XXkVXX变电站工程(土建)竣工验收汇报

(XX公司XXkVXX站施工项目部)

尊敬的各位领导、各位专家:

首先,我代表XX 公司XXkVXX变电站工程施工项目部对本次质监活动各位领导和专家的到来表示热烈的欢迎。

下面我代表施工项目部对本工程工作情况作一汇报。

一、工程概况

XXkVXX变电站工程位于XXX。本工程为框架结构,基础XXX基础。半地下室为电缆层,本工程于XXXX年XX月XX日正式开工,目前已完成主体结构施工。

二、现阶段形象进度配电装置楼:主体结构封顶,二次结构完成,装饰装修完成,户外总体完成XX%。

三、项目管理要求我公司自承接本工程开始就着手项目管理实施策划,成立项目管理部并发文通知,对现场的平面布置进行统一划分,划分为施工区,办公休息区,加工区,材料堆放区等,同时根据国家电网公司安全文明施工布置要求,布置给类标识标牌。。。。。。

四、项目部自验收情况

1.原材料及工程试验汇总

现阶段所有经检测的原材料、试品试件全部检测合格

2.地基基础结构质量验收资料统计汇总

现阶段已完成地基基础结构分部检验批总计25 项,全数合格, 合格率100% 。

3.主体结构质量验收资料统计汇总

现阶段已完成主体结构分部检验批总计47项,全数合格, 合格率

100%

4.单位工程质量验收资料统计汇总

现阶段已完成单位工程检验批总计188项,全数合格, 合格率100%

5.隐蔽、技术复核质量验收资料统计汇总

竣工阶段已完成隐蔽验收78项,技术复核28 项,全数合格。

插入自验收照片

图1 项目部对主体结构进行自验收

6.经班组、项目部、公司三级验收,单位工程现场实体验收情况如下

(公司级专检报告):

公司级验收专检报告结论:根据目前进度情况,各单位工程主体分部完成。现场工程质量符合规范及设计要求,工程资料齐全,验收合格

7.工程强制性条文执行情况

备注:本汇总表为各单位(子单位)工程主强行性条文执行记录汇总情况;目前位置应执行记录123 份,完执行成记录73 份。

8.质量通病防治措施执行情况

备注:本汇总表为各单位(子单位)工程质量通病防治措施执行记录汇总情况,目前位置应执行记录11 份,已执行6 份。

9.标准工艺应用执行情况

备注:本汇总表为各单位(子单位)工程标准工艺执行记录汇总情况,目前位置应执行记录54 份,已执行39份,标准工艺应用率XX%。

10.建构筑物沉降观测情况

开工至今,项目部一直对基准点进行了保护措施,根据土质要求,建构筑物沉降观测点图纸为12个,已施工完成12 个,并进行统一编号及保护,第一次与2013 年01 月05 日进行观测,沉降为XX,并按规范要求定期进行观测。目前已观测12 点·次,单点最大沉降为

24mm,累计平均沉降为21.75 mm,沉降速率为XX,符合规范及设计要求。

五、质量管理体系及运行效果

1.质量管理体系

项目成立了由项目经理为组长的项目部质量创优实施小组,负责创优实施细则的具体实施。项目部建立了完善的质量保证体系,明确了各级人员的质量管理的职责,制定了详细的质量考核标准和考核细则,确

保整个工程的施工质量都处于项目部和公司的受控状态。

2.质量管理体系运行效果

项目部质量创优工作小组实施现场创优课题分析、立项、分工、实施、评估等管理工作,形成由公司领导层、项目部管理层、技术人员指导层、一线班组操作层组成的创优管理网络。

项目部定期召开工程质量例会,定期进行现场质量专项检查并落实整改。加强管理、施工人员的质量意识,通过对上海市电力公司、国网公司的质量管理文件的学习、培训,使大家熟悉了施工过程中质量控制的要点。对标准工艺、强制性条文、质量通病等重要标准进行培训,并通过考试、评比、奖励的方式提高大家的学习积极性,收到了良好的效果。

六、质量管理目标:

1.工程实现“零缺陷” 移交。

工程质量符合施工及验收规范要求,符合设计要求,实现零缺陷移交

2.工程质量评定为优良,其中:

分项、分部工程合格率100%,单位工程优良率100%,观感得分率≥ 95%。

3.工程全面应用标准工艺,标准工艺目标:项目优秀(优良率≥ 95%,

评分≥90 分,成品应用效果100%)。

4.确保工程达标投产;工程质量满足国家及行业施工验收规范、标准

及质量检验评定标准的要求。

七、质量管理情况

1. 加强质量管理,实行标准化作业

项目部组织相关人员根据交流公司制定的创优目标,认真学习国网公

司的“三通一标”相关文件及手册,要求各级管理和施工人员明确质量标准,并结合国网公司关于“质量通病防治” 、两型一化”的要求。

2. 质量检查

在程建设过程中,项目部自检率达到100%,对于重要的分部分项工程,公司组织相关人员做好专项检查,并定期或不定期进行验收和抽查,在项目各级检查过程中,发现问题要求立即整改,确保各道工序质量均能按照《示范工艺》手册的标准和创优要求落实。

3.原材料控制

严格对材料供应商的资质、业绩审查;加强对原材料、半成品和成品的进场检查,从材料源头上保证工程质量。材料进场按规范要求对规格、品种、质量、数量进行检查,在监理现场见证下进行取样并送试验室检测。对不符合质量要求的材料执行“三不”制度(不采购、不进场、不使用),坚决杜绝不合格的材料用在工程上。对原材料如钢筋、商品砼进场严格履行材质质检制度,所进钢材的品名、产地、规格、炉号、批量数及生产日期,所进商品砼的强度等级、坍落度、配合比、供量数与相应提交的质量证明书吻合。

插入取样照片

图3 原材料见证取样

4.技术准备

结合XXkVXX变电站工程实施中将面临的工作难题和挑战,项目部

制了《技术准备及教育培训方案》。对基坑开挖等主要技术及管理难题制定了相应措施, 高支模方案经专家评审,对专家的意见进行整改后实施。按照分阶段、分层次、分类型、多渠道的原则制定了教育培训计划。

5.加强《强制性条文》的学习和落实开工前,项目部结合本工程实际,有针对性地制定《工程建设标准强制性条文》的学习计划和实施细则,开展“强制性条文”的学习与培训,并做好培训记录,以提高工程建设管理人员、施工人员对“强制性条文” 的认识和理解。

在施工过程中,严格按设计图纸和“强制性条文” ,保证工程质量和施工安全。每月编制有针对性的《强条执行计划表》,明确措施和范围,落实责任人,做到“专人负责、专人检查,逐条记录” 。

6.积极开展防质量通病工作针对土建工程砌体裂缝、屋面、门窗、墙面渗漏等质量通病,组织有经验的人员制定了详细的《工程质量通病防治方案和施工措施》, 在每一项目施工前,组织施工人员分岗位、分工种、分层次地,有针对性地举办岗位培训和技术交底,使参建人员明确施工工艺标准和技术要求,明确各级人员职责, 落实各项防质量通病措施。为高质量地完成土建工程打下了扎实的基础。

7.“标准工艺”策划情况目前为止,本工程仍处于主体结构施工,项目部已根据设计的标准工艺,编制了《标准工艺施工实施策划方案》,并且对各班组均进行了标准工艺的宣贯和教育培训。计划在装饰装修中全面执行输变电工程的标准工艺。

八、质量控制亮点

1. 给水管道预留和预埋(标准工艺编号:XXXXXXX)X

管道穿过墙壁和楼板设金属套管。套管按规范要求设止水环,此处混凝土振捣密实,防止渗水。

插入图片

图6 穿楼板管道预埋及止水片

2. 墙体材料(环保淤泥砖)

本工程建筑物墙体采用为Mu10环保淤泥砖,具有轻质、高强度、保温、节能、节土、装饰等优良特性。

插入图片

图9 环保淤泥砖砌筑

九、下一步工作打算

本工程建构筑物主体结构施工已基本完成,逐渐转入装饰施工及移交电气安装施工。下阶段主要做好以下工作:

根据装饰阶段施工项目,具体落实装饰标准工艺实施内容,分解到位、责任到人。重点对细部工艺进行策划与控制,包括外墙面砖勾缝密实、室

外散水伸缩缝美观合理,卫生间和室内地坪地砖对缝,室内阴阳角方正,雨棚窗盘滴水线设置合理,门铰链安装平整规范,照明开关标高进出一致,屋面防水细部合理,排水口、雨水斗安装牢固并设格栅,地漏洁具设置合理,建筑接地美观,楼梯扶手美观牢固。

根据现场安装进度,做好土建交付安装前的验收及整改闭环工作。

十、结束语

在业主项目部正确领导下、XXkVXX站土建工程自开工建设以来,未发生任何人身、设备、交通、质量等事故,在安全、质量等各方面工作均达到

了预期的效果,各项工作正在紧张、有序的进行中。

虽然XXkVXX变电站土建工程的建设任务相当繁重,在下一阶段的工作中,我施工项目部将扎扎实实做好各项安全、质量、进度、文明施工管理工作,不断完善和提高项目建设的过程管理水平,我们有信心、有决心、有能力圆满的完成XXkVXX变电站土建工程,为各项移交电器安装的里程碑进度目标、XXkVXX变电站质量全面创优而努力。

分部验收汇报材料

精心整理 一、工程概况 高安市筠安堤位于锦河中下游南岸,上起高安市上湖乡的板桥,下至高安市兰坊镇的古老岗,堤线全长45.233公里,贯穿高安市筠阳街道和上湖、兰坊等三个乡镇、街道。总土地面积2439.33km2?,保护面积为122.03km2,耕地11.39万亩,人口12.3万人。该工程存在的主要问题:河段曲折,堤防迎流顶冲段多;河道深泓逼18日; 1日; 212月313月03日; 4月28日; 509月24日。 二、主要建设内容及设计指标 1、主要建设内容 堤身土方填筑、穿堤建筑物工程、护坡工程和抛石固脚等工程;

2、主要设计指标 (1)、土方填筑压实度≥0.92,迎水坡为1:3,堤顶宽度6m;建筑物土方回填 管顶2m范围采用粘土填筑压实度不小于0.95管顶2m以上采用利用料回填压实度不 小于0.92。 (2)砼设计等级:箱涵,消力池为C25;挡墙为C20,素砼垫层为C15,其他砼 M10。 四、 要设 本 段工 自技 图起 进行 了1次设计变更。

设计更改通知单(编号:赣西肖江设(2014)01号)内容为: (1)增加3+851~4+620段抛石固脚和增加上赤自排涵; (2)根据当地政府及群众要求作如下变更:4+333下赤五村灌溉涵管,5+477下赤六村灌溉涵管,5+683萝卜园灌溉涵管等三座灌溉涵管进口需要加长渠道衬护及增加消力井。 1(2014名,监理员

2.监理文件编制、制度制定情况 I、 标监 范的要求,制订了2014年筠安堤I标各分部、单元工程施工单位自检、监理单位平行、跟踪检测等计划,并报送项目法人。 高安市城市防洪工程(2014年筠安堤)I标监理部由杨明同志担任总监理工程师,设置了办公室,派出了2名现场监理人员。监理机构的设置和监理人员、专业 的安排,满足了工程建设的要求。

【精品】单位工程竣工验收申请报告范本

【精品】单位工程竣工验收申请报告范本 一、工程完成情况: XXX水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为: ①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙; ②、加固溢洪道及下游河道治理; ③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机; ④、加固改造上坝及进库公路; ⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。 工程于2001年5月31日开工建设,2002年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1.27公里的公路护坡及3.2公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等,目前,由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程均已按设计要求完成。该工程共完成投资额915.24万元(不包括待验费20万元),完成主要工程量为:土石方开挖8.39万m3,土石方回填2.02万m3,浆砌石1.16万m3,砼0.15万m3,耗用水泥1782T,钢筋(钢材)40.54T,木材11.26 m3,沥青93.70 m3,劳动工日5.69个工日。 二、验收条件检查结果: 依据水利部《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务,虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工,但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理,竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了**市水利基本建设质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格。在工程完工试运行中,工程能正常运行,经济效益和社会效益显著,已具备正式验收条件。 三、验收组织准备情况: ***水库除险加固工程项目法人目前已编制完成了《工程建设管理工作报告》和《工程竣工验收鉴定书》(草稿),工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”,负责***水库除险加固工程的竣工验收工作。 四、建议验收时间、地点和参加单位: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,***水库除险加固工程竣工验收工作建议拟定于2004年月日进行,验收地点在,参加单位有省水利厅、**市水电局、财政局、计划局、**河流域水资源管理局及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。 综上所述,***水库除险加固工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

竣工验收汇报材料(施工单位)

平高科麓谷基地 竣工验收汇报材料 湖南省沙坪建筑有限公司二00八年七月一日 隆麓谷基地(种子仓库及配套中心、传达室及消防控制室 竣工验收工作汇报 前言 尊敬的各位领导、专家:大家好! 您们在百忙之中抽出宝贵时间来我工地参加隆平高科麓谷基地(种子仓库及配套中心、传达室及消防控制室)的竣工验收,在此我代表湖南沙坪建筑有限公司及隆平高科麓谷基地项目部的全体员工表示衷心的感谢,现就工程概况、原材料进场情况、砼、砂浆试块留置情况、现场具体施工情况、安全生产文明施工情况、工程质量自评等作一个简单的汇报: 一、工程概况 1、工程名称:麓谷基地(种子仓库及配套中心、传达室及消防控制室)。 2、本工程由袁隆平农业高科技股份有限公司兴建,湖南建设集团有限公司建筑规划设计院设计,长沙市勘测设计研究院勘测,湖南省沙坪建筑有限公司施工,长沙市建设工程质量监督站进行质量监督,长沙市建筑工程安全监察站进行安全监督,由湖南华誉建设工程监理咨询有限责任公司对工程质量、安全、进度等全方位监控。 隆平高科麓谷基地(种子仓库及配套中心、传达室及消防控制室)项目建安工程地址位于湖南省长沙市高新区麓谷基地(北临长常高速公路,东临五强集团,南接麓谷医药,西接隆平高科一期种子仓库)。总建筑面积为12600.48㎡。 本工程基础均采用柱下独立基础,基础持力层为全风化板岩,地基承载力特征值为340kpa,基础进入持力土层不小于500mm,设计美观、新颖。 种子仓库及配套中心均为框架结构,其中种子仓库局部地下一层,地上二层;梁、板、梯砼标号为c30,柱砼标号为c35,构造柱及预制过梁砼为c25,屋面刚性层砼为c30。仓储配套中心为六层,局部二层;梁、板、梯及柱砼标号均为c30,构造柱及预制过梁砼为c25,屋面刚性层砼为c30。建筑高度分别为12.6m和21.6m;传达室及消防控制室为砖混一层,建筑高度为3.45米,砼为c20,屋面刚性层砼为c30。 配套中心基础砌体采用mu10烧结普通砖、m10水泥砂浆,主体砌体采用mu10烧结多孔砖、m5混合砂浆;种子仓库基础砌体采用mu10烧结普通砖、m7.5 水泥砂浆,主体砌体采用mu10烧结多孔砖、m5混合砂浆。传达室及消防控制室基础砌体采用mu10烧结普通砖、m7.5水泥砂浆,主体砌体采用mu10烧结普通砖、 m5混合砂浆;二、施工进度完成情况三、施工质量控制措施 项目质量控制坚持“质量第一,预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法,不断改进过程控制。公司领导经常深入工地指导,发现问题向项目部指出,并及时进行整改。在建设单位、质监部门和监理部门的指导下,对施工质量实行全过程管理,净化质量“三检制”,层层把关。项目部严格执行技术交底制度和采取样板制度,使施工人员能够更快速、更直接的了解和掌握施工技术,提高施工质量。 (一)在保证材料质量的情况下,我项目部制定了一整套施工管理措施: 1) 切实抓住模板质量是保证工程质量的首要条件,支模工作责任到人,模板工程完工后,施工员组织木工班长进行初检,请建设、监理单位验收合格后,才进行下道工序。 2) 钢筋绑扎:在材料达标的情况下,制定钢筋配料单,绑扎时严格按照设计图纸,规范要求,钢筋工程完成后,进行分项工程报验,会同建设、监理、质监单位验收合格后,由监理工程师认可并签署浇捣令。 3) 混凝土浇捣:由专人浇灌、振捣,保证商品混凝土在初凝时间前完成,现场实测塌落

水利工程单位工程验收申请报告

CB33 验收申请报告 (远洋[ 2013 ]验报 001号) 合同名称:渭河全线整治周至县周武大桥至永流末端堤防加宽Ⅳ标段 合同编号:SXLHZB2012-290-4 致:陕西鑫联建设监理咨询有限责任公司渭河全线整治周武新桥至永流末端堤防加宽工程项目监理部 我项目部承接的Ⅳ标段堤防工程已按合同要求全部完工,工程质量合格,验收文件也已准备就绪,具备验收条件,现申请验收。 □合同项目完工验收□阶段验收 □单位工程验收 □分部工程验收验收工程名称、编码申请验收时间 Ⅳ标段堤防加宽工程年月日 附件: 1. 单位工程施工质量评定表 2. 单位工程验收鉴定书 3. 单位工程施工自检统计表 承包人:榆林市远洋建筑工程有限公司渭河全线整治 周至县周武大桥至永流段堤防加宽Ⅳ标段项 目部 项目经理: 日期:年月日 监理机构审核意见。 监理机构:陕西鑫联建设监理咨询有限责任公司渭河 全线整治周至县周武新桥至永流堤防 工程项目监理部 签收人: 日期:年月日 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审核意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

渭河全线整治周至县周武大桥至永流末端 堤防加宽Ⅳ标段 Ⅳ标段单位工程验收 鉴定书 Ⅳ标段单位工程验收工作组 时间:年月日

验收主持单位:周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室 法人验收监督管理单位: 项目法人:周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室代建机构: 无 设计单位:西安市水利规划勘测设计院 监理单位:陕西鑫联建设监理咨询有限公司 施工单位:榆林市远洋建筑工程有限公司 主要设备制造(供应)商单位:无 质量和安全监督机构:西安市水利工程质量与安全监督站运行管理单位:周至县渭河管理站 验收时间:年月日 验收地点:

消防工程竣工验收汇报资料

For personal use only in study and research; not for c o mme r c i a l u s e 袂玉环绿地财富大厦1#~3#及地下室 蕿消防工程 蒃峻 蚇收

膃报 薆浙江赋安安全设备责任有限公司羃2016 年 蒈

膈消防支队各位领导、各位专家: 羅市场消防工程自年月日开工以来,在各级领导、工程 建设指挥部、监理单位、总包单位、各兄弟单位的关心和相关部门的支持下,工程顺利推进已接近尾声。 蚃一、工程概况 薀本工程为现浇框架结构,地下一层,地上八层(其中地下一层、六层为车库),建筑高度49.9 米,建筑面积42 万平方米。本工程由xxxx集团股份有限公司建设,xx市建筑设计总院有限公司设计,XXXX监理有限公司监理,土建工程分为两个标段,其中一标段由x X建设集团有限公司施工,二标段xxxx建筑工程有限公司施工。市场改建消防安装工程由A区、B区、C 区、D区组成。其中A区、B 区由xxxx消防安全工程有限公司施工,C区、D 区由xxxx设备安装工程有限公司施工,消防主要施工内容为自动喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、消防炮系统、室外消防工程、防火卷帘、漏电保护系统、气体灭火系统等。现在我 代表本工程的消防施工单位向各位领导、专家汇报消防工程概况。 芆1、消火栓系统 蒅本工程按50 米以下商业楼进行消防给水设计,消火栓系统火灾延续时间按3 小时计,室内消火栓用水量为40L/S ,室外消防用水量为40L/S 。本工程地下室设置620M 3消防水池,消火栓泵,自喷泵及消防炮泵各二台。8

单位工程验收申请报告

工程竣工报验单 工程名称:洪江市硖州乡扶车村土地开发项目 致:湖南大地建设项目管理有限公司 我方已按合同要求完成了洪江市硖州乡扶车村土地开发项目工程,经自检合格,请予以检查和验收。 附件: 承包单位(章)???????????????? 项目经理:???????????????? 日期:????????????????

审查意见: 经初步验收,该工程 1.符合/不符合我国现行法律、法规要求; 2.符合/不符合我国现行工程建设标准; 3.符合/不符合设计文件要求; 4.符合/不符合施工合同要求。 综上所述,该工程初步验收合格/不合格,可以/不可以组织正式验收 项目监理机构(章)???????????????? 总监理工程师:???????????????? 日期:???????????????? 土地平整报验申请表 合同名称:洪江市硖州乡扶车村土地开发项目

致:湖南大地建设项目管理有限公司 我单位已完成了土地平整单位工程的施工工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件:土地平整单位工程质量检验评定表 施工单位: 项目经理: 日期: (审查意见)

总\专业监理工程师: 日期: 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人各一份。 灌溉与排水报验申请表 合同名称:洪江市硖州乡扶车村土地开发项目 致:湖南大地建设项目管理有限公司 我单位已完成了灌溉与排水单位工程的施工工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件:灌溉与排水单位工程质量检验评定表 施工单位: 项目经理:

(审查意见)

水利工程单位工程验收申请报告完整版

水利工程单位工程验收 申请报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

CB33 验收申请报告 (远洋[ 2013 ]验报 001号) 合同名称:渭河全线整治周至县周武大桥至永流末端堤防加宽Ⅳ标段 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审核意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

渭河全线整治周至县周武大桥至永流末端 堤防加宽Ⅳ标段 Ⅳ标段单位工程验收 鉴定书 Ⅳ标段单位工程验收工作组 时间:年月日 验收主持单位:周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室 法人验收监督管理单位: 项目法人:周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室 代建机构: 无 设计单位:西安市水利规划勘测设计院 监理单位:陕西鑫联建设监理咨询有限公司 施工单位:榆林市远洋建筑工程有限公司 主要设备制造(供应)商单位:无 质量和安全监督机构:西安市水利工程质量与安全监督站 运行管理单位:周至县渭河管理站 验收时间:年月日 验收地点: 前言 依据《水利水电建设工程验收规范》、《堤防工程质量评定与验收规程》,周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室组织陕西鑫联建设监理咨询有限公司、西安市水利规划勘测设计院、西安市水利工程

质量安全监督站、周至县渭河管理站、榆林市远洋建筑工程有限公司等单位代表参加,并组成Ⅳ标段堤防加宽工程单位工程验收小组,通过现场勘踏、测量、审阅资料,经过充分讨论一致通过该单位工程验收鉴定书。 一、单位工程概况 渭河全线整治周至县周武大桥至永流末端堤防加宽加固工程,位于周武大桥至永流末端段,全长15147米,设计桩号范围为18+143~33+290。本标段工程承建主要建设内容为:18+143—21+992段,长度3800m。 渭河中游地处广阔的关中平原中西部,暴雨洪水灾害频繁,主流多变。现工程存在的主要问题为:(1)已成堤防标准低、质量差;(2)堤防工程整体性差,堤身腹背临水;(3)护基坝偏小,标准低;(4)防汛抢险道路少、标准低;(5)管理设施陈旧、标准低等。加之大堤多处缺口末封闭,己成河堤稍遇洪水,堤身腹背临水,溃堤事件时有发生,给沿河人民生命财产安全构成较大威胁,防洪形势异常严峻。倘若发生一定规模洪水,其人口密集、工农业高度发达的关中经济带将被洪魔撕裂,其损失将无法预计,社会安定不能保证,经济发展受到限制。而本项目部承建周至县渭河堤防加固Ⅳ标段处在其中的重要位置,因此,建设好本标段的防洪工程,其意义十分巨大。 (一)单位工程名称及位置 本单位工程为渭河全线整治周至县周武大桥至永流段堤防加宽工程Ⅳ标段,位于周至县周武大桥至清水河小桥。 (二)单位工程主要建设内容

消防工程竣工验收报告及表格(式样)

消防工程竣工验收报告(文本) (由建设单位负责并盖章,具体内容可由设计、施工单位协助编写) 亳州市公安消防支队经济技术开发区大队: 设计,******市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督, 并委 托**********消防工程监理有限公司承担现场监督,并由 成本工程消防工程消防设施检测,确认检测结果为合格。 工程于****年****月****日通过了五方主体预验收工作, 并 完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件, 工程具体情况汇报如下: 一、 工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置) : 1、 该工程位于XX 路与XX 路交叉口,南邻广场路,北邻 飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为 消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八 ?二十二层,独立裙房二层组成。 总建筑面积为40192m2, 地下部分 5252.34m2。总建筑高度分别为: 64.3m 、 70.30m 、80.90m 、9.30m 。一层层高为 高为4.80m ,三层层高为4.50m ;地下室一层高度分别为: 机动车库 5.60m ;设备房 4.80m 非机动车库 3.80m 。地 下事室主要有两个消防通道口,设计容量为 400m3的消 防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风 机房、自备 我单位集资建设的 ********************* 工程,由 ************** 工程公司承建, ********************* 设计院负责 ********************* 消防设施检测单位于 **** /年 **** **** 口宀 4.50m 、一层层

施工单位主体工程验收汇报材料

XXXXXXXXXX公司XXXXXXXXXX生产项目主体分部工程 验 收 汇 报 材 料 XXXXXXX有限公司XXXXXXX生产项目二标项目部 201年月日

主体分部工程验收汇报材料 尊敬的各位领导、专家:大家好! 由我公司承建的XXXXXXX厂房工程,在各位领导、专家的指导和大力支持下,经我项目部全体施工人员的共同努力,主体分部工程已顺利完成,今天特邀请诸位莅临现场对主体分部工程进行验收,在此我谨代表公司及项目经理部的全体施工人员向诸位表示热烈的欢迎,并对你们的大力支持表示衷心的感谢,下面,我们就工程概况、施工情况、技术资料情况等作如下汇报: 一、工程概况: 1、本工程位于星XXXXXXX,由XXXXXXX有限公司投资兴建、XXXXXXX 勘察院勘察、XXXXXXX有限公司设计、XXXXXXX有限公司监理、XXXXXXX 有限公司承担施工。本工程质量安全受监于XXXXXXX建设工程质量安全监督站。 2、本工程为框架结构,4层,建筑面积 m2,建筑高度,主体结构构件砼强度等级为C30、C35,屋面为轻钢结构屋面。 二、施工情况 本工程开工日期为XXX年X月XX日,开工前项目部依据图纸编制了完善的施工方案,配备了高素质的施工人员,精心组织,紧密配合,保证了工程的质量、进度,XXXX年XX月XX日通过了地基与基础分部工程验收。 三、施工质量管理 1、定位测量:根据建设单位提供的平面图和座标点,由专职测量员用全站仪定位放线,项目部技术人员密切配合,对每道轴线进行反复测量,并报请建设、监理单位人员一起复测确定无误后才进行施工。 2、隐蔽工程经现场施工技术人员及质检员检验后,报请监理单位进行检查验收合格后,才进行下道工序的施工,重要隐蔽工程更是邀请设计、质监、建设、监理单位代表进行了现场验收。 3、砼浇捣:采用“XXXXX有限公司”生产的商品砼,砼浇捣严格按规范要

最新分部工程验收监理汇报材料

汉江右岸南郑县姚湾至青史段防洪工程 监 理 汇 报 材 料 陕西志通水利水电工程监理有限公司 各位领导: 大家好!

我谨代表陕西志通水利水电工程监理有限公司汉江右岸南郑县姚湾至青史段防洪工程监理部对本次六标段分部工程验收做简要汇报。 一、监理情况简介 2015年12月,我公司于南郑县汉江综合整治防洪工程办公室签订了本工程监理合同。2016 年1 月,本公司正式组建了监理机构并确定了现场监理人员。本工程于2016年1月25日开工建设,开工前,监理机构根据现场实际监理需要编制了《监理规划》和《监理实施细则》,并在业主组织下,共同编制并印发了《项目管理办法》。根据监理合同约定和《水利工程施工监理规范》,在施工过程中,监理机构采用发布指令、召开会议、跟踪和平行检测、旁站和巡视等措施,对工程质量、进度、安全和投资等方面按照合同文件和规范标准要求进行了控制。本工程于2017年1月底实体工程全部完工。 二、质量保证资料核查主及要原材料检验情况: 1、施工单位现场人员于投标文件基本相符; 2、工程机械进场前监理进行了机械设备审核,基本满足施工需求; 3、用于工程水泥、沙子、片石等性能指标均能符合要求,现场抽样试验合格。工程质量控制资料完整齐全、真实可靠。 见证取样: 六标:石子1组、沙子2 组,水泥1组,岩石1组,M7.5 砂浆试块

1组、C20基础试块11组,C25压顶试块3组,C30路面试块16 组,土方相对密度检测154 点。 监理平行检测: 6 标:沙子1 组,水泥1 组,岩石1 组,石子1 组,M7.5 砂浆试块1组,C20试块1组,C25试块1组,C30试块1组,土方相对密度检测14 点。 原材料及中间产品通过施工单位自检、建设单位及监理单位抽检达到合格标准,依据《堤防工程施工质量评定与验收规程》,对分部工程质量评定为合格。 三、单元工程质量评定情况 1 、本工程共含177 个单元工程,单元工程质量按照《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》进行评定,施工单位自评合格单元工程XX个,其中优良单元工程52个单元,优良率29.3%; 2、经监理机构对各单元工程的平行检测和跟踪检测、对单元工程质量评定资料的核查,监理机构同意施工单位单元工程评定意见; 本工程共计XX 各分部工程,各分部工程所含单元工程质量全部合格,单元工程施工质量检验与评定资料齐全、真实;监理机构同意X个分部工程

建设工程消防竣工验收汇报材料

嘉兴数码市场迁建工程 消防工程 验 收 汇 报 材 料 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 二0一三年九月

嘉兴数码市场迁建工程消防工程 竣工验收汇报材料 各位领导、专家: 大家好! 嘉兴数码市场迁建工程消防工程在建设单位等有关单位的关心、支持下,在浙江嘉兴福达建设股份有限公司精心组织施工下,于今天在此召开消防工程竣工验收。首先,我代表本公司对参加会议的领导、专家表示诚挚的谢意,同时衷心希望各位领导、专家给予指教、批评。谢谢! 下面我就对本工程作以下几点简要汇报: 一、工程概况 本工程位于嘉兴市区,为地下一层、地上五~十五层,总面积为29594.31m2。于2011年6月8日开工至2013年8月15日完工。为一类高层建筑,建筑物耐火等级为一级,建筑结构形式为框剪结构,主体结构正常合理使用年限为50年,建筑抗震按6度设防。 本工程各参建单位如下: 建设单位:嘉兴中轻房地产有限责任公司 监理单位:浙江经建工程管理有限公司 设计单位:浙江省城乡综合设计院有限公司 施工单位:浙江嘉兴福达建设股份有限公司 消防工程安装单位:华升建设集团浙江消防工程有限公司 本消防工程主要有火灾自动报警及联动系统、消防应急广播系统、火灾事故照明和疏散系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、防排烟控制系统、疏散能道、消防电梯等系统。以上消防系统已经过检测单位检测。

1、防火分区: 地下一层划分为3个防火分区,设自动喷淋系统;3个复式机动车库防火分区面积均小于2600平方米。每个防火分区设两个安全出口,地上一--五每层为2个防火分区, 其中高层和裙房完全独立的两个防火分区,设自动喷淋系统,高层的层面积下于2000平方米,裙房的每层面积小于3000平方米,每个防火分区设最少两个安全出口;五层以上高层每层为一个防火分区,每层建筑面积小于2000平方米。每个防火分区设最少两个安全出口,防火分区之间用防火墙、甲级防火门及防火卷帘分隔。每个防火分区面积和疏散口满足规范要求。 2、安全疏散: 地下1层至地上15层高层主楼部分设2部防烟疏散楼梯。建筑物内疏散均匀,疏散宽度满足要求。安全疏散 3、疏散楼梯: 1、2#楼梯间全为防烟楼梯间,设有防烟前室。独立防烟前室面积大于6平方米,与消防电梯合用前室面积大于10平方米。疏散楼梯在首层采取分隔措施,防止疏散时人员误入地下室。防烟楼梯间及前室采用机械加压送风(或自然排烟)。所有疏散楼梯及前室均采用甲级防火门。 4、消防电梯: 本高层标准层面积为857.39平方米,设1部消防电梯。消防电梯载重量1000KG(13人),速度1.75m/s,直通地下一层和顶层。前室(与防烟楼梯合用前室)面积不小于10平方米。前室设机械加压送风。 5、玻璃幕墙防火:玻璃幕墙的玻璃选用安全玻璃,窗间墙、窗槛墙的填充材料采用不燃烧材料;无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,在每层楼板外沿设置高800mm的不燃烧实体裙墙;玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,采用不燃烧材料严密填实。 6、防火门窗:楼梯间、前室门采用甲级防火门,管道井门采用丙级防火门,开向扩大前室的房间门采用甲级防火门,设备房间采用甲级防火门,走道相连处采用甲级防火门。 7、设备用房防火设计:1)、消防控制中心:消控监控室布置

单位工程验收工作报告

单位工程验收工作报告 工程竣工验收工作报告是指施工单位工程完工并自检合格后,向建设单位提出的验收报告,等同于验收申请。下面是小编给大家带来的单位工程验收工作报告,欢迎阅读! 单位工程验收工作报告篇1 一、工程完成情况: XXX水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为: ①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙; ②、加固溢洪道及下游河道治理; ③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机; ④、加固改造上坝及进库公路; ⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。

工程于20xx年5月31日开工建设,20xx年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1.27公里的公路护坡及3.2公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等,目前,由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程均已按设计要求完成。该工程共完成投资额915.24 万元(不包括待验费20万元),完成主要工程量为:土石方开挖8.39万m3,土石方回填2.02万m3,浆砌石1.16万m3,砼0.15万m3,耗用水泥1782T,钢筋(钢材)40.54T,木材11.26 m3,沥青93.70 m3,劳动工日5.69个工日。 二、验收条件检查结果: 依据水利部《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务,虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工,但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理,竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了**市水利基本建设质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格。

消防工程验收自评报告

动力中心、污水处理站消防工程竣工验收自评报告 编制: 审核: 审批: 陕西建工第八建设集团有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程质量评定依据 (2) 三、消防工程施工内容 (3) 四、施工组织实施情况 (4) 五、工程材料、设备进场验收和隐蔽验收记录 (4) 六、施工单位对各分部工程评定结果 (4) 七、消防检测单位的检测结论 (5) 八、工程验收自评结论 (5)

动力中心、污水处理站消防工程 竣工验收自评报告 各位领导、专家及验收组成员: 首先,感谢你们在百忙之中抽出时间参加动力中心、污水处理站工程的消防竣工验收,同时敬请对我们施工单位提出宝贵以及和建议,以便我们在以后的工作中进行改进。 一、工程概况 1.1、各参建单位 建设单位:陕西中烟工业有限责任公司澄城卷烟厂 监理单位:郑州中兴工程监理有限公司 设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司 勘察单位:中冶地集团西北岩土工程有限公司 施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司 1.2、工程概况 工程技术标准:建筑设计使用年限50年,抗震设防烈度7度,屋面防水等级Ⅰ级,地下防水等级一级;结构类型:钢筋砼框架结构。 ⑴动力中心 动力中心丁类综合工业厂房,耐火等级一级,地下室水泵房、电缆夹层各为一个防火分区,一层办公用房与设备用房分别一个防火分区,二层办公辅房为一个防火分区。由锅炉间、除氧间、纯水站、储酸间、储盐及盐水间、维修间、10KV高压配电室、变压器及低压配电室、维修工具间、地下管廊、消防水池、电缆夹层和生产辅房等功能空间组成,建筑高度10.35m,为地下一层、地上一层(局部二层)建筑,建筑面积7416.7m2(其中地下2618.9m2)。 ⑵污水处理站 污水处理站地下一层、地上一层戊类库房,耐火等级为二级,共分为一个防火分区。由污泥处理间、加药间、控制室配电间、值班化验室、风机房等房间组成,建筑高度6.45m,一层层高6.0m,室内外

基础分部验收汇报材料doc资料

基础分部验收汇报材 料

马坡岭街道特色街巷建设项目施工工程 基础分部验收 自 评 报 告 湖南鸿龙景观建设工程有限公司 马坡岭街道特色街巷建设项目施工项目部 2017年3月31日

各位领导、专家: 首先请允许我代表湖南鸿龙景观建设工程有限公司向今天到位的各位领导、专家表示热烈欢迎;向一直关心、支持和帮助我公司的上级主管部门及建设、监理、设计等各方代表致以衷心的感谢。 我公司承建的马坡岭街道特色街巷建设项目施工工程龙舟苑门楼(西龙苑A区)、西龙苑门楼(西龙苑B区)、谕学门楼、果林苑门楼、铭牌、竹简、书卷自2016年12月24日开工至今已顺利完成基础分部工程阶段性施工任务,已具备验收条件,我代表湖南鸿龙景观建设工程有限公司向各位汇报工程施工过程及质量情况,请各位领导、专家验收。 一工程概况: 1、工程名称:马坡岭街道特色街巷建设项目施工工程 2、参建单位: 建设单位:长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处 设计单位:长沙九润园林景观工程有限公司 监理单位:湖南省华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南鸿龙景观建设工程有限公司 3、结构类型框架结构 4、地基基础设计等级丙级 5、开工日期 2016年12月24日 二、项目管理组织情况

当承接到本工程后,我项目部按照施工承包合同、设计图纸、建筑法规、建设工程强制性条文等编写了施工组织设计、专项施工组织方案等。 ○1施工中严格按照有关规范、施工工艺、设计图纸进行施工,合理安排工作计划,做好各工序的穿插和各工种的配合。 ○2项目部配备专门的检查人员,每天对工程质量进行检查,对违反质量要求的坚决给予返工处理。 ○3项目部施工管理人员配备齐全,持证上岗。 三、工程施工现场质量控制情况 1、地基与基础简介 本工程为框架结构体系,营盘东路门楼结构按四级抗震设防,长星路建筑结构按三级设防,基础设计等级为丙级,结构耐火等级为二级,设计使用年限为50年。 本工程地基选用粉质粘土作为基础持力层。主要采用承台基础,基础落在较好的原土且基础进入持力层部不少于200。项目各相关单位在质检站监督下分别进行了人工挖孔桩验收;基础地梁钢筋验收和基础转序验收。验收结论均为:符合设计及规范要求,同意进入下道工序施工。 2、原材料

消防工程竣工验收汇报资料

玉环绿地财富大厦 及地下室 消防工程 峻 工 验 收 汇 报 资 料 浙江赋安安全设备责任有限公司 年 月 日 消防支队各位领导、各位专家: 市场消防工程自 年 月 日开工以来,在各级领导、工程建设指挥部、监理单位、总包单位、各兄弟单位的关心和相关部门的支持下,工程顺利推进已接近尾声。

一、工程概况 本工程为现浇框架结构,地下一层,地上八层(其中地下一层、六层为车库),建筑高度 米,建筑面积 万平方米。本工程由××××集团股份有限公司建设,××市建筑设计总院有限公司设计,××××监理有限公司监理,土建工程分为两个标段,其中一标段由××建设集团有限公司施工,二标段××××建筑工程有限公司施工。市场改建消防安装工程由 区、 区、 区、 区组成。其中 区、 区由××××消防安全工程有限公司施工, 区、 区由××××设备安装工程有限公司施工,消防主要施工内容为自动喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、消防炮系统、室外消防工程、防火卷帘、漏电保护系统、气体灭火系统等。现在我代表本工程的消防施工单位向各位领导、专家汇报消防工程概况。 、消火栓系统 本工程按 米以下商业楼进行消防给水设计,消火栓系统火灾延续时间按 小时计,室内消火栓用水量为 ,室外消防用水量为 。本工程地下室设置 消防水池,消火栓泵,自喷泵及消防炮泵各二台。 楼屋顶设置消防水箱一只及自喷系统稳压设备、消火栓系统稳压设备各一套,消火栓系统竖向不分区。为保证消火栓栓口出水压力不超过 ,地下室 地面三层采用减压稳压消火栓,阀后压力 ,,消火栓箱体为铝合金面铁箱或铝合金框玻璃面铁箱,消火栓箱内设 消火栓一只, 衬胶水带 米一根,, × 铝合金喷嘴一只, 米的消防软管卷盘一副,金属带支座一付。消火栓箱内设有手动启泵按钮,可直接启动消防水泵。 、自动喷水灭火系统 本楼内除小于 平方的卫生间、设备用房外均设置自动喷水灭火系统,系统中按

工程验收申请报告范文

工程验收申请报告范文 工程接近验收了,那么你知道要怎么写一份验收申请报告吗?下面是学识网为大家带来的工程验收申请报告范文,希望可以帮助大家。 工程验收申请报告范文1: 设计单位工程验收报告 设计单位:内蒙古建筑科学研究所有限责任公司 (乙级)A215003966 2011年11月23日 山水新村三期3#楼位于呼和浩特市新城区北二环,该工程的设计任于2010年10月完成,在该工程设计过程中,我院技术人员根据其地理位置特点、周边社会环境及场地条件提供了多个方案,本建筑为地下一层,地上十八层,住宅楼总建筑面积㎡,地上住宅建筑面积㎡,地下室建筑面积㎡,建筑北侧为地上二层商业部分,商业服务网点建筑面积㎡,建筑立面符合国家规范要求,全套施工图如期按约履行了设计合同。 该工程为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年,设计依据为现行建筑设计规范 1《民用建筑设计通则》GB503522005 2《高层民用建筑设计防火规范》GB5004595 3《民用建筑节能设计标准》(采暖居住部分)JGJ2695 4《地下工程防水技术规范》DB15/T2591997

5《住宅建筑规范》GB503682005 6《建筑结构荷载规范》GB500092001 7《砌体结构设计规范》GB500032001 8《混凝土结构设计规范》GB500102002 9《建筑地基基础设计规范》GB500072002 10《高层建筑混凝土结构技术规范》JGJ 32002 J 1862002 11《建筑抗震设计规范》GB500112001(2008版) 12《建筑给排水设计规范》GBZ1588 13《建筑采暖通风与空气调节设计规范》GBZ1987 呼和浩特市区抗震设防烈度为8度;基础设计根据内蒙古地 华岩土工程有限公司提供的岩土工程勘察报告(2006058).采用第2 层砾砂层,地基承载力标准值为280KPa;基础为米厚钢筋混凝土筏板基础,地基基础设计等级为丙级;钢筋混凝土剪力墙结构,抗震等级为二级,建筑结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类;建筑檐口高度米,属高层建筑,平屋顶,有组织排水;本建筑是一个节能建筑,已按照国家标准进行保温节能设计,外墙均做70mm厚挤塑板保温层,屋顶保温层100mm挤塑板,外装为弹涂,加彩色腰带,丰富立面。内装为普通装修,厨厕均为毛墙面,其余房间均为水泥砂浆打底上刮腻子两遍,单框中空玻璃塑钢窗,建筑耐火等级为二级,该楼设有两部电梯,其中一部为消防电梯;楼梯一部,设楼宇对讲系统,户门为乙级防火防盗门,采暖为地板辐射供暖并采用单户独立供暖系统;每户均设照明、电视、电话系统。

消防工程竣工验收报告(文本)

消防工程竣工验收报告(文本) (由建设单位负责并盖章) 宁国市公安消防大队: 我单位集资建设的宁国市仙霞初级中学教师宿舍工程,由宁国市东南兴业建设有限责任公司承建,浙江华越设计股份有限公司负责设计,宁国市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托安徽汇鼎项目管理有限公司消防工程监理有限公司承担现场监督。 工程于2018年06月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下: 一、工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置): 1、该工程位于宁国市仙霞镇仙霞初中校园内。属学生集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为 地上四层。总建筑面积为1055.12m2。总建筑高度分别为:12.85m。一层层高为3.00m、二层层高为3.00m,三层层高为3.00m,四层层高为3.85m; 2、建筑类别及耐火等级:二类多层建筑,耐火等级为二级, 设有两个安全出口。 3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架结构,。一-四层为教师宿舍住宅。 二、建筑内部装修情况:无 三、安全疏散与消防电梯情况:设有两个安全出口 四、消防水源、消防电源情况: 五、消防工程设施情况:本工程消防报警系统由楼层疏散指示系统、消火栓系统等系统组成。 六、工程施工过程: 我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。 七、工程存在问题 建设单位名称(盖章)

单位工程竣工验收汇报材料

单位工程竣工验收汇报材料 一、竣工验收准备工作: 1. 完成收尾工程 收尾工程的特点是零星、分散、工程量小,但分布面广,如果不及时完成,将会直接影响项目的竣工验收及投产、使用。 项目经理部应做好收尾工程,及时摸清收尾工程项目,通过竣工前的预检,作一次彻底的清查,按设计图纸和施工合同要求,逐一对照,找出遗漏项目和收尾工程的重点制定作业计划,相互穿插施工;同时注意成品保护工作。 2. 竣工验收资料的准备 竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据,项目经理部从施工开始就应完整地积累和保管,竣工验收时在职能部门的指导、配合下按照政府有关要求编目建档。 3. 竣工验收的预验收 竣工验收的预验收,初步鉴定工程质量,避免收尾工程进度拖延,保证施工项目顺利投产、使用不可缺少的工作。通过预验收,可及时发现遗留问题,事先予以返修或返工。 二、竣工验收的依据: 竣工验收依据主要有:施工图纸、施工合同、图纸会审记录、设计变更单、技术核定单、现行的施工规范及工程质量、竣工验收资料等。 三、竣工验收的标准: 竣工验收的工程项目在工程内容上按照施工图纸、施工合同、图纸会审记录、设计变更单、技术核定单、现行施工规范及工程质量验收转载单位工程竣工验收管理办法规范要求全部施工完毕,即室内工程全部做完,室内外地下管网及散水、明沟、沿步、斜道全部做完,

内外粉刷(贴面)完毕;建筑物、构筑物周围 2m 以内场地平整、障碍物清除,道路及下水道畅通,且水流灯亮,窗明地净。住宅工程还要求对讲系统、煤气等尽可能完成。 四、竣工验收的程序: 1. 项目经理部预检 当工程施工完后,根据工程进度计划,项目经理应组织项目部有关职能人员,对拟报竣工工程的情况和条件,对照施工图纸的要求、施工合同的规定和现行工程质量验收规范,进行检查验收。主要包括竣工项目是否符合有关规定,工程质量是否符合现行质量验收规范,竣工资料是否齐全,施工完成情况是否符合施工图纸(包括变更)及使用要求等。对工程质量外观的缺陷,装饰面层的空鼓、开裂,成品之间的相互污染,使用功能的要求等方面进行逐层、逐间、逐处铺地毯式的检查并形成检查记录(见附表一)检查记录由项目质检员汇总填写。对检查出的缺陷或不足之处,项目经理应及时组织力量整改,限期完成。 当工程项目经检验并确认完成施工图纸和合同约定内容,达到竣工验收标准后,项目部进行单位工程自评并填写《竣工验收通知单》报告公司总工。竣工验收通知单式样见附表二。 2. 公司复检 根据项目部的申请,公司总工组织工程部(生产、技术)质安部(质量)对已竣工的工程项目进行目测检查,同时逐一检查竣工验收资料是否齐备和完整,否符合政府有关要求。对检查出的缺陷或问题,责成项目经理限期整改完成。必转载单位工程竣工验收管理办法要时,公司职能部门提供指导或协助。 3. 竣工报告 当公司复检项目部的自评结果符合国家有关技术标准要求后,项目部负责填写单位工程竣工报告(见附表三)竣工报告由公司法定代

消防工程竣工验收汇报资料全

玉环绿地财富大厦1#~3#及地下室 消防工程 峻 工 验 收 汇 报 资 料

浙江赋安安全设备责任有限公司 2016年月日 消防支队各位领导、各位专家: 市场消防工程自年月日开工以来,在各级领导、工程 建设指挥部、监理单位、总包单位、各兄弟单位的关心和相关部门的支持下,工程顺利推进已接近尾声。 一、工程概况 本工程为现浇框架结构,地下一层,地上八层(其中地下一层、六层为车库),建筑高度49.9米,建筑面积42万平方米。本工程由XXXX集团股份有限公司建设,xx市建筑设计总院有限公司设计,XXXX监理有限公司监理,土建工程分为两个标段,其中一标段由XX建设集团有限公司施工,二标段XXXX 建筑工程有限公司施工。市场改建消防安装工程由A区、B区、C区、D区组成。其中A区、B区由XXXX消防安全工程有限公司施工,C区、D区由X XXX设备安装工程有限公司施工,消防主要施工内容为自动喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、消防炮系统、室外消防工程、防火卷帘、漏电保护系统、气体灭火系统等。现在我代表本工程的消防施工单位向各位领导、专家汇报消防 工程概况。 1、消火栓系统 本工程按50米以下商业楼进行消防给水设计,消火栓系统火灾延续时间按3小时计,室内消火栓用水量为40L/S,室外消防用水量为40L/S。本工程

地下室设置620M3消防水池,消火栓泵,自喷泵及消防炮泵各二台。8楼屋顶设置消防水箱一只及自喷系统稳压设备、消火栓系统稳压设备各一套,消火栓系统竖向不分区。为保证消火栓栓口出水压力不超过0.5Mpa,地下室~地面三层米用减压稳压消火栓,阀后压力0.4 Mpa ,,消火栓箱体为铝合金面铁箱或铝合金框玻璃面铁箱,消火栓箱内设DN65消火栓一只,DN65衬胶水带25米一根,,DN65 X 19铝合金喷嘴一只,25米的消防软管卷盘一副,金属带支座一付。消火栓箱内设有手动启泵按钮,可直接启动消防水泵。 2、自动喷水灭火系统 本楼内除小于5平方的卫生间、设备用房外均设置自动喷水灭火系统,系统中按中危险级H级设计,因地下室设置立体停车位,灭火用水量40L/S火灾延续时间按1小时计。泵房设二台自动喷水泵,一用一备,互为备用。该泵运行情况应显示于消防中心和水泵房的控制盘上。,自动喷水系统为一个供水区,平时管网压力由屋顶消防水箱和稳压泵维持;火灾时喷头动作、水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置,此时湿式报警阀处的压力开关动作自动启动喷水泵,并向消防中心报警,在自动喷水灭火系统覆盖的范围内每个防火分区及每个楼层均应分别设置控制阀和水流指示器,水流指示器前阀门采用FD150-1.6型信号蝶阀(监控阀),报警阀后阀门除信号蝶阀外均带锁止装置。有吊顶的场所采用装饰型68 C玻璃球喷头,除汽车库 及设备用房外,所有喷头均采用快速响应型,立体车库下层车位处采用 K=112.5的威景大覆盖侧墙喷头,其余场所均采用K=80的喷头,立体车位处侧向喷头的安装待车位安装时同步进行 3、移动式灭火器:带灭火器组合式消火栓箱均设5KG装的手