文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线中网线使用数量的计算方式

综合布线中网线使用数量的计算方式

综合布线中网线使用数量的计算方式
综合布线中网线使用数量的计算方式

综合布线中网线使用数量的计算方式

水平子系统订购线缆计算实例

1、平均电缆长度=(最远F+最近N两条电缆总长)÷2

总电缆长度L=(平均电缆长度+备用部分(平均长度的10%)+端接容差(一般设为6 m))×信息总点数

楼层用线量L=[0.55(F+N)+6 ]×n

n楼层信息点数

总用线量L=?Li i=1,….,m m为总楼层数

此计算方式目前正在项目实施中验证,待查!

2、鉴于双绞线一般按箱订购,每箱305 m(1000英尺,每圈约1 m),而且网络线不容许接续,即每箱零头要浪费,所以

每箱布线根数=(305÷平均电缆长度),并取整

所需的总箱数=(总点数÷每箱布线根数),并向上取整

3、计算实例

a) 例题(错误计算)

设有140个信息点。单位走线长度24m,线缆包装305m(1000英尺)一箱,需要多少箱线?

解:24 ×140 = 3360m

3360÷ 305 = 11 箱

需要11箱电缆

b) 例题(正确计算)

设有140个信息点。单位走线长度24m,线缆包装305m(1000英尺)一箱,需要多少箱线?

解:305 ÷ 24 = 12.7

每箱12根双绞线(正确取整)

140 ÷ 12 = 11.6 舍入得12

需要12箱线

2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆;

每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量)

工作区水平布线计算:

A:最近信息点距离

B:最远信息点距离;

C:每层工作区信息点数量

每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C

总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱

(电子工业出版社综合布线系统工程设计)

3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m)

C每个楼层的用线量

F为最远信息插座离配线间的距离

N为最近的信息插座离配线间的距离

n为每层信息插座的数量

简单公式:

1.(最长线距+最短的线距)/2*1.1= 平均线长

平均线长*信息点=需要的线缆总数

线缆总数/305=需要多少箱线

2. 线数:(最长+最短)/2x1.1+2x楼高

箱数:线数x信息点数/305

3. (最远距离+ 最近距离)/ 2 *1.1 + 层高)* 节点数)/ 305 = 线缆箱数

其中:1.1系数是损耗;层高是楼层高度,如果水平线槽走天花板,则必须计算;如果是架空地板可以不计;305是1000英尺换算。

4. 最长的网线和最短网线的平均值X总的点数,然后再加10%的冗余

不按公式的算法:

按公式算线长,以我的经验是一定不准的

但是也没有一定准确方法

在施工的过程里还有不可预测的变动呢

我们国家对八芯双绞线(包括五类,超五类,六类)最长布线距离规定在一百米以内

设计院设计图纸的时候一定也会考虑到

那么一般情况下最短的线应该在十米左右,最长的线在九十米左右(留十米的余量)

平均一下,每根线在五十米左右

如果穿越楼层的话,每根再加个楼层高度就可以了

误差不会太大

最关键还是要看现场情况,以及要熟练看懂图纸,这个是要时间和磨练的

RJ-45头的需求量:m=n*4+n*4*15%

m:表示RJ-45接头的总需求量

n:表示信息点的总量

n*4*15%:表示留有的富余

信息模块的需求量:m=n+n*3%

m:表示信息模块的总需求量

n:表示信息点的总量

n*3%:表示富余量

每层楼用线量:C=[0.55*(L+S)+6]*n

L:本楼层离管理间最远的信息点距离

S:本楼层离管理间最近的信息点距离

n:本楼层的信息点总数

0.55:备用系数

6:端接容差

在选择线槽时,线槽的截面积=水平线缆面积×3

楼层综合布线用线量计算

教你快速准确的计算综合布线用线量 (1)确定线缆的类型 要根据综合布线系统所包含的应用系统来确定线缆的类型。对于计算机网络和电话语音系统可以优先选择4对双绞线电缆,对于屏蔽要求较高的场合,可选择4对屏蔽双绞线;对于屏蔽要求不高的场合应尽量选择4对非屏蔽双绞线电缆。对于有线电视系统,应选择75Ω的同轴电缆。对于要求传输速高或保密性高的场合,应选择光缆作为水平布线线缆。 (2)确定电缆的长度 要计算整座楼宇的水平布线用线量,首先要计算出每个楼层的用线量,然后对各楼层用线量进行汇总即可。每个楼层用线量的计算公式如下: C=[0.55(F+N)+6]×M 其中,C为每个楼层用线量,F为最远的信息插座离楼层管理间的距离,N为最近的信息插座离楼层管理间的距离,M为每层楼的信息插座的数量,6为端对容差(主要考虑到施工时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素)。 整座楼的用线量:S=ΣMC ,M为楼层数,C为每个楼层用线量。 应用示例:已知某一楼宇共有6层,每层信息点数为20个,每个楼层的最远信息插座离楼层管理间的距离均为60米,每个楼层的最近信息插座离楼层管理间的距离均为10米,请估算出整座楼宇的用线量。 解答:根据题目要求知道: 楼层信息点数M=20 最远点信息插座距管理间的距离F=60m 最近点信息插座距管理间的距离N=10m 因此,每层楼用线量C=[0.55(60+10)+6]×20=890m 整座楼共6层,因此整座楼的用线量S=890×6=5340m (3).订购电缆 目前市场上的双绞线电缆一般都以箱为单位进行订购。常见装箱形式为:305m(1000ft) WE TOTE包装形式。因此在水平子系统设计中,计算出所有水平电缆用线总量后,应换算为箱数,然后进行电缆的订购工作。订购电缆箱数的公式应如下: 订购电缆箱数=INT(总用线量/305) ,INT()为向上取整函数。 例如,已知计算出整座楼的用线量为5340m,则要求订购的电缆箱数为: INT(5340/305)=INT(17.5)=18(箱)

非张力放线紧线施工计算

4.5.1 非张力放线紧线施工计算 1. 临时拉线的选择计算 线路中需打临时拉线作紧线操作的耐张杆塔,无论是刚性的还是柔性的,都认为结构本身能承受50%的导线紧线张力,故临时拉线的受力可用下式计算: β γcos cos 5.0?= H Q 式中 H ,导地线的水平张力,考虑气象条件、过牵引等因素后取设计最大使用张力代替最大紧线张力,N ;() β,临时拉线与地面的夹角,°; γ,拉线与所紧导线的水平夹角,°。 对于每条避雷线和每相导线需要安装临时拉线时,其临时拉线的规格则视导线、避雷线的拉力确定,一般可由下式求得: σ αβ1 cos cos 3.021????= K K T A 式中:A ,临时拉线截面,mm 2 T ,紧线时最大牵引力,即导线最大拉力,N 0.3,拉线平衡牵引力的平衡系数 K 1,冲击平衡系数, 1.2 K 2,安全系数,取3.0 β,拉线对地夹角,° α,拉线水平偏夹角,° σ,拉线材料的极限应力,N/mm 2 2. 牵引绳的选择计算 牵引绳在承受荷重和绕过滑轮或者卷筒时,同时受到拉伸、弯曲、挤压和扭转多种应力,其中主要的是拉伸应力和弯曲应力。通常按容许应力计算选择牵引绳时,仅按拉伸度力计算,而对于因弯曲应力影响及材料疲劳影响时,则以耐久性的要求检验选用。一般可由下式校验:

T ≤T 0=T b /KK 1K 2=T b /∑K 式中:T 0,牵引绳的容许拉力,N T b ,牵引绳的有效破断力,N K ,牵引绳的安全系数,N K 1,动荷系数 K 2,不平衡系数 ∑K ,综合安全系数,通过滑车组用人力绞磨时,取∑K=4.5;直接用 人力绞磨,取∑K =5;通过滑车组用机动绞磨,取∑K=5.5;直 接用机动绞磨,取∑K =5.5 3. 非张力放线牵引力计算 拖线长度计算牵引力,根据经验,架空线自重、放线段及悬挂点间高差影响牵引力的主要因素,因此可按下列近似式估算牵引力 ()T L h W μ=±∑ 式中: L,放线段的各档距之和 μ,拖地放线段长度的磨阻系数,μ拖地放线段长度的磨阻系数μ的取值, 有关资料建议:L=0.5~0.7 km ,取μ=0.6;L=0.7~1.0 km ,取μ=0.7;L=0.7~1.2 km ,取μ=0.8;L=0.7~1.2 km ,取μ=0.9; L>1.5km ,取μ=1.0。 W, 导线单位长度重力,N/m ∑h, 起点到终点的高差累计值,当终点较高时为“正值”,否则为“负值”,m 3.观测弧垂的计算方法 设计单位提供的是“百米弧垂”安装曲线,可按下式计算弧垂 f = 100cos f ?·2 ()100 l

综合布线系统工程量计算规则和说明

综合布线系统工程量计算规则和说明 ——小蚂蚁算量工厂综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统,为办公提供信息化、智能化的物质介质,支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。是安装工程的一部分,今天小蚂蚁算量工厂为大家总结整理了综合布线系统工程量计算规则,希望大家能用上。 一、工程量计算规则 1.双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、明布放以"m"计算。电缆敷设单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度量之内。电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟或吊架上引上(下)预留1.5m;电缆中间接头盒。预留长度两端各留2m。 2.制作跳线以"条"计算,卡接双绞线缆以"对"计算,跳线架、配线架安装"条"计算。 3.安装各类信息插座、过线(路)盒、信息插座的底盒(接线盒)、光缆终端盒和跳块打接以"个"计算。 4.双绞线缆测试,以"链路''或"信息点"计算,光纤测试以"链路"或"芯"计算。 5.光纤连接以"芯"(磨制法)以"端口"计算。 6.布放尾纤以"根"计算。 7.室外架设架空光缆以"m"计算。 8.光缆接线以"头"计算。

9.制作光缆成端接头以"套"计算。 10.安装漏泄同轴电缆接头以"个"计算。 11.成套电话组线箱、机柜、机架、抗震底座安装以"台"计算。 12.安装电话出线口、中途箱、电话电缆架空引入装置以"个"计算。 二、说明 1.综合布线包括:双绞线、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线的敷设、布放和测试工程。 2.综合布线不包括的内容:钢管、PVC管、桥架、线槽敷设工程、管道工程、杆路工 程、设备基础和埋式光纤的填挖土工程,若发生时执行《电气设备安装工程》和有关土建工程消耗项目。 3.综合布线双绞线布放是按六类以下(含六类)系统编制的,六类以上的布线系统工程所用消耗量的综合工日的用量按增加20%计列: 4.在已建天棚内敷设线缆时,所用消耗量的综合工日的用量按增加80%计列。 三、计算工程量套用消耗量标准时的要点 1.工程造价预算需计算工程量的项目 (1)水平布线系统(包含工作区子系统) 水平线缆种类、数量:目前多用五类、超五类或六类双绞线。 信息模块种类、数量:数量=信息点+语音点。 面板型号、数量:数量:信息点+语音点。 用户区跳线类型、数量:数量=信息点+语音点。 (2)垂直主干布线系统

张力放线计算书

张力放线计算书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

编制说明 本计算为500kV肇花博输变电工程线路1标1段《张力架线施工方案》的计算部分。根据对整个张力系统中的受力情况的计算,合理选择设备、工器具,确定施工方案,并在施工中控制牵张力,设置控制点,保证架线施工的安全,放线质量符合规范要求。 计算依据: 1、广东电力设计院的设计资料(说明及架线施工图) 2、《超高压输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJ226-87) 3、《高压架空输电线路施工技术手册》(架线工程计算部分) 4、《110—500千伏架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233-90) 5、电力部颁布的《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 6、500kV肇花博工程线路1标1段《施工组织设计》

一、技术参数 1、本工程导、地线机械特性参数 2、本工程OPGW光缆技术参数

2、放线施工段 本工程导线、地线、OPGW光缆同期采用张力放线,共分二个放线施工段。

二、主要机具的选择 根据《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则(SDJJS2-87)》,机具选择如下:1、主牵、张设备的选择 ――主牵引机额定牵引力: P≥m×K P×T P (式2-1) 其中:m:同时牵放子导线根数,m=4 K P:主牵引机额定牵引力的系数,一般~,本工程取K P= T P:被牵放导线(ACSR-720/50导线)的保证计算拉断力(N),经查T P= 这样:P≥4×× ≥ ――主张力机单根导线额定制动张力: T=K T×T P (式2-2) 其中:K T:主张力机单根导线额定制动张力的系数,一般取~,,本工程取K T= 这样:T=× =

综合布线线长计算方法

水平子系统订购线缆计算实例 1、平均电缆长度=(最远F+最近N两条电缆总长)÷2 总电缆长度L=(平均电缆长度+备用部分(平均长度的10%)+端接容差(一般设为6 m))×信息总点数楼层用线量L=[0.55(F+N)+6 ]×n n楼层信息点数 总用线量L=?Li i=1,….,m m为总楼层数 此计算方式目前正在项目实施中验证,待查! 2、鉴于双绞线一般按箱订购,每箱305 m(1000英尺,每圈约1 m),而且网络线不容许接续,即每箱零头要浪费,所以 每箱布线根数=(305÷平均电缆长度),并取整 则 所需的总箱数=(总点数÷每箱布线根数),并向上取整 3、计算实例 a) 例题(错误计算) 设有140个信息点。单位走线长度24m,线缆包装305m(1000英尺)一箱,需要多少箱线? 解:24 ×140 = 3360m 3360÷305 = 11 箱 需要11箱电缆 b) 例题(正确计算) 设有140个信息点。单位走线长度24m,线缆包装305m(1000英尺)一箱,需要多少箱线? 解:305 ÷24 = 12.7 每箱12根双绞线(正确取整) 140 ÷12 = 11.6 舍入得12 需要12箱线 2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆; 每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量) 工作区水平布线计算: A:最近信息点距离 B:最远信息点距离;

C:每层工作区信息点数量 每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C 总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱 (电子工业出版社综合布线系统工程设计) 3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m) C每个楼层的用线量 F为最远信息插座离配线间的距离 N为最近的信息插座离配线间的距离 n为每层信息插座的数量 简单公式: 1.(最长线距+最短的线距)/2*1.1= 平均线长 平均线长*信息点=需要的线缆总数 线缆总数/305=需要多少箱线 2. 线数:(最长+最短)/2x1.1+2x楼高 箱数:线数x信息点数/305 3. (最远距离+ 最近距离)/ 2 *1.1 + 层高)* 节点数)/ 305 = 线缆箱数 其中:1.1系数是损耗;层高是楼层高度,如果水平线槽走天花板,则必须计算;如果是架空地板可以不计;305是1000英尺换算。 4. 最长的网线和最短网线的平均值X总的点数,然后再加10%的冗余 不按公式的算法: 按公式算线长,以我的经验是一定不准的 但是也没有一定准确方法 在施工的过程里还有不可预测的变动呢 我们国家对八芯双绞线(包括五类,超五类,六类)最长布线距离规定在一百米以内 设计院设计图纸的时候一定也会考虑到 那么一般情况下最短的线应该在十米左右,最长的线在九十米左右(留十米的余量) 平均一下,每根线在五十米左右 如果穿越楼层的话,每根再加个楼层高度就可以了

实用线缆用量计算公式

实用线缆用量计算公式 一、综合布线系统 1 水平子系统,线缆用量计算方法: 电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高)实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF则还应包含相应楼层高度。上面的“电缆平均长度”计算公式适 应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。 2 主干子系统 ①铜线缆用量计算方法: 电缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2 实际电缆平均长度= 电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 每轴线缆布线根数= 每轴电缆长度/实际电缆平均长度 电缆需要轴数= IDF的总数/每箱线缆布线根数 注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。 大对数电缆对数按照1:2(即1个语音点配置2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。 ②光缆用量计算方法: 光缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2 实际光缆平均长度=光缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度 注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离。光纤芯数、单模、多模的选择若招标文件有明确的要求,则按要求设计,通用的选择是6芯多模光缆。 二、安全防范系统 1 电视监控系统

张力放线布线计算公式

第一步:按下列公式制作放线模板 f=kl2+4*(kl2)3/(3l2) ⑴ k=G/(0.816H) ⑵ 式中:f -弛度,m;l -档距,m;k -模板模数;G -导线(或牵引绳)单位长度重量,kg/m;H -预选张力,N。 ①施工前,按既定的G值,预选不同的H值,分别制出不同k值的模板, ②制作模板的比例,应和线路断面图的比例相同。 第二步:选定张力 山地放线段,可在用放线模板选出的H i值得基础上,再按公式⑶分别计算出与相对应的张力机出线张力T Hi,以其中最大值作为选定的张力机出线张力。 T Hi= H i/εi- ﹝(aG*Σh i)/i﹞*﹝(εi-1)/(εi-εi-1)﹞⑶ 式中:H i -用模板选定的第i档的放线张力,N; T Hi -与H i相对应的张力机出线张力,N; i –由张力机到预选张力档前档的档数,张力机至邻塔也算一档; h1、h2……h i -由张力机到预选张力档为顺序的各档悬挂点间高差(张力机到邻塔悬挂点间高差为h1),牵引侧悬挂点高者取正值,低者取负值,m; Σh i -由张力机出线口到预选张力档悬挂点间高差; Σh i= h1+h2……+h i,m;

ε -放线滑车综合摩擦系数。 第三步:展放牵引绳或导线时,应分别验算导引绳、导线是否上扬,以使采取相应的防止上扬的措施 验算上扬的计算公式 l S= (l1/cosφ1+ l2/cosφ2)/2+T H(h1/l1+h2/l2)/(aG) ⑷ 式中l S -被验算杆塔的垂直档距,m; l1、l2 -被验算杆塔的前、后档距,m; h1、h2 -被验算杆塔的前、后档悬挂点高差(邻塔悬挂点低时取正值,高时取负值),m; φ1、φ 2 -被验算杆塔的前、后档悬挂点高差角φ=tg-1(h i/ 1i) ; T H -验算上扬时的架空线张力(N),验算导引绳时取T H=T QZ,验算牵引绳时取T H=T zd,验算导线时取T H=T dz G -被验算架空线的单位长度重量,kg/m; 当被验算杆塔的垂直档距l S≥0时,该塔不发生上扬,l S<0时,则该塔将发生上扬。

综合布线网线长度的计算公式

计算需要多少线的公式 1、最长的线距+最短的线距)/2=平均值 (平均值+5米)X点数=总长度 总长度/305(标准每箱米数)+2箱=总箱数 2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆; 每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量) 工作区水平布线计算: A:最近信息点距离 B:最远信息点距离; C:每层工作区信息点数量

每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C 总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱(电子工业出版社综合布线系统工程设计)3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m) C每个楼层的用线量 F为最远信息插座离配线间的距离 N为最近的信息插座离配线间的距离 n为每层信息插座的数量 简单公式: 1.(最长线距+最短的线距)/2*1.1= 平均线长 平均线长*信息点=需要的线缆总数

线缆总数/305=需要多少箱线 2. 线数:(最长+最短)/2x1.1+2x楼高 箱数:线数x信息点数/305 3. (最远距离+ 最近距离)/ 2 *1.1 + 层高)* 节点数)/ 305 = 线缆箱数 其中:1.1系数是损耗;层高是楼层高度,如果水平线槽走天花板,则必须计算;如果是架空地板可以不计;305是1000英尺换算。 4. 最长的网线和最短网线的平均值X总的点数,然后再加10%的冗余 不按公式的算法: 按公式算线长,以我的经验是一定不准的 但是也没有一定准确方法

在施工的过程里还有不可预测的变动呢 我们国家对八芯双绞线(包括五类,超五类,六类)最长布线距离规定在一百米以内 设计院设计图纸的时候一定也会考虑到 那么一般情况下最短的线应该在十米左右,最长的线在九十米左右(留十米的余量) 平均一下,每根线在五十米左右 如果穿越楼层的话,每根再加个楼层高度就可以了 误差不会太大 最关键还是要看现场情况,以及要熟练看懂图纸,这个是要时间和磨练的 RJ-45头的需求量:m=n*4+n*4*15% m:表示RJ-45接头的总需求量

张力放线计算书

编制说明 本计算为500kV肇花博输变电工程线路1标1段《张力架线施工方案》的计算部分。根据对整个张力系统中的受力情况的计算,合理选择设备、工器具,确定施工方案,并在施工中控制牵张力,设置控制点,保证架线施工的安全,放线质量符合规范要求。 计算依据: 1、广东电力设计院的设计资料(说明及架线施工图) 2、《超高压输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJ226-87) 3、《高压架空输电线路施工技术手册》(架线工程计算部分) 4、《110—500千伏架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233-90) 5、电力部颁布的《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 6、500kV肇花博工程线路1标1段《施工组织设计》

一、技术参数 1、本工程导、地线机械特性参数 2、本工程OPGW光缆技术参数

2、放线施工段 本工程导线、地线、OPGW光缆同期采用张力放线,共分二个放线施工段。

二、主要机具的选择 根据《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则(SDJJS2-87)》,机具选择如下: 1、主牵、张设备的选择 ――主牵引机额定牵引力: P ≥m ×K P ×T P (式2-1) 其中:m :同时牵放子导线根数,m =4 K P :主牵引机额定牵引力的系数,一般0.25~0.33,本工程取K P =0.33 T P :被牵放导线(ACSR-720/50导线)的保证计算拉断力(N ),经查T P =162.07kN 这样:P ≥4×0.33×162.07 ≥213.94kN ――主张力机单根导线额定制动张力: T =K T ×T P (式2-2) 其中:K T :主张力机单根导线额定制动张力的系数,一般取0.17~0.2,,本工程取K T =0.2 这样:T =0.2×162.07 =32.42kN 根据计算结果,我公司已有的加拿大天柏伦25t 主牵引机,4×5t 主张力机可满足要求。 2、主牵引绳、导引绳的选择 ――主牵引绳的选择应与主机的选择配套,使用抗扭结构钢丝绳。 其综合破断力Q P 应满足: Q P ≥ 53 ×m ×T p (式2-3) 这样:Q P ≥5 3 ×4×162.07 ≥388.97kN ――导引绳应与牵引绳配套,使用抗扭结构钢丝绳。 其综合破断力Q P 应满足: P P ≥ 41 Q P (式2-4) 这样:P P ≥4 1 ×388.97 ≥97.25kN 根据计算结果,我公司已有的主牵引绳□28及导引绳□15均可满足要求。

架线计算方法

1.放线牵张力计算 (1)模拟放线弧垂,选取控制档、放线模板K 值。 (2)计算控制档水平张力: K w T n 22= 式中: n T ——控制档水平张力,t ; 2w ——导线单位重量,t ; K ——模板K 值。 (3)计算张力机出口张力: ])1()1([1 002000--∑-=εεεεn h w T T n n n 式中: 0T ——张力机出口张力,t ; n ——放线段内滑车数; 0n ——张力场与控制档间滑车数; ε——滑车摩擦系数; 0h ∑——控制档与张力场累计高差,m ,控高为“+”。 (4)计算初始牵引力: ])1()1([1000--∑+=εεεεn h w NT k p n n 0P ——初始牵引力,t ; 0k ——取1.1 ; N ——导线展放根数 ; 1w ——牵引绳单位重量,t ; h ∑——牵引场与张力场累计高差,m ,牵高为“+”。 (5)计算最终牵引力: N n h w T k p n n n ].)1()1([200--∑+=εεεε

(6)计算最大牵引力: N n h w T k p n n ])1()1([' 200max --∑+=εεεε ∑' h ——控制档与张力场累计高差,m 。(需要假设每一档为控制档,分别计算各档为控制档时的P max ,取其中最大值) 2.双滑车选择 (1)滑车承重超过额定荷载的杆塔悬挂双滑车。 滑车承重计算: 1F =202212)sin 2()]([A NT h h N w ++ =A 180 2?απ 式中: 1F ——放线时滑车承重,t ; 2w ——导线单位重量,t ; N —— 一次展放导线根数 ; 1h 、2h ——前后垂直档距,m ; 0T ——展放导线张力,t 。 α——转角塔转角度数(°)。 (2)紧线时,转角塔滑车承重增加明显,需将紧线张力代入验算滑车承重。 (3)滑车与导线包络角超过30°的塔悬挂双滑车。 滑车与导线包络角计算: 和差化积:B A B A B A a a a αααcos cos 2)cos()cos(=-++ 所以也有: 2sin cos cos 2)cos(cos 2θ αα?B A B A a a -+= 2sin )]cos()[cos()cos(cos 2θ ααα?B A B A B A a a a -++-+=21211012tan h l h NT l w A ++=α22222tan h l h NT l w B ++=α

综合布线线缆长度计算公式

综合布线线缆长度计算公式水平子系统订购线缆计算实例 1、平均电缆长度=(最远F+最近N两条电缆总长)÷2 总电缆长度L=(平均电缆长度+备用部分(平均长度的10%)+端接容差(一般设为6 m))×信息总点数 楼层用线量L=[0.55(F+N)+6 ]×n n楼层信息点数 总用线量L=?Li i=1,….,m m为总楼层数 此计算方式目前正在项目实施中验证,待查! 2、鉴于双绞线一般按箱订购,每箱305 m(1000英尺,每圈约1 m),而且网络线不容许接续,即每箱零头要浪费,所以 每箱布线根数=(305÷平均电缆长度),并取整 则 所需的总箱数=(总点数÷每箱布线根数),并向上取整 3、计算实例 a) 例题(错误计算)

设有140个信息点。单位走线长度24m,线缆包装305m (1000英尺)一箱,需要多少箱线? 解:24 ×140 = 3360m 3360÷ 305 = 11 箱 需要11箱电缆 b) 例题(正确计算) 设有140个信息点。单位走线长度24m,线缆包装305m (1000英尺)一箱,需要多少箱线? 解:305 ÷ 24 = 12.7 每箱12根双绞线(正确取整) 140 ÷ 12 = 11.6 舍入得12 需要12箱线 2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆; 每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量)工作区水平布线计算: A:最近信息点距离 B:最远信息点距离;

C:每层工作区信息点数量 每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C 总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱 (电子工业出版社综合布线系统工程设计) 3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m) C每个楼层的用线量 F为最远信息插座离配线间的距离 N为最近的信息插座离配线间的距离 n为每层信息插座的数量 简单公式: 1.(最长线距+最短的线距)/2*1.1= 平均线长 平均线长*信息点=需要的线缆总数 线缆总数/305=需要多少箱线 2. 线数:(最长+最短)/2x1.1+2x楼高 箱数:线数x信息点数/305 3. (最远距离+ 最近距离)/ 2 *1.1 + 层高)* 节点数)/ 305 = 线缆箱数

弱电工程项目综合布线估算方法和公式(实用)

弱电工程项目综合布线估算方法和公式(实用) 弱电系统中线缆的计算是一门技术活,不是简单的心算就可以完成的,也有一些基本方法和公式来套用,本篇文章分系统介绍弱电线缆估算方法。 一、综合布线系统1.1 水平子系统,线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高)实际电缆平均长度=电缆平均长度 ×1.1+(端接容限,通常取6)每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆 布线根数注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF则还应包含相应楼层高度。上面的“电缆平均长度”计算公式适应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。1.2 主干子系统,铜线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2实际电缆平均长度= 电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)每轴线缆布线根数= 每轴电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要轴数= IDF的总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。大对数电缆对数按照1:2(即1个语音点配置

2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。1.3 主干子系统,光缆用量计算方法:光缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2实际光缆平均长度=光缆平均长度 ×1.1+(端接容限,通常取6)光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离。光纤芯数、单模、多模的选择若招标文件有明确的要求,则按要求设计,通用的选择是6芯多模光缆。 二、有线电视系统2.1 星型布线计算法:此方法定义为:所有的楼层分支分配器集中在弱电间内,从每个用户终端(插座)独立敷设一根射频电缆到相应的弱电间与分支分配器联接。水平部分电缆(通常为RG6),线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远用户终端水平距离+最近用户终端水平距离)/2+2H(H——楼层高度)实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取3)电缆需要总数=用户终端总数x实际电缆平均长度(米)注:最远、最近用户终端水平距离是从楼层分配箱到最远、最近终端用户插座的实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个楼层分配箱则还应包含相应楼层高度。主干电缆(通常为RG11/RG9),线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远楼层分配箱距离+

综合布线线材计算公式

做工程的朋友经常会遇到需要计算线缆的时候,比如工程设计的时候,审计的时候,需要有说服力,下面我把搜集的一些常见的线缆计算公式介绍给大家。 订货总量(总长度M)=所需总长+所需总长*10%+总点数*6 1、平均电缆长度=(最远F+最近N两条电缆总长)÷2 总电缆长度L=(平均电缆长度+备用部分(平均长度的10%)+端接容差(一般设为6 m))×信息总点数 楼层用线量L=[0.55(F+N)+6 ]×n n楼层 信息点数 总用线量L= L i i=1,….,m m为总楼层数 2、鉴于双绞线一般按箱订购,每箱305 m(1000英尺,每圈约1 m),而且网络线不容许接续,即每箱零头要浪费,所以 每箱布线根数=(305÷平均电缆长度),并取整 则 所需的总箱数=(总点数÷每箱布线根数),并向上取整 3、计算实例 a) 例题(错误计算) 设有140个信息点。单位走线长度24m,线缆包装305m(1000英尺)一箱,需要多少箱线? 解:24 ×140 = 3360m 3360÷305 = 11 箱 需要11箱电缆 b) 例题(正确计算) 设有140个信息点。单位走线长度24m,线缆包装305m(1000英尺)一箱,需要多少箱线? 解:305 ÷24 = 12.7 每箱12根双绞线(正确取整) 140 ÷12 = 11.6 舍入得12 需要12箱线 以上例题仅供参考... 管槽线缆容量对照表 1 PVC槽(型号)20*10 24*14 39*19 59*2 2 99*27 99*40 2 五类线(根数) 2 4 9 16 32 48 3 PVC管(型号)ф16 ф20 ф25 ф32 ф40 ф50 4 五类线(根数) 2 3 6 9 1 5 24

综合布线系统计算方法

综合布线系统计算方法目录 1基本要求 (2) 2工作区设计 (2) 3配线子系统 (2) 4干线子系统设计 (7) 5建筑物配线设备BD类型及容量的确定 (9)

1基本要求 1.1了解建筑物的功能,根据业主(用户)对综合布线系统的要求,确定综合布线系统的配置。 1.2根据建筑物内所涉及到各智能化系统(通信网络系统、计算机网络系统、无线接入点、视频安防监控系统及其 他弱电子系统)的传输速率、带宽、接口等要求,选择综合布线系统的等级(如C级、D级、E级、F级或光缆)。 2工作区设计 工作区的服务面积可参考表2-1确定,每个工作区的信息点数量配置可参考表2-2;公寓、住宅工作区的服务区域可按房间(书房、起居室、卧室等)划分,每房间可按一个工作区估算,其他各种类型建筑物按用户性质与功能进行工作区面积的确定。 表2-1 工作区面积划分参考表 表2-2 信息点数量配置参考表 3配线子系统 3.1配线子系统设计所需的前期条件 3.1.1根据工程提出近期和远期的终端设备的类型要求; 3.1.2每层需要安装的信息点数量及位置。 3.2信息点数量的计算 3.2.1根据建筑物的工程平面图,分别计算出各层(区)工作区总面积(其中不包含公共走廊、电梯厅、楼梯间、 卫生间等面积)。 3.2.2根据各层(区)工作区总面积及一个工作区的服务面积,计算出各层(区)工作区数量。 式中——第n层(区)工作区的数量(取整数值); ——第n层(区)工作区的总面积; ——一个工作区的服务面积。 3.2.3根据已选定的综合布线系统配置标准及各层(区)工作区的数量,计算出各层(区)信息点的数量。

式中——第n层(区)支持语音(电话)的信息点的数量; ——一个工作区内支持语音(电话)信息点的数量 式中——第n层(区)支持语音(电话)的信息点的数量; ——一个工作区内支持语音(电话)信息点的数量 式中 T n——第n层(区)信息点的数量。 3.2.4根据各层(区)信息点的数量,计算出建筑物内信息点的总数量 式中——建筑物内支持语音(电话)信息点的总数量 N——建筑物的层(区)数。 式中——建筑物内支持数据(计算机)信息点的总数量 N——建筑物的层(区)数。 式中 ——第n层(区)信息点的数量。 3.3配线子系统缆线选择 配线子系统在通常情况下,水平电缆采用非屏蔽或屏蔽4对对绞电缆。配线子系统在有高速率应用场合,应采用室内多模或单模光缆,水平光缆宜按2芯光缆配置,当满足用户群或大客户使用时,光纤数至少应有2芯备份,按4芯水平光缆配置。配线设备交叉连接的跳线应选用综合布线专用的插接软跳线,电话跳线宜按每根1对或2对对绞电缆容量配置,数据跳线宜按每根4对对绞电缆配置,光纤跳线宜按每根1芯或2芯光纤配置。 3.4配线子系统缆线用量计算 3.4.1配线子系统水平电缆各部分之间的相互关系如图1所示。 图1 配线子系统水平电缆各部分之间的相互关系 根据电信间及各信息插座的位置,计算出各层(区)配线子系统总长度,再计算出建筑物内配线子系统水平电缆总长度及总用量。 1)各层(区)配线子系统水平电缆的平均长度: 式中——第n层(区)水平电缆的平均长度; ——第n层(区)电信间至最近信息插座水平电缆的长度 ——第n层(区)电信间至最远信息插座水平电缆的长度 ——在电信间电缆预留长度,长度一般为0.5~2m

计算综合布线用线量数目的方法

计算综合布线用线量数目的方法 如何又快又准的计算综合布线的用线量数目?小蚂蚁算量工厂觉得综合布线有时会非常复杂,线路多、杂,给计算者带来很多的麻烦,那有什么秘诀可以提高效率,下面小蚂蚁算量工厂总结一下方法。 一、根据线缆的类型选定 一定要根据综合布线系统所包含的应用系统来确定线缆的类型,对于计算机网络和电话语音系统可以优先选择4对双绞线电缆,对于屏蔽要求较高的场合,可选择4对屏蔽双绞线;对于屏蔽要求不高的场合应尽量选择4对非屏蔽双绞线电缆。对于有线电视系统,应选择75Ω的同轴电缆,对于要求传输速高或保密性高的场合,应选择光缆作为水平布线线缆。 二、确定电缆的长度 要计算整座楼宇的水平布线用线量,首先要计算出每个楼层的用线量,然后对各楼层用线量进行汇总即可,每个楼层用线量的计算公式如下: 三、C=[0.55(F+N)+6]×M 其中,C为每个楼层用线量,F为最远的信息插座离楼层管理间的距离,N为最近的信息插座离楼层管理间的距离,M为每层楼的信息插座的数量,6为端对容差(主要考虑到施工时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素)。 四、整座楼的用线量:S=ΣMC,M为楼层数,C为每个楼层用线

量 1、应用示例:已知某一楼宇共有6层,每层信息点数为20个,每个楼层的最远信息插座离楼层管理间的距离均为60米,每个楼层的最近信息插座离楼层管理间的距离均为10米,请估算出整座楼宇的用线量。 2、问题解答:根据题目要求知道: 楼层数M=20 最远点信息插座距管理间的距离F=60m 最近点信息插座距管理间的距离N=10m 因此,每层楼用线量C=[0.55(60+10)+6]×20=890m 整座楼共6层,因此整座楼的用线量S=890×6=5340m 上面就是小蚂蚁总结的方法,还有案例配合大家理解,希望能帮助到大家,给大家参考下。

综合布线网线长度的计算公式

综合布线网线长度的计算公式 1、根据图纸或现场勘测结果,确定线缆实际走线路由。最好是现勘测能准一点 2、根据线缆实际走线路由计算点位最大长度和最小长度。 3、线缆平均长度计算公式: (最大长度+最小长度)/2*1.1+6 1.1 为余量系目前,局域网中常用到的双绞线一般都是非屏蔽的5类4对(即8根导线)的电缆线。这些双绞线的传输速率都能达到100Mbps。 市场上出售的3类双绞线外层保护胶皮薄,胶皮上标注“ CAT3字样,外包装纸箱上标注有“3 类”字样,售价较低; 5 类双绞线外层保护胶皮厚,胶皮上标注“CAT5字样,外包装纸箱上标注有“5类”字样,售价较高。购买时切勿图便宜而购买劣质 5 类双绞线,这些产品往往只能作为 3 类双绞线使用。 超 5 类双绞线属非屏蔽双绞线。与普通5类双绞线比较,超5类双绞线在传送信号时衰减更小,抗干扰能力更强。在100 M网络中,用户设备的受干扰程度 只有普通 5 类线的1/4 ,是为网络应用提供的理想解决方案。 " 超五类"指的是超五类非屏蔽双绞线(UTP—UnshieldedTwistedPair) 非屏蔽双绞线电缆是由多对双绞线和一个塑料外皮构成。五类是指国际电气 工业协会为双绞线电缆定义的五种不同的质量级别。 超五类非屏蔽双绞线是在对现有五类屏蔽双绞线的部分性能加以改善后出现的电缆,不少性能参数,如近端串扰、衰减串扰比,回波损耗等都有所提高,但其传输带宽仍为100MHz。 超五类双绞线也是采用 4 个绕对和 1 条抗拉线,线对的颜色与五类双绞线完全相同,分别为白橙、橙、白绿、绿、白蓝、蓝、白棕和棕。裸铜线径为0.51mm (线规为24AWG,绝缘线径为0.92mm UTP电缆直径为5mm 超五类双绞线通常只被应用于100Mb/s快速以太网,实现桌面交换机到计算机的连接。如果想以后将网络升级为千兆以太网,那么不妨在水平布线中采用超五类非屏蔽双绞线。超五类非屏蔽双绞线也能提供高达1000Mb/s的传输带宽,但是往往需要借助于价格高昂的特殊设备的支持。 超五类还是六类 " 六类" 是指六类非屏蔽双绞线 六类非屏蔽双绞线的各项参数都有大幅提高,带宽也扩展至250MHz或更高。 六类双绞线在外形上和结构上与五类或超五类双绞线都有一定的差别,不仅增加了绝缘的十字骨架,将双绞线的四对线分别置于十字骨架的四个凹槽内,而且电缆的直径也更粗。 电缆中央的十字骨架随长度的变化而旋转角度,将四对双绞线卡在骨架的凹槽内,保持四对双绞线的相对位置,提高电缆的平衡特性和串扰衰减。另外,保证在安

架空线常用计算公式和应用举例

架空线常用计算公式和应用举例 前言 在基层电力部门从事输电线路专业工作的技术人员,需要掌握导线的基本的计算方法。这些方法可以从教材或手册中找到。但是,教材一般从原理开始叙述,用于实际计算的公式夹在大量的文字和推导公式中,手册的计算实例较少,给应用带来一些不便。本书根据个人在实际工作中的经验,摘取了一些常用公式,并主要应用Excel工作表编制了一些例子,以供相关人员参考。 本书的基本内容主要取材于参考文献,部分取材于网络。所用参考文献如下: 1. GB50545 -2010 《110~750kV架空输电线路设计规程》。 2. GB50061-97 《66kV及以下架空电力线路设计规范》。 3. DL/T5220-2005 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》。 4. 邵天晓著,架空送电线路的电线力学计算,中国电力出版社,2003。 5. 刘增良、杨泽江主编,输配电线路设计, 中国水利水电出版社,2004。 6.李瑞祥编,高压输电线路设计基础,水利电力出版社,1994。 7.电机工程手册编辑委员会,电机工程手册,机械工业出版社,1982。 8.张殿生主编,电力工程高压送电线路设计手册,中国电力出版社,2003。 9.浙西电力技工学校主编,输电线路设计基础,水利电力出版社,1988。 10.建筑电气设计手册编写组,建筑电气设计手册,中国建筑工业出版社,1998。 11.许建安主编,35-110kV输电线路设计,中国水利水电出版社,2003。 由于个人水平所限,书中难免出现错误,请识者不吝指正。 四川安岳供电公司 李荣久 2015-9-16 目录 第一章电力线路的导线和设计气象条件 第一节导线和地线的型式和截面的选择 一、导线型式 二、导线截面选择与校验的方法 三、地线的选择 第二节架空电力线路的设计气象条件 一、设计气象条件的选用 二、气象条件的换算 第二章导线(地线)张力(应力)弧垂计算 第一节导线和地线的机械物理特性与单位荷载 一、导线的机械物理特性 二、导线的单位荷载

综合布线的计算方法和技巧

综合布线的计算方法和技巧 1、统计信息点数,包括各房间和机房,填入点位分布表中(就是我们平时所讲的点位统计表); 2、确定是否超长?如超长,应在何处设置子配线间(弱电井,如果同一楼层有多于一个弱电井的话要按照弱电井来统计相应区域的点位),几个?如有子配线间,那么交换机的数量也相应有变化。 3、确定理由的走向; 4、确定各处桥架的型号和长度。计算方法:(长宽)0.4/28,结果为信息点数,常用标准桥架有:300100,200100,100100,10050,5050,其它桥架都需要定做。 桥架穿线数量的计算公式为: (H*W)/(3.14*R2)*=N

其中:H:桥架横截面宽 W:桥架横截面长 R:线缆的半径(本次设计使用六类非屏蔽双绞线,我们取3.1mm) :桥架填充率(本次计算我们取=0.33,取值依据后附) N:线缆根数 设计中我们选用的桥架规格为:300mm*100mm,由此可计算出敷设UTP6线缆的根数为: N=(300*100)/(3.14*3.12)*0.33328(根) 注:如果分支理由有相同的桥架型号,则分别计算其长度,最后才统计该桥架型号的总长度。

5、?25和?20管的计算(通常?25可以布6根线,?20可以布4根线)。计算时,以?20为准,平均某一信息点从桥架到终端需要?20的长度,如为A,那么就可以计算出所有信息点需要?20的长度了,即B=A(总点数/4),而实际在工程中,?20=2/3B,?25=1/3B。 6、龙骨(7545)的计算。龙骨的长度=70cm(总点数/2),即每根龙骨的长度为70cm,通常布置为双口面板。 7、角钢(3030)的计算。角钢的长度=30cm(桥架的总长m/1.5m),即每根角钢的平均长度为30cm,每隔1.5m的距离就需要一根角钢。 8、底盒(8686)的计算。底盒的数量=总点数/2 9、龙骨卡子、管接、盒接、铆钉、钢锯条等辅料的计算。=总辅料价格10% 二、材料的计算

线缆的计算公式

1、订货总量(总长度M)=所需总长+所需总长*10%+总点数*6 2、整数用线量(总长度M)=楼层*每层用线量 每层用线量=[0.55*(最远点距离+最近点距离)+6]*楼层信息点数3、总长度=最短信息点长度+最长信息点长度/2*总点数*3.3*1.2 注:得出的长度为英尺 用线箱数计算 用线箱数=总长度(单位米)/305+1

线槽规格品种和线缆铺设 布线系统中除了线缆外,槽管是一个重要的组成部分。可以说,金属槽、PVC槽、金属管、PVC管是综合布线系统的基础性材料。在综合布线系统中使用的线槽主要有以下几件种: ◆金属槽和附件 ◆金属管和附件 ◆PVC塑料槽和附件 ◆PVC塑料管和附件 现叙述如下。 一、金属槽和塑料槽 金属槽由槽底槽盖组成,每根槽一般长度为2M,槽与槽连接时应使用相应尺寸的铁板和螺丝固定。槽的外形如图7-1所示。 图7-1槽的外形 在综合布线系统中一般使用的金属槽的规格有50㎜×100㎜,100㎜×100㎜,100㎜×200㎜,100㎜×300㎜,200㎜×400㎜等多种规格。

塑料槽的外形与图7-1类似,但它品种规格更多,从型号上分有PVC-20系列、PVC-25系列、PVC-25F系列、PVC-30系列、PVC-50系列、PVC-40系列等等。 从规格上分有20㎜×12㎜,25㎜×12.5㎜,25㎜×25㎜,30㎜×15㎜,40㎜×20㎜等等。与PVC槽配套的附件有阳角、阴角、直转角、平三角、顶三角、左三角、右三角、连接头、终端头和接线盒(暗盒、明盒)等。 二、金属管和塑料管 金属管用于分支结构暗埋的线路,它的规格上分有D16,D20,D25,D32,D40,D50,D63,D25,D110,等规格。 在金属管内穿线比线槽布线难度更大一些,在选择金属管时要注意选择管径大一点。一般管内填充物占30%左右,以便于穿线。金属管还有一种是软管(蛇皮管),供不便于弯曲的地方使用。 塑料管在产品中分为两大类,即PE阻燃导管和PVC阻燃导管。 PE阻燃导管是一种塑制半硬导管,按外径分有D16,D20,D25,D32,四种规格。它的外观为白色,具有强度高,而腐蚀,绕性好,内壁光滑等优点,明、暗装穿线兼用。它可以盘为单位,每盘重为25㎏。 PVC阻燃导管是一种以聚氯乙烯树脂为主要原料,国入适量的助剂,经加工设备剂压成型的刚性导管。小管径PVC阻燃际管可在常温下进行弯曲,便于用户使用,按外径分有D16,D20,D25,D32,D40,DD45,D63,D25,和D110等规格。

相关文档
相关文档 最新文档