1、注意事项

1.1本控制器型号NSFC01-01与松下型号AAD0302完全等同。

1.2必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请仔细阅该

使用手册。

1.3确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。

1.4不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W)混淆,否则会损坏控制器。

1.5将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。

1.6通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。

1.7在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危险。1.8防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务的危险。

1.9主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财

物的危险

注:[1] --*为控制器内部接线,不在6芯控制电缆线内

[2]控制端子第1?7号端子请连接无电压接电信号或开路集电极信号。信号

端电压为+ 12VDC ,输入公共端8为负

3、按键名称和基本操作

3.1按键名称

3. 2按键基本操作

以改变参数P05为15为例:

按键次序

按模式切换键

显示内容

JZL

得到对应参数或模式

JZL

按▲或呑键得到对应的修改参数

按国匚键进入参数修改或监控

JZL

按键确认修改后的参数

按小或w改变参数值

按模式切换键回到通电显示状态

4、接线图

Il "F E .甘

1 4剤1〔〔L05E

3#

liih -JOL

[口眸DCL)

9 "

II 1

5

关iwrm

i'MbtH 1 ntU.?' ■■#

?fNMI (DOD

544

[30~

申j .-

4〉―

匸*丄H

:广

□ 5'—

注意:在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻

辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出?用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑

状态.(端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出,(端子C2-C3 )--输出公共端5、开关门过程说明

5. 1开门过程

5.1.1当有开门信号时,门机以力矩提升P05、加速时间d28,频率d15启动,再以加

速时间d29,目标值为d16进入开门起始低速运行。

5.1.2经过时间d47后,开始以加速时间d30,目标值为d17进入开门高速运

行。高速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19 。

5.1.3当门运行到开门变速开关位置时,通过延时d48后,开始以减速时间d33, 目标值

为d20进入开门低速运行。

5.1.4当门运行到开门到位开关位置时,门以保持频率d21,保持电流d40进入开门到位

力矩保持。

I. h iiMtn.!

II逹白划

[1] 开门到位保持频率为d21,保持电流为d40。保持时间为d42,范围为0.1 到

999(sec),当设置为0时,则长期保持。

保持电流参数d40的值不要设置过大,请按说明书中设置。

[2] 高速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19,此时d17与19之间

的加减速d32将不起作用。

[3] 若低速段开门力矩较小,可以适当加大P05的值。注意:过大的P05值可能会引

起过流保护。

5. 2关门过程:

5.2.1当有关门信号时,门机以力矩提升为P05、加速时间为d34,频率d22启动,再以

加速时间d35,目标值为d23进入关门起始低速运行。

5.2.2经过时间d49后,开始以加速时间d36,目标值为d24进入关门高速运

行。高速段频率一般设置为一段即设置参数d24=d26。

5.2.3当门运行到关门变速开关位置时,通过延时d50后,开始以减速时间d39, 目标值

为d27进入关门低速运行。

5.2.4当门运行到关门到位开关位置时,门以保持频率d14,保持电流d41进入关门到位

力矩保持。

宁波申菱门机系统使用手册

宁波申菱门机系统使用手册 TKP131-0.5/0.6/0.7型 增清收集整理 一、系统的构成 宁波申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 0.4kw的变频器,FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。 1、变频器内部接线如下图(点击这里查看清晰图片) 二、开关端子功能简述 1、切换开关 当开关置于调试状态时,系统对外部信号不响应,按下手动开、关门按钮时,门机按要求关门或开门;当开关置于系统状态时,系统由外部信号控制,手动开、关门按钮不起作用。 2、手动关门按钮

当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作关门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止关门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 3、手动开门按钮 当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作开门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止开门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 4、控制输入 控制输入部分包括门位置信号输入和外部控制信号输入,具体见接线图一; 4-1 门位置控制信号 XK1-XK4均为门位置控制信号,开、关门中XK1-XK4的具体时序图如下图所示: 1)XK1、XK2、XK3、XK4的时序图 开门时的时序图 关门时的时序图

2)磁性开关位置: 注:开门起始区没有根据磁开关的位置定,而是根据时间设定,程序设定为1s。4-2 外部控制信号

七芯电缆中1#线为输入公共端,2#线为开门信号输入,3#线为关门信号输入。 5、控制输出 输出部分如图一所示,其中七芯电缆中4#线为输出公共端,5#线为开门到位输出,6#线为关门到位输出。 6、电源输入部分 三芯电缆为本控制器的电源输入电缆,黄绿线为电源接地,1#线和2#线为电源输入,其输入要求为单相交流200-240V,且电压是稳定电压。 三、控制曲线及相关参数说明 本变频器位置控制采用双稳态磁开关,门机加、减速位置可根据磁性开关位置自行调整,以满足不同的用户要求。门机开门的曲线由P01,P02,P36,P37,P38等五个参数控制,关门曲线由P32,P33,P34,P39-P44等参数控制。具体参数功能说明如下: P01--开门加速时间(第一加速时间) P02--开门减速时间(第一减速时间) P36--开门快速频率(预设频率6) P37--开门高速频率(预设频率7) P38--开门低速频率(预设频率8) P32--关门快速频率(预设频率2) P33--关门高速频率(预设频率3) P34--关门低速频率(预设频率4) P35--开门到位力矩保持频率(预设频率5) P39--关门快速加速时间(第二加速时间) P40--关门快速减速时间(第二减速时间) P41--关门高速加速时间(第三加速时间)

申菱门机调试资料

申菱门机调试资料 目录 1.注意事 项……………………………………................................. (1) 2.端子名 称 (1) 3.按键名称和基本操作 (1) 4.接线图 (2) 5.开关门曲线说明 (3) 6.基本调试 1 (5) 7.基本调试 2 (5) 8.功能参数表 (7) 9.监控和故障显 示 (10)

1、注意事项 1.1本控制器型号NSFC01-01与松下型号AAD0302完全等同。 1.2必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前 请仔细阅该使用手册。 1.3 确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 1.4不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 1.5 将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 1.6 通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 1.7 在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危 险。 1.8 防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务 的危险。 1.9 主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏 财物的危险。

[2] 控制端子第1~7号端子请连接无电压接电信号或开路集电极信号。信号端电压为+12VDC ,输入公共端8为负。 3、按键名称和基本操作 以改变参数P05为15为例: 按键次序 显示内容

注意: 在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.( 端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出, (端子C2-C3 )--输出公共端 5、开关门过程说明 5. 1 开门过程 5.1.1 当有开门信号时,门机以力矩提升P05、加速时间d28,频率 d15启动, 再以加速时间d29,目标值为d16进入开门起始低速运行。 5.1.2 经过时间d47后,开始以加速时间d30,目标值为d17进入开门高速运 行。高速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19。 5.1.3 当门运行到开门变速开关位置时,通过延时d48后,开始以减速时间d33, 目标值为 d20进入开门低速运行。 5.1.4 当门运行到开门到位开关位置时,门以保持频率d21,保持电流d40进入 开门到位力矩保持。

宁波申菱门机说明书正文编码器02

目录 1.产品概要 (1) 2.注意事项 (1) 3.端子功能 (1) 4.按键名称和基本操作 (2) 5.接线图 (3) 6.开关门曲线说明 (4) 7.基本调试1 (6) 8.基本调试2 (6) 9.功能参数表 (8) 10. 监控和故障显示 (11) 1、产品概要

感谢使用宁波申菱NSFC01-01型门机控制器,使用前请仔细阅读本使用手册NSFC01-01型门机控制器是我们公司根据市场需要,结合公司门机的机械结构和门机用户控制功能的特点,委托松下电工开发的新一代门机专用型变频调速系统。它通过编码器反馈的信息进行闭环控制,具有优良的调速特性,启动力矩大,动态响应快,齐全的专用保护和状态监视功能,并具有调试简单、运行平稳可靠、噪音低等特点。 2、注意事项 1 必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。 2 确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 3 不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 4 将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5 通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6 在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行 否则有触电的危险。 7 防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部 否则有火灾及损坏财务的危险。 8 主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好 否则有损坏财物的危险。 注: --*为控制器内部接线不在6芯控制电缆线内,在门机出厂时已连接好。 4、按键名称和基本操作

4、1 按键名称 4、2 按键基本操作 以改变参数P05为22为例: 注:参数d 在参数p 之后。在切换到参数p 可得到d 参数 5、接线图

申菱门机调试资料

申菱门机调试资料 目录 1 ?注意事项 (1) 2 . 端子名称 ................................................ :.-/.1??… 3 . 按键名称和基本操作 .......................................... 1??… 4 . 接线图 ................................................... 2 ........ 5 . 开关门曲线说明 ............................................ 3…… 6 . 基本调试1 .................................................................................. .5 ....... 7 . 基本调试2 .................................................................................. .5 ....... 8 . 功能参数表 ............................................... 7…… 9 . 监控和故障显示 ........................................... ."O…

1、注意事项 1.1本控制器型号NSFC01-01与松下型号AAD0302完全等同。 1.2必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请仔细阅该 使用手册。 1.9主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财 物的危险

电阻门机调速说明-新【宁波申菱】

1.产品概要 感谢您使用宁波申菱直流电阻门机控制系统,使用前请仔细阅读本使用说明书! 我公司电阻门机均采用三角带二级传动,应用连杆机构及杠杆原理,实现轿门和层门的开门及关门动作。两种门机均通过连杆机构将主传动机构与轿门连接,主传动机构工作时通过连杆机构使轿门动作,并应用杠杆原理实现快、慢门动作。同时,连杆带动门刀曲柄,使门刀张开,推动滚轮,通过连杆将层门门锁装置打开,使轿门带动层门同时动作;关门到位时,连杆机构带动门刀曲柄使门刀闭合,层门门锁装置中的锁钩动作,锁住层门,轿门离开。 2.原理说明 2.1调速电阻及电阻架编号和排序: RKM 150Ω/200W 接点SSO1 SSO2 RGM 51Ω/200W 接点SSC1 SSC2 RMD 51Ω/200W 接点KRMD RMD1 51Ω/200W 接点GRMD 注:此为电阻架正面视图;则步骤2.3中实物开关器件在正面视图的右边 2.2开关门速度调节说明: 开门到位信号SLO

关门变速信号ss c 关门到位信号SL 关门信号 速度 2.3 各开关动作距离说明 触点接通 触点断开 A B SSO2 SSC2 C D SSO1 SSC1 E F SLO SLC 开门过程 关门过程 A B C D E F 100—200 100—200 300—400 400—500 8—12 10—20 注:单位(mm)以上数据仅供参考 2.4 开门机的调节

开门机的主要包括:速度的快慢、曲线的合理性等。该门机的调节是通过变阻来实现的。调节前先将各变阻触点做好标记,然后依次滑动变阻触点。当调节到预期的效果后,锁定。若与预期的效果相反,先将变阻触点滑回到标记处。再依前一次调节为参照,调至预期效果,锁定。 现将调节参考如下:(参照电气接线图) 1.若关门速度不良,调节GRMD、SSC1、SSC2变阻触点; 2.若开门速度不良,调节KRMD、SSO1、SSO2变阻触点; 3.若关门速度良,曲线不良,调节SSC1、SSC2变阻触点; 4. 若开门速度良,曲线不良,调节SSO1、SSO2变阻触点。 2.5一般直流门机系统的工作原理图如下所示: M0(+) RMD1 51Ω/200W 2.6 插件电缆与门机头引出端子接线: 端号 M0 M1 M2 M3 M4 M5 M1a 004 007 SLO SLC 线号 8# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 9# 10# 11# 2.7工作原理分析: 开门:当KMJ吸合时,电流一方面通过电机转子M,另一方面通过开门电阻RKM,从M1→M2,使门机向开门方向旋转,因为此时RKM电阻值较大,通过RKM 的分流较小。所以开门速度较快。当电梯门关闭到1/2、3/4行程时,分别使开关减速限位SSO1、SSO2接通,短接了RKM的大部分电阻,使通过RKM的分流增大,从而使电机转速降低,实现了开门的减速的功能。当开门结束时,切断开门终端限位SLO,使开门继电器释放,电梯停止开门。

申菱新门机控制器调试说明书

NSFC01-01 门机控制器调试说明书 目录 1.概要???????????????? (2) 2.注意事项?????????????? (2) 3.端子功能?????????????????????????? (2) 4.按键名称和基本操作??????????????????????3 5.接线图????????????????????????????4 6.开关门曲线说明????????????????????????5 7.基本调试 1??????????????????????????.7 8.基本调试 2??????????????????????????.7 9.功能参数表??????????????????????????9 10.监控和故障显示?????????????????????? (12) 11.与 MPK708/808/货梯 BLT V-N 接线对照??????????? (14)

1、概要 为适应宁波申菱新推出 NSFC01-01 型门机控制器的使用要求 ,编写本调试说明书。NSFC01-01 型门机控制器是结合门机的机械结构和门机用户控制功能的特 点,委托松下电工开发的新一代门机专用型变频调速系统。它通过编码器反馈的信息进行闭环控制 ,具有优良的调速特性 , 启动力矩大 , 动态响应快,齐全的专用保 护和状态监视功能,并具有调试简单、运行平稳可靠、噪音低等特点。 2、注意事项 1必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。 2确认输入电源处于完全断开的情况下 ,才能进行配线作业。 3不要把输入端子 (L,N) 与输出端子 (U,V,W) 混淆 ,否则会损坏控制器。 4将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5通电情况下 ,不要用手触摸控制端子 ,否则有触电危险。 6在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在 36V以下时进行否 则有触电的危险。 7防止螺钉 ,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部 否则有火灾及损坏财务的危险。 8主回路接线用电缆端头的裸露部分 ,一定要用绝缘胶带包扎好否则有损坏财物的危险。 3、端子功能 端子名称电缆线号(颜色)L/N/ 接地褐色/兰色/黄绿U/V/W U/V/W 12# 23# 3--* 4--* 81# 9红色 10兰色 11绿色 12黑色 C2-C34# B25# B36# C1 B1备用 A1 端子功能说明 单相交流电源输入端子 电机接线端子 开门命令常开输入( NO)关门命令常开输入( NO)开门限位常闭输入( NC)关门限位常闭输入( NC)开关门输入公共端( COM ) 电源 +12VDC 编码器 A相 编码器 B相 电源0VDC 到位输出公共端 开门到位常闭输出( NC)关门到位常闭输出( NC)故障输出公共端( COM )故障常闭输出( NC) 故障常开输出( NO) 注 : --* 为控制器内部接线不在 6芯控制电缆线内4、按键名称和基本操作

宁波申菱门机系统使用手册

宁波申菱门机系统使用手册 型 增清收集整理 一、系统的构成 宁波申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 的变频器,FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。 1、变频器内部接线如下图 (点击这里查看清晰图片) 二、开关端子功能简述 1、切换开关

当开关置于调试状态时,系统对外部信号不响应,按下手动开、关门按钮时,门机按要求关门或开门;当开关置于系统状态时,系统由外部信号控制,手动开、关门按钮不起作用。 2、手动关门按钮 当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作关门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止关门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 3、手动开门按钮 当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作开门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止开门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 4、控制输入 控制输入部分包括门位置信号输入和外部控制信号输入,具体见接线图一; 4-1 门位置控制信号 XK1-XK4均为门位置控制信号,开、关门中XK1-XK4的具体时序图如下图所示: 1)XK1、XK2、XK3、XK4的时序图 开门时的时序图

关门时的时序图

2)磁性开关位置: 注:开门起始区没有根据磁开关的位置定,而是根据时间设定,程序设定为1s。

4-2 外部控制信号 七芯电缆中1#线为输入公共端,2#线为开门信号输入,3#线为关门信号输入。具体参数功能说明如下: P01--开门加速时间(第一加速时间) P02--开门减速时间(第一减速时间) P36--开门快速频率(预设频率6) P37--开门高速频率(预设频率7) P38--开门低速频率(预设频率8) P32--关门快速频率(预设频率2) P33--关门高速频率(预设频率3)

申菱新门机控制器调试说明书

目录 1.概 要…………………………………………................................................... .2 2.注意事 项 (2) 3.端子功 能 (2) 4.按键名称和基本操 作 (3) 5.接线 图 (4) 6.开关门曲线说 明 (5) 7.基本调试 1 (7) 8.基本调试 2 (7) 9.功能参数 表 (9)

10. 监控和故障显示 (12) 11.与MPK708/808/货梯BLT V-N接线对照 (14) 1、概要 为适应申菱新推出NSFC01-01型门机控制器的使用要求,编写本调试说明书。NSFC01-01型门机控制器是结合门机的机械结构和门机用户控制功能的特点,委托松下电工开发的新一代门机专用型变频调速系统。7 防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器部 否则有火灾及损坏财务的危险。 8 主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好否则有损坏财物的危险。 注: --*为控制器部接线不在6芯控制电缆线 4、按键名称和基本操作 4、1 按键名称 4、2 按键基本操作 以改变参数P05为22为例:

宁波申菱门机系统使用手册

宁波申菱门机系统使用手册 一、系统的构成 宁波申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 的变频器,FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。 1、变频器内部接线如下图: 二、开关端子功能简述 型) 一、系统的构成 宁波申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 的变频器,FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。 1、变频器内部接线如下图 二、开关端子功能简述 1、切换开关 当开关置于调试状态时,系统对外部信号不响应,按下手动开、关门按钮时,门机按要求关门或开门;当开关置于系统状态时,系统由外部信号控制,手动开、关门按钮不起作用。 2、手动关门按钮 当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作关门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止关门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 3、手动开门按钮 当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作开门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止开门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 4、控制输入 控制输入部分包括门位置信号输入和外部控制信号输入,具体见接线图一; 4-1 门位置控制信号 XK1-XK4均为门位置控制信号,开、关门中XK1-XK4的具体时序图如下图所示: 1)XK1、XK2、XK3、XK4的时序图 开门时的时序图 关门时的时序图 型) 2)磁性开关位置: 注:开门起始区没有根据磁开关的位置定,而是根据时间设定,程序设定为1s。具体参数功能说明如下: P01--开门加速时间(第一加速时间) P02--开门减速时间(第一减速时间) P36--开门快速频率(预设频率6)

NSFC01-01-申菱新门机控制器调试说明书_图文(精)

2005-06 目录 1.概要 (2) 2.注意事项 (2) 3.端子功能 (2) 4.按键名称和基本操作 (3) 5.接线图 (4) 6.开关门曲线说明 (5) 7.基本调试1 (7) 8.基本调试2 (7) 9.功能参数表 (9) 10. 监控和故障显示 (12) 11.与MPK708/808/货梯BLT V-N接线对照 (14) 2005-06 1、概要 为适应宁波申菱新推出NSFC01-01型门机控制器的使用要求, 编写本调试说明书。NSFC01-01型门机控制器是结合门机的机械结构和门机用户控制功能的特点, 委托松下电工开发的新一代门机专用型变频调速系统。它通过编码器反馈的信息进行闭环控制, 具有优良的调速特性, 启动力矩大, 动态响应快,齐全的专用保护和状态监视功能,并具有调试简单、运行平稳可靠、噪音低等特点。 2、注意事项

1 必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。 2 确认输入电源处于完全断开的情况下, 才能进行配线作业。 3 不要把输入端子(L,N与输出端子(U,V,W 混淆, 否则会损坏控制器。 4 将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5 通电情况下, 不要用手触摸控制端子, 否则有触电危险。 6 在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V 以下时进行 否则有触电的危险。 7 防止螺钉, 垫片及金属之类的异物掉进变频器内部 否则有火灾及损坏财务的危险。 8 主回路接线用电缆端头的裸露部分, 一定要用绝缘胶带包扎好 否则有损坏财物的危险。

注: --*为控制器内部接线不在6芯控制电缆线内4、按键名称和基本操作 2005-06 4、1 按键名称 4、2 按键基本操作 以改变参数P05为22为例:

申菱新门机控制器调试说明书

目录 1.概要 (2) 2.注意事项 (2) 3.端子功能 (2) 4.按键名称和基本操作 (3) 5.接线图 (4) 6.开关门曲线说明 (5) 7.基本调试1 (7) 8.基本调试2 (7) 9.功能参数表 (9) 10. 监控和故障显示 (12) 11.与MPK708/808/货梯BLT V-N接线对照 (14)

1、概要 为适应宁波申菱新推出NSFC01-01型门机控制器的使用要求,编写本调试说明书。3、端子功能 注: --*为控制器内部接线不在6芯控制电缆线内 4、按键名称和基本操作 4、1 按键名称

4、2 按键基本操作 以改变参数P05为22为例: 按键次序 显示内容 注:参数d 在参数p 之后。在切换到参数p 后,

宁波申菱NSFC01-01-调试说明书

合肥崇友电梯工程有限公司工程师赵连于 QQ:9580967 目录 1.注意事项 (1) 2.端子名称 (1) 3.按键名称和基本操作 (1) 4.接线图 (2) 5.开关门曲线说明 (3) 6.基本调试1 (5) 7.基本调试2 (5) 8.功能参数表 (7) 9.监控和故障显示 (10)

1、注意事项 1.1本控制器型号NSFC01-01与松下型号AAD0302完全等同。 1.2必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请 仔细阅该使用手册。 1.8 防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务的 危险。 1.9 主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财 物的危险。 [2] 控制端子第1~7号端子请连接无电压接电信号或开路集电极信号。信号 端电压为+12VDC ,输入公共端8为负。 3、按键名称和基本操作

3. 2 按键基本操作 以改变参数P05为15为例: 按键次序 显示内容 注意: 在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.( 端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出, (端子C2-C3 )--输出公共端

申菱门机调试

宁波申菱门机系统使用手册 [ 2007-6-23 11:47:00 | By: w1234 ] 6 我顶 TKP131-0.5/0.6/0.7型) 一、系统的构成 宁波申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 0.4kw的变频器,FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。 4、控制输入 控制输入部分包括门位置信号输入和外部控制信号输入,具体见接线图一; 4-1 门位置控制信号 XK1-XK4均为门位置控制信号,开、关门中XK1-XK4的具体时序图如下图所示: 1)XK1、XK2、XK3、XK4的时序图 开门时的时序图 关门时的时序图 TKP131-0.5/0.6/0.7型) 2)磁性开关位置: 注:开门起始区没有根据磁开关的位置定,而是根据时间设定,程序设定为1s。宁波申菱门机变频调速系统操作手册

宁波申菱门机变频调速系统操作手册 一、系统的构成 宁波申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 0.4kw的变频器, FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。 4、控制输入 控制输入部分包括门位置信号输入和外部控制信号输入,具体见接线图一; 4-1 门位置控制信号 XK1-XK4均为门位置控制信号,开、关门中XK1-XK4的。具体参数功能说明如下: P01--开门加速时间(第一加速时间) P02--开门减速时间(第一减速时间) P36--开门快速频率(预设频率6) P37--开门高速频率(预设频率7) P38--开门低速频率(预设频率8) P32--关门快速频率(预设频率2)

宁波申菱门机系统使用手册范本

申菱门机系统使用手册 TKP131-0.5/0.6/0.7型 增清收集整理 一、系统的构成 申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 0.4kw的变频器,FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。 1、变频器部接线如下图 (点击这里查看清晰图片) 二、开关端子功能简述 1、切换开关 当开关置于调试状态时,系统对外部信号不响应,按下手动开、关门按钮时,门机按要求关门或开门;当开关置于系统状态时,系统由外部信号控制,手动开、关门按钮不起作用。 2、手动关门按钮

宁波申菱门机系统使用手册-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

宁波申菱门机系统使用手册 型 增清收集整理 一、系统的构成 宁波申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 的变频器,FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。 1、变频器内部接线如下图 (点击这里查看清晰图片) 二、开关端子功能简述 1、切换开关 当开关置于调试状态时,系统对外部信号不响应,按下手动开、关门按钮时,门机按要求关门或开门;当开关置于系统状态时,系统由外部信号控制,手动开、关门按钮不起作用。 2、手动关门按钮 当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作关门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止关门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 3、手动开门按钮 当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作开门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止开门

运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 4、控制输入 控制输入部分包括门位置信号输入和外部控制信号输入,具体见接线图一; 4-1 门位置控制信号 XK1-XK4均为门位置控制信号,开、关门中XK1-XK4的具体时序图如下图所示:1)XK1、XK2、XK3、XK4的时序图 开门时的时序图 关门时的时序图

2)磁性开关位置: 注:开门起始区没有根据磁开关的位置定,而是根据时间设定,程序设定为1s。4-2 外部控制信号 七芯电缆中1#线为输入公共端,2#线为开门信号输入,3#线为关门信号输入。

NSFC01-01A使用手册申菱门机说明书

目录 1.注意事项分类 (2) 2.端子定义 (5) 3.按键名称和基本操作 (5) 4.接线图 (6) 5.快速调试 (7) 6.门机运行信号确认 (7) 7.开关门曲线说明 (8) 8.功能参数表 (10) 9.功能参数详细说明表 (11) 10.故障代码说明 (16)

感谢购买宁波申菱电梯配件有限公司生产的NSFC01-01A型电梯门控制器。本手册介绍了该产品的使用方法和注意事项,在使用该产品之前请务必熟读此手册。 1、注意事项分类 安全注意事项 在安装、运行、维护、检查之前,请务必熟读此手册及附属文件,以便正确的加以使用。对有关设备的情况、安全信息及其注意事项均熟练掌握之后再加以使用。本使用手册在安全注意事项栏中划分“危险”和“注意”两个档次。 危险:发生误操作时会出现危险状况,有可能导致死亡或重伤的情况。 注意:发生误操作时会出现危险状况,有可能导致中等程度或轻度伤害的情况,以及可能发生物品损坏的情况。 另外,即使注意中所记入的事项,由于情况的不同,也可能导致严重后果。两种情况下所记录的均为重要内容,请务必严加遵守。 1.1安装 ●请安装在金属等非易燃物品上,以避免发生火灾。 z请勿靠近可燃物品,以避免发生火灾。 z搬运时请勿手持端子外壳,以避免掉落而受伤。 z不要让金属屑等异物落入,以避免发生火灾。 z安装时请根据使用手册安装在能够承受其重量的场所,以避免掉落而受伤。 z请不要安装使用已损坏或零部件残缺的电梯门控制器,以避免受伤。 z在输出端子(U/V/W)处不要连接交流电源,以避免受伤及火灾。 z请正确连接电机的配线,配线出现错误,电机不能正常工作。 z请正确连接控制端子,控制端子出现错误,门控制器不能正常动作。 z要确认产品的额定电压和交流电源的电压一致,以避免发生伤害事故及火灾。 z请使用指定的专用工具拧紧端子螺丝,以避免发生火灾。

宁波申菱直流电阻门机使用说明书

宁波申菱直流电阻门机使用说明书 1. 产品概要 感谢您使用宁波申菱直流电阻门机控制系统,使用前请仔细阅读本使用说明书!我公司电阻门机均采用三角带二级传动,应用连杆机构及杠杆原理,实现轿门和层门的开门及关门动作。两种门机均通过连杆机构将主传动机构与轿门连接,主传动机构工作时通过连杆机构使轿门动作,并应用杠杆原理实现快、慢门动作。同时,连杆带动门刀曲柄,使门刀张开,推动滚轮,通过连杆将层门门锁装置打开,使轿门带动层门同时动作;关门到位时,连杆机构带动门刀曲柄使门刀闭合,层门门锁装置中的锁钩动作,锁住层门,轿门离开。 2.原理说明 2.1调速电阻及电阻架编号和排序: SS01 SSO2 RKM 150Ω/200W 接点SSO1 SSO2 SSC1 SSC2 RGM 51Ω/200W 接点SSC1 SSC2 RMD 51Ω/200W 接点KRMD RMD1 51Ω/200W 接点GRMD 注:此为电阻架正面视图;则步骤2.3中实物开关器件在正面视图的右边

2.4开门机的调节

开门机的主要包括:速度的快慢、曲线的合理性等。该门机的调节是通过变阻来实现的。调节前先将各变阻触点做好标记,然后依次滑动变阻触点。当调节到预期的效果后,锁定。若与预期的效果相反,先将变阻触点滑回到标记处。再依前一次调节为参照,调至预期效果,锁定。 现将调节参考如下:(参照电气接线图) 1.若关门速度不良,调节GRMD、SSC1、SSC2变阻触点; 2. 若开门速度不良,调节KRMD、 SSO1、SSO2变阻触点; 3. 若关门速度良,曲线不良,调节SSC1、SSC2变阻触点; 4. 若开门速度良,曲线不良,调节SSO1、SSO2变阻触点。

宁波申菱TKP13型变频门机操作使用说明

变频门机 一、TKP131-05/06/07型变频门机(PLC+变频器) 1.操作步骤: 1)使变频器处于停止状态下,显示器显示00 2)按方式键“MODE”连按三次,显示P01 3)用上下键调整到所需参数 4)按设定键“SET”,再用上下键调整数值 5)按设定键“SET”,写入参数 6)按方式键“MODE”,使变频器回到远状态,显示000 2. 开关门控制曲线及相关参数说明 P01——开门加速时间(第一加速时间) P02——开门减速时间(第一减速时间) P36——开门快速频率(预设频率6) P37——开门高速频率(预设频率7) P38——开门低速频率(预设频率8) P32——关门快速频率(预设频率2) P33——关门高速频率(预设频率3) P34——关门低速频率(预设频率4) P35——开门到位力矩保持频率(预设频率5) P39——关门快速加速时间(第二加速时间) P40——关门快速减速时间(第二减速时间) P41——关门高速加速时间(第三加速时间) P42——关门高速减速时间(第三加速时间) P43——关门低速加速时间(第四加速时间) P44——关门低速减速时间(第四减速时间) 3.PLC各输入、输出信号说明

二、NSFC01-01型变频门机(控制和变频一体化) 1、按键说明 MODE——模式dr,fr,参数p和d,参数n的切换 SET——选择数据监视模式和数据写入确认 ▲——数据或功能码的递增 ▼——数据或功能码的递减 RUN——面板控制下用于启动运行操作 STOP——面板操作下用于停机和复位操作 2、按键基本操作 1)按模式切换键“MODE”得到对应参数或模式 2)按“▲”或“▼”键,找到对应修改参数 3)按“SET”键进入参数修改或监控 4)按“▲”或“▼”键,调整参数值 5)按“SET”键确认修改后的参数 6)按模式切换键“MODE”回到通电显示状态000 注:参数d在参数p之后,在切换到参数p后,通过持续按“▲”键,可得到d 参数。 3、开关门曲线及参数说明 1)开门曲线 D02——闭到达位置 D03——开变速位置1 D04——开变速位置2 D05——开变速位置3 D06——开变速位置4 D07——开变速位置5 D08——开变速位置6 D15——开频率1 D16——开频率2