变配电安装工程组织设计

一.工程概况

工程名称:

工程编号:

建设单位:

设计单位:

施工单位:

工程项目:

工程性质:

开工日期:

工程安全目标:不发生人身轻伤事故,不发生设备损坏事故,不发生违章操作行为,保证施工安全。

工程质量目标:保证施工质量,按期竣工,一次验收通过,一次送电成功。

工程施工环境:符合建筑安装工程施工现场环境管理有关规定。

二.施工方案

1.施工工序:

1.1槽钢底座制装并接地。

1.2进配电设备就位、配电设备固定拼装。

1.3设备配套铜母排安装。

1.4二次电缆线敷及结线安装。

1.5配电设备调试。

1.6设备及站内清洁工作。

1.7配合电试、继保。

2.施工方法:

2.1各单项工程施工方法应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》有关标准。

2.2设备就位安装,根据变电站现场的进设备的可行通道,按从里到外,先10KV

开关柜后变压器外带箱体,再0.4KV开关柜的顺序来进设备及就位。设备就位的位置按照设计图的排列位置,先将第一个柜矫正垂直度、平面度,并且用螺栓可靠固定,再将其他开关柜按第一个柜的垂直度、平面度为标准依次就位固定拼装。

2.3配套铜母排安装,要相位正确,对正符合各柜的分支排的螺栓孔,铜排紧固螺

栓的螺母要面对柜的维修侧。

2.4二次电缆线敷设安装的起点、终点按照设计施工图位置,电缆线不得有损伤。

二次电缆线的结线要根据设计施工图和设备的二次原理图和结线图,并调试合格符合设计要求。

部专检,并要有表式记录。单项工程检验合格后,才能进入下一道工序。

3.2检测验收标准按照国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》中有关标准:

基础槽钢制作安装(GB50171-92)变压器及箱体安装(GBJ148-90、GB50171-92)高、低压柜、计量屏安装(GB50171-92、GBJ149-90)二次电缆线敷设(GB50150-91)

3.3检测验收方法:开关柜的平直度、水平度、平面度可用线坠、拉线、水平尺等

工具进行检验;用兆欧表测量一次和二次的绝缘;用力矩扳手验收铜排的紧固螺栓;

通临时电源调试开关的分、合闸状况、电气联锁;以及目侧检查设备内外的清洁工作。

4.单项工程施工时间计划:

4.1槽钢底座制装并接地:

4.2进高、低压柜就位及固定安装:

4.3进变压器就位安装:

4.4配套铜排安装:

4.4二次回路安装、调试:

4.5清洁工作、完工验收:

5.施工过程:

5.1建立施工项目组和施工人员,编制“施工组织措施,安全措施,技术措施和文

明措施”(详见三措),对工程施工进行控制管理。

5.2开工前认真做好图纸资料会审,编制施工作业指导书,根据施工进度时间计划,

对施工人员进行安全技术措施、施工作业技术交底,让施工人员对工程内容、性质、安全和质量;施工所采用的规范和标准,进度和工期;施工所需用的材料和设备的型号;现场的道路场地、环境;协作单位的施工配合要求;开、竣工日期和进设备日期等事项都应尽量熟悉和了解。

5.3开工后,项目组和施工人员要严格按照施工工序、国家标准;遵循相应的施工

工艺、操作规程进行施工,每道工序都要做好自检、复检、专检,做好施工记录,确保施工安全和质量的前提下,抓紧施工进度。

5.4做好各项协调工作,及时反馈问题,及时协调解决。

5.5做好配合供电部门的复验、电试工作。

5.6做好安装工程竣工资料。

三.工具、材料及运输

1.开工前做好施工材料的验证工作和施工工器具、安全用具;主要材料的验证工作,

并应符合本工程质量要求。

2.施工材料、安全工器具、设备运输:施工材料、安全工器具由各班组的生产车辆

自运;配电设备由制造厂负责送货到现场,施工队负责吊车起重及搬运到站内。四.现场布置

道。

3.各动火点要预备足够的灭火器。

五.现场交底

1.交代落实熟悉各配合施工协作方人员。

2.交代落实现场施工安全技术措施,执行“二交一查”规程制度。

3.交代现场土建工程情况和施工环境,落实施工所需的道路和场地。

4.交代落实施工电源和安全用电措施。

5.交代落实按照《电业安全工作规程》规定和《电气装置安装工程施工及验收规范》

有关质量标准进行安装施工。

七.工程质量控制程序

2.验收程序:

单项工程安装施工验收,执行三级验收。在每单项工程完工后,由施工方进行自检、互检、专检;如在验收中发现质量问题,应及时整改,及时再验收,同时要正确做好验收记录。整个工程完工由施工方进行竣工前验收,并报有关部门复验收,并通过电气试验、继保校验验收,会同建设方进行竣工验收。

八.安装工程施工安全、质量目标及方针:

1.保证施工安全,保证施工质量。

2.安全第一、质量第二、进度第三。

(户名)

KV变电站工程

安装工程施工管理措施

施工组织措施

施工安全措施

施工技术措施、文明措施

施工主要材料工器具及设备表

施工作业指导书

施工技术交底书

编制人:

审核人:

批准人:

施工单位:

日期:

施工组织措施

组织措施:

1.安全生产、技术质量责任制落实由总经理负责

2.施工安全管理、质量管理由工程部负责

3.材料供应由材供部负责

4.施工现场管理由安装班负责

施工组织网:

总经理

安质部工程部材供部

安全质量安全生产、施工质量管理工器具、材料供应

安装班

技术质量保证现场安全措施落实施工安排及进度对外协调、文明施工材料管理

项目组人员:

1.工程负责人:

2.工程技术质量负责人:

3.安全负责人:

4.材供负责人:

5.现场施工负责人:

6.现场施工安全员:

施工班组:

户名

日期

施工安全措施

安全保证体系:

1.安全负责人:

2.现场施工安全负责:

3.起重安全负责:

4.动火安全负责:

5.交通安全负责:

施工安全措施:

1.施工人员应自觉遵守安全规章制度,严格执行“电业安全工作规程”,杜绝违章施工行为。

2.施工中做到安全生产人人重视,人人关心,安全第一,预防为主。

3.认真做好施工现场的危险点分析和预控,落实好施工现场的安全措施,确保施工人员的人身安全。

4.认真开好现场站班会、收工会,做好二交一查。认真执行“工作票”制度。

5.进入施工现场要戴好安全帽,带好安全上岗证。工作服、电工鞋着装整齐。

6.做好预留洞孔的防护措施、登高作业系好安全带,防止高空坠落。

7.起重作业时要专人指挥,严格执行“十不吊”规定。吊物的转辐范围外要圈好红白带、挂好警告牌,并要有安排专人监护,防止他人进入。

8.氧气、乙炔瓶应分开放置在安全地点,并有8米以上的安全间距。停止作业时要及时关闭气源,动火时前要配备好灭火机,严格执行“十不烧”规定。

9.每天开工前对使用的工器具要认真检查,确保完好,保证使用安全,收工时要清核

对正确,保证无遗漏。使用电动工具前,必须要接好临时接地线。

10.施工时严禁乱拖乱拉临时施工电源线,临时施工电源要有漏电开关保护。

11.调试工作时要有专人监护,专人操作,互相呼应,严禁有人进入设备仓内,发现问题应关闭电源后才能进行检查。电试、继保工作要严格执行“电业安全工作规程”有关规定。

12.要做好车辆的检查保养工作,不带病出车,要遵守交通规则,安全行车。

施工单位:

日期

施工技术措施、施工文明措施

施工技术措施:

1.根据工程的设计施工图、配电设备和变电站现场情况实施分项施工,实施施工内容交底,进行技术规范作业指导。

2.认真熟悉施工图,按图施工,并根据各种型号设备的要求进行安装。

3.按照工程电气安装工程施工规范施工,配电设备安装、二次安装、铜母排安装、

接地安装、电缆线安装等分项工程施工按照(GB50171-92、GBJ149-90、GB50169-92 GBJ148-90、GB50168-92)技术规范施工。

3.配齐施工使用所需的工器具,合理使用。

4.按施工方案、作业指导书施工安装,施工中执行分项验收,执行三级验收制度。

5.施工前应验证准备好施工材料、施工工器具。

6.在保证质量的前提下,抓好施工进度,按期完成工程项目。

7.竣工后做好随机资料、竣工图移交工作。

施工文明措施

1.建立良好的施工次序,人员安排合理。

2.工具、材料要堆放整齐,不影响通道。

3.保持设备清洁无污。

4.保持现场清洁,做到工完料尽场地清,及时回收废物。

5.施工中要和甲方单位、设备制造厂、土建单位建立良好的协作关系。

6.爱护现场设施,在竣工验收前应进行清理,不留施工痕迹。

施工单位

2007年7月4日

10KV变电站安装工程

2007年7月3日

10KV变电站安装工程

安全作业指导书

1.在施工期间,必须认真做好现场一切安全技术措施,确保施工安全。

2.做好施工现场的危险源的分析和预控安全措施;认真开好站班会,做好“二交一查”。

3.现场的施工电源必须有漏电开关控制,使用的电动工具应绝缘良好,完好无损。

4.动火作业要开好动火证,动火点要配好足够的灭火器(包括电缆头制作的工作点)。

5.设备起重、平移,以及就位时,要专人指挥,施工人员要听从指挥。起吊设备时要专人挂钩。汽车吊物的转辐范围外要圈好红白带,挂号警告牌,禁止人入内。

6.登高作业要带好安全带,要有人监护。

7.现场的材料和工具要比较合理安放,要留有施工人员的行走通道,防止人员绊倒受伤。

8.对站内的预留孔、电缆沟要做好防护措施,防止施工人员发生跌伤事故。

9.分项安装工程施工完工后,要进行自检、工作负责人验收,确保施工质量和设备安全。

10.安全重点:

1.变电站进设备的吊车起重的位置和吊臂的转辐距离范围,设备的起

重、平移,设备上槽钢基础就位防止设备倾斜的安全技术措施。

2.设备通电调试的安全技术措施。

施工单位

2007年7月4日

10KV变电站安装工程作业指导书

一.10KV变压器安装

引用标准《电气装置安装工程施工及验收规范》中:

《电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范GBJ148-90》

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90》

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-92》

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-91》

1.干式变压器在室外迁移和起吊过程中要做好防雨措施。起吊钢丝绳应系在变压器

规定的起吊的吊耳上。

2.变压器在水平移动时,人工牵引或机械牵引的着力点在变压器重心以下。用撬棒

就位变压器时,使用撬棒操作要协调,各点受力要均匀,并根据情况及时垫好垫块。

3. 变压器就位安装前要对外观目测检查,确保无损坏。对配套附件要清点和检查,

不得有遗漏和损坏。

4.变压器在槽钢基础上就位的位置高压侧空间大于低压侧空间,要保证配变高压电

缆线的安全距离。

5.箱体就位安装时,应先拆开高压侧一面的门和面板,然后将箱体两旁侧对正变压

器两旁侧槽钢基础并且起高到槽钢基础上后,平移就位,再将高压侧一面的门和面板恢复安装好后,与槽钢基础和旁侧柜面对正,并用螺栓与槽钢基和旁侧柜固定牢固。

6.就位:本体定位,上槽钢基础(槽钢基础要油漆)。定位位置根据设计施工图和现

场的原有的情况,要留有符合安全要求的维修通道;本体应全部在槽钢基础上,要横平竖直,要居中,要尽量满足与高低压母线的连接方便。

7.温度控制仪安装要满足巡视、操作的方便,要安装保护变压器的高温信号、超温

跳闸二次回路,并要调试合格;调试变压器降温风机的启动、运转正确、无震动和卡擦。

8.绝缘子支架、护网和母线不妨碍今后拆装变压器。

9.变压器高低压侧与母线的搭接铜排制装要平整、服帖,排列整齐美观,相间、相

对地距离符合安全距离要求。变压器高低压侧套管不受额外引力。连接螺栓及固定螺丝应拧紧无短扣现象。

10.各部位刷漆及相应位置应明确完好。

11.瓷瓶完好,无裂缝、松动现象,母线弯曲、扭转部分平整无裂缝。

12.变压器的零线引下接地铜排与接地扁铁可靠连接,应采用2个以上的螺栓可靠连

接。

14.变压器安装完工后要进行自验收,工作负责人验收,再交有关部门专人验收。

15.变压器的电气试验项目及标准按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

和电业有关要求。

二.高低压柜安装

引用标准《电气装置安装工程施工及验收规范》中:

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-92》

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-91》

1.槽钢基础制装的标准;

槽钢基础不直度:全长<5mm,用拉线方法测量。

槽钢基础水平度:全长<5mm,用水平尺测量。

槽钢基础中心误差:±5mm,用尺测量。

槽钢基础两端焊接接地:不少于2点,自检。

槽钢基础防锈措施:涂有防锈漆,自检。

2.槽钢基础定位:按施工图尺寸为准,参照土建已建的柜的电缆仓位及沟定位,并

要留有大于800mm以上的维修通道,大于1500mm以上的单列柜的操作通道和大于2000mm以上的双列柜间的操作通道。

3.核对随柜说明书、调试报告、合格证、二次原理图和结线图、柜排列等技术资料,

设备的铭牌及编号正确,以及配套的操作工具无缺损。

4.对柜检查柜的表面漆层完好,结构无变形,操作面上的仪器仪表操作开关、指示

灯无损坏,柜内主要设备检查完好无缺损。

5.柜上槽钢基础时,要核对正确每台柜的位置,要符合设计施工图的排列位置。

6.柜体就位找正:柜体上槽钢基础,精确调整第一台柜,然后向左或右依次。

7.调整柜的垂直度≤柜高*1.5% ,用铅坠吊线测量、适当增减垫片调整。

8.调整各柜的间顶部水平度:相邻柜≤2mm,成列柜≤5mm,用水平尺测量。

9.调整各柜间面部不平度:相邻柜≤1mm,成列柜≤5mm,用拉线测量。

10.调整柜间接缝间隙:柜间接缝间隙≤2mm,根据实际情况整加柜间拉紧螺栓。

11.柜体与槽钢基础要用螺栓可靠固定,螺栓加平垫、弹垫,露丝扣长为2~5扣。

12.母线安装:铜排平整、无裂缝、无扭曲变形,相色漆、相色标记清晰完整,铜排

搭接面光滑平整、应搪锡,用目测检查。

13.母线安装位置正确无误,并核对符合装配图。铜排连接平置时螺栓有下往上穿,

其余情况下螺母应置于维护侧,螺栓露丝扣长度为2~3扣路。用力矩扳手紧固。

14.力矩扳手紧固值:M10/17.7~22.6Nm,M12/31.4~39.2Nm,M16/78.5~98.1Nm。

15柜体接地:柜体与槽钢基础用螺栓固定情况下,在柜体和槽钢基础两端有螺栓分别用双拼以上铜编织线和铜接头将柜体和槽钢基础可靠连接。

子上接2个结线时,应在2个结线之间加平垫片。二次线与结线端子连接位置正确,应核对正确符合二次原理图和二次结线图。

17.调试:柜的开关分、合闸操作状和指示灯的分合位置指示,柜内的照明、加热完

好,五防和闭锁正确,可临时二次通电调试。二次控制保护回路动作正确可靠(可通过继保试验)。

18.检查:柜面油漆无划伤、脱落。门、锁开和关灵活,柜内各主要电气部件外观良

好无损坏。柜内一次、二次的紧固螺栓紧固,无有松动现象,用紧固工具检查。

19.收尾:柜内、外全面清揩,保持清洁、柜体内无杂物。柜各盖板复位,关好柜各

柜门及锁好。打扫安装现场,做到工完料尽场地清。

20.计量表柜的就位安装参用以上中有关标准。

三.接地装置安装

引用标准《电气装置安装工程施工及验收规范》中:

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92》

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-91》

施工前仔细阅读施工图纸,了解接地体、接地线的走向及连接方法和要求,根据施工图备料及准备必须工器具。

一.户内槽钢基础及设备接地安装:

1.结合设计图要求划线定位走向。

2.接地线选用4*25、4*40的镀锌扁铁。镀锌扁铁平整校直,根据槽钢基础和设备及

墙角弯好角度固定,一侧与槽钢基础可靠焊接、一侧户内接地网可靠焊接。

3.变压器中心点接地及设备接地铜排接地应选用4*40的镀锌扁铁。镀锌扁铁平整校

直,根据设备及墙角弯好角度固定,一侧与变压器中心点接地铜排连接应用2个以上螺栓可靠连接,另一侧与户内接地网可靠焊接。低压柜内设备PE接地铜排接地方法与变压器中心点接地方法相同。

4.接地线的焊接处的搭接长度为扁铁宽度的2倍以上,焊接至少3个棱边焊接,焊

接处要去焊渣,耍防腐漆。用2个以上螺栓搭接长度也应为扁铁宽度的2倍以上。

施工单位

2007年7月4日

变配电安装工程施工交底书

施工单位

开工报告

施工单位

变电安装工程检测验收报告安装合同编号

变配电站名称

工程名称 10KV变电站安装工程

安装单位

安装负责人

安装班组

安装起始日 2007年月日

安装完工日 2007年月日

备注:

见电子表格:变配电安装各分项工程施工检测、验收表。

见电子表格:变电装置安装工程调试记录表。

ZN-R-7.5-05-BO

施工单位

验收报告

变电站竣工模板新

XX变电站安装工程名称 竣 工 资 料 (发包方) 2015年月日

(户名) KV变电站安装工程 施工组织设计 编制人:编制日期:2015年6月2日审核人:审核日期:2015年6月2日批准人:批准日期:2015年6月2日承包单位:

变配电安装工程组织设计 一.工程概况 工程名称: 工程编号: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 工程项目: 工程性质: 开工日期: 工程安全目标:不发生人身轻伤事故,不发生设备损坏事故,不发生违章操作行为,保证施工安全。 工程质量目标:保证施工质量,按期竣工,一次验收通过,一次送电成功。 工程施工环境:符合建筑安装工程施工现场环境管理有关规定。 二.施工方案 1.施工工序: 槽钢底座制装并接地。 进配电设备就位、配电设备固定拼装。 设备配套铜母排安装。 二次电缆线敷及结线安装。 配电设备调试。 设备及站内清洁工作。 配合电试、继保。 2.施工方法:

各单项工程施工方法应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》有关标准。 设备就位安装,根据变电站现场的进设备的可行通道,按从里到外,先10KV 开关柜后变压器外带箱体,再开关柜的顺序来进设备及就位。设备就位的位置按照设计图的排列位置,先将第一个柜矫正垂直度、平面度,并且用螺栓可靠固定,再将其他开关柜按第一个柜的垂直度、平面度为标准依次就位固定拼装。 配套铜母排安装,要相位正确,对正符合各柜的分支排的螺栓孔,铜排紧固螺栓的螺母要面对柜的维修侧。 二次电缆线敷设安装的起点、终点按照设计施工图位置,电缆线不得有损伤。 二次电缆线的结线要根据设计施工图和设备的二次原理图和结线图,并调试合格符合设计要求。 3.检测验收: 单项工程完工后要进行检测验收,有施工人员自检验,工作负责人复检,工程部专检,并要有表式记录。单项工程检验合格后,才能进入下一道工序。 检测验收标准按照国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》中有关标准: 基础槽钢制作安装(GB50171-92)变压器及箱体安装(GBJ148-90、 GB50171-92) 高、低压柜、计量屏安装(GB50171-92、GBJ149-90)二次电缆线敷设 (GB50150-91) 检测验收方法:开关柜的平直度、水平度、平面度可用线坠、拉线、水平尺等工具进行检验;用兆欧表测量一次和二次的绝缘;用力矩扳手验收铜排的紧固螺栓;通临时电源调试开关的分、合闸状况、电气联锁;以及目侧检查设备内外的清洁工作。 4.单项工程施工时间计划: 槽钢底座制装并接地: 进高、低压柜就位及固定安装: 进变压器就位安装: 配套铜排安装: 二次回路安装、调试: 清洁工作、完工验收: 5.施工过程: 建立施工项目组和施工人员,编制“施工组织措施,安全措施,技术措施和文明措施”(详见三措),对工程施工进行控制管理。 开工前认真做好图纸资料会审,编制施工作业指导书,根据施工进度时间计划,对施工人员进行安全技术措施、施工作业技术交底,让施工人员对工程内容、性质、安全和质量;施工所采用的规范和标准,进度和工期;施工所

变电站竣工验收汇报材料

竭诚为您提供优质文档/双击可除变电站竣工验收汇报材料 篇一:输变电工程竣工报告书 输变电工程竣工报告书 工程项目名称工程项目地址工程项目性质 *******(集团)电力建设分公司 20XX年06月22日 工程建设项目竣工验收申请报告 输变电工程竣工报告 竣 ******35KV变电站改扩建 工验收签证******(集团)电力建设分公司20XX年06月22日 书 参加工程建设的单位 建设管理单位:代表 监理单位:代表 设计单位:代表

运行管理单位:代表 施工单位:代表公章公章公章公章公章 篇二:工程竣工验收报告(变电、线路通用) 工程竣工验收报告 编号:hYsbD-QT-75131 青岛恒源送变电工程有限公司 篇三:35KV变电站验收资料 35KV变电所竣工验收检查大纲 l总则 1.l为确保35kV大化变电站工程的施工质量符合设计要求,根据《电力建设施工、验收及质量验评标准》,特制定本竣工验收检查大纲 1.2本大纲适用于验收35KV大化变电站工程进行投运前的验收检查。 1.3工程简介 所区内包括:主控室及辅助建筑、35KV屋外配电装置、主变、10kV屋内配电装置室、电缆沟、独立避雷针、所区道路、围墙等。 该工程建设单位为: 设计单位为: 施工单位为: 监理单位为:

2验收检查依据 2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; 2.2《继电保护及安全自动装置检验条例人 2.3原能源部《变电工程施工技术记录统一表格》(90版); 2.4国家《建设管理文件汇编》的有关制度规定。 2.5经批准的工程设计文件(含设计变更通知单) 2.6设备制造标准 2.7防止电力生产事故的二十五项重点要求。 2.8《火力发电厂与变电所设计防火规范》(gb50229-96)。 2.9(电力设备典型消防规程})(DL5027-93)。 2.10《火灾自动报警系统施工及验收规范》(gb50166-92)。 3竣工验收检查应具备的条件 3.l变电所工程接施工承包合同及设计要求全部施工完毕。 3.2土建工程全部质量验计已经结柬,并办理了质量验计签证。个别遗留问题不影响系统调试的进行。 3.3电气安装工程已经结柬,按照验收规范的规定已能满足系统调试的要求. 3.4技术文件资料、施工记录、质量检验评定记录完整、

(完整版)变电站竣工资料模板.doc

(户名) KV 变电站安装工程 竣 工 资 料 (发包方) 2007 年月日

目录 序号内容备注1安装工程施工组织设计 2安装工程施工管理措施 3施工组织措施 4施工安全措施 5施工技术措施 , 文明措施 6施工作业指导书 7施工技术交底书 8施工主要材料工器具及设备表 9工程开工报告 10变配电设备安装检测验收报告 11变配电站各项安装、检测、验收表 包括:基础槽钢、盘柜、绝缘支架、变压器、接地装置、 母线制作、二次回路、箱变、其他(电缆、母线槽、桥架 等) 12设备原始检查记录 13工程竣工报告 14工程质量评定表 15客户意见征询表 16竣工图 17产品合格证明书(变压器、高低压柜、计量柜合格证出厂 试验报告复印件) 18提交试验报告

(户名) KV 变电站安装工程施工组织设计 编制人:编制日期:2007 年7 月2 日审核人:审核日期:2007 年7 月2 日批准人:批准日期:2007 年7 月2 日承包单位:

变配电安装工程组织设计 一.工程概况 工程名称: 工程编号: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 工程项目: 工程性质: 开工日期: 工程安全目标:不发生人身轻伤事故,不发生设备损坏事故,不发生违章操作行为,保证施工安全。 工程质量目标:保证施工质量,按期竣工,一次验收通过,一次送电成功。 工程施工环境:符合建筑安装工程施工现场环境管理有关规定。 二.施工方案 1.施工工序: 1.1 槽钢底座制装并接地。 1.2 进配电设备就位、配电设备固定拼装。 1.3 设备配套铜母排安装。 1.4 二次电缆线敷及结线安装。 1.5 配电设备调试。 1.6 设备及站内清洁工作。 1.7 配合电试、继保。 2.施工方法: 2.1 各单项工程施工方法应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》有关标准。 2.2 设备就位安装,根据变电站现场的进设备的可行通道,按从里到外,先 10KV 开关 柜后变压器外带箱体,再 0.4KV 开关柜的顺序来进设备及就位。设备就位的位 置按照设计图的排列位置,先将第一个柜矫正垂直度、平面度,并且用螺栓可靠固 定,再将其他开关柜按第一个柜的垂直度、平面度为标准依次就位固定拼装。 2.3 配套铜母排安装,要相位正确,对正符合各柜的分支排的螺栓孔,铜排紧固螺 栓的螺母要面对柜的维修侧。 2.4 二次电缆线敷设安装的起点、终点按照设计施工图位置,电缆线不得有损伤。 二次电缆线的结线要根据设计施工图和设备的二次原理图和结线图,并调试合格符合设计要求。 3.检测验收: 3.1 单项工程完工后要进行检测验收,有施工人员自检验,工作负责人复检,工程

XX变电站工程竣工验收汇报

XXkVX)变电站工程(土建)竣工验收汇报 (XX公司XXkVXX站施工项目部) 尊敬的各位领导、各位专家: 首先,我代表XX公司XXkVX)变电站工程施工项目部对本次质监活动各位领导和专家的到来表示热烈的欢迎。 下面我代表施工项目部对本工程工作情况作一汇报。 一、工程概况 XXkVXX^电站工程位于XXX本工程为框架结构,基础XXX基础。半地下室为电缆层,本工程于XXXX年XX月XX日正式开工,目前已完成主体结构施工。 二、现阶段形象进度 配电装置楼:主体结构封顶,二次结构完成,装饰装修完成,户外总体完成XX% 三、项目管理要求 我公司自承接本工程开始就着手项目管理实施策划,成立项目管理部并发文通知,对现场的平面布置进行统一划分,划分为施工区,办公休息区,加工区,材料堆放区等,同时根据国家电网公司安全文明施工布置要求,布置给类标识标牌。。。。。。 四、项目部自验收情况

1. 原材料及工程试验汇总 现阶段所有经检测的原材料、试品试件全部检测合格 2. 地基基础结构质量验收资料统计汇总 现阶段已完成地基基础结构分部检验批总计 25项,全数合格,合格率 100% 。 3. 主体结构质量验收资料统计汇总 现阶段已完成主体结构分部检验批总计 47项,全数合格,合格率100% 4. 单位工程质量验收资料统计汇总 现阶段已完成单位工程检验批总计 188项,全数合格,合格率100% 5. 隐蔽、技术复核质量验收资料统计汇总

竣工阶段已完成隐蔽验收78项,技术复核28项,全数合格。 插入自验收照片 图1项目部对主体结构进行自验收 6.经班组、项目部、公司三级验收,单位工程现场实体验收情况如下(公 司级专检报告): 公司级验收专检报告结论:根据目前进度情况,各单位工程主体分部完成。现场工程质量符合规范及设计要求,工程资料齐全,验收合格7.工程强制性条文执行情况

变电站单位工程资料移交清单

第一卷工程质量证明材料 一、水泥合格证及试验报告 二、砂子试验报告 三、石子试验报告 四、商品混凝土合格证 五、钢材合格证及试验报告 六、钢材焊接试验报告 七、焊条合格证 八、钢管合格证 九、机砖合格证及试验报告 十、门窗合格证 十一、瓷砖合格证及检测报告 十二、地砖合格证及试验报告 十三、防水材料合格证及试验报告 十四、电线、电缆合格证 十五、灯具、开关插座合格证 十六、给水管道及配件合格证 十七、排水管道及配件合格证 十八、卫生器具合格证 十九、配电箱合格证 二十、涂料、油漆合格证 二十一、其他主要材料合格证明材料

第二卷工程质量管理资料目录 一、单位工程开工报告 二、单位工程竣工报告 四、单位工程施工方案 五、各专业各类作业指导书 六、技术交底 七、施工日志 八、工程质量事故调查处理资料 九、工程质量事故报告 十、图纸会审 十一、设计变更 十二、洽商记录

第三卷安全和功能检验资料目录 一、单位工程质量竣工验收记录表3.0.18-4 二、单位工程质量控制资料核查记录表3.0.18-5 三、单位工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 表3.0.18-6 四、单位工程观感质量检查记录表3.0.18-7 五、单位工程质量等级评定记录表3.0.18-8 六、施工现场质量管理检查记录表3.0.19 七、混凝土试块强度综合评定砂浆试块强度综合评定 (一)基础分部工程质量验收记录表3.0.18-3 1、定位及高程控制分项质量验收记录表3.0.18-2 定位及高程控制检验批质量验收记录表5.2.1 附表:工程测量记录 2、挖方分项质量验收记录表 3.0.18-2 挖方检验批质量验收记录表5.3.1 附表:地基钎探记录、地基验槽记录 3、垫层分项质量验收记录表3.0.18-2 (1)垫层检验批质量验收记录表5.12.7 (2)混凝土原材料配合比报告表5.10.7

变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录

变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录 注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。

填写说明 一、填写依据 1 《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002。 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 二、检验批划分 变配电室单独划分检验批。 三、GB50303-2002规范摘要 主控项目 5.1.1 变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。 5.1.2 接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;接地干线与箱式变电所的N母线和PE母线直接连接;变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地(PE)。所有连接应可靠,紧固件及防松零件齐全。 5.1.3 变压器必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格。 5.1.4 箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。用地脚螺栓固定的螺帽齐全,拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 5.1.5 箱式变电所的交接试验,必须符合下列规定: 1 由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部分,按本规范3.1.8的规定交接试验合格。 2 高压开关、熔断器等与变压器组合在同一个密闭油箱内的箱式变电所,交接试验按产品提供的技术文件要求执行。 3 低压成套配电柜交接试验符合本规范第4.1.5条的规定。 一般项目 5.2.1 有载调压开关的传动部分润滑应良好,动作灵活,点动给定位置与开关实际位置一致,自动调节符合产品的技术文件要求。 5.2.2 绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示准确。 5.2.3 装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。 5.2.4 变压器应按产品技术文件要求进行检查器身,当满足下列条件之一时,可不检查器身。 1 制造厂规定不检查器身者。 2 就地生产仅做短途运输的变压器,且在运输过程中有效监督,无紧急制动、剧烈振动、冲撞或严重颠簸等异常情况者。 5.2.5 箱式变电所内外涂层完整、无损伤,有通风口的风口防护网完好。 5.2.6 箱式变电所的高低压柜内部接线完整、低压每个输出回路标记清晰,回路名称准确。 5.2.7 装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度。

变压器箱式变电所安装工程检验批质量验收记录表(精)

变压器、箱式变电所安装工程检验批质量验收记录表 GB50303—2002 060102□□

说明 060102 060201 主控项目 1、变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。 2、接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;接地干线与箱式变电所的N母 线和PE母线直接连接;变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地(PE)。所有连接应可靠,紧固件及防松零件齐全。 3、变压器必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格。 4、箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。用地脚螺栓固定的螺帽 齐全,拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 5、箱式变电所的交接试验,必须符合下列规定:1)由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变 压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部位,按本规范3.1.8的规定交接试验合格;2)高压开关、熔断器等与变压器组合在同一个密闭油箱内的箱式变电所,交接试验按产品提供的技术文件要求执行;3)低压成套配电柜交接试验符合本规范4.1.5条的规定。一般项目 1、有载调压开关的传动部分润滑应良好,动作灵活,点动给定位置与开关实际位置一致,自动 调节符合产品的技术文件要求。 2、绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示准确。 3、装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。 4、变压器应按产品技术文件要求进行检查器身,当满足下列条件之一时,可不检查器身。1) 制造厂规定不检查器身者;2)就地生产仅作短途运输的变压器,且在运输过程中有效监督,无紧急制动、剧烈振动、冲撞或严重颠簸等异常情况者。 5、箱式变电所内外涂层完整、无损伤,有通风口的风口防护网完好。 6、箱式变电所的高低压柜内部接线完整、低压每个输出回路标记清晰,回路名称准确。 7、装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度。 检查数量:全数检查。 检验方法:见本规范第28.0.7条。 判定:检查全部符合本规范规定判定为合格。

箱式变电站预装式变电站组合式变电站竣工验收表

箱式变电站等户外箱式设备工程启动(竣工)验收表 一、基本情况:编号:Q/CSG-QD-PW-004 项目名称项目批次 施工单位安装单位 试验单位监理单位 运行单位 二、资料验收: 序号资料类别验收内容主要判据结论 1 质量控制资料及安全 功能检测记录箱式变电站等户外箱式设备工程土建基础验 收表 齐全、完整、准确□ 2 箱式变电站等户外箱式设备工程土建基础验 收缺陷处理记录 齐全、完整、准确□ 3 开箱验收记录齐全、完整、准确□ 4 加盖公章的设计图纸资料以及变更设计的实 际施工图 齐全、完整、准确□5 施工质量文件,包括施工单位三级自检、质量 检查评定、测试材料等 齐全、完整、准确□ 6 施工安装文件,包括现场施工记录、安装记录 等 齐全、完整、准确□7 交接试验报告、调试报告齐全、完整、准确□ 8 监理过程质量控制资 料监理竣工初验收报告齐全、完整、准确□ 9 监理竣工初验收消缺整改记录齐全、完整、准确□ 10 监理质量评估报告齐全、完整、准确□ 检查结果: 验收组组长:验收人员: 验收时间:年月日

三、实体(观感)质量: 序 号 验收内容主要判据结论箱式变电站安装 一初装变整体 检查1 标志齐全,并符合广东电网公司配网安健环设施标准要求。□ 2 外壳使用材料符合技术规范要求,完整无破损、裂纹、变形等缺陷。接 地良好,规范。 □ 3 铭牌内容正确、齐全,各项参数符合设计要求,挂设规范。□ 4 基础地面踏实,无下沉迹象,基础面水平,基础面比地面高400mm 以上, 应防止渗水。 5 不直度、水平度小于1mm/m 和5mm/m 。□ 6 防水浸、防小动物设施完整有效。□ 二配电变压器 检查 1 变压型号规格符合设计。□ 2 变压器设备交接试验合格(有报告,试验项目符合要求且结果合格)。□ 3 变压器中性点、外壳均可靠接地。□ 4 变压器高、低压引线连接牢固,敷设(走向)规范,安全距离满足要求。□ 5 中性线不能断接(不接开关或熔断器)。□ 6 导体连接应采用压接线耳。□ 7 地线与接地体连接采用压接线耳。□ 8 主体及组件无缺陷、无渗漏油,喷漆完整。□ 9 本体的储油箱油位正常。□ 10 套管与连接线相位正确、相色标志鲜明、紧密连接。□ 11 无载分接开关分接头位置符合运行要求,三相位置一致。□ 12 铭牌及设备标志正确、齐全、规范。□ 13 表面无积污,防护外壳无破损。□ 14 温度测量装置正常。□ 15 门控报警装置正常(若有)。□ 16 连接柱与连接线相位正确、相色标志鲜明、紧密连接。□ 17 无载分接开关分接头位置符合运行要求,三相位置一致。□ 18 铭牌及设备标志正确、齐全、规范。□ 三高压柜检查 1 柜外壳应可靠接地,接地线有线耳,接触良好。□ 2 负荷开关柜单列布置,柜前通道1.5 米,双柜通道为2 米。□ 3 柜体垂直度不大于 1.5/1000mm。□ 4 铭牌内容正确、齐全,各项参数符合设计要求,挂设规范。□ 5 开关应有挂锁装置,挂上锁后可阻止操作把手插入操作孔。□ 6 熔管撞击器安装方向正确,与熔座接触良好,安装牢固。□

变电站竣工资料模板

(户名) KV变电站安装工程 竣 工 资 料 (发包方) 2007年月日

目录 序号内容备注 1 安装工程施工组织设计 2 安装工程施工管理措施 3 施工组织措施 4 施工安全措施 5 施工技术措施,文明措施 6 施工作业指导书 7 施工技术交底书 8 施工主要材料工器具及设备表 9 工程开工报告 10 变配电设备安装检测验收报告 11 变配电站各项安装、检测、验收表 包括:基础槽钢、盘柜、绝缘支架、变压器、接地装置、 母线制作、二次回路、箱变、其他(电缆、母线槽、桥架 等) 12 设备原始检查记录 13 工程竣工报告 14 工程质量评定表 15 客户意见征询表 16 竣工图 17 产品合格证明书(变压器、高低压柜、计量柜合格证出厂 试验报告复印件) 18 提交试验报告

(户名) KV变电站安装工程 施工组织设计 编制人:编制日期:2007年7月2日审核人:审核日期:2007年7月2日批准人:批准日期:2007年7月2日承包单位:

变配电安装工程组织设计 一.工程概况 工程名称: 工程编号: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 工程项目: 工程性质: 开工日期: 工程安全目标:不发生人身轻伤事故,不发生设备损坏事故,不发生违章操作行为,保证施工安全。 工程质量目标:保证施工质量,按期竣工,一次验收通过,一次送电成功。 工程施工环境:符合建筑安装工程施工现场环境管理有关规定。 二.施工方案 1.施工工序: 1.1槽钢底座制装并接地。 1.2进配电设备就位、配电设备固定拼装。 1.3设备配套铜母排安装。 1.4二次电缆线敷及结线安装。 1.5配电设备调试。 1.6设备及站内清洁工作。 1.7配合电试、继保。 2.施工方法: 2.1各单项工程施工方法应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》有关标准。 2.2设备就位安装,根据变电站现场的进设备的可行通道,按从里到外,先10KV 开关柜后变压器外带箱体,再0.4KV开关柜的顺序来进设备及就位。设备就位的位置按照设计图的排列位置,先将第一个柜矫正垂直度、平面度,并且用螺栓可靠固定,再将其他开关柜按第一个柜的垂直度、平面度为标准依次就位固定拼装。 2.3配套铜母排安装,要相位正确,对正符合各柜的分支排的螺栓孔,铜排紧固螺 栓的螺母要面对柜的维修侧。 2.4二次电缆线敷设安装的起点、终点按照设计施工图位置,电缆线不得有损伤。 二次电缆线的结线要根据设计施工图和设备的二次原理图和结线图,并调试合格符合设计要求。

变电站工程竣工资料变电站工程

变电站工程竣工资料变电站工程 卷册 类目名称文件资料内容 立 卷单位卷册 第 一卷 第 一册 工程依据性文件 工程可行性研究报告及 审批文件 工程立项文件 工程初步设计审查意见 及审批文件 工程初步设计概算审查 意见及审批文件 变电站土地征用合同、协 议、审批文件及土地使用证 消防建审批文 水土保持方案的申报和 审批文件 工程基建年度投资计划 与距离军用设施、易燃易 爆物等的安全距离协议书 建 设单位 所址审批文件电

业局卷册 类目名称文件资料内容 立 卷单位卷册 第 一卷 第 二册 工程招标及合同文件 工程设计、监理、施工招 标文件 工程设计、监理、施工承 包合同文件 工程物资设备的招标文 件及定货合同、协议 建 设单位 第 二卷 第 一册 工程建设管理 文件 工程上级下达管理文件 工程建设管理大纲文件 工程技术、质量、安全管 理文件 工程计经、财务和物资管 理文件 工程档案管理文件 工程质量验收评级标准 工程达标投产考核标 建 设单位

[2000年版]细则 第二册工程建设期管理 文件 工程开、竣工报告 施工图会审文件 指挥部协调会会议纪要 指挥部在工程建设期的 文件 工程达标投产文件 安全管理及大检查文件 指挥部工程简报 建 设单位 第三册工程质量管理 文件 工程阶段性及竣工的质 量及验收文件 消防验收意见文件 工程阶段性及投产前的 质量监督检查申请及监督检 查报告 成立启动委员会文件 工程启动方案 工程建设总结 建 设单位 第 四册工程决算书报告 工程决算书文件建 设单位

第 三卷监理管理文件 工程上级下达的管理文 件 监理大纲、规划、细则 工程开、竣工报告 监理对在工程建设期的 文件 监理对施工承包商的整 改或停工通知 施工承包商申报的技术 文件及报告的审核文件 施工承包商资质特殊工 程等申报文件 承包商各类试验报告 监理月报 工程监理总结 监 理单位 第 四卷 第 一册 工程设计文件 工程初步设计概算书(或 修编概算) 重大设计修改报批文件 及相应的施工图预算书 建 设单位

变压器箱式变电所安装工程检验批质量验收记录表

变压器箱式变电所安装工程检验批质量验收记 录表 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

变压器、箱式变电所安装工程检验批质量验收记录表 GB50303—2002 60102□□ 60201□□

说明 060102 060201主控项目 1、变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。 2、接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;接地干线与箱 式变电所的N母线和PE母线直接连接;变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地(PE)。所有连接应可靠,紧固件及防松零件齐全。 3、变压器必须按本规范第条的规定交接试验合格。 4、箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。用地脚 螺栓固定的螺帽齐全,拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 5、箱式变电所的交接试验,必须符合下列规定:1)由高压成套开关柜、低压 成套开关柜和变压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部位,按本规范的规定交接试验合格;2)高压开关、熔断器等与变压器组合在同

一个密闭油箱内的箱式变电所,交接试验按产品提供的技术文件要求执行; 3)低压成套配电柜交接试验符合本规范条的规定。 一般项目 1、有载调压开关的传动部分润滑应良好,动作灵活,点动给定位置与开关实际 位置一致,自动调节符合产品的技术文件要求。 2、绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示准确。 3、装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。 4、变压器应按产品技术文件要求进行检查器身,当满足下列条件之一时,可不 检查器身。1)制造厂规定不检查器身者;2)就地生产仅作短途运输的变压器,且在运输过程中有效监督,无紧急制动、剧烈振动、冲撞或严重颠簸等异常情况者。 5、箱式变电所内外涂层完整、无损伤,有通风口的风口防护网完好。 6、箱式变电所的高低压柜内部接线完整、低压每个输出回路标记清晰,回路名称准确。 7、装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有%~%的升高坡度。 检查数量:全数检查。 检验方法:见本规范第条。 判定:检查全部符合本规范规定判定为合格。

电业户表工程竣工资料模板

电业户表工程竣工 资料

德阳电业户表工程竣工资料管理规定 ( 试行) 为确保工程建设项目竣工资料的完整性, 竣工资料的收集、管理, 严格按照《德阳电业局灾后重建户表改造工程管理办法》要求执行, 有利于竣工项目决算的顺利办理, 特制订本规定。 一、建设单位需要的工程竣工资料内容 1、工程卷内目录( 附件1) 2、工程概算书及设计图纸 3、中标通知( 比选文件) 4、设计合同 5、监理合同 6、施工合同 7、建设项目管理委托书 8、开工报告( 附开工报审表) ( 附件2) 9、施工图会审纪要( 附施工图) ( 附件3) 10、施工技术交底记录( 附件12) 11、电缆沟隐蔽工程签证单( 电缆沟开挖部分) ( 附件15) 12、电缆沟隐蔽工程签证单( 电缆沟开挖部分) ( 附件16) 13、接地隐蔽工程签证单(接地敷设) ( 附件17) 14、工程变更申请单( 附件18) 15、工程签证单( 附现场照片并和竣工图一致) ( 附件19) 16、工程废旧材料处理记录( 附件20) 17、用户登记表( 附件21)

18、工程初步竣工验收申请书( 附件22) 19、工程( 初) 验收记录表( 附件23) 20、工程竣工报告( 附件26) 21、工程质量自检报告书( 附件27) 22、接地装置测试报告 23、集抄系统调试报告 24、安全文明施工评价表( 安全文明监督机构有专用表格) 25、工程验收( 问题) 记录表( 附件28) 26、工程竣工验收表( 附件29) 27、剩余材料统计表( 附件30) 28、施工结算书及竣工图纸( 需盖竣工图章及有关人员签字) 29、工程结算书 30、工程财务决算报表 二、监理单位需要的工程竣工资料内容 1、工程卷内目录( 附件1) 2、工程概算书及设计图纸 3、监理合同 4、施工合同 5、建设项目管理委托书 6、开工报告( 附开工报审表) ( 附件2) 7、施工图会审纪要( 附施工图) ( 附件3) 8、项目管理实施规划报审表( 附施工组织实施方案) ( 附件4) 9、管理体系报审表( 附管理体系网络图、管理制度清单) ( 附件5)

变电站验收规范

变电站验收规范 电力工程有限公司 年月

1.端子箱、机构箱: 1)箱体整齐无锈蚀。 2)电缆排列整齐,端子压接规范无受力。 3)端子箱封堵符合要求。 4)箱内元件齐全。 5)端子箱有明显接地与主接地网可靠相连,可开启门与用软铜导线可靠接地。 6)电缆牌齐全,填写符合要求(包括电缆名称,起止地点,电缆型号,规格长度等)。 7)至微机保护屏去的电缆应采取屏蔽措施,并接地良好。 2.电缆沟: 1)预埋件符合设计,安装牢固。 2)电缆沟的地坪及抹面工作结束。 3)电缆沟清理干净,盖板齐全。 3.电缆管的加工及敷设要求: 1)管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜作成喇叭状,且上管口应封堵。 2)电缆管应安装牢固,并列的电缆管口应排列整齐。 3)室外电缆保护管安装牢固符合规范;电缆保护管直径、弯曲半径符合规范,无锈蚀; 电缆保护管与操作机构箱交接处设置合理;金属软管与设备固定牢固;电缆保护管封堵严密;金属电缆保护管可靠接地。 4.电缆的敷设: 1)电缆敷设时应排列整齐、美观,无明显交叉,弯曲半径符合规范;并加以固定,且 电缆牌清楚。 2)在电缆终端头、拐弯处均应挂电缆标志牌,电缆牌上应注明线路编号及电缆型号、 规格。 3)动力电缆与控制电缆不应同层敷设。 4)电力、控制电缆的弯曲半径: 交联聚乙烯绝缘电力电缆:单股:15d、多股:20d。

聚氯乙烯绝缘电力电缆:10d。 橡皮绝缘电力电缆:钢铠护套:20d,裸铅包护套:15d,无护套:10d。 控制电缆:10d。 5)电缆固定: 垂直敷设或超过45度倾斜敷设的电缆每一个支架上。 水平敷设的电缆,在电缆首末两端、转弯及每隔500mm-1000m的地方。 电缆进入电缆沟、盘柜、及串入电缆保护管时,出入口应封闭,管口应封闭。 6)电缆直埋的安全要求: 电缆埋置深度至少应距地面0.7m,应埋设于冻土层以下。 且电缆上下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用砖块或混凝土盖板。 直埋电缆在直线段每隔5m-10m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物处,应设明显的标志。 直埋电缆回填土前,应经隐蔽工程验收合格。回填土应分层夯实。 7)电缆头的制作,应严格遵守制作工艺规程;且空气湿度应控制在70%及以下。 8)电力电缆接地线宜采用铜绞线或镀锡铜编织线,其截面面积应符合规定:120mm2 及以下:16mm2;150mm2及以上:25mm2。 9)电缆二次线:端子排上接线无缺失螺丝,端子排无损坏;电缆头密实、整齐;二次芯 线顺直,接线整齐、紧固、美观;线帽、电缆标牌清晰、正确、齐全且字体一致; 不同截面芯线不得插接入同一端子同一侧;一个端子同一侧接线数不大于2根,S弯芯线弯圈弧度一致、工艺美观;电压回路、跳闸回路相邻端子间有隔离措施;屏顶小母线有防护措施,屏顶引下线在屏顶穿孔处有胶套或绝缘保护;电流回路中性点接地符合反措要求。 10)备用芯及屏蔽连接:备用芯长度留至最远端子处,编号标识并使金属芯线不外露;屏 蔽层接地牢固可靠,屏蔽线引至接地排时排列自然美观,提倡采用单根压接接至接地排,采用多根压接时根数不宜过多、压接牢固并对线鼻子的根部进行热缩处理;同一个接线端子不能多于2个接地鼻子;三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;电缆头通过零序电流互感器时,接地线应采用绝缘导线。

35KV变电站验收资料

35KV变电所竣工验收检查大纲 l 总则 1.1 为确保35kV 大化变电站工程的施工质量符合设计要求,根据《电力建设施工、验收及质量验评标准》,特制定本竣工验收检查大纲 1.2本大纲适用于验收35KV大化变电站工程进行投运前的验收检查。 1.3 工程简介 所区内包括:主控室及辅助建筑、35KV屋外配电装置、主变、10kV屋内配 电装置室、电缆沟、独立避雷针、所区道路、围墙等。 该工程建设单位为: 设计单位为: 施工单位为: 监理单位为: 2 验收检查依据 2.1 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; 2.2 《继电保护及安全自动装置检验条例人 2.3 原能源部《变电工程施工技术记录统一表格》(90 版); 2.4 国家《建设管理文件汇编》的有关制度规定。 2.5 经批准的工程设计文件(含设计变更通知单) 2.6 设备制造标准 2.7 防止电力生产事故的二十五项重点要求。 2.8 《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-96)。 2.9 (电力设备典型消防规程})(DL5027— 93)。 2.10 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92)。 3 竣工验收检查应具备的条件 3.1 变电所工程接施工承包合同及设计要求全部施工完毕。 3.2 土建工程全部质量验计已经结柬,并办理了质量验计签证。个别遗留问题不影响系统调试的进行。 3.3 电气安装工程已经结柬,按照验收规范的规定已能满足系统调试的要求. 3.4 技术文件资料、施工记录、质量检验评定记录完整、齐全并签证完备。 3.5监理单位对工程进行了竣工预验收和消缺验证,已具备带电条件。

新建变电站竣工资料清单

附录三变电站新建工程竣工资料清单 电气部分:1 工程达标(创优)实施细则 2.竣工图 3工程开工报告 4项目部管理人员资质证 5特殊工种上岗证 6 施工组织设计 7作业指导书或专项施工措施 8技术交底记录 9设计变更通知单、工程联系单的闭环管理10计量设备检测报告 11强制性条文执行记录 12缺陷闭环管理 13进口设备商检及报关 14设备开箱资料 15材料设备缺陷处理 16系统调试方案 17系统调试报告 18中间验收报告 19竣工验收报告 20启动验收签证书 21施工单位工程总结 22主要原材料、主设备出厂资料及试验资料23钢材合格证明文件 24软导线产品合格证明文件 25硬母线产品合格证明文件 26金具产品合格证 27悬式绝缘子产品合格证 28支柱绝缘子产品合格证 29电力电缆及其附件产品合格证明文件 30控制电缆产品合格证明文件 31灯具产品合格证 32电缆防火阻燃材料产品合格证明文件 33主变及电抗器出厂及现场原油试验报告34主变压器出厂试验报告 35大型设备运输冲撞记录报告 36断路器出厂试验报告 37电流互感器出厂试验报告 38电压互感器出厂试验报告 39电抗器出厂试验报告 40 避雷器出厂试验报告

41隔离开关出厂试验报告 42管形母线氩弧焊接试验报告 43 耐张线夹液压试验报告 44 准备注入充油设备的变压器油试验报告 45充油设备注油静置后油试验报告 46充油设备耐压、局放试验24小时后油中溶解气体的色谱试验报告 47 电气一次设备交接试验报告 48 保护调试报告 49变压器、电抗器内部检查 50 通信、自动化调试报告 51系统调试方案及报告 52支柱绝缘子探伤报告 53 充油设备瓦斯继电器、温度控制器校验报告 54直埋电缆隐蔽验收记录 55 母线隐蔽前检查(签证)记录 56工程质量验评记录 57工程项目验评范围划分表 58 单位(子单位)工程质量验评记录 59 分部工程质量验评记录 60分项工程质量验评记录 61检验批工程质量验评记录 土建部分 1工程达标(创优)实施细则 2 竣工图 3图纸会审记录 4工程开工报告 5项目经理、总工、质量负责人、安全员资质 6特殊工种上岗证 7施工组织设计 8作业指导书或专项施工措施 9技术交底记录 10设计变更通知单、工程联系单的闭环管理 11机械设备报审表 12 试验室资质证明及报审 13计量设备检测证明 14强制性条文的实施情况 15工程款支付审批 16进口设备商检及报关 17设备开箱资料 18材料设备缺陷处理 19中间验收报告 20 竣工验收报告

电力线路及变电站安装工程竣工检查验收规范(DOC)

附件: 电力线路及变电站安装工程 竣工检查验收规范 1.架空电力线路部 (3) 1.1 验收时应按下列要求进行检查 (3) 1.2 验收时应提交下列资料和记录 (3) 1.3 验收资料目录 (3) 2.电缆线路部分 (6) 2.1 验收时应按下列要求进行检查 (6) 2.2 验收时应提交下列资料和记录 (6) 3.变电站一次部分 (8) 3.1 变压器 (8) 3.1.1 验收时应按下列要求进行检查 (8) 3.1.2 验收时应移交下列资料和记录 (9) 3.2 六氟化硫断路器 (9) 3.2.1 验收时应按下列要求进行检查 (9) 3.2.2 验收时应提交下列资料和记录 (10) 3.3 隔离开关 (10) 3.3.1 验收时应按下列要求进行检查 (10) 3.3.2 验收时应提交下列资料和记录 (11) 3.4 避雷器 (11) 3.4.1 验收时应按下列要求进行检查 (11)

3.4.2 验收时应提交下列资料和记录 (11) 3.5 电容器 (12) 3.5.1 验收时应按下列要求进行检查 (12) 3.5.2 验收时应提交下列资料和记录 (12) 3.6 互感器 (12) 3.6.1 验收时应按下列要求进行检查 (12) 3.6.2 验收时应移交下列资料和记录 (13) 3.7 母线安装 (13) 3.7.1 验收时应按下列要求进行检查 (13) 3.7.2 验收时应提交下列资料和记录 (13) 3.8 高压开关柜 (14) 3.8.1 验收时应按下列要求进行检查 (15) 3.8.2 验收时应提交下列资料和记录 (16) 3.9 变电站一次部分验收资料目录 (16) 4.变电站二次部分 (18) 4.1 验收时应按下列要求进行检查 (18) 4.2 验收时应提交下列资料和记录 (19)

2017版农网改造工程全套竣工资料模板(课件)

国网@@@市供电公司 ****年农村配电网建设工程 35kV****变电站10kV****线路****台区新建工程 工程编号:ES-2015-XZ4-09-001 施工及验评文件 立卷单位:国网@@@市供电公司(章) 起止日期:****年**月**日—****年**月**日 保管期限:长期 密 级:一般 工程类别和工程名称(全称) 项目批复文件中的项目名称,由变电站名称 +10千伏线路名称+单项工程名称组成 项目在ERP 系统中自动生成的编 号+本批次项目流水编号 工程开工时间和竣工时间,在开工报审里

工程管理资料 (4) 1、施工设计交底及交接记录 (5) 2、线路复测报审表 (6) 3、施工作业风险现场复测单 (7) 4、改造前图片 (8) 5、工程废旧物资回收计划表 (9) 6、工程施工图会检 (10) 7、施工图 (11) 8、施工图纸、技术、安全交底记录 (12) 9、0.4-20kV施工设计工程线路踏勘杆(塔)明细表 (13) 10、工程计划设备、材料清册 (15) 11、一般施工方案(措施)报审表 (16) 12、单项工程施工方案 (17) 13、领料单 (19) 14、工程材料/构配件/设备进场报审表 (20) 15、主要设备(材料、构配件)清单 (21) 16、计划物资与现场物资差异表 (22) 17、主要设备材料《产品合格证》及出厂《检验报告》扫描或复印件 (23) 19、单位(分部)工程开工报审表 (25) 20、分部工程开工报告单 (26) 21、施工日志 (27) 22、施工现场检查记录 (28) 工程验评资料 (29) 23、2016年农网改造升级新增第一批项目工程特性签证表 (30) 24、工程变更申请单 (31) 25、证明 (32) 26、设计变更执行报验单 (33) 27、过程质量检查表 (34) 28、工程施工自验收报告 (35) 29、自验收缺陷整改报告 (36) 30、隐蔽工程验收单 (38) 31、杆塔基础施工验评记录 (38) 32、接地体施工验评记录 (40) 33、接地装置施工、测量记录 (41) 34、交接验收申请表 (42) 35、验收报告 (43) 36、工程建设改造后图片 (44) 37、竣工图 (45) 38、竣工工程量签证表 (46) 39、建筑工程杆塔基础明细表 (47) 40、工程量签证单 (48) 后附相应图片

新建变电站所需资料

电气部分:1 工程达标(创优)实施细则 2.竣工图 3工程开工报告 4项目部管理人员资质证 5特殊工种上岗证 6 施工组织设计 7作业指导书或专项施工措施 8技术交底记录 9设计变更通知单、工程联系单的闭环管理10计量设备检测报告 11强制性条文执行记录 12缺陷闭环管理 13进口设备商检及报关 14设备开箱资料 15材料设备缺陷处理 16系统调试方案 17系统调试报告 18中间验收报告 19竣工验收报告 20启动验收签证书 21施工单位工程总结 22主要原材料、主设备出厂资料及试验资料23钢材合格证明文件 24软导线产品合格证明文件 25硬母线产品合格证明文件 26金具产品合格证 27悬式绝缘子产品合格证 28支柱绝缘子产品合格证 29电力电缆及其附件产品合格证明文件 30控制电缆产品合格证明文件 31灯具产品合格证 32电缆防火阻燃材料产品合格证明文件 33主变及电抗器出厂及现场原油试验报告34主变压器出厂试验报告 35大型设备运输冲撞记录报告 36断路器出厂试验报告 37电流互感器出厂试验报告 38电压互感器出厂试验报告 39电抗器出厂试验报告 40 避雷器出厂试验报告

41隔离开关出厂试验报告 42管形母线氩弧焊接试验报告 43 耐张线夹液压试验报告 44 准备注入充油设备的变压器油试验报告 45充油设备注油静置后油试验报告 46充油设备耐压、局放试验24小时后油中溶解气体的色谱试验报告 47 电气一次设备交接试验报告 48 保护调试报告 49变压器、电抗器内部检查 50 通信、自动化调试报告 51系统调试方案及报告 52支柱绝缘子探伤报告 53 充油设备瓦斯继电器、温度控制器校验报告 54直埋电缆隐蔽验收记录 55 母线隐蔽前检查(签证)记录 56工程质量验评记录 57工程项目验评范围划分表 58 单位(子单位)工程质量验评记录 59 分部工程质量验评记录 60分项工程质量验评记录 61检验批工程质量验评记录

新建变电站竣工资料清单

新建变电站竣工资料清 单 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

附录三变电站新建工程竣工资料清单 电气部分:1 工程达标(创优)实施细则 2.竣工图 3工程开工报告 4项目部管理人员资质证 5特殊工种上岗证 6施工组织设计 7作业指导书或专项施工措施 8技术交底记录 9设计变更通知单、工程联系单的闭环管理10计量设备检测报告 11强制性条文执行记录 12缺陷闭环管理 13进口设备商检及报关 14设备开箱资料 15材料设备缺陷处理 16系统调试方案 17系统调试报告 18中间验收报告 19竣工验收报告

20启动验收签证书 21施工单位工程总结 22主要原材料、主设备出厂资料及试验资料23钢材合格证明文件 24软导线产品合格证明文件 25硬母线产品合格证明文件 26金具产品合格证 27悬式绝缘子产品合格证 28支柱绝缘子产品合格证 29电力电缆及其附件产品合格证明文件 30控制电缆产品合格证明文件 31灯具产品合格证 32电缆防火阻燃材料产品合格证明文件 33主变及电抗器出厂及现场原油试验报告34主变压器出厂试验报告 35大型设备运输冲撞记录报告 36断路器出厂试验报告 37电流互感器出厂试验报告 38电压互感器出厂试验报告 39电抗器出厂试验报告 40避雷器出厂试验报告 41隔离开关出厂试验报告

42管形母线氩弧焊接试验报告 43耐张线夹液压试验报告 44准备注入充油设备的变压器油试验报告 45充油设备注油静置后油试验报告 46充油设备耐压、局放试验24小时后油中溶解气体的色谱试验报告 47电气一次设备交接试验报告 48保护调试报告 49变压器、电抗器内部检查 50通信、自动化调试报告 51系统调试方案及报告 52支柱绝缘子探伤报告 53充油设备瓦斯继电器、温度控制器校验报告 54直埋电缆隐蔽验收记录 55母线隐蔽前检查(签证)记录 56工程质量验评记录 57工程项目验评范围划分表 58单位(子单位)工程质量验评记录 59分部工程质量验评记录 60分项工程质量验评记录 61检验批工程质量验评记录 土建部分