文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kv及以下客户供用工程典型设计方案_new

10kv及以下客户供用工程典型设计方案_new

10kv及以下客户供用工程典型设计方案_new
10kv及以下客户供用工程典型设计方案_new

10KV及以下客户

供用电工程典型设计方案

省电力公司

第一分册配电房工程

总设计说明

1 概述

配电房工程典型设计适用于10/0.4kV配电房新建工程(建筑物新建或箱式变电站),变压器为油浸式变压器,室内变压器容量为100~1600kV A,箱式变压器容量为100~800kV A。

配电房工程分册共分五章。根据配电变压器(以下简称变压器)容量的大小或10kV接线方式的不同分为四章:第一章适用于变压器容量范围100~250kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第二章适用于变压器容量范围315~400kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第三章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧单电源,根据变压器安装地点及数量的不同

分为箱式变电站(单台变压器)、箱式变电站(两台变压器)、变压器室内安装(单台变压器)、变压器室内安装(两台及以上变压器)四节;第四章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧双电源,根据10kV侧结线方式的不同分为10kV侧单母线接线、10kV侧单母线分段接线两节。第五章为前四章的公共部分,共分三节,分别归纳了设备选择、断面图及二次接线图。

10kV侧标注所有设备的型号及技术参数,0.4kV侧对总路断路器及无功补偿的容量、型号及技术参数进行标注(根据不同的变压器容量,对受变压器容量影响较大的设备技术参数在第五章设备选择中单独列表标注);对出线仅标注设备型号、示意出线回路数,出线设备技术参数应根据工程实际情况选择,出线回路数也可根据工程实际情况酌情增减,图纸标注的设备型号仅作参考。

2 设计范围

从10kV侧电缆进线的电缆头、架空进线的变压器安装引下线起,至0.4kV出线配电屏电缆头止这一范围内的电气安装设计(不含电缆头)。

3 设计目的和原则

3.1 采用标准化、规范化的典型设计,规范市场、提高安装质量,从而保证供电可靠性。

3.2 箱式变电站工厂化。

4 设计依据

配电房及内部所有设备和备品备件,均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI),应遵循的主要标准如下:

GB156-1993 《标准电压》

GB50052-95 《供配电系统设计规范》

GB50053-94 《10kV及以下变电所设计规范》

GB50054-95 《低压配电设计规范》

GB/T17467-1998 《高压/低压预装式变电站》

GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》

DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

DL/T621-1997 《交流电气装置的接地》

DL/T5222-2005 《导体和电器选择设计技术规定》

GB11032-2000 《交流无间隙金属氧化物避雷器》

DL/T804-2002 《交流电力系统无间隙金属氧化物避雷器使用导则》

GB/T15544-1995 《三相交流系统短路电流计算》

GB50062-1992 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

DL/T5137-2001 《电测量及电能计量装置设计技术规程》

DL/T5136-2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

DL/T769-2001 《电力系统微机继电保护技术导则》

DL/T5044-2004 《电力工程直流系统设计技术规程》

GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》

GB11022-89 《高压开关设备通用技术条件》

GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB1984-89 《交流高压断路器》

GB/T6451-1999 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》

DL403-91 《10-35kV户内高压真空断路器订货技术条件》

GB3804-90 《3-63kV交流高压负荷开关》

GB16926-1997 《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》

GB3906-91 《3-35kV交流金属封闭开关设备》

DL404-91 《户内交流高压开关柜订货技术条件》

GB7251.1-87 《低压成套开关设备》

GB/T5582-93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB3096-93 《城市区域环境噪声标准》

GB4208-93 《外壳防护等级(IP代码)》

GB50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

5 主要技术条件

5.1 正常使用环境条件

5.1.1 海拔高度:≤1000m

5.1.2 环境温度:

最高气温:+40℃

最热月平均气温:+35℃

最高年平均气温:+20℃

最低气温:-5℃(户内)/-10℃(户外)

最大日平均温差:25K

5.1.3 风压:不大于700Pa

5.1.4 湿度:

日平均值不大于95%

月平均值不大于90%

5.1.5 安装环境(屋外安装)

(1)安装地点的倾斜度<3°

(2)耐地震能力:

地面水平加速度:低于3.0m/S2

地面垂直加速度:低于1.5m/S2

安全系数:1.67以上

(3)周围空气无腐蚀性或可燃性气体,水蒸气等明显污染,并无剧烈振动。

5.2 系统运行条件

5.2.1 系统额定频率:50Hz

5.2.2 系统标称电压:10kV

5.2.3 系统最高运行电压:12kV

5.2.4 10kV中压配电网接地方式:不接地或经消弧线圈接地5.2.5 10kV系统短路容量:20kA

5.2.6 爬电比距:25mm/kV(户外)

5.3 设备的主要技术参数

5.3.1 额定频率:50Hz

5.3.2 相数:3相

5.3.3 额定电压:12kV

5.3.4 10kV断路器

额定电压:12kV

额定电流:630A

额定短路开断电流:25kA

配电网工程典型设计10kV配电站房分册(终稿)

(2016年版) 国家电网公司配电网工程 典型设计 10kV配电站房分册 2016年3月

目录 第一篇总论 ...................................................................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第1章概述.............................................................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第3章典型设计依据 .............................................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第4章技术原则........................................................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。第二篇10KV开关站典型设计 ............................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第5章10K V开关站典型设计总体说明................................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第6章10K V开关站典型设计(方案KB-1) .......................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第7章10K V开关站典型设计(方案KB-2) ........................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。第三篇10KV环网室典型设计 ............................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第8章10K V环网室典型设计总体说明................................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第9章10K V环网室典型设计(方案HB-1) .......................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第10章10K V环网室典型设计(方案HB-2)........................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第11章10K V环网室典型设计(方案HB-3) ...................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。第四篇10KV环网箱典型设计 ............................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第12章10K V环网箱典型设计总体说明................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第13章10K V环网箱典型设计(方案HA-1) ........................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第14章10K V环网箱典型设计(方案HA-2)........................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。第五篇10KV配电室典型设计 ............................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。

10kv及以下客户供用工程典型设计方案_new

10KV及以下客户 供用电工程典型设计方案 省电力公司 第一分册配电房工程 总设计说明 1 概述 配电房工程典型设计适用于10/0.4kV配电房新建工程(建筑物新建或箱式变电站),变压器为油浸式变压器,室内变压器容量为100~1600kV A,箱式变压器容量为100~800kV A。 配电房工程分册共分五章。根据配电变压器(以下简称变压器)容量的大小或10kV接线方式的不同分为四章:第一章适用于变压器容量范围100~250kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第二章适用于变压器容量范围315~400kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第三章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧单电源,根据变压器安装地点及数量的不同

分为箱式变电站(单台变压器)、箱式变电站(两台变压器)、变压器室内安装(单台变压器)、变压器室内安装(两台及以上变压器)四节;第四章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧双电源,根据10kV侧结线方式的不同分为10kV侧单母线接线、10kV侧单母线分段接线两节。第五章为前四章的公共部分,共分三节,分别归纳了设备选择、断面图及二次接线图。 10kV侧标注所有设备的型号及技术参数,0.4kV侧对总路断路器及无功补偿的容量、型号及技术参数进行标注(根据不同的变压器容量,对受变压器容量影响较大的设备技术参数在第五章设备选择中单独列表标注);对出线仅标注设备型号、示意出线回路数,出线设备技术参数应根据工程实际情况选择,出线回路数也可根据工程实际情况酌情增减,图纸标注的设备型号仅作参考。 2 设计范围 从10kV侧电缆进线的电缆头、架空进线的变压器安装引下线起,至0.4kV出线配电屏电缆头止这一范围内的电气安装设计(不含电缆头)。 3 设计目的和原则 3.1 采用标准化、规范化的典型设计,规范市场、提高安装质量,从而保证供电可靠性。 3.2 箱式变电站工厂化。

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图(试行).

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图 (试行) 舟山供电公司配电运检室编 (2015年1月)

第1章典型设计依据 1.1 编制设计依据文件 《浙江省电力公司配电网工程通用设计10KV和380/220V配电线路分册(2013年版) 第2章典型设计的说明 2.1.10KV及以下配电线路设计与建设规范 2.1.1 导线截面的确定 10KV架空线路导线根据不同的供电负荷需求,主干线路采用240mm、150mm截面两种导线,其中新建线路采用240mm导线、改造线路采用150mm导线;支线(包括分支线)采用70mm导线,根据规划有可能成为干线的导线宜一次性敷设到位。 0.4KV线路主干线导线采用120mm,支线选用70mm导线;分支线采用4*50mm架空平行集束型导线,分支线与单户接户杆采用2*25mm架空平行集束型导线;低压线路设计时宜采用四线一次规划敷设到位,沿墙敷设的低压线路宜采用架空平行集束型导线; 对于旅游聚区域三相四线制低压采用接入的低压结构配网可以电缆与架空混合布置形式,既主线采用架空线路、支线采用电缆接入户外分支箱,采用电缆接入用户集中由分支箱接入。 2.1.2 导线类型的选取 2.1.2.1 线路档距在100m以下,应采用架空绝缘铝绞线或绝缘铝合金绞导线,并应采用相应的防雷措施。 2.1.2.2 线路档距在100m-350m,城市应采用绝缘铝合金绞导线,农村地区采用钢芯铝绞线。 2.1.2.3 线路档距在350以上m,应采用钢芯铝绞线。 2.1.2.4 海岛的实际情况,城镇区域宜采用绝缘导线,农村跨越山区的线路宜采用钢芯铝绞线。 2.1.3 线路杆型结构 2.1. 3.1 10KV及以下配电线路杆型按受力情况不同可分为:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支(T接)杆和跨越杆等6种类型;10KV按呼高分12、15、18m。 2.1. 3.2钢管杆按杆头布置分:单回路三角型杆头布置型式;双回路杆头分双垂直(鼓型)、双三角型;按照转角分10°、30°、60°、90°度;按呼高分12、14m。 2.1. 3.3 10KV配电线路耐张段长度控制在500m之内,线路直线杆一般采用水泥杆,终端、耐张及转角杆在满足施工地形的条件下一般采用钢管杆。 2.1. 3.4 0.4KV线路一般均采用水泥杆,0.4KV按呼高分8、10、12m;对于受地形限制无法设拉线的杆塔,宜采用混凝土预浇杆塔基础。

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》 《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源) 根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4 总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则

10kV配电典型设计

山东电力集团公司农村中低压配电工程 改造升级典型设计 (中压配电工程)

《山东电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计》编委会 主编:××× 副主编:赵宝光刘国生郑西乾 成员:李强商峰常建张立新吕尊堂孙振海王占超范宣彪××××× 山东电力集团公司配电室部分典型设计工作组 牵头单位:潍坊供电公司 成员单位:山东青州格鲁科电力咨询设计有限公司 成员:张吉春李伟李东王海滨 山东电力集团公司变压器台架部分典型设计工作组 牵头单位:泰安供电公司 成员单位:东平县供电公司新泰市供电公司 成员:张勇陈莉崔庆波 山东电力集团公司箱变部分典型设计工作组 牵头单位:青岛供电公司 成员单位:胶州市供电公司胶南市供电公司 成员:王宏德赵鹏王焕军郭章迅

序 1998年开始,全国范围内对农村电网进行了第一、二期农网改造。在实施农网建设改造过程中,严把设计关,统筹规划,精心设计,经过实践,形成了适合本地特点的设计模式,但是建设标准不统一。12年过去了,国内外形势发生了很大变化,现代农业迅速发展,家用电器全面进入农村,农村用电量快速增加。农网改造还有死角,并且部分已改造的电网又出现了不适应问题。 为加快农网改造升级工程的启动和实施,集团公司农电工作部组织有关技术人员,在全面调研的基础上,结合山东农网实际,研究制订了《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级技术原则(试行)》,明确了我省本次农村中低压配电设施改造升级的总体要求和设计思路,从高压配电线路、高压配电设施、低压配电线路、低压户表、无功优化补偿等方面提出了具体的技术要求和标准,为农村中低压配电网改造升级工程的实施提供了强有力的技术支撑。 按照国网公司在新一轮农网改造升级工作中积极采用“三通一标”的要求,为了及时总结各地的先进设计成果,进一步做好我省农网改造升级工作,统一建设标准,规范工程管理,确保工程质量,以规范指导我省农网改造升级中低压项目的建设工作,我部组织编写了这套《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计》,并且在改造工作中推广应用。 为了使典型设计的内容具有经济性、可靠性、先进性和规范性,我部集中各地设计模式的优点,参照《国网公司典型设计》,组织有关人员编写了适合山东电网中低压项目的典型设计,并且组织多次设计审查会,反复修

配网线路典型设计

配网线路典型设计 配网线路典型设计是基于自主CAD平台开发,配网线路典型设计吸收了基层配网设计人员的要求以及各省的标准设计为基础进行开发并采用最新C/S架构可以实现协同设计、权限管理;同时有助于规范设计、提高工作效率并实现配网设计及造价成果的生成,最终实现配网管控一体化。 编制依据: 1.《中国南方电网公司10kV配网典型设计 2011年版线路部分》 2.《湖南省电力公司农网10kV及以下配网工程通用设计》2010版 3.《江西省农网工程标准设计》 4.《江苏省农网工程标准设计》 5.《河北省农网工程标准设计》 6. 20kV及以下配电网工程预算定额(2009) 7. 配网材料2009价 8. 其他省份的设计标准正在更新中..... 适用范围:10kV及以下电压等级的架空线路、电缆敷设设计,电力管井、路灯线路,配电室等业务。

使用对象:承担10kV及以下电压等级设计的供电局市、区、县设计室;施工单位;承担线路检修维护任务的线路工区、农电工区等。 配网线路典型设计在规范配网设计、提高效率、缩短设计周期、降低工程造价等方面起到了很好的作用,是城网、农网改造、建设新农村的强有力工具。结合目前各省制定的典型设计,将其镶嵌在软件中作为样例在设计中使用,再结合实际工程进行适当和必要的调整,从而形成规范的合格的设计成果。 软件应用计算机辅助设计技术、组件技术对配电工程设计过程进行辅助及指导,设计人员通过绘制线路图,选择相关杆型,插入组装图,软件就能自动形成各种设计成果,如:杆塔明细表、工程量统计表、设备和材料明细表、配电线路和小区电缆设计、断面图、预算文件等。 系统特点: 1. 软件系统功能的配置是完全基于配网线路典型设计的。支持多种方式灵活(快捷设计、批量修改)、便捷的进行电杆、线路、杆塔等各种电力设备的绘制。支持通过坐标、各种测量设备(导入CAD图、导入GPS数据)数据直接导入进行绘制、同时支持档距转角方式绘制。涵盖中低高压、20kV,10 kV, kV等。涵盖导线、架空线路、电缆、管井、隧道等。 2. 为了快速出图,提高出图效率、开发了图形编辑模块,

【精编】浙江省~架空配电线路典型设计

· 浙江省~架空配电线路典型设计

浙江省配电工程通用设计380V/220V架空配电线路分册 (送审稿) 2008.11

《浙江省配电工程通用设计》380V/220V架空配电线路分册工作人员批准: 审核: 校核:

第一章总则概述 1.1设计原则及目的 1.1.1设计原则: 安全可靠、自主创新、技术先进;标准统一、覆盖面广、提高效率;注重环保、节约资源、降低造价;努力做到统一性与可靠性、适应性、先进性、经济性和灵活性的协调统一。 1.1.2设计目的 统一建设标准,统一模式规范;方便运行维护、方便招标;提高工作效率,降低建设和运行成本;发挥规模优势,提高整体效益。 1.2主要规程规范 GB50054—95《低压配电设计规范》 GB50052—95《供配电系统设计规范》 DL/T5220—2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》 DL/T499—2001《农村低压电力技术规程》 SD117—84《农村低压地埋电力线路设计、施工和运行管理暂行规定》 DL/T601—1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》 DL/T7651—2001《架空配电线路金具技术条件》 QGDW176-2008《架空平行集束绝缘导线低压配电线路设计规程》 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》 GB50017-2003《钢结构设计规范》 1.3设计范围 380/220V架空配电线路典型设计包括:技术条件一览表、电气部分、结构部分、图纸部分等。 1.4设计深度目标 1.4.1全部铁件达到加工图深度。 1.4.2金具组合图、绝缘子串组合图达到施工图深度。 1.4.3杆型组装图达施工图深度,具体按模块化选择。(不含基础)

(建筑工程设计)KV及以下配电网工程通用设计及杆型图(试行)

(建筑工程设计)KV及以下配电网工程通用 设计及杆型图(试行)

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图 (试行)

舟山供电公司配电运检室编 (2015年1月) 第1章典型设计依据 1.1 编制设计依据文件 《浙江省电力公司配电网工程通用设计10KV和380/220V配电线路分册(2013年版) 第2章典型设计的说明 2.1.10KV及以下配电线路设计与建设规范

2.1.1 导线截面的确定 10KV架空线路导线根据不同的供电负荷需求,主干线路采用240mm、150mm截面两种导线,其中新建线路采用240mm导线、改造线路采用150mm 导线;支线(包括分支线)采用70mm导线,根据规划有可能成为干线的导线宜一次性敷设到位。 0.4KV线路主干线导线采用120mm,支线选用70mm导线;分支线采用4*50mm架空平行集束型导线,分支线与单户接户杆采用2*25mm架空平行集束型导线;低压线路设计时宜采用四线一次规划敷设到位,沿墙敷设的低压线路宜采用架空平行集束型导线; 对于旅游聚区域三相四线制低压采用接入的低压结构配网可以电缆与架空混合布置形式,既主线采用架空线路、支线采用电缆接入户外分支箱,采用电缆接入用户集中由分支箱接入。 2.1.2 导线类型的选取 2.1.2.1 线路档距在100m以下,应采用架空绝缘铝绞线或绝缘铝合金绞导线,并应采用相应的防雷措施。 2.1.2.2 线路档距在100m-350m,城市应采用绝缘铝合金绞导线,农村地区采用钢芯铝绞线。 2.1.2.3 线路档距在350以上m,应采用钢芯铝绞线。 2.1.2.4 海岛的实际情况,城镇区域宜采用绝缘导线,农村跨越山区的线路宜采用钢芯铝绞线。 2.1.3 线路杆型结构

北京电力公司10kV开闭站配电室典型设计.

前言 按照国家电网公司统一要求,北京电力公司积极开展了10kV开闭站站配电室的典型设计工作,按照国家电网公司的模块化设计要求,结合北京电网高可靠性供电要求的特点,在总结北京电力公司多年配电网设计经验的基础上,组织设计单位、配电专家和运行单位共同编写了《10kV开闭站配电室典型设计》。 典型设计内容包括设计细则和模块化设计方案。设计细则中在明确接线方式、设备选型原则的基础上,重点考虑了站内照明、通风、消防、设备标识等标准化的要求,将北京电力公司红旗站要求落实到典型设计中;在模块化设计方案中,除采用了典型的双电源接线方式外,还考虑了解决老旧开闭站重载问题的三电源开闭站接线方式;为提高供电可靠性,解决因系统波动和倒闸操作给居民造成的停电问题,在朝阳供电公司开展低压合环倒闸操作试点工作的基础上,规范了低压合环的详细技术要求,为此项工作的推广创造了条件。 《10kV开闭站配电室典型设计》作为北京电力公司开展配电网设计工作的规范性文件,今后新建配电网工程必须严格按照典型设计进行,若有不符合典型设计的内容必须由公司典型设计工作小组进行审核,并经过公司生产技术部的确认,也请公司所属各设计单位和各供电公司的技术人员在实际工作中严格把关,保证典型设计的有效执行。 10kV开闭站配电室典型设计工作在公司领导的高度关注下,通过设计单位历时半年多的努力,并经过公司配电专家和各供电公司技术人员的认真审核,以及很多退休老专家的亲身参与和言传身教,再此一并表示感谢! 批准人:王风雷 领导小组成员:牛进苍、郭建府、刘磊、陈强、卢立君 顾问:王颂虞、郭鹏武 编写小组成员:陈国峰、李勤、阎林妹、孙守龙、官志勇、高天佐、陈尚、贺缨、罗春、马磊、马晓东、杨洋、陈庆来、赵治国、马友军、杨宏声、王国纯

住宅小区公共配电工程设计技术规定

温州市住宅小区公共配电工程设计技术规定 (试行) 温州电力局生产处 2009年2月

目次 前言 1总则?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1 2引用标准?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1 3术语和定义?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3 4供配电方式及负荷容量?????????????????????????????????????????????????????????????????????????6 5线路管沟及所址要求?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7 6配电装置要求?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8 附录A????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14

国家电网公司配电网工程配电说明典型设计

(2013年版) 国家电网公司配电网工程 典型设计 配电分册 2014-1-8

目录 第一篇总论 (1) 第1章概述 (1) 第2章典型设计工作过程 (4) 第3章典型设计依据 (6) 第4章10K V配电工程典型设计技术方案组合 (8) 第二篇10KV开关站典型设计 (12) 第5章10K V开关站典型设计总体说明 (12) 第6章10K V开关站典型设计(方案KB-1) (21) 第7章10K V开关站典型设计(方案KB-2) (30) 第8章10K V开关站典型设计(方案KB-3) (38) 第9章10K V开关站典型设计(方案KB-4) (46) 第10章10K V开关站典型设计(方案KB-5) (55) 第11章10K V开关站典型设计(方案KB-6) (63) 第12章10K V开关站典型设计(方案KB-7) (72) 第13章10K V开关站典型设计(方案KB-8) (80) 第14章10K V开关站典型设计(方案KB-9) (88) 第15章10K V开关站典型设计(方案KB-10) (96) 第16章10K V开关站典型设计(方案KB-11) (105) 第三篇10KV环网单元典型设计 (113)

第17章10K V环网单元典型设计总体说明 (113) 第18章10K V环网单元典型设计(方案HA-1) (120) 第19章10K V环网单元典型设计(方案HA-2) (127) 第20章10K V环网单元典型设计(方案HA-3) (134) 第21章10K V环网单元典型设计(方案HA-4) (142) 第22章10K V环网单元典型设计(方案HA-5) (149) 第23章10K V环网单元典型设计(方案HA-6) (158) 第四篇10KV配电室典型设计 (165) 第24章10K V配电室典型设计总体说明 (165) 第25章10K V配电室典型设计(方案PB-1) (173) 第27章10K V配电室典型设计(方案PB-3) (308) 第28章10K V配电室典型设计(方案PB-4) (317) 第29章10K V配电室典型设计(方案PB-5) (326) 第30章10K V配电室典型设计(方案PB-6) (335) 第31章10K V配电室典型设计(方案PB-7) (344) 第32章10K V配电室典型设计(方案PB-8) (352) 第33章10K V配电室典型设计(方案PB-9) (360) 第五篇10KV箱式变电站典型设计 (368) 第34章10K V箱式变电站典型设计总体说明 (368) 第35章10K V箱式变电站典型设计(方案XA-1) (376) 第36章10K V箱式变电站典型设计(方案XA-2) (383) 第六篇10KV柱上变压器台典型设计 (392)

配电网工程典型设计修订说明

配电网工程典型设计修订说明 一、修订原则 1.坚持安全可靠原则。遵循安全第一的原则,设计方案、安装方式选择及设备选型应首先考虑满足人身和设备安全要求,各个方案模块安全可靠,部分方案可通过组合得到的技术方案安全可靠。 2.坚持运检便利原则。充分考虑设备安装、检修、操作、配送的便利性,综合考虑差异化的运维条件,架空线路设计满足带电作业要求,提高供电可靠性。 3.坚持技术连续性原则。以2013版配电网工程典型设计为基础,保持技术原则的连续性,保留应用成熟的设计方案和技术条件,精简安全风险高、运维困难、可替代设计方案,合并技术参数差别较小的方案,将部分应用率高、适用面广的方案纳入增补方案。 4.坚持设备全寿命周期管理原则。按照公司设备全寿命周期管理要求,适应配电网快速发展需要,根据供电区域负荷性质和未来发展,做到“适度超前谋划、一步到位实施”,线路和通道等设备设施宜一次性设计到位,中压开关站、环网室(箱)、配电室的设备、进出线等应按照目标网架结构要求,确定建设规模和接线方式相对固定的典型方案,避免大拆大建,

重复建设。同时,兼顾不同地区供电可靠性要求,满足配电网差异化建设需求,提高设备选型技术标准,降低设备故障率。 5.坚持应用标准物料原则。根据最新发布的《配电网建设改造标准物料目录(2015版)》,调整设计方案中所用物料,确保典设方案采用标准物料。 6.坚持深化典设方案原则。依据公司《配电网规划设计技术导则》和《配电网技术导则》,进一步深化完善2013版10kV 配电网工程典型设计,一次部分达到施工图深度,土建部分达到或超过初设深度,设计围扩展到二次系统,与配电自动化典型设计做好衔接,架空线路杆头及杆型模块均达到施工图设计深度。 二、修订说明 (一)10千伏配电站台分册修订情况 2013年版《配电网工程典型设计》及2014年典设补充方案(运检三〔2014〕147号)中10kV配电分册包含开关站、环网单元、配电室、箱式变电站、柱上变压器台、电缆分支箱等6类37个设计方案。本次方案分类新增环网室,取消电缆分支箱,通过优化调整、合理归并,精简为17个设计方案,精简率54.05%。同时,大幅度提高设计图纸深度,新增二次及土建部分图纸199。具体修订情况如下:

10KV线路典型设计2016-3-271

10KV架空配电线路典型设计 第一章概述 1、设计依据文件 1.1《国家电网公司输变电工程典型设计10kV和380V/220V配电线路分册(2006年版)》; 1.2《国家电网公司输变电工程通用设计220V~10kV电能计量装置分册》; 1.3《新疆电力公司10kV及以下配网工程典型设计》的委托书; 1.4《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》。 2、主要设计标准、规程和规范 2.1DL/T5220-2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》; 2.2DL/T601-1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》; 2.3DL/T5154-2002《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》; 2.4GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》; 2.5Q/GDW371-2009《10(6)~500kV电缆技术标准》; 2.6GB50052-2009《供配电系统设计规范(报批稿)》; 2.7GB50054-1995《低压配电设计规范》; 2.8DL/T499-2001《农村低压电力技术规程》; 2.9DL/T5131-2001《农村电网建设与改造技术导则》; 2.10Q/GDW370-2009《城市配电网技术导则》; 2.11Q/GDW347-2009《电能计量装置通用设计》; 2.12国网生(2009)133号《电力系统电压质量和无功电力管理规定》; 2.13Q/GDW212-2008《电力系统无功补偿配置技术原则》; 2.14国网农(2009)378号《农网完善工程技术要点》; 2.15DL/T620-1997《交流电气装置过电压保护与绝缘配合》; 2.16DL/T621-1997《交流电气装置的接地》。 3、设计内容 本工程设计范围从10kV线路接入系统联结点至低压线路接户线,工程主要内容:3.110kV架空线路:120mm2及以下、185mm2~240mm2单、双回路水泥砼杆杆型设计。 3.2低压架空线路:185mm2及以下0.4kV砼杆杆型,低压接户线部分。 3.3柱上设备:单回路杆型带电缆上杆、断路器、隔离开关、电容器等设备;双回路杆型电缆上杆、断路器、隔离开关、电容器等设备。 3.410kV钢管杆带0.4kV架空线路:240mm2及以下带钢芯绝缘导线带0.4kV低压线单回路杆型;240mm2及以下带钢芯绝缘导线带0.4kV低压线双回路杆型。 3.5电缆及电缆敷设:电缆上杆、电缆头安装、电缆排管、电缆隧道及电缆工作井。 3.610kV带0.4kV高低压砼杆:120mm2及以下、185mm2~240mm2单回路水泥砼杆带0.4kV杆型设计。 4、气象条件 气象条件的选取一般应采用工程所在地气象台站提供的15年一遇的气象资料,对最大风速应采用10m高度持续10分钟的平均最大风速做样本。考虑到新疆地区地广人稀气象台站分布较少的特殊情况,当工程所在地无气象台站时可参考当地的线路运行维护经验,并咨询当地长期居住(一般应在20年以上)居民的气象描述以及当地县志等历史资料,综合确定气象条件的取值。 国网典设中将设计规范中的七种典型气象区进行了归并整合,归纳出了三种气象区,本典型设计结合新疆地区的气候特点,决定采用国网典设中的C类气象区,该气象区能够代表新疆绝大多数地区的气候特点。 气象条件成果表 条件 状况 气温(℃)风速(m/s)覆冰(mm)最高气温+40 0 0 最低气温-40 0 0 平均运行应力-5 0 0 最大风速-5 30 0 覆冰-5 10 10 大气过电压15 10 0 操作过电压-5 15 0 安装状况-15 10 0

高压配电网的设计

高压配电网设计(二) 摘要:在近几年来,随着电力工业的不断发展,电力网络成为电力系统的一个重要组成部分;它主要包括变电站、输电线路和配电网络;它的主要作用是连接发电厂和用户,以最小的干扰,在一定的电压和频率下最有效最可靠地把电力通过输电线和配电网传送给用户。本设计采用理论和计算相结合的方法讨论高压配电网的设计。首先,根据负荷特点和要求来确定供电系统的类型、变压器的容量、导线截面积等。其次,电力网络的典型网络结构有环网、放射型、单端供电型、双端供电型等形式。我选择两种不同的网络,之后对之进行潮流计算得到各段的功率损耗以及电压降落。假设全网电压为额定电压,可以得到各用户端的实际电压值。在电压偏移在允许的范围情况下,对所选的方案进行技术经济比较,找出一个最佳方案,使之在可靠性和经济性之间找到最佳平衡点。 关键字:高压配电网,功率损耗,电压降落,允许电压偏移。

Abstract:In recent years, with the development of the power industry , the power network is one of the important parts of power system. It mainly include substations, transmission lines, and distribution network. It’s function is to connect the generating station to consumers, with the minimum disturbance when transferring this power over transmission lines and a distribution network with the maximum efficiency and reliability for delivery to consumers at a fixed voltage and frequency. This paper discuss the design of the high voltage distribute network with count and theory. At first, we can define the type of distribute network , the capacity of the main transformer, the cross-sections of the lines and so on .Secondly the power network’s the typical feature are loop structure ,radial type, supply fed at one end and supply fed at two ends. I choice two different type of network and find the power loss and voltage drip from the power flow calculation .Pre summer that the all power network voltage is the rated voltage ,we can find the voltage which the consumer acquired. If the service voltage held within allowable voltage deviation, we do the technical economical compared and choice the best plan which have a balance between reliability and economy. Key word :high voltage distribute network,power loss , voltage drip , allowable voltage deviation。

配电网工程典型设计10kV配电站房分册(终稿)

配电网工程典型设计10kV配电站房分册(终稿)

(2016年版) 国家电网公司配电网工程 典型设计 10kV配电站房分册 2016年3月

国家电网公司配电网工程典型设计 10kV配电站房分册 目录 第一篇总论 (1) 第1章概述 (1) 第3章典型设计依据 (16) 第4章技术原则 (20) 第二篇 10KV开关站典型设计 (37) 第5章10K V开关站典型设计总体说明 (37) 第6章10K V开关站典型设计(方案KB-1) (50) 第7章10K V开关站典型设计(方案KB-2) (141) 第三篇 10KV环网室典型设计 (183) 第8章10K V环网室典型设计总体说明 (183) 第9章10K V环网室典型设计(方案HB-1) (199) 第10章10K V环网室典型设计(方案HB-2) (260) 第11章10K V环网室典型设计(方案HB-3) (319) 第四篇 10KV环网箱典型设计 (357) 第12章10K V环网箱典型设计总体说明 (357) 第13章10K V环网箱典型设计(方案HA-1) (370) 第14章10K V环网箱典型设计(方案HA-2) (389) 第五篇10KV配电室典型设计 (420)

国家电网公司配电网工程典型设计 10kV配电站房分册第15章10K V配电室典型设计总体说明 (420) 第16章10K V配电室典型设计(方案PB-1) (438) 第17章10K V配电室典型设计(方案PB-2) (475) 第18章10K V配电室典型设计(方案PB-3) (511) 第19章10K V配电室典型设计(方案PB-4) (549) 第20章10K V配电室典型设计(方案PB-5) (587) 第六篇 10KV箱式变电站典型设计 (628) 第21章10K V箱式变电站典型设计总体说明 (628) 第22章10K V箱式变电站典型设计(方案XA-1) (642) 第23章10K V箱式变电站典型设计(方案XA-2) (663) 附录 (704)

相关文档
相关文档 最新文档