暖通空调工程设计的常见问题分析

暖通空调工程设计的常见问题分析
暖通空调工程设计的常见问题分析

暖通空调工程设计的常见问题分析摘要:暖通空调设计情况的好坏往往决定了整个建筑项目施工质量的好坏,作为建筑施工企业,应该对暖通空调设进行充分的重视。本文针对工程设计和设计图纸方面存在的问题进行了分析。

关键词:暖通空调工程设计图纸设计问题

中图分类号:tu96文献标识码: a 文章编号:

在暖通空调的设计中设计方案有着重要的作用,它直接关系到了暖通空调工程的成功与否,它是建筑工程中一个重要的组成部分。所以,在设计和安装暖通空调时,要按照具体的规范和标准进行。然后根据规范,在安装时使用一些必要的技术手段和相应的安装工艺。要安装和调整各个部分和系统,并且对空调进行试运行,这样才能对空调进行考核,确定其是不是能够满足预期的需要。现在,在我国暖通空调的设计过程中仍然存在一些问题,必须要得到解决才能够使暖通空调更好的运行。

一、工程设计中存在的问题

1、大型风机未采用变频控制

一些送排风机未配置变频器,在调试过程中,各风口风量调节难以平衡,尤其是总风量附加系数较大时,即使各风口风量及总风量可以调节,但是造成风机喘震出现,运行一段时间,风机或电机损坏。

2、噪音问题

有的设备选择未按照室内外噪音标准来进行,空调机组里或总

暖通空调工程施工管理要点

暖通空调工程施工管理要点 暖通空调工程一般可再细分为新排风系统、消防防排烟系统、空调送风系统、制冷系统、空调水系统(或冷媒管路系统)、自动控制系统等多个系统,存在工程量大、质量控制点多的特点。此外,暖通空调工程的施工又不可避免地与建筑、结构、装修、给排水、电气、智能建筑等其他专业相互交叉与影响。因此要做好暖通空调工程的施工管理,笔者认为要从以下几方面着手。 一、重视图纸会审 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 1. 图纸会审的重点 (1)图纸会审的重点不应只放在施工是否便利和图纸内容有无错漏、冲突上,还要对空调系统的设置是否合理、各种设备参数的选择是否匹配、系统是否满足节能、卫生防疫、消防、环保的规范要求进行复核。例如有个工程设计对中庭的体积计算错误导致消防排烟风机风量不足,在会审阶段进行复核就避免了到验收时才整改的麻烦。 (2)审查暖通空调图纸的同时还应结合建筑、结构、装修、给排水、电气、智能建筑等专业的相关内容进行审查,最好是这个阶段以空调为主进行各专业联审。工程实践中常常出现装修为了提高净空而刻意提高天花的标高导致风管没位置安装或冷凝水管坡度不够的现象,也常出现如宾馆、办公楼走廊因各专业管线交错排列,先进场的单位率先占领有利位置而后进场的单位无法施工的现象,这些现象如果能在图纸会审阶段就解决可以减少日后的反复更改和工期的延误。 2.综合管线布置 所谓综合管线布置就是将建筑内各项管线工程统一安排,从整体出发,使众多功能各异的管线布置得当。综合管线布置的审查可以发现各项管线存在的问题。通常,管线及设备密集的位置包括:走廊通道,设备机房、机电管线竖井等关键位置。必须考虑到设备安装和管道连接的各方面要求,在尽可能保证吊顶天花高度和便于维修保养的前提下,完成接下来的管线的综合布置调整。 管线避让布置原则:(1)小管让大管; (2)有压管让无压管(雨水、污水、排水、冷凝水系统); (3)无保温管让保温管; (4)电气管线位上方,风管位下方; (5)电气、水管分井布置; (6)强电、弱电分槽、井布置; (7)施工简单的避让施工难度大的; (8)垂直面排列管道:(9)热介质管道在上,冷介质在下; (1 0)腐蚀性介质管道让无腐蚀介质管道; (11)液体介质管道让气体介质管道; (12)不经常检修管道在上,经常检修的管道在下。 二、重视施工技术交底工作 施工技术交底,是在工程施工前,由主管技术领导向参与施工的人员进行的技术性交待,其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解,以便于科学地组织施工,避免技术质量等事故的发生。各项技术交底记录也是工程技术档案资料中不可缺少的部分。切实做好施工技术交底,是保证施工人员正确理解设计意图、按图施工、保证施工质量的前提。每个工程的施工方案和交底内容均应针对本工程的特

通风常见问题

(一)系统设计问题 1、水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。 2、冷却塔上的阀门设计: 2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀) 2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻) 3、电子水处理仪的安装位置 放置于水泵后面,主机前面。 4、过滤器前后的阀门 过滤器前后放压力表。 5、水泵前后的阀门 5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接 5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀

6、分\集水器 6、1分\集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50) 6、2集水器的回水管上应设温度计. 7、各种仪表的位置:布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2-1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。 8、机组的位置:两台压缩机突出部分之间的距离小于1.0m,制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的距离不小于0.8m, 大中型制冷机组(离心,螺杆,吸收式制冷机)其间距为1.5-2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。 (二)、水路设计问题点汇总 问题点一:水管的坡度要合理 1、水平支、干管,沿水流方向应保持不小于0.002的坡度; 2、机组水盘的泄水支管坡度不宜小于0.01。 3、因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s。问题点二:冷凝水干管的设计 1、冷凝水应就近排放,一般排于卫生间地漏

暖通空调系统防排烟设计常见问题分析 马中磊

暖通空调系统防排烟设计常见问题分析马中磊 发表时间:2019-10-29T09:01:56.587Z 来源:《基层建设》2019年第22期作者:马中磊[导读] 摘要:暖通空调系统的设计是提高人类生活舒适度的重要关键设计,在建筑工程建设中也发挥着重要的作用,介绍了暖通空调系统的防排烟设计总论,分析了暖通空调系统设计中所忽略的问题,探讨了暖通空调系统防排烟设计系统中常见的问题,并提出了有效解决策略,进一步完善了防排烟系统的工作性能。 杭州拓凡展示工程有限公司浙江杭州 310000 摘要:暖通空调系统的设计是提高人类生活舒适度的重要关键设计,在建筑工程建设中也发挥着重要的作用,介绍了暖通空调系统的防排烟设计总论,分析了暖通空调系统设计中所忽略的问题,探讨了暖通空调系统防排烟设计系统中常见的问题,并提出了有效解决策略,进一步完善了防排烟系统的工作性能。 关键词:暖通空调;防排烟设计;常见问题;解决策略中图分类号:TU83;TU892文献标识码:A 1导言 近年来,随着国民生活水平的不断提高,人们对采暖的需求越来越大,暖通空调已经成为现在生活中非常重要的一个部分。但是目前的暖通空调系统还存在很多缺陷,尤其是在防排烟设计方面,严重影响着居民的使用体验。因此,针对暖通空调防排烟设计中的常见问题展开探讨,并提出相应的解决策略,在当前的建筑发展中,有着非常重要的意义。 2暖通空调系统的防排烟设计总论暖通空调系统的防排烟设计工程中是由两部分内容所组成的:1)防烟系统;2)排烟系统。从广义上来说,就防烟系统来说,它主要是通过人为地采用一些方法对失火地区所产生的烟雾进行消除,并且对产烟区做好隔离措施,要防止烟雾蔓延到无烟区以及其他人员进出的地方和其他重要设施放置的地方,防治由烟雾控制不当产生其他问题;排烟系统的智力不同于防烟系统,它主要是通过对所产生烟雾的地方通过一些人为技术手段的处理,将所产生的烟雾通过管道或者其他设施排放到空中,从而消除火灾所产生的烟雾,使得产烟区的空气质量得以解决,从而降低火灾的发生率,提高所在地区的人民的人身安全和财产安全。相反的,从狭义的角度分析二者会有以下的定性情况,首先是范围来讲,防排烟工程主要是存在于工程建筑楼房内所设置的。就防烟系统来说,它通常情况下是指防止所产生的烟雾蔓延到人流的疏散通道,造成人员疏散过程中产生不必要的麻烦,排烟系统则是通过室内相应的管道把所产生的烟雾,输送到大气中,防治由于烟雾排放不及时产生二次火灾的发生。就目前的技术发展手段来说,防烟系统的操作程序主要是通过人为设计的机械加压送风方法得以实现;此方法是通过源源不断的向室内输入新鲜空气,从而避免室内的烟雾蔓延到人员输送通道处。对于排烟系统来说,则主要是通过自然方式进行操作处理,例如,开启天窗,使得烟雾排入大气中,对于大型场所而言,由此而排烟系统则是通过机械运送方式进行完成。对于开启天窗而言,则是利用自然的风力向外排烟,达到预期的效果。 3暖通空调系统的防烟排烟设计问题 3.1无法实现自然排烟 影响自然排烟最主要的原因就是排气窗的设置。在实际应用中,由于设计问题,排烟窗可能存在以下问题:首先,排烟窗尺寸过小,无法快速排出延期;其次,排烟窗设置的位置,太低不利于烟气的排除,太高的话又方便开启。此外,还应该考虑室外风向等因素的影响;在排烟窗的结构设计上,也存在缺陷,影响正常使用。现在的排烟主以自然排烟为主,因此排烟窗的设置必须符合规范,能够顺利进行排烟。 3.2无法有效进行机械排烟 机械排烟的设计不规范同样影响排烟系统的工作,主要有如下几点:①送风截面的尺寸问题,截面尺寸太小,对送风排烟的影响是极大的;②送风量问题也是主要的影响因素之一,设计要求计算出防烟楼梯间及前室的机械加压送风量,并且参照规范,取较大的值来进行设计,但是实际工作中,设计人员直接应用规范的数值,从而就使得送风量无法满足既定需求,无法完成排烟;③对风口风速的限制,必须达到规范的要求,同时保证风机正常工作,保证风速的均匀。 3.3配电不规范 在暖通空调系统的防排烟设计,涉及一些风机的应用,风机的能源主要靠电能来提供,对应的也就涉及配电规范的问题。防排烟风机对电负荷要求极为严格,配电设施容不得马虎。目前,配电方面存在的问题主要有以下几点:首先,电源的问题,在目前的配电系统中,单位没有注意使供电线路与消防电源相连接,而是连接到一些普通电源上,存在巨大的隐患;其次,配点线路问题,按照规范要求,必须使用耐火电缆或者阻燃电缆,电路必须具备不错的防火性能,这方面还需要进一步落实。此外,由于防排烟系统的电路平时使用较少,在管理方面也存在很多问题,往往到使用时才想起要对其进行检修,不能够很好的保证应急使用,需要进一步改善。 4有效解决暖通空调系统防排烟设计系统中常见的问题 4.1提高设计人员的专业素质和设计认识设计人员的工作质量和工作态度直接影响了暖通空调系统防排烟设计系统的好坏,要使得暖通空调系统防排烟设计系统的质量得到有效的保障,首先要做的就是从设计者本身出发,提高其自身的专业素养和其对设计的思想认识。第一,在人员的使用方面,应该严格把控其人员质量,确保每位设计人员都具备扎实的设计功底和较高的专业素养。第二,要不定期的检测设计人员的专业知识,督促设计人员不断学习,通过定期组织设计人员一起讨论学习,提高的各自的创新思想,每一位设计人员应时刻保持严谨的设计工作态度。 4.2重视监督管理的任务在设计者完成其设计作品后,施工单位应严格按照施工规范进行施工,施工单位可以参考暖通空调系统防排烟设计系统GB51251—2017建筑防烟排烟系统技术标准上相应的施工规范进行施工,其次,监理单位应加强监督管理的任务,当防排烟及其他施工所需要的材料以及设备运到施工现场时,监理人员应该以身作则,认真检查施工所用的材料是否符合规范要求,确保后续施工能够安全、顺利进行。在施工进程中,监理人员应定期对其施工质量进行验收,查看质量是否达标,施工操作是否符合规范要求,应该敦促施工人员定期进行复检修。 4.3严格规范设计环节

暖通空调工程施工方案(通用)

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 0 2、工程地点:延安新区(北区) 0 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 0 4、结构类别:框架结构 0 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 0 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 0 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 0 三、施工准备及工作计划 0 3.1技术准备 0 3.2现场准备 0 3.3机具准备 0 3.4材料准备 (1) 3.5组织机构及人员的配备 (1) 四、通风工程施工工艺 (2) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (2) 4.2 风管制作工艺 (4) 4.3 风管加固 (6) 4.4 风管安装 (8) 五、通风空调设备安装 (12) 5.1 材料设备检查 (12) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (12) 5.3 风机安装 (12) 5.4漏风量测试 (13) 六、采暖管道系统安装 (13) 6.1材料要求及连接方式 (13)

6.2材料质量要求 (13) 6.3管道连接 (13) 七、工期保证措施 (16) 八、成品保护 (16) 九、安全文明施工 (17) 8、加强环境保护,减少粉尘、噪声污染,废料、渣土等废弃物要及时清理妥善处置,做到工完场清。 (17)

一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;延安地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011) 《建筑安装工程施工及验收规范》(GB50300-2013) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《国家建筑标准设计图集》08K132 二、工程概况 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 2、工程地点:延安新区(北区) 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 4、结构类别:框架结构 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 三、施工准备及工作计划 3.1技术准备 3.1.1认真熟悉图纸,编制施工方案确定施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 3.2现场准备 3.2.1根据施工总平面的布置和结合实际情况布置施工现场平面。 3.3机具准备 机具在人员进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,本工程所有使用的主要机具名称、数量详见下表5:

最新暖通空调工程施工全套方案(通用版)

精选设计方案类应用文档,如果您需要使用本文档,请点击下载,祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 最新暖通空调工程施工全套方案(通用版)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13)

5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14) 6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15) 6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16) 6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18) 一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;*** 地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

通风空调风道设计常见问题_百度文库.

通风空调风道设计常见问题 一、风道设计问题 现象:风管不能突然扩大、突然缩小。很多工程中由于建筑空间窄小,风管的变径或与设备的连接处,苦于地方不够或虽有足够的空间但对空间的尺寸未能详尽安排,施工者又未从气流合理着手考虑接法等问题,结果造成阻力增大,风量减少。达不到设计要求者屡见不鲜。现举一例如下: 某饭店一个送风系统安装尺寸见图 2.6.6-1(a。设计风量10000m3/h。而竣工后试车时实测风量只有6000m3/h左右。 原因:主要是管道安装不合理,突扩、突缩、直角弯头等,造成吸入段阻力过大,影响了风机效率。 对策:将风管拆掉,重新作安装。尽量按照合理的变径,拐弯等要求制作,如图 2.6.6-1(b)。改装后测得风量为10800m3/h。 注意:风管变径时,顺气流方向分为扩大与缩小两种情况。一般扩大斜度宜不大于1/7,即是≤150,而缩小不宜大于1/4,即≤300。

为了保持上述斜度,变径管的长度L可按下法求得: (1单边变径时,如图2.6.6-2(a。 当(W1-W2 ≥(h1-h2时L=(W1-W2×7 当(W1-W2≤(h1-h2时,L=(h1-h2 ×7 双边均变径时,如图2.6.6-2(b 当(W1-W2 ≥(h1-h2时,L=(W1-W2×3.5 当(W1-W2 ≤(h1-h2时,L=(h1-h2 ×3.5 现象:弯头不能随便弯。 1.弯头无导流叶片时,其弯曲半径R最小不得小于1/2W,(W–为风管的宽度。一般以1W为宜。

2.带导流叶片之弯头。由于受空间及障碍物的限制,弯头内侧的曲率半径小于1/2W时,气流所形成的涡流大,压力损失多,此时需加导流叶片。导流叶片之数量与间距见表2.6.6-1及图2.6.6-3(a、(b。 表2.6.6-1 N R/W X X1X2X3 (叶片数 0.35~0.7010.35W0.65W

施工图设计中常见问题整理-

施工图设计中常见问题 一.图纸表达: 1.图纸不满足甲的深度要求,漏项较多,如缺出入口钢结构雨棚、室外坡道顶棚等。 2.图纸不满足甲的技术标准及部品标准,如构造做法标准、门窗标准、栏杆标准、空调位 标准、电梯标准等。 3.住宅小区的不同楼号建筑标准不一致,如构造做法、门窗立面、节能设计等。 4.外墙上应予留的洞口水平和竖向定位不全,留洞没有和结构、水暖、电气专业、人防专 业图核对,出现漏留、冲突现象。 5.地下室平面轴网应与地上建筑物轴网有明确的对应关系,地下室平面中应标注与地上建 筑物轴网的相对关系尺寸。 6.总平面中应标注地下室外轮廓线,并在四角处标注轴线、号,轴线交点处标注坐标,保 证出图前总图和单体建筑形成统一整体,避免因设计过程中地上地下单体的局部变动,而总平面未跟踪变动导致的不对照。 7.设计人员提供的审核校对图普遍对设计说明和总平面位置图不重视,甚至不提供总平面 位置图。 二.防火设计: 1.没有结合不同的功能分区进行防火分区划分。 2.防火墙上的门洞没有设置甲级防火门。 3.防火分区两侧的门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 4.上下层之间门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 5.楼梯间及前室与相邻部位门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 6.火灾危险性较大的房间的房门及外窗洞口没有采取防火分隔措施。 7. 不同的功能分区在一层共用出入口,如住宅配套用房与住宅、商业与住宅等。 8. 对汽车库、修车库、停车场设计防火规的理解: 1)地面上无人员进入的机械停车库,可以理解为停车场,停车场的定义是停车的露天场地 或构筑物,很明显它是用于停车的构筑物。这样它与民用建筑的防火间距最少为6米。 2)对于敞开式汽车库,要注意是指多个防火分区都要达到定义的要求,如对于平面尺度很 大的,有可能个别防火分区不直接对外通风,这样就不能认定它是敞开的。 3)新规对汽车库、修车库、停车场的分类增加了面积控制项,是车位和面积的双控,不要 试图少计算车位规避汽车疏散坡道不够的手法。 4)防火规中计算汽车疏散口的数量時,单车道即可。但是建通评价是按双车道计算的,单 车道只能算半个。

暖通空调工程施工方案(通用)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13) 5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14) 6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15) 6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16)

6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18)

一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;延安地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011) 《建筑安装工程施工及验收规范》(GB50300-2013) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《国家建筑标准设计图集》08K132 二、工程概况 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 2、工程地点:延安新区(北区) 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 4、结构类别:框架结构 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 三、施工准备及工作计划 3.1技术准备 3.1.1认真熟悉图纸,编制施工方案确定施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 3.2现场准备 3.2.1根据施工总平面的布置和结合实际情况布置施工现场平面。 3.3机具准备 机具在人员进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,本工程所有使用的主要机具名称、数量详见下表5:

暖通设计常见的24个问题及处理

暖通设计常见的24个问题及处理 一、室内外空气计算参数不符合规范要求 《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器,很难达到室温不低于12℃和25℃的要求。还有的住宅建筑的厨房不设散热器,个人认为:住宅厨房室内温度亦应按不低于12℃的要求设置散热器。 《设计规范》规定,一些主要城市的室外气象参数应按该规范附录二采用。按该附录二,以北京地区为例:北京地区冬季供暖室外计算温度除延庆、密云外应为-9℃。而有的工程地处北京近郊区,却取用-12℃,显然是不妥当的。 二、供暖热负荷计算有漏项和错项 《设计规范》规定,冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量。但有的工程在计算供暖热负荷时却未计算这部分耗热量,致使供暖热负荷出入较大;《设计规范》对围护结构耗热量计算各朝向修正率做了明确规定,北0~10%,东、西-5%,南-15%~30%,而有的工程却将各朝向修正率变为北20%,东、西15%,南-5%,有悖于规范要求。

三、卫生间散热器型式选择不妥 《设计规范》规定,相对湿度较大的房间宜采用铸铁散热器。然而,不少工程的卫生间采用钢制散热器,亦未加强防腐措施,这是不妥当的。笔者曾看到有些办公楼的厕所采用钢制闭式散热器,但没使用几年,散热器的串片就被腐蚀了,剩下的两根光管也锈蚀严重。实践证明,此类场所最好采用铸铁散热器或铝制散热器。 四、楼梯间散热器立、支管未单独配置 《设计规范》规定,楼梯间或其它有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供热,且不得装设调节阀。然而,有的工程将楼梯间散热器与邻室供暖房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器,而且散热器支管上设置了阀门。这样,由于楼梯间难以保证密闭性,一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器。 五、供暖管道敷设坡度不符合规范要求 《设计规范》规定,供暖管道的敷设应有一定的坡度,对于热水管坡度宜采用0.003,不得小于0.002。然而,有的工程供暖供回水管坡度只有0.001~0.0015。当然,如确因条件限制,热水管道甚至可无坡度敷设,但此时应保证管中的水流速不得小于0.25m/s。

空调设计常见问题解答概要

空调设计常见问题解答 一、主机---冷热源 关于冷源,《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ1987第六章“制冷”中有“台数不宜过多”、“应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应”、“台数不宜少于两台”等规定。 我们在考虑冷水机组配置时,应注意避免下列四种情况。 一要避免机组台数过少,台数过少存在的问题有: (1) 负荷可靠性下降,一旦负荷高峰时机组出现故障,影响的比例就大; (2) 负荷适应性差。因为综合性建筑中往往配置有娱乐场所等,其面积不大、冷负荷也不大,而娱乐场所又往往有提前和延长制冷要求,机组台数少,意味着单台制冷负荷大,一旦开启,负荷就不适应,对离心式机组,往往易发生喘振现象,所以选择离心机组,要满足20%~40%负荷时能适应最小冷负荷的需要。 (3) 机组台数过少,机组低负荷运行的概率高,由于机组在低负荷下运行的COP低,因而能耗会增高。 二要避免机组台数过多。机组台数过多有如下缺点: (1) 单机容量下降,机组COP下降,能耗高; (2) 机组台数多,配置的循环水泵也多,水泵并联多,并联损失高; (3) 机组台数多,配置的循环水泵多,占用机房面积就大。 还有一种情况就是设计者有时会将高区低区的冷水机组截然分开,其实这是没有必要的,因为高区可采用通过换热的办法,使高低区的冷水机组合为一个系统,这样就可减少机组台数。 (4) 机组台数过多,也意味着绝对故障点增多。 三要避免不恰当的使用多机头机组(包括多机头风冷热泵或模块化风冷热泵、模块化冷水机组)。如3台30HT—280有24个机头,3台LSRF829M有36个机头,8台CXAH250,总冷量仅1224kW,却有32个机头,绝对故障点太多。 四要避免一味地采用等容量机组。采用等容量机组,机房布置也许会划一整齐,备品备件会少,但工程中往往有小负荷的不同使用功能的场所,如采用等容量机组,就容易造成负荷适应性差的缺点。其实《采暖通风与空气调节设计规范》中有“大型制冷

施工图设计常见问题及质量通病

施工图设计常见问题及质量通病 为了进一步搞好建筑工程施工图设计文件技术审查(以下简称施工图审查)工作,提高工作郊率,为建设单位、勘察设计单位提供优质服务,现将送审施工图设计文件中存在的常见问题及设计质量通病,并在网上发布,以期引起各建设单位、勘察设计单位的重视,进一步强化质量意识和责任意识,加强内部质量管理,对出手的勘察设计文件严格把关。 现将近段时间以来送审施工图设计文件中存在的常见问题和设计质量通病汇总如下: 一、建筑专业 1.1设计深度 1.1.1总平面图 1.1.1.1未表示基地周围环境及建筑物的相互关系,未注明道路宽度、基地及建筑物各出入口的位置以及建筑物间防火间距等。 1.1.1.2高层建筑的消防登高面不符合要求,如环形消防车道距建筑物距离不够、消防车道的转弯半径不够、尽端式消防车回车场面积不够等。 1.1.1.3场地竖向布置图一般均未作设计或仅作简单示意,设计深度达不到施工所需要求。 1.1.2设计总说明 1.1. 2.1未明确说明厨房、卫生间、阳台等容易积水部位的防水设计及外墙饰面的防水设计。 1.1. 2.2建筑概况中未注明住宅的套型及户数、医院的门诊人次及住院部的床位数、旅馆的客房间数及床位数:厂房(库房)类建筑未说明其生产(储藏物品)的火灾危险性;建筑物耐火等级未正确说明。 1.1. 2.3未对新型建材的施工工艺作详细说明。 1.1. 2.4建筑主体设计单位未明确说明由其它专业公司承担的单项设计的有关情况,如幕墙工程(玻璃、金属、石材等)、屋面工程(玻璃、金属、膜结构等)、人防工程、消防工程等,应在总说明中明确有关技术要求做好衔接协调工作,有特殊工艺要求时,土建应有配合尺寸。 1.1.3平面图 1.1.3.1需注明每层建筑面积及图中防火分区面积,超过一个防火分区时,应画出防火分区简图,且提交审查时应提供此图(特别是形状较复杂者,更应标注清楚,以明示设计意图);大型或复杂工程还应说明地下或地上设置自动灭火系统的范围。

暖通空调工程常见问题及新技术的合理应用

日志 返回日志列表 [转] 图文解说《暖通空调工程常见问题及新技术的合理应用》2013-8-2 14:47 阅读(4) 转载自暖通吧 赞(310)评论(1)已成功转载分享(1281)复制地址举报更多 已经是第一篇 | 下一篇:我的Qzone第一天 温馨提醒:文章出自张锡虎教授的课件,比较长但值得收藏,建议转载到你的QQ空间慢慢看。 关于设计用室外气象资料 《实用供热空调设计手册》186页中说:“表3.2-1列出了《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)规定统计出的270个台站的气象参数。……完全符合规范规定的统计要求。” 由于《实用供热空调设计手册》表3.2-1的编制人对《采暖通风与空气调节设计规范》规定理解的偏差,数值有错误。因此,并未被大多数设计单位所认同和采用,在没有新的权威数值之前,仍沿用GBJ 19-87附录中的数值是合适的。 《实用供热空调设计手册》表3.2-1正在进行更正。 其实,任何技术措施、设计手册、标准设计图之类的技术资料,并不应具备规范的同等效力。 1 采暖(空调)水系统的若干问题 2 水系统的定压和补水 3 水压试验压力 4 管道热伸长及其补偿 5 减振、降噪设计 6 各种调节阀门的正确使用 7 公共建筑通风的若干问题 8 防排烟设计中的若干“边缘”问题 9 合理选择热源、冷源和采暖空调方式 10 全空气末端变风量系统的是是非非 11 冷暖辐射空调采暖 12 解决内区和部分外区常年“供冷”问题 13 生物安全实验室的通风空调设计 14 常压锅炉 15 VRV系统及地面辐射采暖 16 塑料类管材 17 地源热泵和地热的梯级利用 18 对电热采暖的多角度思考 19 水泵的水力特性、常见故障和认识误区 20 若干环节的较佳调节控制方式 一、采暖(空调)水系统的若干问题 1.采暖(空调)工程的简单性与复杂性 简单的解释采暖工程,就是实现冬季采暖房间的热平衡,使房间的失热量与得热量相平衡。舒适性空调比采暖麻烦一些的是除了热平衡以外,还需要实现湿平衡。

暖通设计中的常见问题分析及对策研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/1211122727.html, 暖通设计中的常见问题分析及对策研究 作者:李凯 来源:《城市建设理论研究》2013年第20期 摘要:暖通是建筑节能的重要支柱,我们要遵循节省投资,技术先进,管理方便,节约能源的设计原则,通过优化暖通空调系统的设计、加强对现行设计规范、规定、标准的学习和改善建筑的围护结构等方式进行合理暖通设计。本文结合工作实际情况,阐述了暖通设计中常见的问题,并提出了相应的预防对策。 关键词:暖通;设计;常见问题;对策 中图分类号:S611 文献标识码:A 文章编号: 随着暖通空调的广泛使用,暴露出了现有暖通空调工程中的种种不足,尤其是在暖通空调的设计中存在的一些问题,影响到暖通空调系统的正常使用。造成暖通空调设计问题的原因有很多,既有设计人员实际工作经验不足,导致对规范不熟悉的原因,也有设计人员责任心不强,对工作敷衍了事的原因。要避免设计工作中出现失误,设计人员要加强自身的专业技能的学习,而且要深入到安装现场,与一线施工人员进行交流,丰富实践工作经验。 一、暖通设计中的常见问题 1、室内外空气计算参数不符合规范要求 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12 ℃,浴室不应低于25 ℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器,很难达到室温不低于12 ℃和25 ℃的要求。还有的住宅建筑的厨房不设散热器,笔者认为不妥,住宅厨房室内温度亦应按不低于12 ℃的要求设置散热器。 2、入口设置过多 设置采暖入口时,既要考虑室内采暖系统的合理性,又要考虑与室外管线衔接的合理 性,不能只图室内系统设计方便、省事,而不顾及室外管网系统。然而,有的工程采暖入口设置过多。如某7 层综合楼,室内采暖系统分为10个环路( 1层~ 2层4个, 3层~ 7层6个),采暖入口设置亦达10个之多,同外线衔接点过多,几个方向均有,不仅给外线施工造成麻烦,也给将来室内系统调节带来不便。 3、供暖系统设计不合理

暖通空调安装工程的施工管理

暖通空调安装工程的施工管理 发表时间:2019-01-11T10:36:11.367Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:张耀伟[导读] 随着经济水平的快速提升,人们对建筑质量要求也不断提高。暖通空调安装是当前建筑的重要工序,其安装施工需要专业技术。本文通过对存在问题进行分析,并提出解决措施。张耀伟 山东海利丰清洁能源股份有限公司山东省东营市 257000 摘要:随着经济水平的快速提升,人们对建筑质量要求也不断提高。暖通空调安装是当前建筑的重要工序,其安装施工需要专业技术。本文通过对存在问题进行分析,并提出解决措施。 关键词:暖通空调;安装;问题;解决措施 一、暖通空调工程施工中存在的问题 1、施工图设计不合理 在进行施工图设计时,为确保施工图合理有效,应对空调房间或区域进行逐时冷热负荷计算。在未施工之前,首先要掌握设计意图,对各专业施工图了如指掌,并建立施工组织图,根据建筑的不同而设计不同的图纸,且保障图纸的合理性,科学计算冷热负荷,只有掌握工程的控制要素,才能不断地提高空调安装施工的管理水平。 2、空调安装不符合实际情况 有很多单位在进行设备安装时,并未按照标准进行安装。在暖通空调工程中最常见的设备噪声来源于空调末端设备运转的噪声。当空调设备进场后,应组织人员进行开箱检验,在没有安装大风量空调机组之前,应进行通电试运行,当发现噪声超标时应立即更换或修缮消声措施,防止造成空调的二次返工。通常情况下,选用弹簧阻尼减振器来安装新风机和空调机,用软连接来连接风机与风管,选用软接头来连接新风机与水管,风机盘管选用弹簧吊钩,选用软管来连接风机盘管与水管。 3、空调水系统问题 在暖通空调安装施工中空调水系统的安装是重中之重,它直接影响着空调设备能否正常运行。冷冻水系统管道阻塞,是暖通空调水系统中经常碰到的问题。导致此类问题发生的原因主要有两个:首先,管线交叉错位,在管网内出现很多气囊,导致管网循环受到阻碍;其次,设备水系统的管道未被及时清洗干净,影响了水系统的循环。 4、结露滴水的问题 暖通空调系统在运转中出现水凝滴露现象主要是由于空调系统在进行排水管的设计过程中,没有合理规划坡度造成的,使其排水管的坡度过于平缓,也可能是空调风机盘管的集水盘在设计安装的过程中没有放平的原因。暖通空调的水凝结露现象主要是出现在安装过后的调试及运行时期,会严重影响暖通空调系统的运行效果,同时也会影响建筑的室内安装设计。 5、系统设备降噪问题 系统设备噪音主要来源于空调末端设备震动,经过多年的发展,目前的空调系统设备技术相对成熟,厂家生产的风机盘管产品都能符合噪声标准。一是要求设计的设备选型必须符合现场实际,要有设备噪声参数要求,尽量选用符合国家标准的静音和超静音产品,从源头上控制噪声的产生。二是设备安装之前须做细致的检查和通电试运行,保证安装的设备符合技术要求,还可以采用弹性吊架和加装减震装置等技术措施降低噪声。 二、加强暖通空调安装施工管理的措施 1、施工前期管理 为确保优质、高效、安全、文明的完成暖通空调的安装工作,本着科学管理、结构合理的原则组建工程项目部。项目经理部应编制项目管理规划、施工组织设计、主要施工方案、专业施工方案等,了解暖通空调的安装工艺流程也是很重要的。施工过程要配备暖通技术员,项目经理要求暖通技术员给暖通施工班组组长进行技术交底,班组长给组员做技术交底,保证有充足的劳动力和作业人员拥有一定的专业素质。物资准备,在施工准备计算要求暖通技术人员编制物资需求表,由项目经理审批,然后作为物资采购的依据。 2、材料管理 做好材料管理是暖通工程施工按时按质完成的保障。材料管理要加强施工材料质量检验体系,无论是甲方供应的材料还是施工企业自己采购的材料,材料管理员都应该对其规格、型号、性能和相应的技术要求进行全面严格检查,对质量检查合格单不合格的材料拒绝进场,要求材料的各项技术指标都达到国家标准和设计要求,同时在管理材料时,要分清每次进场材料的数量、规格和型号,方便日后查阅。施工单位自己采购材料时,最好带上专业技术人员,把好质量关。对于暖通工程所用的大的管材、管件、散热器等大宗材料,都要有出厂合格证,保证材料的型号、规格、性能、质量都符合国家的有关标准和设计要求。严格检查各种材料、配件、器材等,保证其三证齐全,在安装前要严格按照施工验收要求进行强度和严密性检查。对于一切不合格产品拒绝进场。 材料管理员在做好材料进场的同时要做好材料的发放工作,在发放时要了解材料的规格、型号及数量,根据技术人员的要求进行材料核实,准确发放,对于错发的材料,要及时追回,并予以登记。在施工现场,要听从施工班组长的管理,加强工人在用料上的节约意识和爱护意识。 3、施工人员的管理 作为一项暖通空调的施工工程,其工程的复杂、技术含量之高,杰出、专业的施工人员是必不可少的。因此,施工管理者应加强对施工管理队伍的建设,对其施工人员进行严格的训练与栽培,以提高施工人员的操作能力,巩固其责任心。这样不仅可以提升总体的施工水平,还能大大减少不必要的麻烦,可以有事半功倍的效果。不仅如此,更应该对项目经理等人员提出更高的要求,落实到一层管一层,一层监督一层的操作方案上,让每一个人员在实践操作中不断的进步。所以提高施工人员及施工管理人员的质量在某种程度上也是提高了暖通空调安装工程的质量。

格力《中央空调工程设计常见问题汇编》解读

《中央空调工程设计常见问题汇编》2010第三期 1、送回风管布置不好 现象一:空调系统风管太长分布不均,某餐厅工程,集中空调,2间大餐厅, 4间小餐厅共用一个空调系统,最远一个送风口距空调机40m,最近只有5m, 共有送风口22个,如图1所示。使用时末端小餐厅温度偏高,与设计值偏差太多。 图1 风管平面简图(省略风口) 原因:风管较长,风口有近有远,阻力不易平衡,靠送风口的百叶调节范围有限,最前边的风口已接近全关,后边风口的风量仍达不到设计值。特别是在管 道上直接开了几个风口,静压大,出风多,无法合理的控制,严重影响后面风口的送风。

现场整改措施:将大小餐厅以外的风口一律关闭,使送风全部进入餐厅,再 将大餐厅的部分风口调小,使送风量多送入小餐厅。最后还调不好,只好每个小餐厅加一台排气风扇,加强小餐厅的换气,以降低室内温度。 现象二:利用吊顶回风容易短路,某工程空调系统采用吊顶回风。空调房间的回风经各自的吊顶回风回至吊顶内,从吊顶内集中回至空调机房,但在吊顶内不设回风管道,结果远处房间的风回不去,大部分从近处房间回去,使室温不 均,且有些相邻房间还相互串音,更严重的是靠近机房的房间噪声太大,如图2 所示。 图2 吊顶回风的弊病

原因:无回风管,远近回风量不能调节,机房总回风口处未做消声措施。 现场整改措施:吊顶回风时,在总的回风口处(靠近空调机房),必须装消声 器,以防机房噪声传出。房间有相互隔声要求者,应采用消声回风口。这里需要特别提醒的是,利用吊顶回风时,绝不能穿越防火区。 现象三:某变风量空调系统,采用吊顶回风方式,立面图如图3所示。空调箱 的回风道上回风口设于走廊内,各房间吊顶上的隔墙上回风口处均设了防火阀, 结果走廊的温度比房间低3~4℃。 图2 吊顶回风立面图 原因:为了满足防火要求,房间的隔墙都砌到楼板底,而为了要实现吊顶回风又必须在吊顶内的房间隔墙上开洞,并在开洞处装防火阀,而走廊内的回风却 是直接通过走廊集中回风口回到空调机房。这样就会造成各房间与走廊的回风阻力相差较大,走廊回风的阻力小,回风量就大,所以走廊温度较低。

住宅暖通设计中的常见问题及解决方法分析

住宅暖通设计中的常见问题及解决方法分析 经济社会的高速发展把人们的生活水平推向了高处,然而随着建筑业的大幅度上升的脚步,住宅暖通设计问题不断地浮出水面。在暖通设计过程中,我们不仅要从客观角度去考虑,还要对其存在的问题给予相应的解决。住宅暖通设计对整个建筑工程设计来讲尤为重要,它的好坏直接体现了暖通的整体设计水平还影响着住宅建筑质量。 标签:住宅工程;暖通设计;问题;解决方法 引言 人们的生活水平越高对于住宅设计的要求也就越多,很多的新的设计需求也都是在不断满足人们的生活需求的过程中得以完善的。暖通设计已经成为住宅设计的基本内容,尽管相比公建暖通设计,住宅暖通设计更为简单,而且影响因素、工程量等都相对较为简单,但对于住宅暖通设计中的常见问题我们仍应该引起足够的重视。暖通设计的主要目的就是最大程度地实现人们的供暖需求,因此采暖问题将是我们关注的重点,同时我们也不能忽略其他的设计问题。本文也将对这些常见的问题及其解决方法进行简单的分析。 1 暖通设计中的采暖问题 从住宅采暖的方式来看,一般都是以集中供暖为主,在小区的附近会有小区或者政府设立专门的供暖锅炉进行集中供暖。通过锅炉将暖气传输到每一个住宅以散热器或者地板采暖的方式散发出来,就可以达到供暖的目的。当然,伴随着供暖方式的转变,很多的散热材料以及散热器的种类也在不断的创新,钢制型、铝合金型散热器设备的产生和应用提高了供暖的质量,同时这些材料在美观程度上也大大提升,满足了消费者对于供暖设备在美观程度上的需求。而地板供暖更是具有舒适整体性,因此应用前景也非常好。当然,无论是散热器供暖,还是地板采暖,都应该主要以下几个方面的问题: 一是散热器的设计形式方面,就目前散热器的散热形式来看,部分都是按照底进底出的原则进行设计,也就是说要在散热器的底端按照出口管道阀门,这种散热方式虽然提高了设计的美观性,但是通过这种散热形式所传递的散热量仅仅是一般散热器的百分之九十左右,散热损失较为严重,特别是在天气较为寒冷的季节,很难满足基本的供暖需求。对于这种问题,我们应该创新管道布置方式,提高供暖效率。 二是对于供暖过程产生的燥热问题,这种问题产生的原因是供水温度过高,暖气产生的根源是热水产生的热气,因此在整个采暖工程系统中的燥热问题已经变得很常见。目前由于地板采暖系统可以满足住宅设计的整体性,且施工设计更为美观,因此很多地区的地暖采暖系统的应用也较多,在对系统进行优化过程中要适当增加换热设备的数量,同时也要对供水问题进行控制,保证基本供暖需求

暖通空调工程施工总结完整

湖北荆门“星球商业中心”大酒店中央空调工程 通风空调工程 施工技术总结 编制: 审核: 批准: 江西昌南建工集团有限公司 2013年09月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章工程施工部署 (4) 第三章施工方法及技术措施 (5) 第四章调试状况及自验、验收结论 (23)

第一章工程概况 我司承包星球商业中心大酒店中央空调,主要采用风机盘管机组进行供冷,新风采用空气处理机进行供冷,设计布局好;制冷机房位于地下2层;此项空调工程设立有5台全热交换机组,主机采用热回收螺杆机组,夏天生活用水有主机热回收系统直接供应,所有末端设备都配有电动阀,冷冻水系统水泵采用变频装置,达到节能的最大效果。

第二章工程施工部署 第一节劳动力安排 从开工日到工程完工期的劳动力部署情况如下: 第二节主要材料、设备进场 开工后,根据进度要求,设备材料按照计划组织分批进场。已做好材料供应商的考察、评审工作,对材料的采购、入库、保管和发放,严格按我司“IS09001-2000版质量体系文件”有关程序文件执行。

第三章施工方法及技术措施 第一节通风空调系统 一、施工流程 施工准备→材料、设备及部件检验→现场放样→支架制安→风管制作风管检查验收→风管安装→漏光、风试验→暖通设备进场→设备验收→设备安装→单机试运转→各类接口镶接→各类风口镶接→系统调试→中间验收 1、空调机房设备安装工艺流程: 测量、放线——基础处理与划线——设备就位与粗平——灌浆固定(调整与精平)——清洗与装配——管道连接——电气配合安装——系统检测——试运转——系统调试验收。 2、空调末端设备安装工艺流程: 测量、放线——根据设备吊装尺寸固定吊筋——支吊架安装——安装末端设备——安装风阀等设备——待装修吊顶完成后安装风口——系统检测——系统调试验收。3、风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,进行风管管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——风管管路验收检查 4、水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管——各种阀门安装——与末端的连接——管道系统压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁