文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 噪声治理方案

噪声治理方案

噪声治理方案
噪声治理方案

噪声治理方案

1

江苏xxxxxxx有限公司

噪声综合治理设计方案

编制单位:南通永胜环境科技有限公司编制日期:二〇一七年十一月

目录

1概述 .................................................................................... 错误!未定义书签。2设计依据............................................................................. 错误!未定义书签。3设计编制原则 ..................................................................... 错误!未定义书签。4噪声源的现状 ..................................................................... 错误!未定义书签。

4.1噪声源分布情况 ................................................................ 错误!未定义书签。

4.2主要噪声源监测数据 ........................................................ 错误!未定义书签。

5 噪声源分析和噪声传播途径分析......................................... 错误!未定义书签。

6 治理目标............................................................................... 错误!未定义书签。

7 噪声综合治理方案 ............................................................... 错误!未定义书签。7.1车间降噪改造 ................................................................. 错误!未定义书签。

7.1.1 输送管道噪声综合治理措施............................... 错误!未定义书签。

7.1.2 冷却塔噪声综合治理措施................................... 错误!未定义书签。

7.1.3 工程投资估算 ....................................................... 错误!未定义书签。

8 施工进度安排 ....................................................................... 错误!未定义书签。

1概述

江苏xxxxxxxxxx公司,位于江苏省如东县,主要生产橡胶颗粒,产品用于电缆护套加工制造,用途广泛。该公司在正常生产时,各类高噪声电机、风机和高压输送管道以及各类机械等噪声不同程度地对生产环境和厂界外环境造成污染,厂界噪声超过《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中的二类标准。

南通永胜环境科技有限公司是专业从事环境污染治理的单位,具有多年的环境污染治理工程经验,多年来先后完成了多项噪声污染治理项目的设计和施工,并取得了良好的效果。受南通中天科技材料厂委托,由我单位编制本噪声污染治理项目的设计方案。

2设计依据

(1)建设方提供的生产工艺情况及项目有关的基础资料;

(2)南通中天科技材料厂委托监测报告;

(3)《中华人民共和国环境保护法》

(4)《城市区域环境噪声标准》(GB3096- );

(5)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85);

(6)《工业企业厂界噪声标准》(GB12348- );

(7)国家其它相关设计标准与规范。

3设计编制原则

(1)根据噪声源分布情况和声源特征,综合实际,考核比较各经济技术指标,优先采用经济合理、操作方便、效果最佳的治理方案。

(2)采用经实践证明的成熟治理技术,采用经过鉴定的优良新技术、新材料和新设备;在可靠的基础上,达到投资和效果的最优化。

(3)尽可能不改变原车间功能和工人的工作环境,

(4)严格执行有关标准、规范。

4噪声源的现状

4.1 噪声源分布情况

厂内的噪声污染源较多,对厂界和附近居民造成噪声污染的声源主要是造粒车间、室外冷却塔等

4.2 主要噪声源监测数据

声源噪声[dB(A)]:

5

1、室内噪声分析:

车间内主要有7套造粒装置,一是电机噪声影响;二是橡胶颗粒在管

道内高速气流的带动下产生的冲击噪声,频率较高。

2、室外冷却塔噪声分析:

室外有2台冷却塔,主要为电机噪声和冷却水水流噪声,以低频为主。

6 治理目标

由于车间噪声值很大,且设备多,车间较拥挤,治理难度极大,从改进工人作业环境出发,对部分管道采取治理措施,治理后室内车间噪声可降低20dB(A)左右,可明显改进作业环境。对室外冷却塔噪声进行隔声处理,在去除其它噪声干扰的情况下可符合《城市区域环境噪声标准》(GB3096- )中Ⅱ类标准,即昼间6:00—22:00噪声不超过60dB(A),夜间22:00—6:00噪声不超过50dB(A)。

7 噪声综合治理方案

综合噪声源特征,方案设计采用噪声综合治理措施。

7.1 车间降噪改造

7.1.1 输送管道噪声综合治理措施

考虑到车间噪声的特殊性,须采取消音和隔声两种办法综合治理。

一、该车间内有7套输送管道,每套管道长约40米,合计约300米管道需要处理。考虑到管道管壁较薄,你采样玻璃纤维在管道外包扎,外层采用铝皮防护。预计可降噪20分贝。

二、由于车间工作面太大,完全封闭是不现实的,因此考虑把工人与环境“隔离”,即在车间内建设3座隔声小亭,小亭设观察窗和换气设施,方便现场工人休息和观察设备运行情况。这样既不耽搁操作又能改进工人工作环境。

7.1.2 冷却塔噪声综合治理措施

考虑到冷却塔散热的特点,不能对其进行封闭式隔声,只能采取四周建设隔声屏障的方法,降低其噪声。冷却塔共两套,占地面积约70平方米,工作高度为4.5米,采用四面內裹型隔声吸声障,高度不低于6米。这样做能够达到两个效果:一、改变声波传播路线,在隔声障内部多次反射衰减,从而有效降低噪声能量等级。二、隔声障采用吸声材料制作,在声波不断反射接触过程中,声波能量不断被吸收。经过这两个层次的降噪消能后,可最大程度消除噪声污染。

7.1.3 工程投资估算

(一)一期工程投资费用估算

表一:工程直接费估算

表二:工程建设投资估算表

8 施工进度安排

噪声控制措施的施工进度约需60天

空调机房噪声治理方案

空调机房噪声治理方案 一、空调机组的噪声主要由以下3个方面组成: 1、空调机组空传噪声: 机组设备、电机及风机形成风扇旋转噪音、机械噪声、电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音在机房内墙壁多次反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音。而目前的隔墙多为轻质墙体,隔音效果较差,空传噪声透过墙体对相临区域都造成了噪声污染。 2、空调机组进出风噪声: 由于空调机组必须要引进新风进行循环,因为空气动力性噪声是通过空气传播,所以空调机组或机房的进出风口会造成透声,对周围环境造成影响。 3、空调机组振动: 通常空调机组在最初安装时没有考虑减震处理或是没有根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型,所以当机组设备作业时,设备振动通过各管道及配件与设备主体结构框架沿着与之相连的所有钢性构件形成结构传声,这种噪声具有低频、传播远、衰减小的特点。并且通过楼房结构传播,对楼上,楼下及相临区域都造成了噪声污染。 4、冷却水循环水泵及管道系统减震。 空调机组噪声及震动综合治理方案,要结合现场实际工况和要求如:设备安装位置,声源类型,噪声级和频率,环境/环保要求,通

风散热要求,降噪目标等,来进行针对性的技术设计。最好在设备选型、安装之前就要考虑噪声控制问题。 案例分析 一、项目概况: 洛阳老城区古城天街中央空调机房位于古城天街地下停车场内,占地约300平方,古城天街商业街是集餐饮、娱乐、休闲、旅游、购物、古玩、居住为一体大型城市综合体,满足一站式吃、喝、玩、乐、购的全方位需求。坐落于环城北路与北大街交汇处,临近唐宫东路、中州路、九都路。 古城天街项目作为市政重点商业项目,属原址恢复性建筑。一层全天候室内步行街,二层以上至6层为居民住宅。中央空调运行时将产生低频及中高频声波,沿中央空调主机机座基础通由墙体、立柱上传到一层商户及二层以上住宅,影响商户的正常经营权和居民的休息权造成扰民现象的发生。 安喜门古城天街中央空调机房内空调主机一组,配套水泵2台,基础为整体混凝土基础,简单做12mm减振垫(减振效果不容乐观),进排水所属管道及支架均吊挂于天花板,为刚性连接。管道穿墙部分未做软连接处理,极易产生结构共振。三樘门为普通木质防火门,隔音量有限,极易产生漏音。 上述声源设备均未做消音减振处理,因5月6号现场机器设备无法同时开启,经专业声学测算数据监测结合以往隔音实践,机房内空调主机噪音在115db(A)+-2 db(A),因整个机房内无做隔音消音处理,

工厂设备噪音治理_技术方案

富邦化工有限公司 工厂设备噪音治理技术方案 要达到预防和控制ⅱ级以上噪声性耳聋的目标,应采取两级预防措施。 一级预防主要是改进工艺,改造机械结构,提高精密度。对室内噪声,可采用多孔吸声材料(玻璃纤维、矿渣棉、毛毡等),使用得当可降低噪声5分贝~10分贝。装置中心控制室采用双层隔音玻璃隔声,加大压缩机机座重量,对机泵、电机等设备设计消声罩。另外,用橡胶等软质材料制成垫片或利用弹簧部件垫在设备下面以减振,也能收到降低噪声效果。同时针对车间生产防护也要推广实用舒适的新型个人防护用品,如:耳塞、耳罩、防噪声头盔,实行噪声作业与非噪声作业轮换制度。 二级预防就是对接触噪声的作业工人定期进行听力检查,《职工安全卫生管理制度》规定:接触90分贝~100分贝噪声的工人每2年进行一次听力检查,接触大于100分贝噪声的工人1年检查一次。 此外,职工还应加强自我保护意识,如:不在噪声环境中吸烟等。 化工企业噪声控制标准及车间职业噪声卫生标准: 根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1—2010)规定:作业地点噪声声级卫生限值根据日接触噪声时间不同,卫生限值标准也不同。

例:卷烟车间机台操作工属日接触噪声时间8小时范畴,卫生标准限值为85dB(A)。 化工车间噪声控制目标、原则及重点: 噪声治理目标是有效降低室内噪声强度,达到国家有关标准,减少车间噪声对厂区环境的影响,改善矿区办公环境; 噪声控制措施以不妨碍生产设备操作、观察、检修、并满足通风散热为原则,既要开启灵活、施工方便,又要有明显的降噪效果。 一、工程概述: 该工程属四川富邦化工有限公司厂区设备噪音治理工程。 二、防腐蚀方案的编制依据: 2.1根据四川富邦化工有限公司对隔音效果的技术要求。 2.2依据相关技术标准 GB22337-2008-----------------------社会生活环境噪声排放标准GB12348-2008---------------------------工业企业厂界噪音标准GB3096-93------------------------------城市区域环境噪音标准 三: 施工组织: 3.1施工准备

施工噪声防治措施方案

招商局蛇口工业区太子湾片区综合开发项目 邮轮母港工程突堤客运码头候船廊及邮轮登船廊桥工程噪声及粉尘控制方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:中交第三航务工程局有限公司太子湾片区 廊桥项目经理部 编制日期:2015年7月15日

招商局蛇口工业区太子湾片区综合开发项目邮轮母港工程突堤客运码头候船廊及邮轮登船廊桥工 程 噪声及粉尘控制方案 一、编制目的 为了保证招商局蛇口工业区太子湾片区综合开发项目邮轮母港工程突堤客运码头候船廊及邮轮登船廊桥工程施工的顺利进行,尽快建成投入使用,发挥项目的社会效益和经济效益,同时能增强环境效益,减少施工期间的噪声和粉尘对周围环境及居民生活的影响,特制定本方案。 二、编制依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《中华人民共和国环境噪音污染防治法》 3、《中华人民共和国环境保护行业标准》 4、《环境影响评价技术导则-声环境》 5、建设部《建筑施工安全检查标准实施指南》 6、深圳市建委有关施工现场文明施工的规定。 三、工程概况 招商局蛇口工业区太子湾片区综合开发项目邮轮母港工程突堤客运码头后船廊及邮轮登船廊桥项目工程;属于框架,钢架结构;地上2-3 层;总建筑面积:33158.48 平方米;总工期:396天. 四、施工期间噪声、粉尘影响分析 1.主要设施设备及其噪声级 施工期间主要噪声源为各类施工机械的辐射噪声和运输车辆交通噪声。根据

国内同类设备在工作状态时的调查资料,施工期间各类作业机械噪声平均强度见表1。 表1 各类建筑施工机械设备的噪声级 2.建筑施工场界噪声标准 《建筑施工场界噪声标准》(GB12523-90)对不同施工阶段作业所产生的施工噪声在其他施工场界的限制见下表。 表2 建筑施工场界噪声限值【Leq, dB(A)】

噪声治理措施

十大工业噪声源控制技术评述 目前影响工人健康、严重污染环境的十大工业噪声源,它们是风机、空压机电机、柴油机、织机、冲床、圆锯机、球磨机、高压放空排气以及凿岩机。 这些噪声源设备,普遍使用于各工业部门,产生的声级高,影响面大。我国在控制这些噪声问题方面,虽已积累了相当丰富的经验但仍存在许多实际问题,尚待研究解决。 风机、空压机的消声器,国内目前已有较成熟的系列产品。但是在大型消声器,尤其是耐腐蚀、防尘埃、耐水气等特殊类型的消声器方面,尚有许多工作需要深入进行。低噪声风机虽有一些产品出现,但这方面的工作,在我国也仅仅算是一个开端。 电机噪声的系列消声隔声罩,在我国也已有生产,但对于大型电机的降噪,以及从声源上降低电机的噪声,也尚待进一步深入下去。 在石油输送管道系统以及其它一些地方,大型柴油机噪声问题仍然严重存在,需要解决。研制隔声性能与散热性能元气优 {带高效消声器} 、使用方便的隔声罩,是问题的关键。 近些年来,我国在有梭织机噪声控制上已取得许多经验。不少单位采取各种措施,在单机上可获得10dBA的降噪效果。问题在于这些技术措施目前尚很难全面推广。深入对已取得效果的各项措施进行分析、筛选和改进,并探讨控制织机噪声危害的其它途径,是当务之急。 冲床噪声的产生机理及控制途径,近十多年来,在国内有了一些新的突破。冲床噪声影响面大,但目前国内只有少数一些地方开展了降噪工作,许多实际问题尚待解决。 圆锯机产生的噪声一般在100dBA以上.木材加工行业发生的断指事故,常与此噪声密切有关.国内自八十年代以来,对圆锯机降噪进行了较系统的研究,其结果表明,通过对锯片开适当的减振槽,在锯片上贴阻尼片以及对机组施用隔声罩待综合措施,可导致圆锯在工作时整机噪声的明显降低. 对于球磨机噪声,目前国内有一些部门采用橡胶衬板的方法,或对球磨机筒体采用阻尼隔声层包扎方法,或对球磨机施用隔声罩方法来降噪,取得一定的效果.但同样在使用上,仍然存在不少问题,值得探讨解决.

地铁施工期间噪音及扬尘防治方案.docx

目录 一、编制目的 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程概况 (1) 四、施工噪音、扬尘污染防治保证体系 (2) (一)治理领导小组人员和机构图 (2) (二)治理工作职责分工、任务 (2) 五、扬尘、噪声污染控制管理岗位职责 (2) (一)项目负责人 (2) (二)项目技术负责人 (3) (三)项目工长 (3) 六、施工期间噪声、扬尘影响分析 (3) (一)噪音影响分析 (3) (二)主要扬尘源分析 (5) 八、施工期间扬尘、噪音治理实体管理制度及办法 (7) 九、工作实施要求 (9)

xxxxxxxxxxxx(一期)TJ02标工程 施工期间噪声及扬尘控制方案 一、编制目的 为有效的防治城市噪音、扬尘污染,改善城市环境空气质量,保障人民群众正常生产、生活秩序和身体健康,预防本工程施工中对环境污染事故的发生,认真贯彻《施工安全与卫生公约》的精神,依照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《建筑施工安全检查标准》及《佛山市扬尘污染防治管理办法》的要求,进一步加强噪音、扬尘治理的管理工作,减少施工期间的噪声和扬尘对周围环境的影响,结合本工程的具体情况,特编制本专项方案。 二、编制依据 1.中华人民共和国环境保护法 2.中华人民共和国环境噪音污染防治法 3.中华人民共和国大气污染防治法 4.防治城市扬尘污染技术规范 5.中华人民共和国环境保护行业标准《环境影响评价技术导则-声环境》 6.建设部《建筑施工安全检查标准实施指南》 7.佛山市扬尘污染防治管理办法。 三、工程概况 (工程施工主要内容及工程量)

四、施工噪音、扬尘污染防治保证体系 (一)治理领导小组人员和机构图 项目部成立噪音、扬尘污染控制领导小组。项目经理为组长,项目执行经理、责任工长为副组长,专项工长安全员、质量员、施工员、材料员、水电安装工长等为组员实施扬尘治理工作。 组长:(项目经理) 副组长:(书记项目副经理等) 成员:(相关部门部长) (二)治理工作职责分工、任务 1、由组长负责全面指挥、统一组织、协调;副组长具体负责实施施工现场噪音、扬尘治理;各组员密切配合,帮助支持,全面铺开、严格规范,监管到位,彻底清除扬尘、噪音污染。 2、划分为具体责任区,实行各组员责任制,要求亲自带队,深入一线,全程指挥,督促整治,高效率地处置各种问题。 3、由专职安全员负责每天检查扬尘、噪音治理落实及实施情况。 五、扬尘、噪声污染控制管理岗位职责 (一)项目负责人 1.履行承揽合同要求,制定噪声、扬尘管理目标,健全管理组织,配备必要资源,对工程噪声、扬尘等环境管理全面负责。 2.贯彻执行各项有关环境管理的法令、法规、标准和制度,落实噪声、扬尘管理措施和资源的配置。 3.负责噪声、扬尘管理工作的领导,全面管理项目的噪声预防。

噪声治理技术方案

目录 第一章项目概况................................................ 第二章适用法规及标准............................................ 1、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》.................错误!未指定书签。 2、《声环境质量标准》GB3096--2008....................................... 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》---厂界环境噪声....................... 第三章噪声分析预测 (7) 1. 噪声特点.............................................................. 2. 噪声现状分析.......................................................... 3. 噪声治理目标.......................................................... 第四章噪声控制技术措施.......................................... 1.标准及依据....................................................... 2.设计原则......................................................... 3.采用噪声控制技术措施............................................. 4 降噪效果预测.......................................................... 5 声学性能计算........................................................... 6.建议....................................................................................................... 错误!未指定书签。

酒吧噪声治理,酒吧隔音降噪方案

酒吧的隔音降噪是酒吧经营者一个亟需解决的问题,噪音问题如不解决,那么就投诉不断,顾客也不能玩得尽兴,最终还是会影响营业。因此酒吧噪声治理做隔音声学方面的设计是有必要的。 南昌佳绿环保分析酒吧噪声治理难点: 酒吧这样的噪声特性给治理带来很大难度,一是低频声波具有很强的穿透能力,在建筑设计及装饰设计上很难有抵销该波长所需的消声腔厚度;二是每个酒吧大厅都是一个六面体,需要控制的范围过大,单地面一个面的减振就难以做到,而声音减低的话,酒吧就会因为没有震憾效果而流失顾客。 酒吧噪声治理方案: 1、墙体隔音设计 隔墙是隔绝歌厅噪音向周边区域传播的主要屏障,其合理的隔声处理最大限度的减轻了KTV娱乐噪声对外界的影响,而且力求阻断或降低墙体的“固体声桥”作用,使KTV的娱乐噪声对周围住户的影响降到最低程度。 2、地面隔音设计 房间的空气噪声可以透过楼板传到楼下,三楼的低音也会以震动的方式向楼下和结构传播.设计中顶棚的吸隔声处理作为重中之重的工程控制措施。找平地面,满铺隔音材料,安装地板.以这样的方式可以很好的隔绝楼上噪音向楼下传播的途径. 3、天花板的隔音设计: KTV包厢顶棚的吸隔声处理也至关重要,其效果如何是夹层能否达到声学控制设计指标的组成部分。为此,设计根据受声强弱和结构传声特点,以及所需的整体隔声量,采用单腔共振复合式吸隔声吊顶实施整体控制。 4、处理好各个门窗的隔声 玻璃门最好上橡胶密封条,有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好隔声处理,一般采用多层木板制造,外部包上吸音材料,再用革质材料敷面,并加上定位钉。 5、音箱的合理布局,可以减少互相干扰 一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,同时减少音箱后背板碰着墙面,一来方便布线和供电,二来也可以减少声音的干扰。

控制施工扬尘、噪音专项方案

祈福健康广场控制施工扬尘噪音 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 无锡市上嘉建筑有限公司 2019年3月

目录 第一章工程概况 (2) 1.1、地理位置 (2) 1.2、工程概况 (2) 1.3、方案编制依据 (2) 1.4、工地扬尘来源 (2) 第二章环境管理目标及指标 (2) 2.1、环境管理目标 (2) 2.2、环境管理指标 (3) 2.3、控制施工扬尘、噪音管理网络 (3) 第三章责任制考核 (4) 第四章施工扬尘、噪音的控制点 (5) 第五章控制施工扬尘、噪音的措施 (5) 5.1、管理控制 (6) 5.2、控制施工扬尘、噪音措施 (9)

第一章工程概况 1.1、地理位置 本工程位于江苏省徐州市睢宁县睢城镇,人民路北侧中山北路西侧。交通方便,周边环境良好。 1.2、工程概况 1、工程名称:祈福健康广场 2、建设单位:睢宁祈福置业有限公司 3、设计单位:南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 4、监理单位:睢宁县宏建工程监理有限公司 5、施工单位:无锡市上嘉建筑有限公司 1.3、方案编制依据 ◆施工组织设计:《祈福健康广场项目施工组织设计》 ◆现行主要规范、规程 ◆本工程文明施工、环境管理方案按照以下有关文件编制。 1.4、工地扬尘来源 1、施工期的扬尘主要来自:土方挖掘,现场堆放,土方回填及运输车辆行道路扬尘。 2、施工期间,从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废料物输送至地面或下一楼层时产生的扬尘。 3、堆放的原材料(如水泥、白灰)底泥流淌在路面风干及底泥堆场修建工程施工产生。 4、后续混凝土浇筑车辆大量进出施工场地导致道路扬尘。 第二章环境管理目标及指标 2.1、环境管理目标 文明施工、净化环境,防止和减少环境污染的影响,满足环境保护要求。

发电机房噪声治理设计方案

九佛医院 建设项目发电机房噪声治理工程 设 计 方 案 广州经济技术开发区怡地工程有限公司 公司地址:广州经济技术开发区开发大道783号建设大厦1202~1204室 TEL:(020)82223093 FAX:(020)82208253 82217925 设计时间:2008年3月25日

目录 第一章综述 (3) 1.1.发电机房噪声特点 (3) 1.2.设计执行的规范与标准 (3) 1.3.设计范围 (3) 第二章工艺设计 (3) 2.1.减震 (3) 2.2.隔声 (4) 2.3.吸声 (4) 2.4.进、排风消声 (4) 2.5.排气消声 (4) 第三章工程报价 (4)

第一章综述 1.1.发电机房噪声特点 建设单位设有一台150KW备用发电机,在紧急情况下使用,柴油发电机组安装投入使用后,主要噪声为发电机房运行时机件的往复运动产生的机械噪声;柴油机工作时空气爆炸所产生的气动噪声;旋流、局部负压、共鸣、混响等产生的噪声;轴流排风风机产生的气动噪声和机械噪声。(机组旁边的综合噪声约在105~110dB(A)之间,机组尾气排放口的噪声约在110~115dB(A)之间)。其废气量取决于市电供应状况。此外,柴油发电机的类型和燃油品质也直接影响着柴油发电机组的燃烧状况,其直接影响着烟量的多少和烟气烟色的浓度变化。 1.2.设计执行的规范与标准 1.《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅱ类标准; 2.《噪声与振动控制工程手册》; 3.建设单位提供的其他相关技术资料。 1.3.设计范围 九佛医院150KW发电机房噪声治理工程,不包括发电机安装及发电机房相关土建工作。 第二章工艺设计 备用柴油发电机运行时产生的噪声达110dB(A),如不进行处理,会对周围的声环境产生很大的影响,根据《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)的要求,需要对备用发电机噪声进行处理,具体处理措施如下: 2.1.减震 发电机组运行时产生的振动属于一种稳态振动,消除这种振动,可以采用机组底座加装复合式减震胶进行减振,使减振系数达到4.8,橡胶减振器不仅在轴向,并且在横向及回转方向均具有隔离振动的性能,机组底座安装橡胶减振器用以降低机组运行时产生的振动;另外,在废气排放管出口处安装不锈钢减震玻纹管,以减少管道产生的共振将声音向外传播。橡胶减振器和减震玻纹管都是设

施工噪音、粉尘污染控制实施方案

施工噪音、粉尘污染控制实施方案

XXXXX项目 施工噪音、粉尘污染控制实施方案 编制: 审核: 审批:

XXX公司 XXXX年XX月 目录 第一章工程概况 (3) 一、基本概况 (3) 二、工程地理位置及周边环境情况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章编制目的 (3) 第四章项目组织架构 (4) 第五章控制措施 (5) 一、施工噪音控制措施 (5) 二、粉尘控制措施 (6) 第六章不扰民施工 (7)

第一章工程概况 一、基本概况 本工程位于XXX,总用地面积XXXm2。X层地下室,场地±0.000相当于黄海高程XXm。地上部分由XX组成,XXX层,高度为XXm。 工程名称:XXXXX 建设单位:XXXXX 设计单位:XXXXX 监理单位:XXXXX 施工单位:XXXXX 二、工程地理位置及周边环境情况 工程位于XXXX。场地北侧为XX、西侧为XX,南侧为XX,东侧为XX,对此,项目部采取了一系列措施来重点控制施工噪音和粉尘污染。 第二章编制依据 《中国人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 《中华人民共和国大气污染防治法》 第三章编制目的 本工程处于XXX,因此施工中的噪音和粉尘污染直接影响现场工作人员和周边居民的身心健康和正常生活,同时也将造成周边环境污染,给社会造成不良影响,因此,实施施工噪音和粉尘控制,保护环境,维护施工人员的身体健康,为周边居民创造良好的生活环境是项

目部的施工目标之一。 第四章 项目组织架构 本工程建立以项目经理为主的管理网络,负责施工现场噪音和粉尘污染控制的策划、组织、落实,并从财力、物力、人力上实施战略布置,将本工程的施工噪音和粉尘控制融入到整个安全文明施工管理中。具体组织如下表 质检员 技术员 资料员 材料员 测量员 安全员 各工程班组长 各专业工长 预算员 项目经理 生产经理 技术总工 商务经理 安全总监 质量总监

冷却塔噪声治理方案及实例

冷却塔噪声治理方案及实 例 Prepared on 24 November 2020

南昌佳绿环保噪声治理工程项目 泰豪集团冷却塔噪声治理工程介绍 一、项目名称:泰豪集团冷却塔噪声治理工程 二、项目编号:NCJL1522 三、项目地址:泰豪集团 四、项目规模:冷却塔噪声治理 五、工程工期: 30天 六、竣工时间:2015年2月28日 七、项目类别:冷却塔噪声治理工程 八、案例简介:泰豪集团在其厂房北侧安装有两台冷却塔机组,南侧安装一台小型冷却塔机组。当冷却塔开启时测得南侧厂界噪声60dB(A),北侧厂界噪声70dB(A),)均超出了国家规定2类区夜间噪声排放标准。为有效控制冷却塔噪声,泰豪集团特邀我司对该冷却塔噪声提供合理的解决措施。 九、降噪目标: 达到国家相关标准

十、现场噪音源: 冷却塔主要靠机械通风冷却循环热水。用泵将循环热水送到水分布器喷出,水沿着填料下淋落到水池。由风机将冷空气引入与下淋的热水接触,进行热交换,将水冷却。冷却塔的噪声源由以下几部分组成: (1)风机进排气噪声(主要噪声源); (2)淋水噪声(主要噪声源); (3)风机减速器和电动机噪声; (4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声; 其中,主要是风机运行进排气噪声和淋水噪声,风机通过进排气口和塔体向外辐射噪声。排气口噪声比进气口噪声高约5~10dB(A),其频谱特性是以低频为主的连续谱,属低频噪声。循环热水从淋水装置下落时,与塔底接水盘中的积水撞击产生的淋水属高频噪声,淋水声的大小与淋水高度和单位时间的水流量有关。 十一、我们设计的方案: 针对泰豪集团这样的冷却塔低频噪声,我公司根据我们以往治理类似项目的经验,结合现场实际情况制定如下治理措施:1.在冷却塔与厂界之间及冷却塔两侧面采用隔声板密封,北侧 呈现“U”型屏障,屏障整体尺寸为(7+10+7)*8m;南侧呈现

噪声引起的职业危害及预防措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 噪声引起的职业危害及预防措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共8 页

噪声引起的职业危害及预防措施 随着我国工业的发展,噪声危害的分布范围越来越广,人们接触噪声的机会受益增多。长期接触噪声会对人体多个系统产生不良影响,其中尤以对听觉器官的损害最为突出,严重时甚至会引起噪声性疾病。因此,对噪声危害的研究、治理和防护具有重要意义。 早发现早防治 我们曾接触过这样一位患者,他于1970年3月至2005年10月期间在修锻车间从事锻工作业,接噪职业史达35年。从1985年开始,他相继出现了记忆力减退、失眠、多梦、心悸、耳鸣、听力下降等自觉症状。1993年11月体检,在查纯音电测听时发现,他的双耳语频听阈高达35.4dB(正常人应为≤25dB),后多次复查听力,其听力损伤逐年加重,2005年10月双耳语频听阈达到50.6dB,经医院治疗仍未见好转。经有关职业病诊断机构在排除其他因素引起的听力损伤后,依据相应的诊断标准,诊断为职业性中度噪声性听力损伤。 在实际工作中,我们接触到很多这样的病人,他们在听力早期轻微损伤时自己察觉不出来,因而容易忽视预防和治疗,等到严重时已经很难治愈,给工作和生活带来很大影响。因此,在实际生产中对噪声引起的听力损伤要早发现、早预防。 噪声危害人体健康 1.行业与工种分布 存在噪声危害的行业和工种分布非常广泛,卫生部2002年颁布的《职业病危害因素分类目录》中,列举了61个可能导致噪声聋的行业工种。而实际工作中噪声主要来自于:机械加工业的下料、剪切、锻造、冲压、辊压、铆接、落砂、造型,金属表面处理的抛光、喷砂、清理, 第 2 页共 8 页

施工噪声污染方案

XX项目 施工噪声污染防治方案 工程名称:XX项目 工程地点:XX 建设单位:XX 施工单位:XX 监理单位:XX 编制单位:编制时间: 审批单位:审批时间:

XX项目 施工噪声污染防治方案 编制: 审核: 审批: XX项目经理部 2020年8月24日

目录 第一章编制依据------------------------------------------------------------ 1 第二章工程概况------------------------------------------------------------ 1 2.1 建设基本情况--------------------------------------------------------- 1 2.2 工程简介------------------------------------------------------------- 2 2.3 工程地形、地质、水文、气象等及其变化状态----------------------------- 2 第三章噪声污染防治措施---------------------------------------------------- 2 3.1 健全管理制度,明确职责分工------------------------------------------- 2 3.2 合理选择和使用施工工艺和设备----------------------------------------- 4 3.3 合理布置施工场地----------------------------------------------------- 4 3.4 采取隔声降噪措施----------------------------------------------------- 7 3.5 加强噪声监测-------------------------------------------------------- 10 3.6 群众沟通协调措施---------------------------------------------------- 12 3.7 规范中午或夜间施工管理---------------------------------------------- 12 3.8 其他噪声控制技术措施------------------------------------------------ 15 第四章施工环境管理------------------------------------------------------- 17 4.1 环境管理体系-------------------------------------------------------- 17 4.2 环境保护措施-------------------------------------------------------- 19

关于噪声治理方案

关于噪声治理方案 篇一:噪音治理方案 噪音控制必须考虑噪音源、传音途径、受音者所组成的整个系统。控制噪音的措施可以针对下面三个部分或其中任何一个部分。 噪音控制的内容包括: 1、控制噪声源。降低声源噪音,工业、交通运输业可以选用低噪音的生产设备和改进生产工艺,或者改变噪音源的运动方式(如用隔音阻尼材料、隔振等措施降低固体发声体的振动)。 2、阻断噪声传播。在传音途径上降低噪音,控制噪音的传播,改变声源已经发出的噪音传播途径,如采用吸音材料、隔音材料、隔音屏障、隔振等措施。 3、在人耳处减弱噪声。受音者或受音器官的噪音防护,在声源和传播途径上无法采取措施,或采取的声学措施仍不能达到预期效果时,就需要对受音者或受音器官采取防护措施,如长期职业性噪音暴露的工人可以戴耳塞、耳罩或头盔等护耳器。 志联隔音材料有限公司专业生产隔音、吸音材料,公司生产的产品可用于下面多种场所噪音治理。 1、工业企业噪音治理 工业厂房、柴油发电机房、空压机房、锅炉房、中央空调、

冷却塔、变电站、循环水泵房、空调外机等各类机械设备的噪声振动综合控制及厂界噪声达标治理; 2、民用建筑噪音治理 宾馆饭店、商场超市、医院、写字楼、住宅小区等建筑内的水泵房、锅炉房、各种风机、冷却塔、中央空调、风冷热泵机组、发电机组、热力站等……设备的噪声振动综合治理; 3、家庭、商业噪音治理 多功能厅、KTV歌厅、迪厅、家庭影院、播音室、电影院、音乐厅、录音室、家庭管道、酒店、电视台会议室、办公室、卧室……等噪声治理;篇二:噪声污染防治方案 第一章、编制依据: 1、中华人民共和国环境保护法 2、中华人民共和国建筑法 3、中山市有关法规及强制性标注 4、本工程的施工组织设计 第二章、工程简介: 丽城乐意居38幢工程位于中山市东升镇旭日广场南侧,总建筑面积24234.47平方米,建筑基底面积2410平方米。工程南边为原乐意居四期住宅已建小区,西边为市政支路,北边是旭日广场,东边为规规划乐意居六期。工程总共有1栋住宅楼,地上

环境噪声污染防治管理办法

环境噪声污染防治管理办法 第一章总则 第二章工业噪声污染管理 第三章建筑施工噪声污染管理 第四章交通噪声污染管理 第五章社会生活噪声污染管理 第六章罚则 第七章附则 第一章总则 第一条为控制环境噪声污染,保障人们有良好的生活环境,保护人体健康,根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》、《环境保护条例》,结合本市实际,制定本办法。 第二条本办法的称环境噪声,是指在工业生产、建筑施工、交通运输等生活和人们在社会生活活动中产生的影响周围生活环境的声音。 本办法所称环境噪声污染,是指排放的环境噪声超过国家规定的环境噪声标准,妨碍人们工作、学习、生活等正常活动的现象。 第三条凡本县行政区域内的机关、团体、部队、企事业单位,个体工商户和个人应当遵守本办法。 第四条县人民政府对本辖区声环境质量负责,应将环境噪声污染防治工作纳入国民经济和社会发展计划。合理规划城市、村镇建设,按功能区合理布局建筑物、构筑物、道路等,防止环境噪声污染,保障生活环境的安静。 第五条县环境保护行政主管部门是对辖区内的环境噪声污染控制实施统一监督管理的机关,并督促、协调其他噪声监督管理部门实施本办法。 第六条对环境噪声污染的日常管理工作,遵照统一监管,分工负责的原则按以下分工实施管理。 环境保护行政主管部门实施统一监督管理,并负责工业、建筑施工噪声污染的日常监督管理。 公安部门负责社会生活噪声污染的日常监督管理。

第七条环境保护行政主管部门和其他噪声监督管理部门,有权对管辖范围内向环境排放噪声的单位和个人进行现场检查,被检查者必须如实反映情况,提供必要的资料。 第八条企事业单位和个人应当使用符合环境保护标准的机电设备或器械,减少噪声对生活环境的污染。 第九条凡排放噪声超过规定标准的,应向环境保护行政主管部门缴纳超标排污费,并采取有效措施进行治理。 第十条受到噪声污染的单位和个人,有权要求减轻或排除噪声污染的危害。 各环境噪声监督管理部门应及时受理受害单位和个人的举报和投诉,督促造成噪声污染者减轻或排除噪声污染,采取保护受害人权益的措施。 第二章工业噪声污染管理 第十一条在人口稠密区以及在医院、学校、风景旅游区等区域及其附近,不得规划新建和扩建产生环境噪声污染的企业或项目。 第十二条新建、扩建和改建的建设项目必须对可能产生的环境噪声作出环境影响评价,制定防治措施并按照规定程序报环境保护主管部门审查批准。 建设项目投入生产或使用前,其噪声污染防治设施必须经过环境保护行政主管部门验收合格,拆除或闲置已安装使用的噪声污染防治设施,应当征得环境保护行政主管部门同意。 第十三条排放噪声污染实行申报制度。 向周围生活环境排放工业噪声的单位,应当向当地环境保护行政主管部门申请登记,提供噪声污染的有关资料,按环境保护行政主管部门的审查意见采取有效措施降低噪声,使其符合环境噪声厂界排放标准。 使用通风、排风(气)、降温、发电、锅炉等设备,对周围生活环境可能造成噪声污染的,应当向当地环境保护行政主管部门申报登记,并按照审查意见,采取措施降低噪声污染。 第十四条对超标排放噪声,造成严重噪声污染的单位和个人,环境保护主管部门应责令限期治理。对难于治理的,环境保护行政主管部门可报请县人民政府对其实行关、停、并、转、迁。确因经济和技术条件所限,短期内难于通过治理噪声源消除噪声污染的,必须采用消声、隔音等有效措施,把污染危害减少到最小程度,取得当地环境保护行政主管部门的认可,并与受其污染的居民组织或有关单位协商达成协议,采取其他保护受害人权益的措施。 第三章建筑施工噪声污染管理

最新噪声防治施工方案.pdf

目录 一、工程概况 (1) 二、噪声危害 (1) 三、编制依据 (2) 三、管理目标 (2) 四、组织机构和职责 (2) 五、管理目标和指标及责任制考核 (4) 六、控制点设置 (4) 七、控制措施 (5)

一、工程概况 二、噪声危害 建筑施工过程中,由于各类施工机械、工具动作或员工的作业行为,产生了多种无规律的杂乱的声音,影响了人的听觉,甚至超出了人的听觉适应的可能范围,对员工和社区造成了噪声危害。噪声不仅损害了人的听觉系统,造成职业性耳聋、爆炸性耳聋,严重者可致鼓膜出血,甚至造成神经系统及植物神经功能紊乱、胃肠功能紊乱。 建筑工程施工噪声源主要来自: 机械性噪声:即由机械的撞击、摩擦、敲打、切削、转动等产生的噪声。如 风钻、风镐、混凝土搅拌机、混凝土振动器;木材、石材加工机械(如带锯、圆锯、平刨、切割机、打磨机);金属加工的机床;钢模板及钢窗校平等产生的噪声。 空气动力噪声:如通风机、鼓风机、空气压缩机、铆枪、空气打桩机、电锤 打桩机等产生的噪声。 电磁性噪声:如发电机、变压器等产生的噪声。 爆炸性噪声:如放炮作业过程中产生的噪声。 交通运输和起重搬运噪声:如机动车辆运行、起重机械起重、搬运机械的搬运及其它非机动车辆和机械作业活动产生的噪声。 其它噪声:除上述性质的噪声之外的噪声。 为此,国家在《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中规定工业企业厂界噪声标准:一类(适用于以居住、文教机关为主的区域)昼间为55分贝,夜间为45分贝;二类(适用于居住、商业、工业混杂区及商业中心区)昼间为60分贝,夜间为50分贝;三类(适用于工业区)昼间为65分贝,夜间为55分贝;四类(适用于交通干线道路两侧区域)昼间为70分贝,夜间为55分贝。还规定:夜间频繁突发的噪声(如排气噪声)峰值不准超过10分贝;夜间偶然突发的噪

厂房隔音方案怎样设计

厂房隔音方案怎样设计 工矿厂房噪音是指工矿企业,如纺织厂、水泥厂、钢厂、机械厂、发电厂、变电站、化工厂等厂区内的工业车间及机器设备,以及民用建筑机房,如:水泵机房、空压机房、冷却塔、空调机房、电梯井道、发电机房、锅炉房、变电站、冲压机房等机房内的机器设备在生产使用过程中,由于机械转动、冲击、共振、摩擦等所产生的超出人们所能承受范围的声音。澳飞驰把此类声音定义为“工矿厂房噪音”,并结合多年实践经验总结出一系列切实可行的改造方案,使厂界设备噪音达到国家声控标准,以帮助企业,企业员工及厂区设备附近的居民解决噪音困扰,创造和谐的生产、工作、居住环境。 一、工业企业噪声源有以下特点: 1、声源种类复杂,数量多,识别难度相对较大: ①从种类上看,既有空气动力性噪声又有机械噪声; ②从声源的传播特性看,既有点声源又有线声源,特别是纵横交错的管道网属于典型的高架线声源; ③对于不同噪声级的噪声源,由于声音的掩蔽效应,在连续生产的特殊性条件下,无法按要求进行噪声源的单独识别,只能较为准确地识别出显性声源。而对掩蔽效应(用一个声音来?另一个声音,其效应决定于这两个声音的声压级和频谱。如果两个声音同时存在,而掩蔽声较强,频率相近,则所产生的掩蔽效应最大。用低频声掩蔽高频声有效,而用高频声来掩蔽低频声较难。)下的声源只有进行分析、判断,来加以确定是否超标或大概超标多少,给各类设备准确的降噪量的确定带来了一定的难度。 2、重点噪声源突出且治理难度较大,厂区内超标噪声源多而分散: 既有集中设置的主体设备及附属设备的群体噪声源,又有单独布置的离散噪声源同时从地面到厂区内的不同高度处均有不同声功率级的噪声源,且部分强噪声源处于露天或半露天安置状态。 3、测点超标严重: 一般有强噪声源的企业厂界超标量在10~20dB(A),给噪声治理带来了极大的困难。 二、制定解决方案的原则为: 1、厂界及厂区内达到国家规定的相关标准; 2、噪控方案实施后应不影响各类设备的正常运行; 3、采用的噪控设备不应影响生产设备日常操作、维修及安全; 4、噪控设备外形与原设备系统协调; 5、降噪设备的使用寿命长,结构满足一定的强度要求,按当地的气候环境进行防腐处理; 6、在满足上述五条制定原则的基础上,尽量降低治理成本。 澳飞驰集团,中国首家专业厂房隔音系统整体服务商,一站式提供隔音设计,材料,施工,环评整合服务!澳飞驰公司成立于2008年,总部位于中国首都北京,下设郑州、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、甘肃、青海、陕西、宁夏、河南、山东、山西、安徽、湖北、湖南、江苏、浙江、江西、福建等分公司。 三、根据各项目特点的不同,有不同的治理方案: 1、噪声治理可集中实施,一步到位,也可以分段实施,逐个解决; 2、单独布置的设备单台针对性治理,集中布置的设备宏观治理;

化工厂噪声治理方案

一直秉承军用隔振器专业制造商的经营理念,为改善我国军用装备的振动环境, 化工厂噪声治理方案 【导语】化工厂噪声治理方案?化工厂噪声治理方案什么?西安安思瑞科航空科技有限公司专门从事减隔振产品及相关服务、环境振动试验及技术服务、噪声治理及技术服务三大类。今天小编就针化工厂噪声治理方案给大家进行了详细的说明和推荐,那么小编就针对化工厂噪声治理方案为各位整理了一些行业相关知识和咨询,希望能够帮助到大家。 一、燃烧室细弯管道噪音 治理之前,在距离细弯管道 20 厘米处实测管道噪音高达 102 分 贝, 甚至在厂边界外侧的居民区 (与管道的直线距离预计 250 米左右) 也能非常清楚地听到管道表面辐射出来的噪音。

噪音针对上述情况,澳飞驰声学设计了阻尼涂料和专业阻尼隔声包裹的两种措施,同时在管道首尾部位设计可开启的活动接头(方便管道检修和管道更换)。 经过上述管道噪音治理之后,现场实测管道噪音从102 分贝降低到80 分贝以下,管道表面不再辐射出明显的噪音,在附近居民区完全感觉不到上述管道噪音。 二、大型补风机管道支撑管已经做过保温处理的管道噪音非常明显,但是管道支撑管(右边有黄色垂直爬梯)表面辐射出的噪音更为严重。 在支撑管附近两米处,正常的语言沟通已经完全无法听清楚。 现场实测(距离管道表面约一米处)管道表面噪音高达99 分贝。 针对上述管道噪音,澳飞驰声学在管道表面涂刷约两毫米厚AFC 阻尼隔声涂料(搭建脚手架后进行阻尼涂料的施工。 上述支撑管直径约2 米,高度约9 米),然后按照常规方法进行管道表面保温处理(保温棉+不锈钢包裹)。 一直秉承军用隔振器专业制造商的经营理念,为改善我国军用装备的振动环境,

酒店通风系统工程噪声治理最佳处理方案

酒店通风系统工程噪声治理最佳处理方案 一.酒店通风工程之屋顶风机的噪声 酒店最高层噪声高是一个普遍现象,因为一般屋顶设备较多,而最高层往往房间标准也最高。要处理好噪声问题,除了机电系统要做好消声隔振措施,而消声器的长度、形式也最好请专业公司作设计之外,建筑结构专业更要密切配合,在最高层与屋顶层间作好隔声处理,最好之间能设置夹层。 二.酒店通风工程之风机盘管噪声 现市面上风机盘管参数标示不一,有的标出高中低三档噪声,有的只标示一个噪声值。样本上没标示的产品建议在采购时提出要求,方便调试时检测。再者,多数厂家只是组装风机盘管,其电机等配件有多种品牌来源,定货时提出各关键部件品牌质量要求,并在制造过程中监督,方能保证最终质量。 三.酒店通风工程之吊顶式空气处理机噪声 很多品牌,包括公认的名牌产品,其样本上标称的参数其实都只能作为参考。厂家样本上标示的数据不仅不够准确,而且也不统一。就噪声而言,有的厂家给出声源的声功率级,有的则给出距声源一定距离的声功率级。这点定货之前一定要详加分辨并提出要求。其实会议室内设置吊顶式空气处理机不尽合理,除非有专用机房。若无预留机房空间,将空气处理机更改为盘管更佳。我们讲空气处理机的噪音较大,不宜置于会议室内,除了其风量大外,还有一个原因其多为皮带传动,对中小风量的空气处理机若改为直联传动或联轴器传动,其噪声值会明显改善,这个可在定货时要求或注明。 四.酒店通风工程之排气扇噪声、水流噪声和回风口的哨子声

客房内噪声测试时,关闭所有设备同时关上房门后,仍然有异响。关断风机盘管盘进、回水闸阀,声音消失,因此判断为断电情况下二通阀关闭不严,更换二通阀执行器。个别房间风机盘管打至高速时,回风口处有哨子声。打开回风口,清洗过滤网并用回风口卡子定位过滤网,哨子声消失。经此修改仍有哨子声的说明回风面积小,因施工完毕后现场条件所限无法改大的,可在回风箱侧面开口并加滤网增大回风面积。 五.酒店通风工程之客房内噪声的测量 根据国家规范,3~5星级宾馆噪声标准≤45db(A)。所以启动客房内的排气扇、风机盘管并同时送新风,测得的房间综合噪声不大于45db(A)为合格。测量噪声前应将声级计校准,测量的位置应距墙面或其它反射面不小于1米,以减少反射噪声的干扰。对应客房在床头中间位置测量较佳。声级计可以手持也可以放在三角架上,传达室声器距地面1.2米,最重要的一点是传声器应指向被测声源,否则将造成测量数据偏小。有的人图省事,将声级计放置大理石台面上,则大理石的轻微振动及其反射噪声都会造成测得的数据偏高。更不可将声级计靠近送回风口测量,则测得的数据严重偏大。 六.新一代酒店通风设备的安装使用 由湖南西城华兴科技发展有限公司研制的新一代酒店通风设备,雅舍牌室内净化新风系统按酒店通风工程设施的基础并根据传统的机械式通风系统的设计原则进行了导入化设计,确定了新风路径,新风从空气较洁净区域送入,由污浊处排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房的排风道排出,而新鲜空气则从起居室、卧室等区域室外送入。其二,确定了住房内最小新风量以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。并按国家“健康住宅提倡方案”倡导的家居空气健康指

相关文档