通风设施管理制度及验收制度

一、通风设施管理制度

第1条矿井通风设施的建筑必须严格按照矿井通风质量标准和矿井通风设施建筑标准的规定执行,不得使用木杠墙、木板墙、挡风帘(处理事故或处理瓦斯超限不在此限)。

第2条矿井永久性通风设施必须要有施工设计,报矿总工程师审批。其内容包括:设施位置、规格、施工顺序、辅助性设施和装置,并绘制设施位置和周边巷道的局部关系平面示意图、设施的主视图和侧视图。

第3条需构筑通风设施时,通风科向施工连队下发设施构筑通知单,通知单的内容必有包含设施构筑时间、构筑标准。施工连队根据通知单编制施工措施,总工程师负责组织矿有关部门对施工措施进行审定。

第4条施工防火密闭时,见实底硬帮后,底铺50mm水泥座浆,墙体必须装设灌浆管、观测管和反水管。

第5条通风设施的构筑要求

1.及时构筑通风设施(指永久密闭、风门、风窗和风桥)

2.设施墙(桥)体采用不燃性材料构筑,其厚度不小于0.5m,严密不漏风。

3.密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏槽,墙体与煤岩接实,四周有不少于0.1m的裙边,周边与围岩不漏风。

4.墙面平整、无裂缝、重缝和空缝,并进行抹面或喷浆,抹面的墙面1m2内凸凹深度不大于10mm。

5.设施5m范围内支护完好,无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。

6.设施统一编号,每道设施有规格统一的施工说明及检查维护记录牌。

7.密闭位置距全风压巷道口不大于5m,设有规格统一的瓦斯检查牌板和警标,距巷道口大于2m的设置栅栏;所有导电体在密闭处断开0.3m以上(在用的管路采取绝缘措施处理除外)。

8.每组风门不少于2道,其间距不小于5m(通车风门间距不小于1列长度),通车风门按规定设置和管理,并有保护风门及人员的安全措施。

9.风门能自动关闭,并连锁,使2道风门不能同时打开;门框包边沿口,有衬垫,四周接触严密,门扇平整不漏风;风窗有可调控装置,调节可靠。

第6条通风设施的拆除必须办理申请单,经通风科和通风助理审批同意后方可执行。拆除时必须有通风科指定人员在现场安全监管。对私自拆除、破坏设施的责任人必须严肃查处。

第7条通风科每周对井下通风设施进行一次全面检查,及时填写通风设施检查记录,并建立通风设施管理台帐。

第8条井下通风设施的增加、减少必须在24h内反映在通风系统图上。

二、质量管理验收制度

第9条当班施工连队副队长、分管区域瓦检员负责对掏槽、

用料、墙体砌筑、充填砂浆或黄土、墙体抹面裙边及包边卫生等施工全过程进行质量监督考核并签字。工程竣工后连队队长组织人员进行验收,验收合格后队长在验收单上签字,2日内向通风

科申请验收,通风科收到申请后由通风助理组织调度室、通风科对工程进行验收。不符合施工设计要求的工程坚决推倒重做,并由施工队组负责包赔材料损失。验收合格的工程要填写验收记录,存档管理。没有验收记录的工程视为不合格,不予批零工。

第10条质量管理验收必须严格按照《安全生产标准化》规定和通风设施质量验收单执行(详见下表):

密闭施工质量验收单

备注:施工单位严格按照技术要求施工,听从监管人员指挥,若有不听从指挥现象,监管人向调度汇报。

风门、风窗施工质量验收单

监管人向调度汇报。

通风柜说明书

一、概述 TF系列通风柜是根据国家城乡建设环境保护部(85)城设字第124号档,编制的图集J930为主要内容,引用美国UL1805-93标准,最新编制QBMD.001-2004先进技术标准的基础上,结合我国实际积累多年经验研制而成的。本TF系列通风柜具有结构合理、造型美观、操作方便、安全可靠、工作效率高、节能、补风、排风、性能优良,是国家监督检测、科研部门、大专院校及企事业单位理想的现代实验室装备。 二、通风柜型号定义 2-1、型号命名: TF □□□—□ 分类(字母A、B、C) 台面长度(数字12、15、18) 空白:常风型、J:补风型 L:落地型 通风柜 2-2、分类 A表示三面玻璃,全钢结构。 B表示单面玻璃,上箱体全钢,下箱体钢木结构。 C表示单面玻璃,全钢结构。 2-3、台面长度 12表示1200mm×750mm×19mm 15表示1500mm×750mm×19mm

18表示1800mm×750mm×19mm 台面标准宽度750mm(也可据用户要求宽度800mm、900mm),台面标准厚度由选择材质而定,详见通风柜标准明细表。 三、通风柜标准明细表 参见通风柜标准明细表第6页 四、通风柜安装方法 4-1、按照指定位置摆正下箱体,调整4个地脚螺丝使箱体达到水平。 4-2、在下箱体的上面摆正台面,左右边沿达到一致,前后边沿以后部对齐为准,然后全面调整达到水平。 4-3、在台面上面,摆正上箱体,台面与上箱体和下箱体固定,并且用密封胶作好密封处理。上好活动玻璃门、玻璃门配重,使玻璃门上下拉动自如。 4-4、接好上水、下水、电器电路。 4-5、配接好通风管路、风机,防雨罩、减振器。 4-6、实验室同时设有多台通风柜时,最好单独设计排风系统,可达到节能的目的。如果采用集中排风时,应按照每台工作面风速参数的要求选择风机,如功率选择大于4KW以上应加装风机消音器,并按合理的型式进行布置。 4-7、排放有害气体时,需增加净化装置,对有害气体净化达到排放标准后方可排出。 五、通风柜使用方法 5-1、使用通风柜时,首先按下风机启动按钮,使风机启动(补风型通风柜,首先启动排风机,随后启动补风机),然后调整风量调节开关(有手动和电动风阀),使之达到适当位置,需要照明时,打开通风柜的照明。

实验室家具厂家验收标准

广东汇绿实验室家具厂家验收标准 实验室家具厂家,实验室设备有限公司是一家知名的实验室家具厂家,专业生产实验台灯家具产品。行业领先技术,赢得了业内的一致好评。下面与一起来看看实验室家具厂家的验收标准。 一、验收范围: (1)实验室家具安装工程;(2)电器线路改装隐蔽工程;(3)各项工程所需材料的材质、规格及检测报告。 二、验收依据: (一)主要技术指标和要求:1、详见工程规划书所列经济、技术指标;2、其它指针按本合同附件执行。 (二)乙方必须严格按照设计图纸要求和国家颁发的有关工程安装规范、规程和标准进行施工,幷接受甲方工地代表监督。 (三)工程符合有关规范要求和设计,并遵循本合同封存的样板要求。达不到上述要求由乙方无偿负责返工直至达到要求为止。乙方返工时间须计入总工期内 三、实验室家具厂家验收标准: (1)实验室工程总体布局符合图纸设计要求,合理有序; (2)实验室家具材质、规格符合设计要求,数量与工程规划书清单一致,并有有效之检测合格证及检测报告; (3)家具安装正确、牢固、严密,其偏差应在设计标准控制范围内。各组件间连接紧密,无内容物外露; (4)实验台(中央台和边台)台面平整、色泽均匀、边缘平整光滑。柜体牢固,柜体板涂层色泽均匀,封边严密。柜门开合自如,无异常声响。层板平整无毛刺,高低调节扣灵活有效。背板封边严密无变形。踢脚板负重无变形。调整脚灵活,不易变形。 (5)实验台滑轨灵活有效,无烤漆脱落现象。铰链、把手光亮,耐锈蚀。 (6)电器线路改装合理有序,安全。电源插座安全有效,安装位置合理,不妨碍实验操作。 (7)试剂架各连接部位紧密无缝隙,层板平整,物品不易滑落,负重不变形。 (8)水槽耐酸碱腐蚀,与实验台面接合紧密无缝隙。存水湾排水通畅,不易阻塞。水龙头阀门灵活有效,无渗水现象,出水口无水流四溅现象。柜门开合自如,易于修理排水管

化学实验室通风要求-验收标准(精)

化学实验室 化学实验室控制目标一般包括:确保安全(通风柜等局部排风、房间压力、风机排放、监视报警等、降低能耗、舒适(满足房间温湿度要求、易维护管理、系统灵活(便于改扩建等等几方面。各国对于化学实验室的安全均有明确的规范要求。通常化学实验室标准及设计规范通常包括:欧洲: EN/BS14175(欧盟 /英国国家标准协会 BS7258(英国国家标准协会 DIN12924(德国国家标准协会 北美: ASHRAE110(美国采暖制冷与空调工程师学会 ANSI/AIHA Z9.5-92(美国国家标准 /工业卫生协会 SEFA1.2(美国科学设备及实验室专用家具协会 中国: JG/T222-2007(中国建筑工业行业标准 JB/T6412-1999(中国机械行业标准 由于中国国家标准较为不详细, 两份标准均只针对通风柜控制要求及验收标准, 而对于其他如房间送风、压力要求、操作要求等均不详细,因此,国内项目参照 EN14175及 ASHRAE110进行设计的较多。针对实验室要求,标准一般包括: 1通风柜面风速:控制目标 0.5m/s,验收标准 0.5±20%,不建议在 0.3m/s以下操作通风柜, 任何时候, 操作状态的通风柜面风速均不应接近或超过 0.75m/s。通风柜前无扰流及无人操作时, 面风速可适当降低为 0.3m/s。

2通风柜气体泄漏浓度:验收标准中, ASHRAE110及 EN14175均规定验收时通风柜泄漏浓度不应高于 0.05ppm 。中国国家标准为 0.5ppm 。德国 DIN 标准为 0.6ppm 。 3 ASHRAE110及 EN14175标准均规定通风柜前气流干扰应低于面风速的 30%,优选上限为 20%。如面风速为 0.5m/s,则通风柜前扰流应低于 0.15m/s。否则则会影响控制效果。控制系统应能应对通风柜前扰流。 4通风柜就地监视报警。通风柜作为化学实验室危险操作设施,各国规范均要求必须对通风柜面风速进行就地监视及报警。当通风柜面风速低于 0.3m/s时,一定要产生就地报警,提示使用者谨慎使用或停止使用。 5通风柜最小排风量。在任何时候通风柜排风量均不应低于 460立方米 /小时 /平方米柜内操作面积或 280立方米 /小时 /米通风柜操作宽度。 6房间最小换气次数为 6-12次。具体选择按照实验室类型及实验危害程度确认。 7化学实验室要求采用全新风系统设计。任何室内气体不得回用。 8除非能够证实,否则任何情况下,均应保证排风中污染浓度降至安全值之内,否则均需保证最小 15.2m/s的射流速度。为保障人员在屋顶安全,应保持尾气排放点距离屋顶平面最高点至少 3m 距离。

通风与空调工程施工质量验收标准

通风与空调工程施工质量验收标准(GB50243-2002) 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一通风与空调工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于建筑工程通风与空调工程施工质量的验收。 1.0.3 本规范应与现行国家标准建筑工程施工质量验收统一标准)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通风与空间工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不也低于本规范的规定. 1.0.5通风与空调工程施工质且的验收除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定. 2 术语 2.0.l 风管 air duct 采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 2.0.2 风道 air channel 采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道. 2.0.3 通风工程 ventilation worb 送风、排风、除尘、气力输送以及防燃烟系统工程的统称. 2.0.4 空调工程 air conditioning works 空气调节、空气净化与洁净室空调系统的总称. 2.风管配件 duct fittings 风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2.0.6 风管部件 duct accessory 通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等.2.0.7 咬口seam 金用薄板边缘弯曲成一定形状,用于相互固定连接的构造. 2.0.8 漏风量 air leakage。ie 风管系统中,在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位 时间内泄出或渗入的空气体积量。 2.0.9 系统风管允许漏风量 airsystempermlsslbleleakag。rate 按风管系统类别所规定平均单位面积、单位时间内的最大允许漏风量. 2.0.10 漏风率 air system leakage rat;。 空调设备、除尘器等,在工作压力下空气渗入或泄漏量与其额定风量的比值.2.0.11 净化空调系统 air cleaning system 用于洁净空间的空气调节、空气净化系统。 2.0.12 漏光检测 air leak check with lighting 用强光源对风管的咬口、接缝、法兰及其他连接处进行透光检查,确定孔洞、缝隙穿渗漏部位及数量的方法. 2.0.13 整体式制冷设备 packaged refrigerating unit 制冷机、冷凝器、蒸发器及系统辅助部件组装在同一机座上,而构成整体形式的制冷设备.2.0.14 组装式制冷设备 assembling refrigerating unit 制冷机、冷凝器、蒸发器及辅助设备采用部分集中、部分分开安装形式的制冷设备.2.0.I5 风管系统的工作压力 design working pressure 指系统风管总风管处设计的最大的工作压力。 2.0.16 空气洁净度等级 air cleanliness class 洁净空间单位体积空气中,以大于或等于被考虑出径的粒子最大地度限值进行划分的等级标准。 2.0.17 角件 corner pieces 用于金用薄用权法兰风管四角连接的直角型专用构件。 2.风机过压器单元(FFU、FMU)fan filter(m。dule)u。it

化验室的要求

化 验 室 技 术 要 求 xx(江阴)石化有限公司化验室供应商:无锡深蓝科技有限公司

供应商对江阴xx石化生产部化验室中的家具部分、通风系统、气路系统的选材及安装,须符合江阴xx石化生产部化验室的技术要求。 一、技术要求: 为了化验室的各类设计达到完美状态,本着经济、美观、实用的原则,作出以下要求; 1.化验室现有的平面布置图发给此供应商;所有尺寸按设计图标定制作、细化。 2.化验室的普通操作台台面要求是:耐酸碱、防腐蚀、耐高温。厚度:12.7毫米的理化板;另一间样品处理室的操作台面是环氧树脂的。厚度:16毫米; 3.通风柜:样品处理室12个,理化分析室12个,要求达到风速不小于0.5米/秒,最好通风效果好一些;烧灰间的一个是做全不锈钢的,包括台面,要求风量可调节变频器;同时室外管道到屋顶放空。每个通风橱都必须带水池或水槽。 4.通风系统:ICP房间需三个原子吸收罩;烘箱间、仪器分析室需要换气设备; 5.气路管:主要在仪器分析室,管路从地面下走,走道部分用不锈钢槽保护。 1号台:无气路要求。 2号台:7组管线,每面2组(北面为1组),每组4路气体分别为:空气、氢气、氮气、氦气。 3号台:7组管线,每面2组(北面为1组),每组4路气体分别为:空气、氢气、氮气、氦气。

4号台:2组管线,每组4路气体分别为:氧气、氩气、氮气、空气。 ICP室:3路管线,2组2路气体分别为:氩气、空气。1组为:乙炔气、空气。 6.电路:仪器分析室每台仪器必须带4个插座,品牌:TCL。操作台和通风橱部分插座带空气开关(按需)。操作台每120cm装4个插座。 7.钢瓶间的改造:在原钢瓶间上进行改造。 二、设备清单如下(数量以验收为准):

通风柜要求

实验室通风柜各项规范及标准汇总 本文所收录的内容全部摘自当今工业领域被广泛应用各种相关的标准跟规范。制作此文的目的是为所有者,工程师,建筑师,以及实验室研究员提供一个应用于实验室建设及使用的各类规范的一个全景式的认识。针对每个不同实验设施,我们可依据地区或国家相应的建筑标准规范,采用适用的标准或规范进行设计。 通风柜进口风速 联邦公报-美国职业安全和健康委员会(OSHA)-Appendix A,section C.4(g)质量??进入通风柜以及通风柜内的气体不应出现紊流;通风柜的进口风速应保持在一个合适的范围(通常0.3-0.5m/s)。 Prudent Practices-P.178 通常情况下,推荐的通风柜进口风速应在0.4-0.5m/s 之间。对于少数药品毒性较高或当外界对于通风柜的气流抑制能力有不利影响时,可采取进口分速为0.5-0.6m/s。但是通风柜的能耗一般是与进口风速成线性关系的。当进口风速接近或超过0.75m/s 时,会在通风柜内形成紊流,从而降低通风柜的气流抑制效率。 工业通风-美国政府工业卫生专家协会(ACGIH)-P.10-40 供风分布:典型的通风柜使用是操作者站在通风柜前,伸手进入通风柜内部进行实验操作。此时进入通风柜的气流会在操作者身边形成旋转气流,从而引起柜内气体溢出,甚至沿操作者身体到底呼吸区域。进口风速越大,形成的旋转气流就越强。因此,事情并不象人们想象的那样,进口分速越大,气流抑制效果就越好。 P.10-40进口风速的选择:实验室内的供风口供风与通风柜进口风速的相互影响,会使得任何关于通风柜进口风速的总括性的规范标准失去参考价值。较高的进口风速在浪费能耗的同时,却不会提高,甚至有可能会恶化通风柜的气流抑制效果。美国国家标准化组织/美国暖通制冷和空调工程师协会(ANSI/ASHRAE)的通风柜性能测试标准可以用来作为通风柜生产厂家或者实验室气流控制设计者的规范。 美国全国防火委员会(NFPA45)-P.45-12,section 6.4.6 实验室通风柜的进口风速和排风量应能很好地够抑制通风柜内产生的污染气体,并尽快将其排出实验室。当通风柜内有化学物品进行操作时,应能够抑制潜在毒害气体的外溢,保护实验室员工的安全。 P.45-28,section A.6.4.6实验室通风柜气流抑制可参照ASHRAE 110-实验室通风柜性能测试办法规定的步骤进行操作。通常情况下,当通风柜的位置要求和室内通风次数的要求被满足的基础上,进口风速0.4m/s-0.6m/s 是可以对柜内气体进行较好控制的。 美国国家标准协会/美国工业卫生协会(ANSI/AIHA)-PP.16-18,section 3.3.1要求:通风柜平均进口风速应当能够很好地抑制柜内产生的危害性化学气体以防其泄漏。 合适通风柜的进口风速对于实验室安全是很重要的,但也不是唯一标准,我们应对各种因素进行综合考虑 实验室内的操作者及其他设备物品的运动都会对通风柜的安全性能,尤其当进口风速较低时,产生明显影响。所以,认识其影响,并据此制定相应的实验室操作流程规范是很有必

GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范强条

GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范 4.2.3防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不然材料,其耐火等级应符合设计的规定。检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不应少于5件。检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查与点燃试验。 4.2.4复合材料风管的覆面材料必须为不然材料,内部的绝热材料应为不然或难燃B1级,且对人体无害的材料。检查数量按材料与风管加工批数量抽查10%,不应少于5件。检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查与点燃试验。 5.2.4防爆风阀的制作材料必须符合设计规定,不得自行替换。检查数量:全数检查。检查方法:核对材料品种、规格,观察检查。 5.2.7防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不然材料。检查数量:全数检查。检查方法:核对材料品种的合格证明文件。 6.2.1在风管穿过需要封闭的防火防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。检查数量:按数量抽查20%,不得少于1个系统。检查方法:尺量、观察检查。 6.2.2风管安装必须符合下列规定:1.风管内严禁其他管线穿越;2.输送还有易燃易爆气体或安装易燃易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区域或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口;3.室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。检查数量:按数量抽查20%,不得少于1个系统。检查方法:手扳、尺量、观察检查。 6.2.3输送空气温度高于80℃的风管,应按设计规范采取防护措施。检查数量:按数量抽查20%,不得少于1个系统。检查方法:观察检查。 7.2.2通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施。检查数量:全数检查。检查方法:依据设计图核对、观察检查。 7.2.7静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。检查数量:按总数抽查20%,不得少于1台。检查方法:核对材料、观察检查或电阻测定。 7.2.8电加热器的安装必须符合下列规定:1.电加热器与钢构架间的绝热层必须为不然材料;接线柱外露的应加设安全防护罩;2.电加热器的金属外壳接地必须良好;3.连接电加热器的风管法兰垫片,应采用耐热不然材料。检查数量:按总数抽查20%,不得少于1台。检查方法:核对材料、观察检查或电阻测定。 8.2.6然后管道系统必须设置可靠的防静电接地装置,其管道法兰应采用镀锌螺栓接或在法兰处用铜导线进行跨接,且接合良好。检查数量:系统全数检查。检查方法:观察检查、查阅实验记录。 8.2.7燃气系统管道与机组的连接不得使用非金属软管。燃气管道的吹扫和压力试验应压缩空气或氨气,严禁用水。当燃气供气管道压力大于0.005MPa时,焊缝的无损检测的执行标准应按设计规定。当设计无规定,且采用超声波探伤时,应全数检测,以质量不低于Ⅱ级为合格。检查数量:体统全数检查。检查方法:观察检查、查阅探伤报告和试验记录。 11.2.1通风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整(简称调试)。系统调试应包括下列项目:1.设备单机试运转及调试;2.系统无生产负荷下的联合试运转及调试。检查数量:全数。检查方法:观察、旁站、查阅调试记录。 11.2.4防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压),必须符合设计与消防的规定。检查数量:按总数抽查10%,且不得少于两个楼层。检查方法:观察、旁站、查阅调试记录。

家具制造VOC标准

家具制造V O C标准文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

ICS 13 020 40 Z 61 备案号:XXXX-XXXX 广东省地方标准 DB44/ xxx- 2010 家具制造行业挥发性有机化合物 排放标准 Emission standard of volatile organic compounds for furniture manufacturing operations (报批稿) 2010-■-■发布 2010-11-01实施 广东省环境保护厅广东省质量技术监督局

目次

前言 本标准附录A和附录D为规范性附录,附录B、附录C为资料性附录。 本标准依据GB/规则进行起草。 本标准的全部技术内容为强制性。 本标准由广东省环境保护厅提出并归口。 本标准主要起草单位:广东省环境保护职业技术学校、佛山市环境监测中心站 本标准主要起草人:蔡慧华、徐家颖、罗超、郑丽琴、谭赟华、刘玲英。 本标准于2010年■月■日首次发布。

引言 )为加强广东省挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,VOC S 排放控制和管 管理,改善区域大气环境质量,加强家具制造行业VOC S 理,促进家具制造行业工艺和污染治理技术的进步,制定本标准。

家具制造行业挥发性有机化合物排放标准 1.范围 )的排放控制本标准规定了广东省内家具制造过程挥发性有机化合物(VOC S 要求。 本标准适用于现有家具制造企业VOC 排放控制,以及新建、改建、扩建项目 S 排放控制。 的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的VOC S 2.规范性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB 16297 大气污染物综合排放标准 GB 18581 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量 HJ/T 1 气体参数测量和采样的固定位装置 HJ/T 55 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 397 固定源废气监测技术规范 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。

通风柜验收标准

通风柜验收标准 -----宁波市江东璟瑞仪器仪表有限公司 为你详细介绍通风柜验收标准 1、风速的测试 1、1检测面风速的仪器:风速测压计 检验方法: (A)把玻璃操作窗开启到正常的操作位置; (B)检测人员在玻璃操作窗的一侧0。5米的位置,在玻璃操作门距离角落100mm处测试风速,最大测试点距离不超过600mm.如图(1)所示: (C)检测时按风速风压计最大值计数; (D)检测时每一点计数为15S,波动不超20%时计算和记录速度值,如果波动超过20%以上,计数时间可延长。 1、1、1 对于以上按图表方法测试时要对测试面风速结果进行记录。 1、1、2 检验数据合格标准 按测试准各处都应在0。5±20%m/s,采用调节阀来控制面风速。 1、2 面风速检测 1、2、1 烟雾测试: 首先要准备好测试仪器及相关的材料。 (A).烟雾笔(B).热水中的固态二氧化碳 烟雾笔:操作简单.方便,白色烟雾(注:此烟雾有毒和腐蚀性。) 二氧化碳:可做为较重的气体测试。 1、2、3 检测方法 (A)把玻璃操作门打开到正常使用的位置。 (B)把烟雾放置在开启门的任何位置释放,观察烟雾是否平缓顺畅进入通风柜内。 (C)在通风柜操作面及内壁处释放烟雾,观察是否正常夹带烟雾进入通风柜的前端。

(D)在测试检查时如果没有考滤到空调.门.窗.通风管道等其它附件是否影响到通风烟雾的准确测试指标时,必须重新进行测试。 1、2、3测试数据的标准确定 (A)良好————在测试中烟雾流动平缓,无涡流和湍动。 (B)合格————所测试的烟雾无溢出通风柜体外,不会影响操作人员。 (C)不合格———所测试的烟雾溢出通风柜体外,影响到操作人员的正常工作。 1、2、4 噪音的测试 为了有效地减少噪音对工作人员的侵害,要求采用室内排风的通风柜风机固定于室外。 1、2、5 噪音的测试必须配置噪音分析仪器进行标准检测分析。室内的通风柜噪音一般指操作人员所在的操作位置(区域)不超过62dB。此声压等级按澳洲标准1807。16检验标准执行。 1、3 电控系统的检测 1、3、1 电控系统除按生产标准配置的功能及控制系统外,还要进行带负荷试验,并做好记录。 1、3、2 照明系统的亮度不低于400勒。如果照明设置在柜体的外部,必须要有防火.防尘.防腐.防爆的透明板;如果设置在柜体的内部必须要有防火.防尘.防腐.防爆等安全保护措施。 1、4 给排水系统的检测 1、4、1 给排水必须要有明显的标记。 1、4、2 给排水在安装前所选用的材料必须是符合实验室使用标准的材料。 1、4、3 安装完成以后要进行给.排水水压的测试,并做好测试记录。 1、5 通风柜外观的测试 1、5、1 检查玻璃门开启是否灵活,开启高度是否标准。 1、5、2 检测各部的间隙是否符合生产标准的间隙规定,并保证间隙均匀。 1、5、3 检测表面及通风系统的外观是否达到美观.光洁。

通风设施施工及验收标准

通风设施管理制度及验收制度 一、通风设施管理制度 第1条矿井通风设施的建筑必须严格按照矿井通风质量标准和矿井通风设施建筑标准的规定执行,不得使用木杠墙、木板墙、挡风帘(处理事故或处理瓦斯超限不在此限)。 第2条矿井永久性通风设施必须要有施工设计,报矿总工程师审批。其内容包括:设施位置、规格、施工顺序、辅助性设施和装置,并绘制设施位置和周边巷道的局部关系平面示意图、设施的主视图和侧视图。 第3条需构筑通风设施时,通风科向施工连队下发设施构筑通知单,通知单的内容必有包含设施构筑时间、构筑标准。施工连队根据通知单编制施工措施,总工程师负责组织矿有关部门对施工措施进行审定。 第4条施工防火密闭时,见实底硬帮后,底铺50mm水泥座浆,墙体必须装设灌浆管、观测管和反水管。 第5条通风设施的构筑要求 1.及时构筑通风设施(指永久密闭、风门、风窗和风桥) 2.设施墙(桥)体采用不燃性材料构筑,其厚度不小于0.5m,严密不漏风。 3.密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏槽,墙体与煤岩接实,四周有不少于0.1m的裙边,周边与围岩不漏风。

4.墙面平整、无裂缝、重缝和空缝,并进行抹面或喷浆,抹面的墙面1m2内凸凹深度不大于10mm。 5.设施5m范围内支护完好,无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。 6.设施统一编号,每道设施有规格统一的施工说明及检查维护记录牌。 7.密闭位置距全风压巷道口不大于5m,设有规格统一的瓦斯检查牌板和警标,距巷道口大于2m的设置栅栏;所有导电体在密闭处断开0.3m以上(在用的管路采取绝缘措施处理除外)。 8.每组风门不少于2道,其间距不小于5m(通车风门间距不小于1列长度),通车风门按规定设置和管理,并有保护风门及人员的安全措施。 9.风门能自动关闭,并连锁,使2道风门不能同时打开;门框包边沿口,有衬垫,四周接触严密,门扇平整不漏风;风窗有可调控装置,调节可靠。 第6条通风设施的拆除必须办理申请单,经通风科和通风助理审批同意后方可执行。拆除时必须有通风科指定人员在现场安全监管。对私自拆除、破坏设施的责任人必须严肃查处。 第7条通风科每周对井下通风设施进行一次全面检查,及时填写通风设施检查记录,并建立通风设施管理台帐。 第8条井下通风设施的增加、减少必须在24h内反映在通风系统图上。

医院检验科实验室装修设计要点SICOLAB

医院检验科实验室装修设计要点SICOLAB 1.医学检验科 a、临床检验室应位于近检验部门的入口处;对于门诊的临床检查,应再设有一个样本室和一个等候区。 b、生化实验室应具备通风柜、仪器室(柜)、药房(柜)、防振平台等,并且应设有储存高价值药物和剧毒药物的设施。 c、细菌检测室应位于检验部门末端。设立无菌接种室时,应该有一个前房;如果设置培养基室,工作台右测须有采光;而且应在两室之间设置转移窗口。 d、检验室应配备清洗设施。细菌检验应配备特殊清洗设施;每个检验室应配备至少一个不需要手动切换的清洗槽。 2.血库 a、应与手术室相邻,且不能与产生放射性的房间相邻。 b、通过血液存储、配血、清洗、消毒等房间组成;规模大的血液储存和血液分配室应分开房间,并应在人行道之间设置前庭。检验科血库应妥善消毒。 c、自采血的血库,应该增加一个献血室、一个灌液、血细胞分离室和一个献血者休息室,可以自成一区。 3.室内布局 为了便于仪器的工作和维护,在大型实验室中采用房屋中间布置大型和主要仪器的方法,这不仅有利于仪器操作过程中的散热,而且便于清洁和卫生。样本处理、分配、执行采样和一些不需要板载操作的小型实验,则布局在墙边工作台进行,这种安排对于人员流动和样品运输也非常方便。小型实验室受空间限制,实验室工作台通常位于墙壁附近。 4.环境选择 为了方便病人和临床科室输送标本,检验科实验室一般选择二楼,楼下为急诊室和收费站等,医院上层集中了所有的住院临床室除感染科以外的部门,无论中晚班各类紧急测试(白班还有额外的门诊实验室)都非常合理和方便。 5.房间分配 现代检测设备正在朝着大规模的、自动化装配路线发展。为此,我们开辟了原有的空间思想,我们采取措施建立大型实验室,并在朝南的房间把免疫生化检

实验室家具的验收标准和检验方法

实验室家具的验收标准和检验方法 根据实验室家具的设计、生产制造、安装标准的规定及要求,最后必须履行产品验收检验程序。为了把验收检验规范化、程序化,公司制定了验收检验标准。此标准对在所安装完成的产品的外观、功能、配置与使用、技术合同中的要求、尺寸标准等进行了详细的阐述。为千千万万的实验室工件者创造优雅、舒适的实验室环境是公司的愿望。 一、检验验收的依据 1、合同签定的数量。 2、合同中的技术协议、技术要求。 3、合同中双方确认签定的平面布置图、水电布置图、通风系统配置图、实验室家具的单件生产加工图。 二、验收检验的方法 1、实验验收小组成员必须由安装人员、用户的合同签定人、本实验室的主管人员及双方的工程技术人员组成。 2、实验验收必须配置检验量具、检验测试工具。 3、验收检验工作由供应商负责组织。在完成安装工作后供应商首先要自行检查验收,自检合格后与用户沟通,选定验收日期,并由双方确定出验收检验人员。 4、根据双方验收检验结果,起草验收检验备忘录,并对在检查中没按合同执行而造成需处理的问题,由供应商负责限期解决,解决时间最大限度为7个工作日,否则按违约处理。此备忘录由双方起草、签字后方生效。 5、在检验验收中所需处理的问题属合同外提出,供应商不负责任何费用,由用

户承担,并重新履行商务合同。 6、检验验收合格后,根据商务合同中的规定,双方认真履行合同中的内容。 三、验收检验标准在完成安装工作后,验收检验需按以下标准执行:实验台验收标准;天平台验收标准;毒品柜验收标准;气瓶柜验收标准;药品柜验收标准;通风柜验收标准;器皿柜验收标准;挥发型号药品柜验收标准;仪器台验收标准;试剂架验收标准;排风系统验收标准;给、排水验收标准;配电验系统收标准;

SG-A054通风与空调设备安装工程检验批质量验收记录

SG-A054 通风与空调设备安装工程检验批质量验收记录 (空调系统)

SG—A054续 四川省建设厅制

SG—A054填写说明 一、本表适用于通风空调工程中工作压力不大于5 kPa的通风机与空调设备安装质量的检验和验收。 二、检验批的划分:空调系统检验批的质量验收应以区域或各个独立的系统来划分。 三、主控项目: 1.设备应有装箱清单、设备说明书、产品合格证和产品性能检测报告等。 2.安装前,建设、监理、施工和厂家代表应开箱检查,并形成验收文字记录。 3.风机型号、规格应符合规定,出口方向正确,叶轮旋转平稳,停机后不应每次停留在同一位置上,固定通风机的地脚螺栓应拧紧,并有防松动措施。 4.通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,装设防护罩(网)。 5.空调机组型号、规格、方向和技术参数符合要求。 四、一般项目: 1.通风机叶轮转子与机壳的组装位置应正确;叶轮进风口插入风机机壳进风口的深度符合规定。 2.现场组装的轴流风机叶片安装角度应一致,达到在同一平面内运转。 3.安装隔振器的地面平整,各隔振器承受荷载均匀。 4.风机的隔振钢支、吊架结构和尺寸符合规定,焊接牢固,焊缝饱满均匀。 5.消声器应保持干净,无油污和浮尘,消声器安装位置、方向正确,与风管的连接应严密,无损坏与受潮,两组同类型消声器不宜直接串联,消声器、消声弯管设独立支、吊架。 6.风机盘管机组的安装,在安装前进行单机三速试运转及水压检漏试验,机组设独立支、吊架,安装的位置、高度及坡度正确,固定牢固,机组与风管、回风箱或风口的连接应严密、可靠。 7.空气风幕机的安装,位置、方向应正确,且牢固可靠。

实验室通风柜各项规范及标准汇总

通常情况下,推荐的通风柜进口风速应在0.4-0.5m/s 之间。对于少数药品毒性较高或当外界对于通风柜的气流抑制能力有不利影响时,可采取进口分速为0.5-0.6m/s。但是通风柜的能耗一般是与进口风速成线性关系的。当进口风速接近或超过0.75m/s 时,会在通风柜内形成紊流,从而降低通风柜的气流抑制效率。 供风分布:典型的通风柜使用是操作者站在通风柜前,伸手进入通风柜内部进行实验操作。此时进入通风柜的气流会在操作者身边形成旋转气流,从而引起柜内气体溢出,甚至沿操作者身体到底呼吸区域。进口风速越大,形成的旋转气流就越强。因此,事情并不象人们想象的那样,进口分速越大,气流抑制效果就越好。 进口风速的选择:实验室内的供风口供风与通风柜进口风速的相互影响,会使得任何关于通风柜进口风速的总括性的规范标准失去参考价值。较高的进口风速在浪费能耗的同时,却不会提高,甚至有可能会恶化通风柜的气流抑制效果。 实验室通风柜的进口风速和排风量应能很好地抑制通风柜内产生的污染气体,并尽快将其排出实验室。当通风柜内有化学物品进行操作时,应能够抑制潜在毒害气体的外溢,保护实验室员工的安全。

实验室通风柜气流抑制可参照实验室通风柜性能测试办法规定的步骤进行操作。通常情况下,当通风柜的位置要求和室内通风次数的要求被满足的基础上,进口风速0.4m/s-0.6m/s 是可以对柜内气体进行较好控制的。 要求:通风柜平均进口风速应当能够很好地抑制柜内产生的危害性化学气体以防其泄漏。合适通风柜的进口风速对于实验室安全是很重要的,但也不是唯一标准,我们应对各种因素进行综合考虑。 实验室内的操作者及其他设备物品的运动都会对通风柜的安全性能,尤其当进口风速较低时,产生明显影响。所以,认识其影响,并据此制定相应的实验室操作流程规范是很有必要的。当进口风速过低时,通风柜对柜内气流的抑制能力会大大降低,从而产生相应的风险,因此,我们建议进口风速要大于0.3m/s。 对排风机转速及通风柜排风阀进行控制以调节通风柜排风量的控制装置应合理设计,确保在定风量系统里,除非通风柜停止使用或者有书面的危险描述有另外的其他要求之外,最小排风量应取以下两值中的最大值:50cfm/ft×ft(通风柜宽度)或者25cfm/ft2×ft2(通风柜工作面积)。 对于上述要求的解释: 60-80fpm(0.30-0.41m/s):当对气流抑制性能很出色的通风柜在相对很理想的操作环境下(如实验室的设计特性),并且遵循谨慎的实验室操作规范时,

【工程表格模板】通风与空调设备安装检验批质量验收记录表

通风与空调设备安装检验批质量验收记录表(空调系统)GB50243-2002

通风与空调设备安装检验批质量验收记录。 填表说明: 一、该表由施工单位专业技术员填写,自检合格后报监理机构,监理工程师现场检验合格后签字确认。相关签字人要求本人签字。 二、规范要点: 7.2.1条: 1 通风机型号、规格应符合设计规定其出口方向应正确; 2 叶轮旋转应平稳,停转后不应每次停留在同一位置上; 3 固定风机的地脚螺栓应拧紧,并有防松动措施。 检查数量:(全数检查) 7.2.2条: 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出口,必须装防护罩(网)或其它安全措施。检查数量:(全数检查) 7.2.3条: 1 型号、规格、方向和技术参数应符合设计要求; 2 现场组装的组合空气调节机组做漏风量的检测,其漏风量必须符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T14294的规定。 检查数量:(抽检20%不少于1台,净化空调机组1~5级全数检查,6~9级抽检50%)7.2.7条:静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。 检查数量:(抽检20%不少于1台) 7.2.8条: 1 电加热器与钢结构架间的绝热层必须为不燃材料;接线柱外露的应加设安全防护罩; 2 电加热器的金属外壳接地必须良好; 3 连接电加热器的风管的法兰垫片,应采用耐热不燃材料。 检查数量:(抽检20%不少于1台) 7.2.9条:干蒸汽加湿器的安装蒸汽喷管不应朝下。 检查数量:(全数检查) 检验方法:依据设计图核对、观察检查,核对材料、观察检查或电阻测定。 三、监督检查: 1 同施工单位专业技术员共同检查 2 通风机叶轮转子与机壳的组装位置应正确,叶轮进风口插入机壳进风口或密封圈的深度,应符合设备技术文件的规定,或为叶轮外径值的 1﹪,检查通风机中心位移允许偏差10mm传动轴水平度纵向允许偏差0.2‰、横向允许偏差0.3‰联轴器两轴芯径向位移不大于0.05mm,两轴线倾斜不大于0.02% 检查方法:(用水平仪、百分表检查) 3 风机的隔振钢支吊架,其结构和外形尺寸应符合设计或技术文件的规定,焊接应牢固焊缝饱满、均匀。 4 机组于供回水管的连接应正确,且严密不漏。 检查数量:(抽检20%不少于1台) 5 机组应清扫干净,箱体内应无杂物、垃圾和积尘。 6 机组内空气过滤器(网)和空气热交换器翅片应清洁完好。 检查数量:(抽检20%不少于1台) 7 换热器与系统供回水管的连接应正确且严密不漏。

实验室装修如何进行验收

实验室装修如何进行验收 为提高实验操作人员使用安全性,确保实验室家具使用正常,实验室装修结束后要进行验收,通风柜、实验台、水槽、通风管道、药品柜等主要功能性设施验收符合要求才能签收正常使用。 实验室装修如何进行验收?需要注意验收哪些地方,下面就来为大家详细介绍: 由于实验室通风柜外箱体整体多采用高分子复合材料制作的,为落地式,验收时主要查看耐酸碱、防腐蚀、阻燃性如何,查看是否是翻新制作的;还要查看是否会掉皮、生锈、变形等。为了使有害气体能彻底排除干净,通风多采用四风

道排风,验收时查看采用的是几风道排风。通风柜内柜箱体通常采用优质环保型E1级中密度板、15mm厚双面粘压三聚氰胺板,所有板材截面都会采用PVC 热熔胶防水封边处理,再配模具成型特制PVC暗拉手,安装产品电源控制系统。检查内柜箱体时主要检查选用的木质基材、电源控制系统如何。 检查实验台面根据不同实验室查看选用的实验台面材质是否符合该实验室要求,是否具有耐腐蚀、防生锈、抗强酸碱、耐高温等优点。如果选用的是实验室专用复合陶瓷台面,厚度要达到30mm,内衬为8mm。 实验室采用的铰链要求具有耐酸碱、抗腐蚀、耐磨损、不生锈等优点,还要求具备承重75kg以上的强承重力。实验室选用的地脚大多是采用承重活动轮配置,配置不锈钢和尼龙组合一体的可调固定地脚,具有防滑减震、高低可调的优点,可调高度应在30-50mm之间,为延长使用寿命,还应配备防尘套。水槽通常会选用PP材质的水槽,检查单联水嘴和去水器选用的品牌是否符合合同要求。 最后检查通风和管道系统是否具有耐腐、防爆、低能耗、低噪音等优点,选用的风机配备高分子复合材料模具成型管道表面是否光泽亮丽。检测系统工作噪音是否在60分贝以下。

通风柜调试检验方法

通风柜调试检验方法 通风柜安装完成后还要安装通风系统、配电系统、给、排水系统等辅助设施,这些都安装完成后才算是全部安装完成。安装完成后先要了解和掌握通风柜的各项操作,而检验验收标准是其中必不可少的一项操作,也是检测通风柜安装是否符合要求的重要手段。如何检验验收? 通风柜的验收检测内容主要包含检测面风速,噪音,电控系统,给、排水系统和整体外观。面风速检测是先将玻璃操作窗开启到正常操作位置后,检测人员站在离玻璃操作窗0.5米的位置,利用风速测压计在离玻璃操作门距离角落100mm处测试风速,最大测试点距离不能超过600mm,检测时每一点计数为15秒,波动不得超过20%时计算和记录速度值,如果超过20%,计数时间需延长,得到的计数按风速风压计最大值计数。检测得到的数据符合标准要求---0.5±20%m/s即可。 检测面风速还可利用热水中的固态二氧化碳和烟雾笔进行测试。将玻璃操作门打开到正常使用位置后,将烟雾放置在开启门的任何位置释放,观察烟雾是否能平缓顺畅进入通风柜内,在通风柜操作面及内壁处释放烟雾,观察是否能正常夹带盐雾进入前端。如果在测试中烟雾无涡流和湍动情况,流动平缓说明数据良好;没有烟雾无溢出情况,不影响操作人员,说明合格,反之即说明不合格。进行测试时还要考虑到空调、门窗、通风管道等其它附件,因为这些附件在一定程度上会影响通风烟雾的准确测试指标,否则必须进行重新测试。采用该方法测试面风速时应做好防护工作,因为该烟雾有毒和腐蚀性。 噪音会对工作人员产生危害,进行噪音测试,如果得到高噪音,本采用室内排风的通风柜风机必须固定于室外,这样可以有效减少噪音对人体的危害。噪音测试方法是:利用噪音分析仪器在操作人员所在的操作位置进行检测,检测噪音不高于62dB符合要求。 电控系统的检测包括生产标准配置功能、控制系统和带负荷试验,检测得到的数据要做好记录。给、排水系统检测在安装完成后就要进行,还要检查给、排水是否有明显的标记,选用的材料是否符合实验室使用标准的材料,并一一做好测试记录。 通风柜外观检测内容包括玻璃门、各部间隙和表面及通风系统的外观。主要检查玻璃门开启是否灵活,开启高度是否标准;检查各部间隙是否符合生产标准的间隙规定,各部间隙是否均匀;检查外观主要是看是否达到美观、光洁

(建筑工程质量)通风与空调工程施工质量验收规范

(建筑工程质量)通风与空调工程施工质量验收规范

中华人民共和国国家标准 通风与空调工程施工质量验收规范Code of acceptance for construction quality of Ventilation and air conditioning works GB50243-2002 主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2002年4月1日 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一通风与空调工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于建筑工程通风与空调工程施工质量的验收。 1.0.3 本规范应与现行国家标准建筑工程施工质量验收统一标准)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通风与空间工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不也低于本规范的规定. 1.0.5通风与空调工程施工质且的验收除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定. 2 术语 2.0.l 风管air duct 采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 2.0.2 风道air channel 采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道. 2.0.3 通风工程ventilation worb 送风、排风、除尘、气力输送以及防燃烟系统工程的统称. 2.0.4 空调工程air conditioning works 空气调节、空气净化与洁净室空调系统的总称. 2.0.5 风管配件duct fittings 风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。2.0.6 风管部件duct accessory 通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等.2.0.7 咬口seam 金用薄板边缘弯曲成一定形状,用于相互固定连接的构造.

医院检验病理实验室建设解决方案

医院检验病理实验室建设解决方案 检验科是医院中接收病人血液、体液等样本,进行检验分析,并向临床医师发出检验报告的一个临床诊断科室,一个设计科学合理的实验室,能为检验人员提供一个安全、高效的工作环境。 一、平面布局 1、检验科宜设在门诊楼,并应自成一区,三甲医院检验科面积宜不少于1200㎡,二甲医院检验科面积宜不少于800㎡,如果检验科还承担有较多的科研、教学任务,面积还应适当增加。 2、检验科平面布局应能清晰的分出清洁区、半污区和污染区,各域之间应有隔断隔开。 清洁区主要由更衣室、办公室等组成; 半污染区主要由试剂库、制水间等辅助功能间组成; 污染区主要由采血室、检测实验室组成。 3、检验科应人物流分开,人员和物品应有独立的出入口,特别是污物应有专用出口,且经医院的污梯送至医院集中的医疗废物存放点,不得走医院的客梯。 4、为保证检测工作的安全,生物安全实验室应符合BSL-2级实验室的要求,在生物安全实验室的出口处应设有非手动洗手装置和紧急洗眼装置,部分高污染风险的工作应在二级生物安全柜内进行。

基本配置: 二、洁净装饰要求 1、墙板、顶棚材料要求易于清洗消毒、耐擦洗、不起尘、不开裂、光滑防水,常用材料为双面夹心彩钢板,防火等级不低于难燃B1级。 2、地面材料要求无缝的防滑耐腐蚀地面,常用的装饰材料为PVC或橡胶地面,铺贴的接缝处需用同色焊条焊接并刨平。 3、实验室对门的要求:应能自动关闭,门上宜设观察窗,要带门锁和闭门器,门头上可加装工作状态指示灯,标明实验室是否有人工作。 4、实验室对窗的要求:墙体上不宜设可开启的外窗,可设密闭观察窗。

5、实验室的墙体与墙体交接处,墙体与地面交接处,墙体与顶棚的交接处均应用圆弧处理,彩钢板拼接处均应打密封胶处理,以保证实验室的气密性。 6、实验室吊顶高度以2.6m高为宜,主实验室吊顶不能开设人孔或设备检修孔。 7、近几年来洁净实验室装修出现的新材料: a. 双层钢化玻璃窗内加可调百叶:双层8mm厚钢化玻璃,内置有可 调百叶窗,可增加大厅的采光和视觉效果,内置百叶窗无污染不需要清洗。 b. 快速拼装金属墙板:主要用作轻质隔墙,两侧为烤漆金属板,内填 充为无机镁质,与彩钢板相比具有防火等级高、色彩丰富、墙面质感好等优 点。 c. 抗菌墙板:主要用于内墙面装饰,在石膏板、金属板的表面涂覆高 性能氟碳涂料和陶瓷无机涂料,表面致密不起尘,耐擦洗、耐酸碱腐蚀,且 有一定的抑菌作用,可用于洁净室墙面装修。 三、通风空调工程 1、净化实验室应避免多个实验室共用一个空调机组的情况,单独的空调机组可有效的避免交叉污染,节约运行成本。 2、实验室空调设计参数应参照《生物安全实验室建筑技术规范》相关要求,在设计时还应考虑到生物安全柜、离心机、培养箱等设备的热、湿负荷。