文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西门子RS485中继器使用说明

西门子RS485中继器使用说明

西门子RS485中继器使用说明
西门子RS485中继器使用说明

西门子RS485中继器使用说明Siemens RS485 repeater User Guide

摘要 针对RS485中继器的拓扑功能进行说明

关键词 Profibus,RS485,中继器,隔离

Key Words Profibus,RS485,Repeater,isolation

IA&DT Service & Support Page 2-9

目录

1 RS485中继器的介绍 (4)

2 RS485中继器的功能 (5)

2.1 网段的划分 (5)

2.2 网络拓扑 (5)

3 中继器的隔离接地 (7)

IA&DT Service & Support Page 3-9

按照Profibus的规范,当网络中的硬件设备超过32个,或者波特率对应的网络通讯距离已经超出规定范围时,就应该使用Profibus RS485中继器来拓展网络连接。中继器设备使用起来比较简单,这里仅就使用过程中容易出现问题的地方进行介绍。

1 RS485中继器的介绍

首先还是介绍一下RS485中继器的面板:

图1 RS485中继器

其中:

1) RS485中继器的电源端子。其中“M5.2”是信号线“A、B”的“信号地”;

2) 网段1和网段2的电缆屏蔽层接地;

3) 网段1的信号线端子;

4) 网段1的终端电阻设置;

5) 网络开关,用于接通和断开网段1、2;

6) 网段2的终端电阻设置;

7) 网段2的信号线端子;

8) 背板安装弹簧片;

9) 用于PG/OP连接到网段1的接口;

10) LED 24V 电源指示灯;

IA&DT Service & Support Page 4-9

11) 网段1的工作指示LED;

12) 网段2的工作指示LED;

注意:M5.2用于信号电压测量时做为参考地,一般不接线。

2 RS485中继器的功能

2.1 网段的划分

RS485中继器上下分为两个网段,其中A1/B1 和 A1’ / B1 ‘ 是网段1的一个Profibus 接口,A2/B2 和 A2’ / B2 ‘ 是网段2的一个Profibus接口,PG/OP 接口属于网段1;信号再生是在网段1和网段2之间实现的,同一网段内信号不能再生;两个网段之间是物理隔离的,因而RS485中继器除了扩展网段外,还有一个作用就是可以进行网络隔离。

2.2 网络拓扑

A1/B1 和 A1’ / B1 ‘其实是一个Profibus接口的进口/出口的接线端子,就像Profibus接头的进口/出口一样,因而也涉及到终端电阻的设置问题,这也往往是在使用过程中容易出现错误的地方,这里做个详细的说明:

1)中继器做为终端设备的网络拓展

图2 中继器的网络扩展连接

IA&DT Service & Support Page 5-9

在这个网络拓扑中,中继器连接了网段1和网段2,由于中继器内部是隔离的,因而做为网段1来讲,中继器就是该网段的一个终端设备,因而在网段1中,应该将Profibus网线接在A1/B1上,同时网段1的终端电阻设置为“On”;而网段2与网段1类似,也需要将电缆连接在A2/B2上,同时终端电阻设置为“On”。

由于在一个RS485物理网段中,只能够连接32个物理设备,但RS485 中继器本身也是一个特殊的DP从站设备,在网段1和网段2中,都分别占用一个物理位置(但不用分配站号),因而实际在这两个网段中都只能再连接31个DP主站/从站设备。

这些都是物理连接上的限制,在STEP7组态中,网段1和网段2都属于同一个逻辑网络。整个网络上从站的连接个数取决于DP主站的连接个数(包括RS485中继器、OLM等设备)。

中继器扩展的距离,假设1.5M bps的波特率时,通讯距离为200米,则网段1从最远站到中继器网段1之间的距离为200米,而从中继器的网段2到最远站还可以再扩展200米,这样整个网络的距离为400米。

2)中继器的一个网段做为中间设备的网络拓展

图3 中继器的一个网段做为中间设备的网络拓展

该网络拓扑中,网段1仍然时正常的连接,但网段2不是网络终端设备了,而是网络中间的一个设备,此时终端电阻应当设置在“Off”,而网段2上的两个终端设备应分别设置终端电阻。

IA&DT Service & Support Page 6-9

在这种网络拓扑中,网段1的连接方式和距离和上一种方式相同,但网段2的扩展距离是从网段2的左、右两个终端站点之间的距离(1.5M bps时200米)。

3)中继器在的两个网段内都做为中间设备的网络拓展

图4 中继器在的两个网段内都做为中间设备的网络拓展

此时,网段1和网段2都按照上一种拓扑中网段2的方式进行连接和拓展。即终端电阻为“Off”,网段1的总长度为200米(1.5M bps),网段2的总长度也为200米(1.5M bps)。两个网段之间是电气隔离的。

当网络中的终端站出现断电情况时,终端电阻也因无法得到电源而丢失(其实是电阻值发生变化),这将导致信号中断或者出现乱码,从而影响到另外一个网段甚至整个网络的通讯质量,因而建议可以将两个网段断开,这样可以避免网段之间的相互干扰。

3 中继器的隔离接地

由于网段之间是隔离的,因而如果断开PE端时,可以将两个网段分别按照接地和不接地的两个网段进行连接操作。

图5 中继器的接地和隔离

IA&DT Service & Support Page 7-9

关于RS485中继器的其它信息,请参考以下链接:

https://www.wendangku.net/doc/0c16612688.html,/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&siteid=csius&a ktprim=0&extranet=standard&viewreg=CN&objid=10805963&treeLang=en

附录-推荐网址

自动化系统

西门子(中国)有限公司

工业自动化与驱动技术集团客户服务与支持中心

网站首页:https://www.wendangku.net/doc/0c16612688.html,

自动化系统下载中心:

https://www.wendangku.net/doc/0c16612688.html,/download/DocList.aspx?TypeId=0&CatFirst=1

自动化系统全球技术资源:

https://www.wendangku.net/doc/0c16612688.html,/CN/view/zh/10805045/130000

“找答案”自动化系统版区:

https://www.wendangku.net/doc/0c16612688.html,/service/answer/category.asp?cid=1027

通信/网络

西门子(中国)有限公司

工业自动化与驱动技术集团客户服务与支持中心

网站首页:https://www.wendangku.net/doc/0c16612688.html,

通信/网络下载中心:

https://www.wendangku.net/doc/0c16612688.html,/download/DocList.aspx?TypeId=0&CatFirst=12

通信/网络全球技术资源:

https://www.wendangku.net/doc/0c16612688.html,/CN/view/zh/10805868/130000

“找答案”Net版区:

https://www.wendangku.net/doc/0c16612688.html,/service/answer/category.asp?cid=1031

IA&DT Service & Support Page 8-9

注意事项

应用示例与所示电路、设备及任何可能结果没有必然联系,并不完全相关。应用示例不表示客户的具体解决方案。它们仅对典型应用提供支持。用户负责确保所述产品的正确使用。这些应用示例不能免除用户在确保安全、专业使用、安装、操作和维护设备方面的责任。当使用这些应用示例时,应意识到西门子不对在所述责任条款范围之外的任何损坏/索赔承担责任。我们保留随时修改这些应用示例的权利,恕不另行通知。如果这些应用示例与其它西门子出版物(例如,目录)给出的建议不同,则以其它文档的内容为准。

声明

我们已核对过本手册的内容与所描述的硬件和软件相符。由于差错难以完全避免,我们不能保证完全一致。我们会经常对手册中的数据进行检查,并在后续的版本中进行必要的更正。欢迎您提出宝贵意见。

版权? 西门子(中国)有限公司2001-2008 版权保留

复制、传播或者使用该文件或文件内容必须经过权利人书面明确同意。侵权者将承担权利人的全部损失。权利人保留一切权利,包括复制、发行,以及改编、汇编的权利。

西门子(中国)有限公司IA&DT Service & Support Page 9-9

TL-WA832RE中继器上网设置

[TL-WA832RE] 如何设置无线扩展器-电脑版 注意此教程比原版多了IP设置和DHCP设置 完美使用中 笔记本扫描并连接无线扩展器的无线信号。无线扩展器默认信号为:TP-LINK_RE_XXXX(X表示MAC地址后四位),可以在无线扩展器底部标贴上查看到MAC地址。如下图所示。 注意:如果搜索不到默认信号,可能是已经设置过中继,建议复位扩展器。 复位方法:无线扩展器在通电状态下,使用回形针等尖状物长按RESET孔5-8s至系统状态指示灯快闪5下,再松开RESET键。 打开浏览器,清空地址栏并输入https://www.wendangku.net/doc/0c16612688.html,回车。 弹出登录框,设置6-15位的管理员密码,再次输入管理员密码,并点击确认,如下图。

1、设置向导 登录到扩展器界面,设置向导点击下一步,如下图。 2、扫描信号 扫描环境中的无线信号,点击扫描,如下图。 在列表中找到要扩展的无线信号,并点击连接,如下图。

注意:本文以扩展无线信号zhangsan为例,实际应用中请以实际的无线信号名称为准。 3、输入扩展信号的无线密码 在密钥中输入要扩展信号(即主网络)的无线密码,并点击下一步,如下图。 注意:扩展器的SSID默认与主网络的无线名称一样,可以实现无线漫游。扩展成功后,扩展器的无线密码与上述密钥相同。 4、设置完成并重启设备 设置完成,点击重启,如下图。 网页提示,点击确定,如下图。

提示正在重启,请稍候。 至此,扩展器设置完成。观察扩展器正面的指示灯,指示灯的不同颜色代表的情况如下: 如果指示灯是橙色,建议使用笔记本搜索并连接扩展之后的无线信号(本例为zhangsan)。连接成功后,登录到扩展器界面,查看扩展器与主AP的距离。并适当地调整扩展器的距离。

四象限西门子_ABB变频器说明书

目录 第一章产品基本信息介绍 (03) 第二章设计原则及依据 (05) 第三章电控系统技术说明 (07) 第四章变频器参数设定 (16) 第五章操作流程 (18) 第六章故障和报警 (19) 第七章元件清单 (22) 第八章原理接线图 (23)

第一章产品基本信息介绍1.1概述 BPJ7系列矿用隔爆兼本质安全型交流变频器是一种集真空磁力起动器、数字式变频调速装置及相关的散热技术为一体的高新技术产品。该产品适用于交流50Hz、额定电压660V的异步电动机重负荷软起动、软停车和运行过程控制,具有起动电流小、起动速度平稳、起动性能可靠、对电网冲击小等优点,其起动曲线有“S”型和线性二种。该曲线可根据现场实际工况进行调整,从而减少起动时对设备的动张力。此外,变频器具有在线控制功能,可根据电机的负荷变化,调整电机工作电源电压和频率,从而达到所需转矩。具有明显的节能效应,可实现经济运行。随着煤矿自动化程度的不断提高,变频器正以其节能、高效、安全、可靠的特点,逐渐成为今后煤矿电机设备调速控制的发展方向,并得以广泛的应用。 本产品主要用于煤矿井下或露天矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等大负荷恶劣环境中运输设备的软起动、软停车和运行过程控制,即用于煤矿井下绞车提升机、刮板运输机、给煤机、风机、局扇、水泵及油泵等设备的调速控制。 1.2产品型号 主要规格参数: a)输入电压: AC660V,50/60Hz,75%Ue~110% Ue,电网不平衡度:最大为电网线电压的±3%。 b)输出电压:电压随频率呈线性变化。 c)额定功率:15~315kW,功率因素:0.97(额定负载下);频率分辨率:0.01Hz。 d)额定电流:660VAC,18~377A;额定过载电流:150%额定电流1min。 e)起动频率:0.5~60Hz 可调设定,频率分辨率:0.01Hz。 f)工作制:连续工作制或短期工作制。 g)本安电源:输入电压127V,本安输出最高开路电压:24.2VDC;本安输出最大电流:0.5A; h)冷却方式:热管风冷却。 1.3型式 防爆型式:隔爆兼本质安全型Exd[ib]I。 控制型式:恒转矩型、变转矩型、四象限矢量控制型。

西门子定位器调整步骤

西门子定位器调整步骤 一、调试前准备工作 1接汽源,再接电源,将电流给到4mA以上 2如定位器没有调试过,这时显示屏中应出现P进入组态,先按“+”再同时按“—”,反之相同,看阀门的最大点或最小点。 3看最小点应在5-9之间,不对调定位器的黑色齿轮。看最大点应不超过95,调最小点尽量接近5. 4用“+”、“—”键将阀门行程调到50%,调试前准备工作完成。 注意:如果定位器调试过必须清零,清零步骤为:按手键进入(新出的为50,最初的为55),再按“+”5秒出现OCAY,再按手键5秒,出现C4抬手出现P,进入组态后调试步骤同以上2、3、4相同。 二、初始化的调校步骤 Ⅰ、执行机构的自动初始化 注:自动初始化前一定要正确设定阀门的开关方向!否则初始化无法进行! 1.正确移动执行机构,离开中心位置,开始初始化。 直行程选择:;角行程选择:,用“+”,“—”键切换; 2.短按功能键,切换到第二参数: 显示:或,用“+”,“—”键切换; 注:这一参数必需与杠杆比率开关的设定值相匹配。 3.用功能键切换到参数三,显示如下: 显示: 如果你希望在初始化阶段完成后,计算的整个冲程量用mm 表示,这一步必须设置。为此,你需要在显示屏上选择与刻度杆上驱动钉设定值相同的值。 4.用功能键切换参数四,显示如下: 显示: 5.下按“+”键超过 5 秒,初始化开始 显示: 初始化进行时,“RUN1”至“RUN5”一个接一个出现于显示屏下行。 注:初始化过程依据执行机构,可持续 15 分钟。 有下列显示时,初始化完成。

在你短促下压功能键后,出现显示: 通过下按功能键超过 5 秒,退出组态方式。约5 秒后,软键显示将出现。松开功能键后,装置将在Manual 方式,按功能键将方式切换为AUTO,此时可以远控操作。 Ⅱ、执行器手动初始化 利用这一功能,不需硬性驱动执行机构到终点位置即可进行初始化。杆的开始和终止位置可手工设定。初始化剩下的步骤(控制参数最佳化)如同自动初始化一样自动进行。 直行程执行机构手动初始化的顺序步骤。 1.对直行程执行机构实行初始化。通过手工驱动保证覆盖全部冲程,即显示电 位计设定处于P5.0 和P95.0 的允许范围中间 2.下按功能键 5 秒以上,你将进入组态方式。 直行程选择:;角行程选择:,用“+”,“—”键切换; 3.短按功能键,切换到第二参数: 显示:或,用“+”,“—”键切换; 注:这一值必需与传送速率选择器的设定相对应。(33°或90°) 4.用功能键切换到参数三,显示如下: 显示: 如果你希望初始化过程结束时,测定的全冲程用mm 表示,你需要在显示器中选择与驱动销钉在杆刻度上设定的值相同,或对介质调整来说下一个更高的值。 5.通过下按功能,选择参数五: 显示: 6. ①先按住“—”再同时按住“+”键,快关阀门(显示在6.5左右),否则调节黑色旋钮调节,使其在范围内; 注:如果按此操作显示的数是减小的,请先调整执行器的开关方向; ②然后先按住“+”再同时按住“—”键,快开阀门。开展后观察显示应在95以内,否则调节黑色旋钮,使其在正常范围内,然后下按功能键确认; ③先按住“—”再同时按住“+”键快关阀门,显示应在5到9之间,然后按下功能键确认; ④初始化自动开始。 ⑤初始化的停止是自动出现的。RUN1 到RUN5 顺序出现在显示屏的下行。当初始化已全部完成时,出现如下显示: 显示:

西门子RS485中继器使用说明

西门子RS485中继器使用说明Siemens RS485 repeater User Guide

摘要 针对RS485中继器的拓扑功能进行说明 关键词 Profibus,RS485,中继器,隔离 Key Words Profibus,RS485,Repeater,isolation IA&DT Service & Support Page 2-9

目录 1 RS485中继器的介绍 (4) 2 RS485中继器的功能 (5) 2.1 网段的划分 (5) 2.2 网络拓扑 (5) 3 中继器的隔离接地 (7) IA&DT Service & Support Page 3-9

按照Profibus的规范,当网络中的硬件设备超过32个,或者波特率对应的网络通讯距离已经超出规定范围时,就应该使用Profibus RS485中继器来拓展网络连接。中继器设备使用起来比较简单,这里仅就使用过程中容易出现问题的地方进行介绍。 1 RS485中继器的介绍 首先还是介绍一下RS485中继器的面板: 图1 RS485中继器 其中: 1) RS485中继器的电源端子。其中“M5.2”是信号线“A、B”的“信号地”; 2) 网段1和网段2的电缆屏蔽层接地; 3) 网段1的信号线端子; 4) 网段1的终端电阻设置; 5) 网络开关,用于接通和断开网段1、2; 6) 网段2的终端电阻设置; 7) 网段2的信号线端子; 8) 背板安装弹簧片; 9) 用于PG/OP连接到网段1的接口; 10) LED 24V 电源指示灯; IA&DT Service & Support Page 4-9

西门子标准变频器控制方法描述

西门子标准变频器控制方法描述

第一节速度矢量控制(MM440) 在矢量控制中,速度控制器影响系统的动态特性。特别是恒转矩负载,速度闭环控制有利于改善系统的运动精度和跟随性能。在矢量控制过程中,速度控制器的配置是重要的环节。 根据速度控制器的反馈信号来源,可以将速度矢量控制分为带传感器的矢量控制(VC)与无传感器的矢量控制(SLVC)两种。 ?编码器的反馈信号(VC):P1300=20 ?观测器模型的反馈信号(SLVC):P1300=21 在快速调试和电机参数优化的过程中,变频器会根据负载参数自动辨识系统模型,建立模型观测器,在没有传感器的情况下,系统也会根据输出电流来计算当前速度,作为速度反馈来构成速度闭环。 速度控制器的设定方式(P1460,P1462,P1470,P1472) ?手动调节 可根据经验对速度控制器的比例与积分参数进行整定 ?PID自整定 设定参数:P1400 当P1400.0=1,使能速度控制器的增益自适应功能,即根据系统偏差的 大小来自动调节比例增益系数Kp。在弱磁区,增益系数随磁通的降低 而减小。 当P1400.1=1,速度控制器的积分被冻结,只有比例增益,即对开环运 行的电动机加上滑差补偿。 ?优化方式自整定 通过设置P1960=1,变频器会自动对速度控制器的各参数进行整定。

第二节 转矩控制(MM440) 矢量控制分为速度矢量控制与转矩矢量控制,转矩控制与速度矢量控制的主设定频率 滤波 编码器反馈 观测器模型反 馈实际频率 滤波 PI 速度 控制器 系统 手动调节 自整定 优化整定 P1400.0=1 P1960=1

PS2西门子智能定位器简明操作指南

PS2阀门定位器简明操作指南 准备: 1.按照操作说明书将PS2与阀门连接. 2.检查并确认电路和气路的连接. 3.通电(4—20mA电流供电). 4.禁止电压供电. 初始化 没有经过初始化的定位器,接入电流信号后,LCD屏幕右下方出现闪烁细体“NOINI”字母.此时按上升键或下降键可以使执行机构动作,LCD屏幕能显示粗黑字体Pxx.x。在没有做初始化前,首先要做到按上升键使阀杆上升到最高,LCD屏幕显示的数值大约在P85~95% 之间,按下降键;使阀杆下降到最低,LCD屏幕显示的数值大约在P5~10%之间,在中间的过程中不能出现P---.--情况,否则需要做一系列的调整。 以直行程调节阀为例: 调节阀杠杆行程<20 mm (阀门开度), 气开阀. 叙说如下; 选择反馈角度33°、量程<=20 mm 和90°、量程>=20 mm,分别利用调节轮和反馈杆长度调整PS2的零点和量程。PS2定位器与阀体固定前,先将反馈杠杆支点调整并固定在反馈杆上刻有33°、15 、20 一侧的20位置左右,U形定位槽与反馈支点配合使用,并与阀体固定. ⑴确定定位器内的33°/90°切换开关置于33°位置,互锁齿轮置于33°(黄颜色)(可参阅与定位器一起提供的资料)。 参见图1. ⑵通电、通气后, 按手键(组态键)>5秒,则会出现1. YFCT 上方黑体显示WAY、再按一下出现2.YAGL,上方黑体显示 33°,每按一下出现下一个新的参数值。 需要给定位器内的程序赋值;参数1设置在WAY, 参数2 设置在33°, 参数3设置在20 mm。 a. 将一字螺丝刀(4mm宽)插入黄颜色轮夹紧轮齿轮状部件内部,向右拨动,松开夹紧装置,向左或者向右转动耦合调节轮,阀杆位移指针指向阀位刻度0%左右时, (与下降键配合使用),使量程下限(液晶显示)在5%~10%左右,并记录其数值为P1。 b. 按上升键,使阀杆指针指向阀位刻度100%左右, 使量程上限(液晶显示)数值连续上升不出现------ 的越限符号。量程范围在90%~98%左右,并记录其数值为P2。 c. 如果显示>100 则重新调整反馈杠杆支点离转轴远一点. d. 如果显示<100 则重新调整反馈杠杆支点离转轴近一点. ⑶位置开关、轮状夹紧装置(黄颜色),都锁紧。(一字螺丝刀向左拨动,则锁紧夹紧装置)如不再需要其它相关参数,可 直接进入A.步骤。 ⑷如需要更多的参数设置,可进入参数设置程序,并确认相关参数(参数1、参数2、-- -- -- -- -- 参数55.) 几个重要参数:(举例.实际操作按照说明书或工艺过程要求设置). 参数1. YFCT (执行机构的类型)WAY (直行程). 参数2. YAGL (反馈角)33° 参数3. YWAL (行程范围)由调节阀行程决定. 参数4. INITA (自动初始化) 参数5. INITM (手动初始化) 参数41. YCUP (紧密关闭值)99%(仅上升). 参数55. PRST (工厂设置)Strt A. 将记录的数值P1或P2进行简单的运算;即:P1+(P2﹣P1)÷2。若;P1量程下限(液晶显示)在4.8%,P2量程上限 (液晶显示)在95%,则:4.8+(95﹣4.8)÷2 = 49.9 。用手健操作,确认阀门开度位置在刻度值50%左右,(液晶显示)开度在50% ±5%左右。 B.在运行模式下,按手键>5秒,进入参数4,则PS2进入自动初始化,在按上升键>5秒,液晶显示‘strt.’之后,随即右下 方逐步出现(Run1、2、3、4、5)之后,右下方显示字体‘FINSH’表示初始化已完成。此时按手键>5秒,退出组态模式,进入运行模式,液晶右下方显示为;Man 字样,表示进入了手动运行模式,再按一下手键,液晶右下方显示为; Aut 字样,表示进入了自动运行模式。此时,输入电流信号,执行机构的行程与将与4 ~20mA相一致。定位器可以正常运行了。

无线AP无线网桥无线中继配置详细说明书

5G网桥使用说明 一、连线方式如下: 1、使用独立电源时: 2、使用POE交换机时:

二、工作场景: 1、无线AP场景(Bridge-AP桥AP模式) 此场景为最常用模式,AP不为下级终端分配IP,即DHCP由上级路由器完成,只作为无线网络的发射器,设备地址不是网关地址,需单独设置,默认地址为192.168.62.1,首次使用请用网线连接并将电脑IP设置如192.168.62.12,即和AP接口地址在同一个网段上,这样才能访问到设备,输入默认密码admin即可进入设备配置页面。 本模式适合无线覆盖、网桥等需求。 此模式当上级路由器或网络不通时将连接不上WiFi信号,原因是设备无法为终端

配置IP地址。 2、无线中继场景(Bridge-Repeater桥中继模式) 此场景为无线AP场景的网络延伸,此时设备接收其它AP发射出的无线信号放大后再发射出去,以达到不需要布线将网络中继的目的,它只是AP网络的一个延伸,不为。 此模式当上级路由器或网络不通时将连接不上WiFi信号,原因是设备无法为终端配置IP地址。 3、无线终端(Bridge-Station 桥终端模式) 此场景将AP作为一个无线终端,它将其它AP发射出的信号接收后转换成有线网络,相当于一个无线网卡,不为终端分配IP地址,IP地址由上级路由器分配。 此模式当上级路由器或网络不通时将连接不上WiFi信号,原因是设备无法为终端配置IP地址。 4、无线路由场景(Router-AP 路由AP模式) 此场景为最常用模式,AP作为无线路由器使用,对下级终端分配IP地址,设备地址即为网关地址,默认地址为192.168.62.1,在连接到它的终端上使用网关地址即可管理设备,输入默认密码admin即可进入设备配置页面。 本模式适合无线覆盖等需求、和家用路由器功能一样。 5、无线路由中继场景(Router-Repeater路由中继模式) 此场景为无线AP网络延伸,此时设备接收其它AP发射出的无线信号放大后再发射出去,以达到不需要布线将网络中继的目的,同时为连接它的终端分配IP地址。 6、无线路由终端场景(Router-Station 路由终端模式) 此场景将AP作为一个无线终端,它将其它AP发射出的信号接收后转换成有线网

西门子定位器调试

西门子定位器调试 及智能定位器技术介绍 压电阀介绍: 1、引言 传统的气动阀中大量使用了电磁铁作为电-机械转换级,其把电控制信号转换为机械的位移,推动阀芯,实现气路的切换或气体压力、流量的比例控制。作为电-机械转换级的电磁铁有价格低廉,操作使用方便等优点;但其也有很多缺点:如功耗大、响应速度不够快、存在发热及有电磁干扰等。把压电材料的电-机械转换特性引入到气动阀中,作为气动阀的电-机械转换级,这是一项不同于传统气动阀的全新技术。采用了压电技术的气动阀在性能上有着传统气动阀无可比拟的优势。 2、压电效应简介 对于晶体构造中不存在对称中心的异极晶体,加在晶体上的张紧力、压应力或切应力,除了产生相应的变形外,还将在晶体中诱发出介电极化或电场。这一现象被称为正压电效应;反之,若在这种晶体上加上电场,从而使该晶体产生电极化,则晶体也将同时出现应变或应力,这就是逆压电效应。两者通称为压电效应。1880 年居里兄弟发现了电气石的压电效应,从此开始了压电学的历史。压电式气动换向阀即是利用压电逆效应而研制的。 3、压电技术在气动阀中的应用 1、微型直动式换向阀 利用压电材料在电场作用下的变形,来实现气动阀阀口的开启和关闭,这样就可以做成微型直动式换向阀。如下图所示的微型二位三通换向阀,1 口为进气口,2 口为输出气口,3、口为排气口,阀中间的弯曲部件为压电材料组成的压电片。当没有外加电场作用时,阀处于:图1 状态:进气口关闭,输出气口2 经排气口3 通大气。当在压电阀片上外加控制电场后,压电阀片产生变形上翘,上翘的压电阀片关闭了排气口3,同时进气口1 和输出气口2 连通。这样就完全实现了传统二位三通电磁换向阀的功能。 图1 图2 2、压电式电气比例调压阀 压电材料的变形量正比于施加在其上的电场强度,利用这一特点,可以开发出比例调压阀。如图3 所示,施加不同的控制电压到压电阀片上,压电阀片产生不同的弯曲变形量,这样就在进气口1 与输出气口2 之间及输出气口2 与排气口3 之间形成不同的气流阻力,从而在输出气口2 的得到不同的气体压力。由于压电阀片在变形过程中不受机械摩擦力,且压电阀片有响应快功耗低的特点,基于压电阀片的电气比例调压阀很多性能优于传统的比例调压阀。例如其没有死区,压力可以从零开始连续调节;其响应快,可满足高速系统的应用要求;其功耗低,对电源功率要求低。

无线中继器

Quik Bridge 无线读取模式中继器 安装手册 产品概述 Quik Bridge 读取模式无线中继器用于接收并转发来自读取模式的无线探头、无线键盘和其他无线中继器的信号。中继器非常适合用于以下场合: z安装的无线探头在主机接收范围之外或无线探头未能通过探头测试。 z当主机的天线被金属屏蔽时作为一个放大器使用。 无线中继器可以用于以下两种模式: z Intelligent智能模式:在这种模式下,中继器可以接收并转发来自无线探头、无线键盘和已被读入中继器内存的另一个 Intelligent 模式的中继器最多可以读入16个无线探头/键盘和2个Intelligent 模式的中继器。 z Sensor 探头模式:在这种模式下,中继器会接收并转发所有无线探头和键盘的信号,但不会转发其他中继器的信号。 中继器特性 中继器具有以下特性: z每小时向主机发送受监视报告; z内置防拆开关,如有人打开中继器外壳时会导致系统报警; z可以使用充电电池; z双天线接收机,可有效改善不同使用场合的接收效果; z当后备电池电压低时会发送电池耗尽报告(可选); z当停电超过15分钟,会发送交流电掉电警报(可选); z读取模式技术,安装更简单。 可选的供电方式: z2V A或更大的15—16.5V AC二级变压器,带后备电池 z或不带后备电池,2V A或更大的9—16.5V AC二级变压器; z或12VDC电源 兼容性 z与目前所有的ITI读取模式的探头和无线键盘兼容(除了RF Meterlink 系列); z CareTaker Plus、WatchGard、Security Pro 4000系列主机,软件版本4.0或以上; z SX-V Special主机,软件版本7.0或以上; z UltraGard主机,软件版本1.0或以上。 所需的工具或附件 随中继器提供 z安装螺丝和膨胀管; z防拆开关的弹簧; z2根天线

西门子变频器说明书大全

西门子变频器说明书大全 西门子变频器型号及参数一:MicroMaster420 MicroMaster420是全新一代模块化设计的多功能标准变频器。它友好的用户界面,让你的安装、操作和控制象玩游戏一样灵活方便。全新的IGBT技术、强大的通讯能力、精确的控制性能、和高可靠性都让控制变成一种乐趣。 1、主要特征 200V-240V±10%,单相/三相,交流,0.12kW-5.5kW;380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-11kW;模块化结构设计,具有最多的灵活性;标准参数访问结构,操作方便。 2、控制功能 线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制;磁通电流控制(FCC),可以改善动态响应特性;最新的IGBT技术,数字微处理器控制; 数字量输入3个,模拟量输入1个,模拟量输出1个,继电器输出1个;集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块/Device-Net模板;具有7个固定频率,4个跳转频率,可编程;“捕捉再起动”功能;

在电源消失或故障时具有“自动再起动”功能; 灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸; 有直流制动和复合制动方式提高制动性能; 采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接。 3、保护功能 过载能力为150%额定负载电流,持续时间60秒; 过电压、欠电压保护; 变频器过温保护; 接地故障保护,短路保护; I2t电动机过热保护;

采用PTC通过数字端接入的电机过热保护; 采用PIN编号实现参数连锁; 闭锁电机保护,防止失速保护。 西门子变频器型号及参数二:MicroMaster430 MicroMaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kW至250kW。它按照专用要求设计,并使用内部功能互联(BiCo)技术,具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能:多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。 1、主要特征 380V-480V±10%,三相,交流,7.5kW-250kW; 风机和泵类变转矩负载专用;

品胜中继宝说明书

作为家庭网络的枢纽,无线路由器默默进行着简单而重要的工作——让PC、手机和平板电脑顺利接入互联网。虽然配置完毕之后我们就很少再去关注它,但是你的路由器要是因为信号覆盖差、穿墙能力弱导致上网卡顿甚至打不开网页,这绝对是影响你心情的。那么有没有一种扩大无线路由器覆盖范围的设备呢?答案是有的,那就是无线中继器,它的出现很好解决了低端路由器无法解决的信号全覆盖问题,可以说是一种不错的曲线救国方案。而我们今天的主角,就是来自品胜的无线中继宝。 产品设计

品胜无线中继宝采用了品胜较为少见的纸盒质包装,包装盒设计也比较简约,整体采用黑蓝交接的元素。在盒子的底部,标注了该款产品的一些基本信息。其中可以看到此款产品支持WPS一键连接,并拥有超低功能节能环保认证,即插即用无需额外设定。 产品的包装十分简洁,除了产品本身,包装盒内只有一本小小的说明书。

初次见到品胜无线中继宝,你可能会感叹,这不就是一款路由器吗?从外观上看,品胜无线中继宝的外观十分简洁,延续了品胜产品的白色基本色调,陶瓷色的外壳质感十足,两根增益为5dbi的白色天线也预示着较好的无线信号接收和覆盖能力。直插式AC插头设计,预示着机身内置有电源模块,因此机身显得比较厚。 品胜无线中继宝的正面是状态显示灯和操作按钮,其中三颗显示灯分别代表着无WiFi信号、中继模式和LAN 接口的运行状态,而WPS/Reset键则是一个复合按钮,按1~2秒是WPS一键加密功能,长按5秒以上则为恢复出厂设置。 机身的两侧有许多细孔状的开口,可以有效地提供中继宝的散热性能。孔型的设计风格加上流线型的外壳让其设计感十足。

品胜无线中继宝的背面则延续了侧面的设计风格,布满了了镂空散热孔,有效地提高中继宝的散热效能。其中中继宝的AC插头采用了国标的三角插头设计。另外在插头下面还标明了这款产品的相关参数,其中可以看到 默认的发射的WIFI名称和WIFI密码。 接收无线网络的设备。

西门子变频器调试方法

西门子变频器在数控铣上的应用 调试前对机械要求: 电机不带负载,如果用皮带传动请将皮带拆除;如果直联请拆除直联部分;(即变频器只带电机旋转,而电机不带负载(但可以带带轮)旋转) 调试过程要求: 调试步骤25――29最少重复两次(也就是说主轴要启动两次)。 1.P0003用户级别2(专家) 2.P0010调试模式1(快速调试,出厂默认为0当改为1后进入快速 调试状态,无法显示高级参数。) 3.P0100执行标准0(功率单位KW,频率缺省值50HZ) 4.P0205应用方式0(恒转矩) 5.P0300电机类型1(异步电动机) 6.P0304电机额定电压(根据电机铭牌设置) 7.P0305电机额定电流(根据电机铭牌设置) 8.P0307电机额定功率(根据电机铭牌设置) 9.P0308电机额定功率因数(使用默认值不需要设置) 10.P0309电机额定效率(使用默认值不需要设置) 11.P0310电机额定频率(根据电机铭牌设置) 12.P0311电机额定速度(根据电机铭牌设置)

13.P0320电机磁化电流(使用默认值不需要设置) 14.P0335冷却方式0(自冷) 15.P0640过载因子(使用默认值不需要设置) 16.P0700选择命令源1(BOP控制) 17.P1000频率获取方式1(使能电位计) 18.P1080最小输出频率 1.3(对应40R/MIN) 19.P1082最大输出频率200(对应6000R/MIN) 如果主轴为8000转,请设定P1082=267 20.P1120加速斜坡时间 4.5(电机从当前转速加速到指令转速的时 间) 21.P1121减速斜坡时间7.0(电机从当前转速减速到指令转速的时 间。P1120 P1121如果设置过小,当指令高转速时变频器会因为瞬间电流过大而报警) 22.P1135斜坡关断时间(使用默认值不需要设置) 23.P1300控制方式20(矢量控制) 24.P1500转矩设定值选择0(无设定值) 25.P1910 电机数据检测先设1(=1 识别所有电机数据并修改,并 将这些数据应用于控制器) 设置完成后,变频器会出现报警A0541,此时需要马上启动变频器(1040设置5按BOP启动变频器)。电机将旋转起来,在旋转一会后报警消失,电机空运行3-5分钟,(不带任何负载)。在报警消失后进行26步骤设置。

西门子阀门定位器操作技巧介绍材料

西门子阀门定位器操作手册 压电阀介绍: 1、引言 传统的气动阀中大量使用了电磁铁作为电-机械转换级,其把电控制信号转换为机械的位移,推动阀芯,实现气路的切换或气体压力、流量的比例控制。RS 485中继器9 本章 本章详细介绍RS 485中继器。 内容包括: ?RS 485中继器的用途 ?两个RS 485中继器之间的最大电缆长度 ?各种操作元素和端子的功能 ?有关接地和未接地操作的信息 ?技术数据和方框图 更多信息 有关RS 485中继器的更多信息,请参见CPU数据、安装手册中的“组态MPI或PROFIBUS DP网络”一章。 诊断中继器 与RS 485中继器相比,“诊断中继器”包括以下新特性:诊断功能及以DP从站建模。 有关详细信息,请参考 Internet 上的《用于 PROFIBUS DP 的诊断中继器》手册,网址为: https://www.wendangku.net/doc/0c16612688.html,/WW/view/en/7915183

9.1 应用领域和属性;(6ES7 972-0AA01-0XA0) 9.1应用领域和属性;(6ES7 972-0AA01-0XA0) 订货号 6ES7 972-0AA01-0XA0 RS 485中继器的定义 RS485中继器放大总线上的数据信号并且连接各个总线段。 RS 485中继器的应用 您需要RS 485中继器,如果: ?连接到总线的节点多于32个 ?总线段在总线上未接地运行,或者 ?超出了总线段的最大电缆长度(参见下表)。 表格 9-1 各段的最大电缆长度 传输率各段的最大电缆长度(米) 9.6到187.5 kbps 1000 500 kbps 400 1.5 Mbps 200 3到12 Mbps 100 规则 如果使用RS 485中继器安装总线: ?至多可串联9个RS 485中继器。 ?RS 485中继器两个节点之间的最大电缆长度不可超过下表中列出的值。表格 9-2 两个RS 485中继器之间的最大电缆长度 传输率RS 485中继器(6ES7 972-0AA01-0XA0)2个节点之间的最大电缆长度(米) 9.6到187.5 kbps 10000 500 kbps 4000 1.5 Mbps 2000 3到12 Mbps 1000

西门子变频器基本参数设置

6SE70调试基本参数设置 恢复缺省设置 P053=6 允许参数存取 6:允许通过PMU和串行接口OP1S变更参数 P060=2 固定设置菜单 P366=0 0:具有PMU的标准设置 1:具有OP1S的标准设置 P970=0 参数复位 参数设置P060=5 系统设置菜单 P071= 装置输入电压 P095=10 异步/同步电机,国际标准 P100= 1:V/f控制 3:无测速机的速度控制 4:有测速机的速度控制 5:转矩控制 P101= 电机额定电压 P102= 电机额定电流 P103= 电机励磁电流,如果此值未知,设P103=0 当离开系统设置,此值自动计算。 P104= 电机额定功率因数 P108= 电机额定转速 P109= 电机级对数 P113= 电机额定转矩 P114=3 3:高强度冲击系统(在:P100=3,4,5时设置)P115=1 计算电机模型 参数值P350-P354设定到额定值 P130= 10:无脉冲编码器 11:脉冲编码器 P151= 脉冲编码器每转的脉冲数 P330= 0:线性(恒转矩) 1:抛物线特性(风机/泵) P384.02= 电机负载限制 P452= % 正向旋转时的最大频率或速度 P453= % 反向旋转时的最大频率或速度 数值参考P352和P353 P060=1 回到参数菜单 P128= 最大输出电流 P462= 上升时间 P464= 下降时间 P115=2 静止状态电机辩识(按下P键后,20S之内合闸)P115=4 电机模型空载测量(按下P键后,20S之内合闸)

6SE70 变频装置调试步骤 一.内控参数设定 1.1 出厂参数设定 P053=7 允许CBP+PMU+PC 机修改参数 P60=2 固定设置,参数恢复到缺省 P366=0 PMU 控制 P970=0 启动参数复位 执行参数出厂设置,只是对变频器的设定与命令源进行设定,P366 参数选择不同,变频器的设定和命令源可以来自端子,OP1S,PMU。电机和控制参数未进行设定,不能实施电机调试。 1.2 简单参数设定 P60=3 简单应用参数设置,在上述出厂参数设置的基础上,本应用设定电机控制参数 P071 进线电压(变频器400V AC / 逆变器540V DC) P95=10 IEC 电机 P100=1 V/F 开环控制 3 不带编码器的矢量控制 4 带编码器的矢量控制 P101 电机额定电压 P102 电机额定电流 P107 电机额定频率HZ P108 电机额定速度RPM P114=0 P368=0 设定和命令源为PMU+MOP P370=1 启动简单应用参数设置 P60=0 结束简单应用参数设置 执行上述参数设定后,变频器自动组合功能图连接和参数设定。P368 选择的功能图见手 册S0-S7,P100 选择的功能图见手册R0-R5。电机控制效果非最优。 1.3 系统参数设置 P60=5 P115=1 电机模型自动参数设置,根据电机参数设定自动计算 P130=10 无编码器 11 有编码器(P151 编码器每转脉冲数) P350=电流量参考值A P351=电压量参考值V P352=频率量参考值HZ 3 3 P353=转速量参考值1/MIN P354=转矩量参考值NM P452=正向旋转最大频率或速度%(100%=P352,P353) P453=反向旋转最大频率或速度%(100%=P352,P353) P60=1 回到参数菜单,不合理的参数设置导致故障 1.4 补充参数设定如下 P128=最大输出电流A P571.1=6 PMU 正转 P572.1=7 PMU 反转

西门子智能定位器调试说明-精选.

西门子智能定位器调试说明: SIPART PS2电气定位器用来控制气动直行程或角行程执行机构如下图: 角行程 直行程

一、智能定位器功能图: 说明:1、①机侧凝结水补充水箱出口调门为单作用定位器,反馈:61-ZI+;62-ZI-;②当失信号时阀门全开③操作时按“+”健阀门向关方向走,按“-”健阀门向全开方向走(与说明书上相反)。(单作用铭牌)

2、炉侧磨煤机入口冷热风调门为双作用定位器,(双作用铭牌)

3.炉侧磨煤机入口冷热风调门为双作用定位器接线原理图: 二、校验与调整 1、参数设置: (定位器上有三个按键:小手形、“+”健、“-健”) 自动模式(MAN手动)阀门实际开度指令开度 1.1 按住功能键(小手形)5秒后就可以进行参数设置 1.2 西门子智能定位器共有55组参数,可以根据现场实际情况进行设置。用“+”和“-” 健可在一组参数中进行选择,选择完了可以按一下功能键进入第二组参数的设置,若上一个参数有误,可以按功能键的同时按住“-”健,回到上一个参数进行设置。 1.3 组态:以下几个参数是经常用到的,具体请参考说明书上的组态表。 YFCT(参数组号①)执行器类型:直行程选WAY,角行程选TURN(本厂机侧的凝结水补充水箱出口调门和炉侧的磨煤机入口冷热风调门都为直行程) YAGL②额定反馈角度:一般情况下直行程33度,角行程90度,(本厂本厂机侧的凝结水补充水箱出口调门和炉侧的磨煤机入口冷热风调门都为直行程,但选的是90度,具体应该看反馈杆的长度,短杠杆33度的长度为:5/10/15/20mm,短杠杆90度的长度

为:25/30/35mm,长杠杆90度的长度为:40/50/60/70/90/110/130mm) INITA④初始化(自动) SDIR⑦给定方向:上升RISE,下降FAIL YDIR(38)操作变量显示:上升RISE,下降FAIL.同时改变SDIR和YDIR这两组的参数可以改变执行器的动作方向。 2、西门子智能定位器初始化步骤: 2.1 接通4-20mA输入信号,现在定位器处于手动模式“MAN”,在定位器显示窗口上方显示的为电位计的电压百分数,例如:“P12.3”,窗口的下方闪烁显示“HDINIT”即“未初始化”; 2.2 用定位器显示窗口下方的“+”和“-”两个按键使执行机构运动,看整个机构是否走满全程; 2.3 让执行器运动到行程的中间位置(直行程的反馈杆处于水平位置)就可以进行初始化了。 (注:当按住一个健的同时再按住另一个健可以加快执行机构动作。如想要执行机构向开的方向运动的更快需按住“+”健的同时再按住“-”健。) 2.4 参数设置完毕后,用功能键切换到第四个参数,即显示“4.INIT”,按住”+”健5秒定位器就可以自动初始化了。 2.5 初始化一共分为5步: RUN1 决定动作方向 RUN2 检查执行机构行程和零点 RUN3 确定执行机构上下动作时间,按住“+”健停止,按“-”健开始泄漏检查RUN4 确定最小的定为增量 RUN5 最佳的瞬时响应 2.6 当初始化完成时屏幕显示“FINISH”按一下功能健显示“4.INIT”。按功能键5秒后,当屏幕显示有变化时松手,定位器进入手动模式,再按一下功能键定位器处于自动模式。 2.7 此时初始化结束,定位器进入正常工作状态,日常使用时按一下功能键可在自动和手动间切换,手动时按“+”“-”使执行器动作。 3、初始化过程中易出现的故障及解决方法: (双击打开此图标) 4、三段保护原理: ①使用信号检测装置,可以调整动作电流值,当电流小于4mA(或任意一设定值,即 断信号)时通过动作电磁阀,释放锁定阀讯号压力闭锁执行器气路,从而实现断信号保位的功能; ②断电保位就是通过动作电磁阀,释放锁定阀讯号压力实现; ③断气保位是直接用闭锁阀实现。

无线同步操控操作说明

同步操控及自动过分相系统说明 一、无线同步控制系统设备组成 (一)同步(株洲电力研究所) 机车状态显示屏(IDU)、中继器(D429R)、逻辑控制单元(OCE)、无线传输单元(DTE)(注:包括电台R-DTE,G网模块G-DTE)、电缆一至电缆十四。 (二)电台(铁科院) 多频段天线、425K天线、G网天线、425K调谐盒、多频段合路器、电台(R-DTE) (三)制动机新增设备(株洲联成) 制动控制单元(BCU)、电小闸(3AC)、制动状态指示灯(39EL)、总风压力传感器(205BP)、均衡风缸压力传感器(204BP)、列车管压力传感器(206BP)、制动缸压力传感器(207BP)、作用管压力传感器(208BP)、压力开关(93KP)、总风流量计(310)、PE均衡模块(组成:缓解高速电空阀258YV、制动高速电控阀257YV 及电空阀安装座)、切控阀、单制电空阀(244YV)、单缓电空阀(246YV)、304调压阀、保护电空阀、150塞门、303塞门 二、编组连接 (一)准备工作 1.本务机车为主车,重联机车为从车。 2.双机断主断,降受电弓,双机连接的两根外重联线断开。 3.全车系统设备电源打开。 4.确认全车系统设备端向与机车实际相符(即设备定义A、B节与机车实 际A、B节一致)。 5.从1、从3车93重联阀与本务机车运行方向的同向端转到补机位;反向 端也转补机位。 6.从2车93重联阀与本务机车运行方向的同向端转到本机位;反向端转到 补机位。 7.主车操纵端93重联阀转到本机位,非操纵端转到补机位。 8.主车操纵端监控及机车状态显示器电源闭合;监控屏、状态显示屏得电 工作。 9.与本务机车运行方向同端的监控及机车状态显示器电源闭合;监控屏、 状态显示屏得电工作。 10.确认OCE机箱1A、4A指示灯闪烁,3A指示灯长亮。 (二)编组设置 1.从车机车 1)断开电钥匙570QS,并将钥匙、换向手柄及大小闸把取出。 2)将重联隔离开关592QS转到重联位(图1)。

西门子定位器调试

西门子定位器调试及智能定位器技术介绍 压电阀介绍: 1、引言 传统的气动阀中大量使用了电磁铁作为电-机械转换级,其把电控制信号转换为机械的位移,推动阀芯,实现气路的切换或气体压力、流量的比例控制。