文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂设备噪音治理-技术方案设计

工厂设备噪音治理-技术方案设计

工厂设备噪音治理-技术方案设计
工厂设备噪音治理-技术方案设计

富邦化工有限公司

工厂设备噪音治理技术方案

要达到预防和控制ⅱ级以上噪声性耳聋的目标,应采取两级预防措施。

一级预防主要是改进工艺,改造机械结构,提高精密度。对室噪声,可采用多孔吸声材料(玻璃纤维、矿渣棉、毛毡等),使用得当可降低噪声5分贝~10分贝。装置中心控制室采用双层隔音玻璃隔声,加大压缩机机座重量,对机泵、电机等设备设计消声罩。另外,用橡胶等软质材料制成垫片或利用弹簧部件垫在设备下面以减振,也能收到降低噪声效果。同时针对车间生产防护也要推广实用舒适的新型个人防护用品,如:耳塞、耳罩、防噪声头盔,实行噪声作业与非噪声作业轮换制度。

二级预防就是对接触噪声的作业工人定期进行听力检查,《职工安全卫生管理制度》规定:接触90分贝~100分贝噪声的工人每2年进行一次听力检查,接触大于100分贝噪声的工人1年检查一次。

此外,职工还应加强自我保护意识,如:不在噪声环境中吸烟等。

化工企业噪声控制标准及车间职业噪声卫生标准:

根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1—2010)规定:作业地点噪声声级卫生限值根据日接触噪声时间不同,卫生限值标准也不同。例:卷烟车间机台操作工属日接触噪声时间8小时畴,卫生标准限值为85dB(A)。

化工车间噪声控制目标、原则及重点:

噪声治理目标是有效降低室噪声强度,达到有关标准,减少车间噪声对厂区环境的影响,改善矿区办公环境;

噪声控制措施以不妨碍生产设备操作、观察、检修、并满足通风散热为原则,既要开启灵活、施工方便,又要有明显的降噪效果。

一、工程概述:

该工程属富邦化工有限公司厂区设备噪音治理工程。

二、防腐蚀方案的编制依据:

2.1根据富邦化工有限公司对隔音效果的技术要求。

2.2依据相关技术标准

GB22337-2008-----------------------社会生活环境噪声排放标准GB12348-2008---------------------------工业企业厂界噪音标准GB3096-93------------------------------城市区域环境噪音标准

三: 施工组织:

3.1施工准备

3.1.1人员组织:根据该工程的实际情况,我公司准备组织一支技术力量强、责任心强、工作仔细的队伍。

项目经理一名、施工队队长一名(兼质检员)、安全员一名、施工人员5名。

3.1.2:技术准备:

a、项目经理、队长及相关技术人员结合现场实际情况研究噪音治理施工的具体方案,编制合理的施工计划,确保本项工程科学化,方案实施标准化,治理施工规化。

b、建立质保、安保体系及措施,明确责任围。

c、对施工人员进行技术交底及安全知识教育,确保其技术熟练,熟知各项质量标准。

3.1.3:材料准备(主要材料)

吸音岩棉板、吸音棉绳、铝箔、铝板、塑钢板、50角钢、50木龙骨。

3.1.4:设备,机具的准备:

a、焊机、切割机、劳保用品等按计划用量备齐。

b、把施工中所用的各种设备、机具提前认真检查、确保无误,接通电源并进行调试完毕等待开工。

四、施工技术方案:

4.1化工车间噪声治理思路

4.1.1从声源上控制噪声

从声源上控制噪声是降低噪声最有效方法。通过声源控制,可直接降低设备本体直达声,从而可简化传播途径上的控制措施。主要采取以下几点控制措施:

a.检查设备运行情况,排除设备故障及其养护不当的原因。

b.对安全防护罩,尤其是对有隔声要求的防护设施,必须保持密闭,尽可能减少缝隙孔洞,以致影响隔声性能;

c.对原有防护罩脱落的吸声材料,重新粘贴新的吸声材料,恢复其吸、隔声性能;

d.对设备铁皮外壁侧,涂刷阻尼材料,提高其隔声性能。

e.对噪声异常的设备,进行重点整治。不但要对其隔声防护罩进行整改外,对其传动等其它部位也应进行深入解析,以消除和减少声源的发声量。

4.1.2从噪声传播途径上降低噪声

a.对各真空管、风送管,采取包扎隔声或安装消声器,以降低空气动力性噪声;

b.提高吸声系数,增加吸声量,减少混响声是噪声控制重要手段。常用技术措施:安装吸声吊平顶;墙面贴装吸声材料;悬挂吸声体等。

c.隔声技术,用各种反射声波性能好的材料隔断声波向外传递的路径,主要有隔声材料、隔声罩、隔声室、隔声屏、隔音门、隔音

窗等。

4.2针对工程特点施工措施

根据现场勘查,结合设备实际情况可采取以下方式依次进行选择处理。在进行设备降噪处理时,先检测出处理前的噪音数据,处理后再检测噪音数据。在按前面常规噪声源处理方法达标的情况下,可省去吸引吊顶和吸音墙面的做法。

4.2.1立式设备

立式设备为电机带动连接杆搅拌装置,上部为电机及变速箱、下部为半封闭连接杆,故不宜采取按本体包裹吸音材质的方式进行隔音处理。结合本机特点,采取外部围绕吸音隔板的方式进行处理,便于设备检修和维护,利用角钢焊接活动吸音框架粘贴吸音材料固定于设备上。

如图所示:

4.2.2卧式设备

已设置安全防护罩,可采取对原有防护罩粘贴吸声材料的方法进行处理。

4.2.3筒体管道

采取筒体外部包裹吸音材料的方法进行处理。

如图所示:

4.2.4吸音天花板设置

采取吸音材料吊顶的做法进行处理。

如图所示:

4.2.5吸音墙面设置

采取吸音材料墙面的做法进行处理。

如图所示:

五、作业环境的要求

5.1施工场地平整,清洁、道路畅通。

5.2脚手架安全防护措施完善。

5.3 起吊搬运重物时,应在视线良好,无噪音干扰的情况下进行。

5.4尽量避免进入交叉施工区域施工。

5.5工作区域应有齐备的消防器械。

5.6 设置固定的消防设施。

5.7施工区域应照明充足,夜间施工时应准备一定数量的应急灯。

六、作业安全措施和要求

6.1所有参加施工人员都应严格遵守《安规》规定。

6.2施工中主要危险点及控制措施

6.2.1钢结构构件伤人

控制措施:隔音施工时,要精力集中,并注意和钢结构构件保持适当距离,施工时要戴眼镜、手套且仔细轻按隔音材料。

6.2.2电动工具多易触电

控制措施:电动工具必须经专业部门检验合格,完好无损,有可靠接地,操作时施工人员应戴绝缘手套、穿绝缘鞋。

6.2.3使用电钻、切割机、磨光机时铁屑伤人

控制措施:电钻、切割机、磨光机操作人员必须戴防护眼镜,磨削方向不得对人。

6.2.4施工队伍多,脚手架零乱

控制措施:脚手架搭拆严格按作业指导书及工艺标准搭拆且经验收合格。各队相互连接的架子,拆除时必须经工区查看许可后进行。每天施工前,各队首先检查所用脚手架的稳定性、牢固性。

6.2.5高空坠落及落物

空调机房噪声治理方案

空调机房噪声治理方案 一、空调机组的噪声主要由以下3个方面组成: 1、空调机组空传噪声: 机组设备、电机及风机形成风扇旋转噪音、机械噪声、电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音在机房内墙壁多次反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音。而目前的隔墙多为轻质墙体,隔音效果较差,空传噪声透过墙体对相临区域都造成了噪声污染。 2、空调机组进出风噪声: 由于空调机组必须要引进新风进行循环,因为空气动力性噪声是通过空气传播,所以空调机组或机房的进出风口会造成透声,对周围环境造成影响。 3、空调机组振动: 通常空调机组在最初安装时没有考虑减震处理或是没有根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型,所以当机组设备作业时,设备振动通过各管道及配件与设备主体结构框架沿着与之相连的所有钢性构件形成结构传声,这种噪声具有低频、传播远、衰减小的特点。并且通过楼房结构传播,对楼上,楼下及相临区域都造成了噪声污染。 4、冷却水循环水泵及管道系统减震。 空调机组噪声及震动综合治理方案,要结合现场实际工况和要求如:设备安装位置,声源类型,噪声级和频率,环境/环保要求,通

风散热要求,降噪目标等,来进行针对性的技术设计。最好在设备选型、安装之前就要考虑噪声控制问题。 案例分析 一、项目概况: 洛阳老城区古城天街中央空调机房位于古城天街地下停车场内,占地约300平方,古城天街商业街是集餐饮、娱乐、休闲、旅游、购物、古玩、居住为一体大型城市综合体,满足一站式吃、喝、玩、乐、购的全方位需求。坐落于环城北路与北大街交汇处,临近唐宫东路、中州路、九都路。 古城天街项目作为市政重点商业项目,属原址恢复性建筑。一层全天候室内步行街,二层以上至6层为居民住宅。中央空调运行时将产生低频及中高频声波,沿中央空调主机机座基础通由墙体、立柱上传到一层商户及二层以上住宅,影响商户的正常经营权和居民的休息权造成扰民现象的发生。 安喜门古城天街中央空调机房内空调主机一组,配套水泵2台,基础为整体混凝土基础,简单做12mm减振垫(减振效果不容乐观),进排水所属管道及支架均吊挂于天花板,为刚性连接。管道穿墙部分未做软连接处理,极易产生结构共振。三樘门为普通木质防火门,隔音量有限,极易产生漏音。 上述声源设备均未做消音减振处理,因5月6号现场机器设备无法同时开启,经专业声学测算数据监测结合以往隔音实践,机房内空调主机噪音在115db(A)+-2 db(A),因整个机房内无做隔音消音处理,

施工现场噪音控制措施

施工现场噪声控制措施 1、管理措施 1.1在施工单位进场前,要求施工单位根据酒店营业特点和施工现场的实际情况制定切实可行的施工噪声控制措施,提交酒店工程部审核。并督促其认真做好施工现场噪声控制措施的交底,让所有进场施工人员都了解施工现场噪声控制的相关管理制度和措施。 1.2产生的噪声会影响到非施工场所的施工作业时间严格规定在周一至周五的10∶00—12∶00和15∶00—17∶30两个时段进行,周末及节假日全天不得进行大噪声的施工作业。 1.3在允许噪声施工作业时段,若施工场所附近有会议,不得进行噪声施工作业。若遇客人投诉,必须无条件立即暂停相关施工作业(注:该类暂停噪音作业时间每次不少于15分钟)。 1.4对施工场所进行全时段噪声监控,加大施工现场的巡视力度。严禁相关人员大声喧哗、起哄,严控各种可能产生影响非施工场所的噪声源。 2、经济措施 2.1 在工程预算中应充分考虑噪声控制所需增加的措施费,其中包括可能造成的工期延误增加的误工费及采取的各项噪声控制技术措施所需要的附加费用。 2.2在工程施工合同中,设立专门条款要求施工单位遵守酒店的噪声施工时间等相

关管理规定,并明确若违反合同约定所采取的经济处罚措施。 3、技术措施 3.1对施工现场进行相对的隔离封闭。如在主要通道设置常闭门;关闭施工现场窗户等措施隔离噪声传播的主要途径。 3.2对于会产生噪声且可以在施工现场以外完成的加工作业内容,要求尽可能在场外作业。如家具、门窗构件的制作等。若对于一些需批量制作且不宜场外完成会产生的噪声作业,应选定独立的作业车间,采取必要的隔声减噪措施,集中进行施工作业。 3.3要求施工单位采用效率高且噪声小的手工和电动工具,采用低噪声的施工工艺和施工技术,以减少噪声施工作业的时间及施工的噪声值。 3.4对施工物品的搬运通道、施工机械设备及施工场所关键部位采取必要的防撞、减振等降噪措施。

工厂设备噪音治理_技术方案

富邦化工有限公司 工厂设备噪音治理技术方案 要达到预防和控制ⅱ级以上噪声性耳聋的目标,应采取两级预防措施。 一级预防主要是改进工艺,改造机械结构,提高精密度。对室内噪声,可采用多孔吸声材料(玻璃纤维、矿渣棉、毛毡等),使用得当可降低噪声5分贝~10分贝。装置中心控制室采用双层隔音玻璃隔声,加大压缩机机座重量,对机泵、电机等设备设计消声罩。另外,用橡胶等软质材料制成垫片或利用弹簧部件垫在设备下面以减振,也能收到降低噪声效果。同时针对车间生产防护也要推广实用舒适的新型个人防护用品,如:耳塞、耳罩、防噪声头盔,实行噪声作业与非噪声作业轮换制度。 二级预防就是对接触噪声的作业工人定期进行听力检查,《职工安全卫生管理制度》规定:接触90分贝~100分贝噪声的工人每2年进行一次听力检查,接触大于100分贝噪声的工人1年检查一次。 此外,职工还应加强自我保护意识,如:不在噪声环境中吸烟等。 化工企业噪声控制标准及车间职业噪声卫生标准: 根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1—2010)规定:作业地点噪声声级卫生限值根据日接触噪声时间不同,卫生限值标准也不同。

例:卷烟车间机台操作工属日接触噪声时间8小时范畴,卫生标准限值为85dB(A)。 化工车间噪声控制目标、原则及重点: 噪声治理目标是有效降低室内噪声强度,达到国家有关标准,减少车间噪声对厂区环境的影响,改善矿区办公环境; 噪声控制措施以不妨碍生产设备操作、观察、检修、并满足通风散热为原则,既要开启灵活、施工方便,又要有明显的降噪效果。 一、工程概述: 该工程属四川富邦化工有限公司厂区设备噪音治理工程。 二、防腐蚀方案的编制依据: 2.1根据四川富邦化工有限公司对隔音效果的技术要求。 2.2依据相关技术标准 GB22337-2008-----------------------社会生活环境噪声排放标准GB12348-2008---------------------------工业企业厂界噪音标准GB3096-93------------------------------城市区域环境噪音标准 三: 施工组织: 3.1施工准备

噪声控制方案

XXXXXXXXXXXXX XXXX项目部 一、工程概况

本工程位于XXXXX,XX南街北侧,XXXX,西侧为XXXXF区A、B座(在施)北侧为D区6号楼、9号楼(尚未入住)。C、D座主体西侧距A、B座主体16m,北侧距D区6号楼主体37.852m,距9号楼 21.793m,东侧距6号楼47.8m,南侧距建设很行48.1m。 二、编制依据 1、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 2、《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90 3、《施工现场环境工作实施办法》HB-3 三、噪声污染源统计概况 根据本工程施工噪声源统计情况,产生施工噪音的来源主要情况如下: 1、工程机械噪声: 现场施工机械主要有:木工房加工设备、混凝土泵、混凝土振捣棒等。 2、施工作业噪声: 施工设备及成品、半成品、原材料的进场装卸及搬运;混凝土施工时振捣棒对钢筋或模板的振动。 3、作业区人为噪声: 施工现场操作工人在施工中大声喧哗。 四、噪声污染防预控制措施 噪声源控制标准:GB12523-90 单位:等效声级Leg[dB(A)]

1、施工机械噪声控制措施: 混凝土输送泵: 原因分析:在主体结构施工阶段,新世华苑F区C、D座的施工现场设置两台HBT-80D混凝土输送泵,一台位于C、D座南侧大门内,一台位于东侧大门外。两台混凝土泵均为柴油机发动机为动力,所以在进行混凝土浇筑作业时产生的噪音较大,东侧大门外的混凝土泵因在施工现场的围墙外侧,产生的噪音对周围环境的影响比较凸出。 控制措施:为减少在混凝土浇筑时对周围环境造成的声音污染,缩小噪声污染的范围,对现场的两台混凝土泵全部进行封闭,使用∮40钢管骨架,外挂竹胶合板,胶合板外加盖隔音布等方法降低噪声的外泻。并对现场东侧大门外的混凝土泵由柴油机动力泵改为电动泵,可有效的降低发动机产生的噪声和对周围环境的影响。在结构混凝土的浇筑时间上进行合理的安排,尽量安排在白天进行。 混凝土泵噪音控制材料用量表:

施工噪声防治措施方案

招商局蛇口工业区太子湾片区综合开发项目 邮轮母港工程突堤客运码头候船廊及邮轮登船廊桥工程噪声及粉尘控制方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:中交第三航务工程局有限公司太子湾片区 廊桥项目经理部 编制日期:2015年7月15日

招商局蛇口工业区太子湾片区综合开发项目邮轮母港工程突堤客运码头候船廊及邮轮登船廊桥工 程 噪声及粉尘控制方案 一、编制目的 为了保证招商局蛇口工业区太子湾片区综合开发项目邮轮母港工程突堤客运码头候船廊及邮轮登船廊桥工程施工的顺利进行,尽快建成投入使用,发挥项目的社会效益和经济效益,同时能增强环境效益,减少施工期间的噪声和粉尘对周围环境及居民生活的影响,特制定本方案。 二、编制依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《中华人民共和国环境噪音污染防治法》 3、《中华人民共和国环境保护行业标准》 4、《环境影响评价技术导则-声环境》 5、建设部《建筑施工安全检查标准实施指南》 6、深圳市建委有关施工现场文明施工的规定。 三、工程概况 招商局蛇口工业区太子湾片区综合开发项目邮轮母港工程突堤客运码头后船廊及邮轮登船廊桥项目工程;属于框架,钢架结构;地上2-3 层;总建筑面积:33158.48 平方米;总工期:396天. 四、施工期间噪声、粉尘影响分析 1.主要设施设备及其噪声级 施工期间主要噪声源为各类施工机械的辐射噪声和运输车辆交通噪声。根据

国内同类设备在工作状态时的调查资料,施工期间各类作业机械噪声平均强度见表1。 表1 各类建筑施工机械设备的噪声级 2.建筑施工场界噪声标准 《建筑施工场界噪声标准》(GB12523-90)对不同施工阶段作业所产生的施工噪声在其他施工场界的限制见下表。 表2 建筑施工场界噪声限值【Leq, dB(A)】

噪声治理技术方案

目录 第一章项目概况................................................ 第二章适用法规及标准............................................ 1、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》.................错误!未指定书签。 2、《声环境质量标准》GB3096--2008....................................... 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》---厂界环境噪声....................... 第三章噪声分析预测 (7) 1. 噪声特点.............................................................. 2. 噪声现状分析.......................................................... 3. 噪声治理目标.......................................................... 第四章噪声控制技术措施.......................................... 1.标准及依据....................................................... 2.设计原则......................................................... 3.采用噪声控制技术措施............................................. 4 降噪效果预测.......................................................... 5 声学性能计算........................................................... 6.建议....................................................................................................... 错误!未指定书签。

酒吧噪声治理,酒吧隔音降噪方案

酒吧的隔音降噪是酒吧经营者一个亟需解决的问题,噪音问题如不解决,那么就投诉不断,顾客也不能玩得尽兴,最终还是会影响营业。因此酒吧噪声治理做隔音声学方面的设计是有必要的。 南昌佳绿环保分析酒吧噪声治理难点: 酒吧这样的噪声特性给治理带来很大难度,一是低频声波具有很强的穿透能力,在建筑设计及装饰设计上很难有抵销该波长所需的消声腔厚度;二是每个酒吧大厅都是一个六面体,需要控制的范围过大,单地面一个面的减振就难以做到,而声音减低的话,酒吧就会因为没有震憾效果而流失顾客。 酒吧噪声治理方案: 1、墙体隔音设计 隔墙是隔绝歌厅噪音向周边区域传播的主要屏障,其合理的隔声处理最大限度的减轻了KTV娱乐噪声对外界的影响,而且力求阻断或降低墙体的“固体声桥”作用,使KTV的娱乐噪声对周围住户的影响降到最低程度。 2、地面隔音设计 房间的空气噪声可以透过楼板传到楼下,三楼的低音也会以震动的方式向楼下和结构传播.设计中顶棚的吸隔声处理作为重中之重的工程控制措施。找平地面,满铺隔音材料,安装地板.以这样的方式可以很好的隔绝楼上噪音向楼下传播的途径. 3、天花板的隔音设计: KTV包厢顶棚的吸隔声处理也至关重要,其效果如何是夹层能否达到声学控制设计指标的组成部分。为此,设计根据受声强弱和结构传声特点,以及所需的整体隔声量,采用单腔共振复合式吸隔声吊顶实施整体控制。 4、处理好各个门窗的隔声 玻璃门最好上橡胶密封条,有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好隔声处理,一般采用多层木板制造,外部包上吸音材料,再用革质材料敷面,并加上定位钉。 5、音箱的合理布局,可以减少互相干扰 一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,同时减少音箱后背板碰着墙面,一来方便布线和供电,二来也可以减少声音的干扰。

施工噪声控制专项方案设计

上海××建设(集团)有限公司施工噪声控制专项方案

××医院迁建工程项目 施工噪声控制专项方案 为认真贯彻落实《上海市建设工程文明施工管理规定》以及上海市重大工程建设的有关文明施工管理规定,实现文明施工现场达到上海市相关标准,特编制本施工噪声控制专项方案。 一、编制依据 1、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》; 2、《建筑施工场界噪声限值》GB 12523-90 3、《上海市环境保护条例》; 4、《上海市建设工程文明施工管理规定》;

5、《上海市重大工程文明施工管理考核办法(试行)》。 二、工程概况 ××医院迁建工程位于上海市浦东新区周园路以西,周祝公路以南,小沥港以东地块。共包括住院楼(地面以上共11层,高度50.95米)、门诊楼与急诊医技楼(地面以上共4层)、后勤行政楼(地面以上共3层)、食堂(地面以上共2层)、感染楼(地面以上共1层)、动力辅助楼(地面以上共1层)和急救中心(地面以上共1层)等建筑物。项目建设用地面积65286.4平方米,总建筑面积为77882平方米。结构类型:住院楼为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,其余为钢筋混凝土框架结构。 三、组织保证措施 项目部建立施工现场噪声控制责任体系并始终保持运转。

四、施工噪声的控制 (一)施工现场不同施工阶段作业噪声限值见下表。 注:1)表中所列噪声值是指与敏感区域相应的建筑施工场地边界线处的限值。 2)昼间为6:00~22:00,夜间为22:00~6:00。 (二)责任人: 1、项目经理负责噪声控制管理工作的领导,全面管理项目的噪声预防和控制。

2、项目工程师、施工员和班组长负责实施施工过程中的噪声控制。 3、项目技术员负责噪声控制情况的检查和噪声的监控与监测工作。(三)施工噪声控制措施及要求 (一)基本要求 1、施工现场周围采用符合规定强度的硬质材料(夹芯彩钢板、砌体)设置不低于2.5米的密闭围档,确保基础牢固,表面平整和清洁。 2、将搅拌机、空气压缩机、木工机具等易产生噪声的作业设备,尽可能设置远离周围居民区一侧,并在设有隔音功能的临房、临棚内操作,从空间布置上减少噪声污染。 3、夜间施工按规定办理夜间施工许可与备案手续并向社会公示。夜间施工不准进行捶打、敲击和锯割等作业。 4、禁止使用国家明令禁止的环境噪声污染严重的设备。 (二)土方工程施工噪声控制措施 1、挖掘机、推土机、重型运输汽车等产生噪声的施工机械进场必须先试车,确定润滑良好,各紧固件无松动,无不良噪声后方可投入使用,运行过程中应经常检查保养,不准带“病”运转。 2、尽量避免夜间施工。 (二)打桩工程施工噪声控制措施 1、使用静力压桩机降低噪声污染。 2、打桩施工时不得随意敲打钻杆,施工噪音控制在80db(A)以下,禁止夜间施工。

噪声防治工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、噪声危害 (1) 三、编制依据 (2) 三、管理目标 (2) 四、组织机构和职责 (2) 五、管理目标和指标及责任制考核 (4) 六、控制点设置 (4) 七、控制措施 (5)

一、工程概况 二、噪声危害 建筑施工过程中,由于各类施工机械、工具动作或员工的作业行为,产生了多种无规律的杂乱的声音,影响了人的听觉,甚至超出了人的听觉适应的可能围,对员工和社区造成了噪声危害。噪声不仅损害了人的听觉系统,造成职业性耳聋、爆炸性耳聋,严重者可致鼓膜出血,甚至造成神经系统及植物神经功能紊乱、胃肠功能紊乱。 建筑工程施工噪声源主要来自: 机械性噪声:即由机械的撞击、摩擦、敲打、切削、转动等产生的噪声。如风钻、风镐、混凝土搅拌机、混凝土振动器;木材、石材加工机械(如带锯、圆锯、平刨、切割机、打磨机);金属加工的机床;钢模板及钢窗校平等产生的噪声。 空气动力噪声:如通风机、鼓风机、空气压缩机、铆枪、空气打桩机、电锤打桩机等产生的噪声。 电磁性噪声:如发电机、变压器等产生的噪声。 爆炸性噪声:如放炮作业过程中产生的噪声。 交通运输和起重搬运噪声:如机动车辆运行、起重机械起重、搬运机械的搬运及其它非机动车辆和机械作业活动产生的噪声。 其它噪声:除上述性质的噪声之外的噪声。 为此,国家在《中华人民国环境噪声污染防治法》中规定工业企业厂界噪声标准:一类(适用于以居住、文教机关为主的区域)昼间为55分贝,夜间为45分贝;二类(适用于居住、商业、工业混杂区及商业中心区)昼间为60分贝,夜间为50分贝;三类(适用于工业区)昼间为65分贝,夜间为55分贝;四类(适用于交通干线道路两侧区域)昼间为70分贝,夜间为55分贝。还规定:夜间频繁突发的噪声(如排气噪声)峰值不准超过10分贝;夜间偶然突发的噪声

发电机房噪声治理设计方案

九佛医院 建设项目发电机房噪声治理工程 设 计 方 案 广州经济技术开发区怡地工程有限公司 公司地址:广州经济技术开发区开发大道783号建设大厦1202~1204室 TEL:(020)82223093 FAX:(020)82208253 82217925 设计时间:2008年3月25日

目录 第一章综述 (3) 1.1.发电机房噪声特点 (3) 1.2.设计执行的规范与标准 (3) 1.3.设计范围 (3) 第二章工艺设计 (3) 2.1.减震 (3) 2.2.隔声 (4) 2.3.吸声 (4) 2.4.进、排风消声 (4) 2.5.排气消声 (4) 第三章工程报价 (4)

第一章综述 1.1.发电机房噪声特点 建设单位设有一台150KW备用发电机,在紧急情况下使用,柴油发电机组安装投入使用后,主要噪声为发电机房运行时机件的往复运动产生的机械噪声;柴油机工作时空气爆炸所产生的气动噪声;旋流、局部负压、共鸣、混响等产生的噪声;轴流排风风机产生的气动噪声和机械噪声。(机组旁边的综合噪声约在105~110dB(A)之间,机组尾气排放口的噪声约在110~115dB(A)之间)。其废气量取决于市电供应状况。此外,柴油发电机的类型和燃油品质也直接影响着柴油发电机组的燃烧状况,其直接影响着烟量的多少和烟气烟色的浓度变化。 1.2.设计执行的规范与标准 1.《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅱ类标准; 2.《噪声与振动控制工程手册》; 3.建设单位提供的其他相关技术资料。 1.3.设计范围 九佛医院150KW发电机房噪声治理工程,不包括发电机安装及发电机房相关土建工作。 第二章工艺设计 备用柴油发电机运行时产生的噪声达110dB(A),如不进行处理,会对周围的声环境产生很大的影响,根据《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)的要求,需要对备用发电机噪声进行处理,具体处理措施如下: 2.1.减震 发电机组运行时产生的振动属于一种稳态振动,消除这种振动,可以采用机组底座加装复合式减震胶进行减振,使减振系数达到4.8,橡胶减振器不仅在轴向,并且在横向及回转方向均具有隔离振动的性能,机组底座安装橡胶减振器用以降低机组运行时产生的振动;另外,在废气排放管出口处安装不锈钢减震玻纹管,以减少管道产生的共振将声音向外传播。橡胶减振器和减震玻纹管都是设

噪声治理措施

十大工业噪声源控制技术评述 目前影响工人健康、严重污染环境的十大工业噪声源,它们是风机、空压机电机、柴油机、织机、冲床、圆锯机、球磨机、高压放空排气以及凿岩机。 这些噪声源设备,普遍使用于各工业部门,产生的声级高,影响面大。我国在控制这些噪声问题方面,虽已积累了相当丰富的经验但仍存在许多实际问题,尚待研究解决。 风机、空压机的消声器,国内目前已有较成熟的系列产品。但是在大型消声器,尤其是耐腐蚀、防尘埃、耐水气等特殊类型的消声器方面,尚有许多工作需要深入进行。低噪声风机虽有一些产品出现,但这方面的工作,在我国也仅仅算是一个开端。 电机噪声的系列消声隔声罩,在我国也已有生产,但对于大型电机的降噪,以及从声源上降低电机的噪声,也尚待进一步深入下去。 在石油输送管道系统以及其它一些地方,大型柴油机噪声问题仍然严重存在,需要解决。研制隔声性能与散热性能元气优 {带高效消声器} 、使用方便的隔声罩,是问题的关键。 近些年来,我国在有梭织机噪声控制上已取得许多经验。不少单位采取各种措施,在单机上可获得10dBA的降噪效果。问题在于这些技术措施目前尚很难全面推广。深入对已取得效果的各项措施进行分析、筛选和改进,并探讨控制织机噪声危害的其它途径,是当务之急。 冲床噪声的产生机理及控制途径,近十多年来,在国内有了一些新的突破。冲床噪声影响面大,但目前国内只有少数一些地方开展了降噪工作,许多实际问题尚待解决。 圆锯机产生的噪声一般在100dBA以上.木材加工行业发生的断指事故,常与此噪声密切有关.国内自八十年代以来,对圆锯机降噪进行了较系统的研究,其结果表明,通过对锯片开适当的减振槽,在锯片上贴阻尼片以及对机组施用隔声罩待综合措施,可导致圆锯在工作时整机噪声的明显降低. 对于球磨机噪声,目前国内有一些部门采用橡胶衬板的方法,或对球磨机筒体采用阻尼隔声层包扎方法,或对球磨机施用隔声罩方法来降噪,取得一定的效果.但同样在使用上,仍然存在不少问题,值得探讨解决.

扬尘噪声及光污染控制专项方案

、扬尘、噪声及光污染控制专项方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

灵璧星和湾住宅小区工程 扬尘、噪声及光污染控制专项方案 一、编制依据 《中华人民共和国环境保护法》; 《江苏省环境噪声污染防治条例》 《安徽省市建设工程扬尘污染控制暂行规定》 《灵璧星和湾施工组织设计》 二、工程概况 2.1、灵璧星和湾住宅小区位于宿州市灵璧县奇石大道与磬山南路交叉口,该项目面积34682.69m2,为十八层剪力墙结构。 2.2、建设相关方 建设单位:灵璧县汇兆亿融置业投资有限公司 设计单位:浙江华洲国际设计有限公司 监理单位:安徽辰宇建设工程项目管理有限公司 监督机构:灵璧县建筑质量安全监督站 施工单位:合肥市龙盛建设工程有限公司 三、环境管理目标及指标 3.1、环境管理目标

文明施工、净化环境,防止和减少环境污染的影响,满足环境保护要求。 1)严格控制施工噪声,不扰民; 2)严格控制施工扬尘污染,运输水泥泄漏; 3)不排放未经处理的污水,废水; 4)不焚烧有毒有害物质; 5)现场焊接等产生强光源施工严格控制光源,不扰民。 6)夜间塔吊照明保证施工安全的同时控制照射角度不对周围居民产生影响。 3.2、环境管理指标 1)道路扬尘控制:施工现场道路扬尘达到目测无尘,道路硬化率达到100%,扬尘高度控制在1.5m以内。 2)临时堆土场扬尘控制:施工现场临时堆土场扬尘到目测无尘,临时堆土场绿网覆盖率达100%,干燥天气,风力达4级以上浇水湿润。3)运输洒漏控制:确保运输无洒漏。 4)扬尘控制达标的具体指标: 工地围墙、大门封闭;硬地坪达到100%; 堆土用密目网覆盖;木工棚全封闭; 建筑垃圾入库、每天清运;材料进出采用自动翻盖车辆,车辆进出用水冲洗; 使用商品砼、商品砂浆;生活垃圾袋装化;

施工噪音污染防治措施

施工噪音污染防止措施 深圳市越众(集团)股份有限公司 典邦科技大厦 施工噪音污染防治措施 一、现场卫生措施 (1)明确施工现场的卫生负责人。 (2)设置足够的垃圾收集点,定期搞好环境卫生、清理垃圾,施药除“四害”。 (3)建筑垃圾必须集中堆放并及时清运。 (4)工地应设茶水亭和茶水桶,做到有盖加锁和有标志。 (5)场地出入口做到硬地化,设有洗车槽由专人管理,运输车辆出场前必须经过洗车槽冲洗干净,防止车轮上所带的泥土污染道路。加强现场用水,排污管理,保证供排水畅通无积水,场地整洁无垃圾。 (6)现场组织3人左右的场容清洁队,专门负责场内外的清洁工作,分片管理责任到人,确保场外道路的清洁。 二、现场文明生产管理措施 (1)建立健全安全、保卫制度,落实治安、防火、计划生产管

理责任人。 (2)施工现场的管理人员、作业人员必须佩带工作卡(佩带在胸前外衣上)。上有本人相片、姓名、工种或职务,管理人员与作业人员的卡应分颜色区别。 (3)进入施工场必须戴安全帽,施工人员上岗必须穿着工作服和工作鞋,做到衣着整洁。严禁赤裸上身或穿短裤、拖鞋在现场作业。 (4)凡进场的材料应按指定的位置堆放整齐,保持施工道路畅通无阻。现场使用的机械设备要摆放整齐,机身要保持清洁,安全装置灵敏有效,机具要及时清理。 (5)经常对工人进行法纪和文明教育,严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。 (6)讲文明,有礼貌,禁止吵架骂人、打架、大声喧哗等不文明行为。同事要求不随地吐痰、不随地扔垃圾、不破坏绿化、不损坏公务、不说脏话、除允许吸烟区域外的区域不准吸烟、不信手抛杂物。 三、办公、生活设施的管理 (1)不得乱拉乱接电线,宿舍内不得使用电炉、电饭煲等高瓦数电器。 (2)卫生间要用水经常冲洗,便槽要贴面砖,墙壁要刷白,食堂的灶台面要贴瓷砖,各区域要有卫生负责人,不准有异味、臭味。

冷却塔噪声治理方案及实例

冷却塔噪声治理方案及实 例 Prepared on 24 November 2020

南昌佳绿环保噪声治理工程项目 泰豪集团冷却塔噪声治理工程介绍 一、项目名称:泰豪集团冷却塔噪声治理工程 二、项目编号:NCJL1522 三、项目地址:泰豪集团 四、项目规模:冷却塔噪声治理 五、工程工期: 30天 六、竣工时间:2015年2月28日 七、项目类别:冷却塔噪声治理工程 八、案例简介:泰豪集团在其厂房北侧安装有两台冷却塔机组,南侧安装一台小型冷却塔机组。当冷却塔开启时测得南侧厂界噪声60dB(A),北侧厂界噪声70dB(A),)均超出了国家规定2类区夜间噪声排放标准。为有效控制冷却塔噪声,泰豪集团特邀我司对该冷却塔噪声提供合理的解决措施。 九、降噪目标: 达到国家相关标准

十、现场噪音源: 冷却塔主要靠机械通风冷却循环热水。用泵将循环热水送到水分布器喷出,水沿着填料下淋落到水池。由风机将冷空气引入与下淋的热水接触,进行热交换,将水冷却。冷却塔的噪声源由以下几部分组成: (1)风机进排气噪声(主要噪声源); (2)淋水噪声(主要噪声源); (3)风机减速器和电动机噪声; (4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声; 其中,主要是风机运行进排气噪声和淋水噪声,风机通过进排气口和塔体向外辐射噪声。排气口噪声比进气口噪声高约5~10dB(A),其频谱特性是以低频为主的连续谱,属低频噪声。循环热水从淋水装置下落时,与塔底接水盘中的积水撞击产生的淋水属高频噪声,淋水声的大小与淋水高度和单位时间的水流量有关。 十一、我们设计的方案: 针对泰豪集团这样的冷却塔低频噪声,我公司根据我们以往治理类似项目的经验,结合现场实际情况制定如下治理措施:1.在冷却塔与厂界之间及冷却塔两侧面采用隔声板密封,北侧 呈现“U”型屏障,屏障整体尺寸为(7+10+7)*8m;南侧呈现

施工现场噪声控制措施

编号:SM-ZD-22438 施工现场噪声控制措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工现场噪声控制措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、建立环境保护责任保证体系 2、环境保护管理制度 (1)根据现场实际情况,核实、确定环境盲点、环境保护目标和对应的环保法规及其它要求。 (2)对工程施工全过程中各施工阶段的环境因素进行分析与预测,找出影响环境的重大因素,并制定可行的环保工作方案,并向建设单位报审,在施工过程中,若因工程内容、环境要求发生变化,则要相应调整环保方案,并重新报审。 (3)根据环保工作方案和施工内容,制定本工程的环保培训计划,对相关人员进行环保培训。 (4)施工现场设环保负责人,负责日常的环境保护管理工作。环保负责人组织每周对施工现场的环保工作进行一次检查并填写环保周报,对检查中发现问题及时通知有关部门整改,重大问题报告项目经理。

施工噪音污染防治方案

1 编制依据 1.1 中华人民共和国环境保护法 1.2中华人民共和国建筑法 1.3 深圳市有关法规及强制性标注 1.4 本工程的施工组织设计 2工程概况2.1建设概况 2.1.1项目概况

施工单位深圳市建工集团股份有限公司 质监单位深圳市南山区建设工程质检监督组 安监单位深圳市南山区建设工程安全监督组 3施工噪音污染防治保证体系 本工程位于南山中英文学校校园内,又属于扩建项目,在原址基础上进行扩建。学校是学生学习知识的地方,理想的声音环境应该是15~40dB。对于正处于长身体、求知识时期的学生来说,他们对于外界有害因素的反应较为敏感。噪声更容易对他们的学习、生活带来干扰,导致他们阅读思维能力下降并可能危害到他们的身体健康,因此施工过程中的噪音防治是必不可少的因此我司在工程施工过程中,成立以项目经理候茴香为核心,以执行经理邱顺明、技术负责人黄邦昭、施工工长郑永安为骨干的施工噪音污染防治小组。明确项目经理为施工噪音污染防治的第一责任人,负责施工噪音污染防治的组织实施。本工程施工噪音污染防治保证体系如下: 4 噪声污染控制管理岗位职责 4.1 项目经理 4.1.1 履行承揽合同要求,制定噪声管理目标,健全管理组织,配备必要资源,对工程噪声环境管理全面负责。 4.1.2 贯彻执行务项有关环境管理的法令、法规、标准和制度,落实噪声管理措施和资源的配置。 4.1.3 项目经理负责噪声管理工作的领导,全面管理项目的噪声预防。 4.2 项目技术负责人 4.2.1 全面执行环境噪声控制措施。 4.2.2 检查分包队伍的资质证明、证书,与分包队伍签定噪声管理协议。 4.2.3 组织对职工的噪声管理教育培训工作。 4.2.4 定期检查各项噪声管理记录。 4.2.5 直接负责项目噪声管理工作,协助项目经理项目的噪声预防。 4.3 项目工长 4.3.1 预防噪声污染,保证噪声达标排放。

关于噪声治理方案

关于噪声治理方案 篇一:噪音治理方案 噪音控制必须考虑噪音源、传音途径、受音者所组成的整个系统。控制噪音的措施可以针对下面三个部分或其中任何一个部分。 噪音控制的内容包括: 1、控制噪声源。降低声源噪音,工业、交通运输业可以选用低噪音的生产设备和改进生产工艺,或者改变噪音源的运动方式(如用隔音阻尼材料、隔振等措施降低固体发声体的振动)。 2、阻断噪声传播。在传音途径上降低噪音,控制噪音的传播,改变声源已经发出的噪音传播途径,如采用吸音材料、隔音材料、隔音屏障、隔振等措施。 3、在人耳处减弱噪声。受音者或受音器官的噪音防护,在声源和传播途径上无法采取措施,或采取的声学措施仍不能达到预期效果时,就需要对受音者或受音器官采取防护措施,如长期职业性噪音暴露的工人可以戴耳塞、耳罩或头盔等护耳器。 志联隔音材料有限公司专业生产隔音、吸音材料,公司生产的产品可用于下面多种场所噪音治理。 1、工业企业噪音治理 工业厂房、柴油发电机房、空压机房、锅炉房、中央空调、

冷却塔、变电站、循环水泵房、空调外机等各类机械设备的噪声振动综合控制及厂界噪声达标治理; 2、民用建筑噪音治理 宾馆饭店、商场超市、医院、写字楼、住宅小区等建筑内的水泵房、锅炉房、各种风机、冷却塔、中央空调、风冷热泵机组、发电机组、热力站等……设备的噪声振动综合治理; 3、家庭、商业噪音治理 多功能厅、KTV歌厅、迪厅、家庭影院、播音室、电影院、音乐厅、录音室、家庭管道、酒店、电视台会议室、办公室、卧室……等噪声治理;篇二:噪声污染防治方案 第一章、编制依据: 1、中华人民共和国环境保护法 2、中华人民共和国建筑法 3、中山市有关法规及强制性标注 4、本工程的施工组织设计 第二章、工程简介: 丽城乐意居38幢工程位于中山市东升镇旭日广场南侧,总建筑面积24234.47平方米,建筑基底面积2410平方米。工程南边为原乐意居四期住宅已建小区,西边为市政支路,北边是旭日广场,东边为规规划乐意居六期。工程总共有1栋住宅楼,地上

扬尘噪音控制专项施工方案

目 录 一 .工程概况 二.承诺与目标 1、承诺 2、目标 三.防尘控制措施 四.噪声控制措施 一 .工程概况 本工程为重庆市沙坪坝区陈家桥公共租赁住房建设项目,位于重庆市沙坪坝区陈家桥镇丰文山村,东邻土主镇,南界西永镇,西向重庆市大学城,北壤青木关镇,施工交通较为便利。本工程总占地面积约51000㎡,共分为A、B、C、D、E、F、G、H、J九个区,本方案为D2区、G区扬尘噪音控制专项施工方案,D2区主要由D-7#~D-11#楼五栋一类高层住宅及其附属裙房和D区地下车库组合而成,G区主要由G-1#楼(小学部及食堂)、G-2#楼(3#幼儿园)、G-3#楼(5#集中商业)及集中商业地下车库组合而成。其中设计等级为一级,设计使用年限50年,

抗震设防烈度为6度。 二.承诺与目标 1、承诺 我公司针对本工程的指导思想是:文明、整洁,有效控制,业主满意为中心,我们将依据GB/T24001-(2004)《环境管理体系要求及使用指南》和我公司三标一体的管理要求,建立环境管理体系,制定环境方针、环境目标和环境指标,配备相应的资源、设备,遵守法规,预防污染,节能减废,认真贯彻执行建设部、重庆市关于施工现场文明施工管理的各项规定,使施工现场成为干净、整洁、安全和合理的文明工地,实现施工与环境的和谐。 2、目标 1)环保目标 积极推行《质量、环境、职业健康/安全管理体系》,严格按照《建筑安全检查标准》JGJ59-2011标准和《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》的要求对现场进行策划、管理、验收,争创“重庆市文明达标工地”。支持和响应市府的“蓝天工程”,净化天空以及“宁静工程”,控制噪音。 2)文明施工目标 加强进场人员的环境保护思想教育,提高全体施工人员的环保意识,同时加大环境保护措施费用投入,注重文明施工防护,脚手架搭设横平竖直,整齐美观,方便实用,建筑物四周满挂安全网,做到封闭式施工,争创重庆市安全文明施工工地。 严格按国家、地方、企业的各项规定执行,确保达到“五化”工地,争创重庆市安全文明施工工地: ——硬化:办公室、生活区及我方独立施工区域的道路硬化; ——净化:生活区、办公区保持清洁卫生,现场做到工完、料

地铁施工期间噪音及扬尘防治方案计划

目录 一、编制目的 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程概况 (1) 四、施工噪音、扬尘污染防治保证体系 (2) (一)治理领导小组人员和机构图 (2) (二)治理工作职责分工、任务 (2) 五、扬尘、噪声污染控制管理岗位职责 (2) (一)项目负责人 (2) (二)项目技术负责人 (3) (三)项目工长 (3) 六、施工期间噪声、扬尘影响分析 (3) (一)噪音影响分析 (3) (二)主要扬尘源分析 (5) 八、施工期间扬尘、噪音治理实体管理制度及办法 (7) 九、工作实施要求 (9)

xxxxxxxxxxxx(一期)TJ02标工程 施工期间噪声及扬尘控制方案 一、编制目的 为有效的防治城市噪音、扬尘污染,改善城市环境空气质量,保障人民群众正常生产、生活秩序和身体健康,预防本工程施工中对环境污染事故的发生,认真贯彻《施工安全与卫生公约》的精神,依照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《建筑施工安全检查标准》及《佛山市扬尘污染防治管理办法》的要求,进一步加强噪音、扬尘治理的管理工作,减少施工期间的噪声和扬尘对周围环境的影响,结合本工程的具体情况,特编制本专项方案。 二、编制依据 1.中华人民共和国环境保护法 2.中华人民共和国环境噪音污染防治法 3.中华人民共和国大气污染防治法 4.防治城市扬尘污染技术规范 5.中华人民共和国环境保护行业标准《环境影响评价技术导则-声环境》 6.建设部《建筑施工安全检查标准实施指南》 7.佛山市扬尘污染防治管理办法。 三、工程概况 (工程施工主要内容及工程量)

四、施工噪音、扬尘污染防治保证体系 (一)治理领导小组人员和机构图 项目部成立噪音、扬尘污染控制领导小组。项目经理为组长,项目执行经理、责任工长为副组长,专项工长安全员、质量员、施工员、材料员、水电安装工长等为组员实施扬尘治理工作。 组长:(项目经理) 副组长:(书记项目副经理等) 成员:(相关部门部长) (二)治理工作职责分工、任务 1、由组长负责全面指挥、统一组织、协调;副组长具体负责实施施工现场噪音、扬尘治理;各组员密切配合,帮助支持,全面铺开、严格规范,监管到位,彻底清除扬尘、噪音污染。 2、划分为具体责任区,实行各组员责任制,要求亲自带队,深入一线,全程指挥,督促整治,高效率地处置各种问题。 3、由专职安全员负责每天检查扬尘、噪音治理落实及实施情况。 五、扬尘、噪声污染控制管理岗位职责 (一)项目负责人 1.履行承揽合同要求,制定噪声、扬尘管理目标,健全管理组织,配备必要资源,对工程噪声、扬尘等环境管理全面负责。 2.贯彻执行各项有关环境管理的法令、法规、标准和制度,落实噪声、扬尘管理措施和资源的配置。 3.负责噪声、扬尘管理工作的领导,全面管理项目的噪声预防。

厂房隔音方案怎样设计

厂房隔音方案怎样设计 工矿厂房噪音是指工矿企业,如纺织厂、水泥厂、钢厂、机械厂、发电厂、变电站、化工厂等厂区内的工业车间及机器设备,以及民用建筑机房,如:水泵机房、空压机房、冷却塔、空调机房、电梯井道、发电机房、锅炉房、变电站、冲压机房等机房内的机器设备在生产使用过程中,由于机械转动、冲击、共振、摩擦等所产生的超出人们所能承受范围的声音。澳飞驰把此类声音定义为“工矿厂房噪音”,并结合多年实践经验总结出一系列切实可行的改造方案,使厂界设备噪音达到国家声控标准,以帮助企业,企业员工及厂区设备附近的居民解决噪音困扰,创造和谐的生产、工作、居住环境。 一、工业企业噪声源有以下特点: 1、声源种类复杂,数量多,识别难度相对较大: ①从种类上看,既有空气动力性噪声又有机械噪声; ②从声源的传播特性看,既有点声源又有线声源,特别是纵横交错的管道网属于典型的高架线声源; ③对于不同噪声级的噪声源,由于声音的掩蔽效应,在连续生产的特殊性条件下,无法按要求进行噪声源的单独识别,只能较为准确地识别出显性声源。而对掩蔽效应(用一个声音来?另一个声音,其效应决定于这两个声音的声压级和频谱。如果两个声音同时存在,而掩蔽声较强,频率相近,则所产生的掩蔽效应最大。用低频声掩蔽高频声有效,而用高频声来掩蔽低频声较难。)下的声源只有进行分析、判断,来加以确定是否超标或大概超标多少,给各类设备准确的降噪量的确定带来了一定的难度。 2、重点噪声源突出且治理难度较大,厂区内超标噪声源多而分散: 既有集中设置的主体设备及附属设备的群体噪声源,又有单独布置的离散噪声源同时从地面到厂区内的不同高度处均有不同声功率级的噪声源,且部分强噪声源处于露天或半露天安置状态。 3、测点超标严重: 一般有强噪声源的企业厂界超标量在10~20dB(A),给噪声治理带来了极大的困难。 二、制定解决方案的原则为: 1、厂界及厂区内达到国家规定的相关标准; 2、噪控方案实施后应不影响各类设备的正常运行; 3、采用的噪控设备不应影响生产设备日常操作、维修及安全; 4、噪控设备外形与原设备系统协调; 5、降噪设备的使用寿命长,结构满足一定的强度要求,按当地的气候环境进行防腐处理; 6、在满足上述五条制定原则的基础上,尽量降低治理成本。 澳飞驰集团,中国首家专业厂房隔音系统整体服务商,一站式提供隔音设计,材料,施工,环评整合服务!澳飞驰公司成立于2008年,总部位于中国首都北京,下设郑州、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、甘肃、青海、陕西、宁夏、河南、山东、山西、安徽、湖北、湖南、江苏、浙江、江西、福建等分公司。 三、根据各项目特点的不同,有不同的治理方案: 1、噪声治理可集中实施,一步到位,也可以分段实施,逐个解决; 2、单独布置的设备单台针对性治理,集中布置的设备宏观治理;

相关文档