目录

1。概况 (1)

1。1项目背景 (1)

1.2项目建设的必要性 (2)

1。3设计依据 (2)

1。4设计范围 (2)

1。5采用规范及引用文献 (3)

2.设计背景 (4)

2。1处理目标和方式的确定 (4)

2。2设计水质与水量 (4)

2.3处理程度要求 (5)

2。4设计原则 (6)

3.工艺选择 (7)

3。2工艺比较与论证 (7)

3.2生物处理法综述 (8)

3。3生物处理法比较与选择 (9)

3。4消毒工艺选择 (11)

3。5结论 (13)

4。方案设计 (13)

4。1工艺流程设计 (13)

4。2工艺流程图 (14)

4。3构筑物设计 (15)

5.工程设计 (20)

5.1平面设计 (21)

5。2高程设计 (21)

5.3结构设计 (21)

6。处理效率预测 (22)

7.工程投资概算 (22)

8.运行费用估价 (23)

9。公用工程 (23)

9。1土建工程 (23)

9.2电气控制 (24)

9.3给排水 (25)

10。施工进度安排表 (25)

11.附件 (25)

11。1安装调试技术指导 (25)

11。2人员培训 (26)

11。3质量保证 (26)

11。4技术保证及验收测试承诺 (27)

11.5交货期 (28)

11.6后续技术服务 (28)

中心卫生院污水处理工程设计方案1.概况

1。1项目背景

XXXX中心卫生院,位于XXXX镇。该医院每日常生产、生活污水总排放量约50m³/d。依据《中华人民共和国水污染防治法》之规定医疗污水执行(GB18466—2005)《医疗机构水污染物排放标准》。

一般医院医疗污水由来自住院部、门诊室、住院部、化验室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。医疗污水中含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂,以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒,如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌和痢疾菌等.医疗污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、手术遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。与工业污水和生活污水相比,它具有水量小,污染力强的特点。该类如未经处理而直接排入水体,必然会污染水源,传播疾病,对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的健康。

XXXX中心卫生院本着对环保积极负责的态度,拟建污水处理设施对医院污水进行净化处理,以期实现达标排放,减少环境污染,树立医院良好形象。受XXXX中心卫生院的委托,我公司工程师及技术员经过多次实地查看并了解了相关情况后,根据医院污水处理的现场情况,并结合我公司多年从事医疗污水的成功经验处理经验,出据污水处理技术方案供院方选用。

1.2项目建设的必要性

医疗污水中含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂,以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒,如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌和痢疾菌等.如任其排放,必然会污染水源,传播疾病.因此,根据国家法律法规和出于对公共安全的责任,建立医院污水处理站是必须也是必要的。

1。3设计依据

1。3.1《中华人民共和国环境保护法》及其它相关的法律、法规和章程

1。3。2 《中华人民共和国传染病防治法》(中华人民共和国主席令第十五号)

1.3。3《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号

1。3.4《中华人民共和国水污染防治法》

1.3。5《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)

1。3。6业主提供的医院排放的污水水质水量

1。4设计范围

本方案设计范围包括污水处理站场界区内的全部工艺设计和包括污水处理站外的引水和排水部分,也不考虑污水处理站的通讯、供热、采暖等辅助工程.包括:

1。4.1:污水处理站构筑物布置和管网设计

1。4。2:污水处理站工艺选择和流程及构筑物结构设计

1。4。3:污水处理站内部管道连接和电路连接设计

1.4。4:污水处理站外部引水、排水连接和电路连接设计1。4.5:设备选型及安装设计

1.4。6:污水处理站运营及管理规划

1.5采用规范及引用文献

《医院污水处理技术指南》国环发[2003]197号

《综合医院建筑设计规范》JGJ49—88

《医院污水处理设计规范》CECS07:2004

《室外排水设计规范》(GBJ14—87)

《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84)

《泵站设计规范》(GB/T50265-97)

《建筑给水排水设计规范》(GBJ15—88)

《给水排水工程管道结构设计规范》

《水工砼结构设计规范》(SDJ2O-78)

《混凝土结构设计规范》GB50010—2002

《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84)

《建筑设计防火规范》(GBJI6-87)

《建筑设计防水规范》

《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)

《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)

《给水排水制图标准》GB/50106-2001

《总图制图标准》GB/50103—2001

《建筑制图标准》GB/50104-2001

《建筑结构制图标准》GB/50105—2001

《给水排水工程概预算与经济评价手册》

《环境工程设计手册》

《水处理工程师手册》

《水污染的工程风险分析》

《水处理剂概论》

2。设计背景

2。1 处理目标和方式的确定

医疗污水广义上属于生活污水,是医院日常办公及住院病人的生活污水,其水质属性与普通生活污水基本一致,特点是含有致病菌。

医院生产生活污水处理的目标主要为两点:一、有机污染物的去除(如COD,BOD,SS,N\P等),二、细菌和病原体的杀灭。因此医院污水的处理设计主要围绕降解去除有机污染物和消毒杀菌展开.根据《医院污水处理设计规范》CECS07:2004和医院的实际产排污情况,拟采用二级处理工艺,即生化+消毒工艺处理医院排放的污水。

2.2 设计水质与水量

2.2。1污水水量

根据XXXX中心卫生院总务科提供的日常用水量统计资料,结合相关设计规范,并考虑一定富余系数,确定污水处理规模确定为:50 m3/d,日运行20小时,平均处理流量为:2。5 m3/h。

2。2.2污水水质

医院污水由于其排放的不均匀性,污水水质随时间、季节的变动较大,污水水质的合理确定关系到污水处理设施的设计和建设是

否合理、可靠,关系到是否能够达到污水的处理要求,故此污水水质必须合理取值,由于医院缺乏相应污水水质数据积累,提出下表为相近医院污水水质数据,以供参考:

注:上表数据单位除大肠菌群数为个/L外,其余均为mg/L。

从上表分析,从上表分析和根据我公司在医院污水处理上的经验,参照三家医院污水水质数据,综合确定广西XXXX中心卫生院污水处理站设计进水水质如下表:

注:上表数据单位除大肠菌群数为个/L外,其余均为mg/L.

2.3 处理程度要求

根据主管环境保护部门对医院污水处理的要求,该医院污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466—2005中一级排放标准后排入市政污水管道,具体水质指标如下表:

注:上表数据单位除大肠菌群数为个/L外,其余均为mg/L。

去除率见下表:

2。4 设计原则

2.4.1贯彻执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法律、法规、规范及标准,结合医院的具体情况,采用先进、实用、成熟、可靠的处理工艺,满足水质、水量波动和可生化性较差的进水要求,确保污水处理后达标排放;

2.4.2根据设计进水水质和处理要求,所选污水处理工艺力求技术先进成熟、处理效果好、运行稳妥可靠、高效节能、经济合理,确保污水处理效果,减少工程投资及日常运行费用;

2。4.3最大程度上的降低处理成本和保证系统稳定运行;

2。4.4妥善处理和处置污水处理过程中产生的栅渣、沉砂和污泥,避免造成二次污染;

2。4.5为确保工程的可靠性及有效性,提高自动化水平,降低运行费用,减少日常维护检修工作量,改善工人操作条件;

2。4。6采用现代化技术手段,实现自动化控制和管理;做到技术可靠、经济合理;

2。4.7平面布置力求在便于施工、便于安装和便于维修的前提下,使各处理构筑物尽量集中,节约用地,扩大绿化面积,并留有发展余地。

3.工艺选择

3.2工艺比较与论证

有机污染物处理工艺主要有二大类:一是物化法,一是生物法。物化是通过物理化学的方法去除污水中的有机物,主要有混凝沉淀法,湿式催化氧化法,臭氧氧化法等。生物法是通过微生物的活动降解有机污染物,使之成为二氧化碳、水等,主要有生物接触氧化法、活性污泥法、SBR法、氧化沟法、A/O法等。下面就挑选适合小型污水处理,具有一定代表性的物化处理法-混凝沉淀法,生化处理法—生物接触氧化法列表比较如下:

从上表比较中可以看出,生物处理法具有处理效果稳定,可达稳定到国家一级排放标准,劳动强度低,无污泥二次污染产生,能脱除氨氮,虽然一次性投资较物化法高一些,但日常运行成本约为物化法的一半,且采用生物法处理医院污水符合国家污水处理技术政策。因此污水的有机物处理采用生物处理工艺。

3。2生物处理法综述

生物处理法是使用最广泛的一种污水二级处理方法.被广泛应用于各类污污水处理之中。它是去除污水中有机污染物最有效、最经济的一种方法,具有处理能力大、处理效率高、运行费用低、抗冲击负荷能力强等优点。用生物法处理是我国污水处理的技术路线。

生物法的处理效果很大程度上取决于污水的可生化性.测定污水的BOD5/COD Cr值是鉴定污水可生化性的最简便且最常用的方法,其判定依据通常如下表所示:

本工程污水除少量医院消毒、试验污水对生化有抑制作用外,大部分污水为日常生产生活污水,从污水的BOD5/CODcr为0。46,可见从BOD5/CODcr比值这个角度说明污水生化性能较好,采用生物处理工艺是可行的.

生物处理法另一个作用是生物除氮,在正常情况下氨氮的去除率均可达70%左右。但是,能否采用生物除氮工艺取决于生物处理过程中自身营养能否平衡。BOD/TN比值是判断能否采用生物脱氮的

主要指标,其值越大,反硝化进行越快,越有利于脱氮.经验认为,保证足够碳源的最低BOD5/TN为1—2时,TN去除率最高能达到50%左右。

本工程的BOD5/TN大于3,结合我国现有污水处理厂、站的处理效果,可以相信该医院的污水完全可以采用生物除氮工艺。

3.3生物处理法比较与选择

目前生活污水的生物处理技术发展较快,类型较多,除广泛使用的传统活性污泥法外,近年来针对小型污水处理厂国内外应用较多的有生物接触氧化法、A/O法、SBR法等。由于本项目为改建项目,有较多的前题和限制,诸如建设场地、构建筑物形式、高程等均有较多限制,同时也要考虑充分利用原有构建物,以达到节省工程投资的目的,故此选择生物处理工艺应遵循如下原则:

a)适用于小规模污水生化处理,处理效果稳定可靠;

b)结构紧凑,占地面积最小;

c)运行管理方便,运转方式灵活;

d)可全部充份利用原有污水处理单元。

为了选择本工程最适合的处理工艺,对目前常用的适于小规模污水生物处理工艺进行比较分析和选择。

(1)生物接触氧化法

生物接触氧化法也称淹没式生物滤池,其主要特点是在反应器内设置填料作为微生物的载体,使反应器内保持一个相对高的保持量,进而可提高处理效率,其反应器可设计得相对较为紧凑,可大幅度减小反应器池容,减小占地面积。其反应原理为反应器内附着填料生长的生物膜的吸附、氧化等作用,将污水中有机污染物逐步氧化成二氧

化碳、水和细胞物质,污水得到净化。同时控制氧化池内溶氧水平,保证污水中氨态氮由硝化细菌转化为硝态氮.

生物接触氧化法由于反应器内微生物量大,能耐受较大的水质冲击,较适用于医院污水这类偶有有毒有害物质排出的污水,故而可保持一个较稳定的处理效果。污泥龄长,污泥产量低,具已稳定处理,污泥产量低。最重要的是设计的结构紧凑的生物处理池体可在很小的改建场地内进行布置,且可全部利用原来的已建设施(污水处理池,污水消毒池),并可在高程上有机结合.因此本改造工程推荐采用.

(2)A/O法(缺氧/好氧)工艺

该工艺是在普通的活性污泥法基础上研究开发的,其好氧池是与普通曝气池相似的推流池。在好氧池内可完成对含碳有机物的氧化、含氮有机物的硝化和聚磷菌对磷的大量吸收;其缺氧池容积较小,但由于它与好氧池的结合使用,所以使处理系统具有一定的除磷作用和抗冲击负荷能力等优点.但A/O法若应用在本改建工程中,存在几点不足,首先是其属于延时曝气工艺,曝气时间相对较长,反应器容积相对较大,无法在有限的改造区域内进行布置;其次是由于反应器内活性污泥浓度有限,进而导致缓冲医院污水中有毒有害物质能力有限,容易造成处理效果不稳定.因此本改建工程不推荐。

(3)S BR法

SBR(Sequencing Batch Reactor)是一种利用微生物在反应器中按照一定的时间顺序间歇式操作污水处理技术。这种技术本身是活性污泥法的一种,但又与活性污泥法的操作过程根本不同。这种技术集曝气、沉淀于一池,而不需要设置沉淀池及污泥回流设备,也无需初沉池。在该系统中,反应池在一定时间间隔内充满污水,以间歇

处理方式运行,处理后混合液沉淀一段时间后,从池中排除上清液,沉淀的生物污泥则留于池内,用于再次与污水混合处理污水,这样依次反复运行,则构成了序批式处理工艺。典型的SBR系统分为:进水、反应、沉淀、排水与闲置5个阶段。该工艺也较适用于中小型污水处理工程。但具体应用到本改造工程中,存在有一定的问题,首先是不能在高程上充份原有消毒池;其次是集中间歇排水,直接导致污水消毒单元容积增大1倍,操作控制不便;再次是SBR池容积利用率低,占地面积大,在现有场地上无法布置。因此本改造工程不推荐。

3。4消毒工艺选择

医院污水中,不同程度地含有多种病毒、病菌、寄生虫卵和一些有毒、有害物质。如果不经过消毒,这些病毒、病菌和寄生虫卵在环境中将成为一个集中的污染源,可能引起多种疾病的发生和蔓延,严重危胁人们的身体健康。通过流行病学调查和细菌学检验证明,国内外历次大规模的传染病爆发流行,几乎都与饮用或接触被污染的水有关。医院污水中病原体的含量大,对环境理化因素抵抗力强,因而在环境中的存活率比较高,有文献资料证明,肠道传染病的病原体可以在各种外界环境中长期生存,因此,医院污水的消毒是医院污水处理中的关键的一步。

消毒杀菌方法较多,目前较为成熟常用的方法有氯系消毒法,臭氧消毒法、紫外线消毒法等,对各处理方法列表比较如下:

由上表比较,结合医院污水消毒处理要求有一定剩余消毒杀菌能力的特点,本方案选用的消毒工艺采用氯系消毒法。氯系消毒法也有多种,主要有二氧化氯消毒法(有电解法和化学法二种)、液氯消毒法、次氯酸钠消毒法等.液氯虽然价格较低,但安全性较差,易于泄露,且氯与有机物作用会生成有机卤代物,进入水体后造成新的污染,威胁人类健康。次氯酸钠发生器虽然没有以上的危险,但其关键部件易损坏,体积大,电耗和盐耗都较高,操作管理不便。二氧化氯被世界卫生组织(WHO)确认为一种安全高效的强力杀菌剂(二氧化氯消毒杀菌能国约为氯的2.6倍),它对经水传播的病原微生物,包括耐氯性极强的病毒、芽孢及水路系统中的异养菌、硫酸盐还原菌和真菌等均有很好的消毒效果。二氧化氯的杀菌速度快,只要几分钟就可使杀菌率达到99%以上,二氧化氯还可以与污水中的部分有机物反应,降低污水的臭味,且不易生成三卤甲烷等致癌物质。消毒后形成的二氧化氯残余量可防止细菌的再度繁殖。二氧化氯有二种方法制备,一种是电解法,一种是化学法,由于化学法较电解法设备投

资低,运行管理方便,本方案拟采用化学法二氧化氯消毒法。

3.5结论

根据设计原则和目标及各种工艺的选择和比较,综合考虑,本方案选用生物接触氧化工艺+化学法二氧化氯消毒工艺。

4.方案设计

污水处理站按日处理量50 m3/d规模规划。

高峰系数:K=2。0

最大时设计流量:Q max=5m3/h

平均时设计流量:Q aver=2。5m3/h

4。1工艺流程设计

根据实际的工程应用,污水处理工艺按处理步骤可分为三个部分:(1)预处理部分

医院医疗污水及生活污水经化粪池收集后一并进入隔栅池,通过隔栅将较大粒径的悬浮物和漂浮物截留并去除,防止水泵被堵塞,保证后续设备的稳定运行.传染病室污水经消毒后排入化粪池收集。经过调节池均匀水质水量及水解酸化作用等预处理,泵入生化池进行生物处理。

(2)生化处理部分

污水经过预处理后从调节池泵入生物接触氧化池。池内设有填料,绝大多数微生物以生物膜的形式固着生长于填料表面,部分则是絮状悬浮生长于水中,因此它兼有活性污泥和生物滤池的特点,是活性污泥法的加强。生物接触氧化池中填料表面为生物膜所布满,形成了生

物膜的主体结构,由于丝状菌的大量滋生,形成一个立体结构密集的生物网,污水在其中通过,类似“过滤”作用,能够有效地提高净化效果,生物填料的添加成数十倍提高生物与污水接触的表面积,因此在较小的池容内可以提供很大的生物量,从而极大的减小生物反应池的容积,节省投资.

生物接触氧化法对冲击负荷有较强的适应能力,在间歇运行的条件下,仍能保持良好的处理效果,具有运行操作简便,易于维护管理,耐冲击负荷能力强,不易产生污泥膨胀,产泥量较少,易于泥水分离的优点,适合医院污水处理运行维护人员投入低、出水水质稳定性要求高的特点。接触氧化池设有放空管连接到化粪池,便于系统检修。(3)后处理部分

生物接触氧化池出水进入斜板沉淀池进行泥水分离,清水溢流进入消毒池,通过折流混合工艺使污水与消毒剂在池中混合杀灭菌体;本设计采用自动控制投加二氧化氯到消毒池中混合后经氧化还原反应脱氯;出水经过消毒处理后出水进入采样池,供取样监测,采水池出水排放进入指定的市政排水管网。

斜板沉淀池池底设有泥斗,沉淀下来的污泥通过管道部分回流进接触氧化池来提高接触氧化池的生物总量以确保处理效果,多余部分泵入污泥储池,经消化减量后外运填埋处理。

4.2工艺流程图

4。3构筑物设计

4.3。1 化粪池(原有)

主要作用:沉降污水中悬浮物,确保污水进行厌氧消化,末端设细格栅阻隔粗杂、漂浮物,保证水泵及后续处理构筑物和设备的顺利进行.该池由院方在基建工程中自建。建议化粪池污泥每半年清运一次。

池型:三级化粪池.

4.3.2 格栅池

主要作用:拦截较大的飘、悬浮物,保护水泵及其它主体设备。保证后续设备的稳定运行.

设计说明:考虑到医院污水会有部分手术残留物和其它杂质混入排入化粪池,并且经常会有塑料薄膜等难降解或者未降解的杂物随污水流入污水处理系统,导致水泵堵塞等事故发生,同时考虑到去除部分COD等以降低系统负荷,确保系统达标运行,故在污水进入调节池之前设立格栅池进行拦截。同时因为化粪池出水带有难闻的气味,格栅池采用地埋式结构。

设计过栅流速:0.2m/s

设计最大时流量:10m3/h

格栅池尺寸:0。7 m×0。7 m×1。2 m

数量结构:1座(砖混)

配套设备:人工格栅一套(非标,格栅间隙5mm)

4.3.3 调节池

主要作用:调节水量,均匀水质,保证后续处理的稳定运行并有一定的水解酸化作用,能去除部分杂质。

设计说明:因为医院污水的水质水量日变化较大,当变化大于生物处理部分的微生物所能承受的其生存环境变化的极限时,能导致微生物大量死亡甚至生物处理系统的崩溃。因此将水质水量均化后稳定在一定的数值内,保持微生物生存环境的稳定,才能确保生物处理系统的稳定运行。同时在调节池中添加部分厌氧生物,进行水解酸化,可以提高污水的可生化性。因调节池在水解酸化作用下会有部

分难闻气体散发,因此采用地埋式。

停留时间:8。0h

有效容积:20m3

有效水深:2.5m

结构尺寸:3 m×3 m×3。5 m

数量:1座(钢混)

设备配置:配置无堵塞潜水排污泵WQ7-10—0.75两台,一用一备;液位控制器两套,低水位自动停机保护,中水位自动开启1台污水泵,水量高于警戒水位时自动开启2台污水泵。

4.3。4 生化一体化设备

4。3。4.1接触氧化池

主要作用:是本污水处理系统的核心部分,通过池中大量的微生物将水中的污染物降解同化,达到将污水净化的目的。在系统稳定运行的情况下,出水经过沉淀作用泥水分离和消毒后,可以确保达标排放。

设计说明:接触氧化法是活性污泥法的改进,是上个世纪八十年代引进我国并迅速开始大量工程应用的新型污水处理技术.克服了活性污泥法丝状膨胀等的弊端,并提高了系统的生物容量和系统运行的稳定性。该技术可以确保出水经过泥水分离和消毒后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的排放要求.考虑到因为生产技术的局限性,接触氧化法在工程应用中曾出现过曝气头堵塞及防腐工作未到位或者使用年限过长导致曝气管道和填料支架腐

化等问题,因此设有放空管道,方便进行系统检修。(一般两年左右检修一次)

池体采用双池串联结构,通过控制曝气量,两池分别完成好氧和兼氧的生物处理过程,使水中杂质去除更加彻底。

总有效容积: 96m3

总停留时间:6。4h

结构尺寸:3。0 m×4。8 m×4。5 m

有效水深: 3。7m

填料高度: 3.0m

填料容积负荷:0。8kgCOD/m3·d

配套设备:

(1)弹性填料:型号Ф150,数量180 m3。

(2)罗茨鼓风机:型号:RSR—80,功率:5.5 KW,数量:2台,一用一备。

(3)曝气头:直径:210mm隔膜曝气头,数量:180个

4。3.4。2 斜板沉淀池

主要作用:泥水分离。

设计说明:因为接触氧化法是活性污泥法的加强,为了提高和稳定生物处理的效果,特别是前期培菌挂膜时为保证微生物的量,水体中混合有相当数量的活性污泥,以及生物膜在成长衰亡过程中发生脱落,混合在生化池出水中。经过斜板沉淀池的泥水分离,清水进入消毒池经消毒后排放,部分污泥回流至接触氧化池,提高生化池的

某乡镇中心卫生院污水处理方案

目录 1。概况 (1) 1。1项目背景 (1) 1.2项目建设的必要性 (2) 1。3设计依据 (2) 1。4设计范围 (2) 1。5采用规范及引用文献 (3) 2.设计背景 (4) 2。1处理目标和方式的确定 (4) 2。2设计水质与水量 (4) 2.3处理程度要求 (5) 2。4设计原则 (6) 3.工艺选择 (7) 3。2工艺比较与论证 (7) 3.2生物处理法综述 (8) 3。3生物处理法比较与选择 (9) 3。4消毒工艺选择 (11) 3。5结论 (13) 4。方案设计 (13) 4。1工艺流程设计 (13) 4。2工艺流程图 (14)

4。3构筑物设计 (15) 5.工程设计 (20) 5.1平面设计 (21) 5。2高程设计 (21) 5.3结构设计 (21) 6。处理效率预测 (22) 7.工程投资概算 (22) 8.运行费用估价 (23) 9。公用工程 (23) 9。1土建工程 (23) 9.2电气控制 (24) 9.3给排水 (25) 10。施工进度安排表 (25) 11.附件 (25) 11。1安装调试技术指导 (25) 11。2人员培训 (26) 11。3质量保证 (26) 11。4技术保证及验收测试承诺 (27) 11.5交货期 (28) 11.6后续技术服务 (28)

中心卫生院污水处理工程设计方案1.概况 1。1项目背景 XXXX中心卫生院,位于XXXX镇。该医院每日常生产、生活污水总排放量约50m³/d。依据《中华人民共和国水污染防治法》之规定医疗污水执行(GB18466—2005)《医疗机构水污染物排放标准》。 一般医院医疗污水由来自住院部、门诊室、住院部、化验室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。医疗污水中含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂,以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒,如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌和痢疾菌等.医疗污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、手术遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。与工业污水和生活污水相比,它具有水量小,污染力强的特点。该类如未经处理而直接排入水体,必然会污染水源,传播疾病,对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的健康。 XXXX中心卫生院本着对环保积极负责的态度,拟建污水处理设施对医院污水进行净化处理,以期实现达标排放,减少环境污染,树立医院良好形象。受XXXX中心卫生院的委托,我公司工程师及技术员经过多次实地查看并了解了相关情况后,根据医院污水处理的现场情况,并结合我公司多年从事医疗污水的成功经验处理经验,出据污水处理技术方案供院方选用。

镇卫生院污水处理制度

镇卫生院污水处理制度 一、背景介绍 镇卫生院作为基层医疗机构,承担着提供基本医疗服务的重要职责。然而,由于医疗废水的产生,如果不进行合理的处理,将对环境和公共卫生造成严重影响。因此,建立一套科学、规范的污水处理制度对保障镇卫生院的正常运行和环境保护至关重要。 二、目标和原则 1. 目标:建立高效、安全、环保的污水处理制度,确保镇卫生院的污水得到有效处理,达到国家与地方的相关标准要求。 2. 原则: - 科学性:制定的污水处理制度应基于科学的理论和技术,确保处理效果可靠。 - 合规性:制度应符合国家和地方的相关法律法规要求,确保合法合规。 - 可操作性:制度应简洁明了,易于操作和执行,确保实施顺利。 - 经济性:制度应考虑经济成本,合理利用资源,降低运行成本。 三、污水处理流程 1. 污水收集:镇卫生院应建立合理的污水收集系统,确保污水能够全面、有效地进入处理设施。 2. 初级处理:采用物理和化学方法对污水进行初步处理,包括沉淀、澄清、过滤等,去除悬浮物、油脂等。

3. 生物处理:将初级处理后的污水引入生物处理系统,通过微生物降解有机物,使污水中的有机物得到进一步去除。 4. 深度处理:对经过生物处理的污水进行进一步处理,采用活性炭吸附、臭氧 氧化等方法,去除残留的有机物和微量污染物。 5. 消毒处理:对处理后的污水进行消毒,采用紫外线、臭氧等方法,确保污水 中的细菌、病毒等微生物得到有效杀灭。 6. 出水排放:经过处理的污水符合国家和地方的相关排放标准要求后,可进行 安全排放或再利用。 四、设备和设施要求 1. 污水处理设备:镇卫生院应配备适当的污水处理设备,包括污水收集系统、 初级处理设备、生物处理设备、深度处理设备、消毒设备等,设备应符合国家和地方的相关标准要求。 2. 污水处理设施:镇卫生院应建立污水处理设施,包括处理池、反应器、过滤器、消毒室等,设施应具备良好的密封性和安全性。 3. 操作和维护设备:镇卫生院应配备必要的操作和维护设备,包括泵、管道、 计量仪表等,确保污水处理设备和设施的正常运行和维护。 五、监测和评估 1. 监测:镇卫生院应建立监测系统,对污水处理过程中的关键参数进行实时监测,包括入水水质、出水水质、处理效果等,确保处理过程的稳定性和可靠性。 2. 评估:定期对污水处理制度进行评估,包括处理效果评估、设备设施运行评 估等,发现问题及时进行调整和改进,确保制度的持续有效性。 六、培训和宣传

医院卫生院污水处理应急预案

医院卫生院污水处理应急预案 为有效的预防及时控制和清除医疗污水废物流失、泄露、扩散和意外事故所造成的危害,保障人民群众的生命安全,维护正常的医疗秩序,根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》制定本方案: 一、组织管理,成立医院医疗污水废物管理组织 组长:XX(院长) 副组长:XXX(分管院长) 成员:XXX XXX XXX XXX XX 二、医疗污水废物管理部门:院感科 三、医院全体工作人员均有义务监督医疗污水废物的管理,当发现医疗污水废物流失、泄露、扩散时,应立即上报医院院感科或分管院长,下班时间报行政总值班,医院应在48小时内上报卫生局和环保局等有关上级部门。 四、污水处理突发事件大多数情况下是机械设备出现故障。突然停电、下水道不通、漏酸、清洗中度、不可抗拒的灾害等因素造成的突发性事故,必须采取应急处理措施,并履行突发事故报告制度。 (一)如遇停电或其它原因导致发生器不能正常工作,操作人员应根据实际情况,定量投放,确保污水处理安全合格。 (二)发生突发性污染事故时,现场人员应及时采取应急处理

措施,并立即向有关领导报告。如属重大事故,会同XX市环保部门联合进行调查处理。 (三)医院发生医疗污水废物管理不当,导致1人以上死亡或者3人以上健康损害,需要对患病人员提供医疗救护和现场救援的重大事故时,应当在24小时内向卫生局、环境保护部门报告,并根据《医疗废物管理条例》的规定,采取相应紧急处理措施,并逐级上报。 (四)发生医疗污水废物导致传染及传播或者有证据证明传染病传播的事故有可能发生时,应当按照《传染病防治法》及有关规定报告并采取相应措施。 (五)当发生医疗污水废物流失、泄露、扩散和意外事故时,应按照以下要求及时采取紧急处理措施。 1、确定流失、泄露、扩散的医疗污水废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度。 2、组织有关人员对发生污水医疗污水废物泄露、扩散的现场处理。 3、对被医疗污水废物污染的区域进行处理时,应当尽可能减少对病人、医务人员、其他现场人员及环境的影响。 4、采取适当的安全处置措施,对泄漏及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处理,必要时封锁污染区域,以防扩大污染。 5、对感染性废物污染区域进行消毒时,消毒工作从污染最

卫生院污水处理方案

卫生院污水处理方案 1. 引言 卫生院是一个重要的医疗机构,为了保护环境和公众健康,卫生院的污水处理 非常必要。本文档将介绍一种卫生院污水处理方案,通过合理设计和运营,可以有效地处理卫生院产生的污水,减少对环境的污染。 2. 污水产生和特点 卫生院的污水主要来自于医疗活动和卫生设施的使用。这些污水的特点包括高 浓度的有机物、有毒有害物质、细菌和病毒等。 卫生院的污水产生主要包括以下几个方面: 1.洗手间和厕所的污水:包括洗手池、马桶等的废水。 2.医疗设备的污水:包括手术室、检验室等的污水。 3.清洗污染物的污水:包括血液、尿液等的处理污水。 4.污水处理设施的污水:包括污水处理设备的维护和清洗所产生的废水。 3. 污水处理方案 为了有效处理卫生院的污水,我们建议采取以下方案: 3.1. 前处理 前处理是污水处理的第一步,它的目的是去除污水中的固体颗粒和悬浮物质, 减少对后续处理设备的损坏和堵塞。 前处理的主要步骤包括: •污水格栅:通过格栅过滤,去除污水中的大颗粒杂质。 •沉淀池:利用重力沉淀的原理,将污水中的固体颗粒沉淀到底部,减少悬浮物的含量。 3.2. 生物处理 生物处理是污水处理的核心环节,通过生物菌种的作用,将有机物和氮磷等污 染物转化为无害物质。 生物处理的主要步骤包括:

•厌氧处理:将污水送入厌氧池,通过厌氧菌的分解作用,将有机物转化为可容易进一步分解的物质。 •好氧处理:将厌氧处理后的污水送入好氧池,通过好氧菌的作用,进一步分解有机物,去除氮磷等营养物质,使污水更好地达到排放标准。 3.3. 深度处理 深度处理是对生物处理后的污水进行进一步净化的过程,以确保排放的污水完 全符合污水排放标准。 深度处理的主要步骤包括: •活性炭吸附:将污水通过活性炭层,去除有机物、异味等。 •深度过滤:将污水通过滤料层,进一步去除悬浮物和微生物等。 •消毒处理:利用紫外线或氯气等方法对污水进行消毒,杀灭细菌和病毒,以确保排放后的污水不会对环境和人体健康产生危害。 4. 运营管理 为了保证污水处理设施的正常运行和水质的稳定达标,卫生院应该进行合理的 运营管理。 运营管理的主要内容包括: •定期检查和维护污水处理设施,确保设备的良好运行状态。 •检测和监控出水质量,及时调整运营策略,以确保排放水质符合标准。 •做好记录和报表工作,及时上报相关部门,并配合相关检查。 5. 结论 本文介绍了一种卫生院污水处理方案,通过前处理、生物处理和深度处理等步骤,可以从根本上解决卫生院污水处理问题。同时,合理的运营管理可以保证污水处理设施的正常运行和效果。希望本文的方案能为卫生院的污水处理提供一些参考和借鉴。

卫生院污水处理方案

卫生院污水处理方案 卫生院污水处理方案 介绍 卫生院作为医疗机构,每天都会产生大量的污水。合理处理卫生院污水对于保障医疗机构环境卫生和人民群众的健康非常重要。本文将提出一种卫生院污水处理方案,以保证卫生院的污水经过处理后达到排放标准。 污水处理方案 1. 前处理 卫生院污水的前处理包括固液分离和初级处理。固液分离主要是通过格栅将污水中的固体物质进行拦截和分离。格栅通常由不锈钢材料制成,可以有效地过滤掉大颗粒的杂质。初级处理则包括沉淀池和调节池。沉淀池主要用于污泥的沉淀和分离,而调节池则用于调节污水的pH值和水质。 2. 生物处理 生物处理是卫生院污水处理的核心环节,主要通过活性污泥法进行。活性污泥法是利用生物膜附着在填料表面,通过微生物的作用将污水中的有机物质进行降解和氧化。这种方法具有处理效果好、处理周期短和运行成本低等优点。 3. 深度处理

为了达到更高的处理效果,卫生院污水处理方案还需要进行深度处理。深度处理主要 是通过加入化学药剂进行沉淀、絮凝和除磷等过程。化学药剂可以提高污水中悬浮物 的沉降速度,同时还能够降低磷的含量,减少对环境的污染。 4. 余热回收 卫生院在进行污水处理的过程中会产生大量的余热。为了能够更好地利用这些余热资源,卫生院污水处理方案还加入了余热回收装置。余热回收装置可以将污水处理过程 中产生的余热利用起来,用于卫生院内的供暖或其他用途,从而提高能源利用效率。 方案优势 卫生院污水处理方案的主要优势如下: - 高效处理:采用生物处理方法,能够高效地降解有机物质,达到有效净化污水的效果。 - 低运行成本:生物处理方法具有运行成本低、能耗低的特点,能够降低卫生院的运营成本。 - 深度处理:方案中的深度处理步骤可以进一步净化污水,并降低对环境的污染。 - 能源回收:方案中加入余热回收装置,能够充分利用污水处理过程中产生的余热资源。结论 卫生院污水处理方案是保障医疗机构环境卫生和人民群众健康的重要措施。该方案通 过前处理、生物处理、深度处理和余热回收等步骤,能够高效、低成本地处理污水, 并达到排放标准。未来,还可以根据实际情况对方案进行改进和优化,以进一步提高 处理效果和能源利用效率。

镇卫生院污水处理制度

镇卫生院污水处理制度 一、引言 镇卫生院作为基层医疗机构,其日常运营不可避免地产生大量污水。为了保护环境和公共卫生,制定并实施有效的污水处理制度至关重要。本文将详细介绍镇卫生院污水处理制度的相关内容,包括污水采集、处理工艺、处理设施、运维管理等方面的要求。 二、污水采集 1. 污水采集系统应覆盖整个卫生院范围,包括诊疗区、住院区、门诊区、医疗废弃物处理区等。 2. 污水采集系统应由合格的管道网络组成,确保污水能够顺利流入处理设施。 3. 污水采集系统应设置合适的检查井和排放口,方便日常巡查和维护。 三、污水处理工艺 1. 镇卫生院应采用生物处理工艺进行污水处理,以确保对污水中的有机物质进行有效去除。 2. 污水处理工艺应包括预处理、生化处理和深度处理等环节,以满足排放标准要求。 3. 污水处理工艺应科学合理,考虑到卫生院的规模和日常污水排放量,确保处理效果稳定可靠。 四、污水处理设施 1. 镇卫生院应建设符合国家环保要求的污水处理设施,包括污水处理站、沉淀池、曝气池、二沉池等。

2. 污水处理设施的设计和选型应根据卫生院的实际情况进行,确保设施能够适 应日常运营需求。 3. 污水处理设施应定期进行检修和维护,确保其正常运行和处理效果。 五、运维管理 1. 镇卫生院应指定专人负责污水处理设施的运维管理工作,包括日常巡查、设 备维护、处理效果监测等。 2. 污水处理设施的运维管理人员应接受相关培训,具备相应的技术和操作能力。 3. 镇卫生院应建立健全的污水处理档案,记录设施运行情况、维修记录、处理 效果等重要信息。 六、监督与评估 1. 镇卫生院应定期进行污水处理设施的监督与评估工作,包括设备运行情况、 处理效果、排放水质等指标的监测。 2. 监督与评估工作应由相关环保部门或者第三方机构进行,确保评估结果客观 准确。 3. 镇卫生院应根据监督与评估结果,及时修正和改进污水处理制度和设施,以 提高处理效果和环境保护水平。 七、总结 镇卫生院污水处理制度的建立和实施对于保护环境和公共卫生具有重要意义。 通过合理的污水采集、科学的处理工艺、有效的处理设施以及规范的运维管理,可以确保卫生院的污水得到有效处理,达到国家排放标准要求。同时,监督与评估工作的开展也能够促进制度的不断改进和提高。镇卫生院应高度重视污水处理制度的建设和落实,为环境保护和公共卫生做出积极贡献。

镇卫生院污水处理制度

镇卫生院污水处理制度 引言概述: 随着城镇化进程的加快,镇卫生院作为基层医疗机构,承担着为居民提供基本 医疗和卫生服务的重要职责。然而,随之而来的是大量的污水产生问题。为了保护环境和居民的健康,镇卫生院需要建立科学有效的污水处理制度。本文将从五个方面详细阐述镇卫生院污水处理制度。 一、污水收集和预处理 1.1 污水收集:镇卫生院应建立污水收集系统,包括合理布置下水管网,确保 各个医疗区域和卫生设施的污水能够顺利流入污水处理设施。 1.2 污水预处理:镇卫生院应设立污水预处理设施,对污水进行初步处理,包 括沉淀、过滤等工艺,以去除悬浮物、油脂等污染物,减轻后续处理的负担。 二、生化处理工艺 2.1 好氧处理:采用好氧生化处理工艺,通过生物菌群的作用,将有机物质分 解为二氧化碳和水,降低污水中的COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)。 2.2 混凝沉淀:在好氧处理后,通过添加混凝剂,使污水中的悬浮物和胶体物 质凝聚成较大的颗粒,然后通过沉淀池的沉淀作用,将其分离出来,减少悬浮物的浓度。 2.3 二沉池处理:采用二沉池处理工艺,将经过混凝沉淀的污水再次进行沉淀,进一步去除悬浮物和胶体物质,提高处理效果。 三、消毒处理 3.1 消毒剂选择:镇卫生院应选择适合的消毒剂,如次氯酸钠、臭氧等,对处 理后的污水进行消毒,以杀灭其中的病原微生物,确保处理后的污水符合排放标准。

3.2 消毒设施建设:镇卫生院应建立消毒设施,包括消毒池、消毒剂投加系统等,确保消毒剂能够均匀投加到污水中,达到有效消毒的效果。 3.3 消毒效果监测:镇卫生院应定期对处理后的污水进行消毒效果监测,确保 消毒剂的投加量和消毒效果符合相关标准,保证排放的污水安全无害。 四、污泥处理 4.1 污泥脱水:镇卫生院应建立污泥脱水设施,对处理过程中产生的污泥进行 脱水处理,减少污泥的体积,方便后续处理和处置。 4.2 污泥消化:采用污泥消化工艺,通过厌氧发酵等过程,将污泥中的有机物 质分解为沼气和稳定的有机肥料,降低对环境的污染。 4.3 污泥处置:镇卫生院应根据实际情况选择合适的污泥处置方式,如焚烧、 填埋等,确保污泥的无害化处理。 五、监测和管理 5.1 污水排放监测:镇卫生院应建立污水排放监测系统,对处理后的污水进行 监测,包括COD、BOD、悬浮物等指标的监测,确保排放水质符合国家和地方相 关标准。 5.2 设备维护和管理:镇卫生院应建立污水处理设备的维护和管理制度,定期 对设备进行检修和保养,确保设备的正常运行和处理效果。 5.3 法律法规遵守:镇卫生院应严格遵守国家和地方相关的环境保护法律法规,确保污水处理工作符合法律法规的要求。 总结: 镇卫生院污水处理制度是保护环境和居民健康的重要措施。通过污水收集和预 处理、生化处理工艺、消毒处理、污泥处理以及监测和管理等五个方面的综合措施,镇卫生院能够科学有效地处理污水,减少对环境的污染,确保排放水质符合标准。

镇卫生院污水处理一体化设备方案

医院污水处理一体化设备方案 山东XX环保科技 2014-3-4

一、资格文件

企业概况 山东XX环保科技是通过引进美国技术成立的一家集技术研发、产品生产、设计施工于一体的高科技企业。公司地处山东半岛东南部,东临海滨名城青岛市,南毗新兴港口日照,区位优越,交通便捷,基础设备齐全。几年来,承蒙广大用户厚爱,获得了长足的发展,现是中国环保产业协会会员单位,常年与清华大学环境研究院及其它国内著名专业院所合作,拥有较强的非标设计、制造和服务能力,生产检测设备完善、品种规格齐全、产品质量稳定可靠。我公司作为资深的环保设备生产企业,产品广泛应用于农业、石油、化工、造纸、制药、食品、淀粉、冶金、电力、煤炭、屠宰等领域的工业污水和生活市政污水。现有地埋式一体化污水处理、中水回用、气浮、给排水拦污输送、污泥脱水、排泥除沙、搅拌混合、沉淀过滤、曝气生物填料及配件、环保制浆等十大类一百多种规格的产品,深受用户信赖,成为国内环保产业近年来的后起之秀。我公司拥有环保设备的设计生产资质,可为用户提供技术咨询、工艺设计、场区平面布置、设备安装和调试等完善的服务。 面对竞争激烈的市场环境,我公司秉承“品质信誉创新服务”的经营理念,不断加强新产品的开发与创新,使产品有了更广阔的市场,现产品畅销全国,并出口到日本、荷兰、尼日利亚、肯尼亚、阿富汗及东南亚等十多个国家和地区。企业被授予“中国专利山东明星企业”、“省高新技术企业”、“国家科委环保项目重点技术推广依托单位”、“质量、服务、信誉AAA企业”等殊荣,并通过了ISO9000质量管理体系认证;“XX”品牌被评为“中国著名品牌”。 展望未来,我们将继续本着“保护环境,造福人类”的宗旨,坚守“诚实守信,先做人后做事”的原则,奉行“思而后行、持续创新、共谋一流品质、以达顾客满意”的质量方针。愿与中外朋友真诚合作,共谋环境保护的崇高事业。 “没有最好,只有更好”,XX人永远的追求。XX全体员工热诚欢迎中外朋友光临指导、洽谈业务!

卫生院医疗废物废水环境保护工作实施方案

卫生院医疗废物废水环境保护工作实施方案 卫生院医疗废物废水环境保护工作实施方案 为了确保事情或工作有效开展,我们需要提前开始方案制定工作,方案是书面计划,是具体行动实施办法细则,步骤等。那要怎么制定科学的方案呢?以下是小编收集整理的卫生院医疗废物废水环境保护工作实施方案,仅供参考,希望能够帮助到大家。 各村卫生室、卫生院各科室: 为加强医疗废物管理,防止医疗废物产生、收集、运送、处置等环节的坏境污染,保障人民群众和环境安全,根据《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《医疗废物管理行政处罚办法》等规定,制定本实施方案,请各村卫生室或各科室认真遵照执行。 一、高度重视,加强领导 医疗废物属于危险废物,具有感染性、毒性及其他危害性,若不重视,管理不到位、处置不当,流行社会及环境,不仅会造成环境危害,而且会成为疾病传播的重要传染源。为进一步加强我镇医疗废物的收集、转运、处置等环节的管理,经乡卫生院会议研究决定,成立大湾乡卫生院医疗废物管理领导小组。 组长: 副组长: 成员: 职责:负责建立健医疗废物管理各项规章制度、应急预案、工作流程,人员管理,负责医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的上报工作,负责医疗废物分类收集、转运、暂存及处置过程中的职业卫生个人安全防护、技术指导、业务培训以及监督检查工作。 二、落实责任,规范管理 (一)综合管理 各村卫生室及各科室要严格按照《医疗废物管理条例》等有关要求,建立健全各项管理规章制度,明确专(兼)职人员负责医疗废物

收集、暂存、转运等管理工作,建立管理台账,做好台帐、转移联单、运送等记录与交接,确保各项工作落到实处。台帐、转移联单等所有资料必须至少保存三年。 (二)医疗废物分类收集与暂存管理 各村卫生室及各科室严格按照感染性、损伤性、药物性、化学性、病理性五类医疗废物分类收集,购置和修建使用符合相关要求的医疗废物专用包装袋、容器、内部转运工具、暂存场所(暂存间、暂存柜或周转箱)等。暂存时间原则上不得超过1周。 (三)医疗废物安全转运与处置管理 各村卫生室及各科室产生的'医疗废物均由我院与签约的固原市惠众废弃物综合处理公司转运处置,不得私自处置。卫生院负责接收各村卫生室及各科室所产生的医疗废物,集中交由惠众废弃物处理公司;卫生院各科室产生的医疗废物转运至暂存间暂存;各村卫生室产生的医疗废物安全转运至卫生院。各医疗机构转运原则上1周/次,各转运环节均须做好交接及相关记录。 (四)医疗废物处置人员的技能及职业防护 1、专业技能 认真履行岗位的职责,掌握医疗废物有关卫生法律法规及规章制度,了解医疗废物对环境和健康的危害性,熟悉医疗废物分类包装标识、装卸、搬运医疗废物容器(包装袋、利器盒等)、周转箱(桶)的正确操作程序,一旦发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故,采取相应的应急措施,并及时报告。 2、职业防护 在医疗废物处置(收集、转运等)过程中,坚持使用个人卫生防护用品,如:防护手套、口罩、工作服、靴等。坚持岗前、离岗体检,在岗期间体检2年/次,必要时进行预防性免疫接种。 三、医疗废物处置登记及报表 1、各村卫生室及各科室应当对医疗废物进行登记,即:填写《医疗废物管理台帐》,内容应当包括医疗废物的来源、种类、数量(重量)、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名。卫生院接收

乡镇污水处理方案

乡镇污水处理方案 在现代城市化的进程中,乡镇污水处理是一个至关重要的环境问题。乡镇的发展离不开经济的繁荣和人口的增长,然而这也带来了污水处 理的压力。针对这一问题,本文将探讨乡镇污水处理方案,旨在为解 决乡镇污水问题提供一些思路和建议。 一、污水处理技术 1.生物处理技术 生物处理技术是目前最常用的污水处理方法之一。它利用微生物降 解有机物质,将废水中的有害物质转化为无害的物质。其中最常见的 技术是活性污泥法和生物膜法。活性污泥法通过将有机物质与污泥中 的微生物接触,使其分解降解,达到净化水质的目的。而生物膜法则 是利用固定生物膜将有机物质降解,提高污水处理效率。 2.物理化学处理技术 物理化学处理技术主要包括沉淀、过滤、吸附、氧化还原等方法。 其中最常见的是沉淀和过滤。沉淀通过加入化学药剂,使污水中的悬 浮物和胶体凝聚沉淀,达到分离固液的目的。而过滤则是通过过滤介质,将污水中的杂质截留下来。这些技术通常与生物处理技术结合使用,以提高处理效果。 二、1.完善污水处理设施

为了解决乡镇污水问题,首先需要建设完善的污水处理设施。这包 括建设污水管网、污水收集井、污水处理厂等基础设施。这些设施的 建设能够有效解决乡镇中污水随意排放的问题,将污水集中处理,避 免对环境造成污染。 2.推广生物处理技术 生物处理技术是乡镇污水处理的核心技术之一,应大力推广应用。 乡镇可以考虑引进先进的生物处理技术,提升污水处理效果。此外, 也可以加强对污水处理工作人员的培训,提高他们的技术水平,确保 设施的正常运行。 3.提倡节水意识 乡镇污水处理不仅仅是一个技术问题,也是一个社会意识问题。提 倡节水意识是解决乡镇污水问题的关键。乡镇可以通过宣传教育、政 策引导等途径,加强居民的节水意识,减少污水的产生量。只有通过 全社会的积极参与,才能真正解决乡镇的污水问题。 4.加强监管和执法 为了保障乡镇污水处理工作的顺利进行,需要加强监管和执法力度。乡镇应设立专门的污水处理管理部门,制定相关政策和法规,加强对 污水处理设施的监管。对于违反规定的行为,要严格执法,依法追究 责任,确保污水处理工作的有效实施。 结语

乡镇生活污水治理工作方案

乡镇生活污水治理工作方案 乡镇生活污水治理工作方案1 为加快推进生态县建设,改善农村生态环境,改变农村生活污水无序排放现状,提高人民生活水平,促进农村经济和社会的可持续发展,根据省、市有关文件精神,结合我县实际,制定本实施方案。 一、指导思想和工作目标 (一)指导思想 以科学发展观为指导,以创建省级和国家级生态县为目标,以农村环境整治为重点,根据《安徽省郎溪县生态县建设总体规划》和《郎溪县生态县创建实施方案》的要求,全面治理农村生活污水,改善农村生态环境,促进我县经济和社会可持续发展,建设和谐生态郎溪。 (二)工作目标 20xx年底乡镇建成区生活污水集中处理率达60%以上,20xx年底乡镇建成区生活污水集中处理率达80%以上,对新农村建设综合示范点、人口集中的中心村生活污水污染问题进行达标治理,改变农村生活污水无序排放现状,保护农村生态环境,确保按期完成省级和国家级生态县创建目标任务。 二、治理对象和污水处理技术 (一)治理对象 农村生活污水治理对象为未纳入县城区、郎溪经济开发区污水处理系统的全部农村地区。 1.县城规划区范围内的村、社区生活污水通过管网收集,送县污

水处理厂集中处理。 2.十字镇集镇及十字经济开发区附近的村生活污水通过管网收集,送十字经济开发区污水处理厂集中处理。 3.郎溪经济开发区规划范围内的村、社区生活污水通过管网收集,送郎溪经济开发区污水处理厂集中处理。 4.梅渚镇集镇、大梁村、镇东村、工业园区生活污水通过管网收集,送梅渚镇污水处理厂集中处理。 5.新发工业园区生活污水送中再生循环经济园污水处理厂集中处理,新发镇集镇移民点及安置区生活污水根据人口居住情况分片集中处理。 6.其它乡镇集镇生活污水根据人口居住情况分片集中处理。 7.新农村建设综合示范点和人口集中的中心村生活污水通过管网收集集中处理。 8.其他农村生活污水处理因地制宜采用沼气池、人工湿地等技术处理。 (二)生活污水治理技术标准 生活污水处理技术根据实际需要,采用厌氧生物、太阳能微动力和人工湿地等不同处理技术;铺设污水收集管网,实行雨污分流,因地制宜开展农村生活污水治理。污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-20xx)一级B标准(COD≤60mg/L,BOD≤20mg/L,SS≤20mg/L,NH3—N≤15mg/L,TP≤1mg/L)后方可排放;污水处理和管道铺设设计方案必须委托拥有资质的设计单位进行

乡镇污水处理收费工作实施方案

乡镇污水处理收费工作实施方案 乡镇污水处理收费工作实施方案 为贯彻落实国家环保政策,加强乡镇污水治理,提高环境质量,各地纷纷开展乡镇污水处理收费工作。本文旨在探讨乡镇污水处理收费工作的实施方案,为相关工作者提供参考。 一、背景介绍 随着城市化进程的加速,乡镇污水排放量逐年增加,对环境造成的影响日益严重。为加强乡镇污水治理,提高环境质量,各地纷纷开展乡镇污水处理收费工作。这不仅有助于保护环境,还有利于促进资源合理配置,推动经济可持续发展。 二、实施方案 1、制定收费标准 根据当地经济状况和污水排放量,制定合理的收费标准。标准应包括分类收费、按用量计费等方式,以充分反映环境污染程度和用水户的负担能力。 2、加强宣传教育 通过多种途径,如电视、广播、报纸等,向公众宣传乡镇污水处理的重要性和必要性。同时,公开收费标准和具体实施方案,确保公众的

知情权和参与权。 3、强化技术保障 为确保污水处理设备的正常运行和污水治理效果,应引进先进技术和设备,加强日常维护和定期检查,确保污水治理工作的顺利进行。4、建立监督机制 建立完善的监督机制,对收费工作进行全过程监督,防止出现乱收费、挪用等情况。同时,设立投诉渠道,及时处理投诉,确保收费工作的公开透明。 5、加强合作协调 与相关部门加强沟通协调,确保收费工作的顺利进行。同时,加强与用水户的沟通,了解其实际困难,寻求共同解决方案,推动收费工作的顺利实施。 三、总结 乡镇污水处理收费工作的实施是一项系统工程,需要多方面的支持和配合。通过制定合理的收费标准、加强宣传教育、强化技术保障、建立监督机制和加强合作协调等措施,可以确保乡镇污水处理收费工作的顺利实施,有效提高环境质量,促进经济可持续发展。

医院污水处理整改措施_0

医院污水处理整改措施 篇一:紫阳县洄水镇中心卫生院污水处理整改措施 紫阳县洄水镇中心卫生院污水 处理整改措施 一、概况 洄水镇中心卫生院属于乡镇社区服务综合医院,开设病床30张,每天排水量约0.5吨。随着医院的发展,住院大楼建成后,医院原有的污水处理设施已不能满足医院发展的需要,根据医院总体规划,原来的污水处理设施及化粪池全部废弃,医院重新建立一套污水处理设施,出台了医院污水管理制度。 二、污水水质分析 医院污水水质类似于生活污水,但成份复杂。如消毒剂,来自化验、检验、手术等各科室的重金属、有机试剂,以及可能的放射性同位素等。作为医院,其排放的污水中含有大量有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵。它们在环境中具有一定的适应能力,有的甚至在污水中存活时间较长,若未处理或处理不当即排入水体或用于灌溉,将会污染环境,影响人们的身体健康。 三、整改原则和思路 1、采用技术先进,运行稳定可靠,投资小,占地少,操作管理方便的处理工艺,确保污水经治理后达到最新《医疗机构水污染排放标准》

中相关要求。 2、尽可能利用医院现有的场地条件,合理布局,使构筑物与环境协调一致。 3、根据国家有关规定并结合具体情况,合理的确定各种设计参数并对该参数做出合理分析。 4、严格按照医院对污水处理站的要求进行设计和实施。 5、兼顾手动和自动控制,以便工人操作、简化管理和减轻工人的劳动强度。 6、采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命,并考虑一次性投资,关键设备考虑备用和应急。 7、污水处理站要求做到设备维修容易、施工方便、工期短。 四、整改污水处理工艺。 1、化粪池 化粪池主要起着破坏大分子链,提高废水可生化性,腐烂粪便等有机物的作用。化粪池内的污泥应定期清掏,根据污水温度的高低和当地的气候条件来决定,每年清掏1—2次。清掏间隔时间也不宜过短,否则,化粪池中的污泥还没有完全消化分解。另外。清掏污泥时应遗留一定的污泥量(约20%),以利于“新”污泥的消化分解。化粪池清掏的污泥应进一步做无害化处理或处置。新建化粪池有效容积为30m3,考虑到医院原来的污水处理站及化粪池一起废弃,建议再新建化粪池20m3一座,两座化粪池并联使用,住院部的污水与办公楼的污水分别各用一座化粪池,污水经化粪池后,再一并进入污水处理

医院污水处理方案范文

医院污水处理方案范文 (1)悬浮物及飘浮物 一般均在病房出口处设置化粪池。污水进入化粪池后,其中比重较大的污染物在池中沉淀分离,发酵消化。在沉降过程中也夹杂一些病毒病菌随之沉降,故污泥也应作相应处理。化粪池出水仍会携带一部分漂浮物和机械杂质进入消毒池,这将影响消毒剂的杀菌效果,因此,污水进入消毒池前应得到充分沉淀和简单的过滤。 (2)有机污染物 医院污水的有机物一般小于城市污水,BOD5多在100毫克/升左右。可以利用水体本身的自净能力将其消化。但如果直接排入要求较高的地表水体、风景区等时,则对其有机物要进行处理,一般多采用生物处理法。 (3)放射性同位素 由于原子核自发蜕变产生射线,它的存在使污水具有放射性污染,无法人为的改变污水中放射性物质的强度和性能。因此只有用稀释或浓缩的办法来降低或避免其危害。对于这种污水可根据放射性物质的种类、半衰期长短来决定其处理方法。对于半衰期短的元素,采用储存的方法或用稀释方法进行处理;对于半衰期长的放射性物质可采用物理、化学或生物法处理,将其先从污水中分离出来。根据调查,目前一般医院中使用的放射性同位素均系半衰期较短者,而且污水量较少,故通常采用储存法处理。 (4)寄生虫 (5)病毒

病毒是一种远比细菌小的物体,他们没有完整的细胞结构,必须在一 定的活细胞中才能生存繁殖。在人类的传染病中80%是由病毒引起的。病 毒一般来说耐冷不耐热(但肝炎病毒对热、干燥和冰冻均有一定抵抗力, 如甲型肝炎耐热56℃,1小时以上;乙型耐热60℃,4小时以上),不过 所有病毒对高温煮沸和强氧化剂都很敏感,因此可投一定浓度的氯使其灭活。 (6)传染病菌 传染病菌的种类很多,但其活动规律则大同小异,一般在PH值5- 9.6范围内生存,当PH值超出此范围病菌即死亡。在清水中能活一个多月,但在粪便污水中生活时间较短。这是因为:a.粪便污水中含有自身分 解生成的氨,可起杀菌作用;b.大便分解还能产生某些灭菌素使细菌灭活。另外大部分病菌(除破伤风为厌氧菌外)都是好氧的。利用这一特性,如 将水池加盖密封,一方面由于有机物分解消耗大量氧,另一方面因池子密 封补氧困难,导致污水中溶解氧减少,致使好氧病菌在缺氧下自行消灭。 此外,在化验室、检验室中还有铬、汞等重金属存在,可用化学方法 去除。 综上所述,医院污水是一种极其复杂的体系,因此,采用常规处理方 法很难达到满意的效果。 近来发展起来的臭氧水处理技术,在医院污水处理工程上被广泛应用,收到了极好的效果,这是因为臭氧比氯、漂白粉、二氧化氯具有更强的氧 化能力,可以比氯快600-3000倍的速度杀死包括氯不能彻底杀死的所有 细菌、病毒等;可将某些重金属离子Pb、Hg等氧化沉淀达到分离的目的;另外臭氧还可降低生化耗氧量(BOD)和化学耗氧量(COD)、去除亚硝酸

乡镇污水处理收费工作实施方案

乡镇污水处理收费工作实施方案 随着城市化进程的加速,乡镇污水处理已成为重要的环境治理问题。为了确保乡镇污水的有效处理,改善水环境质量,提高生态可持续发展水平,我们制定了以下污水处理收费工作实施方案。 公平性原则:根据污染者负担、节约资源、使用者付费的原则,合理确定收费标准,确保收费公平。 激励性原则:通过建立合理的收费标准,引导企业和居民减少污水排放,促进节能减排。 公开透明原则:收费标准公开透明,确保公众了解和接受。 根据污水处理设施的运营成本、维护费用以及合理利润等因素,制定合理的收费标准。 考虑地区经济发展水平、居民收入水平等因素,确保收费标准符合当地实际情况。 根据水质、水量等情况,对不同用户实行差别收费,以更好地体现公平性和激励性。 建立完善的收费管理制度,确保收费过程的公正、公平、透明。

对恶意拖欠、逃避缴费等行为进行严厉打击,保障收费工作的正常进行。 提供便捷的缴费渠道,方便用户缴纳污水处理费用。 对用户提出的问题和建议,及时回应并改进服务。 定期对污水处理设施进行检查和维护,确保设施正常运行。 通过多种渠道宣传污水处理收费的意义和政策,提高公众对环境保护的认识。 加强对企业和居民的环保教育,引导其养成节约用水、减少污水的良好习惯。 对环保意识强、积极配合污水处理收费工作的企业和居民进行表彰和奖励,树立榜样。 根据经济发展、物价水平等因素,定期评估收费标准的合理性,及时进行调整。 对污水处理设施进行升级改造或扩建时,相应调整收费标准以保障设施的正常运营。

根据实际运行情况,对收费管理制度进行不断完善和优化。 乡镇政府应牵头组织相关部门共同参与污水处理收费工作,形成齐抓共管的局面。 加强与相关部门的沟通协调,确保收费工作的顺利进行。 对跨乡镇的污水处理问题,应建立区域协调机制,协同解决。 通过以上实施方案的落实,我们期望能有效地提高乡镇污水处理效率,改善水环境质量,推动可持续发展。同时呼吁广大企业和居民积极配合并参与到污水处理工作中来,共同为建设美好的生态环境贡献力量。随着城市化进程的加速,乡镇政府驻地生活污水的治理问题日益凸显。生活污水的随意排放,严重影响了当地生态环境和居民生活质量。为了解决这一问题,制定乡镇政府驻地生活污水治理的实施方案显得尤为重要。 目标:通过科学规划和技术手段,对乡镇政府驻地生活污水进行治理,实现污水达标排放,改善当地水环境,提升居民生活质量。 原则:坚持科学性、可行性、经济性和可持续性原则,以保障当地生态环境和人民健康为出发点,制定切实可行的实施方案。

医院污水处理整改措施(共8篇)

医院污水处理整改措施〔共8篇〕 第1篇:医院污水处理整改措施 篇一:紫阳县洄水镇中心卫生院污水处理整改措施 紫阳县洄水镇中心卫生院污水处理整改措施 一、概况 洄水镇中心卫生院属于乡镇社区效劳综合医院,开设病床30张,每天排水量约0.5吨。随着医院的开展,住院大楼建成后,医院原有的污水处理设施已不能满足医院开展的需要,根据医院总体规划,原来的污水处理设施及化粪池全部废弃,医院重新建立一套污水处理设施,出台了医院污水管理制度。 二、污水水质分析^p 医院污水水质类似于生活污水,但成份复杂。如消毒剂,来自化验、检验、手术等各科室的重金属、有机试剂,以及可能的放射性同位素等。作为医院,其排放的污水中含有大量有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵。它们在环境中具有一定的适应才能,有的甚至在污水中存活时间较长,假设未处理或处理不当即排入水体或用于灌溉,将会污染环境,影响人们的身体安康。 三、整改原那么和思路

2、尽可能利用医院现有的场地条件,合理布局,使构筑物与环境协调一致。 3、根据国家有关规定并结合详细情况,合理确实定各种设计参数并对该参数做出合理分析^p 。 4、严格按照医院对污水处理站的要求进展设计和施行。 5、兼顾手动和自动控制,以便工人操作、简化管理和减轻工人的劳动强度。 6、采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命,并考虑一次性投资,关键设备考虑备用和应急。 7、污水处理站要求做到设备维修容易、施工方便、工期短。 四、整改污水处理工艺。 1、化粪池 化粪池主要起着破坏大分子链,进步废水可生化性,腐烂粪便等有机物的作用。化粪池内的污泥应定期清掏,根据污水温度的上下和当地的气候条件来决定,每年清掏1—2次。清掏间隔时间也不宜过短,否那么,化粪池中的污泥还没有完全消化分解。另外。清掏污泥时应遗留一定的污泥量〔约20%〕,以利于“新”污泥的消化分解。化粪池清掏的污泥应进一步做无害化处理或处置。新建化粪池有效容积为30m3,考虑到医院原来的污水处理站及化粪池一起废弃,建议再新建