文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工业机房噪声治理设计方案

工业机房噪声治理设计方案

工业机房噪声治理设计方案
工业机房噪声治理设计方案

工业机房噪声治理设计方案

设计单位:广州莱安智能化系统开有限公司

一、需要噪声治理的现场情况

****有两发电机组,当市电停电时,发电机就会启动,发电机房与客房距离很近,客房听到声音最低达到110分贝,为了****很好环境,所以发电机房进噪声治理。

二、噪声治理设计依据、标准及设计原则

2.1噪声治理设计依据、标准

(1)中华人民共和国《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93);(2)中华人民共和国《工业企业厂界噪声标准》(DB12348-90);(3)《中华人民共和国广东省环境噪声污染防治条例》;

(4)该公司提供的有关资料及现场实测的有关数据。

2.2噪声治理方案设计原则

(1)发电机房区域边界噪声达标;

(2)噪声控制合理、费用低,维护简单;

(3)设备、材料质量好、可靠,运行稳定。

三、噪声治理方案设计范围及设计目标

3.1噪声治理方案设计范围:本工程的设计范围是在业主指定的发电机房区域,设计安装一套吸声与声源屏蔽系统,提出全套工程设计及施工要求并提出工程概算。

3.2噪声治理方案设计目标

根据该公司现在的地理位置和周围情况,应执行(GB12348-90)《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准限值。

空调机房噪声治理方案

空调机房噪声治理方案 一、空调机组的噪声主要由以下3个方面组成: 1、空调机组空传噪声: 机组设备、电机及风机形成风扇旋转噪音、机械噪声、电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音在机房内墙壁多次反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音。而目前的隔墙多为轻质墙体,隔音效果较差,空传噪声透过墙体对相临区域都造成了噪声污染。 2、空调机组进出风噪声: 由于空调机组必须要引进新风进行循环,因为空气动力性噪声是通过空气传播,所以空调机组或机房的进出风口会造成透声,对周围环境造成影响。 3、空调机组振动: 通常空调机组在最初安装时没有考虑减震处理或是没有根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型,所以当机组设备作业时,设备振动通过各管道及配件与设备主体结构框架沿着与之相连的所有钢性构件形成结构传声,这种噪声具有低频、传播远、衰减小的特点。并且通过楼房结构传播,对楼上,楼下及相临区域都造成了噪声污染。 4、冷却水循环水泵及管道系统减震。 空调机组噪声及震动综合治理方案,要结合现场实际工况和要求如:设备安装位置,声源类型,噪声级和频率,环境/环保要求,通

风散热要求,降噪目标等,来进行针对性的技术设计。最好在设备选型、安装之前就要考虑噪声控制问题。 案例分析 一、项目概况: 洛阳老城区古城天街中央空调机房位于古城天街地下停车场内,占地约300平方,古城天街商业街是集餐饮、娱乐、休闲、旅游、购物、古玩、居住为一体大型城市综合体,满足一站式吃、喝、玩、乐、购的全方位需求。坐落于环城北路与北大街交汇处,临近唐宫东路、中州路、九都路。 古城天街项目作为市政重点商业项目,属原址恢复性建筑。一层全天候室内步行街,二层以上至6层为居民住宅。中央空调运行时将产生低频及中高频声波,沿中央空调主机机座基础通由墙体、立柱上传到一层商户及二层以上住宅,影响商户的正常经营权和居民的休息权造成扰民现象的发生。 安喜门古城天街中央空调机房内空调主机一组,配套水泵2台,基础为整体混凝土基础,简单做12mm减振垫(减振效果不容乐观),进排水所属管道及支架均吊挂于天花板,为刚性连接。管道穿墙部分未做软连接处理,极易产生结构共振。三樘门为普通木质防火门,隔音量有限,极易产生漏音。 上述声源设备均未做消音减振处理,因5月6号现场机器设备无法同时开启,经专业声学测算数据监测结合以往隔音实践,机房内空调主机噪音在115db(A)+-2 db(A),因整个机房内无做隔音消音处理,

工厂设备噪音治理_技术方案

富邦化工有限公司 工厂设备噪音治理技术方案 要达到预防和控制ⅱ级以上噪声性耳聋的目标,应采取两级预防措施。 一级预防主要是改进工艺,改造机械结构,提高精密度。对室内噪声,可采用多孔吸声材料(玻璃纤维、矿渣棉、毛毡等),使用得当可降低噪声5分贝~10分贝。装置中心控制室采用双层隔音玻璃隔声,加大压缩机机座重量,对机泵、电机等设备设计消声罩。另外,用橡胶等软质材料制成垫片或利用弹簧部件垫在设备下面以减振,也能收到降低噪声效果。同时针对车间生产防护也要推广实用舒适的新型个人防护用品,如:耳塞、耳罩、防噪声头盔,实行噪声作业与非噪声作业轮换制度。 二级预防就是对接触噪声的作业工人定期进行听力检查,《职工安全卫生管理制度》规定:接触90分贝~100分贝噪声的工人每2年进行一次听力检查,接触大于100分贝噪声的工人1年检查一次。 此外,职工还应加强自我保护意识,如:不在噪声环境中吸烟等。 化工企业噪声控制标准及车间职业噪声卫生标准: 根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1—2010)规定:作业地点噪声声级卫生限值根据日接触噪声时间不同,卫生限值标准也不同。

例:卷烟车间机台操作工属日接触噪声时间8小时范畴,卫生标准限值为85dB(A)。 化工车间噪声控制目标、原则及重点: 噪声治理目标是有效降低室内噪声强度,达到国家有关标准,减少车间噪声对厂区环境的影响,改善矿区办公环境; 噪声控制措施以不妨碍生产设备操作、观察、检修、并满足通风散热为原则,既要开启灵活、施工方便,又要有明显的降噪效果。 一、工程概述: 该工程属四川富邦化工有限公司厂区设备噪音治理工程。 二、防腐蚀方案的编制依据: 2.1根据四川富邦化工有限公司对隔音效果的技术要求。 2.2依据相关技术标准 GB22337-2008-----------------------社会生活环境噪声排放标准GB12348-2008---------------------------工业企业厂界噪音标准GB3096-93------------------------------城市区域环境噪音标准 三: 施工组织: 3.1施工准备

发电机房噪音环保治理工程

发电机房噪音环保治理工程 设计方案 一.项目概况 由于柴油发电机在运行过程中,产生的高分贝噪声和排放的黑烟会对周围的环境造成污染,从保护环境出发,根据甲方及环保部门的要求,需对柴油发电机房进行隔噪、吸声、消声、减振等综合治理。本公司依据噪声设计规范对该机房进行环保处理。该项目即是发电机组的机房隔声、减震等环保等内容的施工。 二.设计标准及依据: 本公司严格按照国家即地方相关标准及规定进行设计。具体设计依据如下: 1.《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》(GB/T15190-94) 2.《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93); 3.《城市区域环境振动标准》(GB10070-88); 4.《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85); 5.《广东省大气污染物排放标准》(GB4427-89); 6.甲方的委托书及提供的原始资料及其他相关设计规范 三.污染物产生的原因: 1、噪声 1) 气流噪声 气流噪声主要集中在发电机房的进、排风口和发电机的排气管口。气流噪声气体的非稳定性流动时产生的,也就是气流的脉动,由气流与气体及气体与物体相互作用产生的。 2) 机械噪声 此处的机械噪声是由柴油发电机零部件的旋转、不平衡引起振动产生,以及柴油发电机中膨胀气体冲击气缸产生,还有机械零部件、轴承之间的互相摩擦。 3) 电磁噪声 电磁噪声是由交变磁场对定子和转子作用产生,周期性的交变力。发电机运转,电场能与磁场能相互作用转换,产生电磁噪声。

4) 噪声衍射 由于柴油发电机房内封闭不严,部分声音外泄。 5) 噪声叠加 各种噪声在发电机房内多次反射,反复叠加,产生更高的综合噪声。 2、黑烟 内燃机排放的污染物可分为气态污染物和固态微粒污染物两大类。气态污染物包括一氧化碳、二氧化硫、氮氧化合物和碳氢化合物等,固态污染物主要是碳烟粒子和某些金属元素的氧化物。这些金属元素的氧化物来自于燃油和润滑油的添加剂以及内燃机部件摩擦所产生的磨屑等。我们平时所见到的柴油发电机排气口冒出的黑烟其主要成份就是碳烟粒子。这是柴油发电机废气治理工程中首先要处理的污染物。 碳烟(又称黑烟)占据了内燃机排放的固态微粒污染物的绝大部分,主要是由0.1-140um 的多孔性碳粒构成,并在其表面凝结与吸附了末烯烃以及SO2等。碳烟微粒主要是液体在高压燃烧条件下局部高温、缺氧、裂解并脱氧而产生。由于柴油机的不均质、异相燃烧,特别是燃烧时燃料分子往往被高温火焰或燃烧产物所包围,燃料分子中心缺氧,这就决定了碳烟生成的必然性。因此,人们不能去阻止产生碳烟,而只能尽可能地减少碳烟产生,并在其生成后把它净化处理掉。 碳烟的比重不大,随废气排出后到处飞扬,触及物体呈黑色。0.1um左右的碳烟能长期在大气中悬浮,既污染了空气又影响能见度,并可经人的呼吸道进入肺叶,吸附在肺细胞组织上。尤其是其表面粘附的多环芳香烃等致癌物质,更威胁人类的健康。 一般情况下,柴油发电机燃烧废气中烟尘的含量均超过国家允许排放标准,林格曼黑度在三级以上。 四.环保治理工艺: 发电机房噪声治理: 该项目设有康明斯备用220kW的柴油发电机组一台。当柴油发电机工作时,汽缸内的废气随排气口间断开闭而周期性的喷射到排气管内,由此产生周期性的排气噪声、气体涡流噪声、管道振动噪声等。柴油发电机排气噪声的强度与发电机的功率、转速、气缸内气体压力等因素有关,并随柴油机转速及负荷的变化而变化。控制柴油机排气噪声的有效方法是安装合适的消声器。鉴于柴油机排气的温度一般是在500℃左右,排气压力较大,同时排气夹杂着油污烟气,因此消声器必须具有足够的消声量,功率损失少,材质及结

噪声治理措施

十大工业噪声源控制技术评述 目前影响工人健康、严重污染环境的十大工业噪声源,它们是风机、空压机电机、柴油机、织机、冲床、圆锯机、球磨机、高压放空排气以及凿岩机。 这些噪声源设备,普遍使用于各工业部门,产生的声级高,影响面大。我国在控制这些噪声问题方面,虽已积累了相当丰富的经验但仍存在许多实际问题,尚待研究解决。 风机、空压机的消声器,国内目前已有较成熟的系列产品。但是在大型消声器,尤其是耐腐蚀、防尘埃、耐水气等特殊类型的消声器方面,尚有许多工作需要深入进行。低噪声风机虽有一些产品出现,但这方面的工作,在我国也仅仅算是一个开端。 电机噪声的系列消声隔声罩,在我国也已有生产,但对于大型电机的降噪,以及从声源上降低电机的噪声,也尚待进一步深入下去。 在石油输送管道系统以及其它一些地方,大型柴油机噪声问题仍然严重存在,需要解决。研制隔声性能与散热性能元气优 {带高效消声器} 、使用方便的隔声罩,是问题的关键。 近些年来,我国在有梭织机噪声控制上已取得许多经验。不少单位采取各种措施,在单机上可获得10dBA的降噪效果。问题在于这些技术措施目前尚很难全面推广。深入对已取得效果的各项措施进行分析、筛选和改进,并探讨控制织机噪声危害的其它途径,是当务之急。 冲床噪声的产生机理及控制途径,近十多年来,在国内有了一些新的突破。冲床噪声影响面大,但目前国内只有少数一些地方开展了降噪工作,许多实际问题尚待解决。 圆锯机产生的噪声一般在100dBA以上.木材加工行业发生的断指事故,常与此噪声密切有关.国内自八十年代以来,对圆锯机降噪进行了较系统的研究,其结果表明,通过对锯片开适当的减振槽,在锯片上贴阻尼片以及对机组施用隔声罩待综合措施,可导致圆锯在工作时整机噪声的明显降低. 对于球磨机噪声,目前国内有一些部门采用橡胶衬板的方法,或对球磨机筒体采用阻尼隔声层包扎方法,或对球磨机施用隔声罩方法来降噪,取得一定的效果.但同样在使用上,仍然存在不少问题,值得探讨解决.

噪声治理技术方案

目录 第一章项目概况................................................ 第二章适用法规及标准............................................ 1、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》.................错误!未指定书签。 2、《声环境质量标准》GB3096--2008....................................... 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》---厂界环境噪声....................... 第三章噪声分析预测 (7) 1. 噪声特点.............................................................. 2. 噪声现状分析.......................................................... 3. 噪声治理目标.......................................................... 第四章噪声控制技术措施.......................................... 1.标准及依据....................................................... 2.设计原则......................................................... 3.采用噪声控制技术措施............................................. 4 降噪效果预测.......................................................... 5 声学性能计算........................................................... 6.建议....................................................................................................... 错误!未指定书签。

中央空调外机噪声治理

我们在使用中央空调时,有可能会出现空调外机噪声比较大的现象。如果噪音大的 话,我们根本无法正常的休息。那么中央空调出现噪声我们应该如何处理呢?空调外机的噪声治理措施有哪些呢? 一般情况下,中央空调机房的噪声源主要有以下几点:空调主机及压缩机噪声;轴流排风机噪声;循环水泵噪声;设备基础支撑与地面,管路与墙面及天花板刚性连接所产生的共 振噪声;进出水管中水流及摩擦产生的噪声。其中,尤以机箱的低频噪声最甚,低频噪音具有声波长、穿透力强、衰减慢的特点,在空气传声的同时极易激发墙体构件及与之相连的 硬性结构的结构传声。 同时,空调机房存在以下一些问题: 1、同型号机组作业时产生同频共振(机器自身包括基础平台没有减震、阻尼隔音处理); 2、机房狭小、墙体表面房顶光洁无明显吸音体,容易形成反射声波与原声波(入射声波)声能增强叠加; 3、管道外壳过于光洁对入射声波形成硬反射,同时声波在透射管壁后与管道内噪音形成混响噪音,而这种混响噪音以空气传声的形式与管道震动的结构传声共存又会加重机房 内部的混响噪音; 4、所有管线、管道进出房间过程与墙体均为硬性连接,一定程度上起到了负面声桥的作用; 5、电缆、通信光缆地沟空腔没有做吸音阻尼处理,与外界相连是空气传声的主要途径,同时声波击打地沟侧壁又会激发整个地基的框架结构传声; 6、窗户玻璃隔音量较低主要还体现在框架的硬性安装上; 7、为保证机房通风散热保持干燥的要求往往要安装通风散热设备此时的通风系统又会形成新的噪音源,风机的隔音也是不容忽视的环节。 因此,南昌佳绿环保采取的具体治理措施有: 1、墙面及吊顶做隔音吸音处理; 2、机房门窗使用隔声门窗; 3、空调主机及水泵等脚座安装阻尼弹簧减振器; 4、机房内管路进行悬空处理,安装阻尼弹簧吊架减振器; 5、进出水管安装单球式双球橡胶软接头; 6、管道内水流及摩擦噪声如较大时,需用隔声毯等隔声材料对管道进行隔声处理。 中央空调外机降噪处理选南昌佳绿,免费设计方案,专业的施工团队,一次选择,终 生受益,让您远离噪音的伤害,还您一个健康的空间。

风机噪声处理技术方案

风机噪声处理技术 初 设 方 案 杭州汉克斯隔音技术工程有限公司 2020年06月

风机设备在工业生产中比较常见,而且功率大、数量多,产生的噪声值也相对较大,常见的风机有罗茨风机、锅炉风机、离心风机、一次风机等等。这些风机设备在工作时产生的噪声值在100分贝以上,严重超出工业厂房噪声标准,为了保证工人的身心健康,需要对风机进行隔音降噪,汉克斯带您了解风机噪声处理技术方案。 一、风机现场噪声分析 针对工业常见的罗茨风机来说,其产生噪声的位置通常主要是风机的进出气口,风机设备外壳、电机、部件产生的机械噪声,以及设备震动产生的震动传递噪声。其中进出气口产生的空气动力型噪声是风机设备噪声中噪声值最大、最常见的,主要呈现为旋转噪声和风机涡流噪声,严重的情况下,风机噪声值可以达到120分贝。常见的多是在95-105分贝。

二、风机设备降噪目标要求 风机设备多数使用在工厂,对于工业厂区的风机设备降噪要求是在8小时工作时间内,厂房内噪声低于85分别。对于油烟风机或者屋顶风机根据使用环境区域,二类商业办公区域要求低于夜间50分贝,白天低于60分贝,一类住宅医院等区域夜间低于45分贝,白天低于55分贝。 三、风机噪声处理技术方案 1.风机机械噪声处理:机械噪声可以通过提高风机部件之间的润滑度、装配的精度、更换新零件等措施进行处理。 2.风机空气动力型噪声处理: 使用进出风消声器:在风机进出风口噪声普遍比其他位置噪声高10分贝以上,所以在进出风口安装消声器可以有效的降低进出风产生的空气动力型噪声,消声器类型可以选择阻抗复合式消声器,消音量可以达到25分贝以上。 使用风机隔声罩:隔声罩采用了复合隔音板材作为主体,将单台风机或者所有风机都封闭在内,成为风机隔声罩或者隔音房,此方法对于风机的降噪效果好,但是场地要求高。同时隔音房还要配套使用隔声门窗、通风散热系统等等。

发电机房降噪安装施工组织设计

柴油发电机房降噪安装工程 施工组织设计 1.编制说明及编制依据 1.1 编制依据 a. 甲方提供的机房平面图及建筑图。 b. 国家相关规范、标准及文件。 1.2 编制说明本施工组织设计是根据有关的法规条例和技术资料并结合我公司的实际施工经验而编制的。本施工组织设计编制的主要依据是:有关的规程、规范、标准、图纸等和有关技术文件。编制本施工组织设计已考虑了我企业自身的特点,且已理解了贵公司的招标要求,如果我公司有幸中标,将严格按照施工组织设计所述进行施工,以质量、安全、进度为核心,在建设、监理和设计单位的指导下,与土建和其他等兄弟单位一道,团结 协作,互相配合,确保工程顺利完成。 1.3 本次施工目标及施工范围 a. 施工目标:用规范性技术文件指导施工全过程,保证本工程在工程质量、生产安全和工期目标等各方面均能圆满地达到合同要求,最大限度地发挥企业潜

能,创优质工程。 b. 施工范围: 1、发电机组排烟施工 2、进、排风消声系统安装施工 3、机组调试 c. 主要采用新技术新工艺的说明 本项目安装我们将以科学的管理方法组织进行施工。采取流水法作业,提高工效,确保质量和工期。实行网络计划,进行动态跟踪,使施工计划各控制点质量环节受到全方位监控,确保工期和质量。做好与业主、土建单位、设计单位、质量监督单位的服务,主动争取和服从监理公司的监督。 2.工程概况及特点 本工程位于成都市,本工程规模大、难度高,各施工范围内有各种不同的设备,给施工带来了困难,在施工期间对贵公司的生产影响尽请原谅。 3.项目负责人及组织管理机构说明 3.1 项目经营简介 我公司是发电机组安装及噪声治理的专业公司。自公司成立以来,先后承接了龙湖三千里、龙湖长桥郡、万科金域西岭、万科城市花园、万科魅力城、华润二十四城、华润翡翠城、云南省肿瘤医院、重庆燃气大厦、重庆移动、蓝光凯丽美域、蓝光圣菲阳光、蓝光香

发电机房噪声治理设计方案

九佛医院 建设项目发电机房噪声治理工程 设 计 方 案 广州经济技术开发区怡地工程有限公司 公司地址:广州经济技术开发区开发大道783号建设大厦1202~1204室 TEL:(020)82223093 FAX:(020)82208253 82217925 设计时间:2008年3月25日

目录 第一章综述 (3) 1.1.发电机房噪声特点 (3) 1.2.设计执行的规范与标准 (3) 1.3.设计范围 (3) 第二章工艺设计 (3) 2.1.减震 (3) 2.2.隔声 (4) 2.3.吸声 (4) 2.4.进、排风消声 (4) 2.5.排气消声 (4) 第三章工程报价 (4)

第一章综述 1.1.发电机房噪声特点 建设单位设有一台150KW备用发电机,在紧急情况下使用,柴油发电机组安装投入使用后,主要噪声为发电机房运行时机件的往复运动产生的机械噪声;柴油机工作时空气爆炸所产生的气动噪声;旋流、局部负压、共鸣、混响等产生的噪声;轴流排风风机产生的气动噪声和机械噪声。(机组旁边的综合噪声约在105~110dB(A)之间,机组尾气排放口的噪声约在110~115dB(A)之间)。其废气量取决于市电供应状况。此外,柴油发电机的类型和燃油品质也直接影响着柴油发电机组的燃烧状况,其直接影响着烟量的多少和烟气烟色的浓度变化。 1.2.设计执行的规范与标准 1.《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅱ类标准; 2.《噪声与振动控制工程手册》; 3.建设单位提供的其他相关技术资料。 1.3.设计范围 九佛医院150KW发电机房噪声治理工程,不包括发电机安装及发电机房相关土建工作。 第二章工艺设计 备用柴油发电机运行时产生的噪声达110dB(A),如不进行处理,会对周围的声环境产生很大的影响,根据《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)的要求,需要对备用发电机噪声进行处理,具体处理措施如下: 2.1.减震 发电机组运行时产生的振动属于一种稳态振动,消除这种振动,可以采用机组底座加装复合式减震胶进行减振,使减振系数达到4.8,橡胶减振器不仅在轴向,并且在横向及回转方向均具有隔离振动的性能,机组底座安装橡胶减振器用以降低机组运行时产生的振动;另外,在废气排放管出口处安装不锈钢减震玻纹管,以减少管道产生的共振将声音向外传播。橡胶减振器和减震玻纹管都是设

机房噪音如何降低

机房的噪声源一般比较复杂,主要涉及低频噪音和高频噪音,因此减震降噪要从从声源着手,采用吸声、消声器、隔振、隔声等多种技术进行综合治理。 机房主要隔声措施: 1、采用的方法是做隔声墙体,墙体的隔声量要求要40dB以上,机房门窗采用防火隔声门窗。 2、机房内墙壁可作吸声处理,做吸声墙体,根据发电机组的频谱特性采用穿孔板共振吸声结构。 3、机房隔声处理之后,要解决机房内通风散热问题。进风口应与发电机组、排风口设置在同一直线上。进风口应配以阻性片式消声器。由于进风口压力损失亦在容许范围之内,可以是机房内进出风量自然达到平衡,通风散热效果明显。 4、机房的良好隔声,会使闭式水冷发电机组停机时机房内的空

气不能对流,同时房内的高温亦不能及时降下来,采用低噪声轴流风机的同时配上阻性片式消声器。 5、发电机组安装前,机房内设备机组振动噪声控制可以用减震器和减震垫进行处理,主要用来减小振动噪声。将振动源与环境通过隔振措施,使设备产生的激振力被减振装置所隔绝,使固体声得到有效抑制。 机房的噪声治理,一般在墙面、顶棚安装木丝板、矿棉板和泡沫塑料等吸声材料作降噪处理。其安装方法有组合式及粘贴法。由于是整片满铺,因此,只有一个面能起吸声作用,其平均吸声系数反仅为0.3左右,噪声降低值为7~10分贝。虽能收到一定的降噪效果,但是,组合式安装法施工复杂、效率低,消耗木材多;粘贴法施工时对墙面平整度要求高,粘结剂的配合比不易掌握。 采用悬挂式空间吸声体处理噪声的方法,其材料耗用量少,施工简便,经济实用。由于空间吸声体是悬空、分散吊挂,具有双面或多面吸声作用,同时采用了吸声系数较高的超细玻璃棉,使吸声效率大大提高。一般吸声体与顶面积之比为35一45%,其噪声降低值亦可达到7~10分贝

酒店通风系统工程噪声治理最佳处理方案

酒店通风系统工程噪声治理最佳处理方案 一.酒店通风工程之屋顶风机的噪声 酒店最高层噪声高是一个普遍现象,因为一般屋顶设备较多,而最高层往往房间标准也最高。要处理好噪声问题,除了机电系统要做好消声隔振措施,而消声器的长度、形式也最好请专业公司作设计之外,建筑结构专业更要密切配合,在最高层与屋顶层间作好隔声处理,最好之间能设置夹层。 二.酒店通风工程之风机盘管噪声 现市面上风机盘管参数标示不一,有的标出高中低三档噪声,有的只标示一个噪声值。样本上没标示的产品建议在采购时提出要求,方便调试时检测。再者,多数厂家只是组装风机盘管,其电机等配件有多种品牌来源,定货时提出各关键部件品牌质量要求,并在制造过程中监督,方能保证最终质量。 三.酒店通风工程之吊顶式空气处理机噪声 很多品牌,包括公认的名牌产品,其样本上标称的参数其实都只能作为参考。厂家样本上标示的数据不仅不够准确,而且也不统一。就噪声而言,有的厂家给出声源的声功率级,有的则给出距声源一定距离的声功率级。这点定货之前一定要详加分辨并提出要求。其实会议室内设置吊顶式空气处理机不尽合理,除非有专用机房。若无预留机房空间,将空气处理机更改为盘管更佳。我们讲空气处理机的噪音较大,不宜置于会议室内,除了其风量大外,还有一个原因其多为皮带传动,对中小风量的空气处理机若改为直联传动或联轴器传动,其噪声值会明显改善,这个可在定货时要求或注明。 四.酒店通风工程之排气扇噪声、水流噪声和回风口的哨子声

客房内噪声测试时,关闭所有设备同时关上房门后,仍然有异响。关断风机盘管盘进、回水闸阀,声音消失,因此判断为断电情况下二通阀关闭不严,更换二通阀执行器。个别房间风机盘管打至高速时,回风口处有哨子声。打开回风口,清洗过滤网并用回风口卡子定位过滤网,哨子声消失。经此修改仍有哨子声的说明回风面积小,因施工完毕后现场条件所限无法改大的,可在回风箱侧面开口并加滤网增大回风面积。 五.酒店通风工程之客房内噪声的测量 根据国家规范,3~5星级宾馆噪声标准≤45db(A)。所以启动客房内的排气扇、风机盘管并同时送新风,测得的房间综合噪声不大于45db(A)为合格。测量噪声前应将声级计校准,测量的位置应距墙面或其它反射面不小于1米,以减少反射噪声的干扰。对应客房在床头中间位置测量较佳。声级计可以手持也可以放在三角架上,传达室声器距地面1.2米,最重要的一点是传声器应指向被测声源,否则将造成测量数据偏小。有的人图省事,将声级计放置大理石台面上,则大理石的轻微振动及其反射噪声都会造成测得的数据偏高。更不可将声级计靠近送回风口测量,则测得的数据严重偏大。 六.新一代酒店通风设备的安装使用 由湖南西城华兴科技发展有限公司研制的新一代酒店通风设备,雅舍牌室内净化新风系统按酒店通风工程设施的基础并根据传统的机械式通风系统的设计原则进行了导入化设计,确定了新风路径,新风从空气较洁净区域送入,由污浊处排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房的排风道排出,而新鲜空气则从起居室、卧室等区域室外送入。其二,确定了住房内最小新风量以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。并按国家“健康住宅提倡方案”倡导的家居空气健康指

柴油发电机房降噪方案

降噪方案 一)噪声源传播途径总体说明 噪声的产生非常复杂,噪音按传播途径主要分为结构传声、空气传声及驻波,其中驻波危害最重。结构传声是指安装在大楼内的发电机、水泵、中央空调主机等设备通过居住大楼的基础结构大梁、承重梁将低频振动的声波传导到远处。气传声是指低频噪音通过空气直接传播到各处。驻波是指低频噪音在传播过程中经过多次反射形成驻波,低频噪音在波腹中的振幅最强,对人的健康危害最重。 针对贵单位实际情况需对发电机及墙体做降噪处理,见以下具体分析及方案: 二)柴油发电机组噪声的发生及解决方法: 根据柴油发电机组的工作原理,其噪声的产生非常复杂,从产生的原因和部位上来分:1、排气噪声;2、机械噪声;3、燃烧噪声;4、冷却风扇和排风噪声;5、进风噪声;6、发电机噪声。 下边分别就这六部分作一说明: 1、排气噪声: 排气噪声是一种高温、高速的脉动性气流噪声,是发动机噪声中能量最大,成分最多的部分。比进气噪声及机体辐射的机械噪声要高得多,是发动机总噪声中最主要的组成部分。它的基频是发动机的发火频率。排气噪声的主要成分有以下几种:周期性的排烟引起的低频脉动噪声、排烟管道内的气柱共振噪声、汽缸的亥姆霍兹共振噪声、高速气流通过气门间隙及曲折的管道时所产生的噪声、涡流噪声以及排烟系统在管道内压力波激励下所产生的再生噪声等,随气流速度增加,噪声频率显著提高。 2、机械噪声: 机械噪声主要是发动机各运动部件在运转过程中受气体压力和运动惯性力的周期变化所引起的震动或相互冲击而产生的,其中最为严重的有以下几种:活塞曲柄连杆机构的噪声、配气机构的噪声、传动齿轮的噪声、不平衡惯性力引起的机械震动及噪声。柴油发电机组强烈的机械震动可通过地基远距离传播到室外各处,然后再通过地面的辐射形成噪声。这种结构噪声传播远、衰减少,一旦形成很难隔绝。 3、燃烧噪声:

冷却塔噪声治理方案及实例

冷却塔噪声治理方案及实 例 Prepared on 24 November 2020

南昌佳绿环保噪声治理工程项目 泰豪集团冷却塔噪声治理工程介绍 一、项目名称:泰豪集团冷却塔噪声治理工程 二、项目编号:NCJL1522 三、项目地址:泰豪集团 四、项目规模:冷却塔噪声治理 五、工程工期: 30天 六、竣工时间:2015年2月28日 七、项目类别:冷却塔噪声治理工程 八、案例简介:泰豪集团在其厂房北侧安装有两台冷却塔机组,南侧安装一台小型冷却塔机组。当冷却塔开启时测得南侧厂界噪声60dB(A),北侧厂界噪声70dB(A),)均超出了国家规定2类区夜间噪声排放标准。为有效控制冷却塔噪声,泰豪集团特邀我司对该冷却塔噪声提供合理的解决措施。 九、降噪目标: 达到国家相关标准

十、现场噪音源: 冷却塔主要靠机械通风冷却循环热水。用泵将循环热水送到水分布器喷出,水沿着填料下淋落到水池。由风机将冷空气引入与下淋的热水接触,进行热交换,将水冷却。冷却塔的噪声源由以下几部分组成: (1)风机进排气噪声(主要噪声源); (2)淋水噪声(主要噪声源); (3)风机减速器和电动机噪声; (4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声; 其中,主要是风机运行进排气噪声和淋水噪声,风机通过进排气口和塔体向外辐射噪声。排气口噪声比进气口噪声高约5~10dB(A),其频谱特性是以低频为主的连续谱,属低频噪声。循环热水从淋水装置下落时,与塔底接水盘中的积水撞击产生的淋水属高频噪声,淋水声的大小与淋水高度和单位时间的水流量有关。 十一、我们设计的方案: 针对泰豪集团这样的冷却塔低频噪声,我公司根据我们以往治理类似项目的经验,结合现场实际情况制定如下治理措施:1.在冷却塔与厂界之间及冷却塔两侧面采用隔声板密封,北侧 呈现“U”型屏障,屏障整体尺寸为(7+10+7)*8m;南侧呈现

噪声引起的职业危害及预防措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 噪声引起的职业危害及预防措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共8 页

噪声引起的职业危害及预防措施 随着我国工业的发展,噪声危害的分布范围越来越广,人们接触噪声的机会受益增多。长期接触噪声会对人体多个系统产生不良影响,其中尤以对听觉器官的损害最为突出,严重时甚至会引起噪声性疾病。因此,对噪声危害的研究、治理和防护具有重要意义。 早发现早防治 我们曾接触过这样一位患者,他于1970年3月至2005年10月期间在修锻车间从事锻工作业,接噪职业史达35年。从1985年开始,他相继出现了记忆力减退、失眠、多梦、心悸、耳鸣、听力下降等自觉症状。1993年11月体检,在查纯音电测听时发现,他的双耳语频听阈高达35.4dB(正常人应为≤25dB),后多次复查听力,其听力损伤逐年加重,2005年10月双耳语频听阈达到50.6dB,经医院治疗仍未见好转。经有关职业病诊断机构在排除其他因素引起的听力损伤后,依据相应的诊断标准,诊断为职业性中度噪声性听力损伤。 在实际工作中,我们接触到很多这样的病人,他们在听力早期轻微损伤时自己察觉不出来,因而容易忽视预防和治疗,等到严重时已经很难治愈,给工作和生活带来很大影响。因此,在实际生产中对噪声引起的听力损伤要早发现、早预防。 噪声危害人体健康 1.行业与工种分布 存在噪声危害的行业和工种分布非常广泛,卫生部2002年颁布的《职业病危害因素分类目录》中,列举了61个可能导致噪声聋的行业工种。而实际工作中噪声主要来自于:机械加工业的下料、剪切、锻造、冲压、辊压、铆接、落砂、造型,金属表面处理的抛光、喷砂、清理, 第 2 页共 8 页

中心机房噪音治理项目建设要求

第一部分项目内容及要求 (一)加装专业防火隔声门 机房原有的两扇门均为普通防火门,门扇不具有隔声性,且门扇与门框密封性不好。因此将对原有防火门进行整改:拆除原有防火门,加装新的专业防火隔声门。 1、防火隔声门性能要求: (1)防火隔声门尺寸:A、880×2380mm(2.09m2);B、1450×2330mm(3.38 m2);(具体尺寸以现场双方共同实际测量数据为准)。 2、隔声门采用单开(或双开)形式; 3、STC(隔声量)不应低于40; 4、隔声门采用磁性密封,经久耐用; 5、隔声门应采用凸轮升降铰链密封形式,使门关闭时与地面密封良好(而不采用易损的自落式密封形式); 6、门框结构采用插入式结构,不需要在土建时预埋门框; 7、应根据客户要求加装适合的装饰性贴面; 8、隔声门应同时满足防火、防爆、电磁屏蔽等要求。 2、隔声门构造: 隔声门应具备以下基本构造:双层钢质门,两块钢制面板之间放入网状钢制肋条构成,内部填充玻璃棉。下图所示为参考。 (二)对空调机组和服务器设备作隔振处理 现有机组设备(空调机组和服务器)的隔振不足,使设备振动通过结构传递而辐射低频噪声,因此要对空调机组和服务器设备分别 1 / 12

作隔振处理。 1、隔振处理要求: (1)对空调机组的隔振采用阻尼弹簧隔振器形式;对服务器设备隔振采用橡胶隔振器(垫)形式; (2)对隔振器的设计应严格按下列步骤进行测量、计算: A、确定所需的振动传递比(或隔振效率); B、确定隔振元件的荷载、型号、大小和数量; C、确定隔振系统的静态压缩量、频率比以及固有频率; D、验算隔振参量,估计隔振设计的降噪效果。 以上过程厂商必须进行(现场)测量、并提供计算、设计报告(作为设计方案的有效组成部分)。 2、隔振器构造(参考) A、阻尼弹簧隔振器 2 / 12

电厂噪声治理投标方案

淮南矿业(集团)新庄孜综合利用自备电厂 一、二次风机及流化风机 噪声治理方案 北京绿创声学工程有限公司 2010年11月20日 目录

一工程简介 1工程概况 淮南矿业(集团)新庄孜综合利用自备电厂(以下简称新庄孜电厂)厂址位于安徽省淮南矿业集团新庄孜矿工业广场东部,毗邻新庄孜电厂现有3×25MW机组厂区西侧,新庄孜矿选煤厂铁路站场的东侧。厂区占地面积,静态投资亿元。新庄孜选煤厂的煤泥、煤矸石和中煤经皮带输送机运到本项目储煤场脱水,经除铁、筛分、破碎后送到2台440t/h的循环流化床锅炉燃烧,锅炉产生的高温高压蒸汽推动汽轮机做功,并带动2台135MW发电机发电,电能并网送至用户。主要设备布置具体布置参见下图: 新庄孜电厂设备平面布置示意图 为防止新机组投产后,部分设备的噪声对厂界影响较大,故对电厂厂界噪声进行治

理,根据投标文件的要求本次治理的对象为两台锅炉一、二次风机本体及一、二次风机出口冷风道2米处至空预器口,流化风机进出风口及风管道等设备。 2设计依据和参数 设计依据标准 本项工程执行如下技术规范和标准: (1) GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》 (2) GB3096-2008《声环境质量标准》 (3) GB/《运转振动测试标准》 (4) JB/《运转噪声测试标准》 (5) GB/T3947-1996《声学名词术语》 (6) GB3785-83《声级计》 (7) HJ/《环境影响评价技术导则—声环境》 (8) DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》 (9) GB50017-2003《钢结构设计规范》 (10) DL/T968-2004《火力发电厂焊接技术规范》 (11) GBJ11-89《建筑抗震设计规范》 (12) GBJ9-87《建筑结构荷载规范》 (13) GBJ7-89《建筑地基基础设计规范》 (14) GB50205-95《钢结构工程施工及验收规范》 (15) GB50211-95《钢结构工程质量检验评定标准》 (16) GBJ18-87《冷弯薄壁型钢结构设计技术规范》 (17) JB309298《火焰切割面质量技术要求》 (18) GBJ68-84《建筑结构设计统一标准》 (19) JGJ82-91《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》 (20) JB/《装配通用技术条件》 (21) JB/ZQ4286-86《包装通用技术条件》 (22)《淮阴电厂热电联产二期环境影响报告书》 设计参数(设计目标) (1)根据标书的要求,距各施工项目1米处的噪声值不得大于80dB(A)。

关于噪声治理方案

关于噪声治理方案 篇一:噪音治理方案 噪音控制必须考虑噪音源、传音途径、受音者所组成的整个系统。控制噪音的措施可以针对下面三个部分或其中任何一个部分。 噪音控制的内容包括: 1、控制噪声源。降低声源噪音,工业、交通运输业可以选用低噪音的生产设备和改进生产工艺,或者改变噪音源的运动方式(如用隔音阻尼材料、隔振等措施降低固体发声体的振动)。 2、阻断噪声传播。在传音途径上降低噪音,控制噪音的传播,改变声源已经发出的噪音传播途径,如采用吸音材料、隔音材料、隔音屏障、隔振等措施。 3、在人耳处减弱噪声。受音者或受音器官的噪音防护,在声源和传播途径上无法采取措施,或采取的声学措施仍不能达到预期效果时,就需要对受音者或受音器官采取防护措施,如长期职业性噪音暴露的工人可以戴耳塞、耳罩或头盔等护耳器。 志联隔音材料有限公司专业生产隔音、吸音材料,公司生产的产品可用于下面多种场所噪音治理。 1、工业企业噪音治理 工业厂房、柴油发电机房、空压机房、锅炉房、中央空调、

冷却塔、变电站、循环水泵房、空调外机等各类机械设备的噪声振动综合控制及厂界噪声达标治理; 2、民用建筑噪音治理 宾馆饭店、商场超市、医院、写字楼、住宅小区等建筑内的水泵房、锅炉房、各种风机、冷却塔、中央空调、风冷热泵机组、发电机组、热力站等……设备的噪声振动综合治理; 3、家庭、商业噪音治理 多功能厅、KTV歌厅、迪厅、家庭影院、播音室、电影院、音乐厅、录音室、家庭管道、酒店、电视台会议室、办公室、卧室……等噪声治理;篇二:噪声污染防治方案 第一章、编制依据: 1、中华人民共和国环境保护法 2、中华人民共和国建筑法 3、中山市有关法规及强制性标注 4、本工程的施工组织设计 第二章、工程简介: 丽城乐意居38幢工程位于中山市东升镇旭日广场南侧,总建筑面积24234.47平方米,建筑基底面积2410平方米。工程南边为原乐意居四期住宅已建小区,西边为市政支路,北边是旭日广场,东边为规规划乐意居六期。工程总共有1栋住宅楼,地上

环境噪声污染防治管理办法

环境噪声污染防治管理办法 第一章总则 第二章工业噪声污染管理 第三章建筑施工噪声污染管理 第四章交通噪声污染管理 第五章社会生活噪声污染管理 第六章罚则 第七章附则 第一章总则 第一条为控制环境噪声污染,保障人们有良好的生活环境,保护人体健康,根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》、《环境保护条例》,结合本市实际,制定本办法。 第二条本办法的称环境噪声,是指在工业生产、建筑施工、交通运输等生活和人们在社会生活活动中产生的影响周围生活环境的声音。 本办法所称环境噪声污染,是指排放的环境噪声超过国家规定的环境噪声标准,妨碍人们工作、学习、生活等正常活动的现象。 第三条凡本县行政区域内的机关、团体、部队、企事业单位,个体工商户和个人应当遵守本办法。 第四条县人民政府对本辖区声环境质量负责,应将环境噪声污染防治工作纳入国民经济和社会发展计划。合理规划城市、村镇建设,按功能区合理布局建筑物、构筑物、道路等,防止环境噪声污染,保障生活环境的安静。 第五条县环境保护行政主管部门是对辖区内的环境噪声污染控制实施统一监督管理的机关,并督促、协调其他噪声监督管理部门实施本办法。 第六条对环境噪声污染的日常管理工作,遵照统一监管,分工负责的原则按以下分工实施管理。 环境保护行政主管部门实施统一监督管理,并负责工业、建筑施工噪声污染的日常监督管理。 公安部门负责社会生活噪声污染的日常监督管理。

第七条环境保护行政主管部门和其他噪声监督管理部门,有权对管辖范围内向环境排放噪声的单位和个人进行现场检查,被检查者必须如实反映情况,提供必要的资料。 第八条企事业单位和个人应当使用符合环境保护标准的机电设备或器械,减少噪声对生活环境的污染。 第九条凡排放噪声超过规定标准的,应向环境保护行政主管部门缴纳超标排污费,并采取有效措施进行治理。 第十条受到噪声污染的单位和个人,有权要求减轻或排除噪声污染的危害。 各环境噪声监督管理部门应及时受理受害单位和个人的举报和投诉,督促造成噪声污染者减轻或排除噪声污染,采取保护受害人权益的措施。 第二章工业噪声污染管理 第十一条在人口稠密区以及在医院、学校、风景旅游区等区域及其附近,不得规划新建和扩建产生环境噪声污染的企业或项目。 第十二条新建、扩建和改建的建设项目必须对可能产生的环境噪声作出环境影响评价,制定防治措施并按照规定程序报环境保护主管部门审查批准。 建设项目投入生产或使用前,其噪声污染防治设施必须经过环境保护行政主管部门验收合格,拆除或闲置已安装使用的噪声污染防治设施,应当征得环境保护行政主管部门同意。 第十三条排放噪声污染实行申报制度。 向周围生活环境排放工业噪声的单位,应当向当地环境保护行政主管部门申请登记,提供噪声污染的有关资料,按环境保护行政主管部门的审查意见采取有效措施降低噪声,使其符合环境噪声厂界排放标准。 使用通风、排风(气)、降温、发电、锅炉等设备,对周围生活环境可能造成噪声污染的,应当向当地环境保护行政主管部门申报登记,并按照审查意见,采取措施降低噪声污染。 第十四条对超标排放噪声,造成严重噪声污染的单位和个人,环境保护主管部门应责令限期治理。对难于治理的,环境保护行政主管部门可报请县人民政府对其实行关、停、并、转、迁。确因经济和技术条件所限,短期内难于通过治理噪声源消除噪声污染的,必须采用消声、隔音等有效措施,把污染危害减少到最小程度,取得当地环境保护行政主管部门的认可,并与受其污染的居民组织或有关单位协商达成协议,采取其他保护受害人权益的措施。 第三章建筑施工噪声污染管理

污水处理站风机房隔音降噪方案-温岭市第一人民医院

杭州汉克斯隔音技术工程有限公司 温岭市第一人民医院污水处理站风机房 噪音治理工程项目 设 计 方 案 杭州汉克斯隔音技术工程有限公司 HANGZHOU HANEX SOUND ISOLATION CO.,LTD. 环保工程专业承包叁级证书编号:D333130468 安全生产许可证编号:(浙)JZ安许证字[2018]019123 2019年4月16日

目录 1、汉克斯隔音公司介绍................................................. - 1 - 2、项目概述及我们对本项目的认识....................................... - 1 - 3、设计依据及治理目标................................................. - 3 -3.1 设计依据 ......................................................... - 3 -3.2 执行标准 ......................................................... - 3 - 3.3 治理目标 ......................................................... - 4 - 4、本项目噪音治理设计原则............................................. - 4 - 5、本项目噪音治理设计思路............................................. - 4 - 6、我们对本项目噪音治理技术方案的设计................................. - 6 -6.1 本项目噪音治理设备设计原理...................................... - 6 - 6.1.1 消声原理...................................................... - 6 - 6.1.2 吸音原理......................................... 错误!未定义书签。 6.2 本项目噪音治理方案具体措施..................................... - 6 - 6.2.1 风机房内增设一道吸隔音墙...................................... - 6 - 6.2.2 隔音门设置.................................................... - 7 - 6.2.3 风机房内侧面吸声处理.......................................... - 7 - 6.2.4通风消音设置.................................................. - 8 - 7、总结 ............................................................. - 10 -

相关文档