文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CAN隔离中继器说明书分享

CAN隔离中继器说明书分享

CAN隔离中继器说明书分享
CAN隔离中继器说明书分享

协议型双通道CAN网桥(工业级)

一、概述

SG_CAN_Repeater是一款具有两路通道的工业级智能CAN隔离中继器。

SG_CAN_Repeater能够实现信号再生、延长通信距离、提高总线负载能力、匹配不同速率CAN网络,同时强大的ID过滤功能可以极大降低CAN 总线负荷,并具有故障指示及智能切断功能。可以通过拨码开关和配置软件(升级版)配置两路CAN通道速率,升级版还可以通过配置软件配置滤波和路由功能。

二、规格与特性

标准:支持CAN2.0A 和CAN2.0B 协议,符合ISO/DIS 11898 规范;接口方式:CAN-Bus,可选120欧姆终端电阻;

配置方式:拨码开关或配置软件(升级版);

性能参数:采用32位高速ARM处理器,数据吞吐量高达2000fps(500Kbps,标准帧),内部48K数据缓冲区保证大量突发数据不丢包;

电源:DC9-24V,典型值12V 50mA;

物理尺寸:100mm*70mm*25mm(不计算导轨安装架高度);

安装方式:标准DIN导轨安装;

保护:15KV静电保护,1600W浪涌保护;

环境温度:-40---60°C;存储温、湿度:-40---80°C 5%---90%。

MB:130.722.080.83

三、典型应用

(1)当两个不同速率CAN网络需要连接时,利用CAN网桥两路CAN 接口分别配置相应CAN通道波特率,实现连接。

(2)当设备间通过CAN总线相互通信,但通信距离超过了CAN总线的距离限制时,利用CAN网桥的中继功能,实现信号再生,保证CAN网络的安全稳定。

(3)CAN总线数据量较大,需要有选择的收发CAN信息时,利用CAN 网桥滤波和路由功能(升级版)减轻CAN总线负荷。

四、LED状态

Power:电源状态指示,接通电源LED点亮;

CAN1:CAN通道1发送数据时LED点亮;

CAN2:CAN通道2发送数据时LED点亮;

ERR:有一路CAN通道错误值达到255时,此路进入关闭状态LED点亮。

五、装箱清单

使用说明书一份(销售日期,作为保修的依据)、CAN网桥一个、10Pin接线端子一个、USB线一根(限升级版)。

六、注意事项

软件配置时务必保证起始ID和结束ID与CAN帧类型一致,详见配置说

明。

拨码开关或软件配置都需要重新上电生效。

如需滤波路由拨码开关必须拨到PC,详见配置说明。本产品已内置120欧姆终端电阻,如需接入短路相应接口即可。模块不用时候应该用注意防潮、防尘。

配置说明:

本产品分为普通版和升级版,普通版的USB口不能使用,即不可以通过软件进行配置也没有滤波和路由功能。

拨码开关配置:用来配置两路CAN通道波特率

CAN2从高位到低位为四位二进制数,分别代表不同波特率,ON为1,OFF 为0,与波特率对应关系如右图所示,其他值默认20Kbps。

软件配置:用来配置两路CAN通道波特率和滤波路由功能

1)把单路开关S/PC拨到PC,即根据PC软件进行配置。

2)通过附送USB线连接电脑和设备(此时不需接电源)选择设备型号为CAN网桥。

3)选择设备对应的串口号并打开串口。

4)设置转换方向、CAN波特率、ID起始、ID结束、并选择是否使能接收和启用过滤功能,部分功能只有使能相关配置才能选择或填写。

注意:起始和结束ID要与CAN帧类型一致,标准帧低11位(二进制)有效0x001-0x7FF,扩展帧低29位(二进制)有效0x00000001-0x1FFFFFFF。接线说明:

VIN+、VIN-分别接电源正负极,9-24V,典型值12V 、50mA;

Res+、Res-是120欧姆终端电阻使能端,如需120欧姆电阻直接短路这两个端口即可,内置120欧姆电阻;

CAN_H和CAN_L分别接CAN总线的CAN_H、CAN_L。

典型应用:

信号隔离安全栅与信号隔离器的区别

信号隔离安全栅与信号隔离器的区别 一、定义 1、信号隔离器(isolator ):一般指弱电系统中的信号隔离器,既保护下级信号系统不受上级系统影响和干扰。 2、信号隔离安全栅(safety barrier):接在本质安全电路和非本质安全电路之 间。将供给本质安全电路的电压或电流限制在一定安全范围内的装置。安全栅是一种统称,分为齐纳式安全栅和隔离式安全栅,隔离式安全栅简称隔离栅。 金湖英普瑞电子设备有限公司主营产品有:隔离安全栅,信号隔离器,信号隔离配电器,直流信号隔离器,开关量信号安全栅,电流变送器。同时代理日本横河EJA变送器,横河AXF 电磁流量计,横河DY涡街流量计,罗斯蒙特3051系列变送器,罗斯蒙特248系列温度变送器,罗斯蒙特475手操器。 二、工作原理 1、信号隔离器工作原理:首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。 2、齐纳式安全栅的工作原理 安全栅的主要功能就是限制安全场所的危险能量进入危险场所,及限制送往危险场所的电压和电流。 齐纳管Z用于限制电压。当回路电压接近安全限压值时,齐纳管导通,使齐纳管两端的电压始终保持在安全限压值以下。 电阻R用于限制电流。当电压被限制后,适当选择电阻值,可将回路电流限制在安全限流值以下。 保险丝F的作用是防止因齐纳管被长时间流过的大电流烧断而导致回路限压失效。当超过安全限压值的电压加在回路上时,齐纳管导通,如果没有保险丝,流经齐纳管的电流将无限上升,最终烧断齐纳管,使回路失去限压。 为确保回路限压安全,保险丝的熔断速度要比齐纳管可能被烧断的速度快十倍。 采用图一所示的三冗余齐纳管的安全栅基本限能电路结构,能够确保安全栅在正常工作、一个故障点和两个故障点时均能将安全栅的输出能量限制在安全参数规定的范围之内,从而满足ia级本质安全电路的要求。 3、隔离式信号隔离安全栅的工作原理 与齐纳安全栅相比,隔离式安全栅除具有限压与限流的作用之外,还带有电流隔离的功能。隔离栅通常由回路限能单元、电流隔离单元和信号处理单元三部分组成,基本功能电路如图二所示。回路限能单元为安全栅的核心

隔离变压器的作用及工作原理

隔离变压器的作用及工作原 理 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

隔离变压器的作用及工作原理 什么是隔离变压器 隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。早期为欧洲国家用在电力行业,广泛用于电子工业或工矿企业、机床和机械设备中一般电路的控制电源、安全照明及指示灯的电源。 一次侧、二次侧绕组间有较高绝缘强度以隔离不同电位抑制共模干扰的专用变压器。隔离变压器的变比通常是1:1。 隔离变压器工作原理 隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。 隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器。如为了安全维修彩电常用1比1的隔离变压器。隔离变压器是使用比较多的,在空调中也是使用的。 一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰特性。 静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层。铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器,还罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽,以防止其他外来的电磁干扰。这

TL-WA832RE中继器上网设置

[TL-WA832RE] 如何设置无线扩展器-电脑版 注意此教程比原版多了IP设置和DHCP设置 完美使用中 笔记本扫描并连接无线扩展器的无线信号。无线扩展器默认信号为:TP-LINK_RE_XXXX(X表示MAC地址后四位),可以在无线扩展器底部标贴上查看到MAC地址。如下图所示。 注意:如果搜索不到默认信号,可能是已经设置过中继,建议复位扩展器。 复位方法:无线扩展器在通电状态下,使用回形针等尖状物长按RESET孔5-8s至系统状态指示灯快闪5下,再松开RESET键。 打开浏览器,清空地址栏并输入https://www.wendangku.net/doc/e89728500.html,回车。 弹出登录框,设置6-15位的管理员密码,再次输入管理员密码,并点击确认,如下图。

1、设置向导 登录到扩展器界面,设置向导点击下一步,如下图。 2、扫描信号 扫描环境中的无线信号,点击扫描,如下图。 在列表中找到要扩展的无线信号,并点击连接,如下图。

注意:本文以扩展无线信号zhangsan为例,实际应用中请以实际的无线信号名称为准。 3、输入扩展信号的无线密码 在密钥中输入要扩展信号(即主网络)的无线密码,并点击下一步,如下图。 注意:扩展器的SSID默认与主网络的无线名称一样,可以实现无线漫游。扩展成功后,扩展器的无线密码与上述密钥相同。 4、设置完成并重启设备 设置完成,点击重启,如下图。 网页提示,点击确定,如下图。

提示正在重启,请稍候。 至此,扩展器设置完成。观察扩展器正面的指示灯,指示灯的不同颜色代表的情况如下: 如果指示灯是橙色,建议使用笔记本搜索并连接扩展之后的无线信号(本例为zhangsan)。连接成功后,登录到扩展器界面,查看扩展器与主AP的距离。并适当地调整扩展器的距离。

隔离器与安全栅

1.信号隔离器就只是隔离输入、输出、电源三部分,比如高电压1500VAC从电源侧进入,却不会损坏现场信号输入设备,或者现场有干扰经过隔离器之后呢被隔开就能进入DCS 从而保护控制系统; 安全栅除了具备隔离器功能之外,还有更高的技术指标,比如其耐压能达到2500VAC,同时还可以吸收限制现场信号的过高能量,确保信号短路等情况时,不会引起危险场合发生爆炸,但隔离器就不行。 2. 信号隔离器和安全栅的区别在于使用的目的不同,前者是为了防爆后者是为了保护后续回路、防止波动、隔离干扰等等。 3. 一、定义上: 1. 信号隔离器(Isolator):一般指弱电系统中的信号隔离器,保护下级信号系统不受上级系统影响和干扰。 2. 信号隔离安全栅(Safety Barrier):接在本质安全电路和非本质安全电路之间。将供给本质安全电路的电压或电流限制在一定安全范围内的装置。安全栅是一种统称,分为齐纳式安全栅和隔离式安全栅,隔离式安全栅简称隔离栅。 二、工作原理上 1. 信号隔离器工作原理: 首先将变送器或仪表的信号,通过半导体件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。

2. 齐纳式安全栅的工作原理: 安全栅的主要功能就是限制安全场所的危险能力进入危险场所,及限制送往危险场所的电压和电流。 齐纳管Z用于限制电压。当回路电压接近安全限压值时,齐纳管导通,使齐纳管两端的电压始终保持在安全限值以下。电阻R用于限制电流。当电压被限制后,适当选择电阻值,可将回路电流限制在安全限流值以下。 保险丝F的作用是防止因齐纳管被长时间流过的大电流烧断而导致回路限压失效。当超过安全限压值的电压加在回路上时,齐纳管导通,如果没有保险丝,流经齐纳管的电流将无限上升,最终烧断齐纳管,使贿赂失去限压。为确保贿赂限压安全,保险丝的熔断速度要比齐纳管可能被烧断的速度快十倍。 3. 隔离式信号隔离安全栅的工作原理: 与齐纳安全栅相比,隔离式安全栅除具有限压与限流的作用外,还带有电流隔离的功能。隔离栅通常由回路限能单元、电流隔离单元和信号处理单元三部分组成。回路限能单元为安全栅的核心部分。此外,辅助有用于驱动现场仪表的贿赂供电电路和用于仪表信号采集的检测电路。信号处理单元根据安全栅的功能要求进行信号处理。

380v变220v隔离变压器

所谓:380V变220V隔离变压器是为适应进口设备在我国三相和单相电网而产生的现代电气工业品,380V 变压器可以转换各种电压去迎合国外进口机械设备,--因此220V变压器成为现代工业一个不可替代的中流砥柱---。 单相隔离变压器原理图: 我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产1KVA--1000KVA之间,SD/SG(YSD)系列单相、三相干式机械设备专用变压器,产品参照西门子公司同类产品最新研制开发,产品符合VDE0550、IEC439、JB5555、GB5226国际、国家标准。 SG系列三相干式变压器在电网中不仅具有变压功能,还可隔离电网对设备的三次谐波,保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少。特别适合进口设备使用(380V进→220V出、380V 进→任何电压输出、220V进→任何电压输出)规格1KVA~1000KVA之间,SG、DG系列干式隔离变压器广泛适用于交流50~60HZ,输入、输出电压不超过500V的各种三相供电场合。广泛适用于交流50、60HZ,输入、输出电压不超过500V的各种供电场合。产品的各种输入、输出,电压高低,联接组别,调节抽头位置,绕组容量分配,次级绕组配备,是否要求带外壳等,均根据用户的要求进行精心的设计与制造。 三相隔离变压器实物图 >380V变220V变压器产品节能效益分析:技术支持(中国著名品牌)---YING SHI DAN-- 1.采用优质冷轧硅钢片叠装;采用特殊浸漆工艺处理,烘箱干燥!有效降低了运行时的震动和噪声;以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入,使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽,空气流动畅通,有效降低线圈温度。---上海英施丹电器-中国著名品牌 2.带外箱产品可带,脚轮(100KVA以下)电压表,电流表,散热风扇.

西门子RS485中继器使用说明

西门子RS485中继器使用说明Siemens RS485 repeater User Guide

摘要 针对RS485中继器的拓扑功能进行说明 关键词 Profibus,RS485,中继器,隔离 Key Words Profibus,RS485,Repeater,isolation IA&DT Service & Support Page 2-9

目录 1 RS485中继器的介绍 (4) 2 RS485中继器的功能 (5) 2.1 网段的划分 (5) 2.2 网络拓扑 (5) 3 中继器的隔离接地 (7) IA&DT Service & Support Page 3-9

按照Profibus的规范,当网络中的硬件设备超过32个,或者波特率对应的网络通讯距离已经超出规定范围时,就应该使用Profibus RS485中继器来拓展网络连接。中继器设备使用起来比较简单,这里仅就使用过程中容易出现问题的地方进行介绍。 1 RS485中继器的介绍 首先还是介绍一下RS485中继器的面板: 图1 RS485中继器 其中: 1) RS485中继器的电源端子。其中“M5.2”是信号线“A、B”的“信号地”; 2) 网段1和网段2的电缆屏蔽层接地; 3) 网段1的信号线端子; 4) 网段1的终端电阻设置; 5) 网络开关,用于接通和断开网段1、2; 6) 网段2的终端电阻设置; 7) 网段2的信号线端子; 8) 背板安装弹簧片; 9) 用于PG/OP连接到网段1的接口; 10) LED 24V 电源指示灯; IA&DT Service & Support Page 4-9

信号隔离器的工作原理及功能是什么

信号隔离器的工作原理及功能是什么? 1.工作原理: 首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。 2.功能: 一:保护下级的控制回路。 二:消弱环境噪声对测试电路的影响。 三:抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。 DIN系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离:输入、输出和电源及大地之间的电位。能够克服变频器噪声及各种高低频脉动干扰。 信号隔离器的主要类型有哪些? 1.隔离器: 工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。需要将输入的电压、电流或频率、电阻等信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,安全的送给二次仪表或plc\dcs使用。 2.配电器: 工业现场一般需要采用两线制传输方式,既要为变送器等一次仪表提供24V配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。 3.安全栅:

一些特殊的工业现场(如燃气公司和化工厂)不但需要两线制传输,既提供配电电源又有信号隔离功能,同时还需要具有安全火花防爆的性能,可靠地遏制电源功率、防止电源、信号及地之间的点火,限流、降压双重限制信号及电源回路,把进入危险场所的能量限制在安全定额范围内。 信号隔离器安装维护应注意哪些事项? 由于生产厂家不同,对隔离器的生产工艺、接线定义也不都相同,但使用场合基本相同,所以对产品的防护要求及维护基本相同。 1. 使用前应详细阅读说明书。 2. 作为信号隔离使用时,应将输入端串入环路电路中,输出端接取样回路。 3. 作为隔离配电使用时,应将输入端串入电源电路中,输出端接变送器。 4. 若不正常工作应先检查接线是否正确,注意电源有无及极性反正。 为什么有时PLC接收到的现场信号误差大且稳定性差? 造成这种现象的原因很多,不同仪表信号参考点之间的电位差是重要因素。由于这个“电位差”造成仪表信号之间产生干扰电流,致使PLC误差大且稳定性差。所以不同设备、仪表的信号有一个共同的参考点是最佳状况。隔离器使输入/输出电气上完全隔离,在PLC模拟接口板形成共同的参考点,达到理想状况问题就解决了。 设计隔离端子的原则是什么? 需要为每台隔离器都配电源吗?设计要遵循两个原则。第一:外部设备与中央处理系统(例如PLC、DCS)之间要进行电气隔离。第二:外部设备信号(无论是向中央处理系统发送信号的外部设备到还是接收信号的外部设备)之间要实现相互电气隔离。例如要把PLC输出的一路

(整理)隔离变压器在UPS_中的设置

隔离变压器在UPS 中的设置 摘要隔离变压器在UPS 中不作为标准配置产品,所以在UPS 选购时,须根据实际的需求额外提出。隔离变压器的设置位置不同,起到的作用也会不同。关键词不间断电源隔离变压器设置 随着计算机网络技术的飞速发展,越来越多的项目中均涉及计算机网络设备。计算机网络设备要求高质量的、不间断的电源。UPS 正是可以给负载提供不间断、干净、稳定、无频率突变、抗干扰、全天候、高质量、正弦波电源的设备。随着数字化技术的发展,新产品的不断开发、新技术的应用,使得UPS的性能越来越完善。而隔离变压器作为UPS 的主要元器件之一,在UPS 中的设置相对较为灵活,其在UPS 中的不同位置起到的作用也将大为不同。 1 UPS系统结构 UPS 的中文意思是不间断电源,主要由整流器、逆变器、蓄电池组、静态旁路开关、手动旁路开关、隔离变压器等组合构成,其构成原理如图1 所示。 整流器、逆变器、蓄电池组、静态旁路开关、手动旁路开关在UPS 中的位置相对固定,而隔离变压器的位置设置会根据UPS 的功能需求不同而不同。大部分UPS 厂家将隔离变压器的配置作为选配件。那么,在工程项目中该如何根据项目的需求来确定选配、设置隔离变压器,笔者根据工程经验,总结隔离变压器设置的位置及其作用,供同仁参考。 2 隔离变压器位置的设置 隔离变压器的设置位置需要根据系统的功能需求确定,通常可在以下三个位置设置: a . 整流器输入端设置隔离变压器,见图2; b . 旁路输入端设置隔离变压器,见图3; c . 逆变器输出端设置隔离变压器,见图4。

3 隔离变压器设置的作用 隔离变压器在UPS 中起到的主要作用可以归纳为:改变系统接地形式、提升输出电压、抑制共模电压干扰、抑制对上游配电系统的3 次谐波干扰。 3. 1 改变系统接地形式 采用脉冲整流、IGBT 逆变方式的UPS,由于采用的是全桥变换器,其经过逆变器的输出回路是不带中性线的。一般来说, UPS 的负载通常必须具有中性线,因此,该UPS 的输出电压不能直接接至负载,必须在UPS 逆变器的输出端增加中性线。通过在UPS 逆变器的输出端增加“三角- 星”隔离变压器,便可在输出端增加中性线,从而改变系统的接地形式。 设置在逆变器输出端的隔离变压器同时还起到了逆变器与用电设备的电气隔离的作用。 3. 2 提升输出电压 采用脉冲整流、IGBT 逆变方式的UPS,整流器将市电转换为直流电源, 400

无线AP无线网桥无线中继配置详细说明书

5G网桥使用说明 一、连线方式如下: 1、使用独立电源时: 2、使用POE交换机时:

二、工作场景: 1、无线AP场景(Bridge-AP桥AP模式) 此场景为最常用模式,AP不为下级终端分配IP,即DHCP由上级路由器完成,只作为无线网络的发射器,设备地址不是网关地址,需单独设置,默认地址为192.168.62.1,首次使用请用网线连接并将电脑IP设置如192.168.62.12,即和AP接口地址在同一个网段上,这样才能访问到设备,输入默认密码admin即可进入设备配置页面。 本模式适合无线覆盖、网桥等需求。 此模式当上级路由器或网络不通时将连接不上WiFi信号,原因是设备无法为终端

配置IP地址。 2、无线中继场景(Bridge-Repeater桥中继模式) 此场景为无线AP场景的网络延伸,此时设备接收其它AP发射出的无线信号放大后再发射出去,以达到不需要布线将网络中继的目的,它只是AP网络的一个延伸,不为。 此模式当上级路由器或网络不通时将连接不上WiFi信号,原因是设备无法为终端配置IP地址。 3、无线终端(Bridge-Station 桥终端模式) 此场景将AP作为一个无线终端,它将其它AP发射出的信号接收后转换成有线网络,相当于一个无线网卡,不为终端分配IP地址,IP地址由上级路由器分配。 此模式当上级路由器或网络不通时将连接不上WiFi信号,原因是设备无法为终端配置IP地址。 4、无线路由场景(Router-AP 路由AP模式) 此场景为最常用模式,AP作为无线路由器使用,对下级终端分配IP地址,设备地址即为网关地址,默认地址为192.168.62.1,在连接到它的终端上使用网关地址即可管理设备,输入默认密码admin即可进入设备配置页面。 本模式适合无线覆盖等需求、和家用路由器功能一样。 5、无线路由中继场景(Router-Repeater路由中继模式) 此场景为无线AP网络延伸,此时设备接收其它AP发射出的无线信号放大后再发射出去,以达到不需要布线将网络中继的目的,同时为连接它的终端分配IP地址。 6、无线路由终端场景(Router-Station 路由终端模式) 此场景将AP作为一个无线终端,它将其它AP发射出的信号接收后转换成有线网

无线中继器

Quik Bridge 无线读取模式中继器 安装手册 产品概述 Quik Bridge 读取模式无线中继器用于接收并转发来自读取模式的无线探头、无线键盘和其他无线中继器的信号。中继器非常适合用于以下场合: z安装的无线探头在主机接收范围之外或无线探头未能通过探头测试。 z当主机的天线被金属屏蔽时作为一个放大器使用。 无线中继器可以用于以下两种模式: z Intelligent智能模式:在这种模式下,中继器可以接收并转发来自无线探头、无线键盘和已被读入中继器内存的另一个 Intelligent 模式的中继器最多可以读入16个无线探头/键盘和2个Intelligent 模式的中继器。 z Sensor 探头模式:在这种模式下,中继器会接收并转发所有无线探头和键盘的信号,但不会转发其他中继器的信号。 中继器特性 中继器具有以下特性: z每小时向主机发送受监视报告; z内置防拆开关,如有人打开中继器外壳时会导致系统报警; z可以使用充电电池; z双天线接收机,可有效改善不同使用场合的接收效果; z当后备电池电压低时会发送电池耗尽报告(可选); z当停电超过15分钟,会发送交流电掉电警报(可选); z读取模式技术,安装更简单。 可选的供电方式: z2V A或更大的15—16.5V AC二级变压器,带后备电池 z或不带后备电池,2V A或更大的9—16.5V AC二级变压器; z或12VDC电源 兼容性 z与目前所有的ITI读取模式的探头和无线键盘兼容(除了RF Meterlink 系列); z CareTaker Plus、WatchGard、Security Pro 4000系列主机,软件版本4.0或以上; z SX-V Special主机,软件版本7.0或以上; z UltraGard主机,软件版本1.0或以上。 所需的工具或附件 随中继器提供 z安装螺丝和膨胀管; z防拆开关的弹簧; z2根天线

第二路由器无线中继设置方法

第二路由器无线中继设置方法 以腾达路由器设置为例,下面所说的路由器都是第二台即中继路由器。 假设此路由器的IP是192.168.0.1,与第一台路由器的相同。 一、先由一台电脑与路由器相连,并已知当前路由器的IP地址,然后设置本电脑的IP地址与路由器是一个网段(设置操作:桌面右键点“网上邻居”→属性→右键点“本地连接”→属性→Internet 协议TPC/IP): 进入路由器设置后,进入“高级设置”,步骤如下: 一、“LAN口设置”,修改路由器LAN口地址,注意本路由器和上级(主)路由器的IP的第三段不能相同,比如,主路由器的IP地址为192.168.0.1,那么中继路由器的IP可为192.168.1.X或192.168.2.X都可以。 本案中,上级路由器IP是192.168.0.1,本路由器的IP设置为192.168.1.1 这时,本电脑就不能访问此路由器了,需要修改IP地址,将原来的IP改成如下参数: 再次进入路由器。

二、“W AN口介质类型”,选中“无线W AN”,然后点“开启扫描”,这时本路由器会找到很多的上级路由器的列表。

1.选中你要连接的上级路由器→确定,这时“无线信号名称”栏会自动填入上级路由器名称,2.然后你再用手工输入上级路由器的无线登录密码即可(此处的无线信号名称和密码都是范例)。 在输入密码的下面,点“关闭扫描”→在最下面点“确定”。至此,调试本路由器的台式机就可以上网了。

三、“DHCP服务器”,将,DHCP服务器勾选“启用”→确定,至此,第二台中继路由器设置完毕。注意,如果不设置此项,手机找到此路由器后,就会停留在“正在分配IP地址”处就不动了。 设置完成后,此台路由器就可以放在离第一台路由器较远、但还能收到信号的地方,实际上这台路由器是“不存在”了,它的SSID和密码都是第一台路由器的,它只起到了一个中继信号的放大作用。手机或笔记本收到的WIFI看起来就好像是第一台路由器的。 注意,如果第一台路由器的SSID和密码一旦修改,或者更换了路由器,那么中继路由器就必须重新安装上面的步骤重新设置。

隔离器使用

隔离器使用 生产过程监视和控制中要用到多种自动化仪表、计算机及相应执行机构,过程中的信号既有微弱到毫伏级的小信号,又有数十伏的大信号,而且还有高达数千伏、数百安培的信号要处理。从频率上讲,有直流低频范围的,也有高频/脉冲尖峰。设备、仪表间互扰成为系统调试中必须要解决的问题。除了电磁屏蔽之外,解决各种设备、仪表的“地”,也即信号参考点的电位差,将成为重要课题。因为不同设备、仪表的信号要互传互送,那就存在信号参考点问题。换句话说,要使信号完整传送,理想化的情况是所有设备、仪表中的信号有一个共同的参考点,也即共有一个“地”。进一步讲,所有设备、仪表的信号的参考点之间电位为“零”。但是在实际环境中,这一点几乎是不可及的,这里面除了各个设备、仪表“地”之间连线电阻产生的电压降之外,尚有各种设备、仪表在不同环境受到干扰不同,以及导线接点经受风吹雨淋,导致接点质量下降等诸多因素。致使各个“地”之间有差别。 两个现场设备仪表(1#,2#)向PLC传送信号以及PLC向两台现场设备仪表发出信号。假定传送的均为0-10VDC信号。理想情况,PLC及两个现场设备“地”电位完全相等。传送过程中又没有干扰,这样从PLC 输入来看,接收正确。但正如前所述,两个现场设备通常有“地”电位差,举例来讲,1#设备“地”与PLC“地”同电位,2#设备比它们的“地”电位高0.1V,这样1#设备给PLC的信号为0-10V,而2#设备给PLC的为0.1V-10.1V,误差就产生了,同时1#,2#设备的“地”线在PLC汇合联接。将0.1V电压施加在PLC地线条上,有可能损坏PLC局部“地”线,同时在显示错误数据,由此引起的问题在现场调试中屡有出现。例如某大型建材公司的生产线调试中,使用美国AB-PLC接国内某厂家手操器。AB-PLC的数据采集板有每八个通道,八个通道共用一个12位A/D,经过变换后,由12个光耦实现与主机隔离。它的八个通道输入之间并没有隔离,致使八个通道输入信号每个单独接入采集板均正常,接入两个或多于两个外部信号时,显示数字乱跳,故障无法排除。又如航天某部门测试发动机各点温度,使用K型偶作为传感器,同上述相似,仅测试一点一切正常,但是向主机接入两点或两点以上温度时,显示的温度明显错误。这两种情况在接入隔离器后,均正常。 隔离器之所以能起到这个作用,就是它具有使输入/输出在电气上完全隔离的特点。换句话讲,输入/输出之间没有共同“地”,外来信号不管是0-10V,或带着+10V干扰的10V-20V经隔离后均为0-10V,也即隔离后新建立的PLC“地”与外部设备、仪表“地”没关系。正是由于这个原因,也实现输入到PLC主机的多个外接设备仪表信号之间隔离,也即它们之间没有“地”的关系。 上面谈了输入到PLC信号的隔离,同样在PLC向外部信号设备传出信号也有类似现象问题。显然采用隔离器亦能达到解决问题的目的。 谈到PLC向外部设备、仪表发送信号,有一种情况经常遇到:要求PLC的输出即能给显示仪表,又能传送给变频器一类的设备。欲彻底解决干扰问题,推荐使用隔离式信号分配器。这种隔离器即实现PLC输出信号与外设隔离,同时实现外设之间隔离。有时现场仪表在配套时,由于协调不利,产生了如

隔离式安全栅的工作原理

隔离式安全栅的工作原理 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

隔离式安全栅的工作原理 安全栅的主要功能就是限制安全场所的危险能量进入危险场所,及限制送往危险场所的电压和电流。齐纳管Z用于限制电压。当回路电压接近安全限压值时,齐纳管导通,使齐纳管两端的电压始终保持在安全限压值以下。电阻R用于限制电流。当电压被限制后,适当选择电阻值,可将回路电流限制在安全限流值以下。 与齐纳安全栅相比,隔离式安全栅除具有限压与限流的作用之外,还带有电流隔离的功能。隔离栅通常由回路限能单元、电流隔离单元和信号处理单元三部分组成,基本功能电路如图2所示。回路限能单元为安全栅的核心部分。此外,辅助有用于驱动现场仪表的回路供电电路和用于仪表信号采集的检测电路。信号处理单元则根据安全栅的功能要求进行信号处理。 工业现场一般需要采用两线制传输方式的配电器,既要为诸如压力变送器等一次仪表提供24V配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。但一些特殊的工业现场不但需要两线制传输,既提供配电电源又有信号隔离功能,同时还需要具有安全火花型防爆的性能,可靠地防止电源高压与信号之间的混触,利用电流、电压双重化限制回路,把进入危险场所的能量限制在安全定额以下的具有特殊功能的配电器安全栅。 隔离式安全栅,基本有检测端安全栅和操作端安全栅两种类型。检测端安全栅与两线制变送器配套使用;操作端安全栅与电气转换器或电气阀门配套使用。也有信号输入等类型隔离式安全栅。 第 2 页共 4 页

由于隔离式安全栅采用了限压、限流、隔离等措施,不仅能防止危险能量从本安端子进入危险现场,提高系统的本安防爆性能,而且还增加了系统的抗干扰能力,大大提高了系统运行的可靠性。24VDC电源经DC-AC-DC变换后,输出模块电路所需要的多种电压。 检测端隔离式安全栅的原理是:模块电路将通过本安能量限制电路输入的电流或电压信号转变为0.2-1VDC后,送入模块内进行采集、放大、运算和进行抗干扰处理后,再经变压器调制成输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。模块还需输出一个隔离的18.5∽28.5VDC电压,通过本安能量限制电路做为供给两线制变送器的工作电压。本安能量限制电路能限制大电流或高电压的危险信号窜入危险现场。 操作端隔离式安全栅的原理是:将调节器或操作器输出的4-20mADC 信号隔离后再输出4-20mADC的信号,通过本安能量限制电路供给电气转换器或现场的电气阀门定位器使用。 第 3 页共 4 页

隔离变压器

隔离变压器 1 隔离变压器工作原理 隔离是指变压器原副边绕线圈之间是电绝缘的。变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。隔离有很多种,对于低压常见的变压器主要是金属绕线圈外面敷上绝缘漆,然后原副边绕线圈绕在一闸铁心上组成一个变压器。这种变压器的绕线圈使用的导线很多人就叫其“漆包线”。原因就是那层绝缘漆。这时原副边就是靠那层漆绝缘的,即隔离的。 隔离变压器的原理与普通干式变压器相同,也是利用电磁感应原理,主要隔离一次电源回路,二次回路对地浮空,以保证用电安全。 现以单相双绕组变压器为例阐明其变压器的原理,如图所示:当一次侧绕组上加上电压U1时,流过电流I1,在铁芯中就产生交变磁通?1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感到电势E1,E2,感到电势公式为: E=4.44fN?m 式中: E--感应电势有效值 f--频率 N--匝数 ?m--主磁通最大值 当二次绕组与一次绕组匝数有差异,感应电势E1和E2大小也不同,当略去内阻抗压降后,电压U1和U2大小也就不同。 当变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(I0),这个电流称为励磁电流。当二次侧加负载流过负载电流I2时,也在铁芯中产生磁通,力图改变主磁通,但一次电压不变时,主磁通是不变的,一次侧就要流过两部分电流,一部分为励磁电流I0,一部分为用来平衡I2,所以这部分电流随着I2变化而变化。 一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰性。 静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层。铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器,还罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽,

品胜中继宝说明书

作为家庭网络的枢纽,无线路由器默默进行着简单而重要的工作——让PC、手机和平板电脑顺利接入互联网。虽然配置完毕之后我们就很少再去关注它,但是你的路由器要是因为信号覆盖差、穿墙能力弱导致上网卡顿甚至打不开网页,这绝对是影响你心情的。那么有没有一种扩大无线路由器覆盖范围的设备呢?答案是有的,那就是无线中继器,它的出现很好解决了低端路由器无法解决的信号全覆盖问题,可以说是一种不错的曲线救国方案。而我们今天的主角,就是来自品胜的无线中继宝。 产品设计

品胜无线中继宝采用了品胜较为少见的纸盒质包装,包装盒设计也比较简约,整体采用黑蓝交接的元素。在盒子的底部,标注了该款产品的一些基本信息。其中可以看到此款产品支持WPS一键连接,并拥有超低功能节能环保认证,即插即用无需额外设定。 产品的包装十分简洁,除了产品本身,包装盒内只有一本小小的说明书。

初次见到品胜无线中继宝,你可能会感叹,这不就是一款路由器吗?从外观上看,品胜无线中继宝的外观十分简洁,延续了品胜产品的白色基本色调,陶瓷色的外壳质感十足,两根增益为5dbi的白色天线也预示着较好的无线信号接收和覆盖能力。直插式AC插头设计,预示着机身内置有电源模块,因此机身显得比较厚。 品胜无线中继宝的正面是状态显示灯和操作按钮,其中三颗显示灯分别代表着无WiFi信号、中继模式和LAN 接口的运行状态,而WPS/Reset键则是一个复合按钮,按1~2秒是WPS一键加密功能,长按5秒以上则为恢复出厂设置。 机身的两侧有许多细孔状的开口,可以有效地提供中继宝的散热性能。孔型的设计风格加上流线型的外壳让其设计感十足。

品胜无线中继宝的背面则延续了侧面的设计风格,布满了了镂空散热孔,有效地提高中继宝的散热效能。其中中继宝的AC插头采用了国标的三角插头设计。另外在插头下面还标明了这款产品的相关参数,其中可以看到 默认的发射的WIFI名称和WIFI密码。 接收无线网络的设备。

隔离式安全栅的工作原理

编号:SY-AQ-09365 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 隔离式安全栅的工作原理 Working principle of isolated safety barrier

隔离式安全栅的工作原理 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 安全栅的主要功能就是限制安全场所的危险能量进入危险场所,及限制送往危险场所的电压和电流。齐纳管Z用于限制电压。当回路电压接近安全限压值时,齐纳管导通,使齐纳管两端的电压始终保持在安全限压值以下。电阻R用于限制电流。当电压被限制后,适当选择电阻值,可将回路电流限制在安全限流值以下。 与齐纳安全栅相比,隔离式安全栅除具有限压与限流的作用之外,还带有电流隔离的功能。隔离栅通常由回路限能单元、电流隔离单元和信号处理单元三部分组成,基本功能电路如图2所示。回路限能单元为安全栅的核心部分。此外,辅助有用于驱动现场仪表的回路供电电路和用于仪表信号采集的检测电路。信号处理单元则根据安全栅的功能要求进行信号处理。 工业现场一般需要采用两线制传输方式的配电器,既要为诸如压力变送器等一次仪表提供24V配电电源,同时又要对输入的电流

信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。但一些特殊的工业现场不但需要两线制传输,既提供配电电源又有信号隔离功能,同时还需要具有安全火花型防爆的性能,可靠地防止电源高压与信号之间的混触,利用电流、电压双重化限制回路,把进入危险场所的能量限制在安全定额以下的具有特殊功能的配电器—安全栅。 隔离式安全栅,基本有检测端安全栅和操作端安全栅两种类型。检测端安全栅与两线制变送器配套使用;操作端安全栅与电气转换器或电气阀门配套使用。也有信号输入等类型隔离式安全栅。 由于隔离式安全栅采用了限压、限流、隔离等措施,不仅能防止危险能量从本安端子进入危险现场,提高系统的本安防爆性能,而且还增加了系统的抗干扰能力,大大提高了系统运行的可靠性。24VDC电源经DC-AC-DC变换后,输出模块电路所需要的多种电压。 检测端隔离式安全栅的原理是:模块电路将通过本安能量限制

隔离变压器的作用及工作原理

隔离变压器的作用及工作原理 什么是隔离变压器 隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然 同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。早期为欧洲国家用在电 力行业,广泛用于电子工业或工矿企业、机床和机械设备中一般电路的控制电源、安全照 明及指示灯的电源。 一次侧、二次侧绕组间有较高绝缘强度以隔离不同电位抑制共模干扰的专用变压器。 隔离变压器的变比通常是1:1。 隔离变压器工作原理 隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压 器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。 隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器。如为了 安全维修彩电常用1比1的隔离变压器。隔离变压器是使用比较多的,在空调中也是使用的。 一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组 之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕 组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的, 但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰特性。 静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层。铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器, 还罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽,以防止其他外来的电磁干扰。这样可

使原、副绕组之间主要只剩磁的耦合,而其间的等值分布电容可小于0.01pF,从而大大减小原、副绕组间的电容电流,有效地抑制来自电源以及其他电路的各种干扰。 隔离变压器的分类 普通隔离变压器由于一次侧、二次侧绕组之间没有直接的电气连接,故一般的电力变压器不论变比为多少都具有电位隔离的功能,而隔离变压器则可以隔离更高的电位差。它被广泛应用于交流电源线上、通信线上,隔离接地回路,有效抑制低频、音频范围内的共模干扰,但不能抑制差模干扰。信号与脉冲隔离变压器也广泛地应用在音频到视频范围,用于中断地环路,实现耦合交流、隔离直流成分、阻抗匹配等功能。由于隔离变压器的一次侧与二次侧之间存在分布电容,从而降低了接地回路阻抗。当由于某种原因,B点电位升高出现干扰电压en时,高频共模干扰可从一次侧耦合到二次侧。 屏蔽隔离变压器在隔离变压器的一次侧和二次侧之间插入一层金属屏蔽层,屏蔽层将一次侧与二次侧之间的电容分为两个,起到了屏蔽作用。如将金属屏蔽层与变压器接地端连接,则来自一次侧的共模干扰在到达二次侧前被屏蔽层阻抗旁路。如将金属层与变压器一次侧输入端(有调压抽头时接调压抽头或接地端和零线端)连接,来自一次侧的差模干扰在到达二次侧前也被屏蔽层短路。 双重屏蔽隔离变压器当一次侧同时出现共模和差模干扰时,将一层屏蔽层连接到一次侧以降低差模噪声,将另一层屏蔽层连接到共模干扰的基准面或地线上以降低共模噪声。隔离变压器外壳也被连接到安全地线上。屏蔽层的连接线必须短而可靠,否则在高频时,屏蔽效果明显降低。 三重屏蔽的隔离变压器当需要更高隔离要求的时候,可选用三重屏蔽的隔离变压器。三种不同屏蔽层的连接方法取决于变压器的安装方法以及接地条件。一般将变压器安装在设备机架的隔板或屏蔽室的隔墙上,并将机架接设备安全地线,输入电源安全地被断开加绝缘管保护。 对隔离变压器的要求在变电所、发电厂中电子设备使用的隔离变压器,应参照国家对设备的标准要求进行选择,电源用的隔离变压器应满足如下几项指标:①额定电压:220V

S7300中继器说明书

RS 485中继器9 本章 本章详细介绍RS 485中继器。 内容包括: ?RS 485中继器的用途 ?两个RS 485中继器之间的最大电缆长度 ?各种操作元素和端子的功能 ?有关接地和未接地操作的信息 ?技术数据和方框图 更多信息 有关RS 485中继器的更多信息,请参见CPU数据、安装手册中的“组态MPI或PROFIBUS DP网络”一章。 诊断中继器 与RS 485中继器相比,“诊断中继器”包括以下新特性:诊断功能及以DP从站建模。 有关详细信息,请参考 Internet 上的《用于 PROFIBUS DP 的诊断中继器》手册,网址为: https://www.wendangku.net/doc/e89728500.html,/WW/view/en/7915183

9.1 应用领域和属性;(6ES7 972-0AA01-0XA0) 9.1应用领域和属性;(6ES7 972-0AA01-0XA0) 订货号 6ES7 972-0AA01-0XA0 RS 485中继器的定义 RS485中继器放大总线上的数据信号并且连接各个总线段。 RS 485中继器的应用 您需要RS 485中继器,如果: ?连接到总线的节点多于32个 ?总线段在总线上未接地运行,或者 ?超出了总线段的最大电缆长度(参见下表)。 表格 9-1 各段的最大电缆长度 传输率各段的最大电缆长度(米) 9.6到187.5 kbps 1000 500 kbps 400 1.5 Mbps 200 3到12 Mbps 100 规则 如果使用RS 485中继器安装总线: ?至多可串联9个RS 485中继器。 ?RS 485中继器两个节点之间的最大电缆长度不可超过下表中列出的值。表格 9-2 两个RS 485中继器之间的最大电缆长度 传输率RS 485中继器(6ES7 972-0AA01-0XA0)2个节点之间的最大电缆长度(米) 9.6到187.5 kbps 10000 500 kbps 4000 1.5 Mbps 2000 3到12 Mbps 1000

信号隔离器校验规程

信号隔离器校验规程 1计量特性 1.1 输入(4~20)mA 输出(4~20)mA 1.2 显示基本误差:士O. 5% 1.3 工作方式:快速测量<3秒 1.4供电电源:220VAC士10% 频率:50Hz士1Hz 2校准条件 2.1环境条件:温度:(0?40)℃,相对湿度:(30?80%)RH 2.2校准设备 a.数字多用表/校验仪不低于0.1级; 一般指具有直流标准电流、标准电压、毫伏输出和测量功能的数字多用表。b.直流电阻箱 0.02级 3校准项目及方法 3.1外观检查 a.仪表外形结构完好,铭牌标志齐全,扳键开关灵活自如。 b.仪表内部电子器件无松动,插接板连接牢。 3.2校准程序 a.按照使用说明书正确接线,通电。 b.量程的调整:用校验仪为信号隔离器提供直流信号,调整输入信号为其量程的100%,调节满度调整旋钮SPAN,使仪表的输出值为(5.000±0.004)V。 c.零点的调整:用校验仪为信号隔离器提供直流信号,调整输入信号为其量程

的0%,调节零点调整旋钮ZERO,使仪表的输出值为1.000±0.004V。零点和量程反复调整,直到满足仪表准确度为止。 4校准结果的表达 4.1 误差计算 允许误差=±(仪表输出上限-仪表输出下限)×准确度等级/100 仪表的误差=示值-理论显示值 仪表的回差=|上行程示值-下行程示值| 仪表的回差≤│允许误差│ 4.2 仪表校准时,先不进行调整,进行初校并记录有关数据。如初校不合格,进行调整直至校准合格后,再次记录有关数据。 4.3 在读取标准值、被检值及误差计算过程中,小数点后保留的位数应以舍入误差小于仪表允许误差的1/10为限。判定仪表是否合格应以舍入以后的数据为准。 5校准间隔 5.1一般A类校准间隔不超过12个月,B、C类校准间隔不超过24个月; 5.2需随主体设备检修进行校准,A类不得超过24个月,B类、C类不得超过36个月。 6 参考文件 JJF 1071国家计量校准规范编写规则 JJF 1001 通用计量术语及定义 GBT/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

相关文档