医院污水含有很多病原菌。主要表现为不同程度地含有多种病菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒有害物质(见表1)。这些病毒、病菌和寄生虫卵在环境中具有一定的抵抗力,有的在污水中存活时间较长(见表2)。当人们使用或接触被其污染的水和蔬菜时,就会使人致病或引起传染病的爆发流行。通过流行病学调查和细菌学检验证明,国内外历次大规模的传染病爆发流行,几乎都与饮用或接触被污染的水有关。

表1 医院污水中的人类肠道病毒

可见,医院污水的危害是十分严重的。如果一个地区没有对医院污水进行处理就直接排入地面水域,那么,这个地区的介水传染病机率必定会增高。《中华人民共和国水污染防治法》第二十八条规定:“排放含病原体的污水,必须经过严格消毒处理;符合国家排放标准后,方准排放。”我国《室外排水设计规范》第六章121条也明确规定,排入市政管道的污水,“对病原体(如伤寒、痢疾、炭疸、结核、肝炎等)必须严格消毒灭除。”因此,制定出一套合乎实际又行之有效的医院污水处理方案就显得尤为重要。

设计方案

1.设计依据

1. 《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)

2.《医疗污水排放设计规范》(CECSO7:88)

3.《“SARS”病毒污染的污水应急处理技术方案》(2003.04)

4.《医院污水处理技术指南》(2003.12.10)

5.《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)

6.《低压配电装置及线路设计规范》(GB50054-1992)

7.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-1992)

8.《室外排水设计规范》1997年修订(GBJ14-1987)

9.《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-1988)

10.《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-1984)

11.《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ93-1986)

12.《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-1990)

13.《积水排水设计手册》(1-11册)

14.《水处理设备制造技术条件》(JB2932-86)

15.《给水排水设计基础术语标准》(GBJ125-89)

16. 《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999

17. 《给排水管道施工及验收标准》GB50286-97

18. 《供配电系统设计规范》GB50052-95

19. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88

20. 建设单位提供的有关要求和基础资料

2.设计及施工范围

3.1污水处理站工艺、设备;

3.2从调节池出水口开始,至污水排放口为止;

3.3设备设计及选型、电气及自控设计、给排水设计、设备安装、操作人员培训等;

3.4根据设计进行设备安装工程施工;

3.5《卫生院污水处理工程竞争性磋商文件》要求的有关施工内容。

3.设计原则

4.1本设计方案严格执行有关环境保护各项规定,污水处理首先必须确保各项出水水质指标均稳定达标;

4.2针对本工程的具体情况和特点,采用简单、成熟、稳定、实用、经济、合理

的处理工艺,以达到节省投资和运行管理费用的目的;

4.3处理系统运行有一定的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化;

4.4管理、运行、维修方便,尽量考虑操作自动化,减少操作劳动强度。设备选型采用通用产品,选购的产品在国内应是技术先进、质量保证、性能稳定、可靠,工作效率高,管理方便、维修维护工作量少,价格适中及售后服务好;

4.5在保证处理效率的同时工程设计紧凑合理,以节省占地,节省工程费用,考虑使用环境要求,处理设施采用全地埋设置方式,基本不对周围环境产生影响;

4.6设计美观、布局合理。

4.设计指标

4.1设计水量

医疗废水设计处理规模30m³/天。

4.2设计进水水质指标

医院污水的水质不同于生活污水,其成分较复杂,含有消毒剂、重金属、有机或无机试剂、各种病毒、细菌等。

污染物排放量计算:

COD cr按150g/床•d计,总排放量:360mg/l

BOD5按60g/床•d计,总排放量:144mg/l

SS按100 g/床•d计,总排放量:240mg/l

为保证设计安全,依据公司从业人员经验,并结合各地类似医院,拟定如下主要原水水质指标,见下表:

原水水质表1

4.3设计出水水质指标

处理后排放水质标准

出水达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2标准,

具体如下:

4.4水质分析

根据上述进出水水质指标表可看出,医院污水主要处理污染控制指标为BOD5 、COD cr、SS、粪大肠菌群数、氨氮等。依据排放标准,污水处理采用二级处理工艺,即生化、消毒处理后排入市政管网进入城市污水处理站处理。5.方案设计

5.1工艺选择

5.1.1处理难点

医院污水从广义上讲属于生活污水,从技术上处理难度不大,医院污水的特点是含有病原菌。因此,医院污水治理的重点是去除有机污染物的同时把好消毒

关。根据医院污水处理的要求,本方案首选采用生物处理方法去除水中的悬浮物和有机污染物,然后对污水进行消毒处理,确保污水达标排放。

5.1.2工艺比选

(1)生化处理工艺比选

医院污水采用生物处理,一方面是降低水中的污染物浓度,达到排放标准;另一方面可保障消毒效果。生物处理工艺主要有活性污泥法、生物接触氧化法、膜生物反应器、曝气生物滤池和简易生化处理等。现将各种工艺用于医院污水处理的特点、适用范围与投资水平等汇总见(表5)。

表5 不同生物处理工艺的综合比较

根据上述工艺比较,结合医院实际,最终优选生化法加消毒工艺,即AO工

艺+消毒工艺处理医院污水。

(2)消毒方式比选

医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程,其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒(如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒(如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。现列举常用的5种消毒方式比较如下(表6)。

表6 常用消毒方式比较

消毒,与Cl2杀菌效果相同,即保证了较好的消毒效果,又保证了出水的余氯量,确保持续的消毒效果。

5.2 工艺流程及概述5.2.1污水处理工艺流程

5.2.2工艺流程说明

污水经格栅后进入调节池,经水解调节池水质均和分解后出水进入一体化污水处理设施,一体化装置的核心处理工艺为AO法,经生物膜过滤和微生物的新陈代谢作用分解大量的有机污染物,后经过沉淀过滤出水可确保SS达标,出水进入接触消毒池投加次氯酸钠消毒液,使消毒液与污水充分混合、接触充分灭菌后排入城市下水道。

5.2.3主要处理单元和设备描述

(1)水解调节池

地下式砖混结构,做好防水处理,主要作用是调节水量水质,同时将大分子污染物降解成生化性能良好的小分子污染物。

(2)一体化处理设施(AO法)

一体化污水处理是将缺氧池、好氧池、沉淀池、污泥池、过滤池、消毒池集于一体的设备,并在好氧池中进行鼓风曝气,使得污水处理效果进一步提高,经过沉淀和过滤对生化反应池内的含泥污水进行处理,实现泥水分离。一方面,曝气和回流,使池中的活性污泥浓度大大增加,达到很高的水平,使降解污染物的生化反应进行得更迅速更彻底,另一方面,设置沉淀过滤,保证了出水清澈透明,得到高质量的出水。

AO法具有以下突出优点:

1、出水水质标准高,品质稳定。能够高效地进行生化降解、固液分离,较彻底去除悬浮物等有害物,确保再生水的安全性;

2、除磷脱氮效果好。有利于增殖缓慢的硝化细菌及其它细菌的截流、生长和繁殖,系统硝化效率、COD 去除率等各项指标得以提高;同时大的有机物被生物膜截留在池内,保证其被继续降解;

3、有机物去除率高。污水中的大分子难降解成分,在生物反应池内有足够的停留时间,有利于专性菌的培养,大大提高了难降解有机物的降解效率,COD 去除率高;

4、对水质水量的变化适应力强,耐冲击负荷强;

5、污泥排放量少。由于本工艺产泥量较少且进行了污泥回流,故污泥池泥量很少,可以做到很少排泥或基本不排泥。但在非正常工况下或进行检修或事故排泥,应及时清运,可委托有资质专业单位进行处置或由环卫部门用罐车吸出运走并进行无害化处理;

6、易于实现智能化控制,有利于简化管理和实施监督。

AO法一体化设备具有以下特点:

(1)具有长寿命、高处理流量、抗污染的特点。

(2)结构上采用独特设计,充分强化水力学循环。提高氧气的利用率,减少空气用量,减少能耗。

(3)环形曝气系统技术,制造出均匀的曝气和最强大的气水冲刷强度,长期维持处理过程的稳定。

(4)出水水质标准高,品质稳定。对水质的变化适应力强,耐冲击负荷强;

(5)良好的生物脱氮除磷性能,脱氮率可达近80%。SRT 与HRT 完全分离,有利于增殖缓慢的硝化细菌的截流、生长和繁殖,系统硝化效率高;MLSS浓度高,反硝化基质利用速率高;

(6)污泥产量少。生物反应池MLSS 浓度高,污泥负荷低,污泥产率系数较低;

(7)模块化设计,工艺设备相对集中,易于实现自动化控制,运行管理方便;(3)消毒系统

包括接触消毒池和消毒剂制取投加系统。

A、接触消毒池

保证污水于消毒剂处分接触混合,彻底杀灭病毒和病菌,确保出水细菌指标达标。

B、消毒剂制取及投加系统

采用次氯酸钠或者液氯投机器进行消毒处理,应注意严格控制投加量。(7)控制系统

为保证污水处理效果,节省能源,设备控制系统采用手动和自动两大控制系统。控制系统可根据液位传感器输出的信号自动调整处理系统的运行时间。

工程所需进行自动控制的部分主要是曝气机、水泵及液位控制系统,控制柜内电气元件配置合理,质量稳定可靠。

手动部分可摆脱自动控制系统的控制,由操作人员人为控制设备的运行。

为节省占地不单独建造控制室,控制系统设计为立式一体式控制箱,安装在室外。

5.2.4主要技术性能参数

1、一体化污水处理设施

数量:1套

结构:碳钢防腐

外形尺寸:4500×2000×2500mm

附件:进出口法兰、固定装置

2、曝气风机

数量:2台(一用一备)

风量:1.2m3/min

功率:0.75KW

转速:1360rmp

电源:380V/50HZ

运行方式:PLC控制交替运行

附件:

消声装置、止回阀、空气净化装置、减压系统、减震装置、压力表

3、控制柜

型号:DQK型

数量:1套

医院污水处理方案

某医院污水处理系统 设 计 方 案 二○一一年五月十六日

目录 1 概述 (3) 1.1 概况 (3) 1.2 工程设计依据和工程范围 (3) 2指导思想 (4) 3 水质、水量及排放标准 (5) 3.1 废水来源及水质水量 (5) 3.2 建设规模 (5) 3.3 水排放标准 (5) 4 废水处理工艺 (5) 4.1 处理工艺选择 (5) 4.2 主要构筑物设计及设备选型 (8) 4.3 配管设计 (12) 4.4 处理药剂选择 (13) 4.5 污泥处置 (13) 5 土建工程 (13) 5.1 工程地质状况 (13) 5.2 耐火等级、地震烈度设计 (14) 5.3 建造材料 (14) 5.4 工程施工 (14) 6 电气及仪表 (14) 6.1 电气 (14) 6.2 仪表及自控 (16) 6.3 设备清单及主要构筑物 (17) 7 污水处理运行费用 (15) 8.投资估算 (16) 8.1 土建部份 (16) 8.2 设备部份 (17) 8.3 工程总投资 (18) 9.平面布置图 (19)

xxxx 院建于二零零三年,是一所综合性医院。现有床位100 张, 职工 155 人。医疗污水和生活污水约 50 m 3/d ,污水主要来源于:①门 诊、 病房、 医技楼等的常规医疗废水;②食堂、 洗衣房、 职工、 行政、 办公楼产生的生活污水。其中污染比较严重的为门诊、病房、洗衣房 的污水,水质成份较复杂,水量变化系数变化较大。主要污染物有 COD Cr 、BOD 5 、悬浮物和粪大肠杆菌群等,可生化性好。 为保证城镇居民身体健康和城区周边农田粮食生产安全,将综合 废水集中到废水处理装置进行处理,确保达标排放。 根据上述污水排 放特点和排放水质要求, 特制定某县中医院污水处理工程设计方案。 本方案设计主要依据国家现行设计规范、标准及项目单位提供的 基础资料。主要有下列几项 1.2.1 《污水综合排放标准》( GB8978-1996); 1.2.2 《室外排水设计规范》( GB50014-2022 ); 1.2.3 《城市污水处理厂污水、污泥排放标准》( CJ3025-93 ); 1.2.4 《给水排水工程结构设计规范》( GB50069—2002 ); 1.2.5 《建造地基基础设计规范》( GB50007-2002 ); 1.2.6 《工业企业设计卫生标准》( GBZ1-2002 );

医院污水处理方案

中医院污水处理工程 方 案 设 计

目录 第一章项目概况及设计概况 .................................. 错误!未定义书签。第二章设计原则 ...................................................... 错误!未定义书签。第三章设计及施工范围 .......................................... 错误!未定义书签。第四章设计依据 ...................................................... 错误!未定义书签。第五章设计水量与水质 .......................................... 错误!未定义书签。 设计水量........................................................... 错误!未定义书签。 污水水质........................................................... 错误!未定义书签。第六章处理工艺的选择 .......................................... 错误!未定义书签。 污水水量与水质情况分析 .............................. 错误!未定义书签。 选择思路........................................................... 错误!未定义书签。 污水处理技术比选 .......................................... 错误!未定义书签。 设计方案........................................................... 错误!未定义书签。第七章处理工艺设计 .............................................. 错误!未定义书签。第八章设备选型 ...................................................... 错误!未定义书签。第九章工艺单元设计参数 ...................................... 错误!未定义书签。 1 土建部分..................................................... 错误!未定义书签。 2 设备部分..................................................... 错误!未定义书签。 3 地埋式污水处理部分 ................................ 错误!未定义书签。 4 主要建构筑物一览表 ................................ 错误!未定义书签。

卫生院污水处理方案

卫生院污水处理方案 1. 引言 卫生院是一个重要的医疗机构,为了保护环境和公众健康,卫生院的污水处理 非常必要。本文档将介绍一种卫生院污水处理方案,通过合理设计和运营,可以有效地处理卫生院产生的污水,减少对环境的污染。 2. 污水产生和特点 卫生院的污水主要来自于医疗活动和卫生设施的使用。这些污水的特点包括高 浓度的有机物、有毒有害物质、细菌和病毒等。 卫生院的污水产生主要包括以下几个方面: 1.洗手间和厕所的污水:包括洗手池、马桶等的废水。 2.医疗设备的污水:包括手术室、检验室等的污水。 3.清洗污染物的污水:包括血液、尿液等的处理污水。 4.污水处理设施的污水:包括污水处理设备的维护和清洗所产生的废水。 3. 污水处理方案 为了有效处理卫生院的污水,我们建议采取以下方案: 3.1. 前处理 前处理是污水处理的第一步,它的目的是去除污水中的固体颗粒和悬浮物质, 减少对后续处理设备的损坏和堵塞。 前处理的主要步骤包括: •污水格栅:通过格栅过滤,去除污水中的大颗粒杂质。 •沉淀池:利用重力沉淀的原理,将污水中的固体颗粒沉淀到底部,减少悬浮物的含量。 3.2. 生物处理 生物处理是污水处理的核心环节,通过生物菌种的作用,将有机物和氮磷等污 染物转化为无害物质。 生物处理的主要步骤包括:

•厌氧处理:将污水送入厌氧池,通过厌氧菌的分解作用,将有机物转化为可容易进一步分解的物质。 •好氧处理:将厌氧处理后的污水送入好氧池,通过好氧菌的作用,进一步分解有机物,去除氮磷等营养物质,使污水更好地达到排放标准。 3.3. 深度处理 深度处理是对生物处理后的污水进行进一步净化的过程,以确保排放的污水完 全符合污水排放标准。 深度处理的主要步骤包括: •活性炭吸附:将污水通过活性炭层,去除有机物、异味等。 •深度过滤:将污水通过滤料层,进一步去除悬浮物和微生物等。 •消毒处理:利用紫外线或氯气等方法对污水进行消毒,杀灭细菌和病毒,以确保排放后的污水不会对环境和人体健康产生危害。 4. 运营管理 为了保证污水处理设施的正常运行和水质的稳定达标,卫生院应该进行合理的 运营管理。 运营管理的主要内容包括: •定期检查和维护污水处理设施,确保设备的良好运行状态。 •检测和监控出水质量,及时调整运营策略,以确保排放水质符合标准。 •做好记录和报表工作,及时上报相关部门,并配合相关检查。 5. 结论 本文介绍了一种卫生院污水处理方案,通过前处理、生物处理和深度处理等步骤,可以从根本上解决卫生院污水处理问题。同时,合理的运营管理可以保证污水处理设施的正常运行和效果。希望本文的方案能为卫生院的污水处理提供一些参考和借鉴。

医院污水处理站设计方案

医院污水处理站设计方案 1. 引言 随着人口的增长和城市化进程的加快,医院作为公共服务机构,在日常运作过 程中会产生大量的污水。这些污水中含有各类病原体和有机物,对环境和人类健康造成潜在的危害。因此,医院污水处理站的设计和建设显得尤为重要。本文将提出一种医院污水处理站的设计方案,以保障医院污水的安全处理和环境保护。 2. 设计概述 医院污水处理站的设计方案主要包括以下几个方面: 2.1 污水收集系统 医院的污水来自于医疗废水、生活污水和雨水。设计方案应考虑到不同类型污 水的收集和分流,以便进行相应的处理。建议设置集中式污水收集系统,通过管网将不同类型的污水引入处理站。 2.2 预处理单元 为了提高后续处理效果,设计中应设置预处理单元对污水进行初步处理。预处 理单元主要包括格栅、沉砂池和调节池。格栅用于去除污水中的大颗粒杂物,沉砂池用于沉降污水中的重颗粒物,调节池用于调节污水的水质和水量。 2.3 生物处理单元 生物处理单元是医院污水处理站的核心部分,用于处理污水中的有机物和病原体。设计中建议采用活性污泥法进行生物处理。主要设备包括曝气槽、沉淀池和曝气装置。曝气槽和曝气装置为污水提供充足的氧气,促进污水中有机物的降解。沉淀池用于沉降污水中的污泥和颗粒物。 2.4 消毒单元 为了杀灭污水中的病原体,设计中应设置消毒单元对处理后的污水进行消毒处理。常用的消毒方法包括紫外线照射和氯消毒。根据实际情况选择适合的消毒方式。 2.5 排放系统 处理后的污水应通过排放系统进行合法排放或者二次利用。设计中应考虑污水 的排放标准,确保排放达到环境要求。如果条件允许,还可以考虑对处理后的污水进行二次利用,如用于灌溉或冲厕等。

医院污水处理设计方案

医院污水处理设计方案 随着城市化进程不断加快,人口增长,医院数量也不断增多。而由于医院是医疗废物 大量产生的地方之一,其污水也具有较高的污染性。医院污水不仅含有生物学医疗废物, 如细菌、病毒、血液等,还含有一些化学药品和放射性物质,这些废水如果不经过处理直 接排放到自然界,会对环境和人体健康造成严重的威胁。因此,医院污水处理是非常必要 且关键的。 本文将介绍一个医院污水处理设计方案,以实现医院废水的有效处理和净化,从而保 障环境和人体的健康安全。 1、污水处理工艺选择 医院污水处理工艺可以根据其水质特点,水量大小和处理要求的不同,选择不同的处 理工艺。常用的医院污水处理工艺有:生化处理工艺、物理化学处理工艺和综合处理工 艺。 本设计方案选用的是综合处理工艺,该工艺流程包括:物理处理、生化处理和深度处 理三个阶段。 为了实现医院污水的高效处理和净化,需要选用先进的污水处理设备。根据综合处理 工艺的要求,需要选用以下几种污水处理设备: (1)格栅 格栅是一种用于挡住渠道中大块废物的过滤器,主要作用是保护后续污水处理设备不 受大块废物的侵害。本方案中,可选用上下行流格栅,其结构简单,操作方便,可过滤出0.5~2cm的大块废物。 (2)一体化污水处理设备 综合污水处理设备选用一体化设备,可将格栅过滤出来的大块废物和污水通过一体化 设备进行生化处理,将污水中的有机物质降解掉,并净化污水。一体化设备一般由石英砂、活性炭和生化接触法等不同的过滤部分组成,具有空间占用小、运转成本低、操作方便等 优点。 (3)曝气池 曝气池是用于消耗污水中残留的氧气和微生物。在后续处理工序中,如果氧气不足, 就会影响处理效果。因此,采用曝气池对污水进行充分曝气处理,可充分消耗氧气,保证 后续生化处理的充分进行。

医院医疗废水处理设计方案

医院医疗废水处理设计方案 I。引言 II。工程概述 III。设计原则 IV。工艺流程设计 V。设备选型 VI。工程布置设计 VII。自控系统设计 VIII。工程经济分析 IX。结论 引言 本文介绍了一种针对医院污水处理的初步设计方案,该方案旨在有效地处理医院污水,减少对环境的污染,保障人民健康。 工程概述

本工程设计的污水处理能力为600t/d,主要处理医院内产 生的废水。污水处理工艺采用生化处理工艺,包括预处理、生化反应池、二沉池、消毒等工艺单元。该工艺流程稳定、处理效果好、操作简便、运行费用低。 设计原则 本工程设计的原则是:科学、经济、合理、可行。在满足环保要求的前提下,尽量减少投资成本和运行费用。 工艺流程设计 本工程采用预处理+生化反应池+二沉池+消毒的工艺流程。预处理主要是对污水进行初步过滤和调节,生化反应池主要是采用好氧生物处理技术,将有机物降解为无机物,二沉池主要是对污泥进行沉淀和浓缩,消毒主要是对出水进行消毒处理,确保出水达到国家排放标准。 设备选型

本工程采用的设备主要有:格栅、沉砂池、生化反应池、二沉池、消毒设备等。设备选型要满足工艺要求,同时考虑设备的耐腐蚀性、耐磨性、可靠性和维修保养方便等因素。 工程布置设计 本工程布置采用分散式布置,即将各个处理单元分别布置在医院内不同的区域,既能满足处理要求,又能减少占地面积,方便运行维护。 自控系统设计 本工程采用PLC自控系统,实现对污水处理工艺的自动 化控制和运行监测,提高了处理效率和稳定性。 工程经济分析 本工程的投资总额为XXX万元,年运行费用为XXX万元。经济分析表明,本工程具有较好的经济效益和社会效益。

医院污水处理工程服务方案

医院污水处理工程服务方案 医院污水处理工程服务方案 一、项目概述 医院是一个重要的医疗保健机构,同时也是一个产生大量污水的地方。为了保障医院的正常运行和环境的卫生与安全,需要对医院的污水进行有效处理。本服务方案旨在为医院污水处理工程提供一体化解决方案,确保医院污水有效处理和合规运行。 二、工程设计 1. 污水收集系统设计 根据医院的具体情况,设计合理的污水收集系统,包括污水收集管道、污水隔油池、污水调节池等设施,确保污水正常收集和预处理。 2. 污水处理工艺设计 根据医院污水的特性和排放标准,选择适合的污水处理工艺,如物理处理、生化处理或综合处理等,确保污水经过处理后能够达到排放标准。 3. 污泥处理系统设计 考虑到医院污水处理过程中会产生大量污泥,设计污泥处理系统,包括污泥脱水、污泥干化等设施,有效处理和处置污泥。 三、工程施工

1. 施工组织方案 根据工程设计方案,编制施工组织方案,明确施工流程和工期,安排合适的施工人员和设备进场。 2. 施工质量控制 实施严格的施工质量控制措施,包括材料采购验收、施工现场巡查和质量检测等,确保施工质量符合相关标准和要求。 3. 施工安全管理 制定合理的施工安全管理措施,确保施工过程中的安全问题得到有效控制,防止事故的发生。 四、工程运行与维护 1. 运行调试 在工程竣工后,进行运行调试,确保污水处理设施能够正常运行,并达到预期的处理效果。 2. 运行维护 建立污水处理设施的运行维护体系,定期进行设备检修和保养,及时处理污水处理设施的故障和问题,确保设施的长期稳定运行。 3. 运行数据监测 建立污水处理设施的运行数据监测系统,密切关注污水处理效果和运行情况,及时采取措施进行调整和改进,确保污水处理效果符合排放标准。 五、环境效益评估

医院医院污水处理站设计方案

医院医院污水处理站设计方案 1、概况 1.1、前言 污水来源于病区、门诊楼、厕所等场所,污水中含有大量有机污染物以及传染性细菌、病毒、寄生虫卵和有毒有害的化学污染物等,若不妥善处理、处置,这些病毒、病菌和寄生虫卵在环境中将成为一个集中的污染源,引起多种疾病的发生和蔓延,严重威胁医务人员和广大人民群众的身体健康。 为了消除其污水对环境的影响,院方拟新建污水处理站一座,对所产生的废水进行处理。 1.2、设计依据 本方案设计主要依据国家现行设计规范、标准及甲方提供的基础资料。主要有下列几项: (1)《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月) (2)《中华人民共和国水污染防治法》(2008年6月) (3)《污水综合排放标准》(GB8978-1996) (4)《医疗机构污染物排放标准》(GB18466-2005); (5)《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) (6)《室外排水设计规范》(GB50014-2004) (7)《医院污水处理设计规范》(CECSO7-2004) (8)《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号) (9)《城市区域环境噪声标准》(GB3096-1993); (10)《给排水设计手册》 (11)《水污染防治手册》 (12)《环境工程手册》 1.3、设计水量、水质 1.3.1废水性质:医疗污水、生活污水。 1.3.2设计水量: 日处理污水250m3。(10.5m3/h) 1.3.3设计进、出水水质标准: 根据业主提供的资料及对同类医院的污水水质进行调研的基础上得到本医院的综合进水水质如表1。

表1 设计水质一览表单位:mg/L(pH除 外) 进水水质350150200 6~950 1.0×106~3.0×108按照要求,设计出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中预处理标准,具体指标见表2。 表2 设计出水水质一览表单位:mg/L(pH除外) 进水水质≤250≤100≤606~915≤5000 1.4、设计范围 本工程的设计范围是:污水流入处理场界区始至全处理工艺出水为止,其内部的各工艺单元的全部内容,其中包括工艺、土建、电气、设备等各专业内容。 2 设计方案工艺选择 2.1废水属性分析 项目产生的废水主要包括医疗污水和生活污水两部分。其中来自于病人和医务人员的生活污水成分比较简单,水质类似于生活污水,但粪大肠菌含量较高; 食堂生活污水中含有较多的浮油。 医疗污水的成分比较复杂,部分科室产生的医疗污水含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂,以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒。与工业废水和生活污水相比,它具有水量小,污染力度强的特点。这些病毒、病菌和寄生虫卵在常温环境中具有较强的存活率和适应性,在污水中能够存活较长时间。如任其排放,必然会污染水源,传播疾病,故必须将这些污染消灭在源头。 部分科室产生的医疗污水其主要来源和性质如下: ①检验科

污水站设计方案

污水站设计方案 污水站设计方案 一、背景分析 随着城市化进程的加快,城市污水排放量逐年增加,传统的污水处理方式已不能满足城市发展需求,因此需要设计建设新的污水站以提高污水处理效率。 二、设计原则 1. 环保性原则:尽可能减少对环境的污染,确保污水处理后的排放水质符合标准。 2. 高效性原则:采用先进的污水处理技术,提高处理效率,缩短处理时间。 3. 经济性原则:在满足处理效果要求的前提下,合理控制投资成本,降低运营成本。 三、设计方案 1. 建筑设计:污水站的建筑设计应考虑到功能性和美观性,建筑结构稳固,且方便维护和管理。 2. 污水收集系统:设置合理的污水收集管道网络,将城市各个区域的污水集中输送到污水站。 3. 初次处理:采用格栅和沉砂池对污水进行初步处理,去除污水中的大颗粒物和沉积物。 4. 活性污泥法处理:在进行初次处理后,将污水引入活性污泥池进行进一步处理。利用微生物降解污水中的有机物,使其转化为水和二氧化碳等无害物质。 5. 氧化沟处理:将处理后的污水引入氧化沟进行深度处理,进

一步去除有机物和氮、磷等营养物质。 6. 消毒处理:为了确保排放水质符合标准,可在处理过程中添加消毒剂,杀死残留的细菌和病毒。 7. 输送系统:设计合理的输送系统,将处理后的水进行排放或再利用。 四、运营管理 1. 人员培训:对污水站工作人员进行专业的培训,提高他们的技术水平和管理能力。 2. 设备维护:定期对污水站的设备进行检查和维护,确保其正常运行。 3. 监测监控:安装监测设备对污水处理过程进行监测,及时发现和解决问题。 4. 数据管理:建立完善的数据管理系统,记录和分析污水处理过程中的各项指标,为优化管理提供依据。 五、环境效益 1. 减少水体污染:通过高效的污水处理,有效减少对水体的污染,保护水资源。 2. 提高空气质量:通过污水处理过程中的氧化作用,减少有机物的排放,提高空气质量。 3. 节约资源:对污水中的有机物进行降解,产生的水和二氧化碳可用于农田灌溉或生物能源生产。 总结:设计一个高效、环保、经济的污水站需要综合考虑建筑设计、处理工艺、运营管理等方面的因素,通过合理的设计和

医院污水处理设计 :污水处理站

医院污水处理设计:污水处理站引言概述: 医院作为一个大型公共场所,每天都会产生大量的污水。为了保护环境和公众 健康,医院需要建立一套完善的污水处理系统,以有效处理和处理医院污水。本文将详细介绍医院污水处理设计中的污水处理站。 一、污水处理站的功能 1.1 污水收集:污水处理站首先需要收集医院各个区域产生的污水,包括病房、手术室、洗手间等。通过合理的管道系统,将污水导入到污水处理站。 1.2 污水预处理:医院污水中含有大量的有机物、细菌和病原体等,需要进行 预处理。预处理包括沉淀、筛网和调节pH值等工艺,以去除悬浮物和部分有机物。 1.3 污水分流:医院污水中可能存在不同的污染物,如药物残留、化学品等。 污水处理站需要根据不同的污染物特性,将污水分流到不同的处理单元,以便更好地进行处理。 二、污水处理站的处理工艺 2.1 生物处理:生物处理是医院污水处理站的核心工艺之一。通过利用微生物 的生物降解能力,将有机物转化为无机物,如二氧化碳和水。常见的生物处理工艺包括活性污泥法、固定床生物反应器等。 2.2 化学处理:化学处理是对医院污水中难降解物质的处理方法。通过添加化 学药剂,如氯化铁、氯化铝等,可以使难降解有机物沉淀或氧化分解,从而达到净化水质的目的。

2.3 深度处理:医院污水中可能存在一些难以去除的污染物,如重金属、药物 残留等。深度处理工艺包括吸附、膜分离等,可以进一步去除残留的污染物,提高水质的处理效果。 三、污水处理站的设备和设施 3.1 污水收集系统:污水处理站需要建立完善的污水收集系统,包括管道系统、沉淀池、格栅等。这些设施可以有效地收集和初步处理污水,保证后续处理工艺的正常运行。 3.2 处理设备:污水处理站需要配备各种处理设备,如曝气系统、搅拌器、过 滤器等。这些设备能够提供必要的氧气和搅拌作用,促进微生物的生长和有机物的降解。 3.3 监测和控制系统:污水处理站还需要建立监测和控制系统,用于实时监测 污水处理过程中的水质和操作参数。通过监测系统,可以及时发现问题并进行调整,确保处理效果的稳定和可靠。 四、污水处理站的运行和维护 4.1 运行管理:污水处理站需要建立科学的运行管理制度,包括操作规程、运 行记录等。定期进行设备检查和维护,及时处理故障和异常情况,确保处理效果和运行稳定。 4.2 污泥处理:医院污水处理站产生的污泥需要进行处理和处置。常见的处理 方法包括浓缩、脱水和焚烧等。处理后的污泥可以作为肥料或填埋处理。 4.3 废水排放:经过处理的医院污水达到国家排放标准后,可以进行合规排放。污水处理站需要建立合规排放制度,监测和记录排放水质,确保排放达标。 五、污水处理站的未来发展趋势

医院污水处理设计施工组织设计方案范文

医院污水处理设计施工组织设计方案 1.项目背景 随着医疗技术和医疗服务的不断发展,医院的规模和容量 不断提升,污水处理工程的技术难度和可靠性要求也越来越高。为保障医院正常的生产和服务活动,需要对医院污水处理设计施工组织进行详细的规划和设计。 2.设计原则 污水处理设计施工组织的设计应遵循以下原则: 1.设计方案要符合国家有关环境保护法律和标准要求, 确保污水排放达到标准。 2.设计方案要保证污水处理设施的稳定运行,有效处 理污水,并确保污水处理设备的安全运行。 3.设计方案要充分考虑环境、空间和经济的因素,确 保设计方案的可行性和经济性。 4.设计方案要符合医院的实际情况和需要,满足污水 处理需求,并考虑到以后的扩建和升级。 3.设计内容 污水处理设计施工组织设计包括以下内容: 3.1 污水处理工艺流程 根据医院的污水水质和排放标准要求,选择合适的处理工 艺流程。污水处理工艺流程一般包括预处理、生化处理、深度处理等环节。

3.2 污水处理设备选型 根据工艺流程,选用合适的污水处理设备,如格栅、沉淀池、曝气池、生化池、过滤器等。对每个设备的规格、数量和布置进行详细的设计和施工组织。 3.3 污泥处理设备选型 污水处理过程中会产生大量的污泥,需要选择合适的污泥 处理设备,如污泥浓缩设备、脱水设备、干化设备等,并制定污泥处理方案,保证污泥处理的有效性,节省污泥处理设备的投资和运行成本。 3.4 各个设备之间的连通设计 污水处理设备之间的连通设计是一个关键环节,必须保证 每个环节之间充分衔接、相互配合,确保整个污水处理过程的顺畅和有效。 3.5 设备的建造、安装和运转 根据设计方案,对每个设备的建造、安装和运转进行详细 的施工组织,并保证工程进度和质量。 4.设计结果 通过污水处理设计施工组织的设计,能够实现以下成果: 1.对医院污水进行科学处理,达到国家排放标准要求, 保护环境和公众健康。 2.配置合适的污水处理设备和污泥处理设备,保证医 院污水处理的稳定、安全和有效。 3.确保各个设备之间充分衔接、相互配合,保证整个 污水处理过程的顺畅和有效。 4.根据医院实际情况和需求,满足污水处理需求,并 考虑到以后的扩建和升级。

污水处理站建设方案

污水处理站建设方案 1. 前言 本建设方案旨在提供一个高效可行的污水处理站建设方案,以解决城市污水处理问题。该方案基于充分的分析和调研,旨在优化处理效率并提高环境保护水平。 2. 建设目标 本建设方案的目标是: - 建立一个先进的污水处理站,能够处理大量污水并达到国家排放标准; - 实现能源消耗最小化并促进可持续发展; - 提供可靠的运行和维护计划,确保处理站长期稳定运行。 3. 建设方案 3.1 设备选择

为了能够高效处理大量污水,我们建议使用以下设备: - 曝气池和好氧池:通过提供充足的氧气和适宜的环境条件,加速污水中有机物的分解和氨氮的去除; - 沉渣池:用于沉淀悬浮物和重金属等固体物质; - 活性炭吸附器:用于去除有机物、有色物质和异味; - 膜生物反应器:采用微孔膜过滤技术,实现对微生物和悬浮物的有效分离; - 紫外线消毒器:用于杀灭病原微生物,确保排放水质符合国家标准。 3.2 建筑设计 为了确保建设方案的可行性和持久性,建筑设计应考虑以下要素: - 地理位置:选择远离居民区和水源保护区的合适地点,减少对环境和居民的影响; - 建筑材料:选择耐腐蚀、环保的建筑材料,确保长期稳定性和运行安全性; - 空间规划:充分考虑设备布局和工作流程,确保运行高效、安全和便捷。

3.3 运营管理 为了确保处理站长期稳定运行,我们建议采取以下管理措施: - 设立专业的运营管理团队,并建立相应的制度和流程; - 定期对设备进行维护和检修,确保设备的正常运行; - 监测排放水质和处理效果,并及时采取措施处理异常情况。 4. 总结 本建设方案为污水处理站的建设提供了一个高效可行的方案, 能够解决城市污水处理问题,并达到国家排放标准。通过合理的设 备选择、科学的建筑设计和有效的运营管理,我们有信心实现处理 站的长期稳定运行和环境保护目标。 如有任何问题或疑虑,请随时与我们联系。我们期待与您合作,共同推动环境保护事业的发展。

医院污水处理站设计方案(精简版)

医院污水处理站设计方案(精简版) 一、污水处理站概况 1、本工程污水产率按用水量的90%计,去除冷却塔补水及绿化用水,一期污水排放量约577.65m3∕d,二期污水排放量约549.33m3∕d(含方舱医院),总排放量约1126.98m3∕do 2、设计污水处理量: 污水处理站设计污水处理量按1200mVd(处理按24小时计) 3、本污水站占地面积:约592平米(包括1个污水处理站处理池、配套建筑“功能房。 分期实施:土建一次建成,设备分期配置。一期按600m3∕d配置污水处理设备,二期按600mVd配置污水处理设备。 二、设计标准 1、根据国内行业统计资料及《医院污水处理技术指南》和《医院污水处理设计规范》中相关资料以及建设方提供的资料。该污水主要以医疗污水为主,含有大量的病原体病菌、病毒、寄生虫卵,含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质,污水中含有一定的有机污染物。 2、污水水质指标: PH:6-9mg∕1COD350mg∕1 BOD150mg∕1NH3-N40mg/1 SS120mg∕1粪大肠杆菌3.0x108个/1 3、出水排放标准: PH:6-9mg∕1COD60mg∕1 BOD20mg∕1NH3-N15mg/1 SS20mg∕1粪大肠杆菌100个/1 4、废气排放标准:

污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理,保证污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466∙2005)表3-3中的要求。 氨mg∕m3标准值1.0 硫化氢mg∕m3标准值0.03 臭氧浓度(无钢量)标准值10 甲烷(指处理站内最高体积白分数%)标准值1 5、医疗机构污泥控制标准: 栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物,应按危险废物进行处理和处置。 医疗机构类别:综合医疗机构和其它机构; 粪大肠杆菌:(MPN-g)小于100 肠道致病菌:/肠道病毒:/结核杆菌:/蛔虫卵死亡率大于95% 三、污水处理工艺设计 根据医院污水处理的特点,结合后期系统的运行情况和工程经验,医院污水的可生化性好,生化处理是最常用的污水处理方法。本工程采用:预处理+格栅+调节池+水解酸化+MBR+消毒的处理工艺。 四、处理措施 1、转染病科、结核病科污水先经消毒预处理后进入医院化粪池中,与其它污水混合于一体。 2、医院食堂、餐饮废水先进入隔油池预处理后再进入化粪池,与其它污水混合于一体 3、传染病房污水与非传染病房污水应分开。传染病房污水经过消毒后方 可与其他污水合并处理。 4、生活污水直接进入医院化粪池进行初步厌氧生化处理。 5、再采用无堵塞带切割的潜污泵从化粪池中抽吸污水输送至格栅 池,通过格栅后自流进入脱氯池进行脱氯处理。

医院污水处理方案

医院污水处理方案 第一章概述 1、工程概况: 根据贵公司提供的数据,该公司目前最大的污水排放量在15吨左右/天,根据本公司多年的设计运行经验,本着为业主负责和服务的宗旨,先拟本项目污水处理方案,对污水排放处理工艺、设施进行方案设计和设备选型,以供环保主管部门、业主等各方专家领导审议。 2、设计依据: (1)、用户提供的环评报告及环保局的有关文件; (2)、《生活杂用水水质标准》CJ 25.1-89; (3)、《国家污水综合排放标准》GB8978/1996; (4)、《室外排水设计规范》GBJ14-87; (5)、《建筑给排水设计规范》GBJ15-88; (6)、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90; (7)、《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2002; (8)、我公司完成同类工程所积累的实际技术参数和经验; (9)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; 3、设计、施工范围及服务 (1)设计范围

本工程的设计范围为:污水处理站的工艺、设备、电气与自控、通风等专业的全部内容。 (2)施工范围及服务 a、污水处理站中的所有土建构筑物由业主负责组织施工。 b、处理站的总进、出水管道由业主负责施工。 c、总电源由业主负责接至控制柜。 d、污水处理设备及设备内的配件均由我公司负责提供。 e、我公司负责污水处理设备的调试,直至合格。 f、我公司免费培训操作人员,协同编制操作规程。 4、设计原则 (1)充分利用现有设施及管网,降低投资规模和成本; (2)处理后净化水可考虑循环使用,减轻处理负荷,降低运行成本,提高经济效益,节约用水; (3)新建污水处理装置操作、运行简便,运行成本低; (4)确保处理后的污水排放达到《城镇污水处理厂污水排放标准》 中的一级A排放标准 (5)新建处理装置和设备、管线增设和改造时,尽量保持原有景观,不破坏该区美观效果; 第二章污水水质、水量及排放标准 1、设计水量:根据业主提供的资料,最大污水排放量在15T/D,处理能力按1m3 / h设计,按20h连续运行设计。

医院附院污水处理站组织结构设置方案

医院附院污水处理站组织结构设置方案 (一)项目公司组建方案 A、成立项目公司 保环环保科技股份有限公司与第三人民医院附院签订《托管运营协议》后,根据《中华人民共和国公司法》的有关法律、行政法规的规定,由我公司成立具有独立法人性质的运营公司,全面负责本项目的运行,全方位开展污水站的运营工作。 B、运营公司章程 a、设立宗旨 运营公司引入现代企业经营机制,始终将履行社会责任和创造社会效益放在首位。 b、经营宗旨 运营公司将采用先进适用的技术、设备和科学的经营管理方法,提高经济效益和环保事业的社会效益,促进公司发展,创造满意的投资回报。 c、经营范围 运营公司为第三人民医院附院污水处理站进行运行、维护、维修、经营和移交。 运营公司不经营超越经营范围的活动,以及法律、法规禁止的一切事宜。 d、经营期限:自项目公司生效日起至经营期满后一年。一年后再续约长久合同。 (二)运营公司组织机构 A、组织机构设置

运营公司组织机构设置,以精干、高效、有利生产、提高经济效益为原则,做到管理扁平,权力相互制衡,合理分工、职责分明、工作效率高为目的。 B、组织机构图 (Ξ)项目公司各部门主要职责 A、综合事务部 a、负责对外协调及协作单位的配合。 b、负责公司的行政后勤工作,提供后勤保障。 c、负责公司的人力资源管理。 d、负责招聘、培训、绩效考核、考勤休假、薪酬社保管理。 e›负责公司内部管理、协调工作。 B、财务部 a、负责全面预算管理工作,预算编制及执行工作。 b、负责公司的资金及资产管理,参与合同会审和资金筹措工作。 c、负责公司财务方面的对外工作;联系市财政局和业务主管局,协调办理排污服务费的收取及纳税的具体事宜。 d、接受主管部门对财务及预算执行情况的审计,保证资金安全,提高资金使用效益。 e、生产物质购买的审核工作。 C、生产运行部 a、负责污水站的日常生产运行管理。

医院污水处理方案

方案书

1 、概述 2 、设计依据 3 、设计规范与执行标准 4 、设计原则与指导思想 5 、污水处理工艺设计 6 、污水处理工艺描述 7 、污水处理构筑物技术参数 8 、自动控制系统 9 、工程建设分项投资表 10 、经济技术分析

XXX 医院是一家新建的中小型综合性医院。 在污水处理中,医院污水水质复杂。污水中含有大量细菌、病 毒、寄生虫卵和有毒有害物质,有的可能含有放射性。医院污水主 要是综合病房污水。设计采用生物接触氧化+沉淀+消毒工艺,即 工艺处理。 工艺的功能是硝化与反硝化作用。其原理是通 过硝化与反硝化菌作用,把污水中氨氮转换成亚硝态氮、硝态氮, 再通过反硝化菌作用把硝态氮转换成氮气,从污水中脱氮。设计要 点是注重污水、污泥的杀菌消毒方式。关键是杀灭病原菌。 2.1 医院污水水质参数表 2.2 人民医院提供的污水量参数 医院综合污水量 Q =168m 3/d ,q =7m 3/h 。 2.3 医院污水处理出水水质要求 NH 3-N mg/l COD cr mg/l ≤400 BOD 5 mg/l ≤200 SS mg/l ≤300 项目 单位 指标 PH 6~9 备注

项目 单位 指标 BOD 5 mg/l 20 COD cr mg/l 60 SS mg/l ≤70 NH 3-N mg/l ≤15 PH 值 6~9 2.4 国家制定的医院污水排放标准 2.5 国家制定的医院污泥排放标准 a) 《医院污水处理设计规范》 (CECS07:88); b) 《室外排水设计规范》 (GBJ14-87); c) 《污水综合排放标准》 (GB8978- 1996); d) 《医院污水排放标准》 (GBJ48- 1983); e) 《污水排入城市下水道水质标准》 (CJ3082-99)。 蛔虫卵死亡 率% >95 >95 >95 粪大肠菌群 ≤10-2 ≤10-2 ≤10-2 医院类别 综合医院 传染医院 结核医院 结核杆菌 不得检出 肠道致病菌 不得检出 不得检出 加氯接触时 间 ≥1.0 ≥1.5 ≥1.5 大肠菌群 (MPN/L ) ≤900 ≤900 ≤900 余氯 (mg/l ) ≥0.3 ≥6.5 ≥6.5 医院类别 综合医院 传染医院 结核医院 结核杆菌 不得检出 肠道致病 菌 不得检出 不得检出

医院污水处理设计施工方案

医院污水处理设计施工方案 1、概述 本工程为医院综合楼的配套工程,该综合楼主体工程预料于年月开工,年月完成主体结构工程。由于该工程的环境影响评价书已经评审通过。依据环境评价报告书,拟建的污水处理厂规模为680m3/d,位于医院现有的污水处理站处。 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质和一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为困难。该废水如未经处理而干脆排入水体,会对四周水域及土壤等造成较严峻的污染,从而危害人们的日常生活。因此,依据国家环境爱惜法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,某公司充分地驾驭了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变更的基础上,编制了该院污水二级处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境爱惜、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,听从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、好用、平安牢靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并削减占地面积。 3)在达标排放的基础上,在供水日趋惊惶,用水费用不断上涨的状况下,考虑中水回用。 4)尽可能地削减污水处理厂对四周环境的不良影响,防止二次污染。 5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。 6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。 7)尽量接受新材料、新产品以延长设备的运用寿命 3.设计标准和规范 1)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2)、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); 3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93) 6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84) 7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89) 8)、《建筑中水设计规范》(CESS30:91) 4、基础资料 4.1设计水量:处理水量为680m3/d。 4.2进水水质 在对同类医院的污水水质进行调研的基础上得到该医院的污水水质,综合污水水质为:

医院污水处理设计方案

医院排放的污水主要是医院病房污水和生活污水,主要含有机物、氨氮及大肠菌、病原体等污染物。此废水若不经过处理直接排入河体,将对周围环境造成严重污染,因该废水中有机物含量高,易于腐化,一经腐化就能发臭,使水体变黑,造成病原体的扩散和传播,危害人的健康。因此贵单位污水管理工程建设,无论是对国家政策、地方经济的发展,还是对河流水体的生态平衡保护都是非常必要的。 1. 《医疗机构水污染物排放标准》(GB/18466--2005) 2. 《给水排水设计手册》 3. 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 4. 国内医院废水有关数据 5. 《中华人民共和国环境保护法》和《水污染防治法》 6. 国家现行的环境保护法规、条例 7. 参考同种类医院有关资料 8. 《室外排水设计规范》(GB50014-2022) 9. 《建造结构荷载规范》(GB50009-2001) 10. 《建造给水排水设计规范》(GB50015-2003) 11. 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)

1.对污水进行综合管理,充分发挥建设项目的社会效益、经济效益和环境效益。 2.采用成熟、先进的单元处理工艺并予以优化结合。 3.在确保处理效果和使用寿命的前提下,尽可能降低一次性投资和运转费用。 4. 自动化程度高,运行稳定可靠,操作维护方便。 5.流程畅通,布局合理。 负责整个污水处理系统的设计、设备创造、指导安装及系统调试、职工培训。 工程范围包括:从废水汇流至调节池开始,至废水经处理后消毒池排放口之间的所有设备、管道、阀门、仪表等。不负责其配套的土建工程、动力配电和照明、采暖、通风、给排水等;不负责其调试过程中生物培养。 根据医院提供的相关资料,医院污水量按600张床位设计,根据《医院污水处理设计规范》 (CECS07:2004)规定,“设备比较齐全的大型医院:日耗水量为650~800L/床·d ,小时变化系数2.0-2.2”计算,确定设计水量为840m3/d,设施按每天24小时连续运行设计。

医院污水处理技术方案

人民医院污水处理工程 设 计 方 案 二零一九年十一月

目录 第一章概述 (1) §1-1项目概况 (1) §1-2方案编制依据 (1) §1-3方案编制原则 (2) §1-4方案编制范围 (2) 第二章设计规模、进水及出水水质 (3) §2-1设计规模 (3) §2-2进水水质 (3) §2-3出水水质 (3) 第三章工艺方案设计 (3) §3-1医院污水的来源及危害 (3) §3-2主要污染物去除分析 (4) §3-3工艺流程的确定 (5) §3-4污泥处理工艺的确定 (7) §3-5污水消毒工艺的确定 (7) §3-7具体工艺流程 (8) §3-8各单元介绍 (9) 第四章各主要构筑物去除效果 (10) 第五章工艺构(建)筑物设计及设备选型 (11) §5-1 废水预处理部分 (11) §5-2 生化处理部分 (12)

§5-4 深度处理部分 (13) §5-4 污泥处理部分 (14) §5-5 臭气处理部分 (14) §5-7设备间 (15) 第六章电气控制系统设计 (15) §6-1总体说明 (15) §6-2被控设备统计 (15) §6-3系统功能 (15) §6-4电控柜 (16) 第七章总体设计 (16) §7-1总平面布置 (16) §7-2高程布置 (16) §7-3管道布置 (16) §7-4综合车间的布置 (16) 第八章劳动定员和工作制度 (17) §8-1劳动定员 (17) §8-2工作制度 (17) 第九章建设工期 (17) 第十章环境保护与安全卫生 (18) §12-1环境保护 (18) §12-2安全卫生 (19)

相关文档
相关文档 最新文档