min再加水,水分3次加入。

4.2.4.2控制搅拌时间:防水混凝土应采用机械搅拌,搅拌时间不应小于

2min。

4.2.4.3选购商品混凝土应遵照《预拌混凝土》GB14902的相关规定执行。

4.2.4.4混凝土坍落度允许偏差必须符合表4.2.4的规定。

4.2.5普通防水混凝土运输

4.2.

5.1普通防水混凝土运输应保持连续均衡,间隔时间不应超过1.5h,在初凝前浇筑完毕。

4.2.

5.2普通防水混凝土拌和物在运输后如出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌,严禁直接加水。

4.2.6防水混凝土浇筑和振捣

4.2.6.1浇筑前,应将模板内杂物清理干净,木模用水湿润模板,浇筑时,若入模自由高度超过3m,则需用串筒、溜槽辅助工具或其他有效办法将混凝土送入,以防离析和造成石子滚落堆积,影响质量。

4.2.6.2防水混凝土应分层连续浇筑,分层厚度不得大于500mm。

4.2.6.3防水混凝土必须采用高频机械振捣密实,振捣时间为10~30s,以混凝土泛浆和不冒气泡不下沉为准,应避免漏振、欠振和超振。

4.2.6.4铺灰和振捣宜选择对称位置开始,防止模板走动。浇筑时,要分层铺混凝土,分层振捣;混凝土分层厚度:当采用插入式振捣器时为振捣器作用部分长度的1.25倍,当表面振动时不应超过200mm,浇筑到最上层表面,必须用木抹找平,使表面密实平整。

4.2.6.5在防水混凝土结构中有密集管群穿过处,预埋件或钢筋稠密处,浇筑混凝土有困难时,可采用相同抗渗等级的细石混凝土浇筑;预埋大管径的套管或面积较大的金属板时,应在其底部开设浇筑振捣孔,以利排气、浇筑和振捣。

4.2.6.6防水混凝土应连续浇筑,分层浇筑时上层混凝土必须在下层混凝土初凝前浇筑完成,否则应留置施工缝。

4.2.7防水混凝土养护

防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得小于14d。浇水养护次数应能保持混凝土充分湿润,并用湿草袋或薄膜覆盖混凝土的表面,避免曝晒。冬季施工应有保暖、保温措施。防水混凝土不宜采用电热法养护。

4.2.8拆模

防水混凝土不宜过早拆模。底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,要符合表4.2.8的规定。拆模时防水混凝土表面温度与周围气温之差不得超过15℃,以防混凝土表面出现裂缝。

底模拆除时的混凝土强度要求表表4.2.8 构件类型构件跨度( m )

达到设计的混凝土立方体抗

压强度标准值的百分率 %

≤ 2 ≥ 50 > 2 ,≤ 8 ≥ 75 > 8 ≥ 100

梁、拱、壳

≤ 8 ≥ 75

> 8 ≥ 100 悬臂构件- ≥ 100

4.2.9防水混凝土施工缝

4.2.9.1施工缝留设位置

(1)墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱(板)墙结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙接缝线以下150~300mm。

(2)垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。

4.2.9.2施工缝防水的构造形式应满足图4.2.9,表4.2.9的规定。

图4.2.9 施工缝防水构造

施工缝防水构造表4.2.9

4.2.9.3施工缝的施工

(1)水平施工缝浇灌混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,先铺净浆,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂,并及时浇灌混凝土。

(2)垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,并涂刷水泥净浆或混凝土界面处理剂,并及时浇灌混凝土。

(3)选用的遇水膨胀止水条应具有缓胀性能,其7d的膨胀率不应大于最终膨胀率的60%,最终膨胀率宜大于220%。

(4)遇水膨胀止水条应牢固地安装在缝表面或预留槽内。

(5)采用中埋式止水带时,应确保位置准确、固定牢靠。

4.2.10大体积防水混凝土的施工

4.2.10.1在设计许可的情况下,采用混凝土60d强度作为设计强度。

4.2.10.2在炎热季节施工时,采取降低原材料温度、减少混凝土运输时吸收外界热量等降温措施。

4.2.10.3混凝土内部预埋管道,进行水冷散热。

4.2.10.4采取保温保湿养护。混凝土中心温度与表面温度的差值不应大于25℃,混凝土表面温度与大气温度的差值不应大于25℃。养护时间不应少于14d。

5.质量标准

5.1主控项目

5.1.1防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。

5.1.2防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。

检验方法:检查混凝土抗压、抗渗试验报告。

5.1.3防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,均须符合设计要求,严禁有渗漏。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.2一般项目

5.2.1防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。

检验方法:观察和尺量检查。

5.2.2防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。

检验方法:用刻度放大镜检查。

5.2.3防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差为+15mm,-10mm;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差为±10mm。

检验方法:尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。

6.成品保护

6.1浇筑混凝土时严禁踩踢钢筋,要确保钢筋、模板、预埋件的位置准确。

6.2在拆模或吊运其他物件时,不得碰坏施工缝处企口、止水带及外露钢筋。

6.3穿墙管、电线管、门窗及预埋件等应事先预埋准确、牢固,振捣时勿挤偏或使预埋件挤入混凝土内,严禁事后打洞。

6.4混凝土强度未达到1.2N/mm2时严禁上人走动和进行其他工序施工。

6.5地下工程的结构部分拆模后,应抓紧进行下一分项工程的施工,以便及时对基坑回填,回填土应分层铺填和夯实,并控制好回填土的含水率及干密实度等指标。

6.6基坑回填后,做好建筑物周围的防排水工作,以保护基坑回填土及地基不受地面水入侵。

6.7混凝土终凝后要及时覆盖麻袋并浇水养护,要保持混凝土表面湿润,养护不少于14d。

7安全环保措施

7.1安全措施

7.1.1加强对作业人员的安全思想教育,严格遵守公司关于《环境、职业健康、安全作业指导书》的有关规定。

7.1.2所有施工人员必须经安全培训,考核合格方可上岗。

7.1.3施工员在下达施工计划的同时,应下达具体的安全措施,每天出工前,施工员要针对当天的施工情况,布置施工安全工作,并讲明安全注意事项。

7.1.4落实安全施工责任制度,安全施工教育制度、安全施工交底制度、施工机具设备安全管理制度等。并落实到岗位,责任到人。

7.1.5防水混凝土施工期间应以漏电保护、防机械伤害和物体打击为安全工作重点,切实做好防护措施。

7.1.6遵章守纪,杜绝违章指挥和违章作业,现场设立安全措施及有针对性的安全宣传牌、标语和安全警示标志。

7.1.7进入施工现场必须佩戴安全帽,作业人员衣着灵活紧身,禁止穿硬底鞋、高跟鞋作业,在脚手架上作业人员应系好安全带,禁止酒后操作、吸烟和打架斗殴。

7.1.8用草帘或麻袋覆盖混凝土时,构件表面的孔洞部位应设明显标志,以防施工人员跌落或受伤。

7.1.9加强对边坡的变形监测,边坡周不得堆积大宗建筑材料,做好边坡及基坑的排降水,保证基坑边坡的安全。

7.1.10遵章守纪,杜绝违章指挥和违章作业,边坡周应设立安全防护措施及有针对性的安全宣传牌、标语和安全警示标志。

7.2环保措施

7.2.1严格按施工组织设计要求合理布置工地现场的临时设施,做到材料堆放整齐,标识清楚,办公环境文明,施工现场每日清扫,严禁在施工现场及其周围随地大小便,确保工地文明卫生。

7.2.2做好安全防火工作,严禁工地现场吸烟或其他不文明行为。

7.2.3防水混凝土浇筑时,应采取措施消除或减轻粉尘的排放,噪声、污水排放、油品泄漏等。具体措施为:

7.2.3.1粉尘的排放控制:对砂、石、水泥、粉状掺和料等材料进行遮盖,拌和机应搭设搅拌棚,并四周围护,砌块搬运应进行清扫。

7.2.3.2污水排放控制:搅拌机处应设置污水沉淀池,污水应排入沉淀池内,经沉淀后排入市政排污管网。

7.2.3.3施工垃圾应装入水泥袋或纺织袋内统一运下,不得到处抛撒,外运

时应进行遮盖,防止尘土飞扬,造成大气污染。

7.2.3.4对噪声大的机械必须采取减震消音措施,必要时采取封闭隔离措施,混凝土浇筑时,杜绝为下料方便而用振捣器振捣钢筋的现象。

7.2.4定期会同监理、建设单位对工地卫生、材料堆放、作业环境进行检查。

7.2.5覆盖养护结束后,覆盖材料应随时清理,堆放到指定地点,并应在堆放地点设置消防设施。

8质量记录

8.1地基验槽记录

8.2原材料出厂合格证及进场检验报告

8.3钢筋隐蔽工程验收记录

8.4防水混凝土配合比试验报告及交底卡

8.5防水混凝土施工记录

8.6防水混凝土抗压、抗渗试块检验报告及统计评定表

8.7检验批质量验收记录

8.8分部(子分部) 、分项工程质量验收记录

8.9地下室防水效果检查记录

地下室防水做法汇总及节点处理

地下室防水做法汇总及节点处理 混凝土防水工艺说明: 适用于地下室防水等级为1-4级的整体式防水混凝土结构。水泥强度等级不应低于 32.5MPa;砂宜用中砂,不得为碱活性骨料,含泥量不得大于3%,泥块含量不得大于1%;石子粒径宜为5-40mm,含泥量不得大于1%,泥块含量不得大于0.5%。不得使用碱活性 骨料;防水混凝土可掺入一定数量的粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉等,粉煤灰的级别不应低 于Ⅱ级,掺量不宜大于20%,硅粉等其他掺和料的掺量应经过试验确定;防水混凝土可根据工程需要掺入减水剂、膨胀剂、密实剂、引气剂、防水剂、复合型外加剂、水泥渗透结 晶型防水材料、钢纤维或合成纤维等,其品种及掺量应根据试验确定,技术性能应符合现 行国家或行业标准一等品及以上的质量要求。 底板及地下室外墙卷材防水 工艺说明: 底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法,其他与混凝土结构相接触的部位 应采用满粘法;卷材接缝必须粘贴严密,接缝口宽度不应小于10mm;在立面与平面的转 角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm;阴阳角处找平层应做成圆弧 或45°(135 °)角,并应增加1层相同的卷材,宽度不宜小于500mm;防水基层必须平整、牢固,铺贴卷材前应使基层表面干燥,基层含水率小于9%,新作业面施工前先用简易法 测基层含水率,即用1㎡的卷材覆盖4h后察看凝结水情况,若无凝结水即可进行卷材的 铺贴。 底板及防水卷材错槎接缝 工艺说明: 两幅卷材的搭接长度,长边与短边均不应小于100mm。相邻两幅卷材接缝应错开1/3- 1/2幅宽,上下两层卷材接缝应错开1500-1600mm,上下层卷材不得相互垂直铺贴。阴角 及附加层做法同底板及地下室外墙防水。 地下室外墙水泥基渗透结晶型涂料防水 工艺说明: 施工前15min左右将施工面提前用干净水浇透;刮涂时应用力按刀,使刮刀与被涂面的 倾斜角为50°~60°,按刀要用力均匀。涂层一般刮涂一至两遍,总厚度达到0.8mm。刮 涂后的防水涂层,必须在初凝前马上用油漆刷醮水涂刷均匀;防水涂层施工完毕,须采用 干净的雾状水喷洒养护。

地下室室外顶板覆土防水做法

地下室室外顶板防水做法 做法说明: 地下室结构室外顶板宜优先采用结构起坡。 地下室顶板上有覆土时,可设塑料排水板滤水层有组织收集积水,但必须进行专项节点设计。当地下室顶板被变形缝分隔时,变形缝应作为种植分区边界,不得跨缝种植。 当地下室顶板上无覆土时,可在卷材防水的刚性保护层上直接做饰面层。 也可采用单层防水做法。 本做法以顶板为种植土采用双层防水为例说明。 工艺流程: 结构顶板——闭水试验——找平层/找坡层——聚氨酯防水层——闭水试验——防水保护层——卷材防水层——刚性保护层——滤水层——种植土

节点图: 种杭土__________________ 60覘碎石滤水层(或采用排水板滤水b: | 丽细 石混凝七刚性保护层 卷村业冰层 40打细石混礙I丑旌徐护日 菱氨酯防水涂膜层 找坡层 地下寧结构顶板 地下室顶板防水做法 构造做法: 1结构顶板 地下室顶板应为抗渗混凝土,抗渗等级不得低于P6级。在满足施工条件的前提下应尽量 采用低塌落度混凝土。 屋面混凝土必须浇捣密实,确保结构主体的抗渗性能。地下室顶板应在浇筑混凝土时原浆收平压光。 2、闭水试验及结构修补 完成各种出板面的管道、烟道、落水口等的安装及四周封堵后,进行结构闭水试验并对渗 漏处进行修补。 3、找平层/找坡层 应直接采用结构找坡,找坡不小于1%。 当结构找坡有困难时,可采用找坡层进行找坡。找坡层应优先选用细石混凝土或水泥砂浆。慎用陶粒、膨胀珍珠岩等轻骨料混凝土。 必须在所有出屋面或与屋面相交的管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹 成半径不小于 50mm的圆角。 4、聚氨酯防水层 防水层采用不小于 2mm厚的聚氨酯防水涂膜。 出板面墙根部、出板面管道、烟道、落水口等阴角/阳角部位须增加防水附加层。防水附

消防水池防水施工方案样本

消防水池防水施工 方案

消防水池防水专项施工方案 一.概况:本工程位于重庆市南岸区融侨半岛融侨城二期A区,1#楼建筑面积为25118.37㎡,地上32层,地下2层,建筑高度96.3M,基础为人工挖孔桩基础.消防水池位于1#楼负二层电梯间侧边。 本工程消防水池底标高为-9.9米(相对于235.8高程),混凝土结构为自防水,强度C30,抗渗等级P6,池顶、池壁、池底做法分别如下。 池顶:1).砼结构自防水(抗渗等级为P6), 2).15MM厚1:2.5水泥砂浆抹平补实; 池壁:1).20MM厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2).1.5MM厚聚氨脂涂料防水层. 池底:1).1:2.5水泥砂浆找平兼找坡,1%坡向排水孔,最薄处 15MM. 2).1.5MM厚氨脂涂料防水层. 3).钢筋自防水砼结构P6. 为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 二、编制依据 1、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、GB 50208- 地下防水工程质量验收规范。 三、材料选用 防水材料:进场材料需有合格证、材质报告且应做现场抽样检测。 四、工艺流程及施工

1、工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、二、三遍→表面保护。 2、基层要求及处理 (1)防水基层应按设计要求用1:3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。 (2)所有排水口必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 (3)施工时,传统聚氨酯防水涂料施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1㎡、厚度为1.5~2.0mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于9%,符合施工要求。 (4)施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部和排水口等部位应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 3、施工要求 (1)涂布底胶:此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落;加固基层,提高涂膜与基

最详细的地下室防水工程施工做法

一、结构自哈皓峰防水砼的施工 1 皓峰防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止水钢板、螺栓两端设垫木等。 ①工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧,拆模时,将工具式螺栓拆下,再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。 工具式螺栓做法:

②螺栓加堵头做法: 在结构两边螺栓周围做凹槽,拆模后将螺栓平凹槽底割去,再用膨胀水泥砂浆将凹槽封堵。 地下室墙体采用工具式螺栓: ③预埋套管加焊止水环做法:对拉螺栓外加设套管,套管兼具撑头作用,套管两端设垫木。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实,垫木留下的凹坑用同样方法封实。

预埋套管支撑示意图: ⑵为防止钢筋的引水作用,迎水面的钢筋保护层不得小于50mm,底板钢筋不得接触砼垫层,不能用铁钉或铅丝将钢筋固定在模板上,严禁用钢筋充当保护层垫块,以防止水沿钢筋渗入。 ⑶防水砼浇筑前无泌水、离析现象,自由倾落高度不大于1.5m; ⑷防水砼应采用机械振捣,并保证振捣密实;

⑸连续浇筑砼每500m3应留置1组(6个)抗渗试件,且每项工程不少于2组; ⑹防水砼应自然养护,养护时间不少于14天。 3 防水构造处理 ⑴施工缝:施工缝是防水薄弱部位,施工中应不留或少留。底板砼应连续浇筑,墙体不得留设垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与墙体交接处,最低水平施工缝距底板面不少于200mm,距穿墙孔洞边缘不少于300mm。 施工缝的接缝形式: ⑵穿墙管处理

地铁车站防水施工方法标准范本

编号:QC/RE-KA4939 地铁车站防水施工方法标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. (管理规范示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

地铁车站防水施工方法标准范本 使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。 地铁车站防水施工方法 1、防水的技术技术标准及要求 本站地下水类型为孔隙潜水,赋存于第四系粘性土、粉土及砂类土中,地下水埋深0.7~2.2m,水位变幅1.0~2.0m,地下水主要补给来源为大气降水。 防水原则:"以防为主、多道防线、刚柔结合、因地制宜、综合治理"。 防水等级:地下车站及出入口通道均按一级防水等级设计,结构不允许渗水,结构表面无湿渍;风道、风井防水等级为二级,不允许漏水,可以有少量偶见的湿

渍。 2、车站围护结构防水 本站围护钻孔灌注桩外设水泥搅拌桩止水帷幕进行外围防水,详见8.3节。 1) 围护结构自防水 某东路站围护结构采用Φ800@1600钻孔灌注桩加Φ600水泥搅拌桩止水帷幕,改善和提高围护结构自身防水性能,是围护结构的基础。 (1)挖孔定位准确,施工中加强测量,保证挖孔桩平面位置和垂直度在允许范围内。 (2)混凝土配和比设计应科学合理,施工时严格按配合比施工,加强捣固,确保桩身混凝土密实性。

地下室防水构造图集

地下室防水构造图集 (卷材防水、涂料防水)内容介绍 1、疏水构造: 防水层和地下结构施工之前,地下水位需事先降至施工面以下不少于 500mm处,并持续至后浇带施工完毕。软土地基上的结构,低于基础底板的坑槽,其垫层下宜设厚度为300~400mm,以砾石粗砂构成的疏水排水层,各疏水排水层以疏水排水通道连接,并引至降水点;排水通道排水坡度为 0."5%~1%,地下室周边设置排水明渠,渠宽400~500mm,渠宽低于疏水层底不小于300mm。 2、结构自防水: 地下室结构层应选用自防水混凝土。防水混凝土的抗渗等级应小于S8,结构厚度不应小于250,裂缝宽度≤ 0."2控制;钢筋迎水面保护层厚度≥ 50。" 3、刚性防水层: 刚性防水层设计关键控制刚性材料的开裂问题。除通过掺入密实性防水砂浆(如: LB-7氯丁胶乳水泥砂浆、LB-21环氧乳液水泥砂浆)外,还可根据混凝土及水泥砂浆特性,加入各种抗裂、堵漏型外掺料,克服混凝土(或水泥砂浆)开裂以及多孔透气的渗漏根源。例如: 聚丙烯单丝纤维、萘系减水剂、膨胀剂等。 4、涂料防水层:

地下室防水工程不宜选用水乳型防水涂料,宜选用反应固化型涂料。而且,考虑人员长期停留或人员经常活动的要求,应选用无毒无害的防水涂(如: LB-2沥青聚氨酯涂膜橡胶,LB-20SBS单组份防水涂料)。 5、卷材防水层: 卷材防水层总体上比涂料防水层强度高且较耐老化。 但必须考虑卷材多道搭接,收口密封处理。故本设计有专业提出防水卷材的搭接方法。…… 排结合构造图基坑(或桩承台)、疏排水通管道断面图 地下室深基坑抽、排水预埋井构造大样 地下室外防外涂防水构造图 地下室外防外涂防水构造图(I级设防) 地下室外防内贴防水构造图(I级设防) 外防外贴(涂)法地下室顶板与壁板转角位防水构造 外防内贴(涂)法顶板与壁板转角位搭接防水大样

地下室消防水池施工方案

商丘市和馨安置住宅小区 地 下 室 消 防 水 池 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 郑州一建集团工程建设有限公司 2013年8月 目录 一工程概况-----------------------------3 二工艺流程----------------------------3 三操作工艺-----------------------------3

四质量标准-----------------------------13 五成品保护-----------------------------13 一、工程概况 商丘市和馨安置小区工程为商丘市和馨安置小区1#楼,位于商丘市学院路西,联通公司家属院南。本工程为地下室与地上11层框剪结构。建筑总面积8626.24 m2,建筑高度:34.170m。建筑耐火等级为二级,工程抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。防水等级为二级。地下室消防水池池底板和侧壁采用防水混凝土浇筑并做内防水,即先用水泥基渗透结晶型防水材料涂覆两遍,用水泥砂浆找平后涂刷防水涂料,再用水泥砂浆找平。 设计分层具体做法如下: 1:2水泥砂浆(内掺防水剂)20厚 一层高分子(丙纶)防水卷材防水涂料2mm厚

1:2水泥砂浆20厚 钢筋混凝土侧壁、池底(水泥基渗透结晶防水材料涂覆两遍) 鉴于目前气温较低,防水材料施工要求温度均在正温,应考虑对消防水池内进行加温,保证温度在正50C以上。宜采用电热设备升温,但需有可靠的防漏电措施,并应安排专门电工维护。 二、工艺流程 池底:基层清理→涂覆渗透结晶防水材料→水泥砂浆找平(找坡层)→涂刷JS防水涂料 池壁:基层处理→涂覆渗透结晶防水材料→水泥砂浆找平→涂刷JS防水涂料→其他部位做1:2水泥砂浆保护层 三、操作工艺 1、基层清理 基层表面凸出部分应铲平,凹陷处用掺108胶水泥砂浆填平密实,将沾污尘土、砂粒砂浆、灰渣清除干净,油污应清洗掉;基层表面应平整不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷。 2、侧壁、池底涂覆水泥基渗透结晶防水材料 1)使用方法 ①配料:配料时要掌握好料、水的比例,每次适量,随用随配,配好的料要在20分钟内用完。干固后应废弃。 ②搅拌:用机械或人工将计量好的物料充分搅拌均匀后使用。 ③施工及养护 施工工艺流程:先涂刷池壁,后涂刷池底。

地下室防水施工方案(底板湿铺法)

地下室 防水施工方案 (湿铺法) 编制人: 审核人: 审批人: 江苏宏牛建筑防水科技有限公司 广州宏牛建筑防水材料有限公司

Guangzhou Acer cattle waterproof building materials Co. Ltd

目录 第一部分、编制依据 (3) 第二部分、使用材料及施工做法 (3) 1、使用材料 (3) 2、产品优势 (3) 3、产品粘结特点 (4) 第三部分、防水构造节点大样及施工做法 (5) 1、...................................................................................... 地下室做法构造图 5 第四部分、地下室底板湿铺法施工工艺 (5) 4.1施工准备 (5) 4.3、施工工艺 (7) 4.4、施工注意事项 (13) 4.5、质量验收 (13) 第五部分、保证工程质量措施 (14) 一、保证质量组织措施 (14)

二、保证质量的技术措施 (14) 第六部分、安全生产的技术组织措施 (15) 一、安全生产措施 (15) 二、安全技术措施 (15) 第七部分、文明施工的技术组织措施 (15) 一、遵守施工措施: (15) 二、场地整齐措施 (15) 三、工完场清措施 (16)

第一部分、编制依据 1.《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008 2.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208—2002 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 4.《预铺/湿铺防水卷材》GB/T23457-2009 第二部分、使用材料及施工做法 1、使用材料 地下室: 1.5厚HNP-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材 (单面粘:反应粘密封胶+绿黑交叉强力膜) 2、产品优势 1、能跟混凝土反应粘结,长在一起,形成一层牢固不可逆的界面密封反应层(类似涂料层),起到涂料和卷材防水的双重功效,杜绝窜水现象发生; 2、兼具SBS、APP、自粘卷材耐高低温、蠕变抗裂、抗老化等优异性能; 3、采用湿铺法在潮湿环境下施工,适应赶工期的需要。

建筑工程防水工程施工标准化做法

施工标准作法系列10 防水工程施工 1、目的: 明确防水工程节点标准做法。 2、适用范围: 适用于佛山公司所有在建及新建项目。 3、防水标准做法 3.1地下室防水 A1(1):地下室底板疏水做法 1、100mm 厚C25混凝土随捣随抹光,内配单层双向钢筋φ4@150(按柱距设置分隔缝,且不能超过4米,用切割机切深15mm ,宽5mm 的缝,建筑油膏填缝); 2、三彩布隔离; 3、最薄处60mm 厚级配碎石(10-30mm )疏水层,每隔2米设置d20的排水管; 4、防水钢筋混凝土底板(结构找坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设计要求) 5、60mm 厚C15素混凝土垫层; 6、素土夯实(密实度≥93%)

1、100mm厚C25混凝土随捣随抹光,内配单层双向钢筋φ4@150(按柱距设置分隔缝,且不能超过4米,用切割机切深15mm,宽5mm的缝,建筑油膏填缝); 2、25mm厚疏水板,搭接不少于100mm,接缝处采用无纺布两边各100mm; 3、防水钢筋混凝土底板(结构找坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设计要求) 4、60mm厚C15素混凝土垫层; 5、素土夯实(密实度≥93%)

(明沟尺寸200mm宽100mm深),排水明沟坡向集水井;按柱距设伸缩缝,间距不超过4米,用切割机切深15mm、宽5mm缝,建筑油膏填缝。 2、钢筋混凝土砼(负二层结构顶板结构自找坡1%;

1、回填土; 2、三彩布(120G/M2); 3、20-25mm高塑料疏水板; 4、40mm厚细石混凝土,内配单层双向钢筋φ4@150,用切割机切深15mm、宽5mm缝,间距不超过4米,建筑油膏填缝。 5、4mm厚SBS改性沥青防水卷材; 6、抗渗钢筋混凝土(结构与底板同向找坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设计要求;

地下室外墙固定式穿墙管道防水构造做法

地下室外墙固定式穿墙管道防水构造做法是什么? 做法说明: 结构变形或管道伸缩量较小时,穿墙管可采用主管直接埋入混凝土内的固定埋管防水做法。主管须加焊止水环。 穿墙管应在浇筑墙体混凝土时预埋在墙体混凝土内,止水环须放在墙的中间。 穿墙管与内墙角、凹凸部位的距离应大于250mm。 相邻穿墙管间的间距应大于300 mm。 工艺流程: 穿墙管安装固定——浇筑混凝土——拆模及基层清理——打密封胶——防水附加层——防水层及保护——内饰面 节点图: 构造做法: 1、穿墙管安装固定 穿墙管两端出墙长度根据管道安装方式确定,在穿墙管中部双面焊2mm 厚100mm 宽止水环。 在模板上准确确定预留穿墙管位置并在模板上开洞,外墙合模前将穿墙管插入模板孔洞中并固定牢固,合模后密封穿墙管与模板间的缝隙。 2、浇筑混凝土 浇筑混凝土时穿墙管道位置混凝土要加强振捣,确保混凝土密实。 3、拆模及基层清理 拆除墙体模板时应注意不要损坏穿墙管,拆模后将墙体表面清理干净。 4、打密封胶 在墙体混凝土养护结束后,在穿墙管周边与墙相交处打密封胶。 5、防水附加层 在迎水面一侧,沿穿墙管周边施工防水附加层。防水材料及做法同防水层。

防水附加层沿穿墙管及外墙周边宽度均为250mm。 6、防水层及保护 防水附加层验收合格后,在迎水面施工不小于2mm 厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm 厚卷材防水。卷材防水层在穿墙管收口处打密封胶。 防水层外做防水保护层。 7、内饰面 墙外侧防水层等施工完成后施工内饰面。 8、安装管道 管道安装时间可在防水/饰面施工前也可在其后,应根据施工方便而定。但是,无论两者谁先谁后都不得给上道工序造成破坏或对下道工序造成妨碍。 质量控制点: 1、钢管与止水环双面满焊 2、穿墙管定位安装 3、防水附加层范围、厚度控制 4、防水层施工 5、设备安装与防水/饰面施工顺序

地下室防水施工方案(完整)

地下室防水施工方案 一、工程概况 浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司承建的国贸新天地工程位于银川市17号东侧,宁夏紫荆花商业中心北侧,建设单位银川市利鑫房地产开发有限公司,监理单位宁夏现代建设监理有限公司,总建筑面积约90320㎡,分为5幢高层,属于框筒剪力墙结构,公寓A、B楼地下一层,地上二十三层,住宅1#楼地下一层,地上十层,住宅2#3#楼地下一层,地上十一层,建筑总高度分别为34.6m、37.5m、87.5m。地下一层层高1#楼3.3m、2#3#楼4.8m、公寓A、B楼4.8m。首层层高公寓楼4.8m,二、三层层高3.9m、四层层高4.8m,标准层层高3.3m,1#楼2#3#楼标准层层高2.9m。 本工程地下室外墙、筏板混凝土结构采用防水混凝土C30自防水,设计抗渗等级P8,外墙立面采用聚氨酯防水涂料砖砌120厚M5水泥砂浆作保护层。地下室底板防水采用聚氨酯防水涂料花铺200g油毡一层施工。地下室顶板,钢筋混凝土顶板,20厚1:3水泥砂浆找平层,1.6厚聚氨酯防水涂料,花铺200g油毡一层。为保证施工质量,特编制此方案。 二、劳动力组织及工具准备 根据施工总量,需劳动力为20人。 主要施工工具:1、小平铲、扫帚30把清理基层 2、滚动刷50把涂聚氨酯防水涂料 3、铁桶15个分装聚氨酯防水涂 料 4、剪刀 10把裁剪卷材用 5、卷尺 10个度量尺寸用 三、工艺流程及施工方法

1、工艺流程 基层检验→清理→修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→附加层施工→第一遍涂膜防水层

→第二遍涂膜防水层→卷材试铺→定位→弹基准线→铺贴卷材→收头固定→密封→保护层施工→清理→检查→验收。 2、基层清理 施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。 3、附加层处理 1)阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。 2)细部附加层施工:用油漆刷蘸配好的涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水拐墙上250mm高)。常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。 4、防水层细部做法如下图: 管根与墙角 1-楼板2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度) 3-防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4-防水层5-防水保护层6-地面面层 5、聚氨酯施工 1)涂刷底胶;配料:先将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按l∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用,配制时要根据需用量配制,不要过多。

49个建筑防水工程标准化节点做法,图文详解!!

49个建筑防水工程标准化节点做法,图文详解!! 1、基坑侧边防水卷材铺贴要求 基坑侧边及距坡顶、坡底800mm 宽度范围内防水卷材必须实铺。 2、桩头防水做法 ①桩顶、桩侧及桩周边250 范围先刷一道渗透结晶防水涂料; ②渗透结晶防水涂料上抹20 厚聚合物防水砂浆; ③大面防水施工于聚合物防水砂浆上,边缘至桩边; ④大面防水与桩交接处以及桩头锚筋根部密封膏密封;

3、底板沉降后浇带超前止水构造做法 ①沉降后浇带均采用超前止水构造; ②先浇筑超前止水构造的砼,再浇筑底板砼; ③底板砼浇筑前应对先浇筑的砼表面凿毛处理; ④超前止水伸缩缝下增设500 宽防水附加层;

4、施工后浇带构造做法(有降水) ①地下水位高于基础底板时,基础垫层施工时在后浇带位置设置抗水压垫层,构造做法如图所示; ②抗水压沉垫单独浇筑,混凝土标号同基础底板; ③防水卷材附加层在抗水压垫层下通长布置并在两边各超出250mm; ④此位置各层顺序为:地基→垫层→防水层→防水附加层→抗水压垫层→底板;结点做法与设计不符时,以设计为准。 5、施工后浇带构造做法(无降水) ①地下水位低于基础底板时,按图示做法设置后浇带; ②后浇带砼接缝处位置500 宽防水附加层;

6、无外伸基础底板边缘处防水构造做法(砖胎模) ①底板施工前砌筑砖胎模并施工防水卷材及附加层; ②施工基础底板及导墙; ③上部墙体施工完毕后将砖胎模顶部后拆部分拆除; ④施工墙体防水卷材;

7、有外伸基础底板边缘处防水构造做法(砖胎模、木模板) 一、采用砖胎模施工 ①基础底板施工前砌砖胎模; ②施工防水及附加层,防水在砖胎模顶部留出甩茬,此处防水留齐槎; ③施工基础底板及导墙; ④施工其余外部防水卷材,与砖胎模甩槎卷材搭接200宽; 二、采用木模板施工 ①基础底板施工前支设木模; ②施工防水卷材及附加层,端部钉嵌至木方上; ③施工基础底板及导墙; ④拆除侧边木模,施工其余防水卷材,卷材在筏板侧边搭接200 宽。

地下室防水常用做法说明(外防外贴法与外防内贴法)

(1)外防外贴法 外防外贴法是待结构边墙(钢筋混凝土结构外墙)施工完成后,直接把卷材防水层贴在边墙上(即地下结构墙迎水面),最后作卷材防水层的保护层。 (A)施工程序 a.先浇筑混凝土垫层。 b.在混凝土垫层上,结构墙外侧砌一定高度的永久性保护墙,墙高为底板混凝土厚度加200-500mm。墙下干铺一层油毡隔离层。 c.永久保护墙上接砌临时保护墙,墙高为150mm。 d.在混凝土垫层上和永久保护墙部位抹1:3 水泥砂浆找平层,在临时性保护墙上抹1:3 白灰砂砂浆找平层,转角部位抹成圆角。 e.找平层干燥后,涂刷基层处理剂(或称冷底子油)。在正式铺贴卷材之前,先在立墙与平面交接处做附加层处理。附加层宽度一般为300-500mm。 f.铺贴平面和立面卷材防水层,外防外贴法施工,在平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应空鼓。在永久性保护墙上满粘卷材,粘贴要牢固。在临时保护墙上可虚铺卷材并将卷材固定在临时保护墙上端,抹低标号砂浆保护层,以保护接头不被损坏和沾污。平面铺贴卷材可以满粘结卷材,也可以用条粘法粘结卷材,粘结面积每幅卷材不少于两条,每条宽度不小于150mm。 g.浇筑底板和墙体钢筋混凝土。 h.待底板钢筋混凝土结构及立墙结构施工完毕,拆除临时保护墙,在墙体结构上抹1:3 水泥砂浆找平层。 i.将卷材接头剥出,清除卷材表面浮灰及污物,注意切勿将卷材损坏,并在墙体找平层上满涂底子油后,将卷材牢固地满粘贴在墙体上。 j.卷材防水层施工完毕,经过验收合格,及时用5mm 厚聚乙烯泡抹塑料片材粘贴在防水层上保护。 k.基坑回填土。 (B)冷粘结卷材施工 以专用的胶粘剂将卷材和基层、卷材和卷材牢固粘结,称为粘结施工。 a.先粘结平面与立面的阴角部位附加层卷材或积水坑池阴(阳)角的附加层

消防水池防水施工方案

精心整理防水施工方案 长庆陇东佳园-日欣园、月华轩15#楼工程位于甘肃省庆阳市西峰区董志镇赵庄,北临南五环路,南至南湖公园,西临近世纪大道。总建筑面积1022.48m2,地上建筑面积:714.11m2,地下建筑面积:308.37m2,建筑基底面积:714.11m2。由中联西北工程设计研究院设计,庆阳鑫磊工程项目管理咨询有限公司监理。本工程为框架结构,地上一层,地下一层。建筑高度为5.1m。 本工程消防水池底标高为-5.7米,混凝土自防水,强度C30,抗渗等级P6,地下室底板上为1.2mm 厚20mm 厚1:200g 2% 1 2 3、 4、 5、02J301地下、基础工程防水图集。 二、材料选用: 1.DWD高分子复合防水材料。 2.辅助材料:专用胶,水泥。

3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 三、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5.1施工条件 (1)DWD高分子复合防水材料施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 5.2DWD高分子复合防水材料的粘贴与铺设应按以下规定操作:

防水工程施工技术标准

防水工程施工技术标准 签发 二零一一年六月一日开始实施

防水工程施工技术标准 1编制目的 加强项目现场施工管理,推行项目施工管理规范化、标准化;成为设计参考、合同附件及施工指导书,从而能够避免出现系统性的偏差,同时也保证公司各项目的防水质量能够得到控制和提高。 2适用范围 适用于华润置地(武汉)有限公司及其关联公司在建的所有项目,其现场防水施工及管理适用本管理标准; 3防水工程施工技术标准 本标准为现场施工必须执行的文本(与设计或其它文件有冲突时,按本文件执行),投标人投标时必须认真考虑,竣工结算时一律不再增加任何费用。防水工程实行“样板引路”管理,大面积防水施工之前,应先做样板,并经联合验收合格后,有监理、发包人签字的书面验收合格文件。 验收流程中的所有工序必须有监理部和发包人工程师签字认可的验收合格文件,否则,视为不合格工程,不予以支付工程款,也不进入工程结算; 3.1 技术措施原则: 工艺要求:过于复杂的工艺往往在实际操作时难以实现,不合理的工艺则导

致防水失败,所以在工艺上要严格按本标准施工。 排水原则:防水工艺设计首先要考虑的是排水。如果在防水体系中存在积水情况,则非常容易产生渗漏。强化结构构件和围护构件的自防水功能:混凝土墙、柱、板、墙体砌筑、抹灰层、塞缝等必须具备自防水的功能。如果不能做到自防水,则防水体系始终存在隐患。所以对工艺进行设计时,应特别强调对构件自防水相关的节点要求。 基层清理:基层必须清理干净,要严格验收制度,包括二次结构防水构件及补洞时的清理及防水涂料施工前的清理。 3.2 管理措施原则: 材料控制:所有进场的防水材料必须确保发包人指定的品牌产品,进场抽检合格后才能使用。 强化交底:通过强化交底制度让具体操作的人员提高施工质量意识,并加强过程的监控。承包人必须在施工前作施工交底工作。 成品保护:防水层施工完后应避免随意开凿等对防水层的破坏,在后续各道工序施工时,应加强成品保护措施,原则上封闭施工。 施工部位:所有防水层必须按发包人的技术要求,必须做在结构层表面。 节点处理:所有节点必须按要求做防水加强层。 验收管理:所有工序验收必须有监理部和发包人工程师签字认可的验收合格文件,否则,视为不合格工程,不予以支付工程款,也不进入结 算; 4.重点部位施工工艺及构造节点做法标准 4.1 地下室与基础部位 4.1.1 地下室外墙与底板转角处防水构造 4.1.1.1 做法说明 采用砖墙+抹灰作为底板端部模板,浇筑底板混凝土前将防水附加层和防水层粘贴在砖模上然后浇筑底板混凝土,浇筑底板混凝土时注意对防水层的保护。底板未做防水时,底板外侧砌砖胎模(部分因现场条件不具备时可采用模板),拆除模板后,底板防水层沿外墙至止水钢板上部即可,注意防水附加层粘贴面保持干净不受污染。侧外墙以上全部为结构层表面防水施工,使用材料为1.7mm 厚聚氨酯涂膜和2mm厚自粘式防水卷材。 4.1.1.2 构造做法

新建地下室防水做法

40 第31卷第12期西建筑 Vol.31No.12山2005年6月Jun.2005SHANXI ARCHITECTURE 文章编号:10096825(2005)12004002 新旧地下室相交处变形缝的设计 刘文峰 摘要:结合具体的工程实例,针对新旧地下室变形缝的设置要求,选择可靠的设计方案,并阐述了具体的施工要点和质量保证措施,从而确保变形缝在使用过程中达到不渗、不漏的止水效果。 关键词:地下室变形缝,适应变形,止水 中图分类号:TU311.3文献标识码:A 与使用中产生一定的变形,所以新旧地下室交接缝还应具备伸缩 缝的功能。 1、工程概况 该工程是一栋已建办公楼的改造和扩建。新旧建筑物均为地上10层,地下1层;采用钢筋混凝土框架、剪力墙结构;原有建筑物采用高强预应力管桩基础,地下室面积约为1000m2,新建建筑物采用钻孔灌注桩基础,地下室面积约为2950m2;新设计地下室与原有地下室合并成地下停车库,为方便使用,连通了两个地下室,其相交的直线长度约为46.2m,地下室底板和侧墙均为S6抗渗钢筋混凝土结构(见平面图1)

2、新旧地下室接缝的设置要求 地下室车库在一般情况下,为了结构安全和防水均要考虑以下几种 变形缝。的变形缝必须有较强的防水、止水能力,才能满足地下室的使用要求。 2.1沉降缝 设置沉降缝的目的是为了适应建筑物不同部位的不均匀沉降而设 置的,沉降缝可承受由于地基不均匀沉降而产生的垂直变形。在工程中由于原有建筑物已建成并使用了近5年,建筑物的沉降已基本稳定,而新建建筑物的沉降正随着建筑物的施工及使用逐步开始,因此新旧地下室交接缝应具备沉降缝的功能。 2.2抗震缝 设置抗震缝的目的是为了适应地震作用导致建筑物的变形影响而 设置的。抗震缝可以吸收地震作用引起的水平及垂直两个方向的变形。

防水施工做法及规范

一、改性沥青卷材热熔施工法: 1、热熔法施工流程:清理基层→涂刷基层处理剂→附加层→铺贴卷材→热熔封边→试水→保护层。 2、热熔法施工方案: (1)基层处理:找平层应平整、密实、干净、干燥、含水率≤9%不允许有起砂、掉灰现象。(2)基层SBS冷底油的涂刷。涂基层SBS冷底油前要首先检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后方可进行,在大面积涂刷基层SBS冷底油前,用毛刷清理节点,周边、阴角等部位。 A、施工时先将SBS冷底油搅拌均匀。 B、基层SBS冷底油涂刷前,应根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度快慢确定。(3)施工顺序:先做好节点→附加层→细部处理→铺贴卷材 (4)卷材的铺贴采用滚铺法 这是一种不展开卷材而边加热烘考边滚动卷材铺贴的方法。 A、起始端卷材的铺贴:将卷材置于起始位置,对好长、短方向搭接缝,滋展卷材1000mm 左右,掀开已展开的部分,开启喷枪点火,喷枪头与卷材保持50-100mm距离,与基层呈30-45°角,将火焰对准卷材与基层交接处,同时,加热卷材底面热熔胶面和基层,至热熔胶层出现黑色光泽,发亮至稍有微泡出现,慢慢放下卷材平铺于基层,然后用排汽锟压实使卷材与基层粘结牢固。 B、搭接缝施工:热熔卷材表面一般有一层防粘隔离纸,因此在热熔粘结接缝之前,应先将下层卷材表面的隔离纸烧掉,以利搭接牢固严密,长边搭接宽度为80mm,短边搭接宽度为120mm㎜。 操作时,由持枪人手持烫板(隔火板)柄,将烫板沿搭接粉线后退,喷枪火焰随烫板移动,喷枪应离开卷材50-100mm,贴靠烫板。移动速度要控制合适,以刚好熔去隔离纸为宜。烫板和喷枪要密切配合,以免烧损卷材。排气和辊压方法与前述相同。 C、复杂部位附加增强层的铺贴 其要点为:需增强部位基层一般需涂刷一遍SBS冷底油作基层处理,以便于较好地粘接增强层;加强附加增强层卷材后应及时粘贴,因此加热前应先作试贴,以提高粘贴速度;附加增强部位较小时,宜采用手持汽油喷枪施工。 D、在阴阳角交接处、穿墙套管、天沟、水落口、收头等接点部位,必须仔细铺平、贴紧、压实、收头牢靠,符合设计要求和防水工程技术规范等有关规定。 二、高分子卷材(三元乙丙、氯化聚乙烯等卷材)胶粘法: 3. 操作工艺 3.1 工艺流程 清理基层→涂刷基层处理剂→附加层处理→卷材粘贴面涂胶→基层表面涂胶→卷材的粘接、排气、压实→卷材接头粘接、压实→卷材末端收头及封边处理→做保护 3.2 基层清理: 施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。 3.3 附加层处理: 阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。 3.4 涂刷基层处理剂

消防水池防水做法 消防水池防腐防水施工方案

消防水池防水做法消防水池防腐防水施工方案 _secret 1.编制依据1.1.1. 工程招标文件,设计图纸;1.1. 2. 施工现场条件和实地勘察资料;1.1. 3.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50121-2002);1.1. 4.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88);1.1. 5. 建筑行… 消防水池容量计算消防水池容量是这样算的:通常同一时间、地点我们认为只可能发生一次火灾,而一次火灾启用的消防设备是有限的,我们的计算就按照需要启动的消防设备最多的那次来计算(最不利)。而一次灭火时间不同的设备是不同的,消火栓按3小时持续出水计算,喷淋… 消防水池设计应注意的问题根据高规规定,作为室内外消防用水水源的消防水池有效容积大于500吨时须分为两个各为二分之一的有效容积的水池,同时:一、水池间须设连通管,连通管上设置控制阀门。二、消防水泵分别向水池设吸水管。三,设公用吸水井,消防水泵从公用吸水…

1.编制依据 1.1.1. 工程招标文件,设计图纸; 1.1. 2. 施工现场条件和实地勘察资料; 1.1.3.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50121-2002); 1.1.4.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 1.1.5. 建筑行业现行国家及地方的各种规范及标准等技术规定。 2.工程概况 工程名称:消防水池防腐工程 工程做法:环氧树脂三布五涂外刷901瓷釉做法 3.施工准备 3.1.质量目标 3.2.安全目标 工程安全目标:无重大人身伤亡及中毒事故,杜绝死亡事故,一般事故频率小 于6‰。 4.材料准备 4.1. 环氧树脂 4.1.1. 环氧树脂是指分子中含有两个或多个环氧基团的树脂的总称。它性能优越,机械强度高,粘结力大,收缩率小(约2%),对酸碱等化学介质具有一定的稳定性,不透水性能优

地下室防水施工专项施工方案说明

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东 北路以西。工程总建筑面积139091吊,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m建筑面积74905应2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805韦。地下室总面积约38039^,其中地下二层18321吊,地下一层18058吊,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶 板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工 过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙 采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900伽高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在3 300Kg/m以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以

地下室防水详细施工方法

地下室防水详细施工方法 一、结构自哈皓峰防水砼的施工 1 皓峰防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于 300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止水钢板、螺栓两端设垫木等。 ①工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧,拆模时,将工具式螺栓拆下,再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。 工具式螺栓做法: ②螺栓加堵头 做法: 在结构两边螺栓周围做凹槽,拆模后将螺栓平凹槽底割去,再用膨胀水泥砂浆将凹槽封堵。地下室墙体采用工具式螺栓:

③预埋套管加焊止水环做法:对拉螺栓外加设套管,套管兼具撑头作用,套管两端设垫木。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实,垫木留下的凹坑用同样方法封实。 预埋套管支撑示意图: ⑵为防止钢筋的引水作用,迎水面的钢筋保护层不得小于50mm,底板钢筋不得接触砼垫层,不能用铁钉或铅丝将钢筋固定在模板上,严禁用钢筋充当保护层垫块,以防止水沿钢筋渗入。 ⑶防水砼浇筑前无泌水、离析现象,自由倾落高度不大于1.5m;

⑷防水砼应采用机械振捣,并保证振捣密实; ⑸连续浇筑砼每500m3应留置1组(6个)抗渗试件,且每项工程不少于2组; ⑹防水砼应自然养护,养护时间不少于14天。 3 防水构造处理 ⑴施工缝:施工缝是防水薄弱部位,施工中应不留或少留。底板砼应连续浇筑,墙体不得留设垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与墙体交接处,最低水平施工缝距底板面不少于200mm,距穿墙孔洞边缘不少于300mm。 施工缝的接缝形式: ⑵穿墙管处理 给排水、供暖和电缆管道穿过地下室外墙,应做好防水处理,否则极易沿管根部发生渗水。为保证防水施工和管道的安装方便,管道位置应离开内墙角或凸出部位25cm,管与管之间间距应大于30cm。 直埋式 适于管径<5cm的穿墙管: